文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道伴热

管道伴热

管道伴热
管道伴热

管道伴热规定

1 总则

1.1 目的

为统一中国海洋总公司惠州炼油项目管道伴热设计,特编制本规定。

1.2 范围

1.2.1 本规定规定了石油化工工艺管道蒸汽外伴热管设计及安装要求。

1.2.2 本规定适用于中国海洋总公司惠州炼油项目中工艺管道蒸汽外伴热管、夹套管、电伴热的设计。设备和仪表的伴管设计、其他伴热介质的伴管设计也可参照执行。

1.3 规范性文件

本规定适用于工艺装置配管专业的设计,包括装置(单元)布置、管道布置、管道材料和管道应力等方面内容,不适用于给排水专业埋地管道的设计。本规定适用于中国海洋总公司惠州炼油项目中各阶段的配管设计。

10000-SP-STPE-0101 工艺系统一般规定

GB50235-1997 工业金属管道工程施工及验收规范

SH/T3040-2002 石油化工管道伴管和夹套管设计规范

SH/T3041-2002 石油化工管道柔性设计规范

SH3501-2002(2004)石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范(附加一号补充) 2 设计

2.1 技术要求

2.1.1 本规定应作为伴热系统绘制图纸和确定形式的基准。

2.1.2 伴热设计的基本原则应符合10000-SP-STPE-0101的相关规定。

2.1.3 需要考虑伴热的管道参见10000-SP-SIPE-0101的相关规定。

2.1.4 工艺及公用工程管道等需要伴热的管道应在P&ID及管道说明表上标明。

2.1.5 伴热分配站及回收站的压力等级应在引入管和返回管所连接的主管压力等级一致。

2.2 伴热介质

伴热介质可以是蒸汽或热水、和电伴热,伴热介质的选择应符合10000-SP-STPE-0101的相关规定。

2.3 伴热方式

伴热方式可以是蒸汽外伴热管、夹套管、电伴热,伴热方式的选择应符合

10000-SP-STPE-0101的相关规定。

3 外伴热管

3.1 用于蒸汽伴热的蒸汽应根据厂内条件而定。蒸汽温度应为蒸汽的饱和温度。

3.2 伴热管的直径取决于被伴热管道的热损失和伴热管道的蒸汽压力。外伴热管管径为Φ10、Φ12、DN15、DN25。

3.3 蒸汽伴管最大允许有效伴热长度宜按下列原则确定。

3.3.1伴管沿被伴热管的有效伴热长度按表3.3.1选用。

表3.3.1 蒸汽伴管最大允许有效伴热长度

3.3.2 上表表示伴热管长度可供蒸汽伴热管选定的有效伴热长度用,若要更为经济合理,则其长度应根据实际设计条件、凝液负荷、保温材料及厚度进行计算。

3.3.3 当伴热蒸汽的凝结水不回收时,最大允许有效伴热长度可延长20%。

3.3.4 采用导热胶泥时,最大允许有效伴热长度宜缩短20%。

3.3.5 若被伴热管道长度超过最大允许有效伴热长度,则伴热管可终止并排入疏水阀,另提供新的供汽管,以使伴热管得到延续。

3.4 当伴管在最大允许有效伴热长度内出现“U”型弯时,累计上升高度不宜大于表3.4中规定的数值。若超过表3.4中的数值时,宜适当减少最大允许有效伴热长度,但伴管累计上升高度不宜超过10m。

表3.4 蒸汽伴热管允许U型弯累计上升高度

3.5 蒸汽伴热管尺寸和根数

伴热管管径和根数应根据工艺要求确定。

3.6 蒸汽伴热管的布置设计

3.6.1 蒸汽供汽

3.6.1.1 蒸汽分配站伴管蒸汽应从主蒸汽管顶部引出,并在靠近引出处设切断阀,切断阀宜

设置在水平管道上。

3.6.1.2 每根伴管宜单独从蒸汽分配站引出,并在每根伴管上设切断阀。

3.6.1.3 伴管蒸汽宜从高点引入,沿伴热管道由高向低敷设,凝结水应从低点排出,应尽量减少“U”型弯,以防止产生气阻和液阻。

3.6.1.4 蒸汽分配站的设置

蒸汽分配站的管径可按下式计算出“S”值,然后按表3.6.1.4查取。

S=A+2B+3C

式中:

A—DN15、Φ12、Φ10伴管根数;

B—DN20伴管根数;

C—DN25伴管根数。

表3.6.1.4 蒸汽分配站管径

注:“S”值超过“16”时,宜设立两个或两个以上蒸汽分配站。

3.6.2 蒸汽疏水

3.6.2.1 每根伴管宜单独设疏水阀,不宜与其他伴管合并疏水。

3.6.2.2 伴管疏水阀宜选用本体带过滤器型,否则宜在疏水阀前设置“Y”型过滤器。

3.6.2.3 通过疏水阀后的不回收凝结水,宜集中排放。

3.6.2.4 为防止蒸汽窜入凝结水管网使系统背压升高,干扰凝结水系统正常运行,疏水阀组不宜设置旁路阀。疏水阀尽量不采用焊接,宜采取法兰或螺纹连接。

3.6.2.5 在密闭凝结水系统中,凝结水返回管宜顺介质流向45°斜接在凝结水回收总管的顶部。

3.6.2.5 疏水阀的背压不能高于制造厂推荐的背压值。

3.6.2.6 蒸汽疏水站的设置

蒸汽疏水站的管径可按下式计算出“S”值,然后按表3.6.2.6查取。

S=A+2B+3C

式中:

A—DN15、Φ12、Φ10伴管根数;

B—DN2O伴管根数;

C—DN25伴管根数。

表3.6.2.6 蒸汽分配站管径

注:“S”值超过“16”时,宜设立两个或两个以上蒸汽分配站。

3.6.3 蒸汽分配站和疏水站应预留一至两个备用接头,“S”值应包括备用接头的管径和数量。

3.6.4 在同一个蒸汽分配站的蒸汽伴管当量长度宜大致相等,最短蒸汽伴管的当量长度不宜小于最长伴管当量长度的70%左右。

3.6.5 蒸汽分配站和疏水站可水平安装或垂直安装。

4 伴热管的安装

4.1 伴管敷设

4.1.1 被伴管为水平敷设时,伴管应安装在被伴管下方一侧或两侧。

4.1.2 被伴管垂直敷设时,伴管等于或多于三根时宜围绕被伴管均匀敷设。

4.1.3 伴管经过阀门、管件时,伴管应沿其外形敷设,且宜避免或减少“U”形。

4.1.4 当主管伴热,支管不伴热时,支管上的第一个切断阀应予伴热。

4.1.5 被伴热管道上的取样阀、排液阀、放空阀和扫线阀等均应伴热。

4.1.6 伴管连接应采用焊接,在经过被伴管的阀门、法兰等处可采用法兰或活接头连接。

4.2 伴管结构型式和固定

4.2.1 伴管宜用金属扎带或镀锌铁丝捆扎在被伴管上,捆扎间距为1~1.5m,有垫层的伴管应在垫层处拥扎,伴管不得直接焊在被伴管上。

4.2.2 伴管的方向改变处,应适当捆扎,但要松一些,以免限制伴管的膨胀。

4.2.3 当被伴介质为热敏性物料或被伴管与伴管产生接触腐蚀时,伴管与被伴管间用垫块隔开:

a)碱液;

b)酸和胺;

c)产生局部过热会使载体管道加速腐蚀的介质;

