文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 填充墙工程施工方案

填充墙工程施工方案

填充墙工程施工方案
填充墙工程施工方案

填充墙工程施工方案

5.8.1蒸压粉煤灰砖

5.8.1.1工序流程图

基层处理→放线→绑扎构造柱钢筋、甩筋→钢筋验收→砌墙→支构造柱模板→浇筑构造柱混凝土→砌体验收。

5.8.1.2施工准备

施工期间,砂浆搅拌机设置在主楼中部裙房位置。地下室墙体砌筑时利用机电设备吊装孔,利用串筒输送。主楼以上墙体砌筑则利用小推车从外用电梯进行上下运输。

1、本工程所选用的隔墙材料必须是经过严格筛选出来的优质的产品,进场时要严格仔细的进行检查,符合规定才准入场。

2、施工中所用的砂浆必须按照配合比进行配合搅拌,所用的水泥必须具备出厂合格证或检测报告,并要按规范进行复检。

5.8.1.3施工要求

1、测量人员在结构楼板上和结构柱或墙上放出轴线及水平标高线,砌筑施工人员根据图纸、依据轴线弹好墙体边线及门窗洞口位置。

2、砌筑前应根据砌块皮数制作皮数杆,并在墙体转角处及交接处树立,皮数杆间距不得超过15m。

3、墙体砌筑时应单面挂线,随着砌体的增高要随时用靠尺校正平整度、垂直度。

4、砌筑时上下皮应错缝搭砌,不准出现通缝现象。

5、水平灰缝应平直、砂浆饱满,按净面积计算砂浆的饱满度不应低于90%,竖向灰缝应采用加浆方法,使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝,不得出现瞎缝、透明缝,其砂浆饱满度不宜低于80%。

6、墙体转角处即交接处应同时砌筑,如不能做到,应留马牙槎。

7、每天砌筑高度小于1.8m。

8、在砌筑砂浆终凝前后时间内,应将灰缝刮平。

9、砂浆不准使用隔夜砂浆,且使用过程中不准随便加水,搅拌后的砂浆要尽快在短时间内用完,避免时间过长,砂浆终凝。

10、在砌筑过程中要注意控制墙身的垂直度和平整度,每砌一层都要用水平尺进行控制,随时进行纠正。

11、在浇筑过梁、构造柱时,要注意保证钢筋的保护层及钢筋的正确位置,混凝土要振捣密实,同结构一样的严格要求。

5.8.1.4质量要求

5.8.2加气混凝土砌块

5.8.2.1主要材料

1、加气混凝土块砌

2、砌筑砂浆强度等级为M5,水泥采用普通硅酸盐水泥,中砂,石灰膏,由试验室出砂浆配合比。

5.9.2.2主要机具

塔吊、切割机、夹具、手锯、灰斗、大铲、手推车等。

5.8.2.3 作业条件

1、框架施工完毕,已办好隐检手续。

2、砌体墙身位置放线、窗口位置放线。

3、按砌筑要求,找好标高,立好标尺杆。

4、由试验室提供砂浆配合比。

5.8.2.4施工部署

由于加气混凝土块墙体极易出现裂缝,故改变过去采用传统操作工艺,凡是墙体长度超过2m时,墙体的混凝土柱之间及中阅每隔1.2m~1.5m设置预留缝,缝宽约3.5mm,待砌完后7d~10d内墙用1:3水泥砂浆嵌缝,外墙面用单组份低模量聚氨酯接缝胶嵌缝,以达到防渗要求。

进场时应加强验收力度,出炉砖存放时间不少于2周,最少不得少于10d,才能砌筑墙体,以使其干缩中自然状态中完成一半左右,减少砖上墙后砌体的干缩值。

小型空心砖的吸水率为25%左右,比粘土砖高,但吸水速度慢。过高的含水率会加大干缩值,故上墙砖含水率以10%~15%为宜,应提前12h~14h浇水湿润(雨天施工不宜浇水,并应适当遮盖砖垛)。

砌筑砂浆宜采用混合砂浆,强度宜取M5,砂浆稠度宜为50~70 mm。砌筑砂浆必须坐浆饱满,粘结率高,以增强抗折、抗压、抗剪强度,同时须除去表面浮灰。

墙面抹灰(带白纸筋)分两次进行,第一次抹平,隔1d~2d再抹第二次,可防止墙面裂缝发生。

5.8.2.5施工方法

1、施工流程

墙体放线→制备砂浆→砌筑排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砂筑镶砖→竖缝灌砂浆→勒缝

2.墙体放线

砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。

3.砌块排列

(1)砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌体的排列图,经审核无误,按图排列砌块。

(2)砌块排列应从楼地面排列,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。

(3)砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也应小于150 mm,如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求,应采取压砌钢筋网片的措施。

(4)砌体水平灰缝厚度一般为8mm~12mm,垂直灰缝宽度不大于15mm。大于20mm的垂直缝,应用C20的细石混凝土灌实。

(5)砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级。

(6)砌块墙体与结构构件位置有矛盾时,应先满足构件布置。

4、制配砂浆

按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆,配合比应由试验室确定,采用重量比,计量精度为水泥±2%,砂、石、灰膏控制在±5%以内,应采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。

5、铺砂浆

将搅拌好的砂浆,通过灰车运至砌筑地点,在砌块就位前,用大铲、灰勺进行分块铺灰,铺灰长度不得超过1500mm。

6、砌块砌筑

砌块砌筑前一天应进行浇水湿润,冲去浮尘,清除砌块表面的杂物后方可运输到砌筑地点。砌块砌筑前应从楼地面起,先砌三皮灰砂砖,然后砌筑砌块。砌块砌筑施工时,严禁砍断砌块,不符合模数之处尽量使用非标准异型砌块或加砌灰砂砖,每段墙体开始砌筑时,应从墙体两端开始;并应随砌随吊、随靠,时时拉线控制砌体标高和墙面平整度,砌体砌筑到结构梁下200mm左右时,应停砌两天,等墙体砌筑砂冻硬化且砌块下沉变形稳定后,采用灰砂砖斜砌至结构梁底。

