文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院方案设计说明

医院方案设计说明

医院方案设计说明
医院方案设计说明

钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计

设计说明

1.项目背景

1.1工程概况

本项目建设地点位于钟祥市楚商大道,新院区总土地面积335390平方米,地块的西侧、北侧为规划道路,南侧为楚商大道,东侧为高速公路连接线,地理位置优越,交通便利,周边水网环绕,自然环境优美。

钟祥市人民医院是一所现代化综合性医疗保健中心,建成后将为钟祥市广大市民提供医疗、保健、疗养等服务,同时兼顾覆盖荆门地区的普通人群,成为区域医疗中心的重要窗口。

同时,医院要将高水准的医疗设施环境和能够灵活对应时代变迁又能适应最新医疗技术的更新所需求的医院有机结合在一起,打造治疗与疗养的全新平台,为医院的使用者提供舒适的工作、生活、治疗、研究的环境。院区的构筑上最大限度的体现崇尚自然、人文、和谐的精神。

1.2设计原则

1、立足于建设成为国内领先的现代化医疗中心。

2、明确的功能分区,并有机的衔接在一起。

3、充分考虑动静交通组织、出入口设置,主要是要考虑好院区内部交通与城市交通的关系,有效缓解现状交通压力。

4、参照绿色建筑等级(三星)标准,使医院建设成为“城市中的花园,花园中的医院”。

5、合理设置环卫、院感、消防等相关医疗配套及后勤保障设施。

1.3设计理念

1、“生态医院”。以将钟祥市人民医院新院区建设成为“城市中的花园,花园中的医院”为目标,着重于为病患创造一个适宜的康复环境。钟祥市“花园医院”可持续性概念设计主要体现在以下几个方面:第一,花园的建立方式是实用并可自我维护的;第二,创造花园中人与自然的和谐关系;第三,采用节能环保的综合性环境景观设计。医院整体布局方面则通过医院街串联纽带作用,集中原来分散的建筑体量,形成建筑综合体,既可以节省能耗,缩短交通流程;通过中庭又能组织建筑间的自然通风采光系统,让医院运营达到最低能耗,满足绿色低碳的设计原则。

2、“人文医院”。秉承以人为本的规划宗旨,从满足病人需求的角度出发,围绕便捷就医流程设计,优雅休闲空间嵌入,方便安全生活设施设置,营造温馨安逸的家庭氛围,让病人充分体验最舒适人文关怀。

3、“高效医院”。通过医院街引导医院人流、物流、交通流、专业流、信息流,使病人就诊、专业分隔、物品输送、车辆引导、信息传递的流线简洁、清晰,让医患充分感受各方面的便捷,医疗效率达到最高效。

4、“信息化医院”。医院临床管理信息化,以实现数字化医院,智能化医院大楼为目标。通过呼叫系统、闭路电视示教系统、远程医疗系统、病房内广播与电视接收系统、医院技防安保系统、LED电脑显示屏及电脑触摸咨询系统、综合布线系统、楼宇机电设备管理系统、病理图像网络通讯系统等,达到信息处理的无纸化和无片化,实现智能化大楼的资料综合共享,提高服务和管理的高效率,达到多、快、好、省的高效益目标。

2.总平面设计

2.1设计依据

2.1.1钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计要求

2.1.2用地现状地形图

2.1.3国家及地方颁布的各种有关设计规范和规程:

《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JG50-2001 J114-2001)

《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99)

《城市道路设计规范》(CJJ37-90)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006年版)

《民用建筑设计通则》(GJ50352-2005);

《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

2.2总平面布局

根据医疗流程最短、最便捷的目标,具体规划布局:

1、门诊综合楼平行楚商大道设置,后退道路100米,形成医院入口广场。

2、急救中心设在门诊楼东侧,可从楚商大道和高速公路连接线两个方向进入,畅通的交通有利于提高急救效率,也方便夜间独立运营。

3、在门诊综合楼和住院部之间设置医院街,医院街一层设置步行廊、休息厅、导医台、小超市、等公共用房,每层均设置医技科室,既有良好的导向性,也为患者提供了院内治疗、休息的舒适环境,体现了以病人为中心的思想。

4、住院部位于医院街北侧,与湖面相邻,环境怡人。医院内交通便捷,功能合理。

5、行政办公位于住院部东北侧,紧邻湖面,交通方便,环境优雅。

6、精神病区自成一个院落,位于住院部西北侧,邻近湖面,交通方便,远离噪声。

7、传染病区位于精神病区北侧,自成一个院落,并靠近基地北侧出口。

8、商业区综合楼集中在用地北部,自成一区,利于医院管理。

9、医疗区西侧设预留用地100亩,用于建设老年康复中心100000平方米。

10、基地最北端规划道路北侧用地为院内生活区预留用地。

2.3功能分区明确,流线清晰通畅,优化就医环境

钟祥市人民医院致力于创造国际最先进医疗理念,在结合中国国情的同时,引进具有前瞻性的医疗中心概念,使病房楼在满足常规国内医疗模式的同时,也能形成各自独立的医疗中心,简化了医疗流程,方便了病人。在整体构成的设计过程中应重视以下几点:

1 .流线的高效化

为了缩短内部流线,建筑整体规划必须集约化。住院部建在医技部的上部,两者间除了水平流线,还有以电梯为主的垂直流线。这样实现了患者及器材搬运的高速化与高效化。

2 .部门布局的合理化

为了使医技部与住院部及门诊部紧密连接,将以高水准治疗为中心的医技部设置在治疗区的中心位置,方便人流的到达。为了提高诊疗效率,将影像诊断等部门设置与1 层,检查等相关部门设置于2 层,手术及ICU 设置于3 层。按照部门的关连性将联系紧密的部门集约在同一楼层。

3 .人流引导的畅达化

为了顺利分流大量求诊患者,门诊楼与医技楼引用机场等的中央大厅的概念,设置了医疗大厅。医疗大厅的越层设计,使就医目的地一目了然,提高了门诊的诊疗效率。

2.4外部流线

1 .合理约流线组织

为了使医院外部交通流线更加便捷通畅,我们在规划中避免步行流线、车行流线、后勤服务流线的交叉。并充分考虑基地在城市整体规划中的区位关系,和周边交通设施选择合适的出入口位置。