d)热敏性和挥发性介质。

4.2.4 垫块采用高密度硅酸钙板。

4.2.5 管子为奥氏体不锈钢或铝时,应加垫块并应在安装前涂以硅酸钠。

4.2.6 伴管用传热胶泥时,应采用不锈钢带,将其固定在管上,可按制造厂安装程序施工。

4.3 伴管的热补偿

4.3.1 伴管直管段应每隔20m~30m设一个补偿器,可采用膨胀环,膨胀环最小的直径是伴管外径的6倍。

4.3.2 伴管固定点的设置应在阀门、法兰、膨胀环和伴管转弯处并应使被伴管的保温结构不受损坏。

4.3.3 膨胀环应安装在保温外侧,伴管在离开被伴管时应捆扎固定。

4.4 伴管材质的选用

4.4.1 蒸汽伴管位于疏水阀上游的管道、管件和阀门等的材料等级应与蒸汽管道相同。位于疏水阀下游的管道、管件和阀门等的材料等级应与凝结水管道相同。

4.4.2 对于伴管施工困难的场合,如阀门、过滤器、仪表等不规则形状的表面宜采用Φ10、Φ12管道伴热,伴管材质宜采用紫铜管或不锈钢管。

4.4.3 当被伴热介质及伴管介质的设计温度超过200℃,或周围环境条件及工艺艺物料要求不允许使用紫铜管伴热时,应选用不锈钢管伴热。

4.4.4 为避免不锈钢管与富锌材质接触的电化学腐蚀,不锈钢伴热管应使用不锈钢丝捆扎。

4.5 伴管安装标识

4.5.1 为了识别伴管的走向,对蒸汽分配站和疏水站、热水分配站和热水回水站以及与其相连的伴热导管应按设计编号作标记,将编号压印在铝或不锈钢制的标牌上,系在相应的伴热导管中。不允许用油漆书写。

4.5.2 每个伴热管应安装标签,写明相对应的伴热管编号,并在伴热管图表上列表标明。4.5.3 标签应挂在或靠近供热管切断阀处,或挂在或靠近凝液回水管末端疏水阀处。

4.6 检查和试验

4.6.1 伴管在保温前应做如下检查:

a)用肉眼检查在伴管的煨弯处是否有褶皱或压扁,这些部位应被切去或替换;

b)检查伴管附件在膨胀环处保证膨胀环能自由移动;

c)在膨胀环、被伴管拆卸处和伴管改变方向处,应检查伴管附件固定不会因为位移损坏保温。

4.6.2 伴热管应在保温前进行试压。

伴热管的安装应符合GB50235-1997的要求。

5 夹套管伴热

5.1 一般规定

5.1.1 套管的介质温度可高于或等于被伴热介质温度,但温差不宜超过50℃。

5.1.2 夹套管的材质应按下列规定选用:

a)材质应根据设计温度、设计压力和介质特性等条件选用;

b)夹套管的内管应采用无缝钢管,夹套管可采用无缝钢管或焊接钢管:

c)夹套管中与内管连接的管件应与内管的材质相同;

d)夹套管与内管材质不相同时,应对夹套管进行应力计算。如两者热胀差异产生的热应力超过许用应力值时,内管与套管宜采用同种材质或膨胀系数相近的材质。

5.2 夹套管设计

5.2.1 夹套管的组合尺寸宜选用表5.2.1。

表5.2.1 夹套管组合尺寸DN

5.2.2 夹套管组装及其配件选用应根据套管与内管的介质性质、设计温度和设计压力等条件确定。

5.2.3 内管与套管的连接型式宜选用内管焊缝隐蔽型(全夹套)和内管焊缝外露型(半夹套)。连接详图可见SH/T3040中的图-17至图-23。

5.2.3.1 法兰式夹套管用于内管焊缝隐蔽型。

5.2.3.2 管帽式夹套管用于内管焊缝外露型。

5.2.3.3 端板式夹套管用于内管焊缝外露型。

5.2.3.4 夹套管专用法兰的密封面及端部连接型式应根据输送介质选用。

5.2.4 夹套管管件结构型式应符合下列要求。

5.2.4.1 内管弯头的曲率半径等于或小于1.5DN时,可采用标准弯头。内管、套管弯头的曲率半径R1、R2宜按表5.2.4.1-l确定。

表5.2.4.1-l 内管、套管弯头的曲率半径(R1≤1.5DN)

5.2.4.2 内管弯管的曲率半径R1等于或大于3DN时,套管弯管采用剖切形。套管弯管的曲率半径与内管的曲率半径相等(R2=R1)时,曲率半径见表5.2.4.2-2。

表5.2.4.2-2 内管、套管弯头的曲率半径(R1≥3DN)

5.2.4.3 夹套管套管的三通应采用剖切型。

5.2.4.4 夹套管变径时,应选用标准的异径管。内管的异径管与套管的异径管的大口端端部应错开距离,宜为50mm。

5.2.4.5 夹套管内管的仪表管口、管顶放空口及管底排液口的结构型式见SH/T3040。

5.2.5 夹套管内管应采用定位板定位,定位板安装方位不应影响内管热位移。定位板间距按表5.2.5取值。

表5.2.5 定位板间距L

5.2.6 除非另有规定外,夹套管蒸汽引入口至凝结水排出口的距离(即套管伴热长度)可根据蒸汽压力按表5.2.6确定。

表5.2.6 套管伴热长度

5.2.7 水平敷设的夹套管要求有坡度时,套管内介质流向应与坡度一致。

5.2.8 蒸汽应由套管上部引入,凝结水由套管下部排出,供汽管、凝结水管应分别设切断阀。

5.2.9 每节夹套管的长度取决于管道布置,并受内管与套管热胀景差的限制,每节夹套管的长度不宜超过6m.

5.2.10 夹套管的布置不应有死角或“U”形弯。当“U”形弯不可避免时,宜在其低点处设排液口。

5.2.11 在规定长度范围内,每节夹套管之间的蒸汽管宜采用跨接管进行串接,跨接管宜采用法兰或活接头连接。

5.2.12 跨接管连结应防止积液和堵塞,并考虑跨接管的安装空间。跨接管拐弯处宜采用煨弯弯头。

5.2.13 夹套管集中部位应设置蒸汽分配站和疏水站,也可与邻近相同操作压力的蒸汽伴管和凝结水系统统一考虑。

5.2.14 夹套管的内管和套管之间的温度差过大或材质不同时,应进行应力校核。内管产生的热胀量需要补偿时,宜采用自然补偿或设“∏”塑补偿器。夹套管的管道热应力计算应符合SH/T3041的要求。

5.3 安装要求

5.3.1 夹套管的安装应符合下列要求。

5.3.1.1 除夹套管的供给蒸汽管和疏水管外,夹套管的主体部分应进行预制;夹套管预制时,应预留调整管段,其调节裕量宜为50mm~100mm,调整管段的接缝位置必须避开外管开日处。

5.3.1.2 内管焊缝隐蔽型夹套管,在内管焊缝处的套管应留I50mm长缺口,待内管焊缝经100%射线检测,经试压合格后方可进行隐蔽作业。

5.3.1.3 夹套管经剖切后安装时,纵向焊缝应置于易检修部位。

5.3.1.4 套管与内管间的间隙应均匀,并应按设计要求焊接定位板。定位板不得妨碍内管与套管的伸缩。

5.3.1.5 夹套管内管的试验压力应按内部或外部设计压力高者的1.5倍确定,夹套管套管的试验压力应为套管设计压力的1.5倍。

5.3.2 伴管、夹套管的安装应符合GB50235-1997及SH3501-2002(2004)的要求。

6 电伴热

6.1 电伴热系统的电源

电伴热系统的电源为380V、3相、50HZ、4线。

6.2 基本要求

6.2.l 单独单元的电伴热供货商应为一家。

6.2.2 电伴热系统应能在规定范围内升高和(或)维持设备和材料的温度,承包商需向业主提供达到这些温度所需的热量,并应提交计算结果,热损计算中应包括风的影响。

6.2.3 电伴热应满足工艺加热、保温、防冻系统等的要求。

6.2.4 承包商应负责本承包单元内电伴热的设计、采购、安装施工和验收,并在交工时,把电伴热的有关资料和文件,如电伴热容量、电缆的类型和长度、检验和验收报告、冷态和热态电流、安装与操作说明书等。

