一、园林基础工程及土方工程

1 挖填土方

1.1 挖方边坡塌方

1、现象 :在场地平整过程中或者平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方现象。

2、原因分析

(1)采用机械平整,未按由上而下分层开挖的顺序,而是切割坡脚开挖,使边坡失衡,造成塌方和滑坡现象;

(2)由于地表滞水或地下水的作用,使坡脚受到破坏,坡体失衡而发生塌方;(3)在软土地段,由于边坡顶部大量堆土或堆积建筑材料或行驶车辆、施工机械设备震动等,造成坡体失衡而发生塌方。

3、防治措施

(1)在边坡地段开挖边坡时应遵循由上而下、分层开挖的顺序,合理放坡,同时避免切割坡脚,以免导致坡脚失稳而造成塌方;

(2)在有地表滞水或地下水作用的地段,应做好排降水措施,拦截地表滞水或地下水,避免冲刷坡面和掏空坡脚,防止坡体失衡而造成塌方;

(3)在施工中避免在坡顶大量堆土和堆放建筑材料,并避免行驶车辆和施工机械设备的震动;

(4)对临时性边坡塌方,可将塌方清除,将坡顶线后移、坡度减缓;对永久性边坡局部塌方,可将塌方松土清除后,用块石填砌或由上而下分层回填3:7灰土,与土坡面接触部位做成台阶式搭接,并使连接处接合紧密。

1.2 回填土方局部或大面积沉降

1、现象:回填土方区域经过一段时间后出现局部或大面积不均匀沉降。

2、原因分析

(1)回填土料质量不符合要求,采用了混有碎石、建筑垃圾、淤泥质土、冻土块、有机物含量大于5%的杂填土作填料,填土不易夯实或有机物腐烂后造成下沉而形成回填土方下陷;

(2)填土厚度过厚或压(夯)实遍数不够,达不到密实要求,致使回填土区域在荷载承重下变形量增大,其承载力和稳定性降低而导致不均匀沉降;

(3)回填土的含水量过大或过小,因而达不到最佳含水率下的夯实密实要求;(4)回填土区域未做好排水措施,致使地表水、地下水流入回填土区域而浸泡回填土和地基,造成填土区域下陷;

(5)在原有的沟渠或池塘含水量较大的松软土质上回填土方,施工前基底未抛填砂石或翻晒处理,就直接回填土方;

(6)在较陡的坡上回填土方时,施工前对基底未进行挖阶梯形处理就回填土方,在重力的作用下,填土顺着斜坡滑动,而造成回填土方沉降;

(7)在寒冷或严寒地区冬季进行施工时,由于基底土质受冻,而施工前未待土质解冻、夯实处理后就进行回填土方或回填土为冻土块。

3、防治措施

(1)选择符合回填土要求的土料进行回填,避免采用混有大量碎石、建筑垃圾、

淤泥质土、冻土块、有机物含量大于5%的杂填土作填料;

(2)填土的密实度应根据工程性质来确定,(一般回填土的压实系数以千密度来控制);

(3)对有密实度要求的填方,应对所选用的土料通过试验确定其含水量控制范围、每层铺土厚度、压(夯)实遍数、机械行驶的速度,并严格按水平方向分层进行回填、压(夯)实,使其达到设计规定的密实度要求;

(4)加强对回填土料的质量、含水量、施工操作规范和压(夯)实密实度的现场检验,按规定取样,严格按每道工序的质量要求进行控制;

(5)对由于含水量过大,达不到密实度要求的土层,可以采用翻松、晾晒、风干或均匀掺入干土和其它吸水材料后重新压(夯)实;

(6)对由于含水量过小,达不到密实度要求的土层,应预先洒水湿润后再进行压(夯)实;

(7)回填土区域周围要做好排水措施,防止地表水、地下水流入回填区域,浸泡回填土和地基而造成回填区域下陷;

(8)对于原有的沟渠或池塘含水量较大的松软土质区域回填土方时,应根据基底实际情况进行排水、疏干、挖淤泥、换土、抛石块、砾石、掺石灰等措施处理,以加固基底土质的稳固性;

(9)当回填土区域地面坡度大于1/5时,应先将陡坡挖成阶梯形,阶高20~30cm,阶宽 100cm,然后分层回填夯实;

(10)在寒冷或严寒地区冬季施工时,当基底土质受冻时,应待土质解冻、压(夯)实处理后,再进行回填土方或采用水拌砂的措施来回填

2 回填土方质量

2.1 基层回填土方质量不符合要求

1、现象:回填土方质量不符合要求,其中混有大量的碎石、建筑垃圾等杂质或含有大量的有机质或淤泥质土,这将影响到今后地基的下陷,也不利于植物的生长。

2、原因分析

(1)回填土料主要是利用本工程的开挖料,其混有大量碎石、建筑垃圾等杂质;(2)采用含水量较高的土料或淤泥质土等不符合要求的土料;

(3)采用含有有机质量大于5%的生活垃圾土等不符合要求的土料;

(4)工程监理及项目工程师在施工监管工作中没有严格控制回填土方的质量,致使不符合要求的土料被回填。

3、防治措施

(1)避免采用混有大量碎石、建筑垃圾等杂质的开挖料,如使用碎石类土或建筑垃圾作填料时,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的 2/3,回填时,大块料不应集中,且不得填在分段接头处或填方与山坡连接处;

(2)回填土料的含水量应符合压(夯)实要求,大型土方回填前应根据工程特点、填料;

种类、设计压实系数、施工条件和压(夯)实工艺等来确定填料含水量。含水量偏高时,可采用翻松晾晒,均匀掺入干土等措施;

(3)回填土内不得含有有机杂质,不符合要求时应挖出换土回填,应优先利用基槽中挖出的优质土;

(4)工程监理及项目工程师在监管工作中严格控制,对不合格的回填土料一律

不得使用。

2.2 栽植土质量不符合要求

1、现象:在绿化施工中,施工单位为节约工程成本,常采用不符合种植要求的土壤,造成植物成活率不高或成活后生长不良,处于亚健康状态。

2、原因分析

(1)栽植层土壤中混有大量碎石、建筑垃圾等杂质,致使植物根系无法伸展;(2)栽植层土壤采用的是粘土、重粘性土壤或砂质土壤,土壤通气性、排水能力较差或土壤水分渗透性太强,根系不能充分吸收水分;

(3)土壤中营养成份低或盐碱成份过高,苗木移植后生长过程中营养不能得到充分补充。

3、防治措施

(1)在设计中应说明植物栽植土壤质量标准的规定,栽植土必须具有满足植物生长所需要的水、肥、气、热的能力等要求;

(2)在施工中严格按设计要求执行栽植土壤质量标准的规定,严禁把混有大量碎石、建筑垃圾等杂质的土料作栽植土壤,如果在栽植层中混有少量的垃圾,应采取人工深翻清理的办法,清理干净;

(3)栽植土需是理化性能较好、结构疏松通气、保水和保肥能力强、适合植物生长的土壤,避免使用粘性较重的粘土或保水能力差的砂质土壤;

(4)在种植前对营养成份较低或盐碱成份过高的栽植层土壤进行改良或在栽植穴围施加营养土

2.3 台阶式、坟堆式地形

1、现象:在放样过程中造成地形辐射不够,形成台阶式、坟堆式地形,缺乏流畅感,严重的则造成排水不畅等现象。

2、原因分析

(1)施工放样人员,没有理解、渗透图纸内在的精髓,就按个人的意图施工,使完成的地形呈台阶式、坟堆式地形或只有形而没有神;

(2)施工放线时未能精确地按图纸施工,随意性较大.

3、防治措施

(1)放样要把设计师的意图融入实体中,如果只是单纯的照搬照抄,那么就体现不出设计师追求的意念,所完成的地形只有形而没有神。所以施工放样人员,首先要理解、渗透图纸内在的精髓,然后通过合理地施工才能更好地表达设计师的意图;

(2)栽植土方放样,包括平整场地的放线和自然地形塑造的放线。平整场地的放线,即施工范围的确定而自然地形塑造的放线是园林景观中的一个重要因素,它直接影响着外部空间的美学特征、空间感、视野、小气候等,是其它要素的基底和依托,如通过地形的变化起伏来突出植物景观的变化,所以要做好植土方放样工作。为能精确地按图施工,在塑造地形放样时,一般采用方格网方法进行定位。

2.4 地形塑造与绿化种植脱离

1、现象:地形塑造与绿化种植出现脱离:如草皮地块与乔灌木地块的地形结合不当,种植乔、灌木块的地形比铺设草皮地块地形低,使乔、灌木由于地势较低处,不但影响视觉效果,也影响了乔、灌木的排水。

2、分析原因

(1)设计本身有错误,未把植物和地形有效地结合考虑或者设计师之间未沟通

协调,致使地形与种植有脱离;

(2)设计图的变更或由于某些原因需要临时增减一些苗木或基础设施,造成新设计的植物与已完成施工的地形结合有冲突;

(3)施工单位未领会设计意图且未按图纸施工,造成图纸与现场不符,致使地形与种植有脱离;

(4)由于绿化种植和种植土壤塑造的施工单位不同,因其在施工中发生的错误或变更时,未及时地相互沟通、协调,也没有根据现场已完成的地形进行苗木栽植。

3、防治措施

(1)设计单位应控制好设计质量,不同专业的设计师应相互配合,并由资深专业人员进行审核,注意种植绿地内的地形设计应有利于植物的生长和排水及视觉效果;

(2)遇到设计变更,且又要最大限度地保留原作品中的地貌时,施工人员的放样工作就特别重要,应领会设计意图,并根据现场情况进行合理地放样;

(3)地形和绿化种植应该是相辅相成的,如两者由不同的施工单位施工,不管施工中有任何变化,都应互相沟通、协调,使地形和绿化种植达到相辅相成,完美结合。

二、园林绿化工程

1 植物栽植

1.1整株植物叶片萎蔫

(1)现象:整株植物叶片萎蔫一种是苗木在种植时叶片已产生萎蔫;另一种是种植后,整株植物叶片发生萎蔫现象。

(2)原因分析

(1)苗木从挖掘到种植,这一过程的时间太长又缺乏保护措施工,造成苗木失水面出现叶片萎蔫;

(2)苗木在从挖掘地到种植地的运输过程中,由于温度高或阳光强烈或风速过大,使叶片蒸发量过大,失去水分过多而形成叶片萎蔫;

(3)苗木在起挖过程中,土球包扎不实,运输过程中造成土球松散,使根系失水而造成叶片萎蔫;

(4)苗木在挖掘前未经合理的疏枝疏叶,造成根冠比失调,而造成地上部分水分蒸发量过大而造成叶片萎蔫;

(5)苗木种植时,覆土未捣实,根系与土壤不密实,浇水后根系吸收不到足够的水分而造成叶片萎蔫;

(6)苗木种植完成后,头遍水没有浇透,使根系失水而造成叶片萎蔫;

(7)苗木种植后,由于温度高或阳光强烈或风速过大,造成叶片水分蒸发量大,失去水分而造成叶片萎蔫。

3、防治措施

(1)坚持“随挖、随运、随种”的原则,按挖、运、种各个环节的施工规范进行操作,尽量缩短苗木从挖掘到种植这一过程的时间,苗木运到栽植地点后,应及时定植,如定植的条件不成熟时,则应对裸根苗木进行假植或培土,对带土球的苗木应保护好土球,并在土球上覆盖湿润的草包等措施;

(2)苗木运输时,尽量选择在阴天、风小、温度适宜的天气,以减少在运输过

程中水分的蒸发,裸根植物,须保持根部湿润;

(3)苗木在起挖过程中,土球大小应符合规定的要求,土球的包扎应根据树重、规格、土壤紧密度、运输距离等具体条件来确定,土球包扎必须结实牢固;(4)苗木在起挖前后,要进行适度的修剪,使根冠比协调,保持地上地下的平衡,不使地上部水分蒸腾过大;

(5)在种植过程中,如带土球树木的种植,将土球放置在坑槽内的填土面上,然后从坑槽边缘向土球四周培土,分层捣实,使根系与土壤密实,培土高度到土球高度的2/3时,浇足水,水分渗透后整平,如泥土下沉,在三天内应补填种植土,再浇水整平;裸根树木的种植,根据根系的情况,先在坑内填适当厚度的种植土并呈半圆土堆,将根系舒展在坑穴内,周围均匀培土,培土至 1/3 时,应将树木稍向上提或左右摇动,扶正后边培土,边分层捣实,使根系充分接触土壤,然后沿树木坑槽外缘作围堰,浇足水,以水分不再向下渗透为止;

(6)由于头遍水没有浇透,而造成叶片萎蔫时,则应及时补水,即在树坑周围做一围堰,浇足水,直至水分不再向下渗透为止;

(7)苗木种植后,如气温过高,天气晴好,则易造成失水现象,可采取疏枝疏叶以及搭荫棚来减少水分的蒸发,同时应每天一次至二次对苗木树冠进行喷雾保湿,并对根部进行浇水,以保证树木对水分的需求;

(8)当苗木种植后几天内,如发生整株叶片萎蔫的现象,可能是由于种植时复土未捣实,因此需重新种植,将树坑的覆土从表层逐层挖出堆于坑侧,挖至土球的 2/3 处,捣实,再将堆于坑侧的土逐层填培,分层捣实,按预防措施中的第(5)点操作。

1.2 树木在抽枝展叶后,枝叶又萎缩甚至死亡

1、现象:苗木种植一段时间,在抽枝展叶后,枝叶却又出现萎缩甚至死亡现象。

2、原因分析

(1)苗木种植时,覆土未捣实,根系与土壤不密实,浇水后根系吸收水分不充足而形成;

(2)苗木种植后,在抽枝展叶后,浇水养护不及时,使树木失水而形成;(3)在苗木起挖过程中,土球大小不符合规定要求,如过小会造成根冠比失衡,使地上部分水分蒸腾量过大而形成;

(4)在苗木起挖过程中,土球包扎不结实,运输过程中造成土球松散,使根系失水而形成。

3、预防措施

(1)在苗木种植过程中,应将覆土分层捣实,使根系与土壤密实,培土高度到土球深的2/3时,浇足水,水分渗透后整平;

(2)苗木种植后,在抽枝展叶后,应及时进行浇水养护,保证苗木生长所需的水分。

(3)在苗木起挖过程中,土球规格应符合规定要求,对树形进行适度修剪,使根冠比协调。

(4)在苗木起挖过程中,土球包扎要结实牢固。

1.3 树木种植后不久出现倾斜

1、现象:苗木种植后不久,植株出现倾斜现象。

2、原因分析

(1)苗木种植时,覆土未捣实,根系与覆土不密实,风吹后植株出现倾斜。(2)苗木在起挖前后,树冠未经合理修剪,使植株树冠过大,形成头重脚轻的

现象,受风吹后易产生倾斜。

(3)苗木在种植过程中,种植深度不符合要求,太浅,使根系与土壤不密实,受风吹后易产生倾斜。

3、防治措施

(1)在种植过程中,如树木带土球种植时,将土球放置在坑槽内的填土面上,然后从坑槽边缘向土球四周培土,分层捣实,使根系与土壤密实,培土高度到土球高度的2/3时,浇足水,水分渗透后整平,如泥土下沉,在三天内应补填种植土,再浇水整平,而裸根树木的种植,则根据根系的情况,先在坑内填适当厚度的种植土并呈半圆土堆,将根系舒展在坑穴内,周围均匀培土,培土至 1/3 时,应将树木稍向上提或左右摇动,扶正后边培土,边分层捣实,使根系充分接触土壤,然后沿树木坑槽外缘作围堰,浇足水,以水分不再向下渗透为止;

(2)使用扁担撑、十字撑、三角撑等方法对种植的苗木进行支撑;

(3)挖种植穴、槽的大小、深度,应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定,需符合规定;

(4)如发生倾斜,应重新种植,并针对倾斜的原因采取相应措施,如树冠较大时应对树冠进行适当的疏枝疏叶,缩小冠幅。

1.4 树木伤口腐烂、枝条枯死

1、现象:树木的主干和骨干枝的伤口由于不及时保护和修补,经过雨水的侵蚀和病菌的寄生,内部腐烂,不仅影响树体的美观,而且影响树木的正常生长。

2、原因

(1)因冬春修剪、机械损伤、人畜损伤、装卸过程中操作不规范、冻害、风害等造成苗木不同程度的损伤,由于不及时保护和修补,经过雨水的侵蚀和病菌的寄生,逐渐腐烂;

(2)苗木伤口不及时处理,树木体内水分损失,致使

3、防治措施

(1)尽量减少修剪和避免机械损伤及人畜对树木的损伤,出现伤口时要及时涂刷保护剂或蜡,以防止病菌侵入,并清除重病株,以减少病源;

(2)枝杆出现伤口或腐烂等情况时,在发病初期,应及时用快刀刮除病部的树皮,深度达到木质部,最好刮到健康部位,刮后用毛刷均匀涂刷75%的酒精或1%~3%的高锰酸钾液,也可涂刷碘酒杀菌消毒,然后涂蜡或保护剂使伤口早日愈合;

(3)有的苗木枝杆受吉丁虫、天牛为害留下许多虫孔,并有排泄物,可用快刀把被害处的树皮刮掉,灭绝虫害,并在被刮处涂上相应的杀虫剂和保护剂;(4)捆扎绑吊。对被大风吹裂或折伤较轻的枝干,可把半劈裂枝条吊起或顶起,恢复原状,清理伤口后,用绳或铁丝捆紧或用木板套住捆扎,使裂口密合无缝,外面用塑料薄膜包严,半年后可解绑;

(5)树洞修补。当伤口已成树洞时,应及时修补,以防树洞继续扩大,先将洞内腐烂部分彻底清除,去掉洞口边缘的坏死组织,用药消毒,并用水泥和小石料按1∶3的比例混合后填充。对小树洞可用木桩填平或用沥青混以 30%的锯末堵塞,也有良好的效果。

1.5 苗木种植不符合要求

1、现象:苗木种植过程中出现一些不符合要求和规范的现象,如树土球所包扎的草绳在入入穴前没有处理;树木的根系裸露地表;树穴内未施加营养土等等。

2、分析原因

(1)施工单位没有严格按有关规范和施工组织要求进行种植;

(2)施工单位的专业管理人员素质较差及施工民工的专业知识缺乏;

(3)监理和甲方有关管理人员没有严格监督,致使施工单位趁机

3、防治措施

(1)要求施工单位有合理的施工组织设计,并按严格按施工组织和有关规范要求进行种植;

(2)要求施工单位配备有经验的管理人员及增强施工民工的专业知识;

(3)监理和甲方有关管理人员应加强对施工单位施工的监督管理工作。草绳没有处理树根裸露树穴内未加营养土。

1.6 种植放样走样

1、现象:现场种植与设计图纸产生偏差,或者在一些自然式种植时,常常做成“排大蒜式”、“列兵式”,给种植效果打了很大的折扣,达不到设计意图。

2、分析原因

(1)造成这种情况的主要原因是施工员难以理解设计意图,施工没有达到设计要求。

(2)施工人员在施工前没有踏勘现场,因现场与图纸有差异而造成放样偏差。(3)没有按正确的基准点或基准线或特征线进行放样,而造成放样偏差。

3、防治措施

(1)施工人员要了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按设计要求进行施工放线的必要条件。一套设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的事项,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的理解;

(2)施工人员在施工前要踏查现场,确定施工放线的总体区域。主,必须遵循“由整体到局部,先控制大范围后做细节”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,核对设计图纸与现场的差异,确定放样的方法;

(3)要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的依据,确定好基准点或基准线或特征线,同时要了解测定标高的依据,如果需要把某些地物点作为控制点时,应检查这些点在图纸上的位置与实际位置是否相符,如果不相符,应对图纸位置进行修整,如果不具备这些条件,则须与设计单位研究,确定一些固定的参照物作为定点放线的依据,测定的控制点应以立桩作好标记;

(4)对于主要景点及景观带的放样,应根据树形及造景需要,确定每棵树的具体位置。

1.7 灌木种植稀疏

1、现象:种植前期,片植的灌木种植较稀疏,出现黄土露裸现象,达不到片植的效果。

2、分析原因

(1)设计单位设计时没有严格制定对苗木规格要求的规定;

(2)施工单位采购的苗木,其规格、形状不符合设计要求。

(3)施工单位种植时没有按设计单位要求的每平米种植株数和苗木本身的特性(如植株高低、分蘖多少、冠丛)来种植。

3、预防措施

(1)设计单位设计时应详细、严格制定好苗木规格及每平米种植株数要求的规定;

(2)施工单位应严格按设计要求采购苗木,规格、形状需达到设计要求。(3)种植灌木时,植株行距应按设计要求和植株高低、分蘖多少、冠丛大小的特性来种植,以种植完成后不露黄土为宜。

1.8 苗木选择时规格没有严格控制

1、现象:苗木规格设计每档幅度过大,施工单位往往选择靠下限规格的苗木,或者选择一些树形较差的苗木(如削头处理过的树木),直接影响景观效果。

2、分析原因

(1)设计单位在设计时没有按有关规定控制苗木的合理规格,每档的规格幅度太大,或规格标注不详细,使施工单位钻空子,选择靠下限规格的苗木,直接影响景观效果; 树形较差

(2)甲方在验收苗木时没有严格控制,致使不符合要求的苗木被使用;

(3)施工中苗木变更太多,影响苗木规格和质量的控制。

3、防治措施

(1)设计时按有关规范控制好苗木规格每档的幅度:乔木胸径规格每档变幅范围控制在 2~3cm 内,乔木冠幅每档变幅范围控制在50cm内,对于行道树和一些主要景观树要明确其分枝点的高度;灌木高度与冠幅每档变幅范围控制在5-10cm内;对一些特殊要求的苗木在备注中应具体说明;

(2)施工单位需按设计和合同要求提供苗木,以保证景观效果;

(3)甲方对苗木规格须在合同中注清楚,包括形状等具体要求,并在施工时对施工单位提供的苗木要严格按设计和合同的要求进行验收;

1.9 绿化种植与土建、机电交叉施工

1、现象:由于赶工期或其它原因,绿化与土建、机电在不同单位交叉施工时容易出现问题,造成绿化种植和硬铺地与小区内的路灯、窨井、地下车库地面通风口、雨水排放井、箱式变电所、市政管网控制箱、电缆及煤气管道等方面,相互间存在着冲突及不协调的地方,如路灯与树木靠得太近、窨井盖高出草坪甚多、窨井与景观铺装不协调、树穴内有电线穿越、市政管道及设备裸露在园林景观范围内等现象。

2、分析原因

(1)景观设计图中有关地下车库地面通风口、窨井、箱式变电所、市政管网控制箱、电缆及煤气管道等方面没有具体交代清楚;

(2)由于施工单位众多和相关的管理部门及专业不同,其相互间沟通、协调工作不够而造成景观与上述项目间有一些冲突及不协调的地方

(3)由于赶工期绿化与土建、机电由不同单位同时施工,各自赶工期相互间又缺少沟通,易出现种植完成后又因埋设电缆开挖造成绿化破坏等类似的问题。3、防治措施

(1)在设计中应明确与景观相关联的土建、市政管道、机电设施和设备等的位置;

(2)在施工中各部门及各专业应积极配合、协调、沟通,避免出现一些细节上的差错而影响使用及景观效果;

(3)施工前对种植区内有关的土建、机电设施、设备的施工计划有所了解,并结合其制定一个种植施工进度表。

2 草坪工程

2.1 草坪中杂草多

1、现象:草皮在生长过程中,出现一些杂草且生长速度较快,逐渐在草坪中占有一席之地,影响正常草皮的生长。

2、原因分析

(1)在铺设草皮时,所铺设的草皮中杂草含量较大,超过规定5%的要求;(2)草皮在生长过程中,由于没有及时清除杂草,而杂草的生存能力强于栽培草,其生长速度较快,逐渐挤脱正常草皮的生长。

3、防治措施

(1)铺设草皮前,应选择杂草含量较少的草皮进行铺设;

(2)新建草坪铺设前,针对不同草皮品种选用适当的化学除草剂进行喷施除杂草;

(3)在草坪养护过程中,应及时清除杂草,可选择化学除草剂进行喷施或人工除草;

(4)喷施农药时应在杂草对药剂最敏感的生长阶段、最适宜的温度及晴天进行喷施,喷药时应按药剂的使用说明进行操作

2.2 草坪表面不平整,雨后有积水

1、现象:雨后在草坪局部区域有积水现象。

2、原因分析

(1)草皮铺设前,铺设区域内的土壤未进行翻土、清理垃圾,表层土没有做好细平整、凹凸不平,铺设后形成一些低洼地,雨后或浇水后易造成积水;

(2)籽播草坪在播籽后或植生带草皮在铺设后未进行有效的滚压,某些区域出现低洼地,雨后或浇水后易造成积水。

3、防治措施

(1)草皮铺设前,应对铺设区域内的土壤进行翻土,深度不得小于20cm,应把土壤中的混杂物,如杂草根、碎石块、碎砖等清除干净,将大于5cm 块径的土块敲碎,表层土做到细平整,并有3%~10%的排水坡度;

(2)籽播草坪在播籽后,应覆0.5~1cm的优质疏松土,并进行滚压、浇水,在草出土前,必须保持湿润,视天气条件进行浇水;

(3)植生带草皮在铺设后应充分浇水、滚压,在新根扎实前不可践踏,避免出现坑洼地而造成积水

2.3 草坪的黄化现象

1、现象:草皮生长过程中常会发生草坪局部或大面积黄化现象。

2、原因分析

黄化现象的原因大体上分为生理病害及病虫害两大类:

(1)缺乏形成叶绿素必要的养分如铁、镁、铜、锰、硫等元素,其中缺铁是主要原因;

(2)吸收养分不平衡,致使发生黄化现象。例如施氮肥时不均匀,有的草坪因氮肥过量而发生黄化,钾肥用量太多,妨碍其他盐类的吸收,也影响铁的吸收;(3)光照不足,妨碍光合作用。梅雨季节光照不足,会妨碍光合作用,使草根的机能减退,特别是施肥过少的草坪,会影响草皮积累碳水化合物,氮素代谢受到阻碍,导致草皮黄化;

(4)低矮或枯草层过厚或生长季节未及时修剪,通常会导致草皮黄化;

(5)由于土壤板结,透气性差,阻碍了草的根系呼吸,造成草皮黄化;

(6)由于排水不畅,地面积水,土壤过于潮湿而导致草皮黄化;

(7)由于病原菌、线虫、甲虫等为害,草根的机能衰退而吸收铁的能力受阻,

造成草皮地上部分发生黄化现象

3、预防措施

(1)对症下药施用微量元素,保证草坪正常生长所需要的微量元素;

(2)土壤PH值应保持在5.3至6.3范围内,偏酸或偏碱时可采用施用化学药剂或化肥进行调整;

(3)采取施肥、灌溉等养护管理措施,使草皮根系和茎健壮生长;

(4)及时清理枯草层,并在草皮生长季节,保证正常的修剪,以促使草皮正常生长;

(5)勿使土壤板结,保证地表以下30cm内土层的透气性良好;

(6)改善排水系统,保持良好的排水性,避免产生积水现象;

(7)及时使用杀菌剂、杀虫剂预防病虫为害。

三、板顶绿化工程

3.1车库顶、屋顶上的绿化排水层未处理好

1、现象:有些车库顶、屋顶上绿化种植区域常伴有积水现象,使植物生长受到影响。

2、原因分析

(1)有些车库顶、屋顶上绿化种植区域未做排水层或未设计有组织、有系统的排水处理,致使雨水、多余的浇灌水无法排出,出现积水现象,不利于植物的生长;

(2)施工单位没有按设计要求和有关规范做好排水设施的施工,使车库顶、屋顶种植区内雨水、浇灌水无法及时排出;

(3)排水口及管道堵塞,没有及时进行清理,使车库顶、屋顶种植区内雨水、多余的浇灌水无法及时排出。

(4)施工单位所用的排水管道及其它设施不符合设计要求或规范要求,致使种植区内雨水、多余的浇灌水无法及时排出。

四、园林水景工程

4.1一般水景工程

4.1.1 喷泉喷射流量不稳定

1、现象:喷泉在使用工程中,常常会出现喷头水柱达不到设计高度,或者压力不稳定,时高时低。

2、原因分析

(1)供水管供水不足;

(2)有关管道阀门系统、动力水泵系统、微电脑控制系统等使用的设备质量不符合要求;

(3)管道安装完毕后,没有认真检查并进行水压试验就安装喷头;

(4)电力供电不足。

3、防治措施

(1)设计时对管网吸水管、供水管、补给水管、溢水管、泄水管及供电线路等工艺设计,在施工图中应详细说明,特别是总供水量、总排水量、电力供应总容量要与其它相关设计结合;

(2)设计时对于环形管道最好采用十字形供水,组合式配水管宜采用分水箱供水,让其获得稳定的喷流;

(3)施工前对所有的管道必须进行防腐处理,避免管道生锈后垛住管道,影响水流;

(4)安装前必须对喷头喷洒角度进行预置,根据设计要求选择喷嘴,喷头与支管连接最好采用铰接接头或柔性连接,可有效防止由于机械冲击,同时,采用铰接接头,还便于施工时调整喷头的安装高度,所有的管道接头要严密,安装必须牢固;

(5)对管道阀门系统、动力水泵系统、微电脑控制系统等使用设备的选择,应严格选择好的生产厂家,控制好质量;

(6)管道安装完毕后,应认真检查并进行水压试验,保证管道安全,一切正常后再安装喷头;

(7)所有电力和照明线路,必须采用防水电缆,以确保供电安全,对总供水量、总排水量、电力供应总容量等要符合设计要求。

4.1.2 水景污染现象

1、现象:仿天然水景而形成的众多水景,如溪流、瀑布、养鱼池、泉涌、跌水等,这些水景在园林景观中应用较多;也有完全依靠喷泉设备造景如音乐喷泉、程序控制喷泉、旱地喷泉、雾化喷泉等,这类水景是近年来广泛应用。这些水景都为园林景观增添了不少的情趣,但是其水质易恶化、易受到污染。

2、设计措施

(1)景观水池设计深度一般为0.6~0.8m,池底设检修孔,以便于换水清理;(2)所有的水中管材采用不锈钢或UPVC管材,避免锈蚀而污染水质;

(3)在设计中尽可能采用处理后的中水作为水景的水源。

3、防治措施

(1)所有的管道要进行严格的防腐处理;

(2)管道安装完毕后,水池内必须冲洗干净;

(3)每 7~15 天需换水清理一次,完善的中水处理之后,应再增加处理流程,以降低水中N、P浓度;

(4)可用药剂如石灰、明矾、聚铝和硫酸亚铁等化学剂,定期对水质进行净化处理,免避水质恶化。

五、园路及场地工程

5.1 路基填筑

5.1.1 路基沉陷

1、现象:路基局部路段在垂直方向产生较大的沉落,形成坑塘和裂纹或因地基沉降路基整体下沉。

2、原因分析

(1)路基填筑前对基底没进行处理。如基底表面的杂草、有机土、种植土及垃圾等没有清理,或土质松散的基底在填筑前没进行压实;

(2)路基填料选择不当,如采用粉质土或含水量过高的粘土等作填料,不易压实;

(3)不同土质的回填料没有分层填筑,而是采用混合填筑,使压实密度达不到要求;

(4)压实机器选择不当或者压实方法不正确,压实遍数不够等原因,致使压实密度不够或压实不均匀;

(5)如路基为软基时,在填筑前没有对软基进行处理,在荷载的作用下,软基

被压缩沉降,或者软基虽然经过处理,但因工期紧,沉降时间不足而引起完工后继续沉降。

3、防治措施

(1)填筑前应对基底进行彻底清理,挖除杂草、树根,清除表面有机土、种植土及垃圾,对耕地和土质松散的基底应进行压实处理;

(2)宜选用级配较好的粗粒土作为填筑材料,当采用细粒土时,如含水量超过最佳含水量两个百分点以上时,应采取晾晒或渗入石灰、固化材料等技术措施进行处理;

(3)用不同的填料填筑路基时,应分层填筑,每一个水平层均应采取同类材料,不得混合填筑;

(4)选择合适的压实机器和正确的压实方法对路基进行压实;

(5)对软地基在填筑前应视不同情况采用不同的处理方法;

(5)软地基的路面宜采用沥青混凝土或其它易翻挖的路面,路面的横坡应适当提高,防止出现倒破现象;

(6)在路面铺筑前产生路基下沉,应查明原因,采取相应的处理方法,可采用超载预压,待路基下沉稳定后再按设计要求进行路面铺筑,如工期紧可适当换填轻质材料,如粉煤灰、石灰混合料等;

(7)路面铺筑后,发生沉降时,一般路基如果发生整体下沉可不做处理,但路基如果发生局部沉降应查明原因后进行补救。

5.1.2 路基填土压实密度达不到要求

1、现象:填土经压实后仍然达不到规范规定的压实密度。

2、原因分析

(1)填土含水量偏大或偏小,没达到最佳含水量时就进行压(夯)实;

(2)填料不符合要求,填土颗粒过大(>10cm),颗粒之间空隙过大,不易压实;(3)压实机器选择不当或者压实方法不正确或填土厚度过大或压实遍数不够。

3、防治措施

(1)应使填土的含水量在最佳含水量附近(±2%)时,进行压实;

(2)宜选择级配较好的粗粒土作为路基填料,填料的最小强度和最大粒径应符合相关规范的要求;

(3)填土应水平分层填筑,分层压实,通常压实厚度不超过20cm;

(4)应通过试验来确定压实机械的功率和压实遍数;

(5)如填料不符合要求时应挖出进行换土;

(6)对含水量过大的填土,可采用翻松晾晒或均匀掺入石灰粉来降低含水量;对含水量过小的土,则洒水湿润后再进行压实;

(7)如压实厚度过大或压实机械压实力度不够时,则应翻挖较厚层重新减簿厚度后再进行分层压实,或增大压实机械的功率来压实。

5.1.3 园路、铺地出现裂缝、凹陷、翻浆现象

1、现象:道路出现不规则的裂缝、凹陷现象,铺砖路面或石材贴面路面还易出现面层松动以及出现雨后冒浆现象。

2、原因分析

(1)基层填筑前未对基底表面的杂草、有机土、种植土及垃圾等进行清理或基础不平整;

(2)基底土层松软的区域未进行地基加固处理;

(3)基层填料选择不当;

(4)基层层次结构的做法不正确;

(5)面积较大区域施工时未设置伸缩缝。

3、防治处理

(1)基层填筑前应按设计要求对基底进行清理,如对基底表面的杂草、有机土、种植土及垃圾等清理;

(2)基底土层松软的区域要进行地基加固处理;

(3)基层选用材料要得当,一般采用干碎石、煤渣石灰土、石灰土作基层,并应采用不小于12吨的压路机碾压,每层碾压厚度<20cm;

(4)结构层施工采用M7.5水泥、砂的混合砂浆,砂浆摊铺宽度每边应大于铺装面5~10cm,石材铺地结合层采用M10水泥砂浆;

(5)面层施工时采用整体浇注,过大区域可划分若干地块,但每一块面积在 9m ×10m 之间,地块之间需做伸缩缝。

5.1.4 道路边侧石、路牙、台阶出现松动现象

1、现象:道路边侧石、路牙、台阶出现松动现象。

2、原因分析

(1)基层填筑前未对基底进行处理或处理不当;

(2)基层填料选择不当或基础层次结构的施工不规范;

(3)其它因素,如车辆碾压至道牙、路牙等。

3、防治处理

(1)基层填筑前应对基底按设计要求进行处理,清除基底表面的杂草、有机土、种植土及垃圾等以及对土层松软的区域作加固处理;

(2)安放路牙、侧石的结合层,一般采用1:3水泥砂浆2cm,M10水泥砂浆勾缝,路牙、侧石背后要灰土夯实,宽度为50cm,厚度为15cm,密实度为90%以上;

(3)安放台阶和蹬道条石时,要基础砂浆找平,平稳安放,按设计的规格进行施工,杜绝小规格条石安放;

(4)台阶和踏步如设计中需要外贴饰面材质时,应采用1:3水泥砂浆胶结,并杜绝水泥砂浆粘结层有空隙;

(5)防止车辆碾压道牙、路牙等侧石松动.

5.2 混凝土和沥青道路

5.2.1 混凝土道路路面龟裂

1、现象:混凝土路面表面产生网状、浅细的发丝裂缝,呈小的六角花纹,深度5~10mm。

2、原因分析

(1)混凝土浇筑后,表面没有及时覆盖,在炎热或大风天气,表面游离水分蒸发过快,体积急剧的收缩,导致开裂;

(2)混凝土中各类用料配合比例不合理,如水泥用量少、含砂量过大等问题;(3)混凝土在拌制时水灰比过大以及模板与垫层过于干燥,吸水性大,水分被迅速吸收而导致开裂;

(4裂缝。

3、防治措施

(1)混凝土路面浇筑完后,应及时用湿润的材料覆盖,认真浇水养护,防止强风和暴晒。在炎热季节里,必要时应搭荫棚施工;

(2)配制混凝土时,应严格控制各类用料的配比量,并选择合适的骨料级配和

砂量;

(3)在浇筑混凝土路面时,应事先将基层和模板浇水湿透,避免其吸收混凝土中的水分;

(4)干硬性混凝土采用平板振捣器时,应防止过度振捣而引起砂浆集聚表面。砂浆层厚度应控制在2~5mm范围内,抹平时不必过度抹平;

(5)如混凝土在初凝前出现龟裂,可采用镘刀反复抹或重新振捣的方法来清除,再加强保湿养护;

(6)如混凝土路面的龟裂对结构强度影响较小,可不予考虑,但必要时应注浆进行表面涂层处理,封闭裂缝。

5.2.2 混凝土道路路面横向裂缝

1、现象:沿道路中线大致相垂直的方向产生裂缝,这类裂缝,往往在车行产生的温度作用下,逐渐扩展,最终贯穿板厚。

2、原因分析

(1)混凝土路面锯缝不及时,由于湿缩和干缩而产生裂缝。当混凝土连续浇筑长度越长、浇筑时气温越高、基层表面光滑越易开裂;

(2)伸缩缝切割深度过浅,横断面没有明显削弱,应力没有释放,因而在临近伸缩缝处产生新的伸缩缝;

(3)混凝土路面基础产生不均匀沉陷(如河浜、沟槽回填区域),导致板底脱空而断裂;

(4)混凝土路面的厚度和强度不足,在荷载和温度应力的作用下产生裂缝。3、防治措施

(1)严格掌握混凝土路面的伸缩缝切割时间,一般在抗压强度到 10MPa 左右即可切割,以边口切割整齐,无碎裂为宜,尽可能及早进行,尤其是夏天,昼夜温差大,更需注意;

(2)当连续浇捣长度很长,锯缝设备不足时,可在 1/2 长度处先锯缝,之后再分段锯,而在条件比较困难时,可间隔几十米设一条压缝,以减少收缩应力的积聚;

(3)保证基础稳定、无沉陷,在沟槽、河浜回填区域必须按规范要求做到密实、均匀;

(4)混凝土路面的结构层与厚度设计应满足交通需要,特别是有重车、超重车的路段;

(5)如发生的裂缝不大,可采用聚合物灌浆法将缝隙封住或沿裂缝开槽嵌入弹性粘合修补材料,起到封缝防水的作用;

(6)当路面局部区域裂缝较大、咬合能力严重削弱时,应局部翻挖修补。先沿裂缝两侧一定范围内划出标线,最小宽度不小于1m,标线应与中线垂直,然后沿缝锯齐,凿去标线间的混凝土,浇筑新混凝土;

(7)当路面发生裂缝面积较大、咬合能力严重削弱时,应将整个路基翻挖后重新浇筑。

5.2.3 沥青路面沥青混合料配比不合理

1、现象:车行道路沥青路面沥青混合料类型不合理,面层选用的沥青混合料级配和配比不合理,造成沥青面层出现推拥、松散、露骨现象,且防渗性及吸音性能较差。

2、原因分析

(1)施工时没有控制好沥青用量,且压实度未达到标准,造成沥青面层出现推拥、

松散、露骨现象;

(2)对沥青混合料的级配控制不够严,混合料粒径较大,雨水渗到沥青面层中而排不出去,这样在汽车的荷载及温度变化作用下沥青面层会产生破坏。

3、防治措施

(1)施工时要控制好沥青用量, 对沥青混合料的配合比要严格控制,特别是矿料和沥青用量,减少运输和摊铺过程中造成的粗细颗粒离析,提高面层的压实密度;

(2)根据沥青路面设计规范,沥青面层除应满足车辆的使用要求外,还应满足雨水不渗等要求,宜选用粒径较小、空隙较小的级配混合料,尽量采用小粒径沥青混凝土,以提高沥青路面面层的防渗性。

5.2.4 沥青路面边缘烂边、平石啃边

1、现象:沥青混凝土摊铺后,平石边沥青松散,不平整,且平石有啃边破损现象。

2、分析原因

(1)沥青混凝土摊铺后,平石边没有碾压到位以及没有及时修边,使沥青散乱;(2)碾轮碰到平石,使平石出现啃边破损现象。

3、防治措施

(1)沥青混凝土摊铺后,平石边要碾压到位,在碾压完成后应采用热墩锤或平板振动夯实平石边的沥青混凝土,并及修整边线;

(2)压路机碾压时尽量不要碰到平石,对啃边严重的平石应及时更换。

5.3 园路及铺地饰面

5.3.1 铺面板材或混凝土砖出现沉降、开裂现象

1、现象:铺面板材或混凝土砖铺设的道路和铺地,经过一段时间的使用,有时会发生不同程度的沉陷、开裂现象。

2、原因分析

(1)基层层次结构的做法不正确或基层强度不足;

(2)铺面板材或混凝土砖的接缝处无防水功能或防路面沉降水未做好,由于雨水下渗和冲刷,致使垫层流失而造成铺面板材或混凝土砖的沉降、开裂现象;(3)在不易行车的园路或铺地上行车,造成铺面板材或混凝土砖的沉降、开裂;(4)各种管线的铺设,使土基和基层难以有效的压实,导致日后发生沉降。3、防治措施

(1)提高基层材料的强度和水稳定性。可用石灰粉、煤灰粒料作基础,再以石砾、砂或干拌水泥砂或混凝土作垫层,再在其上铺设混凝土砖或铺面板材;(2)禁止在不易行车的园路或铺地上行车、停车,如需临时行车、停车时,其结构层厚度应适当增加

(3)严格遵循先铺设管线、后土基、基层、再作铺面的顺序施工。对土基及基层进行有效的压实,必须满足设计压实密度的要求,在碾压困难的地段可采用混凝土基层;

(4)如发生铺面板材或混凝土砖沉陷、开裂时,应在沉降、开裂的地方进行翻挖,重新做基层或垫层,并调换破损的铺面板材或混凝土砖。

5.3.2 铺面板材或混凝土砖松动冒浆

1、现象:行人在园路或铺地上行走时,出现铺面板材、混凝土砖翘动、不稳,且有雨后冒浆、溅水的现象。

2、原因分析

(1)铺面板材或混凝土砖与基础之间的粘结层,未采用水泥砂浆,而用黄砂或石屑替代,使上下层间失去粘结性;铺设铺面板材或混凝土砖时,水泥砂浆过干或过湿或已初凝,影响上下层间的粘结性,也会使铺面板材或混凝土砖松动;(2)用干拌水泥砂作粘结层时,铺设铺面板材或混凝土砖时未适当地敲振,达不到密贴固定;

(3)铺面板材或混凝土砖的板块间的接缝处无防水功能或防水未做好,由于雨水下渗和冲刷,致使垫层流失或走动,

造成铺面板材或混凝土砖翘动,且有雨后冒浆、溅水的现象。

3、防治措施

(1)如采用水泥砂浆为铺面板材和混凝土砖与基础的粘结层时,砂浆要做到随拌、随用、随铺,防止时间过长,避免砂浆凝结或流动性不够,以确保铺面板材或混凝土砖平整密贴,与基层良好的粘结;

(2)严格遵守施工工艺规程,精心施工,确保砂浆粘结层与铺面板材或混凝土砖的施工质量。做到“砂浆准确配比,铺面板材或混凝土砖坐浆敲振”等工序,并要注意成品保护,刚刚完成的园路、铺地上禁止行人或行辆,达到一定强度后方可使用;

(3)如采用在垫层上直接铺设铺面板材或混凝土砖时,基础要平整、密实,垫层厚度要均匀,垫层材料可采用石屑,其抗冲刷性较黄砂好;

(4)如发生铺面板材或混凝土砖松动、冒浆时,翻掉松动的铺面板材或混凝土砖,凿去1~2cm的粘结层,重新铺砂浆后再铺铺面板材或混凝土砖,若采用垫层上直接铺设铺面板材或混凝土砖的,可将垫层清除或补充,整平后重铺板材或混凝土砖。

5.3.3 彩色铺面板或混凝土砖褪色

1、现象:彩色铺面板或混凝土砖经过一段时间的使用,面层褪色或鲜艳程度不均匀或有明显的磨损痕迹,影响美观,降低使用寿命。

2、原因分析

(1)彩色铺面板表面应是1.5~2.0cm彩色混凝土,下面为素色混凝土;彩色混凝土砖应是整块为彩色混凝土,但有的产品只在表面有一层簿簿的彩色水泥浆或在混凝土初凝前洒些彩色颜料粉,这类产品不符合质量要求,经不起磨损,很快出现褪色,降低了彩度和明度;

(2)无机颜料本身不易褪色,但其与胶结料粘结的好坏,会影响其色泽,且由于彩色混凝土的强度低,不耐磨而褪色

(3)铺面材料被泥、灰尘污染,特别是酸碱性物质的腐蚀,使彩色铺面板和混凝土砖褪色。

3、防治措施

(1)加强对彩色铺面板和砖成品的质量控制,严格按规定要求加工生产,确保彩色混凝土的厚度;

(2)必须保证彩色混凝土的强度,严格控制振捣时间,成品采购应选择有信誉、质量有保证的生产商;

(3)经常清扫,避免酸碱性物质的腐蚀,保持铺面板和混凝土砖的洁净。

5.3.4 铺面板或混凝土砖灌缝不饱满

1、现象:铺面板材或混凝土砖的缝隙中,黄砂或石屑等填充料填塞不足,或根本没有填充料,导致铺面板材或混凝土砖松动。

2、原因分析

(1)扫缝填料不足或施工粗糙,造成灌缝不满;

(2)填料粒径大,容易堵塞缝隙,影响灌缝密实性,经过一段时间下沉后呈未满状态;

(3)经雨水冲刷,使填料流失,造成灌缝不满。

3、防治措施

(1)重视填缝工序,确保所需工日和填料数量,做到认真灌缝、扫缝;

(2)灌缝填料粒径要与缝隙的宽度相应,避免上满下空的情况发生;

(3)加强养护管理,并及时补填充填料。

5.3.5 块料铺面的纹理及材料色差变化大

1、现象园路或铺地的铺面石材、铺面砖、冰纹路、乱石路、拼花地纹的纹理混乱,不自然,与设计要求差异较大且材料的色差较大。

2、原因分析

(1)没有严格按照施工图施工,图形混乱,差异较大;

(2)选配的材料质量较差,色差较大;

(3)分批采购材料或由多家生产商提供,使材料色彩无法统一;

(4)对特殊的饰纹未进行小样试验。

3、防治方法

(1)施工前应编制详细的施工组织设计,并按有关规范施工;

(2)采购材料时应选择有信誉、质量有保证的生产商;

(3)选择铺面石材、铺面彩色混凝土砖、马赛克等材料采购时,应一次性采购且应由同一家生产商提供,颜色应按设计要求的统一;

(4)按照设计的图案花纹施工,必要时进行小样施工,如设计中没有明确纹理图形的,应采用渐变的方法处理(如马赛克、碎料铺面等)。

5.3.6 路面、铺地积水

1、现象:道路、园路、广场区域在雨后,个别地方出现积水,排水不干净,影响行人通行、安全和景观效果。

2、原因分析

(1)路面、铺地表面不平整,有局部沉陷现象;

(2)路面、铺地纵横坡不合理;

(3)集水井或排水管被垃圾堵塞,流速减慢,路面水难以及时排走,造成积水;(4)排水井设计标高不正确,支管倒落水,以及集水井标高比周围路面高,使路面水难以及时排走引起积水;

(5)防滑石材人工凿面的深度不一致。

3、防治措施

(1)道路、铺地的基础应有足够的强度和密实度,以减少铺饰面由于基础沉降而沉陷;

(2)绘制场地施工坐标方格网,按图上坐标在坐标点上打桩定点,考虑排水方向和做好场地找坡,横坡与纵坡比要合理,较大场面积的场地要分区找坡,回填灰土要夯实,地面平整度变化控制在20mm范围内;

(3)加强维护管理,及时清除、疏通集水井和排水管中的堵塞物;

(4)如集水井的标高要比周围路面高,应翻开井盖,取下井座,将集水井墙身降至正确位置,重新恢复井座、井盖的位置;

(5)防滑石材人工凿面的深度要统一。

5.3.7 侧缘石缝宽不均匀且勾缝砂浆颜色不统一

1、现象:侧缘石砌筑时,缘石之间的缝隙有大、有小,很不均匀,且勾缝砂浆颜色与缘石颜色不统一,影响外观效果。

2、原因分析

(1)侧缘石砌筑的缝宽,在设计上没有规定,工人施工时没有控制缝宽的标准,而是根据自己的意图施工,使缘石间缝宽不均匀;

(2)勾缝所用的水泥砂浆未按缘石的颜色进行配置,导致两者间颜色有差异。

3、防治措施

(1)侧石砌筑的缝宽,在设计上没有规定,但因从美观和养护管理的角度考虑,缘石之间应留有1cm的间隙较好。为解决砌筑时缝宽不均匀,应采用Φ10圆钢筋作标准插件,侧缘石铺设时在两缘石之间插入Φ10圆钢筋来控制缝宽,铺设好后抽出钢筋,并用M10水泥砂浆勾缝;

(2)水泥砂浆勾缝时应根据缘石的颜色配置成同色或相近颜色的水泥砂浆进行勾缝。

5.3.8 转角处侧缘石接缝呈三角形

1、现象:道路交叉或者转角处的侧缘石间的接缝,内侧缘石直接连结,缝隙很小,外侧接缝很大,大概 2cm 以上,从表面看呈“三角形”,并且缘石间的砂浆胶结不完全,不符合规范,不美观。

2、原因分析

(1)施工时没有拉线定位或定点有误;

(2)施工时没有根据现场情况进行异型加工。

3、防治措施

(1)必须精心施工,坚持拉线定位,放样施工,弯道处应坚持“多放点,反复看”的原则;

(2)先预放侧缘石,并用划笔在缘石的顶面上划出需要异型加工的切割线,角度大小视

各个转角的不同而定,然后进行机械切割、安放施工。

5.3.9 卵石园路中鹅卵石脱落

1、现象:鹅卵石饰面的园路、铺地等,出现鹅卵石不同程度的脱落现象。

2、原因分析

(1)砂浆铺设厚度不够,鹅卵石截面大部分显露在外部,结合力较差;

(2)鹅卵石没有清洗干净,杂质较多,使鹅卵石与砂浆层不能充分、有效地胶结;

(3)砂浆结合层的混凝土配比达不到要求,使鹅卵石与砂浆层结合力较差。3、防治措施

(1)施工时先夯实素土层,铺设混凝土后,胶结层厚度应大于鹅卵石的粒径,放置鹅卵石时,要将鹅卵石压实至深度70%为宜;

(2)鹅卵石安放前应清洗干净,避免杂质影响鹅卵石与砂浆的结合力;

(3)严格按照设计要求规范施工,砂浆结合层的混凝土配比按要求进行配比,并在施工完毕后,应用清水将鹅卵石清洗干净。

5.3.10 雨水井高出周围路面或绿地

1、现象:雨水井布置不在最低点,明显高于周围的路面或绿地。

2、原因分析

(1)图纸上没有具体、详细地标明雨水井的位置,施工人员在放样时没有按周围道路或绿地标高来设置其位置;

(2)雨水井的井圈和井篦的安装,没有按临近的路面或绿地的标高做依据,没有同步控制,随意性较大。

3、防治措施

(1)图纸设计时应详细、具体标明雨水井的位置,施工人员在放样时应按图施工,并根据现场情况随着路面或绿地的坡度变化而将其设置于最低点;

(2)雨水井的井圈安装时,应以雨水井所处位置周围的路面或绿地标高做依据,并与周围道路路面或绿地标高同步控制,不能有随意性;

(3)雨水井的井篦安装时,周围道路路面为混凝土面层时,井篦应低于路面0.5~0.8cm,周围道路路面为沥青混凝土面层时,应低于路面平石1cm~2cm。

5.3.11 各类检查井与周围道路路面或绿地衔接不顺

1、现象:各类检查井的井盖座有时高于周围道路路面或绿地,有时低于周围道路路面或绿地。

2、原因分析

(1)图纸上没有具体、详细地标明各类检查井的位置,施工人员在放样时没有按周围道路或绿地标高来设置其位置;

(2)各类检查井的井圈和井篦的安装,没有按临近的路面或绿地的标高做依据,没有同步控制,随意性较大;

(3)检查井周围的填土没有夯实,经雨水冲涮后,易发生沉陷。

3、防治措施

(1)设计时应详细、具体标明各类检查井的位置,施工人员在放样时应按图施工,并根据现场情况使井盖与路面或绿地高度及纵横坡度随的变化保持一致;(2)各类检查井的井圈安装时,应以各类检查井所处位置的周围道路路面或绿地标高做依据,并与路面或绿地标高同步控制,不能有随意性;

(3)各类检查井周围的填土应从沟槽底开始用动力夯实,包括基层部分,凡不易夯实部分,可用低标号混凝土进行填筑,避免沉陷;

(4)如果有检查井高出或低于周围道路路面或绿地时,应根据现场情况及时升降检查井的标高,保证其与周围道路路面或绿地纵横坡一致.

六、园林建筑与装饰

6.1 墙、柱饰面工程

6.1.1 饰面石材质量差

1、现象:石材的品种和强度不符合设计要求,石材表面色差大、色泽不均匀,表面有分化层,内部有隐裂纹。

2、原因分析

(1)未按设计要求采购材料,没有检查材料的质量合格检验单,外观质量检查马虎,以致混入不合格产品;

(2)石材等级分离不清,优劣大小混杂,实际质量与材料的质量合格证明不一致等问题。

3、防治措施

(1)按施工图规定的石材质量要求采购;

(2)按规定查验材料合格证明或试验报告,必要时抽样复检;

(3)对强度等级不符合要求或质地疏松的石材应及时更换;

6.1.2 饰面板材空鼓、不牢固、脱落

1、现象:构筑物外墙、柱贴面装饰板材安装不牢固,有空鼓声音或出现松动现

象,易脱落。

2、原因分析

(1)构筑物贴面装饰板材与墙、柱体砂浆面层粘合不牢,粘合层不密实,有空隙;

(2)贴面装饰板材与墙、柱体的粘合层所用材料质量不符合设计要求,以及砌体灰缝过大,砂浆收缩后形成缝隙;

(3)贴面装饰板材如石材表面有分化层剥落,表面有泥垢、水锈等影响石材与砂浆的粘结力;

(4)没有按照铺浆砌筑施工规范进行操作,而是采用了先铺石后灌浆,还有的采用先摆好石材后再塞砂浆或干填乱碎石的方法,造成砂浆饱和度低,石材粘结不牢;

(5)砌筑砂浆凝固后,碰撞或移动已砌筑的石材,造成脱落。

4、防治措施

(1)板材饰面施工不宜在外墙砌筑完成后紧跟着进行,需待混凝土初凝后方可进行;

(2)粘合层材料质量应符合设计要求,砌体灰缝大小应按设计要求施工;(3)石砌体所用的石材应质地坚实,无分化层剥落,清除石材表面影响粘结的杂质;

(4)花岗岩板材贴面工序为:选材试铺——基层焊接钢筋网(作固定板材使用)——试贴——用不锈钢金属丝将板材固定钢筋网上——校正并用石膏临时固定——灌浆,分层施工,且严格控制灌缝的细石混凝土的水灰比,且石子粒径不宜过大,高度一般掌握在 5-7cm,灌缝前必须对墙体用水湿润,同时每次灌不可超过板材高度的1/3,最上层灌缝应落口5-10cm,便于上下层混凝土的连结;(5)灌好缝后的板材应严禁碰动,在挂贴第二板时,一定要在下层灌缝混凝土初凝之后再进行,每块板的上下边固定不少于2个点;

6.1.3 墙面垂直度及表面平整度误差过大

1、现象:墙表面凹凸不平,平整度和墙面垂直偏差超过规范规定值。

2、原因分析

(1)砌墙未挂线,砌乱毛石时,未将石块的大面放在上面;

(2)砌筑时没有随时检查砌体表面的垂直度,出现偏差后,也未能及时纠正;(3)砌乱毛石墙时,将大块石全部放在外面,里面是小石块,以致墙内灰缝过多,造成墙面向内倾斜;

(4)在浇筑混凝土构造柱或圈梁时,墙体未采用加固措施,以致部分石砌体变形挤动,造成墙面倾斜。

3、防治措施

(1)砌筑时认真挂线,在满足墙体里外错缝搭接的前提下,尽可能将石块较平整面朝外砌筑,球形、蛋形或过于扁簿的石块未经修凿不得使用;

(2)砌筑时认真检查砌体垂直度,发现偏差过大,及时纠正;

(4)在浇筑混凝土构造柱或圈梁时,必须做好支撑,混凝土应分层浇灌,振捣不易过度。

6.1.4 饰面石材泛碱吐霜

1、现象:湿贴天然石材在安装期间,石材板面会出现似“水印”一样的斑块,随着镶贴砂浆的硬化和干燥,“水印”会稍微缩小,甚至有些消失,但是,随着时间推移,特别是反复遭遇雨水或潮湿天气,水从板缝、墙根等部位侵入,天

建筑工程施工质量通病防治方案和施工措施

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、预防质量通病的施工技术措施 (2) (一)、墙体质量通病防治技术措施 (3) (二)、钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治施工措施 (4) (三)、楼地面质量通病防治技术措施 (6) (四)、外墙质量通病防治技术措施 (7) (五)、门窗质量通病防治技术措施 (8) (六)、屋面质量通病防治技术措施 (9) (七)、楼梯、栏杆、台阶质量通病防治技术措施 (10) (八)、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治技术措施 (11) (九)、电缆沟及盖板质量通病防治技术措施 (12) (十)、道路及散水质量通病防治技术措施 (13) (十一)、站区围墙质量通病防治技术措施 (14)

XXXXXXX土建工程 房屋工程质量通病防治方案和施工措施 一、编制目的 质量通病量大面广,危害较大,消除和防治质量通病是提高工程质量的重要环节,也是工程质量创优的重要措施之一。为保证工程质量,防止出现屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量通病,特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工验收规范》 《110kV-1000kV变电(换流站)土建工程施工质量验收与评定规程》 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 三、预防质量通病的施工技术措施 产生质量通病的原因虽多,涉及面虽广,但究其主要原因是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第一”的观念,认真遵守施工程序和操作规程及强制性条文有关规定,认真贯彻质量责任制,认真总结质量通病的经验教训,采取有效的预防措施,要解决质量通病是完全可能的。 同时必须加强对施工过程中的质量控制,严格工序质量,将工程质量通病和不足之处消除在分项工序中。工序验收按班组自检、班组负责人(观察、翻样)复检、专职质量员核验的三检程序。一道工序未经验收合格,不得进入下道工序施工。质量员还应通过抽检等实测实量的手段,把发现不符合质量要求的地方及时加以纠正和更改。同时加强技术复核、隐蔽工程验收等过程验收,分项工程施工完毕后,由单位工程负责人组织有关工程技术人员,按照验评标准进行评定,专职质量员负责质量核定。 1、制订消除质量通病的规划,综合分析这些通病产生的原因,采取什么措施治理较适宜。 2、通过图纸会审,方案优化,消除由设计欠周出现的工程质量通病。属于设计方面的原因,则通过改进设计来治理。 3、提高施工人员素质,改进操作方法和施工工艺,认真按规范、规程及设计要求组织施工,对易产生质量通病的部位及工序设置质量控制点。

质量通病防治措施方案.

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治专项措施方案 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 2013年7月

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治措施方案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 编制日期: 2013年7月16日 第一章工程概况 本道路工程设计起点K0+020,接现状迎宾大道南延线车道边缘线,设计终点K3+200,位于锦江桥附近。道路全长3200米,红线宽度40米,道路两侧各有一定宽度的规划绿地,道路北侧规划绿地为15米,道路南侧规划绿地为30米。 道路沿线共有六处交叉口(含起点与迎宾大道南延线线交叉口),第一处交叉口为起点处天保大道与迎宾大道平交口,天保大道顺接现状迎宾大道南延线车道边缘线;第二处交叉口为天保大道与规划道路平交;第三处交叉口为天保大道与元华路底层道路平交;第四处交叉口为天保大道与规划道路平交,第五处交叉口为天保大道与赛事中心连接线平交;第六处交叉口为天保大道与站华路平交。与元华路相交路口,元华路40米红线范围由元华路实施,元华路红线范围外由本道路实施;与站华路相交路口已由站华路实施。其余路口由本道路设施。 本项目位于双流县华阳区,处于天府新区的核心地带,作为与元华路、红星路南延线、正公路同期开工的天府新区第一批重点项目,建设意义非常重大。不仅可以在区域交通中起到连通“三纵”的作用,同时可带动周边区域地块的招商引资、开发建设。本道路规划红线宽

40米,北侧规划绿地为15米宽,南侧规划绿地为30米宽。横断面布置要素及尺寸如下: 其中车行道路面具体划分为: 32米=0.25米路缘带+4.5米非机动车道+(3.75+3.75+3.5)米机动车道+0.5米中央双黄线+(3.5+3.75+3.75)米机动车道+4.5米非机动车道+0.25米路缘带。 车道横坡度为1.5%向外侧,人行道横坡度为2%向内侧,均采用单折线型式;人行道路缘石外露高度22cm。 路面设计标高线为道路中线。 设计标准: (1)道路等级:城市主干路; (2)计算行车速度:60km/h;

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

房屋建筑工程质量通病及预防措施

浅谈房屋建筑工程质量通病及预防措施 摘要:房屋建筑是建筑业中的一个重要的组成部分,同时也是人们生活的根本保证。本文简单以房屋建筑中的地面起砂、内墙抹灰层空鼓开裂、外墙渗漏霉变以及卫生间和厨房的防渗漏等方面的问题为例,浅谈我国房屋建筑工程中质量通病以及相关的预防措施。 关键词:建筑质量房屋建筑通病预防 1 引言 随着我国建筑业的不断发展,人们对房屋建筑质量的要求也越来越高。但是就我国目前的房屋建筑质量上来看,还存在不少的通病和问题。房屋建筑不但是我国国民经济发展的重要组成部分,而且跟人们的基本生活紧密的联系在一起。因此,加强对房屋建筑质量通病上的预防工作,具有十分重要的现实意义。 2 房屋建筑工程中的质量通病 2.1地面起砂 地面起砂是目前房屋建筑质量中最大的问题,原因归结起来主要包含以下四个方面:1.水泥的强度无法达到建筑质量要求,强度过低,致使砂浆的强度不够而产生的地面起砂;2.在搅拌砂浆的时候过量的加水,或者是对砂浆的搅拌不均匀,没有充分的混合;3.对地面的表面压光的次数不够或者是压光的时机把握不准,致使砂浆的表面遭到破坏而起砂;4.砂浆收缩中浇水过多而带来的起砂和脱皮。 2.2 内墙抹灰层空鼓、开裂 内墙抹灰层出现问题的原因主要是因为对内墙的基层没有做好清扫工作,同时也没有按照不同的基层情况浇水;2.由于部分墙面凸凹不平,一次对其的抹平过厚;3.砂浆配比上出现的问题,使砂浆的保水性较差,同时硬化的收缩大,致使砂浆的粘结

强度降低;4.施工人员的操作不当,没有对墙体进行分层抹灰;5.对一些电线、煤气管等基础设施的埋藏较浅而且没有加以固定所导致的内墙抹灰层的开裂。 2.3 外墙渗漏,内部霉变 房屋建筑中外墙出现的问题一般都是渗漏和内部的霉变,这些问题的原因在于:1.房屋建筑的外墙表面没有防水的措施,并且很多建筑中使用的防水涂料都不合格,因此没有在墙体表面形成有效的防水薄膜;2.外墙表面的防水涂料脱落或者开裂,致使雨水从开裂处渗漏进来所引起的内部霉变;3.施工时脚手架的洞眼的添堵不严,还有外墙与窗户的连接处开裂老化,致使雨水从这些洞眼或者开裂处渗透进来。 3 如何有效的预防房屋建筑工程中的质量通病 3.1 房屋起砂的预防措施 必须要按常规控制砂子、水泥的质量,砂子最好用水冲洗过,同时也要彻底清除基层表面的砌筑、粉刷落地灰及泥砂,并将凸出表面的水泥及混凝土块凿去,平整和冲洗基层。在抹面层时,基层表面要充分湿润,以免吸收砂浆水分;并要擦干凹坑处的积水,使其既潮湿又干净。在砂浆的初次凝固之前对水泥砂浆进行抹平,终凝前进行压光,最后用力压出亮光来,以压三次为宜,同时也要掌握压光的时间。最后一定要做好养护工作,地面经过一段时间硬化后,应定时洒水进行养护,并避免损坏表面状态,保持湿润的时间以十天为宜。 3.2 内墙抹灰层空鼓、开裂预防措施 首先,如果基层太光滑,应用介面处理剂处理或用1∶1水泥砂浆加环保型胶先薄薄地刷一层。在抹灰前对凹凸不平的墙面必须剔凿平整,凹处用1∶3水泥砂浆分层填实找平。基层表面污垢隔离剂等必须清理干净,墙面脚手架孔和其他洞应在抹灰前填堵抹平。在基层抹灰工序前要先将基层浇水湿润,砖基层要浇水两遍以上。如果砂浆

质量通病防治措施方法

精心整理塔里木大学24#25#学生公寓楼项目 质 量 通 病 编制依据 (2) 工程概况 (2) 编制目标及原则 (3) 最常见的质量通病 (4) 质量通病的原因分析及防治措施 (5) 一、编制依据:

1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 3、屋面工程技术规范(GB50345-2012) 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2012 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 7 8 三、编制目标及原则: 1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把

关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施。建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。 2、质量通病防治基本原则 (1)质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不 (2 (3 (4 3、工程质量通病治理工作领导小组: 组长:杨天明(项目经理) 副组长:杨凯(项目副经理)、李华强(项目技术员) 成员:张军(质检员)、各栋号施工员、劳务班组负责人 四、最常见的质量通病:

建筑工程质量通病防治措施范本

整体解决方案系列 建筑工程质量通病防治措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39935建筑工程质量通病防治措施Common quality control measures for construction projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错

位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。 f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。

房屋建筑工程质量通病及预防措施

房屋建筑工程质量通病 及预防措施

浅谈房屋建筑工程质量通病及预防措施摘要:房屋建筑是建筑业中的一个重要的组成部分,同时也是人们生活的根本保证。本文简单以房屋建筑中的地面起砂、内墙抹灰层空鼓开裂、外墙渗漏霉变以及卫生间和厨房的防渗漏等方面的问题为例,浅谈我国房屋建筑工程中质量通病以及相关的预防措施。 关键词:建筑质量房屋建筑通病预防 1 引言 随着我国建筑业的不断发展,人们对房屋建筑质量的要求也越来越高。但是就我国目前的房屋建筑质量上来看,还存在不少的通病和问题。房屋建筑不但是我国国民经济发展的重要组成部分,而且跟人们的基本生活紧密的联系在一起。因此,加强对房屋建筑质量通病上的预防工作,具有十分重要的现实意义。 2 房屋建筑工程中的质量通病 2.1地面起砂 地面起砂是目前房屋建筑质量中最大的问题,原因归结起来主要包含以下四个方面:1.水泥的强度无法达到建筑质量要求,强度过低,致使砂浆的强度不够而产生的地面起砂;2.在搅拌砂浆的时候过量的加水,或者是对砂浆的搅拌不均匀,没有充分的混合;3.对地面的表面压光的次数不够或者是压光的时机把握不准,致使砂浆的表面遭到破坏而起砂;4.砂浆收缩中浇水过多而带来的起砂和脱皮。

2.2 内墙抹灰层空鼓、开裂 内墙抹灰层出现问题的原因主要是因为对内墙的基层没有做好清扫工作,同时也没有按照不同的基层情况浇水;2.由于部分墙面凸凹不平,一次对其的抹平过厚;3.砂浆配比上出现的问题,使砂浆的保水性较差,同时硬化的收缩大,致使砂浆的粘结强度降低;4.施工人员的操作不当,没有对墙体进行分层抹灰;5.对一些电线、煤气管等基础设施的埋藏较浅而且没有加以固定所导致的内墙抹灰层的开裂。 2.3 外墙渗漏,内部霉变 房屋建筑中外墙出现的问题一般都是渗漏和内部的霉变,这些问题的原因在于:1.房屋建筑的外墙表面没有防水的措施,并且很多建筑中使用的防水涂料都不合格,因此没有在墙体表面形成有效的防水薄膜;2.外墙表面的防水涂料脱落或者开裂,致使雨水从开裂处渗漏进来所引起的内部霉变;3.施工时脚手架的洞眼的添堵不严,还有外墙与窗户的连接处开裂老化,致使雨水从这些洞眼或者开裂处渗透进来。 3 如何有效的预防房屋建筑工程中的质量通病 3.1 房屋起砂的预防措施 必须要按常规控制砂子、水泥的质量,砂子最好用水冲洗过,同时也要彻底清除基层表面的砌筑、粉刷落地灰及泥砂,并将凸出表面的水泥及混凝土块凿去,平整和冲洗基层。在抹面层时,基层表面要充分湿润,以免吸收砂浆水分;并要擦干凹坑处的积水,使其既潮

质量通病防治施工措施

住宅工程质量通病防治方案和施工措施 工程名称:华铭商城二期 施工单位:栖霞市恒祥建筑安装工程 建设单位:栖霞市华铭房地产开发 监理单位:居安工程项目管理

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工技术措施 (一)墙体裂缝防治的技术措施 (二)钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施(三)楼地面渗漏防治的技术措施 (四)外墙渗漏防治的技术措施 (五)外墙外保温工程质量通病的治理措施(六)门窗渗漏防治的技术措施 (七)屋面渗漏防治的技术措施 (八)水暖消防安装工程质量通病的治理措施(九)电气工程质量通病的治理措施 (十)避雷工程质量通病的质量措施 (十一)室标高和几何尺寸控制措施 四、施工管理措施 (一)质量管理措施 (二)技术保证措施

一、编制依据 施工图纸、《市住宅工程质量通病防治办法》、建筑工程质量验收规(地基与基础、砌体、混凝土结构、屋面、楼地面、装饰装修、给排水与采暖、电气工程) 二、工程概况: 本工程为一框架结构住宅楼,地上六层,建筑檐高21.36m,基础为钢筋混凝土独立基础,砌体为加气混凝土砌块填充墙,屋面为平瓦屋面,外墙为水泥砂浆压光,外刷乳胶漆。 三、施工技术措施 (一)墙体裂缝防治的技术措施 1 砌筑砂浆采用中粗砂,洁净过筛。水泥采用普通硅酸盐水泥,并按规定进行检测。 2 各种砌块使用前应做检测,不合格的产品不得用于工程中。 3 粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期必须大于28天,上墙含水率为5%~8%。 4 填充墙砌至接近梁底、板底时,留有一定的空隙(240mm墙为126mm,120mm墙为234mm),斜砌砖砌筑与水平方向成60°夹角,待填充墙砌筑完7天后,使用皮锤补砌挤紧,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。

质量通病防治措施方案77642.pdf

目录一、编制依据 二、工程概况 三、编制目标及原则

四、最常见的质量通病 五、质量通病的原因分析及防治措施 一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况:

本工程为庐江中心城46#楼项目,位于安徽省庐江县文明中路西侧 庐江县人民医院北侧。 建设单位:庐江县云升房地产开发有限公司 监理单位:安徽祥如建设工程咨询有限公司 施工单位:江苏大汉建设实业集团有限责任公司 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 勘探单位:安徽工程勘察院。 本工程为庐江县庐江中心城46#楼项目工程,本工程相对标高+0.000相对于绝对标高值为11.5m、室内外高差为0.30m,主要使用功能为商业。建筑工程等级为一级,设计使用年限50年;建筑面积为77263.34㎡,其中地上62464.18㎡、地下14799.16㎡、建筑基底面积7045㎡;建筑层数为地上28层、地下2层,建筑高度99.9m。耐火等级为Ⅰ级、地下室耐火等级为Ⅰ级;屋面防水等级为Ⅰ级、地下室防水 等级为Ⅰ级;抗震设防烈度为7度;主要结构类型为钢筋混凝土框架结构。 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的 一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是 提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量 意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀 的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 “百年大计,质量第一”说明了工程质量之重要性,确保工程质量是建设工程永恒的主题。 在建设工程施工中产生了大量的质量问题,这些质量问题具有常见性,多发性以及难以彻底根治性,被业内称之为建筑工程质量通病,长期困扰着工程建设各相关单位,已引起政府相关管理部门的高度重视。 此次质检站开展此项工作,对我们的管理工作提出了更高的要求。因此,为树立公司信誉,根据本公司内部多年对质量通病治理经验,根据本项目特点制定出如下防治措施: 分项工程质量通病防治措施 1、模板工程质量通病防治措施 1、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 2、梁模板 ?通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆模困难。 ?防治措施:支模时遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般略为缩短;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将 梁模钉固。梁底模板按规定起拱;砼浇筑前,模板应充分用水浇透。 3、墙柱模板 通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: ?根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周 斜撑要牢固。 ?在浇筑楼层砼前,沿四周及筒体内侧@0.5~1M设置预埋锁筋,距砼水平面约10-20㎝,用于加固侧模,防止砼在楼层水平施工缝处

错台。 ?3)在浇完砼之前,将柱底、墙底模板与砼基层之间的缝隙用水泥砂浆填密实,在浇完砼之前先铺一层水泥砂浆50~100㎜,便于接浆。 ?4)侧模拆除时间不能太早,派专人先用小锤敲击柱身或墙身,一旦有空鼓声,表示砼面与模板已脱离,方可拆模。 4、板模板 ?通病现象:板中部下挠,板底砼面不平。 ?防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅用料要有足够的强度和刚度,木方规格务必一致,60×90,间距≤150㎜,搁栅面要平整;支顶 要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。 2、钢筋工程质量通病预防措施 1、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在立框架柱、剪力墙模板支撑系统前,宜在现浇混凝土楼面上预埋Ф12的钢筋头或Ф48的短钢管作为支点,间距不大于1M,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。 2、图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱、墙筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。 3、在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,在将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱、墙高临时绑扎间距不大于300的箍筋或水平筋2~3道,确保节点处柱、墙筋在浇筑时不会发生偏位。 4、加强砼现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整管或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。 5、在进行竖向钢筋的搭接、焊接或机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的托筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱、墙的钢筋,绑扎箍筋,即安全,又能保证竖向筋骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

质量通病防治措施方案(最完整)

恩施州怡嘉苑经济适用住房小区工程 工程质量通病防治措施方案 编制单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 编制组人员:

审核单位: 编制日期:二0一0年十一月三日 目录 一、施工概况··2 1.1.工程项目名称和参建单位名称··2 1.2.工程概况及说明··2 二、质量通病防治保证管理体系·3 三、编制依据··4 四、防质量通病实施目标·5 五、工程质量通病各项防治措施方案·5 (一)外墙渗漏防治措施··5 (二)变形缝渗漏防治措施··13 (三)钢筋混凝土现浇楼板开裂控制与防治措施··16 (四)墙体裂缝控制与防治技术措施··26 (五)给排水工程质量通病防治技术措施··32 (六)电气工程质量通病防治方案··37 (七)室内标高与几何尺寸控制质量通病防治方案··41 (八)屋面渗漏防治措施··43 (九)楼地面渗漏防治措施··50 六、质量通病防治管理措施·54

一、工程概况 1.1.工程项目名称和参建单位名称 项目名称:恩施州经济适用住房小区工程 建设单位:恩施州蓝盾城市综合开发有限责任公司 监理单位:恩施州同欣监理有限公司 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 设计单位:北京威斯顿建筑设计有限公司 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 勘察单位:中南勘察设计院 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 参建单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 1.2.工程概况及说明 恩施怡嘉苑经济适用住房小区工程位于恩施市学院二巷,地势平坦。整个小区包括有5幢建筑物,拟建小区规划总用地面积约15161.70㎡,其中建筑总占地面积约为3200.00㎡,总建筑面积约为59100.00㎡,地下面积约3500㎡。

建筑质量通病防治措施

砌体裂缝防治的技术措施 一、砖在砌筑前必须提前浇水湿润(除冬季施工有规定外),确保在砌筑时含水率达到10~15%。 二、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用细砂和混合砂。 三、砌体应灰缝饱满密实、组砌方法正确、接槎规范、拉接筋敷设符合要求。 四、砌筑砂浆应随拌随用,严禁在砌筑现场加水二次拌制。 五、填充墙应分二次砌筑(即在1.4m处、1.4m以上分二次砌筑,应留置不少于5~7天的间歇期)。填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有3~8cm的空隙,用细石混凝土加膨胀剂塞实,若采取梳砖补砌时,对双侧竖缝应用1:3水泥砂浆嵌填密实,填塞、补砌宜在结构验收后进行。 六、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 七、砌体结构砌筑完成后宜30d后再抹灰,并不得少于20d。 八、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 九、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 十、在顶层墙体窗台标高处加设混凝土现浇带、埋设通长拉结筋。 十一、填充墙与框架柱交接处,应用20mm*20mm木条预先留缝,在加贴网片前取出木条浇水湿润,干燥后再用1:3膨胀水泥砂浆嵌实。十二、当洞口上至梁底距离小于200mm时过梁应与梁整浇。 十三、上料口、过人洞封堵时顶端应采用细石混凝土加膨胀剂填实。十四、严禁在承重砌体上开凿横槽;严禁在已砌筑完成的门垛、窗

间墙上开凿线管槽和接线盒孔洞,如设计上有布置的,必须在砌筑时预埋或留置孔槽。在砌体上开槽时应采用机械切割;管道埋设完毕后,回填应采用适当材料,填封密实牢固,抹灰层应设置金属网。 十五、配电箱预留洞上的过梁,应在其线管穿越的位置预留孔槽,不得事后打凿。消防箱、配电箱、开关箱等背面的抹灰层应采用防止开裂的措施。 十六、冬季施工的外墙除应符合相关规范要求外,还应满足以下要求: 1、砌筑工程的冬期施工应优先选用外加剂法,且宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。围护外墙不宜冬期施工,如因特殊情况,应有相应保温措施。 2、拌合砂浆应采用两步投料法,水温不得超过80o C(一般40 o C 为宜),砂浆出罐温度不得超过40 o C,使用温度不应低于5 o C。 3、拌制砂浆用砂不得含有冰块和大于10mm的冻结块;砌筑时不准随意往砂浆内加热水,砂浆应随拌随用,不应积存,以免冻结降低砌体强度。 4、砖在砌筑前,应清除冰霜,遇水浸泡后受冻的砖不能使用;砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制,石灰膏应防止受冻,如遭冻结,应经融化后,方可使用,拌制砂浆用的砂,不得含有冰块。 5、砌筑工程施工时,砂浆稠度应适当加大,一般可控制在约10~12cm,视气温和日照情况,砌体用砖块可少量浇水湿润,浇水不宜过多,且随浇随用,砖表面不得有游离水。在气温低于、等于0 o C 条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。砌筑时应注意砌体

(完整版)质量通病防治措施方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制目标及原则 (3) 四、最常见的质量通病 (4) 五、质量通病的原因分析及防治措施 (5)

一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况: 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施。

建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、顶棚空鼓;楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。 3.2、质量通病防治基本原则 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不必要的变更的治理行为。在管理上,要加强施工组织,完善各项制度,落实质量责任,推广标准化、精细化施工管理;在技术上,要加强技术创新,鼓励研发、推广和采用新技术、新材料,完善工艺流程和标准,严格执行强制性标准。 2、质量通病的治理要和精细化管理相结合,治理工作注重从小、从细抓起。治理质量通病的过程就是一个精细化管理的过程,要注重抓好工程质量的细小部位,施工管理的细小措施,施工工艺的细小环节。 3、质量通病的治理要加强协作,各负其责。在治理过程中,要通过治理责任这个纽带,建立治理沟通、协作机制,形成合力,共同发挥作用。 4、质量通病的治理要预先制定专项治理措施,找准病因,对症下药,做到事半功倍。质量通病是长期形成的痼疾,治理活动不可能一蹴而就、立竿见影,要根据工程实际情况,突出重点、重点突破,带动全面。 5、质量通病治理活动要在明确责任的基础上,充分发挥一线人员的智慧,要防止质量通病的治理要求、治理措施和一线人员不见面的情况,要让一线工程人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式,掌握治理的措施和施工工艺关键环节,把治理的直接责任落实到一线,调动一线人员的积极性。 3.3、工程质量通病治理工作领导小组: 组长:唐新(项目经理) 副组长:黄礼辉(项目副经理)、张曼维(项目技术总工) 成员:王双(质检员)、各栋号施工员、劳务班组负责人 四、最常见的质量通病: 4.1基础不均匀下沉,墙身开裂; 4.2现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋; 4.3现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌; 4.4砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证; 4.5屋面、厨房渗水、漏水; 4.6墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整; 4.7地面及楼面起砂、起壳、开裂; 4.8门窗变形,缝隙过大,密封不严;

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。

f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。 ②地下室底板及墙体的防裂是本工程的关键,为保证地下室不裂,除在浇捣工艺上按前面所述施工方法进行,重点加强对砼的养护,具体为: a.底板施工完7天内专门覆盖塑料薄膜进行保水养护,上部施工暂停,7天扣进行淋水养护,保证砼表面湿润。 b.外墙在未拆模之前,在模板外侧淋水,保证模板内侧的水分不过早蒸发,拆模后挂麻袋养护14天。 ③消除质量通病措施有: a.浇筑时应认真振捣、严防漏振。 b.施工缝处夹有木屑、水泥浆块等杂物应消除干净。 c.模板安装完后应测量板面标高,并做板厚的控制点。 d.为防楼板裂缝,主体结构工程应备有足够模板供周转使用。 e.预埋塑料管如有两根塑料管重叠处应适当加筋,以防因塑料管与砼握裹力差而产生板裂缝。 f.悬挑构件砼应在强度达到100%之后方可拆模。 g.负筋采用马凳进行架设,砼浇筑时,派专人护筋,避免负筋踩坏而降低作用。 h.严格控制砼的质量和振捣时间,防止离析现象。 i.砼楼板采用麻袋覆盖养护,养护时间不得少于7昼夜。 4、砖砌体工程: ①常见的质量通病有:砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等。 ②消除质量通病措施有:

建筑工程质量通病防治措施方案

精品文档 GDAQ21101□质量通病防治措施专项施工方案 工程名称:金鼎中心区消防站工程 总承包单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1 二、质量管理及保证措施 ------------------------------------------------------------- 1 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 ------------------------------- 4 1、模板工程-------------------------------------------------------------------------- 4 2、钢筋工程-------------------------------------------------------------------------- 7 3、混凝土工程------------------------------------------------------------------------ 9 4、砌筑工程------------------------------------------------------------------------- 16 5、防水工程------------------------------------------------------------------------- 17 6、楼板裂缝------------------------------------------------------------------------- 18 7、楼地面渗漏防治的技术措施 ------------------------------------------------- 19 8、外墙常见的质量通病 ---------------------------------------------------------- 20 9、门窗渗漏------------------------------------------------------------------------- 20 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 ----------------------------------------- 21 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 ----------------------------------------------------------------------------- 22 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅------------------------------------ 22 13、尺寸偏差 ----------------------------------------------------------------------- 22

施工质量通病防治措施

SZLB2质量通病防治措施报审表 质量通病防治措施报审表 工程名称:哈密盛天十三间房风电场一期49.5MW 工程编号:ZH-SZLB2-001致北京希达建设监理有限责任公司监理项目部: 现报上哈密盛天十三间房风电场一期49.5MW 工程质量通病防治措施工程施工方案 ( 措施 ) ,请予审查。 附件:质量通病防治措施 施工项目部(章): 项目经理: 日期: 监理项目部审查意见: 监理项目部(章): 总监理工程师: ________________ 专业监理工程师: ______________ 日期: ______________建设管理单位审批意见: 建设管理单位(章) 项目经理: _______ _______ 日期: __________ ____ 注本表一式 ____份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各____份,施工项目部存____份。

哈密盛天十三间房风电场一期49.5MW 工程 施工质量通病防治措施 批准:年月日审核:年月日编写:年月日 重庆海装风电工程技术有限公司 施工项目部 年月日

施工质量通病防治措施 一、土建部分 (一)土方开挖主要工程质量通病及防治措施 1. 场地积水(场地范围内局部积水)产生原因 (1)场地周围未做排水沟或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。 (2)测量偏差,使场地标高不一。 防治措施: (1)按要求做好场地排水坡和排水沟。 (2)做好测量复核,避免出现标高错误。 2. 挖土边坡塌方(在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌)产生原因:(1)基坑(槽)开挖较深,未按规定放坡。 (2)在有地表水,地下水作用的土层开挖基坑(槽),未采取有效降排水措施。 (3)坡顶堆载过大或受外力震动影响,使坡体内剪切应力增大,土体失去稳定而导致 塌方。 (4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。 防治措施:根据不同土层土质情况采用适当的挖方坡度;做好地面排水措施,基坑开挖范 围内有地下水时,采取降水措施;坡顶上弃土、堆载,使远离挖方土边缘 3~5m;土方开挖应自上而下分段分层依次进行,并随时做成一定坡势,以利泄水;避免先挖坡脚,造成坡 体失稳;相邻基坑(槽)开挖,应遵循先深后浅,或同时进行的施工顺序。处理方法,可 将坡脚塌方清除,做临时性支护(如推装土草袋设支撑护墙)措施。 3. 超挖(边坡面界面不平,出现较大凹陷)产生原因: (1)采用机械开挖,操作控制不严,局部多挖。 (2)边坡上存在松软土层,受外界因素影响自行滑塌,造成坡面凹洼不平。 (3)测量放线错误。防治措施:机械开挖,预留 0.3m 厚采用人工修坡;加强测量复测,进行严格定位。 4. 基坑(槽)泡水(地基被水淹泡,造成地基承载力降低)产生原因: (1)开挖基坑(槽)未设排水沟或挡水堤,地面水流入基坑(槽)。 (2)在地下水位以下挖土,未采取降水措施将水位降至基底开挖面以下。 (3)施工中未连续降水,或停电影响。防治措施:开挖基坑(槽)周围应设排水沟或

工程质量通病防治措施专项施工方案

目录 一、工程概况 0 二、总体要求....................................... 错误!未定义书签。 1.1编制说明.................................... 错误!未定义书签。 1.2质量目标?0 三、防控治理保证体系................................ 错误!未定义书签。 3.1防控治理管理组织机构........................ 错误!未定义书签。 四、防控治理制度?错误!未定义书签。 4.1质量实施体制?错误!未定义书签。 4.2建立防控治理工程预检制度?错误!未定义书签。 4.3建立防控治理计划制度....................... 错误!未定义书签。 4.4成立相应QC小组制度.......................... 错误!未定义书签。 4.5责权利相结合制度............................. 错误!未定义书签。 4.6严格防控治理检查制度?5 4.7坚持样板引路制度?错误!未定义书签。 4.8加强成品保护制度?错误!未定义书签。 4.9工程例会制?错误!未定义书签。 4.10建立开工前的技术交底制度?6 4.11建立“五不施工”、“三不交接”及工序“三检”制度错误!未定义书签。 4.12建立严格的隐蔽工程检查签证制度 (7) 4.13建立质量巡视检查和旁站制度?错误!未定义书签。 4.14建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度. 错误!未定义书签。 4.15建立健全原材料、成品、半成品管理制度 (7) 4.16建立原材料采购制度?7 五、防控治理保证措施?错误!未定义书签。 5.1第一要素——人.............................. 错误!未定义书签。 5.2第二要素——材料?错误!未定义书签。 5.3第三要素——方法 (9) 5.4第四要素——机械............................. 错误!未定义书签。 5.5第五要素——环境?错误!未定义书签。 六、防控治理程序?错误!未定义书签。 6.1防控治理保证程序?错误!未定义书签。 6.2过程质量执行程序............................ 错误!未定义书签。 6.3施工质量检查与评定 (11) 6.4质量事故、汇报与验收......................... 错误!未定义书签。 13 七、可能出现的质量通病分析? 7.1、桩基工程?错误!未定义书签。 7.2、模板工程.................................. 错误!未定义书签。 7.3、钢筋工程?错误!未定义书签。

相关文档