7、砌筑镶砖

用灰砂砖镶砌时,必须选用无横裂的整砖,顶砖镶砌,不得使用半砖。

8、构造柱、墙体拉结筋及混凝土板带应按设计要求设置。

9、注意预埋防腐木砖或预制混凝土块位置正确。

5.8.2.6 质量标准

1、主控项目

小型空心砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

2、一般项目

(1)填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合一表的规定。

填充墙砌体一般尺寸允许偏差

(2)填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合下表的规定

填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法

(3)填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。

(4)填充墙砌筑时应错缝搭砌,搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于2皮。

(5)填充墙砌体的灰缝厚度应正确,砌体灰缝应为8 mm~12 mm。

(6)填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,此时结构挠度变形基本已完成后,再将其补砌挤紧。

5.8.2.7成品保护

1、先装门窗框时,在砌筑过程中应对所立之框进行保护;后装门窗框时,应注意固定框的埋件牢固,不可损坏、不可使其松动。

2、设备槽孔以预留为主,因漏埋或未预留时,应采取措施,不加剔凿而损坏砌体的完整性。

3、砌筑施工应及时清除落地砂浆。

4、拆除施工架子时,注意保护墙体及门窗口角。

5.9.2.8质量通病及防范

1、砌体粘结不牢

原因是砌块浇水、清理不好,砌块砌筑时一次铺砂浆的面积过大,校正不及时。砌块在砌筑使用的前一天,应充分浇水湿润,随吊运随将砌块表面清理干净;

砌块就位后应及时校正,紧随着用砂浆(或细石混凝土)灌竖缝。

2、第一皮砌块底铺砂浆厚度不均匀原因是基底未事先用细石混凝土找平标高,必然造成砌筑时灰缝厚度不一,应注意砌筑基底找平。

3、拉结钢筋或压砌钢筋网片不符合设计要求,应按设计和规范的规定,设置拉结带和拉结钢筋及压砌钢筋网片。

4、砌体错缝不符合设计和规范要求,未按砌块排列砌图施工。应注意砌块的规格并正确的组砌。

5、砌体偏差超规定

控制每皮砌块高度不准确。应严格按标识杆高度控制,掌握铺设灰厚度。

6、脚手架上不能长期堆放砌块,其荷重不能超过规范规定。

7、砌筑砂浆必须及时使用,不准使用超过规定时间的砂浆。

8、柱子预埋墙体拉结筋一旦发现遗漏时,可采用植筋技术补上,用电钻钻孔Φ10,深为60 mm~80 mm,用吹风机将孔中粉灰吸干净,然后将环氧树脂灌入孔中,拉结钢筋直接插入孔中后旋转2~3周即可。

填充墙施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、.编制依据 (2) 三、工程目标 (3) 四、施工布暑 (3) 五、植筋工程施工 (5) 六、钢筋工程施工 (7) 七、填充墙施工 (8) 八、二模和砼施工 (12) 九、砌筑中相关技术要求 (13) 十、围护结构质量保证措施及质量标准 (14) 十一、安全保证措施 (16) 十二、成品保护措施 (21) 十三、文明施工及环保要求 (21) 十四、砌砖工程质量控制程序图 (21)

一、工程概述 1.1工程项目基本情况: 1.2砌体形式及材料作法 二、编制依据 ①黑龙江省新奥博工程设计有限公司设计的《结构施工图》、《建筑施工图》、《图纸会审纪要》和设计变更及技术核定(洽商)单 ②《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)

③《建筑施工手册》(第四版) ④《重庆市建筑工程施工现场安全管理标准》 ⑤《现行建筑施工规范大全》 ⑥《建筑分项工程施工工艺标准》 ⑦《重庆市现行的安全生产、文明施工、环保及消防》等有关规定 ⑧《小型砌块建筑设计与施工规范》(JGJ5-80) ⑨《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) ⑩《钢筋混凝土过梁》-详结施说明 ⑾《砌体结构构造详图》——西南05G701-1和西南05G701-4 三、工程目标 1、工期目标:优化施工管理,力争提前完成施工任务。。 2、文明管理目标:精心组织、科学管理、文明施工,争创市级文明工地 3、安全目标:杜绝死亡事故发生,做到事故频率为零。 4、质量方针:“守合同、重信用、保质量,优质服务,为业主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。争创优良工程 四、施工部署 1、施工进度计划: 根据施工进度要求,在基础结构施工完验收后,即可进行基础工程维护结构的砌筑施工;主体结构工程完成10层后,即可介入砌筑工程施工,在主体结构工程完后20天内全部结束砌筑工程施工。填充墙介入时间为了7月20日,标准层砌砖浇过梁、构造柱及后塞口4天一层。 2、劳动力计划: 根据工期进度要求及现场实际情况科学合理的组织劳动力,是保证工程顺利进行的重要保证。主要劳动力详见下表: 3、材料准备及材料要求 1)砖的品种:水泥实心砖240×115×53,水泥陶粒砌块外形尺寸185*185*385,水泥实心配砖外形尺寸200X100X53,用于墙体构造要求。砖的品种、规格、强度等级必须