7 伴热管编号原则

伴热管编号原则是以基础设计中的统一规定及工艺PID图上表示为准。

电伴热工程方案介绍

设计方案

1、采用标准 2、设备主要技术要求 3、设计依据 4、设计选型 5、管道电伴热保温设计 6、主要部件技术要求 7、电伴热保温材料 8、安装工艺 9、电伴热原理及产品阻燃性能 10、质量保证 11、工程材料表 12、售后服务承诺

1.采用标准 电伴热管道防冻技术是一种国外应用多年,在我国逐渐普及的成熟的水管道保温防冻施工工艺。其原理:管道伴热是将自控温发热电缆贴附在管道外侧通电发热,将热量传导给管道内液体,配合管道外保温层,补偿并保持管道内液体温度到达设计温度水平。 自控温发热电缆的芯带原料是具有正温度系数效应的PTC高分子导电聚合物,其特性是能根据环境温度自我调节发热功率(即温度越高功率越低),能够主动适应伴热主体的温度变化,保持伴热主体稳定地维持在设计温度,并且不会发生过热、烧毁等安全事故。 2.设备主要技术要求 海拔高度:≤1000米。 应用环境温度:-45℃~+105℃ 要求管道流体维持温度为4℃≤T ≤10℃,启动温度5℃,停止温度10℃; 3.设计依据 1、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-97) 2、《工业设备及管道绝热工程施工及验收标准》(GBJ126) 3、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96 4、《管道和设备保温、防结露及电伴热》03S401

5、《伴热设备安装》03D705-1 6、《建筑消防设施设计规范》 7、《安全防范工程规范》 8、《消防安全设计规范》 9、《GB-T 19518.2-2004 爆炸性气体环境用电气设备电阻式伴热器第2部分设计、安装和维护指南》 4.设计选型: 备注:本次设计采用20W/M电伴热带,具体参数如下。 (1)设计标准及规范 1.项目水平面及立面图 2.管道和设备保温防结露及电伴热设计图集03S401(91-122页) 3.建筑设计防火规范GB 50016-2006 4.GB-T 19518.2-2004 爆炸性气体环境用电气设备电阻式伴热器第2部分设计、安装和维护指南。 (2)、电伴热带选型及技术参数 1、管道现场每根管道长度为在100米以内,电伴热带原设计使用长度限制(最大为100米),伴热系统电源点采用就近原则,提供一种电伴热带供参考低温自控温发热电缆:DBR-RZ-JZ-20W-220V. 2、电伴热带回路使用电压为220V±10% 3、电伴热带技术参数:

水箱管道伴热方案全解

水箱管道电伴热保温项目 1.采用标准 电伴热管道防冻技术是一种国外应用多年,在我国逐渐普及的成熟的水管道及罐体保温防冻施工工艺。其原理是将自控温发热电缆贴附在管道及罐体外侧通电发热,将热量传导给管道及罐体内液体,配合管道外保温层,补偿并保持管道罐体内液体温度到达设计温度水平。 由于自控温发热电缆的芯带原料是具有正温度系数效应的PTC高分子导电聚合物,其特性是能根据环境温度自我调节发热功率(即温度越高功率越低),能够主动适应伴热主体的温度变化,保持伴热主体稳定地维持在设计温度,并且不会发生过热、烧毁等安全事故。 2.项目简介 项目地点: 水箱数量:共套 水箱规格:水箱300立方需保温; 水箱壁厚:壁厚按照XXmm考虑,顶厚按照XXmm 水箱壁外铺设110mm厚岩棉及镀锌钢板; 水箱内存水,要求水温度不冻高于2℃以上,水箱外部极端低温按照零下20℃考虑; 水箱材质为不锈钢. 3.设计依据 1、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-97) 2、《工业设备及管道绝热工程施工及验收标准》(GBJ126) 3、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96

4、《管道和设备保温、防结露及电伴热》03S401 5、《伴热设备安装》03D705-1 6、《建筑消防设施设计规范》 7、《安全防范工程规范》 8、《消防安全设计规范》 9、《GB-T 19518.2-2004 爆炸性气体环境用电气设备电阻式伴热器第2部分设计、安装和维护指南》 4.设计选型: (1)设计标准及规范 1.项目水平面及立面图 2.设备保温防结露及电伴热设计图集03S401(91-122页) 3.建筑设计防火规范GB 50016-2006 4.GB-T 19518.2-2004 爆炸性气体环境用电气设备电阻式伴热器第2部分设计、安装和维护指南。 (2)、发热电缆选型及技术参数 1、现场每根伴热带长度为在100米以内,发热电缆原设计使用长度限制(最大为120米),伴热系统电源电采用就近原则,提供一种发热电缆供参考 低温自控温发热电缆:DBR-P-J发热电缆采用国产PTC原料及外护套技术由河北山依电伴热有限公司生产,15w/米 2、发热电缆回路使用电压为220V±10% 3、发热电缆技术参数:

蒸汽及热水伴热方案

1、计算 已知:V704 泵进出口管道物料容易凝固,管道需要增加热水组件进行管道伴热,温度要求控制在35~45 度,管道DN25 ,长度45m,请提供方案。 水温控制有方式:电加热(36 v低压电源) 蒸汽加热 水箱:304 20升方形 循环泵:南方泵业 CHL2-20 管道:不锈钢管,管路中安装两个现场温度计 循环泵流量=2m3/h=(0.025/2)2*3.14*V V=1.2m/s 物料比热C1,密度ρ1,常态物料温度取20°,则加热物料到最高温度45°需要热量 Q1=(25C1*2000ρ1)kj 蒸汽按照8bar饱和蒸汽计算,查焓值表可知H1=2700kj/kg 45°物料焓值H2=(45C1*2ρ1)kj/kg 焓差H3=H1-H2 换热面积F=Q1/3600/E/(K/1000)/(tm-tc) tm为平均温度,E传热效率,K传热系数,不锈钢管取K=2000w/㎡*℃ 取12mm铜管,则单位长度换热面积为0.038㎡/m,需要总长度为L=F/0.038 以上计算过程未知物料比热,密度 若将物料看作20℃水,按照水的比热和密度算出Q1=209500kj,H2=600kj,H3=2100kj F=0.56㎡,所需12mm铜管为15m,因为物料管道长度45m,所以可以采取缠绕布管,实现加热。 以上计算过程中物料参数未知,参照水的参数计算得出结果是不准确的。 未计算铜管传热系数,按照传热性能低的不锈钢考虑。 2、施工要求 施工过程中采用12mm铜管缠绕物料管道,每隔100mm用进行固定。铜管连接厂区原有蒸汽管道,且安装电动阀组,在物料管道中增加一处温度传感器,通过温度传感器将温度传输到控制装置,控制电动阀的启停实现35-45℃温度要求。具体施工工艺参照蒸汽管道施工规范,不再详述。 管道施工结束后,采用50mm厚超细玻璃棉保温管壳进行保温,外包0.3厚不锈钢板。

管道伴热讲解学习

管道伴热规定 1 总则 1.1 目的 为统一中国海洋总公司惠州炼油项目管道伴热设计,特编制本规定。 1.2 范围 1.2.1 本规定规定了石油化工工艺管道蒸汽外伴热管设计及安装要求。 1.2.2 本规定适用于中国海洋总公司惠州炼油项目中工艺管道蒸汽外伴热管、夹套管、电伴热的设计。设备和仪表的伴管设计、其他伴热介质的伴管设计也可参照执行。 1.3 规范性文件 本规定适用于工艺装置配管专业的设计,包括装置(单元)布置、管道布置、管道材料和管道应力等方面内容,不适用于给排水专业埋地管道的设计。本规定适用于中国海洋总公司惠州炼油项目中各阶段的配管设计。 10000-SP-STPE-0101 工艺系统一般规定 GB50235-1997 工业金属管道工程施工及验收规范 SH/T3040-2002 石油化工管道伴管和夹套管设计规范 SH/T3041-2002 石油化工管道柔性设计规范 SH3501-2002(2004)石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范(附加一号补充) 2 设计 2.1 技术要求 2.1.1 本规定应作为伴热系统绘制图纸和确定形式的基准。 2.1.2 伴热设计的基本原则应符合10000-SP-STPE-0101的相关规定。 2.1.3 需要考虑伴热的管道参见10000-SP-SIPE-0101的相关规定。 2.1.4 工艺及公用工程管道等需要伴热的管道应在P&ID及管道说明表上标明。 2.1.5 伴热分配站及回收站的压力等级应在引入管和返回管所连接的主管压力等级一致。 2.2 伴热介质 伴热介质可以是蒸汽或热水、和电伴热,伴热介质的选择应符合10000-SP-STPE-0101的相关规定。 2.3 伴热方式 伴热方式可以是蒸汽外伴热管、夹套管、电伴热,伴热方式的选择应符合 10000-SP-STPE-0101的相关规定。