2 .独立的入口通道

为了实现管理的方便和安全,我们在规划中将门诊,住院,救护车行政管理出入口都单独的设置并保障足够的回转空间。

3 .步行人流流线

考虑到来自公共汽车的城市人流,我们在高新大道和光谷三路上设置了人流入口,在人车分流的前提下强化了人流的引导性。

4 .一般车行流线

为了避免交通阻塞,我们保证车行入口与城市交叉口有足够的距离。充分利用楚商大道和高速公路连接线作为城市干道的运输能力,为不同的车行流线互不交叉出入口设置。

5 .救护车流线

为了保障救护车能够第一时间停靠在急诊和急救门厅,我们在楚商大道和高速公路连接线各设置一个救护车出入口。另外,为了保证担架搬运的便捷、急救出入口设置了独立的救护车回转空间。

6 .物品流线

为了避免洁净物品和污染物品的流线交叉,我们分别设置洁净物品和污染物品管廊,与中心供应室及后勤库房相连,并分别设置出入口和保证各自的搬运通道的畅通,避免物品流线与其他人流车流的交叉。

7 .停车场

为了增加医院的绿化环境,大量的停车空间设置为绿化生态停车场,在主要干道边,方便病人就近停车,同时,提供了医疗人员单独的停车场,形成医患车流分离的格局。

2.5绿化

院区内部景观方面,分为庭院景观与立体绿化两部分。项目设计留出大片室外空间及小块的院落空间用作人员疏散及景观绿化用地。室外景观绿化空间完整并且性质清晰。医院街两侧种植大片草坪树林,住院部北侧设置大面积水景,用于住院病员休憩活动以及医院建筑与行政、后勤区的良好休息休闲区,并形成较大体量的医院主楼与开阔舒缓的区域的有效空间过渡。东侧设置地面生态停车场,种植大型乔木,形成医院中心医疗区和高速公路连接线之间的绿色屏障,有利于隔声减噪。

基地南侧靠楚商大道处留出开阔绿化景观广场空间,成为疏解门诊人流的缓冲空间。门诊大厅、医院内街等大尺度空间设置大型室内绿化,成为共享空间的景观视线主体。裙房屋顶也可设计为南向屋顶花园空间,成为住院病员的专有室外活动空间,相对独立,不受外界人车及噪音干扰。

医院充分运用每个空间来创造绿色医疗环境,他的每一层楼都布满绿色,使人放松和振作,医护人员和患者可以从不同角度观察花园的景致。屋顶花园不仅可为患者和家属提供共享时光的场所,还可为手术室提供循环冷空气或为低层提供新风来源,从而创造一个苍翠繁茂的凉爽环境。

2.6医院口部空间规划

医院五个口部空间针对不同的人流,院区内与自然条件,基地环境密切呼应,形成表情各异的口部形态。

1. 门诊场前广场空间

医院南面的主要入口广场方便大量的门诊人流能够便捷到达目的地。构成明快·顺畅·易懂的空间。

2.急诊急救快速通道

急诊急救朝向两个方向道路分别设置出入口保证了救护车能够以最快速度将病人送入急诊区域。

3.商业空间

商业入口空间,位于基地的北面,作为医院配套的商业服务空间,为患者和医疗人员提供必要的生活服务的同时,也可服务周边居民。

4.景观pLAZA

南侧楚商大道是步行人流聚合的地方,在此处设置休闲入口广场,结合水景和灯光形成宜人的集散广场空间,地面彩色地砖铺砌成医院徽标的图案提升医院的知信度。

5.水景院区

医院中部,住院部北面,结合地形,设置水面景观区,为患者和医护人员提供一个亲近自然,集休闲、锻炼、交往等一体的绿色花园。

2.7可持续发展建设

可持续发展的建设模式可理解为“一次规划,分期实施”,同时一期工程具备“相对独立,自成一体”的特点,可持续发展建设模式的理念必须应用到项目规划的各个层次。本次设计通过医疗街为设计主干,门诊楼、住院楼、医技楼采取并联式的可生长组合方式,规划布局上为医院未来的发展预留空间,让医院规划充分体现可持续发展。

1、一期建设于基地的东南面,紧邻楚商大道和高速公路连接线。

①.集约化建设主要医疗功能

为提高医院的功能性、治疗·诊疗区以医技楼为中心、将住院·门诊等紧密的围绕其紧凑的布置、构成功能关系明确、流线易懂方便的综合体。

②.合理的外部流线设计

为保证医院对外流线的合理,综合医疗区位于基地东南侧,靠近楚商大道和高速公路连接线,方便病人从城市进入医院。急诊,职工流线独立设置。在东北侧的高速公路连接线上设置住院部的出入口、职工出入口及洁净物品出入口,门诊出入口设置在楚商大道上。各个流线和医院功能联系便利又互不干扰。

③.完善的配套设置

将食堂、餐厅和商业设置于临北侧规划道路,在保证一期医院良好运行的同时,也为可为医院生活区及周边地区服务。

2、二期建设

①.老年康复中心独立建设,紧密联系

二期老年康复中心设置在基地西侧,可与一期综合医疗区紧密连接。医务人员居住生活区设置在基地最北侧,创造出独立、安静,富于变化的空间形态为医疗人员提供良好居住条件的同时,也紧密联系了医疗区。

②.外部流线保持不变

二期建设与一期建设分区规划界限明确,施工方便,联系紧密。并不会改变原有的医院外部流线,最大程度的减少二期扩展对医院正常运营的影响。

3建筑设计

3.1设计依据

3.1.1《民用建筑设计通则》(GJ50352-2005);

3.1.2《办公建筑设计规范》(JGJ 67-89)

3.1.3《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

3.1.4《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JG50-2001 J114-2001)

3.1.5《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

3.1.6《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)

3.1.7《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)

3.1.8《综合医院建设标准》(建标110-2008)

3.1.9《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

3.1.10参用《综合医院建筑设计规范》(2008年报批稿)

3.1.11其他相关的国家和地方法令、技术、规程。

3.2项目的概况

现代医院追求与整体医学模式相适应的整体医学环境,寻求医疗技术与情感

的平衡,建造突出自然环境的绿色医院。

综合医疗区:建筑内部强调洁污分流、灵活主动、可持续发展。清洁物品流线和污物流线的分离,患者流线和医护人员流线的分离,都保证了医疗工作所需的无菌环境。

运用模块化的设计方法,门诊。医技单元能够适应灵活的布局要求,相对独立,自成体系,分而不散。在未来的发展中可进行必要的功能置换,充分体现建筑适应未来的发展理念。

3.3建筑平面功能布局

1、门急诊:15000㎡门急诊区一层为的门诊大厅,。一层医学影像中心、成人输液中心通过医院街与门诊大厅相连。并在医院街设置绿化庭院,咖啡吧、书吧等商业服务设施。医学影像中心设CT机房4间、核磁共振机房2间、各种拍片机房6间,一次候诊沿医院街设置,再由二次候诊走廊联系不同的机房,分区明确。门诊采用中庭设计,中庭成为部门设置、交通甚至管道的组织上成为一个枢纽,迅速的疏散人流和安置管道。门诊1楼大厅以导医台为轴心,围绕大厅设有收费、挂号、银行、办卡、药房,超市等,并在医院街设置绿化庭院,咖啡吧、书吧等商业服务设施。急救中心和妇科儿科门诊设在门诊综合楼一楼紧临的两端,与门诊、住院区形成了有效分隔又紧密相联;诊疗区域沿着回廊,采用“街”的形式,将各专业诊疗沿“街”布置,各诊疗区域均设有相对独立的挂号、付费、诊疗、导医服务;通过脉络清晰的不同街道状空间,分隔各专业的就诊人流,以相互分离的渠道把医生与病人、清洁品与污物分开,空间安排整洁利落,流程有序易寻。

