1、适用范围

本技术要求适用于北京房地产项目分包高低压配电房安装工程招标及现

场施工指导。

2、依据

2.1除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,

主要包括但不限于:

?《工程建设标准强制性条文》2002年版

?《低压成套开关设备验收规程》(CECS 49:93)

?《低压配电设计规范》(GB50054-95)

?《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)

?《3~110KV高压配电装置设计规范》(GB50053-94)

?《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)

?《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)

?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)

?《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》(GB50254-96)》

?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

?《建筑安装工程施工图集 3 电气工程》(柳涌主编建筑工业出版社)

?订货或施工时所提供的技术资料

?订货或施工时所提供的特别要求事项

2.2若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向万科地产提出,由万科地产

做最终决定,否则视为接受。

2.3总则:本工程的设计、安装、服务全过程须严格按照3C和ISO9001质量

保证体系运作,产品应采用经国家认可的高、低压电器检测机构检测合

格,并按国家规定鉴定的产品。对于须通过强制安全认证的产品,其产

品必须具有安全认证标记。

3、主要设备、材料、成品和半成品进场验收要求

3.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合相关

规范规定才能在施工中应用。

3.2 对有异议的物品须由有资质的检测机构进行抽样或现场检测,检测结果

确认符合相关规范及技术标准后才能在施工中使用。

3.3 进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规定外,尚应提供商检

证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文

的安装、使用、维护和试验要求等技术文件。

3.4 变压器、高压环网柜及电瓷制品应符合下列规定:

?检查合格证和随带技术文件,变压器、高压环网柜应有出厂试验记录。

?外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分无渗漏,

充气高压设备气压指示正常,涂层完整。

3.5 高低压成套配电柜、控制柜应符合下列规定:

?检查合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,

应有许可证编号和安全认证标志。

?外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱落焊,附件齐全,

绝缘件无缺损、裂纹,柜体无明显碰撞凹陷。

3.6 封闭母线、插接母线应符合下列规定:

?检查合格证和随带安装技术文件。

?外观检查:防潮密封良好,各段编号标志清晰,附件齐全,外壳不变形,

母线螺栓搭接面平整,镀层覆盖完整、无起皮和麻面。

3.7 低压柜、母线、桥架外观颜色应协调一致。

4、工程安装要求

4.1 配电室接地干线敷设要求:

4.1.1配电室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接且应设置

不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。

4.1.2 干线敷设位置便于检查且不妨碍设备的拆卸与检修。

4.1.3 当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度300mm,与建筑物墙壁间的间

隙为15mm。干线的支撑间距应均匀,支撑件间距:水平直线部分800mm,弯曲部分300mm。

4.1.4 当接地线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。

4.1.5 接地干线表面分别涂以黄绿相间的45度斜条纹,条纹宽度100mm。

4.1.6 配电间金属门铰链处的接地连接应采用铜编织带与接地干线相连,接地

干线穿过门洞时,应绕门框上行或埋地5mm下行,禁止利用金属门框做

接地干线。

4.2 变压器安装要求:

4.2.1变压器的基础验收合格,且对埋入基础的预埋管和变压器进、出线预留

洞及相关预埋件进行检查合格后才能安装变压器。

4.2.2 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮拆除或用能拆卸的制动部件固定。

4.2.2 就位后,变压器应按产品技术文件要求进行检查器身。

4.2.3 对于非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7米的固定遮栏,遮栏

网孔不应大于40mm*40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6米。

变压器之间的净距不应小于1.0米。

4.2.3 接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接接地;接地干线

应与变压器的支架或外壳接地。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐

全,接地阻值符合设计要求。

4.3 高压环网柜(SF6)安装要求:

4.3.1 设备基础型钢制作安装水平误差不应超过产品的技术规定。

4.3.2配电室内高压开关的各种通道最小宽度(mm)见下表:

注:1、固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50 mm,侧面与墙净距应大于200 mm;2、通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。

