文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析康家湾矿井下九中段6KV配电所综合自动化改造

浅析康家湾矿井下九中段6KV配电所综合自动化改造

浅析康家湾矿井下九中段6KV配电所综合自动化改造
浅析康家湾矿井下九中段6KV配电所综合自动化改造

浅析康家湾矿井下九中段6KV配电所综合自动

化改造

作者:全意哲

单位:计量控制所

摘要:在分析目前井下安全现状的基础上,康家湾矿井下九中段6KV配电所供电系统实施了综合自动化改造,在配电所采用微机继电保护,该装置的主要工作原理是当供电系统中电气设备或电力系统本身出现不正常运行状态和发生故障时,能够向值班人员及时发出报警信号或借助所控制的断路器,自动地、迅速地、有选择地将故障部分断开,保证非故障部分继续运行,从而提高供电系统的可靠性和安全性。

关键词:6KV配电所保护监控装置自动化可靠安全

工程概况

康家湾矿供电系统由康家湾35KV变电站、副井井口6KV配电所、井下九中段6KV配电所组成。康家湾35KV变电站已实现综合自动化改造,现对井下九中段6KV配电所改造成综合自动化子站,并接入康家湾35KV变电站综合自动化系统。

九中段6KV配电所配一套综自系统,包括微机型保护测控装置、通信管理机、监控计算机。九中段6KV配电所与35KV变电站主控制室之间敷设光纤通道,将九中段6KV配电所的监控计算机统一安装到35KV变电站主控制室,远方集中监控,配电所实现无人值班。

一、现状分析

康家湾井下九中段配电所承担了井下供电的重要任务,配电所继电保护采用的是传统继电保护装置,经过多年运行实践发现存在的弊端:

(1)传统继电器含有机械装置,易出现因动作阻力增大而拒动的现象;

(2)定值精度低;

(3)传统继电器采用机械触点,易出现接触不良、触点烧蚀及触点粘连等现象,事故点多;

(4)二次接线繁杂,查找故障困难;

(5)无法实现远程监控,不能满足企业现代化管理需要。

相对于传统的继电保护,微机保护具有明显的优越性。对于康矿供电系统,虽然微机保护和监控系统也得到了应用,但主要是针对地面供电系统,井下微机保护和监控装置应用还不多。由于井下供电网络结构复杂,采区变电所和工作面配电点供电服务对象主要为采矿、掘进、运输以及排水等主要生产环节,供电负荷种类繁多、区域分布广、负荷工作场所地质条件复杂,且存在着粉尘、矿石、水等有害介质,影响供电系统运行的不确定因素也较多,事故发生率高,故障排查、停送电周期长。尽管近年来,供电管理部门在改进井下配电装备、应用新技术成果的同时,不断强化人员素质的管理,井下供电系统的可靠性得到了提高,但由于人为因素造成的供电事故时有发生,影响了康矿的安全生产,并且导致供电部门每天用于值班和线路维护的工作人员较多,降低了劳动生产率。因而,对井下供电系统实施微机保护和监控也十分迫切。

综合自动化技术相对于常规变电所二次系统,主要有以下特点:

(1)设备、操作、监视微机化。综合自动化系统的各个子系统全部微机化,其内涵中还包括系统的功能软件化和信号数字化的内容,完全摒弃了常规变电所中各种机电式、机械式、模拟式设备,大大提高了二次系统的可靠性和电气性能。操作、监视完全微机化,且方便地通过人机联系系统对变电所实施监视和控制。

(2)通信局域网络化、光缆化。计算机局域网络技术和光纤通信技术在综合自动化系统中得到普遍的应用。因此,系统具有较高的抗电磁干扰的能力,能够实现高速数据传输,满足实时性要求,

组态更灵活,易于扩展,可靠性大大提高,而且大大简化了常规变电所繁杂量大的各种电缆,方便施工。

(3)运行管理智能化。智能化的表现是多方面的,除了常规自动化功能以外,如自动报警、报表生成、电压无功调节、小电流接地选线、故障录波、事故判别与处理等方面,还具有强大的在线自诊断功能,并实时地将其送往调度控制中心,即以主动模式代替了常规变电所的被动模式,这一点是与常规二次系统最显著的区别之一。

二、改造方案

为了使继电保护装置能较好地发挥其作用,在选择和设计继电保护装置时,应满足以下几点要求:

(1)选择性是指供电系统发生故障时,要求保护装置只将故障部分切除,保证非故障部分继续运行。当故障设备或线路本身的保护装置或断路器拒动时,才允许其上一级的设备或线路保护装置动作,由该级断路器跳闸切除故障。为保证对前后两级设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件的选择性,其动作时间和灵敏系数应相互配合。

(2)速动性是指保护装置应尽快切除故障,以减轻故障的危害程度,并提高电力系统运行的稳定性,加速系统电压的恢复,为电动机自起动创造条件。

(3)灵敏性是指对保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力,用灵敏系数衡量。通常主要保护的灵敏系数要求不小于1.5~2。

(4)可靠性是指当保护范围内发生故障和不正常运行状态时,保护装置能可靠动作,不应拒动或误动。保护装置的以上四项要求是互相联系而又互相矛盾的,在一个具体的保护装置中,不一定都是同等重要的,而是往往有所侧重,应进行综合分析,选取最佳方案。

康家湾矿井下九中段配电所选用6KV 微机保护装置分散安装到开关柜上,由各保护测控装置实现高精度计量和控制功能。

供电系统网络结构图

操作员站

光电交换机 6KV 保护测控装置 主变保护测控装置 通讯管理机

预留接口

直流系统

智能设备

康家湾35KV 降压站 光电交换机

6KV 保护测控装置

操作员站

康家湾井下九中段中心配电所

(1)每回6KV出线配置UT-811S线路保护测控装置一套,实现全套保护、测量、控制等功能。

(2)6KV分段开关配置UT-811S线路保护测控装置一套,实现全套保护、测量、控制等功能。

(3)每回6KV电动机配置UT-871S电动机保护装置一套,实现全套保护、测量、控制等功能。

(4)站用变出线配置一套UT-835S变压器保护测控装置,实现全套保护、测量、控制等功能。

(5)2回6KV电压互感器配置一套UT-802S1 PT测控装置、一套并列重动继电器,实现母线电压采集和监视、绝缘监察、PT并列等功能。

(6)配置24口工业以太网交换机一套,光纤收发器一对,光纤附件一套,与康家湾35KV降压站采用光纤通道接口。

(7)配置一套UT-5315通信管理机,实现直流屏等设备的通信接入。

(8)配置一套后台计算机作为操作员站。操作员站是运行人员和整个系统的人机对话接口,主要完成各种监视画面、图形曲线的调用,操作控制命令的下达及参数的设置,各种报表的生成、管理、打印,事故的报警和故障录波分析等功能。并可以实现预告信号和事故信号报警。

