文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 止水带粘接施工方法及步骤

止水带粘接施工方法及步骤

止水带粘接施工方法及步骤
止水带粘接施工方法及步骤

?、施工方法及步骤橡胶止水带沿衬砌轴线每隔0.5~1.0m钻一φ12的钢筋孔。将制成的钢筋卡穿过挡头模板,内侧卡紧止水带一半,另一半止水带平靠在挡头板上,待混凝土凝固后拆除挡板,将止水带拉直,然后弯钢筋卡紧止水带(其施作方法示意见图13)。

图13 中埋式止水带施工方法示意图

?、止水带施工控制要点

①止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝重合。

②中埋式止水带应固定在挡头模板上,先安装一端,浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护,固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏止水带本体部分;

③固定止水带时,应防止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。

④止水带定位时,应使其在界面部位保持平展,不得使橡胶止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。

⑤止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制(一环长),尽量避免接头。如确需接头,应满足以下要求(见图14):挡头模板钻钢筋孔固定钢筋卡固定止水带下一环止水带定位拆挡头板灌注混凝土先浇混凝土围岩防水板止水带模板台

车钢筋卡钢筋卡模板台车端头模板止水带防水板围岩热硫化连接热硫化连接热

硫化连接搭接对接(推荐形式)≥10cm复合接(推荐形式)≥10cm热硫化连接图14止水带接头形式

⑥橡胶止水带接头必须粘接良好,不应采用不加处理的”搭接”。

⑦止水带粘接前应做好接头表面的清刷与打毛,接头处选在衬砌结构应力较小的部位,粘接可采用热硫化连接的方法,搭接长度不得小于15~20cm,焊接缝宽度不小于50mm。

⑧设置止水带接头时,应尽量避开容易形成壁后积水的部位,宜留设在起拱线上下。

⑨在浇捣靠近止水带附近的混凝土时,应严格控制浇捣的冲击力,避免力量过大而刺破橡胶止水带,同时还必须充分震捣,保证混凝土与橡胶止水带的紧密结合,施工中如发现有破裂现象应及时修补。

⑩衬砌脱模后,若检查发现施工中有走模现象发生,致使止水带过分偏离中心,则应适当凿除或填补部分混凝土,对止水带进行纠偏。

?、止水带安装检查:

①止水带安装的横向位置,用钢卷尺量测内模到止水带的距离,与设计位置相比,偏差不应超过5cm。

②止水带安装的纵向位置,通常止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称,用钢卷尺检查,要求止水带偏离中心不能超过3cm。

③用角尺检查止水带与衬砌端头模板是否正交,否则会降低止水带的有效长度。

④止水带接头的检查a检查接头处上下止水带的压茬方向,此方向应以排水畅通、将水外引为正确方向,即上部止水带靠近围岩,下部止水带靠近隧道衬砌。b接头强度检查:用手轻撕接头。c观察接头强度和表面打毛情况,接头外观应平整光洁。抗拉伸强度不低于母材的80%;不合格时重新焊接或粘接。

(5)施工方法:

5.1施工准备

5.1.1采用硫化机(钢边、中埋、背贴硫化机三种)进行硫化对接。

5.1.2根据工艺需要,现场施工准备一条干毛巾及少量汽油。

5.1.3根据工艺需要,现场必须配备一名电工。

5.1.4根据工艺需要,现场必须配备活动扳手一个。

5.1.5在硫化过程中,现场必须准备少量的生胶片。

5.1.6在硫化过程中,现场必须准备一台温控仪。

5.2施工工艺

接通电源至硫化机、温控仪。

5.2.2止水带连接前应做好接头表面的清刷与打毛,宜采用小型热焊机进行焊接,焊缝宽度不得小于50mm。

5.2.3止水带焊缝必须焊接良好,接头外观应平整光洁。

5.2.4 橡胶止水带焊缝宽度宜采用热压机硫化搭接胶合,接头强度不应低于木材的80%。

5.2.5采用少量的生胶片用汽油进行擦洗干净,便于止水带硫化结合一体。

5.2.6将擦洗好的生胶片及止水带放置在硫化机上。(如图所示)

