调试部张伟一、KYN28A-12 户内交流金属铠装抽出式开关柜

主要一次器件:高压真空断路器(手车式VD4、VS1)、电压互感器、电流互感器、零序电流互感器、带电指示器、接地开关、避雷器等。

电流互感器(CT)

接地开关

避雷器断路器

电压互感器(PT)

零序互感器

带电传感器

1)通电前准备工作

1、先对做好高压头子的高压线进行耐压试验,在试验完成后按规范接好线

2、检查接线是否符合规范,高压线的地线是不能从零序互感器中单向穿过

3、检查地线有没有可靠接地,不能是只把地线接到高压柜或变压器外壳上

4、测量接入电压互感器的三相电阻阻值是否正常,三相之中是否有接地现象

5、按图纸检查控制线路是否正确,重点注意高压变压器的超温跳闸信号是否接

到高压柜中

6、断开控制空开,待上电检查电压无误再合上

2)送电、断电、检修操作步骤:

送电操作(关柜门→分接地开关→断路器至工作位置→合断路器)

1.将断路器手车从转运车上移至柜内,即处于实验断开位置;

2.将二次插头插好,此时可对断路器进行操作试验;

3.将所有柜门关闭,确认断路器处于分闸状态;

4.插入接地开关操作手柄逆时针旋转,分断接地开关;

5.抽出接地开关操作手柄,操作口封片弹起封闭接地开关操作孔;

6. 此时先不要接通主回路,先操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸,测试

所有“紧停”按钮,分闸开关及变压器超温跳闸是否正常;

7.插入断路器手车摇把,顺时针旋转摇把直至到位,此时主回路接通,断路器手车处于工作位置;

8.操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸操作。

(若未储能则将储能开关旋“自动”位置,先储能后合闸操作;合闸操作后自动储能)

9.在断路器合闸后让变压器通电5分钟,然后操作面板上的“分合闸控制”开关进行分闸,让变压器断电5分钟

10. 重复步骤9让变压器反复通断电3次。

断电、检修操作(分断路器→断路器至实验位置→合接地开关→开柜门)

1.操作面板上“分合闸控制”开关,使断路器分闸;

2.插入断路器手车摇把,逆时针旋转摇把使断路器手车退至试验位置,此时主回路断开,活门关闭;

3.压下接地开关操作口封片,插入接地开关操作手柄顺时针旋转,使接地开关合闸;

4.检修时,拨出二次插头并将其扣锁在手车上,将断路器手车移至转运车并锁定。

二、变压器

温度监视(干式变压器):80℃启动第一组强冷风机、100℃启动第二组强冷风机、130℃超温报警、150℃超温分闸,变压器的温度参数一般出厂前就设定好了,不需要更改,在调试时只需要手动测试风机是否能正常工作。

调整电压:一般为±2.5%×2,调整抽头如下图:

1

2

3

4

5

6

对应等级为:

抽头号高压侧(V) 低压侧(V)

1---2 9500 (5850) 400

2---3 9750 (5700) 400

3---4 10000 (6000) 400 (默认)

4---5 10250 (6150) 400

5---6 10500 (6300) 400

3、注意事项:调整变压器之前务必确认接地开关已经接地即在“合”位,如开关柜无接地开关则至少在变压器停电5分钟之后进行调整,调整前需对变压器绕组放电,放电导线务必可靠接地。

三、保护值设定

由用户提供保护的一次电流值,如果用户不能提供则按如下确定:过流保护一次电流:I

n

*(1.3 ~1.5)/CT(电流互感变比)过流保护延时:0.5 s(需比上一级高压柜的时间短)

速断保护一次电流:I

n

*(4~5)/CT(电流互感变比)

速断延时:0.0 s

零序过流保护:5A/零序互感变比

零序过流保护延时:5s

I n 为变压器高压侧额定电流:I

n

=变压器容量/1.732倍变压器电压

对于ABB SPAJ-140C继电器设定值为电流互感器二次电流倍数,由于SPAJ-140C 只具备两断保护,所以只设定速断和过流保护。如电流互感器变比为:N/5,零序电流互感器变比为 50/1,则以上保护项目设定为:

过流保护 I> In*1.3/N

过流保护延时 >t 0.3-0.5 s 小于上一级设定

速断保护 I》 In*4/N

速断保护延时 t》 0.04s

零序过流保护 Io> 0.1

零序过流延时 to> 5 s

零序速断保护 Io》 0.1

零序速断延时 to》 5 s

假设变压器的容量为1000KVA,电压为10KV,CT(电流互感变比)为75/5,零序互感变比为50/1通过上面的公式可以计算出:

额定电流:1000/ 17.32 =57.7A

过流保护电流:57.7*1.3/75=1A

速断保护电流:57.7*4/75=3.08A

高压开关柜技术规范

第一部分:高压柜的技术规范 KYN28A-12高压开关柜 1概述 1.1开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28A-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 气候与环境条件产品正常适合的条件辅助措施 海拔高度(m) 不超过2000m 最高温度(oC) +40 最低温度(oC) -15 配自动控制加热器 最大相对湿度月平均(+25oC) 90% 低于标准装加热器防凝露最大相对湿度日平均95% 抗震能力不超过8度 最大温差(oC) 25 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 3技术参数 3.1开关柜参数 3.1.1额定电压:10kV 3.1.2运行最高电压:12kV 3.1.3工频耐压:42kV/min 3.1.4雷电冲击电压:75kV 3.1.5频率:50HZ 3.1.6主母线额定电流:1250A 3.1.7短时耐受电流:31.5kA/4S 3.1.8额定动力稳定电流:80kA 3.1.9防护等级:IP4X;断路器门打开IP2X

3.2VS1-12真空断路器技术参数 3.2.1额定电压:10kV 3.2.2运行最高电压:12kV 3.2.3频率:50HZ 3.2.4额定电流:630A、1250A 3.2.5额定短路开断电流:25、31.5kA 3.2.6额定动力稳定电流:80kA 3.2.7四秒热稳定电流(有效值):31.5kA 3.2.8合闸时间:≤67ms 3.2.9分闸时间:≤45ms 3.2.10燃弧时间:≤15ms 3.2.11电寿命:额定电流下允许开断2万次,额定短路开断电流下允许开断50次3.2.12机械寿命:3万次 3.2.13保证运行寿命:大于30年 3.2.14真空度:10-7托,终至真空度过10-4托 3.2.15操作机构形式:弹簧储能式 3.2.16操作电源:储能电机DC220V;分、合闸控制:DC 220V 3.2.17消耗功率:140W 3.2.18分、合闸功率:250W 3.2.19高压真空断路器采用宁波耐吉科技有限公司品牌 3.3电流互感器 3.3.1型号:LZZQB8-10A 3.3.2型式:串接式或母线式、浇注绝缘 3.3.3额定电压:10kV 3.3.4准确等级:0.5(测量)≥10VA;5P20(保护)≥10VA 3.3.5局部放电:< 10PC 3.4电压互感器 3.4.1型号:JDZ8-10A 3.4.2型式:三相式、固体绝缘浇注

高压开关柜技术协议书

1、概述 1.1 本技术协议书适用于浙江吉安纸容器有限公司45万吨牛皮箱板纸工程配套的10kV及 35KV户内金属封闭铠装式高压开关柜。 1.2供方提供的中置式开关柜应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的开关柜。 1.3供方提供设备的设计制造和试验标准及提供的图纸、文件均应符合IEC、GB标准。 1.5供方提供的开关柜应是一个功能完整的开关柜。供方应对开关柜的功能和容量满足本项 目的要求完全负责,并保证能连续、稳定、安全运行。如果设备不能实现特定的性能要求,供方必须增加硬件或服务来完成,费用由供方承担。供方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为一年,质保期内,供方应免费负责维修或更换。 1.7本技术协议书提出了该10kV、35KV高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有细节做出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的文本,本技术规格书所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行。供方应保证提供优于IEC、GB标准的铠装移开式高压开关柜。 1.8本技术协议书经供、需双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律 效力。 1.9供方必须根据设计院提供的图纸进行生产。 2.0技术协议书中未尽事宜由招、投标双方协商解决。 2、货物需求一览表: 需方认可的柜型: GE 10KV P/VII-12 、 35KV P/V-40.5 2.1 开关柜本体,柜体用敷铝锌板制作,35KV、10KV结构为中置式。 2.2真空断路器及柜内(包括综合保护继电器)的所有的一、二次元件(包括所有的电源微 型断路器、按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等); 2.3 柜内主铜母线、接地母线和柜顶小母线; 2.4开关柜边屏和后备包包括在开关厂家的供货范围内; 2.5馈线柜出线电缆的零序电流互感器及固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内 2.7综合保护器包括在开关厂家的供货范围内。(具体选型见订货图纸) 2.8专用工具(包括在供货范围内) 2.9断路器储能摇把、小车推进摇把、接地开关操作摇把、小车附加轨道等专用工具共8套 (35KV一套) 2.10电动机的就地温度采集、显示装置在供货范围内

