1 变电运行的安全管理

1.1 强化变电操作员的专业素质

根据变电运行实际工作的经验,人员综合素质的提高应以个人主动提高为主,单位组织培训为辅,分层次、结合实际来进行。同时,教育和引导职工学会善于总结、善于吸取教训、加强个人修养。

1.2 落实规章制度和安全生产责任

加强思想培训教育,用黑板报、安全标语、事故教育录像、事故快报、安全简报等手段和安全活动、安全形势分析讨论会、典型事故案例分析等形式进行安全教育,增强运行人员的安全生产意识;同时,要建立健全安全生产责任制和奖罚机制,安全责任落实到位,通过量化、细化,使各项工作都具备较强的可操作性。指标分解到人,责任落实到人,使每个岗位都有一套完备的责任制和奖罚细则,有章可循,违章必究,从而激发运行人员安全工作责任心。

1.3 完善技术管理

变电所应组织培训班,加强员工技术培训,定期开展技术讲座和规程学习,使变电运行人员熟练掌握职责范围内的设备现场布置、系统连接、结构原理、性能作用、操作程序,并具备设备的简单维护、保养能力;同时积极开展事故预想、反事故演习,提高运

电力系统中变电运行安全管理

关于电力系统中变电运行安全管理的探析摘要:随着我国电力技术和科学技术的迅猛发展,电网的安全运行越来越得到电力部门的重视,若电网不能安全运行,将严重制约着企业的发展和经济效益的提高。本文就电力系统中变电运行的设备检修安全和管理上提出相应的措施,以保证电网安全、稳定运行。 关键词:电力系统;变电运行;设备检修;教育培训 中图分类号:tm732文献标识码:a 文章编号: abstract: as china’s power technology and rapid development of scientific technology, the safety operation of the power network is more and more get the electrical power to the attention of the department, if not the safe operation of the power grid, will seriously restrict the development of enterprise and economic efficiency. this paper substation running in the power system, the equipment maintenance safety and put forward the corresponding measures in management, to ensure the secure and stable operation of the grid. key words: electric power system; the substation running; equipment maintenance; education training 1 设备检修是保证安全的前提 1)翻阅设备运行记录和有关技术档案。包括运行日志、缺陷记

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

电气事故处理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.电气事故处理制度正式版

电气事故处理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.大面积停电事故应急措施: (1)遇到大面积停电时,首先应保持沉着冷静的头脑的同时,认真分析造成事故的原因,并立即汇报有关上级领导; (2)制定安全措施,并做好紧急处理故障的准备; (3)处理停电事故,在确认已经处理完毕后,再试送电; (4)分析事故原因及特点,做出总结,并做好记录备案。 2.重大设备故障的处理: (1)遇到重大设备故障时,首先应保持

沉着冷静的头脑,同时认真分析造成重大事故的原因,并立即汇报有关上级主管; (2)采取安全措施,并做好紧急处理故障的准备工作; (3)紧急事故发生后,应立即开启全部通风系统,并根据事故情况佩戴防毒面具或氧气呼吸器进入现场处理; (4)处理停电事故,在确认已经处理完毕后,再试送电; (5)事故处理后,应将所有防护用品清洗干净,工作人员要洗澡; (6)分析事故原因及特点,作出总结,并做好记录备案。 配电运行方式 1、酒店供电采用双供电方式,一路常

生产安全事故调查和处理管理制度示范文本

生产安全事故调查和处理管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

生产安全事故调查和处理管理制度示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的 为规范安全、环保事故报告和调查处理的管理,防止 和减少生产安全事故,根据国家《生产安全事故报告和调 查处理条例》等法律法规,结合公司实际,特制定本管理 制度。 2.适用范围 适用于公司生产安全、环境污染事故的管理。 3.术语和定义 3.1生产安全事故:是指在生产经营领域中发生的意外 的突发事故,通常会造成人员伤亡伤害、职业病、财产损 失或或其他损失的意外情况,使正常生产经营活动中断的