4.3.3 制造厂已装配好的各电器元件在现场组装时,不应解体检查。如有缺陷

必须在现场检查时,应经制造厂同意并在厂方人员指导下进行。

4.3.4 组合电器元件装配时,应在空气相对湿度小于80%的条件下进行,并采

取防尘、防潮措施。

4.3.5 设备的所有螺栓紧固均应使用力矩扳手,其力矩值应符合产品的技术规

定。

4.3.6连接插件的触头中心应对准插口,不得阻卡,插入的深度应符合产品的

技术规定。

4.3.7 设备接线端子的接触面表面应平整、清洁、无氧化膜,并涂以薄层电力

复合脂;镀银部分不得挫磨;载流部分其表面应无凹陷及毛刺,连接螺

栓应齐全、紧固。

4.3.8高压熔断器的熔丝管应紧密地插入钳口内,熔丝的规格应符合设计要求,

且无弯曲、压扁或损伤。

4.3.9 安装完成后模拟操作其传动机构的联动应正常,无阻卡现象,分、合闸

指示正确;辅助开关及电气、机械闭锁应动作正确可靠。

4、4 低压柜安装要求:

4.4.1 基础型钢安装应符合下表的规定:

基础型钢安装允许偏差

4.4.2 低压柜相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。

4.4.3 低压柜与基础型钢应有可靠的接地。

4.4.4低压柜安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2 mm,成列

盘面偏差不应大于5 mm。

4.4.5成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合下表规定:

4.4.6低压柜安装完成后应完成以下工作:

?抽屉式成套配电柜推拉灵活,无阻卡现象,投入时接地触头先于主触头

接触,退出时接地触头后于主触头脱开。

?检测低压柜间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于1

MΩ,二次回路必须大于1 MΩ。

?低压柜间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用

2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10 M

Ω时,做1000V交流工频耐压试验1min,应无闪络击穿现象。

4.5 裸母线、密闭母线安装

4.5.1 变压器、高低压成套配电柜、穿墙套管桥架等安装就位,经检查合格,

才能安装母线。

4.5.2与母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束,确认

扫尾施工不会影响已安装的母线,才能安装母线。

4.5.3每段母线对接前,应测试绝缘电阻,且阻值应大于20 MΩ才能对接安装。

4.5.4 母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度应符合相关规定。

4.5.5母线的各类搭接连接螺栓的拧紧力矩值应符合下表规定:

母线搭接螺栓的拧紧力矩

4.5.6 母线的接触面应保持清洁并在搭接面进行双面搪锡。

4.5.7 母线支架和封闭母线母线的外壳接地完成,母线的绝缘电阻测试和交流

工频耐压试验合格,才能通电。

4.6 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

4.6.1电缆桥架安装应符合下列规定:

?直线段钢制电缆桥架长度超过30米、铝合金制电缆桥架长度超过15米

设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。

?电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电

缆最小允许弯曲半径见下表。

?当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~2米;垂直安装

的支架间距不大于2米。

?桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏且螺栓为半圆头,

螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架和钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

?金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地可靠;并

且金属电缆桥架全长应不少于2处与接地干线相连接。

?镀锌电缆桥架间连接板的两端不需跨接接地线,但连接板两端应不少于

2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

4.6.2桥架内电缆敷设应符合下列规定:

?电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、(盘)柜处以及管子的管口处须做密封

处理。

?电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧每隔5~10

米处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距为1米(全塑型电缆)、1.5米(其它型电缆)。

?电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断列和表面严重划伤等缺陷。

?电缆线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于1MΩ。

?铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡编织线,截面积不应小于

下表规定。

电缆芯线和接地线截面积(mm2)

?电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,标志牌上应标明电缆的起端、

终端所接入的配电柜(箱)编号、电缆型号规格、长度等有关资料。5、设备、材料检测

5.1 变压器、高压环网柜、高压电缆测试应按当地供电部门要求检测合格。

5.2 低压柜计量装置、主回路断路器、汇流排等技术参数应按当地供电部门

审图意见书的要求进行调整。

6、工程移交要求

6.1 工程应具备下列条件才能移交:

