文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院设计说明

医院设计说明

医院设计说明
医院设计说明

嘉陵区人民医院建设项目方案设计说明

目录

1………………………………………………总述2………………………………………………主体规划思想与设计理念3…………………………………………………道路设计4…………………………………………………分区景观规划设计5…………………………………………………经济技术指标6…………………………………………………建筑设计说明7…………………………………………………结构设计说明8…………………………………………………给排水设计说明9…………………………………………………强电设计说明10…………………………………………………弱电设计说明11…………………………………………………暖通设计说明1、总述

1. 1 嘉陵区人民医院位于南充市嘉陵区,属国家全民所有制非赢利性二级甲等医院,是全区预防、医疗、康复、科研、教学及基层指导中心。医院现规划占地面积41615.20平方米。

2医院现规划占地面积41615.20平方米(约62.42亩)。地理位置优秀,净用地为35680.20平方米(约53.52亩). 其中建筑面积约占总面积的15~25%,道路面积约占总面积的15~20%,景观面积约占3~5%,绿化面积约占30~35%左右.新建建筑物含一期新建门诊楼一栋,住院楼一栋等,共11970.51平方米,一期另建建筑面积600.00平方米,二期拟建住院楼一栋,生活办公用房及其他附属用房等,共26500.00平方米。建筑小品主要包括入口处的大门主广场、假山喷泉、花架、还有小游园的亭子、主楼边的广场与喷泉、主楼后花园中的亭子以及雕塑,设计中还包括了一部分小品设计。

1.3本次设计主要是对一期建筑的方案设计,及总平面规划。

2、主体规划思想与设计理念

2.1 项目建设坚持以人为本、科学规划、统筹兼顾、自力更生、社会帮扶、勤俭节约的方针。新建社会福利综合服务中心坚持以人为本、方便服务对象的原则。社会福利综合服务中心是一所特殊服务机构,在满足各项功能需要的同时,充分考虑到所服务人群的特点,并做到功能合理,流程科学、安全卫生、经济适用。

2.2 在总平面布局上,该设计主要以规整式布局为主,结合原有地形采用自然式布局,做到规整与自然式相结合,在山水之间为病人提良好的就医环境。本着合理安排资源和服务广大人民群众的基础上,合理布局。门诊楼及住院主体呈东西向布置,左侧临近城市干道的门诊和住院楼方便了人们的医疗服务;食堂位于基地南侧,在考虑了为住院病人和医护人员的就餐方便外同时好考虑了来医院就医的人群使用。二期及附属工程位于基地的西侧及北侧。

2.3主体建筑周围的绿化突出安静、清洁的特点,形成具有良好环境的医疗区。其布局形式与建筑相协调,为方便医护人员及病人通行,采取规则式布置。在建筑物的四周,考虑到室内的通风、采光的需要,靠近建筑物栽植了低矮灌木或宿根花卉,离建筑物八米以外栽植乔木,在建筑物的背阴面选用耐荫植物。园内树种丰富,并挂牌标明树种的名称、特性、原产地等。

2.4、体现时代特色,突出时代精神:

通过建筑、小品等现代材料的应用,建筑造型等的现代化设计,体现时代特色;在景观营造上,以植物

造景为主,坚持乔、灌、草多层次复式绿化,坚持环境建设和功能建设同步,创造良好的生态环境和理想的就医治疗环境,体现人与自然和谐发展的时代要求。

3、道路设计

3.1主干道设计宽度为8米,次要道路设计路宽为4~6米,路边人行道的宽度为1.5米,园路的宽度为1.5米-2米。

3.2整个医院规划中的园路,有自由、曲线的方式,也有规整、直线的方式,形成两种不同的园林风格。在采用一种方式为主的同时,也可以用另一种方式补充。在本方案的设计中,主要道路的设计为线形规整式道路,而所有园路均采用了自然式,园路的线型设计以方便游人游览整个游区为主,同时也满足病人们休息时的使用。

3.3道路绿化以遮荫为主,行道树主要选用国槐、椿树等。

4、分区景观规划设计

根据整体景观布局以及局部景观设计的要求,先整体后局部,逐步设计,形成独特的景观效果。

4.1入口区

医院出入口是院区绿化的重点,在主道结合口两侧,种植绿篱、花、灌木及树姿优美的常绿乔木,使入口主道四季常青,也可种植开花美丽的大乔木,间植常绿灌木。

医院主入口区位于院区的东部,面临着城市主要干道。主要包括主大门、入口广场、主景花坛、门诊楼、住院楼停车场等。因此处是医院向外界展示自我风采的窗口,所以整体绿化采用规整式布局,体现医院庄严的救死扶伤风格。两排雪松并排栽种,体现宽阔庄严的气氛,进门的层叠式花坛给予人们鸟语花香的意境,过后便是一片空旷的广场。

4.2医疗区

医疗区的设计因考虑到此处为病人的主要休闲,休息场所,所以在此处设计了一个假山叠水的小广场与一座单排花架,不仅满足了病人们的休息,也可以使他们在闲暇之际,一边休息一边学习。山水的结合,前面加上植物的种植,给园区一种学而不累的景致。住院楼侧的景观设计是采用了中国古典自然式的布局形式,宽阔的广场为的是病人们在医疗之后可供医护人员和病人们休息、娱乐、聊天等。

4.3林区规划设计

林区的设计采用了多种树种的组合,三座亭子的搭配布局,是林区的主要景观,微地型的设计与亭子其结合,让亭子的位置提高,边上的绿化设计上主要是采取了乔灌木的结合,整个小林区的规划设计通过路分成了不同的景区,分别有丁香园、柳园等。各个游园有机相融,构成一幅亮丽的风景。

5、经济技术指标

总用地面积:41615.20(约62.42亩)

其中:代征地面积:5935.00(约8.90亩)

净用地面积:35680.20(约53.52亩)

总建筑面积:39070.51(含地下室)

其中:一期拟建建筑:11970.51平方米

其中:门诊楼:5378.62平方米

住院楼:591.89平方米

一期另建:600.00平方米

门卫室(2间):50.00平方米

感染门诊:300.00平方米

锅炉房:100.00平方米

医疗废物回收站:100.00平方米

消防水泵房:50.00平方米(-1F)

二期拟建建筑:26500.00平方米

其中:住院楼:17000.00平方米

地上建筑面积:12500.00平方米

地下建筑面积:4500.00平方米

(含1000.00平方米的人防地下室及地下车库等)

办公楼:3000.00平方米

培训中心:3000.00平方米

食堂:1500.00平方米

生活辅助用房等:2000.00平方米

计入容积率建筑面积:34520.51平方米

建筑占地面积:6400.00平方米

容积率:0.97

绿地面积:13415.72

绿地率:37.60%

建筑密度:18.50%

停车位:200个(含二期地下室车位100个)

非机动车停车位:600个

6、建筑设计说明

6.1概况

嘉陵区人民医院灾建设项目总建筑面积39070.51平方米(含地下室). 新建建筑物含一期新建门诊楼一栋,住院楼一栋等,共11970.51平方米;一期另建建筑面积为600.00平方米;二期拟建住院楼,生活办公用房等,共26500.00平方米。

6.2设计依据及设计条件

本工程设计采用的设计规范、规程

《工程建设标准强制性条文一房屋建筑部分》(2002年版)

《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95,2005年版)

《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)

《办公建筑设计规范》(JGJ67-89)

