一、使用环境的要求

●使用电压:360V A C 420V A C.并能在油泵和振动电机同时起动时电压

降辐小于5%

●相对温度:≤80%

●温度:-20℃~50℃

●控制柜(包括机械设备上的所有电器)应安装在防雨、防尘的厂房内。

二、开机准备

首先送上三相电源,交流电压表指示正常后,再打开急停按钮,触摸屏

应显示主画面,点触主画面“”,进入功能选择画面,点触“状态显示”,进入状态显示画面以便观察设备准备情况。

1.油泵:在操作面板上按下“油泵启动”按钮,起动油泵,再按下“油

泵停止”按钮停止油泵,试验油泵电机的运行情况。

2.接板、搅拌、下振、2次分料以及玛垛升降和玛垛进退电机:

在操作面板和触摸屏的手动操作画面上分别按住相应电机的按钮启动相应电机,运行正常再松开按钮相应动作停止,实验这七个电机的运行情况。

“功能选择”画面和“状态显示”画面如下:

三、手动操作

1. 将“手/自动”转换开关转到“手动”位置进入控制状态。

2. 在操作面板中,启动油泵电机。

3. 在触摸屏操作画面中,点触“手动操作”。进入画面:

在该画面中点触相应按钮即可得到相应的效果。

有光电感应开关部分的操作控制:

1)升压头:升冲头的前提条件是冲头不在上限位(冲头上限位感应开关

不亮,其它相同),否则无法操作。点触“压头升”,压头升阀与溢流阀灯亮,压头上升。到上限位(感应开关灯亮,其它相同)自动停止。

2)降压头:降压头的前提条件是料车在后限位、压头不在下限位。点触

“压头降”,压头降阀与溢流阀灯亮,压头下降到下限位自动停止。

3)升模箱:升模箱的前提条件是料车在后限位、模箱不在上限位,点触

“模箱升”,模箱升阀与溢流阀灯亮,模箱上升到上限位自动停止。

4)降模箱:降模箱的前提条件是料车在后限位、模箱不在下限位。点触

“模箱降”,模箱降阀与溢流阀灯亮,模箱下降到下限位自动停止。

5)进料车:进料车的前提条件是压头在上限位、模箱在下限位、料车不

在前限位。点触“料车前”,料车前阀与溢流阀灯亮,料车前进到前限位自动停止。

6)退料车:退料车的前提条件是压头在上限位、模箱在下限位、料车不

在后限位。点触“料车退”,料车退阀与溢流阀灯亮,料车后退到后限位自动停止。

7)板架进:送板的前提条件是模箱在上限位、送板架不在前限位。点触

“板进”,板架进阀与溢流阀灯亮,板车前进到限位自动停止。

8)板架退:板退的前提条件是送板架不在后限位。点触“板退”,板架

退阀与溢流阀灯亮,板车后退到后限位自动停止。

9)码垛:分别点触“码垛升”“码垛降”“码垛前”“码垛后”,可得到码

垛的各种运动情况,到限位后均会自动停止。

注意:1、手动操作正常是自动工作的前提条件,有问题必须先解决,自

动才能正常工作。

2、行程开关位置必须按工艺要求调整,与感应片的距离为3±1mm,

并牢固固定。

3、行程开关的通断不能简单的从开关本身灯的亮灭来断定.

4、由电磁阀控制的相应动作接通时,对应阀和溢流阀灯都亮,而机器

不动作。说明电气没问题,应检查液压机械部分。

四、自动控制

1.在操作面板中,启动油泵和增压泵电机。

2.将“手/自动”转换开关转到“自动”位置进入自动控制状态。

3.在功能选择画面中点触“参数设置”进入参数设置画面,如下:

根据加工工艺结合实际生产情况,设定出合适的相应时间参数。

4.在操作面板中,点触“启动自动程序”按钮,即可进入全自动操作系统。5.全自动加工工艺流程如下:

压头上升(到上限位)→料车后退(到后限位)→模箱上升(到上限位)→送板(到限位)→模箱下降(到下限位)→料车前进(前进定时时间到)→料车前进、搅拌(到前限位)→搅拌(搅拌时间到)→搅拌、下振(布料下振时间到)→料车回(料车回定时时间到之后),计数器比较抖动次数→料车回(到后限位),计数器比较布料次数→冲头下降(下降定时时间到)→压头下降、下振(到下限位)→下振(成型后振动时间到)→消去余振同时送板架后退(消振时间到)→压头微升(微升时间到)→模箱上升(脱模时间到)→压头上升、模箱上升(定时时间到)→送板、接板(到板限)→模箱下降、压头上升(到模箱下限、到压头上限)→一个自动加工过程结束→→返回料车前进步骤、进入下一循环。

在送板的同时将同时接板,到送板限位停止,进入下一步骤。而接板电机运行时由感应开关控制,时间到接板电机停,到下一个循环过程条件满足才会再次启动。接板电机停的同时,开始码垛。码垛的前提条件是在码垛原点位置。在自动程序开始执行时会自动回到原点位置。码垛流程:码垛上升(到上限位)→码垛前行(到前限位)→码垛下降(到下限位)→码垛后退(到后限位),一个流程完成,等待下一循环再次运行。