5.2.7接通电源采用温控仪控制温度,温度保证在130℃范围以内。

5.2.8在硫化过程中,温度控制在130℃,等待15min~20min。

5.2.9硫化结果如图图

图16

3、施工措施

A、铺设防水板前对初期支护基面进行认真处理,保证基面基本平顺,对凹凸起伏过大不平整位置用10号水泥砂浆抹平或补喷平顺,基面突变或90°棱角用10号水泥砂浆将阴角或阳角抹成圆弧状;检查基面有锚杆头或钢筋等尖锐突出物时,应先行割除清理干净,以防止划割损伤防水板,同时对防水板进行质量检查,并画好搭接线。

B、防水板铺设作业台架为自制轨行式作业平台,一般防水板应超前二次衬砌1~2个循环进行铺设,铺设前在拱顶定出隧道中线及垂直于隧道中线的横断面线,以保证所铺防水板整齐平顺。当该段有环向及纵向排水盲管时,必须先行施作,并保证将其牢固地固定在初期支护面层上,以防止铺设防水层时脱落。采用订钉绳扣拴接方式固定防水板,施作时应根据喷砼基面凹凸情况留有一定的松驰度,确保防水板受砼挤压后与喷层表面自然密贴。

C、防水板接缝采用专用土工膜焊接机焊接粘合,搭接宽度不小于10cm,整段焊接完成后及时进行焊接质量检查,对焊缝质量不合格处立即进行处理补焊。

D、防水板接缝处不得有气泡、折皱及空隙,保证任何部位的防水板都能连成整体。发现伤痕及时修补。补丁不得过小,剪成圆角,离破损处边缘不得小于7cm。且必须焊接粘牢压平,确保无翘边漏焊现象。

E、防水板与初期支护面密贴情况检查,应用双手顶出吊挂点间的防水卷材,检查是否与围岩面或初期支护面贴合,且不牵动吊挂点,若是,则认为合格。对于二衬预留洞槽处,必须整体铺设,密封衬砌。同时注意预埋管线不得穿破防水板。

F、上一循环铺挂完成必须质量检查合格后方可进行下一循环作业,对不合格焊接及防水板破损等质量问题及时处理,确保全隧衬砌施工后不渗不漏,保证防排水施工质量。

G、衬砌使用钢筋混凝土形式时,绑扎和焊接钢筋时对防水板采取挡板隔离等保护,若破坏防水板及时修补。

4、施工安全措施

A、防水板铺设使用的脚手架、工作平台、跳板、梯子等应安装牢固,不得有露头的钉子和突出的尖角。靠近通道的一侧应有足够的净空,以保证车辆、行人的安全通过。

B、脚手架及工作平台上的铺板,应钉铺结实。木板之端头,必须搭于支点上。高于2m的工作平台上必须设置不低于1m的栏杆,跳板必须设置防滑条。

C、进入现场人员必须佩戴安全帽,防止高空坠落物伤人。

D、施工人员必须佩戴安全防护罩,减少灰尘伤害。

E、电器设备挂牌标识,有接地装置,采用一机、一闸、一漏、一箱等保护设施,作业台架上设漏电保护器。

F、防水卷材运输,确保行车、行人安全,避免交通事故发生。

橡胶止水带连接方法详

作者:宏翔橡胶来源:宏翔橡胶时间: 2013-05-29 11:26 点击次数:(185)

橡胶止水带连接方法详细内容

橡胶止水带接口的连接方法如下:

通常采用冷粘法也有热熔连接方式。不论是哪一种,对于止水带的施工环境要求都是:施工现场应清洁干净。现在我们以冷粘法进行说明:用卡具将两条止水带割出两个相反的45°角坡口,用磨毛机将止水带背面和同材质胶板磨毛(胶板长度不小于400mm,宽度与止水带宽度相等,各磨出250mm 毛面)。另准备好封口胶片,规格为厚1mm,宽150~200mm ,长度比止水胶带断面长100mm ,并将粘贴面磨毛。连接前先用高标号汽油将止水带、胶板粘结面清洗干净。用氯丁胶粘剂刷2~3 遍,每次干燥时间约为10min (以手触胶粘剂稍有黏性为宜)。

