1.1 图形符号的意义按《变电站值班员》一书后的图形符号,记忆常见符号:常闭接点、常开接点、延时打开与延时闭合接点的区别、按钮、线卷的符号、接触器的触点、电阻等。 1D、2D、3D等屏、柜或端子箱内端子排上的端子符号,1n、2n、1-1n等为各装置的端子。

1.2二次回路的标号及标号的规律为便于安装、运行和维护,在二次回路的所有设备之间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。在图纸展开图的每个元件(触点、线圈、端子排的端子等)之间的线段都标号(常叫回路编号),回路标号通常能表明该回路的用途。在屏柜或端子箱的端子排的端子接线头处均有回路标号(保护人员称为端子黑头上),此处的回路标号与图纸展开图的回路标号对应。在同一个间隔,回路标号相同的端子、引线在电气上连接的电阻为零,即互相之间用导线连接。熟记下列常用的回路标号:1:控制回路电源的正极。如主变有三侧开关,则三侧开关的控制回路电源的正极分别为101、201、301。

2:控制回路电源的正极。 701:信号回路电源的正极。 702:信号回路电源的正极。

A4XX、B4XX、C4XX、N4XX:为CT二次电流回路的A、B、C、N相。特点为标号以4开头。

A6XX、B6XX、C6XX、N6XX:为CT二次电压回路的A、B、C、N相。特点为标号以6开头。其中A630、B630、C630为Ⅰ母电压,其中A640、B640、C640为Ⅱ母电压。如本站有多个电压等级,则在630和640后增写Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示本站高压、中压、低压的母线电压回路。 901、902、903…..或J901、J902、J903、…..等为信号回路。 7、37、107、137,3、33、133、233一般为开关控制回路的跳闸或合闸回路。

1、二次回路标号的基本原则是什么?回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子进行联系的,都要按回路编号的原则进行标号。此外,某些装设备在屏顶的设备与屏内设备进行连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连线上同样按回路编号原则给以相应的标号。为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同用途的回路又赋予不同的数字符号。因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。

2、二次回路标号的基本方法是什么?答:(1)用三位或三位以上的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。(2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,在连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容器等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般赋予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。

3、简述直流回路的标号细则。

答:(1)对于不同用途的支流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及1~599,励磁回路用601~609。

(2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301~399,。。。,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,….,142,140,….。(3)信号回路的数字标号组,应按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。

(4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如:有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101、199,2KK对应的控制回路数字标号选201、299,熔断器所属回路,3KK对应的控制回路数字标号选301、399。(5)正极回路线段按奇数标号,负极回路线段按偶数标号。每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。

(6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405。跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235。。。等等。

4、简述交流回路的标号细则。

答:(1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。列如A411、B411、C411。如表9-1所示。A相A相A相中性零开口三角形连接的电压互感器回路中的任一相文字标号ABCNLX 角注标号abcnlx

(2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。如表9-2所示。回路类别控制、保护、信号回路电流回路电压回路标号范围1~399400~599600~799 电流回路的数字标号,一般以使位数字为一组。如A401~A409,B401~B409、C401~C409。。。。。。A591~A599等。若不够亦可以20为数为一组,供一套电流互感器之用。几组并联的电流互感器的并联回路,应取数字组中较小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一组电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B601~B609、C601~C609、A791~A799,····以供一个单独的互感器回路标号之用。

(3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给2的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号。列如:“TA”的回路标号用411~419,“2TV”的回路标号用621~629等。

(4)某些特殊的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察继电器电压表的公共回路等)给予专用的标号组。 2.4 相对编号法:当两个设备的端子通过连线互相连接时,在安装接线图上,用相对编号法来表示设备某个端子(接线柱)的连线的连接去向。简单的说为:甲的端子上标乙的端子号,乙的端子标出甲的端子号。这个编号标在每个设备的端子连接线的线头处。在实际设备的接线柱以及端子排的端子接线头上都标有以相对编号法的编号,以标明连接的去向。

第3小节电气二次看图的方法

3.1 看懂工作原理的常用方法

(1) 直流回路从正极到负极:列如控制回路、信号回路等。从一个回路的直流正极开始,按照电流的流动的方向,看到负极为止。

(2) 交流回路从火线到中性线:列如电流、电压回路,变压器的风冷回路。从一个回路的火线(A、B、C相开始,按照电流的流动方向,看到中性线(N极)为止。

(3) 见接点找线圈,见线圈找接点:见到接点即要找到控制该接点的继电器或接触器的线圈位置。线圈所在的回路是接点的控制回路,以分析接点动作的条件。见线圈找出它的所有接点,以便找出该继电器控制的所有接点(对象)。

(4) 利用欧姆定律分析继电器判断是否动作:判别的依据是,电压型线圈的两端加有足够大的电压,电流型线圈的通过两端加有足够大的电流。对于电压型继电器的线圈回路,当线圈的两端通过若干个继电器的接点或电流线圈与分别电源的正、负极贯通,则认为继电器(接触器)动作(励磁),当回路中有短开的接点,或线卷回路串接有比较大的电阻,或者线卷被并接的接点短接时,则认为继电器(接触器)不动作(不励磁)。列如:开关分闸回路,当开关处于合位,分闸线圈的正极端串接有合位继电器(电阻大),则认为其不动作。当保护跳闸接点闭合,将线圈直接接到电源正极时,则认为分闸线圈动作。对于电流型(如跳闸回路的防跳跃继电器),当线圈的两端通过若干个继电器的接点或电阻较小的线圈与分别电源的正、负极贯通,则认为继电器(接触器)动作(励磁)。当回路中有短开的接点,或线卷回路串接有比较大的电阻,或者线卷被并接的接点短接时,则认为继电器(接触器)不动作(不励磁)。

(5) 看完所有支路:当某一回路,从正极往负极看回路时,如中间有多个支路连往负极,则每个支路必须看完。否则分析回路的就会漏掉部分重要的情况。

(6) 利用相对编号法、回路标号弄清安装图与展开图的接线原理图中设备的对应关系:核查安装图与展开图的对应关系的主要目

的:第一是检查安装图是否与展开图相对应。第二,弄清展开图中各设备在现场的位置。从安装图(如保护屏端子排接线图)查清某个端子排的端子在展开图中的位置,则先查出该端子上所在的回路标号,再查对展开图中回路标号,相同的回路标号即同个回路,即可在展开图中迅速找到该回路,在展开图查明它在整个回路中的作用。如手上只有安装图或者发现安装图与展开图的原理接线图无法对应时,则从安装图中每个的设备端子上所标的编号,依据相对编号法,查到该所连接的另外设备的端子,然后再查出该端子所连接另外设备,直到查到直流电源的正负极或交流回路的火线和中性线为止。最后把整个相关的回路都查出来,画成图后可分析连接是否符合动作原理。当想弄清展开图上设备的位置时,则一是利用展开图上的设备表提供的位置,然后去相应的安装图上查对。二是先弄清展开图中的端子符号,哪些是屏柜端子排的端子、哪些是(保护或自动)装置的端子,然后直接去可能的屏柜、端子箱中查找。

(7) 识图特殊问题的解决方法。

A、如何用设备的实际状态(现场能看到的设备状态)来描述回路或继电器的动作条件:先以回路的接点分、合状态来描述回路的条件,然后根据接点的分、合状态与设备的状态的对应关系,替换描述(如用开关机构箱的“远/近控切换开关”在“远方”位置来代替“远/近控切换开关”在远方控制回路中的接点状态。必须逐步形成这一能力,否则看图纸将停留在原始状态,只能看到接点的分、合和继电器的是否励磁,无法与运行中设备状态的监视和操作结合起来。

B、如何弄清展开图中的部分采用方框画法设备与外部其他部分的连接?先查清方框画法设备的端子编号,然后利用能展示该设备内部接线图的装置说明书或厂家图,在这些图纸中找到往外部连接的端子编号,再与内部回路连接起来,然后通过往外的连接的端子再与外部回路联系起来。

3.2 看图注意问题

1、虽然在一套二次图纸中最重要的图纸为控制及信号回路图、电流和电压回路图、保护屏(控制屏)端子排图及开关的安装接线图,看图时应熟悉这几份图纸。但不能忽略其他图纸的辅助作用,否则可能事倍功办,卡在某个问题出不来或漏掉一些特殊的回路。

2、记忆一些常用的回路编号和图形符号,看图时则会大大加速看懂图纸的速度。

3、特别留意值班员操作的设备,如电源保险、空开、切换开关,它们在图纸中位置及所起的作用,必须查清它们在现场的实际位置。

电气制图和识图

一、电气图定义

用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。

二、电气图分类

1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。

2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。

3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途是提供绘制电路图或其他有关图的依据。

4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。

5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图。

6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的一种功能图。

7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。

8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。

9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。

10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。

⑴单元接线图或单元接线表:表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体)

⑵互连接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。(线缆接线图或接线表)

⑶端子接线图或端子接线表:表示成套装置或设备的端子,以及接在端子上的外部接线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。

⑷电费配置图或电费配置表:提供电缆两端位置,必要时还包括电费功能、特性和路径等信息的一种接线图或接线表。

11、数据单:对特定项目给出详细信息的资料。

12、简图或位置图:表示成套装置、设备或装置中各个项目的位置的一种简图或一咱图叫位置图。指用图形符号绘制的图,用来表示一个区域或一个建筑物内成套电气装置中的元件位置和连接布线。

三、电气图的特点

1、电气图的作用:阐述电的工作原理,描述产品的构成和功能,提供装接和使用信息的重要工具和手段。

2、简图是电气图的主要表达方式,是用图形符号、带注释的围框或简化外形表示系统或设备中各组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。

3、元件和连接线是电气图的主要表达内容

⑴一个电路通常由电源、开关设备、用电设备和连接线四个部分组成,如果将电源设备、开关设备和用电设备看成元件,则电路由元件与连接线组成,或者说各种元件按照一定的次序用连接线起来就构成一个电路。

⑵元件和连接线的表示方法

①元件用于电路图中时有集中表示法、分开表示法、半集中表示法。

②元件用于布局图中时有位置布局法和功能布局法。

③连接线用于电路图中时有单线表示法和多线表示法。

④连接线用于接线图及其他图中时有连续线表示法和中断线表示法。

4、图形符号、文字符号(或项目代号)是电气图的主要组成部分。一个电气系统或一种电气装置同各种元器件组成,在主要以简图形式表达的电气图中,无论是表示构成,表示功能,还是表示电气接线等等,通常用简单的图形符号表示。

5、对能量流、信息流、逻辑流、功能流的不同描述构成了电气图的多样性。一个电气系统中,各种电气设备和装置之间,从不同角度、不同侧面存在着不同的关系。

⑴能量流——电能的流向和传递。

⑵信息流——信号的流向和传递。

⑶逻辑流——相互间的逻辑关系。

⑷功能流——相互间的功能关系。

四、电气图用图形符号

1、图形符号的含义:用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。或图形符号是通过书写、绘制、印刷或其他方法产生的可视图形,是一种以简明易懂的方式来传递一种信息,表示一个实物或概念,并可提供有关条件、相关性及动作信息的工业语言。

2、图形符号由一般符号、符号要素、限定符号等组成。

⑴、一般符号:表示一类产品或此类产品牲的一种通常很简单的符号。

⑵、符号要素:它具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。

⑶、限定符号:用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。它一般不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号。

限定符号的类型:

①、电流和电压的种类:如交、直流电,交流电中频率的范围,直流电正、负极,中性线、中性线等。

②、可变性:可变性分为内在的和非内在的。

内在的可变性指可变量决定于器件自身的性质,如压敏电阻的阻值随电压而变化。

非内在的可变性指可变量由外部器件控制的,如滑线电阻器的阻值是借外部手段来调节的。

③、力和运动的方向:用实心箭头符号表示力和运动的方向。

④、流动方向:用开口箭头符号表示能量、信号的流动方向。

⑤、特性量的动作相关性:它是指设备、元件与速写值或正常值等相比较的动作特性,通常的限定符号是>、<、=、≈等。

⑥、材料的类型:可用化学元素符号或图形作为限定符号。

⑦、效应或相关性:指热效应、电磁效应、磁致伸缩效应、磁场效应、延时和延迟性等。分别采用不同的附加符号加在元器件一般符号上,表示被加符号的功能和特性。限定符号的应用使得图形符号更具有多样性。

⑷、方框符号:表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节,也不考虑所有连接的一种简单图形符号。

3、图形符号的分类

⑴、导线和连接器件:各种导线、接线端子和导线的连接、连接器件、电缆附件等。

⑵、无源元件:包括电阻器、电容器、电感器等。

⑶半导体管和电子管:包括二极管、三极管、晶闸管、电子管、辐射探测器等。

⑷电能的发生和转换:包括绕组、发电机、电动机、变压器、变流器等。

⑸开关、控制和保护装置:包括触点(触头)、开关、开关装置、控制装置、电动机起动器、继电器、熔断器、间隙、避雷器等。

⑹测量仪表、灯和信号器件:包括指示积算和记录仪表、热电偶、遥测装置、电钟、传感器、灯、喇叭和铃等。

⑺电信交换和外围设备:包括交换系统、选择器、电话机、电报和数据处理设备、传真机、换能器、记录和播放等。

⑻电信传输:包括通信电路、天线、无线电台及各种电信传输设备。

⑼电力、照明和电信布置:包括发电站、变电站、网络、音响和电视的电缆配电系统、开关、插座引出线、电灯引出线、安装符号等。适用于电力、照明和电信系统和平面图。

⑽二进制逻辑单元:包括组合和时序单元、运算器单元、延时单元、双稳、单稳和非稳单元、位移寄存器、计数器和贮存器等。

⑾模拟单元:包括函数器、坐标转换器、电子开关等。

4、常用图形符号应用的说明

⑴、所有的图形符号,均由按无电压、无外力作用的正常状态示出。

⑵、在图形符号中,某些设备元件有多个图形符号,有优选形、其他形,形式1、形式2等。选用符号的遵循原则:尽可能采用优选形;在满足需要的前提下,尽量采用最简单的形式;在同一图号的图中使用同一种形式。

⑶、符号的大小和图线的宽度一般不影响符号的含义,在有些情况下,为了强调某些方面或者为了便于补充信息,或者为了区别不同的用途,允许采用不同大小的符号和不同宽度的图线。

⑷、为了保持图面的清晰,避免导线弯折或交叉,在不致引起误解的情况下,可以将符号旋转或成镜象放置,但此时图形符号的文字标注和指示方向不得倒置。

⑸、图形符号一般都画有引线,但在绝大多数情况下引线位置仅用作示例,在不改变符号含义的原则下,引线可取不同的方向。如引线符号的位置影响到符号的含义,则不能随意改变,否则引起岐义。

⑹、在GB4728中比较完整地列出丑了符号要素、限定符号和一般符号,但组合符号是有限的。若某些特定装置或概念的图形符号在标准中未列出,允许通过已规定的一般符号,限定符号和符号要素适当组合,派生出新的符号。

⑺、符号绘制:电气图用图形符号是按网格绘制出来的,但网格未随符号示出。

五、电气设备用图形符号

1、电气设备用图形符号是完全区别于电气图用图形符号的另一类符号。主要适用于各种类型的电气设备或电气设备部件上,使得操作人员其用途和操作方法,也可用于安装或移动电气设备的场合,诸如禁止、警告、规定或限制等就注意的事项。

2、电气设备用图形符号的用途:识别、限定、说明、命令、警告、指示。

3、设备用图形符号须按一定比例绘制。含义明确,图形简单、清晰、易于理解、易于辩认和识别。

六、电气技术中的文字符号

1、电气技术中的文字符号分基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号分单字母符号和双字母符号。

2、单字母符号:用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每大类用一个专用单字母符号表示。如R为电阻器,Q为电力电路的开关器件类等。

3、双字母符号:表示种类的单字母与另一字母组成,其组合型式以单字母符号在前,另一个字母在后的次序列出。双字母符号中的另一个字母通常选用该类设备、装置和元器件的英文名词的首位字母,或常用缩略语,或约定俗成的习惯用字母。

4、辅助文字符号:表示电气设备、装置和元器件以及线路的功能、状态和牲的,通常也是由英文单词的前一两个字母构成。它一般放在基本文字符号后边,构成组合文字符号。

5、补充文字符号的原则:

⑴、在不违背前面所述原则的基础上,可采用国际标准中规定的电气技术文字符号。

⑵、在优先采取规定的单字母符号,双字母符号和辅助文字符号的前提下,可补充有关的双字母符号和辅助文字符号。

⑶、文字符号应按有关电气名词术语国家标准或专业标准中规定的英文术语缩写而成。同一设备若有几种名称时,应选用其中一个名称。当设备名称、功能、状态或特征为一个英文单词时,一般采用该单词的第一位字母构成文字符号,需要时也可用前两位字母,或前两个音节的首位字母,或采用常用缩略语或约定俗成的习惯用法构成;当设备名称、功能、状态或牲为二个或三个英文单词时,一般采用该二个或三个音讯的第一位字母,或采用常用缩略语或约定俗成的习惯用法构成文字符号。

⑷、因I、O易同于1和0混淆,因此,不允许单独作为文字符号使用。

七、电气技术中的项目代号

1、项目代号:用以识别图、表图、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。

2、通达项目代号可以将不同的图或其他技术文件上的项目(软件)与实际设备中的该项目(硬件)一一对应和联系在一起。

3、项目代号由拉丁字母、阿拉伯数字、特定的前缀符号,按照一定规则组合而成的代码。一个完整的项目代号含有四个代号段:

高层代号段,其前缀符号为“=”;

种类代号段,前缀符号为“-”;

位置代号段,其前缀符号为“+”;

端子代号段,其前缀符号为“:”。

4、种类代号:用以识别项目种类的代号。有如下三种表示方法

⑴、由字母代码和数字组成。

- K 2

种类代号段的前缀符号+项目种类的字母代码+同一项目种类的序号

- K 2 M

前缀符号+种类的字母代码+同一项目种类的序号+项目的功能字母代码

⑵、用顺序数字(1、2、3、……)表示图中的各个项目,同时将这些顺序数字和它所代表的项目排列于图中或另外的说明中,如-1、-2、-3……

⑶、对不同种类的项目采用不同组别的数字编号。如对电流继电器用11、12、13……。

如用分开表示法表示的继电器,可在数字后加“.”

5、高层代号是指系统或设备中任何较高层次(对给予代号的项目而言)项目的代号。如S2系统中的开关Q3,表示为=S2-Q3,其中=S2为高层代号。

6、位置代号指项目在组件、设备、系统或建筑物中的实际位置的代号。位置代号由自行规定的拉丁字母或数字组成。在使用位置代号时,就给出表示该项目位置的示意图。如+204 +A +4可写为+204A4,意思为A列柜装在204室第4机柜。

7、端子代号通常不与前三段组合在一起,只与种类代号组合。可采用数字或大写字母,-S4:A表示控制开关S4的A号端子,一XT:7表示端子板XT的7号端子。

8、项目代号的应用:

= 高层代号段- 种类代号段(空隔)+ 位置代号段

其中高层代号段对于种类代号段是功能隶属关系,位置代号段对于种类代号段来说是位置信息。

如=A1-K1+C8S1M4表示A1装置中的继电器K1,位置在C8区间S1列控制柜M4柜中;

=A1P2-Q4K2+C1S3M6表示A1装置P2系统中的Q4开关中的继电器K2,位置在C1区间S3列操作柜M6柜中。

八、电气图的一般规则

1、电气图面的构成:边框线、图框线、标题栏、会签栏组成。

2、幅面及尺寸:边框线围成的图面啊图纸的幅面。

⑴、幅面尺寸分五类:A0-A4见表1

A0-A2号图纸一般不得加长。

A3、A4号图纸可根据需要,沿短边加长。

⑵、选择幅面尺寸的基本前提:保证幅面布局紧凑、清晰和使用方便。

⑶、幅面选择考虑因素:①、所设计对象的规模和复杂程度。

②、由简图种类所确定的资料的详细程度。

③、尽量选用较小幅面。

④、便于图纸的装订和管理。

⑤、复印和缩微的要求。

⑥、计算机辅助设计的要求。

3、标题栏是用以确定图样名称、图号、张次、更改和有关人员签名等内容的栏目,相当于图样的“铭牌”。

标题栏的位置一般在图纸的右下方或下方。标题栏中的文字方向为看图方向,会签栏是供各相关专业的设计人员会审图样时签名和标注日期用。

4、图样编号由图号和检索号两部分组成。

5、图幅的区分:在图的边框处,竖边方向用大写拉丁字母,横边方向用阿拉伯数字,编号的顺序从标题栏相对的左上角开始,分区数就是偶数。区的代号为字母+数字。

如在相同图号第34张A6区内,标记为34/A6;

图号3219的单张图F3区内,标记为:图3219/F3;

图号为4752的第28张图G8区内,标记为图4752/28/G8;

在=S2系统单张图C2区内标记为=S2/C2;

在=SP系统第31张图E7区内,标记为=SP1/E7

加长号图幅尺寸

标题栏

图样编号——图号和检索号

字体

九、图线、字体及其他

1、图线:粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线,代号依次为A、B、C、D、F、

G、J、K。

2、字体:如上图

3、箭头和指引线

开口箭头:用于电气能量、电气信号的传递方向(能量流、信息流流向)

实心箭头:用于可变性、力或运动方向,以及指引线方向。

指引线:指示注释的对象,应为细实线。

指引线末端加注标记:指向轮廓线内,用一黑点;指向轮廓线上,用一实心箭头;指向电气连接线上加一短划线。

4、围框:当需要在图上显示出图的某一部分,如功能单元、结构单元、项目组时,可用点划线围框表示。如在图上含有安装在别处而功能与本图相关的部分,这部分可加双点划线。

5、比例:图面上图形尺寸与实物尺寸的比值。通常采用的缩小比例系列:1:10、1:20、1:50、1:100、1:200、1:500。

6、尺寸注法

尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止箭头(或45°短划线)、尺寸数字四个要素组成。

⑴、尺寸注法的基本规则

①、物件的真实大小应以图样上的尺寸数字为依据,与图形大小及绘图的准确度无关。

②、图样中的尺寸数字,如没有明确说明,一律以mm为单位。

③、图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸。

④、物件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。

⑵、尺寸注法

①、线性尺寸(长度、宽度、厚度)的尺寸数字一般注写在尺寸线的上方,也可注写在尺寸线的中断处。

②、角度数字一律写成水平方向,注写在尺寸线的中断处,也可采用引出注写的方式。

③、在没有足够的位置画箭头或注写数字时也可移出标注。

④、一些特定尺寸必须标注符号,如直径符号Φ、半径符号R、球符号S、球直径符号SΦ、球半径符号SR,厚度符号δ、用参考尺寸用()表示。正方形符号用□。

7、安装标高有绝对标高和相对标高之分。

绝对标高:海拨高度以青岛市外黄海平面作为零点而确定的高度尺寸。

相对标高:选定某一参考面或参考点为零点而确定的高度尺寸。

电气位置图均采用相对标高,一般采用室外某一平面、某一层楼平面作为零点而计算高度。这个标高称为安装标高或敷设标高。

8、方位:电力照明和电信布置图等类图纸按上北下南,右东左西表示电气设备或构筑物的位置和朝向,但在许多情况下需用方位标记表示其朝向。

风向频率标记:表示设备安装地区性一年四季风向情况,在电气布置图上往往还标有风向频率标记。它根据此地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数,按一定比例绘制而成的。

9、建筑物定位轴线:凡承重墙、柱、梁等主要承重构件的位置所画的轴线。

定位轴线编号的基本原则:在水平方向,从左至右用顺序的阿拉伯数字;垂直方向,用拉丁字母由下向上编写;数字和字母用点划线引出。

十、简图的布局方法

1、机械制图与简图布局方法上的区别:机械图必须严格按机件的位置进行布局,而简图的布局则可根据具体情况灵活进行。

2、图线的布置:表示导线、信号通路、连接线等的图线一般应为直线,即横平竖直,尽可能减少交叉和弯折。

⑴、水平布置:将设备和元件按行布置,使得其连接线一般成水平布置。

⑵、垂直布置:将设备或元件按列排列,连接线成垂直布置。

⑶、交叉布置:将相应的元件连接成对称的布局。

3、电路或元件的布局

⑴、功能布局法:简图中元件符号的布置,只考虑便于看出他们所表示的元件功能关系,而不考虑实际位置的一种布局方法。在此布局中,将表示对象划分为若干功能组,按照因果关系从左到右或从上到下布置;每个功能组的元件应集中布置在一起,并尽可能按工作顺序排列。大部分电气图为功能图。布局时就遵守的原则:

①、布局顺序应是从左到右或从上到下。

②、如果信息流或能量流从右到左或从上到下,以及流向对看图都不明显时,应在连接线上画开口箭头。开口箭头不应与其他符号相邻近。

③、在闭合电路中,前向通路上的信息流方向应该是从左到右或从上到下。反馈通路的方向则相反。

④、图的引入引出线最好画在图纸边框附近。

⑵、位置布局法:指简图中元件符号的布置对应于该元件实际位置的布局方法。此咱布局可以看出元件的相对位置和导线的走向。

十一、电气图的基本表示方法

一、电路的多线表示法和单线表示法

1、多线表示法:每根连接线或导线各用一条图线表示的方法。

特点:能详细地表达各相或各线的内容,尤其在各相或各线内容不对称的情况下采用此法。

2、单线表示法:两根或两根以上的连接线或导线,只用一条线的方法。

特点:适用于三相或多线基本对称的情况。

3、混合表示法:一部分用单线,一部分用多线。

特点:兼有单线表示法简洁精炼的特点,又兼有多线表示法对描述对象精确、充分的优点,并且由于两种表示法并存,变化、灵活。

十二、电气元件的集中表示法和分开表示法

1、集中表示法:将设备或成套装置中一个项目各组成部分的图形符号在简图上绘制在一起的方法。

适用范围和特点:简单的图。各组成部分用机械连接线(虚线)互相连接起来。连接线必须为直线。

2、半集中表示法:为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别,将一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置,并用机械连接符号表示他们之间关系的方法。

机械连接线可以弯折、分支和交叉。

3、分开表示法:为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别,把一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置,并仅用项目代号表示他们之间关系的方法。

分开表示法与采用集中表示法或半集中表示法的图给出的信息量要等量。

4、三种方法的比较见图

5、项目代号的标注方法

⑴、采用集中和半集中表示法绘制的元件,其项目代号只在符号旁标注一次并与机械连接线对齐。

⑵、采用分开表示法绘制的元件,其项目代号应在项目的每一部分的符号旁标注。

⑶、项目代号的标注位置应尽量靠近图形符号的上方,尤其是项目代号的第3段(种类代号)就靠近符号的中心。

⑷、当电路水平布置时,项目代号标在符号的上方,当电路垂直布置时,项目代号标注在符号的左方。项目代号就水平书写,从上到下或从左到右。

⑸、项目代号中的端子代号就标在端子或端子位置的旁边。

⑹、对于画有围框的功能单元和结构单元,其项目代号就标注在围框的上方或左方。

⑺、大多数情况,项目代号中的高层代号可以标注在标题栏内或图纸的上方简化符号旁项目代号的标注。

十三、电气元件触点位置、工作状态和技术数据的表示方法

1、触点分两类:一类靠电磁力或人工操作的触点(接触器、电继电器、开关、按钮等);另一类为非电和非人工操作的触点(非电继电器、行程开关等的触点)。

2、触点表示:①接触器、电继电器、开关、按钮等项目的触点符号,在同一电路中,在加电和受力后,各触点符号的动作方向应取向一致,当触点具有保持、闭锁和延时功能的情况下更就如此。

②、对非电和非人工操作的触点,必须在其触点符号附近表明运行方式。用图形、操作器件符号及注释、标记和表格表示。

3、元件的工作状态的表示方法:元件、器件和设备的可动部分通常应表示在非激励或不工作的状态或位置。

⑴、继电器和接触器在非激励的状态;

⑵、断路器、负荷开关和隔离开关在断开位置;

⑶、带零位的手动控制开关在零位位置,不带零位的手动控制开关在图中规定的位置;

⑷、机械操作操作开关的工作状态与工作位置的对应关系,一般应表示在其触点符号的附近,或另附说明。

事故、备用、报警等开关应表示在设备正常使用的位置,多重开闭器件的各组成部分必须表示在相互一致的位置上,而不管电路的工作状态。

4、元件技术数据的标注方法:电气元器件的技术数据一般标在图形符号近旁。当连接线水平布置时,尽可能标在图形符号的下方,垂直布置时,则标在项目代号的下方;还可以标在方框符号或简化外形符号内。

5、注释的和标志的表示方法

⑴、注释的两种方法:直接放在所要说明的对象附近和将注释放在图中的其他位置。

⑵、如设备面板上有信息标志时,则应在有关元件的图形符号旁加上同样的标志。

十四、元件接线端子的表示方法

1、端子:在电气元件中,用以连接外部导线的导电元件。

端子分类:固定端子和可拆卸端子。

固定端子图形符号:0或·;

可拆卸端子图形符号:Φ

2、以字母数字符号标志接线端子的原则和方法

⑴、单个元件的两个端点用连续的两个数字表示。单个元件的中间各端子用自然递增数序的数字表示。

⑵、相同元件组

①、在数字前冠以字母,如标志三相交流系统的字母U1、V1、W1等。

②、若不需要区别相别时,可用数字1.1、2.1、3.1标志。

⑶、同类的元件组

⑷与特定导线相连的电器接线端子的标志。见下表和图。

3、端子代号的标注方法

⑴、电阻器、继电器、模拟和数字硬件的端子代号应标在其图形符号的轮廓外面。零件的功能和注解标注在符号轮廓线内。

⑵、对用于现场连接、试验和故障查找的连接器件的每一连接点都应标注端子代号。

⑶、在画有围框的功能单元或结构单元中,端子代号必须标注在围框内,以免被误解。如下图

十五、连接线:在电气图上,各种图形符号间的相互连线。

1、导线的表示方法

2、图线的粗细:电源主电路、一次电路、主信号通路等采用粗线,与之相关的其余部分用细线。

3、连接线的分组:母线、总线、配电线束、多芯电线电缆等可视为平行连接线。对多条平行连接线,应按功能分组,不能近功能分组的,可以任意分组,每组不多于三条,组间距大于线间距离。

连接线标记:标记一般置于连接线上方,也可置于连接线的中断处,必要时,还可在连接线上标出信号特性的信息。

4、导线连接点的表示方法

⑴、T形连接点可加实心圆点(·);

⑵、对+形连接点可加实心圆点(·);

⑶、对交叉而是不连接的两条连接线,在交叉处不能加实心加圆点,并应避免在交叉处改变方向,也应避免穿过其他连接线的连接点。

十六、连接线的连续表示法和中断表示法

1、用单线表示的连接线的连续表示法

2、连接线的中断表示方法

⑴、穿越图面的连接线较长或穿越稠密区域时,允许将连接线中断,在中断处加相应的标记。

⑵、去向相同的线组可用中断线表示,并在中断处的两端分别加注适当的标记。

⑶、一条图线需要连接到另外的图上去,则必须用中断线表示

⑷、用符号标记表示连接线的中断。

十七、导线的识别标记及其标注方法

1、导线的识别标记:标在导线或线束两端,必要时标在其全长的可见部位(或标在图线上),以识别导线或线束的标记。

2、主标记:只标记导线或线束的特征,而不考虑其电气功能的标记系统。主标记分从属标记、独立标记和组合标记三种。

3、从属标记:以导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标记为依据的导线或线束的标记系统。从属标记分从属本端标记、从属远端标记、从属两端标记三种。⑴、从属本端标记:导线或线束终端的标记与其所连接的端子或设备部件的标记系统。

⑵、从属远端标记:导线或线束终端的标记与远端所连接的端子或设备的部件相同的标记系统。

⑶、从属两端标记:导线或线束每一端都标出与本端连接的端子标记与远端连接的疯子的标记或两端设备部件的标记系统。

中断线从属标记示例

4、独立标记:与导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标记无关的导线或线束的标记系统。两导线分别标记1和2,与两端的端子标记无关,此种标记方式只用于连续线方式表示的电气接线图中。

5、组合标记:从属标记和独立标记一起使用的标记系统。从属本端标记和独立标记一起使用的组合标记,两根导线分别标记为A1-1-Ba\A3-2-Bd。

6、补充标记:它一般用作主标记的补充,并且以每一导线或线束的电气功能为依据。补充标记通常用字母或特定符号表示,为避免混淆,补充标记和主标记用符号将其分开。

基本电气图

电气系统图和框图

十八、系统图和框图的基本特征与用途

1、系统图和框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及主要特征的一种简图。

2、系统图与框图的共同点:都是用符号或带注释的框来表示。

区别:系统图通常用于表示系统或成套装置,而框图通常用于表示分系统或设备;系统图若标注项目代号,一般为高层代号,框图若标注项目代号,一般为种类代号。

3、电气系统图和框图的作用:

⑴、作为进一步编制详细技术文件的依据。

⑵、供操作和维修时参考。

⑶、供有关部门了解设计对象的整体方案、简要工作原理和主要组成的概况。

十九、系统图和框图绘制的基本原则和方法

1、图形符号的运用

⑴、采用方框符号:方框符号表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备细节,也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。

⑵、采用带注释的框:系统图和框图中的框可能为一系统、分系统、成套装置或功能单元,用带注释的框来表示对象。框的的形式有实线框和点划线框,点划线框包含的容量大,见图。

2、层次划分:较高层次的系统图和框图,可反映对象的概况;较低层次的系统图和框图,可将对象表达得较为详细。

3、项目代号的标注方法

⑴、在系统图和框图上,各个框就标注项目代号。

⑵较高层次的系统图上标注高层代号;较低层次的框图上,标注种类代号。

⑶、由于系统图和框图不具体表示项目的实际连接线和安装位置,所以一般不标注端子代号和位置代号。

⑷、项目代号标注在各框的上方或左上方。

4、连接线的表示方法

⑴、连接方法:当采用带点划线框绘制时,其连接线接到该框内图形符号上,当采用方框符号或带注释的实线框时,则连接线接到框的轮廓线上。

⑵、连接线型式:电线连接线——细实线

电源电路和主信号电路——粗实线

机械连接线——虚线

⑶、信号流向:系统图和框图的布局,就清晰并利于识别过程和信息的流向。控制信号流向与过程流向垂直绘制,在连线上用开口箭头表示电信号流向,实心箭头表示非电过程和信息的流向。

⑷、连接线上有关内容的标注:在系统图和框图上,根据需要加注各种形式的注释和说明。

电路图

二十、电路图的基本特征和主要用途

1、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成的连接关系,而不考虑其实际位置的简图。

2、图例

此电路图说明压缩机、M1和风机电动机M2供电、控制及互相联锁的电路构成和工作原理。此图有如下特点:

⑴、按供电电源和功能划分两部分:主电路按能量流(即电流)流向绘制,表示了电能经熔断器、接触器至电动机的供电关系;辅助电路按动作顺序,即功能关系绘制。

⑵、主电路采用垂直布置,辅助电路采用水平布置。

⑶、附表给出了各元件及有关的技术参数。

4、此图用途

⑴、供详细表达和理解设计对象(电路、设备或装置)的作用原理、分析和计算电路特性之用。

⑵、作为编制接线图的依据。

⑶、为测试和寻找故障提供信息。

电气二次识图基础

二次识图基础:电流、电压、信号、控制、端子箱、机构箱回路线路二次回路分为: 1、交流电流电压回路 2、控制、信号回路 3、测控柜端子排图 4、保护柜端子排图 5、断路器端子箱端子排图 6、断路器机构箱端子排图 7、电流互感器和电压互感器的接地点 1、交流电流电压回路 对于110kV回路CT二次部分分为4个绕组,分别对应(回路编号) 1LH 保护A411 B411 C411 N411 2LH 母差 A310 B310 C310 N310 3LH 测量A431 B431 C431 N431 4LH 计量 A441 B441 C441 N441 对于双母线接线的110kV母线,每段母线配置一个PT 1YM A630 B630 C630 L630 2YM A640 B640 C640 L640 1YMj A630j B630j C630j L630j 2YMj A640j B640j C640j L640j

A601-->空气开关(在压变端子箱中)-->A603-->电压并列装置重动线圈节点 1YQJ(电压并列屏)-->A630-->电压切换装置(附属于每一个回路的保护装置)-->A701-->保护屏背面的空气开关-->进入保护装置 2、控制、信号回路 对于110kV线路,控制、信号回路包括如下设备: 测控装置、 保护装置(含操作箱、电压切换等附属设备)、 断路器机构箱 控制回路联系图如下: 测控装置---3、33---->保护装置(操作箱)---7、37--->断路器机构箱 母差保护--------33------|||| 信号回路联系图如下(硬接点连接、220V开入): 保护装置----保护动作信号--->测控装置 断路器机构箱----辅助节点、弹簧储能、SF6压力--->测控装置 断路器端子箱----(本间隔刀闸辅助节点)--->测控装置 5、断路器端子箱端子排图 内容比较丰富! 包括: 电流互感器、本间隔闸刀辅助节点接入等 从上到下依次为:交流、直流、信号 7、电流互感器和电压互感器的接地点 电流互感器:接地点就在相应间隔的开关端子箱,例外主变保护三侧差动电流接地点在主变保护屏

电气二次图纸识图与标号知识

电气二次图纸识图与标号知识 1.1 图形符号的意义按《变电站值班员》一书后的图形符号,记忆常见符号:常闭接点、常开接点、延时打开与延时闭合接点的区别、按钮、线卷的符号、接触器的触点、电阻等。电气识图电气图常用符号教材

1第二章电气识图 本章要点 ●电气图的分类 ●详细介绍电气原理图的绘制。 ●详细介绍电气原理图的识读。 本章难点 ●电气图的绘制特点。 ●电气原理图的识读。 电气控制系统是由电动机和若干电气元件按照一定要求连接组成,以便完成生产过程控制特定功能的系统。为了表达生产机械电气控制系统的组成及工作原理,同时也便于设备的安装、调试和维修,而将系统中各电气元件及连接关系用一定的图样反映出来,在图样上用规定的图形符号表示各电气元件,并用文字符号说明各电气元件,这样的图样叫做电气图。 第一节电气图的常用符号 电气图,也称电气控制系统图。图中必须根据国家标准,用统一的文字符号、图形符号及画法,以便于设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读。在电气图中,代表电动机、各种电器元件的图形符号和文字符号应按照我国已颁布实施的有关国家标准绘制。如 GB4728—85 《电气图常用图形符号》 GB6988—86 《电气制图》 GB7159—87 《电气技术中的文字符号制订通则》 GB5094—85 《电气技术中的项目代号》 GB5226—85 《机床电气设备通用技术条件》 国家规定从1990年1月1日起,电气图中的文字符号和图形符号必须符合最新国家标准。表2—1给出了部分常用电气图形符号和文字符号。因为目前有些技

术资料仍使用旧国标,所以表中给出了新、旧国标对照,以供参考。若需更详细的资料,请查阅最新国家标准。 表2—1 部分常用电气图形符号和文字符号的新旧对照表

一、图形符号 图形符号通常用于图样或其他文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。常用图形符号见表2—1。 1.符号要素 它是一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形结合才构成一个设备或概 念的完整符号。如接触器常开主触电的符号就由接触器触点功能符号和常开触点

变电站二次图纸识图方法

变电站二次图纸识图方法 会识图的重要性:会看变电站的常用图纸资料是变电站值班员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。 一、二次识图须准备的相关知识 1、常用的概念说明 接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。对开关、刀闸、地刀的位置辅助接点,是指开关、刀闸、地刀在断开位置时接点的状态。对于压力接点、温度接点、热继电器等,指正常压力下的状态。对于继电器或接触器指它们不励磁时的状态。 励磁与不励磁:对于电压型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈两端施加有足够大的电压,能使其接点分、合状态发生改变的状态。对于电流型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈通过足够大的电流,能使其接点转态发生变化的电压。 接点动作与不动作:接点处于常态,叫不动作。如因设备的继电器或接触器励磁,或者压力改变、温度改变等,导致接点的分、合状态不同于常态,叫接点动作。 原理接线图:用以表示测量表计、控制信号、保护和自动装 置的工作原理。原理图反映的整个装置(回路)的完整概念,

主要用于了解装置、回路的动作原理。在原理图中,各元件是 整块形式,与一次接线有关部分划在一起,并由电流回路或电 压回路联系起来。但图中无端子编号、各回路交叉,实际使用 常干不便。 展开图:是另一种方式构成的接线图,各元件被分成若干部 分。元件的线圈、触点分散在交流回路和直流回路中。在展开 图中依电流通过的方向,画出按钮、触点、线圈和它们端子编 号,由左至右,由上到下排列起来,最后构成完整的展开图。 在图的右侧还有文字说明回路的作用。特点是条理清晰,非常 方便对回路的逐一分析与检查。常见的展开图有电流、电压回 路图,控制及信号回路图。 平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上 全部设备的安装位置,并指明各设备在整个屏中的设备编号。 用于了解一个屏设备的布置情况(安装位置、设备型号和设备的编 号)。分屏前布置图、屏后布置图。平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上全部设备的安装位置,并指明 各设备在整个屏中的设备编号。用于了解一个屏设备的布置情 况(安装位置、设备型号和设备的编号)。 安装接线图:常见的有屏柜的端子接线图、开关或端子箱的安 装接线图。图中每个设备都有按一定顺序的编号、代号,设备的 接线端子(柱)也有标号,此标号完全与产品的实际位置对 应。每个接线端子还注明有连接的去向。

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。按照上述顺序联接。下面逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。 图1 A相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧, 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到A相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,

通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,1TBJa 的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NHRVS 2*1、5 NHBV 2*1、5 NHHBV 2*1、5 NHRVS 4*1、5 NHBVR 6*1、5 首先您需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH就是耐火得意思,汉语拼音第一个字母,R就是软线,V就是聚氯乙烯绝缘,S就是双绞线(意思就是两根导线绞合)B就是固定布线用电线, 1、5就就是导体部分截面积,2就是2根线 具体每一根: NHRVS 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1、5平方 NHBV 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1、5平方 NHHBV 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1、5平方 NHRVS 4*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1、5平方 NHBVR 6*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1、5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 就是什么意思? 人家问平常用得电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不就是那些大截面工程用得电缆B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就就是PVC聚氯乙烯,也就就是(塑料) L就就是铝芯得代码 R就就是(软)得意思,要做到软,就就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2、5mm2为例: BV就是1根直径1、78mm与7根0、68两种 BLV就是1根直径1、78mm BVR就是19根直径0、41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还就是2、5就是49根0、25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用得“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就就是2根BV线,在+一层白色得护套 3、ZRYJV4*35+1*16CTSC50WCCC中,ZR:阻燃,YJV:交联聚乙烯铜芯线 4*35+1*2、5:4根截面积为35平方毫米与一根2、5平方毫米得芯SC50:电缆穿直径为50得焊接钢管WC:暗敷在墙内CC:暗敷在屋面或顶板内 NHBV2*2、5+BVR1*2、5CTKBG20WCCC中NH:耐火BV:聚氯乙烯铜芯线BVR:应该就是软线(不确定)CT:桥架KBG20:不知道(应该就是线槽啊之类得吧) 4、建筑电气图中WL1BV3*2、5PC20CC就是什么意思 WL1回路代号BV导线3根2、5平方得导线穿PC(聚碳酸酯管)管径¢20

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NH-RVS 2*1.5 NH-BV 2*1.5 NH-HBV 2*1.5 NH-RVS 4*1.5 NH-BVR 6*1.5 首先你需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH是耐火的意思,汉语拼音第一个字母,R是软线,V是聚氯乙烯绝缘,S是双绞线(意思是两根导线绞合)B是固定布线用电线, 1.5就是导体部分截面积,2是2根线 具体每一根: NH-RVS 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1.5平方 NH-BV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1.5平方 NH-HBV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1.5平方 NH-RVS 4*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1.5平方 NH-BVR 6*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1.5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 是什么意思? 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套

典型电气二次回路识图

典型电气二次回路识图 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

如图中根据回路名称,我们可以快速找到A 相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。

跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回, 1TBJa的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与 2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

电气识图中的各种标号WORD版

气图一般是由电路图、技术说明和标题栏三部分组成。 构成电路的目的有两个:一是进行电能的传输、分配与转换;二是进行信息的传递和 处理。 针对不同的电气设备和电路,电气图可分为电力系统电气图、电力拖动电气图、电子电路图(包括模拟电路、数字电路、可编程序控制器电路等)、建筑安装电气图、电梯控制 电气图等。 进行电能传输、分配与转换的电路通常包括两部分:主电路和辅助电路。主电路也叫一次回路,是电源向负载输送电能的电路。它一般包括发电机、变压器、开关、接触器、熔断器和负载等。辅助电路也叫二次回路,是对主电路进行控制、保护、监测、指示的电路。它一般包括继电器、仪表、指示灯、控制开关等。通常主电路中的电流较大,线径较粗,而 辅助电路中的电流较小,线径也较细。 电气图中的文字说明和元件明细表等总称为技术说明。文字说明注明电路的某些要点及安装要求等,通常写在电路图的右上方,若说明较多,也可另附页说明。元件明细表列出电路中各种元件的符号、规格和数量等。元件明细表以表格形式写在标题栏的上方,元件明细表中序号自下而上编排。技术说明及明细表的示例见表1-1. 表1-1技术说明示例 技术说明: 1、继电器KC1~KC4、KA1~KA8 、KT1 、KT2接线端子采用制造厂在产品上标出 的标记。 2、电流互感器TA1~TA3二次接线端子标记采用制造厂的标记。

注:本表所列元件名称、规格、数量只是用来说明“技术说明”中应包含的项目及内容, 并不代表某一具体电路所用的元器件。 标题栏画在电路图的右下角,其中注明工程名称、图名、图号,还有设计人、制图人,审核人、批准人的签名和日期等。标题栏是电路图的重要技术档案,栏目中的签名者对图中 的技术内容各户其责。标题栏示例见表1-2. 表1-2 标题栏示例 图面(也称图纸)通常由纸边边界线、图框线、标题栏、会签栏组成,格式如图1-2 所示。其幅面代号及尺寸表1-3。 表1-3基本幅面代号及尺寸(单位:mm) 会签栏 标题栏 周边

电气识图中的各种标号

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 电气识图中的各种标号 电气识图中的各种标号电气图一般是由电路图、技术说明和标题栏三部分组成。 构成电路的目的有两个: 一是进行电能的传输、分配与转换;二是进行信息的传递和处理。 针对不同的电气设备和电路,电气图可分为电力系统电气图、电力拖动电气图、电子电路图(包括模拟电路、数字电路、可编程序控制器电路等)、建筑安装电气图、电梯控制电气图等。 进行电能传输、分配与转换的电路通常包括两部分: 主电路和辅助电路。 主电路也叫一次回路,是电源向负载输送电能的电路。 它一般包括发电机、变压器、开关、接触器、熔断器和负载等。 辅助电路也叫二次回路,是对主电路进行控制、保护、监测、指示的电路。 它一般包括继电器、仪表、指示灯、控制开关等。 通常主电路中的电流较大,线径较粗,而辅助电路中的电流较小,线径也较细。 电气图中的文字说明和元件明细表等总称为技术说明。 文字说明注明电路的某些要点及安装要求等,通常写在电路图的右上方,若说明较多,也可另附页说明。 元件明细表列出电路中各种元件的符号、规格和数量等。 1 / 8

元件明细表以表格形式写在标题栏的上方,元件明细表中序号自 下而上编排。 技术说明及明细表的示例见表 1-1. 表表 1 1- -1 1 技术说明 示例技术说明: 1、继电器 KC1~KC4、KA1~KA8 、KT1 、KT2 接线端子采用制造 厂在产品上标出的标记。 7 TA 电流互感器 LMZJ0.5 3 6 SB 按钮 LA2 1 5 FU 熔断 器 RL1100 3 4 QF 低压断路器 DZ10100/300 1 2、电流互感器TA1~TA3 二次接线端子标记采用制造厂的标记。 注: 本表所列元件名称、规格、数量只是用来说明技术说明中应包含 的项目及内容,并不代表某一具体电路所用的元器件。 标题栏画在电路图的右下角,其中注明工程名称、图名、图号,还有设计人、制图人,审核人、批准人的签名和日期等。 标题栏是电路图的重要技术档案,栏目中的签名者对图中的技术 内容各户其责。 标题栏示例见表 1-2. 表表 1 1- - 2 标题栏示例图面(也 称图纸)通常由纸边边界线、图框线、标题栏、会签栏组成,格式如 图1-2 所示。 其幅面代号及尺寸表 1-3。 表表 1 1- -3 3 基本幅面代号及尺寸 (单位: mm) 3 KM 交流接触器 CJ1040 2 2 KR 热继电器 JR1660/3 1

二次回路识图技巧

二次回路识图技巧 一张完整的电气图主要包括电路原理图(也称为电路图)、技术说明和标题栏。 由于电气设备的外形和结构各不相同,要采用国家统一规定的图形符号和文字符号来表示。此外根据电气图的不同用途,可以绘制成不同形式,有的可以只绘电路图,以便于了解电路的工作原理和特点;有的只绘装配图,以便于了解各电气元件的安装位置及配线方式等。对复杂的电路,通常还绘制安装接线图,必要时还要绘制分开表示的接线图、平面布置图等。 电气图中的文字说明和设备元件明细表总称技术说明。文章说明标注电路的某些要点,安装要求及注意事项。主电路中通常写在图面的右下方,标题栏的上方;辅助电路中,通常写在图面的右上方。元件明细表列出电路中元件代号、名称、型号、符号、规格等。元件明细表以表格形式书写在标题栏的上方,自上而下逐项列出。 标题栏在图的右下脚,其中注有工程名称、设计类别、设计单位、图名、图号、设计人,制图人,审核人等。 1.1图纸的一般规定 图是一种严肃的技术文件,它必须有一定的格式,遵守一定的规定。电气工程图是一种特殊的图,它有其本身的许多规定,除此之外,还必须遵守机械制图、建筑制图等方面的有关规定。阅读电气工程图必须首先了解这些规定。 1.图幅分区 由边框线围成的图面称为图纸的幅面。幅面大小共分为五类:A0~A4,其尺寸见表1。 当需要较长的图纸时,应采用表2所规定的幅面。 下面例举A3分别留装订边和不留装订边的尺寸,见图1.1(a)、(b) 表1 基

表2 较长图纸的实际幅面 幅面代号A3×3A3×4A4×3A4×4A4×5尺寸 420×891420×1189297×630297×841297×1051(B×L) 图1.1 (a)留有装订边的A3图框 图1.1 (b) 不留装订边的A3图框 为了确定图上内容的位置及其他用途,一些幅面较大、内容较复杂的电气图可进行分区。图幅分区的方法是将图纸相互垂直的两边的两边加以等分。分区数为偶数,每一分区的长度为25~75mm。每个分区内竖边方向用大写拉丁字母编号,横边方向用阿拉伯数字编号。见下图1.2。

典型电气二次回路识图

典型电气二次回路识图 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

电气原理图识图步骤和方法

电气原理图识图步骤和 方法 The manuscript was revised on the evening of 2021

步骤和方法 电气原理图绘制一般原则 1.按标准---按规定的电气符号绘制。 2.文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。 3.按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4.用展开法绘制---电路中的主电路,用粗实线画在的左边、上部或下部。 5.表明动作原理与控制关系---必须表达清楚控制与被控制的关系。 6. 电气原理图中的主电路和辅助电路(主电路、辅助电路)。 电气原理图识图的步骤 1.识主电路的具体步骤 (1)查看主电路的选用电器类型。 (2)查看电器是用什么样的控制元件控制,是用几个控制元件控制。(3)查看主电路中除用电器以外的其他元器件,以及这些元件所起的作用。(4)查看电源。电源的种类和电压等级。 2.查看辅助电路的具体步骤 (1)查看辅助电路的电源(交流电源、直流电源)。 (2)弄清辅助电路的每个控制元件的作用。 (3)研究辅助电路中各控制元件的作用之间的制约关系。 电气接线图识图的步骤和方法 电气接线图绘制的基本原则

(1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实。 (2)电路中各元件位置及内部结构处理。 (3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。 (4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 (5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置常识 (1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 (2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。 (3)熔断器处理----安排在配电盘的上方位置。 (4)开关处理----安装在容易操作的面板上,而不是安装在配电盘上。 (5)指示灯处理----安装在容易观察的面板上。 (6)交直流元件区分处理----采用直流控制的元器件与采用交流控制的元器件分开安装。 电气接线图的识图步骤和方法 (1)分析清楚电气原理图中主电路和辅助电路所含有的元器件,弄清楚每个元器件的动作原理。 (2)弄清楚电气原理图和电气接线图中元器件的对应关系。 (3)弄清楚电气接线图中接线导线的根数和所用导线的具体规格。 (4)根据电气接线图中的线号研究主电路的线路走向。 (5)根据线号研究辅助电路的走向。

简明变电站图示符号说明 电气识图 电气符号说明

第三篇:变电站文字符号和编号一般规定 1 范围 本规定适用于福建省电网110kV及以下变电站电气二次线的各类文字符号和编号。 2 引用标准 DL 5028-93 电力工程制图标准 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 电力工程电气设计手册 3 总则 电气图是电气工程语言,各类文字符号和编号是图纸的重要组成部分。尤其是二次图中的文字符号、编号更是种类繁多,合理确定各类符号和编号,可以使图纸清晰、整齐,便于施工、运行、维护。本规定旨在使电气制图标准及二次线文字符号和编号的相关规定在变电站二次回路中得到正确应用和理解。 规范统一的原则。解决各地区设计习惯不同造成的差异,为施工、运行、维护创造条件。 宜简不宜繁的原则。在保证能表达清楚的情况下,各类符号和编号应力求简单,尽量使用现有已被大家熟悉的代码,特别是字母代码。 本规定在参照相关标准的同时,也充分考虑了省内多年形成的习惯做法,便于在工程中实施。 4 安装单位符号 定义 划分安装单位的目的是便于在回路上分组,便于设计和运行维护,减少接线错误。合理划分安装单位,有以下意义: a)使比较复杂的二次回路在安装单位划分的原则下更加清晰。 b)二次接线内部之间联系密切,由于合理划分安装单位,可防止二次回路中迂回回路的产生。 c)利于维护和检修试验。 构成 安装单位的符号一般由序号和文字符号组成,格式如下:

举例 例如:110kV扩大内桥接线安装单位的划分#1、#2进线:1Y、2Y; #1、#2内桥:1YQ、2YQ; Ⅰ、Ⅱ母电压互感器:1YYH、2YYH;

#1、#2主变高压侧:1BY、2BY; 10kV母分:1SF、2SF。 5 文字符号 定义 为了更加清楚、完整地表示电气设备或元件及其主要特征,电气图中经常在图形符号旁加注文字符号。文字符号是电气图中电气设备或元件的种类代码和功能代码。 构成 文字符号有新、旧两种符号,新符号的一般形式为: 旧符号的结构与新符号相似,区别在于其字母一般采用设备名称的拼音字母组成。由于旧符号仍在业内普遍采用,所以两种符号均可选用,不做强制规定。 举例 例如:1LHa、2LHb 其中:“1”、“2”为数字序号,表示该设备属于同类设备中的第几个“LH”为文字符号(旧符号),表示该设备属于电流互感器 下标“a”、“b”为附加文字符号,表示该设备装设于A相或B相 6 项目代号 定义 电气图中每个用图形符号表示的项目,应有能识别其项目种类和提供项目层次关系、实际位置等信息的项目代号。通过项目代码可以将不同的图或其它技术文件上的图形符号与实际设备一一对应和联系起来。 6.2构成 项目代号可分为4个代号段,每个代号段应由前缀符号和字符组成,具体构成如下:

电气图识图方法和画图技巧,超给力!

电气图纸一般可分为两大类,一类为电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。另一类为电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。本文主要谈电力电气图的识读。 电力电气图分一次回路图、二次回路图。一次回路图表示一次电气设备(主设备)连接顺序。一次电气设备主要包括发电机、变压器、断路器、电动机、电抗器、电力电缆、电力母线、输电线等。 为对一次设备及其电路进行控制、测量、保护而设计安装的各类电气设备,如测量仪表、控制开关、继电器、信号装置、自动装置等称二次设备。表示二次设备之间连接顺序的电气图称二次回路图。 一、电气图的种类 电气图主要有系统原理图、电路原理图、安装接线图。 1.系统原理图(方框图) 用较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系。 2.电路原理图 电路原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件等均以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读

时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情况下动作,动作后各相关部分触点发生什么样变化。 展开式电路图在表明各元件、继电器动作原理、动作顺序方面,较集中式电路图有其独特的优点。展开式电路图按元件的线圈、触点划分为各自独立的交流电流、交流电压、直流信号等回路.凡属于同一元件或继电器的电流、电压线圈及触点采用相同的文字。展开式电路图中对每个独立回路,交流按U、V、W相序;直流按继电器动作顺序依次排列。识读展开式电路图时,对照每一回路右侧的文字说明,先交流后直流,由上而下,由左至右逐行识读。集中式、展开式电路图互相补充、互相对照来识读更易理解。 3.安装接线图 安装接线图是以电路原理为依据绘制而成,是现场维修中不可缺少的重要资料。安装图中各元件图形、位置及相互间连接关系与元件的实际形状、实际安装位置及实际连接关系相一致。图中连接关系采用相对标号法来表示。 二、识读电气图须知 1.学习掌握一定的电子、电工技术基本知识,了解各类电气设备的性能、工作原理,并清楚有关触点动作前后状态的变化关系。2.对常用常见的典型电路,如过流、欠压、过负荷、控制、信号电路的工作原理和动作顺序有一定的了解。

电气二次图识图技巧

电气二次图识图技巧 秦国强 一、二次图说明 图中所有的回路都没有被供电,所有电器的触点均表示在线圈没有通电或触点未受到机械外力作用、没有发生机械动作时的位置。对接触器和继电器来说,是在动铁心未被吸合时的位置,即主触点和辅助常开触点是断开的,辅助常闭触点是闭合的;对按钮来说,是在未按下时的位置,即常开触点是断开的,常闭触点是闭合的。对于阀门电动头来说,48VDC控制回路中各限位开关的触点位置对应于阀门全关状态。 二、电气设备符号 在阅读电气原理图时,必须熟悉图中各器件的符号和作用。常用电气符号见附录一。电气设备代码见附录二。 三、识图技巧 看图方法:先交流,后直流;交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清。(参考《怎样看电气二次回路图》一书) 我个人的理解是:直流回路是为了控制交流回路,先看交流回路可以明确整张电气图的主旨。而且通常来说交流回路比较简单,容易看懂。交流回路先看电源,再依接线找到设备。直流回路先看继电器线圈,找到线圈后,再找出与之相应的触点,根据触点的闭合或断开引起回路的变化情况进行分析,直至查清整个控制回路的动作过程。 电气原理图都是“分块”的,即图中接线明显分为几个部分,包括交流主电路、110VDC和48VDC 控制部分、状态指示和报警辅助电路。拿到图纸后,先看最上边的提示部分(如下图110V直流控制),就可快速、清楚地了解每组接线的作用。 在分析控制回路的逻辑时,很实用的一个办法是采 用反向推理。即先明确回路的控制目标,然后去分析正 常工作时的线圈及触点状态和故障出现后的动作逻辑。 从比较简单的接线入手,由易到难,由已经明确的来反 推自己有疑问的部分。举个例子,380V电动机控制二次 接线图(如右图)中,继电器K204通常用于报警和状 态指示的控制;K204失电时故障灯(黄灯)亮,由此去 判定与线圈K204串联的触点的状态就很简单了:K212 得电,即试验盒插入;热继电器F4动作;熔断器动作, S301触点1-2断开;上述三种情况使线圈K204串联的 常闭触点断开,K204失电,触点1-9闭合,黄灯亮。 6KV电气系统的二次图纸很复杂,使用上述推理分 析方法很有效。 四、参考资料 1、《怎样看电气二次回路图》 2、GB 4728 电气图用图形符号

高低压成套电气设备一二次安装接线基础知识

培训教材 成套安装接线基础知识 作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。同时懂得一些技术知识及最基本的装配、接线技能要求,做到安全生产、文明生产。要学会看懂、领会有关的图纸。图纸是工程技术界的共同语言,设计部门用图纸表达设计思想意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸指导使用、维修和管理;施工部门用图纸编制施工计划、准备材料组织施工等。 从事成套设备行业的员工要想做好本职工作,就必需要树立文明生产的观念。在日常生产过程中处处以有关工艺要求来提高质量意识,明确质量就是企业的生命的重要性,要讲究工作效益,创造一个良好的工作环境,有了一个舒畅的工作环境,才能更好地提高工作效益,也就是要处处注意周围的环境卫生,同时在日常的工作中,同事之间要互相配合、互相尊重、互相关照;在技术方面要相互交流经验,不断完善自己,养成对完工工作任务做到自检、互检、后报检的良好工作习惯,来确保质量,为企业创造更好的效益。 要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布臵图、原理图、二次接线安装图。(2)每位员工必须知道什么是三按生产:按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配;④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分

浅析电气二次图的识图方法 [摘要]本文结合综合自动化在变电所的应用,阐述了综合自动化变电所电气二次图的识图方法,在此基础上掌握综合自动化变电所的二次部分的设计和设备选型原则。 [关键词] 综合自动化二次图识图方法 1.概述 目前110kV及以下变电所电气二次部分设计一般采用微机型分层分布式综合自动化设备,其原理与常规电磁式电气二次保护基本相同,设计安装中采用的文字、图形符号基本是一致的,但也有不同之处,这就需要设计人员熟悉微机型和常规型电气二次保护原理,懂得微机型保护生产厂家的设计思路,使工程设计上所选方案始终处于合理的、正确的、领先的地位。 电气二次部分是附属于变电所一次部分(一次设备)的,它是对一次设备进控制、操作、监察和保护的有效方式。因此,它是变电所的重要组成部分。 2.变电所综合自动化系统二次图 2.1电气二次图的文字、图形符号 看懂和掌握电气二次部分图纸,首先应掌握二次回路中所表示的文字、编号、图形符号,对照新旧符号、图示、编号的不同之处,为进一步识图奠定基础。新旧符号对照如表1所示。 其次是要懂得电气二次保护原理知识,如: 断路器的控制、主变压器保护、线路保护、电力电容器保护、距离保护、母线保护、中央信号和直流操作电源部分等理论。 常规保护不论是线路保护还是变压器保护,都分成控制屏、保护屏来进行设计,其信号装置设在中央信号屏上。而微机综合自动保护装置是将保护、控制、测量、信号功能集一体,采用独立的单元,可以通过液晶显示切换中、英文菜单,信息详细直观,操作、调试方便,并通过工业级总网线组网,可直接与微机监控或保护管理机联网通信。 2.2识图应注意的事项 变电所微机型综合自动保护装置一般由线路保护测控、变压器保护测控、电容器保护测控、公共部分、电度计量、高频直流电源、微机监控等部分组成。 在看图首先应总体的了解一下图纸,分清每个独立部分的作用和联系,看图纸是否完整无缺; 接着针对独立的控保部分平面布置、交流电压、电流回路、直流控制、保护监控、信号回路、屏后接线端子部分等逐一进行,找出各回路间因果关系; 然后完整地阅读全图。在