三、系统保护装置技术说明

3.1监控系统

监控系统软件是全方位开放式的基于Windows操作系统平台的SCADA系统软件,是实现监视、控制的人机界面,具有计算、统计、历史数据存储检索、报表处理、事故追忆和AGC/A VC等应用功能。整个通讯系统的状态,包括通讯设备和通讯数据流,都有直观的界面显示,通讯的统计数据浏览直观,为通讯的可靠运行提供了有力的支持。对保护设备可以进行测值显示、定值的召唤和设置等相关的保护装置的管理。可以对微机保护设备进行保护复归。可以将微机保护信息转换为常规遥信信息,并对所有微机保护信息进行事故信号、预告信号判断分类。

3.2微机保护装置

(1)UT-802S1 PT测控装置主要功能:两组PT并列/解列及其控制;PT断线、过压、欠压、母线接地监视;两组PT的相电压、线电压、零序电压、频率的测量;选配UT-3008重动盒实现并列接点重动以及PT刀闸接点重动。

(2)UT-811S线路保护测控装置主要功能:三段低压闭锁方向过流保护;反时限过流保护;过流加速保护;两段零序电流保护;零序过流加速保护;过负荷保护;三相一次重合闸、二次重合闸、慢速重合闸;接地试跳;单相接地告警;小电流接地选线;TV和TA异常检测、控制回路和开关位置检测、弹簧未储能告警等;三相电压、三线电压、零序电压、三相电流、零序电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、选配电度的测量;断路器控制功能。

(3)UT-835S低压变保护测控装置主要功能:高压侧二段式过流保护;高压侧反时限过流保护;高压侧负序过流保护;高压侧两段式零序过流保护;低压侧定时限或反时限零序过流保护;过负荷;低电压保护;高压侧单相接地告警;F-C熔断告警及电流闭锁;四路非电量保护;TV和TA异常检测、控制回路和开关位置检测、弹簧未储能告警等;三相电压、三线电压、零序电压、三相电流、零序电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、选配电度的测量;断路器控制功能。

(4)UT-871S电动机保护测控装置主要功能:电流速断保护;反时限过流保护;三段式负序过流保护;零序过流保护;堵转保护;启动时间过长保护;过热保护;过负荷;低电压保护;工艺联锁(联合或联跳);2路非电量保护;F-C熔断告警及电流闭锁;四路非电量保护;TV和TA异常检测、控制回路和开关位置检测、弹簧未储能告警等;三相电压、三线电压、零序电压、三相电流、零序电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、选配电度的测量;断路器控制功能。

四、康家湾井下九中段6KV配电所改造效果

(1) 工艺结构条件优越。装置体积小功耗低。硬件模块通用,制造能比较容易统一标准,有利于数字元件的更换。消除了以往传统继电保护装置机械触点多、接线繁杂造成的故障点多、故障查找困难的弊端。改善和提高继电保护的动作特征和性能,动作准确率高。主要表现在能得到常规保护不易获得的特性,其很强的记忆力能更好的实现故障的分量保护。可以方便的扩展其他辅助功能,

如故障录波、波形分析、自动重合闸等。

(2) 保护定值整定方便,且不会因振动等环境因素而发生变化,稳定可靠。

(3) 由于微机综合保护装置具有故障自诊断功能,自检和巡检能力强,可用软件方法检测主要元件、部件的工况以及功能软件本身。使得查找故障简单、快速。

(4) 由各微机综合保护装置和系统监控平台组成一个有机整体,通过人机界面可以方便地观察变电所的各种运行状况和参数,有利于值班人员快速应付突发事件。同时根据运行情况,在现场可通过软件方法改变特性和结构。

(5) 能够实现远程监控,微机保护装置具有串行通信功能,与变电站微机监控系统的通信联络是微机保护具有远方监控特性。为实现现代化矿井的建设目标垫定了硬件基础。

五、结语

康家湾矿井下九中段6kV配电所的电气设备由于采用微机继电保护,为配电所的安全运行提供保障,明显提高了矿井供电系统的可靠性,有利于提高企业的整体经济效益。综合自动化系统已成为当前电力系统发展的趋势。综合自动化系统简单可靠,能实现电网安全运行,有利于提高变电所的安全可靠性和供电连续性,在公司供电系统中获得成功的应用。