2、住院部:48000㎡,91㎡/床,设床位1000张。住院楼通过“医院街”,为来访者和门诊病人提供了明确的轴线,既可以使患者能够风雨无阻轻松的找到诊断、治疗部门,节省了病人的时间;在病房内设置独立的盥洗、晾晒区域,在休息区域设置儿童活动、健康教育以及餐饮零售等设施,并合理设计嵌入绿化,使得环境舒适优雅,生活丰富方便,有利于缓解病人的情绪。同时,充分考虑医务人员休息、学习的空间,将人本理念贯穿每一个细节。

3、医技楼(含医院街):15000㎡。延伸于医院街两翼的医技楼,紧邻门诊、住院楼,既便于全院设备资源的共享、医院管理和病人快速的诊治,同样利用“医院街”布局,每个检诊区域形成独立“店面”,有各自专用病人入口等候区、诊断区和设备仪器区的格局,不仅起到医患分流的作用,且可以适应现代医学领域中医技部分的不断扩大和更新的发展需要。

表3.1住院部主要指标楼层用途设计特点床位数一层

血液净化中心

及结算中心

血液净化中心中心自成一

区,区内设观赏鱼缸,利

于缓解病人的紧张情绪。

二层

感染医疗区及

整形外科

采用清洁区和污染区分离

的方式,并在二区之间设

缓冲区。

48床三层

耳鼻咽喉与头

颈外科及整形

外科

设“内镜室”、“睡眠呼吸

监测室”

57床四层骨科创伤中心

设有功能锻炼室及骨科治

疗室,并留足够的空间,

能放床边型X光机

70床五层

神经与心理疾

病中心

设置“脑彩超室”、“神经

电生理室”。在两个病区中

应设计共用的监护病房

(NCU:10-12张床位)

70床六层消化病中心

设置“内镜检查治疗室”,

能够完成胆道、十二指肠、

胃肠等内镜检查治疗等功

能。

70床七层眼科配置了大批国际一流水准35床

的高精尖诊疗、科研设备

八层康复中心

设置大开间的康复功能器

械的空间

35床

九层

内分泌与代谢

科环境干净舒适,内分泌代

谢病人病情需要者可入住

病房诊治

35床

十层

肿瘤与血液病

科设置骨髓移植区,考虑净

化要求

35床

十一层妇儿中心设置独立的新生儿室(考

虑净化要求),包括“更衣

室、治疗室、监护室(含

隔离室)、配奶间、沐浴间。

需设置“宫腔镜室”、“阴

道镜室”、“刮宫室”、“妇

检室”、“产检室”、“新生

儿沐浴室”、“待产室与产

房结合的套间”、“产后康

复室”、“胎心监测室”、“儿

童雾化治疗室”、“儿童

活动室”。

38床

十二层妇儿中心32床

十三层心血管病中心

在两个病区中应设计共用

的监护病房(CCU:10-12张70床

床位)

十四层

肾脏与泌尿外

科中心

在两个病区中间应设计共

用的监护病房(10-12张床

位)及“肾穿室”、“腔镜检

查治疗室”、B超室、尿流

动力学室。

70床

十五层胸科疾病中心

两个病区中应设计共用的

监护病房(RCU:10-12张床

位)及“肺功能室”、“纤支

镜室”。

70床

十六层VIP病房均为单人房间,并设16个

套房,满足高端人群的需

要。

16床

十七层VIP病房16床

共计

735床(不含VIP

病房)

3.4内部交通组织

整个建筑内部交通组织通过南北、东西两条通廊串联各个功能区,形成内部回路,

门诊、医技以及住院等空间组团围绕这两条医院街布置。同时医院街内组织了一

系列的中庭空间和公共交通核,既使得内部交通便捷高效,又丰富了建筑空间,

同时为建筑提供了舒适宜人的内部景观环境。

竖向交通内外分区,急诊,儿科,感染科分别位于门诊大厅的东西两侧,均设置

独立的出入口,与医院门诊人流互不交叉。内部人员则由各功能内部交通单独疏

散。此外,住院患者还可由住院部大厅通过南北向医院街到达各功能区,最经济

有效地解决人流疏散

3.5建筑立面造型设计

建筑规模和体量均较大,在平面上采用错接的方式,并以退层来减少建筑体量对城市环境的压迫感。主楼立面采用了门诊综合楼相呼应的色彩和元素,利于建筑之间的相互协调。裙房贴近大面积绿化,采用大片玻璃窗将花园环境引入医院街,丰富了内外空间的流动。

在建筑细部上以中国传统元素为表现重点,外墙对传统的花窗进行抽象变化,以实墙与玻璃的虚实对比,体现全新的医院对外形象。医院街和门诊、住院部之间采用通透的体块相连接,体块穿插,更具视觉冲击力。

2.8主要技术经济指标

名称内容

总用地面积184332.23m2

净用地面积118953.75m2

代征道路面积28438.03 m2

代征绿化面积36940.45 m2

总建筑面积184341m2

一期建筑面积123621m2

其中门诊楼25153 m2

医技楼15000 m2

住院部54144 m2

健康管理中心25740 m2

能源与污物1536 m2

食堂2048 m2

二期建筑面积60720 m2

其中综合疗养楼30720 m2

专家楼12000 m2

公寓18000 m2

地下总建筑面积58662 m2

其中地下一层30651 m2

地下二层22611 m2

建筑占面积26286 m2

建筑密度22.1%

绿地率49.3%

容积率 1.55

总床位数1435床

一期735床(其中开放床位

560床)

二期700床

总停车数2000辆

一期地上150辆

地下1300辆

二期550辆

详细设计方案说明书模版

密级:机密 文档编号:XXX_TS_TEMP_XXSJSMS 版本号:V2.0 【项目名称】 详细设计说明书模板 编写人:XXX 批准人:XXX 生效日期:2017年1月6日 版权信息 本文件涉及之信息,属XXX所有。 未经XXX允许, 文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

