文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 技术交底箱梁三级样本

技术交底箱梁三级样本

技术交底箱梁三级样本
技术交底箱梁三级样本

技术交底

项目名称: 邢( 台) 衡( 水) 高速公路邢台段LJSG-10标段

项目名称: 邢( 台) 衡( 水) 高速公路邢台段LJSG-10标段编号: -005

技术交底记录

( 二) 箱梁预制

1、施工工艺流程

预制箱梁施工工序: 清理台座→底板、腹板钢筋绑扎→安放预埋件→安装内模→顶板钢筋绑扎→支设侧模→浇筑砼→养护→拆除模型→预应力张拉→孔道压浆→

提梁、存放。

2、钢筋的制作及安装

⑴按材料计划采购钢材, 钢筋采用唐山钢铁股份有限公司生产, 严格执行原材料、成品和半成品现场验收制度。不合格产品不准进场, 进场后必须分钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批次验收, 按规定进行抽检, 分类堆放, 设立识别标志。

⑵钢筋绑扎、安装时应准确到位, 伸缩缝及防撞护栏预埋筋、翼缘环形钢筋、端部横向连接筋必须使用钢筋定位辅助措施进行定位, 横隔板钢筋必须使用定位架

安装, 确保高低, 间距一致, 符合设计要求, 无漏筋现象, 也能够提前制作, 整体

安装, 与波纹管等干扰的钢筋严禁切断, 应采取合理措施错开。

⑶钢筋连接接头按规范要求错头并避开梁体受力较大部位。

⑷钢筋焊接及弯起部位均得涂刷防锈漆。

⑸已经加工成型的钢筋应进行编号并堆放整齐, 要做到下垫上盖, 防止钢筋锈

蚀和堆放混乱。

⑹绑扎梁体钢筋时, 严格按照图纸的要求进行摆放, 各种预埋件的种类、数量、材质、位置均按设计要求进行配置, 特别应注意梁底调平垫板位置及标高。预制梁钢筋分两次安装, 即先底板、肋板, 内模安装后再安装顶板钢筋。

⑺为确保钢筋的保护层厚度, 可用与梁体同标号的砂浆垫块或塑料垫块按梅花

形垫置于纲筋与模型之间,用匝丝绑扎固定, 绑扎牢固可靠, 能够有效防止在浇筑时受挤压而变形, 纵横向间距不得大于0.8m, 梁底位置不得大于0.5m, 确保每平米垫块的数量不小于4块。

⑻钢筋焊接严格控制搭接长度, 两结合钢筋的轴线要保持一致, Ⅱ级钢筋采用

结502或结506焊条。

⑼对漏埋、补设的钢筋应按照规范进行植筋, 严禁假植筋、植虚筋。

3、预应力体系

⑴波纹管安装定位

①肋板钢筋安装后, 波纹管按钢束坐标安装就位, 定位后的孔道应平顺。按照设计精确固定波纹管和锚垫板位置, 波纹管固定采用井字架ф8钢筋点焊在主筋上, 固定钢筋间距为直线段1.0m, 曲线段0.5m。

②冷轧薄钢带卷制的波纹管厚度不宜小于0.35mm,波纹管的连接应采用管长

200mm的大一号同型波纹管, 并用胶带包裹, 确保不漏浆, 防止水泥浆渗入导致堵塞。波纹管安装纵向偏差不大于3.0cm, 横向偏差不大于1.0cm, 竖向偏差不大于

1.0cm。

③钢筋焊接时应做好金属波纹管的保护工作, 如在管上覆盖湿布, 以防焊渣灼穿管壁发生漏浆。

④圆形波纹管在浇筑前应穿入比波纹管内径小1cm的塑料软管, 负弯矩波纹管穿入4根小塑料软管, 防止波纹管受挤压而变形、或导致漏浆, 确保在进行预应力施工时的质量, 塑料衬管应在混凝土初凝后及时抽出。

⑤端部负弯矩预应力波纹管预留长度5—10cm,不得过长或过短, 并包裹进行保护, 以便吊装后进行连接。

⑥波纹管安装过程中, 应尽量避免重复弯曲。波纹管安装就位后, 检查波纹管位置是否准确, 曲线形式是否符合设计要求, 波纹管的固定是否牢靠, 接头是否完好, 管壁是否破损等。如有破损, 应及时用粘胶带修补。

⑵锚板、螺旋筋安装

①锚具、锚垫板必须使用正规大厂的合格产品, 锚下加强筋与锚下螺旋筋严格按照设计要求布设, 螺旋筋与锚垫板相配套。在安装锚垫板时必须与端头模板固定牢靠, 避免在施工过程中锚垫板下陷或锚下混凝土强度不足发生的安全事故。

②将螺旋筋和锚后加强钢筋安装就位后再安装锚板( 喇叭管) , 将波纹管穿入喇叭管内并用胶带封口。锚板安装应垂直于孔道中心线, 防止张拉时预应力损失及影响梁体受力。锚板上压浆孔在安装时应填涂黄油, 防止砼灌注时被水泥浆填充影响压浆环节。

③当锚具需长期外露时, 应采取防锈措施。

⑶钢绞线存放及安装

①本工程采用φs15.2钢绞线, 运抵工地后应放在置排水良好的地方, 并做到下垫上盖, 防止锈蚀和腐蚀。下料时采用砂轮锯切割, 不得使用电弧焊、气焊切割。同时注意安全, 防止钢绞线在下料时伤人。

②在施工中按设计数量编束, 并将钢束一端用胶布包裹后穿入波纹管内, 使其两端露出量相等并达到57cm的工作长度。钢绞线的弯折处采用圆曲线过渡, 管道必须圆顺,同时要对预应力钢绞线进行编束、编号( 或用不同颜色的油漆做出明显标志) 。

③注意对预应力钢绞线原材料以及穿入张拉管后的保护, 采取覆盖、包裹塑料布等防止锈蚀的措施, 不得在钢绞线原材存放地及已穿钢绞线的梁端部附近进行焊接工作, 防止焊渣落到钢绞线上。

4、模板

⑴模板在使用前或使用过程中必须加强维修与保养, 每次拆模派人进行除污与防锈工作, 模板应平整放置防止变形, 并做到防雨、防尘、防锈, 而且涂刷防锈漆过后用塑料薄膜附着, 不得使用废机油和柴油代替脱模剂。

⑵模板在吊装或运输过程中, 采取有效措施防止模板的变形与受损。

⑶侧模和翼沿模板采用大块定型钢模, 每块以螺栓连接, 面板除锈后刷长效脱模剂。

⑷梁体外模及内模制作、安装要求接缝严密、面板平整、光洁, 对梳形板、预留孔道、拼接缝等易漏浆部位采取有效的堵浆措施以保证混凝土质量。施工中接缝处可加泡沫条, 以保证接缝处严实不漏浆。在底板和腹板钢筋安装就位后安装内模。

⑸内外模固定措施: 外模底部用直径20螺栓经过加强槽钢固定在底板10mm厚钢板上, 顶部用Φ16mm拉杆对拉紧固; 同时两侧用斜拉调节拉杆( 花篮螺栓) 将模型固定在预埋在相邻台座底部的Φ20mm锚筋上, 间距2.5m, 端头模板处加密, 提高模型的整体稳定性; 内模用地锚进行固定, 以防止上浮。

⑹模板在安装后浇注混凝土前, 应对底模台座反拱及模板的安装进行检查, 特别是梁宽、顺直度、模板各处拼缝、模板与台座接缝及各种预留孔道的位置。

⑺当梁片设置横坡时, 梁翼板必须按横坡预制。

在进行模板安装时, 应注意:

