第一章工程概况

一、工程概况

1、石狮蚶江海堤强化加固工程位于石狮市蚶江镇,保护面积1.5万亩、保护人口2.2万人。虹江海堤设计标准为30年一遇,设计潮位为4.76m,工程级别为三级,设计长度3000m,即桩号0+000~3+000,加固内容包括:迎水坡栅栏板加固、堤顶路面、防汛路面、背水坡整修、防浪墙、堤顶灌浆处理、海堤端部处理等项目。

2、工程投资:合同价为762.1618万元,实际完成工程造价待施工单位结算,并以财政审计部门审核为准。

3、工期:本工程于2010年5月20日正式开工,至2011年4月28日全部完成该工程施工任务,工程历时工期344天,合同工期为210天,共延长工期134天。

4、各相关单位

项目法人:石狮市人民政府农业办公室

设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司

监理单位:福建泉宏工程管理有限公司

施工单位:福建省锋盈水电工程有限公司

质量监督单位:泉州市水利水电工程质量监督站

检测单位:泉州市水利水电工程质量检测站

二、单位工程(合同工程)完工验收范围:

本单位工程(合同工程)完工验收范围为石狮市蚶江海堤强化加固工程,即1个单位工程,7个分部工程(分部工程包括:海堤堤基工程、海堤堤身工程、挡墙工程、防汛路工程、堤顶路工程、堤身灌浆工程、附属工程),543个单元工程。

一、监理目标及监理组织

1、通过第一次工地例会和监理交底,明确和建立开工申报、材料及构配件报验、隐蔽工程验收、工程质量评定、计量和工程款支付签证、工程例会和协调、工程信息管理等多项监理工作制度。

2、监理目标

质量控制目标:按施工承包合同要求工程质量等级达到合格;

工期控制目标:按照工期目标,控制工程按期完工;

投资控制目标:进行合格工程量计量审核签证、工程投资得到有效控制;

合同管理目标:严格按合同文件进行合同管理;

安全、文明施工目标:督促施工安全措施到位,确保工程范围内不发生重大安全事故。

3、监理组织机构的设臵

为确保工程施工监理工作顺利开展,组建“福建泉宏工程管理有限公司石狮市蚶江海堤强化加固工程监理部”,监理部由总监理工程师傅文塔为全权负责人;黄宝忠担任监理工程师,负责整个工程监督管理工作;吴志阳、涂金保为监理员、见证员,负责施工现场监理工作。

第一节合同履行情况

一、监理依据:

1、法律、法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等。

2、《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93)、《水利水电基本建设质量等级评定标准》(SDJ249-88)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程规定》(SL176-2007)、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》(试行)办建管[2002]182号文、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等有关规范。

3、本工程的招投标文件、施工图纸、《建设工程施工合同》。

4、监理部文件:《监理规划》、《监理实施细则》、委托的《水利工程施工监理合同》、监理文件、业主文件、设计文件(包括设计变更通知书)、施工单位文件。

二、按照水利工程施工监理合同及监理规范要求,解决现场技术问题,签署各种施工验收及质量评定文件,审查整理了各种工程资料,确保了工程资料的真实准确性。

第二节监理过程情况

一、明确组织机构,建立健全规章制度

为了保证顺利进行,使监理工作有章可循,首先,根据上级有关文件、规范及工程建设实际情况,制定了《监理规划》。在监理规划中,明确监理部组织机构,人员分工及职责;明确监理目标:在质量上达到合格标准,工期上按合同工期按时完工。同时,为了规范监理工作制定了《监理工作制度》,使各监理人员责、权明确,有章可循。

二、认真履行监理职责

监理过程中,本着“三控制、二管理、一协调”的原则,对工程进行了

有效的控制。

(一)施工准备阶段监理

在施工准备阶段,要求承建单位根据施工承包合同、有关施工规范、施工条件及施工水平,完成工程施工组织设计、施工进度计划编制,并报监理部批准。

总监理工程师对合同项目开工申请(锋盈蚶江[2010]合开工001号)进行审查,并根据施工单位开工准备情况在合同规定时间内签发了开工令,实际开工日期为2010年5月20日。

(二)工程质量控制

本工程从开工至今,进入工程的每一种原材料,每一道工序,都经过监理工程师的抽检、抽查、验收;所有的轴线、结构尺寸等均经过监理工程师的认真复测、复查,合格后才签发材料/构配件进场报验单及单元工程施工质量报验单。

施工过程中,从基础开挖到整个工程的完成,原材料、中间产品等均委托泉州市水利水电工程质量检测站进行检测;每个单元工程均经施工单位“三检”后,再由监理工程师抽检或全检;地基开挖工程、基础处理工程等重要隐蔽工程,还组织由业主、设计、监理、施工等各方参加的联合验收;验收的工程质量均达到合格以上的质量标准时,才进入下道工序的施工。

1、原材料、中间产品质量控制

为了确保不合格的原材料禁用于本工程,原材料水泥、碎石、砂、钢筋等原材料都进行抽检,检验达到合格标准后,才准许使用;一些定型产品有检查其相应的产品合格证,严格控制不合格材料用于工程。

本工程原材料、中间产品等施工单位均根据规范规定各自按批量进行抽样检验,并且监理单位也对部分材料平行检测。

2、工程质量控制

质量控制是施工监理重要的核心内容,同时也是监理目标得以实现的根本保证,通过质量控制,使工程符合设计规程、规范等合同要求,进而确保工程安全等运行可靠。

2.1 基础开挖:

a、土方开挖时,先清理覆盖层杂物,土方自上而下分层进行开挖,开挖采用机械进行开挖时,最后预留20cm~30cm左右的保护层,采用人工开挖整坡,以保证基建面的完整。

土方开挖时,为确保施工的正常进行,要求施工单位及时排水,使渗出的地下水和流入的地表水汇至集水坑,用水泵排出。

b、基础开挖符合图纸规定,开挖的过程中要求施工单位经常进行测量和校核开挖区的位臵,严禁欠挖,开挖质量符合设计要求及规范规定。

c、施工单位递送“基础验收申请报告”及有关材料后,监理单位对这些资料进行审查,然后组织有建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、质量监督单位参加的基础验收工作。

d、基础开挖的验收结果:基础开挖施工质量按照设计图和规范要求进行开挖,根据施工单位和监理人员联合共同测量的成果,基础开挖尺寸、高程的实测数值与设计的尺寸、高程的偏差值,均在允许范围内,满足设计及规范要求。

2.2 回填土料:

选择砂性土回填,并取样送检,各项性能指标均符合设计要求。土料含水量在施工期是不断变化的,土料过湿采取分层晾晒、挖碎翻晒的方法,降低含水量。

2.3浆砌石工程:

a、浆砌石挡墙基础开挖,控制分地段在施工前做好围堰,及时排水,保持基础作业施工无积水。

b、材料控制:石料新鲜、坚硬,严禁使用风化石,其抗水性、抗冻性、抗压强度满足设计要求,石料冲洗干净,并保持湿润。

c、砌筑控制:浆砌块石体采用铺浆法砌筑。砌筑时,先铺砂浆后砌筑,石块应分层卧砌,上、下错缝,内外搭砌,砌立稳定。相邻工作段的砌筑高差不大于1.2m,每层大体找平,分段位臵设在沉降缝或伸缩缝处。

d、砂浆拌制符合规范要求,按设计要求的砂、水泥、水的配合比拌制,

严格控制用水量。

2.4砼工程

在砼工程开工前,进行砼配合比试验,根据试验的配合比确定水泥、砂、石子的用量。水泥和钢筋要有出厂合格证,进行复检并符合设计要求。

钢筋工程,采用现场制作,半成品要求施工单位按绑扎顺序整齐堆放,便于施工。原材料进场的批量及规格的不同,按规定及时取样试验,合格后方可用于本工程。钢筋绑扎过程中严格按施工规范要求进行操作。检查所有钢筋搭接是否错开,是否按设计要求进行施工。