事件。 3.2 环境污染:指由于单位或个人原因致使环境受到污染,造成人员伤害和经济损失,并造成不良社会影响的事件。 3.3“四不放过”是指事故原因没有查清不放过,责任人没有受到处理不放过,职工没有受到教育不放过,防范措施没有落实不放过。 4.管理内容 4.1 事故按照严重程度分为: 4.1.1特别重大事故:是指造成10人以上死亡,或者50人以上重伤,或者5000万元以上直接经济损失的事故。 4.1.2重大事故:是指造成5人以上10人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者2000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

变电站事故分析资料报告及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

《安全教育》之变电运行安全规定试题

变电运行安全规定试题 一、填空题1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 1 3、

电气事故处理规程

电气事故处理规程

目录 1 总则 (1) 1.1 本规程的目的和适用范围 (1) 1.2 处理事故的一般原则 (1) 1.3 处理事故时各级值班人员的相互关系 (2) 2 6kV变电所母线停电事故的处理 (2) 2.1 变电所母线全停电时,值班人员应按如下次序处理: (2) 2.2 变电所部分母线停电时,值班人员应按如下顺序处理: (2) 3 主要电气设备的事故处理 (2) 3.1 变压器的事故处理 (2) 3.2电动机的事故处理 (3) 3.3 高压断路器的事故处理 (4) 3.4 互感器的事故处理 (4) 3.5 电力电容器的事故处理 (5) 3.6 避雷器的故障处理 .............................................................................. 错误!未定义书签。 3.7 二次回路、直流系统的故障处理................................................... 错误!未定义书签。 4 电力系统的事故处理 (6) 5 灾害造成的事故处理 (6) 6 附则 (6)

1 总则 1.1 本规程的目的和适用范围 1.1.1 本规程的目的是为电气人员规定出处理电气事故或故障的一般原则,各重要电气设备事故或故障的具体处理要求由各相关单位制定细则予以明确。 1.1.2 本规程适用于中国石化股份茂名分公司炼油茂名分公司供电系统各单位。各有关人员必须熟悉本规程。 1.2 处理事故的一般原则 1.2.1 尽快限制事故的发展,消除事故根源,并解除对人身和设备的危险。 1.2 2 用一切可能的方法保持设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 1.2.3 尽快对已停电的用户恢复供电。 1.2.4 在处理事故时,值班人员及有关人员必须留在自己的工作岗位上,尽力设法保持所负责的设备继续运行。当事故形势已经威胁到人身安全时,事故处理人员应选择适当的方式保护自己的人身安全。 1.2.5 在交接班时发生事故,应立即停止交接班,交班人员应负责处理事故,接班人员协助处理,直到恢复正常运行。 1.2.6 凡是不参加处理事故的无关人员,禁止进入发生事故的地点。 1.2.7 发生电气事故时,值班人员必须遵照下列顺序消除事故: 1.2.7.1 根据事故信号和设备的状况,迅速判断事故的原因; 1.2.7.2 如果对人身和设备有威胁时,应立即设法解除威胁,必要时可以停止设备的运行并及时汇报。 1.2.7.3 迅速进行检查和试验,判明故障的性质、地点及范围; 1.2.7.4 对所有未受到损害的设备,保持其运行; 1.2.7.5 为了防止事故扩大,应主动将事故处理的每一阶段迅速报告电力调度及车间值班人员,由车间报告上级机动、生产和安全部门。 1.2.8 处理事故时,必须迅速正确,避免事故扩大。 受令者在接受命令时,必须向发令者复诵一次;事故处理的发令者有条件时应作录音记录。听从电力调度(没有电力调度者为主管部门)命令执行后,要立即报告发令者。 1.2.9 事故处理完后,应做好详细记录。

变电站事故处理的一般原则(终审稿)