橡胶止水带在进行安装时应平整,表面的浮皮、锈污、油渍均应清除干净。如有砂眼、钉孔、裂纹应予焊补。如果现场接长宜用搭接焊。搭接长度应不小于20mm,且应双面焊接(包括“鼻子”部分)。经试验能够保证质量亦可采用对接焊接,但均不得采用手工电弧焊。止水带在安装应准确、牢固,其鼻子中心线与接缝中心线偏差±5㎜。定位后应在鼻子空腔内满填塑性材料。不得使用变形、裂纹和撕裂的聚氯乙稀(PVC)或橡胶止水带。橡胶止水带连接宜采用硫化热粘接;止水带安装应由模板夹紧定位,支撑牢固。

注意事项如下:

1 止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。

2 在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。

3 施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。

橡胶止水带接头热粘结的施工要点

水工建筑物有防渗要求的沉降缝都应设置止水带,止水材料和形式应具有耐久性,并能适应不均匀沉降和温度变形。常用的止水带有纯铜片、橡胶止水带和塑料止水带。在使用中,由于结构尺寸和形式不同,常需对橡胶止水带连接,橡胶止水带的连接方法有冷粘法和热粘法。目前冷粘法由于粘结效果不理想,存在接头处理性差、耐久性差等缺点,使用较少。热粘罚由于填充材料和母材一致,操作方便,抗拉强度高,抗渗效果好,故在水利工程上被广泛应用。

橡胶止水带接头形式有T形接头、十字街头和对接接头三种形式。

一、施工准备

在进行接头粘结前应做好准备工作。首先要根据接头形式选好接头和生胶皮,并要准备好橡胶锉、干净布、少量汽油和橡胶止水带热接器。热接器的型号应与所连接的橡胶止水带相适应。目前橡胶止水带生产厂家均有此类工具。

热接器使用单相交流电,有上下两块带有电阻丝的加热铁板面有与橡胶止水带外形相同的模型

二、热粘结施工

先用橡胶锉把橡胶止水带接头两端上下两面均打毛50mm宽,并把打毛表面清理干净,用干净布蘸少量汽油把生胶皮擦洗干净。

把热接器先通电预热,根据气温高低适当调整预热时间,一般情况预热20min,加热铁板温度控制在50℃左右,用手触摸接热器加热板感觉有点热,但以不太烫为宜。

把橡胶止水带接头两端水平放入接热器内,接头处留有5mm的间隙,在止水带接头缝上、下和缝中间放入生胶皮。接头缝底下和上面垂直于缝分别放入宽

20mm、长50mm的生胶皮,生胶皮在接头两端的长度应相等,生胶皮要间隔放置,生胶皮间留5mm宽的缝隙。把生胶皮剪成与止水带厚度、形状和宽度相同,放入止水带接头缝中,以使生胶皮熔化后把止水带粘结牢固。

三、质量检查

橡胶止水带接头处必须熔接密实,如发现有缝隙则需要重新进行加热粘结。

热粘结后先进行外观检查,做到不焦不裂、没有凹槽、无油垢等为合格。

橡胶止水带热粘结法简单易掌握,但在实施前应经过培训,并做粘结接头试验。在粘结时应注意接头处的打毛、生胶皮表面的清理、生胶皮的铺设和热接器的预热、通电加热及断电冷却时间。热粘结法粘结效果好,经济节省,只需要两人就可以操作,值得推广应用。

>>本文由圣诺威品牌提供,瓷砖勾缝剂、防水材料厂家整理发布,转载请注明。

止水钢板的安装的步骤及施工方法

止水钢板的安装的步骤及施工方法 止水钢板的定义: 建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置止水钢板,止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水板的原理为: 新旧混凝土接缝位置成为施工位置,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透,止水钢板起到切断水渗透路径的作用,及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定的宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤 在施工底板钢筋时需要将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门型架与钢板之间采用焊接 先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板位置与两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接,止水钢板厚度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该处浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小3mm,为确保钢板在施工时具有一定的额刚度,最好钢板在长方向两边50mm折边,约折