文档修订记录 版本号修订日期修订 人 修订说明 修订 状态 审核日期审核人批准人 V0.12016-12-1XXX创建A2016-12-1XXX XXX V1.02016-12-28XXX调整需求分析方法M2016-12-29XXX XXX V2.02017-1-4XXX更换使用模板M2017-1-6XXX XXX 修订状态:A--增加,M--修改,D--删除 日期格式:YYYY-MM-DD

目录 1 概述 (1) 1.1 编写目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 术语和缩写 (1) 1.4 参考资料 (1) 2 角色和职责 (1) 3 设计约定 (1) 4 实现架构及功能逻辑 (1) 4.1 功能逻辑描述 (1) 4.1.1功能模块结构图 (2) 4.1.2功能模块描述 (2) 4.2 软件体系架构 (3) 4.2.1设计思路 (3) 4.2.2包图及描述 (4) 4.2.3类图及描述 (5) 4.2.4主要程序描述 (6) 4.2.5组件图及描述 (6) 4.2.6源代码目录结构 (7) 4.2.7权限设计 (7) 4.3 总体界面设计 (8) 4.3.1设计原则 (8) 4.3.2设计思路 (8) 4.3.3界面风格 (8) 4.3.4界面层次图 (8) 4.3.5界面原型 (8) 5 详细设计 (8) 5.1 模块A (9) 5.1.1概要说明 (9) 5.2.2实现框架 (10) 5.3.3主要逻辑实现描述: (11) 5.3.4界面设计 (13) 5.3.5接口设计 (13) 5.3.6其它 (13) 5.2 模块B (14) 6 数据库设计 (14) 7 接口设计 (14) 8 附录: (14)

室内装修设计方案

室内装修设计方案 郭兴瑞 二〇一二年

第一章工程概况 第一节任务需求 一、房屋说明 工程地点:西泽家园云庭院7号楼一单元502室 形式结构:二室一厅一厨一卫 房屋类型:经济适用房,建筑面积为74.42m2,实际使用 面积56m2。 面积大小:(单位:cm) 1、客厅:660×330×273,窗户76×145,窗台76×204,入户门96×216,墙厚24 2、大卧室:510×267×273,窗户146×145,门84×216,墙厚28.6 3、小卧室:301×270×273,窗户144×144.5,门85×214,墙厚30 4、卫生间:209×159×273,门77.5×214,墙厚16,马桶轴距34,马桶浴室柜侧距94 5、厨房:270×179×275,窗户146×143,门78×216,墙厚29 6、走廊顶:207×95 二、2室1厅的结构,希望客厅可以设计得大点,因为是小户 型,所以希望户型设计合理,功能齐全。 三、设计时要留下足够的空间来考虑贮物功能,可考虑在有

限的空间里设计多种储物柜。 四、总体原则:经济适用,保证安全,布局合理,智能化 第二节任务说明 1、为了在施工期间保证装修质量,减少矛盾,在缺乏户主装修思路的情况下拟定本方案,以便在装修过程中及时传达户主装修意愿,保证工程顺利。 2、避免错装,减少住户不必要损失。 3、为保持家装的效果具有明显的整体感,请各装修师傅在装修过程中进行连贯操作,这不仅是某道工序应由专人负责施工,在施工的时间上也要注意连贯,以免出现不良的装修后果。 4、因非专业人员,本方案若有不合理之处,望请各位师傅包涵,莫要笑话,及时沟通并提出宝贵建议,不胜感激。

医院建筑专业设计的清单及说明

医院建筑专业设计的清 单及说明 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用

二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围:

三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下: 平面布局,功能分区,合理流线 整体定位、工艺流程,净化等级,配套设计(装 修、电气、暖通、给排水、气体、智能化等) 机电设备(电气、暖通、给排水、气体、智能

医院设计方案说明

省市秀屿区医院外科卫技大楼新建工程 设计方案说明书 省中景建 筑 2010年12月31日

市秀屿区医院外科卫技大楼建筑设计方案 建筑方案设计文件编制人员 院长:林向东 项目负责人:奇 结构专业负责人:卓捷 各专业负责人及主要设计人 建筑专业:奇翁英桓林海祁志恩 结构专业:卓捷蔡耀庭洪流江以龙 电气专业:雁琳许水玉庄永培 给排水专业:祥中任宝彬熊彬 暖通专业:姬涌周宝兴胡一顺 省中景建筑 建筑工程设计书 国家建筑部甲级A135000381 2010年12月31日

目录第一章方案设计总说明 第二章建筑 第三章结构 第四章给排水 第五章暖通空调 第六章强电 第七章弱电 第八章消防专篇 第九章环保专篇 第十章节能专篇 第十一章人防设计专篇 第十二章无障碍设计专篇

第一章方案设计总说明 一、工程概况 市秀屿区医院(前身为县笏石医院,湄洲湾北岸医院)创建于1957年,座落于沿海交通枢纽笏石镇,距风景秀丽的国家旅游度假区湄洲湾——妈祖故乡仅14公里。医院占地面积近3万平方米,其中建筑面积2.3万平方米,绿化面积达2000平方米。院广场宽阔整洁,道路两旁绿树成荫,门诊大楼雄伟壮观,病房大楼气派非凡,是一所日趋园林化医院,可为病人提供一个舒适、雅静、温馨的就医环境。医院现有职工294人,其中高级职称59人,中级职称72人,开放床位200,是市首家通过评审确认的“二级甲等”医院,也是国家爱婴医院和医大分校及妇幼卫校的实习基地。现在为更好有为社会提供先进的医疗环境及提高医院综合实力,拟新建一栋11层外科卫技大楼。最终将建成集医疗护理、教学科研、保健康复为一体的现代化二级甲等综合医院。 二、外科卫技大楼建设规模及设计围 建设规模: 本项目为全区医院整体工程中的医疗区新建工程,容包含了地下一层,地上十一层,总建筑面积为 12476.9平米,其中地上面积为 11000平米,地下面积为1476.9 平米。病房总床数为 226 床。 设计围: 依据设计任务书容,本次设计围为医院外科卫技大楼,设计容包含土建、给排水、电气(强弱电)、通风、空调、消防、防排烟及总体概算、基坑支护设计,人防工程设计、室外工程。三、提请在设计审批时需要解决或确定的主要问题 1.建设方应落实建设用地“土地使用证”。 2.本工程的外围周边道路都存在新建或拓宽的计划,尚未有明确的市政基础资料(含周边管线图、位置、接口点),请建设方提供相关单位的盖章图纸,以利下阶段的设计工作。 3.建设方尽快明确另行委托的设计分项工程设计单位(景观工程设计,污水处理、高低压配电系统、防辐射设计),以利后续施工图设计阶段工作之配合。

