止水片是保证水工建筑物伸缩缝不漏(渗)水的重要设施,属隐蔽工程,其制作和安装质量的好坏,是保证水工建筑物能否安全运行的重要环节之一。三峡永久船闸地下输水系统作为三峡工程的一个重要组成部份,它能否安全运行就显得尤其重要,地下输水廊道断面形状多而复杂。因此,对铜止水的制作和安装要求十分严格。三联总公司从第一块结构砼浇筑开始,就把铜止水的制作和安装放在一个十分重要的位置,在施工质量上层层把关,树立精品意识,到目前为止,施工的近2万米铜止水合格率100%,优良率达98%以上,赢得了业主、监理一致好评。我公司铜止水制作和安装能取得好的成绩,作为铜止水的制作和安装的参与者,我认为以下几点显得很重要。

1强化管理,树立精品意识

严格贯彻ISO9002标准,在职工中树立精品意识,强化管理,使每个职工都知道:“搞好质量从自己做起,从点滴小事做起”。刚开始时,大家都没有意识到质量的重要性,只想随便马虎了事,结果造成止水安装返工。针对这种情况,项目部在加强职工质量意识的同时,从管理上也加大力度,相应制定了一些规章制度,并指出:“谁安装的止水,由谁负责,如果由于安装质量存在问题造成两次或两次以上验收方能通过而被罚款,罚款将从本人工资中扣出,并且止水的返工也由本人负责,直到满足设计要求为止。正是有了这样的教育和管理,在一次止水安装中,安装人员在安装过程中发现止水在加工时中心偏了5mm,按照施工规范,这样的止水还是满足设计要求的,但安装人员还是把这块已安装好的止水撤下来,换上一块更标准的止水。也正是有了这种一丝不敬的精神,从而保证了止水制作和安装均一次性验收通过,且优良率一直保持在98%以上的好成绩。2改进和完善制作工艺

在止水加工中,大家群策群力,不断采用新工艺和新方法,严格保证止水加工质量。根据铜止水的物理性能,要想一次压制成型十分困难,因此在模具设计时就考虑分成两次压制成型,模具也就设计成两部份,第一部份只预先压出部份凹槽,此道工序,就必须保证止水的中心尺寸,通过安装在模具上的定位装置,使止水的中心偏差严格控制在规范之内;第二部份则把凹槽压至设计尺寸,并同时压平止水表面,通过这样的模具加

工出来的止水既能保证中心尺寸又能保证止水表面的平整度。通过分析不同断面、不同形状的止水,来设计铜止水的下料长度和对焊接接头位置、数量进行控制,这样做既减轻了职工在现场的劳动强度,提高了效率且又保证了铜止水的安装质量。铜止水中沥青柱的浇筑得好与坏,也是影响铜止水质量的一个重要因素,通过不断的总结和分析,在沥青柱内预先放置一根在沥青里煮透的麻丝,这样很好的解决沥青柱在运输过程中断裂的问题。在浇沥青柱的过程中,由于凹槽部份有4cm深,要一次浇满不太可能,通过采取多次多层浇的方法,使沥青柱浇得比较密实,并且有效防止沥青溅到止水表面,在浇沥青时速度要尽可能快,缩短层与层之间的时间。通过以上几方面的工作,制作出来的铜止水质量得到了很好的保证。

3简便、可靠的安装方法

在铜止水安装过程中,采用好的方法也能取到事半功倍的作用。在铜止水刚开始安装时,采用的是钢筋挂钩,加工钢筋挂钩又比较费力,在安装时又不好用,同时止水加固也不十分牢固,通过不断总结,采取托架形式和“T”字型小钢筋弯头,成功解决这一难题。在安装止水之前把托架安装好,托架分成两部份,一部份在先浇的块内,另一部份在后浇块内,这样的托架形式解决了钢筋过缝的问题,用小钢筋弯头把止水固定在托架上,小钢筋弯头可在止水两边对称布置,这样就能保证止水加固牢靠而不发生移动。在铜止水接头施焊时,以前采取的是一个人扶着止水而让焊工施焊,这样显得十分麻烦,费人、费力、费事,后采用夹具后,这个问题就迎刃而解了,夹具制作成两部份,一个部份为凹模,用于铜止水凹槽突出一面,另一部份为凸模,用于铜止水凹进去一面,夹具长度比止水宽,夹具通过螺栓联接。在有接头的部位,用夹具把两块止水夹紧,留出施焊位置,这样做省力、省事、省人。通过不断的总结和摸索,采用以上方法确实提高了工作效率,减轻了劳动强度。

铜止水的制作和安装方法有多种,只要不断总结和分析,总能找出最适合自己的一种。以上几点,仅供参考。

作者简介:

雷兴国:三联总公司钢模厂技术主管,工程师,来自水电十四局。

止水钢板的安装的步骤及施工方法

止水钢板的安装的步骤及施工方法 止水钢板的定义: 建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置止水钢板,止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水板的原理为: 新旧混凝土接缝位置成为施工位置,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透,止水钢板起到切断水渗透路径的作用,及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定的宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤 在施工底板钢筋时需要将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门型架与钢板之间采用焊接 先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板位置与两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接,止水钢板厚度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该处浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小3mm,为确保钢板在施工时具有一定的额刚度,最好钢板在长方向两边50mm折边,约折

30°边。 待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少缺口,钢板之间的接口可采用塔接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊,钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的确定就是生锈,后期处理麻烦,所有尽可能采取橡胶止水带施工(止水带是混凝土浇筑过程式中部分或全部浇筑埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,止水带一旦被刺穿或撕裂时,不需要很大外力裂开就会扩大,所以止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位和浇捣方法,以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣和过程中,应该注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破。) 安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向迎水面。 止水带一般都是在安装后浇带位置,有防水的地下室侧墙板分割缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护措施。 地下室底板后浇带的止水钢板凹口朝向 某项目一期地下室的设计图纸指出:除注明外,施工缝、变形缝、(诱导缝)后浇止水带选用中埋式止水带。那么安装时钢板的凹口朝向是施工时要解决的问题。项目部向设计单位进行了询问。 根据设计回复,止水钢板凹口朝向迎水面,按此原则底板做