《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)

他相关国家、部、省市现行规范规程

业主提供的相关资料以及设计建议和合理的要求

6.3门诊楼设计

新建门诊楼为医院主体建筑,规划设计为5层。建筑面积5378.62平方米,建筑高度为19.20米。在建筑布局上采用三合院布局的设计手法,门诊楼每层设有公共卫生间,医梯两部及疏散楼梯四部。门诊大楼一层布置有大厅,门诊中西药房,急诊及发热门诊等。床位3床。门诊大楼二-四层为门诊区,布置有大堂及门诊用房,门诊大楼五层为办公。

6.4住院楼设计

住院楼主体6层,床位数151张。平面成一字形,建筑面积6591.89平方米,建筑高度为23.10米。住院楼设有医梯两部,污物梯一部及疏散楼梯两部。

住院大楼一层为出入院处,住院部药房等,二-五层为病房区;

六层为手术部及ICU,床位数10张。

6.6一期待建项目:

1)门卫室设于出入口的大门旁,建筑面积50.00平方米,建筑高度为3.00米

2)消防水池及消防水泵房,建筑面积50.00平方米,建筑高度为-3.90米

3),锅炉房:建筑面积200.00平方米,建筑层数一层,结构形式为框架。

4),医疗废物回收站:建筑面积为100.00平方米,建筑层数为一层,结构形式为框架。

5),感染门诊楼,建筑面积300.00平方米,建筑层数为一层,结构形式为框架。

6),污水处理设施有专业负责设计施工,处理量为50立方米每小时。

6.7二期项目建设

1) 住院楼设计

住院楼位于地块南侧,是一个相对安静和舒适的医疗环境,建筑层数为地上12层,地下1层,建筑面积17000.00平方米,建筑高度为62.40米。地下室含1000平方米的人防地下室,地下车库及其他设备用房3500.00平方米。

3)办公楼设计

办公楼位于地块西北,建筑层数为4层,建筑面积3000.00平方米,建筑高度为15.35米。

4)培训中心设计

培训楼位于地块西北,建筑层数为5层,建筑面积为3000.00平方米,建筑高度为15.35米。

4)其他附属工程设计:

食堂位于地块南侧,建筑高度9.05米,层数位2层。

洗衣房,太平间建筑层数为1层。

6.8立面设计

整个建筑在立面造型设计中同样采用了现代建筑的表现手法,同时追求传统文化的神韵,主要突出以下几点:

(1)利用传统的建筑语言,采用现代的表现手法(色彩、材料、造型……),通过几何雕塑感的塑造,表达传统文化内涵与现代气息和谐统一;

(2)人性化地考虑空调机摆放,使其成为整个建筑的一部分;

(3)在造型上强调多元与统一,在变化中寻求协调;

(4)将生态绿化融于其中,以增加其生动性。

7、结构设计说明:

7.1概况

嘉陵区人民医院灾建设项目总建筑面积39070.51平方米(含地下室). 新建建筑物含一期新建门诊楼一栋,住院楼一栋等,共11970.51平方米;一期另建建筑面积为600.00平方米;二期拟建住院楼,生活办公用房

等,共26500.00平方米。

7.2设计依据及设计条件

1)本工程设计采用的设计规范、规程

《工程建设标准强制性条文一房屋建筑部分》(2002年版)

《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001)

《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001(2006年版))

《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223—2008)

《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)(2008年局部修订版)

《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)

《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002)

《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2003)

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)

2)根据《建筑抗震设计规范》及2008年8月1日中华人民共和国住房和城乡建设部公告第71号——关于发布国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订的公告,拟建工程的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第二组。

3)按中华人民共和国国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,本工程建筑的抗震设防类别为乙类建筑,故本工程水平地震作用按本地设防烈度6度计算,抗震构造措施按设防烈度7度考虑。

4)本工程建筑结构的安全等级为二级。

5)在正常使用条件下,本工程建筑结构的设计使用年限为50年。

7.3上部结构方案

根据建筑的使用功能,结合建筑高度.平面布置以及抗震设防烈度等因素,主体结构采用全现浇钢筋砼框架结构。楼板为现浇梁—板体系。

7.4基础选型:因无地质报告。根据结构体系,基础形式暂定为钢筋混凝土柱下独立基础,埋深暂定为2.0m—3.0m,地基基础设计等级为乙级,待地质勘察报告正式提交后,再对基础形式进行调整或确认。

9.5主要结构材料选用

1)混凝土强度等级:

a.梁、板、柱、楼梯:C30-C40。

b.基础:C30;基础垫层:C10。

2)钢筋:HPB235、 HRB335、 HRB400。

冷轧带肋钢筋(CRB550):用于现浇板受力筋

3)焊条:E43、E50、E60。

4)钢材:Q235、Q345。

5)轻质隔墙:

用于本工程的轻质隔墙均为页岩空心砖,厚200、240。

8、给排水工程

8.1编制依据

(1)有关项目批文及项目可行性研究报告编制合同。

(2)国家现行设计规范:《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》、《生活饮用水卫生标准》

(3)项目范围:项目区域内给水(包括热水)、排水及消防工程。

8.2项目概况

嘉陵区人民医院灾建设项目总建筑面积39070.51平方米(含地下室). 新建建筑物含一期新建门诊楼一栋,住院楼一栋等,共11970.51平方米;一期另建建筑面积为600.00平方米;二期拟建住院楼,生活办公用房等,共26500.00平方米。

8.3基本参数

(1)给水水质:该项目工程由市政给水网供给,生活用水符合《生活饮用水卫生标准》。

(2)供水压力:市政给水网供水压力0.3MPa。

(3)给水设计用水量:

门诊楼:用水定额Q=30L/人.d,设计使用人数1000人,最高日用水量30.0m3/h,小时变化系数Kh=1.2。

住院楼:用水定额Q=40L/人.d,设计使用人数600人,最高日用水量24.0m3/h,小时变化系数Kh=1.2。

食堂:用水定额Q=40L/人.d,设计使用人数500人,最高日用水量20.0m3/h,小时变化系数Kh=1.2。

道路、绿化:用水定额Q=2L/m2.d,设计使用面积40000m2,最高日用水量8m3/h,小时变化系数Kh=1。

未预见用水量按总用水量的10%计算。

本期工程设计最大日总用水量为91.11m3/d。

(4)排水量:按给水量扣除绿化及道路洒水后排水量的85%计算为324.11m3/d。

(5)雨水量:参考广元地区暴雨强度公式,雨水设计重现期P=5。

(6)消防水量(不计入日常用水量):室内消防用水量15L/S,室外消防用水量25L/S,火灾延续时间为2h,同一时间内火灾次数为1次。室外设置消防水池200m3和消防车取水口,消防水池的补水时间不宜超过48h,消防水池的保护半径不应大于150m。室内消防用水量及水压均可以由市政给水管道直接提供。

(7)灭火器配置:火灾种类为A、E类火灾,火灾危险等级:食堂其他附属用房为中危险级,门诊楼、住院楼为严重危险级。灭火器配置建筑面积约18000㎡,灭火器总配置级别严重危险级为3A,中危险级为2A。总配置量为: 门诊楼、住院楼248A,其他建筑总共206A。选用灭火器均为磷酸氨盐干粉灭火器。