砼搅和采用砼搅拌机进行,搅拌均匀,严格控制用水量和搅拌时间。

砼运输采用双胶轮车送到浇筑点入仓,砼运输尽量控制二次搬运,砼振捣采用平板和插入式振捣器,检查分缝处理。

砼浇筑,砼浇筑由低处往高处逐层进行,并使砼顶面保持水平,减少砼在仓面内的流动,防止骨料和砂浆分离,检查埋设件是否按要求位臵、高程进行,确保埋件牢固,勿使其受到移动。砼浇筑要连续进行,如必须间歇,其间歇时间要缩短应符合规范要求,每层浇筑厚度不超过规定的数值。确保砼不产生离析现象。

3、所有单元工程都严格要求施工单位按图纸施工,轴线、尺寸、高程均控制在允许的偏差范围内。若出现质量问题,监理工程均用口头指令的形式责令施工单位整改,在口头指令效果不佳时,则采用书面指令强制施工单位整改,其整改通知发出后,监理部还督促及时整改。

4、在整个施工过程上,严格监督施工单位按设计图纸及施工技术规范要求施工。坚持事前、事中、事后全过程、全方位的控制,通过对文件、资料的审核、查验,采用旁站、巡视、平行检验等方法来实现质量控制的目标,各单元工程等工程质量均达到合格标准。

(三)工程进度控制:

监理部本着抓好工程质量的基础上抓工程进度。抓工程进度时,先让施工单位定计划(计划分为:总计划、月计划等),然后报监理部审批,当计划

有出入时,在征求施工方意见后重新制订。实施计划时,则以每天为计时单位落实计划的实施。

本工程于2010年5月20日正式开工,至至2011年4月28日全部完成施工任务,历时工期344天,合同工期为210天,共延长工期134天。造成工期延长的主要原因有:施工征地未能解决。

(四)投资控制

1、认真审核施工单位的月支付申请表

本工程以固定总价承包形式承包,根据合同规定的工程进度款支付办法,按月完成工程量支付。每月对施工单位报送工程进度报表认真审核,并及时将结果书面报告业主审批,并经业主、监理会签后,才拔付工程进度款。(五)合同管理:

在合同管理过程中,监理部按照“以法律为准绳,以合同为核心”的原则,运用合同手段、规范施工程序、明确当事人双方的责任,减少纠纷,确保合同正常履行、维护合同双方正当权益,保证建设工程的圆满完成。

工期管理:监理工程师按施工承包合同规定,在工程开工前提出包括分月、分段进度计划的施工总进度计划,并加以审核、批准;并按照分月、分段进度计划,进行实际检查;对影响进度计划的因素进行分析,属承包单位的原因督促其迅速解决,属业主的原因,及时主动协助解决。

质量管理:监理工程师对工程上使用的原材料、半成品等进行检验,并要求施工单位严格按合同规定的规程、规范施工、监督检验施工质量;按合同规定的程序,验收隐蔽工程的质量;验收分部工程和单位工程的质量。

结算管理:监理工程师严格按有关部门规定的工程价款结算办法和施工合同内规定的结算程序办理工程价款结算拨付手续。

(六)信息管理

信息管理工作主要是整理合同文件、各种报表、施工现场原始纪录;将建设单位及上级部门的指示、文件精神及时贯彻到工作中;对于施工中发现的问题及时处理,并反馈给有关单位;对各种信息分门别类,整理归档,妥善保管;健全监理日志、监理大事记及监理会议记录。

(七)组织协调

在组织协调工作中,坚持原则性、科学性、公正性的统一,实事求是,平等协商,严谨慎重,充分调动有关各方的积极性,认真细致的处理好各种矛盾。

(八)施工安全与环境保护

工程开工后,本监理部成立“安全与环境保监理工作小组”。组长由总监担任,组员由所有监理人员组成。

监理部时刻督促承包人一定要遵守国家或地方的有关安全与环境的法律法规,自觉按安全操作规程施工,自觉保护环境。为了搞好安全施工,监理部要求施工单位制订安全生产的会议制度、检查制度等。如发现不安全隐患,则要求施工单位马上整改,并将整改情况反馈监理部。

从开工至工程结束,整个工地的施工道路平整、清洁、排水畅通;施工噪音小,环境污染小、场地整洁,文明施工比较好。由于各参建单位都非常重视安全,本工程没有发生过安全事故。

第四章监理效果

第一节分部工程质量评价

一、海堤堤基分部工程

1、原材料及中间产品质量控制

砂:本分部工程使用“漳州”河砂,取样1组,样品委托泉州市水利水电工程质量检测站检测,经检测材料性能符合《DL/T5151-2001》的要求。检测结果统计下表:

碎石:本分部工程使用石狮本地产碎石,取样1组,样品委托泉州市水利水电工程质量检测站检测,经检测材料性能符合《DL/T5151-2001》的要求。检测结果统计下表:

块石:本分部工程使用石狮本地产块石,取样1组,样品委托泉州市水利水电工程质量检测站检测,经检测材料性能符合《SL264-2001》的要求。检测结果统计下表:

2、监理单位的平行检测情况:

监理的平行检测是由监理单位自行抽样,委托泉州市水利水电工程质量检测站进行试验。

碎石:本分部工程使用石狮本地产碎石,平行检测取样1组,经检测材料性能符合《DL/T5151-2001》的要求。检测结果统计下表:

3、分部工程质量评定情况

海堤堤基分部工程质量情况汇总表

本分部工程所含单元工程质量全部合格,无质量事故发生,原材料、中间产品质量全部合格。施工单位自评:分部工程质量等级合格;监理单位复评:分部工程质量等级合格。

二、海堤堤身分部工程

1、原材料质量控制

水泥:本分部工程使用“润丰”(原“三德”)牌P.O42.5R普通硅酸盐水泥,取样2组,样品委托泉州市水利水电工程质量检测站检测,经检测水泥各项指标均符合《通用普通硅酸盐水泥》GB175-2007标准要求。检测结果统计下表:

钢筋:本分部工程使用福建三钢闽光股份有限公司生产的Φ8热轧光圆钢筋HPB235,取样2组,样品委托泉州市水利水电工程质量检测站检测,经检测各项性能均符合《GB1499.2-2007》、《GB1499.1-2008》规定指标。检测结果统计下表:

2、中间产品质量控制

砂:本分部工程使用“漳州”河砂,取样2组,样品委托泉州市水利水电工程质量检测站检测,经检测材料性能符合《DL/T5151-2001》的要求。检测结果统计下表:

碎石:本分部工程使用石狮本地产碎石,取样4组,样品委托泉州市水利水电工程质量检测站检测,经检测材料性能符合《DL/T5151-2001》的要求。

检测结果统计下表:

砼拌和物:本分部工程使用的砼拌和物委托泉州市水利水电工程质量检测站试验确定理论配合比,实际生产根据现场砂的含水率进行调整施工配合比。施工中严格按调整后的配合比称量配料,确保产品符合质量标准要求。

砼试验配合比汇总

C25砼试块抗压强度依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程规定》(SL176-2007)有关条文的规定取样送检试验、统计评定,如下:

C25砼:n=17组 平均强度Rn=∑Ri/n=501.7/17=29.51Mpa 标准差Sn=0.53Mpa ,取Sn=2MPa Rn-0.7Sn=28.1MPa >R