填充墙砌体施工方案

砌体专项施工方案 编制: 审核: 批准: 鹤壁市格瑞特建设有限公司 2013年12月10日

填充墙砌体专项施工方案 一、工程概况 鹤壁市格瑞特小区1#2#楼为剪力墙结构。其中,地下室墙体全部采用煤矸石烧结普通砖砌筑;其他墙体使用材料为蒸压加气砌块。+0.000以下墙体采用M5.0水泥砂浆砌筑,+0.000以上墙体采用M5.0混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、压顶混凝土设计强度等级为C25。 二、施工部署 1、人员组织 组织专业的浆砌工程作业组,来负责浆砌作业施工,各班组具体施工组织见下表一 2、材料机具组织 (1)砌体工程主要施工材料机具计划见下页表二 (2)各主要材料的要求: ①蒸压加气砌块及煤矸石普通砖:蒸压加气砌块选用主规格为300×600×200,要求要求强度等级A3.5,B06级,并以同生产厂家、同规格、每0.5万块为一检验批进行原材料复试,试验合格后方可使用;使用时,其产品龄期应超过28天。煤矸石普通砖选用规格为240×115×53,要求等级为MU10,并以同生产厂家、同规格不超过5万块为一检验批进行材料复试,满足要求后方可使用。 加气混凝土砌块及煤矸石普通砖在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;产品进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不得超过2米。蒸压加气砌块应防止雨淋。

②水泥:水泥使用京鹤同力32.5级复合硅酸盐散装水泥。水泥进场时由质检员、试验员和保管员对其品种、级别、散装包号、出厂日期等进行检查。并以同厂家、同等级、同品种、同批号、且连续进场的散装水泥不超过30T为一检验批按规定抽取试样,对其强度、安定性进行复验,复验合格后由试验员填写材料报验单,经监理工程师检查认可后方可使用。 ③砂:砂选用河北中砂。其含泥量不得超过5%,按同一产地、同一规格、不超过100m3按一批取样试验,合格后方可使用。 ④白灰:使用石灰膏。使用时,脱水硬化的石灰膏不得使用。 ⑤水:使用可饮用水。 ⑥砌筑砂浆:地下室墙体使用M5.0水泥砂浆砌筑;其他墙体使用M5.0混合砂浆砌筑。砂浆采用机械拌和,搅拌时间不得少于2分钟。砂浆要求随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3小时和4小时内使用完毕。 以每一检验批且不超过250M3砌体的各种类型及强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少制作一组试块(在砂浆搅拌机出料口随机取样制作)。要求同一验收批砂浆试块抗压强度平均值不得小于设计值,同一验收批砂浆试块抗压强度最小值不得小于设计值的75%。 3、施工顺序 为加快整体工程施工进度,砌体工程在主体混凝土工程施工结束后开始施工,各层施工顺序安排为:1-7层墙体最后施工地下室墙体。 4、运输方式 分别在1#、2#各安装一台物料提升机,供1-7层浆砌施工所用砂浆、砌块

填充墙砌体施工方案

泗县城市之光安置房工程 填充墙砌体施工方案 中国十七冶集团泗县城市之光安置房工程项目经理部 2017年6月10日

目录

一、编制依据 1、泗县城市之光安置房工程施工组织设计及图纸 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 6、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 7、12G614-1《砌体填充墙结构构造》 二、工程概况 1、工程名称:泗县城市之光安置房工程 2、工程建设地点:安徽省宿州市泗县花园路与虹乡路交口 3、概况:泗县城市之光安置房工程总建筑面积约万平方米,地上建筑为1-27#栋楼,其中1、2、5、6、7、8、9、10、11、13、1 4、1 5、19、20、21、22、24#楼为18层住宅楼,3、4、17、18#楼为22层住宅楼,12、1 6、23、25#楼为15层住宅楼,住宅楼地基为CFG桩复合地基,剪力墙结构,26#楼为6层商业用房,框架结构,27#楼为3层幼儿园,框架结构。整个区域包括两个地下车库,分为东西两块,地下一层,总建筑面积约56000平方米。 4、建设单位:泗县城市建设投资有限公司 5、设计单位:安徽省城建设计研究总院有限公司

6、监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 7、勘察单位:安徽水文工程勘察研究院 8、施工单位:中国十七冶集团有限公司 9、监督单位:泗县建筑安装工程质量监督站 三、施工要求 1、材料要求 (1)本工程砌体±以上:采用MU5煤矸石空心砖,用M5混合砂浆砌筑;二层的电梯井道四周应采用MU10煤矸石实心砖,M10混合砂浆砌筑,砌块干容重≤m3。 ±以下:采用MU10混凝土实心砖,用M5水泥砂浆砌筑。 墙体厚度:±以下为240mm厚,±以上外墙为200mm 厚,内墙为200/120mm厚。 (2)厨房、卫生间除门洞外,应在根部浇筑250高C25混凝土止水坎,厚度与墙相同。 (3)构造柱、门边柱、过梁、圈梁、系梁、板带采用C25混凝土浇筑。 (4)当有门窗洞口的填充墙尽端距离门窗洞口边小于240mm时,需按12G614-1第九页大样11设置门窗框。 (5)门窗洞口尺寸大于等于且小于2m时,应在门窗洞口两侧设钢筋混凝土边框,做法参照12G614-1第十七页。 2、结构要求 (1)构造柱

填充墙施工方案(精选、)

填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据 1、现行建筑施工规范和抗震规范 2、武汉广武建设工程有限公司质量手册、程序文件、工法。 3、湖北省……..施工图纸; 4、湖北省……..施工图纸《施工组织设计》; 二、概况 本工程由七栋四层别墅楼组成,剪力墙结构,一层层高3.6米、二~四层层高3.4米,,总高13.2米;本工程±0.00以下MU10灰砂砖,M5.0水泥砂浆砌筑;±0.00以上外墙,梯间墙、分户墙200厚,采用加气混凝土砌块采用,M5.0混合砂浆砌筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 1.2已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 1.3使用经过效验合格的监视和测量工具。 1.4施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业指导书等技术性文件。 2、材料要求