8.4给水工程方案

(1)水源及给水外网:项目由东向干道市政供水网引入两根DN150管道(考虑消防要求),并在项目内形成环状,设置两个DN150总水表计量。

(2)建筑给水:建筑给水接项目内环状管网,生活和消防共用室外管网。建筑内给水系统由外网直供。

(3)热水供应:收养住宿设集中供热热水系统,热水由锅炉房及循环泵供应。

(4)给水管材:室外给水管采用PE管,室内给水管采用PP-R管。热熔连接。开水供应采用不锈钢管,丝接。

8.5排水工程方案

(1)排水方式及排水体:根据《室外排水设计规范》、《建筑给排水设计规范》、《学校污水排放标准》及建设、环保部门要求,室外排水采用分流制系统。生活污水经化粪池处理后排入市政排水网,雨水排入市政雨水网。

(2)生活排水系统;项目生活污水经化粪池处理后排入东向市政排水管网。

(3)雨水系统:室外雨水由道路边雨水口收集汇入室外雨水网;屋面雨水由雨水斗收集,经雨水立管接入室外雨水沟后排入雨水网。室外雨水网由项目南边排入市政雨水网。

(4)空调凝结水系统:空调凝结水有组织排放。设凝结水管接入室外雨水沟。

(5)排水管材:①室内排水管采用UPVC排水管,室外排水管采用双壁波纹管,室外雨水管采用双壁波纹管。

②室外排水管径DN300~DN500,室外雨水管径DN300-DN500。

8.6消防工程方案

(1)消防方式:该中心属苍溪县消防大队消防范围,由当地消防站提供消防能力,项目内设火灾初期消防设施。

(2)室内消防

①根据《建筑设计防火规范》要求,消火栓水源和水压均可由市政管网直接提供,室内消火栓系统为湿式常高压系统、环状布置,室外地面设消防水池200m3,室内设计消防水量为15L/S。

②建筑内按《建筑灭火器配置设计规范》要求配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器(分为严重危险级和中轻危险级)。

(3)室外消防:根据《建筑设计防火规范》要求,在该项目环状给水网上设9个室外消火栓(SS100)消火栓布置间距不大于120m,室外消防水量25L/S。

9、强电设计说明

9.1项目概况

嘉陵区人民医院灾建设项目总建筑面积39070.51平方米(含地下室). 新建建筑物含一期新建门诊楼一栋,住院楼一栋等,共11970.51平方米;一期另建建筑面积为600.00平方米;二期拟建住院楼,生活办公用房等,共26500.00平方米。

9.2设计依据

本专业采用的主要设计规范有:

《供电系统设计规范》 GB50052—95

《低压配电设计规范》 GB50054—95

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16—2008

《建筑物防雷设计规范》 GB50057—94(2000年版)

《建筑设计防火规范》 GB50016—2006

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116—98

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000

《全国民用建筑工程设计技术措施》《电气》2003

9.3负荷级别

本中心用电负荷等级为三级。

9.4供电电源

本工程供电正常电源引自中心箱式变压器。项目年电能消耗量约为500万kwh。

9.5配电方式

该工程配电采用树干式和放射式相结合的供电方式。电源进线采用YJV22型电缆埋地引至该工程底层总配电箱,各层设分配电箱,由分配电箱再用绝缘导线穿保护管接设引至各路用电负荷。

9.6照明设计

(1)本建筑物一般场所设置正常工作照明。疏散照明主要包括:在各层的楼梯口及疏散出口处设置安全出口

灯。在疏散走道内设置疏散标志灯;在疏散走道、楼梯间设置一般疏散照明。

9.7防雷接地

接地装置为防雷接地,强,弱电接地共用,其联合接地体的接地电阻应不大于0.5欧。接地型式为TN—S,在电源进线处(底层总配电箱附近)作总等电位联结。设浴室的卫生间作局部等电位联结。

10、弱电设计说明

10.1有线电视系统

在各房间内设置有线电视出线口,出口电平值不低于64+4dB,图像清晰度不低于4级。

10.2综合布线系统

由市政电信引来电话电缆,引至综合布线机房处,在机房预留出服务器、配线架、主机等设备位置条件。在进出建筑物处,预留出光缆通道,所有支线均采用超五类线。

信息点的设置:在各个办公室、各值班室、会议室等处按需要设置信息出口,在校区内设置公共电话。

10.3消防

(2)在疏散楼梯、走道、门厅、消防泵房、配电室等场所设置备用照明。

(3)在走道、楼梯间出入口、门厅及通往室外的出入口和走道出入口设置疏散照明。疏散照明灯具内自带蓄电池,连续供电时间大于45分钟。

11、暖通工程

11.1编制依据

(1)有关项目批文及项目可行性研究报告编制合同。

(2)国家现行设计规范:《采暖通风与空气调节规范》、《建筑设计防火规范》、《学校建筑设计规范》、《公共建筑节能设计标准》。

(3)当地实际情况及建设方要求:项目所在地为夏热冬冷地区,建筑内办公室、阅览室、会议室等设空调设施。

(4)建筑专业设计方案(总平面图及设计方案说明)。

(5)暖通工程范围:项目内建筑通风、空调及防排烟工程。

11.2工程概况:

(1)一般概况:参见给排水工程(项目概况)

(2)建筑空调面积约10000㎡(楼梯、走道、辅助用房不设空调);

建筑房间内均设有可开启外窗

11.3基本参数

(1)室外参数(参考成都地区选取):

海拔352—1369米,年平均气温16.7℃,昼夜温差3--7℃,全年日照1377小时,无霜期288天,年均降雨量1100毫米,年陆面蒸发量1405.7毫米,相对湿度74%。

(2)室内参数:夏季空调温度26°C,相对温度55%;冬季采暖温度18-20°C。

11.4、通风及排烟工程方案

(1)除卫生间外,项目内建筑均采用自然通风及自然防排烟(建筑设可开启外窗满足自然通风及防排烟要求)。

(2)卫生间设换气扇排风(机械通风)。

11.5空调工程方案

(1)项目地处夏热冬冷地区,根据甲方要求:办公房间内设分体式空调机(冷暖型)用于夏季和冬季的空气调节。

(2)卫生间、走道及辅助房间不设空调设施。

11.6节能及环保

(1)建筑围护结构由建筑设计满足《公共建筑节能设计标准》要求。

(2)通风及空调设备均应符合国家有关节能及噪声标准要求。

(3)空调设备性能系数(COP)及能效比(EER)应符合节能标准规定。

详细设计方案说明书模版

密级:机密 文档编号:XXX_TS_TEMP_XXSJSMS 版本号:V2.0 【项目名称】 详细设计说明书模板 编写人:XXX 批准人:XXX 生效日期:2017年1月6日 版权信息 本文件涉及之信息,属XXX所有。 未经XXX允许, 文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

文档修订记录 版本号修订日期修订 人 修订说明 修订 状态 审核日期审核人批准人 V0.12016-12-1XXX创建A2016-12-1XXX XXX V1.02016-12-28XXX调整需求分析方法M2016-12-29XXX XXX V2.02017-1-4XXX更换使用模板M2017-1-6XXX XXX 修订状态:A--增加,M--修改,D--删除 日期格式:YYYY-MM-DD