标=25.0MPa Rn-1.60Sn=26.3 MPa >0.83R 标=20.8MPa 结论:符合规范要求。如下表:

C25混凝土立方体试块抗压强度统计分析评定表

C30栅栏板砼试块抗压强度依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程规定》(SL176-2007)有关条文的规定取样送检试验、统计评定。如下:C30砼:n=24组平均强度Rn=∑Ri/n=827.70/24=34.49Mpa

标准差Sn=1.56Mpa,取Sn=2MPa

Rn-0.7Sn=33.1MPa>R标=30.0MPa

结论:符合规范要求。如下表:

C30栅栏板混凝土立方体试块抗压强度统计分析评定表

C30平台砼试块抗压强度依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程规定》(SL176-2007)有关条文的规定取样送检试验、统计评定。如下:C30砼:n=10组平均强度Rn=∑Ri/n=356.2/10=35.62Mpa

标准差Sn=0.73Mpa,取Sn=2MPa

Rn-0.7Sn=34.2MPa>R标=30.0MPa

Rn-1.60Sn=32.4 MPa>0.83R标=24.9MPa

结论:符合规范要求。如下表:

C30平台混凝土立方体试块抗压强度统计分析评定表

4、监理单位的平行检测情况:

监理的平行检测是由监理单位自行抽样,委托泉州市水利水电工程质量检测站进行试验。

水泥:本分部工程使用“润丰”(原“三德”)牌P.O42.5R普通硅酸盐水泥,平行检测取样1组,经检测水泥各项指标均符合《通用普通硅酸盐水泥》GB175-2007标准要求。检测结果统计下表:

钢筋:本分部工程使用福建三钢闽光股份有限公司生产的Φ8热轧光圆钢筋HPB235, 平行检测取样1组,经检测各项性能均符合《GB1499.2-2007》、《GB1499.1-2008》规定指标。检测结果统计下表:

砂:本分部工程使用“漳州”河砂,平行检测取样1组,经检测材料性能符合《DL/T5151-2001》的要求。检测结果统计下表:

(SL176-2007)有关条文的规定取样送检试验、统计评定,如下:C25砼:n=2组平均强度Rn=∑Ri/n=56.8/2=28.4Mpa

Rn=28.4MPa>1.15R标=28.75MPa

Rmin=27.8MPa>0.95R标=23.75MPa

结论:符合规范要求。如下表:

C25混凝土立方体试块抗压强度统计表

C30砼试块抗压强度依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程规定》(SL176-2007)有关条文的规定取样送检试验、统计评定,如下:C30砼:n=4组平均强度Rn=∑Ri/n=135/4=34.75Mpa

Rn=34.75MPa>1.15R标=34.5MPa

Rmin=33.5MPa>0.95R标=28.5MPa

结论:符合规范要求。如下表:

C30混凝土立方体试块抗压强度统计表

C30砼试块抗压强度依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程规定》(SL176-2007)有关条文的规定取样送检试验、统计评定,如下:C30砼:n=3组平均强度Rn=∑Ri/n=135/3=34.9Mpa

Rn=34.9MPa>1.15R标=34.5MPa

Rmin=34.7MPa>0.95R标=28.5MPa

C30混凝土立方体试块抗压强度统计表

5、分部工程质量评定情况

海堤堤身分部工程质量情况汇总表

本分部工程所含单元工程质量全部合格,无质量事故发生,原材料、中间产品及砼试件质量全部合格。施工单位自评:分部工程质量等级合格;监理单位复评:分部工程质量等级合格。

三、挡墙分部工程

1、原材料质量控制

水泥:本分部工程使用“润丰”(原“三德”)牌P.C32.5R普通硅酸盐水泥,取样1组,样品委托泉州市水利水电工程质量检测站检测,经水泥各项指标均符合均符合《通用普通硅酸盐水泥》GB175-2007标准要求。检测结果统计下:

块石:本分部工程使用石狮本地产块石,取样1组,样品委托泉州市水利水电工程质量检测站检测,经检测材料性能符合《SL264-2001》标准要求。检测结果统计下表:

2、中间产品质量控制

砂:本分部工程使用“漳州”河砂,取样1组,样品委托泉州市水利水电工程质量检测站检测,经检测材料性能符合《DL/T5151-2001》的要求。检测结果统计下表:

碎石:本分部工程使用石狮本地产碎石,取样1组,样品委托泉州市水利水电工程质量检测站检测,经检测材料性能符合《DL/T5151-2001》的要求。检测结果统计下表:

砂浆拌和物:本分部工程使用的砂浆拌和物委托泉州市水利水电工程质量检测站确定理论配合比,实际生产根据现场砂含水率进行调整施工配合比。施工中严格按调整后的配合比称量配料,确保产品质量符合质量标准要求。

砂浆试验配合比汇总

M7.5砂浆试块抗压强度依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程规定》(SL176-2007)有关条文的规定取样送检试验、统计评定。如下:M7.5砂浆:n=16组

Rn=∑Ri/n=9.65MPa>fm,k=7.5MPa

Rmin=9.1 MPa≥0.8fm,k=6.0Mpa

结论:符合规范要求。如下表:

M7.5砂浆试块抗压强度统计分析评定表

2020工程监理工作总结报告(新版)

2020工程监理工作总结报告 (新版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2020工程监理工作总结报告(新版) 尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾: 绵阳市平武县古城中学灾后重建工程经各参建单位的共同努力,顺利完工。在此,我代表四川正菱建设监理咨询有限公司古城监理项目部,将本工程监理工作情况,总结如下: 一、工程概况: 绵阳市平武县古城中学灾后重建工程,由四川第七建筑集团有限公司承包施工。该工程位于原古城中学校区内,为框架结构,其中:教学楼为四层,学生公寓楼为四层,学生食堂为一层,各建筑物屋面均为陶瓷瓦坡屋面,总建筑面积13717.57m2,总造价为4000万元。 二、监理组织机构: 我司根据监理合同和监理大纲,结合本工程具体情况,组建

由总监理工程师雷雨,土建监理工程师刘兵、何颖强,水电监理工程师陈文昌组成的项目监理机构于20XX年8月2日进场,对本工程进行监理。项目监理组严格执行监理程序,坚持“诚信、守法、公正、科学”的宗旨,以“认真、严谨、一丝不苟”的工作作风实施监理,完成了监理任务。 三、监理工作情况: 1、抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表,对施工组织设计进行了审查,并相应编制了《监理规划》对工程的测量、定位放线,包括轴线尺寸、水平标高进行了现场复核,进一步明确了监理目标和要求,为监理工作的顺

工程施工监理工作汇报

( 工作总结 ) 单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程施工监理工作汇报Report on project construction supervision

工程施工监理工作汇报 各位领导、各位专家: 我们xx工程建设监理公司,受xx学院的委托,对西区经济适用住房工程实施施工阶段监理工作。经建设、设计、监理和施工四方的团结奋斗共同努力,于10月23日已胜利竣工。下面简要介绍一下监理工作情况。 一、我公司承担的任务 我公司受院领导的委托,在营房处的领导下,承担了本工程施工阶段的监理任务。监理范围为土建工程、给排水工程、采暖工程、通风工程、电气安装工程和初装饰装修工程。主要工作是严格落实呈报的监理规划,严格按照设计图纸和国家标准规范执行监理职责,现已圆满的完成了任务。在整个施工监理过程中,我们的工作自始