自动加工过程中,压头下压之前,料车回到后限位的同时分料电机工作,工作的时间由触摸屏设定时间控制。时间到分料电机停止,到下一循环条件满足才会再次启动。

自动过程中的定时器将和设定时间比较,满足不同条件将向不同步骤转移。

a)故障处理

进入触摸屏“故障指示”画面,如下

如果电机出现故障,相应指示灯会闪烁。这时出现保护使整个控制系统停止,检查相应电机线路,同时注意检查相应电机主线路中热保护部分是否保护,解除故障后可以进入正常操作。

b)注意事项

1.机器运行过程中,遇到紧急情况需要停车处理时,按紧急按钮系统全部复位,并且断开一次线路。

2.主回路为三相380V电压,上下波动范围不能高于10%,电压超过时应立即停机,否则会引起电控失灵,甚至造成电器损坏,引起事故。

3.机器在运行过程中,除了安装于机器上的接近开关挡铁外,不可在不恰当的时候让能引起接近开关感应的金属靠近,以免引起机器误动作。

4.在全自动程序运行过程中,如果停止在某一步,对工艺流程中该步骤往下一步运行的条件是否满足。主要是检查接近开关是否感应到。

c)维修保养

1.本控制系统对环境的适应性强,但如果条件允许,请尽量安装在水泥、煤渣、泥土、灰尘比较少的地方。

2.PLC的保养工作主要是清理上面的灰尘,检查接线是否牢靠,主要不要让金属丝或碎片掉入PLC里面。

变频控制柜操作说明

变频控制柜操作说明 1运行前准备 开前门先将空气断路器QF上推,接通主电源,“停机”红信号 灯HLR亮。将前门关紧,旋转“电压测量”SA1转换开关,检查各 线电压是否正常。 2变频调速器送电 在前柜门上按“变频上电”按钮SB2,电磁接触器KM闭合,“变 频上电”绿信号灯HLG亮,同时红信号灯HLR熄灭,主电源送至变 频调速器输入端,同时面板有显示。 3变频调速器工作 请按变频调速器的使用说明书进行操作。按“控制面板”的操作 面板上“功能数据”键或旋转电位器R,将各工作参数设定好。将“正 转/停/反转”转换开关SA2置于正转位后,再按操作面板上“运行” 键控制风机电机从起动频率上升至50Hz进行运行,操作面板上运行 指示灯亮。操作面板上可从LED显示屏幕上显示变频器输出频率、 输出电压、输出电流、同步转速、负载率及电机状态。一旦变频调速 器及风机电机出现故障,变频调速器操作面板有故障代码及报警显示 外,同时“故障”黄信号灯HLR亮,变频调速器停止工作。在得知 故障类型后再切断变频调速器的输入电源,即操作“停机”按钮SB1, “变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。 4停机操作 正常停机操作:须先操作面板上“停止”键使变频调速器运行频 率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止

运转。再按门上“停机”按钮SB1,电磁接触器KM断电,“变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。开前门将空气断路器QF下扳断总电源,红信号灯HLR熄灭,关好前门,再将“电压测量”转换开关SA1置于0位。 5反风操作 先按“停止”键使变频调速器运行频率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止运转。再将“正转/停/反转”转换开关SA2置于反转位,再按操作面板上“运行”键进行起动。6温度检测 通过“温度显示”窗的智能巡检仪TW检测与显示风机电机轴承和绕组的工作温度,并可事先根据需要的保护值先设置好温度报警值,进行过温度报警进行提醒。建议停止工作。具体操作步骤详见智能巡检仪说明书。出厂设定值:轴承报警温度为85℃,定子绕组报警温度为125℃。

国产消防泵柴油机泵组使用说明书

柴油机消防泵技术说明书 一.概述 XBC型自动化柴油机消防泵组,以国外、国内内燃机行业的大型骨干重点企业生产的进口、国产康明斯、无锡动力机厂等柴油机为动力,通过专业厂家生产的高弹性联轴器或膜片式联轴器与水泵直接联接,由BCK系列分体式控制屏及PCL可编程控制器或KZQ柴油机控制系统实现柴油机泵组的自动控制。柴油机功率最大可达880KW,可配备不同扬程和流量的水泵供客户按不同需要进行选择使用。 本机组具有启动特性好,过载能力强,结构紧凑合理,维修方便,使用简单可靠等特点。机组设有超速、油压低、三次启动失败、水温高、油位低、蓄电池电压低等保护功能。同时能与客户的火警自动报警装置或我厂生产的消防系统集控柜连接,实现远程监控的功能。 该系列机组基本型均为室内型机组。为适应北方的寒冷气候,我厂生产的自动化机组均可附设AC220V冷却水预加热装置。 泵组型号示例: 例如:XBC 8/50-PI 型柴油机消防泵组 XBC 表示柴油机消防泵机组 50 表示该泵组流量为50L/s 8表示该泵组扬程为80m PI 表示水泵为我厂生产的单级单吸离心泵 PD 表示水泵为我厂生产的多级单吸离心泵 PS 表示水泵为我厂生产的单级双吸离心泵 二.机组的结构 XBC基本型机组由柴油发动机、底架、散热水箱及风扇、高弹性联轴器、水泵、柴油箱和控制屏等设备组成。水泵通过高弹性联轴器或膜片式联轴器与柴油机直接联接,共同安装于公共槽钢底架上。发动机的冷却由发动机驱动风扇对散热水箱进行冷却。整个冷却系统构成闭式循环,水箱也安装在底

