高压架空输电线路周围的环境、地形非常复杂,如,高山、丘陵、旷野、林区等,尤其是线路较长且空旷区域内的架空输电线路,遭受雷击的机率比较大,不仅造成大量的线路破坏,对供电的安全性、稳定性产生极大的影响。因此,在进行输电线路的雷电故障分析时,必须重视技术性的研究,解决输电线路防雷保护中出现的问题,优化输电线路防雷保护设计,尤其是要注意线路避雷线架设及接地电阻设计,选择合理的线路路径,对于线路中特殊的地段设置特殊的线路保护,并且根据地线架设的方式及接地电阻进行科学合理的改进,使输电线路的防雷能力得以提高。

1 高压架空输电线路遭受雷击的特点及原因

雷击电流会对输电线路运行的安全性、稳定性带来直接的影响,对输电线路的危害主要分为以下几方面:当雷击电流通过线路导体时,由于电流过大会产生大量的热量,如果超出输电线路的承受范围,就会造成输电线路避雷线出现烧断或断股的现象,引发输电线路的故障;当雷击电流对地放电时,会使地面产生过电压,对雷击点附近的导线会产生一定的影响,造成输电线路的绝缘子出现闪络甚至击穿的现象,引发输电线路的运行故障。

高压输电线路发生雷击问题是有一定规律的,一般在土壤电阻率较高的地方雷电活动较弱,不易发生雷击问题;另外,高压线路铺设过程中,距离地面越远遭受雷击的几率就越大,铺设长度越长遭受雷击的几率也越大。高压输电线路遭受雷击的实际原因一般有以下几种:(1)线路中的绝缘材质性能达不到标准,可能是线路自身材质的绝缘强度不足或使用时间长导致绝缘性能降低。(2)避雷线的设置不恰当,在避雷线设置过程中未采用最合适的设计方案,导致了避雷线不能在保护范围内积极地保障高压输电线路的安全,甚至给高压输电线路带来雷击。(3)高压输电线路铺设过程中避雷线的接地不良或者是避雷线和导线之间的距离过小,都会导致高压输电线路自身的防雷性能减弱,增加发生雷击事故的几率。(4)高压输电线路的防雷措施不到位,没有实行有效的保护措施。

2 高压架空输电线路防雷保护措施

2.1 选取合理的输电线路路径。雷电活动是有其必须存在的原因,由此产生了雷击区,因此高压输电线路在选择路径时要避开雷击区,这样就可以减少很多雷击危害。常见的雷击区有以下几个方面:地下含有容易导电的矿物质的区域和地下水位比较高容易导电的区域;山坡与平原交界区域等地质面貌发生变化的区域;地区土质的电阻率会发生骤变,形成电阻率变低的区域,例如断层带;山区的多风地带和山口的峡谷地带等雷暴走廊区域;植被长势良好的向阳区和山丘顶部;被树林、湖泊、河流、水塘、水库等包围的盆地区域。

2.2 架空地线的合理设计。架空地线是输电线路防雷最直接的措施,采

用架空地线的方式,可以避免雷电直击导线。当雷击塔顶的时候,因为电线具有分流的作用,所以可以有效减少流入杆塔的雷电流,进而降低塔顶点位。地线对导线还具有耦合作用,使塔头绝缘上的电压得以降低。此外,因地线对导线具有的屏蔽作用,可以使导线上的感应过电压降低。通过长期的对输电线路受雷击情况的观察、分析、研究,可以得出这样的结论,即在输电线路导线下面或附近,可以加挂耦合线,因为耦合线的特性,可以在雷击杆塔时对雷电进行分流和耦合,使杆塔绝缘上的电压降低,进而使线路的防雷性能得到提高。虽然无法减少绕击率,但雷击跳闸率明显减少。对于110kV、220kV及以上的输电线路,都可以采用架空地线的方式进行防雷保护。

2.3 降低接地电阻。架空输电线路的塔杆都存在一定的接地电阻,而接地电阻的高低直接影响雷击电流导入大地的效率。如果输电线路杆塔的接地电阻过大,在雷击电流过大的情况下通过率会降低,而剩余的雷击电流将会对输电线路造成一定的损坏,甚至引发损毁断路的故障。如果输电线路杆塔的接地电阻较小,这样雷击电流的通过率也会提高,会在最短的时间内将雷击电流泄入到大地,从而避免了雷击电流对输电线路造成损坏。因此,降低架空输电线路塔杆的接地电阻是提高输电线路防雷的一项重要措施。降低输电线路塔杆接地电阻主要有以下几种形式:2.