变电站事故处理的一般 原则 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

变电站事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 一、事故处理的一般原则: 1. 正确判断事故的性质和范围,迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威协; 2. 用一切可能的方法保持无故障设备继续运行,以保证对用户的正常供电; 3. 尽快对已停电的用户恢复供电,并优先恢复站用电和重要用户的供电; 4. 调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行; 5. 将损坏设备隔离,为检修工作做好安全措施,以便缩短抢修时间。二、值班人员在事故情况下可进行紧急处理的项目: 为防止事故扩大、损坏设备,值班人员在紧急情况下,可先行处理,然后报告值班调度员的操作项目: 1. 将危及人身安全和可能扩大事故的设备立即停止运行; 2. 将已损坏的设备以及运行中有受损坏可能的设备进行隔离;

3. 母线电压消失后,将连接在该所有母线上的断路器拉开; 4. 电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将可能引起误动的保护退出运行; 5. 站用电和直流系统全部停电或部分停电,恢复其电源。 三、事故情况下的记录、汇报程序及注意事项: 1、事故发生后,值班长立即复归音响,指派合格的值班员对以下内容进行准确记录: 1) 事故发生的时间; 2) 断路器位置变化情况指示; 3) 主设备运行参数指示(电压、电流); 4) 操作员站全部光字牌;主要事故报文; 记录人将记录情况核对无误后,复归所有报文、光字,向值班长汇报。 2、值班长根据以上事故象征对事故性质进行综合判断,将事故简要情况汇报调度,汇报内容如下: 1)

变电运行的安全管理及故障排除正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.变电运行的安全管理及故障排除正式版

变电运行的安全管理及故障排除正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 加强设备管理,防止设备事故的发生,是变电运行工作的重要内容。变电运行中出现的安全问题、设备检修和故障排除应严格按照程序,找出原因,采取应对措施。文章就变电运行的安全保证、设备检修和故障排除进行分析,以供同人参考。 一、变电运行的安全管理 (一)强化变电操作员的专业素质 根据变电运行实际工作的经验,人员综合素质的提高应以个人主动提高为主,单位组织培训为辅,分层次、结合实际来

进行。同时,教育和引导职工学会善于总结、善于吸取教训、加强个人修养。变电运行人员要认真贯彻变电所运行管理制度,提高变电运行管理技术水平,熟练掌握处理各种电气事故的能力,缩短处理事故的时间,并确保变电设备安全运行,认真执行各种规程制度,控制工作中的危险点,避免事故的发生。 (二)落实规章制度和安全生产责任 加强思想培训教育,用黑板报、安全标语、事故教育录像、事故快报、安全简报等手段和安全活动、安全形势分析讨论会、典型事故案例分析等形式进行安全教育,增强运行人员的安全生产意识;同时,要建立健全安全生产责任制和奖罚机

完整版变电运行技能竞赛笔试试题

变电运行技能竞赛笔试试题( 120 分) 一.单项选择题( 30题,30分) 1. 2. 3. 4. 5. 变压器吸湿器内受潮硅胶不超过( A ) A ) 2/3 (B ) 1/3 (C ) 1/2 (D ) 1/4 当有载调压变压器过载( D )倍运行时,禁止分接开关变换操作并闭锁。 A ) o.95 (B ) 1.o5 (C ) 1.1 (D ) 1.2 停运 ( B ) 及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。 (A )三个月 (B )半年 (C 一年 (D ) —年半 高压开关设备新投运及大修后,巡视周期相应缩短, (A ) 24小时 (B )36小时 (C ) 48小时 方向闭锁高频保护发信机起动后当判断为外部故障时 (A )两侧立即停信 (B )两侧继续发信 (C )正方向一侧发信,反方向一侧停信 (D ) ( D ) 以后转入正常巡视。 D ) 72 小时 D )。 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信 下列接线方式为无备用接线方式的是( A )。 (A )放射式 (B )环式 (C )两端供电网 线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负序电压的关系为( B )。 (A) U U K 2 (B) U

