文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 兆欧表和接地电阻表的检定

兆欧表和接地电阻表的检定

兆欧表和接地电阻表的检定
兆欧表和接地电阻表的检定

绝缘电阻表又叫兆欧(mω)表或摇表,又称梅格表。它用于测量电气设备(如电机、变压器、电缆等)的绝缘电阻数值。

绝缘电阻表从结构上可分为磁电系比率表和磁电系电流表两种形式;从供电方式上可分为手摇发电机式和外供电式。电力系统使用的绝缘电阻表多属高电压、高量限的仪表,这类仪表均为磁电系比率表的结构型式,通常所用的额定电压有500伏、1000伏和2500伏。绝缘电阻表按准确度等级分为5级:1.0,2.0,5.0,10.0,20.0。。使用设备包括标准高压高阻箱及恒定转速驱动装置。标准高压高阻箱允许误差限值,应不超过绝缘电阻表允许误差限值的1/4。

绝缘电阻表检定步骤如下:

首先将兆欧表均匀摆动,看其指针能不能指到端;再将兆欧表l和e端短接,轻摇手柄,看指针能否迅速回到“0”刻度。此后将兆欧表的l端接至端电压检测仪的“l端”,e端接至其有效值的“e”端,打开检测仪电源,摇动兆欧表的手柄,看兆欧表电压能否达到其额定电压的90%~110%,是则合格。用标准高压高阻箱来校验兆欧表的每一点的误差。

对于检定结果的处理,检定证书中一般不出具检定数据,检定数据应记入检定原始记录,并至少保留1年时间。找出绝缘电阻表所检各点的示值与测量的实际值之间的最大差值,计算出绝缘电阻表所检区段的最大基本误差。被检绝缘电阻表的最大基本误差的计算数据,应按规则进行修约,修约间隔为允许误差限值的1/10。判断绝缘电阻表是否超过允许误差限值时,应以修约后的数据为依据。

被检绝缘电阻表各项要求均符合检定规程中相应项目的要求时,该表检定合格,否则为检定不合格。

检定合格的绝缘电阻表发给检定证书;检定不合格的绝缘电阻表发给检定结果通知书,并说明不合格的原因。如基本误差超差,但能符合低一级的技术要求时,允许降一级使用。

除了绝缘电阻表外,还有接地电阻表,它的技术要求有:铭牌或外壳上应有以下主要标志:产品名称、型号、出厂编号;制造厂名称;准确度等级;正常工作位置;电阻测量范围;线路绝缘强度试验电压;接线端钮上有明显的e(被测接地电阻电极)、p(电位电极)、c(辅助电极)符号。接地电阻表上应有供检定部门封印的位置。

接地电阻表的准确度等级及允许误差应不超过下表的规定。

准确度等级(a)

1.5

2.5

5

允许误差(%)

±1.5

±2.5

±5

555

接地电阻表的线路与金属外壳(或绝缘外壳上任一金属部分)之间的绝缘电阻应不低于20mω。

接地电阻表的线路与金属外壳(或绝缘外壳上任一金属部分)之间,应能承受45~65hz 任一频率实际正弦波交流电压500v(有效值)历时1min试验不击穿或无飞弧现象。

接地电阻表在正常工作位置(倾斜不大于2°)时的指示值与倾斜(不大于10°)时指示值之差,不应超过允许误差。

接地电阻表应在下表规定的条件下进行检定:

环境温度(℃)

20±5

环境相对湿度

40~85

手摇发电机转速(r/min)

与制造厂规定的转数差值要小于1

工作位置(°)

与规定位置的倾斜角度差值小于2

内附干电池电压(v)

与制造厂规定的电压相对差值小于±10%

辅助接地电阻(ω)

500±5

由标准器、检定辅助设备及环境条件所引起的检定总不确定度应不超过允许误差的1/3。

JD-1B接地电阻表检定装置使用说明书

接地电阻表检定装置 使 用 说 明 书 镇江市计量实验工厂 ZHENJIANG METROLOGY FAC. ,EXP 11000010号

1 概述 本装置是用于对接地电阻表进行检定的专用仪器,可以检定JJG366—2004《接地电阻表检定规程》所适用的各种型号的模拟式、数字式接地电阻表。本装置不适用于接地导通电阻仪的检定(工作电流25A)。 2 主要指标 2.1 模拟接地电阻 E r(标准电阻器)相关技术参数如表1: 表1 2.2模拟辅助接地电阻 p 、 c (辅助接地电阻)相关技术参数如表2:表2 2.3使用环境条件: 温度23℃±5℃;相对温度40%~80%RH。 2.4 贮存环境条件: 温度-10℃~40℃;相对温度<90%RH。 2.5外形尺寸:315×188×85(mm)

2.6 重 量:<2.5kg 3 工作原理 3.1 结构组成: 模拟接地电阻由7个十进制步进盘串联组成,最小步进值盘为×1m Ω,逐步依次为×10m Ω,×100m Ω,×1Ω,×10Ω,×100Ω,×1000Ω。 3.2线路原理图如下: E P C 图1 原理图 E r :0.010Ω ~11111.110Ω p r :0Ω,500Ω,1000Ω,2000Ω,5000Ω c r :0Ω,500Ω,1000Ω,2000Ω,5000Ω 图中: E r 为模拟接地电阻(标准电阻器) ; p r 为模拟辅助电位电极接地电阻; c r 为模拟辅助电流电极接地电阻; p r 与c r 等阻值同步改变。 4 使用方法