参考文献

[1] 李向阳、景沈峰等,常规变电站综合自动化系统改造的设计,陕西煤炭,2003

[2] 张学成,工矿企业供电,中国矿业大学出版社,1998

[3] 杨奇逊,微型机继电保护基础,北京:水利电力出版社,1988

[4] 继电保护和安全自动装置技术规程,2005

[5] 陈国成、曹广海、杨波,微机继电保护在煤矿井下供电系统中的应用,山东煤炭科技,2011

中压配电网10kV线路接线方式及配电自动化

中压配电网10kV接线方式及配电自动化 摘要:配电网改造和配电网自动化系统建设的目的在于提高配电网的可靠性。配电网接线方式的选择是高水平配电自动化系统的前提和重要基础。该文从现实角度出发,探讨了几种适合我国实际的配电网架接线方式及它们的优缺点,在此基础上着重介绍了如何实施配电网自动化。 关键词: 配电网位于电力系统的末端,直接与用户相连,整个电力系统对用户的供电能力和供电质量最终都必须通过它来实现和保障。中压配电网的规划、改造和建设已成为电力发展的一项十分重要的基础工程,其中电网接线方式的选择是一个十分重要的问题。不同的城市电网,负荷密度、地理环境、配电变电站的保护方式、配电网的接地方式等是不同的,因此配电网的接线方式及自动化的实施应因地制宜、各具特点。本文介绍了配电网的接线设计原则和配电自动化的实施原则,并针对几种典型接线方式探讨了配电自动化的实施。 1 配电网接线方式设计原则 目前正在进行的城市电网建设改造工程,和即将实施的配电系统自动化建设工程,都要求对配电网的接线方式进行规划设计,特别是配电系统自动化对一次系统接线方式的依赖性很强,它决定了配电系统自动化的故障处理方式。因此,配电网的接线方式必须和配电系统自动化规划紧密结合,一次系统接线方式必须满足配电系统自动化的要求。配电网接线方式设计应遵循以下原则: ?便于运行及维护检修; ?优化网架结构、降低线损; ?保证经济、安全运行;节约设备和材料,投资合理; ?适应配电自动化的需要; ?有利于提高供电可靠性和电压质量; ?灵活地适应系统各种可能的运行方式。 2 配电自动化的实施原则 注重投入产出。首先是先进性与实用性的综合考虑。先进,即功能先进,设备满足使用要求、符合发展趋势、不落后;实用,对做好工作有较大帮助,对提高管理水平有较大意义,不搞“花架子”。此外,还要注意不同的地区要采用不同的模式,如负荷密集程度、负荷重要性、经济发达程度、发展趋势、售电收入等。 合理的网架基础。它包括多供电途径的环状网(或网格状网)开环运行,合理的设备容量和采用可靠的开关设备,灵活的运行方式,恰当分段、恰当联络,负荷密集区和重要区域设开闭所,以及合理的控制和管理权限划分。 统一规划、分步实施。系统规模较大,必须认真规划,盲目上马会导致“推倒重来”的风险,规划负荷发展趋势,规划体现高的投入产出,规划反映不同地区的差异,首先实施网架基础好,经济、社会效益明显的区域,首先实施条件成

矿井供电系统

矿井供电系统、井下供电安全及矿井供电电网保护 重点: 1、掌握矿井供电系统知识 2、掌握采区供电系统知识 3、掌握井下供电安全知识 4、掌握“三专两闭锁”的作用及使用范围 5、掌握矿井电气保护装置的要求 6、熟练掌握漏电的危害,原因和漏电保护原理及漏电保护装置 7、熟练掌握保护接地的作用及保护接地的要求 8、熟练掌握过电流保护知识 难点: 1、变压器中性点运行方式 2、漏电保护和保护接地 一授课内容 (一)矿井供电系统 1、矿井供电的基本要求: (1)供电安全(2)供电可靠(3)供电经济(4)供电技术合理 2、电力负荷的分类: (1)一级负荷(2)二级负荷(3)三级负

3 、煤矿电压等级: (1)高压不超过10000v ,(2)低压不超过1140v,(3)照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压不超过127v ,(4) 远距离控制线路的额定电压不超过36v,(5)采区电气设备使用3300v供电时,必须制定专门的安全措施。 4.10kv电压直接下井供电:随着井下机械化程度的提高,采掘供电电压在一些矿井已不能满足要求,6kv工作面机组容量的加大, 开始采用10kv电压直接下井。 (1)大型矿井: a、可以提高电网输送电能的能力,扩大合理供电范围。 b、在输送能量一定的情况下,输电所需导线的截面也越小。(2)中小矿井: a、减少因设置35kv/6kv变电所而造成的多余容量初装增容费。 b、减少了年运行费用。 C、简化了供电系统,减少了电网事故,提高了运行的可靠性。(3)供电安全措施: a、必须通过指定检验机构的技术鉴定。 b、10kv系统投入前,必须按有关规定进行验收、检查、实验。 c、10kv系统投入运行后,必须按有关规定进行各项实验鉴定工作。 d、必须设置10kv单相接地保护,保护接地,并按有关规定进

供电系统安全措施示范文本

供电系统安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供电系统安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 矿井供电系统是由矿井地面变电所、井下中央变电 所、采区变电所、工作面配电点的变压器、配电装置、供 电线路及用电负荷,按照一定方式相互联接起来的一个整 体。大型矿井一般采用三级供电方式,即地面变电所、井 下中央变电所、采区变电所。 电能是煤碳生产的主要动力来源,保证对煤矿进行安 全、可靠、经济、合理的供电,对保证安全生产,提高经 济效益有着十分重要的意义。因此特制定以下安全措施: 一、矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障 停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产 60000吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电 源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要

求。矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。10KV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 二、对井下个水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引子自述同种设备房的配电装置。上述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 三、严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地

新型的城市配网自动化改造方案

新型的城市配网自动化 改造方案

目录 1前言 (4) 1.1传统的配网自动化模式 (4) 1.2新型的配网自动化模式 (6) 2设计依据 (8) 2.1符合下列标准化组织制订的标准 (8) 2.2符合事实上的工业标准 (9) 2.3遵循的行业标准 (9) 3现场条件 (11) 4建设目标 (11) 4.1总体目标 (11) 4.2主站系统 (12) 4.3站端系统 (13) 4.4通信系统 (14) 5实施计划 (15) 5.1第一期目标:(至2010年8月) (15) 5.2第二期目标:(至2011年5月) (15) 5.3第三期目标:(至2012年5月) (15) 5.4第一期目标实施要点 (16) 6新方案介绍 (17) 6.1系统概述 (17) 6.2系统功能 (19) 6.3系统特点 (20) 6.4系统组成 (21)

6.5系统工作原理 (23) 6.6短路故障检测原理 (25) 6.7接地故障检测原理 (28) 6.7.1 架空线路和电缆分相线路 (28) 6.7.2电缆三相线路 (30) 6.8电流测量原理 (31) 6.9自取电原理 (31) 6.10电压测量原理 (32) 6.11温度测量原理 (33) 6.12开关位置检测原理 (33) 6.13开关遥控原理 (35) 7主要装置介绍 (35) 7.1主站LPK-1000 (35) 7.2数据采集器DCU (37) 7.3数字故障指示器FCI (47) 8本期通信方案 (57) 9现场设备统计表 (58) 10本期投资估算 (68) 本方案建设周期为一个月 (69) 11采用GPRS通讯的故障定位及在线监测(控)系统现场安装照片及运行实况 (69)

矿井供电系统检修安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-1756 (解决方案范本系列) 矿井供电系统检修安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

矿井供电系统检修安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据井下各变电所、配电点运行情况,机运工区决定利用月底检修时间,对井下电气设备进行一次全面的检查检修,确保井下供用电安全,为公司的安全生产提供良好的工作条件,为保证井下电气设备检修工作顺利进行,特制定以下安全技术措施,望参加此项工作的人员认真学习并贯彻执行。 一. 施工地点:井下各变电所、配电点 二. 施工时间:201 年月日 三. 施工技术要求: 1. 各设备符合防爆技术要求,无失爆现象 2. 各机构灵活可靠,无卡阻