室内装饰设计说明范本

装饰工程设计施工说明 一、设计依据 1.本工程的建设主管单位对本工程装饰装修方案设计的设计要求; 2.本工程建筑设计施工图,包括建筑、结构、水、电、暖能等专业 的施工图; 3.与本装饰装修工程相关的建筑设计规范; 5.装饰装修工程设计应执行的主要规范、标准: (1)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) (2)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (3)《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) (4)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) (5)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) (6)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (8)《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) (9)相关行业与地方的相关规定。 二、工程概述及设计内容 1、项目名称:办公室改造 2、建筑面积: 320㎡ 3、设计范围:地面工程、墙体工程、顶面工程、配电系统 三、装饰施工说明 本设计图标尺寸以毫米(MM)为单位,标高以(M)为单位。

第一部分地面工程 1.木地板地面:找平+地板结合层+木地板+面层清洁处理 2.防滑地砖地面:找平+1:3水泥砂浆+防滑地砖+面层清理 3.卫生间原地面作防水处理。 第二部分墙面及抹灰 1.办公室墙:局部铲除原墙面破损、开裂等影响施工部位,并挂网, 石膏找平,腻子找平,打底,刷立邦环保乳胶漆二遍。 第三部分新建墙体 1.石膏板墙:95系列轻钢龙骨9MM石膏板到走廊顶。并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆二遍。 2.卫生间砖墙:轻体砖墙,加砌块墙涉及无装修做法时,一律打底,刷面,刷立邦防水乳胶漆二遍。 第四部分天棚工程 1、石膏板天棚:轻钢龙骨12MM石膏板。留出检修口与喷淋头口。 并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆。 第五部分其它木装修 1.木门做法:原有木门拆下并加工出离地高度,为铺木地板做准 备。 第六部分防火要求 本工程为一类建筑,按一级耐火等级进行设计,在遵照原建筑设计的各项防火措施的前提下并遵照GB50222-95规范[建筑内部装修消防]的精神进行实施所用主要材料耐火等级要求如下。

医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理是最 重要的。而且术前工 作人员、病人按照不 同的流线进入手术 部,有利于院方从管 理上来实现洁净手 术部“洁污分离,流 线最短”之一设计理 念。外周回收型是一 种国内外目前使用 最多、对院内感染控 制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,高 效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨。 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

包装方案设计说明书书(最新版)

Q/ZT 浙江众泰汽车制造有限公司企业标准 QGZTZZ/GY01.03-2017 包装方案设计说明书 2017-03-16发布 2017-03-16实施 浙江众泰汽车制造有限公司发布

前言 为了实现众泰汽车制造公司(ZOTYE)包装管理的标准化,降低物流成本,提高物流和生产效率,能更好地使零件“准时”供应到众泰汽车制造公司各收货点,特制定符合供货要求的通用包装规则。 本标准由浙江众泰汽车制造有限公司提出 本标准由工艺技术部负责归口管理 本标准起草单位:工艺技术部 本标准起草人:郑浩 本标准审核人:应杰 本标准标准化人:王伟绩 本标准审定人:吕憬 本标准批准人:郑映波 本标准首次发布日期:2017年3月16日 文件/制定及修改情况记录 版号修订内容编写/修订审核标准化审定批准

目录 1、目的 2、原则 3、木托盘标准 3.1木托盘规格及技术要求 3.2塑料托盘规格及技术要求 3.3托盘的构成 3.4托盘堆码标识要求 4、塑料箱标准 4.1选择原则 4.2一般要求 4.3塑料箱尺寸及相关标准 4.4塑料箱堆码高度规则 4.5塑料箱堆码规则 4.6塑料箱内衬设计要求 4.6.1防尘盖设计盖要求 4.6.2内衬设计要求 4.6.3内衬材料选用 4.6.4塑料箱标识要求 5、通用铁箱标准 5.1选择原则 5.2一般要求 5.3材料要求

5.4底部结构 5.5众泰汽车制作公司推荐标准通用铁箱尺寸 5.6通用铁箱标识要求 6、专用器具标准 6.1选择原则 6.2一般要求 6.3材料要求 6.4专用器具推荐适用尺寸 6.5专用器具堆跺脚标准 6.6专用器具标识标准 6.7专用器具内部结构 7、牵引装置标准 7.1牵引杆 7.2挂钩 7.3牵引杆和挂钩安装位置 8、通用铁箱和专用器具制作工艺及油漆标准8.1焊接 8.2公差要求 8.3油漆要求 9、脚轮标准 9.1脚轮要求 9.2减震脚轮技术参数 9.3减震脚轮选用标准

办公室装饰装修设计说明

基于此,在为贵公司办公大楼的室内装饰设计考虑方案时,本人为迎合其现代的个性化办公氛围,特提炼出“灵透之材,蓬勃之势”为主题。本案就其“钢之灵透”,用象征化的表现手法,多元化的设计元素,力求整体风格与整栋大楼协调、清新、大气的外观设计保持一致,企业气质内外浑然一体,展现出富有深刻内涵的视觉空间及该企业独特的个性与特点,将机械制造行业复苏这一时代特性渗透于整个空间,既突显阳刚的机械制造企业特质,又蕴涵贵公司新兴而极具冲击力的蓬勃发展之势! ●设计理念之表达: 围绕其“灵透”,在本案中大量使用了玻璃、银色系列及浅色调的洁净材料,如玻璃幕墙、银质铝塑板、水晶白麻石材、玻化砖等,围绕本案主题,构筑个性化空间,该色彩搭配除了清透、雅致、稳重、大气之外,亦表现出一种力度感和效率感。渗透入贵机械制造企业之“清透感”,亦反衬企业之“柔美感”。以似乎矛盾的手法,又体现出古人之哲理“刚之极则柔,柔之极则刚”。老子说“上善若水”,该案则就其“善”渗透到每一个空间,极尽让每个功能区都具有清透之灵性,尽显灵动、清澈、时尚、大气之空间气韵。 ● 办公楼各要部设计理念阐述: 【大厅设计说明】: 进入大厅,首先闯入眼帘的是企业形象墙,以其企业文化的新兴、蓬勃、严谨为主题,两侧以“居有竹、步步高”的银色墙柱带来视觉冲击感,加上企业形象色的类比色、浅色石材及不锈钢条的运用,显示出金属的质感和工业文明的主题;然而休息区的陈设却明丽葱郁,充满人文情感的自然气息,恰恰弥补了视觉中的刚硬个冷竣,使人倍感亲切。 华堂地面采用稳重而灵巧的地面拼花图案,直中见曲,意在直接打破单一、整齐的格局,打破原寂静的空间;华堂上方呼应以直线为主调、大笔勾勒而出的时尚型弧面吊顶,大直大方显示出强烈的纵深感,加之以清透、明媚的光色渲染,工整气派、大家风范,反衬出贵公司办公楼的现代时尚特性,以干练快捷的设计节奏,展示出质量与效率并举的时代精神。 拾阶而上,洁白如玉的梯口柱、造型简洁雅致的围栏扶手、云纹质地的楼梯,为这座机械制造企业的阳刚华堂平添了几许南方的细腻,单纯亮丽、意趣盎然,包装出一片超凡脱俗的境界;在石阶的两边镶上蓝灰色石材,统一协调中又有变化之趣。