遇水膨胀止水条施工工艺

1、材料:腻子型遇水膨胀止水条 2、工具:钢丝刷、油灰开刀、毛刷(2寸)、剪刀或多用刀、小滚筒(Φ40×50mm)、铁锤 3、作业条件: (1)、止水条拟安装部位混凝土面必须干燥、洁净、没有浮浆 (2)、施工前应有详细的技术交底,并交至施工操作人员 4、操作工艺: 工艺流程 4.1施工缝混凝土表面清理:安装遇水膨胀止水条前,用钢丝刷、油灰刀、毛刷,将施工缝已硬化的混凝土表面的水泥浮浆、杂物及灰尘清理干净,保持干燥; 4.2在凿毛的混凝土表面,中心50mm范围内用水不漏砂浆找平,10~20mm厚; 4.3安装遇水膨胀止水条:混凝土施工缝止水条施工程序见下图 图1:上工序混凝土施工缝留茬剖面图 图2:凿毛混凝土找平示意图 图3:混凝土施工缝安置止水条剖面图 图4:施工缝再次浇筑混凝土剖面示意图 4.4施工缝安设止水条:将包裹在遇水膨胀止水条外面的隔离纸撕掉,把止水条直接安设在施工缝混凝土表面上,每隔80~120cm加设一水泥钉,将止水条与混凝土钉牢,以免错位; 4.5用滚筒滚压遇水膨胀橡胶止水条上表面,是止水条与混凝土表面密贴、牢固; 4.6止水条需要接头时,将要搭接的两根止水条端头6cm范围内分别用刀切成斜面或压扁1/2,上下重叠搭接,用手压,使其与混凝土表面紧密接触,再在搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接6cm以上,错接部位两根止水条间不得有空隙,并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上,见下图。止水条严禁采用对接,以免在浇筑混凝土时错位形成“决口”; 4.7混凝土浇筑:遇水膨胀橡胶止水条安设完毕,经隐蔽工程验收合格后,揭去止水条表面隔离纸,方可进行下一工序混凝土浇筑; 4.8季节性施工:遇水膨胀橡胶止水条不宜在雨天、雪天、和五级以上风天施工,作业环境温度不宜低于5℃。如寒冷天气可采取辅助增温措施,在保证作业环境温度不低于5℃的前提下,进行止水条粘贴施工。

橡胶止水带的施工方法

橡胶止水带施工与安装方法,止水带宽度与厚度的选择 橡胶止水带施工与安装方法的正确性是使用橡胶止水带的关键所在,我们知道橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意安装定位方法和浇捣压力,以避免止水带被刺破。由于塑料和橡胶的抗断撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,所以如果产品被刺破将会大幅度降低产品抵抗外力的能力,故在施工中要格外注意。 进行橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面: 1.当施工人员在绑扎钢筋和支模时,中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。 2、对于固定橡胶止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体部分。 3、对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行,常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法,都必须保证止水带定位准确,不损坏止水带有效部分,方便混凝土浇捣。 4、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制,需在现场连接的,应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带),其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。 5、钢边橡胶止水带的各种交叉连结点,要使用我们成林公司生产成配件,以保证在施工中现场连接只在直线段进行。 6、我们还会提供橡胶止水带时还提供相应规格止水带接头模具,技术人员可随时到施工现场指导,根据实际情况,需方可与我公司联系,大家可以参考:橡胶止水带的施工与安装。 注:如何进行橡胶止水带宽度与厚度的选择 如果进行橡胶橡胶止水带宽度与厚度的选择的依据要考虑,工程变形缝的水平及垂直方向的变形量,及水压力,以及橡胶止水带结构断面尺寸。如果橡胶止水带断面尺寸大于

止水带焊接施工工艺

止水带安装及焊接施工工艺 一、设计图要求: 1、中埋式止水带采用橡胶止水带(止水带宽度30cm),采用热熔对接法焊接。中埋式止水带采用钢筋夹固定。 2、背贴式止水带要定位准确,止水带纵向轴线要求与施工缝、变形缝对齐。环向背贴式止水带焊接在防水板表面,手工焊接,焊接宽度不得小于4cm,焊接部位应牢固可靠。纵向背贴式止水带采用粘接法固定在初期支护找平层上,纵向背贴式止水带采用搭接法或对接法连接,保证抗拉强度不得小于母材强度的90%。 3、止水带材质和各项技术指标符合设计要求。 二、施工工艺要求: 1、环向止水带固定方法:仰拱环向止水带,在接缝砼面上沿衬砌轴线每隔0.5m 钻一个孔径Φ12mm的孔洞。将加工的钢筋卡,由待灌混凝土侧端头模板穿过,止水带卡进钢筋卡一半,另一半止水带平靠在挡头板面朝向隧洞外周。待混凝土凝固拆除挡头板后,拉直钢筋,以钢筋卡水平固定紧止水带。 纵向施工缝止水带固定方法:①、纵向施工缝止水带可用自制U型钢筋卡,将止水带下部一半嵌在U型钢筋卡里,钢筋卡两端点焊在二衬钢筋上,保持止水带成一条直线,砼浇筑时边上要设专人拉紧止水带,直至终凝。②、纵向施工缝也可用钢管固定,9m长钢管上点焊∟40×4mm角钢,角钢两端各钻一个Φ24螺栓孔,施工中先热熔焊接止水带,随后用角钢夹住止水带一半处,钢管两端用铁丝扎紧固定在衬砌钢筋上定位,角钢上紧螺丝,拉直止水带,将钢管牢靠固定在仰拱浇筑砼面处位置,待砼浇筑完毕后取出钢管。边顶拱二衬砼浇筑时,注意控制好外露的一半止水带位置。 2、根据隧道二衬台车的侧模底部位置,拱墙衬砌施工缝的止水带长度用一整