3. 短路、漏电、开路、绝缘等保护灵敏可靠 4. 电缆吊挂整齐、美观、不交叉、不落地 5. 整定值和实际相符,接地线截面符合标准 四. 施工程序 1. 首先熟悉工作地点的供电系统图,确认电源和电源进线方式 2. 停电后验电放电,切除一切反送电的设备 3. 挂接地线,悬挂“正在检修,不准送电”标志牌 4. 一人操作,一人监护 5. 检修完毕后,清理工具,摘掉标志牌,拆除接地线 6. 试送电,各种保护实验正常 7. 打扫清理现场卫生,清点人员,撤离工作现场

全矿井综合自动化监控系统

全矿井综合自动化监控系统 产品说明: 全矿井综合自动化系统,是一个1000Mbps冗余工业以太网井上、下自动化控制网络平台,是以工业以太环网为核心,整合矿井的各项自动控制系统,通过防火墙与矿级管理系统组成高速统一的整体网络结构,实现了全矿井的管控一体化。 整个系统分为信息层、控制层、和设备层三层体系结构。控制层采用工业以太环网,设备层采用现场总线,保证了现场子系统的实时性,实现了井上、下皮带运输、通风、排水、井下供电等井下主要安全生产环节和装备运行状况的实时监测和集中、远程控制,有效地提高了矿井生产自动化和管理现代化水平。实现全矿井的统一管理与数据共享。 1、系统组成: 煤矿工业以太环网主要由三部分组成:地面部分、井下部分及传输信道部分。地面部分由:地面环网接口、监控主机、监控备机、监控服务器、地面数据服务器

(可扩展)、防火墙(可扩展)、地面交换机(可扩展)及客户端(可扩展)等组成。井下部分由:防爆交换机(环网接口)、各种监控分站或装置(可扩展)等组成。传输信道由:环网主传输干道(阻燃光缆)、地面网络数据传输通道(网线)、井下防爆交换机连接各和种监控分站或装置及传感器的阻燃电缆。 2、系统特点: 1.产品全部采用工业级产品,确保系统24小时连续可靠的运行。 2.工作时整个网络成链状结构,环网冗余,快速建立网络工作拓扑结构以及连接恢复,恢复时间<300 ms。 3.系统提供了多种符合国际主流标准的接口方式(OPC、DDE、ODBC、FTP),便于各种子系统的接入。 4.采用B/S结构,基于IE浏览,客户端零配置。 5.采用硬件、软件等多种安全措施,保证了系统运行的安全性和可靠性。 6.合理实用的分级控制模式,在充分保留各子系统功能特点的基础上,有效的整合各子系统,通过严格的认证后,可在任一台工作站上实现对井上、井下所有设备的控制。 7.具有各种数据查询、曲线显示、报表输出、逐级报警、数据分级管理、报警记录、故障记录及完整的事件记录等功能。 8.强大的数据整合及处理功能,为整个矿的现代化综合管理提供数据基础,真正意义上实现全矿井的综合自动化控制管控一体化。 9.系统数据与井下视频数据可实现全面关联:在图形动画(动态图)中可点击浏览当前区域内视频信号,当一区域内瓦斯出现报警或其它参数出现故障,系统会自动弹出当前区域内视频信号窗口。

供电系统安全保障措施

后百日机电系统安全保障措施 瑞龙煤业有限公司 机电部 为使我矿后100天机电系统安全运行,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,我部要进一步加强机电组织领导,切实采取有力措施,完善机电安全保障方案,加强设备运行维护、输变电设施保护和重要场所安全保卫力量,及时消除设备缺陷和各类隐患,坚决杜绝破坏机电设施和重要场所的事件发生,确保矿井安全供电。供电系统安全保障措施 一、加强职工现场培训 1、熟悉现场环境,供电范围内的供电方式; 2、严格按照手指口述的标准,进行操作; 3、加强供电设备巡视,熟知设备正常运行状态,及时汇报工作中供电设备的隐患,提前做好供电事故预防; 4、定期按照巡视供电路线对供电线路进行巡查,做好供电线路巡视记录,及时消除供电隐患; 5、熟悉冬季三防工作;

6、配合上级领导按照调峰避荷措施做好供电避峰; 7、按照供电小电流接地的排查顺序排查事故隐患; 8、熟知供电场所防火重要性,做到四懂四会,即:懂本岗位的火灾危险性、懂预防火灾的措施、懂灭火方法、懂逃生方法,会报警、会使用消防器材、会扑救初期火灾、会组织人员疏散逃生; 9、提高职工安全意识,做好联保互保; 10、掌握现场供电应急预案的处理方法; 11、听从领导的工作安排;相互协调,使供电安全长治久安; 12、及时汇报供电安全情况。 二、加强供电设备的管理 1、强化职工的手指口述,职工懂设备性能、设备工作原理; 2、加强供电设备的继电保护整定,确保保护动作灵敏可靠; 3、做好冬季三防工作; 4、加强供电管理,做好调峰避荷措施; 5、加强供电线路接地事故的排查、处理; 6、加强对定期对所有操作设备进行保养、检修,及时排除各项安全事故隐患; 7、加强供电场所的防火管理; 8、要有应急抢修人员,要求应急抢修人员确保通讯正常,做到“随