目录 1 概述 (1) 1.1 编写目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 术语和缩写 (1) 1.4 参考资料 (1) 2 角色和职责 (1) 3 设计约定 (1) 4 实现架构及功能逻辑 (1) 4.1 功能逻辑描述 (1) 4.1.1功能模块结构图 (2) 4.1.2功能模块描述 (2) 4.2 软件体系架构 (3) 4.2.1设计思路 (3) 4.2.2包图及描述 (4) 4.2.3类图及描述 (5) 4.2.4主要程序描述 (6) 4.2.5组件图及描述 (6) 4.2.6源代码目录结构 (7) 4.2.7权限设计 (7) 4.3 总体界面设计 (8) 4.3.1设计原则 (8) 4.3.2设计思路 (8) 4.3.3界面风格 (8) 4.3.4界面层次图 (8) 4.3.5界面原型 (8) 5 详细设计 (8) 5.1 模块A (9) 5.1.1概要说明 (9) 5.2.2实现框架 (10) 5.3.3主要逻辑实现描述: (11) 5.3.4界面设计 (13) 5.3.5接口设计 (13) 5.3.6其它 (13) 5.2 模块B (14) 6 数据库设计 (14) 7 接口设计 (14) 8 附录: (14)

医院建筑专业设计的清单及说明

医院建筑专业设计的清 单及说明 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用

二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围:

三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下: 平面布局,功能分区,合理流线 整体定位、工艺流程,净化等级,配套设计(装 修、电气、暖通、给排水、气体、智能化等) 机电设备(电气、暖通、给排水、气体、智能

医院设计方案说明

省市秀屿区医院外科卫技大楼新建工程 设计方案说明书 省中景建 筑 2010年12月31日

市秀屿区医院外科卫技大楼建筑设计方案 建筑方案设计文件编制人员 院长:林向东 项目负责人:奇 结构专业负责人:卓捷 各专业负责人及主要设计人 建筑专业:奇翁英桓林海祁志恩 结构专业:卓捷蔡耀庭洪流江以龙 电气专业:雁琳许水玉庄永培 给排水专业:祥中任宝彬熊彬 暖通专业:姬涌周宝兴胡一顺 省中景建筑 建筑工程设计书 国家建筑部甲级A135000381 2010年12月31日

目录第一章方案设计总说明 第二章建筑 第三章结构 第四章给排水 第五章暖通空调 第六章强电 第七章弱电 第八章消防专篇 第九章环保专篇 第十章节能专篇 第十一章人防设计专篇 第十二章无障碍设计专篇

第一章方案设计总说明 一、工程概况 市秀屿区医院(前身为县笏石医院,湄洲湾北岸医院)创建于1957年,座落于沿海交通枢纽笏石镇,距风景秀丽的国家旅游度假区湄洲湾——妈祖故乡仅14公里。医院占地面积近3万平方米,其中建筑面积2.3万平方米,绿化面积达2000平方米。院广场宽阔整洁,道路两旁绿树成荫,门诊大楼雄伟壮观,病房大楼气派非凡,是一所日趋园林化医院,可为病人提供一个舒适、雅静、温馨的就医环境。医院现有职工294人,其中高级职称59人,中级职称72人,开放床位200,是市首家通过评审确认的“二级甲等”医院,也是国家爱婴医院和医大分校及妇幼卫校的实习基地。现在为更好有为社会提供先进的医疗环境及提高医院综合实力,拟新建一栋11层外科卫技大楼。最终将建成集医疗护理、教学科研、保健康复为一体的现代化二级甲等综合医院。 二、外科卫技大楼建设规模及设计围 建设规模: 本项目为全区医院整体工程中的医疗区新建工程,容包含了地下一层,地上十一层,总建筑面积为 12476.9平米,其中地上面积为 11000平米,地下面积为1476.9 平米。病房总床数为 226 床。 设计围: 依据设计任务书容,本次设计围为医院外科卫技大楼,设计容包含土建、给排水、电气(强弱电)、通风、空调、消防、防排烟及总体概算、基坑支护设计,人防工程设计、室外工程。三、提请在设计审批时需要解决或确定的主要问题 1.建设方应落实建设用地“土地使用证”。 2.本工程的外围周边道路都存在新建或拓宽的计划,尚未有明确的市政基础资料(含周边管线图、位置、接口点),请建设方提供相关单位的盖章图纸,以利下阶段的设计工作。 3.建设方尽快明确另行委托的设计分项工程设计单位(景观工程设计,污水处理、高低压配电系统、防辐射设计),以利后续施工图设计阶段工作之配合。

医院方案设计说明

钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计 设计说明 1.项目背景 1.1工程概况 本项目建设地点位于钟祥市楚商大道,新院区总土地面积335390平方米,地块的西侧、北侧为规划道路,南侧为楚商大道,东侧为高速公路连接线,地理位置优越,交通便利,周边水网环绕,自然环境优美。 钟祥市人民医院是一所现代化综合性医疗保健中心,建成后将为钟祥市广大市民提供医疗、保健、疗养等服务,同时兼顾覆盖荆门地区的普通人群,成为区域医疗中心的重要窗口。 同时,医院要将高水准的医疗设施环境和能够灵活对应时代变迁又能适应最新医疗技术的更新所需求的医院有机结合在一起,打造治疗与疗养的全新平台,为医院的使用者提供舒适的工作、生活、治疗、研究的环境。院区的构筑上最大限度的体现崇尚自然、人文、和谐的精神。 1.2设计原则 1、立足于建设成为国内领先的现代化医疗中心。 2、明确的功能分区,并有机的衔接在一起。 3、充分考虑动静交通组织、出入口设置,主要是要考虑好院区内部交通与城市交通的关系,有效缓解现状交通压力。 4、参照绿色建筑等级(三星)标准,使医院建设成为“城市中的花园,花园中的医院”。 5、合理设置环卫、院感、消防等相关医疗配套及后勤保障设施。 1.3设计理念 1、“生态医院”。以将钟祥市人民医院新院区建设成为“城市中的花园,花园中的医院”为目标,着重于为病患创造一个适宜的康复环境。钟祥市“花园医院”可持续性概念设计主要体现在以下几个方面:第一,花园的建立方式是实用并可自我维护的;第二,创造花园中人与自然的和谐关系;第三,采用节能环保的综合性环境景观设计。医院整体布局方面则通过医院街串联纽带作用,集中原来分散的建筑体量,形成建筑综合体,既可以节省能耗,缩短交通流程;通过中庭又能组织建筑间的自然通风采光系统,让医院运营达到最低能耗,满足绿色低碳的设计原则。 2、“人文医院”。秉承以人为本的规划宗旨,从满足病人需求的角度出发,围绕便捷就医流程设计,优雅休闲空间嵌入,方便安全生活设施设置,营造温馨安逸的家庭氛围,让病人充分体验最舒适人文关怀。 3、“高效医院”。通过医院街引导医院人流、物流、交通流、专业流、信息流,使病人就诊、专业分隔、物品输送、车辆引导、信息传递的流线简洁、清晰,让医患充分感受各方面的便捷,医疗效率达到最高效。 4、“信息化医院”。医院临床管理信息化,以实现数字化医院,智能化医院大楼为目标。通过呼叫系统、闭路电视示教系统、远程医疗系统、病房内广播与电视接收系统、医院技防安保系统、LED电脑显示屏及电脑触摸咨询系统、综合布线系统、楼宇机电设备管理系统、病理图像网络通讯系统等,达到信息处理的无纸化和无片化,实现智能化大楼的资料综合共享,提高服务和管理的高效率,达到多、快、好、省的高效益目标。 2.总平面设计 2.1设计依据 2.1.1钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计要求 2.1.2用地现状地形图 2.1.3国家及地方颁布的各种有关设计规范和规程: 《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90) 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JG50-2001 J114-2001) 《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99) 《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006年版) 《民用建筑设计通则》(GJ50352-2005); 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 2.2总平面布局 根据医疗流程最短、最便捷的目标,具体规划布局: 1、门诊综合楼平行楚商大道设置,后退道路100米,形成医院入口广场。 2、急救中心设在门诊楼东侧,可从楚商大道和高速公路连接线两个方向进入,畅通的交通有利于提高急救效率,也方便夜间独立运营。 3、在门诊综合楼和住院部之间设置医院街,医院街一层设置步行廊、休息厅、导医台、小超市、等公共用房,每层均设置医技科室,既有良好的导向性,也为患者提供了院内治疗、休息的

