文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 计算机中心改造方案

计算机中心改造方案

计算机中心改造方案
计算机中心改造方案

西安城市建设职业学院计算机中心实验实训

机房改造扩建申报方案

西安城市建设职业学院计算机中心始建于2000年9月,承担全院的计算机基础实践教学和部分专业课教学任务。中心自成立之日起,立足于改革和发展;充分利用先进教育技术,不断改革教学内容,改进教学模式、方法和手段,不断完善和扩充教学支撑环境,提高教学质量和水平。2005年7月,计算机中心编制再次扩大,机构再次完善,在原来的教学服务基础上增加了向全院的网络服务、数据库服务、办公应用服务等新项目。所以,在机构和编制不断完善的同时,目前计算机中心已经形成了一支具有发展潜力的教学科研队伍。

目前,计算机中心有基础实验室 4 个,多媒体教室10个,总面积约 1138 平方米,设备累计投资总值约 300 多万元,学生用机 500 多台。计算机中心实验室的利用率达到 95% 以上,为学生自主学习、培养和提高计算机应用能力创造了良好条件。但近年来,信息社会化社会发展特别快,硬件更新已经不能满足软件更新的需要,平均5年之内,硬件设备会被软件要求所淘汰。

现在,计算机中心向学院提供的基础教学设备,是10年前甚至更早的计算机设备,已不能满足目前的新型的教学任务,传统的教育模式也面临严峻的考验和挑站。

职业技能教育弥补了现代教育存在的不足,它通过多种灵活的方式和广泛的渠道,为社会培养了信息化、综合性、复合型人才,是现代教育模式的有效补充。但职业技能教育在没有实践教育,没有理论与实践相结合的试验场所,培养信息化、综合性、复合型人才,会成为纸上谈兵。

以科研促教学并带动教师业务素质的提高,是计算机中心始终如一的宗旨。近几年,计算机中心承担或合作承担完成省部级及其以上科研项目20多项;出版著作 10多部;在省级以上刊物公开发表论文 80多篇,国家级及其以上论文10多篇;获省部级及其以上奖励 3项。这些科研成果的取得为教学水平的提高奠定了基础。

计算机中心提出并实行计算机案例教学;建立了数字化教学园区;正在由“计算机 + 大屏幕”模式,拓展到“网络化教学平台”模式。

计算机中心坚持以人为本、科学管理;实行以计算机教学责任制为核心的一系列教学管理制度;确保教学的中心地位不动摇,有力地促进了教学质量的提高。我校学生的全省高校非计算机专业计算机一级考试过级率保持在90%以上。我们承担并建设的《计算机文化基础》课程,于 2004 年被评为河北省精品课程。

我们将一如既往地,坚持更新办学思想观念,以适应时代发展之要求;坚持加强师资队伍建设,以保证教学质量之提高;坚持改革教学方法模式,以培养学生综合之素质;坚持提高科学研究水平,以丰富教学创新之内容;坚持优化教学实验环境,以满足教学改革之需要;为河北经贸大学的教育事业腾飞和发展做出应有的贡献。

人类已迈入以

再次,我院地处城郊,地理位置偏僻,信息不畅,与外界交流不便,学生很少接触到社会实践和新事物,一直是多年来困扰学院发展的因素之一。为此,学院领导多次提出信息化建设与实验实训建设工作,为此促进学院的正规发展,努力实现中央提出的教育现代化的目标。

所以,作为高校,肩负这重大的社会责任,就学院目前的情况,升级改造计算机实验实训中心势在必行。

一:中心现有基础

计算机语言编程实验室

主要功能:该实验室是为配合数控专业,计算机高级语言编程而设计,使学生在实验室进行三维建模、自动编程,通过模拟软件让数控加工程序得以可视化实现,自动加工出各种复杂零件。节省实际加工过程出现差错,而浪费材料的现象。

主要设备:服务器1台、教师机1台、终端机50台(无盘站)容纳学生:50人

使用面积:90㎡

使用专业:机电一体化‘数控技术、软件工程等专业。

承担课程:《高级语言程序设计》、《数控机床与数控编程》、《汇编语言》、《数据结构》、《JA V A技术》、《WEB技术》、《Microsoft Visual VF、VC、VB》等。

计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)实验室

主要功能:本实验室承担着辅助设计教学的主要任务,完全实现了现代化多媒体交互式教学,大大提高了科学性和先进性,使学生在掌握理论的同时,大大的提高了实际操作能力。学生的综合素质得到了提高,为学生适应未来

复合型人才的需要打下了坚实的基础。

主要设备:服务器1台、教师机1台、终端机50台。

容纳学生:50人

使用面积:90㎡

使用专业:模具设计与制作、数控技术、汽车技术服务与营销、动漫设计与制作、室内设计技术、电气自控等专业。

承担课程:《AUT CAD》、《机械制造》、《模具设计》、《室内装饰设计》、《3D MAX》、等提供涵盖计算机动画、计算机游戏设计、动态影像及实时3D虚拟场景模拟等专题相关课程。

图形图像处理实验室

主要功能:培养学生利用计算机采集、处理和使用多媒体资源的能力。使学生掌握图形图像的采集、处理技术,能够熟练利用各种搜索引擎获取多媒体素材;能够熟练操作利用各种软件(如photoshop、flash等)对资源进行后期处理;能够利用photoshop、flash等软件自己制作资源;能够熟练使用各种资源进行创作。

主要设备:服务器1台、教师机1台、终端机50台、打印机1台、扫描仪1台、容纳学生:50人

使用面积:90㎡

使用专业:新闻采编与制作、视觉传达艺术技术、环境艺术设计、空中乘务、旅游管理、电子商务等专业。

承担课程:《现代教育技术》、《多媒体技术》、《多媒体课件制作与开发》、《网站建设》等图形、图像处理软件的操作应用课程以及课件设计、视频设计、动画设计等辅导设计课程。