加强电力系统配电自动化的改造及安全措施

加强电力系统配电自动化的改造及安全措施 发表时间:2018-11-17T14:47:05.990Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者: 1汪梓健 2俞丽[导读] 摘要:配电网是电力系统电能发、变、送、配中最后一个向用户供电的环节。 1.光大生物能源六安有限公司安徽省六安市 237000; 2.国网六安市城郊供电公司安徽省六安市 237000 摘要:配电网是电力系统电能发、变、送、配中最后一个向用户供电的环节。配电网设备繁杂,用户众多,覆盖面广,地理情况变化多样,且受用户增容等外界条件以及城市建设等因素的影响,造成管理难度大,工作繁重,再加上长期以来的“重发、轻供”的思想,致使配电网的建设一直比较落后。随着现代化社会和经济的快速发展,用电负荷增加,广大用户对供电质量、供电可靠性提出更高的要求,传统的配电网方式已不适合电网增长的需求,配电网与用户需求矛盾日益突出。加强配电网的建设,提高配电网的管理水平,全面实现配电网自动化迫在眉睫。 关键词:配电;自动化;应用;现状引言 长期以来,我国电力部门重发电,轻用电的现象比较严重,将主要精力放在大电网、大机组上,对配电网用电质量及可靠性关心不够,造成了配电网供电可靠性差、设备落后、不安全的因素较多等状况,与国际先进的技术相比,仍存在一定的差距。随着我国输电网自动化程度的提高,地、县调系统及无人值守变电站的综合自动化程度也随之迅速发展与提高,大家对配电网的重要性有了新的认识,意识到了加快配电网自动化的发展,是提高配电网供电可靠性的一个关键环节。 1.影响配电网供电可靠性的因素分析 电网的供电可靠性主要针对的是供电系统对使用者能否持续供电的能力,它是电力系统实现可靠性和安全性管理的重要内容。随着经济的不断发展,用户对电网供电部门提出了更高的要求。电网供电的相关部门必须极大限度地提高供电的可靠性,满足用户的需求。以下是影响配电网供电可靠性的主要因素:(1)配电网的闪络。闪络是由于电网长时间的高压作用,导致气体或者液体介质绝缘表面发生破坏性的放电过程,发生闪络以后,电极与电极之间的电压迅速下降到最低,闪络过程中喷射的火花或电流使得绝缘体表面温度过高而造成炭化,损坏绝缘体表面,最终影响电网供电的可靠性。(2)配电网的过电压。过电压主要是指超过设备最高电压的相应的峰值电压,过电压一般会给电网系统造成负荷,如果长时间的过电压超过了电网的承载量就会造成电网设备的损害,发生事故,严重影响供电的可靠性。(3)线路故障。在电网系统的运行过程中,会受到来自不同方面的影响和迫害,比如天气气候的变化和人为操作失误等外在因素的干扰,导致线路出现故障和设备的非正常运行,最终影响电网系统的正常供电。(4)线路缺乏维修。对于电网系统来说,如果要保证其正常运行,就必须保证每个设备和电路的完整和安全,所以要做到对设备和电路的及时维修和保养,对于已经损坏的部件和零件要及时更换,这样才能使得电网系统正常供电。(5)自动化系统的不健全。对于电网系统来说,要使其安全运行,就必须设置自动化监控和报警系统,对于电网供电过程中出现的问题和故障发出及时的救助信号。而根据目前电网供电系统的实际情况来看,还不能完全做到自动化,所以在今后的发展中要完善这一方面,争取做到系统自动化,保证供电的可靠性。 2.配电自动化的应用 2.1在线监测及数据搜集 在电力系统配电网中应用自动化技术可以全方位的监控配电网的运行,而且监控是远程的、持续的,能够收集到电网供配电过程中的电流作业的变化数据信息,不仅如此,应用自动化技术能够进行信息数据的共享与交流,从而保证配电网的监控效果,工作人员还可以对配电网的运行状态和效果进行查看,若是其中存在安全问题也能够及时的发现,在第一时间之内解决这些问题,促进配电网的安全稳定运行与发展进步。 2.2故障定位以及隔离 电力系统配电网自动化功能中的故障定位以及隔离功能是比较重要的。其中的故障定位主要是结合故障检测提供的告警事件序列和FTU过流信号,然后和配电网拓扑相结合,对故障所在馈线和所在区段加以判断,这样就能为故障恢复提供有利的条件。故障的定位模块以及隔离和恢复模块等,都是对配电网拓扑的应用,在故障处理前从配电SCADA系统获得开关实时状态,这样就能结合新的网络状态实施网络拓扑,对故障处理的时间就能得到保障。而在故障隔离的功能发挥上也比较突出,能有效对所有故障区进行分段隔离,保障了电力系统的继续运行。 2.3馈线自动化方案 电力系统供电可靠性指标要得到实质性的改善,需要相关单位对配电网的建设改造力度进行加强,从整体上使一次设备和网架的改造优化目标得以实现。在馈线自动化方案的实施中,主要采取的是就地控制与远程控制相结合的模式,也就是说将馈线上自动终端所采集的全部信息,在电力系统中通过特殊的通信渠道,向电网主站进行传输,而电网主站则对终端所收集的信息数据进行分门别类的分析、判断,一旦发生电力故障也好及时切断故障,保证电力系统中非电力故障段得以安全、稳定的可持续供电。 2.4停电管理的自动化 在电力系统中应用自动化技术能够发挥出巨大的作用,能够有效地收集电网运行的数据信息,确保数据的真实性和实时性,这样一来能够对配电网进行有效地自动化管理,比如说,所设立的停电自动化管理系统,此系统的设立其实就是依赖于自动化技术建成的,它可以对搜集到的数据进行拣选与分析,从而判断出故障发生的具体原因和故障出现的具体地点,对停电的范围也可以进行确定,这样就可以保证维修工作的顺利进行,做到在最快的时间内复电。 3.电力系统配电网自动化发展前景 3.1实施配电网系统保护 配电网系统馈线自动化以通信为根基,对配电网系统的整体数据进行收集和控制,从而实现配电SCADA与配电高级应用――PAS;依靠地理信息系统――GIS为平台,实现对配电网的设备管理;配电网自动化在PAS、SCADA与GIS的一体化的推动下,已然实现了配电网管理、监控、保护等各方位的自动化运行管理,目前,该方案已作为电力系统配电网自动化的主要实施方案。 3.2分布式电流接地保护

矿井供电系统及供电安全

编号:SM-ZD-43447 矿井供电系统及供电安全Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

矿井供电系统及供电安全 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一节矿井供电系统 本章节主要讨论煤矿企业对供电的要求及用户的分类矿井供电系统矿井设备布置、硐室要求采区工作面配电点的设备布置及配电系统;供电系统的拟定原则对供电的要求: 1. 供电可靠就是要求供电不间断。 2. 供电安全必须严格遵照规程的规定进行供电作业确保安全。 3. 保证充足的供电量; 4. 技术经济合理 煤矿电力用户分为以下三类 1. 一类用户一级负荷凡因突然中断供电会发生人身伤亡事故或损坏重要设备且难以修复或给国家经济带来很大损失者属于这一类。这一类用户有矿井主通风机、主要提升设备、主排水设备。

