文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试验检测取样标准

试验检测取样标准

试验检测取样标准
试验检测取样标准

试验检测取样标准

为了更好地执行规范,完成工程的取样及送检工作,根据现行的规范、规程拟定以下试验检测方案:

一、混凝土、砂浆及原材料:

1.水泥

水泥按同品种、同强度等级;同出厂编号取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定:

水泥取样方法:

120万吨以上,不超过1200吨为一编号;

60万吨以上至120万吨,不超过1000吨为一编号;

30万吨以上至60万吨,不超过600吨为一编号;

10万吨以上至30万吨,不超过400吨为一编号;

10万吨以下,不超过200吨为一编号;

注:以上规定不仅符合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,且符合矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥及复合硅酸盐水泥,水泥存放超过2个月(60天)应复检。

2.砂、石

1)砂(河砂、山砂):每400方或600吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量和泥块含量的检测。

2)石(碎石、卵石):每400方或600吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量和泥块含量及针、片状含量的检测。

3.粉煤灰

以200吨相同等级的粉煤灰为一批,不足200吨按一批计。

4.混凝土外加剂

掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100吨,掺量小于1%的外加剂每一编号为50吨,不足100吨或50吨的也可按一个批量计,同一编号的产品必。

喷射混凝土用速凝剂:批量每20t为一批,不足20t也按一批计。抽样一批应于16个不同点取样,每个点取样不少于250g,总量不少于4000g。将试样充分混合均匀,分为两等份,其中一份用作试验,另一份密封保存五个月,以备有疑问时,交国家规定的检验机构进行复验或仲裁

1.混凝土泵送剂:生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产不小于500t,每一批号为50t;年产500t以下,每一批号30t,每批不足50t或30t 的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。

2.砂浆、混凝土防水剂:生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产不小于500t,每一批号为50t;年产500t以下,每一批号30t,每批不足50t或30t的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。

3.混凝土膨胀剂:日产量超过200t时,以不超过200t为一编号,不足200t时,以不超过日产量为一编号。每一编号为一取样单位,取样方法按GB/T12573进行。取样应其具有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取样量样品,总量不小于10kg.。

4.聚羧酸系高性能减水剂:同一品种的聚羧酸系高性能减水剂,每100t为一批,不足100t也作为一批。每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂。

5.混凝土

每100m3盘,但不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100m3时取样次数不得少于一次。

a)、孔桩填芯砼:按每孔一组进行取样,必要时可根据需要取样;

b)、边坡格构梁砼:按每班次或100m3取1组试样;

c)、喷射砼:可按每班次或100m3取1组进行,试样尺寸为350×250×150mm无

底试模,养护7天后切割成100×100×100mm立方体试件再养护到28天后试压。

6.砂浆、水泥净浆(锚杆、锚索注浆)

a)、市政:按每班次或50m3内取一组。

b)、锚杆注浆:按每班次或50m3取1组试样;

c)、预应力锚索注浆:按每班次或50m3取1组试样。

二、钢筋原材(及焊接)、型钢:

1.钢筋原材:

钢筋应按批进行检查和验收,每批应由同一厂家、同一牌号,同一规格进行验收,每批重量不大于60吨。(取样数量:55cm 5根,30cm两根)

2.焊接钢筋

1)闪光焊及气压焊:每300个同规格的钢筋焊接接头应作为一批,不足300个

时也作为一批。应从每批接头中随机切取6个接头,其中3根(长度为55cm)做拉

伸试验, 3个根(长度为30cm)做弯曲试验。

2)电渣压力焊及电弧焊:每300个同规格的钢筋焊接接头应作为一批。不足300

个时也作为同一批。应从每批接头中随机切取3个接头(长度为55cm)做拉伸试验。

3)搭接焊

a:单面搭接焊HRB335、HRB400、RRB400钢,焊缝长度大于10倍直径,每300

个同规格的钢筋接头作为一批,作拉伸每批3根(长度为55cm),不够300个时也作

为一批。

b:双面搭接焊焊缝长度大于5倍直径,每300个同规格的钢筋接头做为一批,

作拉伸每批3根长度为55cm,不够300个时也作为一批。

4)帮条焊

a:钢筋帮条长度HRB235钢单面≥8倍直径,双面≥4倍直径。HRB335钢、HRB400钢、RRB400钢、单面≥10倍直径,双面≥5倍直径。

b:每300个同规格的钢筋接头作为一批,作拉伸每批3根长度为55cm,不够300

个时也作为一批。

5)钢筋机械连接接头:接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。

三、砖及砌块:

1).烧结普通砖及烧结多孔砖和多孔砌块:

每3.5万—15万块为一检验批,不足3.5万块按一批计。

2).混凝土普通砖

每2万—5万块为一检验批,不足2万块按一批计。

3).蒸压粉煤灰多孔砖

以同一批原材料、同一生产工艺生产、同一规格型号、同一强度等级和同一龄

期的每10万块多孔砖为一批,不足10万块按一批计。

4).普通混凝土小型空心砌块

砌块按外观质量等级和强度等级分批验收。它以同一种轻原材料配制成的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的1万块砌块为一批;每月生产的块数不足10万块者亦按一批。

5) .轻集料混凝土小型空心砌块

砌块按密度等级和强度等级分批验收。以同一品种轻集料和水泥按同一生产工艺治成的相同密度等级和强度等级的300m3砌块为一批;不足300m3者亦按一批计。

6). 蒸压加气料混凝土砌块

同品种、同规格、同等级的砌块,以1万块为一批,不足10万块亦为一批。

7). 透水砖

应以同类别、同规格、同等级的产品进行组批。每1万-1.5万块为一批,不足

1万块,亦按一批计,超过1.5万块,批量可由供需双方商定。

四、路基及路面:

(一)、路基检测:

1)、路基检测在通过试验段确定试验方法后,可按试验段结果进行沉降差法或

灌砂法检测路基回填压实;检测时按每层500mm厚、每1000m3做3点,每层不足1000m3按1000m3计。

2)、路基压实度:按每1000㎡取3点为一组进行试验。

(二)、级配碎石检测:

1)、级配碎石层按每400㎡抽1次进行筛分等试验,对于混合成型后的级配碎石按每1000㎡做1次压实度试验,不足1000㎡按1000㎡计。

(三)、水泥稳定层检测:

1)、水泥稳定层压实度:按每1000㎡取1点进行试验,不足1000㎡按1000㎡计;

2)、水泥稳定层7天无侧限抗压强度按每2000㎡或每班次取1组(次),每组试件为φ150×150mm试模,6块1组进行试验;