化工管道伴热设计规定

化工管道伴热设计规定 第一章伴热方式及其选用 石油化工企业中的管道,常用伴热的方法以维持生产操作及停输期间管介质的温度。它的特点是伴热介质取用方便,除某些特殊的热载体外,都是由企业的公用工程系统供给。伴热方式多种多样,适用于输送各种介质及操作条件下的工艺管道。通过几十年的实际运行,证实安全可靠。由于工艺管道介质的生产条件复杂,因此选用伴热介质,确定伴热方式都应取决于工艺条件,现分析如下。 一、伴热介质 1.热水 热水是一种不常用的伴热介质,适用于在操作温度不高或不能采用高温伴热的介质的条件下,作为伴热的热源。当企业有这一部分余热可以利用,而伴热点布置比较集中是时,可优先使用。有些厂用于原油罐或添加剂罐的加热,前者是为了节省蒸汽利用余热,后者是控制热源介质的温度,防止添加剂分解变质。 2.蒸汽 蒸汽是国外石油化工企业中广泛采用的一种伴热介质,取用方便,冷凝潜热大,温度易于调节,使用围广。石油化工企业中蒸汽可分高压、中压及低压三个系统,而用于伴热的是中、低压两个系统,基本上能满足石化企业中工艺管道的使用要求。 3.热载体 当蒸汽(指中、低压蒸汽)温度不能满足工艺要求时,才采用热

载体作为热源。这些热载体在炼油厂中常用的有重柴油或馏程大于300℃馏分油;在石油化工企业中有联苯-联苯醚或加氢联三苯等。 热载体作伴热介质,一般用于管介质的操作温度大于150℃的夹套伴热系统。 4.电热 电热是一种利用电能为热源的伴热技术。电伴热安全可靠,施工简便,能有效地进行温度控制,防止管道介质温度过热。 二、伴热方式 1.伴热管伴热 伴热管安装在工艺管道(以下也称主管)部,伴热介质释放出来的热量。全部用于补充主管介质的热损失。这种结构的特点:(1)热效率高,用蒸汽作为热源时,与外伴热管比较,可以节省15~25%的蒸汽耗量; (2)伴热管的外侧传热系数h ,与主管介质的流速、粘度有关; i (3)由于它安装在工艺管道部,所以伴热管的管壁加厚。无缝钢管的自然长度一般为8~13米,伴热管的焊缝又不允许留在工艺管道部,因此弯管的数量大大增多,施工工程量随之加大。 (4)伴热管的热变形问题应予重视,否则将引起伴热管胀裂事故,既影响产品质量,又要停产检修。 (5)这种结构型式不能用于输送有腐蚀性及热敏性介质的管道。一般很少用于石化企业工艺管道。 2.外伴热管伴热

工艺管道伴热管施工技术方案

工业管道伴热管施工工艺范围 本工作程序适用于工业金属管道工程中热水和蒸汽伴热管道施工,包括伴热管蒸汽分配站和冷凝液回收站的管线施工。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50184—93 《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB 50235—97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 SH 3501—2002 《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》 SH/T3517-2001 《石油化工钢制管道工程施工工艺技术规程》 施工准备 1.1 材料检验 1.1.1 所有施工用料应符合设计要求,且有质量证明书或合格证。 1.1.2 用紫铜管或不锈钢管作伴热管时,管材应为已进行消除加工应力的退火状态,如果不是退火状态,应采取措施降低管材硬度,以便于安装时煨弯加工。 1.2 施工机具 1.2.1 施工设备:电焊机、氩弧焊机、焊条烘干设备等; 1.2.2 施工机具:磨光机、无齿锯、套丝机、气体切割器等; 1.2.3 施工工装:弯管器 1.3 作业条件 1.3.1 被伴热的主管已安装; 1.3.2 伴热介质的主管已安装; 1.3.3 伴热施工区域的土建工程己施工完毕,具备小管施工条件。 施工工艺 1.4 施工程序

见图。 图1 施工程序图 1.5 伴热站应进行集中预制,预制时要按设计文件的要求开孔和焊接支管,开孔宜采用机械方法,预制时应采取措施防止焊接变形。 1.6 伴热站的安装位置,应按设计文件要求进行布置,如设计文件无规定时,应考虑现场情况,由工程技术人员画出布置图,伴热站的布置应以管线布置就近、集中为原则,尽量减少工程量。 1.7 伴热站伴热线引出点到主管的管线布置应充分考虑对保温工程的影响和外观的美观,要求成排成束布置。 1.8 疏水器安装时,应注意介质流入方向和安装方向,根据疏水器的型号决定是水平安装或垂直安装,其安装位置应易于拆卸维护。

4-1.T0103蒸汽伴热管施工方案

天津思多而特临港仓储有限公司T0103蒸汽伴热改造工程 施 工 方 案 天津森发机电设备安装工程有限公司 2013/5/9

一、工程概况 本工程位于天津思多而特临港仓储有限公司T0103管线,工艺管线长度为460米,拆除保温及伴热带后进行伴热管的安装,要求为4根伴热管,总长为1900米,并根据现场实际情况制作安装相应的分配站。 二、施工依据 2.1《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-97 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《石油化工钢制管道工程施工工艺技术规程》SHJ517-93 2.4《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 三、施工准备 3.1材料检验 3.1.1所有施工用料应符合设计要求,且有质量证明书或合格证。 3.2施工机具 3.2.1施工设备:电焊机、焊条烘干设备等; 3.2.2施工机具:磨光机、无齿锯、气体切割器等; 3.2.3施工工装:弯管器 3.3作业条件 3.3.1被伴热的主管已安装; 3.3.2伴热介质的主管已安装; 四、施工工艺 4.1施工程序:见图4.1。

图 4.1 施工程序图 4.2伴热站应进行集中预制,预制时要按设计文件的要求开孔和焊接支管,开孔宜采用机械方法,预制时应采取措施防止焊接变形。 4.3伴热站的安装位置,应按设计文件要求进行摆布,如设计文件无规定时,应考虑现场情况,由工程技术人员画出布置图,伴热站的布置应以管线布置就近、集中为原则,尽量减少工程量。 4.4伴热站伴热线引出点到主管的管线布置应充分考虑对保温工程的影响和外观的美观,要求成排成束布置,典型的管道布置见图4.4。 图4.4伴热线空间布置示意图

电伴热施工方案

电伴热系统 施 工 方 案

一、施工所依据标准范围及要求: (1)03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》; (2)03D705-1《电热采暖、伴热设备安装》。 (二)管道水系统散热功率计算 各种管道经保温后最大散热功率P0如下: (三)、电伴热线型选择和安装系数N: 根据产品样本选用15DXY2-CT型自调控伴热线,其正常运行最大功率Pm及工艺安装系数等重要指标如下: 注:n为电伴热带与管道的比值,考虑现场的实际特点,保证现场施工消防安全,本工程实际采用安装系数为1.2,即1米管道安装电伴热带为1.2米。 (四)相关配件: 电源接线盒:作电源供电用,每个回路不大于100m,安装在保温层