①桥面存在横坡, 腹板两侧的边模高度因坡度的存在导致不一样, 因此要注意梁片的排水坡度方向。

②制梁的方向与以后架设箱梁的方向要保持一致。

另外, 若模板无法满足梁片预制的要求或无法保证梁片质量, 不允许开始梁片的生产。

5、砼浇注

⑴施工准备

所有原材料经过检查, 均应满足配合比通知单的要求, 根据试验室下达的配合比, 将其换算为每盘实际用量。对现场砂石料的含水率进行测定, 并作适当调整, 入模坍落度控制在140~160mm。

选用的砂石料、添加剂和水泥等级要进行设计, 除满足混凝土强度和弹模要求外, 还要确保混凝土浇注顺路及混凝土外观质量, 得选用表面光洁, 颜色均匀的作为施工配合比。

⑵捣固方式

预制箱梁混凝土采用Φ50和Φ30插入式振捣棒, 梁体浇注时采用斜向分段、水

现浇箱梁施工技术交底大全

现浇箱梁施工技术交底 一、支架的搭设和预压 现浇箱梁施工采用满堂支架施工。满堂支架施工对支架基础要求较高,地势平坦或高差不大的台阶式地势尤为适应。首先要施工单位按照方案中要求对支架基础进行处理,如表面有湿洼表层的,必须进行换填碾压处理,通过试验确定承载能力满足箱梁施工要求后,做基础硬化处理,再按照方案中中钢管步距开始进行支架搭设。承载能力满足要求的基础可直接硬化后再搭设支架。支架必须按照方案中的布置要求进行搭设。 支架搭设完成之后必须进行支架预压,以验证整个支架系统的安全性,另外也可以消除支架的非弹性变形,观测出支架的弹性变形,为箱梁施工设置预拱度提供参考数据。本工程支架预压采用钢筋预压。预压的荷载一般要求为整个梁整体自重的1.2倍。加载、卸载一般要求分级进行,观测变形情况一般每2小时观测一次,加载到120%(箱梁自重)后必须连续观测48小时以上确保支架标高不再有变形或变形微小时,可进行分级卸载,然后根据分级卸载、加载时测量结果计算出非弹性变形和弹性变形量与荷载等级的线形关系。非弹性变形在预压时基本上消除,根据弹性变形量与荷载之间的线形关系和设计提供的预拱度设置施工预拱度。 二、模板施工

现浇箱梁对底模及侧模采用多套模板周转使用。在模板铺设完成之后要求对整个底模及侧模根据施工预拱度进行标高及轴线偏位的验收,合格之后,要求施工单位对模板涂同一品牌的脱模剂,争取箱梁外观漂亮。模采用木胶板,拆模后调校平整后可重复使用(一般现浇箱梁为等截面箱梁,为模板重复使用提供了可能)。要求所有模板接缝严密,保证不漏浆;两块模板之间的高差必须控制在规允许之。在模板的周转使用过程中,应保持模板表面洁净,及时把模板表面的混凝土清除,然后再涂脱模剂。 三、钢筋制作安装施工 所有进场的钢筋原材料在试验监理工程师抽检合格之后,才允许进行钢筋加工、安装。在钢筋加工之前,要求施工单位技术人员先对图纸的钢筋型号、尺寸进行详细的复核,对于和实际有出入的,和设计取得联系进行确认或调整,确保无误之后,方可进行钢筋的加工及安装,这样可以减少没有必要的材料浪费或误工。钢筋安装首先进行横隔梁和底板钢筋绑扎,其次进行腹板钢筋绑扎,在底板钢筋绑扎时,为保证人洞质量(如有),可把人洞模板先就位,然后再绑扎钢筋,最后进行顶板钢筋绑扎。在各部位钢筋绑扎时,先用少量的钢筋形成骨架,而后把其余钢筋就位绑牢。钢筋在绑扎过程中,应尽量少采用电焊,否则很容易烧伤模板。 钢筋安装完毕后,应检查以下方面: 1、根据设计图纸检查钢筋的直径、根数、间距位置是否正确。 2、检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规要求。

小箱梁体系转换施工技术交底

小箱梁体系转换施工技术交底 一、湿接缝现浇施工 1、永久支座(橡胶支座)的安装 1.1 安装前应对支座进行检查、验收,所有的橡胶支座必须有产品合格证明书,支座的安装严格按设计要求进行,郭源高架桥0#、7#桥台伸缩端安装Ф200×58mm滑板支座,1#~6#桥墩安装Ф300×55mm普通支座;礼门西河大桥0#、8#桥台伸缩端安装Ф200×58mm滑板支座,1#、7#桥墩安装Ф300×55mm滑板支座,2#~6#桥墩安装Ф300×55mm普通支座。 1.2 检查相邻两支座垫石顶面标高,严格控制垫石顶面标高的水平误差,其相对误差不得超过3mm,力求准确一致。 1.3 安装前,将墩台垫石顶面及梁底钢板下浮浆除去,墩台表面应清洁、平整、无油污;对于滑板支座,应在F4板上涂一薄层硅脂,增加润滑作用。 1.4 在支承垫石上按设计图标出支座位置中心线,同时在橡胶支座上也标上十字交叉中心线,使支座中心线同垫石上设计中心线相重合,支座就位准确。 2 模板的制作与安装 2.1 模板除现浇接头底模与湿接缝模板采用木模外,其余均采用钢模板,并严格按照规范和设计图纸进行加工和验收。 2.2 底模安装时,底模应延伸入两边梁底各20cm,并抄垫平整、坚实、稳固,使底模与梁底紧贴。然后将加工好的支承钢板安装在橡胶支座上,在钢板上焊接锚固钢筋,使其同现浇接头连接;支承钢板可视为现浇段底模的一部分,为防止漏浆,可在支承钢板与模板之间四周空隙处用棉纱、油布、海绵等填塞。 2.4 横梁模板与侧模的安装,应与箱梁的腹板紧贴,以保证现浇段与预制梁连接处的平顺、无错台,以保证主梁沿纵向外轮廓尺寸一致。 2.5 安装湿接缝模板,在梁缝底部安装木板底模,模板定位牢固,板面平顺;用砂浆将梁间缝隙塞、插严实,以防止漏浆。 3 钢筋的制作与安装 钢筋按照规范和设计图纸要求进行加工和安装,钢筋焊接严格按设计要求执行。