2. 二类用户二级负荷凡因突然停电造成大量减产者属于这一类。例如造成企业运输停顿、经济发生较大损失者。 3. 三类用户三级负荷凡因突然停电对生产没有直接影响者属于这一类。例如机修厂及生活福利设施等。 电压等级井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级 一、高压不超过10000V 二、低压不超过1140V 三、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压不超过127V 四、远距离控制线路的额定电压不超过36V。采区电气设备使用3300V供电时必须制定专门的安全措施。 1.矿井供电系统 1) 深井供电系统特点是高压电能用电缆送到井下直到采区变电所一般在井底车场设置井下中央变电所在采区设置采区变电所。由矿井地面变电所利用沿着井筒敷设的铠装电缆把6KV的高压电能送至井下中央变电所

煤矿综合自动化平台系统

厂家直供煤矿综合自动化平台系统全国销售热线1326-007-2458 煤矿综合自动化平台系统 系统概述 根据现代化矿井的实际需要,为进一步提升矿井现代化装备及管理水平,增强矿井科技创新能力,沈阳研究院结合现代矿井实际,适时研制开发了适合我国国情的基于矿井工业以太环网+现场总线技术的KJ333全矿井综合自动化系统。该系统能将矿井各类监控子系统集成到综合自动化控制网络平台中,与企业信息管理系统实现无缝联接。将生产、安全、管理等方面的信息有机地整合到一起,进行分析处理、统计、优化、发布,从而实现矿井“管、控、监”一体化及减员增效的目标。 系统组成: 系统主要由地面调度中心大屏幕、控制器、各类监控主机、数据服务器、核心交换机、防火墙、接入网关、自动化平台软件、防爆工业以太网交换机、本安型工业以太网交换机、井下各种监控分站、井下光缆配线器、光缆接线分线器、传输光缆及通讯线等组成。 系统特点: 1)产品全部采用工业级产品,采用多种硬件、软件安全措施,确保了整个自动化系统长期连续可靠地运行。2)主干网采用单模光纤,传输速率100 M / 1000 M。传输介质支持光纤多模、单模、超五类双绞线和普通通讯线,满足煤矿井巷安装特点,铺设方便灵活。 3)工作时整个网络成链状结构,环网冗余,可快速建立连接及连接恢复,恢复时间<300 ms。 4)采用三层体系结构,且控制层采用工业以太环网、设备层采用现场总线,保证了现场子系统的实时性。5)采用开放式的TCP/IP协议,提供了多种符合国际主流标准的支持COM/DCOM组件、NETDDE、ActiveX 控件、OPC、VBA、ODBC、FTTP等技术,兼容能力强,并支持CAN/RS485总线等多种信号接入及转换,可方便接入矿井各种监控子系统。 6)软件采用B/S结构,基于IE浏览,便于特殊功能的开发和第三方软件的集成,客户端零配置。 7)具有强大的网管功能,如:VLAN划分、IP地址设置、优先级控制、电源管理及端口状态监视、流量控制等。 8)系统节点容量大大增加,克服了现有煤矿监控系统所支持的节点最大容量的限制。 9)较强的信息集成能力,通过合理实用的分级控制模式,在充分保留各子系统功能特点的基础上,可有效的整合国内现有各子系统。 10)强大的数据综合及后台处理功能支撑,为整个矿山的现代化综合管理提供数据基础,真正意义上实现全矿井的综合自动化控制管控一体化。 系统功能 综合自动化功能 l 高效可靠的计算机网络平台 用于传输和管理矿山安全生产的多源异质的海量信息系统,能实时采集存储生产过程的重要信息,以实现设备的数据管理和分析,提供毫秒级的数据采集检测速度,采用高效的数据压缩算法可以大大节约存储空间。 l 综合自动化控制 可靠的工业自动化控制系统,可对相应控制系统发送控制命令,主要包括采掘、运输、提升、供排水、压风、注浆、通风防尘等自动化系统。集中控制煤矿生产设备,实现对采煤机、破碎机、刮板输送机、转载机、可伸缩式皮带机的顺序启停控制,能实现手动、就地集控的切换。能实现对各电机包括电流、电压、温度、绝缘等的监测(根据实际情况安装)。能实现采煤机运行、停止状态的监测。在具备条件的情况下可完全实现无人值守。 l 供电系统可视化实时监控 能实现变电所主变运行方式及各参数的监测,能实现变电所各高压开关柜运行、停止状态的监测,能实现各种矿井用电量、电气参数及故障情况的报表生成、存储、打印及显示。能实现变电所视频监视,系统模拟现场设备实际情况,实时、动态显示现场设备的真实运行状态。 l 集中显示功能

供电系统安全保障措施实用版

YF-ED-J6649 可按资料类型定义编号 供电系统安全保障措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

供电系统安全保障措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为保证生产生活供电安全,减少供电事故,提高供电的可靠性,特制定以下安全保障措施。 1、临时变电所供电电源必须为双回路,供电线路截面的选择、安装,必须符合设计要求。 2、矿井供电线路每旬必须安排专人巡线,重点对杆塔基础、线路走廊高杆植物、线路绝缘状况、10KV线路避雷线进行检查, 发现问题应及时处理。 3、为保证供电的可靠性,工业广场10KV

变电所母线均采用单母线分段并列运的供电方式。主、副井冻结及井筒施工等重要部位均采用10KV双回路供电,其单回路完全满足供电要求。 4、为避免雷电危害,10KV线路安装有避雷线,工业广场 10KV变电站及各施工单位箱变及变压器均安装有避雷装置(避雷针、避雷器)。 5、临时变电站为10KV开闭所,且开关柜均装设带有电流保护(过流、短路、过负荷)、电压保护(过压、欠压)、漏电保护(小电流接地保护)。 6、主要变配电设施、防雷电装置每年做一次预防性试验,发现问题必须及时处理,重大问题的处理不得过夜。

配电自动化建设与改造项目

配电自动化建设与改造项目可行性研究报告

批准:审核:校核:编写:

第一章 10千伏配网现状分析 1.1 10千伏配电网基本概况 1.1.1 上级电网情况 截止2013年底XX电网共有现有110kV变电站XX座数,均为户外式变电站;变电容量XXMVA(110kVXX站XX MVA、110kVXX站XX MVA、110kVXX 站XXMVA),XX电网110kV线路XX条,长度XXkm。 110kVXX站,主变容量构成2×XXMVA,电压等级为110kV/35kV/10kV; 110kVXX站,主变容量构成2×XXMVA,电压等级为110kV/35kV/10KV; 110kVXX站,主变容量3×XXMVA,电压等级为110kV/35kV/10KV,现有110kV进出线间隔XX回,10kV出线间隔XX回。 10kV环网线路有XX回,环网比例为51.22%。XX回线路能通过“N-1”校验,占公用线路的43.9%,线路最大负载率平均值为84.37%,配变平均负载为68%。 1.1.2 10kV间隔可用率 现有110kV变电站XX座,3座变电站10kV馈出线间隔总数XX个,其中110kVXX和110kVXX10kV馈出线间隔共计XX个,剩余XX个10kV出线间隔, 10kV间隔可用率33%。110kVXX10kV馈出线间隔共计23个,剩余XX个出线间隔,10kV间隔可用率30%。 表1 2013年XX(区)110kV变电站综合情况 类型 电压等 级(kV) 变电站座 数(座) 公用变电站建设 型式(座) 主变台数 (台) 变电容量 (MVA) 10(20)kV馈出线间 隔(个)(公用)公 用 专 用 全 户 内 半 户 外 全 户 外 公 用 专 用 公 用 专 用 间隔总 数 剩余间隔 数 合 计 110 A 110 B 110

矿井供电系统检修安全技术措施

编号:AQ-JS-09427 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 矿井供电系统检修安全技术措 施 Safety technical measures for maintenance of mine power supply system

矿井供电系统检修安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 根据井下各变电所、配电点运行情况,机运工区决定利用月底 检修时间,对井下电气设备进行一次全面的检查检修,确保井下供 用电安全,为公司的安全生产提供良好的工作条件,为保证井下电 气设备检修工作顺利进行,特制定以下安全技术措施,望参加此项 工作的人员认真学习并贯彻执行。 一.施工地点:井下各变电所、配电点 二.施工时间:201年月日 三.施工技术要求: 1.各设备符合防爆技术要求,无失爆现象 2.各机构灵活可靠,无卡阻 3.短路、漏电、开路、绝缘等保护灵敏可靠 4.电缆吊挂整齐、美观、不交叉、不落地 5.整定值和实际相符,接地线截面符合标准

四.施工程序 1.首先熟悉工作地点的供电系统图,确认电源和电源进线方式 2.停电后验电放电,切除一切反送电的设备 3.挂接地线,悬挂“正在检修,不准送电”标志牌 4.一人操作,一人监护 5.检修完毕后,清理工具,摘掉标志牌,拆除接地线 6.试送电,各种保护实验正常 7.打扫清理现场卫生,清点人员,撤离工作现场 五.检修前准备工作: 1.检修工作开始前,检修负责人要对所使用的工具仪表、仪器和材料配件进行清点登记,同时要对所使用的各种安全保护用品进行认真的检查,以确保可靠。 2.检修前,由检修负责人和变电所值班人员一起对现场的安全设施、停电部位、带电部位、运行方式及工作区域进行核对,确保无误后,检修负责人才能将工作人员带入现场工作。 六.施工安全措施:

矿井安全生产综合自动化系统的设计与实现

第2期 2010年2月 工矿自动化 Industry and M ine A uto matio n No.2 Feb.2010 文章编号:1671-251X(2010)02-0111-04 矿井安全生产综合自动化系统的设计与实现 赵 炎 (梁宝寺能源有限责任公司,山东嘉祥 272404) 摘要:以梁宝寺能源有限责任公司矿井安全生产综合自动化系统的建设为例,介绍了矿井安全生产综合自动化系统的结构,详细介绍了各子系统接入综合自动化系统的实现方法。 关键词:矿井;安全生产;综合自动化;工业以太网;系统集成;子系统;接入方法 中图分类号:TD672 文献标识码:B 收稿日期:2009-10-23 作者简介:赵 炎(1981-),男,2002年毕业于山东科技大学计算机科学与技术专业,现在梁宝寺能源有限责任公司主要从事计算机网络、矿井自动化及信息化方面的工作。E mail:k suyy @https://www.wendangku.net/doc/c511182715.html, 0 引言 随着现代科学技术的不断发展,煤矿开采经历了由最原始的人力开采逐渐过渡到机械化开采、由机械化发展到当今的自动化、打造数字矿山的过程。作为煤矿企业管理生产活动的指挥中枢 生产调度,也必将随着自动化、信息化程度的不断提高,由传统的调度方式转变为现代化的生产调度指挥中心,利用计算机网络技术建设自动化、信息化系统,将大量的生产信息汇集到调度中心,使调度中心直观、迅速、有效地判断生产过程中存在的问题,准确地下达调度指令,保证矿井生产秩序的正常进行,提高工作效率,增加企业活力,为企业取得更大的竞争力。因此,梁宝寺能源有限责任公司大力发展、积极推进矿井安全生产综合自动化系统的建设,建立了现代化的、覆盖矿井安全生产系统的综合自动化系统,实现了煤炭生产的综合调度和生产过程自动化。1 矿井安全生产综合自动化系统的组成及功能矿井安全生产综合自动化系统建设完成后能够使煤矿井上下各生产环节的生产工况信息在异构条件下联通与共享,使不同功能的应用系统联系起来,协调有序地运行,使各自独立的监控系统信息整合在一起实现共享;系统平台建设完成后能够对全矿井安全、生产的主要环节进行实时监测、监视和必要的控制,实现全矿井的数据采集、生产调度、决策指 挥的信息化、科学化,为矿井安全生产、有效预防和及时处理各种突发事故和自然灾害提供有效手段, 为企业信息化的应用和发展奠定基础,实现 三网合一!。 矿井安全生产综合自动化系统网络结构如图1所示。 建设矿井安全生产综合自动化系统可使煤矿实现如下功能: (1)生产的信息化促进全矿的管理信息化,大量的安全生产监测数据是管理信息化的基础,通过对监测数据进行转换、整理、挖掘,管理系统对全矿的安全生产状况进行综合性动态分析,为领导科学决策提供依据。 (2)综合自动化信息系统与管理信息系统有机结合,可加强企业内部协作与通信,提高生产和管理效率,增强企业的市场竞争力,使煤矿企业的信息化进程实质性地跨上一个新台阶。 (3)使管理人员从繁杂的手工事务性劳动中解脱出来,以便从事更高水平的管理工作。 (4)实现对网络的集中管理,对网络上的各种设备进行监控和处理,为网络的正常运行提供保障。 (5)能够有效的实现生产、安全管理和综合查询等功能,使其成为一个综合性的信息化网络。整个地综合自动化系统在煤矿生产过程中具有实时性、可靠性、开放性、易于管理和维护、安全性的特性。 2 矿井安全生产综合自动化系统的实现 矿井安全生产综合自动化系统以T CP/IP 和Web 技术为基础,以开放性、网络化为特征,立足于Web 和Infarnet(面向控制设备的现场总线及工业控制网络)+Intranet (实时数据库和人机操作界