安全防控、应急管理与事故调查处理解析

安全防控、应急管理与事故调查处理解析

安全防控、应急管理与事故调查处理 一:单选题部分(共40分) 第1题.安全生产责任制是对道路运输企业的 各级领导、各个部门、各类员工所规定的,在他们各自职责范围内对安全生产应负责任的制度。是企业中最基本的一项企业制度,是所有劳动保护、安全生产规章制度的( ) 核心 重点 前提 基础 第2题.危险源是指一个系统中具有潜在能量 和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的()作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其他位置。( ) 物质因素 人员因素 环境因素 触发因素

第3题.物的不安全因素。包括物的()和物的故障(或失效)。( ) 不适宜状态 不稳定状态 不安全状态 不协调状态 第4题.故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的,属于( ) 谎报 迟报 瞒报 漏报 第5题.危险物品泄漏事故处置过程中,切断火源对危险品泄漏处理特别重要,如果泄漏物是易燃物,则必须立即消除泄漏污染区域内的( ) 各种杂物 各类人员 各种火源 所有车辆

第6题.任何突发事件处置工作的开展都必须 以对()为前提,快速反应的原则不是单纯强调速度快,而是要保证处置工作的高效率。( ) 应急物资的充分准备 现场形势的准确评估 应急人员的及时调动 现场人员的及时报警 第7题.()是道路运输企业发现隐患、消除隐患、防止事故、改善劳动条件和环境的重要措施,是企业预防安全生产事故的一项重要手段。( ) 事故分析 安全检查 应急演练 安全教育 第8题.根源危险源的存在是事故发生的(),没有根源危险源就谈不上能量或危险物质的意 外释放,就无所谓事故。( ) 结果 途径