包装方案设计说明书书(最新版)

Q/ZT 浙江众泰汽车制造有限公司企业标准 QGZTZZ/GY01.03-2017 包装方案设计说明书 2017-03-16发布 2017-03-16实施 浙江众泰汽车制造有限公司发布

前言 为了实现众泰汽车制造公司(ZOTYE)包装管理的标准化,降低物流成本,提高物流和生产效率,能更好地使零件“准时”供应到众泰汽车制造公司各收货点,特制定符合供货要求的通用包装规则。 本标准由浙江众泰汽车制造有限公司提出 本标准由工艺技术部负责归口管理 本标准起草单位:工艺技术部 本标准起草人:郑浩 本标准审核人:应杰 本标准标准化人:王伟绩 本标准审定人:吕憬 本标准批准人:郑映波 本标准首次发布日期:2017年3月16日 文件/制定及修改情况记录 版号修订内容编写/修订审核标准化审定批准

目录 1、目的 2、原则 3、木托盘标准 3.1木托盘规格及技术要求 3.2塑料托盘规格及技术要求 3.3托盘的构成 3.4托盘堆码标识要求 4、塑料箱标准 4.1选择原则 4.2一般要求 4.3塑料箱尺寸及相关标准 4.4塑料箱堆码高度规则 4.5塑料箱堆码规则 4.6塑料箱内衬设计要求 4.6.1防尘盖设计盖要求 4.6.2内衬设计要求 4.6.3内衬材料选用 4.6.4塑料箱标识要求 5、通用铁箱标准 5.1选择原则 5.2一般要求 5.3材料要求

5.4底部结构 5.5众泰汽车制作公司推荐标准通用铁箱尺寸 5.6通用铁箱标识要求 6、专用器具标准 6.1选择原则 6.2一般要求 6.3材料要求 6.4专用器具推荐适用尺寸 6.5专用器具堆跺脚标准 6.6专用器具标识标准 6.7专用器具内部结构 7、牵引装置标准 7.1牵引杆 7.2挂钩 7.3牵引杆和挂钩安装位置 8、通用铁箱和专用器具制作工艺及油漆标准8.1焊接 8.2公差要求 8.3油漆要求 9、脚轮标准 9.1脚轮要求 9.2减震脚轮技术参数 9.3减震脚轮选用标准

设计方案说明书

某XXX项目基坑支护工程设计方案综合说明书

基 坑 支 护 设第计一方部案分总 体 说 明 目录 1.工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2建筑结构及基坑概况 (2) 1.3周边环境 (3) 2.设计依据 (5) 2.1相关设计资料 (5) 2.2 相关规范及规程 (5) 3.工程地质概况 (6) 3.1地质构造 (6) 3.2 地层岩性 (7) 3.3 气象水文条件 (8) 3.4 基坑支护设计参数 (9) 4.基坑支护设计方案选型 (10) 4.1本基坑工程的特点及难点 (10) 4.2支护方案选型 (10) 4.3方案选型小结 (13) 5 支护结构设计 (13) 5.1设计计算模型 (13) 5.2剖面设计 (13) 5.3 地下连续墙施工 (14) 5.4 地下连续墙施工精度要求 (16) 5.5 地下连续墙的检测要求 (16) 5.6 预应力锚索设计 (17) 5.7三轴搅拌桩设计 (18) 5.8高压旋喷桩设计 (19) 5.9土钉墙设计 (19) 5.10地下水处理设计 (20) 6.土方开挖要求 (20) 7.基坑监测与应急措施 (21) 7.1基坑开挖环境监测 (21) 7.2 应急抢救措施 (24)

第一部分:基坑支护设计方案总体说明书 1.工程概况 1.1工程概况 (1)建筑名称 xxxx (2)建筑地点 xxxx (3)主要用途 融酒店、办公、会务、观光旅游、商业等多种功能于一体的综 合性建筑 (4)业 主 xxxx (5)工程规模 地块总用地面积35250.02m 2,总建筑面积375760.19m 2。塔楼 建筑高度为 428m 。 图1 项目位置图 1.2建筑结构及基坑概况 (1)拟建工程占地面积约2.8万m2,主楼占地约5900m2,主楼地上86层,高度约428m (业主暂定);设有裙房地上4层,高度约26.6m 。 (2)整个场地设地下室4层,其中主楼底板埋深24.2m (含基础底板厚度),群房区域、地下车库底板埋深19.7-20.6m (含基础底板厚度)。本工程±0.000相当于绝对标高为15.200m 。上部主体结构拟采用核心筒结构,下部基础拟采用桩筏基础。 (3)基坑规模:基坑开挖面积约3.4万m2,基坑周长约758m,基坑形状呈矩形。基坑支护设计重要性等级为一级。 (4)基坑开挖深度:本工程±0.000=+15..200m 。塔楼区域开挖深度为24.2m ,北侧非塔楼区域开挖深度19.8m ,东西侧开挖深度19.7m ,南侧开挖深度20.6m 。 基坑总平面图: 图2 基坑总平面图

医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理是最 重要的。而且术前工 作人员、病人按照不 同的流线进入手术 部,有利于院方从管 理上来实现洁净手 术部“洁污分离,流 线最短”之一设计理 念。外周回收型是一 种国内外目前使用 最多、对院内感染控 制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,高 效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨。 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

软件详细设计方案说明书

xxx项目详细设计说明书 (xxx模块) 拟制日期yyyy-mm-dd 评审人日期 批准日期 签发日期

文档修订记录 版本完成人修改内容审核批准时间V0.00 创建文档

目录 1. 简介5 1.1. 编写目的 (5) 1.2. 适用范围 (5) 1.2.1. 软件名称 (5) 1.2.2. 软件功能 (5) 1.2.3. 软件应用 (5) 1.3. 定义及关键词 (5) 1.4. 参考资料 (5) 2. 子模块1设计描述 (6) 2.1. 类xxx的设计 (6) 2.1.1. 简介 (6) 2.1.2. 类图 (6) 2.1.3. 状态设计(可选) (6) 2.1.4. 属性 (6) 2.1.5. 方法 (6) 3. 数据库详细设计(可选) (9) 3.1.存储过程#/触发器#的名称 (9) 4. 错误处理 (10) 4.1. 系统错误 (10) 4.2. 接口错误 (10) 4.3. 协议错误 (10)

表目录 表1.关键词 (5) 表2.类XXX的属性 (6) 表3.方法描述xxx-function (7) 图目录 图1类图xxx-class (6) 图2流程图xxx-function (7)