煤矿供电安全措施

煤矿供电安全措施 2006年12月,按照《关于加强煤矿企业供用电安全管理工作的紧急通知》要求,电监会、安全监管总局、煤矿安全监察局联合对山西、内蒙古、、、河南、贵州、河北等省区16个电力公司及所属企业的煤矿供电情况进行了安全专项检查,实地检查了、临汾、、峰峰、邯郸等矿区27座煤矿的用电情况。 检查发现,煤矿供用电安全方面存在的问题主要有:农村电网向煤矿供电的安全问题突出;电力企业供电管理、煤矿企 业用电管理、供用电应急管理及电力设施保护工作等有待加强;已公告关闭矿井的停供电程序需进一步规范。 国务院领导同志对专项检查反映出的问题高度重视,作出重要批示,提出明确要求:对非法煤矿和公告关闭煤矿要严令禁止供电;重点研究解决农村电网建设标准低,不具备对一级负荷连续可靠供电的问题;加强供用电安全管理,煤矿一旦停电,必须迅速撤离工作人员,瓦斯浓度合格方可恢复供电。 《意见》就进一步加强煤矿供用电安全工作提出七项具体措施: 一是加快煤矿供用电电网规划与建设。各级政府应积极组织电力企业加快煤矿供用电电网的统一规划和建设,积极推进煤矿双电源、双回路供电的建设和改造工作;重视解决农村电网向煤矿供电的安全问题,使向合法煤矿供电的相关农村电网逐步具备对一级负荷供电的能力。二是严禁向非法煤矿供电。各电力企业应在各级政府的统一部署和领

导下,及时对政府部门公告关闭矿井停止供电;地方政府应当组织煤炭行业管理、电力监管和煤矿安全监管等部门,加大对非法转供电的整治和打击力度。 三是加强供电企业安全管理。各级供电企业应规范供用电合同,把合法煤矿企业列为一级负荷,不将煤矿用户列入计划限电拉闸序位表;严格执行煤矿用户停送电管理制度,定期检查煤矿供电状况;允许用户自由选择基本电价按变压器容量或按最大需量计费。 四是强化煤矿企业用电安全管理。煤矿企业要落实安全生产责任制和矿井停送电制度;应双回路向井下供电,主变压器采用一台运行一台热备用方式;按照有关规定,配置满足保安负荷容量的应急备用电源;对自供区电网和矿区用电系统进行全面的技术改造。 五是严格落实煤矿供用电应急措施。各级政府有关部门、电力企业和煤矿企业应制定和完善供用电应急预案,建立应急联动的协调机制,开展应急预案联合演练工作;煤矿企业严格落实停电时的应急措施,一旦停电必须迅速撤出人员,按规定检查、排放瓦斯合格后,方可恢复供电。 六加强供用电设施保护。各级政府有关部门应进一步加强供用电设施的保护工作,及时协调解决线路走廊的安全隐患问题,加大对盗窃破坏电力设施的打击力度;各级电网企业和煤矿企业应加强电力设施的巡查,积极推广应用电力设施安全防护的新技术和新成果。 七是加大煤矿供用电安全监管监察力度。地方各级安全监管、电力监

供电系统安全保障措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供电系统安全保障措施(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

供电系统安全保障措施(通用版) 为保证生产生活供电安全,减少供电事故,提高供电的可靠性,特制定以下安全保障措施。 1、临时变电所供电电源必须为双回路,供电线路截面的选择、安装,必须符合设计要求。 2、矿井供电线路每旬必须安排专人巡线,重点对杆塔基础、线路走廊高杆植物、线路绝缘状况、10KV线路避雷线进行检查,发现问题应及时处理。 3、为保证供电的可靠性,工业广场10KV变电所母线均采用单母线分段并列运的供电方式。主、副井冻结及井筒施工等重要部位均采用10KV双回路供电,其单回路完全满足供电要求。 4、为避免雷电危害,10KV线路安装有避雷线,工业广场10KV 变电站及各施工单位箱变及变压器均安装有避雷装置(避雷针、避

雷器)。 5、临时变电站为10KV开闭所,且开关柜均装设带有电流保护(过流、短路、过负荷)、电压保护(过压、欠压)、漏电保护(小电流接地保护)。 6、主要变配电设施、防雷电装置每年做一次预防性试验,发现问题必须及时处理,重大问题的处理不得过夜。 7、凡双回路供电的,每月底必须倒换电源一次。 8、加强供电系统的安全检查,保护系统定值每季度校核一次,负荷变化时及时调整定值。对发现不按规定调整定值的进行重罚。漏电保护、接地保护按《煤矿安全规程》规定定期做试跳或检查,并做好试跳及检查记录。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

煤矿供电系统安全措施

煤矿供电系统安全措施 供电系统安全措施: 矿井供电系统是由矿井地面变电所、井下中央变电所、采区变电所、工作面配电点的变压器、配电装置、供电线路及用电负荷,按照一定方式相互联接起来的一个整体。大型矿井一般采用三级供电方式,即地面变电所、井下中央变电所、采区变电所。 电能是煤碳生产的主要动力来源,保证对煤矿进行安全、可靠、经济、合理的供电,对保证安全生产,提高经济效益有着十分重要的意义。因此特制定以下安全措施: 矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。10KV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 对井下个水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引子自述同种设备房的配电装置。上

述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 经由地面架空线路引入井下供电线路(包括电机车架线),必须在入井处装设避雷装置;由地面直接入井的轨道,露天架空引入(出)的管路,必须在井口附近将金属体进行不少于两处的良好的集中接地;通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。 井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。 矿井必须备有井上,下配电系统图,井下电气设备布置示意图和电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图,并随着情况变化定期填绘。图中应注明:1、电动机、变压器、配电设备、信号装置、通信装置等装设地点。2、每一设备的型号、容量、电压、电流种类及其他技术性能。3、馈出线的短路、过负荷保护的整定值,熔断器熔体的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。4、线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。5、保护接地装置的安设地点。 电气设备不应超过额定值运行。井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术给改造时,必须经国家授权的矿用产品质量监督检验部门检验合格后,方可投入运行。

相关文档
相关文档 最新文档