预制箱梁技术交底大全

小箱梁预制技术交底(三级) 一、工程概况 本合同段共计25m小箱梁2120片/20m小箱梁473片,均为简支结构,采用后法施工。单幅多以4片为主,双幅8片。箱梁砼C50。 25m箱梁:高1.4m,中梁顶宽2.4m,边梁顶宽2.75m----3.15m,底宽1.0m,跨中腹板0.18m、两端腹板0.25m。 20m箱梁:高1.2m,中梁顶宽2.4m,边梁顶宽2.75m----3.15m,底宽1.0m,跨中腹板0.18m、两端腹板0.25m。 二、施工工艺 1、箱梁施工工艺流程(见图一) 2、钢筋制作与预应力管道布置 (1)、钢筋检查 钢筋需经过检查合格才能使用,钢筋要分类挂牌堆放,同时注意防潮、防雨、防污染措施。钢筋表面应洁净,使用前应将表面油泽、漆皮、锈等清除干净。 (2)、钢筋配料 钢筋加工前应由钢筋工根据设计图纸进行配料计算,算出各号钢筋的下料长度、总根数及钢筋总重量,然后编制钢筋配料单,作为钢筋备料、加工的依据。下料后的钢筋按不同编号分开堆放并标识。注意减少钢筋的断头废料和焊接量,同时钢筋在下料时,做好保护层厚度的预算。 (3)、钢筋连接 搭接长度≥35d,大于Φ20的钢筋不允许搭接,必须采用焊接。钢筋的连接尽量采用焊接,焊接宜采用双面焊,双面焊有困难时,可采用单面焊,双面焊焊缝长度≥5d,单面焊焊缝长度≥10d,焊缝宽度≥0.8d,焊缝厚度≥0.3d,焊缝要饱满,敲掉焊渣后,焊缝呈鱼鳞状。钢筋搭接端部应使两接合钢筋轴线一致,梁体钢筋焊接接头位置设置应符合规和设计要求,并应避免在最大应力处设置接头,尽可能使接头交错排列,其接头间距相互错开,距离不小于1.3倍的搭接长度且不小于500mm。 钢筋的末端弯钩应符合设计要求,本工程预制箱梁箍筋末端弯钩均采用抗震设计要求的形式。

预应力箱梁张拉技术交底

16米预应力箱梁张拉技术交底 预应力张拉采用穿心式千斤顶单束双端对称张拉、应力与伸长值双控法施工工艺。 1、施工准备 1.1张拉前必须测定预应力有关数据:(喇叭口摩阻损失、孔道摩阻损失、锚口摩阻损失),根据实测结果,调整预施应力,工艺、结构或材料发生变化时,重新测定上述数据,及时调整预施应力。 1.2对梁体混凝土表面存在的较大缺陷,预先修补并达到设计要求,方可施加预应力,缺陷严重者要特别处理。 1.3张拉前清除孔道内的杂物、积水、锚垫板上附着的灰浆、钢绞线上的锈蚀、泥浆等。 1.4检查梁体砼实际强度,确保张拉前已达到设计强度、弹模和龄期要求。 1.5千斤顶和油压表、油泵配套校验合格,并在规定使用期限内。 1.6锚具、预应力钢绞线按规定检验合格。 1.7确认孔道已进行过检孔并通过检查。 1.8千斤顶的定位安装,并且与油泵相连接,注意千斤顶要和油压表配套使用。 1.9千斤顶校正期限不超过一个月,且不超过400次张拉作业。千斤顶活塞漏油或有串缸现象,检修后必须校正,合格后方允许使用。 1.10高压油表校正有效期为一周,油表发生故障后必须重新校正。采用YCW3000型千斤顶,其校正系数不得大于1.05。 1.11千斤顶和油表使用时建立卡片,记录校正系数及校正日期,并由试验室下发校验结果通知书。 1.12安装工具锚板,在锚板锥孔内装上工具锚夹片,锥孔内表面和夹片表面涂上约1mm厚的蜡质润滑剂,以使张拉完毕后夹片能自动松开。 2、张拉 2.1穿束张拉 2.1.1穿束前用空压机清除孔道内杂物,观测孔道有无串孔现象。 2.1.2按设计规定的钢束号顺序,由两端同时对称张拉(两端张拉千斤顶 升、降压速度接近相等)。其程序为:0→0.2 σ k (作伸长值记录) →σ k (持荷5min, 作伸长值记录)锚固(量油缸伸长)(油表读数卸压5~10MPa),张拉控制应力在前2片梁做完管道摩阻损失后最终确定。

现浇箱梁模板施工技术交底

现浇箱梁模板施工技术交底

须要有一根端头搭在双钢管上。 2、箱梁模板配置 箱梁现浇施工的模板系统包括侧模、底模、内模和端模4个部分。模板设计均以刚度控制为主,同时确保有足够的强度及稳定性,以便模板再倒用、运输过程中不发生大的变形。外模板的挠度不超过模板构件跨度的1 /400, 内模板挠度不大于模板构件跨度的1 /250,模板的面板变形不大于mm。 支架顶方木接头应相互交错布置,方木之间用木楔调整以保证底模线形。底模竹胶板直接铺钉在方木上,竹胶板规格为×,板厚,竹胶板拼缝处成45°斜面拼接,拼缝下加设方楞木,使拼缝刚好位于方楞木中间,拼缝间夹贴双面棉胶,拼缝表面用石腊密封。 设底模时在支座位置处根据梁底的楔块尺寸在底模上开孔,在开孔处支立梁底楔块的模板,楔块的底模根据预埋钢板的尺寸也开孔,预埋钢板与楔块的底模用高强砂浆密封。 腹板侧模、底模的安装:在底模铺设完成后,重新标定桥梁中心轴线,对箱梁的平面位置进行放样,在底模上标出腹板侧模、内腹模、翼板边线和钢筋布置的位置。中腹板侧模用高强度胶合板,每隔25cm立竖向背杆木,背杆木采用10×10cm方木,竖向背杆木后搁置横向双钢管,并用木楔楔牢,采用对拉螺杆进行加固。边腹板外模为直线形,根据设计施工图要求采用定型钢模。横梁模板设置与中腹板相同,中腹板侧模、边腹板内模安装详图如下:

为保证侧模稳固在箱梁主筋和腹箍筋上,设置一定数量的定位钢筋。准确确定模板位置,并在箱梁横梁、腹板模板上设置φ16圆钢对拉螺杆,其中横梁模板设置为沿竖向方向两排,间距为80cm,水平间距为50cm,腹板对拉杆设置与横梁相同,但倒角处增加一排对拉杆,倒角位置对拉杆采用30cmφ16钢筋一部分焊接在钢筋骨架内另一端固定在倒角模板上。内模腹板肋条间距为25cm。腹板间设置对拉杆,顶板底模安装前预先在箱室内底板顶搭设钢管脚手架,脚手架搭设高度结合箱梁顶面横坡进行调整,在脚手架上布置方木安装顶板底模,顶板底模仍然选用竹胶板。 在安装模板时特别注意以下问题: 1)在梁端与横梁位置预应力锚头位置的模板和支座处模板,应按设计要求

预制箱梁钢筋加工及安装技术交底大全

. 施工技术交底记录 工程项目名称:京新高速临河至白疙瘩段(阿拉善盟境内)LBAMSG-1 编号:单位工程浩通图中桥(K42+650)分部(项)工程箱梁预制施工单位长治源泰建筑劳务有限公司交底时间 交底提要预制箱梁钢筋加工与安装技术交底 交底内容 施工工艺、钢筋加工技术要求、质量要求。 详见附件第1页,共9页。 工程大样图及 分部断面或剖 面图 详见施工设计图第四册第四分册 施工注意事项在保证安全的前提下严格按照设计图纸及规范进行施工。 安全质量措施安全措施: 1、钢筋加工作业前,必须检查机械设备、照明设施等,符合安全要求后方可作业。进入作业现场必须佩戴整齐,戴好安全帽。 2、操作人员必须经过培训,了解设备的构造、性能和用途,掌握有关使用、维修、保养的安全技术知识。电路故障必须有专业电工排除。 3、电缆线、电焊机把线要理顺,布置在合适的位置,用电要符合安全规范要求。 4、电动机械在运转过程中停电时,应立即切断电源。手工前按顺序停机,离开现场前,必须切断电源,锁好闸箱,清理作业现场。 5、展开盘条钢筋时,应卡牢端头,切断前应压稳;人工弯曲钢筋时,应放平扳手,用力不得过猛。 6、绑扎钢筋的绑丝头要弯回至骨架内侧。施工人员不得站在钢筋骨架上,不得攀登钢筋骨架上下。暂停绑扎时,认真检查所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后方可离开现场。 7、抬运钢筋人员要协调配合,互相呼应。切断长料时,要有专人扶稳钢筋,操作时动作要一致。钢筋短头要使用钢管套夹具夹住。钢筋短于30cm、时,要使用钢管套夹具夹住,严禁手扶。 8、在储存、加工、运输、安装过程中及安装完成后,设置明显的警示标志,以防止其他车辆或作业对钢筋半成品、成品的碰撞、砸、刮。 质量保证措施: 1、加工完成的钢筋,应堆置在钢筋加工棚内;露天对置时,应垫高并采用防水材料遮盖。已成型的骨架,应垫高放置并加遮盖,应有防止滑动、滚动的斜块、楔块或拉绳。 2、对于长时间暴露的预埋件、钢筋,应采取防锈、防污染措施。 审核人交底人接受交底人 交底单位:中国建筑股份有限公司LBAMSGG-1项目总承包管理部第五项目部