?高、低压安装工程通过当地供电部门验收合格。

?工程竣工验收资料、随机资料、操作工具、附件整理完毕。

?配电房防鼠板已安装合格,工具柜已就位。

?接地干线已用黄、绿相间的油漆涂刷合格。

?配电房的标识系统已按当地供电部门要求完成。

?变压器防护门、高压柜连锁开关已装锁并钥匙齐全。

?高压柜、低压柜操作面的绝缘垫已铺设合格。

?配电房系统图已用玻璃镜框安装在显眼处。

?配电房的配电设备已再次用吸尘器清洁。

7、本项目特殊要求

8、附件

(插入附件链接,显示为图标)

XXX图纸.dwg

XXX图纸.dwg

――――――――――――――――――――――――――――――――――注明:横线以上为招标技术要求

9、工具及检测方法

i.材料检测(国家推荐的项目部工程师能采用的方法)

ii.工艺方面的检测(国家推荐的项目部工程师能采用的方法)

10、推荐的合格供应商资源

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。 配电房事故应急预案 目录 1 总则........................................... 4 1.1 目的....................................... 4 1.2 编制依据 ................................... 4 1.3 适用范围 ................................... 4 1.4 编制原则 ................................... 4 .................................

2 组织机构及职责 ................................. 5 2.1 组织机构 ................................... 5 2.1.1 成立应急指挥部 ......................... 5 2.1.2 成立应急专业组 ......................... 5 2.2 组织机构职责............................... 6 2.2.1 应急指挥部成员职责..................... 6 2.2.2 专业组职责 ............................... 6 ................................... 3 预防预警机制................................... 7 3.1 事故预防 ................................... 7 3.2 事故监测 ................................... 7 3.2.1 监测范围 ............................... 7 3.2.2 监测内容 ............................... 8 4 应急处置 ....................................... 8 4.1 报警和接警................................. 8 4.2 先期处置 ................................... 8 4.3 启动**分局(分公司)应急预案............... 9 4.4 启动公司级应急救援预案 .................... 10 4.5 应急救援结束.............................. 10 5 后期处置...................................... 10 ......................................

配电设计规范GB50054-2011

1 总则 1.0.1为使低压配电设中,做到保障人身和财产安全、节约能源、技术先进、功能完善、经济合理、配电可靠和安装运行方便,制订本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建工程中的交流、工频1000V 及以下的低压配电设计。 1.0.3低压配电设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1预期接触电压 prospective touch voltage 人或动物尚未接触到可导电部分时,可能同时触及的可导电部分之间的电压。 2.0.2约定接触电压限值 conventional prospective touchvoltage limit 在规定的外界影响条件下,允许无限定时间持续存在的预期接触电压的最大值。 2.0.3直接接触 direct contact 人或动物与带电部分的电接触。 2.0.4间接接触 indirect contact 人或动物与故障状况下带电的外露可导电部分的电接触。 2.0.5直接接触防护 protection against indirect contact 无故障条件下的电击防护。 2.0.6间接接触防护 protection against indirect contact 单一故障条件下的电击防护。 2.0.7附加防护 additional protection 直接接触防护和间接接触防护之外的保护措施。 2.0.8伸臂范围 arm’s reach 从人通常站立或活动的表面上的任一点延伸到人不借助任何手段,向任何方向能用手达到的最大范围。 2.0.9外护物 enclosure 能提供与预期应用相适应的防护类型和防护等级的外罩。 2.0.10保护遮栏 protective barrier 为防止从通常可能接近方向直接接触而设置的防护物。 2.0.11保护阻挡物 protective obstacle 为防止无意的直接接触而设置的防护物。

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作,使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 1、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。 2、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。 3、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。 4、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 5、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 6、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表指示是否正常。

六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。

主扇配电室管理制度 1、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许可手续,遵守本配电室管理制度; 2、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本体及操作把手、断路器开关等; 3、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技术措施; 4、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态; 5、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 6、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制柜电源。 7、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现场工作人员,并在得到许可后方可进行停电操作,紧急状况除外。 8、按时对消防设施进行检查对失效灭火器要立即更换; 9、配电室应悬挂主扇供电系统图,图纸编号名称应与配电柜编号名称相符,配电屏柜前柜后编号应相同:各配电单元名称编号应标示清晰。