尾端电源接线盒:作电源供电用,每个回路尾部使用一套,安装在保温层中 两通接线暗盒:作电源供电用,用来连接电伴热,安装在保温层中胶带:将电伴热线固定于管道之上 二、电伴热带的安装 1、管道系统与配备都已施工测压完毕,具备电伴热安装 2、沿管道铺设电伴热带并避免:将电伴热带放置于毛刺和利角上、用力拉扯电热带、脚踏或重物放置电伴热带上 3、胶带每隔80cm处将电伴热带固定于管道上、缠绕时尽可能将电伴热带缠绕均匀,能使电伴热带紧贴管道和帮助散热 4、在线路的第一供电点和尾端各预留0.5m长的电热带、在使用二通或三通配件处,电热带各端应预留40cm长度、所有散热体(如支架、阀门、法兰等)应按要求预留所需电热带长度,将此段电热带缠绕于散热主体上并固定 5、电热带一端接入电源,另一端线芯严禁短接或与导电物质接触,,必须使用配套的尾端接线盒。 三、橡塑保温棉施工安装 1、本工程采用橡塑保温棉为保温材料,厚度为30mm。 2、电伴热带安装完成后进行施工,取一段橡塑保温棉,使其平敷管道上,在开口处涂上胶水,先粘接开口两端,再粘接中间,之后由两端向中间粘合,直至全部粘合。 3、橡塑保温完成后,再用红色保温缠绕带进行缠绕,缠绕时使其充

电伴热技术要求和安装要求

4.0技术要求 4.1工艺条件及设计要水 4.1.1工艺条件 本装置需要电伴热范围的区域主要含共四个区域 ①PTMEG成品罐区、②成品罐区至装车站的管廊、③装车站管道、④罐区至一期装置的外线管廊。 管内介质、维持温度见管道清单。含所有的阀门、管件、过滤器、仪表等所有元件。 流程说明:PTMEG主装置生产的PTMEG产品送到罐区后,由泵经管廊送至装车站进行装车。罐区和一期的外线管廊是一期装置互相送的管线。 各单元平面位置图见附图1; 4.1.2工艺设计要求 4.1.2.1PTMEG的融点为32℃,从生产装置送到罐区温度为70℃;从一期装置送到罐区温度为70℃。管道维持温度要求在70~75℃,管道内介质最高温度不超过90℃; 4.1.2.2所有管道元件材质均为SS304; 4.1.2.3本项目采用自调控电伴热带,各投标商需提供国际知名品牌的进口伴热产品 4.1.2.4管道要求蒸汽扫线,扫线温度不高于130℃; 4.1.2.5采用硅酸钙的导热系数为0.062W/m@70℃ 4.1.2.6热损失安全系数不低于120% 4.1.2.7风速 4.2电伴热设计要求 4.2.1电伴热带的设计以符合工艺要求为原则,采用自调控电伴热带。 4.2.2电伴热系统所有在现场的设备均应能满足当地的气象、地质条件的要求,特别提 出注意的是需充分考虑沙尘暴的影响。 4.2.3在电压变化为±15%,频率变化为±2%的条件下,电伴热系统能无损害的连续工作。 4.2.4电伴热的发热单元为导电塑料,导电材料为铜芯导线;外护套为氟塑料绝缘防腐材质;镀锡铜丝编织屏蔽。 4.2.5电伴热选型的设计是根据相关设计条件进行实际的软件模拟计算,计算结果必须有散热量数值。并对电伴热选型做出说明。 4.2.6电伴热系统的标识按照I EC/N EC标准的相关要求执行。 4.2.7电伴热的防爆等级为:ExeIIBT2;电源接线盒及电气连接盒的防爆等级:ExeIICT4 4.2.8电伴热所能耐受的最高暴露温度满足设计温度要求 4.2.9电伴热和电源接线盒及电气连接盒等所有设备材料均符合IE C标准,并且通过UL、FM认证; 4.2.10提供的电伴热线及附件设计使用寿命20年以上,安全使用十年的质量保证,并提供十年质量保证证书; 4.2.11电伴热带热稳定性良好:由10℃至260℃间来回循环600次后,电缆发热量维持在90%以上; 4.2.12电伴热分承包商确认对伴热管道的外保温无特殊要求;若有请提出具体要求。 4.2.13电伴热供应商必须严格按照客户指定的线型进行投标,不得更改,否则废标;

蒸汽伴热管道规范

蒸汽伴热管道规范 范围 本规范涵盖了管道、仪表和相关设备的蒸汽伴热设计和安装的一般要求。 与本规范、图纸或其它用于此工作的规范有偏差时,应在工作前向授权技师提交书面申请以获得相关批准。 参考文献 在这方面相关的规范如下: (1)X-MAPJ-S500-0018,管道检查验收施工规范 (2)X-MAPJ-S500-0011,绝缘规范 (3)GB50234-97,施工规范及工业金属管道的验收 基本概要 所有要求伴热的管线或其相关的设备和仪器,应有适用的管道和仪表流程图以及管线列表。 本规范适用32℉以及更高时的“低环境设计温度”。 设计 蒸汽伴热管道设计时应布置有序,并考虑到热膨胀并且易于通向所有的法兰、阀门、U型弯管、滤水器和仪器。为对阀门、U型弯管或滤水进行测试或易于拆除,应提供阀门、法兰。 实际操作时,伴热应从管线的最高点开始终止于最低点。蒸汽供应连接应采取最近的车间蒸汽管集箱到管线的最高点,且需有隔离阀。 当要求两个或更多的蒸汽伴热供应点时,集合管通常用于伴热供应及冷凝水回水。 实际操作时,蒸汽伴热供应集合管应能自排水到主蒸汽管。然而在操作及停工期间,如果布局允许将冷凝物收集到主蒸汽管,应在集合管的最低点安装排水阀,此时应在集合管为伴热系统最低点的地方安装U型弯管,连续不断地排出冷凝物,从而形成集合管。 蒸汽供应连接以及集合管应位于允许短期运行的伴热管道。所有集合管的规格为附加伴热器的25%。 从经济角度来说,节约能源应收集蒸汽伴热的冷凝水,并排入同蒸汽伴热有相同压力水平的冷凝水总管。冷凝水管线及冷凝水收集总管应尺寸应合适,防止收集操作的两相流动产生过多的回压。 所有要求伴热的管线应提供独立的伴热器,或伴热器不得伸至不同体系或系统的其它管线。除了有调节阀或其它类似连接外,所有伴热器应单独密封。 所有的调节阀、管线阀门、配件、仪表和相关设备等,应同连接的管道一样有蒸汽伴热。 管线保护的绝缘厚度以及类型应遵循工程隔热规范。 如果可以自由排水,伴热系统的流动与伴热管线的流动应为逆流。 表1为蒸汽伴热最大允许长度,当伴热管线超过了这个限度,伴热器分段,每段有独立的供应线及U型弯管。

安能消防管道电伴热保温防冻运用

安能消防管道电伴热保温防冻运用 我们大家都知道作为消防管道来说他是建筑安全的根本保证,在寒冷的冬季的,如果没有防冻措施的消防管道经常会被冻结,当发生火灾的时候无法及时地投入使用,这样对整个建筑的安全构成非常大的影隐患。 为了能够实现消防管道的保温防冻,我们采取对消防管道进行电加热来补充损失的热量,使其中的液态水保持在能够正常工作的状态,这是目前来说最为普遍的解决方案。 其实,电伴热消防管道防冻技术是一种在国外应用多年并且非常成熟的解决方案,总体来说,电伴热消防管道防冻的原理就是要将我们的发热电缆贴在消防管道外侧,通过通电使其发热,将其热量传导给管道内的液体半,并配合管道外的保温层使其管道内的液体温度达到设计的温度水平。 电伴热消防管道防冻技术系统最显著的优越性在于它可以使建筑物省去专为管道防冻设置的供暖设备路障,施工非常的简便易操作。发热电缆管道保温防冻系统非常适合应用于高层建筑,地下车库,及各种室外的罐体保温防冻。