盘上。控制屏与机组采用分体式,两者通过控制电缆、信号电缆、动力电缆连接。柴油机功率在200KW以下的机组油箱直接安装于机组上,大于200KW 的机组采用分体式油箱。基本型机组适用于具有倒灌水源的消防系统。 如消防系统要求泵组具有引水功能,则在基本型机组的基础上可加装自动引水装置。该装置可实现自动引水和自动脱离,并符合GB6245-98(消防泵性能要求和试验方法)中规定的引水时间。 三.柴油机消防泵组的安装 注:柴油机组安装前请先查阅有关柴油机、自动控制柜和水泵的使用说明书。 1.机房面积及高度: 机组在机房内安装后,应在机组两侧及前方(风扇水箱端)至少留有750mm 通道,以便操作人员巡视和一般维护。 机房高度根据机组高度及是否有起重设备诸因素,取4-6M(有效高度)。 2.机组基础: 机组基础主要有三个作用,支承整个机组的质量,确保机组处于水平状态,吸收振动。机组基础采用混凝土结构。一般而言基础长、宽为机组底盘长、宽尺寸单边增加150-250mm,深度为300-600mm。地脚螺栓伸出水平面高度应在螺栓直径的2倍左右。 3.机房通风及清洁: 采用自然通风的机房须有足够尺寸的通风口和排风口,其位置必须保证在温度限制范围内有足够的新鲜空气供给柴油机燃烧。供水散热器带走循环冷却水的热量(闭式),带走机组表面散发的热量。如自然通风不满足要求时,可采取强制通风的方法,在通风口加装进风机和排风机。风机规格和机房进出风口位置选择应能为柴油机提供足够的冷空气,同时带走机房内的热空气。机组最小进风量应在柴油机进气量的6-7倍。 为了便于保持机房的环境清洁,可在机组基础的中部布置凹槽,在机组基础四周布置下水道,以便于冲洗污水和柴机油。 4.排气管及消音器的布置:

客车电气综合控制柜使用说明书(AC380V)综述

铁路客车电气综合控制柜使用说明书 武汉新创芯科技有限责任公司

一概述 铁路客车电气综合控制柜(以下简称综合控制柜)是集供电电源转换控制、空调机组控制、应急电源控制、照明控制、全列车网络监控等功能单元于一体的智能型综合控制柜。综合控制柜的控制核心采用可编程控制器(以下简称PLC),PLC通过微型可编程序终端(以下简称触摸屏)接受各种指令并自动执行相应的操作步骤,对电气系统运行中出现的各种故障及时进行诊断、显示或保护;实时存储电压、电流及各种工况控制的运行记录,同时通过网关和车辆LONWORKS网络进行联网通讯。综合控制柜是对铁路客车电气系统的一次重大技术革新,综合控制柜采用计算机控制和网络技术,实现了客车电气系统的智能化控制,使客车电气系统和装备的水平得到了大幅度提升。 二主要特点 1.综合控制柜实现了客车电气控制系统的小型化、智能化、集成化和系统化。 2.综合控制柜根据预设参数实现自动控制,减轻了操作人员的工作强度,避免由于人为误操作引起的事故,便于操作和维护。 3.综合控制柜对整车电气系统参数进行实时监测、记录,出现故障及时进行保护动作,避免由于保护不及时而引起的严重后果,并可通过存储的运行记录数据进行分析处理。 4.综合控制柜充分考虑了整车各个电气功能部件的协调工作,整个电气系统工作更加安全可靠。 5.根据电气系统布线的有关规范和实际存在的问题,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的导线尽量相互隔离,结构设计上尽量减少相互间的电磁干扰。 6.综合控制柜的控制方案以自动为主,同时考虑控制系统故障的应急措施,包括极端情况下的手动应急措施。 7.综合控制柜主要由五部份组成,具备五大功能::(1).供电电源转换控制功能;(2).空调机组控制功能;(3).应急电源控制功能;(4).照明供电功能;(5).网络功能。 三产品型号: 综合控制柜主要分1T1和1T2两种,分别表示综合控制柜控制的是一组空调机

数控车床使用说明书

YCK-6032/6036 数控车床使用维修说明书

目录 前言 (1) 第一章机床特点及性能参数 (2) 1.1 机床特点 (2) 第二章机床的吊运与安装 (5) 2.1 开箱 (5) 2.2 机床的吊运 (6) 2.3 机床安装 (7) 2.3.1 场地要求 (7) 2.3.2 电源要求 (7) 第三章机床的水平调整 (8) 第四章机床试运行 (9) 4.1 准备工作 (9) 4.2 上电试运行 (9) 第五章主轴系统 (10) 5.1 简介 (10) 5.2 主轴系统的机构及调整 (11) 5.2.1 皮带张紧 (11) 5.2.2 主轴调整 (12) 5.3 动力卡盘 (12)

第六章刀架系统 (13) 第七章进给系统 (13) 第八章液压系统 (14) 8.1 液压系统原理 (14) 8.2 液压油 (15) 第九章润滑系统 (15) 9.1 移动部件的润滑 (15) 9.2 转动部件润滑 (15) 9.3 润滑油 (16) 第十章机车冷却系统及容屑装置 (17) 第十一章机床电气系统 (18) 11.1 主要设备简要 (18) 11.2 操作过程: (18) 11.3 安全保护装置: (19) 11.4 维修: (19) 第十二章维护、保养及故障排除 (24)

欢迎您购买我厂产品,成为我厂的用户 本说明所描述的是您选用的我厂YCK-6032/6036 标准型全功能数控车床。该车床结构紧凑,自动化程度高,是一种经济型自动化加工设备,主要用于批量加工各种轴类、套类及盘类零件的外圆、内孔、切槽,尤其适用轴承行业轴承套圈等多工序零件加工。该机床采用45 °斜床身,流畅 的排屑性能及精确的重复定位功能,可实现一台设备同时完成多道工序,提高了劳动效率,为工厂节省了人力资源,并且尺寸精度大大提高,一次装料可进行多次循环加工,可实现一人操作,看护多台机床。避免了传统车床自动送料车床的二次加工,使得多工序的产品能够一次性加工完成,实现了大批量多品种高精度零件的自动化生产。