条止水带,以尽量减少接头;环向止水带只允许在隧道左右两侧边墙基础上设两个接头,接头搭接长度不小于30cm。 仰拱施做前,仰拱施工缝附近1m宽度范围内初期支护喷砼表面应无明显的渗漏水,否则,应采取注浆封堵(防水板隔离)和钻孔引排等措施。 3 、止水带热熔焊机采用止水带供货商提供的专用橡胶止水带热熔焊机,使用前首先将生橡胶切碎放在甲苯溶液里浸泡成胶体,将两止水带接头用刀切齐后,在接头5cm范围内两侧涂生橡胶胶体,在热焊机底座上放一层报纸后将两接头平铺在已预热过的热焊机底座上(预热温度130℃左右),两接头中间填充生橡胶胶体后,接头抵紧,接头处上下面分别放置一生橡胶条(宽5~8cm),上面铺一层报纸后紧固热焊机,继续加热,保持150℃约10min,将止水带接头取出,若接头表观检查合格,待冷却后即可使用,否则重新焊接。 4、止水带安装对称进行,伸入模内和外露部分宽度基本相等,拱墙二衬沿环向每0.5m设二根Φ16mm短钢夹住,以保证止水带在整个施工过程中位置正确,露出模筑砼的止水带做到宽度均匀,缝身竖直,环向贯通,两侧砼填塞密实,止水带外表光洁。 5、模筑砼浇筑时,止水带附近砼应仔细捣鼓密实,但振捣棒不得触及止水带,以防止水带移位、损坏。

钢板止水带的施工方法

钢板止水带的施工方法 止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm 位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤: 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下: 1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边; 2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;(这里面,吉吉介绍一下橡胶止水带的安装要求:止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需

止水带施工方案

火泥塘隧道止水带施工方案 一、工程概况 隧道结构防水等级为II级,采用衬砌结构自防水和外贴式防水板结合的综合防水措施。其中,止水带的施工方案如下。 二、施工工艺 (一)、隧道止水带的施工包括: 1、施工缝防水:环向施工缝采用中埋式橡胶止水带+外贴式止水带,按10m一道计列,纵向施工缝采用中埋式钢边止水带+遇水膨胀止水胶进行防水处理。 2、变形缝防水:变形缝设钢边橡胶止水带+外贴式橡胶止水带+嵌缝材料进行防水处理。 (二)止水带施工工艺 止水带具体施工工艺如下: 1、沿衬砌设计轴线间隔0.5m挡头板上钻一φ10钢筋孔; 2、将加工成型的φ10钢筋卡由待模筑混凝土一侧向另一侧穿入,内侧卡紧止水带之半,另一半止水带平结在挡头板上; 3、待模筑混凝土凝固后,拆除挡头板,将止水带靠中心钢筋拉直,然后弯曲φ10钢筋卡套上止水带,模筑下一环混凝土。(三)、止水带施工技术措施 1、止水带不得被钉子、钢筋和石子刺破。如发现有割伤、破裂现象,应及时修补; 2、在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防水止水带偏移;

3、加强混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合; 4、止水带的搭接宽度不得少于10cm,止水带接头采用冷接,冷粘缝宽不少于5cm; (四)、质量措施 ⑴在二次衬砌灌筑前必须检查止水带的质量,如发现破损,应立即修补;不合格者禁止使用。 ⑵止水带安设位置一定要准确; ⑶止水带四周的衬砌混凝土一定要振捣密实,使止水带和混凝土紧密结合,严防出现空洞; ⑷止水带施工要严格按照交底进行。 三、各项保证措施 ㈠、质量保证措施 1、质量方针和目标 方针:以人为本,遵规守纪,信守合同,以优良的工程质量、周到服务赢得用户的信任。 目标:确保秦家沟隧道创部优质工程,争创国优,确保分项工程一次检验合格率100%,优良率90%以上。 2、质量保证措施 我方在本标段按项目法组织施工,全面推行ISO9000标准,运用科学的施工管理手段,积极推广“四新”科技成果,广泛开展“五小”发明创造,充分发挥机械效能,和专业化班组的优势,贯彻质量

止水带施工方法

止水带施工方案 一、止水带施工方法 1、橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。 2、在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展,接头部分粘接紧固,再以适当的力充分浇捣,震荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好的结合,以免影响止水效果。 二、止水带施工注意事项 1、在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋,所以在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。 B、固定止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体的部分。 C、在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调整。 D、在浇注固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。 E、在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。 F、止水带接头必须粘接良好,如施工现场条件具备,可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。底板打砼收面时,在墙内部位(墙筋之间)压槽,比止水带略宽1公分,深度1公分。封模时安放止水带,放在槽内就很平整,用长度为小于墙厚的6个圆钢垂直压在止水片上,间距1米5,两头与墙纵筋点焊。这样止水片就无法打卷了。