4.1当被检接地电阻表的示值>10Ω时,检定时接地电阻表可采用三端钮联线,如图2所示。 注:被检表E (C 2、P 2)与检定装置E 之间的导线应尽量粗,以减小测量误差。 E P C C P E 被 检表E P 2C 2P 1C 1 图2 R X >10Ω时的原理接线图 JD-1B 型检定装置 4.2当被检接地电阻表的示值≤10Ω时,检定时接地电阻表采用四端钮联线,如图3所示。 图3 R X ≤10Ω时的原理接线图 C 1 P 1C 2P 2E 被 检表E P C C P E JD-1B 型检定装置 4.3 基本误差检定时,将模拟辅助接地电阻p r 和c r 的阻值置500Ω,即将装置中辅助接地电阻开关置500Ω处。

接地电阻测试记录表

接地电阻测试记录表

(2)接地电阻应定期(至少每季一次)进行测试; (3)测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 接地电阻测试记录表 工程名称铜梁琼江安居提水二期工程泵 站、原水管线三标段 测试仪器名称兆欧表 测试仪器型号ZC52B – 4 型测试人监测人 接地类别及要求接地类别及 标准阻值 编 号 接地位置或 设备名称 实测阻值 Ω 季节 系数 测试 结果 测试 日期 备注 工作接地 ≤10Ω 1 柴油发电机0.6合格2013年 9月1日 重复接地 ≤10Ω 1 总配电箱0.1合格2013年 9月1日 2 分总配电箱1 0.4合格2013年 9月1日 3 分总配电箱2 0.8合格2013年 9月1日 4 分总配电箱3 1.3合格2013年 9月1日 5 分总配电箱4 1.1合格2013年 9月1日 防雷接地 ≤30Ω 1 无 保护接地 ≤4Ω 1 柴油发电机0.3合格2013年 9月1日 2 电焊机0.9合格2013年 9月1日 3 钢筋弯曲机0.3合格2013年 9月1日 4 钢筋切断机1合格2013年 9月1日

5 木工圆盘锯0.4合格2013年 9月1日 (2)接地电阻应定期(至少每季一次)进行测试; (3)测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 接地电阻测试记录表 工程名称铜梁琼江安居提水二期工程泵 站、原水管线三标段 测试仪器名称兆欧表 测试仪器型号ZC52B – 4 型测试人监测人 接地类别及要求接地类别及 标准阻值 编 号 接地位置或 设备名称 实测阻值 Ω 季节 系数 测试 结果 测试 日期 备注 工作接地 ≤10Ω 1 柴油发电机0.6合格2013年 10月5日 重复接地 ≤10Ω 1 总配电箱0.3合格2013年 10月5日 2 分总配电箱1 0.2合格2013年 10月5日 3 分总配电箱2 0.7合格2013年 10月5日 4 分总配电箱3 1.2合格2013年 10月5日 5 分总配电箱4 1.1合格2013年 10月5日 防雷接地 ≤30Ω 1 无 保护接地 ≤4Ω 1 柴油发电机0.2合格2013年 10月5日 2 电焊机0.8合格2013年 10月5日 3 钢筋弯曲机0.2合格2013年 10月5日

接地电阻测试记录表

单位(子单位) 工程名称 (一期)市政工程 施工单位 福建省**建筑工程有限公司 测试日期 天气 晴 气温(℃) 接地电阻 测试仪 规格型号 出厂 编号 检定单位 检定有限期 检定证书 编号 接地装置 名称类别 测试点 部位 设计值 (Ω) 实测值 (Ω) 附 图 及 说 明 重复接地 D01 4 2.2 如图所示,把探针P 、C 分别插入大地,将E、P、C用专用导线分别与仪表上相对应接线桩进行连接,然后均匀摇动手柄,读取测试值并记录 重复接地 D02 4 3.3 重复接地 D03 4 3.4 重复接地 D04 4 2.8 重复接地 D05 4 2.1 重复接地 D06 4 2.9 重复接地 D07 4 3.0 重复接地 D08 4 2.8 重复接地 D09 4 2.2 重复接地 D10 4 2.3 重复接地 D11 4 3.1 重复接地 D12 4 3.2 重复接地 D13 4 3.4 重复接地 D14 4 3.5 重复接地 D15 4 2.4 重复接地 D16 4 2.5 重复接地 D17 4 2.4 重复接地 D18 4 2.4 重复接地 D19 4 3.2 重复接地 D20 4 3.1 重复接地 D21 4 3.2 存在问题 处理情况 无 结论 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施 工 单 位 质检员 施工员 测试员

单位(子单位) 工程名称 (一期)市政工程 施工单位 福建省**建筑工程有限公司 测试日期 天气 晴 气温(℃) 接地电阻 测试仪 规格型号 出厂 编号 检定单位 检定有限期 检定证书 编号 ZC29B-2 502 泉州市 计量所 09.10.27 -10.10.26 (QJ)DI-05/09- 00162 接地装置 名称类别 测试点部位 设计值 (Ω) 实测值 (Ω) 附 图 及 说 明 重复接地 D22 4 2.1 如图所示,把探针P 、C 分别插入大地,将E、P、C用专用导线分别与仪表上相对应接线桩进行连接, 然后均匀摇动手柄,读取测试值并记 录 重复接地 D23 4 2.2 重复接地 D24 4 3.4 重复接地 D25 4 3.4 重复接地 D26 4 2.5 重复接地 D27 4 3.2 重复接地 D28 4 2.5 重复接地 D29 4 2.8 重复接地 D30 4 2.6 重复接地 D31 4 3.1 重复接地 D101 4 3.2 重复接地 D102 4 3.5 重复接地 D103 4 3.4 重复接地 D104 4 3.2 重复接地 D105 4 2.4 重复接地 D106 4 2.5 重复接地 D107 4 2.9 重复接地 D108 4 3.0 重复接地 D109 4 3.1 重复接地 D110 4 3.2 重复接地 D111 4 3.4 存在问题 处理情况 无 结论 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施 工 单 位 质检员 施工员 测试员

DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统说明书

DZ-2011型 绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统 使 用 说 明 书 江西东华计量测试研究所

一、概述 DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统是由一种经改进的数字化电阻箱(下称接地电阻表检定装置)、高阻箱(下称绝缘电阻表检定装置)、系统组件和计算机及打印机所组成的,通过设计编制计算机应用程序,并融合相关检定规程的要求,实现了绝缘电阻表接地电阻表检定的半自动和智能化。 检定过程仍然用电阻箱和高阻箱作为标准,通过调节标准电阻箱或标准高阻箱使被检绝缘电阻表或接地电阻表指示到被检刻度后记录标准读数与被检刻度进行比较。这个过程与手动检定完全一样,不同的在于当被检指针达到平衡后,不再需要用人工的方法读取电阻箱或高阻箱的读数,而是由计算机自动采数,检定完成后由计算机进行数据处理、结果判断、自动生成和打印检定原始记录和检定证书,并能作数据的存贮和管理以便日后查询,因而大大提高检定工作效率,克服人为差错,确保检定质量。 此外,在必要时还可利用电阻箱和高阻箱的检定证书所给出的实际值,对电阻箱和高阻箱的示值进行修正,能达到提高电阻箱和高阻箱不确定度的目的,进一步确保检定的质量。Array 二、主要技术性能: 本系统可根据用户的实际需求配置相应的数字式标准电阻箱和高阻箱,一般情况下为配用JDB-2型接地电阻表检定装置和GZX92A型绝缘电阻表检定装置作标准。 1、GZX92A型绝缘电阻表检定装置技术指标

1.2.1、测量范围:0~5000V; 1.2.2、准确度:±(1%读数±1个字) 2、JDB-2型接地电阻表检定装置技术指标 3、使用环境 3.1 供电电源:AC 220V±10% 50Hz±10% 3.2、温度:20±5℃ 3.3、相对湿度:40%~60% 三、设备安装: 1、系统要求: 本软件使用最低应配置为P4 1GHz,256M计算机,WIN2000以上操作系统,OFFICE2000以上办公软件支持。 2、Visual Basic 6.0安装: 运行VB60CHS\SETUP.EXE程序安装,安装密码为111-111111。安装过程中如有提示文件不存在,请选择“忽略”。 3、DZ-2011软件安装: 安装本软件前请确定系统已安装了Microsoft Office 2000和Visual Basic 6.0。将DZ-2011型软件目录拷贝至拟安装的目录下即可完成安装。DZ-2011型软件中有如下文件和文件夹: 3.1、“模板”文件夹:存放原始记录和检定证书空白样本; 3.2、“证书记录”文件夹:存放已完成检定的原始记录和检定证书; 3.3、“DZ2011.exe”:DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统软件主程序,请在电脑桌面上创建它的快捷方式; 3.4、“JDB2.xls”:存放JDB-2型接地电阻表检定装置检定证书数据; 3.5、“GZX92.xls”:存放GZX92A型绝缘电阻表检定装置检定证书数据; 3.6、“infordb2.mdb”:用于检定证书检索的数据库。 5、硬件安装: DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统(组件)仪器的后面板上有2个25针D型数据接口,请将其分别用专用扁平数据电缆与JDB-2型接地电阻表检定装置和GZX92A型绝缘电阻表检定装置上的相应25针D型接口相联接。 四、使用方法:

杆塔接地电阻测试作业指导书

杆塔接地电阻测试作业指 导书 Prepared on 22 November 2020

前言 为提高云南电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由云南电网公司生产技术部组织,编写了目前我公司输电线路杆塔接地装置接地电阻测试作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 本指导书由云南电网公司生产技术部提出。 本指导书由云南电网公司生产技术部归口。 本指导书由云南省电力试验研究院(集团)有限公司负责编写。 本指导书主编人:陈宇民 本指导书主要起草人:陈宇民 本指导书主要审核人: 本指导书审定人: 本指导书批准人: 本指导书由云南电网公司生产技术部负责解释。

目次 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3引用标准 (1) 4支持性文件 (1) 5技术术语 (1) 6安全措施 (1) 7作业准备 (2) 8作业周期 (2) 9工期定额 (2) 10 设备主要技术参数 (2) 11作业流程 (2) 12 作业项目、工艺要求及质量标准 (2) 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14 作业后的验收与交接 (9)

输电线路杆塔接地电阻测试作业指导书 1目的 为规范云南电网公司的供电企业输电线路杆塔的接地电阻测试作业方法,保证安全,提高试验质量。 2适用范围 适用于云南电网公司供电企业输电线路杆塔的接地电阻试验作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量》 DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》 DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 Q/CSG 10007-2004《电力设备预防性试验规程》 4支持性文件 高压电气设备试验方法 《云南电力技术监督系统》(待批) 5技术术语 接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。接地体分为水平接地体和垂直接地体。 接地引下线:电力设备应接地的部位与地下接地体或中性线之间的金属导体,称为接地引下线。 接地装置:接地体和接地引下线的总和,称为接地装置。

2019建筑物接地电阻的测试方法及要求

建筑物接地电阻的测试方法及要求 建筑物接地系统对于整个建筑的防雷保护和电气系统的正常运行有着重要和深远的意义。建筑物接地系统的接地电阻也是电气工程验收的一项重要内容,其测量记录是工程竣工归档资料之一。当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量,单位工程竣工时还要进行复测,建筑物接地电阻的测试,一般是先由施工单位自行组织专业人员使用专用的测试仪器进行测量,由监理人员旁站,测试的数据填入专用的测试记录表格。 防雷接地系统的接地电阻测试必须使用专用的接地摇表(又称接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪,切不可用普通的兆欧表代替),目前有指针式和数字式两种。常见型号有ZC29B型指针式接地摇表(见图示1),DER2571数字接地电阻表(见图示2),民用建筑多采用ZC29B型指针式接地摇表。 见图示1 见图示2 为方便施工单位正确地使用接地摇表,现将接地电阻的测试方法及ZC29B型指针式接地摇表的使用和要求做一简单介绍。一、结构 ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,附件有辅助探棒导线等。