(四)、沥青层检测:

1)、沥青压实度:按每1000㎡取1点进行试验;

(五)、路基路面弯沉检测:

路基路面均按每车道20m检测1点进行检测。

1、随着黄河NJ—2型及解放CA—10B单桥汽车生产已停止,目前已经很难再找到此两类标准车型,可用其它车型代替,但必须满足下列要求:

a)、后轴重100±1KN;

b)、后轴车轮气压0.70±0.05MPa;

c)、单轮传压面当量圆直径21.30±0.5(cm);

d)、轮隙宽度:应满足自由插入弯沉仪测头的测试要求;

e)、一测双轮荷载50±0.5KN。

五、管沟、桥台台背回填:

1)、管沟回填:按底部、两侧、管顶部分进行回填压实度检测,每个部位、按土填料每层300mm厚,砾质土每层500 mm厚,1000㎡做1个点,不足1000㎡按1000㎡计;

2)、桥台台背回填:按土填料每层300mm厚,砾质土每层500 mm厚,1000㎡做1个点,不足1000㎡按1000㎡计。

六、原土检测:

对用于路基的粘土,使用前必须进行天然含水、界限含水、击实试验检测,使用中按5000㎡取一次检测,不足5000㎡按5000㎡计。

七、沥青及沥青混合料:

1、沥青:按同厂家、同品种、同批号,同批号连续进场的沥青(石油沥青100

吨为1批、改性沥青每50吨为1批)每批次抽检1次;

2、沥青混合料所选用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等,应按不同产品

抽样方案确定。

3、热拌沥青混合料:热拌改性沥青混合料、SMA混合料,查出厂合格证、检验

报告,并在进场时复查拌合温度,出厂温度应符合规范要求。

八、预应力混凝土用钢绞线、锚座、锚夹片、锚垫板、连接器、橡胶支座:

1、预应力混凝土用钢绞线:同一生产厂家、同一品种、同一批号、同一规格60吨抽检1次;取样为1m长的3根为1组;

2、锚座、锚夹片、锚垫板、连接器:同一生产厂家、同一品种、同一批号、同一规格取总数量的5%进行试验。

3、橡胶支座:同一生产厂家、同一品种、同一批号、同一规格200块取1组进行试验。

九、防水卷材、止水带(条)防水板:

1、防水卷材、防水板:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过10000m2取不少于1.5 m2进行试验。

2、止水带(条):同一生产厂家、同一品种、同一批号、同一规格1000m取1m 进行试验。

3、埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管:同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过300t。如生产30天尚不足300t,则以30天产量为一批。

4、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管:产品以批为单位进行验收,同一配方、同一生产工艺、同设备稳定连续生产的一定数量的产品为一批,每批数量不超过10000m。

5、埋地用聚乙烯(PE)双壁波纹管材:同一批原料,同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,管材内径≤500mm时,每批数量不超过60t,如生产数量少,生产期7天尚不足60t,则以7天生产量为一批;管材内径>500mm时,每批数量不超过300t,如生产数量少,生产期30天尚不知300t,则以30天产量为一批。

6、硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过60t,如生产7d尚不足60t,则以7d产量为一个交付检验批。

7、土工合成材料、短纤针刺非织造土工布:工厂内部检验以同一班次生产的同一规格的产品为一批,批量较小时可累计100卷为一批,但一周产量仍不满100卷时,则以一周内产量为一批;交付验收的产品应以同一品种、同一规格、同一工艺的一个交货批划分检验批。

8、土工合成材料、非织造布复合土工膜:按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批。(1)一批的卷数≤50时,批样的数量最少卷数为2卷。(2)一批的卷数≥51时,批样的最少卷数为3卷。

9、土工合成材料、长丝纺粘针刺非织造土工布:按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批。(1)一批的卷数≤50时,批样的数量最少卷数为2卷。(2)

一批的卷数≥51时,批样的最少卷数为3卷。

10、土工合成材料、塑料土工格栅:同一原料、同一配方和相同工艺情况下生产同一规格塑料土工格栅为一批,每批数量不得超过500卷,生产7d尚不知500卷则以7t产量为一批。(1)在该批样产品中随机抽取3卷,进行宽度和外观检查。在上述检查合格的样品中任取一卷,去掉外层长度500mm后,截取全幅宽产品1m作为力学性能检验样品;截取全幅产品5m作为定型检验样品。

11、玻璃纤维土工格栅:同一规格品种、同一生产工艺稳定连续生产的一定数量的单位产品为一检查批。

12、土工合成材料、塑料土工网:同一原料、同一类别、同一规格的塑料土工网为一批,每批数量不得超过500卷(含500卷)。

(1)、CE121:剪取1m长样品一块,在样品的不同部位,沿网的纵横向剪取长180mm,宽50mm试样各5个。

(2)、CE131:剪取1m长样品一块,在不同部位剪取纵向试样5个。

(3)、CE151:剪取1m长样品一块,在样品的两个方向和不同部位剪取180mm筋条5个。

(4)、DN1:剪取1m长样品一块,在样品的不同部位,沿网的纵横向剪取长180mm,宽50mm试样各5个。

(5)、HF10:剪取1m长样品一块,在样品的两个方向和不同部位剪取180mm筋条5个。

十、边坡锚杆(土钉)现场检测:

根据边坡的等级按1%~3%抽取,每组3根,不足3根按3根1组计。

十一、主体检测抽样办法

(一)钢筋保护层检测抽样原则:

1.钢筋保护层检测结构部位,应由监理、建设施工等各方根据结构构件的重要性共

同选定。

2.对梁、板类构件应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构

件时,抽取的构件中悬挑梁、板类所占比例不宜少于50%。

3.检测楼板厚度时,每块板检测3处。在非重要位置钻取直径10mm左右的3个孔。

检测板钢筋保护层厚度时,沿墙(梁)边磨平3处,每处长1—1.5m。

4.板厚:每检测楼层3-5个,小高层、高层不少于5个。

5.结构砼密实性:根据结构的重要性,在高层或重要建筑结构中抽取2—5个重要构

件(梁、柱);结构实体检测应在结构母体上抽取有代表性的样品。

6.钢筋配置(位置及保护层):

①框架梁:当构件有悬挑梁,每检测楼层随机3-5个构件,高层不少于50个;

②现浇板:每检测楼层随机抽取该楼层最大开间现浇板3-5个,小高层、高层抽

取不少于5个。

7.当遇到下列情况之一时,应选取不少于30%的已测钢筋且不应小于6处(试剂检

测量不到6处时全选)采用钻孔、剃凿等方法验证:

①认为相邻钢筋对检测结果有影响时;

②钢筋工程直径未知或有异议;

③钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差;

④钢筋以及混凝土材质与校准时间有显著差异。

(二)结构工程抽样规定:

1、在相同的生产工艺条件下,强度等级相同原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类构件作为一个批量,抽检数量原则上采用随机抽样法,按同批构件总数的2%—5%;且不少于5个构件。对于主体结构中的各混凝土强度等级均应抽样检测。抽样比例:

(1)多层砖混结构

1)、承重墙砌筑砂浆强度:

a、底层、顶层每层抽取2道墙体;

b、标准层随机抽取3-5道墙。

2)、现浇板钢筋配置及厚度:随机抽取3个楼层,每层选取该楼层最大开间的

现浇板不少于2块。

3)、结构砼强度:随机抽取3个楼层,每层选取该楼层柱、梁不少于2个。

(2)多层、小高层、高层(砼框架、框剪)结构实体检测以单位工程为检测单元,先从每栋楼中随机抽取检测楼层(检测楼层实施每三或四层抽取一层,高层可每四到五层抽取一层)在对抽取检测楼层布置检测构件。

①承重结构砼强度:

a、框架柱:针对检测楼层,每层随机抽取3-5个;高层或柱较多的结构抽取构

件总数不少于5个;

b、框架梁:针对检测楼层,每层随机抽取3-5个;高层或梁较多的抽取

总数不少于5个;若该楼层中,梁、柱砼强度等级相同,可合并一起抽样。

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之;宽以济猛,猛以济宽,政是以和。将军额上能跑马,宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢,知而能容愚,博而能容浅,粹而能容杂。

宽容就是忘却,人人都有痛苦,都有伤疤,动辄去揭,便添新创,旧痕新伤难愈合,忘记昨日的是非,忘记别人先前对自己的指责和谩骂,时间是良好的止痛剂,学会忘却,生活才有阳光,才有欢乐。不要轻易放弃感情,谁都会心疼;不要冲动下做决定,会后悔一生。也许只一句分手,就再也不见;也许只一次主动,就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情,只有不肯包容的心灵;生活中没有不会生气的人,只有不知原谅的心。

感情不是游戏,谁也伤不起;人心不是钢铁,谁也疼不起。好缘分,凭的就是真心真意;真感情,要的就是不离不弃。

爱你的人,舍不得伤你;伤你的人,并不爱你。你在别人心里重不重要,自己可以感觉到。所谓华丽的转身,都有旁人看不懂的情深。

人在旅途,肯陪你一程的人很多,能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待,谁又从未走远,谁能为你一直都在?

这世上,别指望人人都对你好,对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗,能放在心上的人毕竟不多;感情就那么一块,心里一直装着你其实是难得。

动了真情,情才会最难割;付出真心,心才会最难舍。

你在谁面前最蠢,就是最爱谁。其实恋爱就这么简单,会让你智商下降,完全变了性格,越来越不果断。

所以啊,不管你有多聪明,多有手段,多富有攻击性,真的爱上人时,就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明,很有手段,谁就真的不爱你呀。

遇到你之前,我以为爱是惊天动地,爱是轰轰烈烈抵死缠绵;我以为爱是荡气回肠,爱是热血沸腾幸福满满。

我以为爱是窒息疯狂,爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难,我开始懂得爱是经得起平淡。

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之;宽以济猛,猛以济宽,政是以和。将军额上能跑马,宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢,知而能容愚,博而能容浅,粹而能容杂。

宽容就是忘却,人人都有痛苦,都有伤疤,动辄去揭,便添新创,旧痕新伤难愈合,忘记昨日的是非,忘记别人先前对自己的指责和谩骂,时间是良好的止痛剂,学会忘却,生活才有阳光,才有欢乐。

不要轻易放弃感情,谁都会心疼;不要冲动下做决定,会后悔一生。也许只一句分手,就再也不见;也许只一次主动,就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情,只有不肯包容的心灵;生活中没有不会生气的人,只有不知原谅的心。

感情不是游戏,谁也伤不起;人心不是钢铁,谁也疼不起。好缘分,凭的就是真心真意;真感情,要的就是不离不弃。

爱你的人,舍不得伤你;伤你的人,并不爱你。你在别人心里重不重要,自己可以感觉到。所谓华丽的转身,都有旁人看不懂的情深。

人在旅途,肯陪你一程的人很多,能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待,谁又从未走远,谁能为你一直都在?

这世上,别指望人人都对你好,对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗,能放在心上的人毕竟不多;感情就那么一块,心里一直装着你其实是难得。动了真情,情才会最难割;付出真心,心才会最难舍。

你在谁面前最蠢,就是最爱谁。其实恋爱就这么简单,会让你智商下降,完全变了性格,越来越不果断。

所以啊,不管你有多聪明,多有手段,多富有攻击性,真的爱上人时,就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明,很有手段,谁就真的不爱你呀。

遇到你之前,我以为爱是惊天动地,爱是轰轰烈烈抵死缠绵;我以为爱是荡气回肠,爱是热血沸腾幸福满满。

我以为爱是窒息疯狂,爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难,我开始懂得爱是经得起平淡。

钢结构材料取样检测方案

湖北中烟武汉卷烟厂易地技改项目联合工房Ⅰ-B、Ⅴ、Ⅷ-B区钢结构部分 材料取样检测方案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北冶金建设有限公司湖北中烟项目经理部 2013年5月

目录第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、取样、第三方检测方法

第一章编制依据 一、编制依据 1、湖北中烟武汉卷烟厂易地技改联合工房钢桁架工程机械工业第六设计研究院设计一次图(图号:0001-301B-12)及鄂州市建筑设计院深化设计图纸。 2、湖北中烟武汉卷烟厂易地技改联合工房钢桁架工程二次招标文件(项目编号:HBCZ-0903472-120228)及工程施工合同(鄂冶建经合施字(2013)第021号)。 3、钢结构材料取样送检国家标准。