箱梁模板施工技术交底.上课讲义

新建南京至安庆铁路工程 技术交底 编号: 工程项目新建南京至安庆铁路工程施工合同段NASZ-3标段 单位工程名称箱梁模板 施工单位中铁十七局集团第三工程有限公司江宁制梁场施工部位模板 交底日期2010.9.25 交底地点工程管理部 交底内容: 1 .技术要求 1.1侧模与底模间、侧模与端模间用橡胶条密封;防止内模上浮,内模与底模用螺栓连接。 1.2 考虑预施应力时梁体的弹性压缩及混凝土的徐变,收缩影响,使梁长缩短,制作底模时的跨度应较设计尺寸加长,其加长的长度按设计压缩量考虑。为减少预施应力产生的拱度,可按二次抛物线沿底模长度方向预设反拱值。 1.3外侧支撑在刚性基础上,侧模底部用螺旋丝杆固定,上部用工字钢组成的桁架平台拉结, 1.4 侧模与侧模间的连接利用螺栓拉结,要确保侧模拼缝平整、严密。 1.5 通风孔采用预留孔道模具,通风孔间距为2m,距梁底距离为1.7m。通风孔与预应力筋相碰时,应适当移动其位置,并保证与预应力筋的保护层大于1倍管道直径。侧模拼装后接缝处错台不大于1mm。 1.6 模板安装误差:

(1模板总长误差: ±10mm (2梁体高度误差:±5mm(检查梁体两端。 (3腹板厚度误差:+10 mm, 0mm。 (4顶宽度误差:+10㎜,0㎜底宽度误差:+5mm, 0mm。 1.7 为便于拆模及提高表面光洁度,与砼接触表面均涂脱模剂。 2.模板施工工序流程图 交底接受人交底人审核人 备注: 技术交底 编号: 工程项目新建南京至安庆铁路工程 施工合同段 NASZ-3标段 单位工程名称箱梁模板 施工单位中铁十七局集团第三工程有限公司江宁制梁场 施工部位模板交底日期 2010.9.25 交底地点 工程管理部 交底内容:

30米箱梁技术交底

30m预应力箱梁技术交底 一、30米部分预应力混凝土的预制 (一)模板的制作与安装 1)底模 预制场地放在伍大跨线桥桥的11、12、13跨之间,共设11个箱梁底模,预拱度采用半立方抛物线位置:y=kx3/2+c。 30m预制箱梁模用4mm钢板和5*5 cm的角钢制作成组合件,拼装成定型模,定型模组合分成6块,相邻间用?16螺丝连接.芯模上下开30cm的空隙封阻,防止浇腹板混凝土时混凝土浆上泛.当浇顶板时,用4mm钢板封盖. 拼装好后整体用龙门吊装入模,模放置在与设计底板同厚度的预制混凝土垫块上,预制块强度不低于梁体混凝土的强度,芯模与侧模之间同样用水泥垫块支撑,确保两侧腹板尺寸,为了防止混凝土浇筑过程中芯模上浮,在两侧模顶之间设置12道横梁,通过横梁用钢筋顶住芯模。 (三)侧模 侧模面板用4mm厚钢板制作,板后面用6*6 cm的角铁焊接骨架作为支撑。 (四)钢筋的制作 先制作底板及腹板钢筋,安装波纹管,波纹管接头用30cm长外接套管连接,并裹实、定位,注意与钢筋的交叉,钢筋须绕过,不可碰破波纹管、控制好波纹管坐标,模安装后,按图纸制作顶板钢筋,注意预埋件位置,同时安装好顶层锚固块的垫板,并与模板连接固定。 在施工中钢筋的连接方式:直径≥12mm的,钢筋连接采用焊接,直径〈12mm的,钢筋连接采用绑扎。绑扎及焊接长度应按照《公路桥涵施工技术规》的有关规定严格执行。 (五)管道成型 在预制箱梁埋设预应力管道,管道成孔采用钢波纹管,预应力钢

绞线的坐标值在梁纵向的箱梁跨中为原点,在直线部位每隔1米控制一个坐标值,在曲线部位每隔50cm控制一个坐标值,并用U形架固定,竖向坐标为梁底至钢束重心的距离。每节管道间用30cm的连接管连接,接头外面用胶带包好,以防漏浆。管道里面用Φ4.5cm的橡胶管穿在里面,以增强波纹管的刚度,混凝土浇筑结束后,再将橡胶管抽出来。 (六)混凝土的浇筑 1)原材料的控制: 经过试配每立方米混凝土水泥用量为451Kg,砂用量为636 Kg,碎石选用宜兴5-25mm掺配碎石,连续级配,每立方米用量为1235Kg。 2)混凝土的拌制与浇筑 在混凝土浇筑之前,再次检查模板的尺寸,立模是否牢固,钢筋是否符合图纸和规要求,预埋构件是否到位准确。拌制混凝土按已批准的配合比施工,对粗、细骨料的含水率经常进行检测,据以调整粗、细骨料和水的用量。混凝土拌制通过拌合站拌合,拌合时间一般控制在2.5分钟以上。混凝土浇筑顺序为底板-腹板-顶板,全断面由梁一端向另一端斜向顺序渐进的方法进行。采用插入式和附着式振捣。振捣时注意避免振捣棒碰撞模板、钢筋及波纹管,混凝土密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒气泡,顶面呈现平坦泛浆(防止过振)。 3)质量控制和质量保证: 首先:必须对所需的混凝土原材料加强质量管理,严格按照质量标准,对不符合要求的材料不进,对过期的材料不用。 其次:在混凝土拌制过程中水泥重控制在+1%,粗集料控制在2 ±,特别是控制水灰比的措施,按规定的塌落度加水。 % 最后:对预制的构件加强养护做到定人、定职、定岗。 五、拉与压浆 (一)拉前注意事项