网络实验室

主要功能:供全院公共课、专业课实验。完成网络基础的Liunx基础操作与常用命令,

系统管理,Window的使用及窗口管理器的基本操作,HTML与CSS程序设计,TP网线制作与局域网组网、配置,网络组建与DNS、DHCP和WINS服务的安装与装配,网络硬件软件资源共享与TCP/IP网络调试排错。提供丰富的校园信息网络服务,实现广泛的软件、硬件资源共享,提供基本的INTERNET 网络服务,电子邮件、文件传输、远程登录、新闻组讨论、电子公告牌、局域服务等。形成完善的学校内部网络,支持授权用户可访问CHINANET/CERNET。主要设备:服务器1台、教师机1台、终端机50台、

容纳学生:50人

使用面积:90㎡

使用专业:电子商务、计算机网络技术、计算机信息管理、报关与国际运货、物流管理等专业。

承担课程:《Linux操作系统》、《XML编程》、《计算机网络基础》、《INTERNET 应用与技术》、《https://www.wendangku.net/doc/cc7118219.html,技术与应用》等课程。

以上为我院10年前所建的计算机应用类实验室。原老计算机中心虽有300多台计算机供全校使用,但由于设备型号较老,无投影等电教设备,随着学校的发展不论从数量还是质量上现有设备已严重的不能满足教学的要求。

二:当前行业发展概况

随着社会发展和计算机技术革新,计算机相关应用遍及各行各业,社会各界对于计算机应用专业人才的需求持续增加,与此同时对计算机应用专业人才的要求也越来越高。

我国的计算机辅助教学始于20世纪80年代。 20多年来,计算机辅助教学在我国发展迅速,从高校逐渐进入了中、小学校的课堂教学。各级各类学校都建立了数量越来越多、功能越来越强的计算机应用教学实验实训基地,供各专业学生学习信息化时代所需要的计算机应用知识。

三:申报的必要性

为了进一步贯彻落实教育部16号文件《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》和陕西省教育厅、财政厅陕教财【2010】25号的通知精神。随着我院办学规模的不断扩大,各专业教学内容的不断更新以计算机为工具的数字化、信息化教学内容和教学手段越来越多,越来越普遍。我院原计算机等数字化设备不论从数量上还是质量上都不能满足教学要求,严重的影响到教学质量的提高。

为了解决这一关系全局的实验实训教学问题,我们经过充分论证决定在有实验室的基础上再新建十个计算机应用软件实训室以满足我院飞速发展需要。(设备规划见后附件)

四:建设方案

(一)场地

根据现有学生数量及发展的预测拟新建10个新机房,(800台)的计算机应用软件实验实训室。所以需要一个总面积为1200平方米的,10个新机房(一个机房120平方米)

(二)设备清单附件见后

应用软件实验实训室设备(10个)技术参数及参考价

全国职业院校技能大赛竞赛计算机网络应用项目方案申报书

附件 2016年全国职业院校技能大赛 竞赛项目方案申报书 赛项名称:计算机网络应用 赛项组别:中职组□高职组■ 专业大类:电子信息大类 方案设计专家组组长:温涛 专家组组长手机: 方案申报单位(盖章):工业和信息化职业教育教学指导委员会 方案申报负责人:温涛 联系手机: 邮箱号码: 通讯地址:大连市软件园路8号A3-209 邮政编码: 116023 申报日期: 2015年8月 2016年全国职业院校技能大赛 竞赛项目方案 一、赛项名称 (一)赛项名称 计算机网络应用 (二)压题彩照

(三)赛项归属产业类型 电子信息产业 (四)赛项归属专业大类 电子信息大类—计算机类—计算机网络技术(110202) 二、赛项申报专家组 三、赛项目的 通过竞赛,考核学生对智慧园区网络的拓扑规划能力、IP地址规划能力、有线无线网络融合能力、IP通信网部署能力、数据中心搭建与实施能力、云计算网络的规划及实施能力、出口规划与实施能力、设备配置与连接能力、服务的搭建与调试能力、应用的接入与测试能力、工程现场问题的分析和处理能力、组织管理与团队协调能力、工程现场问题的分析和处理能力、组织管理与团队协调能力,推进计算机网络技术专业对接最新职业标准、行业标准和岗位规范,紧贴网络

工程前沿技术和生产实际,调整课程结构,更新课程内容,有效开展实践性教学,促进产教深度融合的人才培养模式改革。 四、赛项设计原则 (一)确保公开、公平、公正是赛项设计的第一准则 严格遵守大赛制度文件,规范赛项设计、组织、实施各环节流程,确保赛项公开、公平、公正。 (二)赛项关联专业覆盖面广 全国1327所高职高专院校中开设计算机网络技术专业院校超过1000所,专业覆盖率超过75%。赛项覆盖院校多,具有较好的带动和引领作用。 (三)赛项关联技术是实施“互联网+”行动、“中国制造2025”的重要基础和支撑 实施“中国制造2025”,加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合,加快发展智能制造和工业互联网,需要计算机网络技术的支撑;推进“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等应用,构建以互联网为基础的产业新生态体系,计算机网络技术是基础。 (四)赛项关联岗位群人才需求量大 赛项主要关联计算机网络行业3个核心岗位群:网络组建项目实施与技术服务岗位(建网)、网络安全与管理项目实施与技术服务岗位(管网)、软硬件及网络应用系统实施与维护技术服务岗位(用网)。随着国内信息化产业的迅速推进、移动互联网应用和数据业务的快速发展、网络技术的日新月异,将对网络技术服务行业带来新的契机。市场对网络构建工程师、网络管理员、网络运维师等技术人员的需求

视频监控系统改造项目技术方案.