机组使用说明书QSM11+康明斯

应急/消防柴油机水泵机组 使用说明书 (QSM11机型) 编制:任镍 校核:黎鹏飞 审定:李伟宁 中船集团 长海高新技术有限公司七一二研究所

1. 概述 1.1 用途 本机组广泛应用于现代化冶金炉或不间断供水场所,消防供水系统及核反应堆的最后一级安全保护装置。 由于使用要求不同,应急用柴油机水泵机组设备的组成也不相同。 1.1组成 应急柴油机水泵机组由安装在公共底板的柴油机、水泵和单独安装的控制柜及电池组组成。 1.1.1柴油机 柴油机的安装、使用、维护注意事项,详见随机提供的柴油机使用说明书等有关文件。操作者必须掌握柴油机的操作规程,并严格按照使用说明书中的有关规定进行使用、维护和保养。 1.1.2水泵 水泵的要求,详见随机组提供的水泵安装使用说明书,并严格参照执行。 1.1.3控制柜 控制柜是机组的控制中枢。在使用过程中必须严格按本说明书中有关规定进行操作和维护。 1.1.4蓄电池组 每套机组配套直流24伏电池组,它是机组启动的动力源,因而对它的使用维护保养的好坏,直接关系到机组的启动性能。 按照电池的使用维护说明书中的规定对电池组进行维护保养。 2.机组安装 详见随机组提供的机组安装说明书。 3.启动、运行与停车 3.1 首次启动与运行(指装配完后,首次启动与运行) 3.1.1 首次启动与怠速运行 a. 按柴油机使用说明书进行全面准备和对柴油机进行检查,按水泵使用说明书,对 水泵及管路进行全面检查,按本使用说明书有关规定做好启动前准备工作。检查机组有无异常现象。 b.将“速度控制”开关旋至“怠速”,“离合器控制”转换开关打到“分”,合上 控制柜面板上的“直流电源”、断路器,此时准备启动指示灯亮。 c.将控制柜板面上“操作方式选择”转换开关旋至“机旁”位置。 d.按下“启动”按钮启动运行。 e.启动成功后,运行信号灯亮。 f.将“速度控制”开关旋至“额定”,柴油机自动升到额定转速。 g.观察检查柴油机的运行是否正常。 h.如果发现有故障,停机并检查柴油机,同时对照故障闪光代码并查出故障代码含 义及故障原因,并及时解决;(故障代码对照表见附录) i.如没有发现问题,正常运行5min后按停机按钮,柴油机停机。 3.1.2 额定转速运行 a. 将“速度控制”开关打到“额定”、“离合器控制”转换开关打到“合”,其旁 的指示灯亮(其他操作同3.11.c,d,e,f,g,)此时柴油机自动带负载、自动升速,这时必须保证齿轮箱冷却水畅通。 b. 检查柴油机的运行是否正常(操作同3.11.h)。

生活变频控制柜使用说明[1]

生活自动变频控制柜 使 用 说 明 书 上海东方泵业(集团)有限公司

目录 一、概述 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、设备特点、适用范围 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 1、功能与优点.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、适用范围...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、设备主要技术指标及使用条件.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、主要技术指标.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、设备使用条件.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、设备型号说明 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 五、设备主要构成及工作原理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、变频恒压供水设备的安装接线.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、控制柜外型.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜规格.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、禁止事项...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、控制柜端子接线图...................................................................................................... 错误!未定义书签。 5、控制设备电气安装接线要求...................................................................................... 错误!未定义书签。 七、设备的调试与使用.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、设备的调试.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜操作说明.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11)

C6140车床使用说明

C6140车床使用说明 一.C6140车床控制电路 1.车床应用 C6140车床通用性强适用于加工各种轴类、套筒类、轮盘类零件上的回转表面。可车外圆、车端面、切槽和切断、钻中心孔、钻孔、镗孔、铰孔、车各种螺纹、车内外圆锥面、车特型面、滚花和盘绕弹簧等。 2.车床电气原理分析 C6140主电路(如图) 1)主电路分析 三相交流电源由转换开关QF引入。 主轴电动机M1、冷却泵电动机M2、快速移动电动机M3均采取直接启动,分别由接触器KM1、中间继电器KA1、中间继电器KA2来控制其启动和停止。 主轴电动机M1采用热继电器FR1作过载保护,采用熔断器FU1作短路保护。 冷却泵电动机M2采用热继电器作FR2过载保护。 快速移动电动机M3因为是间歇短时运行,故不需要热继电器进行过载保护。 C6140控制电路(如图)

控制电源变压保护主轴电机控制快速移动电机控制冷却泵控制主轴运 转指示 照明灯TC 36V 127V SB2 SB1 KM1 SB3 SA1 EL1 SA2 KM1 KM2 KM3 KM1 2 10 HL2 HL3 HL4 3 4 5 67 891011K M 1 K M 2 K M 3 9 11 444 13 12 冷却泵指示快速移动指示 6140控制回路 2)控制电路分析 控制电路电源:是通过控制变压器TC 输出127V 交流电压供电,采用熔断器FU2作短路保护。 主轴电动机M1控制:按下SB2,接触器KM1通电吸合,主电路上KM1的三个常开主触头闭合,主轴电动机M1转动;同时KM1的一个常开辅助触头闭合,进行自锁,保证松开按钮SB2后主轴电动机M1仍能连续运行。按下停止按钮SB1,接触器KM1断电释放,主轴电动机M1停止。 快速移动电动机M3控制:按下按钮SB3,中间继电器KA2通电吸合,KA2三个常开主触头闭合,快速移动电动机M3旋转,由溜板箱的十字手柄控制方向,实现刀架的快速移动。松开按钮SB3,中间继电器KA2断电释放,快速移动电动机M3停止,刀架停止移动。 冷却泵电动机M2控制:主轴电动机M1启动后,KM1常开辅助触头吸合,使转换开关SA1闭合,中间继电器KA1方能通电吸合,冷却泵电动机M2带动冷却泵旋转。当主电动机M1停止时,KM1常开辅助触头断开,中间继电器KA1断电释放,冷却泵电动机M2和 均停止旋转。 指示及照明电路分析:指示灯HL1、HL2、HL3、HL4和照明灯EL 由控制变压器TC 直接输出36V 交流电压供电,采用熔断器FU2作短路保护,其中照明灯由开关SA2控制其接通与断开。 保护和联锁电路分析:KM1常开辅助触头实现了主轴电动机M1和冷却泵电动机M2的顺序启动和联锁保护。热继电器FR1和FR2的常闭触头串联在控制电路中,当主电动机M1或冷却泵电动机M2过载时,热继电器FR1和FR2的常闭触头断开,控制电路断电,接触器和中间继电器均断电释放,所有电动机停止旋转,实现了过载保护。接触器KM1、中间继电器KA1可实现失压和欠压保护。