2021版高低压配电房安全管理制度

2021版高低压配电房安全管理 制度 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0894

2021版高低压配电房安全管理制度 1.值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2.未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。 3.值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。 4.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5.配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。 6.配电设备检修尽量放在不影响酒店使用的时间内进行,并提

前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。 7.高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。 8.保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 10.做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。 11.保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12.值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。 13.操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 14.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。

配电房管理制度77753

配电房管理规定 为了加强配电房的安全管理,促进供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作规范,特制定本制度。 一、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度,配电房工作人员为配电房 安全责任人。 二、配电房的工作人员按规定选配,并要定期接受必要的工作培训,要获得相应的操作 证件。 三、配电房工作人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好有关材料的登记工作, 落实好交接工作。 四、密切配合后勤,认真做好电路维修时的用电管理工作,确保维修期间的用电安全。 五、落实防盗、防火、防破坏等具体措施。 六、严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,严禁烧电炉等,配电房内严 禁抽烟,工作人员必须熟练使用消防器材。 七、增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 八、对设备和安全设施要勤查,做好对电器设备的日常维护工作,发现隐患及时报告和 处理,精心维护和保养好设备,禁止让电器超负荷使用和带病运转。 以上制度,配电房人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节严重给予转岗、待岗、解聘等处理,对造成严重后果的将追究责任人法律责任。 元成公司管理制度

配电房值班制度 一、配电房是全广场的供电中心,属要害部门,所以必须保持高度警惕,严防事故发生, 遇到紧急事故,应快速准确地断电,防止事故扩大。 二、非电工人员不得随便进入配电房,未经培训不得随便开关操作室内设施、设备。 三、配电房要保持整洁,严禁存放易燃易爆、危险品和其它杂物。 四、定期对变压器、开关柜进行维护清扫,防止灰尘造成短路,对电气设备及线路要经 常检查,发现问题及时解决。 五、电工在安装、检修电器维修设备、线路时必须按规程操作,不准违章作业。 六、严格操作规程,时刻注意安全。 七、保障配电房内气流畅通,室温适当。 八、做好防鼠工作,严禁存放食物而引鼠猫入室。 九、学会使用维护消防器材,不得挪用和损坏。 十、抄表员来抄表,管理员应做好配合,复核工作,确保交费及时、准确。 十一、爱护公共财产,对不按规章制度办事的行为敢于批评,节约用水。 元成公司管理制度

kV配电房设计要求

10kV配电房设计相关要求10kV配电房是供配电系统中的一个重要环节,其设计的优劣对终端用户用电质量造成极大影响。本文对10kV配电房的设计规范及存在的问题进行探讨,共同交流以便提高。 一、配电房的优点 1.变压器装于室内,不受日晒雨淋等自然因素的影响,防止坏人破坏和偷盗变压器铜心,用户放心,可延长变压器使用寿命,且有防老鼠人内造成电气事故的功能。 2.用户计费总表装于室内,上锁交由供电部门直接管理,用户无法入内,只能维护管理装于室外各分路的计费分表。 3.高压.低压均采用架空线,成本低,易安装,维护检修方便,易发现和排除故障,线路对地距离符合规程规范要求。 二、10kV配电房设计规范 1.配电房的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少.腐蚀介质少.干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。 2.配电房的布置必须遵循安全.可靠.适用和经济等原则,并应便于安装.操作.搬运.检修.试验和监测。 3.配电房内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接;配电屏的上方不应敷设管道。 4.落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室