小箱梁预制施工技术交底

小箱梁预制技术交底 一、箱梁预制两个对外观影响比较大的问题 (一)混凝土过震和漏震: 过振后混凝土中骨料会向下,水分被提出,也就是一条条没有浆的小道道,还有可能在表面出现麻面现像,混凝土表面出现鱼鳞纹,混凝土会出现分层现象,比重较大的石头都沉积到下面,上面是比重较小的水泥,出现浮浆、离析、强度不均、面层起灰与裂缝、砂溜现象。凝土浇筑中过振(若模板强度、刚度不足)将出现;砼爆模现象。如果漏振,将会出现很多的孔洞和缝隙、甚至漏筋。(如下图) (((( 1、漏震砼表面麻面露筋蜂窝的现状: (1) 砼表面局部缺浆粗糙,有许多小凹坑。 (2) 结构内的主筋、副筋或箍筋外露。 (3) 砼局部缺浆石子多,形成蜂窝状的孔洞。 (4) 砼结构内有空腔,局部无砼,蜂窝特别大。 2、漏震的治理: (1) 麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥浆或水泥砂浆抹平。 (2) 将外露钢筋上的砼和铁锈清洗干净,再用水泥砂浆(1:2比例)抹压平整。如露筋较深,应将薄弱砼剔除,清理干净,用高一级的豆石砼捣实,认真养护。 (3) 小蜂窝可先用水冲洗干净,用1:2水泥砂浆修补;大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔除,并剔成喇叭口,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级豆石砼捣实,认真养护。 (4) 需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时,应在梁底用支撑支牢,然后再将孔洞处的不密实的砼凿掉,要凿成斜形,以便浇筑砼。用清水冲刷干净,并保持湿润72小时,然后用高一等级的豆石砼浇筑。在豆石砼中掺万分之一用量的铝粉。浇筑后加强养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑砼。凿除补强是最简单易行

最新整理箱梁预制安全技术交底

最新整理箱梁预制安全技术交底 安全技术交底记录 编号 工程名称 G3014克拉玛依-阿勒泰段高速公路工程(福海渔场至阿勒泰段) K394+430—;K422+705.52

施工单位 中国路桥工程有限责任公司乌阿3标第四经理部 交底提要 箱梁预制施工安全交底 交底日期 年月日 交底内容: 箱梁预制施工安全技术交底 一、作业人员行为基本规定 (1)所有施工人员在进入施工现场前必须接受安全教育培训和交底。 (2)在进入施工现场前必须正确地佩戴好安全帽等劳动保

护用品,否则不得进入施工现场。 (3)所有施工人员在进入施工现场时必须衣着整齐,禁止赤膊、赤脚、穿拖鞋等情况出现。 (4)在2米(含2米)以上的高度位置作业时,若作业点四周无可靠的安全防护栏杆等设施,必须正确地配戴安全带并将安全带拴挂在牢靠的结构部位以后方可开始高空作业。 (5)严禁从高处向下方抛扔或从地处向高处投掷物料。 (6)六级以上(含六级)强风和大雨、大雪、大雾天气必须停止露天高处作业。在雨、雪后和冬季,露天作业时必须先清除水、雪、霜、冰,并采取防滑措施。在夏季做好防暑降温措施。 (7)严禁酒后上岗作业。 (8)严禁在施工现场出现打架、斗殴的现象。 (9)施工过程中发现不安全因素或者发生安全事故时必须及时向项目领导或现场管理人员汇报,同时停止作业,撤离危险区域,严禁冒险作业。 二、钢筋作业安全规定 1.钢筋运输 (1)作业前应检查运输道路和工具,确认安全。 (2)搬运钢筋人员应协调配合,相互呼应。搬运时必须按顺序逐层从上往下取运,严禁从下抽拿。 (3)运输钢筋时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰撞;运输较长钢筋时,必须事先观察清楚周围情况,严防发生碰撞。 (4)使用手推车运输时,应平稳推行,不得抢跑,空车应让重车。 (5)卸料时,应设挡掩,不得撒把倒料;使用汽车运输,应设专人指挥。 (6)用龙门吊或汽车吊吊运时,吊索具必须符合起重机械安全规程要求,短料和零散材料必须用容器装好后吊运。

箱梁模板安全技术交底 - 制度大全

箱梁模板安全技术交底-制度大全 箱梁模板安全技术交底之相关制度和职责,交底日期:年月日NO:单位工程名称漯驻特大桥(DK890+737~DK911+881.15)施工内容预应力箱梁模板工程交底单位中交一公局石武客专河南段项目部接受交底单位交底内容:1、进入施工现场必... 交底日期:年月日NO:单位工程名称漯驻特大桥(DK890+737~DK911+881.15)施工内容预应力箱梁模板工程交底单位中交一公局石武客专河南段项目部接受交底单位交底内容:1、进入施工现场必须戴好安全帽,穿戴整齐,不得穿拖鞋、硬底鞋和高跟鞋。2、距地面2米以上高空作业时,必须系好安全带,安全带应高挂低用。3、5级以上大风,应停止模板吊装作业。雪、霜、雨后,应清扫施工现场,到不滑的程度才可以进行工作。4、模板起吊前应检查所有吊点是否牢固,钢丝绳、卡环是否安全可靠,否则严禁使用。5、模板吊装必须有专人指挥,指挥人员必须站在明显的安全位置,按规定使用统一信号进行指挥。施工人员要主动避让吊物,严禁站在下方,增强自我保护和相互保护的安全意识。6、起吊模板,吊点位置必须正确,调整位置时,不得徒手操作;模板安装就位后及时支撑固定,保持模板整体稳定。7、模板起吊过程中应设牵引绳,以保证模板在起吊过程中的稳定,避免与它物碰撞。8、模板相距安装部位1米时,操作者可靠近扶稳模板,将其对正就位。9、安装模板应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。10、外模支架采用QY-10(10t)千斤顶支撑,作业人员必须按照使用说明进行操作。11、在移模支架上拼装内模时,主梁两侧必须采用拉索固定,并对称拼装内模外片,防止内模倾倒。吊装内模采用2台60t门吊同步进行,起吊前必须检查钢丝绳及吊点是否牢固可靠,否则严禁起吊。12、门吊两侧设巡道员,在吊运前仔细检查两端人、物情况。 13、站立摸板上的作业人员,要注意安全,防止跌落。14、砼浇注时应设专人看护模板情况,如模板有异常情况立即停止浇注砼进行检查,并采取相应处理措施。15、所有模板作业所需的机电设备的用电必须做到三相五线制。电线接头包扎严实,并定期进行检查。总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两极保护,做到安全用电。模板上照明灯具应设置为36V安全电压。16、电焊机、气割操作人员必须持证上岗,并按相关规程操作。17、雨天作业时,电器设备要用雨布遮盖,严禁电焊作业。18、气割用的氧气瓶、乙炔瓶必须保证5m以上的安全距离,不得靠近热源和电器设备,距离明火不小于10米。19、使用气割、电焊或打磨机作业的人员,必须穿好防护服,带好防护面罩或防护眼镜,防止烧伤自己。在作业过程中,严禁现场人员近距离观看,以防烧伤眼睛。20、拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行,拆除模板一般应用撬杠,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒,严禁操作人员站在正在拆除的模板上。用机具拆模时,先栓牢吊具挂钩再拆除模板,完工前不得留下松动和悬挂的模板拆下的模板应及时运送到指定的地点,并进行处理,包括修理、清除灰浆、校正变形等。21、用卷扬机拖拉内模时,必须检查钢丝绳、卡环是否安全可靠,否则严禁使用。拖拉内模时需缓慢进行,防止内模倾倒伤人。22、启动内模液压站之前,应该撤出内模腔内所有工作人员,所有折除下来的支撑应全部清理完毕,方可进行内模收缩。23、工作人员不得坐在工作平台边缘,不得站在护栏的外侧作业。24、现场注重文明施工,做到工完、料净、场地清。 25、所有机械设备的使用必须按照相关操作规程进行操作:(1)龙门吊操作规程1)应认真检查机械设备、电气部分和防护保险装置是否完好、可靠。如果控制器、制动器、限位器、电铃,紧急开关等主要附件失灵,严禁吊重。2)须听从信号员指挥,但对任何人发出的紧急停车信号,都应立即停车。3)必须在确认指挥信号后方能进行操作,开车前应先鸣铃。4)近卷扬限位器,