医院方案设计说明

钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计 设计说明 1.项目背景 1.1工程概况 本项目建设地点位于钟祥市楚商大道,新院区总土地面积335390平方米,地块的西侧、北侧为规划道路,南侧为楚商大道,东侧为高速公路连接线,地理位置优越,交通便利,周边水网环绕,自然环境优美。 钟祥市人民医院是一所现代化综合性医疗保健中心,建成后将为钟祥市广大市民提供医疗、保健、疗养等服务,同时兼顾覆盖荆门地区的普通人群,成为区域医疗中心的重要窗口。 同时,医院要将高水准的医疗设施环境和能够灵活对应时代变迁又能适应最新医疗技术的更新所需求的医院有机结合在一起,打造治疗与疗养的全新平台,为医院的使用者提供舒适的工作、生活、治疗、研究的环境。院区的构筑上最大限度的体现崇尚自然、人文、和谐的精神。 1.2设计原则 1、立足于建设成为国内领先的现代化医疗中心。 2、明确的功能分区,并有机的衔接在一起。 3、充分考虑动静交通组织、出入口设置,主要是要考虑好院区内部交通与城市交通的关系,有效缓解现状交通压力。 4、参照绿色建筑等级(三星)标准,使医院建设成为“城市中的花园,花园中的医院”。 5、合理设置环卫、院感、消防等相关医疗配套及后勤保障设施。 1.3设计理念 1、“生态医院”。以将钟祥市人民医院新院区建设成为“城市中的花园,花园中的医院”为目标,着重于为病患创造一个适宜的康复环境。钟祥市“花园医院”可持续性概念设计主要体现在以下几个方面:第一,花园的建立方式是实用并可自我维护的;第二,创造花园中人与自然的和谐关系;第三,采用节能环保的综合性环境景观设计。医院整体布局方面则通过医院街串联纽带作用,集中原来分散的建筑体量,形成建筑综合体,既可以节省能耗,缩短交通流程;通过中庭又能组织建筑间的自然通风采光系统,让医院运营达到最低能耗,满足绿色低碳的设计原则。 2、“人文医院”。秉承以人为本的规划宗旨,从满足病人需求的角度出发,围绕便捷就医流程设计,优雅休闲空间嵌入,方便安全生活设施设置,营造温馨安逸的家庭氛围,让病人充分体验最舒适人文关怀。 3、“高效医院”。通过医院街引导医院人流、物流、交通流、专业流、信息流,使病人就诊、专业分隔、物品输送、车辆引导、信息传递的流线简洁、清晰,让医患充分感受各方面的便捷,医疗效率达到最高效。 4、“信息化医院”。医院临床管理信息化,以实现数字化医院,智能化医院大楼为目标。通过呼叫系统、闭路电视示教系统、远程医疗系统、病房内广播与电视接收系统、医院技防安保系统、LED电脑显示屏及电脑触摸咨询系统、综合布线系统、楼宇机电设备管理系统、病理图像网络通讯系统等,达到信息处理的无纸化和无片化,实现智能化大楼的资料综合共享,提高服务和管理的高效率,达到多、快、好、省的高效益目标。 2.总平面设计 2.1设计依据 2.1.1钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计要求 2.1.2用地现状地形图 2.1.3国家及地方颁布的各种有关设计规范和规程: 《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90) 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JG50-2001 J114-2001) 《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99) 《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006年版) 《民用建筑设计通则》(GJ50352-2005); 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 2.2总平面布局 根据医疗流程最短、最便捷的目标,具体规划布局: 1、门诊综合楼平行楚商大道设置,后退道路100米,形成医院入口广场。 2、急救中心设在门诊楼东侧,可从楚商大道和高速公路连接线两个方向进入,畅通的交通有利于提高急救效率,也方便夜间独立运营。 3、在门诊综合楼和住院部之间设置医院街,医院街一层设置步行廊、休息厅、导医台、小超市、等公共用房,每层均设置医技科室,既有良好的导向性,也为患者提供了院内治疗、休息的

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

设计方案说明书

某XXX项目基坑支护工程设计方案综合说明书

基 坑 支 护 设第计一方部案分总 体 说 明 目录 1.工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2建筑结构及基坑概况 (2) 1.3周边环境 (3) 2.设计依据 (5) 2.1相关设计资料 (5) 2.2 相关规范及规程 (5) 3.工程地质概况 (6) 3.1地质构造 (6) 3.2 地层岩性 (7) 3.3 气象水文条件 (8) 3.4 基坑支护设计参数 (9) 4.基坑支护设计方案选型 (10) 4.1本基坑工程的特点及难点 (10) 4.2支护方案选型 (10) 4.3方案选型小结 (13) 5 支护结构设计 (13) 5.1设计计算模型 (13) 5.2剖面设计 (13) 5.3 地下连续墙施工 (14) 5.4 地下连续墙施工精度要求 (16) 5.5 地下连续墙的检测要求 (16) 5.6 预应力锚索设计 (17) 5.7三轴搅拌桩设计 (18) 5.8高压旋喷桩设计 (19) 5.9土钉墙设计 (19) 5.10地下水处理设计 (20) 6.土方开挖要求 (20) 7.基坑监测与应急措施 (21) 7.1基坑开挖环境监测 (21) 7.2 应急抢救措施 (24)