2.1蒸压加气混凝土砌块干密度为300 ~ 800 kg / m3,选择砌块时必须具有出场合格证,其强度等级及干表观密度必须符合设计要求及施工规范的规定。 2.2施工用水泥采用强度等级为27.5或32.5的普通硅酸盐水泥,无结块,出厂时间不的超过三个月。 2.3砂采用中砂,过筛,砂中含泥量不超过5%,并过5mm的密目网筛。 3、主要机具 3.1机械:施工电梯、切割机、砂浆机 3.2工具:瓦刀、夹具、手锯、小推车、灰斗、铁锹、线坠、皮数杆等。 4、作业条件 4.1砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 4.2弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。 4.3根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮线数,皮线数可划在框架柱上,并标明拉接筋、圈梁、过梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 4.4根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,中间填芯找平。 4.5构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕。 4.6砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆试模。

填充墙砌体专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况............. (3) 三、砌体设计要求............. .. (3) 四、施工准备............. (4) 五、砌体构造及工艺流程............. .. (4) 六、质量控制措施............. .. (9) 七、质量标准及检验方法............. .. (10) 八、安全措施............. (11) 九、文明施工............. (11)

一、编制依据 1 、本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图、变更联系单。 2 、富士康西厂区地下通道项目施工组织设计。 3 、河南省及郑州市相关建设法律法规文件。 4 、富士康西厂区地下通道项目施工图。 5 、国家标准: 《工程建设标准强制性条文》2013年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2015); 6、参照图集 《钢筋砼过梁》11YG301 《砌体填充墙结构构造》12G614—1

二、工程概况 1、建筑概况 郑州航空港经济综合实验区富士康西厂区北门地下通道总建筑面积17053.68m2,地下一层,其中地上建筑面积2504.98 m2,地下建筑面积14548.7 m2 ,地下一层为商业、人防工程和设备房,地上一层为电梯间和楼梯间、钢结构雨棚。 建筑耐火等级:地上为一级,地下为一级。建筑结构类型为框架墙结构,建筑结构的抗震设防类别为丙类,建筑的设计合理使用年限100年,抗震设防烈度为7度。 墙体:地下一层内墙为200mm厚混凝土加气块,地下一层室内地坪以上内墙为200mm 厚混凝土加气块,局部为200mm厚轻质板墙,外墙为自防水混凝土墙,在卫生间、盥洗室墙体根部四周做200mm高混凝土翻边。 2、结构概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架墙结构,地下一层,基础形式为筏板基础。结构设计合理使用年限为100年,抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,框架抗震等级为三级。 基础底板厚度为500mm,筏板下设200厚C15素混凝土垫层,素砼垫层每边比筏板外边扩出100,地下室底板、顶板按照要求设置混凝土膨胀加强带,地下一层顶板以下(含顶板)板、柱、侧墙、顶板混凝土强度等级均为C40,混凝土抗渗等级均为P8;地下一层顶板以上混凝土强度等级均为C35,混凝土抗渗等级均为P8;砌体结构加气混凝土砌块强度等级为A3.5级,容重不大于7.0KN/m3,加气混凝土砌块砌筑砂浆地下部分采用M10水泥砂浆,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。 三、砌体设计要求 1、材料性能,技术参数: 厨房、卫生间等有水房间墙体根部上翻 cm高细石砼带止水,其余部分墙体根部砌200高蒸压防潮砖,上部采用蒸压加气砼块。内墙宽度200cm,地下部分墙体采用M10水泥砂浆,地上部分墙体采用M5混合砂浆。与框架柱拉结采用化学植筋方式。 2、砌筑方式

填充墙施工方案

填充墙专项施工方案 1.施工准备 1.1技术准备 a.填充砌体施工前,认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预 埋、预留位置,熟悉相关构造及材料要求。严格按05G701设置构造柱 及拉结筋。 b.根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱位置及墙梁标高尺寸。 c.填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,对施工人 员进行技术交底。 1.2材料要求 本工程主要涉及到的砌筑砖规格包括:实心砖240×115×53、 240/200×100×53、240×90×53;多孔砖240×115×90、200×115×90、200×90×115;空心砖240×240×100、240×200×115。涉及到的砌筑 砂浆包括:M5.0、M7.5水泥砂浆及混合砂浆。 所有进场的砖、砂浆在品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求且报审通过。规格尺寸应一致,质量等级应符合标准要求。 1.3作业条件 a.基础、主体结构等相关部分施工完毕。 b.弹出楼层轴线或主要控制线,经过了仔细的复核。 c.构造柱、拉结钢筋植筋完成,做完拉拔实验,实验结果满足相关规范要求。 d.框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙 应作水平防护,防止高空坠物。内墙已准备好工具式脚手架。 2.施工工艺 2.1操作工艺 a.基层清理 在砌筑砖体前应对墙基层进行清理,将楼层上的浮浆、灰尘清扫冲洗干净,并浇水使基层湿润。 b.施工放线

高控制线1m线和门窗洞口的位置线。施工放线完成后,认真检查。 c.植构造柱、墙体拉结钢筋 构造柱植筋根数按下图要求设置: 拉结筋每500mm 高设一道,每道设2φ6 钢筋,钢筋长度=700mm 且不小于1/5墙体长度+100mm。 关于植筋的相关做法详Sub-1B(MC)-036 植筋施工方案。 d.浇筑混凝土翻边 根据施工设计总说明中”所有有水房间如厨房,卫生间等楼板四周除门洞外,应作混凝土翻边,高度不小于200”的要求,在厨房,卫生间等有水房间四周作200mm高C20混凝土翻边,厚度同墙宽。如下图所示。 e.砖墙砌筑 1)砖应提前1~2d 浇水湿润,湿润程度达到含水率10%~15%为宜; 不宜在砌筑时临时浇水,严禁干砖上墙,严禁在砌筑后向砖墙冲水。冬期施工防止砖块浇水形成薄冰。 2)根据施工设计总说明中”所有轻质砌体和空心砖砌体下部均作页岩实心 砖翻边,高度不小于200”的要求,隔墙下设置200mm高的页岩实心砖翻边,厚度同墙宽。如下图所示:

填充墙砌体施工的解决方案.doc

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心 及室外配套工程 填充墙施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 青岛通力建设集团有限公司 编制时间:二〇一三年四月

工程技术文件报审鲁JL-003

钢筋施工方案审批表

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心及室外配套工程 填充墙施工方案 一、编制依据: 1、胶南市职教中心工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、胶南市职教中心工程施工图纸 二、工程概况: 本工程位于胶南市大珠山大学园区胶南市职教中心院内,工程由体育馆、学术中心、实训楼及室外配套工程等三个单体工程组成。

各单体工程的结构形式为框架结构,实训楼1轴至8轴钢筋混凝土独立基础部分为钢结构形式。总建筑面积为26200㎡,各单体建筑面积分别为:体育馆13511.6㎡、学术中心3467㎡、实训楼9221.4㎡。设计使用年限50年,抗震设防烈度为六度。 1.建设概况: 建设单位:胶南市国有资产经营管理有限公司; 管理公司:青岛诚泰建设项目管理有限公司 勘察单位:青岛捷达建筑工程咨询有限公司; 设计单位:青岛市建筑设计研究院; 施工单位:青岛通力建设集团有限公司; 监理单位:青岛建通建设监理有限公司。 2.各单体工程的建设位置及场地条件:相互之间距离较远,需要单独组织施工,具体位置如下: 体育馆:位于该职教中心校园北入口中轴线西侧,体育场东侧; 实训楼:位于职教中心校园东南区域数控实训楼南侧; 学术报告中心:位于职教中心院内中轴线,2#教学楼南侧,人工湖北侧; 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 3.建设规模特点: 体育馆:四层,共设计约3000座位,钢构屋面,最大高度为:22.9米,东西向为:61.30米,南北为:72.8米。

砌体填充墙施工方案

砌体填充墙施工方案 一、工程概况: 本工程地下一层,层高4.5米,为人防地下室。地上主楼十七层。 1、本工程地下室筏板、外墙、顶板,均采用结构自防水和改性卷材防水,地下室及一层砌体为烧结砖砌体,二层以上为加气混凝土块砌体。地下部分采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑, 本工程设计环境类别:基础、地下室、电梯井、厨房、卫生间、水池和屋面为二a类环境,其他为一类环境。 本工程全部为现浇钢筋混凝土有梁板,现浇整体楼梯,井筒及大转角部位设剪力墙,地下室为停车场,一二三层为商业用房,四至十七层为住宅用房。 2、质量目标:分项工程质量合格率100%。 3、工期目标:优化施工管理计划,力争提前完成施工任务。 4、文明管理目标:精心组织、科学管理,严格按总平面图进行现场临建搭设,搞好文明施工。 5、安全目标:杜绝死亡事故发生,一般事故不得超过1‰ 6、质量方针:“守合同,保证质量,优质服务,为业

主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。 二、施工准备 1、机具准备:搅拌机、手推车、磅秤、物料提升机、胶皮管、筛子、灰槽、线坠、线绳、卷尺、皮数杆、扫帚、砌砖工具等。 2、技术准备:瓦工20人,从事过类似工程的熟练人员,技术人员1名,组织施工人员进行详细技术交底。 三、材料要求 1、砂:宜用中砂,并且要过筛,不得含有害杂物。砂中含泥量不应超过5% 2、水泥:进场后要进行复试,复试合格后,才能使用,不同品种的水泥不得混用。 3、石灰膏:配置混合砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 4、砌块材料应有合格证,复试报告,备案证明三证齐全方可使用。 5、水:采用饮用水 6、砌筑砂浆配合比由实验室提供,施工时应严格进行计量,以保证砂浆强度。配合比采用重量比,用标志牌悬

框架填充墙施工方案

湖北省罗田县 五馆四中心工程建设项目 框架填充墙施工方案编制单位:罗田县建筑工程承包公司

编制日期:二0一四年六月二十日 目录 1、方案编制依据 2、工程概况 3、主要机械设备及人员组织安排 4、设计技术要求 5、填充墙及抹灰施工 6、施工进度计划及保证措施 7、工程质量目标及保证措施 8、安全生产保证措施 9、环境保护与文明施工管理 10、降低成本措施 11、季节性施工措施

框架填充墙施工方案 1.方案编制依据 1.1设计资料 (1)建筑施工图 (2)结构施工图 1.2规程、规范类 (1)砌体结构设计规范 (GB50003) (2)混凝土结构设计规范{GB50010} (3)建筑抗震设计规范(GB 50011) (4)砌体工程施工质量验收规范(GB 50203-2011)(5)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-96)(6)《施工现场临时用电技术规程》(JGJ46-88)(7)湖北省工程质量通病防治技术规程(DB-42)2、工程概况 2.1基本情况 (1)工程名称:罗田县五馆四中心工程建设项目(2)工程地点:城南新区 (3)建设单位:罗田县广源城建投资开发有限投公司

(4)设计单位:武汉智业建筑设计有限公司 2.2工程概况 罗田县五馆四中心建设项目位于城南新区发展大道与凤城大道交叉口东北侧,本工程为框架结构,二级三级抗震,填充墙外墙采用B05级A3.5加气混凝土砌块,Mb5.0混合砂浆砌筑;内墙采用B06级A3.5加气混凝土砌块,Mb5.0混合砂浆砌筑;屋面女儿墙及卫生间墙采用Mb7.5水泥砂浆砌筑。 2.3场地条件 现状场地开阔,交通便利,利于砌块及砂石集料堆放。 3.主要机械设备及人员组织安排 3.1主要施工机械设备计划(见表1-1) 主要施工机械计划一览表