二、使用说明 1、接地电阻测量时的接线方式(图示3): 图示3 (1) 在测量接地电阻时,E-E两个接线柱用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。 (2) P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线的另一端接插针Pˊ。 (3) C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针Cˊ。 2、接地电阻测试仪设置要求 (1) 接地电阻测试仪应水平放置在离测试点1~3m处,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 (2) 每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3) 两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置,其间距为20m 。且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持在一条直线上。

接地电阻测试仪校准方法

https://www.wendangku.net/doc/cb12998372.html, 接地电阻测试仪校准方法 汇卓电力是一家专业研发生产接地电阻测试仪的厂家,本公司生产的接地电阻测试仪设备在行业内都广受好评,以打造最具权威的“接地电阻测试仪“高压设备供应商而努力。 接地电阻测试仪校准 2.1 模拟接地电阻表模拟接地测试仪中,ZC- S型接地电阻为典型代表,主要包括两种不同型号的产品,在实际应用中大多将P2 和C2 端进行有序连接,与三各接线端钮“E”端状态相一致。在对 ZC- S接地电阻表进行校准的过程中,在明确接地电阻表检定装置后,依据校准点对刻度盘数和倍率数进行科学化设置,确保摇把以标准转速转动,适度调节接地

https://www.wendangku.net/doc/cb12998372.html, 电阻表检定装置上的盘电阻,待被校准接地电阻表上检流计显示零后,观察检定装置上的电阻值,该数值为接地电阻表的实际测量值。 2.2 数字接地电阻测试仪根据数字接地电阻测试仪,具有二线法、三线法和四线法测量方法的功能,对其进行校准时也应分二线、三线和四线方式分别实施。图 1 是对数字接地电阻测试仪进行四线方式校准时的接线图,将图中的 E 与 ES连线断开,即变为三线方式校准时的接线图,该仪器没有二线法测量法。如图 2 所示,利用 Fluke 5320A 多功能电气测试仪校准器校准F1uke1653 A 多功能安装测试仪接线图,其执行校准过程是:a.按图 7 将Fluke 1653A 与 Fluke5320A 连接;b. 按 5320A 上的 LOS 功能键;c.按Mode 功能键,然后,用光标键或旋钮,使 Resistance4- wi,突出地显示出来,并按 Select 功能键或按入旋钮将其选定;d.在显示屏的输出区,查明4- Wire 已经显示。 如果没有显示,则请按MODE 功能键并按照上面第3步中的说明,选择Resistance4- Wire;e. 调节输出值到希望的电阻值;f.按OPER 功能键,电阻被施加到输出端子上,将1653A 上的读数与5320A显示屏上的标准值进行计算即得到测量误差。

(整理)接地电阻计量标准技术报告

计量标准技术报告 计量标准名称接地电阻检定装置计量标准负责人姜山 建标单位名称(公章)宿迁市计量测试所填写日期

目录 一、建立计量标准的目的………………………………………………………………() 二、计量标准的工作原理及其组成……………………………………………………() 三、计量标准器及主要配套设备………………………………………………………() 四、计量标准的主要技术指标…………………………………………………………() 五、环境条件……………………………………………………………………………() 六、计量标准的量值溯源和传递框图…………………………………………………() 七、计量标准的重复性试验……………………………………………………………() 八、计量标准的稳定性考核……………………………………………………………() 九、检定或校准结果的测量不确定度评定……………………………………………() 十、检定或校准结果的验证……………………………………………………………()十一、结论……………………………………………………………………………()十二、附加说明………………………………………………………………………()

一、建立计量标准的目的 为了满足我市对接地电阻表的检定需求,保证其量值的准确可靠,我所特申请建立该项目的检定装置 二、计量标准的工作原理及其组成 该计量标准是由接地电阻检定装置、恒速仪组成 依据JJG336-2004接地电阻表检定规程,采取比较法,先把被检接地电阻表放在恒速源上,并将接地电阻表用导线连在接地电阻检定装置上,设定好恒速源转速和被检接地电阻的标称值一致,由恒速源带动接地电阻的发动机转动,调节接地电阻仪检定装置的阻值,使接地电阻表指针带有数字的刻度线上(即R X),读取接地电阻仪检定装置上数字R N,依据规程判断出被检接地电阻表是否合格