第一部分:基坑支护设计方案总体说明书 1.工程概况 1.1工程概况 (1)建筑名称 xxxx (2)建筑地点 xxxx (3)主要用途 融酒店、办公、会务、观光旅游、商业等多种功能于一体的综 合性建筑 (4)业 主 xxxx (5)工程规模 地块总用地面积35250.02m 2,总建筑面积375760.19m 2。塔楼 建筑高度为 428m 。 图1 项目位置图 1.2建筑结构及基坑概况 (1)拟建工程占地面积约2.8万m2,主楼占地约5900m2,主楼地上86层,高度约428m (业主暂定);设有裙房地上4层,高度约26.6m 。 (2)整个场地设地下室4层,其中主楼底板埋深24.2m (含基础底板厚度),群房区域、地下车库底板埋深19.7-20.6m (含基础底板厚度)。本工程±0.000相当于绝对标高为15.200m 。上部主体结构拟采用核心筒结构,下部基础拟采用桩筏基础。 (3)基坑规模:基坑开挖面积约3.4万m2,基坑周长约758m,基坑形状呈矩形。基坑支护设计重要性等级为一级。 (4)基坑开挖深度:本工程±0.000=+15..200m 。塔楼区域开挖深度为24.2m ,北侧非塔楼区域开挖深度19.8m ,东西侧开挖深度19.7m ,南侧开挖深度20.6m 。 基坑总平面图: 图2 基坑总平面图

软件详细设计方案说明书

xxx项目详细设计说明书 (xxx模块) 拟制日期yyyy-mm-dd 评审人日期 批准日期 签发日期

文档修订记录 版本完成人修改内容审核批准时间V0.00 创建文档

目录 1. 简介5 1.1. 编写目的 (5) 1.2. 适用范围 (5) 1.2.1. 软件名称 (5) 1.2.2. 软件功能 (5) 1.2.3. 软件应用 (5) 1.3. 定义及关键词 (5) 1.4. 参考资料 (5) 2. 子模块1设计描述 (6) 2.1. 类xxx的设计 (6) 2.1.1. 简介 (6) 2.1.2. 类图 (6) 2.1.3. 状态设计(可选) (6) 2.1.4. 属性 (6) 2.1.5. 方法 (6) 3. 数据库详细设计(可选) (9) 3.1.存储过程#/触发器#的名称 (9) 4. 错误处理 (10) 4.1. 系统错误 (10) 4.2. 接口错误 (10) 4.3. 协议错误 (10)

表目录 表1.关键词 (5) 表2.类XXX的属性 (6) 表3.方法描述xxx-function (7) 图目录 图1类图xxx-class (6) 图2流程图xxx-function (7)

1. 简介 1.1. 编写目的 这部分要描述文档的目的,并指明文档的读者。 1.2. 适用范围 1.2.1. 软件名称 1.2.2. 软件功能 解释软件产品将完成或不完成的功能 1.2.3. 软件应用 描述软件的应用领域 1.3. 定义及关键词 表1.关键词 关键词英文全名中文解释 1.4. 参考资料 [1]

2. 子模块1设计描述 2.1. 类xxx的设计 2.1.1. 简介 如果在概要设计中未说明,则在此详细描述类的职责和功能,可使用顺序图、协作图、状态图来详细描述。必要时,可描述本类与相关类之间的静态动态关系。 2.1.2. 类图 图1类图xxx-class 2.1. 3. 状态设计(可选) 可以用状态图来描述类的状态信息。 2.1.4. 属性 可先定义相关的数据结构,再对属性进行描述。 也可以不使用表格、而使用伪代码格式。 表2.类XXX的属性 可见性属性名称类型说明(对属性的简短描述) Private Public Protected 2.1.5. 方法 1. 方法xxx 1) 方法描述 Java的函数头注释采用JavaDoc自动生成的格式: /** * @functions 增删改查XXX * @param String name 名字 * @return true 如果不为空则返回真,false 如果为空返回假 * @throws 无 */ C++使用以下格式:

室内装修方案设计说明

室内装修方案设计说明 导语:室内设计的步骤一般可以分为:设计前期、方案设计、扩展设计、施工图设计和设计实施这五个阶段。以下是小编为大家整理分享的室内装修方案设计说明,欢迎阅读参考。 室内装修方案设计说明 在前期应该是要充分的了解自己家房屋的几何标准以及房型的布局。然后将自己喜欢的风格与颜色以及装修的预算资金等,都告诉设计师。这样充分的交流以后,有设计师进行现场的考量,获取全备的信息。 在进行充分了解的基础上,设计师经过研究以后,会与业主详细讨论一些细节问题,然后提交设计方案的文件。基本上会包括设计说明、俯视图、平面图和內立面展开图、刨面图、彩色效果图以及造价的估算和室内装修所用的装饰材料实样。 因为室内装修的方案设计的深度比较深,所以方案设计一般要交给有关部门进行审查,如果确认了,才能进行施工图的设计。如果项目太复杂,技术要求比较高,则要进行扩展设计,还要进行造价的概算。然后再向有关部分送审。 施工图设计就是方案设计的最后决定环节,这一阶段房主也要进行最后的确认,而设计师也要将来施工的各专业人员进行充分的沟通与协调。其中的难题要得到解决,并且与

材料商也要最后确认好。一般来说,施工图设计方案的文件会包括:施工说明、门窗表、平面图、平顶图或仰视图、内立面展开图或剖视图、剖面图、节点详图和造价预算。 室内装修设计方案的最后一步就是设计的实施,并不是说方案完成了,实施就交给施工人员了。在实施之前设计师还要向施工人员详细解释施工的说明,每一部分施工所要达到的效果等等。在施工的过程中也要回答施工人员的问题,有的细节之处还要修改或者增补。 在进行装饰材料的选购时,还要有设计师协助业主选购,施工结束之后,也要有设计师协助进行家具的摆设。 总之,想要打造一个好的家居,不但要有一个好的设计方案,整个装修过程也都离不开对施工方案的解读,否则就很难达到预想的效果。

设计方案说明一览表

一、工程重点与特点 1、本工程确定为“合格”工程,工程必须严格施工,严抓施工质量; 2、因多个项目涉及到弱电系统,工序繁多,工期紧,各工序必须搭接紧密, 以保证施工工期按时完成; 3、本工程必须协调弱电系统布线、设备安装、调试等诸多专业施工作业组之 间配合施工,须做好工作。 4、工程位于学校。施工期间必须严格控制噪音、粉尘污染、施工垃圾污染, 做好文明施工,减少对学校及周边环境的影响。普宁是国家级卫生城市,对环境要求高,施工中要尽量减少各种污染,对此施工同时应采取有效的预防措施。 5、工程材料运输必须严格控制好时间,否则将影响周边区域的交通,根据现 场特点,货物运输尽量安排在上午9:00前或下午17:00以后进场,运输车辆必须采用封闭式防止货物摔落。 6、货物根据施工进度分批进场,本工程货物直接运输至各学校。 7、本工程施工范围外做好现场消防、安全及文明施工,我们提出如下具体措 施: (1)、为了不影响其他单位正常工作,所有材料和施工人员必须按业主指定进出口进出,进场时间安排在非上班时间进行,进出口通道必须派专人负 责清扫除尘; (2)、本公司施工人员必须佩带工作卡,并不得无故进入其它区域。夜间派专人执行巡逻保卫工作,防止盗窃事故发生。 (3)、在电气管线预埋需要凿打楼地面或需敲打作业的施工项目,施工时间尽是安排在白天,另外,在有噪音的施工机具如空气压缩机运行时尽量关 闭窗。 (4)、如果遇施工现场临近区域有特殊活动,我们将全力配合、停止施工、组织施工人员撤场。往外运输垃圾之前必须将所有垃圾装入厚的垃圾袋中, 并将垃圾袋上的余灰敲打干净,并在22:00以后往外运输。 (5)、本工程所用不锈钢及木材等需要切割的材料,尽量预先量好尺寸让厂家加工,减少现场切割的工作量。 (6)、本工程要特别注意消防安全工作。