10KV高压开关柜操作流程

一、送电操作 1、清楚柜体内杂物,关紧前后门。 注:柜体若有地刀,只有当地刀处于合闸状态,前后门才能关上。 地刀合,后门可打开 地刀分,后门打不开 地刀分,前门打不开 地刀合,前门可以打开 2、柜体内的直流电源开关1DK1、1DK2要合上(交流电源根据是否需要决定)。 注:检查控制电源是否是直流220V ,要确认电源正负。 3、检查断路器处于分闸状态,接地刀(若有)处于分闸状态。 注:检查断路器航空插头是否固定牢靠,断路器是否已经储能。 4、顺时针摇断路器,将断路器从试验位置摇到工作位置,(当听到“嗒”的声响时,表明手车已经到位,操作时,切忌用力过大,以免损坏手车机构)。 注:一般手柄旋转20圈,断路器从试验位置到工作位置。 5、通过柜面上的合闸按钮或后台进行合闸。 注:柜体是否带高压电可以通过观察保护装置的电压值或开关状态显示仪面板的高压带电显示确定。 凸轴竖直

二、启动一号电动机 运行1#电动机需要投入使用MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3;七面柜体(SCB2断路器上口带电)。 三、停电维修 1、通过柜面的分闸按钮或后台遥控分闸。 2、逆时针转动摇把,将断路器从工作位置摇到试验位置。 3、合上接地刀(若有),打开前后门。 4、断开控制电源(直流220V微断),拔下断路器航空插头,拉出断路。 四、注意事项 1、检查ICB1柜、RCB1柜、ICB2柜地刀必须打开;MCB1、ICB1,RCB1,SCB1,OCB 柜断路器处于分闸状态。 2、依次将MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3柜体的手车从试验位置摇到 工作位置。 3、合MCB1柜断路器,通过高压带电显示和PT2柜的电压表查看柜体是否已 经带高压电。 注:无论是1#电机还是2#电机运行,都紧止操作地刀。

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

高压开关柜技术协议

XXXXXXX综合利用项目钒制品工程10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件 2011年3月16日

目录 附件1 概述 (3) 附件2设备技术规格 (6) 附件3 供货范围 (18) 附件4设计、制造、检验标准 (20) 附件5技术资料交付范围和进度 (22) 附件6设备的监制、检验及出厂验收 (24) 附件7涂漆、包装及运输 (27) 附件8设备交货及制造进度 (29) 附件9技术服务及培训 (31) 附件10质量保证和考核方法 (33)

附件1 概述

1.1总则 XXXX综合利用项目钒制品工程需成套供货64台高压成套开关柜。为了明确供货质量,确保设备完整性、可靠性及可维护性,XX有限公司西筹组、XX设计研究有限公司(以下简称为“甲方”)、与XX有限公司(以下简称为“乙方”)特签订本技术协议。 甲方与乙方特签定该项目高压开关柜设备供货技术附件。 本技术附件的使用范围,仅限于XX用项目钒制品工程II标段工程高压开关柜的设备供货、现场服务及调试的技术要求。 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术附件规定以及有关国家标准(GB系列)、国际标准(IEC系列)、电力行业标准(DL系列)和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 在签订合同之后,甲方有权提出因设计或规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体款项内容由甲、乙双方共同商定。 1.2使用环境、工艺条件 1)气温 累计年平均温度:17.2℃ 极端最高温度:45℃ 极端最低温度:-5℃ 2)室外相对湿度 年平均相对湿度:61% 月平均相对湿度最高值:75% 最低月平均相对湿度:~50% 3) 海拔高度:1500m