第二章施工概况 一、施工概况 我公司承建湖北中烟武汉卷烟厂易地技改联合工房钢桁架工程结构类型为钢桁架及钢彩板屋面,共有3个区,分别为Ⅰ-B区(该区共有4563m2)、Ⅴ区(该区共有5832m2)及Ⅷ-B区(该区共有10260m2),跨度为18m、21m及27m,柱间距离为9m。钢结构材质为Q345B,结构连接方式为高强螺栓连接及焊接连接。钢柱及屋面梁为H型板拼结构,天沟为不锈钢材质,檩条为高频焊H型钢,屋面板为820型彩钢板。根据图纸设计钢柱要求抛丸除锈不刷油漆,除锈等级达到Sa2.5,钢梁要求防火涂料涂层保护。 第二章取样、第三方检测方法 一、钢结构材料取样检测要求及检测单位 1 、施工人员应严格按照取样和送检要求,对施工现场的取样和送检进行操作,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字、盖章。 2、所取原材料、试件样品,必须送至具备有效资质的检测单位检测。检测单位必须具备省级及以上相关行政主管部门颁发的检测资质证书和对外承接业务许可证书,并取得质量技术监督部门的计量认证合格证书,并经工商行政主管部门登记注册取得营业执照。 3、涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不

建筑工程材料检测标准及取样方法

建筑工程材料检测标准及取样方法 二、砌筑砂浆试件的取样 (一)抽样频率 每一楼层或250立方米砌体中的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块。如果砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。基础砌体可按一个楼层计。 (二)试件制作和养护 1、砂浆试验用料可以从同一盘搅拌或同一车运送的砂浆中取出。施工中取样,应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位采取。所取试样的数量应多于试验用量的1~2倍。砂浆拌合物取样后,应尽快进行试验。现场取来的试样,在试验前应经人工再翻拌,以保证其质量均匀。 2、砂浆立方体抗压试件每组六块。其尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm。试模用铸铁或钢制成。试模应具有足够的刚度、拆装方便。试模内表面应机械加工,其不平度为每100mm 不超过0.05mm,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5度。制作试件的捣棒为直径10mm,长350mm的钢棒,其端头应磨圆。 3、砂浆立方体抗压试块的制作 (1)将无底试模放在预先铺有吸水较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于20%),试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。 (2)放于砖上的湿纸,应用新闻纸(或其它未粘过胶凝材料的纸)。纸的大小要以能盖过砖的四边为准,砖的使用面要求平整,凡砖的四个垂直面粘过水泥或其它胶结材料后,不允许再使用。 (3)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀地由外向里按螺旋方向捶插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后,可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插数次。插捣完后砂浆应高出试模顶面6mm~8mm; 当砂浆表面开始出现麻斑状态时(约15min~30min)将高出部分的砂浆沿试模顶面削去抹平。 4、试件养护 (1)试件制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24h±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号并拆模。试件拆模后,应在标准养护条件下继续养护至28天,然后进行试压。 (2)标准养护的条件是: a 水泥混合砂浆应为:温度(20±3)℃,相对湿度(60~80)%。 b 水泥砂浆和微沫砂浆应为:温度(20±3)℃,相对湿度90%以上。 c 养护期间,试件彼此间隔不少于10mm。

钢结构检测原材取样

建筑钢结构检测取样方法及数量 第一部分:见证取样检测 一、钢材质量 对属于下列情况之一的钢材,应对钢材进行化学成分分析和力学性能的抽样复验: (1)国外进口钢材; (2)钢材混批; (3)板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; (4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;(5)设计有复验要求的钢材; (6)对质量有疑义的钢材。 1、化学成分分析(主控项目) (1)检验指标:碳、硅、锰、硫、磷及其他合金元素 (2)依据标准:《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法》GB/T20066—2006《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (3)取样方法及数量:钢材化学成分分析,可根据需要进行全成分分析或主要成分分析。所采用的取样方法应保证分析试样能代表抽样产品的化学成分平均值。分析试样应去除表面涂层、除湿、除尘、以及除去其他形式的污染.分析试样应尽可能避开孔隙、裂纹、疏松、毛刺、折叠或其他表面缺陷。制备的分析试样的质量应足够大,以便可能进行必要的复检验。对屑状或粉末状样品,其质量一般为100g。可采取钻、切、车、冲等方法制取屑状样品。不能用钻取方法制备屑状样品时,样品应该切小或破碎,然后用破碎机或振动磨粉碎.振动磨有盘磨和环磨。制取的粉末分析试样应全部通过规定孔径的筛。钢材化学成分的分析每批钢材取1个试样。 2、力学性能检验(主控项目)

(1) 检验指标:屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击功 (2)依据标准:《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备》GB/T2975-1998《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (3)取样方法及数量:应在外观及尺寸合格的钢材上取样,产品应具有足够大的尺寸。取样时应防止出现过热、加工硬化而影响力学性能。取样的位置及方向应符合GB/T2975-1998附录A的规定.当工程没有与结构同批的钢材时,可在构件上截取试样,但应确保结构构件的安全.按每批钢材,拉伸试验取1个试样,冷弯试验取1个试样,冲击试验取3个试样。当被检钢材的屈服点或抗拉强度不满足要求时,应补充取样进行拉神试验.补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为1批,每批抽样3个. 二、紧固件及网架节点连接质量 1、高强度大六角头螺栓连接副(主控项目) 高强度大六角头螺栓连接副出厂时要进行扭拒系数及机械性能试验,并且螺栓进场后要进行扭拒系数复验。 (1)检验指标:扭矩系数(强制检验项目)、楔负载、螺栓实物最小拉力载荷、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度 (2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-20 06 (3) 取样方法及数量:同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度(当螺栓长度≤100mm时,长度相差≤15mm;螺栓长度>100mm时,长度相差≤20mm,可视为同一长度)、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批;同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺母为同

建设工程质量检测见证取样员手册范本

建设工程质量检测见证取样员手册 第一章建设工程质量检测见证取样送样制度 1、取样:是按有关技术标准、规的规定,从检验(测)对象中抽取试样样品的过程。 2、送样:是指取样后将试样从现场移交给有检测资格的单位承检的全过程。 3、见证取样送样的围:所有建设工程所使用的全部原材料及现场制作的混凝土、砂浆试块均实行见证取样送样制度。 4、见证取样送样的程式: ①、建设单位应向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员,以便质检机构和检测单位检查核对。 ②、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证。 ③、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 ④、检测单位在接受委托检验任务时,须有送检单位填写委托单,见证人员应在检验委托上签名。 ⑤、检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监质监站和见证单位。 5、见证人员的基本要求: ①、必须具备见证人员资格: a、见证人员应是本工程建设单位或监理单位人员。 b、必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识。 c、经培训考核合格,取得“见证人员证书”。 ②、必须具有建设单位见证人书面授权书。 ③、必须向质监站或检测单位递交见证人书面授权书。 ④、见证人员的基本情况由(自治区、直辖市)检测中心备案,每隔五年换一次证。 6、见证人员的职责: ①、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 ②、见证人员必须对试样进行监护。 ③、见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。 ④、有专用送样工具的工地,见证人员必须亲自封样。 ⑤、见证人员必须在检验委托单上签字,并出示“见证人员证书”。 ⑥、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 常用建筑材料的质量检验 第二章混凝土 一、普通混凝土试样标准 1、普通混凝土立方体抗压强度、抗冻性和劈裂抗拉强度试件均为正立方体。