外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠.蛇类等小动物进入箱内。 5.同一配电房内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。 6.成排布置的配电屏,其长度超6m时,屏后通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时其间尚应增加出口。 7.配电房屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低于三级。 8.配电房长度超过7米时,应设两个出口,宜布置在配电房的两端。当配电房为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电房的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。 9.配电房的顶棚.墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。 10.当严寒地区冬季室温影响设备的正常工作时,配电房应采暖,炎热地区的配电室应采取隔热.通风或空调等措施。 11.位于地下室和楼层内的配电房,应设设备运输的通道,并有良好的通风和可靠的照明系统。 12.配电房的门.窗关闭应密合;与室外相通的洞.通风孔应设防止鼠.蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还

配电室规章制度16938

配电室安全操作规程 1、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关的安全规定,并应严格按程序操作。 2、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 3、电容器在重新合闸前,必须使断路器断开,将电容器放电。 4、隔离开关接触部分过热,应断开断路器,切断电源。不允许断电时,则应降低负荷并加强监视。 5、在变压器台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧不停电,则工作负责人应向全体工作人员说明线路有电,并加强监护。 6、所有的高压电气设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标示牌,并悬挂在适当的位置上。 7、变压器吸潮剂失效、防爆管隔膜有裂纹,应及时更换、渗漏油应及时处理。 8、有载调压变压器的切换开关动作次数达到规定时,应进行检修。 9、电气设备的绝缘电阻、各种接地装置的接地电阻、应按电力部门的有关规定,定期测定并应对安全用具、变压器油及其他保护电器进行检查或做耐压实验。

10、变压器的保养、检修,应按规定的周期进行。 11、高、低压变、配电装置应在每年春、秋两季各进行一次停电、清扫、检修工作。

配电室值班电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。 3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。 4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。 5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。 6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 7、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 8、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须经过公司批准。 9、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都

高低压配电室管理系统规章制度

高低压配电室管理制度 1、供电运作和维修人员必须持证上岗,配电室的值班人员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。2.配送电建立24小时运行值班制度,对高、低压配电装置进行巡查,做好每日巡查记录,发现问题及时上报机电矿长。3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。 4.供电线路严禁超载供电,配电房禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。6.配电室消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经机电矿长同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室照明、应急照明设施等设备完好。 8.如果双回路电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。 9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,

若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。11.保持配电室的清洁卫生和干燥。 12.值班时间严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。 13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。 14.负责领导交办的有关工作。 高低压配电室安全保卫制度 1、外来人员未经允许不得擅自入,如因工作需要(上级领导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入; 2、进入配电室人员要服从工作人员安排; 3、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位; 4、严格执行操作规程,确保系统正常运行; 5、配电室严禁吸烟、存放易燃易爆物品; 高低压安全操作规章制度 为保证变配电室安全无事故的运行及保证人身安全的需要,工作人员必须严格遵守安全技术措施和安全组织措施。

配电房设计规范要求

低压配电室设计规范要求 一、民用建筑物内配变电所,应符合下列要求: 1 配变电所位置的选择,应符合下列要求: 1)宜接近用电负荷中心; 2)应方便进出线; 3)应方便设备吊装运输; 4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁; 5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。 2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐; 3 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级; 4 不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内; 5 高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光

窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗; 6 长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口; 7 变压器室、配电室的进出口门应向外开启; 8 变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施; 9 变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施; 10 变配电室不应有与其无关的管道和线路通过; 11 变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结; 12 变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。 二、配变电所防火门的级别应符合下列要求: 1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防 火门; 3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门; 4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

高低压配电房安全管理制度示范文本

高低压配电房安全管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高低压配电房安全管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全 教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注 意事项。 2. 未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配 电室。 3. 值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参 数,严禁变压器、开关超负载运行。 4. 对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心 维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5. 配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其 他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生 错误,倒闸完成后填写记录。

6. 配电设备检修尽量放在不影响酒店使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。 7. 高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。 8. 保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9. 严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 10. 做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。 11. 保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12. 值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行