橡胶止水在先施工一侧的基础底板时加固,一般采用钢筋骨架托着,在用钢筋压住,类似夹子那种形状。所以说加固起来也很浪费材料的。 止水带下面浇筑起来确实有难度,这和钢板止水带一样的,浇筑时必须分层浇筑,先浇筑到与止水带同高度位置。振捣密实后在下部砼初凝前再浇筑止水带上部混凝土。 止水带---就是防止阻止水分渗透(流动'扩散)而制作安装的带状物,一般用于防水部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处.通常它必须交圈.一般由300~500MM宽的钢板或橡胶板作成.现在市场上也有现成的橡胶止水条(圈)出售.可以根据工程的具体要求和图纸要求具体选用. 止水带一般用于地下室施工缝部位,为防止因混凝土施工未连续浇注而导致的隙缝(水见缝就会渗透,特别是地下水,有一定压力),因此在这些部位进行防水处理,一般水平向为膨胀止水条和钢板止水带两种,竖向一般用橡胶止水带(当然也不是固定的,根据设计要求选择图集做法)。 伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热涨、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物沿长方向可做水平伸缩。缝宽一般在200-400mm。 后浇带是钢筋砼结构中临时断开的一个条带,一般宽度0.8米,钢筋连通不断,仅砼先不浇筑。待一定时间以后再浇筑,最后结构成为一个整体。根据作用不同,一般有以下两种类型:一。协调砼收缩变形的后浇带:钢筋砼结构超过一定长度时(好像是地上40米,地下70米,具体查有关规范),砼在新浇筑的早期(2个月内),因收缩产生的变形较大,对刚性节点结构产生较大的附加应力,可能引起砼结构出现裂缝甚至破坏,因此,需要用后浇带将砼结构的施工长度缩小,使每一小块砼结构充分收缩稳定以后,再连成整体。这种后浇带的封填时间是一至两个月后。 二.协调不均匀沉降的后浇带:在高层建筑中,主楼和群楼的沉降量是不同的,一种办法是设置永久沉降变形缝来解决。但某些建筑可能不希望有缝,而且主楼、群楼在施工期间的沉降完成后,以后的残余沉降量和沉降差都很小,则可以考虑在主楼、群楼之间设置施工后浇带,这种后浇带的封填时间是主楼结顶以后。 建筑变形缝是指为了避免建筑由于温度变化、建筑物各部分所受荷载的不同以及建筑物相邻部分结构的差异和地震的影响而使建筑物出现变形、开裂、建筑结构破坏而设置的将建筑物垂直分开的缝隙。变形缝包括伸缩缝、沉降缝、防震缝。

中埋式橡胶止水带施工方案

中埋式橡胶止水带 施工方案

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 XX中心城市XX(XX-XX)综合管廊工程中埋式橡胶止水带施工方案 编制: 审核: 审批: XX集团有限公司 二〇一七年九月

目录 一、编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工安排 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 施工组织管理机构设置.............................................. 错误!未定义书签。 3.2 施工步骤..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 施工目标..................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 各项目部主要岗位职责.............................................. 错误!未定义书签。 3.5 施工区段划分 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.6 材料组织..................................................................... 错误!未定义书签。 3.7 劳动力组织 ................................................................. 错误!未定义书签。 四、施工准备 ................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺及方法 ....................................................... 错误!未定义书签。 5.1、施工顺序.................................................................. 错误!未定义书签。 5.1、钢边橡胶止水带的连接........................................... 错误!未定义书签。 5.1.1、钢边橡胶止水带的连接工艺流程 ........................ 错误!未定义书签。 5.1.2、钢边橡胶止水带的连接操作要点及技术要求 .... 错误!未定义书签。 5.2、钢边橡胶止水带施工工艺....................................... 错误!未定义书签。 5.2.1、底板钢边橡胶止水带安装工艺流程 .................... 错误!未定义书签。 5.2.2、操作要点及技术要求 ........................................... 错误!未定义书签。

橡胶止水带、钢板止水带施工要求

橡胶止水带、钢板止水带施工要求 新建市城南污水处理厂,主要水工构筑物包括:粗格栅问及进水泵站、细格栅问及曝气沉砂池、初沉池集配水井及初沉污泥泵站、初沉池、生物池、二沉池集配水井及二沉污泥泵站、二沉池、中途提升泵站、深度处理车间、接触池、出水泵站等。水工构筑物的施工重点是各种施工缝的处理,否则漏水维修难度很大。为了保证工程质量,增强管理人员的感性认识,项目部组织对莱山水厂进行参观学习。 俗话说:白闻不如一见。通过对莱山水厂的参观学习,感触很深,同时也增长了见识。新建莱山水厂建设规模10万m3/d ,主要有平流沉淀池、过滤池、深度处理单元等水工构筑物。该工程正在施工,通过现场相关人员的介绍,对水平施工缝的预留位置、止水钢板的焊接及安装、止水螺栓的处理、伸缩缝的处理、后浇带同时浇注混凝土的处理方法及施工过程中的注意事项有了初步认识,主要体现在: 一、池壁水平施工缝的施工要求 池壁根据施工条件分两次浇捣:第一次到底板面上50cm高度处与底板同时浇筑,第二次施工至池壁顶面。池壁及隔墙在底板施工前,先在垫层上根据设计图纸意图,用墨线打出池壁中心线及边框线,根据边框线用短钢筋打入控制定位,绑扎钢筋,调整标高支立棋板,完成后与底板一次浇筑。第二次在立模前先对 5 0cm处的施工缝修凿、活洗后立模

池壁水平■施工缝位置 二、池壁水平■施工缝的施工要求 池体施工底板时,池壁上翻500mm留水平■施工缝,缝按设计要求设钢板止水带,止水带表面油污、铁锈提前活除干净,并检查不得有裂口、脱焊现象。止水带宽度为 350mm,每边埋入碌不少丁150mm。钢板止水带纵向采用搭接焊, 搭接长度不小丁50mm。

外贴式橡胶止水带现场施工方法

目录 第1节编制依据.................................................... 第2节工程概况.................................................... 第3节施工部署.................................................... 第二章施工方法及要点 ................................................. 第1节施工准备.................................................... 第2节底板止水带的安装方法........................................ 第3节地下室外墙止水带的安装方法.................................. 第4节底板后浇带的设置............................................ 第5节橡胶止水带纵横交接处处理方法................................ 第6节橡胶止水带的拼接方法........................................ 第三章质量保证措施 ................................................... 第四章成品保护措施 ...................................................