车床操作说明书

车床操作说明书 一. 操作注意事项 1. 起动时,为安全应查看起动杆(18)是否在停止位置,车床启动时应使主轴空转1~2分钟,使润滑油散布各处,等车床运转正常后方能进行工作; 2. 控制开关(1)向右转,电源指示灯(2)亮,此时即表示可依起动杆予以操作,起动杆(10)由中心移到左倾之状态为正转,右倾状态为反转,而中央为停止; 3. 车前电极时,移动横向手动轮(14),使刀尖(18)与工件(17)待加工面接触,数显器Y轴归零,车削到外圆见光,然后用分厘米卡后再车削,车削到所需之尺寸.在车削过程中进刀量0.15mm,到最后进刀量0.02~0.05mm之间;(见图A) 4. 工作需变速时,必须先停车,方可移动主轴变速杆(5),需要高低速转换必须先停车,方能移动主轴高低速变换杆(8); 5. 车刀在车削工件过程中,如果车刀磨损应及时刃磨,用钝刃车刀切削会增加车床负荷,甚至损坏机床; 6. 选择正确的刀具切削不同的材质,装夹刀具时,刀杆伸出长度是刀具厚度的1~1.5倍,刀具一定要对正工件中心; 7. 车牙时,打开后部盖(25),依切螺丝装更换齿轮,操作押送正反转转旋钮(6)公英制变换杆旋扭及押送变速杆(11),九段排檔(7)选择后锁紧杆固定.选择厘米牙切削时制牙切削或自动押送(11)做螺牙押送时,将选择把手(15)量于中央位置,操作切牙杆(13); 8. 车削中应适当加切削液,以减轻刀具磨损; 9. 根据刀和材质选择不同的速度; 二. 操作时必须提高执行纪律的自觉性,遵守规章制度 1. 工作时应穿工作服、工鞋、戴袖套.工作时,头不应靠得工件太近,以防止切屑溅入眼内,车削崩碎状切削工件时,必须戴防护眼镜; 2. 工作时,必须集中精力,身体和手不能靠近正在旋转的工件或车床部件; 3. 工件和车刀必须装夹牢固,以防止飞出发生事故; 4. 不准用手去剎住转动的卡盘; 车床开动时,不能测量工件,也不能用手去摸工件表面; 5. 不准用手去剎住转动的卡盘;加工中不能用手清除铁屑,应用专用的钩子清除,绝对不允许用手直接清除; 6. 在运转中车床不可变速,不可动(5)(8),变速中转动卡盘看齿轮是否完全啮合; 7. 加工中不能用手清除铁屑,应用专用的钩子清除,绝对不允许用手直接清除; 8.加工工件过程中,应多次测量,以保证工件质量要求. 模具部车床组新进员工培训计划 一.思想观念教育及课内管理规定教育(课内管理数据,含制作流程教育) 二.掌握第三视角法,了解课内模具图面之识图方法. 三.熟悉三角函数之间的换算及运用. 四.了解模具各组件的名称及作用(同模具课模具组件教育数据) 五.了解常用材料特性及用途 六.车床基础知识教育 6.1车床加工原理; 6.2车床部件名称及其作用和百分表使用及保养; 6.3车床保养与维护; 6.4 车床操作程序及注意事项, 6.5车床加工工件标准.(同QC检测标准) 及加工内容之认识;

HTN2010内燃机车微机控制柜使用说明

HTN2010内燃机车微机控制柜使用说明 目录 第一章概述——————————————————————2 第二章电气结构————————————————————3 第三章微机工作系统原理————————————————4 第一节机车电路简介—————————————————4 第二节微机工作原理—————————————————7 第三节插件原理———————————————————9 第四节常见故障处理—————————————————16 第四章DF11微机柜对外接口———————————————20 第五章DF8B微机柜对外接口———————————————23 附图——————————————————————————26

第一章概述 东风11(东风8B)型内然机车以柴油机为动力,同轴带动主发电机发电。主发电机发出三相交流电经桥式整流柜整流后驱动电力机运转。从柴油机曲轴至机车动轮经过了一整套的机械能——电能——机械能的变换和传递装置,称之为机车电传动装置。主发电机的励磁绕组由励磁机发电控制,励磁机的励磁绕组有两套控制系统:一是由HTN2010型微机柜控制,称为励磁一;另一套是油马达控制,称为励磁二。 HTN2010型型微机控制柜是专为DF8B/DF11准高速内燃机车设计和研制的,适用于准高速电传动内燃机车的控制。通过装配适当软件后,不仅可以进行恒功励磁和防空转控制,而且可以对柴油机及主要电气设备进行保护,通过与显示屏连接则可以进行故障诊断、显示和记录,其主要工作环境条件为: 海拔高度:≤2500m 工作温度:-25℃~+70℃ 空气湿度:<90% 倾斜度:<10° 耐振:适应纵、横、垂直三方向,1~50Hz,<10m/s2 耐冲击:<30m/s2 装在能防雨、雪、风沙车体内。