变电运行的事故处理 郝进

变电运行的事故处理郝进 发表时间:2018-03-09T09:19:16.870Z 来源:《基层建设》2017年第33期作者:郝进岳根大李俊伟 [导读] 摘要:电力变电运行是一项复杂的工程,组成变电运行的电气设备数量、种类较多,在运行过程必须要对这些电气设备和运行程序进行复杂操作,这在一定程度上增大了事故发生的可能。 国网长治供电公司山西长治 046000 摘要:电力变电运行是一项复杂的工程,组成变电运行的电气设备数量、种类较多,在运行过程必须要对这些电气设备和运行程序进行复杂操作,这在一定程度上增大了事故发生的可能。电力系统中变电设备安全、稳定地运行,关系到整个电力系统的工作状态,还影响着电网的供电质量,对人们生产生活产生巨大影响。因此,对电力变电运行中存在的多发事故点开展预防和解决工作十分必要,在实际电力变电运行中,工作人员需要重视变电运行过程中常发生的事故点,及时采取有效措施解决问题,确保电网正常运行。 关键词:变电;运行事故;根本原因;解决措施 引言 目前,变电运行中经常出现的事故有三种,简称为电网负荷超载,电气设备老化,电压互感器易发生短路现象,防止出现这些事故,电力企业应重视优化电网结构,推动电气设备自动化,为电压互感器安装报警器。 1变电运行事故产生的原因 1.1安全管理不当 在变电运行管理过程中,安全管理是十分重要的内容。安全管理指的是在变电站生产过程中为了保障变电站生产现场以及生产过程的安全性而采取的一系列相关的规则与标准,对变电站安全生产过程进行规范的过程。变电运行过程中很容易出现一些运行事故,这些事故的主要原因是由于变电运行人员的安全意识不强,在变电运行操作过程中没有对各种常见的安全隐患进行防范,因此导致变电运行事故出现。 1.2变电运行人员操作不规范 在变电运行过程中由于技术管理不当也会导致各种安全问题出现,变电运行人员的操作水平、操作规范程度都是影响变电运行质量与安全的重要因素。在变电运行操作过程中,对于技术人员的教育不到位,因此导致变电运行人员在操作过程中出现一些不规范的行为,从而引发变电运行事故。例如变压器操作事故在变电运行操作过程中是一种常见的事故类型,也是最常见最典型的事故之一。变电器操作包括向变压器充电、带负荷、切断空载变压器等,在操作过程中可能会出现操作过电压情况,从而对导致变压器出现绝缘老化、变压器空载升压等事故。 1.3防范措施不到位 在变电运行管理过程中,变电运行人员对变电运行系统防误操作措施制定不到位,在变电运行过程中缺乏相应的防误限制,对高危险点的理解不足,因此导致对各种变电运行事故的防范不到位,没有真正落实到实际工作中。 2变电运行的事故处理措施 2.1加强基础设备硬件的投入和管理 现代化的电力运行设施设备,应该能够从多层次和多点化的层面,保证集团化的电力网络的平稳输出,因此在完善变电运行综合自动化装置方面,现代化的电力企业都应该能够做到及时更新和更换设备,对于自动化装置能够更好的进行监控和调节。从而控制由于设备异常所引发的安全事故的发生率,增加对电气元件的维护能力。值得注意的是,变电运行综合化设备往往通过采集高压电气设备的信息,来进行对于继电设备和断路器的状态的诊断和分析,这就要求人为控制的监视网络对于电网运行的具体状态能够进行全面和实时的监测,从而尽量减少由于操作失误所引起的失当。同时,应该加强对计算机防误闭锁,尽可能的保证电网的安全运行。 2.2保证操作规范 各项操作规范是保证电力变电安全、稳定运行的重要前提。重视分合闸的操作,根据就近原则对其进行倒闸操作,在操作中尽量远离开关已经分开闸陶瓷接线柱,尽量在一个最佳的位置上完成任务操作。工作人员在改变变电设备运行状态时,要综合考虑电力系统的运行方式,基于实际需求选择更有针对性的倒闸操作,实现各项设备的良好维护与运行。在实际运行中,有些变电安全事故是因为操作不当造成的,保证操作规范可以在很大程度上避免这些事故。所以,企业应当强化员工操作规范性。 2.32提高运行设备的可靠系数 要确保变电安全运行,避免由设备缺陷而导致的异常事故,就必须加强设备运行状况监控,提高运行设备的安全系数。电力生产运行人员应当配备电力电缆故障探测仪、成像仪、远红外测温等先进的监控设备、仪表、仪器,正确评估设备的运行状况,从而争取能够及时发现设备故障,并进行及时地处理,杜绝安全隐患。与此同时,还必须提高电力运行设备的检修维护质量。在设备检修中,应遵循应修必修,修必修好的原则,确保运行设备的性能符合相关标准要求。 2.4完善综合自动化装置 基于此,本文笔者站在综合自动化装置的立场来讲,相关单位应当安排专业人士对指定设备具体的运作状况做到实时的监督,这样做的目的是为了最大程度避免由于相关设备存在问题而诱发出其他不必要的事故发生。不仅仅如此,相关单位在使用了综合自动化装置以后,就能够达到监视的效果、对不同元件加以控制,把反应不正常的能量加以控制,它能够收集到诸多的信息,这样对避雷器、断路器等具体情况进行判断。对于在线监视系统来说,可以对具体运作情况、电网运作参数做好科学的检测,并对设备是否发生异常情况进行判断,倘若出现异常情况,也能及时的控制事故得发展,避免出现事故扩大的情况。 2.5提高电气设备技术 推动电气设备自动化,电力企业理应为电力设备安装PLC技术,该技术全称为ProgrammableLogicController,中文译作“可编程逻辑控制器”,该技术是计算机技术、云技术和继电接触控制技术的有效集合,可以代替继电接触控制系统,具备定时、顺序控制、计算、逻辑运算、技术操作、存储内部程序等多方面的功能。此外,PLC技术是数字技术和智能技术下的产物,在电气设备控制与生产过程中具备自动化、高速化和智能化的特点,从而有效提升电气设备的生产与运行效率,推动人机合作的优化,促使电器生产技术步入科技化与自动