综合说明 第一节编制依据 1.工程图纸 2.本方案遵循国家有关的现行技术规范、标准 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《高分子防水材料第二部分止水带》GB18173.2-2000 第一节工程概况 工程基础形式为钢筋混凝土预制空心桩基础,其上设独立承台及拉梁,拉梁上设500厚钢筋混凝土底板,拉梁均为上反梁。基础底板形状约为80m×90m的矩形。 本工程地下室部分每隔30m左右设一道后浇带,共四道,呈“井”字形,后浇带宽度为800mm,其上附加柔性防水层为外贴式橡胶止水带,止水带总长约为800m。后浇带平面位置如图1所示。 图1后浇带平面位置 本工程采用的外贴式橡胶止水带为天龙橡胶止水带,规格型号为HBD320型,其外形如下图2所示。 图2天龙橡胶止水带外形图 第一节施工部署 本工程混凝土垫层养护7天后,即可进行橡胶止水带的施工。我公司拟安排施工人员10人,5天内完成全部止水带施工任务。 根据本工程的具体情况,结合我专业防水公司的技术优势和一切为业主服务的宗旨,优选科学先进的施工方法和施工工艺,配备先进的施工机械和高精度的测量、检测仪器,配备技术娴熟的施工人员,制定科学合理的施工进度计划,力创一流工程质量,创一流施工管理,创一流施工速度,创一流分包管理,顺利完成本工程止水带施工任务。 施工方法及要点 第一节施工准备 1.安装前应对进场材料抽样,对材质进行检验。 (1)规格尺寸:(详见表1) 材质规格尺寸表表1 (2)外观质量:(详见表2) 止水带外观产品标准 表2

止水伸缩缝施工方法

止水伸缩缝施工方法 The following text is amended on 12 November 2020.

(1)橡胶止水带 本工程采用带两道遇水膨胀线的适合变形缝的橡胶止水带。止水带应避免油污和长期曝晒,对于外露的部分止水带要采用可靠措施进行保护,防止破坏和老化。 止水带接头应采用热压硫化胶合,不得采用其他接头方式,并且接头要在平段上进行。对于止水带之间的各种交叉和T形接头应采用止水配件。接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的75%。 止水带安装时可用模板嵌固,不得在止水带上穿孔架立。 浇筑混凝土时不得冲撞止水带,当混凝土将要淹没止水带时应再次清除其表面的污垢。振捣混凝土时,振捣棒应避免触及止水带,嵌固止水带的模板应推迟拆模时间。 应有可靠措施和切实可行的施工工艺,确保止水带周围的混凝土振捣密实并保证止水带位置准确。对于水平止水带下部的混凝土的施工更要加倍重视。 伸缩缝的隔缝材料为闭孔泡沫塑料,其技术参数见表11-11. 隔缝材料要铺设在先浇块模板的内侧。接头部位无需搭接,但要保证接缝部位连接严密。

的规定。 (5)橡胶止水片的安装应防止变形和撕裂,并切忌与油污接触。 (6)安装好的止水片应加以固定和保护;对止水附近的混凝土应采取可靠措施确保浇筑量,防止形成渗漏通道。 (1)处理范围 这种伸缩缝主要指泵房与前、后池底板、底板与挡墙之间,挡墙之间、底板之间的缝等。 (2)材料选用 1)HYM-水工弹性密封膏;2)TB-III砼宝;3)HY-高分子树脂涂料 1)原结构之间的伸缩缝,伸缩缝两侧用切割机切5cm宽、4cm深的槽;新老结构之间的伸缩缝,伸缩缝原结构一侧用切割机切5cm宽、4cm深的槽,新结构一侧预留5cm 宽、4cm深的槽。原混凝土切割槽时,采用无损切割法,不得破坏保留结构。 2)切槽部位要冲洗干净,然后用角磨机、切割机彻底打磨并清除疏松、薄弱层以及灰尘、杂物,露出新基面,保证缝两侧和槽内的基面干净、平整、坚实;缝内应吹干或烤干,以便粘结牢固。 3)在缝面涂刷2道HYF界面剂,在缝底部注入HYM水工弹性密封膏3cm厚,并与缝壁结合紧密。 4)涂刷HY高分子树脂涂料;再用TB-III砼宝将槽抹平为止。 (4)验收标准: 1)供应的各种工程材料的性能指标均符合设计要求; 2)接缝平整、牢固,不得有开裂或脱胶现象; 3)密封膏经养护后完全固化成弹性体,并到达设计要求的硬度; 4)密封膏与密封膏之间粘结牢固,胶层表面平整有光泽。 (1)处理范围 这种缝是指除梁体以外的所有混凝土结构上的缝宽大于的裂缝。 (2)材料选用

(完整word版)钢板止水带施工方法

钢板止水带施工方法 1 、材料。 1.1 钢板止水带所用的钢板为Q235级轧花薄钢板,厚度不低于3mm,该种钢板的加工性能和可焊性均符合施工和规范要求,且钢板表面轧花有利于增加钢板于砼的咬合。 1.2 板表面应清洁,无锈蚀、麻点或划痕等缺陷。 2 、加工和焊接。 2.1 将薄钢板切割成300mm宽的长条状,上下各30mm左右扳成60°角,如图一所示。加工工作应由专业厂家完成,以保证钢板止水带成型良好。 2.2钢板的接头应采用焊接,两块钢板的搭头长度不小于50mm,两端均应满焊,如图二所示。焊缝高度不低于钢板厚度。焊条应采用结420结构钢焊条。焊接之前应进行试焊,调试好电流参数,电流过大则易烧伤甚至烧穿钢板;电流过小则起弧困难,焊接不牢固。 2.3焊缝的焊波应均匀,不得有裂缝、夹渣、咬边、烧穿等缺陷。