3.1 改良输电线路塔杆的接地土壤。接地土壤对接地电阻也有着一定的影响,对于一些杆塔接地土壤不好的,可以采取换土的措施来改良土壤,降低杆塔的接地电阻;采用外引接地方式,如果输电线路杆塔附近存在池塘、河流等水域,可以将接地外引至这些水域中,并装设水下接

地网,从而起到降低杆塔接地电阻的目的。

2.3.2 增加接地极的数量和深度。接地极是输电线路杆塔接地的主要泄流路径,可以增加接地极的埋入深度以及埋入的数量,从而实现降低输电线路杆塔接地电阻的目的。

2.3.3 采用降阻剂。随着社会经济的不断发展,化学药物的研制更为广泛,针对各行各业的化学药物研制也都有着一定的突破,降阻剂是可以降低电阻的一种工具,可以在输电线路杆塔下放接地极周围施加降阻剂,从而起到降低电阻的作用。

2.4 安装避雷器。随着科技的不断发展,绝缘外套线路金属氧化物避雷器逐渐被研发出来,而线路避雷器防雷技术逐渐成为架空输电线路的热门防雷技术。当架空线路安装上金属氧化物避雷器后,受到雷击时,会有一部分电流经过架空地下进入相临杆塔,同时还有一部分电流会经过塔体进入地下,如果雷击电流比较大,避雷器动作会加入分流,使得多数雷电流经过避雷器进入导线,最后进入相临杆塔。由于架空地线中分流的雷电流比避雷器分流的雷电流要小,发生雷击时,金属氧化物避雷器能在耦合作用下,提高导线的电位,这样导线和塔顶之间的电位差会小于绝缘子串的闪络电压,绝缘子不会发生闪络的现象,从而达到防雷的效果。

2.5 架设耦合地线。每基杆塔地网与相邻地网由耦合地线连接,遭到雷击时实质上起到一个连续伸长接地的作用。实质上也就提升了相邻杆塔对雷击电流的分流效率,通过导线地线问耦合系数的提升,达到降低接地电阻,保证供电安全的目标。在实际应用中,对于常常遭到雷击的地

区,避雷线配合耦合地线的架设可以有效提高防雷安全性40-50%。

3 结语

雷击对输电线路的损害极大,尤其是对架空输电线路,由于处在裸露的高空处,引发的雷击故障也较为频繁。因此,需要依靠专业人员的不懈努力和探索,综合采用多种防雷方法和措施,并考虑输电线路经过的地区的雷电的活动强度、频率、地形、地貌等多方面因素,将雷电危害降至最低,保证输电线路的安全运行。

10KV架空线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 目前10kV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1 电弧放电规律 (1)配电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 (2)雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 (3)当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。 二、灭弧方法 1 使电弧的弧根拉长熄灭 2 断路器跳闸灭弧 3 使过电压能量释放 三、防止雷击断线与跳闸事故的思路

架空线路的防雷措施

架空线路的防雷措施 架空线路的防雷措施是否得当,直接关系到电网的安全运行与矿井的安全生产。现在我们结合实际了解几种防雷措施: 一、架设避雷线 避雷线主要是防止雷直击导线,它是架空线路最基本的防雷措施。 规程规定:35KV_110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在1KM_2KM的进线段架设避雷线。 公司现在运行的架空线路最高电压等级是35KV:它们是曲矿线、铜矿线、王坡线、相坡线共四条35KV等级线路,其中曲矿线和铜矿线都是在主焦变电站进线段约1.5KM范围内架设有避雷线。相坡线和王坡线原先也是只在坡北变电站进线段装设有避雷线,但是由于线路雷电活动较强,几乎每年都会发生雷击跳闸事故。严重威胁到了矿井的安全生产,所以在2005年底,将这两条线路在全线补设了避雷线。全线封闭后,到现在已有四年。只在07年王坡线24#铁塔发生了一起雷电绕击事故。(这与24#铁塔在龙山山顶的位置有关)事实证明,全线架设避雷线虽然成本较高,但它防止直击雷的效果还是非常明显的。