银行装修项目设计方案

银行装修项目设计方案 High quality manuscripts are welcome to download

第一节设计方案 一、深化设计依据及各分项工程设计要点 (一)设计依据 1.***提供原建筑平面图纸,确认的平面布置及确认的相关方案等资料。 2.《建筑装饰装修工程质量验收规范》B50210-2001),《建筑设计防火规范》(GBL16)和《高层民用建筑设计防火规范)(GB50045)等有关建筑装饰工程设计规范规程。 3.国家及**市有关的规程规范和标准。 4.甲方关于方案的修改意见及平面布置最终修改意见。 5.甲方提供的相关材料、设备选型技术要求。 (二)消防 本工程消防喷淋、烟感报警探头已安装完成。如装修工程需改动消防系统,设计方案需经公安消防部门认可后方可施工。 (三)防火要求 1.根据建筑设计防火规范要求,在本装饰工程所用的材料燃烧性能必须符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(B50222),《建筑设计防火规范》(GBL1)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB0045)的规定。 2.所有隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料。易燃物表面、室内装饰织物要进行阻燃处理,使其达到A级。 3.天棚除有特殊造型外都要求采用轻钢龙骨纸面石膏板进行吊顶,天

棚如要局部采用木装饰,其木龙骨和板材都需涂刷防火涂料处理要求达到防火A级。 4.合理设置消防通道,保证出入口尺度及疏散畅通,在所有出入口处设置消防指示灯、应急灯。消防部门指定的器材厂购置设备。 5.装修所有材料应经有资质检测单位,测验合格后方能施工,竣工后经检测达标后方能投入使用。 (四)防潮、防锈、隔声处理 1.为防止潮气侵入引起木结构变形、腐蚀;洗手间多水房间的地面和墙面以及外墙内侧的墙面在做装饰面层之前,应做好基层的防水处理,防火材料和作法须符合国家现行的有关规范。 2.钢结构表面须作防锈处理,螺栓、螺母、垫圈等选用不锈钢件,预埋铁件表面须做热侵镀锌防腐处理。 3.隔墙龙骨、木格栅空档处应填充隔音、保温材料,以保证墙体的隔音、保温、防火等效果。 (五)设备安装 1.重型灯具、水管,风道等重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 2.轻型灯具、风口等可吊挂在原有或附加大、中龙骨上,但必须做加固处理。 3.装饰工程施工中作好与设备工种协调配合工作,在保证装饰效果及使用功能的前提下,空调风口、消防喷淋等位置做到均衡布置。个别设备在影响整体效果时应由原设计方作适当调整。 (六)墙体工程

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

方案设计说明书

方案设计说明书 第一部分概述 第一节规划范围及内容 该设计主要是针对汤阴县县城道路交通系统的规划,规划其从2004年到2020年的道路与交通,通过对其道路、用地布局的规划来改善县城内部的交通,以方便人们快速、安全的出行。 该设计的内容主要有城市道路方案设计、城市道路交叉口设计、城市道路路段设计、城市道路横断面设计、城市道路景观设计、城市广场及公共停车设计。 第二节自然地理概况 1、地理区位 汤阴县位于河南北部太行山麓与华北平原的交界地带。范围介于北纬35°45′至3601、东经11413至11442之间,东西最大范围约35公里,南北最大距离约20公里,总面积645.86平方公里。 2、自然地理条件 (1)地貌与地形 汤阴县地势总体上西高东低。以京广线为界,大致可以分为西部太行山麓丘陵山区和东部山前洪积冲积的平原区两大部分。整个地势由西南向东北缓缓倾斜,海拔高程最低点54米,最高点186.4米,包括丘陵、平原和泊洼三种类型。 (2)地质与工程地质 汤阴县域范围处于华北的第二沉降带与第三沉降带之间,县境内分布着汤东断裂带与汤西断裂带。汤阴县城即位于这两条断裂带之间的汤阴地堑上。由于县城地质构造复杂,构造活动强烈,汤阴县及周边地区在历史上是一个地震多灾区。汤阴县城属于地震基本烈度8度地区,为河南省地震测报重点监控区之一。 3、气候 汤阴县处于暖温带,属于大陆性季风气候区。受地形条件的影响,汤阴县具有较明显的低山丘陵与平原交界地带的过渡性地方气候特征。春季干旱多风夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。四季变化分明。 4、水文气象 汤阴县境内主要有汤河及其支流羑河和永通河三条河流,合称“三河”,属海河流域漳卫河水系。汤河上游建有总库容6200万立方米的汤河水库,控制面积162平方公里。 汤阴县地下水资源比较丰富。县域地下水赋存状况可分为平原区和丘陵区。丘陵区属于地下水量较少的平水区和贫水区,为第三纪风化岩石裂隙水。平原地区地下水量丰富,为第四纪散含水层,沿羑河、汤河两岸及淇河故道附近为富水区和极强富水区,其余平原及泊洼地基本上都属于一般富水层。目前,地下水是汤阴县工农业生产用水和城乡居民生活用水的主要水源。 汤阴县多年平均的年降雨水量为582.3㎜,全县多年平均的年径流量为0.47亿立方米,加上县城范围内泊洼和坑塘总计0.1亿立方米的蓄水量,汤阴县全年地表径流量为0.57亿立方米。 第三节现状分析 1、现状优势

医院建筑专业设计的清单及说明

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用 二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一

致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围: 三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下:

五、医用专项系统设计 根据医院项目建设经验总结,医用专项系统方案设计流程基本如下程序进行,但也根据各个专项系统的复杂难易程度及当地不同而不同,在实际操作过程中,具体流程可以删减或增加过程论证、讨论次数等步骤。 (1)方式——设计总包或另行委托设计流程:前期策划调研→形成任务书

相关文档