填充墙专项施工方案

一、编制依据 1. 工程设计变更及洽商 二、工程概况 2. 1设计概况 地下室200mn厚墙体米用混凝土实心砖,240mn墙体米用页岩砖砌筑。非承重地上部分外墙采用200厚B06级Mu3.5级蒸压加气混凝土砌块砌筑,内墙隔墙采用200mm 厚加气混凝土砌块,局部100厚加气混凝土砌块砌筑。填充墙依据加气混凝土砌块墙 (05J3-4 )图集砌筑,埋地墙体砌筑采用M7.5水泥砂浆,加气混凝土砌块采用M5专用混合砂浆砌筑,砌体结构中圈梁、构造柱、扁带、抱框柱混凝土强度等级为C20 2. 2工程难点 2. 2. 1楼层层高相对较高:一层及一层夹层层高 4.8 m ;二层层高4.1m; 二层夹层层高7 m,砌筑困难,质量不易保证; 2. 2. 2门窗洞口较多较大、外墙凸凹较多,导致构造柱、过梁等较多,给砌筑造成困难,质量不容易保证; 2. 2. 3填充墙与混凝土柱、梁、板接缝多,接触面易开裂。 三、施工部署 3. 1质量目标

本工程质量目标为合格。二次结构工程的质量目标为:各分项工程合格 率100%。 3.2 施工顺序根据现场实际情况,二次结构整体施工先后顺序为:从下向上,地下室拆模后即进行地下室砌筑,之后是一层及二层砌筑。 3.3材料进场及存放 3.3.1 所有材料按计划进场,材料部负责及时供应。材料进场后由工长、技术员、质检员同时验收,合格后方可使用,有复试要求的经试验合格后方可使用于工程中。 3.3.2 水泥、砂、石、轻集料砌块等材料按现场平面布置图堆放。 四、施工准备 4.1 首先了解图纸设计及会审记录、变更内容,工程长度、高度、轴线、标高等内容情况,把门、窗口位置用线弹好并做好记号。 4.2墙体工程:内填充墙体用加气混凝土砌块,砌块强度为MU3.5用M 5.0 混合砂浆砌筑,连接构造及技术要求参见05J3-4。 4.3卫生间等有水房间的墙体底部用C 20混凝土浇注200伽高,宽同墙厚。所有管井及强弱电间门处均作100伽C15高素混凝土门槛,宽度同墙厚。 4.4 加气混凝土砌块墙的砌筑面上应适量洒水。并采用专用工具(铺灰铲、锯、钻、镂、平直架等) 4.5 没有予插钢筋的要提前植筋,并做钢筋拉拔实验,合格后才允许使用。 五、操作工艺 5.1 工艺流程:墙体放线—砌块排列—砌筑—校正—竖缝填实砂浆—清理 5.2 技术要求 5.2.1墙体下砌4皮高实心混凝土砖,往上砌加气块每500伽高加2①6

加气块填充墙施工方案

武汉保利上城一期二标段工程 加 气 块 砌 体 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北华盛建设工程有限公司 武汉保利上城项目部

2015年11月20日 目录

第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1 施工布置原则 (2) 3.2 工程任务划分 (3) 3.3 施工组织于管理机构 (4) 第四章材料、设备等供应计划 (4) 4.1材料要求:.........................................................................................................4... 4.2主要机具:.........................................................................................................4... 4.3作业条件:.........................................................................................................5... 第五章施工方法 (5) 5.1 工艺流程: (5) 5.2 施工要点: (5) 第六章质量标准及保证措施 (15) 6.1主控项目:.......................................................................................................1..5. 6.2一般项目:.......................................................................................................1..5. 6.3允许偏差:.......................................................................................................1..6. 6.4冬季施工...........................................................................................................1.. 7. 6.4保障措施...........................................................................................................1.. 7. 第七章安全防护和保护环境措施 (18) 7.1 安全施工措施....................................................................................................1..8 7.2 临时用电安全....................................................................................................1..8 7.3 施工现场的料具................................................................................................1..8 7.4 施工现场的环境、卫生保护............................................................................1..9 7.5 施工现场的消防保卫措施.................................................................................1..9 第一章、工程概况: 1、工程名称:武汉保利上城一期二标段工程

砌体填充墙施工方案(正式版)

目录 1. 工程概况 (4) 1.1. 本工程填充墙砌体设计概况 (5) 1.2. 本方案的编制依据 (6) 2. 施工部署 (7) 2.1. 施工组织管理机构框图 (7) 2.2. 施工目标 (8) 2.3. 施工重点 (8) 3. 施工准备 (9) 3.1. 材料准备 (9) 3.2. 技术准备 (9) 3.3. 具体详《施工组织设计》 (10) 4. 质量控制 (10) 4.1. 质量控制措施 (10) 4.2. 质量管理点一览表 (11) 5. 工程质量保证措施 (12) 5.1. 质量保证硬件措施 (12) 5.1.1.劳动力组织 12 5.1.2.材料供应 12 5.1.3.机械管理 12 5.1.4.资金管理 13 5.2. 质量保证软件措施 (13) 5.2.1.质量保证组织机构 13 5.2.2.严格执行质量检查的各项制度 14 6. 砌筑工艺 (19) 6.1. 施工要点 (19) 6.2. 材料及主要机具 (20) 6.3. 作业条件 (20) 6.4. 操作工艺 (21) 6.5. 砌空心砖墙体 (21)