配电房管理制度与规范

配电房管理制度与规 保卫(消防)工作制度 1、变电所系电力生产重地,为确保安全运行,应经常与本单位保卫部门联系,互相配合,做好值班保卫和消防工作。 2、严格出入制度,非本所人员或外单位进所联系工作、参观访问,须按本单位有关规定办理手续,并做好纪录。 3、电力部门检修人员进所工作,须持工作票或有关证件。用电检察人员进所工作,须持“用电监察证” 4、临时工作人员如泥工、漆工、木工等。必须经领导同意。工作前应指定工作负责人,并由值班人员做好监护工作。. 5、来所访友,一律不准进入生产区。并不得将来人留宿在所。 6、未经有关部门同意,不准向外单位人员提供变电所图纸和有关资料。除工作需要外,不准在所摄影、摄像。 7、加强消防工作,严禁易燃易爆物带入所,控制室、开关室严禁存放易燃易爆物品,蓄电池室、仓库严禁烟火,并设醒目警告牌。8、发现火灾或破坏性事故,应迅速处理,并保护现场,及时向保卫、公安部门和有关领导汇报。 巡回检查制度 1、巡回检查制度是及时发现缺陷,掌握设备状况,确保安全运行的一项重要制度,必须按规定的时间、巡视路线、项目一丝不苟认真执

行。 2、巡回检查容按现场运行规程及“设备巡视项目”牌 要求进行认真、细致检查、做到勤看、勤听、勤嗅、勤分析比较。发现缺陷应及时进行分析,提出处理意见,在力所能及的围主动消除缺陷,并及时汇报和记入“设备缺陷纪录簿”。 3、正常巡视检查时间: (1)交接班时,进行核对性检查一次; (2)每班中全所巡视二次,每晚上熄灯夜巡一次; (3)每月由电气负责人会同当值对全所巡视检查一次。 4、下列情况应进行特巡: (1)设备有重大缺陷或缺陷在发展、运行中有可疑现象时; (2)气候异常、暴雨、大风、冰雪、大雾时; (3)高温、高峰、过负荷时; (4)新装,长期停运或试修后的设备投入运行时; (5)根据上级指示需要增加巡视时。 5、巡视中必须严格遵守《安规》;巡视中要注意防小动 物措施,进出控制室、开关室、电容器室等必须随手关门。 6、单独巡视时不准攀登电气设备,不准打开遮拦门进入遮拦,不准触摸操作机构箱和其他运行设备,雷雨天气,需要巡视室外高压设备时应穿绝蜂靴并不得靠近避雷器、避雷针。 交接班制度

配电房管理制度(8篇)全面版

《配电房管理制度》 配电房管理制度(一): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。 九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。 十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。 十一、每一天做好清洁卫生工作。 十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。 十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。 配电房管理制度(二): 《配电房管理制度》规章制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。

二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。: 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。 九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。 十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。 十一、每一天做好清洁卫生工作。 十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。 十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。 配电房管理制度(三): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。配电房管理制度。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。

配电房设计规范要求【最新版】

配电房设计规范要求 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求: 1配变电所位置的选择,应符合下列要求: 1)宜接近用电负荷中心; 2)应方便进出线; 3)应方便设备吊装运输; 4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁; 5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。 2、安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首

层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门; 外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐; 3、可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级; 4、不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内; 5、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m 的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗; 6、长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口; 7、变压器室、配电室的进出口门应向外开启;

8、变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施; 9、变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施; 10、变配电室不应有与其无关的管道和线路通过; 11、变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结; 12、变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。 1、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 2、可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门; 3、配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;

配电房相关制度及规程

配电房值班电工职责 一、值班人员必须遵循相关规定,认真进行工作,圆满完成一切任务。 二、值班人员在值班期间必须精神集中从事值班工作。 1、不许闲聊、取笑、打闹。 2、不许干私活。 3、不带与工作无关的人员进入配电房。 4、不得私自脱离工作岗位。 三、在值班期间,必须严格执行各项规章制度并保持工作场所和设备的文明整洁。 四、凡是供电系统的事故(不论性质如何),均应用电话报告医院主管领导和公司领导。 五、每天交班前打扫室内卫生,每月进行一次室内卫生大扫除,做到工作场所和设备环境干净整洁有序。

配电房安全管理制度 1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条等防护设施,谨防小动物窜入配电间引发意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。