一、项目概述 (一)项目背景 随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段和社会治安防控体系建设的重要组成部分,在预防、发现、控制等方面,发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。安全技术防范体系建设,在构建防、控、管一体化公共安全防控体系中,具有举足轻重的地位,在构建“和谐社会”中具有重要意义。 平安是改革和发展的保障,是和谐的前提。 根据以上情况,结合白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目改造的实际需求,决定建设高清安防视频监控系统,进一步加强行政中心防控,高效,快速处置突发事件,提升现代化管理水平。 (二)需求分析 白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目,在原有监控平台基础上采用光纤收发器组网,保证视频信号传输流畅、实时;并且可以与陕西公安视频监控及联网传输平台互联、互通、互信,实现无缝对接;所采用设备均响应招标文件所提出的性能要求;可通过网关接入社会资源,并且预留接口且满足接入GPS/GIS系统兼容等可扩展条件;前端采集设备接入县公安局监控中心的网络带宽不低于1000MHz 网络带宽应满足前端设备接入监控中心互联的带宽要求,并留有余量。 (三)建设依据 视频监控系统各个环节符合《陕西省安全技术防范条例》的要求。必须达到《安全防范工程技术规范》(GB50348-200490、《城市监控报警联网系统技术标准》 (GA/T699.1~ GA/T 669.10 )、《视频监控联网共享系统管理平台规范》 (DB61/T524-2011))《视频监控联网共享系统技术规范》(DB61/T525-2011))《陕西省城市监控报警联网系统工程建设要求》(陕公通字[2008]49号)的要求 本工程严格执行国家、行业的现行各专业规范及标准。并且严格按照国家、行业的相关规

中心机房改造建设方案

中心机房建设方案 计算机机房的建设涉及面广,内容复杂,是一项综合性工程,是现代电子行业与建筑装饰行业交融与结合而成的精粹。 一、机房设计标准1.1 中华人民共和国国家标准《计算机场地技术条件》(GB2887-89); 中华人民共和国行业标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93); 中华人民共和国国家标准《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 1.2 机房建设方案具体要求(A级): 1. 机房的温度、湿度 1)温度:摄氏22±2℃ 2)相对湿度:45%-65% 2. 计算机电源 1)频率:50HZ±0.2HZ 2)电压:380V/220V±5V 波型失真率:小于±5% 3. 机房照明 在距离地面0.8米处,照度不低于200LX(常规经验应以400LX为好)。 4. 接地 1)计算机系统直流接地电阻小于4Ω; 2)交流工作接地系统接地电阻小于4Ω; 3)计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于4Ω; 4)防雷保护接地系统接地电阻小于10Ω。 5. 机房活动地板 均布荷载:大于800KG/平方米集中荷载:大于200KG 活动地板高度:350±20mm(地板下空间作机房空调静压箱) 活动地板应使用防静电地板 1.3 机房建设方案的指导思想

机房建设的指导思想是:采用先进的技术、设备、机房装饰材料,并选用合理的布局和设计方案,配合精心的施工和设备安装,为计算机设备和工作人员创造良好的工作环境。 1.4 机房建设的主要内容 计算机机房建设的主要内容有以下几个方面: 1. 机房类型的选择。 2. 机房总体布局和设计。 3. 机房建设单位的选择。 4. 机房建设材料和设备的选型和购置,包括:不间断电源系统(UPS)、输配电系统、机房精密空调、新风系统、防静电地板、天花吊顶系统、机房照明及墙体处理工程等。 5. 装饰工程:装饰工程包括机房基层处理(即地面、天棚、墙壁抹灰),活动地板铺设,天花安装,玻璃工程,铝合金隔断,门窗工程,墙壁处理工程项目等。 6. 空调工程:包括机房专用恒温恒湿精密空调的安装调试等内容。 7. 供配电工程:供配电工程包括计算机设备用电系统(UPS)、空调系统用电、其它机房用电系统。 8. 安全消防工程:电脑中心消防的安装调试。 9. 机房监控系统 : 包括漏水检测、磁卡门禁、闭路电视监控等。 10.机房防雷接地系统。 二、电气工程和照明系统 技术中心的配电系统是一个综合性系统,是技术中心计算机系统、通讯网络设备、照明设备的动力来源。 2.1 低压配电设计 1. 技术中心的供电采用三相五线制一类供电系统,既由贵医院配电房将经过切换的市电、柴油发电机电源引入技术中心所在楼层中心机房,再由相关配电柜将电能分配给UPS、计算机系统、网络通讯设备、空调、照明和其他辅助用电设备。 2. 技术中心的插座应分三种,它们分别是:不间断电源(UPS)供电的计算机主机专用防水插座、不间断电源(UPS)供电的普通设备用三孔标准插座和市电直接供电的检修用五孔标准插座。 3. 计算机系统要求电源的电压变化在220V±5%之内,频率变化在 50Hz±0.5Hz之内。 4. UPS输出配电回路按机房内设备要求进行设置,主要计算机设备由专用回路(开关)供电,网络主交换机、路由器、网络机架由专用回路供电。

机房改造方案分析

机房改造规划书

目录 1. 机房改造概述 (3) 2. 机房改造原则 (3) 3.机房改造详述 (4) 3.1中心机房装修 (4) 3.1.1 机房装修的必要性 (4) 3.1.2 机房装修简介 (4) 3.1.3 机房装修要点 (4) 3.1.4 机房的地面 (5) 3.1.5 机房的内墙装修 (5) 3.1.6 机房隔断 (5) 3.1.7 室内吊顶装修 (5) 3.1.8 机房门窗及保温 (6) 3.2机房消防系统 (6) 3.3中心机房电气与UPS系统 (6) 3.3.1 机房电气的重要性 (6) 3.3.2 机房电气系统简介 (7) 3.3.3 机房电缆电路 (7) 3.4中心机房接地系统 (8) 3.5机房防雷系统 (8) 3.5.1 机房防雷系统的必要性 (8) 3.5.2 机房防雷系统 (9) 3.6中心机房专用精密空调与通风系统 (9) 3.7中心机房设备集中监控系统 (11) 3.8综合布线机柜系统 (11) 4、机房改造概算表 (12)