常见8大材料检测取样方法

常见8大材料检测取样方法

常见8大材料检测取样方法 一、钢筋 钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 试件长度:冷拉试件长度一般 ≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般

≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。 二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T 型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 取样方法: 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般

≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般 ≥250mm(250~350mm)。 验收方法: (1)接头处不得有横向袭纹; (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4。 (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。

(建筑材料)常规建筑材料检测标准及取样方法

常规建筑材料检测标准及取样方法 一、混凝土试件的取样及制作 (一)现场搅拌混凝土 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定: 1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次; 4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 (二)结构实体检验用同条件养护试件 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定: 1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。 2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。 3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3组。 4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600℃.d,且龄期宜取14d~60d。一般情况,温度取当天的平均温度。 (三)预拌(商品)混凝土 预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902-94)规定取样。 1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。 2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班组相同的配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。 3、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每10 0立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次;当一个工作班相同配合比的混凝土不足100立方米时,也不得少于一次。 (四)混凝土抗渗试块 根据《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87),混凝土抗渗试块取样按下列规定:

常用建筑材料试验取样规则大全

常用建筑材料试验取样规则(2006.5版) A.1水泥取样规则 A.1.1取样执行标准:GB175-2007GB12573-90GB50204-2002 A.1.2取样工具:手工取样器 A.1.3取样单位:水泥抽样检验应按批进行: a) 混凝土结构中水泥检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 b) 砌筑砂浆水泥检查数量:检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 A.1.4取样部位: a) 袋装水泥堆场; b)散装水泥卸料处或输送水泥运输机具上。 A.1.5取样方法:取样应有代表性,可连续取,亦可随机选择20个以上不同部位取等量样品。 A.1.6 取样数量:总量20kg以上,缩分成试验样和封存样二等份。 A.1.7 样品标志:建设单位、施工单位、工程名称、水泥厂家、品种等级、包装日期、出厂编号以及水泥批量。 A.1.8包装及送样:水泥样品要妥为包装,特别注意防潮。取样后应及时送试验室,并填写好与样品标志相符的委托单,交试验人员。 A.1.9其它:水泥进场后应立即取样试验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。砌筑砂浆中不同品种的水泥,不得混合使用。 A1.10进场复验检测项目:混凝土及地面工程进行强度检测、水泥安定性检测、凝结时间检测,抹灰工程只需对水泥的凝结时间和安定性进行检验即可。(对试验不合格产品应双倍取样检测) A.2 钢混凝土用钢筋取样规则 A.2.1 常用钢筋的种类及其质量标准 a)热轧带肋钢筋GB/1499.2-2007 b)热轧光圆钢筋GB1499.1-2008 c)余热处理钢筋GB13014-91 A.2.2 取样批量:应按批进行检查和验收,每批重量不大于60吨。 A.2.3热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋的取样

工程试验检测取样、送检指南大全

一、水泥物理性能试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装W 500吨/批、袋装w 200吨/批)。 2. 取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10 kg试样。 二、钢筋原材力学性能试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间w 60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两条用于拉伸试验,两条用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器 四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累 计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组, 长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验

1 ?取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2 ?取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试 样平整切割成100 X100 x iOOmm 。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组。 八、轻集料混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10块为一组。 九、蒸压灰砂砖试验 1. 取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10~20块为一组。视各实验室要求定。 十、砂性能物理试验 1. 取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间w 400m3/批或<600吨/ 批。 2. 取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取 大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为30 k go 十一、碎石性能物理试验 1. 取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间<400m3/批或<600吨/ 批。 2. 取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取 大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为50 kko 十二、混凝土抗压试件强度试验 1. 取样频率:每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每 200m3取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。对于灌注桩每浇筑50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根必须有一

主要原材料检验标准与取样方法细则

主要原材料检验标准与取 样方法细则 Prepared on 24 November 2020

主要原材料检验标准与取样方法细则 一、钢筋的取样试验 (一)钢筋 1.检验标准: 钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每60t为一验收批,不足60t时,亦按一验收批计算。 2.取样数量: 每一验收批中取试样一组(2根拉力、2根冷弯、1根化学)。低碳钢热轧圆盘条时,拉力1根。 3.取样方法: ⑴试件应从两根钢筋中截取:每一根钢筋截取一根拉力,一根冷弯,其中一根再截取化学试件一根,低碳热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘。(25/45,30/50) ⑵试件在每根钢筋距端头不小于500mm处截取。 ⑶拉力试件长度:7d0+200mm。 ⑷冷弯试件长度:5d0+150mm。 ⑸化学试件取样采取方法: 1)分析用试屑可采用刨取或钻取方法。采取试屑以前,应将表面氧化铁皮除掉。 2)自轧材整个横截面上刨取或者自不小于截面的1/2对称刨取。 3)垂直于纵轴中线钻取钢屑的,其深度应达钢材轴心处。 4)供验证分析用钢屑必须有足够的重量。 (二)冷拉钢筋 应由不大于20t的用级别、同直径冷拉钢筋组成一个验收批,每批中抽取3根钢筋,每

根取3个试样分别进行拉力冷弯试验。 (三)冷拔低碳钢丝 1.甲级钢丝的力学性能应逐盘检验,从每盘钢丝上任一端截去不少于500mm后再取两个试样,分别作拉力和180°反复弯曲试验,并按其抗拉强度确定该盘钢丝的组别。 2.乙级钢丝的力学性能可分批抽样检验。以同一直径的钢丝5t为一批,从中任取三盘,每盘各截取两个试样,分别作拉力和反复弯曲试验。如有一个试样不合格,应在未取过试样的钢丝盘中,另取双倍数量的试样,再做各项试验。如仍有一个试样不合格,则应对该批钢丝逐盘检验,合格者方可使用。 注:拉力试验包括抗拉强度和伸长率两个指标。 二、焊接钢筋试件的取样 焊接钢筋试验的试件应分班前焊试件和班中焊试件;班前焊试件是用于焊接参数的确定和可焊性能的检测。班中焊试件是用于成品质量的检验。 (一)钢筋闪光对焊接头 1.钢筋接头检验标准: 同一台班内,由同一焊工完成的200个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算。若 累计仍不足200个接头,则仍按一批计算; 2.取样数量: 每一批取试件一组(6个)3个拉力试件、3个弯曲试件; 3.取样方法: ⑴试件应从成品中切取; ⑵在钢筋同规格、同型号、同焊接生产条件下作焊接模拟试件;