1. 简介 1.1. 编写目的 这部分要描述文档的目的,并指明文档的读者。 1.2. 适用范围 1.2.1. 软件名称 1.2.2. 软件功能 解释软件产品将完成或不完成的功能 1.2.3. 软件应用 描述软件的应用领域 1.3. 定义及关键词 表1.关键词 关键词英文全名中文解释 1.4. 参考资料 [1]

2. 子模块1设计描述 2.1. 类xxx的设计 2.1.1. 简介 如果在概要设计中未说明,则在此详细描述类的职责和功能,可使用顺序图、协作图、状态图来详细描述。必要时,可描述本类与相关类之间的静态动态关系。 2.1.2. 类图 图1类图xxx-class 2.1. 3. 状态设计(可选) 可以用状态图来描述类的状态信息。 2.1.4. 属性 可先定义相关的数据结构,再对属性进行描述。 也可以不使用表格、而使用伪代码格式。 表2.类XXX的属性 可见性属性名称类型说明(对属性的简短描述) Private Public Protected 2.1.5. 方法 1. 方法xxx 1) 方法描述 Java的函数头注释采用JavaDoc自动生成的格式: /** * @functions 增删改查XXX * @param String name 名字 * @return true 如果不为空则返回真,false 如果为空返回假 * @throws 无 */ C++使用以下格式:

医院信息管理系统-概要设计说明书V1.1.doc

. 医院信息管理系统概要设计说明书 编写人 审核人: 编写日期: 2012/4/18

版本更新内容日期修改人1.0新建2012/4/18 1.1接口设计2012/4/23

医院信息管理系统 (1) 概要设计说明书 (1) 1 引言 (5) 1.1 编写目的 (5) 1.2 背景 (5) 1.3 定义 (5) 1.4 参考资料 (6) 2 总体设计 (6) 2.1 需求规定 (6) 2.2 运行环境 (7) 2.3 基本设计概念和处理流程 (7) 2.4 结构 (8) 2.5 功能需求与程序的关系 (10) 2.6 人工处理过程 (12) 2.7 尚未解决的问题 (13) 3 接口设计 (13) 3.1 用户接口 (13) 3.2 外部接口 (15) 3.3 内部接口 (15) 4 运行设计 (15) 4.1 运行模块组合 (15) 4.2 运行控制15

. 4.3 运行时间 (16) 5 系统数据结构设计 (16) 5.1 逻辑结构设计要点 (16) 5.2 物理结构设计要点 (22) 5.3 数据结构与程序的关系 (22) 6 系统出错处理设计 (24) 6.1 出错信息 (24) 6.2 补救措施 (24) 6.3 系统维护设计 (24)

. 1引言 1.1 编写目的 根据需求分析说明书中的用户需求,编写概要设计说明书,为开发过程提供 了较为扼要的说明,使系统开发各类技术人员对整个系统所需实现的功能以及测 试过程中的各项测试内容有较为具体的认识,为整个系统的开发、测试、评定和移交的提供基础,本报告一旦确认后将成为系统开发各类技术人员共同遵守的准 则,并为以后的修改工作提供依据。 本说明书的预期读者为本项目负责人以及负责项目开发的各类技术人员、测试人员、管理人员、项目评审人员。 1.2 背景 说明: 系统名称:医院管理系统概要设计说明书 项目提出者:郑州大学10 级软工一班某小组 开发者:郑州大学10 级软工一班某小组 用户:各个医院 运行该软件的计算机(中心):各个医院计算机局域网 1.3 定义 SQL STRUCTURE QUERY LANGUAGE数据库语言

设计方案说明一览表

一、工程重点与特点 1、本工程确定为“合格”工程,工程必须严格施工,严抓施工质量; 2、因多个项目涉及到弱电系统,工序繁多,工期紧,各工序必须搭接紧密, 以保证施工工期按时完成; 3、本工程必须协调弱电系统布线、设备安装、调试等诸多专业施工作业组之 间配合施工,须做好工作。 4、工程位于学校。施工期间必须严格控制噪音、粉尘污染、施工垃圾污染, 做好文明施工,减少对学校及周边环境的影响。普宁是国家级卫生城市,对环境要求高,施工中要尽量减少各种污染,对此施工同时应采取有效的预防措施。 5、工程材料运输必须严格控制好时间,否则将影响周边区域的交通,根据现 场特点,货物运输尽量安排在上午9:00前或下午17:00以后进场,运输车辆必须采用封闭式防止货物摔落。 6、货物根据施工进度分批进场,本工程货物直接运输至各学校。 7、本工程施工范围外做好现场消防、安全及文明施工,我们提出如下具体措 施: (1)、为了不影响其他单位正常工作,所有材料和施工人员必须按业主指定进出口进出,进场时间安排在非上班时间进行,进出口通道必须派专人负 责清扫除尘; (2)、本公司施工人员必须佩带工作卡,并不得无故进入其它区域。夜间派专人执行巡逻保卫工作,防止盗窃事故发生。 (3)、在电气管线预埋需要凿打楼地面或需敲打作业的施工项目,施工时间尽是安排在白天,另外,在有噪音的施工机具如空气压缩机运行时尽量关 闭窗。 (4)、如果遇施工现场临近区域有特殊活动,我们将全力配合、停止施工、组织施工人员撤场。往外运输垃圾之前必须将所有垃圾装入厚的垃圾袋中, 并将垃圾袋上的余灰敲打干净,并在22:00以后往外运输。 (5)、本工程所用不锈钢及木材等需要切割的材料,尽量预先量好尺寸让厂家加工,减少现场切割的工作量。 (6)、本工程要特别注意消防安全工作。

医院建筑专业设计的清单及说明

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用 二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一

致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围: 三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下:

五、医用专项系统设计 根据医院项目建设经验总结,医用专项系统方案设计流程基本如下程序进行,但也根据各个专项系统的复杂难易程度及当地不同而不同,在实际操作过程中,具体流程可以删减或增加过程论证、讨论次数等步骤。 (1)方式——设计总包或另行委托设计流程:前期策划调研→形成任务书