安能的电伴热消防管道防冻系统通常采用自限温发热电缆,他有如下一些特点和优势:首先是安能发热电缆管道保温防冻系统根据管道的实际温度进行热量输出当管道内流体静止或液位高度不同时系统会自动调节保证管线的温度。 其次是安装方便,除了恒定功率的发热电缆产品之外,其他线缆均可以在现场切割成各种长度并可以在阀门法兰仪表灯多处进行缠绕并根据实际情况与设计存在着差异根据实际需要进行调整分配长的。 最后就是维护也非常方便他,安能发热电缆管道保温防冻系统可以根据管道温度的变化而进行自动工作节,所以安装之后就不需要任何人工进行也,维护非常地经济。 信息引用:发热电缆 本文章来源:安徽安能电缆有限公司

管道伴热设计

管道伴热设计

21 工艺管道伴热设计 在石油化工企业中的管道,常用伴热方法以维持生产操作及停输期间管内介质的温。确保管道的安全运行,由于工艺管道内的生产条件复杂,因此选用伴热介质,确定伴热方式都应取决于工艺条件。 21.1 .1 伴热介质 (1)热水热水适用于在操作温度不高或不能采用高温伴热的介质的条间下,作为热源。当企业有一部分余热可以利用,且伴热点布置比较集中时,可优先使用。 (2)蒸汽蒸汽是国内外石油化工企业中广泛采

18 页 用的一中伴热介质,取用方便,冷凝潜热大,温度易于调节,适用泛围广。石油化工企业中蒸汽可分为高压、中压及低压三个系统,而用于伴热的是中、低压两个系统,基本上能满足石油化工企业中工艺管道的使用要求。 (3)热载体当蒸汽温度不能满足工艺要求时,可采用热载体作为热源。 (4)电热电热是一种利用电能为热源的伴热技术。电伴热安全可靠,施工简便,能有效地进行温度控制,防止管道介质温度过热。 21.1.2 伴热方式 (1) 内伴热管伴热伴热管安装在工艺管道内部,伴热介质释放出来的热量,全部用于补充主管内介质的

18 页 热损失。其结够特点:热效率高,用蒸汽作为热源,于外伴热管比较,可以节省15~25%的蒸汽耗量;但由于伴热管它安装在工艺管道内部,所以伴热管的管壁应加厚。无封钢管的自然长度一般为8~13米,伴热管的焊缝不允许留在工艺管道内部,因此弯管的数量大大增多,施工工程量随之加大,以及伴热管的变形问题和此结够不能用于输送有腐蚀性及热敏性介质的管道。一般很少用于石油化工企业工艺管道。 (2)外伴热管伴热外伴热管是目前国内外石油化工企业普便采用的一种伴热方式,其伴热介质一般有蒸汽和热水两种。伴热管放出的热量,一部分补充主官内介质的热损失,另一部分通过保温层散失到四周大气中。当伴热所需的传热量较大(主管输送温度

临时消防施工方案

西三旗新馨苑小区 临 时 消 防 方 案 安徽建工集团有限责任公司

临时消防施工方案目录 1、工程概况 2、现场水源条件 3、施工现场消防用水点说明 4、临时消防系统布置 5、消防稳压水泵消防水池的选择计算 6、临时消防水施工工艺 7、施工现场排水施工 8、临时消防系统的维护与管理

一、工程概况 本项目为北京市海淀区西三旗新馨苑住宅小区工程,由31#~37#住宅楼(31#楼檐高77.2m,地下4层地上27层;32#楼檐高80.0m,地下4层地上28层;33#楼檐高80.0m,地下4层地上28层;34#楼檐高57.6m,地下4层地上20层;35#楼檐高74.4 m ,地下4层地上26层;36#楼檐高80.0m,地下4层地上28层;37#楼檐高80.0 m ,地下4层地上28层;)和附属建筑物60#老年活动中心,地上二层或三层,檐高位10.15m或13.5m;61#附属建筑物邮局、商业和公厕,地上二层,檐高9.7m;62#附属建筑物养老院,地下一层,地上二层或三层,檐高8.7m或12.6m;以及一所幼儿园,地上三层或二层,檐高12.6m局部8.5m等配套公建组成,总面积约29.2万m2,位于海淀区西山旗东路东侧、建材路南侧和西小口村北路北侧,总施工工期约1290天;工人的宿舍区6个,办公区1个; 二、现场水源条件 施工场地东北角有建设方已安装完成临时供水管,管径DN100;施工场地东侧已有建设方安装完成临时埋地排水管,管径DN600(雨污水共用);施工场地南侧有建设方已安装完成临时埋地排水管,管径DN600(雨污水共用);施工现场南侧有建设方预留的DN100供水管,供施工工人生活区和项目办公人员办公区的生活水源。 三、施工现场消防用水点说明 3.1整个施工现场室外消防管道采用环网供水,室外消火栓 采用单出口DN65明装式消火栓,采用喷枪19mm的直流水枪,配25m/DN65mm水龙带,水枪充实水柱13m,每间隔50米设置一具,

消防管道电伴热规范

消防管道电伴热规范 随着建筑公用设施比例的加大,外部设施的增加,使本来复杂的管道系统越来越多地暴露在相对开放的空间,在注意环保的同时,电伴热系统防冻保温在建筑物中越来越重要,为此与人们息息相关的消防管线及地下车库喷淋系统其工作原理是:通过电热带散热,直接或间接的热交换补偿被伴热管道的热损失,已达到防冻保温的要求,保证消防管道在严寒的冬季正常使用。 一、电伴热系统的组成: 1、HGLX-J3/PF-3电伴热带; 2、GRPDX配电箱; 3、FDH-2型,FJH型防爆接线盒; 4、耐热压敏胶带,铝箔胶带。 二、电热带应严格按照IOS9001-2000质量体系运作,所有产品均 应符合货架防爆鉴定中心的防爆认证。 性能参数: 标准颜色:灰色 温度范围:最高维持温度65℃~105℃,最高承受温度85℃~135℃。 热稳定性:由5℃~99℃,5℃~149℃发热量持续在90%以上。 弯曲半径:20℃室温时25.4mm,-30℃低温时35.0mm。 绝缘电阻:由电伴热带长100m,环境温度75℃时,用2500dc

摇表摇1分钟。绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为400MΩ。 施工温度:最低为-40℃ 三、配电箱采用GRPDX防冻用标准配电箱,采用墙挂式结构,电源电缆进口在箱体的底部,防护等级IP4.内装空气断路器,漏电保护器等。 四、电源接线盒 额定电压:交流200V/380V;额定电流:4A 防爆标志:ECIIT4;防护等级IP54. 橡胶电缆密封直径:11.7mm 类型:FDH-2型;FJH型 安装:垫板—压板—密封圈—垫片—中间座—固定座—电热带注意事项:(1)发现有变形,裂痕或损坏的应停止使用; (2)安装时切记电热丝,外编制铜丝及芯线之间的短路; (3)不用的进线孔应用所附钢板堵死。 五、温度控制器 BJW型防爆温度控制器 额定电压:交流200V/380V;额定电流:16A 调温范围:5℃~200℃,控制温度:±4℃ 防护等级IP54。 六、配件系列 1、耐热压敏粘带:又称固定胶带,在玻璃纤维带基础上涂敷特殊粘剂后形成的一种胶带;

