1 概述_:

将可以单独使用的小单元电容器组装在充满绝缘油的大箱壳中组成的电容器,叫集合式并联电容器。性能符合

JB7112—2000《集合式高电压并联电容器》标准。

2 用途:

主要用于6kV、10kV、35kV、66kV工频电力系统进行无功补偿。提高电网功率因数,减少线路损耗,改善供电电

压质量。

3 特点:

3.1防爆炸、防起火,安全可靠。

3.2基建简单。

3.3维护简单。

3.4占地面积小。

3.5投运率高。

4 技术数据

4.1 主要参数

4.1.1集合式并联电容器的主要参数、外形尺寸、安装尺寸见附表3、附表4、附表5和图1~14;电容器的成套装置方式比较灵活,故仅提供典型布置图以供参考,见附图15—50。

4.1.2额定频率:50Hz

4.1.3损耗角正切值: A:全膜介质结构:tanδ不大于0.0005。

B:膜纸复合介质结构:tanδ不大于0.0008。

4.1.4相数:三相或单相

4.1.5电容偏差:电容器的电容与其额定值的偏差不超过0~+5%,三相电容器的任意两相实测电容值中最大值与最小值之比≤1.02。

4.2电容器可在1.1倍额定电压下长期运行。

4.3电容器在过电流不超过其额定电流的1.3倍时可长期运行。

5 结构:

5.1按介质不同主要有二种类型产品:全膜浸苄基甲苯、膜纸复合浸二芳基乙烷型集合式并联电容器。

5.2按相数不同有三相集合式并联电容器、单相集合式并联电容器、可调容集合式并联电容器。

5.2.1单相集合式并联电容器有两出线套管,可用于开口三角保护网路,也有三出线套管,用于电压保护网路。

5.2.2三相集合式并联电容器有6个出线套管,每相首尾各一个,内部接线为Ⅲ型,三相单独存在,互不相连。

5.2.3可调容集合式并联电容器,其分档形式有等分(1/2)和不等分(1/3、2/3)两种型式。该产品的出线瓷套有两种方法:一种为七支出线瓷套,两组X、Y、Z在电容器的内部并接成为中性点。集合式并联电容器串接在电抗器的后边使用。一种为九支出线瓷套,电容器内部接线为X、Y、Z各自并接在一起的两组Ⅲ型,电容器的A、B、C端接电源,X、Y、Z端串接电抗器,电抗器的另一端出线并接为中性点。

5.3集合式并联电容器主要由芯子主体、外壳、油箱、出线套管等几部分组成。芯子主体由一定数量的全密封小单元电容器并串组成。小单元电容器的元件全部并联,每个元件串有一条内熔丝。

5.4外壳内充满绝缘冷却油,油剂沿芯子主体中的纵横油道,把小单元电容器发出的热量载送到散热片上散发出去。

5.5集合式并联电容器散热结构有两种,一种采用片式散热器,盖上部装有油箱,箱壳内部通过油箱上的呼吸器与大气相同。一种采用波纹板结构,这种电容器属全密封结构,箱内不与大气相通。

5.6集合式并联电容器的成套装置:由集合式并联电容器、串联电抗器、放电线圈、氧化锌避雷器、母线、支持绝缘子、柜体等组成。可调容集合式成套装置的组成除以上外,有分档开关等。电容器和成套装置自成一体。

5.6 .1可调容集合式成套装置在操作过程中:分档开关必须在无负荷情况下使用,严禁带电操作。当用户需全投入电容器时,在投运前操作分档开关使其置于合闸状态。当用户需分档投运电容器作。当用户需全投入电容器时,在投运前操作分档开关置于分切状态,然后合上负荷开关,即获得等分(1/2)和不等分(1/3、2/3)电容器补偿。

6 型号中符号的含义:

6.1集合式并联电容器:

6.2集合式并联电容器成套装置

6.3可调容集合式成套装置

7 使用条件:

7.1户外安装使用,也可用于户内。

7.2安装地点的每拨高度不超过1000米。超过1000米的高原地区,可使用本公司提供的高原型集合式并联电容器。

7.3使用环境温度:-40/45℃。

7.4周围不含有对金属有严重腐蚀性气体及蒸气,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械震动。

7.5当电容器投入运行时,其端子上的剩余电压应不超过额定电压的10%。

8 吊运、保存:

8.1在吊运过程中,电容器应直立放置,严禁倒置和碰撞。

8.2要直立存放,存放地区应无过热热源,应无侵蚀性气体。

9 验收:

9.1用户验证铭牌应与合同相同,外观完好、无渗漏。配件应与装箱单一致。

9.2电容器安装前应进行验收试验,其目的是检验电容器在运输中是否受到损伤,以确保要安装的电容器良好。试验按JB7112-2000《集合式高电压并联电容器》标准,在有条件时,推荐进行下列项目的实验:(试验值见附表1)

a)测量电容:

b)耐压实验:试验电压应等于出厂实验值的75%或更低;

c)测量电容。

9.3集合式成套装置安装前对成套装置柜进行工频耐压实验(只对柜体、绝缘子、汇流排之间进行),试验时间1min,试验值,见附表2;

9.4验收中若发现疑问,请与本公司销售部联系。

10 安装:

10.1电容器用M16的螺钉固定在水泥基础上,水泥基础高出地平面的高度应保证高压端与地面净距大于2.7m。

10.2相邻两台电容器之间净距大于0.6m。

11 保护:

11.1电容器的内容丝,随时可以把损坏的元件甩开,保证整体继续安全运行。

11.2开口三角电压保护、差动电压保护按某串段允许损坏35%元件来计算整定电压。这种计算设定是由于我公司集合式并联电容器具有良好的防爆炸防起火功能,这么做还可以减小开关重燃负面的影响,是电容器制造技术进步的体现,按照这种计算结果,10kV4串产品零序电压按10V整定,差动电压按20V整定。

11.3在电容器装置中还应具有过流、过压、失压等保护。

12 维护:

12.1对于非全密封集合式并联电容器,在电容器就位后,使吸湿器与储油柜连通,使箱体的油通过吸湿器与大气相同。吸湿剂采用变色硅胶,若在运行一阶段后发现硅胶变色应及时更换。同时检测绝缘冷却油的击穿电压不低于45kV/2.5mm。