方案设计说明书

方案设计说明书 第一部分概述 第一节规划范围及内容 该设计主要是针对汤阴县县城道路交通系统的规划,规划其从2004年到2020年的道路与交通,通过对其道路、用地布局的规划来改善县城内部的交通,以方便人们快速、安全的出行。 该设计的内容主要有城市道路方案设计、城市道路交叉口设计、城市道路路段设计、城市道路横断面设计、城市道路景观设计、城市广场及公共停车设计。 第二节自然地理概况 1、地理区位 汤阴县位于河南北部太行山麓与华北平原的交界地带。范围介于北纬35°45′至3601、东经11413至11442之间,东西最大范围约35公里,南北最大距离约20公里,总面积645.86平方公里。 2、自然地理条件 (1)地貌与地形 汤阴县地势总体上西高东低。以京广线为界,大致可以分为西部太行山麓丘陵山区和东部山前洪积冲积的平原区两大部分。整个地势由西南向东北缓缓倾斜,海拔高程最低点54米,最高点186.4米,包括丘陵、平原和泊洼三种类型。 (2)地质与工程地质 汤阴县域范围处于华北的第二沉降带与第三沉降带之间,县境内分布着汤东断裂带与汤西断裂带。汤阴县城即位于这两条断裂带之间的汤阴地堑上。由于县城地质构造复杂,构造活动强烈,汤阴县及周边地区在历史上是一个地震多灾区。汤阴县城属于地震基本烈度8度地区,为河南省地震测报重点监控区之一。 3、气候 汤阴县处于暖温带,属于大陆性季风气候区。受地形条件的影响,汤阴县具有较明显的低山丘陵与平原交界地带的过渡性地方气候特征。春季干旱多风夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。四季变化分明。 4、水文气象 汤阴县境内主要有汤河及其支流羑河和永通河三条河流,合称“三河”,属海河流域漳卫河水系。汤河上游建有总库容6200万立方米的汤河水库,控制面积162平方公里。 汤阴县地下水资源比较丰富。县域地下水赋存状况可分为平原区和丘陵区。丘陵区属于地下水量较少的平水区和贫水区,为第三纪风化岩石裂隙水。平原地区地下水量丰富,为第四纪散含水层,沿羑河、汤河两岸及淇河故道附近为富水区和极强富水区,其余平原及泊洼地基本上都属于一般富水层。目前,地下水是汤阴县工农业生产用水和城乡居民生活用水的主要水源。 汤阴县多年平均的年降雨水量为582.3㎜,全县多年平均的年径流量为0.47亿立方米,加上县城范围内泊洼和坑塘总计0.1亿立方米的蓄水量,汤阴县全年地表径流量为0.57亿立方米。 第三节现状分析 1、现状优势

医院设计说明参考

目录 A. 设计说明 a. 建筑篇……………………………………………………………………………………………1-4 b. 结构篇……………………………………………………………………………………………5-6 c. 给排水篇…………………………………………………………………………………………7-8 d. 电气篇……………………………………………………………………………………………9-10 e. 空调及通风篇……………………………………………………………………………………11-12 f. 智能化设计篇 (13) g. 节能设计与环境保护 (14) B. 投资估算篇……………………………………………………………………………………………15-18 C. 设计图纸………………………………………………………………………………………………19-54 D. 设计费报价及计算依据表 (55) E. 工期计划表 (56) F. 本期项目的难点 (56) G. 保障工期、质量的主要措施 (56) 1 市西丽人民医院新住院大楼设计说明 建筑篇 一、工程概况 市西丽人民医院位于南山区留仙大道以南,石鼓路以东。医院占地24000平方米,现有建筑包括门诊住院楼、行政医技楼、职工宿舍、职工食堂、供应室及动力间等,总建筑面积23000平方米。新建项目选址位于医院现址,是市卫生事业“十一五”发展规划重点建设项目。医院进行规划改扩建后,总规模将达500床位,远期可实现800床,总建筑面积88702平方米。本项目新建地上20层,建筑面积52150平方米,地下3层,建筑面积22350平方米。 二、设计主要依据 1.《2005年市卫生统计年鉴》2.《2006年中国卫生统计年鉴》 3.《中国卫生管理和医院经营决策数字依据》

方案设计说明

方案设计说明 一、概述 1.自然条件 泗阳县地处苏北腹地,介于东经118°20′——118°45′,北纬33°23′——33°58′之间,东界淮安市淮阴区,南濒洪泽湖,北临沭阳县,西与宿迁市宿城、宿豫区毗邻。县域总面积1418平方公里。其中,陆地面积998平方公里,占总面积70.38%;水域面积420平方公里,占总面积 700 地面积 二、设计依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》 5.《民用建筑设计规范》

6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》 8.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9.建设方关于该项目的设计要求 10.国家及地方的相关规程、规范等 三、规划设计原则 同时运用新技术利用太阳能、中水系统等达到节约开发成本、合理利用资源及节约资源的目的。 6.可持续发展———实现生产厂房的可持续发展 厂区应该是一个人和自然有机协和的统一体,实现社会经济和自然生态在更高的水平上的协调发展,建立人与自然共生共息,生态与经济共繁荣的持续发展的文明关系,把生态环境保护、 建筑持续发展作为必须具有意识和行为准则。 7.安全智能———实现厂区“安全性、智能化”的要求

合理的人车相对分流,避免造成时段性消极空间,确保车行系统与步行系统的利用率。针对 不同出行设置道路及出入口,避免交叉干扰。 用地沿徐淮路布置办公楼、展示厅、门卫处,内部合理布置了科技木工厂房、干燥整理房、多层板房、科技木精品房、蒸煮房、锅炉房、成品库、锯木房、刨切房、旋切房、保温房、五金 库、机修房、宿舍、餐厅、厕所等。 四、整体规划布局 景观绿化系统。 3.厂房布局 识别性与认同感———厂房布置上综合地形与南北向的因素,采取较为丰富的布局形态,使整个厂房的整体感更加明确。强调空间、体量、轮廓线的塑造,点与线的结合,既强化了厂区内部空间的丰富、动感与流畅,又丰富了社区空间的轮廓与城市肌理。 4.配套公建布局

医院智能化系统设计方案

医院智能化系统设计方案

医院项目设计方案 一、设计说明 1.设计依据 招标文件及图纸 DBJ01-615-2003《建筑智能化系统设计技术规范》 GB 50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》 DB21/T1341-2004 《智能建筑工程施工质量验收实施细则》 GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB6510-86《电视和声音信号的电缆分配系统》 GBJ1200-88《工业企业共用天线电视系统设计方案》 BG7401-87《彩色电视图像质量主观评价方法》 GBJ79-85《工业企业通讯接地设计规范》 B11318.5-89 《声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件;可靠性要求与试验方法》 GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 GBJ232-82《电器装置安装工程施工及验收规范》 GB-50057-94《建筑物防雷设计规范》 GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》

2.设计原则 本系统设计遵循以下设计原则: 系统设计与配置强调先进适用。在技术上保持先进性,具有适应技术发展趋势及产品更新的能力。 系统设计与配置综合平衡考虑,特别强调建筑设备管理系统在节能等方面的作用,达到国际先进水准。 系统设计与配置在体现本工程整体特色的同时,注意工程投资的经济效益。除考虑建设时的一次性投资外,还考虑系统到的运行成本,并使之最小化。 整个系统在规划时结合建筑的各功能分区进行设计。 具体如下: 以人为本:以满足使用者的需求为目标,建立良好的人机界面,中文显示、操作简单、界面友好、管理轻松、方便。 标准化:各子系统设计及其实施将按照国家和地方的有关标准进行,所选用的系统,设备,产品和软件符合工业标准或主流模式。 先进性:考虑到电子信息及软件技术的迅速发展,各子系统所采用的设备产品和软件不仅成熟而且能代表当今世界的技术水平。 实用性:集成管理系统设计将以业主需求分析着手,并以得到业主认可的需求为目标来开展工作,保证满足目前存在的各种需要。 合理性和经济性:在保证先进性的同时,以提高工作效率,节省人力和各种资源为目标进行工程设计,充分考虑系统的实用和效益,争取获得最大的投资回报率。 安全性和可靠性:安全和可靠是对智能建筑的基本要求,是弱电集成系统工程设计所追求的主要目之一。

综合医院-设计说明

绍兴市立医院规划建筑设计 目录 一、效果表现篇 1、总平面图 2、效果图 二、分析构思篇 1、区位分析 2、项目概况 3、基地现状分析 4、设计目标和理念 5、方案构思 三、规划设计篇 1、功能布局 2、交通组织 3、消防组织 4、功能流线 5、停车设施规划 6、绿地景观规划 7、景观设计意向 8、无障碍系统设计 9、可持续发展 10、日照通风分析 四、建筑设计篇 1、各功能建筑平面 2、建筑内部流线分析 3、立面、剖面(造型设计) 4、人性化设计 五、环保节能篇 六、文字说明篇 (各专业说明,技术指标,投资估算)