1.机房改造概述 我院网络中心机房位于指挥楼5楼,分为包括机房设备间、办公室和UPS供电间,其中机房设备间面积约为50平方米,办公室约10平方米,UPS供电间约为15平方米。 根据如下述规范文件,并考虑未来的发展需求,本次机房改造主要包括:机房装修、机房高低压供配电系统、UPS系统、机房综合布线与机柜系统、静电地板、机房专用精密空调与通风系统、机房消防系统、机房环境与设备监控系统。 1.GB2887-2000《计算机机房场地技术要求》 2.GB6650-86《计算机机房活动地板的技术要求》 3.GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 4.SJ/T3003-93《电子计算机机房施工及验收规范》 5.GB50054-95《低压配电设计规范》 6.GB50052-95《供配电系统设计规范》 7.GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》 8.GBJ15-88《建筑给水排水设计规范》 9.GBJ16-87《建筑设计防火规范》 10.GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 11.GBJ232-82 《智能建筑设计技术》 12.GA/T74-94 《民用建筑电气设计规范》 13.GBH16-83 《建筑电气设计技术规程》 14.CECS72-97 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 15.5GB/T50314-2000 《智能建筑设计标准》 2.机房改造原则 本次机房改造建设紧紧围绕实际需求,以实用、简便、经济、安全为原则。首先保证技术上的可行性和经济上的可能性;其次要始终贯彻面向应用,注重实效的方针,坚持实用、经济的原则;再次是考虑如何既要采用先进的概念、技术和方法,又要注意结构、设备、工

企业计算机网络维护方案

前言 公司现阶段的网络出现卡顿,掉线,上不到网,网络缓慢等问题,造成办公,联系业务反应时间慢,针对现在这个网络状态造成对工作的影响,现对计算机网络进行升级改造,使日常工作进行快捷顺利,不会对日常生产造成不便。 一、需求分析 1.1 公司的网络现状 公司的网络现状: 1、一个核心网络机房,1台核心交换机、1台接入交换机,品牌皆为水星。 2、1层楼的办公网络和20个左右的信息点所涉及的物理线路。 3、职工电脑:计算机数量较多,多数计算机需要定期安全检查和性能优化,以找出存在隐藏的病毒,木马。目前,随着网络和软硬件的迅猛发展,各类系统软件和安全漏洞的不断涌现,静态网络管理已不能满足系统稳定的需求。 级 联线 核心交换机 接入交换机 计算机 计算机 计算机 计算机 光纤接入

1.2 网络对于企业的重要性 1.2.1 网络平稳运行的重要性 对于一个企业来讲,计算机的使用率是极高的,如上报工作、下发文件、报表审批、上网学习等等,然而这一切的工作活动都离不开优质网络服务和硬件服务。 1、网络可以将工作步骤化繁为简。 2、网络可以提高工作效率。 3、网络可以丰富工作环境。 1.2.2 网络安全的重要性 网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。具体而言,网络安全要:保护个人隐私;控制对网络资源的访问;保证商业秘密在网络上传输的保密性,完整性,真实性及不可抵赖。 1.2.3 长期维护的必要性 计算机本身和计算机网络的稳定与否可以直接影响日常办公,严重的计算机网络故障将直接使日常业务中断,待办事项搁置,工作进度滞后,造成不可估量的损失。如何避免不必要的麻烦和损失呢? 1、得到网络工程师及时有效的现场支持。 2、对计算机网络进行日常监控和测试,可有效防止网络故障的发生。 3、对网络设备的定期维护,可保障公司的职工不受网络故障的困扰。 针对以上问题,长期的计算机网络维护服务便显示出其固有的价值。采用我们的服务,为贵单位带来的是长久、健康、稳定的计算机环境,是专业、整体、系统的强大支持,是放心、舒心、安心的办公心情。 二、维护目的 1、保障公司内部计算机网络系统整体平稳、高效地运行。

监控系统升级改造方案

卓信大厦监控系统 项 目 改 造 方 案 2018年04月20日

目录 一、项目概述 (2) (一)项目背景 (2) (二)现状分析 (2) (三)需求分析 (2) (四)建设依据 (3) (五)建设原则 (3) (六)设计指导思想 (4) 二、系统总体设计 (5) (一)概述 (5) (二)方案要求 (6) 三、前端图像采集系统设计 (6) (一)前端点位设计 (6) (二)红外彩色摄像机 (6) 四、传输设计 (7) (一)改造点位传输 (7) (二)新建点位传输 (7) 五、存储方案设计 (7) (一)存储设备选型要求 (7) 六、高清监控改造工程量清单 (9)