预制箱梁安全技术交底

安全技术交底记录表 合同号:承包人:共页第页工程名称工种/分项作业箱梁预制安全交底交底人交底时间和地点 被交底人 交底内容: 箱梁预制安全技术交底 一、作业人员行为基本规定 (1)所有施工人员在进入施工现场前必须接受安全教育培训和交底。 (2)在进入施工现场前必须正确地佩戴好安全帽等劳动保护用品,否则不得进入施工现场。 (3)所有施工人员在进入施工现场时必须衣着整齐,禁止赤膊、赤脚、穿拖鞋等情况出现。 (4)在2米(含2米)以上的高度位置作业时,若作业点四周无可靠的安全防护栏杆等设施,必须正确地配戴安全带并将安全带拴挂在牢靠的结构部位以后方可开始高空作业。 (5)严禁从高处向下方抛扔或从地处向高处投掷物料。 (6)六级以上(含六级)强风和大雨、大雪、大雾天气必须停止露天高处作业。在雨、雪后和冬季,露天作业时必须先清除水、雪、霜、冰,并采取防滑措施。在夏季做好防暑降温措施。 (7)严禁酒后上岗作业。 (8)严禁在施工现场出现打架、斗殴的现象。 (9)施工过程中发现不安全因素或者发生安全事故时必须及时向项目领导或

现场管理人员汇报,同时停止作业,撤离危险区域,严禁冒险作业。 二、钢筋工 1.钢筋运输 (1)作业前应检查运输道路和工具,确认安全。 (2)搬运钢筋人员应协调配合,相互呼应。搬运时必须按顺序逐层从上往下取运,严禁从下抽拿。 (3)运输钢筋时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰撞;运输较长钢筋时,必须事先观察清楚周围情况,严防发生碰撞。 (4)使用手推车运输时,应平稳推行,不得抢跑,空车应让重车。 (5)卸料时,应设挡掩,不得撒把倒料;使用汽车运输,应设专人指挥。 (6)用龙门吊或汽车吊吊运时,吊索具必须符合起重机械安全规程要求,短料和零散材料必须用容器装好后吊运。 2.钢筋切断 (1)操作前必须检查切断机刀口,确定安装正确,刀片无裂痕,刀架螺栓紧固,防护罩牢靠,空运转正常后再进行操作。 (2)切断钢筋应在钢筋调直后进行,切断时手与刀口的距离不得小于15cm,断短料手握端小于40cm时,应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹住,严禁用手直接送料。 (3)机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的断头和杂物,在钢筋摆动范围内和刀口附近,非操作人员不得停留。 (4)发现机械运转异常、刀片斜歪等,应立即停机检修;作业中严禁进行机械检修、加油、更换部件,维修或停机时,必须切断电源,锁好箱门。 3.钢筋弯曲 (1)钢筋在弯曲时,工作台和弯曲工作盘台应保持水平,操作前应检查芯轴、成型轴、挡铁轴、可变挡架有无裂纹或损坏,防护罩牢固可靠,经空运转确认正常后,方可作业。 (2)操作时要熟悉倒顺开关控制工作盘旋转的方向,钢筋放置要和挡架、工作盘旋转方向相配合,不得放反。 (3)改变工作盘旋转方向是,必须在停机后进行,即从正转——停——反转,不得直接从正转——反转或从反转——正转。 (4)弯曲机在运转过程中严禁更换芯轴、成型轴和变换角度及调速,严禁

预制箱梁运输、吊装施工技术交底_secret

预制箱梁运输、吊装施工技术交底 一、工程概况 本标段位于广州市新市镇广花路、机场路区段内,是广州北部地区(包括新国际)高速路高架桥。南起北环高速广花收费站,左右线分别沿广花路高架桥,机场路高架桥至新市立交通往新国际机场。工程结构形式如下:1.ZL主线:桥面全宽13.25m,全长1660m。共计57孔,其中钢箱梁4孔; 预制吊装预应力砼箱梁50孔,跨径28m的46孔,每孔3片,共计138片;跨径21m的4孔,每孔3片,共12片;现浇预应力砼箱梁3孔(40m+60m+40m)共140m。湿接缝和两侧悬臂板、防撞墙为现浇。 2.ZR主线:桥面全宽1 3.25m,全长364m。其中预制吊装预应力砼箱梁6 孔,跨径28m的2孔,每孔3片,共计6片;跨径21m的4孔,每孔3片,共12片;现浇预应力砼箱梁8孔,跨径28m,共计224m。湿接缝和两侧悬臂板、防撞墙为现浇。 3.P匝道:桥面全宽9m,全长486.956m。其中预制吊装预应力砼箱梁7孔, 跨径28m的2孔,每孔2片,共计6片;跨径21m的4孔,每孔2片,共8片;现普砼箱梁7孔,跨径22m,共计154m。预制安装钢砼迭合梁 (33.156m+41.891m+37.656m)共计112.703m。湿接缝和两侧悬臂板、防撞 墙为现浇。 4.NL线:跨径28m的2孔,每孔3片,共计6片;NR线:跨径28m的2 孔,每孔3片,共计6片。 构件一览表: 跨数 (孔)

二、吊装施工方法选择 考虑该段桥梁地处交通繁忙地段,由于现场有施工道路,路线较长,桥面宽度不大,预制梁数目较多,梁重为80t。通过施工工艺和经济分析,我们采用80t履带式液压吊机进行双机抬吊施工。这样既满足施工技术的要求,又满足施工工期的需要,有效地保证了总体施工计划。 三、运输、吊装施工方法 1.运输方法 为减少占用施工现场及对行人和车辆的影响,所有预应力砼箱梁均在新广从路的预制场制作,制作好后运往现场,运输过程由于受到广州市道路限制,只能在夜间进行,运输线路经观测后选定为新广从路广园路机场路新市现场。运输车辆选用3台80t半拖挂式汽车运输。 考虑到预应力砼箱梁平衡性好,刚度大,在运输过程不详细考虑预应力砼箱梁的倾侧情况,而预应力砼箱梁较长,运输过程中在转弯情况下,会出现预应力砼箱梁与转厢发生位移及错位现象发生,因此在车厢板加设钢架护栏,并用木楔卡死。以防预应力砼箱梁在转弯时发生位移和错位现象。另外,在两车厢之间用钢丝绳及卡环连接,以增加半拖挂的拖行能力。最后,两车厢板用钢丝绳及手动葫芦将预应力砼箱梁与车厢板收紧,提高其整体性,在绑扎过程中钢丝绳与预应力砼箱梁接触处应架设10×8木方支垫,以防钢丝绳损坏预应力砼箱梁的边角(具体做法见附图)。 2.施工前准备工作 (1)认真阅读图纸及技术要求。 (2)吊装前应将吊机,半拖挂汽车行走路线的地方(包括预制场)应平整压 实,确保吊机、半拖挂汽车行走顺利及确保箱梁在运输途中不损坏。 (3)帽梁面的标高应认真复核,发现偏差大于规范的位置及时处理好。 (4)帽梁面的墨线(纵横两轴)预先弹好及预应力砼箱梁的边线。 (5)帽梁要搭设简易上落梯,以便吊装施工,预先做好橡胶式支座。 (6)横跨道路的高压电线应在吊装施工前迁移。 (7)各种机械机具使用前应重新检查其机械性能,确保符合使用要求。 (8)合理安排施工计划,做到随装随运,随运随卸,随卸随吊。 (9)为减少车道阻塞及噪音污染,吊装时间拟安排夜晚10点至凌晨5点,