二、装设自动重合闸 重合闸的作用是在线路因雷击跳闸后,能在1.5秒的时间内重新自动合一次闸。一般设定只让重合闸一次,如果线路出现的是永久性故障,重合一次合不上,就不再重合了。雷击造成的闪路大多数能在跳闸后自行恢复绝缘,所以重合成功率比较高。由于它能在极短时间内恢复送电,因此对矿井的安全生产有重要意义。咱们的35KV铜矿线就有这套装置。实践证明,合闸成功率接近100%。(但是它不能保护设备绝缘) 三、装设避雷器 公司35kv和6kv线路上都装有避雷器,使用非常广泛。避雷器在正常工作电压下,对地呈绝缘状态;在雷电过电压(不管是直击雷还是感应雷),则呈低电阻状态,对地泄放雷电流,将过电压数值限制在设备绝缘安全值以下,从而有效地保护了被保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。 除了这三种,还有采用消弧线圈接地、降低杆塔接地电阻等措施,这里不再讲了。现在我们知道:避雷线是防直击雷的,对导线起屏蔽作用;自动重合闸能在架空线路因雷击跳闸后,缩短事故停电时间,但是它不能保护电气设备的绝缘;避雷器则能有效保护电气设备的绝缘,并且由于它具有成本较低、安装方便、残压低等优点,已成为架空线路不可替代的防雷措施。我们在考虑架空线路的防雷措施时,要充分考

架空输电线路防雷措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 架空输电线路防雷措施通用范本

架空输电线路防雷措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防

架空输电线路的防雷(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路的防雷(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

架空输电线路的防雷(标准版) 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV

及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。 2降低杆塔接地电阻 降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。规程要求,有避雷线的线路,每基杆塔的工频接地电阻在雷季干燥时不宜超过表1所列数值。 表1有避雷线输电线路杆塔的工频接地电阻 土壤电阻率Ωm100及以下100~500500~10001000~20002000以上 接地电阻Ω1015202530

10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。 一、雷击断线与跳闸机理 1电弧放电规律 ①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 ②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 ③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。35kV架空线路防雷措施分析

35kV架空线路防雷措施分析 摘要:雷电对35kV架空线路的安全运行危害很大。文章结合刘田庄-下寨35kV架空线路改造的经验,对比改造前后的防雷效果,提出增设避雷线、降低杆塔接地电阻、装设线路用避雷器、加强绝缘等防雷措施。根据线路的具体情况,对各种防雷措施进行了分析。 关键词:35kV架空线路;防雷措施;避雷线;接地电阻;避雷器 架空线路地处旷野,遭受雷击的概率很高。35kV架空线路一般仅在进出线两端的1-2km范围内架设避雷线,中间部分无避雷线、避雷器等防雷措施,线路绝缘水平低,接地装置简单,接地电阻较高,尤其在地势较高的地方,雷击杆塔概率更高,所以应针对线路的具体情况采取有效的防雷措施,从而减少雷击事故,保证线路安全运行。 1 架空线路的感应雷过电压 架空线路上出现的雷电过电压有两种,一种是雷击线路附近地面或接地的杆塔塔顶时,由于电磁感应在绝缘导线上产生的感应电压,称为感应雷过电压;另一种是雷击于线路时雷电流流过被击物体的阻抗产生的压降,称为直击雷过电压。刘田庄-下寨35kV架空线路(以下简称刘下线)处于丘陵地区,年均雷暴日39.6d,属中雷区。改造前刘下线采用