一、项目概述 (一)项目背景 随着视频图像监控系统在煤矿行业建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为现场把控的重要组成部分,在预防、发现、控制等方面,发挥着的重要作用。安全技术防范体系建设,在打造本质安全型物业工作中具有举足轻重的地位。 根据以上情况,结合大厦视频监控项目改造的实际需求,决定建设高清安防视频监控系统,进一步加强大厦要害场所、重点施工地点的提升现代化管理水平。 (二)现状分析 卓信大厦视频监控系统在多年前建设完毕,原有监控点位使用同轴电缆传输信号,该套系统在当时实属先进,但随着视频监控系统的快速发展以及部分设备的老化,卓信大厦原先建设的标清监控系统已逐渐满足不了安全生产的实际使用需求,为此卓信大厦监控系统迫切面临改造。 (三)需求分析 针对卓信大厦原先建设的模拟监控系统,主要存在如下三点问题: 1.视频清晰度不高,前端摄像机使用的为480TVL的模拟摄像机,后端采用硬盘录像机存储,回放录像时经常会遇到看得见,但看不清的问题。 2.整套系统建设已达多年,部分点位设备老化严重,出现偏色、串扰、模糊甚至无图像的问题。 3.系统点位覆盖不足,一些重要场所、重点施工地点缺少视频监控。 针对以上存在的三点问题,应采取以下方式解决: 1.将整套视频监控系统从模拟标清系统改造成模拟同轴高清系统,因一整套模拟同轴高清视频监控系统存在“木桶效应”,因此需将系统中涉及到的前端摄像机、存储设备、显示设备等全部更换成高清设备,才能实现高清图像效果。 2.针对部分场所覆盖不足的问题,增加监控点位,实现视频监控系统的无死角、无盲区的覆盖。

机房改造方案

机房改造方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

连江市供电公司信息中心标准化机房改造 设 计 方 案 福州华森信息工程有限公司 2009年02月27日

信息中心标准化机房改造方案 1.概述 现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。机房工程的建设项目包括:机房装修工程、机房电气工程、UPS电源系统、防雷接地工程、机房空调新风系统、机房气体消防、机房动力环境监控、智能门禁系统、视频监控系统、机柜设备、服务器集中管理系统、综合布线等多个系统组成的综合体,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。为了保证机房设备的稳定、可靠、安全地运行,一定要考虑机房的系统性。 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息业务的发展和技术升级的需要。 连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案必须具有良好的灵活性与可扩展性,在满足现有需求的基础上,又能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各方面进行高可靠性的设计和建设。采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。 在连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案结构设计上,我们基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电

机房改造方案

机房改造方案 Prepared on 24 November 2020

目录 一、机房改造概述 机房原始平面布置图 机房改造后平面布置图 机房改造内容 本次机房改造针对于机房某些不合理设计系统并根据用户需求及根据我司对机房目前情况勘查进行机房改造。 本次机房改造内容如下: 1)机房装修系统改造 ?机房区域重新划分; ?机房墙顶地修复; ?机房隔断、墙面 2)机房配电系统改造工程 ?增加一台交流列头柜;

?原有两台交流配电柜位置迁移; ?原有及新增机柜电缆重新铺设; ?机房区域强电桥架重新铺设; 3)机房防雷接地系统改造 ?配电防雷:新增交流列头柜主空开下做三级防雷; ?机柜接地及新增区域联合接地; 4)增加一台精密空调 5)机柜及布线系统 ?机房上走线桥架 ?机柜并柜处理 ?机柜结构化设计 6)消防管道改造 二、机房改造方案 机房装饰系统改造方案 将原有玻璃隔断拆除,主机房区域扩大,并将原备品备件库改为监控室,监控室与主机房之间轻质龙骨隔墙拆除,改为防火玻璃隔墙; 由于机房隔断拆除,对应的墙面、顶面、地面需进行修复; 由于机柜需做散力架,原机房区域抗静电地板需拆除并重新铺设安装; 监控室墙面改为彩钢板饰面。 机房配电改造方案 1.交流配电柜改造: 原机房第一列交流列头柜,由于增加机柜,需位置迁移,此交流配电柜供电于此列机柜用电; 原机房第三列交流列头柜,迁移至第二列机柜首位,供电于此列机柜; 在第三列机柜增加一台交流列头柜,供电于第三、四列机柜。 2.电缆路由改造: 由原UPS输出配电柜内采用WDZA-YJY-4X50+1X25mm2分别引2路电源至

计算机网络改造方案设计

**** 网络建设方案**科技有限公司2016年4月

目录 (1) **** (1) 网络建设方案 (1) 第1章概述 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2需求分析: (1) 1.3设计原则: (2) 第2章网路方案设计 (2) 2.1总体网络架构 (2) 2.2总体建设内容 (4) 第3章方案说明 (4) 3.1优化网络架构 (4) 3.2网络安全建设 (5) 3.3应用系统接入安全 (8) 第4章选型参考 ..................................................... 错误!未定义书签。

第1章概述 1.1项目背景 ****有限责任公司(简称中原乙烯)是由中国石油化工集团公司与河南省人民政府合资建设、**股份公司控股的大型石化企业。 目前公司主要业务系统有OA系统以及ERP系统。随着公司的持续稳定发展,越来越依赖于信息化系统建设。优化网络系统结构,集中化的管理,稳定的网络,是集团业务开展基础;网络系统的安全,应用系统的安全,广域网数据传输的安全,是集团业务正常开展的保障;高效的信息网络系统,可以整体提高集团办公效率。 1.2需求分析: 随着业务的不断发展,IT运用与业务结合的不断深入,集团目前的网络状况已经不能很好的满足业务发展的需要,有如下问题需要解决: 1.链路出口问题: 目前单位没有独立的网路出口,与其他单位共享网络出口,日常出口不由单位进行管理。一旦连接出口网络线路故障,影响整个日常办公;同时存在日常管理不变,例如针对服务器外联互联网需要开端口映射,需要其他单位协调;单位日常出口流量带宽遭受限制,影响互联网接入速度等等问题。 2.外出人员接入,数据安全性及无法保障 众多出差在外的领导和员工需要实现随时随地的接入到总部的OA服务器以及ERP服务器访问应用,实现移动办公。在公司信息平台上的应用数据现在都是未经加密等安全处理的,跑在互联网这个不安全而又开放的网络上。一旦数据