如何加强变电运行的安全管理

浅析如何加强变电运行的安全管理 张锦锐 (云南电网公司文山供电局) 引言 变电运行是一个综合性很强的行业,要把变电运行工作做好,不管哪方面工作都要抓好。因为每个方面都是我们安全运行的保障。在电力系统运行中变电运行占据着很重要的位置,提高变电运行班组的安全管理水平是控制变电运行设备异常及事故发生的保障,变电运行的安全管理是非常重要的,变电运行的安全管理水平决定着整个变电运行的安全状况。因此,必须加强变电运行的安全管理工作,让“安全第一”这道防线牢牢扎根。 1强化变电运行人员的专业素质 搞好变电运行安全的基础是变电运行人员,变电运行人员的专业素质直接决定着整个变电运行的安全,是做好变电运行的安全管理的重要环节,不断提高变电运行值班员的专业素质是确保变电运行安全的根本保障。 1.1提高变电运行人员主动性 要做好一名合格的运行员,一定具有爱岗敬业的精神,还要有干好本职工作的素质、意识和责任心。变电运行人员综合素质的提高主要是依靠个人,个人以后才是单位组织培训。变电运行人员要从自身出发,认真遵守变电所运行管理制度并认真执行各种规程制度,并且不断充实自我,提高变电运行管理技术水平,熟练掌握处理各种变电事故的能力,减少处理事故的时间,控制工作中的危险点,使变电设备安全运行,避免事故的发生。 1.2增加变电运行人员的安全意识 意识支配人的行为。要降低事的发生率,有效的进行变电运行的安全管理,只有不断增强变电运行人员的安全意识,提高人员的安全操作技能。加强人员安全意识的具体方式有黑板报、安全标语、事故教育录像、安全简报等手段以及安全活动分析讨论会、典型事故案例分析,使用这些方式可以有效的增强运行人员的安全生产意识。 1.3加强变电运行人员的专业培训 加强员工技术培训,应定期的进行一些相关技术的讲座和讨论会,使变电运行人员熟练掌握职责范围内的设备现场布置、系统连接、结构原理、性能作用、操作程序,并具备设备的简单维护、保养能力;同时积极开展事故预想、反事故演习,提高运行人员的事故处理应变能力和自我防护能力。 2建立健全变电运行安全管理规章制度,落实安全生产责任制 2.1完善变电运行安全管理制度 实现变电运行安全管理零事故目标的重要保障之一是完善安全管理规章制度。在变电运行的操作过程中有许多的危险点存在,如果这些危险点被忽略了,安全管理不到位,安全事故就会很容易发生,因此,必须建立健全安全管理规章制度,用制度约束变电运行班组的安全管理。完善的安全管理制度作用如下:①可以给变电运行人员创造一个安全管理的气氛,从潜意识里调动变电运行人员的积极性;②可以加强人员的责任感和使命感;③可以进一步规范值班员的安全操作行为,从而提高他们安全管理的综合素质;④可以加强安全操作程序和安全操作规程的制定,使安全管理在变电运行中的地位和作用不断提高;⑤可以提升变电运行班组整体安全意识,使各人员相互监督,共同将安全管理落实到实际操作中去。 2.2健全安全生产责任制 健全了变电运行安全管理规章制度以后,还要健全安全生产责任制和奖罚机制,安全责任落实到位,通过量化、细化,使各项工作都具备较强的可操作性。对安全生产实行全员、全方位、全过程的闭环管理。指标分解到人,责任落实到人,使每个岗位都有一套完备的责任制和奖罚细则,有章可循,违章必究,从而激发运行人员安全工作责任心认真贯彻执行公司的安全生产管理考核办法,层层落实安全生产责任制。 但是有了健全的安全管理制度,不等于就抓好了的安全管理工作,关键还在于基层管理者能不能把安全生产责任制落到实处。把安全管理的大目标分解落实到每个班组和成员身上,形成齐抓共管的局面,是抓安全工作的主要方法,根据各基层单位的实际情况,制定一些切实可行的管理办法,避免工作中的扯皮及安全管理脱节。 3强化设备管理,提高设备的运行可靠性加强设备管理,提高变电运行安全管理,防止设备事故的发生,是变电运行工作的重要内容。 3.1加强设备验收管理 3.1.1按照“零缺陷”相关要求进行设备的验收、接收工作 运行人员必须要求工作负责人将设备大小、预防性试验、保护及自动装置调试、仪表校验及缺陷处理的情况按照规定作好一次检修试验记录或二次设备检验维护记录记录,经双方签字确认设备验收均应按南网有关规程规定、技术标准以及现场运行规程进行。 3.1.2通过设备验收,对运行人员进行相关的技术、技能培训,为后续的设备运行管理打下坚实基础对变电运行人员的业务培训不要停留在理论阶段,应与工作实际结合起来,制定有效的培训方案,将专业培训同日常工 摘要:随着社会的发展进步,整个社会对电网设备安全性和可靠性提出了更高要求。抓好电网内各个变电站电力设备的运行操作和维护管理工作是关系到电网的安全稳定运行。做好变电运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。一旦变电站发生变电事故,很可能产生安全问题,影响社会的稳定。运行值班员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接执行者。因此,规范变电运行管理,提高变电运行管理水平是电网安全运行的保障。从变电运行人员的专业素质、变电运行安全管理规章制度以及变电站设备等方面进行了探讨,对如何加强变电运行的安全管理提出了笔者的意见。 关键词:变电运行;安全管理;专业素质;制度 电力建设 78 广东科技2012.12.第23期