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

10kv kyn28开关柜技术协议

KYN28-12高压开关柜 技 术 协 议 书 20年月日

一、总则 1.1 乙方向甲方提供KYN28A-12Z型金属铠装中置式开关柜,配用ABB-VD4断 路器. 1.2 本开关柜在满足本技术协议的要求外,其它部分应满足IEC298、GB-3906、 GB/T11022-99及DL/T404-1997其相关标准和技术条件要求,并应达到“五防” 功能. 1.3 本产品的质量由乙方保证. 1.4 本协议书为商务合同的附件,与商务合同具有同等法律效力。 二、基本技术条件 2.1电气主接线:单母线 2.2本期建设规模:共7台开关柜。其中进线柜1台、母线设备柜1台、出线柜 3台、电容柜1台、站用变柜1台。 2.3柜体型式:中置式交流金属铠装柜。 柜宽:站用变1000mm,其余800mm。 柜深:1660mm 柜高:2300mm 三、使用环境 3.1 室内; 3.2 地震烈度:<8度; 3.3 海拔高度:<1000m; 3.4 环境温度:最高+40℃,最低-15℃; 3.5 湿度:月平均相对湿度90%(+25℃时); 3.6使用环境:不含导电微量粉尘,无严重污秽、化学腐蚀、无火灾,无爆炸危

险及剧烈振动的场所。 四、设备规范 4.1柜体设备型式: 4.1.1断路器:真空断路器ABB VD4. 4.1.2断路器操作机构:弹簧操作机构. 4.1.3电流互感器:LZZBJ9-10. 4.1.4 电压互感器:JDZX10-10. 4.1.5高压熔断器:限流式 PT熔断器:XRNP1-10。 站用变:XRNT-12 4.1.6接地开关:手动弹簧储能操作,JN15; 4.1.7母线氧化锌避雷器:YH5WZ-17/45; 4.1.8 站用变:SC10-50/10.5 4.1.9支持绝缘子选用大爬距有机绝缘子,爬距2.0cm/KV(240mm)。 4.2柜体参数(含柜体元件): 4.2.1额定电压(KV):12; 4.2.2主母线额定电流(A):1250A 4.2.3额定频率:50HZ; 4.2.4绝缘水平:柜体、断路器; 工频耐压:42KV(一分钟); 冲击耐压:75KV(对地及相间); 电压及电流互感器:应符合GB311规定; 4.2.5额定热稳定电流(3s)(kA):25;

高压10kV开关柜技术规范标准书

工程代号:10KV开关柜 技术规范书 二〇二〇年四月

目录 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4.供货范围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.监造

1 总则 1.1 本技术规范书适用于i10KV开关柜,它提出了10KV开关柜设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,卖方应提供符合国家和行业标准以及本规范书的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,并在“差异”章节中列出。 1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准,但不限于此: GB3906 3 ~ 35kV交流金属封闭开关设备 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求 GB3309 高压开关设备常温下的机构试验 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16927 高电压试验技术 GB263 交流高压电器在长期工作时的发热 GB2706 高压电器动热稳定 GBJ149 电气装置安装工程施工及验收技术协议 GBJ50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

KYN28高压开关柜及箱变技术要求范文

东工地社区高压线路改造配电柜技术要求 一、招标范围 二、高压供电系统组成和配件选型 变电所高压供电系统电压为6KV 由8台开关柜组成,其中1台进线柜,6台出线柜,1台PT柜。 配电柜采用的KYN28A-12系列,开关柜断路器选用VS1-12系列,操动机构采用弹簧储能操作机构,进线柜断路器型号为VS1-12/1250-25,其余6台出线柜型号为VS1-12/630-2。 进线柜电流互感器型号是LZZBJ9-10 变比400/5,出线柜电流互感器型号也为LZZBJ9-10 ,其中1台的变比是300/5,2台的变比是100/5,3台的变比是50/5。进线柜的电压互感器型号是JDZ10-10 6/0.1KV,PT柜的电压互感器型号是JDZ10-6。 配电柜所用避雷器型号选用 HY5WS-17/50型。开关智能显示装置采用Yado-EDI型,微机保护装置进线柜选用DMP3211型,出线柜选用DMP3212型。开关的一次母线采用80mm×10mm铜母线。配电柜详细配置见原矿变改造后高压配电系统图。 2、适用标准

GB156-93 标准电压 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1984-89 交流高压断路器 GB3906-91 3-35KV交流金属封闭开关设备 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T402-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术条件 二、使用条件及环境 1、海拔高度:不超过2000m 2、环境温度:最高气温:+40℃ 最高月平均温度:+30℃ 最高年平均温度:+20℃ 最低气温:-30℃ 最大气温差:25K 3.月平均最高相对湿度(25℃):90% 日平均最高相对湿度(25℃):95% 4.耐地震能力:地面水平加速度:2.5m/s2 地面垂直加速度:12.5m/s2 安全系数为1.67 5.空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水陆联运或盐的污染。 三、技术参数 ⑴系统特征 a.额定电压:6KV b.系统最高电压:12KV c.额定频率:50HZ 2