监控系统改造方案

XX大厦监控系统改造方案 一、项目概述 XX大厦扼守城市中轴线及CBD 核心位置,建筑高度169.8 米(地面42 层,地下5 层),总建筑面积约12 万平方米。大厦以甲级写字楼、品牌底商为主业态,并设置金融机构、商务中心、国际会议中心、精品商场等附属功能和商务共享空间,于2010 年6 月建成。但随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段,在预防,发现,控制等方面,发挥着人防,物防所不可替代的重要作用。根据以上情况,结合现阶段视频监控改造的项目需求,需建设高清网络视频监控系统,进一步加强防控的范围和力度,并高效快速的处置突发事件,提升现代化管理的水平。二、现状分析 由于项目建设时正处于模拟监控系统大规模应用时期,因此本项目监控系统前端采用模拟摄像机,后端采用16 路数字硬盘录像机进行录像存储,其前端视频信号传输采用SYV-75 -5 视频线传输,主干视频信号传输采用光缆+光端机相结合的传输形式,而监控中心则采用模拟矩阵上电视墙的控制方式,监控录像的回放和管理则采用电脑+客户端软件的管理方式。该套系统在多年前实属先进,但随着视频监控系统的快速发展,以及大部分设备的老化和故障,导致出现紧急状况无法清晰有效的还原事态真相。原先建设的监控系统已满足不了项目的实际需求,因此监控系统迫切的面临改造。

三、需求分析 针对原先建设的监控系统,主要存在以下几点问题: 1、视频清晰度不高,前端系统全部使用的老式模拟摄像机,后端采用硬盘录像机存储,回放录像时经常遇到不清楚的问题。 2、整套监控系统建设并使用已达9年,系统的信号传输线路及设备老化严重。其中,27 台硬盘录像机,已有3 台损坏无法使用,其余硬盘也均出现无法存储数据及磁盘坏道现象;大厦现摄像头共计339个,目前不能正常使用的120个,损坏率高达35%。,前端和后端设备以及线路出现老化严重,偏色,串扰,模糊甚至无图像问题。目前整个监控系统基本处于半瘫痪状态。并且因为年代久远厂家已不在生产相关的设备配件导致老化或故障的前端及后端设备已无法修复或无修复价值。 3、系统监控点位覆盖不足,大部分区域出现监控盲区。出现突发情况或日常巡查需要调取监控回放的时候,经常遇到因点位覆盖不全无录像可调,无法实现遇到突发状况实时跟进和追踪的问题。 4、因之前监控系统多次分开施工和多次更换维保。不同施工方式及维保人员的不同的操作方式和维护,导致现有监控系统设施设备线路杂乱,汇聚层无规律,接线或跳线方式不统一又无任何的维保记录及设备更换和跳线记录,让后续人员无法有效的排查线原始路及跳线走向,给维护工作带来了极大的困难。

机房改造方案 (完整)

机房改造方案 一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面 由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭

设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞 (3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形成数据库备份的规章制度,规定备份的间隔时间,备份形式,以及备份 文档的名称编写。 2、硬件方面 (1)清理多余的服务器和网络设备 为了方便在使用的设备的放置,网络结构的规划,布线的更加规范

-------法院弱电机房改造方案

***人民法院弱电机房改造方案 第一章总体要求 弱电机房是一个高性能电子设备集中运行的环境,必须满足适宜的温湿度、无尘、无静电等苛刻条件;同时,弱电机房安全也很重要,因此在建设时需要特别注意。弱电机房方案建设主要是从以下几个方面来实施:弱电机房供电系统设计、弱电机房空调系统设计、弱电机房防雷接地系统设计、弱电机房监控系统、弱电机房消防防火系统设计。 第二章执行标准 弱电机房方案改造与实施标准 弱电机房方案设计时必须严格遵循以下标准: 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

除此之外,弱电机房改造时还应遵循地方标准。 第三章系统说明 一、弱电机房供电系统建设(对原有机房的UPS电源进行升级换代) 弱电机房能够正常工作,不仅需要有良好的主设备和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。 供电系统解决方案是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。 两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,而电脑PC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。 UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵列进一步提高了供电可靠性。 本方案采用在线式UPS主机(暂定20KVA,单进三出)。 二、弱电机房空调系统建设(增加机房专用恒温恒湿空调机组) 弱电机房对机房内空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求,机房设备的使用寿命与工作稳定性与这些标准密切相关。

计算机网络改造方案

**** 网络建设方案 **科技有限公司2016年4月

目录 (1) **** (1) 网络建设方案 (1) 第1章概述 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2需求分析: (1) 1.3设计原则: (2) 第2章网路方案设计 (2) 2.1总体网络架构 (3) 2.2总体建设内容 (4) 第3章方案说明 (5) 3.1优化网络架构 (5) 3.2网络安全建设 (6) 3.3应用系统接入安全 (9) 第4章选型参考 ................................................... 错误!未定义书签。

第1章概述 1.1项目背景 ****有限责任公司(简称中原乙烯)是由中国石油化工集团公司与河南省人民政府合资建设、**股份公司控股的大型石化企业。 目前公司主要业务系统有OA系统以及ERP系统。随着公司的持续稳定发展,越来越依赖于信息化系统建设。优化网络系统结构,集中化的管理,稳定的网络,是集团业务开展基础;网络系统的安全,应用系统的安全,广域网数据传输的安全,是集团业务正常开展的保障;高效的信息网络系统,可以整体提高集团办公效率。 1.2需求分析: 随着业务的不断发展,IT运用与业务结合的不断深入,集团目前的网络状况已经不能很好的满足业务发展的需要,有如下问题需要解决: 1.链路出口问题: 目前单位没有独立的网路出口,与其他单位共享网络出口,日常出口不由单位进行管理。一旦连接出口网络线路故障,影响整个日常办公;同时存在日常管理不变,例如针对服务器外联互联网需要开端口映射,需要其他单位协调;单位日常出口流量带宽遭受限制,影响互联网接入速度等等问题。 2.外出人员接入,数据安全性及无法保障 众多出差在外的领导和员工需要实现随时随地的接入到总部的OA服务器以及ERP服务器访问应用,实现移动办公。在公司信息平台上的应用数据现在都是未