安全事故处理流程

安全事故处理流程
1.安全事故处理流程与风险控制图 安全事故处理流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 业务风险
经理 导组 开始 1 接到事故报告并 纪录事故基本情 况 赶赴事故现场组 织救援 2 积极配合 上报安全生 产事故 D1 安全生产领 安全科 相关部门

事故基本情况纪录不 详细,会影响事故救 援的及时性和针对性
如果事故调查的过程 3 不按规范的程序进 行,就很难找到事故 发生的真正根源 审查 形成《事故调查 分析报告》
上报事故情况
配合工作
D2 公布事故 如果不严格追究相关 责任人的责任,不认真 总结事故教训,整改措 施落实不到位,就很难 审批 真正防范事故再发生, 企业安全生产仍然存 在安全隐患 6 监督检查整改措施 执行情况 落实整改措 施 审核 调查结果 4 追究相关责任人的 责任 5 总结事故教训并提 出整改措施 落实整改措施 落实整改措 施 D3
结束

2.安全事故处理流程控制表 安全事故处理流程控制
控制事项 详细描述及说明 1.安全科接到事故报告后,应详细纪录事故单位、事故类型、事故时间、事故地点、事 D1 故伤亡情况等信息。 2.安全科在接到事故报告后,应立即组织有关人员在第一时间赶赴事故现场进行救援。 3.安全生产领导组应组织相关人员进行事故调查,包括勘察现场、收集资料、提取物证、 纪录证人证言、计算损失、进行技术鉴定等;安全生产领导组开展事故调查时应按规定的 程序和职权进行, 以保证事故调查的科学性和严肃性, 相关部门和人员应积极配合调查; 安 阶 段 原因、人员伤亡、经济损失、事故责任认定、对事故责任纴的处理建议及事故防范和整改 控 措施等; 《事故调查分析报告》应提交经理进行审查。 制 4.根据事故原因分析确定责任单位和责任人,界定责任程度并罗列其违法违规事实,按相关 程序和处理建议追究其责任。 5. 安全科应认真总结事故教训及处理经验,提出相应的整改措施并提交安全领导组审核 D3 和经理审批。 6.安全科应积极组织和落实整改措施,加大安全监督和检查力度,最大程度防范同类事 故再次发生。 应建 相 规范 关 D2 全生产领导组通过调查形成《事故调查分析报告》 ,该报告的主要内容包括事故发生概况、
? 《安全事故管理制度》 ? 《安全生产应急预案》 ? 《企业内部控制应用指引》
规 范
参照
? 《企业内部控制基本规范》
规范
? 《中华人民共和国安全生产法》
文件资料 责任部门 及责任人
? 《事故调查分析报告》 ?安全生产领导组、安全科、相关部门
? 经理、生产副经理、安委会成员、安全科长、安全管理人员、生产一线员工