的是单杆,单根避雷线,只在进出线段架设了避雷线,杆塔多处于坡顶,容易遭到雷击;改造后采用双杆、双避雷线,杆型如图1所示。 图1 杆型图 当雷击点离线路的距离S>65m时,由于雷击地面时雷击点的自然接地电阻较大,雷电流幅值IL一般不超过100kA。导线上感应雷过电压最大值Ug=25ILhd/S,式中:IL为雷电流幅值,kA;hd=11.87-2f/3,为导线平均高度,m;S为雷击点与线路之间的距离,m;f为导线弧垂,m;因本线路最大档距

架空输电线路防雷措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.架空输电线路防雷措施正 式版

架空输电线路防雷措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护

措施时,要做到“四道防线”,即: 1防直击,就是使输电线路不受直击雷。 2防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。 3防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。 4防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力供应。 架空输电线路防雷的具体措施 现对生产运行部门常用的架空输电线路防雷改进措施简述如下: 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用

高压输电线路防雷现状和防雷措施

浅析高压输电线路防雷现状和防雷措施 摘要:伴随着经济的快速发展,电力需求日趋增加,雷击不断危害着输电线路,严重影响到电网的正常运行。本文就高压输电线路的防雷保护现状进行了分析,提出了防雷措施,可供参考。 关键词:高压输电线路;防雷现状;预防措施 abstract: with the rapid development of economy, the power demand is increasing constantly, the lightning harm to transmission line, seriously affected the normal operation of the power grid. this paper analyzes the present situation of lightning protection for high voltage transmission line, lightning protection measures are put forward, for reference. key words: high voltage transmission line; lightning protection; preventive measures 中图分类号: tu856 一、高压架空输电线路防雷保护的现状 1.架空输电线路防雷保护的现状 电在人们的生活生产中发挥着重要的作用,而雷击会影响高压架空输电线路的正常工作,甚至产生一系列的安全问题。尽管近年来我国相关部门加强了对线路防雷的研究,从而使因雷击导致线路跳闸的现象逐年减少,但在电网中,因雷击引起线路跳闸的情况仍有发生,这就说明,我们在高压架空输电线路的防雷保护工作还不够完善,还需要进一步的研究与探讨。

35kV架空输电线路与防雷措施

35kV架空输电线路与防雷措施 XueshuJiaoliu◆学术交流l 35kV架空输电线路与防雷措施 叶开芳 (福建省尤溪县供电有限公司,福建尤溪365100) 摘要:结合35kV架空输电线路与防雷的实践经验,分析,总结多种防雷措施;在雷电活动频繁的"易击段,易击点及易击相"以及山 区和高土壤电阻率地区,采用综合防雷措施,能使线路投资省,改造快,效果好,是值得推广的技术. 关键词:35kV;架空输电线路;防雷措施 我国电力工业的高速发展对电网输电线路运行的安全 可靠性要求也越来越高.停电不仅影响人们的正常工作和生 活,还会造成巨大的经济损失和社会影响.据统计,由雷电引 起的跳闸事故占总跳闸次数的70%~80%,尤其是在多雷,土 壤电阻率高,地形复杂的区域,架空输电线路遭受雷击的概 率更高,严重威胁着电网安全和可靠运行. 目前,我国电力行业的常规做法:66kV及以上的架空输 电线路,沿全线架设避雷线;220kV及以上的架空输电线路, 设置双避雷线.然而,对于35kV的架空输电线路,由于历史, 经济等方面的原因,没有采用沿全线架设避雷线的方法,一 般只在变电站和发电厂的进出线段架设1--2km的避雷线. 35kV单回输电线路,途经高山多雷地带,年雷电日55天 以上,雷击故障频繁.为了提高电网运行的安全可靠性,我们 采取在变电站进出线段架设1~2km架空避雷线和安装线路 型避雷器等综合防雷措施,取得了良好效果. 1架设避雷线 架空避雷线是高压输电线路最基本的防雷措施,其主要