7. 质量标准 (21) 7.1. 保证项目 (22) 7.2. 基本项目 (22) 7.3. 允许偏差项目 (22) 8. 成品保护 (23) 9. 应注意的质量问题 (23) 10. 安全保证措施 (23) 11. 住宅、地下车库、商铺安装砖墙上预留、预埋的施工工序 (23) 12. 组砌节点及细部构造示意图 (24) 12.1. 填充墙后塞口及下口组砌构造图 (24) 12.2. 不同高度填充墙体组砌示意图 (25) 12.2.1.50厚页岩砖隔墙组砌方式示意图(排气道、烟道后侧) 25 12.2.2.200厚空心砌块墙组砌方式示意图 25 12.2.3.100厚空心砌块隔墙组砌方式示意图 35 12.2.4.卫生间墙体组砌示意图 39 12.2.5.厨房墙体组砌示意图 40 12.3. 门窗洞口组砌示意图 (41) 12.3.1.住宅室内外门洞口组砌示意图 41 12.3.2.水电井门洞口组砌示意图 41 12.3.3.窗洞口组砌示意图 42 12.4. 构造柱两侧砌体组砌大样 (43) 12.5. 主要节点、构件构造大样 (43) 12.5.1.与主体结构相连的门垛构造大样 43 12.5.2.构造柱大样 44 12.5.3.后植筋过梁大样 45

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、重庆*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: 重庆*****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:重庆****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****设计院; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:重庆****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为:200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: *****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为: 200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水剂防潮层。

填充墙专项施工方案

一、编制依据 1.工程设计变更及洽商 二、工程概况 2.1设计概况 地下室200mm厚墙体采用混凝土实心砖,240mm墙体采用页岩砖砌筑。非承重地上部分外墙采用200厚B06级Mu3.5级蒸压加气混凝土砌块砌筑,内墙隔墙采用200mm厚加气混凝土砌块,局部100厚加气混凝土砌块砌筑。填充墙依据加气混凝土砌块墙(05J3-4)图集砌筑,埋地墙体砌筑采用M7.5水泥砂浆,加气混凝土砌块采用M5专用混合砂浆砌筑,砌体结构中圈梁、构造柱、扁带、抱框柱混凝土强度等级为C20 2.2工程难点 2.2.1楼层层高相对较高:一层及一层夹层层高4.8 m;二层层高4.1m;二层夹层层高7 m,砌筑困难,质量不易保证; 2.2.2门窗洞口较多较大、外墙凸凹较多,导致构造柱、过梁等较多,给砌筑造成困难,质量不容易保证; 2.2.3填充墙与混凝土柱、梁、板接缝多,接触面易开裂。 三、施工部署 3.1质量目标

本工程质量目标为合格。二次结构工程的质量目标为:各分项工程合格率100%。 3.2施工顺序 根据现场实际情况,二次结构整体施工先后顺序为:从下向上,地下室拆模后即进行地下室砌筑,之后是一层及二层砌筑。 3.3材料进场及存放 3.3.1所有材料按计划进场,材料部负责及时供应。材料进场后由工长、技术员、质检员同时验收,合格后方可使用,有复试要求的经试验合格后方可使用于工程中。 3.3.2水泥、砂、石、轻集料砌块等材料按现场平面布置图堆放。 四、施工准备 4.1首先了解图纸设计及会审记录、变更内容,工程长度、高度、轴线、标高等内容情况,把门、窗口位置用线弹好并做好记号。 4.2墙体工程:内填充墙体用加气混凝土砌块,砌块强度为MU3.5,用M 5.0混合砂浆砌筑,连接构造及技术要求参见05J3-4。 4.3卫生间等有水房间的墙体底部用C20混凝土浇注200㎜高,宽同墙厚。所有管井及强弱电间门处均作100㎜C15高素混凝土门槛,宽度同墙厚。 4.4加气混凝土砌块墙的砌筑面上应适量洒水。并采用专用工具(铺灰铲、锯、钻、镂、平直架等) 4.5没有予插钢筋的要提前植筋,并做钢筋拉拔实验,合格后才允许使用。 五、操作工艺 5.1工艺流程:墙体放线—砌块排列—砌筑—校正—竖缝填实砂浆—清理 5.2技术要求 5.2.1墙体下砌4皮高实心混凝土砖,往上砌加气块每500㎜高加2Φ6

框架填充墙砌筑施工方案

框架填充墙砌筑施工方案 本工程±0.00以上为框架填充墙,采用MU3.5KM1型非承重多孔砖,采用M5混合砂浆砌筑。 1、材料要求: ⑴水泥选用复合硅酸盐32.5水泥,水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥,如因受潮、水泥标号不明或出厂日期超过三个月等情况,应经试验鉴定后方可使用,水泥质量符合GB175-P2规定。 ⑵砂采用天然中砂,其含泥量严格控制在2%范围内,砂中不得混有草根、树叶、树枝、塑料品等杂物。 ⑶石灰膏熟化时间不低于7天,严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。 ⑷砖的外观形状、尺寸、强度等级必须符合设计要求,砖必须具备出厂合同证,并且到现场后抽样复试,复试合格后方可使用。 2、配合比: 砌筑砂浆配合比委托检测单位试配,须严格执行试验配合比,配制砂浆采用重量比,计量要准确,计量精度在±5%以内。 ⑴砂浆的流动性:砂浆拌制后,应具有良好的和易性,硬化后有一定的强度和粘结力。 ⑵砂浆的保水性:砌筑砂浆拌和好后运输至使用地点,应保持良好的保水性,其分层度不大于20mm。 ⑶砂浆的粘结力:砂浆与砖的粘结力,首先取决于砂浆品种、强度等级,同时与砖及基层表面的清洁度和湿润度有很大关系,因此砖在砌筑前要提前