至终都得到了指挥学院各级领导的大力支持,指导和关怀在这里表示衷心的感谢! 该工程是指挥学院重点工程,又牵动着老干部的切身利益,所以本工程从一开始就受到学院各级领导的高度重视和关怀,并对工程做出了:“选择好的施工队伍,采用优质的建筑材料,精心设计,精心施工,把工程建成优质工程”的重要指示。营房处领导在开工初期,就及时召开了由甲方、设计、总承包、监理参加的四方会议,对工程的进度、质量、安全和投资方面都做了明确而具体的部署和详细计划安排,并为本工程的顺利实施做了大量而卓有成效的准备工作:在选择施工队伍上,认真进行了招标工作,选择了具有甲级资质和丰富施工管理经验的北京城建三公司做为总包;建筑钢材选用首钢优质钢筋;主体结构采用的是搅拌站的优质商品混凝土浇注。因此,为把该项目建成优质工程给了强有力的支持和保障。在施工过程中,院务部和营房处领导,分阶段定期召开工程碰头会和各种专题会议,亲自收集工程进度,质量和安全等方面的问题和意见,督促检查及时解决问题,并切每一次都为下步工作,做出明确而具

长塘水库监理报告

XX县2015年小Ⅱ型病险水库 除险加固工程 合同编号:SXZBZ-2013-18 (长塘水库) 监理工作报告 湖南省XX有限公司 二0一五年六月

长塘水库除险加固工程监理工作报告 一、工程概况 1.1地理位置及施工范围 长塘水库位于XX县湖口镇庙石村,坝址地理坐标为东经113°27′25″纬26°51′39″,距湖口镇5公里,坝址距XX县城约35Km,有国道(106)、衡炎高速与县城相通。集雨面积0.694km2,干流长度1.098km,干流平均坡降0.03。1957年5月动工兴建,1957年12月竣工后投入运行。枢纽工程由大坝、溢洪道与输水涵等组成,总库容17.32万m3,是一座以灌溉为主,兼有防洪等综合效益的小(Ⅱ)型水库。 1.2工程主要任务: 1、上游加宽培厚,坝体粘土斜墙防渗; 2、上游坝坡整治,下游坝坡整治; 2、切坝换涵,新建输水涵洞和卧管; 3、溢洪道清淤。 1.3主要工程量及投资额、工期 主要完成工程量土方开挖8409m3,土方回填13022.87m3,砼328.35m3,浆砌块石120 m3,钢筋制安2.78t。 本次除险加固工程项目总投资为54.03万元,实际工程价款结算为98.69万元。 合同工程总工期120天,工程于2014年12月4日开工,于2015年2月8日完工,在规定工期内提前完成任务。 1.4工程效益 王坳水库除险加固工程实施后,可以满足水库蓄水,达到了设计要求,能解决灌溉区内的灌溉问题,对灌溉区内的旱涝保收起着一定的保障作用,水库还能兼顾养殖业。

1.5合同管理 XX县水电工程公司在收到中标通知书后,按中标通知书指明的签约时间、地点派法定代表人或授权委托代理人前往履行签订合同手续。2013 年 10 月20 日, XX县水利局与XX县水电工程公司签订“施工合同协议书”。 1.6参建单位 项目法人:XX县XX局 设计单位:株洲市XX勘测设计院 质监单位:株洲市XX工程质量监督站 监理单位:湖南省XX有限公司 施工单位:XX县XX工程公司 二、工程建设过程 2014年10月22日签定监理合同后,我公司积极响应合同要求,首先对施工现场的准备工作进行检查,检查施工现场临时设施是否完成,质量保证体系是否落实,进场的材料和设备是否符合施工现场的要求,审查施工单位提交施工组织设计,符合条件后才允许施工单位开工,下达开工令,于2014年12月4日正式开工,分部工程施工进度如下: 2015年2月8日,完成全部主体工程,施工人员、机械设备退场。 各分部工程经初验合格,工程质量满足设计要求。

工程建设监理工作报告

第一章工程概况 一、工程概况 1、石狮蚶江海堤强化加固工程位于石狮市蚶江镇,保护面积1.5万亩、保护人口2.2万人。虹江海堤设计标准为30年一遇,设计潮位为4.76m,工程级别为三级,设计长度3000m,即桩号0+000~3+000,加固内容包括:迎水坡栅栏板加固、堤顶路面、防汛路面、背水坡整修、防浪墙、堤顶灌浆处理、海堤端部处理等项目。 2、工程投资:合同价为762.1618万元,实际完成工程造价待施工单位结算,并以财政审计部门审核为准。 3、工期:本工程于2010年5月20日正式开工,至2011年4月28日全部完成该工程施工任务,工程历时工期344天,合同工期为210天,共延长工期134天。 4、各相关单位 项目法人:石狮市人民政府农业办公室 设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 监理单位:福建泉宏工程管理有限公司 施工单位:福建省锋盈水电工程有限公司 质量监督单位:泉州市水利水电工程质量监督站 检测单位:泉州市水利水电工程质量检测站 二、单位工程(合同工程)完工验收范围: 本单位工程(合同工程)完工验收范围为石狮市蚶江海堤强化加固工程,即1个单位工程,7个分部工程(分部工程包括:海堤堤基工程、海堤堤身工程、挡墙工程、防汛路工程、堤顶路工程、堤身灌浆工程、附属工程),543个单元工程。

一、监理目标及监理组织 1、通过第一次工地例会和监理交底,明确和建立开工申报、材料及构配件报验、隐蔽工程验收、工程质量评定、计量和工程款支付签证、工程例会和协调、工程信息管理等多项监理工作制度。 2、监理目标 质量控制目标:按施工承包合同要求工程质量等级达到合格; 工期控制目标:按照工期目标,控制工程按期完工; 投资控制目标:进行合格工程量计量审核签证、工程投资得到有效控制; 合同管理目标:严格按合同文件进行合同管理; 安全、文明施工目标:督促施工安全措施到位,确保工程范围内不发生重大安全事故。 3、监理组织机构的设置 为确保工程施工监理工作顺利开展,组建“福建泉宏工程管理有限公司石狮市蚶江海堤强化加固工程监理部”,监理部由总监理工程师傅文塔为全权负责人;黄宝忠担任监理工程师,负责整个工程监督管理工作;吴志阳、涂金保为监理员、见证员,负责施工现场监理工作。

监理工作报告(八河水库)

目录 一、工程概况 二、监理规划 (一)监理组织机构设置 (二)监理规划和监理细则 (三)确定监理目标 (四)建立健全工作制度和管理制度 (五)副坝工程建设监理依据的规范、规程三、监理过程 (一)施工前的质量控制 (二)施工过程质量控制 (三)工程完成后的质量控制 (四)施工阶段的进度控制 (五)施工阶段的投资控制 (六)合同管理、信息管理及关系协调四、监理效果

一、工程概况 八河水库位于山东省威海荣成市,始建于1978年,是一座中型海湾水库,地处王连河下游八河港湾处,控制流域面积256平方公里,原设计总库容4570万立方米,调节库容890万立方米,死库容140万立方米,工程标准为百年一遇洪水设计,五百年一遇洪水校核。2000年水利部批准荣成市八河水库扩建工程项目建议书,2001年6月15日山东省计委与山东省水利厅以鲁水重点[2001]588号文批复了荣成市八河水库扩建工程初步设计,八河水库扩建工程包括主坝、副坝、溢洪闸三个单位工程,工程等别为Ⅱ等,主要建筑物级别为二级。扩建后的八河水库防洪标准为五十年一遇洪水设计,三百年一遇洪水校核;设计总库容为1.05亿立方米,校核洪水位7.05米(黄海高程,下同);调节库容7105.0万立方米,正常蓄水位6.10米;死库容1145.0万立方米,死水位1.90米。城市供水规模为每日4.0万吨,多年平均供水量1394.0万立方米,供水保证率95%;农业供水保证灌溉面积10.0万亩,多年平均供水量1652.0万立方米,供水保证率50%。 八河水库扩建副坝工程施工图设计,2002年2月由山东省水利勘测设计院完成,山东省水利厅于2002年4月9日以鲁水勘字[2002]18号文批复了八河水库扩建副坝工程施工图设计;副坝工程于2002年2月在荣成市举行施工招标评标会议,中标单位为山东省水利工程局,项目法人于2002年4月1日与施工单位签订了副坝工程施工合同协议书。2002年4月8日,八河水库副坝工程开工。 副坝工程位于主坝工程南端,桩号0+000~2+047,长2047米,坝