预制箱梁技术交底

预制箱梁技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

施工技术交底记录

箱梁预制施工技术交底 秦汉大道是西安市北部区域的一条东西向城市主干道,道路分左右两幅规划。秦汉大道临潼段穿越铁路工程S2标承建内容为秦汉大道上跨陇海线立交桥西引桥。 西引桥需预制30m箱梁:左幅96片,右幅104片,共计200片;截面类型均为单箱单室不等高度简支箱梁,中梁梁顶宽2.4m,底宽1.0m,梁高1.6m;边梁梁顶宽度为2.85m,底宽1.0m,梁高1.6m。梁体混凝土等级均为C50混凝土。 1预制箱梁施工方案 1.1施工准备 (1)现场工程技术员对施工图纸进行复核计算(包括轴线偏位、高程和坐标)。经审核无误后才进行现场施工。如有错误及时将结果报专业监理工程师进行审核,并报设计单位进行更改。 (2)施工场地的平面图尺寸应根据预制梁设计的平面图尺寸、梁高、施工方法及其它配合施工的机具设备布置等情况决定;合理堆放材料和机具,四周挖排水沟,做好排水系统,以便及时排除地表水。 (3)施工现场内道路应满足设备进出场要求,放线后可进行预制梁施工。 (4)设备组装时应专人指挥,严格按程序组装,非安装人员不得在组装区域内,杜绝安全事故。开工前组织人员对振捣设备、混凝土泵、电焊机、切断机、起吊设备等进行保养、检修工作,有必要的做操作培训工作,保证施工时顺利进行。 (5)根据计算的理论工程量,准备好充足的施工材料,材料分批进场后,按要求进行材料复试和配合比试验。 (6)开工前进行质量、安全技术交底,并归档;组织各工种技术人员熟悉图纸,做好读图记录,加强施工现场内测量工作,设置永久性标记,为放线定位作准备。 (7)场地满足工地各种试验检测要求;工程技术人员、试验人

30米预制箱梁施工技术交底

30米预制箱梁施工技术交底 编制: 复核: 接收人: 成武高速CW10合同段项目工程部 2011年8月25日 技术交底书 施工单位:江西际州集团有限公司合同号:CW10监理单位:北京华路顺工程咨询有限公司编号:2011-1

龙门架移梁、架桥机吊装的施工方案,其施工工艺流程为:地

基处理→测量→场地硬化→台座底模制作→绑扎钢筋→安装预应力管道→立腹腔内模→立外侧模→浇注混凝土→张拉预应力→压浆→封锚→移存梁→吊装就位。 (一)、预制梁场地、台座和模板: 2、预制场布置: 本预制厂根据场地情况,拟制作制梁台座15个;台座沿线路纵向布置在线路中线两侧,两台座之间的净距控制在 2.0m 左右。 3、模板加工 ①、底模 z24633 6039 怹39729 9B31 鬱 l 30268 763C 瘼 本大桥共有预制混凝土箱梁212片,其中边板106片,中板106片,考虑到台座要周转多次,应坚固无沉陷,平整光滑,因此在平整压实好的台座基底下设20cm厚三七灰土,其上浇筑30cm厚混凝土,顶面铺设6mm钢板面层。 预制箱梁台座尺寸为29.91×0.900m、30.06×0.900m两种,箱梁模板与台座固定宜采用在台座预埋PVC管、直径50mm、间距600mm、距台座顶100mm的横向对拉孔。由于箱梁在施加应力后会产生上拱度,形成以两端头为支点的简支梁,因此要在底模两端各1.5m范围内进行加厚处理,厚度由30cm加到50cm,

并且加设一层15×15cm的钢筋网,为防止张拉预应力后及存梁期间起过大的上拱度,在底模上按设计要求设置下拱度,下拱度按二次抛物线布设,移梁时,为使吊具不至于破坏底座,在预制梁吊点对应底座处预留20cm宽的槽口,槽口用钢板垫平,便于吊装时抽出。 ②、侧模 为梁体外表美观,每片梁侧模采用专门设计制作的定型钢模。钢模采用6mm厚钢板作为面板,肋带和框架由槽钢和工字钢构成,形成刚性整体。模板拼接采用螺栓连接,侧模和底模拼接处加设橡胶条,起到止浆和增加附振器效果的作用。 ③、端模 端模采用专制钢模,确保预应力筋孔位置准确,并略大于力筋直径5mm。 ④、内模 内模采用活动式组合钢模,钢模纵向联接采用“U”型扣件与Φ48 螺栓结合,采用活动撑杆支撑以便拆模。 4、钢筋加工 A、钢筋要调直、除锈,下料、弯制要准确,加工好的半成品钢筋要分类挂牌存放。 B、钢筋骨架绑扎在台座上进行。台座顶面要标出主筋、箍筋及骨架长度。钢筋绑扎完毕经核对无误即可点焊,点焊节点数不少于骨架总节点数的2/3,主筋接长必须全部焊接。 C、钢筋外侧和底部绑扎高标号混凝土垫块,确保保护层厚度。

现浇箱梁模板施工技术交底

现浇箱梁模板;施工技术交底 交底内容: 一、现浇箱梁模板支设的施工工艺流程 搭设脚手架T 铺设底模竹胶板T支架预压T模板标高调整T支设翼模竹胶模板T绑扎钢筋T 支设内箱室侧模板及中腹板模板T 支设内箱室封顶模板T 浇筑混凝土 二、模板安装施工 1 、纵向双钢管及横向方木的搭设 1)箱梁支架在搭设好下部的钢管后,施工人员在下部钢管上测设好高程点, 丈量出设置高程点钢管的里程桩号,根据里程桩号计算出该处的梁底高程与测设高程的高差。现场的施工人员再适当扣除现场所使用的模板、方木及钢管的厚度,以此为依据进行支架上方顶托的调整。 2)在施工人员将支架顶托按所计算的高度调整到位后,分别进行纵、横向 的高度带线,根据带线的高度来对上部的其它部位的顶托进行调整,要求顶托调整的高程误差在士1cm以内。在顶托调整完毕后报现场施工管理人员进行验收。 3)在支架上部顶托调整完毕后进行纵桥向的双钢管搭设。 4)钢管搭设完成后进行纵桥向的方木设置。箱梁底模采用 1.5cm厚2440X 1220mn t勺竹胶板。 5)间距150mm搭设其余的方木,方木的两端必须交错设置且连接接头处必须要有一根端头搭在双钢管上。 2、箱梁模板配置 箱梁现浇施工的模板系统包括侧模、底模、内模和端模4个部分。模板设计均以刚度控制为主,同时确保有足够的强度及稳定性,以便模板再倒用、运输过程中不发生大的变形。外模板的挠度不超过模板构件跨度的 1 /400,内 模板挠度不大于模板构件跨度的1 /250,模板的面板变形不大于1.5 mm。 支架顶方木接头应相互交错布置,方木之间用木楔调整以保证底模线形。底模竹胶板直接铺钉在方木上,竹胶板规格为 1.22 X 2.44m,板厚1.5cm,竹