浇水湿润,提高砂浆与砖的粘结力。 3、砂浆试块的取样留置: 砂浆在砌筑过程中应现场随机取样,做好试验试块,按每层楼或250m3砌体砂浆及每台拌和机一个工作台班应至少制作一组试件(每组6块)。 4、作业准备 ⑴粘土砖首先提前进行浇水湿润,浇水程度一般以水浸入砖内深度10-15mm左右为宜,含水率达到10%-15%,表面无明水为佳,并运输砌筑部位堆排码好。 ⑵制作好皮数杆,根据设计要求和砖的规格确定灰缝厚度,在皮数杆上标明每皮砖的厚度、灰缝厚度,砖的皮数以及竖向构造的变化部位。 ⑶测量弹线:经测量确定,在基础上弹出建筑物的轴线,并明确墙身轴线的位置。建筑测量放线和复核测量必须使用同一把钢尺进行,允许偏差符合规范要求。 ⑷配合比挂牌施工,现场准备好计量器具。 ⑸砌筑前,将墙身部位表面的砂浆和杂物清除干净。 5、砖砌体砌筑技术要求: ⑴组砌方法:组砌方法应符合规范的规定,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形式,并不得有通缝。 ⑵排砖撂底,按设计要求经测量放出轴线位置的尺寸线,采用干砖排砖撂底,以砖的模数按测量放线,标出位置尺寸进行排砖撂底,在保证砖砌体灰缝的前题下全盘考虑排砖撂底。 ⑶选砖:砌砖前应选择规格一致的砖,棱角整齐,无弯曲裂纹等缺陷的砖。

填充墙砌体施工工艺及要求

填充墙砌体施工工艺及要求: 1、基层清理 在砌筑砌体前应对墙进行清理,将基层上的浮灰清扫干净并浇 水湿润,块材的湿润程度应符合规范及施工要求。 2、施工放线 放出每一楼层的轴线,墙身控制线和门窗洞的位置线。在框架 柱上弹出标高控制线以及控制门窗的标高及窗台高度,施工放 线完成后,应经过验收合格后方能进行墙体施工。 3、墙体拉结钢筋 (1)墙体拉结钢筋有多种留置方式,目前主要采用预埋钢板再焊接拉结筋、用碰撞螺栓固定先焊在铁板上的预 留拉结筋以及采用植筋方式埋设拉结筋等方式。 (2)采用焊接方式连接拉结筋,单面搭接焊的焊缝长度应大于等于10d,双面搭接焊的焊缝长度应大于等于5d。 焊接不应有边,气孔等质量缺陷,并进行焊接质量检 查验收。 (3)采用植筋方式埋设拉结筋,埋设的拉结筋位置较为准确,操作简单不伤结构,但应通过抗拔实验。 4、构造柱钢筋 在填充墙施工前应先将构造柱钢筋绑扎完毕,构造柱竖向钢筋 与原结构上预留插孔的搭接绑扎长度应满足设施要求。 5、力皮数杆、排砖

(1)在皮数杆上框柱、墙上排出砌块的皮数及灰缝厚度,并标出窗、洞、及墙梁等构造标高。 (2)根据要砌筑的墙体长度,高度试排砖,摆出门,窗及洞口的位置。 (3)外墙壁第一皮砖撂底时,横墙应排丁砖,梁及梁垫的下面一皮砖,窗台台阶水平面上一皮应用丁砖砌筑。6、填充墙砌筑 (1)拌制砂浆 1)砂浆配合比应用重量比,计量精度为:水泥正负2%,砂及掺和料正负5%,砂应计入其含水量对配料的影响。 2)宜用机械搅拌,投料顺序为砂-水泥-掺合料-水,搅拌时间不少于2min。 3)砂浆应随伴随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3-4h内用完,气温在30°以上时,应在2-3h内用完。 (2)砖或砌块应提前1-2d浇水湿润;湿润程度以达到水浸润砖体深度15mm为宜,含水率为5%-10%。不 宜在砌筑时临时浇水,严禁干砖上墙,严禁在砌筑后 向墙体浇水。蒸压加气混凝土砌块因含水率大于35%, 只能在砌筑时洒水湿润。 (3)砌筑墙体 1)砌筑蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块填充墙时,墙底部应砌200mm高烧结普通砖,多

填充墙砌体施工方案

填充墙砌体施工方案 1填充墙砌体工程 3.1.1施工要点 3.1.1.1. 施工工艺流程 材料、设备准备→施工楼层、墙基清理→结构梁柱轴线、标高投设→墙边线定位→拉墙筋设置(植筋)→墙体排砖→填充墙体砌筑→留置构造柱马牙槎→检查灰缝、墙面平整度→调整灰缝控制线→墙体砌筑→门窗洞口留设→圈过梁施工(植筋)→门窗顶墙体砌筑→检查灰缝、墙面平整度→调整灰缝控制线→墙体砌筑→构造柱施工→梁板下斜砌砖或微膨胀混凝土→工完场清。 3.1.1.2墙体放线 3.1.1.2.1砌体施工前,首先应将基层清理干净,将要砌墙处地面上的泥土、混凝土浮浆用铁锹、凿子铲除,并用水冲洗干净;按设计标高进行找平,采用同标号砂浆找平,拉线,用水平尺检查其平整度。 3.1.1.2.2根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平或砍砖找平。 3.1.1.2.3根据施工图放出墙壁体的轴线、外边线、洞口线等位置,将墙身轮廓线用墨线弹在地上,经复核,办理预检手续。 3.1.1.2.4放线结束后应及时组织验线工作,并经监理单位复核无误后,方可施工。 3.1.1.2.5立皮数杆宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间距15~20m,转角处均应设立,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续。 3.1.1.2.6水平管调整标尺上下位置,使两边标尺对应标志水平。将标尺固定在墙边,根据皮数杆标志植墙拉筋。 3.1.1.3墙体拉结筋做法 3.1.1.3.1墙体拉结筋做法采用化学材料植筋的方式,主要操作方法:按照墙体设计拉结筋设置的间距、材料规格模数,沿墙体所在位置的结构柱侧面用电锤打设直径Ф8的孔洞,深度不小于10d(孔洞内灰尘、碎屑清理干净);然后将事先按照规定配合比配制后的环氧树脂溶剂注入孔洞适量,再将拉结筋无弯勾端插入孔洞底部,

相关文档