兆欧表和接地电阻表的检定

绝缘电阻表又叫兆欧(mω)表或摇表,又称梅格表。它用于测量电气设备(如电机、变压器、电缆等)的绝缘电阻数值。 绝缘电阻表从结构上可分为磁电系比率表和磁电系电流表两种形式;从供电方式上可分为手摇发电机式和外供电式。电力系统使用的绝缘电阻表多属高电压、高量限的仪表,这类仪表均为磁电系比率表的结构型式,通常所用的额定电压有500伏、1000伏和2500伏。绝缘电阻表按准确度等级分为5级:,,,,。 在标度尺测量范围(有效范围)内,每条选定分度线的基本误差极限值不应超过下表的规定: 绝缘电阻表准确度等级 允许误差限值(%) ⅱ区段 ± ± ± ± ± ⅰ、ⅲ区段 ± ± ± ± ± 对非线性标尺的绝 。 空连接或高压聚四氟乙烯导线连接。使用设备包括标准高压高阻箱及恒定转速驱动装置。标准高压高阻箱允许误差限值,应不超过绝缘电阻表允许误差限值的1/4。 绝缘电阻表检定步骤如下: 首先将兆欧表均匀摆动,看其指针能不能指到端;再将兆欧表l和e端短接,轻摇手柄,看指针能否迅速回到“0”刻度。此后将兆欧表的l端接至端电压检测仪的“l端”,e端接至其有效值的“e”端,打开检测仪电源,摇动兆欧表的手柄,看兆欧表电压能否达到其额定电压的90%~110%,是则合格。用标准高压高阻箱来校验兆欧表的每一点的误差。 对于检定结果的处理,检定证书中一般不出具检定数据,检定数据应记入检定原始记录,并至少保留1年时间。找出绝缘电阻表所检各点的示值与测量的实际值之间的最大差值,计算出绝缘电阻表所检区段的最大基本误差。被检绝缘电阻表的最大基本误差的计算数据,应按规则进行修约,修约间隔为允许误差限值的1/10。判断绝缘电阻表是否超过允许误差限值时,应以修约后的数据为依据。 被检绝缘电阻表各项要求均符合检定规程中相应项目的要求时,该表检定合格,否则为检定不合格。 检定合格的绝缘电阻表发给检定证书;检定不合格的绝缘电阻表发给检定结果通知书,并说明不合格的原因。如基本误差超差,但能符合低一级的技术要求时,允许降一级使用。 除了绝缘电阻表外,还有接地电阻表,它的技术要求有:铭牌或外壳上应有以下主要标志:产品名称、型号、出厂编号;制造厂名称;准确度等级;正常工作位置;电阻测量范

接地式防静电装置计量检测规范

黑龙江省地方计量技术规范 JJF(黑)08-2014 接地式防静电装置计量检测规范 Specification of Metrology Testing for Grounding-Type Anti static Device XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX实施黑龙江省质量技术监督局发布

JJF (黑 ) 08-2014 代替 JJF ( 黑) 2-2003 接地式防静电装置计量检测规范 Specification of Metrology Testing for Grounding-Type Anti static Device 本规范经黑龙江省质量技术监督局于2014年XX 月XX 日批准,并自2014年XX 月XX 日起施行。 归 口 单 位:黑龙江省质量技术监督局 主要起草单位:佳木斯市质量技术监督检验检测中心 佳木斯市中然城市燃气发展有限公司 哈尔滨市计量检定测试院 牡丹江市质量技术监督检验检测中心 本规范由黑龙江省质量技术监督局负责解释

本规范主要起草人:刘立生、李建、刘延辉(佳木斯市质量技术监督 检验检测中心) 刁树森(佳木斯市中然城市燃气发展有限公司) 赵越 (哈尔滨市计量检定测试院) 金承烈(牡丹江市质量技术监督检验检测中心)本规范参加起草人:齐跃国(绥化市质量技术监督检验检测中心)

目录 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3术语和计量单位 (1) 4 概述 (3) 5 计量特性 (4) 5.1加油加气站防静电要求 (4) 5.2 石油库防静电要求 (5) 6 检测条件 (6) 6.1环境条件 (6) 6.2 检测标准器 (6) 6.3检测人员 (6) 6.4仪器静电及其它危险防护 (7) 7 检测项目和检测方法 (7) 7.1安全环境检测 (7) 7.2检测项目 (7) 7.3检测方法 (7) 8 检测结果表达 (9) 9 复检时间间隔 (9) 附录A爆炸性气体环境危险区域划分 (10) 附录B石油库内爆炸危险区域等级范围划分 (12) 附录C加油加气站内爆炸危险区域等级范围划分 (23) 附录D测量不确定度的评定 (30) 附录E接地式防静电装置检测记录格式 (34) 附件F检测报告内容 (35)

接地电阻测试记录表及接地电阻测试记录表填写方法

接地电阻测试记录表 工程名称马鞍山枫林佳园二期测试仪器名称数字接地电阻测试仪测试仪器型号HT2571测试人监测人 接地类别及要求接地类型及标 准阻值 编号 接地位置或 设备名称 实测阻值 (Ω) 季节系数测试结果测试日期备注 工作接地 ≤4Ω 1 2 重复接地 ≤10Ω 1 2 3 4 5 6 7 8 9 防雷接地 ≤30Ω 1 2 3 4 5 6 保护接地 ≤4Ω 1 2 3 4 5 注:1. 测试结果=实测电阻×季度系数; 2. 接地电阻定期(至少每季度一次)进行测试; 3. 测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 4. 季节系数参照值:2、3月1.0,4、9月1.5,6月1.9,7、8月2.4,10、11月1.55,1、12月1.2。

接地电阻测试记录表填写方法 接地电阻测试记录表填写先要注意的地方: 1、测试结果=实测阻值x季节系数; 2、接地电阻应定期(至少每季度一次)进行测试; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 接地电阻测试记录表怎么填: 1、名称:填写被测对象名称。即产品名称或零部件名称; 2、型号:填写被测对象的型号或规格。即产品或零部件型号、规格; 3、测试日期:填写测试的详细日期; 4、气候:填写测试试样周边环境的详细温度和湿度; 5、电阻:采用接地电阻测试仪直接读出来的接地电阻值或原始测试方法通过电流和电压计算出来的接地电阻值。 工作接地。在正常或事故情况下,为了保证电气设备可靠运行,而必须在电力系统中某一点进行接地,称为工作接地。此种接地可采取直接接地或经特殊装置接地。如变压器中性点的直接接地或经消弧线圈接地。 保护接地。为防止因绝缘损坏而遭受触电的危险,将与电气设备带电部分相绝缘的金属外壳或构架,同接地体之间做良好的连接,称为保护接地。如变压器底座和外壳接地、配电盘的框架接地、互感器的二次绕组接地,将与带电部分相绝缘的电气设备的金属外壳或构架,与中性点直接接地系统中的保护中性线相连接等。 重复接地。将中性线上的一点或多点与大地再次做金属连接,称为重复接地。如在三相四线制的中性线首端、分支点及沿线每1千米处和接户线处做的接地、与高压线路同杆架设的低压线路的中性线在共敷段首末段接地等。 防雷接地。为了防止人、畜、建筑物、架空线路等遭受雷击而做的接地,称为防雷接地。如与建筑物顶部避雷针及高压架空线路避雷线相连而做的接地等。