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

变电站运行中存在的安全问题及防护措施 常乐

变电站运行中存在的安全问题及防护措施常乐 摘要:在电力系统当中变电站发挥了重要的作用,其能够对电压进行科学调节,并有效控制电流,同时可以对电压的中转和其产生的电能进行控制。可以说,变 电站是电力系统运行中的心脏,保证其安全运行十分关键。但是从当前来看,在 变电站运行中存在着一些安全隐患,本文就对这些安全问题进行详细分析,并指 出具体的防护对策。 关键词:变电站;安全问题;防护对策 引言 变电站安全管理是电力能源良好供应的保障,其与人们的生活以及工作有着 密切的关系,因此,这就需要相关人员做好对变电站的安全管理。变电站的安全 管理中涉及的内容较多,为了实现变电站良好的安全管理效果,需要相关人员充 分了解安全管理的现状,针对安全管理中存在的问题采取相应的安全管理措施, 这也是变电站安全管理需要重视的内容。 1变电站运行中存在的安全问题 1.1管理工作开展不到位引发的安全问题 安全事故的发生,大部分是因为安全管理疏忽导致,因此在今后的工作中一 定要注重管理工作,创建安全高效的变电运行环境。要提升安全管理的质量,单 纯的依靠技术力量是不够的,还需要综合利用多种管理手段提升安全生产的效率,防止各种安全事故的发生。从目前来看,在对变电站运行进行安全管理的过程中,缺乏行之有效的管理措施和完善的管理制度,安全管理决策失误,设备管理失误等,导致变电站运行中安全问题频现。 1.2变电设备故障引发的安全问题 从目前来看,一些电力公司在选择变电设备的时候并没有对其质量进行严格 的检验,导致设备存在质量隐患,难以达到运行要求,而设备的持续应用也将会 威胁到整个电力系统的安全运行。变电设备的长期运转将会发生老化以及磨损的 现象,时间长之后将会造成重大的安全事故,且不合格的电气设备故障也会降低 变电设备的可靠性。 1.3操作错误引发的安全问题 变电站的分布范围较广,且运行的设备较多,型号不一,在操作中如果处理 不当很容易诱发安全事故。从目前来看,变电运行人员在工作当中由于错误的判 断而导致的安全问题较多,设备维护管理不到位也会引发安全问题。可以说,人 员操作失误是变电运行安全问题的主要原因。 2变电站运行中安全问题的防护措施 2.1完善安全管理规章制度 ①实施变电站工作值班制。在工作中注意记录值勤的人员以及其在值班过程 中的操作,及时对电话录音,如果发现电力变压器运行出现故障,应立即报告处理,以确保变电站运行的安全。②切实执行值班制度。交、接班人员在确定移交记录没有出现问题的情况下,在正常的换班时间转移工作,并在检查移无误后签 字确认。③实行巡视制度。值班人员一旦上岗,就要到变电站进行考察,如有特殊情况,应增加巡视次数和视察次数。巡视人员应当按照检查工作指导进行巡视 工作,做好相关记录。④要实施运行分析制度。变电站的监控人员应分析电力系统的运行情况,包括专题分析,综合分析,月度分析等内容。⑤实施设备定期检测制度。运行维护人员应对设备进行定期地检测和试验,以保证设备一直处于正