试验检测取样标准

试验检测取样标准 为了更好地执行规范,完成工程的取样及送检工作,根据现行的规范、规程拟定以下试验检测方案: 一、混凝土、砂浆及原材料: 1、水泥 水泥按同品种、同强度等级;同出厂编号取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定: 水泥取样方法: 120万吨以上,不超过1200吨为一编号; 60万吨以上至120万吨,不超过1000吨为一编号; 30万吨以上至60万吨,不超过600吨为一编号; 10万吨以上至30万吨,不超过400吨为一编号; 10万吨以下,不超过200吨为一编号; 注:以上规定不仅符合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,且符合矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥及复合硅酸盐水泥,水泥存放超过2个月(60天)应复检。 2、砂、石 1)砂(河砂、山砂):每400方或600吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量与泥块含量的检测。 2)石(碎石、卵石):每400方或600吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量与泥块含量及针、片状含量的检测。 3、粉煤灰 以200吨相同等级的粉煤灰为一批,不足200吨按一批计。 4、混凝土外加剂 掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100吨,掺量小于1%的外加剂每一编号为50吨,不足100吨或50吨的也可按一个批量计,同一编号的产品必。 喷射混凝土用速凝剂:批量每20t为一批,不足20t也按一批计。抽样一批应于16个不同点取样,每个点取样不少于250g,总量不少于4000g。将试样充分混合均匀,

分为两等份,其中一份用作试验,另一份密封保存五个月,以备有疑问时,交国家规定 的检验机构进行复验或仲裁 1.混凝土泵送剂:生产厂应根据产量与生产设备条件,将产品分批编号,年产不小于5 00t,每一批号为50t;年产500t以下,每一批号30t,每批不足50t或30t的也按一个 批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0、2t水泥所需用 的外加剂。 2、砂浆、混凝土防水剂:生产厂应根据产量与生产设备条件,将产品分批编号,年产不 小于500t,每一批号为50t;年产500t以下,每一批号30t,每批不足50t或30t的也 按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0、2t水泥 所需用的外加剂。 3、混凝土膨胀剂:日产量超过200t时,以不超过200t为一编号,不足200t时,以不超过 日产量为一编号。每一编号为一取样单位,取样方法按GB/T12573进行。取样应其 具有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取样量样品,总量不小于10kg、。4、聚羧酸系高性能减水剂:同一品种的聚羧酸系高性能减水剂,每100t为一批,不足100t也作为一批。每一批号取样量不少于0、2t水泥所需用的外加剂。 5、混凝土 每100m3盘,但不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;每一工 作班拌制的同配合比的混凝土不足100m3时取样次数不得少于一次。 a)、孔桩填芯砼:按每孔一组进行取样,必要时可根据需要取样; b)、边坡格构梁砼:按每班次或100m3取1组试样; c)、喷射砼:可按每班次或100m3取1组进行,试样尺寸为350×250×150mm无底 试模,养护7天后切割成100×100×100mm立方体试件再养护到28天后试压。 6、砂浆、水泥净浆(锚杆、锚索注浆) a)、市政:按每班次或50m3内取一组。 b)、锚杆注浆:按每班次或50m3取1组试样;

钢结构检测取样方法及数量

钢结构检测取样方法及数量 第一部分:见证取样检测 一、钢材质量 对属于下列情况之一的钢材,应对钢材进行化学成分分析和力学性能的抽样复验: (1) 国外进口钢材; (2) 钢材混批; (3) 板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; (4) 建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; (5) 设计有复验要求的钢材; (6) 对质量有疑义的钢材。 1、化学成分分析(主控项目) (1) 检验指标:碳、硅、锰、硫、磷及其他合金元素 (2) 依据标准:《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法》 GB/T20066-2006 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (3) 取样方法及数量:钢材化学成分分析,可根据需要进行全成分分析或主要成分分析。所采用的取样方法应保证分析试样能代表抽样产品的化学成分平均值。分析试样应去除表面涂层、除湿、除尘、以及除去其他形式的污染。分析试样应尽可能避开孔隙、裂纹、疏松、毛刺、折叠或其他表面缺陷。制备的分析试样的质量应足够大,以便可能进行必要的复检验。对屑状或粉末状样品,其质量一般为100g。可采取钻、切、车、冲等方法制取屑状样品。不能用钻取方法制备屑状样品时,样品应该切小或破碎,然后用破碎机或振动磨粉

碎。振动磨有盘磨和环磨。制取的粉末分析试样应全部通过规定孔径的筛。钢材化学成分的分析每批钢材取1个试样。 2、力学性能检验(主控项目) (1) 检验指标:屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击功 (2) 依据标准:《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备》 GB /T2975-1998 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (3) 取样方法及数量:应在外观及尺寸合格的钢材上取样,产品应具有足够大的尺寸。取样时应防止出现过热、加工硬化而影响力学性能。取样的位置及方向应符合GB /T2975-1998附录A的规定。当工程没有与结构同批的钢材时,可在构件上截取试样,但应确保结构构件的安全。按每批钢材,拉伸试验取1个试样,冷弯试验取1个试样,冲击试验取3个试样。当被检钢材的屈服点或抗拉强度不满足要求时,应补充取样进行拉神试验。补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为1批,每批抽样3个。 二、紧固件及网架节点连接质量 1、高强度大六角头螺栓连接副(主控项目) 高强度大六角头螺栓连接副出厂时要进行扭拒系数及机械性能试验,并且螺栓进场后要进行扭拒系数复验。 (1) 检验指标:扭矩系数(强制检验项目)、楔负载、螺栓实物最小拉力载荷、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度 (2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》 GB/T1231-2006 (3) 取样方法及数量:同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度(当螺栓长度≤100mm时,长度相差≤15mm;螺栓长度>100mm时,长度相差