作用:(1)接闪作用,防止雷直击导线.(2)雷击塔顶时,分流 雷电流,降低塔顶电位.(3)对导线的耦合作用,降低雷击杆 塔时塔头绝缘(绝缘子串和空气间隙)上的电压.(4)对导线 的屏蔽作用,降低导线上的感应过电压. 35kv架空避雷线的技术要求: (1)杆塔上避雷线对边导线的保护角越小,其遮蔽效果也 越好,一般采用2O.左右,山区单避雷线线路采用25.左右. (2)杆塔上两根避雷线之间的距离,不应超过避雷线与 导线间垂直距离的5倍. (3)线路档距中央导线与避雷线间的最小距离,按雷击 档距中央避雷线时不使二者问的问隙击穿来确定.一般档距按规程SDJ一79推荐的经验公式计算: S≥0.012L+1 式中,S为导线与避雷线间的距离(m);L为档距(m). 2安装避雷针 用避雷针来保护架空输电线路是不经济的,一般较少采用.当遇有下列情况时,可考虑使用避雷针. (1)在雷害情况特别严重而又不能架设避雷线的线路段上,像杆塔机械强度不够等情况下. (2)变电站进出线段未设置避雷保护线,而该段线路经 过地区的土壤电阻率又不高时. (3)旋转电机的直配线路. 3降低杆塔接地电阻 对于一般的杆塔,改善其接地方式,降低其接地电阻,是 架空输电线路抗击雷电,防止跳闸事故最经济而有效的措施.因接地不良而形成的较高接地电阻,会使雷电流泄放通道受阻,提升了杆塔的电位.因此,必须加强接地网的改造工作,认真处理好接地系统的薄弱环节,使避雷线与接地体有可靠的电气连接.

浅谈35kV架空输电线路防雷措施及在实际工程中的应用

浅谈35kV架空输电线路防雷措施及在实际工程中的应用 【摘要】输电线路是传送电能的电力系统中的重要组成部分,本文结合架空输电线路的防雷措施与当地的环境因素,重点分析对新上海庙矿区镇属变电站至某井田煤矿的35kV架空输电线路的防雷设计,工程施工过程中遇到的相关问题及解决办法。 【关键词】35kV输电线路;防雷措施;实际应用 现代社会中,电能是一种最为广泛使用的能源,其应用程度已经成为一个国家发展水平的主要标志之一,随着科学技术和国民经济的发展,对电能的需要量日益剧增,同时对电能质量的要求也越来越高。电力系统中电厂大部分建在动力资源所在地,而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相距很远,就出现了电能输送的问题,需要用输电线路进行电能的输送。 根据调研,在国内高压输电线路跳闸事故中,因雷击引起的线路跳闸事故约占总跳闸事故的40%~60%,特别是在地形复杂、土壤电阻率高的多雷地带,跳闸率更高,严重威胁着电网运行的安全。随着电网建设的不断加强,输电电路越来越多,电能质量要求也越来越高。因此,如何切实有效地制定及改善架空输电线路的防雷措施,从而降低线路雷击跳闸率,一直是设计施工和运行维护工作中的重点。 1 防雷的原则 线路防雷保护首先在于抓好基础工作,目前国内外在雷电防护手段上并没有出现根本的变化,很大程度上要依赖传统的技术措施,我们应该结合当地的地貌、地形、气象环境以及土壤状况,找出可能存在薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施。 2 新上海庙矿区某井田35kV输电线路工程 新上海庙矿区某某井田位于鄂尔多斯高原西侧,毛乌素沙漠西南边缘,地形呈低缓丘陵地貌,地势开阔,起伏不大,地表多为沙土;气候具有冬寒长、夏热短,干旱少雨、蒸发强烈的特点;全年冻土时间为11月至次年3月,冻土最大深度为90cm;据当地气象台(站)记录年平均为40个雷暴日。现因井田生产建设的需要,需建立一条镇属变电站至煤矿工业广场的35kV架空输电线路。 3 雷击跳闸原因分析 架空输电线路雷击跳闸类型主要有绕击跳闸、反击跳闸、感应跳闸。经过统计分析该地区的输电线路跳闸情况,引起线路跳闸雷击形式主要为反击跳闸和感应雷跳闸。

架空输电线路的防雷(正式版)

文件编号:TP-AR-L3224 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 架空输电线路的防雷(正 式版)

架空输电线路的防雷(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有 效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同 时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的 雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作 用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用 还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈 好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因

此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷

输电线路防雷措施

https://www.wendangku.net/doc/cb5694880.html, 输电线路防雷措施 在输电线路遭受雷击时,雷电会对输电线路造成过电压冲击,破坏输电线路的绝缘层使其出现闪络或产生涉漏电弧的现象,严重时可能会导致输电线路发生相间短路或者对地短路的故障,进而导致事故跳闸,如果不能在受到雷击的输电线路进行有效的处理措施,则会导致电力系统的供电中断,影响人们的日常生产和生活。 输电线路的防雷措施有: (1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110KV及其以上架空线最重要和最有效的防雷措施。35KV及以下一般不全线架设避雷器,因为其绝缘水平较低,即使增加绝缘水平仍很难防止直击雷,可以靠增加绝缘水平使线路在短时间故障情况运行,主要靠消弧线圈和自动重合闸装置。 (2)降低杆塔接地电阻:这是提高线路耐雷水平和减少反击概率的主要措施,措施有采用多根放射状水平接地体、降阻模块等。反击是当雷电击到避雷针时,雷电流经过接地装置通入大地。若接地装置的接地电阻过大,它通过雷电流时电位将升的很高,作用在线路或设备的绝缘体,可使绝缘发生击穿。接地导体由于地电位升高可以反过来向带电导体放电的这种现象叫“雷电反击”。

https://www.wendangku.net/doc/cb5694880.html, (3)加强线路的绝缘:如增加绝缘子的片数、改用大爬距悬式绝缘子、增大塔头空气距离。在实施上有很大的难度,一般为提高线路的耐雷水平,均优先采用降低杆塔接地电阻的方法。 (4)耦合地线:在导线的下方加装一条耦合地线,具有一定的分流作用和增大导地线之间的耦合系数,可提高线路的耐雷水平和降低雷击跳闸率。(5)消弧线圈:能使雷电过电压所引起的单相对地冲击闪络不转变为稳定的工频电弧,即大大减少建弧率和断路器的跳闸次数。 (6)避雷器:不作密集安装,仅用作线路上雷电过电压特别大或绝缘薄弱的防雷保护。能免除线路的冲击闪络,使建弧率降为零。 (7)不平和绝缘:为了避免线路落雷时双回路同事闪络跳闸而造成的完全停电的严重局面,当采用通常的防雷措施都不能满足要求时,在雷击线路时绝缘水平较低的线路首先跳闸,保护了其他线路。 (8)自动重合闸:由于线路绝缘具有恢复功能,大多数雷击造成的冲击闪络和工频电弧在线路跳闸后能迅速去电离,线路绝缘不会发生永久性的损坏和劣化,自动重合闸的效果很好。

35 kV架空线路防雷措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 35 kV架空线路防雷措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2220-16 35 kV架空线路防雷措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 、35 kV线路现状 南京供电公司共有35 kV线路39条,线路长度约350 km,半数以上的线路处于丘林地带的小山区和水网平坦地带,线路起始两端1~2 km的线路架设架空地线,线路中间绝大多数的线路长度无架空地线,杆塔采用金属或混凝土。 2 、35 kV线路雷击统计 20xx年6月15日至8月4日共发生24起35 kV 线路雷击故障,重合成功17次;试送成功4次;设备故障3次。6月15日1:12分,35 kV八四线断路器速断动作,4#和5#顶线被雷击而断线,线路处于空旷地带;7月30日15:08分,35 kV长芦断路器速断保护动作,55#耐张塔顶线跳线被雷击中断开,顶线与一边线合成绝缘子被雷击,杆塔位于平地;8月4日20:09

架空输电线路防雷措施

编号:SM-ZD-12767 架空输电线路防雷措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

架空输电线路防雷措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防线”,即: 1防直击,就是使输电线路不受直击雷。 2防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。 3防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。 4防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力

输电线路的防雷技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 输电线路的防雷技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

输电线路的防雷技术措施 随着经济的发展,对输电线路供电可靠性的要求越来越高。同时伴随着电网的发展,雷击输电线路引起的跳闸、停电事故绝对值也日益增多。据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击原因的事故次数约占(50~70)%。尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率更高,带来巨大的损失。要保障线路安全运行;应对雷害原因进行有效的分析,确定雷击性质,并采取相应有效的防雷措施。 1雷害原因分析 输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立 放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和接地装置的完好性有直接的关系。 输电线路感应雷过电压最大可达到400kV左右,它对35KV及以下线路绝缘威胁很大,但对于110kV及以上线路绝缘威胁很小,110kV及以上输电线路雷击故障多由直击雷引起,并且同接地装置的完好性有直接的关系。直击雷又分为反击和绕击,都严重危害线路安全运行。在采取各种防雷措施之前,应该对雷击性质进行有效分析,准确分析每次线路故障的闪络类型,采用针对性强的防雷措施,才能达到很好的防雷效果。 反击雷过电压是雷击杆顶和避雷线出现的雷过电压,主要与绝缘强度和杆塔接地电阻有关,一般发生在绝缘弱相,无固定闪络相别,所以对于反击雷过电压应采取降低杆塔接地电阻,加强绝缘,提高耐雷水平。 第 2 页共 7 页

架空输电线路防雷措施

编号:AQ-JS-03414 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 架空输电线路防雷措施Lightning protection measures for overhead transmission lines

架空输电线路防雷措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:1)分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位; 2)通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压; 3)对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此,110kV及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率,避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°左右。

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施 摘要:文章通过分析高压输电线路雷击闪络跳闸产生的原因,在进行线路防雷工作时,提出一些合理的防雷方式,从而提高输电线路耐雷水平。 关键词:输电线路;雷击跳闸率;防雷措施;耐雷水平 【Abstract】:Through analysis hyperbaric Transmission Line lightning flashover Trip causes conducting line lightning work,take some reasonable lightning manner to enhance Transmission Line Withstand Level. 【Key words】:Transmission lines;lightning trip;Lightning Protection;Withstanding level 一、防雷简述 随着我国第一个750千伏西北电网输变电工程安全稳定运行数年来;云南至广东±800kV直流输电工程则是我国首条特高压直流输电示范工程,是西电东送的又一输电通道。对于实施“西电东送”的国家能源战略发展需要起着推波助澜的作用。随着国民经济的发展与电力需求的不断增长,电力生产的安全问题也越来越突出。对于输电线路来讲,耐雷水平与雷击跳闸率是主要影响高压输电线路供电可靠性的重要因素。由于大气雷电活动的随机不确定性,目前世界上对输电线路雷害的认识研究还有诸多未知的成分。架空输电线路的耐雷水平与雷击跳闸率一直是困扰安全供电的一个难题,雷害事故几乎占线路全部跳闸事故30%。因此,寻求更有效的输电线路防雷保护措施,一直是供电部门关注的焦点。 目前输电线路本身的防雷措施主要依靠架设在杆塔顶端的架空地线,(35KV 及以下的线路一般不沿全线装设避雷线,主要原因是难以避免发生反击闪络)其运行维护工作中主要是对杆塔接地电阻的检测及改造。由于其防雷措施的单一性,无法达到防雷要求。而推行的安装耦合地线作为一种补救措施、则是针对某些雷击故障频发的线段,一般适用于丘陵或山区跨越档,可以对导线起到有效的屏蔽保护作用,但其受杆塔强度、对地安全距离、交叉跨越及线路下方的交通运输等因素的影响,因此架设耦合地线对于旧线路不易实施。增强线路绝缘水平的防雷措施,受到一定的条件限制而无法得到有效实施,如通常采用增加绝缘子串的片数、改用大爬距悬式绝缘子、或者增大塔头空气间距的方法来提高线路绝缘,对防止雷击塔顶反击过电压效果较好,但对于防止绕击则效果较差,且增加绝缘子片数受杆塔头部绝缘间隙及导线对地安全距离的限制,因此线路绝缘的增强也是有限的。因此研究不受条件限制的线路防雷措施就显得十分重要,将安装线路避雷器、降低杆塔接地电阻、进行综合分析运用,从它们对防止雷击形式的针对性出发,真正做到切实可行而又能收到实际效果。 二、高压输电线路雷击线路跳闸成因

35kv架空线路防雷

35kV架空线路的防雷保护 摘要:结合工作经验,以及我国35kV输电架空线路的现状,分析、总结多种防雷措施;在雷电活动频繁的“易击段、易击点及易击相”以及山区和高土壤电阻率地区,采用综合防雷措施,能使线路投资省、效果好,是值得推广的技术。关键词:35kV架空线路;防雷;避雷 35kV电网在我国电力工业中特别是在以架空线为主的城市近郊及农村供电网中占有相当重要的地位。以架空线为主的35kV线路多经过山区,连绵不断地分布在旷野上,极易遭雷击。绝大多数35kV线路为3~4片绝缘子,本身的绝缘水平较低。当雷击架空线路时,不论是感应雷过电压还是直击雷过电压都极易引起绝缘子闪络。通过降低线路杆塔接地电阻等措施在一定程度上可提高线路耐雷水平和降低绝缘子闪络概率,但要保证绝缘子不发生闪络是不大可能的。因此降低35kV线路雷击跳闸率的关键是使线路因雷击引起单相接地时的工频续流尽早熄弧,避免单相接地发展成相间短路而导致线路跳闸。 一、35kV线路雷电性能分析 35kV线路常用杆塔除两端外无架空地线,绝缘水平低。感应雷、直击雷、反击雷均可能威胁安全运行。图1中a和b分别为上、下层横担的长度,mm;L1为抱箍上装设角钢的长度,m。 图135kV线路典型杆型图 1.感应雷害:对一般高度的线路,规程建议,当雷击点与线路的距离d>65m 时,

Ug≈25Ihd/d (1) 式中,Ug为导线雷击感应最大过电压,kV;I为雷电流辐值,kA;hd=12.4-2f/3,为导线平均高度,m;d为雷击点距线路的距离,m;f为导线弧垂,m。 f取为4m,Ug为374.5kV,绝缘子串的3片X-4.5的绝子串临界雷闪电压U50%=100+84.5×3=353.5kV,故至少需4片悬瓶组成绝缘串或S-380瓷横担才不会造成绝缘闪络。 2.直击雷害:雷击导线时绝缘子串闪络的雷电流I2=U50%/100= 3.5kA,据lgP=-I/88,P为雷电流幅值概率,超过此雷电流的概率为91%,即91%的雷电流都可能造成绝缘子串闪络。 3.反击雷害:无避雷线时,雷击上导线对杆闪络后再向中导线反击,其耐雷水平:I1=U50%/(1-k)(Rch+(Lgt/2.6)+(hd/2.6)) (2) 其中,k为导线和避雷线(无避雷线时指上层导线)间的耦合系数;Rch为杆塔冲击接地电阻,Ω;Lgt为杆塔电感,μH。 经计算得k= 0.2,I1 = 20.16kA,根据lgP= - I/88,超过20.116kA雷电流的概率为58%。 二、提高35kV线路防雷水平的措施 1.降低线路接地电阻 35kV线路典型杆型的耐雷水平与接地电阻关系见图2。可见降低接地电阻,能够大辐度地提高其反击耐雷水平。 图2不同地阻时35kV线路耐雷水平 为降低35kV线路接地电阻,除采取减小接地线过渡电阻、接地网除锈补焊、

输电线路防雷技术措施方案

整体解决方案系列 输电线路防雷技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-45020输电线路防雷技术措施 Lightning protection measures for transmission lines 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 随着经济的发展,对输电线路供电可靠性的要求越来越高。 1雷害原因分析 输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中

和雷云中的异种电荷,因此雷击和接地装置的完好性有直接的关系。绕击雷过电压是雷电绕过避雷线直接击中导线而出现的雷过电压,主要与雷电流幅值,线路防雷保护方式,杆塔高度,特殊地形有关,主要发生在两边相。目前对绕击雷过电压采取的主要措施是减少避雷线保护角,安装避雷器等。

架空输电线路防雷措施(最新版)

架空输电线路防雷措施(最新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0586

架空输电线路防雷措施(最新版) 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。220kV 及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、