机房改造方案知识讲解

银川妇幼保健院机房改 造建议书 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司

一、机房现状 XXXXXXXXXXX现有两个机房,其中门诊楼机房位于门诊楼4楼,面积约40㎡,行政楼机房位于行政楼12楼,面积约60㎡。2014年10月,经基础业务系统升级改造后,已经从基础架构上实现了双活数据中心,承载着全院的业务数据及办公系统,从业务及数据层面实现了高可用。 1、机房空间现状 当前,门诊楼机房内共有4台机柜,分别是监控及广播机柜、综合网络机柜、接入及门诊楼核心交换机机柜以及核心业务机柜,门诊楼机房内还放置了电信的电话交换机及PCM设备,承载着全员的电话系统;行政楼机房内共有5台机柜,分别是3台服务器存储机柜及2台网络机柜;这些机柜已基本没有空间。 由于信息中心机房没有配套的专门存放备品备件的空间,所以,目前的信息中心的所有电子仪器设备备品备件也放置在门诊楼机房内,占去机房仅有的1/3面积,且机房内显的非常杂乱无章,机房内的现状完全不符合《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),有很大的火灾隐患。 目前,机房内已无法添加放置新的机柜,致使需要新建的业务系统设备无法部署安装,严重的制约着医院信息化的建设和发展。 2、机房装修现状 各机房是医院建设期间土建进行建设的,并进行了简易装修。墙壁是在原建筑基础上进行了粉刷,地板虽采用了防静电地板,但防静电地板的离地高度也不符合相关的标准。防静电地板下无线缆槽位,线路糟乱,光、电线缆没有分离,线缆缠绕严重,如增减线缆时很容易造成线路故障且排障困难;强、弱电线缆没有分离,存在很严重的火灾隐患。 3、机房温湿度环境现状 门诊楼机房采用2匹海尔民用空调,已经老旧接近报废状态;因机房内服务

XX小区监控改造系统方案

XXX住宅小区监控系统改造工程 技 术 方 案 四川XXXXXX有限责任公司 2014年5月27日

目录 一、项目概况 (1) 二、系统要求 (1) 三、系统总体改造设计方案及特点 (1) 四、系统组成 (2) 五、系统功能特点 (2) 六、工程主材选型和配置说明 (4) 6.1 24路嵌入式硬盘录像机 (4) 6.2 VK-SQ7027H 智能彩转黑恒速球机 (6) 6.3、彩色红外枪式摄像机 (6) 七、工程施工组织计划 (8) 7.1安装程序 (8) 7.2施工时间计划 (8) 八、技术培训与售后服务 (9)

一、项目概况 XX住宅小区位于大邑县,小区内绿化面积大,周围景色怡人,环境优美,是四川的高品质和谐小区之一。由于小区原有一套闭路电视监控系统,但监控力度比较薄弱,仍然存在许多监控盲点,为了更好的保护业主财产及小区的安全,便于保安人员对小区的治安管理,根据小区业主实际的监控需要,小区业主委员会及物业对监控系统提出了更高的要求与标准,需要重新改造目前原有的监控系统。 通过现场勘查、认真研究原先的监控布点和深刻理解小区业主及物业的要求,我方为君悦华庭住宅小区监控系统改造工程提供符合技术规范的系统和设备、以及落实工程改造计划、保证工程质量和工期、做好售后服务等方面的总体要求。 我方将提供符合要求的一整套服务:包括系统设计、设备提供、运输、安装调试、试运行、培训以及缺陷责任期服务等。 我方承诺:对工程的质量、工期及服务负有不可推卸的责任,以确保工程质量和工期,所有的一切将会使业主满意。 二、系统要求 1、要求系统智能、稳定、易操作; 2、要求二十四小时监控,全方位,无盲点; 3、要求保安部门在监控中心随时看到小区的整体情况。 三、系统总体改造设计方案及特点 1、根据小区环境我们将在原来的监控系统基础上增设21个监控点;更换原总评上2台一体化摄像机,对小区周界,主要通道及公共活动场经常全方位监控,这样一方面可减少保 安人员数量,另一方面特别在夜晚可减轻保安人员的劳动强度;具体安防设备点位布置图见总坪平面示意图: 2、根据甲方需求本次监控改造工程我方不更换原有系统设备,并将先对原系统功能修复,若原有设备因各种因素实在无法修复需更换,则增加设备需在本次方案基础上增加报价。 3、对监控中心即保安值班室进行局部改造,原来的监控中心在底下停车场一楼值班室内,

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

计算机机房建设方案

机房建设方案 一、设计的主导思想 针对该教室的建设要求,并以机房设计规范为依据,对该教室进行设计。主要对教室的配电系统、防静地板、消防、电脑桌椅等几方面进行着重设计。教室设计的主导思想:首先需要保证教室设备安全可靠地运行,主要考虑它的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足教室的设备对环境的要求,主要考虑环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对电脑教室的特点,还要考虑教室照度的足够和防眩光处理要求。在保证设备安全运行和满足设备的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对教室空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现教室的装饰特点,又能营造良好的学习氛围,旨在重点突出教室机房装饰的高科技形象,体现设计的人性化特点。针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 整体构成: 一个全面的机房建设应包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统 1、机房装修 1、一般规定 计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