【CN209858718U】一种接地电阻表检定装置【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920306872.9 (22)申请日 2019.03.12 (73)专利权人 浙江安派检测服务有限公司 地址 310000 浙江省杭州市萧山区新街街 道同兴村2组 (72)发明人 虞效飞  (74)专利代理机构 绍兴市越兴专利事务所(普 通合伙) 33220 代理人 蒋卫东 (51)Int.Cl. G01R 35/00(2006.01) (54)实用新型名称 一种接地电阻表检定装置 (57)摘要 本实用新型公开了一种接地电阻表检定装 置,包括电阻表放置箱,所述电阻表放置箱的内 部安装有电阻表本体,所述电阻表本体包括电阻 表控制单元和电阻表扭动单元。本实用新型通过 将电阻表单元以及组件放置在电阻表放置箱内, 并在电阻表放置箱的左右两侧内壁均安装一组 挤压板,并且此时的电阻表放置箱左右两侧外壁 均为开设对穿槽状,通过在对穿槽内滑动放置一 组中空套筒,另外中空套筒的底部为中空状态, 而螺纹杆与中空套筒底部的中空处呈现活丝连 接,当扭动螺纹杆的时候,螺纹杆会挤压中空套 筒,将其连接的挤压板向前推动,并到达了对电 阻表本体的挤压。权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 209858718 U 2019.12.27 C N 209858718 U

权 利 要 求 书1/1页CN 209858718 U 1.一种接地电阻表检定装置,包括电阻表放置箱(1),其特征在于:所述电阻表放置箱(1)的内部安装有电阻表本体(5),所述电阻表本体(5)包括电阻表控制单元(14)和电阻表扭动单元(16),所述电阻表控制单元(14)位于电阻表扭动单元(16)的右侧,所述电阻表放置箱(1)的正面靠后部位安装有横块(6),所述横块(6)的左右两侧均为开口状,且位于所述电阻表放置箱(1)开口处均安装有支柱套筒(7),所述支柱套筒(7)的套筒外壁上焊接有支撑支柱(4),所述支撑支柱(4)的顶部固定连接有盖板(2),所述盖板(2)的顶部前端左右两侧均安装有插接块(3),所述电阻表放置箱(1)的正面靠上部位左右两侧均安装有插接槽块(9),所述插接槽块(9)与插接块(3)处于同一个水平面上,所述电阻表放置箱(1)的正面中间左右两侧均焊接有焊接块(10),两组所述焊接块(10)之间安装有拉把(8)。 2.根据权利要求1所述的一种接地电阻表检定装置,其特征在于:所述电阻表放置箱(1)的左右两侧内壁上均设置有挤压板(12),所述挤压板(12)的背面左右两侧均安装有中空套筒(11),所述电阻表放置箱(1)的左右两侧外壁上均开设有对穿槽(15),所述对穿槽(15)的内壁上均安装有橡胶保护圈(13)。 3.根据权利要求2所述的一种接地电阻表检定装置,其特征在于:所述中空套筒(11)的底部为开口状,且中空套筒(11)的底部活丝连接有螺纹杆(17)。 4.根据权利要求2所述的一种接地电阻表检定装置,其特征在于:所述中空套筒(11)通过对穿槽(15)的槽口,并与对穿槽(15)的槽口内壁呈现滑动状。 5.根据权利要求1所述的一种接地电阻表检定装置,其特征在于:所述插接块(3)与插接槽块(9)大小相适配,且插接块(3)与插接槽块(9)均为长方形。 6.根据权利要求1所述的一种接地电阻表检定装置,其特征在于:所述支柱套筒(7)的中间部位为套筒连接,且位于套筒的内腔为支柱状态,并连接在电阻表放置箱(1)正面靠后部位开口处。 2