配电房管理制度 为了加强配电房的安全管理,促进人民医院供电系统的正常运行,确保配电房管理人员操作的规范化,特制定本制度。 一、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房相关管理制度。配电房工作人员为配电房安全责任人。 二、配电房的工作人员由公司按规定选配,并要定期接受必要的工作培训,要获得相应的操作证件。 三、配电房工作人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好值班日志等有关登记工作,落实好交接手续。 四、密切配合小区后勤,认真做好电路维修时的用电管理工作,确保维修期间的用电安全。 五、落实防盗、防火、防破坏等具体措施。 六、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;工作人员须能熟练使用消防器材。 七、增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 八、对设备和安全设施要勤查,做好对电器设备的日常维护工作,发现隐患及时报告和处理。精心维护和保养好设备,禁止让电器设备超负荷使用和带病运转。

ENG配电房规章制度

E N G配电房规章制度 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

Suzhou Taihu Golf Hotel 苏州太湖高尔夫酒店Policy Number 序号: ENG-010 Effective Date 生效: Policy & Procedure 政策和程序Supersedes No.废止号: Prepared By 制定: 配电房规章制度Approved By 审核: Distribute to 发放: All Dept. Heads & Hotel Executive Policy & Procedure 政策和程序 POLICY STATEMENT 政策声明: 苏州太高尔酒店工程部制定了配电房规章管理制度,要求所有电工人员严格执行 Objective目的: 确保供配电设备的安全运行 PROCEDURES 程序: 爱护设备人人有责,严格按照操作规程对设备进行操作、保养和维修,遵守酒店和工程部制定的各项规章制度。 遵照国家电业安全规程,执行“操作票制度”、“工作票制度”、“监护制度”等,配合电业停电、检修、抄表等。 没有总工程师的命令不准停电(涉及人身和设备安全时例外)。 每班必须清扫配电房及值班室的卫生,保持高低压及变压器柜的清洁。 机房内不准晾晒衣物,不准抽烟、大声喧哗、睡觉,不准做一些和工作无关的事; 配电房和值班室内的工具、材料等物品必须摆放整齐,不准乱丢乱放。 每两时巡视配电设备一次,认真抄表,在巡视配电房时,需对柴油发电机的电气设备进行认真检查。 没有总工程师的允许一切外来人员和其他无关人员不准进入配电房。

配电室管理制度96543

配电室管理制度 为了加强厂区供电,配电室的安全管理,确保安全生产,特制定以下管理制度: 1、严格执行要害场所管理制度,非工作人员禁止入内,人人 登记确保安全供电。 2、严格执行停电、送电制度和操作规程。 3、设备完好率达到规定要求,消防设施齐全可靠,任何人不 得未经批准擅自挪动消防设施及内部物品。 4、操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员,操 作人员有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。 5、非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气 设备,严禁超过保护栅栏否则后果自负。 6、工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业, 要停电后验电、放电、短路接地(接三相短路接地线)严格按操作规程作业。 7、在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停电警示 牌“有人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则,严格执行停、送电操作规程。 8、在停电送电前应戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上进 行。 停电:先将各设备及配电点的总开关停电→拉下空气开关(塑料壳式或漏电开关)→拉下手动断路器→挂好警示牌。

送电:与停电顺序相反进行。注意:将各工作地点设备的负荷总开关(各配电开关全部断开)即不准带负荷送电。 防误操作装置规定 1、运行人员均应熟悉所辖范围内的防误装置的原理和程序,熟练掌握防误装置的操作。 2、正常运行时,所有电气设备的防误装置均应投入,并保持其状态良好。 3、运行人员发现防误装置有缺陷或损坏时应及时汇报,做好记录。 4、已投运的防误装置不得随意停用、解除。 5、下列情况下在征得上级领导同意后方可启用解除闭锁: (1)设备异常紧急停运