水利工程建设监理工作报告

淮阳县2011-2013年农村饮水安全工程结余资金项目 建 设 监 理 工 作 报 告 编制单位:河南省山河建设工程管理有限责任公司 二〇一六年七月

目录 一、工程概况 1.1 工程简介 1.2 工程总体布置 二、监理规划 2.1 监理机构及人员组成 2.2 本单位工程监理工作的主要依据 2.3 监理工作目标 2.4 监理工作职责 2.5 监理工作制度 三、监理过程 3.1 进度控制 3.1.1 审批承建单位的施工进度计划 3.2 质量控制 3.2.1 事前控制 3.2.2 事中控制 3.2.3 事后控制 四、监理效果 4.1 工程进度 4.2 工程质量 4.3 工程投资 五、对监理工程项目的评价 5.1 进度控制评价 5.2 质量控制评价 5.3 投资控制评价 六、经验总结 七、附件 7.1 工程大事记

一、工程概况 1.1 工程简介 淮阳县2012—2013年农村饮水安全工程结余资金项目解决大连乡的龚桥、鲁台镇的王庄,王店乡的棠李、黄集乡的马庄等4个乡镇4个行政村18个自然村1.2326万人的不安全饮水问题,4个供水区均为集中式供水,全部为管网延伸供水,供水水源均采用深层地下水,本工程预计土方开挖4.68万m3,土方回填4.68万m3,管网铺设17.75万m(含入户)。本期工程总投资424.07万元,其中建筑工程投资379.29万元,临时工程投资5.69万元,独立费用 39.09万元。 二、监理规划 2.1 监理机构及人员组成 淮阳县2012—2013年农村饮水安全工程结余资金项目由我公司承担施工监理工作。施工现场直接承担合同监理业务的实施责任组织。现场监理部设驻地总监代表1名、监理工程师2名,监理员1名。 现场监理部根据国家有关工程建设监理法律与现行行政法规,国家部门制定办法的施工技术工程验收规范、规程、规定和质量检验标准,按照委托监理合同的范围要求开展监理工作。在监理过程中遵循“守法、诚信、公正、科学”的职业准则和“勤奋、高效、独立、自立”的原则,依照业主单位授予的职责与权限。与参建各方密切协作。认真检查、监督工程,承建单位严格履行合同责任和义务,充分发挥监理单位的技术和经验优势,向建设单位提供优质高效服务。 2.2 本单位工程监理工作的主要依据 (1) 淮阳县2012—2013年农村饮水安全工程结余资金项目建设监理合同、工程施工合同; (2) 淮阳县2012—2013年农村饮水安全工程结余资金项目设计文件、工 程施工图纸;

2020年工程监理的工作情况汇报

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2020年工程监理的工作情况汇报 一、工程概况: **中心院落整体景观工程位于市城东新区市委综合大楼院内,建设单位:市城东新区管理委员会, 设计单位: **设计有限公司, 监理单位: **有限公司, 施工单位: **有限公司, 施工单位:**有限公司。 南临禹王大道,东临**东路,西接东**9号路,场地南北长约370M,东西宽约260M,工程包括:土方工程;砼基层工程;花岗岩、青石板、彩色水泥砖地面面层铺装;人工河、护城河及地下管线工程和配套设施。 该工程总占地面积约97953 M2、绿地面积约21647M2、水体面积约10545 M2、铺地面积约21326M2、停车场面积约4356M2。 铺装主要采用米黄色、黑色、中灰色、红褐色花岗岩、青石板、彩色水泥砖等材料。 水体概况:人工河采用素土夯实、20㎝厚细石混凝土浆砌片石、10㎝厚C15混凝土垫层、C20钢筋砼(冷拔丝网片)、 毛石砌筑、水泥砂浆找平、一层鹅卵石。 消防车道及东、西主车道概况:素土夯实;2层三七灰土、每层15㎝厚;20㎝厚C30混凝土路面。 G7区中心广场花岗岩面层铺装工程由**有限公司施工。 二、企业资质等级及监理组织机构: 1.企业资质等级情况: **有限公司为国家甲级监理、甲级招标代理的“双甲”企业。 2.监理部组织机构组成情况:

公司委派总监理工程师赵军生及其它3名各专业监理人员组成项目监理部,所有监理人员均持证上岗。土建专业监理1名,机电设备专业监理1名,工艺管道专业1名,总监为国家级注册监理工程师,并根据专业特长和工作职责分别组成项目监理部的质量保证体系和责任制,安全保证体系和责任制,做到分工明确、职责到人,保证了监理工作自始至终处于紧张有序的受控状态。 三、监理工作实施依据: 1.工程建设监理委托合同; 2.工程建设施工合同; 3.工程建设监理规范; 4.工程建设强制性标准条文; 5.建筑工程施工质量验收统一标准; 6.国家颁布的法律、法规及其它验收规范标准; 7.建设工程质量管理条例; 8.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收工作文件法规汇编; 9.国家新颁布的法律、法规及有关标准; 10.施工图纸、图纸会审纪要及设计变更。 四、监理工作范围、工作目标及合同履行情况: 1.根据建设单位委托以及监理合同的约定,监理工作的范围是:本项目施工阶段监理,包括土建施工到设备、管线安装施工完成。 2.监理工作目标和履行合同情况:按照监理规范的要求,通过对质量、进度、投资的控制以及施工安全工作的管理,使工程质量满足合格要求,进度实现总的计划目标,投资控制在概预算范围之内,安全管理不发生重大安全、质量事故。以上几项目标,在上级各级领导的正确指导下,在建设单位的强力支持下,通过近一年我监理部全体监理人员在总监赵军生的带领下,坚持科学、公正、严格、细致的工作方法,吃苦、耐劳的工作精神,实事求是的工作作风,通过严密的程序控制,采用预控、巡检、平行检查验收、旁站监理等监理方式,对在监理工作中发现的问题以专题检查、文字通知等手段,及时实现达到控制目标的要求,具体实施过程如下: (1)根据工程实际及特点及时编制了监理规划和监理实施细则、旁站监理方案,建立和完善监理控制程序以及质量安全责任制。

黄莲坝水库建设监理工作报告3

江津区四面山黄连坝水库除险加固工程工程建设监理工作报告 编制单位:

批准: 审定: 审核: 主要编写人员: 编制单位:

第一章工程概况-------------------------------------------------------------------- 1(一)工程位置 ------------------------------------------------------------- 1(二)工程布置 ------------------------------------------------------------- 1(三)工程主要技术经济指标------------------------------------------------- 1(四)主要建设内容 --------------------------------------------------------- 2第二章工程规划-------------------------------------------------------------------- 2(一)工程项目主要目标------------------------------------------------------ 2(二)工程项目组织机构------------------------------------------------------ 3(三)监理工作主要依据------------------------------------------------------ 3(四)监理工作制度 -------------------------------------------------------- 4(五)监理机构的设置与主要工作人员情况表----------------------------------- 7(六)监理工作主要方法------------------------------------------------------ 8第三章监理过程------------------------------------------------------------------- 8(一)监理工作程序 --------------------------------------------------------- 8(二)工程质量控制 ------------------------------------------------------- 10(三)施工进度控制 ------------------------------------------------------- 11(四)投资控制 ----------------------------------------------------------- 12(五)合同管理 ----------------------------------------------------------- 13(六)信息管理 ----------------------------------------------------------- 14(七)组织协调 ----------------------------------------------------------- 15第四章监理效果------------------------------------------------------------------ 15(一)工程质量方面 ------------------------------------------------------ 15(二)投资控制方面 ------------------------------------------------------- 17(三)施工安全方面 ------------------------------------------------------- 17第五章工程评价----------------------------------------------------------------- 21(一)工程投资评价 ------------------------------------------------------- 21(二)工程施工质量评价---------------------------------------------------- 21(三)工程进度评价 ------------------------------------------------------- 21第六章经验与建议---------------------------------------------------------------- 22(一)经验 --------------------------------------------------------------- 22(二)建议 --------------------------------------------------------------- 23附件一:监理人员配置----------------------------------------------------------- 23附件二:工程建设监理大事记----------------------------------------------------- 23

xx高标准基本农田建设项目监理工作报告范本

2012年度麻章区麻章镇高阳、龙井2个村高标准基本农田建设项目 监理工作总结报告 市广水水利工程咨询有限公司 二0一年月

目录 1 工程概况 (1) 1.1 工程位置及布置 (1) 1.2 工程建设主要容 (1) 1.3 建设工程投资 (2) 1.4项目建设总目标 (3) 1.5项目建设总目标 (3) 2 监理规划 (3) 2.1 监理服务围与容 (3) 2.2 项目监理的组织、工作程序及主要监理工作方法 (4) 2.3 监理工作制度 (9) 2.4 监理实施细则 (13) 3 监理过程 (13) 3.1 监理阶段划分 (13) 3.2 开工审

批 (14) 3.3 进度控制 (14) 3.4 质量控制 (16) 3.5 投资控制 (17) 3.6 安全监督 (19) 3.7 合同管理 (19) 3.8 信息管理 (19) 3.9 组织协调 (20) 4 监理效果 (20) 4.1 进度控制效果 (20) 4.2 投资控制效果 (20) 4.3 质量控制效果 (21) 5 项目完成情况 (21)

5.1.灌溉与排水工程 (21) 5.2.田间道路工程 (23) 5.3.其他工程 (24) 6 监理体会 (24) 7 经验与建 议 (24) 7.1 经验 (24) 7.2 建议 (25) 8 附件……………………………………………………………… 25

1 工程概况 1.1工程位置及布置 项目区位于麻章区麻章镇高阳、龙井2个村,地理位置处于东经110°12′32.04″~110°16′26.38″,北纬21°13′11.74″~21°17′36.03″之间。涉及F49065036、F49066036、F49066037、F49067037四个标准图幅。 2012年度麻章区麻章镇高阳、龙井2个村高标准基本农田建设项目规模为6600亩,其中基本农田面积2981.29亩,占建设总规模的99.38%,规划实施后项目总面积不变。项目预算总投资788.53万元,全部为省级补助资金。项目建设的主要容是灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程。灌溉与排水工程包括水源工程、输水工程(灌渠、排灌双用沟)、排水工程(疏浚排沟、路排沟)、渠系建筑物(水闸、排洪桥、涵洞等)、泵房以及输配电工程,田间道路工程主要是田间道和生产路。 1.2 工程建设主要容 一、输水工程; 1、输水工程 (1)新修干渠Ⅰ长2147米,新修支渠Ⅱ长2579米,新修斗渠Ⅲ长330米,新修农渠Ⅳ长430米,新修毛渠Ⅴ长249米; (2)新修干沟长1635米; 2、排水工程 (1)排沟长2723米; (2)路排沟长6340米; 3、渠系建筑物

最新工程监理的工作情况汇报

最新工程监理的工作情况汇报 一、工程概况: **中心院落整体景观工程位于市城东新区市委综合大楼院内,建设单位:市城东新区管理委员会, 设计单位: **设计有限公司, 监理单位: **有限公司, 施工单位: **有限公司, 施工单位:**有限公司。 南临禹王大道,东临**东路,西接东**9号路,场地南北长约370M,东西 宽约260M,工程包括:土方工程;砼基层工程;花岗岩、青石板、彩色水 泥砖地面面层铺装;人工河、护城河及地下管线工程和配套设施。 该工程总占地面积约97953 M2、绿地面积约21647M2、水体面积约 10545 M2、铺地面积约21326M2、停车场面积约4356M2。 铺装主要采用米黄色、黑色、中灰色、红褐色花岗岩、青石板、彩色水 泥砖等材料。 水体概况:人工河采用素土夯实、20㎝厚细石混凝土浆砌片石、10㎝ 厚C15混凝土垫层、C20钢筋砼(冷拔丝网片)、 毛石砌筑、水泥砂浆找平、一层鹅卵石。 消防车道及东、西主车道概况:素土夯实;2层三七灰土、每层15㎝厚;20㎝厚C30混凝土路面。 G7区中心广场花岗岩面层铺装工程由**有限公司施工。 二、企业资质等级及监理组织机构: 1.企业资质等级情况: **有限公司为国家甲级监理、甲级招标代理的“双甲”企业。 2.监理部组织机构组成情况: 公司委派总监理工程师赵军生及其它3名各专业监理人员组成项目监理部,所有监理人员均持证上岗。土建专业监理1名,机电设备专业监理1名,

工艺管道专业1名,总监为国家级注册监理工程师,并根据专业特长和工作 职责分别组成项目监理部的质量保证体系和责任制,安全保证体系和责任制,做到分工明确、职责到人,保证了监理工作自始至终处于紧张有序的受控状态。 三、监理工作实施依据: 1.工程建设监理委托合同; 2.工程建设施工合同; 3.工程建设监理规范; 4.工程建设强制性标准条文; 5.建筑工程施工质量验收统一标准; 6.国家颁布的法律、法规及其它验收规范标准; 7.建设工程质量管理条例; 8.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收工作文件法规汇编; 9.国家新颁布的法律、法规及有关标准; 10.施工图纸、图纸会审纪要及设计变更。 四、监理工作范围、工作目标及合同履行情况: 1.根据建设单位委托以及监理合同的约定,监理工作的范围是:本项目施 工阶段监理,包括土建施工到设备、管线安装施工完成。 2.监理工作目标和履行合同情况:按照监理规范的要求,通过对质量、进度、投资的控制以及施工安全工作的管理,使工程质量满足合格要求,进度实现总的计划目标,投资控制在概预算范围之内,安全管理不发生重大安全、质量事故。以上几项目标,在上级各级领导的正确指导下,在建设单位的强力支持下,通过近一年我监理部全体监理人员在总监赵军生的带领下,坚持科学、公正、严格、细致的工作方法,吃苦、耐劳的工作精神,实事求是的工作作风,通过严密的程序控制,采用预控、巡检、平行检查验收、旁站监理等监理方式,对在监理工作中发现的问题以专题检查、文字通知等手段,及时实现达到控制目标的要求,具体实施过程如下:

水库除险加固工程监理工作报告(最新)