12.2吸湿器中的油杯,必须经常保持有油。

12.3油标因某种原因看不到油位,用户可用合格的变压器油补充。

12.4对于全密封集合式并联电容器,不带吸湿器,壳内不与大气相同。用户不做油的检测。

12.5电容器投运前应做好外壳表面、套管及其它各电气联接部位的清洁工作,并应定期清扫以保证安全运行。对电容器外壳及成套柜体应定期进行刷漆。

12.6电容器正运行过程中,一旦出现跳闸、报警等情况,应查明原因,在未查明原因之前,不得重新合上开关。

12.7电容器从电网切除后,虽已自动放电,但在人体接触其导电部位前仍需将端子短接并接地。电容器回路自断开后,一分钟内不得重新投入。

13 保险:

本产品已向中国人民保险公司投保,实行质量保证、产品责任双保险,自发货之日起五年之内的产品质量事故和责任,由保险公司负责赔偿。

14 产品:

本公司还可以向用户提供特殊规格型号的集合式并联电容器。

<下一页>

高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书 一.概述 1.1产品适用范围与用途 TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。 1.2型号、规格 及外形尺寸 1.2.1型号说明 装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有

AK、AC、AQ和BC、BL之分。 1.2.2执行标准 GB 50227 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 GB 10229 电抗器 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范 JB/T 5346 串联电抗器 JB/T 7111 高压并联电容器装置 DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件 其它现行国家标准。 DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件 1.2.3产品规格与外形尺寸 常用的产品规格与柜体外形尺寸如表1~5所示。装置的外形和基础的示意图分如图1、图2所示。 产品规格与外形尺寸 注:以下尺寸仅供参考,实际尺寸根据用户情况而定。以单台电容额定电压11/3kV 表格 1 卧式-阻尼电抗后置 单位:mm

序 号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电 流 (A) 1 TBB10-600/100A K 600 1200 2800 2600 94.5 2 TBB10-900/100A K 900 1200 3100 2600 141.7 3 TBB10-1000/334A K 1000 1200 2100 2600 157.5 4 TBB10-2000/334A K 2000 1200 2800 2600 315 5 TBB10-2400/200A K 2400 1200 3400 2600 378 6 TBB10-3000/334A K 3000 1200 3000 2600 472.4 7 TBB10-3600/200A K 3600 1200 4000 2600 566.9 8 TBB10-4008/334A K 4008 1200 3400 2600 631.2 9 TBB10-4200/200A K 4200 1200 4400 2600 661.4 10 TBB10-4800/200A4800 1200 4600 2600 755.9

弱电系统集成方案范文

弱电系统集成方案 设计:上海XX计算机科技有限公司 电话:

目录 1概述 (3) 2系统组成 (3) 3系统设计目标及原则 (3) 3.1系统设计目标 (3) 3.2系统设计原则 (3) 4客户需求分析及设计假定 (4) 4.1客户需求 (4) 5系统设备推荐 (4) 6系统总体结构设计 (4) 7系统详细设计 (5) 7.1传输介质选择 (5) 7.2机房 (5) 8系统施工 (6) 8.1概述 (6) 8.2管道预埋 (6) 8.3桥架安装 (6) 8.4布线要求 (6) 8.5信息点安装 (6) 9、监控门禁系统设计 (7) 9.1、监控系统设计目标 (7) 9.2、监控系统设计依据 (7) 9.3、监控系统设计方案 (7) 9.4、监控系统拓扑图 (8) 9.5、门禁设计原则 (8) 9.6、门禁系统设计技术要求 (9) 9.7、门禁系统功能 (9) 9.8、门系统拓扑图 (10) 10、工程测试和验收方案 (11) 10.1、网络设备验收程序 (11) 11、综合布线工程施工前准备工作 (11)

1、概述 随着现代化水平的发展,网络的应用已深入到各种领域,特别是现在的企业办公更是离不开网络,财务系统、OA办公系统、VPN分公司与子公司互联系统、CRM客户管理系统、因特网上网系统等都离不开网络,通过各种各样的软件对公司企业的办公效率大大提高,在企业办公效率提高的同时,我们对网络的需求也越来越严格,大量的访问下载、病毒入侵等都极大的防碍了我们的正常工作。为此对于我们网络的前期设计也提出了更高的要求、即要满足现在的需要,也要着眼将来的发展。 2、系统组成 综合布线系统(GCS)集成了建筑物内所有弱电布线,包括:监控系统、门禁区系统、通讯系统及办公自动化、多媒体会议室、公共广播及网络综合布线等;并对这些系统实施统一管理。当使用综合布线系统时,计算机系统、用户交换机系统以及局域网络系统的配线,是使用一套由公共配件所组成的配线系统综合在一起。综合布线系统可兼容各个不同厂家的语音、数据、图像设备;其开放的结构可以作为各种不同工业标准的基准,不再需要为不同的设备准备不同的配线零件以及复杂的线路标志与管理线路图表。GCS使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性,可以利用最低的成本在最小的干扰下,进行工作地点上的终端设备的重新安排与规划。 3系统设计目标及原则 3.1系统设计目标 ?实用性:布线系统能在现在和将来适应技术的发展,能实现数据和语音通 信。 ?灵活性:布线系统能满足灵活通用的要求。任何一个信息插口,均能连接 不同的设备,如计算机,终端,传真机,和电话。并可连接不同类型的局域网。(如:TOKEN RING网,ETHERNET网等)。也可连接计算机终端设备实现异步通信。所有这些不同类型的连接方法均可通过在管理子系统中更改跳线来方便地实现。 ?模块化:布线系统中,除固定于建筑物中的线缆外,其余所有接插件均是 模块化的标准件。 ?扩充性:布线系统是要能扩充的,以便将来要扩展时,可以方便地将设备 扩充进去。 ?可靠性:该布线系统具有5~10年的使用寿命。 ?标准化:该布线系统的设计采用的是成熟的国际、国内标准、规范或工业 标准等。 3.2系统设计原则 为了实现上述的设计目标,我们在进行该公司综合布线系统设计时必须遵循如下设计原则:

弱电智能化系统设计说明

XX·XX花园弱电智能化系统 各子系统说明: 一、数字(网络)高清视频监控系统 1)在小区的主次要出入口,地下车库出入口、大堂前厅、公共区域、电梯轿厢等重要部分设置高清网络摄像机、确保监控无死角,对这些区域人员进出及活动情况进行监视与录像。 2)系统传输采用联网光纤+交换机(带光模块千兆交换机)+网络线方式传输视频信号,交换网络设备计入计算机网络系统。 3)监控中心设置电视墙、操作台。 4)系统供电采用UPS集中供电方式,即由各监控点部位敷设6条YJV3*6+1*4MM2主干电源线至弱电井内配电箱,配电箱内设置防雷保护器和断路开关,各楼层摄像机电源由一层配电箱分配至安装点,分支电源线采用RVV2*1.0型;室外立杆设备箱内设置防雷器。 5)监控系统录像存储采用IP数字专业存储设备进行存储,录像保存时间约为20天。 二、周界报警系统 1)本系统所有工作信号均接入管理中心报警主机 2)系统主要考虑两大区域,一为室外周边围墙、二为室内报警(可扩展),室内报警根据业主需求可扩展商铺、仓库联动报警及主要进出口通道报警,具体设计如下: 3)室外周边为保障车辆及中心财产安全,在周边围墙设置4线制电子围栏;每个防区设置1个防水设备箱,箱内安装总线地址模块,为便于安保人员及时发现报警防区情况,在每个防区可设置视频监控与报警系统联动功能;室内报警可扩展对主要进出口及商铺、

仓库联动防盗报警。 4)系统采用总线制结构,报警信号总线采用RVVP2*1.0屏蔽线,即由配送2监控中心敷设电子围栏室外模块,电源线路采用RVV2*1.5线。 5)系统由管理中心集中管理,在监控中心设置1台报警电子地图管理电脑,系统各报警点触发报警时在管理电脑上显示报警区域,管理人员通过电子地图可第一时间确定报警区域;系统通过后台硬件与监控系统联动,当防区触发报警时联动的摄像机图像将显示在监控屏幕上并进行录像,便与安防取证。 三、数字可视楼宇对讲 1)本工程采用数字可视对讲系统(带智能家居、可视对讲、安防等功能;可扩展电梯控制),信号系统配置IC门禁卡,本卡可与小区其它刷卡系统实现一卡通功能。 2)采用IP/TCP协议,系统传输通过采用“超五类网线+交换机+光缆+交换机+超五类网线”的架构进行传输,可实现语音、视频和数据通信以及信息存储、转发、应用、共享等功能。 3)本系统采用数字彩色可视对讲系统,住宅住户每户配置一台7寸室内直按室内分机;每个单元楼单元大门配置7寸数字彩色屏单元门口机;地下室配置3.5寸数字彩色屏单元门口机;在小区进出口设置栅栏门口机,方便管理外来进出人员。 4)本次设计电源等设备箱均采用300*200*150规格的电源箱(带二+三电源插座)安装。 5)每栋楼层间设备箱内设置可视对讲的24口或16口接入交换机。 四、车牌识别停车场管理系统 1)自动识别系统内车辆车牌后自动开闸;临时客户根据停车时间计费,缴费后方可离开; 2)车牌自动识别停车场,提升了立体高清车牌识别摄像机图像的清晰度、处理速度

MV2000系列视频采集卡使用说明书

MV系列视频采集卡使用说明书

第一章产品说明 解霸卡MV2000S08V/MV2000S04V卡是专门针对系统开发商进行多路视频开发的PCI视频卡。它具有低CPU占用率、多路实时显示等特点。针对系统开发商,提供完整的二次开发包,通过该SDK,系统开发商可以使用VB,VC等编程软件进行系统设计,选择存储成为AVI或使用软件MPEG-4压缩引擎进行压缩,提供对图象的对比度色度亮度灰度进行调整,可以捕获图象通道中的动态图象存储成为JPG或者BMP静态图象。同时它提供完整的系统监控程序。它可以实现数字录像、网络传输、动态检测、云台控制、回放文件和系统管理等功能,且支持网页浏览。它采用实时并行处理技术,真正实现了1-8路的实时压缩处理,最高可支持到一机24路显示与录像。每路视频信号均采用MPEG4算法压缩,在标准CIF(320*240NTSC/352*288PAL)图像格式下。每个通道均可独立操作互不干扰。 解霸卡MV系列采用用超强Philips 7130芯片。Philips 7130芯片是一颗9bit ADC,相对于8bit ADC BT878芯片来说不管是图像质量还是颜色的饱和度方面都要强很多。它独具的4线3D梳状滤波器能自动消除噪点使它的图像监视质量能比BT878提高35%左右。 解霸卡MV2000S08V

解霸卡MV2000S04V 第二章产品特性 PNP支持,支持一机多卡,全实时录像最多支持16路,支持Windows 2000/XP,目前有一卡四路与一卡八路两种类型的卡,可混插,支持PAL/NTSC,各通道同时工作互不干扰。 支持Overlay多路同时预览,CPU占用率极低。 压缩格式:H.264 压缩码率:20K-2Mbps,支持CBR.VBR码率控制方式 压缩帧率:1-25帧/秒(PAL),1-30帧/秒(NTSC) 压缩比:40-180M/C/H 分辨率:704*576,352*288/176*144 (PAL) 640*480,352*240/176*120 (NTSC) 支持CIF Video MPEG 4 Encorder 提供MPEG4压缩引擎,可对多路视频图像进行压缩。 支持压缩流/预览流叠加year/month/day/hour/min/sec,text的功能 提供动态AVI图像捕获。 可将动态图像捕获为JPG或BMP静态图象存盘。

高压并联电容使用说明

产品名称:高电压并联电容器出品单位:西安华超电力电容器有限公司 1 产品用途 本产品适用于频率50Hz电力系统,提高功率因数用的并联电容器。主要用于改善交流电力系统的功率因数,降低线路损耗,提高网路末端电压质量,增大变压器的有功输出。 2 特点 2.1该产品以粗化聚丙烯薄膜及苄基甲苯做介质,电子、电力电容器专用铝箔 为电极,采用无感卷制方式,为扁形元件,元件内部场强分布均匀,容量无衰减、比特性小、寿命长以及优良的电气性能等特点。 2.2采用高真空干燥浸渍技术除去电容器中全部残余水分和空气,填注苄基甲 苯浸渍剂(法国C101)。具有不易导磁、过流大、损耗小等特点,有良 好的耐低温特性。 2.3采用不锈钢外壳封装。两侧带有固定架,陶瓷绝缘子。以及科学合理的引出方式。 3 产品型号及含义

4 技术参数 4.1主要参数 4.1.1额定频率:50Hz 4.1.2端子间试验电压:交流试验电压2.15Un或直流试验电压4.3Un。 4.1.3损耗角正切值:小于0.0009。 4.1.4相数:单相。 4.1.5绝缘水平: 电容器的高压端子与地之间应能承受表1规定的耐受电压。工频耐受电压施加的时间为1min。 表1 绝缘水平(kV) 4.1.6放电电阻:电容器内部装有内放电电阻,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内可降至75V以下。 4.1.7电容偏差:±5% 4.1.8电容器组三相最大电容量与最小电容量之比不大于1.01。 4.1.9执行标准:GB/11024-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》 4.2过负载 4.2.1电容器可在表2的电压水平下运行。 表2

弱电系统集成技术方案设计

第一章技术方案

一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济效益的工作环境。 二、项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、项目建设容 1.信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由打印安全管理、视频会议、背景音乐、视频监控、信息发布、业务网络、多媒体会议室、中央控制等子系统组成,并相应配置系统运行所需的服务器、存储等设备。 所采用的诸多新技术应用的信息化设备系统,可实现业务应用与其接口的无缝衔接和信息集成。设计提供各相关通讯接口的技术方案,接口标准,以及被集成信息与数据的格式和容。 2.建筑智能化系统组成 智能化系统是以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以应用需求为核心的信息平台。以集中管理为核心的信息服务平台,形成以办公、管理、服务为一体的信息系统。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现综合信息集成系统。 1.本次招标共涵盖以下主要子系统 ●打印安全管理子系统; ●视频会议子系统; ●背景音乐子系统;

弱电施工图纸设计说明.doc

1建筑概况 本工程位于陕西省咸阳市彬县县城。建筑面积(15316.2m2)。地上(15)层,主要为办公室、会议室、餐厅、宿舍等。2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2007;《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2006; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-2011; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括以下子系统内容: (1)综合布线系统(电话、网络); (2)安全防范系统(保安监视、门禁); (3)无线网络系统 (4)会议室音响等系统(投影、扩音系统)(与专业厂家配合);(5)系统集成; (6)根据甲方要求,本工程设计时,公共场所及所有办公室的TV点位均只做预留,TV穿线管暗敷由弱电竖井经电缆桥架或线槽引至房间内,具体位置参考室内装修图纸; (7)本工程网络分界点在弱电井配线架处。 4综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现世界范围资源共享,综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入二层通讯机房。与外部通讯,应充分考虑安全性,有效防止外界非法入侵。通讯机房由二次深化设计,本设计仅负责总配线架以下的配线系统; (3)本工程网络和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(超6类)电缆,穿KBG管暗敷。网络垂直干线选择(六芯62.5/125μm)光纤,电话垂直干线选择(3类大对数)电缆,配线架在竖井内(挂墙机柜)明装。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。楼层配线间若安装网络设备,应考虑环境条件,并根据网络的

并联电容器使用说明书

AAM型 滤波电容器 使用说明书杭州银湖电气有限公司

本说明书适用于频率50赫兹交流电力系统提高功率因数用的并联电容器(以下简称电容器) 1、产品型号命名及表示意义 户外式(户内式不用字母表示) 相数(1表示单相,3表示三相) (千乏,kvar) (千伏,kV) [F表示二芳基乙烷,A表示苄基甲苯] 例如:AFM11/√3—100—1W。 表示:滤波电容器,二芳基乙烷浸渍全膜介质,额定电压为11/√3千伏,额定容量为100千乏,单相,户外式。 2、结构 电容器由箱壳和芯子组成,箱壳用薄钢板密封焊接制成。箱壳盖上焊有出线瓷套,箱壁两侧焊有供安装用的吊攀,一侧吊攀上装有接地螺栓。 电容器芯子由若干个元件和绝缘件迭压组成。元件用电容器膜作为介质,铝箔作极板卷制组成。为适应各种电压,在芯子中元件接成并联或串联,根据用户需要可在电容器内部装有放电电阻。千伏及以上的电容器每台可配备单独的外装熔断器。 3、技术数据 所有系列电容器装置于普通气候条件,在环境温度-50℃~+55℃,海拔高度不超过1000 米的地区使用。 电容器的实测电容与额定值的偏差不超过标准值的+10%~-5%。

电容器在工频交流的额定电压下,温度为20℃时的损耗角正切(tgδ)值应符合表1。凡 内部装有放电电阻的电容器损耗角正切值允许增大。 电容器及电容器元件的工频稳态过电压和相应的运行时间应符合表2。为了延长电容器的 使用寿命,电容器应经常维持在不超过额定电压下运行。 持续1/2周波的过渡过电压。 电容器应能承受第一个峰值电压不超过2√2U n 电容器允许在由于电压升高及高次谐波引起的不超过的稳态过电流下长期运行。对于电容量有最大正偏差的电容器,这种过电流允许达到。为了延长电容器的使用寿命,电容器应维持在额定电流下运行。 电容器应能承受100倍电容器额定电流的涌流冲击,每年这样的涌流冲击不超过1000次,其中若干次是在电容器内部温度低于0℃与下限温度之间发生的。 内部并有放电电阻的电容器,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内应降到75伏以下。 4、运输、搬运及保存 为了免于损坏,在搬运至较远的地方时,电容器必须装在密封的塑料袋内,然后再装入包装木箱。电容器之间,电容器与木箱内壁之间应填以软状物,谨防电容器受潮及互相碰撞。 在运输时,电容器应直立(套管向上),严禁拿电容器套管进行搬运。 4.3户内式电容器应该保存在能防雨雪及无腐蚀性及气体的房屋内,应使周围 空气温度在第3.1条规定的范围内,应避免灰尘直接落在电容器上,并应严防任何热源的影响。 4.4在保存期间,电容器应直立放置,套管向上,不允许不加支撑将一台电容器迭置于另 一台电容器上。 5、验收 用户收到电容器时,应该先检查外观即检查箱壳,瓷套,出线导杆,接地螺栓和铭牌的正确性以及是否漏油。 验收时,如果检查电容器的电容,应用测量相对误差不大于3%的仪器进行。三相电容器应按表3所示方法进行确定。 6、安装

系统集成设计方案

工程实施组织计划 1.工程进度安排 根据贵单位对项目建设的总体要求,以及在同类项目建设中的经验,我们按照以下步骤实施的整体思路,提出弱电系统工程项目建设的实施进度计划。 本工程计划2007年11月25日开工,2009年2月10号完工,工期为500日历天。 工程一旦开工,须按以下步骤开展工作: 工程设计部进入现场进行现场勘测,完善2次线路设计和平面施工图设计,此工作10日内完成。 同时材料采购部按照合同进行材料采购,第一批材料应在10月25号内采购完毕,并进入工地临时库房。以后按工程实际进度制订采购计划。 工程部在工程勘测完毕后组织施工人员进场施工,准备好详细的施工进度计划和工程施工图纸,以及一切工程准备工作(如搭建临时设施,吊齐机具)。 一旦进场后,需科学的安排施工进度,并积极与业主和土建方取得配合,避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。 施工过程中定期召开工程现场会,由总指挥主持,特殊情况下由项目经理主持,及时调整人员安排,合理化安排工程进度。 施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量,并及时对工程质量和安全生产进行监督,保证好工程质量,搞好安全生产。 工程每一阶段完工后,要及时整理工程档案,做好工作总结,为下一阶段打好基础。 工程施工完毕后,及时组织工程验收,做好工程结算工作。 考虑到“高层住宅楼”智能化系统弱电工程项目建设中的条件准备、设备订货及运输、项目施工等因素,工程实施进度计划按照以上计划编制。项目进度管理按照多专业交叉作业方式进行,以便控制项目实施进度。具体实施进度计划可按照贵单位的要求,在本实施进度计划的基础上调整。

我公司将协同成都双新科技创业投资有限责任公司及总承包施工单位,按照项目实施进度计划,完成对项目建设的各个环节,包括人员组织、技术小组的工作进展、项目建设进度和质量、系统阶段的验收等方面,实施全面的管理和监督。并通过项目阶段性总结,报告项目实施情况,调整建设进度,全面保证项目能够按照高效率、高质量的要求顺利地完成。 2.项目管理机构的组建 我公司高度重视本工程的建设,已把“橙花风景高层住宅楼住区智能化系统弱电工程”列为重点工程,采用全新的管理模式,即成立工程项目经理部,实行项目经理负责制。我们将“优质、高效、安全、文明”地建设好本工程,为公司创造良好的社会效益和经济效益,为社会奉献精品。根据本工程的规模和特点,选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的年富力强、颇具开拓精神的管理人员进入项目管理班子。对外适应业主管理的要求,充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意,对内建立健全项目经理、执行经理、技术负责人、各专业工长、内业技术员、材料主管、质检工程师和安全主管等岗位责任制,确保预定目标的最终实践。组织强有力的工程项目经理部,根据本工程的特点,项目管理机构由两个层次组成。 2.1项目管理层——工程项目经理部 按照《建设工程项目管理规范50326-2001》组成的项目经理负责制,对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面负责,确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。 本工程项目经理部领导班子由项目经理、执行经理、项目技术负责人等组成。 下设:各专业工长、内业技术员、质检工程师、安全主管、材料主管等具体实施项目部的职能。

V7系列视频采集卡使用说明书

V7系列视频采集卡 使用说明书 第一章产品说明 SHX700卡是专门针对系统开发商进行多路视频开发的PCI视频卡。它具有低CPU占用率、多路实时显示等特点。针对系统开发商,提供完整的二次开发包,通过该SDK,系统开发商可以使用VB,VC等编程软件进行系统设计,选择存储成为AVI或使用软件MPEG-4压缩引擎进行压缩,提供对图象的对比度色度亮度灰度进行调整,可以捕获图象通道中的动态图象存储成为JPG或者BMP静态图象。同时它提供完整的系统监控程序。它可以实现数字录像、网络传输、动态检测、云台控制、回放文件和系统管理等功能,且支持网页浏览。它采用实时并行处理技术,真正实现了1-16路的实时压缩处理,最高可支持到一机24路显示与录像。每路视频信号均采用MPEG4算法压缩,在标准CIF(320*240NTSC/352*288PAL)图像格式下。每个通道均可独立操作互不干扰。 SHX700采用用超强Philips 7130芯片。Philips 7130芯片是一颗9bitADC,相对于8bit ADCBT878芯片来说不管是图像质量还是颜色的饱和度方面都要强很多。它独具的4线3D梳状滤波器能自动消除噪点使它的图像监视质量能比BT878提高35%左右。

第二章产品特性 PNP支持,支持Windows 2000/XP 支持一机多卡,目前有一卡四路与一卡八路两种类型的卡,可混插,支持PAL/NTSC,各通道同时工作互不干扰。 支持Overlay多路同时预览,CPU占用率极低。 软编码: 支持MPEG 4 advanced sample profile codec 压缩位率:64K-2Mbps 帧率1-30帧/秒可选 支持CIF Video MPEG 4 Encorder 提供MPEG4压缩引擎,可对多路视频图像进行压缩。 支持压缩流/预览流叠加year/month/day/hour/min/sec,text的功能 提供动态AVI图像捕获。 可将动态图像捕获为JPG或BMP静态图象存盘。 提供功能全面的二次开发包,可应用于保安监控,医疗,交通,银行等方面的系统的开发。 第三章系统配置要求 CPU:赛扬2.0G以上(16路以下);奔腾4 2.4以上(16路以上) 主板:华硕、技嘉等商用主板; 主板芯片:intel845或更高(请不要使用VIA、SIS芯片组的主板,有可能出现兼 容性的问题)

弱电系统集成及方案说明

\]弱电系统集成及方案说明一、方案原则本着“科技先导,质量第一,用户至上,服务一流”的方针,以为用户提供优质、快速的服务为原则,从大厦结构、系统、服务和管理四个方面出发。将语音、数据、图像、自动控制的信号与工程实施同意规划设计,全面综合考虑,运动各种技术,经济手段,使整个系。统“安全、可靠、经济、合理”休闲。博洋国际位于太岳街和兰花路的交汇处,是集购物、办公、娱乐为一体综合性大厦。为满足现代建筑的水准和科学管理的需要,现针对我项目提出一个智能化管理系统设计方案。二、网络、通信系统建议方案根据我项目实际情况设计,信号覆盖,网络电话系统交由通信公司(联通、电信、移动)来具体设计及施工布线,光纤主线入户即可。我方监督配合通信公司完成。我方提供弱电机房,弱电桥架。待项目完成运营开始后针对通信公司收取机房租金以及桥架使用费用。三、安防监控系统: 1、设计理念 安防监控系统由我方联系弱电公司进行设计以及施工,现阶段安同轴电系统是应用光纤、现阶段防监控早已摆脱模拟系统,安防监控并从摄像到图像显示和记缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,录构成独立完整的系统,能实时、形象、真实地反映被监控对象,可 记录下来。以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,通过录像机监视设防区域并实时显示、视频安防监控系统,指利用视频探测技术、记录现场图像的电子系统或网络。因考虑到消防和监控需有人值守,建议监控室与消防控制而且在消防报警之后能及时观察到楼内情况,

室合并为总控室。2、监控品牌设备市面上常用的口碑比较好的摄像机品牌有:海康,大华,三星, 。天地伟业等,口碑比较好的硬盘录像机品牌有:海康、大华,监控拓扑图3. 四、背景音乐及公共广播系统(待选)背景音乐及紧急广播系统采用一套广播设备实现日常广播和紧急广播两种功能,平时播放背景音乐和日常广播,发生火灾时可根据消防系统提供的信号迅速切换到响应的楼层或区域进行紧急广播,引导人员疏散,而其他楼层继续正常广播。背景音乐消防广播整体设计既可以播放背景音乐,又可以发布日常信息、紧急广播、火灾报警。这套系统既为整个建筑提供良好的娱乐、休闲环境,又为客人提供极佳的休息场所。业务性广播系统1. 办公楼、商业写字楼、学校、医院、铁路客运站、航空港、车站、以满足业务和行政管理为主的银行及工厂等建筑物设置业务性广播, 业务广播要求。火灾事故广播系统2. 主要用于火灾发生时,在消防控制室的消防人员通过火灾事故广播引导人们迅速撤离危险场所。 根据实际情况如写字楼内对背景音乐以及公共广播要求不是特别高 可以将背景音乐与消防喇叭合并,在没有消防警情时可作为背景喇叭使用,当有消防警情时通过切换器自动切换为消防喇叭。 3.公共广播拓扑图

数据采集卡USB-DMP609使用手册

USB-DMP609 使用手册 ?USB2.0总线AD数据采集控制模块 ?32位ARM内核主控系统 ?16路单端16位AD,内部时钟触发连续采样 ?内置程控增益控制,三档在程可控变档 ?板载FIFO存储系统,存储深度42K ?二路12位DA输出 ?开关量:16路可程控输入、输出I/O ?一路16位计数器、频率计 ?一路程控脉冲发生器 ?模拟正弦波、三角波、锯齿波发生器 ?二路基频可程控脉宽调制(PWM)发生器 Sdjn3k济南三科 2011/8 V1.0

注意:请在开始使用模块前仔细阅读本使用手册 检查 打开包装请查验如下: ?USB-DMP609数据采集卡 ?光盘。 ?USB电缆。 ?DB25插头, 26Pin排线插头。 安装 关掉PC机电源,将采集卡USB电缆插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套USB采集卡,请每次只安装一个采集卡。软件启动安装请参看第3章说明。 保修 本产品自售出之日起一年内,用户遵守储存、运输和使用要求,而产品质量不合要求,免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用,如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。 注意: 1、如使用外接电源,请一定先检查确认电源极性及电压符合技术要求,并使用合格电源(如某些电源在开关时易产生强感应电压而击穿板卡)。 2、所有与板卡连接的输入、输出信号端都不能超过技术要求的电压幅度及包含有强感应脉冲电压,以免造成板卡损坏。 3、不可带电焊接板卡任何接线端及带电插拔接线接口器。

目录一、模块说明 ◆USB-DMP609采集卡简介 ◆主要特点及性能 二、原理 ◆简介 ◆模拟输入及AD数据计算 1、模块输入 2、AD转换数据的计算 ◆DA部分原理及数据计算 ◆开关量输入/输出部分的原理 ◆计数器、频率计 ◆脉冲及模拟波形发生器 ◆PWM 三、安装与连接 ◆安装 ◆信号连接注意事项 ◆连接器插座的定义 1、J1的定义 2、J2的定义 3、电源插口

并联电容器通用使用说明书西安西电电力电容器新样本

目录 内容 1、电容器名称和型号…………………………………………….…. 2、主要技术参数及主要技术性能指标…………………………….. 3、主要结构………………………………………………………….. 4、吊运、验收、保存及安装……………………………………….. 5、使用前的试验…………………………………………………….. 6、保护……………………………………………………………….. 7、接通和断开……………………………………………………….. 8、电容器的放电…………………………………………………….. 9、使用中的维护保养及故障排除………………………………… 10、电容器安装容量的确定…………………………………………..

本说明书适用于频率50Hz或60Hz、额定电压1kV以上交流电力系统用并联电容器, 该种电容器主要为工频交流电力系统提供无功功率, 用来提高电网功率因数, 降低损耗, 改进电压质量, 充分发挥发电、供电设备的效率。 西安西电电力电容器有限责任公司( 以下简称西容公司) 高压并联电容器产品性能优良, 质量可靠。电容器开发、设计、制造及试验严格执行IEC60871-1.1997国际电工委员会标准、 GB/T11024- 国家标准和DL/T840- 电力行业标准要求, 某些参数高于标准要求。 1电容器的名称和型号 1.1电容器的名称—高压并联电容器 1.2电容器型号表示方法 其中—以大写的汉语拼音字母表示 —以阿拉伯数字表示 1.2.1系列代号: B—并联电容器 1.2.2介质代号 FM—二芳基乙烷(S油)或苯基乙苯基乙烷( PEPE油) 浸全膜介质 AM—苄基甲苯( C101油) 浸全膜介质 1.2.3第一特征号: 表示额定电压, 以kV为单位。 1.2.4第二特征号: 表示额定容量, 以kvar为单位。 1.2.5第三特征号: 表示相数: 1为单相, 3为三相( 内部星接) , 1×3W为单相连接, 三相独立。

商业大厦弱电系统集成策划方案建议书

商业大厦弱电系统集成方案建议书 随着社会的不断进展和人们生活水平的不断提高,人们对生活、工作、购物、休闲、娱乐环境要求也越来越高。为了满足人们的这些需求,建筑内(尤其是公共建筑)就必须具有一定水平的现代化高科技含量,现代化设施。因此就引伸出了智能建筑(大厦)这一新的概念。 智能大厦(Intelligent Building,缩写IB)是现代建筑技术与高新信息技术相结合的产物。随着全球社会信息化与经济国际化的深入进展,智能大厦已成为各行业综合实力的具体象征,也是各大企业集团市场竟争实力的形象标志,也确实是讲企业拥有智能大厦就增强了企业的竟争实力。 因此,为了将商业大厦建成一座高标准的智能商业大厦,给工作人员和顾客带来一个更加富有制造性,更高的效率和更为安全舒适的工作、生活和购物环境。我们推举出该方案建议书。 愿我们的努力能为商业大厦的现代化智能商业大厦写下最亮丽的一笔。

商业大厦弱电系统集成方案建议书 目录 系统集成方案讲明 第一章概述 第二章方案原则 第三章弱电系统集成建议方案 第四章楼宇设备自控系统 第五章消防报警系统 第六章安全保卫系统

第七章车库治理系统 第八章公共广播系统 第九章物业治理系统 第十章酒店治理系统 第十一章卫星电视及有线电视接收系统 第十二章语言通讯系统 第十三章会议系统 第十四章综合布线系统 系统集成方案讲明 本着先选、有用、经济的原则,力图体现较完美的系统集成方案。那个地点就每一系统的要紧设计思想分不加以讲明。 一、楼宇自控系统(BAS) 楼宇自控系统是智能建筑中的一个大系统,要紧体现在对楼宇的操纵和治理。从而达到高效、节能之目的。JOHNSON HONEYWELL及LANDIS & STAEFA等公司的产品在技术上都能满足设计要求。经技术经济综合比较,我们向建设方推举LANDIS & STAEFA公司产品,不仅因为LANDIS & STAEFA产品有良好的品质保证,辉煌的工程业绩及优良的服务保证,更因为LANDIS & STAEFA系统产品的先进性,开放性体现了集散的操纵

幼儿园弱电系统设计说明

幼儿园弱电初步设计说明 一、设计依据 二、设计范围 三、本设计包括以下内容: 网络电话布线系统 有线电视系统 自办节目播出系统 视频监控系统 防盗报警系统 公共广播系统 多媒体会议系统 门禁管理系统 考勤管理系统 幼儿园接送系统 交互式智能白板 显示屏 电子巡更系统 防雷接地系统 不间断电源

一、网络电话布线系统 计算机网络系统就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互联起来,以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。通过计算机的互联,实现计算机之间的通信,从而实现计算机系统之间的信息、软件和设备资源的共享以及协同工作等功能,其本质特征在于提供计算机之间的各类资源的高度共享,实现便捷地交流信息和交换思想。 功能特点: 计算机网络系统是由网络硬件和网络软件组成的。在网络系统中,硬件的选择对网络起着决定的作用,而网络软件则是挖掘网络潜力的工具。 ①计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享。计算机资源主要是指计算机硬件、软件与数据。 ②互连的计算机是分布在不同的地理位置的多台独立的“自治计算机”。连网的计算机既可以为本地用户提供服务,也可以为远程用户提供网络服务。 ③连网计算机之间遵循共同的网络协议。 程控电话系统是一种特殊用途的交换设备。一般由外线与分机构成。它有若干电话共用一条外线,适用于中、小型企业,也可用于住宅和秘书电话。集团电话交换机一般不需要专职的话务员和维护人员。当外线呼入时,可由任一部电话应答,并可以转给所需的被叫。它具有的功能一般有:会议电话、缩位拨号、热线服务、群呼、遇忙回叫、呼叫转移、呼出限制、呼叫等待、停电自动转移等功能。是现代化办公中常用的通讯管理手段,使电话管理者可集团性管理外线来电与内线呼出。

PCI8360V PCI总线数据采集卡简明手册

PCI8360V简明手册 !警告: ×接触本采集卡前请确保释放掉身体上的静电,否则静电有可能造成板卡永久性的损坏。特性 ?模入部分: 输入通道数:单端32路,双端16路 输入信号范围:0~10V,-5V~+5V 输入精度:12Bit 最大采样频率:75KHz 启动转换方式:软件启动 ?开关量部分: 电平方式:TTL 输入通道数:16路 输出通道数:16路 ?计数器部分: 使用芯片:82C54兼容器件 输入通道数:3路 输出通道数:3路 ?电源功耗:+5V@500mA ?使用环境要求: 工作温度:0℃~50℃ 相对湿度:40%~80% 存贮温度:-40℃~+120℃ 外形尺寸:长×高=175.6mm X98.3mm 布局图(阴影部分是跳线出厂设置)

出厂设置 AD输入范围(JP1,JP3,JP4,JP5)单极性0~10V AD输入方式(JP2,JP6)单端 计数器控制(JP8)三个计数器全部外接 J1(模拟量输入和计数器输出接口)D型头 插座引脚号信号定义插座引脚号信号定义 1AD0(AD0+)20AD16(AD0-) 2AD1(AD1+)21AD17(AD1-) 3AD2(AD2+)22AD18(AD2-) 4AD3(AD3+)23AD19(AD3-) 5AD4(AD4+)24AD20(AD4-) 6AD5(AD5+)25AD21(AD5-) 7AD6(AD6+)26AD22(AD6-) 8AD7(AD7+)27AD23(AD7-) 9AD8(AD8+)28AD24(AD8-) 10AD9(AD9+)29AD25(AD9-) 11AD10(AD10+)30AD26(AD10-) 12AD11(AD11+)31AD27(AD11-) 13AD12(AD12+)32AD28(AD12-) 14AD13(AD13+)33AD29(AD13-) 15AD14(AD14+)34AD30(AD14-) 16AD15(AD15+)35AD31(AD15-) 17AGND36DGND 18OUT237OUT1 19OUT0 注:ADx表示模拟量输入的第x通道,括号外的为单端定义,括号内的是双端定义AGND指模拟地,单端使用时为信号地 为防止引入现场干扰,不应该使信号引脚悬空,可以将不使用的信号引脚与模拟地短路 OUTx表示计数器输出的第x个通道 DGND为数字地,注意模拟地和数字地不要接到一起

弱电系统集成技术方案

.. . 第一章技术方案

.. . 一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济效益的工作环境。 二、项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、项目建设容 1.信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由打印安全管理、视频会议、背景音乐、视频监控、信息发布、业务网络、多媒体会议室、中央控制等子系统组成,并相应配置系统运行所需的服务器、存储等设备。 所采用的诸多新技术应用的信息化设备系统,可实现业务应用与其接口的无缝衔接和信息集成。设计提供各相关通讯接口的技术方案,接口标准,以及被集成信息与数据的格式和容。 2.建筑智能化系统组成 智能化系统是以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以应用需求为核心的信息平台。以集中管理为核心的信息服务平台,形成以办公、管理、服务为一体的信息系统。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现综合信息集成系统。

弱电各系统设计说明书(实例)

本工程采用的主要标准及法规 ●《民用建筑设计通则》GB50352-2005 ●《供配电系统设计规范》GB50052-95 ●《低压配电设计规范》GB50054-95 ●《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 ●《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92 ●《建筑照明设计标准》GB50034-2004 ●《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 ●《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 ●《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) ●《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ●《人民防空地下室设计规范》GB50038-94(2003年版) ●《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) ●《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 ●《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》GB/T50311-2000 ●《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94 ●《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 ●《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001 ●《火灾自动报警系统设计规范》GB500116-98 ●《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ●《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 ●《电子计算机房设计规范》GB50174-93 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) ●《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 ●《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83 ●《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 ●《建筑工程设计文件编制深度的规定》2003年版,建质[2003]84号6.2设计范围 本工程电气设计包括如下内容: 6.2.110/0.4kV变配电、自备发电系统6.2.2动力配电系统 6.2.3电气照明及控制系统 6.2.4防雷接地系统 6.2.5火灾自动报警及联动控制系统6.2.6公共/应急广播系统 6.2.7会议系统 6.2.8综合布线系统 6.2.9通信网络系统 6.2.10计算机网络系统 6.2.11有线电视及卫星接收系统 6.2.12安全防范系统 6.2.13停车场管理及车行导向系统 6.2.14信息发布系统 6.2.15可视对讲系统 6.2.16三表自动抄送系统 6.2.17建筑设备监控系统 6.2.18各弱电子系统的集成(BMS) 6.4 6.5 6.6 6.7

弱电设计说明

弱电设计说明 一、项目概述 1、《G03609-14号宗地调整地块三(星河雅宝高科创新园一期五地块)》项目是由深圳雅宝房地产开发有限公司投资兴建,用地东西长约240米,南北宽约84米,东西向为斜坡地有6米高差,用地北向紧邻雅宝1,3,4号地块,西北向民治水库开敞,东南倚靠银湖山郊野公园、紧邻雅宝水库,用地面积为19178平方米,总建筑面积154457平方米,计容面积111732平方米,不计容面积42725平方米,其中主塔楼A座建筑高度148.2米,B座建筑高度81.6米,容积率5.5,绿地率35%。 2、本项目由A座(超高层建筑)、B座(高层建筑)二座组成,其使用功能均为办公。其中:A座地上32层,十二层和二十四层为消防避难层;B座地上18层。A、B座之间一层为架空车库。地下共3层,主要功能为车库、设备房,停车数1169辆。建筑总高度为148.2米,属一类高层建筑。项目耐火等级一级,结构选型为框架核心筒结构、框架剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑物抗震烈度按7度设防。 二、设计规范和标准 弱电系统的设计将按照以下国家颁布的各种相关的法律、法规以及指导性文件,国际标准、国际专业协会的设计指引作为设计依据、并融合我 司以往的工程经验: 1. 综合布线系统工程设计规范(GB/T 50311-2007) 2. 综合布线国际标准ISO/IEC11801,EIA/TIA 568A 3. 智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) 4. 视频安防监控系统工程设计规范(GB 50395-2007) 5. 出入口控制系统工程设计规范(GB 50396-2007)

6. 民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-2011) 7. 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 8. 中华人民共和国公共安全行业标准(GA/T70-94GA/T75-94) 9. 安全防范工程技术规范(GB 50348-2004) 10. 有线电视系统工程技术规范(GB50200-94) 11. 电子信息机房设计规范(GB50174-2008) 12. 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008) 13. 建筑物防雷设计规范 ( GB50057 2010版) 14. 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005版) 15. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97) 16. 建筑物电子信息系统防雷设计规范 (GB50343-2012) 17. 甲方设计任务书及设计要求 18. 各专业提供之设计资料 三、系统概要 本弱电系统将采用先进的技术理念进行设计,由以下主系统和子系统组成: 1) 通讯系统 ? 电话通讯系统 ? Internet接入 ? 室内移动通信覆盖系统(预留配套)

相关文档
相关文档 最新文档