配电房安全管理技术措施

配电房安全管理技术措施 (一)技术监控措施 一、配电房的设计及建设监控要求 配电房的位置应根据以下要求综合选择所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;变配电所要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。地势应选择较高和干燥的地方,不要设在低洼地、厕所和浴室旁边以及经常积水的地方。除满足以上要求外,还要考虑运输方便和尽量接近大容量的用电设备。变配电所的型式:变配电所的结构和适用范围结构型式适用范围车间外附式车间的主要负荷在厂房的边沿,或者即使在厂房中间,但厂房内不宜设置变、配电装置车间内附式车间内允许设置变、配电设备车间内式负荷大的多跨厂房,车间内允许设置变、配电设备独立式对几个车间供电的变电所,负荷中心不在某一个车间,车间内又不允许设置变、配电设备屋外式或杆上式零星小负荷供电、或用电量很小的工厂变配电所的建筑要求;建造变压器室时应考虑以下因素:变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。配电室门窗的要求:

当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。 二、配电房的运行及维护措施 保证设备经常处于良好的技术状态是确保安全运行的重要环节之一。为了全面掌握设备的健康状况,应在发现设备缺陷时,尽快加以消除,努力做到防患于未然。同时,也是为安排设备的检修及试验等工作计划提供依据,必须认真执行以下设备缺陷管理制度。 (1)凡是已投入运行或备用的各个电压等级的电气设备,包括电气一次回路及二次回路设备、防雷装置、通信设备、配电装置构架及房屋建筑,均属设备缺陷管理范围。 (2)按对供、用电安全的威胁程度,缺陷可分为I、II、III三类:両类缺陷是紧急缺陷,它是指可能发生人身伤亡、大面积停电、主设备损坏或造成有政治影响的停电事故者,这种缺陷性质严重、情况危急,必须立即处理;II类缺陷是重大缺陷,它是指设备尚可继续运行,但情况严重,已影响设备出力,不能满足系统正常运行之需要,或短期内会发生事故,威胁安全运行者;III类缺陷为一般缺陷,它性质一般、情况轻微,暂时不危及安全运行,可列入计划进行处理者。 发现缺陷后,应认真分析产生缺陷的原因,并根据其性质和情况予以处理。发现紧急缺陷后,应立即设法停电进行处理。同时,要向

高低压配电室规章制度

高低压配电室规章 制度

高压配电室岗位安全责任制 一、高压配电间除值班人员和直属专职技术人员外,其它人员一律不准进入高压配电室内。 二、高压配电间的门窗应装设铁皮和围栏,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。 三、电器设备禁止超负荷使用或带病运转。 四、保证变压内和油开关处油质良好,油位适宜。 五、每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 六、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间和值班室吸烟。 七、保持室内整洁,禁止堆放易燃物和杂物。但下列物品除 外:1.必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)2.日常维护所必须的用具(如:扫把、墩布、抹布等)3.电工专用工具及备件4.消防器材 八、配置灭火器材,置于合适、方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用

灭火器材和扑救起初火灾,会报火警)。 九、高压配电间的负责人要定期进行安全检查,作好记录。 高压配电室电工岗位责任制 一、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。 二、定期对本单位的一切电器设施进行检查、维修、保养。发现隐患及不安全因素及时排除并报告。 三、禁止线路及设备超负荷或带病运转。装接的电器设备应符合防火规范要求。 四、发现不符合安全要求的电器线路,应予以拆除。 五、发现线路老化及不良时,应及时更换。 六、掌握“三懂三会”的消防知识(即懂本岗位的火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用消防器材和扑教初起火灾,会报火警)。

高压配电室的定期检查及维护制度 一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。 二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响生产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请,主要内容如下:1.检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。2.紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。3.检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。4.摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。5.配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。6.填写有关记录。

高低压配电房安全管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高低压配电房安全管理制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6374-92 高低压配电房安全管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2. 未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。 3. 值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。 4. 对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5. 配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。 6. 配电设备检修尽量放在不影响酒店使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,

突发性情况停电时须做好解释工作。 7. 高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。 8. 保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9. 严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 10. 做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。 11. 保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12. 值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。 13. 操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。

相关文档
相关文档 最新文档