现浇箱梁三级施工技术交底

现浇箱梁三级施工技术交底

项目三级技术交底记录表

现浇箱梁三级技术交底 一、施工准备 1、施工技术准备 施工前熟悉设计图纸,明白设计意图,图纸有疑问的及时与设计单位取得联系。由第一驻地办结构、安全工程师会同一标段技术负责人对现场负责人、施工员、具体操作工人进行了现浇箱梁施工技术交底及安全交底,保证现场操作者能按设计规范要求施工。做好职工上岗前各种质量、安全意识教育,保证工程开工的顺利进行。 2、材料准备 开工前,对碎石、水泥等原材料进行取样检验,检验合格后方可进场,进场后按照规定的频率进行抽检,经监理工程师确认合格后方可用于本工程。二、支架地基处理 支架拼装前首先将原地面的软土清除干净,换填15cm厚石灰土,用压路机分层碾压密实并保持顶面水平,以满足承载力的要求。对于桩基处系梁承台基坑要分层回填夯实,压实度达到90%。泥浆池处,根据现场实际情况,将泥浆全部清理干净,泥浆底下50cm范围内的软土予以清除,换填石灰土并分层回填夯实,压实度需达到90%。所有基础处理完以后,经检测合格并满足地基承载力要求后,在顶面再浇筑20cm厚C20混凝土。基础四周设30×50cm排水沟,保持场内干燥。 三、支架搭设 根据设计要求和工期安排,结合现场情况、交通状况,连续箱梁支架搭设采用满堂支架,通车道采用钢管型钢支架。现浇梁支架搭设之前,首先清除地面杂物,做好支架地基处理和周围排水系统。现浇梁施工之前进行支架超载预压,取得弹性变形、非弹性变形数值,根据变形数值设置预拱度。跨越交通要道施工搭设过车门洞,门洞分上、下各两个行车道,钢管型钢梁式支架共设置4跨,单跨净宽5m,净高5.5m,立柱形式采用单排柱,两边双排柱加强稳定。 1、碗扣支架施工 1.1铺设支架垫板 地基处理完毕后,在处理好的地基上按照支架布置放样,铺设120mm×150mm

预制箱梁运输、吊装施工技术交底

一、工程概况 本标段位于广州市新市镇广花路、机场路区段内,是广州北部地区(包括新国际)高速路高架桥。南起北环高速广花收费站,左右线分别沿广花路高架桥,机场路高架桥至新市立交通往新国际机场。工程结构形式如下: 1. ZL主线:桥面全宽13.25m,全长1660m。共计57孔,其中钢箱梁4孔;预制吊装预应力砼箱梁50孔,跨径28m的46孔,每孔3片,共计138片;跨径21m的4孔,每孔3片,共12片;现浇预应力砼箱梁3孔(40m+60m+40m)共140m。湿接缝和两侧悬臂板、防撞墙为现浇。 2. ZR主线:桥面全宽1 3.25m,全长364m。其中预制吊装预应力砼箱梁6孔,跨径28m的2孔,每孔3片,共计6片;跨径21m的4孔,每孔3片,共12片;现浇预应力砼箱梁8孔,跨径28m,共计224m。湿接缝和两侧悬臂板、防撞墙为现浇。 3. P匝道:桥面全宽9m,全长486.956m。其中预制吊装预应力砼箱梁7孔,跨径28m的2孔,每孔2片,共计6片;跨径21m的4孔,每孔2片,共8片;现普砼箱梁7孔,跨径22m,共计154m。预制安装钢砼迭合梁(33.156m+41.891m+37.656m)共计112.703m。湿接缝和两侧悬臂板、防撞墙为现浇。 4. NL线:跨径28m的2孔,每孔3片,共计6片;NR线:跨径28m 的2孔,每孔3片,共计6片。 构件一览表: 型号重量 (t)尺寸(宽×高) (m×m)位置跨数 (孔)中、边梁数量(片)合计数量 (片) 28米预应力砼箱梁80 75 1.75×1.5 1.9×1.5 ZL主线 ZR主线 P匝道65 中梁:52 边梁:110 162 28米预应力砼箱梁63 60 1.75×1.5 1.9×1.5 ZL主线 ZR主线 P匝道12 中梁:8 边梁:24 32

小箱梁预制技术交底模板

建设项目 小箱梁预制技术交底记录 编号: 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位交底日期 交底人签 接受人签字 字 交底内容: 蜀鹏建材: 现将小箱梁预制技术方案及要求交底如下,望你工班认真学习,严格按要求组织施工。 工程简介:我部承建元华路神仙树项目节点建设项目工程包含ZX主线桥(起讫里程ZXK0+467.534—ZXK0+915.364),GA匝道(GA122#),GB匝道(GB1#、GB2#)、石羊立交(ZH 匝道、ZK匝道、石羊立交西侧加宽桥、石羊立交东侧加宽桥、东侧人行天桥、西侧人行天桥)和成雅立交(CY匝道、CZ匝道)。 工区管段内共有78片小箱梁,预制架设。 一、箱梁预制 1.1梁板预制工艺流程

清理台座 钢筋绑扎 安装波纹管及安装塑料抽拔管 模板安装 浇 筑 砼 养护、脱模 钢绞线施工 预应力张拉 灌浆、封锚、封端 吊运存放 钢筋检验 砼配合比试验 报监理工程师检验 报监理工程师检验 制作试块 钢绞线检验 压 试 块 张拉锚具校验 钢筋加工 凿毛及预留筋刷水泥浆 刷模板漆 砼浇注脚手架搭设

1.2钢筋制作及安装 1、钢筋进场验收 梁板生产所用钢材按施工计划进场,在进场前项目部组织自检,合格后,报请监理工程师作进场钢材验收,合格后,进场堆放。钢筋堆放必须要做到“下支垫上覆盖”,并按批次、厂家、钢种、等级、牌号堆放。

2、钢筋加工 梁板钢筋制作应在专用的钢筋加工房制作,制作的钢筋应分类放置。 3、钢筋安装 本项目将采取在底座上直接安装钢筋,在生产台座上将底板钢筋间距分出,腹板钢筋间距及定位采用加工的马镫筋,顶板钢筋利用顶板侧面梳齿模板定位。纵向钢筋采用错头搭接,箍筋通过绑扎搭接与纵向钢筋连接成整体,局部采用焊接连接。板钢筋绑扎完毕后,按施工图纸预埋湿接缝、横隔板、防撞墙等的钢筋。顶板钢筋在外模板及顶板侧面齿板安装完成并调校好后进行。腹板及底板钢筋绑扎完成后,将钢筋保护层垫块沿纵向内外侧绑扎牢固,保护层垫块采用隐形垫块,垫块绑扎于箍筋与水平钢筋交叉处的外侧,垫块应相互错开、分散设置在钢筋与模板之间,成梅花布置,在构件侧面布设其数量不少于4个/m2。 4、质量要求 钢筋连接接头率 接头型式 接头面积最大百分率(%) 受拉区 主钢筋绑扎接头25 主钢筋焊接接头50 受拉钢筋绑扎接头的搭接长度 钢筋类型 混凝土强度等级 C20 C25 高于C25 II级钢筋35d 30d 25d III级钢筋45d 40d 35d 1.3模板制作和安装 1、模板制作 为保证箱梁外观质量,箱梁模板将采用全新加工的定型钢模,钢模采用6mm钢板作面板,[10型钢作面板骨架,间距30cm,钢模板支架采用桁片结构,间距120cm,桁片水平杆件采用[6.3槽钢,立柱采用[12槽钢,桁片间连接杆件采用[8槽钢,模板下拉杆采用Ф24圆钢,长度为136cm,上拉杆采用[14封口槽钢,长度283cm,模板接缝要求严密,尺寸准确,接缝错台误差控制在1mm以内,表面平整度控制在3mm以内。模板示意图如下图: