文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1.冬季空调机组盘管冻裂根源及防治方法

1.冬季空调机组盘管冻裂根源及防治方法

1.冬季空调机组盘管冻裂根源及防治方法
1.冬季空调机组盘管冻裂根源及防治方法

冬季空调机组盘管冻裂根源及防治方法

肖子江

北京中电凯尔设施管理有限公司技术部

摘要:一般情况下,空调机组换热器中的热媒体均为水(表冷:7~12℃;加热70—90℃或有蒸汽加热)]3[。北方的冬天,当气温降至摄氏零度以下后,无论是净化空调商用空调还是新风机组,机房的操作和管理须备加留神,稍有不慎就会发生空调器加热盘管表冷盘管等的冻裂,由于风机盘管机组多安装在吊顶内,一旦漏水对吊顶和室内设备,物品损害较大,因此风机盘管机组的防冻非常重要。本文主要论述了空调机组盘管冻裂的根源及防治方法。

关键词:风机盘管;ERV系统;冻裂根源;有效防护

一.冻裂根源:

为了防止风机盘管冻裂现象的发生,通常我们会对其做保温处理,甚至加设局部防冻采暖。但冻裂事件仍然时有发生,给很多个人或企业造成了严重的损失。究其原因,大致有以下几点:1.脏堵。脏堵是比较常见的一个问题,一般造成脏堵的物质为铁屑,尘土,泥沙,杂草等。通常为了保持水质的稳定性,系统中需加入适量的六偏磷酸钠,但热水中还是很容易溶入少量氧气,久而久之造成金属管道和设备腐蚀而产生铁锈。铁锈以及因系统循环使用一段时间后从水中析出的物质,加上积累的尘土,微生物等随着热水的循环再管道和设备的某些部位滞留,堆积起来形成脏堵,阻塞了部分风机盘管排气阀自动装置通路。

2.气堵。气堵也是一种比较常见的问题,通常造成气堵的原因有以下几点:清洗充水阶段部分空气未被排出;供热阶段水中溢出的空气及蒸发的水蒸气;由多次更换水质而导致系统中气体含量的增加;部分排气阀自动部件损坏,排气系统不理想。

3室外气温的影响。处在建筑物不同部位,所对应的气温不同,加上北侧缺少阳光照射,所以相对温度较低,容易冻裂。

4管理疏漏。不能忽略管路中的水流声;重视压力表的偶尔较大幅度波动;各阀门应处于正确的开(闭)状态。

5.控制系统滞后性大较大。温度降低至设定值时,电动热水调节阀并无动作,直至温度进一步降低,热水阀才有加大热水流量动作,但为时已晚,最终造成盘管冻裂。

6.防冻传感器安装位置错误。]6[如将防冻传感器绑在热水盘管迎风面回水处;只远程显示防冻报警,而未与新风风机和电动新风阀连锁

除去以上几点外,还有一种在ERV系统中比较常见的问题,下面做详细分析:

在北方地区居住建筑采用全热交换器、新风量大于排风量时,新风温度升幅小,当室外温度骤降、房间初始温度较低时,会出现ERV装置出风温度低于0℃;供暖初期热水系统水流不畅,将新风直接引入风机盘管回风箱再热,新风直吹盘管表面,存在导致盘管冻裂的隐患。条件同时具备,则将导致盘管冻裂。

对于北方地区居住建筑,在供暖初期,如果室外温度骤降、房间初始温度较低,会出现ERV 装置出风温度低于0℃的现象。为防止热水盘管冻裂和保证新风质量,ERV 新风送风与风机盘管系统配合使用时,送风应单独设风口直接送入房间,而不应通过盘管再热后送入。3.应保持通过ERV 装置的新、排风量相等。

对于ERV 系统的温度变化规律分析如下: 依据GB /T 21087--2007《空气一空气能量回收通风装置》,在新排风风量相等的条件下,温度交换效率按式(1)计算 %100?--=

pj

xj xc

xj wd t t t t η (1)]1[ 式中wd η为温度交换效率;txJ 为新风进风干球温度,℃;

txc 为新风出风干球温度,℃;tpj 为排风进风干球温度,℃。

由于要求对湿汽有渗透回收功能,同时不能透过有害气体,一般全热回收ERV 装置换热芯体选择非金属材质,其厚度较显热回收ERV 装置用金属芯体厚,因此,新、排风之间的传热热阻大,温度交换效率低。以温度交换效率作为分析基础,取wd η=30%,室内无人居住时的室内温度视为ERV 系统的排风温度,即tpj=18℃.新风进风干球温度取当日最低温度-8℃,代入式(1),计算得到新风出风温度(即进入风机盘管表面换热器的温度)txc=-0.2℃,此温度低于水的结冰温度。

]

7[

在住宅中,由于通过ERV 回收装置的新风须分别送入不同的房间,与集中排风相比,新风送风风道长、风阻大,因此需要在ERV 系统新风出口设计串联加压风机,风机风压一般高于系统实际阻力,卫生间通风机的运行导致通过ERV 装置的新风量比排风量大。全热ERV 回收装置运行时新风吸收的热量应与排风放出的热量存在显热交换量的平衡,在新、排风量不相等时,显热之间的平衡关系如式(2)所示。

)()(PC PJ PFC xj xc XFC t t G t t G p p -=- (2)]1[

式中XF G 为新风进风量,kg /h ;PF G 为排风量,

kg /h ;Cp 为空气比定压热容,J /(kg ·℃);tpc 为排风干球温度,℃。

将相关数据代入式(2)有

8)18(--=

pc XF

PF

xc t G G t (3)]1[ 由式(1),(3)可看出,当新、排风量相等,即

1=XF

PF

G G 时,txc=-0.2℃,如果新、排风量不相等,新风量增大,即

<1PF

XF

G G ,则<-0.2xc t ℃.新风量比排风量大得越多,新风出风口温度越低,越容易导致盘管冻裂。

]

4[

对于热水盘管,如果盘管内水流通畅、流量恒定、热水温度足够高,冷风携带的冷量不足以将盘管内的水温降低到0℃以下,就不存在盘管冻裂问题。问题在于,随着建筑节能要求的提高,北方住宅供暖热负荷减小,设计时风机盘管机组仅用于满足住宅冬季热负荷的需要,制冷采用直接蒸发空调器,配置的热水盘管由以往的3排变成2排;同时采用单管行程.行程增长,容易产生气堵,且蓄热量低。如果水管安装采用上进下出方式,则不能很好地放气,物业又不可能去每户放气,冷风携带的冷量使盘管内水温降至0℃以下,从而导致盘管在供暖初期冻裂。

对于北方地区居住建筑,在供暖初期,如果室外温度骤降、房间初始温度较低,会出现ERV 装置出风温度低于0℃的现象,从而很容易造成盘管冻裂。为防止热水盘管冻裂和保证新风质量,ERV 新风送风与风机盘管系统配合使用时,送风应单独设风口直接送入房间,而不应通过盘管再热后送入。同时应保持通过ERV 装置的新、排风量相等。

二.防治方法:

对于盘管冻裂现象的防治方法同样很多

1.防止脏堵。

定期清理系统管路,排出铁锈尘土等杂物;定期向系统加药,防止产生铁锈。

2.防止气堵。

系统充水时排净空气;定期为系统排气;定期检查排气阀是否完好。

3.室外温度的影响。

运行人员需多注意仪表的温度是否正常,发现异常必须及时处理。对于温度相对较低的位置应适当加大热水阀门开度。

4.采用自来水定压的户式集中空调系统,由于定压不稳,易造成气塞,水流不通,引起盘管冻裂,应注意检查出风温度。

5. 完善和改变控制系统

该方案按两步进行实施,首先改正原有防冻传感器安装位置,将原安装在热水盘管迎风面的传感器改在热水盘管背风面回水端,并与新风电动风阀、新风机组风机以及热水盘管电动阀连锁,当温度低于或等于5℃,强制关掉风机和新风电动风阀,并将热水盘管电动阀开至最大。其次,在新风入口新增一温度传感器,也与新风电动风阀、新风机组风机以及热水盘管电动阀连锁,依据室外新风温度来设定电动热水阀的最小开度,即最小开度为15减去室外新风温度,但应大于等于零;另外,当室外新风温度小于一12℃和新风机组停止运行时,关掉新风机组风机和关闭新风电动风阀,并将热水盘管电动阀开至最大。]8[以上改造为热水盘管设置了双重保险,且在原有基础上改动工作量较小。

6.隔断法

这种方法就是在新风入口加装一个与新风处理机连锁的保温型电动风量调节阀,新风处理机停止工作(既室内不再需要引入新风)时,与新风处理机连锁的保温型电动风量调节阀自动关闭,新风处理机的表冷器不再受室外冷空气的侵袭,从而连锁的保温型电动风量调节阀起到了保护表冷器的作用,这种设计要求空调运行人员一定要在确保热水循环的前提下,才能开启新风处理机。反之关闭。如果出现新风处理机表冷器铜管内的热水停止循环而新风机没能及时停下来,则表冷器铜管就会被冻裂,发生泡水事故。所以说这种方法虽安装简单,却也存在着明显的缺陷。

7.预热法

这种方法就是除了在新风入口处加上连锁的电动保温风量调节阀外,在新风到表冷器这段距离之间加装预热器.使冬季室外新风温度提高到零度以上再去与表冷器接触,这样一旦出现其他意外情况如停电,循环水泵出现故障或表冷器堵塞,新风都不会对表冷器构成威胁。预热法有以下几种;

(1)热水,蒸汽预热

在新风处理机的入口与表冷器之间加装一组直径较粗(一般在DN32mnuZE右)的钢管,使新风经过这一组被热水或蒸汽加热的钢管时,新风温度提升以后再进入表冷段.使用这种方法最好是预热用热源与表冷段热源不是同一个热源。

(2)电加热预热

对现有新风机组功能段进行改造,在每台新风机组加热段前增加一个电加热预热段,并新增一控制系统,加热实现分级调节且与风机连锁做无风、欠风等各种保护,使之预热后出风温度控制在5℃~ 10℃范围内。]5[但这种方法受两个因素限制:一是新风机组处空间要充足,否则安装施工较为困难;二是各新风机组新风量不能过大,否则预热至所需温度耗电量过大,从而导致各机房电量配置不足,无法满足预热段大负荷用电需求。如果使用这种方法加热应重点考虑如何防火的事宜.

(3)自然预热

这种方法是使室外新风在进入新风处理机表冷器之前,利用建筑结构的特点对新风进行预热.①新风机房内安装足够的暖气片,新风通过

阀门进到机房内。由暖气片提供热量使新风温度提高,然后才进入表冷器(新风阀门与新风处理机之间不设风管连接)。②新风经过具有热量的墙体构成的建筑风道,使新风预热。

(4)全热交换热回收装置

在每个空调机房增设一套全热交换热回收系统,利用空调机房内的排风和新风进行全热交换,实现对室外新风预热处理,同时也实现了能源节约。但这种方法同样受到空调机房安装空间的限制,且当实际排风量远小于新风热回收需求量时,该方案无法实现。

8.无表冷器法

这种方法是将新风机组,变成一个送风箱,里面没有表冷器。不承担冷,热负荷。夏季,送风箱送入室内的新风热负荷,由加大的风机盘管等空调设备承担。冬季,送风箱送入室内的新风冷负荷由加大的风机盘管,暖气片等来承担。]2[ 9. 如果冬季不使用盘管,建议:(1)将盘管里的水全部放掉,(2)在给水和回水上加盲板,(3)使用压缩空气吹(依据盘管的大小决定压缩空气吹得时间)(4)给盘管加防冻液,不一定要加满,但是要保证盘管的液体充分被防冻液稀释。(5)设计时在冷冻水系统并联一台小容量循环泵,①若系统冬季停用,但有热源,可将热源切换至风机盘管水系统,使小循环泵运行。②无热源,可设一台电加热器(壳管式的与水系统并联)与小循环泵组合运行,使风机盘管水系统管内水温度不低于5℃,保证不冻。要将系统内的水保证5℃,电加热功率不会太大,运行费用也不高,比放水、加防冻液等方法都可靠。使用这种方法应考虑的是停电问题,一旦停电,电加热和循环泵都将失去效果,很容易发生冻裂现象。所以建议没有备用发电设备的场所不要使用。

结束语:

在设计时中央空调应考虑冬季防冻问题,防冻手段建议使用热水,不支持使用蒸汽和电加热。蒸汽防冻也可以,但是容易出现温度不均匀的现象,盘管上部温度比较高,底部已经开始冻。电加热也不支持使用,首先电加热容易出现危险,再有电加热比较费电,不节能,在控制上也要注意不能单个盘管开关,应当全体控制。

总之,新风处理机冬季防冻的方法很多,不仅仅局限上述所列内容。设计人员在实际设计中可根据具体情况灵活应用。盘管冻裂现象在北方,尤其是东北地区比较普遍,因此,切实可行的防护措施显得十分重要。只有认真制定、贯彻操作规程和不断改进,提高防冻的技术方案和设施,双管齐下,才是避免盘管冻裂的有效保护。

参考文献:

【1】李德林.仝攀瑞.黄翔.李娜西安某大厦供热初期风机盘管冻裂故障分析 2005(9)

【2】李德林;仝攀瑞;黄翔西安某大厦供热初期风机盘管冻裂故障分析[期刊论文]-暖通空调2005(09)

【3】魏振东.张军.崔晓峰Pt100传感器及SDC系列控制器在冬季空调防冻中的应用 2001(8)

【4】汪洪军.王健.Wang Hongjun.Wang Jian 寒冷地区新风机组热水盘管冻裂根源与防治方法[期刊论文]-洁净与空调技术2010(1)

【5】王强空调新风机组的故障分析与运行管理[期刊论文]-广西轻工业2010,26(3)

【6】耿佐力.王晓骏.GENG Zuoli.WANG Xiaojun 冬季-空调机组盘管冻裂根源及防止方法[期刊论文]-洁净与空调技术2006(1)

【7】申小中.沈学明.SHENG Xiaozhong.SHEN Xueming 商用中央空调应用现状问题及解决措施[期刊论文]-洁净与空调技术2006(1)

【8】曹阳.刘刚.Cao Yang.Liu Gang 北方地区某新风能量回收系统用户风机盘管冻裂原因分析[期刊论文]-暖通空调2010,40(2)

大焓差全新风风管送风式空调机组

风管机系列

四. 产品电气安装 ◆ 按国家布线规则进行安装。 ◆ 所有提供的零部件、材料、电气作业都必须符合当地法规。 ◆ 电源一定要使用额定电压及空调机组专用电源。 ◆电源线应有可靠固定,以免接线端子受力。请不要用力拉动电源线。 ◆ 电源线线径应足够大,电源线和连接线损坏必须用专用的电缆线来更换。 ◆ 所有电气安装务必由专业人士按当地法律、规章和本说明书进行。 ◆ 接地应可靠,应接在建筑物的专用接地装置上,一定要请专业人员安装。 ◆ 必须安装可切断整个系统电源的空气开关和漏电开关。 空气开关应同时具有磁脱扣和热脱扣功能,以保证短路和过载都得到保护。 ◆ 现场接线时请以机身所贴线路图为准。 电源线规格和空气开关选型推荐表见附表进行选择。确认无误后,分别打开室内﹑外机组的电器盒盖,将电源线从过线孔穿入电器盒内,将压线卡分别压紧各线缆,装上电器盒盖。 ◆ 机组电源线必须为铜芯电缆,工作温度不能大于其规定值。 ◆ 如电源线长度大于15米,请适当加大电源线横截面,以免过载引起事故。 ◆ 电源线、空气开关的选取都是指直接与机组相连接的部分。其余请根据实际情况进行选择。 ◆ 以上选型条件:电源线规格是指BV单芯线(2~4根)穿塑料管时敷设且使用环境温度为40℃时所选用 的规格,空气开关为温度40℃时所使用,空气开关为“D”型。如果现场实际安装条件有所改变,请按照厂家提供的电源线、空气开关规格书,酌情考虑降容量使用。 适用于GMV-R140P/Na(X1.1) 适用于GMV-R224P/Na(X2.0)~GMV-R450P/Na(X4.0) 适用于GMV-R560P/Na(X5.0)、GMV-R560P/Na(X6.0)

风机盘管安装

风机盘管安装 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

审核人 交底人 接受交底 人 技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 交底日期 2020-10-19 施工单位 分项工程名称 交底提要 交底内容: 4—7 风机盘管及诱导器安装工艺标准 (407—1998) ? 1 范围 本工艺标准适用于卧式、立式、立柱式的风机盘管和诱导器的标准产品安装工程。 2 施工准备 材料要求及主要机具: 所采用的风机盘管、诱导器、设备应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 风机盘管、诱导器设备的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计安装要求。 设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证。 电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、汽焊工具等。 作业条件: 风机盘管、诱导器和主、副材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完。 安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。 3 操作工艺 工艺流程: 预检→施工准备→电机检查试转→表冷器水压检验 ?

审核人 交底人 接受交底 人 技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 交底日期 2020-10-19 施工单位 分项工程名称 交底提要 →吊架制安→风机盘管安装发愤器安装→连接配管→检验 ? 风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。 . 电机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。 风机盘管和诱导器应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的倍,定压后观察2~3min 不渗不漏。 卧式吊装风机盘管和诱导器,吊架安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母坚固找平正。 诱导器安装前必须逐台进行质量检查,检查项目如下: 各联接部分不能松动、变形和产生破裂等情况;喷嘴不能脱落、堵塞。 静压箱封头处缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落;一次风调节阀必须灵活可靠,并调到全开位置。 诱导器经检查合格后按设计要求的型号就位安装,并检查喷嘴型号是否正确。 暗装卧式诱导器应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修。 诱导器与一次风管连接处应严密,防止漏风。 诱导器水管接头方向和回风面朝向应符合设计要求。立式双面回风诱导器为利于回风,靠墙一面应留50mm 以上空间。卧式双回风诱导器,要保证靠楼板一面留有足够空间。 冷热媒水管与风机盘管、诱导器连接宜采用钢管或紫铜管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接,软管长度不大于300mm 材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固严禁渗涌,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。 风机盘管、诱导器同冷热媒管连接,应在管道系统冲洗排污后再连接,以防堵塞热交换器。

塑料管材行业现状和发展趋势分析

塑料管材行业现状和发展趋势分析 (建筑材料工业技术情报研究所100024 王政) 塑料管种类:1)硬质聚氯乙烯(UPVC)管、2)氯化聚氯乙烯(CPVC)管、3)聚乙烯(PE)管、4)交联聚乙烯(PE-X)管、5)三型聚丙烯(PP-R)管、6)聚丁烯(PB)管、7)工程塑料(ABS)管、8)玻璃钢夹砂(RPM)管、9)铝塑料复合(PAP)管、10)钢塑复合(SP)管,等等、塑料管材管件生产。使用是跨行业跨部门的系统工程。原材料属石油化工。提供所需专料,制造归另行安排工和建材工业(作为新型建材),产品使用在建筑(住宅)和农业及城市基础设施方面。 2000年世界塑料材料总产量16300万吨,比1999所增长3.6%。中国2000年合成树脂1080万吨,近十年合成树脂的产量年平均增长率高达15%以上。2001年我国塑料制品产量超过1000万吨,(含规模以-F企业全部产量约为2200万吨)2002年1~7月规模以上企业塑料制品产量为762.75万吨,同比增长13.9%。我国塑料制品加工业的迅猛发展,取得举世瞩目的辉煌成就得益于塑料制品生产所用原、辅材料生产行业以及加工机械设备和模具制造行业的快速发展,同时塑料制品加工业快速发展也极大地促进了相关行业的发展,以塑料制品加工行业为核心的合成树脂、助剂与添加剂生产及加工机械和模具制造等行业相互促进、协同发展,构筑成了中国塑料工业发展的宏伟蓝图。 主要原料供应情况: 2001年我国生产乙烯原料481万吨,同比增长2.3%、2002年1-7月规模以上企业塑料树脂及共聚物累计产量为756.21万吨,同比增长9.5%,乙烯原料产时298.60万吨,同比增长5.2%。我国塑料国产原料供不应求,缺口靠进口弥补。我国乙烯生产状况,一是乙烯数量不能满足市场需求,近5年进口高达50%;二是品种质量不能满足市场需求,特有品种,专用料大量依靠进口,三是乙烯规模远未达到世界经济规模水平。我国乙烯当量需求将以8.5%的速度增长,至2005年我国乙烯的总当量需求量将达1500万吨,经过改造扩建和新建乙烯生产能力达到900万吨以上,自给率达60%。聚乙烯生产能力259.3万吨/年(低密度70.3万吨、高密度85.5万吨、线性低密度103.5万吨)。聚乙烯世界生产能力5980万吨/年。2005年合成树脂专用料国内市场满足率达到40%以上。塑料原材料消费情况见下表。 中国1999/2000年各种塑料材消费量及增长率 加入世界贸易组织的影响分析:

风管机系统介绍及工作原理

风管机系统介绍及工作原理 风管式空调机系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷媒集中制取冷量,将新风冷却、加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热、冷却。 风管式空调机系统的室外机由一台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却,每台室外机与室内机一对一配置形成独立系统,室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接统管最长可达25m,暗藏是天花机(室内机)可接风管并根据室内空间情况能将送风口一均匀布置在室内,还可接入新风管引进新风,系统完全依靠冷媒循环完成空调要求,该系统既有分体式空调的使用功能,又有中央空调的送风效果。相对于其他形式的中央空调,风管式系统初投资较小,设计、使用简单,安装方便,使用灵活等特点。 风冷管道式空调机是一种通过风管向密闭空间、房间或区域直接提供集中处理空气的设备,它主要包括制冷(制热)系统以及空气循环和净化装置,还可以包括辅助加热装置等。内机是一个简单的空气处理箱,采用高效低噪声离心风机,机外余压一般为20~250Pa以保证房间内气流组织合理。风管机系统由于采用送风管道,风管断面有一定尺寸,故对建筑物有一定的要求。风管机系统的适用范围:商场酒店大厅大型会议室餐厅食堂娱乐场所等。 产品特点: (1)优点 节约投资 风冷管道式空调系统属全空气系统,无水系统及其各种配套设备,因而大大降低了初投资。使用方便 空调系统简单,无需专人管理,只需定期检查。 送风均匀 高静压管道机的出风口处的风压较高,可通过风道的正确设计来保证室内气流的均匀性。配合装修 风管装于天花内,仅风口露于室内,可根据装修要求选择不同材质的风口,使装修美观大方。引入新风 机组可引入部分新风,提高了室内空气品质,使您拥有健康舒适的空间。 (2)缺点 需要大面积的吊顶,且吊顶高度较高,减少了房间的层高。 不装风量调节阀时,无法实现各个房间单独控制。

风机盘管维护与保养

风机盘管式空调系统维护与保养 一、风机盘管空调系统简介 风机盘管通常直接安装在空调房间内,其工作状态和工作质量不仅影响到其应发挥的空调效果,而且影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养工作,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。 二、空气过滤网 空气过滤网是风机盘管用来净化回风的重要部件,通常采用的是化纤材料做成的过滤网或多层金属网板。由于风机盘管安装的位置、工作时间的长短、使用条件的不同,其清洁的周期与清洁的方式也不同。一般情况下,在连续使用期间应一个月清洁一次,如果清洁工作 不及时,过滤网的孔眼堵塞非常严重,就会使风机盘管的送风量大大减少,其向房间的供冷(热)量也就相应大大降低,从而影响室温控制的质量。 空气过滤网的清洁方式应从方便、快捷、工作量小的角度考虑,首选吸尘器清洁方式,该方式的最大优点是清洁时不用拆卸过滤网。对那些不容易吸干净的湿、重、粘的粉尘,则要采用拆下过滤网用清水加压冲洗或刷洗,或用药水刷洗的清洁方式。 空气过滤网的清洁工作是风机盘管维护保养工作中最频繁、工作量最大的作业,必须给予充分的重视和合理的安排。 三、滴水盘 当盘管对空气进行降温除湿处理时,所产生的凝结水会滴落在滴水盘(又叫接水盘、集水盘)中,并通过排水口排出。风机盘管的空气过滤器一般为粗效过滤器,一些细小粉尘会穿过过滤器孔眼而附着在盘管表面,当盘管表面有凝结水形成时就会将这些粉尘带落到滴水 盘里。因此,对滴水盘必须进行定期清洗,将沉积在滴水盘内的粉尘清洗干净。否则,沉积的粉尘过多,一会使滴水盘的容水量减小,在凝结水产生量较大时,由于排泄不及时造成凝结水从滴水盘中溢出损坏房间天花板的事故;二会堵塞排水口,同样发生凝结水溢出情况; 三会成为细菌甚至蚊虫的滋生地,对所在房间人员的健康构成威胁。 滴水盘一般一年清洗两次,如果是季节性使用的空调。则在空调使用季节结束后清洗一次。清洗方式一般采用清水冲刷,污水由排水管排出。为了消毒杀菌,还可以对清洁干净了的滴水盘再用消毒水(如漂白水)刷洗一遍。 四、盘管 盘管担负着将冷(热)水的冷(热)量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁,就会使盘管中冷(热)水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,则同时还

组合式空调机组

高压喷雾加湿器是将加湿器的过滤器、泵机组、水箱、控制箱安装在车间或机房内,喷雾系统(喷嘴、管道)等安装在车间顶部的一种等焓加湿方式。这种加湿方式是将自来水经加湿器主机增压并通过超细过滤后,经过特制的喷嘴雾化高速喷出,形成5~10μm的水雾粒子,与流动的空气进行热湿交换,吸收空气中的热量,汽化、蒸发,使空气的湿度增加,实现对空气的加湿处理,同时起到降温控制粉尘的作用。高压喷雾加湿器可独立对车间降温加湿喷液。 对于中央空调机的湿膜蒸发式加湿器的工作原理很简单,水从湿膜的顶部通过疏水器沿湿膜的波纹表面均匀流下,使湿膜从上到下均匀的湿润,当干燥的热空气流过湿膜的表面,就会与湿膜中的水分进行热交换,水分受热蒸发变成水蒸气进入空气当中,增加了空气的湿度,从而使得干燥的热空气变为洁净湿润的空气。湿膜材料(又称“赛代克”)是湿膜加湿器的核心,它以植物纤维为基材,经过特殊 成分的树脂处理烧结形成波纹板状交*重叠的高分子复合材料,具有极强的吸水性、很好的自我清洗能力、无毒、耐酸碱、耐霉菌、阻燃及提供水分与空气间最大的接触表面积。 组合式空调机组本身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、热回收、新风处理和新、回风混合等功能的箱体组合式机组。比如二次回风系统中组装式空调机组的处理过程:新风通过过滤器过滤滤去尘埃和杂物,经一次加热后进入喷水室进行湿热处理,降温除湿后接着与二次回风进行混合。混合后的空气经二次加热器加热到规定的送风状态点,由送风机经消声器降噪,最后送入室内。由室内排出的空气经回风管道内设置的消声器降噪,由回风机将一部分空气排除出系统,其余部分作为回风加以利用。一次回风量和二次回风量由各自的回风阀开度来控制。实际工程中组合式空调机组的组成由各自的工艺的处理要求而定。 对全空气空调系统的所有监测、控制功能都是通过空气处理机组完成的。 控制方法 DDC控制器计算回风温度传感器测量的回风温度与给定值比较的偏差,用PID规律输出信号控制空调冷/热水调节阀开度以控制冷/热水量,使空调区域的气温保持在设定值(夏季使房间温度低于28 ℃,冬季则高于16 ℃)。 采用前馈补偿方式消除室外新风温度变化对输出的影响。 在过渡季节,可采取全新风工作方式。 对比: 新风机组空气处理机组 监测功能相同 被调参数送风(新风)温度、湿度各房间空气温度、湿度 处理对象新风新风、回风 扰动室外空气状态(外扰) 室外空气状态(外扰) 、内扰 变风量空调系统(Variable Air Volume System,VAV)是通过空调送风温度的调节实现空调 区域温湿环境的控制。 (1) 基本思想

厦门关于成立PVC塑料管公司可行性分析报告

厦门关于成立PVC塑料管公司可行性分析报告 规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要说明 PVC是(Polyvinylchlorid)的简称,主要成份为聚氯乙烯,加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料。这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂。 xxx投资公司由xxx(集团)有限公司(以下简称“A公司”)与xxx(集团)有限公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A 公司出资160.0万元,占公司股份74%;B公司出资50.0万元,占公司股份26%。 xxx投资公司以PVC塑料管产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,xxx投资公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。 xxx投资公司计划总投资2499.09万元,其中:固定资产投资2093.80万元,占总投资的83.78%;流动资金405.29万元,占总投资的16.22%。 根据规划,xxx投资公司正常经营年份可实现营业收入4003.00万元,总成本费用3112.35万元,税金及附加42.70万元,利润总额890.65万元,利税总额1056.20万元,税后净利润667.99万元,纳税总额388.21万元,投资利润率35.64%,投资利税率42.26%,投资回报率26.73%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位55个。

近年来我国塑料管道行业总体产销率呈现明显波动,2010-2015年行业产能过剩问题逐渐显现,16年以来行业去产能成效渐显;但安全生产监督 管理局披露,2014-2018年每年仍有4%左右的产量积压为库存,库存量在 不断增加。近年受国内经济发展放缓的影响,内需增长缓慢,我国塑料管 道市场出现供大于求情况。从2010年到2015年,我国塑料管道产销率从100.57%下降到94.60%,行业产能过剩问题逐渐显现。2016年以来,产销 率开始反弹,行业去产能成效渐显。2017年我国塑料管道产销率为96.23%;安全生产监督管理局数据显示,2018年产销率预计提升至97.25%。

风机盘管的选型与安装施工

卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。 选用要点 1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。 2.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。 3.选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定: 1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷; 2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷; 3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置; 4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。 4. 机组在高档转速下的基本规格应符合国标规定。

5.在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点: 1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值; 2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍; 3) 额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照下表进行换算: 空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。 7.对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组。 8.目前,风机盘管机组有下列控制类型: 1) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制; 2) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制; 3) 仅带三速选择开关,实施手动控制。 4) 风机无级调速控制。 根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。

新风空调机组标准操作规程

新风空调机组标准操作规程 目的:制定新风空调机组标准操作规程,规范开机,关机程序,保证设备正常运转,使生产关键区域给排风系统达到工作标准。 范围:适用于新风空调机组的操作。 责任:岗位操作人员、车间管理人员 正文 1.人员素质要求: 具有初中以上文化程度,经过专业技术培训且考核合格,或具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握本机结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。 2.设备工作原理与结构: 中药饮片新风空调机组由郑州晶康净化设备安装有限公司按照河南省医药设计标准制作。整个机组由空气过滤器、表冷器、风机组成。可通过加热及冷却实现生产关键区域的温度,温度调节,通过新风送风系统和车间内部房间排风系统实现空气质量调节,以满足操作人员舒适度的要求。 3.操作程序 3.1开机前检查准备 3.1.1检查新风空调机组内外清洁情况和密封完整性; 3.1.2检查电气线路是否正常; 3.1.3检查送风叶轮有无卡阻现象,运转是否平稳,有无异常声响。

3.1.4检查风机的主轴等各转动部件的紧固、润滑情况; 3.1.5检查送风机传送带、调节松紧适中; 3.1.6检查蒸汽,冷却管道是否有泄露现象,检查表冷加热器内部完好情况; 3.1.7检查空气过滤器清洁和更换情况; 3.1.8关门各功能门。 3.2开机运行 3.2.1打开总电源开关,按下电气控制箱启动按钮,机组开始运行; 3.2.2开机时,先开风机,后开水汽; 3.2.3记录初效过滤器初阻力值,保证室内温度和湿度满足操作人员的舒适度要求。一般来说温度在18-26℃之内,相对温度45-75℃之内,否则开启相应阀门调节; 3.2.4当新风温度低于零度时,开机前应先开蒸汽预热盘管,再开风机进行调温,防止机组内盘管冻裂; 3.2.5避免未开机组进风口、出风调节阀、防止箱体出现高压或负压,致使箱体变形; 3.2.6检查空气过滤器阻力,当达到初阻力2倍时,及时清洗或更换过滤装置; 3.3停机 3.3.1按控制箱停止按钮,新风空调机组自动停止运转; 3.3.2停机时,先关水汽,后关风机; 3.3.3停机时,如环境温度低于0度时,应排尽管内存水,以免管道冻裂; 3.3.4关门新风阀和送风阀; 3.3.5按该设备清洁规程要求进行清洁; 4.注意事项: 4.1运行过程中注意电机电流电正是否正常; 4.2严禁送风,新风阀门在关闭状态下启动机组;

组合式风冷空调机组方案及资料

整体方案 一、工程概况: 此厂区,车间要求使用风冷直膨式空调机组,按照使用环境的要求,本方案采用组合式风冷节能中央空调机组满足空调的需求。室外机放置在楼顶或者地面上,组合式内机放置在机房内。 二、设计依据: 按照提供的参数,面积650平米,层高2.5米左右。 三、方案设计说明: 1、通过对使用场所的负荷计算,根据冷负荷大小选用机组,按照要求的空调负荷标准来预算,采用XM-WFWR185型号主机,单台制冷量为185KW,室内机组风量为30000 M3/H 组合式风冷直膨式空调机组1套。室内部分采用风道形式送风。 2、控制: 配自动控制的控制箱。用户需将主电源放置到机组控制箱位置即可。操作方便、易懂。 3、、机组: 主机放在楼顶或者地面上,不影响周边环境。 4、产品质量: 机组采用世界上著名品牌压缩机与附件,性能稳定可靠,便于维护。 5、安装要求: 5-1、空调机组安装做一定的减震措施。 5-2、机组安装稳固、水平。 5-3、所有管道采用橡塑保温,效果好,同时施工保证无尘、无水,不泄漏。 四、配电: 主机需380V三相四线带接地电源。 五、保修期及售后服务: 1、公司承诺设备出厂后18个月或安装调试合格之日起12个月为免费保修期,保修期内空 调由于非人为因素造成的故障,我方负责免费维修。 2、保修期内因使用不当或保修期外发生的故障,我方提供免费服务,只收取更换部件的成

本费。 3、为用户及时提供零配件,以方便用户。 4、为用户提供免费保修期过后的常年成本价维修、保养等业务。 5、建立工程档案,定期回访用户(每年至少两次)。 6、免费培训操作人员和维修人员,保证让操作人员熟练的掌握系统操作方法和常规问题的 解决方法,以保证整套系统正常运作。 二:空调机组主要部件一览表

滁州关于成立塑料管道公司可行性分析报告

滁州关于成立塑料管道公司可行性分析报告 规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明 关注再生原料的合理回收利用,制定相关标准、标识和合适的应用范围,建立、完善回用管理制度。关注智慧管网建设的发展,引进智能和数字化技术,在塑料管道系统的设计、安装、运行和维护保养等方面,做好相关技术研究和储备。 在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。 关于成立塑料管道公司由xxx集团(以下简称“A公司”)与xxx 实业发展公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资200.0万元,占公司股份75%;B公司出资70.0万元,占公司股份25%。 关于成立塑料管道公司以塑料管道产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,关于成立塑料管道公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。

关于成立塑料管道公司计划总投资4643.81万元,其中:固定资产投资3608.12万元,占总投资的77.70%;流动资金1035.69万元,占总投资的22.30%。 根据规划,关于成立塑料管道公司正常经营年份可实现营业收入7307.00万元,总成本费用5690.07万元,税金及附加80.66万元,利润总额1616.93万元,利税总额1920.61万元,税后净利润1212.70万元,纳税总额707.91万元,投资利润率34.82%,投资利税率 41.36%,投资回报率26.11%,全部投资回收期5.33年,提供就业职位110个。 在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。

分体机vs多联机vs大型中央空调系统

分体机vs多联机vs大型中央空调系统 分体机VS多联机 这里我讲的多联机泛指各种冠以家用中央空调机的各种系统,家用中央空调在此部分就简称中央空调。为什么要采用家用中央空调系统呢,它比分体机有什么优越之处,足够让人们掏数倍于分体机的钱来安装呢?要说服别人做这个很不容易,要抓住对方的心态,合理的游说。家用中央空调系统相比分体机主要有四个特点。 一,档次。对于同样装修的房子来说,使用家用中央空调系统跟分体机在档次上的差异是不言而喻的,本来家用中央空调系统的主要客户就是中高档用户,档次上的差异是很多不懂空调的人在装修时考虑安装的一个重要因素,家用中央空调系统可以很隐蔽的安装在各种装饰装修风格的室内,末端的形式和风口的形式,材质都是可以灵活选择的,对于那些对室内装饰设计已经下了很多功夫的高端客户来说,完全隐蔽的空调系统应该是他们可以接受并且认真考虑的一个方案。 二,效果。家用中央空调系统的造价当然是数倍于分体空调的,很多业主对于中央空调的认识,仅仅限于空调的效果,他们心里上认为中央空调系统要比分体机效果好,但是他们并不懂得为什么。在介绍这些问题的时候,作为专业人员应该要体现出自己的“专业水准”抓住他们,作死的忽悠。效果主要有几个方面,第一,舒适性。中央空调的舒适性其实说起来主要是由于送风形式的差异以及新风的引入所造成的。普通分体机,尤其是大量在客厅采用的柜机,由于风口安装高度和风口送风形式的限制,造成空调系统有强烈的吹风感。吹风感这个词对于业主来说,是陌生的,所以要多用这个东西来忽悠他们。中央空调系统对于送风的风速尤其是工作区的风速是有严格要求的,其目的就是为了消除吹风感。由于中央空调系统的风口安装高度比较高,加之风口形式的差异,送风在室内主要以贴附射流为主,当风口设置位置得当的时候,室内空气的运动效果是比较好的,温度分布也比较均匀,至少理论上比柜机直接送风的有限空间射流的效果要好,也不会有吹风感。第二,更符合业主的使用要求,布局更灵活。对于厨房和卫生间来说,一般是不可能采用分体空调的,但是,在严酷夏日的生活中,我们绝大多数人最希望的就是在这两个地方能够享受到凉风。同时在冬季,空调系统在卫生间里面也能够替代浴霸等传统取暖工具。但是在设置末端的时候,应该注意,这两个地方的特殊性,首先不能从这些地方回风,厨房回风有油烟,卫生间有异味且冬季洗澡时湿度相当大。这里的空调系统还应该注意必要的密闭性,不能影响其他房间。第三,冷量分配的灵活性。中央空调设计的时候一般对于末端设备的选择都是偏大一档,主要的目的就是为了能够灵活的分配冷量,以期获得更好的效果,当室内人员增多,或者业主体感很热时,可以选择更大的冷量,更快的实现降温。只要不是所有末端全部使用,冷量的分配是流动的。第四,新风的引入。其实空调系统对人体舒适性最直接的影响并不是温度,而是湿度。相同温度条件下,对于南方用户来说,湿度越低,人感觉越舒适,因为汗液可以迅速蒸发,不至于有蒸桑拿的感觉。但是由于空调在封闭的房间内运行,由于空气中的汽化潜热不断的被带走,所以空气的湿度会越来越低,这样人们就会感觉口干舌燥,皮肤发干,由于长期封闭,室内有害物质不断累积,空气污浊,又容易引发各种空调病。所以,新风的引入不但是舒适性的一个要求,同时也是卫生条件的保障。分体机是不可能实现新风的,最多搞个负离子发生器,忽悠一下人的感觉,不会有什么实质效果。而中央空调系统就提供了这样一种可能性。当然了,一般用户是不会做新风的。第五,送风均匀。对于稍大一点的空间,比如小超市,茶座,会所等等,就算你放几个5P的柜机,也不如风管机效果好,因为它送风均匀多了,气流组织更合理。 三,经济性。既然初投资是很高的,那么运行费用呢。很多空调公司和厂家,都标榜自己的