方案设计说明 一、区位分析 绍兴地处长江三角洲南翼,浙江省中北部杭甬之间,下辖绍兴县、诸暨市、上虞市、嵊州市、新昌县和越城区,是世界文豪鲁迅先生的故里。素有“东方威尼斯”的美誉。素有水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡的美誉,是首批国家级历史文化名城、首批中国优秀旅游城市,是长江三角洲南翼重点开发开放城市。是全国十强市,十强县双十强城市。也是全国著名的全球纺织城与世界纺织品贸易中心。 绍兴东连宁波市,南临台州市和金华市,西接杭州市,北隔钱塘江与嘉兴市相望。东西长130.03公里,南北宽116.86公里,海岸线长40公里,总面积为8256平方公里。市区中心地理坐标为北纬30°00′、东经120°35′,总面积362平方公里,其中建成区面积为82.08平方公里。 二、项目概况 拟建绍兴市立医院是一所核定床位数位1000张(包括感染病区),开放床位1200张,日门诊量为3000-4000人次的综合性三级甲等医院。 项目总用地面积约80000平方米,建设控制规模110000平方米,其中地上建筑面积90000平方米,地下建筑面积20000平方米,计划投资约4.7亿,新院建设成一家功能齐全,建筑新颖的现代化综合医院。 项目位于绍兴城南中兴南路与玉屏路交叉口东南侧,东为河道,西至中兴南路,南为河道,北至规划玉屏路。该地段交通便捷,距绍诸高速出口约3.5公里,服务半径内人口密度大,前景乐观。 三、基地现状分析 项目基地西侧为连接绍诸高速的中兴南路,地块西侧中兴南路设有公交站台,为就诊人流和员工提供了便捷的公共交通。由于中兴南路是连接绍诸高速的重要干道,因此对基地西侧界面有较大的视觉和噪音干扰,隔南侧河道的远处现状为山地墓地,虽然中间有建筑物遮挡,但视觉景观以及心理感受方面对本项目规划有影响。东、南侧的河道,现状的河流景观保持较好,是基地内外优美的生态景观资源,在整个医院规划布局中应当充分加以利用。北侧为规划玉屏路。整个基地与西侧中兴南路有 1.2-1.5米的高差,同时靠近中兴南路一侧有10千伏的高压线通过。 纵观整个基地现状出入口只能在中兴南路及北侧规划玉屏路上布置,同时要充分利用基地与城市道路之间的高差,回避西侧高压线及南侧山地墓地,充分利用东、南侧自然河流景观。 四、设计依据 1、《综合医院建设标准》 2、《综合医院建筑设计规范》 3、《医院洁净手术部建设标准》

概念设计方案说明

附件一: 重庆市建筑节能示范中心概念设计方案说明 一、项目概况(一)项目基本情况 1、项目名称: 重庆市建筑节能示范中心 2、项目地址: 重庆市渝北区渝鲁大道旁; 3、项目规模: 用地面积约2亩,总建筑面积约3500m2,最大层数≤3层(地上),建设总投资约2500万元。 4、用地现状: 项目用地呈不规则形,主要为平地。 北侧为坡岸地带,西面为一围墙,西南面约7米处为一高10层的居民楼,东北面紧邻城市I级干道,干道另一侧为高层住宅小区。 (二)功能组成建筑节能技术展示中心: 约2000m2(展区布置方式由设计单位自己考虑);建筑能耗监测中心: 约350m2(包含监测设备室、监测控制室及辅助用房等);建筑节能技术交流中心: 约450m2(包含1个80人大会议室,2个小会议室,休息室及辅助用房等);管理用房: 约400m2其他辅助用房及地下车库: 300m

2。 注: 在总面积符合要求的条件下,可适当调节各部分面积。 (三)项目建设目标 1、满足国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006公共建筑三星级的要求。 2、全国领先的低能耗示范建筑,节能率达到75%,单位建筑面积年能耗低于60kWh。 3、可再生能源利用率不低于30%,绿色建材使用率不低于80%,水资源回用率达到建筑总用水量的20%。 二、概念设计方案设计基本要求(一)“重庆市建筑节能示范中心”的概念设计方案,应充分体现低能耗、绿色、智能化的理念和内涵,在外形设计上不应拘泥于固定的模式,要有创新或突破。 (二)根据本征集公告提供的建设场地地形图及公园规划设计图,设计方案要尽量与公园的整体规划和风格协调一致,同时要结合重庆地区的人文、气候、经济条件,体现本土化。 (三)所有征集作品应是,没有著作权纠纷。 (四)为确保应征方案评选的客观性、公正性,将严格执行盲评制度,所有应征方案的评选将在匿名下进行,各应征方案设计人员都不能临场解说和答辩,因此设计方案必须附有相应的图纸说明和文字解释。 三、设计建议(一)绿色生态设计建议 1、整个项目围护结构对节能贡献率达25%。 外墙立面可采用多种做法,包括呼吸式双层皮幕墙、轻质保温外墙等。

建材市场设计方案说明

目录 一、工程概况 二、规划设计依据 三、规划设计构思 四、总体规划设计 五、建筑设计 六、绿地景观设计 七、技术经济指标 八、结构方案设计 九、给排水方案设计 十、电气方案设计十一、暖通方案设计十二、消防专篇设计十四、节能专篇设计

XX县小东门建材城规划及建筑设计方案说明 一、工程概况 1.1 工程名称:XX县小东门建材城 1.2 项目用地现状: 本工程用地位于XX县城西,;地块前为24米宽的XX北路,东面隔规划路为规划居住用地;南面为规划居住用地,本工程规划总用地面积为23333.45平方米;规划总建筑面积约44353.91平方米(该用地由三块地组成,分北侧地块、中间地块、南侧地块。其中北侧地块用地5508.8平方米、中间地块7176.7平方米、南侧地块19682.9平方米。根据规划要求三地块整体设计,以下均为整体设计方案)。该用地范围内现状多为空地,局部有临时低层建筑,现状地形东低西高,高差将近3~5米;、南低北高,呈缓和态势向北抬高。 1.3 基地规划分析 规划基地周边道路的具体情况为:西面为XX北路,其路面宽24米,适合在此沿街面设置市场的主要出入口,东西向高差近5米,考虑利用高差设置停车和相关库房,在沿内部规划道路一侧设置沿街商铺,减少挖填方。 利用现状地形特点,合理规划,实现经济价值、环境价值的最大化,将是本案规划设计的重点。 1.4 项目定位 项目定位:本项目以打造XX “一站式”家居商业广场为宗旨,集商品零售、批发、展示、信息推广和家装设计为一体功能,塑造XX西城区标志性的中高档家居专业市场。 二、规划设计依据 2.1基地地形图。 2. 2 XX县西城区三路沿线地区控制性详细规划对本地块规划设计要点。 2. 3本项目建筑设计方案评审会会议纪要。 2.4现行国家有关法规、规范、规程: (1)《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) (3)《建筑设计防火规范》(GBJ50019-2006)2006年版 (4)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) (5)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB500067-97 三、规划设计构思

相关文档