接地电阻表测量结果不确定度评定

接地电阻表测量结果不确定度评定 一、概述 1 测量依据:《JJG366-2004 接地电阻表检定规程》 2 环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度(40~75)%。 3 测量标准:JDB-1接地电阻表检定装置,测量范围Ω~Ω,最小分辨力1mΩ,准确度等级级。 4 被测对象:各种型号模拟式接地电阻表度和数字式接地电阻表。 5 测量方法: 检测模拟式接地电阻表时,对被检检流计进行零位调整后,按检定规程中要求的接线方法接线,辅助接地电阻放在500Ω位置。将被检接地电阻表安装在恒速器上,让接地电阻表的转动手柄中心对准恒速器转动中心轴并固定。将被检调节至选定被检点,调节模拟接地电阻箱上的读数值RN,使被检上的检流计指零,从模拟接地电阻箱上读数,可得被检点示值的实际值。 检测数字式接地电阻表时,按检定规程先对被检量程进行零位调整,将被检按检定规程中的接线方法接线,辅助接地电阻放在500Ω位置。调节模拟接地电阻箱示值RE至选定的检测点,读取数字式接地电阻表上的示值,即可得到被检测接地电阻表在实际值为RN时的指示值RX。 6 测量结果不确定度的应用:对于所有被测的接地电阻表均可采用此方法进行评定。 二、数学模型 接地电阻表的示值误差△R=Rx-RN 式中:Rx为模拟接地电阻表选定检测点的示值或数字接地电阻表上的示值; RN为模拟电阻箱上的示值。 三、模拟式接地电阻表测量不确定度的评定 1、输入量的标准不确定度评定 输入量Rx的标准不确定度u(Rx)的评定 输人量Rx的标准不确定度主要是接地电阻表的测量不重复,可以通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。(可调模拟接地电阻箱的调节细度,人员读数视差所引起的不确定度已包含在重复性条件下所得测量列的分散性中,故在此不另作分析。) 选用一台上海第六电表厂生产的接地电阻表,型号为ZC29B-2,出厂编号为032,,对其×1Ω量程第十点进行重复测量,得到测量列(每次测量均重新接线,且预先将可调模拟接地电阻箱置于零位): Ω,Ω,Ω,Ω,Ω,Ω,Ω。 重复性引入的标准不确定度分量,因平时检测时对每一点检测一次,下式中n取1: u(Rx) =Ω 自由度 (Rx)=7-1=6 2 输入量RN的标准不确定度u(RN)的评定 输入量RN的不确定度主要由可调模拟接地电阻箱误差引起的标准不确定度u(RN),采用B 类方法进行评定。 可调模拟式接地箱经检定/校准,符合其技术指标要求。其步进值为lΩ的测量盘最大允许偏差为±%,在测量10Ω时其允许偏差限为:±%×10Ω)=±Ω,即置信半宽区间为Ω,在区间内可认为均匀分布,覆盖因子k(RN)取,标准不确定度为 u(Rs)= Ω=Ω 估计△u(Rs)/u(Rs)为,则自由度(Rs)为50。

接地电阻表测量结果不确定度评定

接地电阻表测量结果不确定度评定 作者:未知文章来源:未知点击数:692 更新时间:2007-8-20 接地电阻表测量结果不确定度评定 一、概述 1 测量依据:《JJG366-2004 接地电阻表检定规程》 2 环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度(40~75)%。 3 测量标准:JDB-1接地电阻表检定装置,测量范围0.01Ω~2001.110Ω,最小分辨力1mΩ,准确度等级0.05级。 4 被测对象:各种型号模拟式接地电阻表度和数字式接地电阻表。 5 测量方法: 5.1检测模拟式接地电阻表时,对被检检流计进行零位调整后,按检定规程中要求的接线方法接线,辅助接地电阻放在500Ω位置。将被检接地电阻表安装在恒速器上,让接地电阻表的转动手柄中心对准恒速器转动中心轴并固定。将被检调节至选定被检点,调节模拟接地电阻箱上的读数值RN,使被检上的检流计指零,从模拟接地电阻箱上读数,可得被检点示值的实际值。 5.2检测数字式接地电阻表时,按检定规程先对被检量程进行零位调整,将被检按检定规程中的接线方法接线,辅助接地电阻放在500Ω位置。调节模拟接地电阻箱示值RE至选定的检测点,读取数字式接地电阻表上的示值,即可得到被检测接地电阻表在实际值为RN时的指示值RX。 6 测量结果不确定度的应用:对于所有被测的接地电阻表均可采用此方法进行评定。 二、数学模型 接地电阻表的示值误差△R=Rx-RN 式中:Rx为模拟接地电阻表选定检测点的示值或数字接地电阻表上的示值; RN为模拟电阻箱上的示值。 三、模拟式接地电阻表测量不确定度的评定 1、输入量的标准不确定度评定 输入量Rx的标准不确定度u(Rx)的评定 输人量Rx的标准不确定度主要是接地电阻表的测量不重复,可以通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。(可调模拟接地电阻箱的调节细度,人员读数视差所引起的不确定度已包含在重复性条件下所得测量列的分散性中,故在此不另作分析。) 选用一台上海第六电表厂生产的接地电阻表,型号为ZC29B-2,出厂编号为032,,对其×1Ω量程第十点进行重复测量,得到测量列(每次测量均重新接线,且预先将可调模拟接地电阻箱置于零位): 9.990Ω,9.974Ω,9.980Ω,9.974Ω,9.981Ω,9.975Ω,9.983Ω。

JJF 1178-2007 用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范

用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范 1范围 本规范适用于-189.3442℃~961.78℃范围中用于分度高温铂电阻温度计及标准铂电阻温度计的固定点装置的校准。(以下简称固定点装置)(高温铂电阻温度计及标准铂电阻温度计简称铂电阻温度计) 2 引用文献 1990《国际温标宣贯手册》 JJG160-1992《标准铂电阻温度计检定规程》 JJG716-1991《0℃~419.527℃工作基准铂电阻温度计检定规程》 JJG859-1994《标准长杆铂电阻温度计检定规程》 JJG985-2004《高温铂电阻温度计工作基准装置检定规程》 使用本规范时,应注意所有上述引用文献的现行有效版本 。 3 概述 定义固定点是国际温标中所规定的可复现的平衡温度。 ITS -90在-189.3442℃~961.78℃温度范围共有九个定义固定点,分别为:银凝固点,铝凝固点,锌凝固点,锡凝固点,铟凝固点五个凝固点,水三相点,汞三相点,氩三相点三个三相点以及镓熔点。 三相点是指单组分(一种纯物质)中三个相在平衡共存时的温度。 熔点与凝固点均定义为在标准大气压(101.325kPa )下纯物质的固相与液相两相平衡温度。固定点容器是指装有可实现温标定义固定点温度的高纯物质的容器。 固定点中金属的纯度要求不低于99.9999%(按质量) 。水三相点瓶中的水应采用按ITS-90国际温标要求的纯水,而氩三相点采用的氩气不得低于99.999%(按质量)。 定义固定点装置是铂电阻温度计分度的装置。 定义固定点装置包括固定点容器、定点炉、恒温槽。3.1 各定义固定点的温度值及值)(t W r 表1定义固定点的温度值及值 )(90t W r 温度 №固定点90t /℃90T /K r W () 90t 1银凝固点961.78 1234.93 4.28642053 2铝凝固点660.323 933.473 3.37600860 3锌凝固点419.527 692.677 2.56891730 4锡凝固点231.928 505.078 1.89279768 5铟凝固点156.5985 429.9146 1.60980185 6镓熔点29.7646 302.9146 1.11813889 7水三相点0.01 273.16 1.00000000 8汞三相点-38.8344 234.3156 0.84414211 9 氩三相点 -189.3442 83.8058 0.21585975