自动车床操作说明

宁波有限公司 一、准备工作 1、工程名称:车削。 2、使用设备:自动车床。 3、使用工具:机械配属的常用工具。 4、使用测量仪器:游标卡尺,千分尺及其它相关的测量仪器。 二、操作前注意事项: 1、依作业指导书之规定,工作前必须戴好劳动保护品、女工戴好工作帽、不准围围巾、禁止穿高跟鞋。操作时不准戴手套、不准吸烟、不准与他人闲谈、精神要集中。 2、接通电源,查看电源指示灯是否亮,并检查电路是否正常。 3、查看主轴箱内润滑油是否足量,不足时给予补充。 4、查看液压油是否足量,不足时给予补充(请用46#抗磨液压油)。 5、检查刀具是否需要研磨。 6、查看夹具是否能正常夹持。 7、给润滑部位加油润滑。

8、根据所需加料长短和大小调整送料行程和挡销高度。 9、上料。 三、开机注意事项: 1、启动油泵,给工作系统提供动力,否则无法进行运动。 2、手动调整封口长度。 3、手动启动车削电机,调整托板使工件达到要求尺寸和精度。 4、前面几项调试好以后,执行半连动加工,看车削效果是否良好,边车削边调整相 应机构,直到加工出理想工件。 5、完全调整好以后,方可选择自动进行加工。 6、加工过程中如若出现异常情况,应立刻按下急停按钮,并查找原因,排除故障以后方可继续加工。 四、停机操作: 1、加工完后取出夹具内工件,使夹头处于放松状态。 2、切断电源。 3、进行清洁保养。 五、润滑及保养: 1、机床运行中由于油温升高,可能导致油管接头渗油现象,此时应对整机油管接头重新拧紧一遍。 2、托班上的各油孔给予每班注油2次,每次在注油管有油的情况下压下手油泵2~3下。 3、油箱内油液不得低于油标视口,不足时立即给予补足,油液从上一次更换之日起每间隔半年更换一次。

控制柜说明书

控制柜说明书 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

控制柜使用说明书通电: 通过双电源控制器旋钮操作通电时必须拔下手动扳手,正常自动使用时手动扳手不应装上。 通过手动扳手通电时应先把旋钮选择手动位置,再安装上手动扳手开关电源,选择旋钮位置时手动扳手不能在开关上。 控制柜分手动,自动,远程3种控制方式。 手动时冷却塔的操作: 1、运行每台冷却塔前应先检查冷却塔基本情况。 2、手动-自动-远程开关在手动状态,急停开关在复位状态。 3、通过启、停按钮控制风机、喷淋泵启停。 自动时冷却塔的操作: 1、根据工艺要求设置好温度参数(参照参数设置) 2、手动-自动 -远程开关在自动状态,急停开关在复位状态。 冷却塔在自动状态时,PLC会根据设定温度以及运行时间自动启停风机和喷淋泵。 远程冷却塔的操作: 1、手动-自动 -远程开关在远程状态,急停开关在复位状态。 2、通过控制室远程控制冷却塔风机和喷淋泵启停。 电加热器: 自动控制由温度开关设定值自行控制(参照温度开关设置). 手动控制直接启动.

冷却塔的开关按钮有4组,分别对应4台冷却控制。 1、主菜单 系统进入主画面,用户可根据需求进入相应的画面,包括:运行状态,电加热运行状态,报警查询,温度趋势图,参数设置,操作说明。主菜单设有报警显示,当有报警存在时,此报警会出现,并显示当前报警,报警消除后报警会自动消失。 2、冷却塔运行状态 显示当前冷却塔运行状态,风机、喷淋泵状态,以及温度、流量值。 3、电加热器运行状态 显示当前电加热运行状态,以及运行时间。 4、温度趋势图 显示总管温度的变化曲线。 5、报警查询 显示报警时间、事件。确认故障解除的可清除报警。 6、参数设置 参数设置是设置自动运行时冷却水的控制温度,应根据工艺要求设置相应参数。还可根据需要设置正常模式和冬季模式,冬季模式时冷却塔喷淋泵不启动。 假设:出水温度设定为℃,温度回差设定为1℃,检测时间设置为60S。在自动状态下,当温度达到℃,系统开始启动,通过风机和喷淋泵把温度控制在℃以下,当温度降低到℃以下,冷却系统停止运行。

数控机床说明书

目录 1. 概述 1 1.1 机床课程设计的目的 1 1.2 铣床的规格系列和用处 1 1.3 操作性能要求 1 2. 参数的拟定 1 2.1 确定极限转速 1 2.2 主电机选择 1 3. 传动设计 2 3.1 主传动方案拟定 2 3.2 传动结构式、结构网的选择 2 3.2.1 确定传动组及各传动组中传动副的数目 2 3.2.2 传动式的拟定 2 3.2.3 结构式的拟定 3 4. 传动件的估算 4 4.1 三角带传动的计算 4 4.2 传动轴的估算 6

4.2.1 传动轴直径的估算 6 4.2.2 传动轴以及主轴计算转速 7 4.3 齿轮齿数的确定和模数的计算 7 4.3.1 齿轮齿数的确定 7 4.3.2 齿轮模数的计算 8 4.3.3 齿宽确定 10 4.4 带轮结构设计 11 5. 动力设计 11 5.1 主轴刚度验算 11 5.1.1 选定前端悬伸量C 11 5.1.2 主轴支承跨距L的确定 12 5.1.3 计算当量外径 12 5.1.4 主轴刚度的计算 12 5.1.5 对于这种机床的刚度要求 12 5.2 齿轮校验 13 5.3 轴承的校验 13 6. 系统传动图 14