(能源化工行业)化工管道伴热设计规定

(能源化工行业)化工管道伴热设计规定

化工管道伴热设计规定 伴热方式及其选用 石油化工企业中的管道,常用伴热的方法以维持生产操作及停输期间管内介质的温度。它的特点是伴热介质取用方便,除某些特殊的热载体外,都是由企业的公用工程系统供给。伴热方式多种多样,适用于输送各种介质及操作条件下的工艺管道。通过几十年的实际运行,证实安全可靠。由于工艺管道内介质的生产条件复杂,因此选用伴热介质,确定伴热方式都应取决于工艺条件,现分析如下。 壹、伴热介质 1.热水 热水是壹种不常用的伴热介质,适用于在操作温度不高或不能采用高温伴热的介质的条件下,作为伴热的热源。当企业有这壹部分余热能够利用,而伴热点布置比较集中是时,可优先使用。有些厂用于原油罐或添加剂罐的加热,前者是为了节省蒸汽利用余热,后者是控制热源介质的温度,防止添加剂分解变质。 2.蒸汽 蒸汽是国内外石油化工企业中广泛采用的壹种伴热介质,取用方便,冷凝潜热大,温度易于调节,使用范围广。石油化工企业中蒸汽可分高压、中压及低压三个系统,而用于伴热的是中、低压俩个系统,基本上能满足石化企业中工艺管道的使用要求。 3.热载体 当蒸汽(指中、低压蒸汽)温度不能满足工艺要求时,才采用热载体作为热源。这些热载体在炼油厂中常用的有重柴油或馏程大于300℃馏分油;在石油化工企业中有联苯-联苯醚或加氢联三苯等。 热载体作伴热介质,壹般用于管内介质的操作温度大于150℃的夹套伴热系统。 4.电热 电热是壹种利用电能为热源的伴热技术。电伴热安全可靠,施工简便,能有效地进行温度控制,防止管道介质温度过热。 二、伴热方式 内伴热管伴热 伴热管安装在工艺管道(以下也称主管)内部,伴热介质释放出来的热量。全部用于补充主管内介质的热损失。这种结构的特点: (1)热效率高,用蒸汽作为热源时,和外伴热管比较,能够节省15~25%的蒸汽耗量;(2)内伴热管的外侧传热系数hi,和主管内介质的流速、粘度有关; (3)由于它安装在工艺管道内部,所以伴热管的管壁加厚。无缝钢管的自然长度壹般为8~13米,伴热管的焊缝又不允许留在工艺管道内部,因此弯管的数量大大增多,施工工程量随之加大。 (4)伴热管的热变形问题应予重视,否则将引起伴热管胀裂事故,既影响产品质量,又要停产检修。 (5)这种结构型式不能用于输送有腐蚀性及热敏性介质的管道。壹般很少用于石化企业工艺管道。 外伴热管伴热 外伴热管是目前国内外石化企业普遍采用的壹种伴热方式,其伴热介质壹般有蒸汽和热水俩种。伴热管放出的热量,壹部分补充主管(或称被伴管)内介质的热损失,另壹部分通过保温层散失到四周大气中。在硬质圆形保温预制管壳中,主管和伴热管之间有壹最大的保温空间,也就是伴热管放出的热量,几乎全部代替主管的热损失,因而这种型式的伴热保温结构,热源的耗量是最省的。

火电厂蒸汽伴热与电伴热方案的技术经济比较

火电厂蒸汽伴热与电伴热方案的技术经济比较 发表时间:2009-07-15T13:02:02.653Z 来源:《新科教》2009年第5期供稿作者:刘坤(内蒙古能源锡林郭勒锡林热电厂,内蒙古锡林郭勒,026 [导读] 伴热作为一种有效的管道保温及防冻方案在火电厂中一直被广泛应用。 1、概述 伴热作为一种有效的管道保温及防冻方案在火电厂中一直被广泛应用。其工作原理是通过伴热媒体散发一定的热量,通过直接或间接的热交换补充被伴热管道的热损失,以达到升温、保温或防冻的正常工作要求。过去很长一段时间内,在绝大多数火电厂中,蒸汽伴热始终是一种主要的保温方式。其工作原理是通过蒸汽伴热管道散热以补充被保温管道的热损失。由于蒸汽的散热量不易控制,其保温效率始终处于一个较低的水平。20世纪70年代,美国能源行业就提出用电伴热方案来替代蒸汽伴热的设想。70年代末80年代初,包括能源业在内的很多工业部门已广泛推广了电伴热技术,以电伴热全面代替蒸汽伴热。电伴热技术发展至今,已由传统的恒功率伴热发展到以导电塑料为核心的自控温电伴热。 2、蒸汽伴热与电伴热方案的比较 电伴热技术在火电厂的保温防冻应用中。具有发热效率高、安装简便、质量可靠及使用寿命长(通常为20a)等优势。但采用自控温电伴热技术的一次性投资较蒸汽伴热方案高,这是目前我国电厂尚未普遍采用电伴热技术的主要障碍之一。本文着重从经济效益和社会效益2方面以火电厂1000m长仪表管线防冻伴热(维持温度为5-10摄氏度)采用蒸汽伴热和电伴热方案为例进行比较。 2.1投资比较 2.1.1蒸汽伴热方案 (1) 伴热管道:按工艺要求选用1根DN20伴热钢管,管线全长1 000 m总重量2.27t(DN20, 2.27KG/m),单价为5 000元/t,则材料费为5 000×2.27=11 350元;安装费用(包括安装材料和人工工资)为7 850元。 (2) 供汽管道:选用DN100 供气管道,全长1000M。则材料费用为102 180元,安装费用(包括安装材料和人工工资)为40 423元。 (3) 供汽管道保温:选用50mm厚岩棉,外保护层为镀锌铁皮,全长1 000m。经估算,材料费用为20 250元,安装费用为44 200元。 (4) 供水和疏水系统:包括蒸汽供汽阀门、伴热管给汽阀、疏水器切断阀、疏水器及疏水器检查阀等费用为2550元。 2.1.2电伴热方案 (1) 电伴热线 :自控温电伴热线,电压220V ,伴热温度为5摄氏度,价格为人民币133元/m。全长1000米,则材料费用为1000×133=133 000元;安装费用(主要是人工工资),按每m 3元计算,为1000×3=3 000元。 (2) 供电配电系统:包括配电室、输电线路等材料费用为157 000元。安装费用为6 810元。 2.2 运行费用比较 2.2.1蒸汽伴热方案 (1) 管道伴热耗汽费用:仪表管道伴热耗热量及供汽管道自耗汽量为0.30t/h,每吨蒸汽按50元计算,运行日为100天,全年耗汽费用为 0.3×100×24×50=36 000元。 (2) 伴热管道维护费用包括巡线检查、检修更新及各项维护费用,每年大约为42 000元。 2.2.2电伴热方案 (1) 耗电量 应用最广泛的自控电伴热线每米用电量为33W。管道全长为1000m,每小时用电量为1000×33/1000=33 kW.h。当管道温度达到维持温度上限时,电伴热的发热量将逐渐减少,输出功率亦随之下降,从而电伴热的耗电量一般为额定功率的60%;厂用电价按0.20元/kW.h计,运行日为100天(2400小时),则每年正常耗电费用为:(33×2400) ×0.20×60% =9504元。 (2) 维修费用 自控温电伴热,几乎不需要维修,按规定每年只需要摇表测绝缘即可,这里按10000元/年估算。 2. 3经济效益分析 由实际数据可知,蒸汽伴热方案投资是电伴热方案的80%,但运行费用是电伴热的4倍。两方案的产出效果相同,都可达到仪表管线的保温防冻要求,因此可以通过对两方案年费用的比较进行分析(取蒸汽伴热的经济寿命为10a,电伴热的经济寿命为12a),根据计算: 蒸汽伴热方案的年费用为: 年折旧费用+年运行费用=228803/10+78000=100880.3元 电伴热方案的年费用为: 年折旧费用+年运行费用=299810/12+19504=44488.2元 由年费用最小判断准则可知,电伴热方案的年费用大约是蒸汽伴热方案年费用的2/5,明显优于蒸汽伴热方案。 还可从动态追加投资回收期角度进行比较。电伴热方案一次性投资费用较大,但其每年运行费用远远小于蒸汽伴热方案,用电伴热方案的成本节约来回收多花的投资,所需期限即为追加投资回收期。根据相关公式计算,1.4年即可收回两方案投资的差额部分。 2.4社会效益分析 自控温电伴热因本身根据感应管壁(介质)的温度而自调发热量,是一种节能措施。蒸汽伴热只能利用一部分热能,大量热能由高品位变为低品位,无法利用,白白损耗掉了,经国外的专业伴热产品公司测算,电伴热与蒸汽伴热的耗能之比为1:5.8 。另外,由于自控电伴热可以有效地杜绝跑、冒、滴、漏现象,还可改善企业生产环境。 3、结论 由以上技术经济分析可知,采用自控温电伴热虽然一次性投资较高,但运行费用却有较大降低,经济效益非常显著。而且,从国内目前已经采用电伴热系统的火电厂的运行情况看,电伴热已经达到了预期效果。可以预见在电力行业的保温应用中,电伴热取代蒸汽伴热将成为必然的趋势。目前的市场中的电伴热产品主要可分为国产及进口2种。国产电伴热线具有相对的价格优势,一次性投入相对较低,其不足之处为相当一部分国产的电伴热线仍采用落后的恒功率伴热技术,在使用过程中会浪费大量能源;另外,其工作效率、安全性及使用寿命