水库除险加固工程监理工作报告范文 1 工程概况 1.1 工程位置及规模 (1)工程名称:蒙山县西河镇古苏水库除险加固工程 (2)建设性质:续建除险加固 (3)建设地点:蒙山县河西镇 (4)建设内容:溢洪道加固,大坝坝体和坝基防渗处理,放水设施加固,坝坡修整加固,修建防汛工路和管理房。 (5)工程规模:干砌石坝,坝顶高程107.5m,坝顶长66.5m,坝顶宽4.5m,最大坝高16.1m。以灌溉为主,灌溉面积400亩,结合养殖的小(2)型水库,5级建筑物。 (6)设计标准:本工程由广西梧州市银海水利电力设计咨询有限公司设计,本次按30年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核标准设计。 (7)合同投资金额:合同金额160万元。 (8)资金来源:中央财政专项和地方配套资金。 (9)合同工期:2xxx年12月1日至2xxx年7月31日(共180天)。 (10)要求质量标准:合格。 1.2 工程项目建设内容 工程主要建设内容有: (1)在坝顶两侧设浆砌石路缘石,坝顶普舍200mm厚泥结石路面。 (2)上游坝坡:先将原护坡表面杂物清理干净,坝坡按1:2.4、1:2.6进行修整,用150mm的碎石找平,找平后浇筑C15砼面板,厚度120mm.面板纵缝平行坝轴线,横缝垂直纵缝。 (3)下游坝坡:先将原护坡表面杂物清理干净,内侧设排水沟,坝坡按1:2.0进行修整,其部分坝坡需要回填的采用风化料回填并分层压实。坝面修整后新植草皮护坡。对坝体进行填充灌浆,对坝基进行帷幕灌浆。

(4)对溢洪道底板及边墙进行加固,对溢洪道基础进行帷幕灌浆。 (5)新建放水梯级及输水隧道。 (6)防汛公路:维修防汛抢险公路。 (7)房建工程:水库管理工程,修建管理用房,增加配套:配电设备、通信设备、普通照明设备、交通设备。 (8)对下游坝进行白蚁防治。 1.3 工程地质和水文气象概况 1.3.1 水文气象概况 古苏水库集雨面积3.153km2,水库坝址距离蒙山县城6km,坝址以上集雨面积 3.153km2,河流坡降65.5‰。地处蒙东北边缘山脉,植被生长良好,覆盖率较高。 1.3.2 气象特征 古苏水库流域属亚热带地区,雨量充沛,四季气候比较温和,多年平均降雨量1850mm,根据蒙山气象站资料统计,多年平均气温19.7℃,一月份为最低气温,平均9.7℃,极端最低气温-4.5℃;七月份为最高气温,平均27.8℃,极端最高气温38.5℃。多年平均最大风速13m/s。 1.3.3工程地质 本区位于冲洞~蒙山向斜东南翼部,地层为下泥盆统石桥组(D1s),岩性为紫红色中厚层细砂岩。岩层走向为为250°,倾向为340°,倾角为29°,地形总体上北高南低,山顶绝对标高为234.4~310.0m,地表、地下水流向由北向南流。本区地貌成因类型为剥蚀丘陵谷地地貌,绝对标高一般为88.0~234.0m,最大标高为310.0m,丘陵平缓,坡度角一般为10~40°。 本区无大断裂通过,为断裂不发育区,地壳相对稳定,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)附录A,本区抗震设防烈度为6度区,设计基本地震加速度值为0.05g。根据《中国地震动参数区划图》(GBl8306—2001),测区地震动峰加速度为0.05g,相应地震基本烈度为Ⅵ度,反应谱特征周期为0.35s。 1.3.4对外交通条件 古苏水库距离蒙山县城6km,公路直通坝区。

拉管工程监理工作报告

天津市北辰区卫河截污工程 单位工程验收 工程项目监理工作报告 天津润泰工程监理有限公司 2014年月

天津市北辰区卫河截污工程 单位工程验收 工程项目监理工作报告 批准: 审定: 审核: 校核: 编写: 天津润泰工程监理有限公司 2014年月

目录 1工程概况................................................. - 1 - 1.1工程概况、位置及任务 ................................. - 1 - 1.2合同项目主要建设内容及技术经济指标 ................... - 2 - 1.3工程建设相关单位..................................... - 3 - 2监理规划................................................. - 3 - 2.1监理规划及细则....................................... - 3 - 2.2监理机构的设置、人员配备、制度建立 ................... - 4 - 2.3监理检测采用的设备及方法 ............................. - 6 - 3 监理过程................................................ - 6 - 3.1 工程质量控制......................................... - 7 - 3.2 工程进度控制........................................ - 19 - 3.3 工程投资控制........................................ - 19 - 3. 4 合同管理............................................ - 20 - 3.5 安全施工及环境保护.................................. - 20 - 4 监理效果............................................... - 21 - 4.1质量控制效果........................................ - 22 - 4.2进度控制效果........................................ - 22 - 4.3投资控制效果........................................ - 22 - 5 工程评价............................................... - 23 - 6附件.................................................... - 23 - 6.1经验及建议.......................................... - 23 - 6.2监理机构设置及主要人员工作表 ........................ - 23 - 6.3工程建设监理工作大事记 .............................. - 31 -

某工程监理工作汇报(doc 8页)

某工程监理工作汇报(doc 8页)

陕西中航建设监理公司 监理工作汇报 一、工程概况: 文艺南路工程位于西安市雁塔区内,属于城市次干路Ⅱ级,设计行车速度为40Km/h。施工范围北起友谊路,南至南二环,道路全长1250M。 本工程道路规划红线宽30M(渠化段40M),横断面为:中间12m 车行道,隔离带K0+034-K0+505为1.8m*2、K0+505-K1+230为1.5m*2非机动车道3.0m*2(原设计3.5米),路侧带为人行道2*4.5m(原设计4米)(渠化段5m+3.0m+1.5m+21m+1.5m+3.0m+5m),路面采用三板块设计,设计年限为15年。 本工程车行道结构层分为(自上而下): 主车道5cm中粒式沥青砼(AC—16-I),7cm中粒式沥青砼(AC —25- I),洒透层油1kg/m2,25cm二灰碎石,30cm厚1:6灰土。非机动车道4cm中粒式沥青砼(AC—16-I),6cm中粒式沥青砼(AC—25- I),洒透层油1kg/m2,20cm二灰碎石,20cm厚1:6灰土。

的工作,坚持旁站、巡视监理,保证了工程质量符合设计图纸、变更及施工验收规范的规定,满足了施工合同的要求。在整个施工过程中始终把工程质量和施工安全放在首位,认真按贯标程序,强化制度,强化管理,完善资料检验报审工作。对工程进度滞后实际进度的现象,都要求施工单位采取有效措施,调整计划,在保证工程质量前提下,赶进度。在投资控制方面基本做到按工程进度、按规定程序报业主批准。从施工单位来看没有发生与业主的争议及其与其它方面的争议,在施工中凡是遇到的问题,如果是涉及图纸的变动和造价的增加监理部就与施工单位积极参加由建设单位主持的工地协调会商讨解决,如设计图纸要更改,造价要提高都首先提出报告或与甲方代表联系请示,待甲方代表答复或存了图纸变更后再于实施,总之针对本工程的各方面对合同的履行都是认真的、负责的所以才能使本工程顺利的进行。取得了明显的成就。除上述外在监理合同履行方面监理还具体做了以下几方面工作: 1、严把工程材料、设备、构配件质量关,对进场材料、设备、构配件监督实行报验制,通过检查、核验质量证明材料和见证,抽检、复试判定材料、设备、构配件质量的可靠性,合格后才能允许用于工程之中。 2、认真控制配置材料的质量,特别是砼和砂浆的质量控制,监理人员通过旁站或巡视检查,发现的问题及时纠正,还不定期进行抽查和跟班监理作业,保证了施工质量的可靠性。施工中,对不合格的部分二灰石、平石、道牙进行返工处理,并更换了厂家。