2.4 钢板止水带在安装前应尽量焊的长,以减少就位后的焊接工作,因为止水带就位后为立焊,焊接难度较大,此时应安排熟练焊工进行操作,并应加强跟踪检查。 3、安装就位。 3.1 钢板止水带的就位对于其施工质量起着重要的作用。规范规定其中心高度至基础底板面距离H≥250mm,但为了便于施工,一般可取H=300mm,即一块300mm宽吊模钢模板的高度。 3.2确定好止水带的水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在止水带上口带通长线,以保持其上口平直。 3.3在止水带下口焊短钢筋头以支撑钢板,其长度应以砼板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋头形成渗水通道。短钢筋头中心位置应焊止水板,以阻断渗水路线。 3.4短钢筋头一般间隔1000mm左右设置一个,间距过短则增加成本和工作量,间距过大则止水带易弯曲,浇筑砼时受到振动易变形。 3.5对于止水带穿过柱处,应其于柱箍筋产生冲突,故须做细部处理。一般做法将止水带范围内的柱箍筋折断,与止水带焊接。具体做法详见图三所示。

(完整版)橡胶止水带、钢板止水带施工要求

橡胶止水带、钢板止水带施工要求新建太原市城南污水处理厂,主要水工构筑物包括:粗格栅间及进水泵站、细格栅间及曝气沉砂池、初沉池集配水井及初沉污泥泵站、初沉池、生物池、二沉池集配水井及二沉污泥泵站、二沉池、中途提升泵站、深度处理车间、接触池、出水泵站等。水工构筑物的施工重点是各种施工缝的处理,否则漏水维修难度很大。为了保证工程质量,增强管理人员的感性认识,项目部组织对山东烟台莱山水厂进行参观学习。 俗话说:百闻不如一见。通过对山东烟台莱山水厂的参观学习,感触很深,同时也增长了见识。新建莱山水厂建设规模10万m3/d,主要有平流沉淀池、过滤池、深度处理单元等水工构筑物。该工程正在施工,通过现场相关人员的介绍,对水平施工缝的预留位置、止水钢板的焊接及安装、止水螺栓的处理、伸缩缝的处理、后浇带同时浇注混凝土的处理方法及施工过程中的注意事项有了初步认识,主要体现在: 一、池壁水平施工缝的施工要求 池壁根据施工条件分两次浇捣:第一次到底板面上50cm高度处与底板同时浇筑,第二次施工至池壁顶面。池壁及隔墙在底板施工前,先在垫层上根据设计图纸意图,用墨线打出池壁中心线及边框线,根据边框线用短钢筋打入控制定位,绑扎钢筋,调整标高支立模板,完成后与底板一次浇筑。第二次在立模前先对50cm处的施工缝修凿、清洗后立模。

池壁水平施工缝位置 二、池壁水平施工缝的施工要求 池体施工底板时,池壁上翻500mm留水平施工缝,缝内按设计要求设钢板止水带,止水带表面油污、铁锈提前清除干净,并检查不得有裂口、脱焊现象。止水带宽度为350mm,每边埋入砼内不少于150mm。钢板止水带纵向采用搭接焊,搭接长度不小于50mm。

橡胶止水带施工方法图解详细

橡胶止水带施工方法(图解) 图1橡胶止水带剖面示意 1 橡胶止水带物理性能 设计要求橡胶止水带必须达到以下物理性能指标:拉伸强度≥18MPa,抗撕裂强度≥35kn/M,硬度(邵氏A)60°±5°,扯断伸长率≥450%,定伸永久变形≤20%,压缩永久变形≤35%,脆性温度≤-45℃,热空气老化(70℃×72h),硬度变化≤+8°,拉伸强度变化率(降低)≤10%,伸长变化率(降低)≤20%。 2 橡胶止水带的接头处理 **工程中,根据不同的使用部位,同规格橡胶止水带的接头见图2(a)~(e),还有两种规格橡胶止水带变截面接头,见图2(f)内墙竖向止水带搭接作法及图2(g)外墙竖向止水带搭接作法。为保证质量,复杂的异形接头如环形橡胶止水带尽量在加工中完成,各种接头均由厂家派人指导现场接头。 图2橡胶止水带接头 现场接头采用冷接,即将需连接的橡胶止水带两端削成互为匹配的橡胶止水带接头,接头端表面挫毛后用橡胶清洁剂清洗、晾干,刷胶粘贴橡胶板(双面)而成。其接头工艺如下: (1)按照图纸要求的角度裁剪,裁剪端面要平直,不得斜歪;

(2)削掉强力筋,在削掉强力筋部位,用电动砂轮或气动砂轮打毛,打毛的部位要全面,不得遗漏; (3)打毛后用汽油或橡胶清洁剂刷洗,待汽油或橡胶清洁剂干燥后涂刷胶浆,胶浆涂刷要均匀; (4)待干燥后按图纸要求拼接,在拼接处先用211胶皮粘贴,并用滚筒压实,不得有气泡; (5)用211胶皮包贴接缝处橡胶止水带,包贴后用滚筒压实,排除气泡; (6)检查外观突起不明显的气泡,但允许胶片表面存在轻微的不平整。 3 橡胶止水带的设置 橡胶止水带浇筑于混凝土截面中并伸入相邻的混凝土内,形成一个嵌入混凝土中横穿接缝或施工缝的隔断,阻止水分从施工缝的一面进入另一面。楼板缝橡胶止水带的设置见图3(a)、3(b),墙缝橡胶止水带的设置见图3(c),洞口橡胶止水带的设置见图3(d)。 图3 橡胶止水带设管埋置示意图 4 橡胶止水带 的安装与施工橡胶止水带的安装见图4。 图4橡胶止水带安装简图(1)使用

遇水膨胀止水条材料性能及施工工艺

BW遇水膨胀止水条在地下工程中的应用 摘要:BW膨润土遇水膨胀止水条是一种遇水膨胀的自粘胶条,在水中的膨胀率可达480%。介绍普通型、缓膨型遇水膨胀止水条在不同介质条件下的膨胀性能以及BW遇水膨胀止水条在施工后浇带、施工缝、桩头及穿墙钢管防水中的施工构造和注意事项。 关键词:地下工程;膨胀止水条;防水材料;膨润土 0前言 BW膨润土遇水膨胀止水条(以下简称BW止水条)是一种遇水膨胀的自粘胶条,可直接粘贴在混凝土施工缝表面,遇水后体积膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔,达到可靠的防渗要求;解决了钢筋混凝土中因施工缝处箍筋或其它钢筋阻碍,无法嵌入金属止水片和橡胶止水胶片的难题。BW止水条适用于地下室、游泳馆、污水池及混凝土工程的水平、竖直施工缝和后浇带等部位,也可以作伸缩缝嵌缝防水,以及作为穿墙钢管与混凝土墙之间接触渗漏的防水处理。目前已得到广泛应用。浙江省温州松台广场二期工程、台州第一人民医院病房大楼及杭州等地的许多工程都使用了BW止水条,在使用BW止水条的部位至今没有发现渗水的现象。 1 BW止水条的性能及特点 BW止水条外观呈四方条状,其截面尺寸为20mm×30mm,长度为5 m,是具有一定弹性的新型建筑止、防水材料。遇水后能吸水膨胀,最大膨胀率200%~500%,挤密新老混凝土之间的缝隙形成不透水的可塑性胶体。主要用于施工缝和其它缝隙的防水处理。其原理是靠自身遇水膨胀,彻底堵塞缝隙,并具有整体平衡和自愈功能,达到止水效果。BW止水条具有很强的可塑性,可根据结构的形状铺设,有一定的粘结力和良好的耐久性,在碱性的溶液中膨胀率较小,所以不必担心在混凝土未凝固前发生较大的膨胀,在中性水中的膨胀率可达480%。对密封较大缝隙和后续出现的新缝隙,防水效果好,抗水压力高达l.5 MPa。BW 止水条施工方便,接头容易处理,防水效果好,价格低,膨胀速度适宜,质量容易保证,物耗低,耐久性可靠。其主要优点有:(1)遇水膨胀,彻底堵塞渗水孔隙,截断压力水,抗渗效果好;(2)具有自粘性。依靠自身粘性粘贴在使用部位,浇筑混凝土后保持其形状;(3)主体材料为无机矿物材料,因而具有耐老化、抗腐蚀性能,且不受温度、湿度交替变化的影响,耐久性能佳;(4)具有自愈功能。当施工缝及地基出现较小变形或沉降裂缝时,产品能继续吸水膨胀,堵塞新的孔隙,自动强化防水效能;(5)抗水压力大,吸水膨胀速度适宜,施工极为方便。 BW止水条分为普通型和缓膨型,普通型止水条适用于高寒冻土地带和施工水或雨水较少的地区;缓膨型止水条能满足不同地区、各种气候条件的地下工程的需要,尤其适用于多雨的南方地区。 (1)普通型遇水膨胀止水条(C型)性能 普通型遇水膨胀止水条由于其产品的自身特点,被广泛用于高寒冻土地带、施工水或雨水较少时的地下工程及混凝土裂缝渗漏止水工程:表l为普通型遇水膨胀止水条在不同介质条件下膨胀性能。 表1 普通遇水膨胀止水条在不同介质条件下的膨胀性能 (2)缓膨型遇水膨胀止水条(s型)性能

橡胶止水带的粘接办法

+ 技术参数 橡胶止水带的粘接办法 橡胶止水带接口的连接方法如下:通常采用冷粘法也有热熔连接方式。不论是哪一种,对于止水带的施工环境要求都是:施工现场应清洁干净。现在我们以冷粘法进行说明:用卡具将两条止水带割出两个相反的45°角坡口,用磨毛机将止水带背面和同材质胶板磨毛(胶板长度不小于400mm,宽度与止水带宽度相等,各磨出250mm 毛面)。另准备好封口胶片,规格为厚1mm,宽150~200mm ,长度比止水胶带断面长100mm ,并将粘贴面磨毛。连接前先用高标号汽油将止水带、胶板粘结面清洗干净。用氯丁胶粘剂刷2~3 遍,每次干燥时间约为10min (以手触胶粘剂稍有黏性为宜)。先将一侧止水带粘于胶板之上,再将另一侧止水带与粘于胶板上的止水带对齐至45°角粘于胶板之上。然后用木块沿止水带凹槽用木锤击打,使其粘牢。凸出部位用手辊压,使其粘紧。对接口不严处,用 密封胶腻子填实,最后在胶片与止水带接口处刷氯丁胶粘剂,将接口包实。 由于橡胶止水带纵横交接处,在混凝土垫层上沿纵横止水带外侧向外扩展各200mm,其间粘贴3mm厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片(粘贴于垫层之上,要牢固)。然后将横向止水带两边沿45°角断开,并与纵向止水带拼接严密。最后用401 防水胶将止水带与防水卷材或橡胶片粘贴牢固,并在接口处刷氯丁胶粘 剂,将接口包实。 近年来,国内的高层在建筑物中,也都在安装橡胶止水带进行防水处理,并且技术已经非常普遍,并且得到了广泛的应用,主要是因为建筑物地底下水位较高,同时为了加快施工进度(一般安装橡胶止水带的时间是两个月),使地下室顶板施工完成后尽快进行基坑的回填,故对地下室底板及外墙的橡胶止水带均采取了超前止水措施。做法大样是参照上海现代院的橡胶止水带做法的。所谓超前是指构件与水面之间或之前的防水方案,橡胶止水带超前止水的方法很多,一般是局 部加厚,并增设外贴式或中埋式止水带。 其中遇水膨胀止水带是一种采用特殊工艺生产的橡胶止水带产品,它采用具有高粘特性的橡胶材料,贴附在橡胶止水带的止水区域。增强了止水带与构筑物的结合紧密度,提高了止水、防水能力。各种止水带系列产品在进行安装时的方法: 1、橡胶止水带在进行安装时应平整,表面的浮皮、锈污、油渍均应清除干净。如有砂眼、钉孔、裂纹应予焊补。如果现场接长宜用搭接焊。搭接长度应不小于 20mm,且应双面焊接(包括“鼻子”部分)。经试验能够保证质量亦可采用对接焊接,但均不得采用手工电弧焊。 2、如果是钢边橡胶止水带采用焊接接头表面应光滑、无砂眼或裂纹,不渗水。在工厂加工的接头应抽查,抽查数量不少于接头总数的20%。在现场焊接的接头, 应逐个进行外观和渗透检查合格。 3、止水带在安装应准确、牢固,其鼻子中心线与接缝中心线偏差±5㎜。定位后应在鼻子空腔内满填塑性材料。不得使用变形、裂纹和撕裂的聚氯乙稀(PVC) 或橡胶止水带。 4、橡胶止水带连接宜采用硫化热粘接;PVC止水带的连接,按厂家要求进行,可采用热粘接(搭接长度不小于10㎝)。接头应逐个进行检查,不得有气泡、 夹渣或假焊。止水带的接头必要时进行强度检查,抗拉强度不应低于母材强度的75%。 5、如果橡胶止水带与PVC止水带接头,宜采用螺栓栓接法(俗称塑料包紫铜),栓接长度不宜小于35㎝。止水带安装应由模板夹紧定位,支撑牢固。水平止水片(带)上或下50㎝范围内不宜设置水平施工缝。如无法避免,应采取措施把止水片(带)埋入或留出。橡胶止水带采用的防水方案,橡胶止水带超前止水的 方法很多。 需要注意的是,地下室部分的施工组织设计审查应有设计单位参加,以便在基坑开挖、垫层浇筑前,就确定一个完整的超前止水的实施方案。否则,施工中途发现超前止水方面有问题才提出设计修改要求,会影响整个止水方案的完整性与合理性。超前止水还应贯穿在整个工程的全过程之中,直至回填土完成。主要应采取适当措施,防止地表水、养护水及垃圾杂物落入,必要时应结合地下室平面排水系统的设计,在底板后浇带附近设置集水坑,便于橡胶止水带浇筑前的最后清理。不采用超前止水时,也应设置集水坑,可按上述方法设在地下室内,也可作为临时设施,设在地下室外。由于橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm。橡胶止水带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45 倍主筋直径并应按设计要求加设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。橡胶止水带需超前止水时,橡胶止水带部位混凝土应局部加厚,并增设外贴式或中埋式止水带。 橡胶止水带止水带的施工应符合下列规定:橡胶止水带应在其两侧混凝土龄期达到42d 后再施工,但高层建筑的橡胶止水带应在结构顶板浇筑混凝土14d 后进

橡胶止水带规范gb18173

国家标准橡胶止水带GB18173.2-2014技术规范 1.我公司生产的橡胶止水带是按照GB18173.2-2014标准生产的,尺寸公差应按该标准执行。如果用户有特殊要求,可以根据用户要求制造。 2.橡胶止水型号按类别进行分类和编号,方便设计参考和用户订购。 3,我公司可根据用户要求生产各种形状,尺寸的橡胶止水带。此外,我们还可以为不同的项目和不同的零件准备十字形,T形,倾斜形以及内外角形产品,可适用于任何设计要求。 橡胶止水带和橡胶止水带以天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料制成,并与各种添加剂和填料混合,然后通过塑化,混合和压制成型。桥型,山型,P型,U型,Z型,B型,T型,H型,E型,Q型等种类繁多,规格可分为埋胶止水带和回水胶-根据使用情况附上橡胶止水带。 橡胶止水带和橡胶止水带以天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料制成,与各种添加剂和填料混合,并通过塑化,混合和压制而成。桥型,山型,P型,U型,Z型,B型,T型,H型,E型,Q型等品种规格多。根据用途可分为埋入式橡胶止水带和后附式橡胶止水带。该防

水材料具有良好的弹性,耐磨性,耐老化性和抗撕裂性,变形适应性强,防水性能好,适用温度范围为-45℃-+ 60℃。如果温度超过70℃,并且橡胶止水带被有机溶剂(例如油)强烈氧化或腐蚀,则不应使用橡胶止水带。 橡胶止水带包括数十种型号和数百种规格。它广泛用于污水处理厂,自来水厂,水坝和水电站的地下混凝土伸缩缝。所有产品均采用国家标准GB18173。2-2000标准中,尺寸公差应按国家标准执行。如果用户有特殊要求,可以根据用户要求制造。橡胶止水带按分类编号,以方便设计参考和用户订购。可以根据用户要求生产各种形状和尺寸的橡胶止水带。 此外,可以为不同的项目和不同的零件准备十字形,T形,斜坡形以及内外角形产品,可以适用于任何设计要求。运输橡胶止水带时,请避免阳光直射,并与热源,油和有害溶剂接触。成品应笔直平整放置,而不增加压力。最好将存储位置保持在-10- + 30,相对湿度保持在40%-80%。

相关文档
相关文档 最新文档