广西建设工程检测见证取样员手册讲义

建设工程检测见证取样员手册 广西建设工程质量安全监督总站 二O一一年三月

第一部分常用建材取样依据及方法 序号项目检验或验收依据检测内容组批原则或取样频率取样方法及数量送样时应提供的信息 1 水泥GB175-2007 《通用硅酸盐水泥》 GB/T12573-2008 《水泥取样方法》 GB50204-2002 《混凝土结构验收规 范》 1、凝结时间 2、安定性 3、强度 按同一生产厂家、同一等级、 同一品种、同一批号且连续 进场的水泥,袋装不超过 200t为一批,散装不超过 500t为一批,每批抽样不少 于一次。 当使用中对水泥质量有怀疑 或水泥出厂超过三个月(快 硬硅酸盐水泥超过一个月) 时,应进行复验,并按复验 结果使用。 应从同一批的20袋或20 个不同部位的水泥中尽 量取等量,总量至少为 12kg。 1、生产单位; 2、品种和强度等级; 3、牌号; 4、生产日期; 5、批号; 6、使用部位。 2 砂 GB/T14684-2001 《建筑用砂》 JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准》 1、颗粒级配 2、细度模数 3、含泥量 4、泥块含量 5、表观密度 6、堆积密度 7、空隙率 同分类、规格、适用等级的 每600t或400m3为一批,每 批抽样不少于一次。 在料堆上取样时,取样部 位应均匀分布。取样前先 将取样部位表面铲除,然 后由各部位抽取大致相 等的砂8份组成一组样 品,总量至少为30kg。 1、产地; 2、规格; 3、砂的类别或拟用的 砼等级; 4、所代表的批量; 5、使用部位。 3 石 GB/T14685-2001 《建筑用卵石、碎石》 JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准》 1、颗粒级配 2、含泥量 3、泥块含量 4、表观密度 5、堆积密度 6、空隙率 7、针片状含量 8、压碎指标值 同分类、规格、适用等级的 每600t或400m3为一批,每 一批抽样不少于一次。 在料堆上取样时,取样部 应均匀分布。取样前先将 取样部位表面铲除,然后 由各部位抽取大致相等 的石16份组成一组样 品,总量至少为80kg。 1、产地; 2、规格; 3、砂的类别或拟用的 砼等级; 4、构件的截面最小尺 寸、钢筋最小间距; 5、所代表的批量; 6、使用部位。

试验检测频率和取样方法.doc

试验检测频率和取样方法 试验项目检测频率取样方法 混凝土抗 压强度 抗渗性用于检查混凝土强度的试件,应在混凝土 浇筑地点随机取样: 1、每拌制 100 盘且不超过 3 一、同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘或同 100m 的同配比 的混凝土,取样不得少于 1 次; 一车混凝土中取样。为使取样具有代表性,宜采2、每工作班拌制的同配比混凝土不足 用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一100 盘时,取样不得少于 1 次;车混凝土中约 1/4 处、1/2 处和 3/4 处分别抽取3、每次取样应至少留置 1 组标准养护试 大致相同份量的代表性样品,集中用铁铲翻拌均件,同条件养护试件的留置组数应根 匀,然后立即进行拌合物的试验。注意:取样数据实际需要确定。 量应多于试验所需数量的倍,其体积不小于 4、当一次浇筑连续浇筑超过1000 立,同 20L ,从第一次取样到最后一次取样不宜超过一配合比的砼,每200 立砼取样数量 15min 。 不少于一次(GB50204-2002 中中规 二、混凝土试样制备: 定) 根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法: ( CJJ 2-2008 ) 1、坍落度不大于 70mm的混凝土宜用标准振动台混凝土数量小于250m3, 应制作抗渗试件 1 成型。 3 组抗渗试件。 将混凝土拌合物一次装入试模并稍有富余,装料组; 250~ 500m,应制作 2 注意:试件拆模后,应用钢丝刷刷净两端 时应用抹刀沿各试模壁插捣; 面的水泥浆膜。 试模应附着或固定在振动台上,振动时试模不得( GB/T 50082-2009 ) 有任何跳动;

3 混凝土数量小于 250m, 应制作抗冻试件 1 振动应持续到混凝土表面出现乳状水泥浆时为 组; 250~ 500m3,应制作 2 组抗冻试件。止,振动过程中随时添加混凝土使试模常满; 注意 : 振动结束后,沿试模边缘刮除多余的混凝土,待 1、成型试件时,不得采用机油等憎水性混凝土试件表面收浆,临近初凝时,用抹刀将试 脱模剂(因为会显著影响试件的抗冻性件仔细抹平,试件抹面与试模边缘的高低差不得抗冻性能)。超过。 2、在标准养护室内或同条件养护的抗冻2、坍落度大于 70mm的混凝土宜用捣棒人工插捣 试件应在养护龄期 24d 之前送至实验室进成型。 行试验(因为进行抗冻试验前四天试件要混凝土拌合物分两层装入模内,每层的装料厚度 进行泡水处理)。大致相等。 ( GB/T 50082-2009 )插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣 底层混凝土时,捣棒应到达试模底部,插捣上层 时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~ 30mm;插 3 1、每 100m 的同配合比的混凝土,取样 1 捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,不得冲击。捣次;不足 100m3时按 1 次计; 10~ 完一层后,用橡皮锤轻轻击打试模外端面 混凝土弯拉2、每次取样应至少留置 1 组标准养护试 15 下,以填平插捣过程中留下的孔洞。 强度件,同条件养护试件的留置组数应根据实 每层插捣次数按在 100cm2截面积内不得少于12 际需要确定。 次 ( CJJ 1-2008 ) (《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2002 ) 试验项目检测频率取样方法 1、同一炉号,同一牌号,同一规格,每 60t 为一检验批,超过60t 的部分,每增在不同根钢筋上截取,截去钢筋端部50cm, 加 40t 增加 1 个拉伸试验试样和一个弯曲取拉伸试样 2 根:长度不小于200+5dmm 钢筋:拉伸、 试验试样。取冷弯试样 2 根:长度不小于150+5dmm 冷弯 ( GB )(GB )备注: 28mm 32mm冷弯长度不小于5d+200mm 2、同牌号、同炉号、同规格、同交货状态 的钢筋,每60t 为一批,不足60t 也按一

常用公路工程试验检测项目频率及取样要求

常用公路工程试验检测项目、频率及取样要求 中交路桥科技小编收集整理了常用46项公路试验检测项目、频率及取样要求。欢迎收藏交流,欢迎指正、补充。 本文针对每个试验类别,列出了其试验项目及施工参数、自检频率及监理抽检频率、取样方法及容器、数量等的要求。 1、土颗粒分析、液限、塑性指数、承载比CBR、最大干密度、最佳含水量、天然含水量(1)开工前检验一次,施工过程中每5000m3检验一次。 (2)天然含水量:压实前随时检测开工前检验一次,施工过程中每25000m3检验一次按T0101-2007、T0102-2007要求取具有代表性的样品。编织袋、100kg。 2、细集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、泥块含量每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3或600t。按T0301-2005取样。先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、中部、底部取得大致相等的若干份组成一组试样。抽检混合料合成级配时也可在拌和楼直接取料。编织袋,10kg。 3、粗集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3。编织袋,筛分等30kg,压碎值料10kg。 4、集料(水泥稳定或级配碎石)筛分、含泥量、针片状含量、压碎值、颗粒组成(合成级配),塑性指数每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,30kg。

5、粗集料(沥青混凝土用)颗粒组成、针片状含量、含泥量(小于0.075mm颗粒含量)、压碎值、密度及吸水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,筛分30kg,压碎值料10kg粘附性、石料酸碱性、软石含量必要时做。 6、细集料(沥青混凝土用)颗粒组成、含泥量(小于0.075mm含量)、砂当量、密度每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过500m3。按JTGE42-2005要求取具有代表性的样品。编织袋,10kg棱角性必要时做。 7、粗集料(国标GB/T 14685-2011)按同分类、类别、公称粒级及日产量每600t为一批,不足600t亦为一批,日产量超过2000t,按1000t为一批,不足1000t亦为一批。日产量超过5000t,按2000t为一批,不足2000t亦为一批。 8、矿粉筛分、含水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过100T。每检验批代表数量不得超过500T按JTJE42-2005要求取具有代表性的样品。水泥留样桶,2kg表观密度、塑性指数、亲水系数、加热安定性、必要时做。 9、水泥细度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度每批次进场检验一次,每检验批代表数量袋装不得超过200T,散装500T。按T0501-2005水泥取样方法从20个以上的不同部位取等量样品作为一组试样,提供产品材质单。水泥留样桶,总量至少6kg。 10、粉煤灰细度、烧失量、含水量、三氧化硫每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200T。从每批中任抽10袋,每袋取试样不少于1kg,混拌均匀后按四分缩样。提供材质单。水泥留样桶,重量大于3kg。

建筑工程学习材料检测取样标准版本.docx

建筑工程材料检测取样标准 (2012 版) 一、砂: 1、执行标准: JGJ52-2006、 GB/T14684-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400 立方米 3 或600 吨为一验收批,小型工具(如拖拉机)以200m 或300t 为一检验批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以 400 立方米或 600 吨为一检验批,不足者亦为一个 批次进行抽检。每次从 8 个不同部位,取样 40kg。 二、卵石 ( 碎石 ) : 1、执行标准: JGJ53-2006、 GB/T14685-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400 立方米或600 吨为 一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者, 当质量比较 稳定时,可以一个月为一周期以 400 立方米或 600 吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行 抽检。每次从 16 个不同部位,取样60kg。 三、混凝土试块: 1、执行标准: GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、检验批次: ( 1)砼试样应在硅浇筑地点随机取样 a、每拌制 100 盘但不超过 100 立方米的同配合比砼,其取样不少于一次 b、每工作班拌制的同配合比砼,不足3时取样不少于一次。 100 盘和 100m 3 c、当一次连续浇筑的同配合比砼超过1000m时,每 ( 2)对于现浇砼: a、每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次 3 200m取样不应少于一次。 b、同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为 3 块 四、砂浆试块: 1、执行标准: JGJ/T70-2009 2、检验批次:每一楼层或每 250 立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少 于一次 ; 每 台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次 ; 每一工作班取样不少于一次 ; 当砂浆强度等级或配合 比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况 确定 六.烧结普通砖: 1、执行标准: GB5101-2003 2、检验批次:每 3.5 万-15 万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验

试验检测取样标准-(2305)

试验检测取样标准 为了更好地执行规范,完成工程的取样及送检工作,根据现行的规范、规程拟 定以下试验检测方案: 一、混凝土、砂浆及原材料: 1.水泥 水泥按同品种、同强度等级;同出厂编号取样。每一编号为一取样单位。水泥出 厂编号按水泥厂年生产能力规定: 水泥取样方法: 120 万吨以上,不超过1200 吨为一编号; 60 万吨以上至 120 万吨,不超过 1000 吨为一编号; 30 万吨以上至 60 万吨,不超过 600 吨为一编号; 10 万吨以上至 30 万吨,不超过 400 吨为一编号; 10 万吨以下,不超过200 吨为一编号; 注:以上规定不仅符合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,且符合矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉 煤灰硅酸盐水泥及复合硅酸盐水泥,水泥存放超过 2 个月( 60 天)应复检。 2.砂、石 1)砂(河砂、山砂):每 400 方或 600 吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量和泥块含量的检测。 2)石(碎石、卵石):每 400 方或 600 吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量和泥块含量及针、片状含量的检测。 3.粉煤灰 以 200 吨相同等级的粉煤灰为一批,不足200 吨按一批计。 4.混凝土外加剂 掺量大于 1%(含 1%)同品种的外加剂每一编号为100 吨,掺量小于 1%的外加剂每一编号为 50 吨,不足 100 吨或 50 吨的也可按一个批量计,同一编号的产品必。

喷射混凝土用速凝剂:批量每 20t 为一批,不足20t 也按一批计。抽样一批应于 16 个不同点取样,每个点取样不少于250g,总量不少于4000g。将试样充分混合 均匀,分为两等份,其中一份用作试验,另一份密封保存五个月,以备有疑问时,交国家规定的检验机构进行复验或仲裁 1.混凝土泵送剂:生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产不小于500t,每一批号为50t;年产 500t 以下,每一批号30t,每批不足 50t 或 30t 的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。 2.砂浆、混凝土防水剂:生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产 不小于500t,每一批号为50t;年产 500t 以下,每一批号30t,每批不足 50t 或30t 的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。 3.混凝土膨胀剂:日产量超过 200t 时,以不超过 200t 为一编号,不足 200t 时,以不 超过日产量为一编号。每一编号为一取样单位,取样方法按GB/T12573 进行。取样应其具有代表性,可连续取,也可从20 个以上不同部位取样量样品,总量不小于10kg.。 4.聚羧酸系高性能减水剂:同一品种的聚羧酸系高性能减水剂,每100t 为一批,不足 100t 也作为一批。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。 5.混凝土 3 盘,但不超过3 每 100m100m的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;每 3 一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100m时取样次数不得少于一次。 a)、孔桩填芯砼:按每孔一组进行取样,必要时可根据需要取样; 3 b)、边坡格构梁砼:按每班次或100m取 1 组试样;

相关文档
相关文档 最新文档