7. 心得体会 16 8. 参考文献 17 1.概述 1.1机床课程设计的目的 机床课程设计,是在金属切削机床课程之后进行的实践性教学环节。其目的在于通过机床运动机械变速传动系统的结构设计,使学生在拟定传动和变速的结构的结构方案过程中,得到设计构思,方案分析,结构工艺性,机械制图,零件计算,编写技术文件和查阅技术资料等方面的综合训练,树立正确的设计思想,掌握基本的设计方法,并培养学生具有初步的结构分析,结构设计和计算能力。 1.2铣床的规格系列和用处 普通机床的规格和类型有系列型谱作为设计时应该遵照的基础。因此,对这些基本知识和资料作些简要介绍。本次设计的是普通铣床主轴变速箱。 1.3 操作性能要求 1)具有皮带轮卸荷装置 2)主轴的变速由滑移齿轮完成 2.参数的拟定 2.1 确定极限转速 主轴最大转速2000r/min,最低转速160 r/min。公比 =1.25

变频控制柜使用说明

自动变频控制设备 上海东方泵业(集团)有限公司 目录 一、概述.................................................. 错误!未定义书签。 二、设备特点、适用范围.................................... 错误!未定义书签。 1、功能与优点............................................ 错误!未定义书签。 2、适用范围.............................................. 错误!未定义书签。 三、设备主要技术指标及使用条件............................ 错误!未定义书签。 1、主要技术指标.......................................... 错误!未定义书签。 2、设备使用条件.......................................... 错误!未定义书签。 四、设备型号说明.......................................... 错误!未定义书签。 五、设备主要构成及工作原理................................ 错误!未定义书签。

六、变频恒压供水设备的安装接线............................ 错误!未定义书签。 1、控制柜外型............................................ 错误!未定义书签。 2、控制柜规格............................................ 错误!未定义书签。 3、禁止事项.............................................. 错误!未定义书签。 4、控制柜端子接线图...................................... 错误!未定义书签。 5、控制设备电气安装接线要求.............................. 错误!未定义书签。 七、设备的调试与使用...................................... 错误!未定义书签。 1、设备的调试............................................ 错误!未定义书签。 2、控制柜操作说明........................................ 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11)

柴油机消防泵操作规程

柴油机消防泵组安装方法及操作规程一、柴油机消防泵组的安装 (柴油机组安装前请先查阅有关柴油机、自动控制柜和水泵的使用说明书。) 1.机房面积及高度: 机组在机房内安装后,应在机组两侧及前方(风扇水箱端)至少留有750mm通道,以便操作人员巡视和一般维护。 机房高度根据机组高度及是否有起重设备诸因素,取4-6M(有效高度)。 2.机组基础: 机组基础主要有三个作用,支承整个机组的质量,确保机组处于水平状态,吸收振动。机组基础采用混凝土结构。一般而言基础长、宽为机组底盘长、宽尺寸单边增加150-250mm,深度为300-600mm。地脚螺栓伸出水平面高度应在螺栓直径的2倍左右。 3.机房通风及清洁: 采用自然通风的机房须有足够尺寸的通风口和排风口,其位置必须保证在温度限制范围内有足够的新鲜空气供给柴油机燃烧。供水散热器带走循环冷却水的热量(闭式),带走机组表面散发的热量。如自然通风不满足要求时,可采取强制通风的方法,在通风口加装进风机和排风机。风机规格和机房进出风口位置选择应能为柴油机提供足够的冷空气,同时带走机房内的热空气。机组最小进风量应在柴油机进气量的6-7倍。 为了便于保持机房的环境清洁,可在机组基础的中部布置凹槽,在机组基础四周布置下水道,以便于冲洗污水和柴机油。 4.排气管及消音器的布置:

排气管须接至室外,为了避免排气管的大量热量散在室内,排气管可用石棉材料包裹。同时这样也可起到降噪和保护操作人员的作用。排气管内径在管线长5m以内时,按柴油机排气管内径。超过5m时。每提增5m,排气管内径增加10-15%。整个排气管线弯头应尽可能减少,弯头半径须大于排气管外径的2.5倍。对管路支撑应避免管路系统的振动,应减少管路对柴油机的外加力。 为降低机组噪音,须加装消音器。如机房离罐区或其它危险区域较近时,须采用防火消音器。为防止雨水和异物进入排气管,排气管出口须加装防雨帽或将出口向下30°安装。 5.水泵管路的布置和安装: 为了防止泵的损坏,在泵管路联接以前,要对管路进行清洗。进出水管应另设支架支撑,不得借机组本体支撑。 泵的吸入管路应是短而直。管径应大于或等于泵的吸入口的管径,泵的吸入管路的弯头半径应做成尽量大。 水泵与管路之间的结合面应保证有良好的气密性。尤其是进水管路,必须保证严格的密封性,而且在装置上应无窝存空气的可能。 进水管路上应设置阀门,无论是采用水池灌水或引水,都应该在合适位置安装滤网。 (因机组在启动及紧急停机时,水锤冲击比较大。为防止水锤冲击及机组振动对连接管路和水泵造成损坏,水泵进出口与管路之间必须加装挠性接头。) 6.机房的用电: 自动机组中如含有预加热装置(2.5KW)和自动充电装置(0.75KW),则必须在控制柜的附近安排交流220V,3.5KW的电源。 7.控制柜的安装:

机床操作说明书

机床操作说明书 5.2数控系统CNC操作面板介绍 1.TESET键:解除报警,CNC复位 2.HELP键:用于显示如何操作机床 3.DELETE键:程序编辑键 4.INPUT键:用于编辑程序和修改参数等操作 5.ALTER键:编辑程序时用 6.CAN键:删除输入到缓存的数据字母 7.INSERT键:在MDI方式操作时,输入程序 8.SH IFT键:此键用来选择键盘上的字符 9.光标键:光标的前后左右移动键 10.SYSTEM键:显示系统画面 11.POS键:显示位置画面 12.MESSAGE键:显示信息画面 13.PROG键:显示程序画面 14.CUSTOM键:显示用户宏画面 15.OFFSET SETTING键:显示刀偏/设定(SETTING)画面 详细介绍见随机提供的原版《Oi MATE Tc 操作使用说明书》 5.3 机床控制面板介绍 注意: 以下介绍各按钮的功能的前提条件是: a)机床电源总开关是在ON的状态下 b)数控系统和机床无任何报警的状态下 c)数控系统处于运行的状态下 1:系统启动,停止按钮: 按下系统启动键,10-50秒后,LCD显示初始画面,等待操作。当急停按钮按下时,LCD将显示报警。系统启动按钮主要功能是系统上电。

按下系统停止按钮,系统断电,LCD将立即无显示。关闭机床总电源时,首先关闭系统电源,然后关闭机床电源。 2:紧急停止按钮 紧急停止按钮按下时,LCD显示报警,顺时针旋转按钮释放,报警将从LCD 消失。要强调的是,当机床超过行程,压下限位开关(选项)时,在LCD上也显示报警。(装有硬限位的前提下) 3:空行程 仅对自动方式有效,机床以恒定进给速度运动而不执行程序中所指定的进给速度。该功能可用来在机床不装工件的情况下检查机床的运动。通常在编辑加工程序后,试运行程序时使用。 4:跳选 跳过任选程序段或附加任选程序段,仅对自动方式有效 5:工作方式选择 数控系统共有5种工作方式,可用工作方式选择开关或按钮选择,本机床采用触摸面板按键。 A:编辑方式 在程序保护开关通过钥匙接通的条件下,可以编辑、修改、删除或传输工件加工程序。 B:自动方式 在已事先编辑好的工件加工程序的存储器中,选择好要运行的加工程序,设置好刀具编置值。在防护门关好的前提下,按下循环启动按钮,机床就按加工程序运行。若使机床暂停,按下进给保持按钮,如有意外事件发生,按下紧急停止按钮。 C:MDI方式 MDI方式也叫手动数据输入方式,它具有从CRT/MDI操作面板输入一个程序段的指令并执行该程序段的工程。 D:JOG方式

控制柜布线与查线方法

控制柜控制设备布线规范 1.控制柜型号的选择 目前用到的机柜是两种型号,一种是山东恒源石化PLC项目的网络机柜,尺寸为600*600*1900mm。一种是洛阳宏利PLC项目控制机柜,尺寸为800*600*2100mm。可以根据PLC点数的多少和其他元器件多少选择不同的机柜,我们一般选用800*600*2100 控制机柜。下面主要讨论控制机柜的布线规范,做一个统一的标准。 2.主要电气元器件的功能与安装说明 元器件的布置 通常我们用到的原件大概为以下几种: 1、开关电源 2、小型断路器 3、PLC模块 4、安全栅 5、继电器 6、接线端子 7、导轨 8、线槽 9、导线 下面就以上原件的作用,型号,尺寸,布置方式做一下说明。 小型断路器 我们选用的断路器型号一般为DZ47系列,品牌主要有德力西和正泰。DZ47系列小型断路器是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压230V / 400V,额定电流至63A及以下的电路中,作为线路过载和短路保护之用。

DZ 47 -63/□ 极数 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器 按极数分类有: a、单极(1P)断路器 b、二极(2P)断路器 c、三极(3P)断路器 d、四极(4P)断路器 按额定电流分有: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。 额定工作电压: 单极为230V/400V,二极、三极、四极为400V。 我们一般选用二极断路器,但如果机柜空间小的时候,也可以考虑使用单极断路器,可以节省空间和成本。 小型断路器的尺寸: 断路器一般安装在控制柜正面第一行左侧,上下离线槽的距离为50mm。 开关电源:

变频控制柜使用说明

变频控制柜使用说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

自动变频控制设备 上海东方泵业(集团)有限公司 目录 一、概述 ................................................................................................................................................................ 二、设备特点、适用范围.................................................................................................................................. 1、功能与优点.................................................................................................................................................... 2、适用范围........................................................................................................................................................ 三、设备主要技术指标及使用条件 ................................................................................................................ 1、主要技术指标................................................................................................................................................ 2、设备使用条件................................................................................................................................................ 四、设备型号说明............................................................................................................................................... 五、设备主要构成及工作原理......................................................................................................................... 六、变频恒压供水设备的安装接线 ................................................................................................................ 1、控制柜外型.................................................................................................................................................... 2、控制柜规格.................................................................................................................................................... 3、禁止事项........................................................................................................................................................ 4、控制柜端子接线图........................................................................................................................................ 5、控制设备电气安装接线要求........................................................................................................................ 七、设备的调试与使用...................................................................................................................................... 1、设备的调试.................................................................................................................................................... 2、控制柜操作说明............................................................................................................................................ 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11) 一、概述 DFK系列变频恒压供水自动控制设备系运用当今最先进的交流变频调速和微电 脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的新一代机电一体化高科技节能供 水设备。 一般给水管网中的水压(自来水厂的一次供水压力)已很难满足用户的用水需求,除建筑低层可由市政管网直接供水外,其余高层用户均须“增”压供水。无论是水塔、高位水箱,还是气压罐,都必须由水泵以高出用户实际所需水压的压力进行“提升”,从而造成能源的浪费。 水箱式供水的用户管网水压较稳定,具有一定的贮水能力。但水箱(或水塔)的存在,增加了建筑物结构的承重和建筑造价,同时造成了水质的二次污染,且最高层不利水点水压不能满足用户需要。 气压式供水其实是把高位水箱移到了地面。它虽可减少污染,并一定程度上消除“水锤”现象和管网中的噪音,但气压罐的有效容积有限,水泵电机启停十分频繁,管

相关文档