网络改造方案

网络改造方案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

网络改造设计方案 建议报 告 2018 年 2月 公司网络现状及需求分析 1.1前言 当今社会已步入信息社会,信息成为社会经济发展的核心因素,信息化已成为当今世界潮流。自从1993年美国政府公布实施“信息高速公路计划”之后,在世界引起巨大反响,许多发达国家和一些发展中国家也相继提出了本国或本地区的信息基础设施计划。可以说,信息化程度已成为衡量一个国家现代化水平和综合国力强弱的重要标志。 信息技术作为新技术革命的核心.不仅具有高增值性、成为最具经济活力的经济增长点,而且具有高渗透性,以极强的亲和力和扩散速度向经济各部门渗透,使其结构和效益发生根本性改变。信息化已成为当代经济发展与社会进步的巨大推力,尤其是作为国民经济信息化基础的企业信息化,当前更显得尤为重要,信息化建设已成为企业发展的必由之路。信息化是企业加快实现现代化的必然选择! 随着信息时代的到来,企业的生存和竞争环境发生了根本性的变化。对于大型企业而言,信息化无论是作为战略手段还是战术手段,在企业经营中发挥着举足轻重的作用。 随着近年来企业信息化建设的深入,企业的运作越来越融入计算机网络,企业的沟通、应用、财务、决策、会议等等数据流都在企业网络上传输,构建一个“安全可靠、性能卓越、管理方便”的“高品质”大型企业网络已经成为企业信息化建设成功的关键基石。 1.2背景分析 公司的网络改造是公司为了适应新形势下企业激烈竞争,提高公司核心竞争力的一项具有战略意义的举措。成功的网络改造将使我公司能够在较长时间里在高科技领域竞争中继续保持科技优势,从而推动各项业务水平的快速发展。 公司的网络现状如下图

监控系统升级改造方案-完整

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 总部 视频监控系统 升 级 改 造 方 案 编制:吴明辉审核:张军海

一、项目概述 (一)项目背景 随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段,在预防、发现、控制等方面,发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。根据以上情况,结合现阶段公司视频监控项目改造的实际需求,需建设高清视频监控系统,进一步加强机关防控,高效,快速处置突发事件,提升现代化管理水平。 (二)现状分析 现有视频监控在多年前建设完毕,原有监控镜头均使用SYV-75-3同轴电缆传输信号,该套系统在当时实属先进,但随着视频监控系统的快速发展以及部分设备的老化,导致出现紧急情况无法清晰的还原事态真相。原先建设的标清监控系统已满足不了公司的实际使用需求,为此监控系统迫切面临改造。(三)需求分析 针对原先建设的模拟监控系统,主要存在如下三点问题: 1.视频清晰度不高,前端摄像机使用的的模拟摄像机,后端采用硬盘录像机存储,回放录像时经常会遇到看得见,但看不清的问题,现有监控系统形同虚设。 2.整套系统建设已达6-7年,部分点位设备老化严重,出现偏色、串扰、模糊甚至无图像的问题。 3.系统点位覆盖不足,部分区域存在监控盲区问题,出现突发情况时,经常会遇到无对应录像可调的问题。 4.现有系统无法对接下属单位的监控平台,无法实现突发状况的紧急联动。 针对以上存在的四点问题,应采取以下方式解决: 1.将整套视频监控系统从模拟标清系统改造成数字高清视频监控系统,因此需将系统中涉及到的前端摄像机、存储设备等全部更换成网络高清设备,才能实现高清图像效果。

天津总站中心机房改造项目规划方案

天津总站中心机房改造项目规划方案(总21页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

滨海高新区研发、孵化和综合服务中心14层机房建设项目 招标文件 招标编号: 滨海高新区研发—孵化和综合服务中心 2009年5月

目录 一、项目概况 (2) 1、项目概况: (2) 2、项目内容: (2) 3、设计思路 (3) 4、设计依据: (3) 二、机房各系统详细设计要求 (5) 1、UPS系统设计 (5) (1)UPS系统容量选型要求 (5) (2)UPS技术规格及要求 (5) 2、空调系统 (5) 3、配电系统 (15) (1)机房配电设计 (15) (2)机房桥架及线缆设计 (16) 4、动力设备及环境监控系统 (16) (1)功能需求及设计原则 (16) (2)监控内容: (17) 5、机房装修系统 (17) (1)机房装修范围 (17) (2)机房装修内容 (17) (3)机房装修要求 (18) 6、防雷接地系统 (19) 7、照明及应急照明系统 (20) 8、消防系统 (20) 9、主要设备清单(供参考) (20) 10、附图:机房平面图 (21)

滨海高新区研发—孵化和综合服务中心 一体化机房招标项目 技术要求 一、项目概况 1、项目概况: 该项目主体为5座大楼,1#楼共15层,2#楼共6层,3#楼共4层,4#楼共5层,5#楼共6层。其中UPS电源室1个:位于1#楼十四层,使用面积为20平方米;机房2个,分别为:专网政务机房(1#机房):位于1#楼十四层,使用面积为108平方米;电子政务机房(2#机房):位于1#楼十四层,使用面积为86平方米。 2、项目内容: 本项目包含1#楼十四层UPS电源室、专网政务机房、电子政务机房一体化机房设计和施工。 一体化机房建设设计内容包括:UPS系统、机房精密空调系统、配电系统、动力设备及环境监控系统、装修系统、防雷接地系统。 具体设计内容如下: (1)UPS系统:包括UPS电源室UPS系统的设计安装调试。投标人必须考虑UPS室承重问题,必须进行UPS承重系统设计。 (2)机房空调系统:包括空调室及机房精密空调系统设计安装调试。投标人必须考虑空调承重问题,必须进行空调承重系统设计。 (3)配电系统:包括1#机房、2#机房的动力供配电系统的设计安装调试,包括机房内强弱电各走线桥架及线槽,以及机房内所有强电线缆的铺设连接。要求给出配电系 统图。 (4)动力设备及环境监控系统:包括1#机房、2#机房内温湿度监控、UPS电源室1台UPS的监控、温湿度监控、漏水状态监控,要求通过WEB方式浏览、并能实现短信 报警。