最新整理水库除险加固工程竣工验收建设监理工作报告.doc

目录 一、概况 1 1工程概况 1 2水文气象条件 2 3工程地质条件 2 4工程建设主要参建单位 3 5工程项目组成与主要工程量 4 6项目工期 6 二、监理任务委托过程 6 三、监理规划 7 1明确监理范围与项目总目标 7 2确立监理工作指导思想 7 3监理工作基本运行程序 8 4建立监理工作制度规范行为准则 8 四、监理过程 10 1监理工作过程简述 10 2组建项目监理部 12 3工程质量控制 12 4工程进度控制 18 5工程投资控制 20

6信息管理和合同管理 20 7组织协调 23 8工程安全、文明施工管理 23 五、监理效果 24 六、经验与体会 26 七、结束语 28 八、附件 28 附件一项目监理部人员名单 28 附件二质量控制工作流程图 29 附件三进度控制工作流程图 30 附件四投资控制工作流程图 31 附件五材料试验抽检情况统计表 32 附件六众兴水库除险加固工程监理几点合理建议 33

合肥市众兴水库除险加固工程 竣工验收建设监理工作报告 一、概况 1、工程概况 众兴水库位于肥东县店埠河上游,江准分水岭以南的丘陵地区,是淠河灌区以灌溉为主兼有下游防洪任务的重要反调节水库。坝址位于肥东县城北约xxxx北约2km。坝址控制流域面积114km2。淮南铁路约在坝下游22km 处通过。水库灌区东与管湾水库灌区接壤,南与撮镇、龙塘两灌区相接,西抵长丰县界,北跨江准分水岭,与定远县接壤。灌区总面积约300km2,其中耕地面积约30万亩(含提水灌溉)。 众兴水库属中型水利枢纽工程。水库总库容9946万m3,兴利库容6850万m3,死库容663万m3。主要有拦河坝(上、下双坝)、泄洪涵洞、进水闸、滁河干渠节制闸、防洪闸、非常溢洪道组成。 众兴水库坝身为均质土坝,上坝长3180m,坝顶宽5.5m,坝顶高程49.0m,防浪墙顶高程50.3m,最大坝高26.0m,一般坝高14.0m左右,上坝临水库侧坝坡1∶3,大部分用块石或混凝土护砌。下坝即滁河干渠堤埂,堤顶高程46.6m,堤顶宽3m,背水侧在41.0m高程处留一个宽2m的平台,36.6m 高程为梁众公路,以上边坡为1∶2.5,以下边坡1∶3。双坝间的干渠断面采用边坡1∶2.5,渠底高程42.6m,渠底宽8m,干渠左岸边坡采用砼护砌,右岸边坡无任何护砌措施。 水库建成30年以来,自然侵蚀,人畜破坏,工程老化等问题非常突出,

水利工程建设监理工作报告word精品

. 年沙湾县中央财政补助公益性水利2015维修养护项目工程建设监理工作报告 迁编制人:张 铭审核人:张从 日12月15 时间:2015年 新疆成汇工程管理有限公司 .

2015年沙湾县中央财政补助公益性水利工程建设监理工作报告 目录 一、工程概况 1.1 工程简介 1.2 工程总体布置 二、监理规划 2.1 监理机构及人员组成 2.2 本单位工程监理工作的主要依据 2.3 监理工作目标 2.4 监理工作职责 2.5 监理工作制度 三、监理过程 3.1 进度控制 3.1.1 审批承建单位的施工进度计划 3.2 质量控制 3.2.1 事前控制 3.2.2 事中控制 3.2.3 事后控制 四、监理效果 4.1 工程进度 4.2 工程质量 4.3 工程投资 五、对监理工程项目的评价 5.1 进度控制评价 5.2 质量控制评价 六、经验总结

. . 一、工程概况 1.1 工程名称及位置 工程名称:2015年沙湾县中央财政补助公益性水利工程维修养护项目 工程位置:1水库维修养护:沙湾县柳树沟水库、海子湾水库及千泉湖水库维修养护项目:2渠首维修养护项目:八家户引水渠、东干渠、金沟河渠首、安集海引红渠首、沙河子渠首以及西干渠渠首。 二、监理规划 2.1 监理机构及人员组成 2015年沙湾县中央财政补助公益性水利工程维修养护项目由我公司(新疆成汇工程管理有限公司)承担施工监理工作。施工现场直接承担合同监理业务的实施责任组织。现场监理部设驻地总监1名、监理工程师2名、现场监理1名。 现场监理部根据国家有关工程建设监理法律与现行行政法规,国家部门制定办法的施工技术工程验收规范、规程、规定和质量检验标准,按照委托监理合同的范围要求开展监理工作。在监理过程中遵循“守法、诚信、公正、科学”的职业准则和“勤奋、高效、独立、自立”的原则,依照业主单位授予的职责与权限。与参建各方密切协作。认

监理细则(拉管)

B13 江苏省建设厅监制 XXXX供水管线过河管改造工程监理实施细则我公司受XX建设单位的委托,对XX安全饮水工程(供水管线过河管改造工程)进行监理,为促使监理工作规范化进行,加强施工中的三大控制,特别对施工的质量控制,确保该工程的质量。 一、工程概况 本工程是XX集团有限公司供水管线的一个组成部分。管道管材为DN600×10焊接钢管,工作压力0.45Mpa,试验压力0.95 Mpa,管线与XX运河基本正交,采用拉管施工XXm和开挖施工XXm。管道全长365m,地点位置XX。工程由XX设计,由XX施工。 二、编制依据 1、国家和地方有关工程建设的法律、法规; 2、国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程: (1)、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 (2)、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 (3)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50268-98 (4)、《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》 3、工程项目文件图纸等设计文件资料; 4、业主与监理单位签订的工程建设监理委托合同; 5、监理招标文件和投标文件; 6、建设单位与承包单位签订的建设工程施工承包合同; 7、业主与监理单位签订的补充或修改文件; 8、施工单位的施工组织设计; 9、工程监理规划; 10、业主的各种指示、通知等。

三、专业工程特点 1、本工程项目主要包括拉管钢管XX米,开挖钢管XX米,四个蝶阀实现原DN600PE 管和新施工DN600钢管的切换。 2、具有如下特点: 1、工程采用水平定向钻进施工工艺铺设管道,需专业施工队施工; 2、穿越的运河为芜申运河; 3、工程起点、终点周边环境复杂,两端造斜距离较为紧张,要做好安全防护工作; 4、拖拉的管道是DN600×10焊接钢管,出土造斜段需开挖后完成拖管施工。 四、监理工作流程 1、熟悉和审查施工图纸,掌握设计意图及要求,参加图纸会审(交底),如发 现施工图有疑问、差错,及时提出意见和建议;如需变更设计,应按照相应程序报审,经相关单位签证认定后实施。 2、按合同文件、设计文件和有关规范、标准要求,根据建设单位提供的施工 界域内地下管线等构(建)筑物资料、工程水文地质资料,参与施工单位组织的现场实际调查。 3、对施工单位上报的开工报告、施工组织设计﹑关键的分项、分部工程专项 施工方案、总进度计划﹑施工测量定位放线记录(采用工程坐标点﹑BM水准点)进行审核、复测,审查合格后方可同意开工 4、工程使用材料﹑构配件的检查验收:对进场的管材、管道附件、构(配) 件和主要原材料等产品进行验收,检查每批产品的外观、质量合格证书、性能检测报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,如有需要,还要按国家有关标准进行复验,验收合格后方可使用。 5、按照施工技术标准对各分项工程进行质量控制,相关各分项工程之间进行交 接检验,所有隐蔽分项工程进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。对不合格的工序,分项、分部工程,监理人员有权提出口头整改通知,出书面监理工程师通知,发布返工令,情节严重的经甲方同意后发布停工令,使其整改返工达到合格为止。

相关文档
相关文档 最新文档