电伴热设计说明

1.电伴热设计说明 1.1 电伴热适用范围:适用于工业与民用建筑等行业众多场合,金属管道及设备工艺装置的保温和防冻。 1.2 由于电伴热工程目前暂无国家(或行业)规范(程)和产品标准可遵循,所以安装和调试应在供货方的指导下或严格遵循本手册及有关国家标准、图集和有关安全规范进行。 1.3 电伴热的设计和安装要求: 由于电伴热的电热带是安装在绝热层和管道(或设备)外壁之间,利用电热来补充输贮过程中所散失的热量,以维持在一定的温度范围内,达到保温和防冻的目的。所以电伴热仍需有绝热层、防潮层和保护层。绝热层的材质、厚度和结构的选择应先按保温和防结露要求的绝热层厚度计算和选择电热带功率,当功率过大时,再增加绝热层厚度。用于保温为目的的绝热设防潮层。只有在确保夏季管道、设备表面不结露的情况下才可不设防潮层。保护层的设置要求与非电伴热保护层的设置要求相同。 1.4 电热带分自控温和恒功率两种。 (1)自控温电热带是由导电聚合物和两条平行金属导线及绝缘层构成。其特点是导电聚合物具有很高的电阻正温度系数特性,且相互并联;能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温度点及烧坏之虑。一般情况下,可不配温度控制器,仅在温度控制精度要求很高场合才配温控器。温控器的选择和安装要求与恒功率电热带相同。自控温电热带分屏蔽型和加强型。腐蚀区应采用加强型。在保温层内金属管道上放热量曲线见电伴热编制说明(一);电热带规格及技术特性见科华产品样本;电器保护开关的选用见电伴热编制说明(二)。 (2)恒功率电热带是以金属电阻丝或专用碳纤维束串联或并联与导电线芯及绝缘材料结合而制成,由于其输出功率恒定,温度积累必须采取通断电控温,因此使用时必须配置温控器,不允许交叉、重叠及任意接长、剪断使用,否则会出现过热、过载、燃烧等恶性事故,因此恒功率电热带常用于非重要(非防爆)场合,功率需要较大、温度较高的加热场合。 ● 2.电伴热设计 2.1散热量计算 散热量计算有两种方法:一是查表法;二是按公式直接计算法。 (1)查表法 首先根据需要伴热的维持温度(T0)和环境最低气温(Ta)计算温差:

[整理]化工管道伴热设计规定1

化工管道伴热设计规定伴热方式及其选用石油化工企业中的管道,常用伴热的方法以维持生产操作及停输期间管内介质的温度。它的特点是伴热介质取用方便,除某些特殊的热载体外,都是由企业的公用工程系统供给。伴热方式多种多样,适用于输送各种介质及操作条件下的工艺管道。通过几十年的实际运行,证实安全可靠。由于工艺管道内介质的生产条件复杂,因此选用伴热介质,确定伴热方式都应取决于工艺条件,现分析如下。 一、伴热介质 1.热水 热水是一种不常用的伴热介质,适用于在操作温度不高或不能采用高温伴热的介质的条件下,作为伴热的热源。当企业有这一部分余热可以利用,而伴热点布置比较集中是时,可优先使用。有些厂用于原油罐或添加剂罐的加热,前者是为了节省蒸汽利用余热,后者是控制热源介质的温度,防止添加剂分解变质。 2.蒸汽 蒸汽是国内外石油化工企业中广泛采用的一种伴热介质,取用方便,冷凝潜热大,温度易于调节,使用范围广。石油化工企业中蒸汽可分高压、中压及低压三个系统,而用于伴热的是中、低压两个系统,基本上能满足石化企业中工艺管道的使用要求。 3.热载体

当蒸汽(指中、低压蒸汽)温度不能满足工艺要求时,才采用热载体作为热源。这些热载体在炼油厂中常用的有重柴油或馏程大于300℃馏分油;在石油化工企业中有联苯-联苯醚或加氢联三苯等。 热载体作伴热介质,一般用于管内介质的操作温度大于150℃的夹套伴热系统。 4.电热 电热是一种利用电能为热源的伴热技术。电伴热安全可靠,施工简便,能有效地进行温度控制,防止管道介质温度过热。 二、伴热方式 1.内伴热管伴热 伴热管安装在工艺管道(以下也称主管)内部,伴热介质释放出来的热量。全部用于补充主管内介质的热损失。这种结构的特点:(1)热效率高,用蒸汽作为热源时,与外伴热管比较,可以节省15~25%的蒸汽耗量; (2)内伴热管的外侧传热系数h i,与主管内介质的流速、粘度有关;(3)由于它安装在工艺管道内部,所以伴热管的管壁加厚。无缝钢管的自然长度一般为8~13米,伴热管的焊缝又不允许留在工艺管道内部,因此弯管的数量大大增多,施工工程量随之加大。 (4)伴热管的热变形问题应予重视,否则将引起伴热管胀裂事故,既影响产品质量,又要停产检修。 (5)这种结构型式不能用于输送有腐蚀性及热敏性介质的管道。一般很少用于石化企业工艺管道。

工艺管道伴热管施工技术方案培训讲学

工业管道伴热管施工工艺 1范围 本工作程序适用于工业金属管道工程中热水和蒸汽伴热管道施工,包括伴热管蒸汽分配站和冷凝液回收站的管线施工。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议 的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于 本标准。 GB 50184- 93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB 50235- 97《工业金属管道工程施工及验收规范》 SH 3501—2002《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》 SH/T3517-2001《石油化工钢制管道工程施工工艺技术规程》 3施工准备 3.1材料检验 3.1.1 所有施工用料应符合设计要求,且有质量证明书或合格证。 3.1.2 用紫铜管或不锈钢管作伴热管时,管材应为已进行消除加工应力的退火状态,如果不是退火状态,应采取措施降低管材硬度,以便于安装时煨弯加工。 3.2施工机具 3.2.1 施工设备:电焊机、氩弧焊机、焊条烘干设备等; 3.2.2 施工机具:磨光机、无齿锯、套丝机、气体切割器等; 3.2.3 施工工装:弯管器 3.3作业条件 3.3.1 被伴热的主管已安装; 3.3.2 伴热介质的主管已安装; 3.3.3 伴热施工区域的土建工程己施工完毕,具备小管施工条件。

4 施工工艺 4.1施工程序 见图4.1。 图1施工程序图 4.2伴热站应进行集中预制,预制时要按设计文件的要求开孔和焊接支管,开孔宜采用机械方法,预制时应采取措施防止焊接变形。 4.3伴热站的安装位置,应按设计文件要求进行布置,如设计文件无规定时,应考虑现场情况,由工程技术人员画出布置图,伴热站的布置应以管线布置就近、集中为原则,尽量减少工程量。

相关文档