接地电阻测试方法(带图)

接地电阻测试方法(带图) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 ZC-8型接地电阻测试仪另一种型号 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台? 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根

常用工器具 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 、仪表端所有接线应正确无误。 、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。

、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 六、注意事项 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。 七、电路原理图 八、其它几种表型的测量示意图 各种表型在测量时,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ的间距以说明书为准。

电气接地电阻测试记录.doc

电气接地电阻测试记录 鲁 DQ— 22 工程名称经一路顺河街三角地片区高层住宅1#楼施工单位山东天齐集团济南分公司 监理 ( 建设 ) 分项工程名称建筑防雷及接地工程山东省能建工程监理有限公司 单位 仪表型号ZC-8日期2010年 3月 9日 接地类型防雷接地保护接地重复接地静电接地其它1 2 3 4 组别 5 及实 6 测数 7 据 8 ( Ω ) 9 10 系统 设计要求≤ 1Ω≤Ω≤Ω≤Ω 测试结论符合图纸设计及规范要求 施工单位监理 ( 建设 ) 单位 测试人:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: ( 建设单位项目专业技术负责人) ( 公章 )( 公章 )

电气接地电阻测试记录 鲁 DQ— 22 工程名称经一路顺河街三角地片区高层住宅1#楼施工单位山东天齐集团济南分公司 监理 ( 建设 ) 分项工程名称建筑防雷及接地工程山东省能建工程监理有限公司 单位 仪表型号ZC-8日期2010年 3月 9日 接地类型防雷接地保护接地重复接地静电接地其它 11 12 13 14 组别 15 及实 16 测数 17 据 18 ( Ω ) 19 20 系统 设计要求≤ 1Ω≤Ω≤Ω≤Ω 测试结论符合图纸设计及规范要求 施工单位监理 ( 建设 ) 单位 测试人:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: ( 建设单位项目专业技术负责人)

( 公章 )( 公章 ) 山东省建设工程质量监督总站监制 电气接地电阻测试记录 鲁 DQ— 22 工程名称经一路顺河街三角地片区高层住宅1#楼施工单位山东天齐集团济南分公司 监理 ( 建设 ) 分项工程名称建筑防雷及接地工程山东省能建工程监理有限公司 单位 仪表型号ZC-8日期2010年 3月 9日 接地类型防雷接地保护接地重复接地静电接地其它 21 22 23 24 组别 25 及实 测数 据 ( Ω ) 系统 设计要求≤ 1Ω≤Ω≤Ω≤Ω 测试结论符合图纸设计及规范要求 施工单位监理 ( 建设 ) 单位

接地电阻测量仪器的校准

接地电阻测量仪的校准 黄小钉高级工程师 (中国航天科技集团公司五一四所北京8722信箱邮编100080) 摘要:介绍了电器设备接地电阻测量仪的用途和原理,分析了校准接地电阻测量仪存在的问题,提出了校准方法,给出了标准装置的制作方式,解决了存在的问题,进行Jr实验验证、稳定性考核和不确定分析。 一、概述 电器设备接地电阻测量仪是用于测量电器机壳与电源接地处的电阻值。由于当电器意外漏电时。有一个较大的电流通过机壳流向电源保护地,因此,当这个漏电过程遇到一个较大的电阻时,就会产生一个较大的电压,对与该电器接触的人员会带来人身危害。这就要求该接地电阻应小于某一个规定的数值,以确保人身安全。因此测量接地电阻是电器生产的强检项目,接地电阻测量仪是各电器生产类公司申请营业执照的必备条件。因此,对接地电阻测量仪的校准有着重要的社会意义和广阔的市场需要。 二、校准方法 接地电阻测量仪一般由电流源、电流调节器、内附电流表,内附电压表、预置报警电路和计时电路等组成,先进的接地电阻测量仪的电流调节器是由电机驱动的。接地电阻测量仪的测量原理是用其可调电流源模拟漏电电流流过被测电器的接地电阻,同时将接地电阻』:的电压降通过内附电压表取回,由己知电压和电流换算出接地电阻的量值,并可根据事先设置的阻值上限自动判断是否超差,如果超差,则自动发出蜂鸣报警声。由于通过电流的时间长度会对电器设备和阻值的大小产生影响,因此施加电流的长短应有相应的规定。 校准的主要内容是内附电流源的校准,基本误差的校准,预置报警功能和汁时功能的检查。后两项是功能性检查,这里不过多描述。 内附电流源的校准通常可采用两种方法: 方法一:直接用大功率分流器电阻按图一的接线方式,将接地电阻测量仪输出的50HzI()A或25A电流流过已知阻值的分流器电阻R,将交流电流转变为交流电压。用标准数字电压表测得这个电压V,则电流源的输出电流为:I=V/R。 方法二:由于大多数标准电阻难以承受25A的大电流,因而可采用电流互感器,按图二的接线方式将大电流转变为小电流,变比为K,再由已知阻值的分流器电阻R,将交流电流转变为交流电压,用标准数字电压表测得这个电压V,则电流源的输出电流为:I=KV/R。 一165—