风机盘管安装施工工艺标准

.风机盘管安装施工工艺标准 依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.施工准备 2.1材料要求及主要机具: 2.1.1所采用的风机盘管、诱导器、设备应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 2.1.2风机盘管、诱导器设备的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计安装要求。 2.1.3设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证。 2.1.4电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、汽焊工具等。 2.2作业条件: 2.2.1风机盘管、诱导器和主、副材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 2.2.2建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完。 2.2.3安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。 3.操作工艺 3.1工艺流程: 预检→施工准备→电机检查试转→表冷器水压检验→吊架制安→风机盘管安装发愤器安装→连接配管→检验 3.2风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。 3.3.电机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。 3.4风机盘管和诱导器应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5倍,定压后观察2~3min不渗不漏。 3.5卧式吊装风机盘管和诱导器,吊架安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母坚固找平正。 3.6诱导器安装前必须逐台进行质量检查,检查项目如下: 3.6.1各联接部分不能松动、变形和产生破裂等情况;喷嘴不能脱落、堵塞。3.6.2静压箱封头处缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落;一次风调节阀必须灵活可靠,并调到全开位置。 3.7诱导器经检查合格后按设计要求的型号就位安装,并检查喷嘴型号是否正确。 3.7.1暗装卧式诱导器应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修。 3.7.2诱导器与一次风管连接处应严密,防止漏风。 3.7.3诱导器水管接头方向和回风面朝向应符合设计要求。立式双面回风诱导器为利于回风,靠墙一面应留50mm以上空间。卧式双回风诱导器,要保证靠楼板一面留有足够空间。

广西塑料管项目可行性分析报告

广西塑料管项目可行性分析报告 规划设计/投资方案/产业运营

报告说明— PVC是(Polyvinylchlorid)的简称,主要成份为聚氯乙烯,加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料。这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂。 该PVC塑料管项目计划总投资10771.04万元,其中:固定资产投资9285.04万元,占项目总投资的86.20%;流动资金1486.00万元,占项目总投资的13.80%。 达产年营业收入12151.00万元,总成本费用9481.27万元,税金及附加173.35万元,利润总额2669.73万元,利税总额3211.32万元,税后净利润2002.30万元,达产年纳税总额1209.02万元;达产年投资利润率24.79%,投资利税率29.81%,投资回报率18.59%,全部投资回收期6.88年,提供就业职位219个。 近年来我国塑料管道行业总体产销率呈现明显波动,2010-2015年行业产能过剩问题逐渐显现,16年以来行业去产能成效渐显;但安全生产监督管理局披露,2014-2018年每年仍有4%左右的产量积压为库存,库存量在不断增加。近年受国内经济发展放缓的影响,内需增长缓慢,我国塑料管道市场出现供大于求情况。从2010年到2015年,我国塑料管道产销率从100.57%下降到94.60%,行业产能过剩问题逐渐显现。2016年以来,产销

率开始反弹,行业去产能成效渐显。2017年我国塑料管道产销率为96.23%;安全生产监督管理局数据显示,2018年产销率预计提升至97.25%。

目录 第一章总论 第二章项目建设单位说明第三章项目背景及必要性第四章市场调研 第五章产品规划方案 第六章项目建设地分析第七章土建工程设计 第八章工艺可行性 第九章项目环保研究 第十章企业卫生 第十一章项目风险情况 第十二章项目节能分析 第十三章项目实施计划 第十四章投资方案计划 第十五章项目经济评价分析第十六章评价及建议 第十七章项目招投标方案

净化空调设计方案

一、设计方案 1、100级手术室净化空调机组采用德国进口罗伯特医用卫生型空调机组。其它净化空调机组采用中英合资天加医用卫生型空调机组。 2、正负压切换手术室采用一拖二方式,单独采用一台医用卫生型空调机组。 3、其它Ⅲ级手术室采用一拖二或者一拖三方式,2-3间手术室公同采用一台医用卫生型空调机组。 4、洁净走廊及其辅房采用一台医用卫生型空调机组,采用高效送风口送风,上顶送上侧回。 5、污物走廊及其辅房采用一台医用卫生型空调机组,采用亚高效送风口送风上顶送上侧回。 6、手术室新风采用集中控制方式,共采用2台新风机组,新风系统配初效、中效、亚高效过滤器。 7、排风系统采用独立排风形式。 8、每台循环机组均配一台电热式加湿器及一台辅助电加热器。 9、新风的保证: ①、新风量必须满足室内人员的卫生要求; ②、新风量需要满足洁净手术室的新风换气次数要求; ③、密间房间室内新风量和排风量之差需能保证房间正压值;

④、新风量宜符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定的最小风量。 10、新风量的取量:经计算取上述要求最大值,通过新风机组提供充足稳定的新风,其中Ⅰ类取1000?/h,Ⅱ类、Ⅲ类取800?/h,走廊与辅房取4次/h。 11、房间换气次数(风量)的保证:房间的风量严格按照《医院洁净手术部建设技术规范》(2002年)的标准来计算,机组电机采用变频器控制,保证各房间的风量指标。 12、洁净度的保证:通过五级过滤,新风机组初、中效,亚高效,空调机组中效过滤,送风末端高效过滤,尤其是高效过滤器,对μ≥0.3μm微粒的过滤精度达到0.9997,从而确保μ≥0.5μm的微粒可以被充分过滤掉,这样就保证了手术室的洁净度要求。 13、房间湿度的保证:房间加湿量的确定是通过回风总管探头感应,由DDC系统根据手术室实际湿度来控制湿量的,冬季由电热式加湿器对空气进行加湿,夏季由空气处理机组的表冷器对新回风进行除湿,其湿度要求,具体见表A-A。 14、细菌浓度的保证:以上指标都保证的情况下,细菌的浓度也就得到了保证。 15、房间噪声指标保证:根据阻力计算选风机型号,

吉林省塑料管项目投资分析报告

吉林省塑料管项目投资分析报告 规划设计/投资分析/实施方案

吉林省塑料管项目投资分析报告 PVC管道在国内推广最早,是使用量最大的塑料材质管材,但产量占比呈下降趋势。PVC管道便宜、强度较大,广泛用于给排水、通信、电力等领域;但柔性不如其他塑料管材、热稳定性较差、易产生氯化物等有害物质,因此不适合做直接饮用水管道、燃气管道。而PE和PP等作为新型的塑料 管材,性能整体更优异,也更加环保,在塑料管道中占比逐渐提升。其中,PE管道是目前市政给水系统的首选塑料管道之一,受益于城镇化进程,大 口径PE管应用场景增多;PP管道以PPR管道为主,主要用于家庭精装修中冷热水管及采暖,受益于消费升级,用量逐年增长。 该PVC塑料管项目计划总投资14633.67万元,其中:固定资产投资12656.23万元,占项目总投资的86.49%;流动资金1977.44万元,占项目 总投资的13.51%。 达产年营业收入18785.00万元,总成本费用14801.36万元,税金及 附加258.78万元,利润总额3983.64万元,利税总额4791.89万元,税后 净利润2987.73万元,达产年纳税总额1804.16万元;达产年投资利润率27.22%,投资利税率32.75%,投资回报率20.42%,全部投资回收期6.40年,提供就业职位293个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。 ...... 管道从材质上来分包括塑料管道、水泥管、金属管(铸铁管、镀锌钢 管和铜管等)等。塑料管道一般是以合成树脂,即聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等,以“塑”的方法在制管机内经挤压加工而成,按 材质可分为聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁 烯(PB)管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)管等。塑料管道凭借其优异的 特性,广泛应用于市政给水、市政排水、建筑排水、城镇燃气等领域。目前,国内较主流的塑料管道材质为PVC、PE和PP。

风管式空调的工作原理及优缺点

风管式空调的工作原理及优缺点 氟系统、水系统、风管式是中央空调常见的三大类型,氟系统、水系统中央空调在我们的生活中很常见,我们平时使用的大金中央空调多数就是氟系统,特灵的机子多数为水系统。然而对于风管式中央空调,一般用户却听说的较少,那么什么是风管式中央空调,相较于其他的空调类型,风管式中央空调又有哪些不同的特点,以下来看看本文的介绍。 风管式中央空调原理介绍 风管式小型中央空调,又称为管道式小型中央空调,由室外机和室内机组成,分为单冷型和热泵型两种类型。它是以空气为输送介质,利用冷水机组集中制冷,将新风冷却或加热,而后与回风混合后送入室内。如果没有新鲜风源,风管式系统类型的家用中央空调就只能将回风冷却或加热了。 风管式中央空调的优点 隐藏安装:一拖一风管机和中央空调一样隐藏安装,解决了挂壁式和柜式空调机主机暴露在空间里面的问题,它不仅美观,也不存在机壳时间久了发黄。 使用效果好:效果上要比小空调要好,因为主机是一根铜管托一台内机,所以效果上相对中央空调来说还要来的好些。做好以后的外观几乎和中央空调没什么区别。 投资小:风管式系统初投资较小,造价上并不比分体空调贵多少。 风管式中央空调的缺点 1、跟小空调一样,有一台内机就需要一台外机,所以外机的数量要比中央空调多。 2、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。 3、如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。

4、如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 通过以上的介绍,可以看出风管式是一拖一的形式,一台室外机联一台室内机,室外机较多,但是其室内机隐藏安装,实现了与其他中央空调一样的安装效果。并且,相比于其他类型的中央空调系统,风管式中央空调的造价相对较低,因此,目前风管式中央空调也受到一些用户的关注。

2015年塑料管道行业分析报告

2015年塑料管道行业 分析报告 2015年1月

目录 一、行业监管体制和政策 (4) 1、行业监管体制 (4) 2、主要法律法规及行业政策 (5) 二、行业发展概况及前景 (5) 1、塑料管道简介 (5) 2、全球塑料管道行业发展概况 (8) 3、我国塑料管道行业发展概况 (10) 4、我国塑料管道行业发展前景 (12) (1)我国塑料管道总量大,人均产量与发达国家相比还有差距 (12) (2)市政管网市场高速增长 (13) (3)城镇化进程刺激行业需求 (15) (4)其他领域的稳定增长 (15) 三、行业与上下游行业之间的关系 (16) 1、上游行业 (17) 2、下游行业 (18) 四、行业壁垒 (19) 1、市场准入壁垒 (19) 2、技术壁垒 (19) 3、品牌壁垒 (20) 五、影响行业发展的有利因素和不利因素 (20) 1、有利因素 (20)

(1)国家产业政策支持 (20) (2)原材料供应国产化比例逐步提高 (21) (3)国民经济持续稳定发展和下游行业需求持续增长 (22) 2、不利因素 (22) (1)市场不规范,影响行业健康发展 (22) (2)产品标准相对滞后与技术研发投入不足影响行业发展 (22) (3)原材料价格大幅波动影响企业效益 (23) 六、行业风险特征 (23) 1、宏观经济波动风险 (23) 2、市场竞争加剧的风险 (24) 3、技术风险 (24) 七、行业竞争格局 (25)

一、行业监管体制和政策 1、行业监管体制 塑料管道属于化学建材行业,对应政府主管部门为全国化学建材协调组。全国化学建材协调组负责指导、协调并推动包括塑料管道在内的全国化学建材行业的健康发展,限制、淘汰危害人身健康、能耗高、不符合环保要求的落后建材产品,推广应用新型化学建材产品。各省、市、自治区成立了地方化学建材协调组,加强行业部门间的协调,结合当地的实际,制定具体推广政策和措施。 中国塑料加工工业协会为行业自律组织,该协会成立于1989 年,是由中国塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成的,是经国家民政部批准的一级社团组织。中国塑料加工工业协会是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带,其基本职能是:反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策;协调行业内外关系、参与行业重大项目决策;组织科技成果鉴定和推广应用;组织技术交流和培训、开展技术咨询服务;参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作;编辑出版行业刊物;提供国内外技术和市场信息;承担政府有关部门下达的各项任务。

净化空调机组系统的维护保养手册

净化空调机组系统的维护与保养手册 1、目的:建立净化空调机组系统的清洁、维护、保养规程,确保系统正常运行。 2、适用范围:适用于净化空调机组系统的清洁、维护、保养。 3、责任:设备部、净化空调机组系统使用部门的相关人员对本标准的实施负责。 4、意义:定期进行机组运行状态检查,对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大的提高。 一、日常维护保养(预防性维护) 1、检查设备各指示灯、仪表灯是否显示正常运行。 2、检查配电盘各种电器线有无松脱、发热现象。 3、检查各螺钉、螺母、零部件是否松动。 4、清理机器工作台面上的废弃物及粉尘。 二、定期维护保养 1、机组运行一段时间后,电线接线桩头会松动,第一次开机后三天应进行检查并拧紧。 2、定期检查机组过滤网积尘情况,并及时的清理或更换。初中效过滤器保养更换周期,初效过滤器可清洗,一般一月检查保养一次,但清洗次数不允许超过三次;中效过滤器每半年更换一次,一个月检查保养一次。 保养方法:将初效过滤器拆下,去掉大量的灰尘后,放在洗衣粉溶液中浸泡,轻轻拍洗揉搓,用清水冲洗干净为止,晾干即可再用。 3、每个月检查各部位的空气调节阀有无损坏。 4、每个月检查空调箱内部有无锈蚀、脱化现象,系统运行后,空调箱内部应每季度认真清扫洗刷1次。 5、每个月检查供水、回水阀门是否严密,开关是否灵活,检查密封件、密封口胶垫的弹性和磨损情况,必要时更换新件。 6、机组开始运行一个星期后,应重新调整皮带的松紧,以后每运行3个月应作一次例行检查,检查检查风机皮带的张紧度,适当调节松紧程度。

7、风机、电机的轴承需定期(每3个月1次)检查。检查电机轴伸的密封圈密封情况,如有必要应及时更换;检查安装连接是否松动;通过监听异常噪声,振动检测,监控用油量或轴承测振元件等来检查轴承运行情况。如有异常发生,应立即停机,检查原因并及时排除。 8、系统运行后,风管每年清洗一次,用吸尘器除去风管内表面灰尘。 9、机组盘管应定期冲洗、去除盘管外积灰,盘管使用2-3年后应清洗管内水垢,如有条件,机组盘管用冷、热水宜采用软化水。 三、常见故障分析

相关文档