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

户内高压开关柜订货技术规范

户内高压开关柜订货技术规范 1.总则 1.1一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的产品应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本招标文件技术规范提出了对产品的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.8 本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。 1.2.1 投标人或制造商应提供产品资质证书(包括产品生产许可证、产品鉴定证书等); 1.2.2 投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

10kV开关柜技术协议(参考模板)

XXX集团投资有限公司XX110kV变电站10kV开关柜 技 术 协 议 甲方:XXX集团投资有限公司 设计方:XXX电力勘测设计院 乙方:YYY有限公司 ZZZ年7月5日

目录 1 供货范围 (1) 2 基本要求 (2) 3 使用环境 (2) 4 技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 6 图纸及资料 (4) 7 技术文件及现场服务 (14) 8 包装、运输及储存 (16) 9 质量保证及试验 (17)

1.供货范围

注:1)除PT柜外,其它各开关柜均装设1套测控保护装置和智能电度表,测控保护装置和智能电度表由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2) PT柜装设1套微机型消谐装置,微机型消谐装置由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2.基本要求 2.1本技术协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 2.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本技术协议书的优质产品。 2.3本技术协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4应遵循的标准 按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 DL402《交流高压断路器动热稳定试验方法》 GB156-93 《标准电压》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB7354-87 《局部放电测量》

10KV高压开关柜的操作

10KV高压开关柜的操作 一进线柜送电操作程序 1)关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关电缆室下门) 2)推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位)。手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3)观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。) 4)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭。) 5)观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板开关压下为ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示)灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置)。 7)如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后,会发声光报警,即面板红色故障指示灯亮,同时故障音响鸣响。此时观察综合继保,如TRIP灯亮,同时IL1,IL2,IL3灯任一灯亮或同时亮,则故障为线路过流,如TRIP灯亮,同时IRF灯亮,则故障为综合继保异常。在故障检修时可按消音按钮取消音响鸣响,在检修完毕后,需按综合继保面板RESET/STEP按钮手动复位综合继保。) 二进线柜停电操作程序 1)观察所有柜相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。

高压开关柜技术参数使用说明

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单母 线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合 IEC 60044-1标准。尺寸符合 DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合 IEC 60044-2。尺寸符合 DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室内安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室内设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧 和电缆侧之间同时自动隔离的要求。 5.1.8手车室内有隔离位置、试验位置及工作位置,每一位置均设有定位装置。 5.1.9各功能单元均装有门,门上装有锁和铰链。

高压柜技术协议书-20180725

鲅鱼圈项目 10KV高压柜设备订货技术协议 本次订货高压柜分两部分内容,其一为本次新增烟气净化装置用的高压开关柜,供10面, 并预留一个高压断路器小车。其二为现有炼焦部大间台综合电气室内高压系统改造,需在现有备用位置上拼接2面高压柜,拼接的高压柜的信号需要接入现有综保后台以及小电流选线装置,并对综保后台软件进行修改,现有综保后台采用紫光继保的产品。 一、使用条件: 1.电源系统额定电压:10KV 2.额定频率:50HZ 3.使用地点:辽宁鲅鱼圈钢厂 4.地震烈度:7度 5.海拔高度:≤1000m 6.安装场所:户内 7.高压开关柜技术参数(含元器件) 电源系统标称电压:10KV 开关柜额定电压:12KV 额定频率:50HZ 主母线:烟气净化装置系统高压柜1000A 大间台综合电气室拼接高压柜需与现有母排匹配开关柜:1250A 额定短路断开电流40KA/31.5KA(新电气室柜子) 额定雷击冲击试验电压/断口:75KV/85KV 额定1min工频耐受压/断口:42KV/48KV 主回路相间及相对地绝缘介质:空气或复合绝缘 电压互感器、电流互感器等其它参数根据负荷计算电流按规范选取。 二、技术要求 1.设备制造应遵守的规范及标准 设备制造应遵守并不低于现行的、最新版本的国家标准及原机械部、电力部指定的有关技术规范。国家未列部分应参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下(不限于此): GB 3906-2006 3~35KV交流金属封闭开关设备 DL404-2007 交流金属封闭开关设备和控制设备 IEC298 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3047 面板、架和柜的基本尺寸 GB/T16927 高压试验技术 GB/T11022-2011 高压开关设备通用技术条件 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB1208 电流互感器 GB1207 电压互感器 GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法

高低压开关柜常用标准

A、高压部分 1、GB16927.1-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 2.GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 3.IEC60529:1989 《外壳防护等级(IP代码)》 4.GB/T7354-2003 《局部放电测量》 5.GB/T2900.20-1994 《电工术语高压开关设备》 6.GB/T2900.1-1992 《电工名词术语基本名词术语》 7.GB156-2003 《标准电压》 8.GB3906-2006 《3.6~40.5KV金属封闭开关设备和控制设备》 9.DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 10.DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 11.GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 12.IEC60694:1996 《高压开关设备和控制设备的通用技术要求》 13.GB/T3309-1989 《高压开关设备常温下的机械试验》 14.JB/T3855-1996 《3.6~40.5KV户内交流高压真空断路器》 15.DL/T403-2000 《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 16.DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 17.GB1984-2003 《高压交流断路器》 18.DL/T615-1997 《交流高压断路器参数选用导则》 19.JB/T9694-1999 《六氟化硫断路器通用技术条件》 20.GB3804-2004 《3.6~40.5KV高压交流负荷开关》 21.GB16926-1997 《交流高压负荷开关-----熔断器组合电器》 22.GB16926-1997 《高压交流开关-----熔断器组合电器》 23.GB1985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》 24.DL/T486-2000 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 25.GB15166.2-1994 《交流高压熔断器限流式熔断器》 26.JB/T8455-1996 《高压开关设备用机械锁通用技术条件》 27.SD/T318-1989 《高压开关柜闭锁装置条件》 28.GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 29.DL/T539-1993 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 30.GB/T17467-1998 《高压/低压预装式变电站》 31.DL/T537-2002 《高压/低压预装式变电站选用导则》 32.IEC61330:1995 《高压/低压预装式变电站》 B、低压部分: 1.GB/T14048.1-2000 《低压开关设备和控制设备总则》 2.GB14048.2-2001 《低压开关设备和控制设备低压断路器》 3.GB14048.3-1993 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 4.GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 5.GB/T10233-2005 《低压成套开关设备和控制设备基本试验方法》

10KV高压开关柜操作规程.doc

10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第二、母联柜为冷备用状 态;第三、本段出线开关均已分闸;第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电; 7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0 ; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第二、如果送上电,两台主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 4、检查母线柜111断路器在试验位置,将提升柜111-1的小车摇至工作位置; 5、合上母联柜111控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 6、将母线柜111断路器摇至工作位; 7、将母线柜111航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 7、远控合母线柜111断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 8、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 四、母联柜的停电 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0 ; 5、分母联柜111断路器,检查母联柜断路器在分位; 6、将母联柜111断路器摇至试验位置; 7、将提升柜111-1的小车摇至试验位置; 8、挂“禁止合闸”警告牌。

10KV高压开关柜技术规范书

10kV开关柜技术规范书  1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于工程交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。   2 技术要求 .1 应遵循的主要现行标准 ANSI-C37 金属封闭具有开断装置的开关设备 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语

GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ ..2 海拔高度:≤1000m ..3 地震烈度:7度 ..4 基本地震加速度值为0.10g . 工程条件: ..1 系统概况 系统额定电压: 10kV 系统最高电压: 12kV

高低压开关柜订货技术协议(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 高低压开关柜 订 货 技 术 协 议 甲(需)方: 代表签字(盖章): 乙(供)方: 代表签字(盖章): 2018年07月25日 1. 总则 1.1 本技术协议仅限于《水城县阿嘎大树脚煤矿》10kV配电室 系统工程高低压开关柜的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。包括开关柜的运行条件、技术条件等。 1.2 本技术协议经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与 合同正文具有同等的法律效力。 1.3 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术 细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙

方应提供符合本技术协议引用标准的最新版本和本技术协议要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.4 设备生产进度如有延误,乙方应及时向需方说明原因、后果 及采取的补救措施等。 1.5 本技术协议中涉及有关商务方面的内容,如与合同的商务部 分有矛盾时,以商务部分为准。 1.6 本技术协议未尽事宜,由甲乙双方协商确定。 2.高压柜应遵循的主要现行标准 GB1984 《交流高压断路器》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 GB3906 《3~35kv交流金属封闭式开关设备》 GB1208 《电流互感器》 GB1207 《电压互感器》 GB4942.2 《外壳防护等级》 GB3111 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术规范》 SD334 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术条件》IEC298 《1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭 开关设备和控制设备》