30°边。 待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少缺口,钢板之间的接口可采用塔接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊,钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的确定就是生锈,后期处理麻烦,所有尽可能采取橡胶止水带施工(止水带是混凝土浇筑过程式中部分或全部浇筑埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,止水带一旦被刺穿或撕裂时,不需要很大外力裂开就会扩大,所以止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位和浇捣方法,以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣和过程中,应该注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破。) 安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向迎水面。 止水带一般都是在安装后浇带位置,有防水的地下室侧墙板分割缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护措施。 地下室底板后浇带的止水钢板凹口朝向 某项目一期地下室的设计图纸指出:除注明外,施工缝、变形缝、(诱导缝)后浇止水带选用中埋式止水带。那么安装时钢板的凹口朝向是施工时要解决的问题。项目部向设计单位进行了询问。 根据设计回复,止水钢板凹口朝向迎水面,按此原则底板做

止水带施工方案

第一章编制依据 1、设计施工图 2、《高分子防水材料第二部分》止水带 GB18173.2-2000 第二章施工部署 在混凝土垫层养护合格后,即可进行止水带的施工。安排专业施工人员4人,可按施工进度按期完成止水带施工任务。 第三章施工方法及要点 1 施工准备 1.1 止水带下之防水层已竣工、无被破坏并验收合格。 1.2 安装前应对进场材料抽样,对材质进行检验。 1.2.1 规格尺寸要求:(详见表1) 止水带的尺寸偏差表1 1.2.2 外观质量:(详见表2) 止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷。止水带外观颜色应为材料本色,不得添加颜料或填料,特殊要求除外。对产品外观检查不符合规定要求的,严禁使用。 止水带外观产品标准表2

1.2.3 验收规则 1.2.3.1 抽检不合格时,取双倍数量复验,再不合格,则为不合格品。 1.2.3.2 外观标准不符合规定时,应及时修理至合格后,方可使用。 1.2.4 检验方法及注意事项 1.2.4.1 产品外观质量用目测检验。 1.2.4.2 产品长度、宽度等尺寸用卷尺检验。 1.2.4.3 橡胶止水带包装弯曲时,用绳捆绑。 1.2.4.4 橡胶止水带每条应附有合格证,合格证应注明:制造厂名、产品名称、产品规格尺寸、产品编号、产品重量、出厂日期、质检员代号。 1.2.4.5 存储中不得与酸、碱、油类、有机溶剂等化学物品接触,并远离热源。 1.2.4.6 产品储存时应避免挤压、叠压。如需长途运输时应装入木箱。 1.2.4.7 自制造之日起,在不超过一年储存期内,其材料性能应符合表1规定。 1.2.5 工具 厂家提供工具: a. 焊接夹具 - 用于合适的尺寸和形状 b. 110伏电焊刀 - 200伏用于特殊目的的电焊刀 c. 低碳钢焊接刀 现场机具(厂家未提供): a. 细密的小锯 - 用于切割止水带 b. 钢丝刷 - 用于清理焊刀 c. 110伏电源 - 用于电焊刀 d. 喷灯/焊枪 - 适用于热熔不适用于电焊刀

隧道二衬中埋式止水带施工技术交底

中埋式止水带施工技术交底 本交底适用于西宁隧道1#斜井洞内二衬施工。请隧二队二衬施工人员、现场施工人员认真学习,按交底施工。 1、施工工艺流程: 中埋式止水带施工包括钻钢筋孔、安装及固定钢筋卡、固定止水带等环节其施工工艺流 2、施工方法及步骤 ①、立模,挡头板穿入固定钢筋; ②安置橡胶止水带(一侧弯折)及浸沥青木丝板; ③浇筑一侧砼; ④拆模; ⑤拉直止水带另一侧并固定(回填浸沥青木丝板); ⑥立模浇筑另一侧砼; ⑦凿除浸沥青木丝板5cm; ⑧用压注枪压入聚硫双组分密封膏(压实抹平)。 3、止水带施工控制要点 ①衬砌沉降缝采用的止水带符合设计要求。因预埋式橡胶止水带构造简单,施工简便,质量可靠,故采用预埋式橡胶止水带。 ②加强混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合。 ③止水带埋设位置应准确,其中心应与沉降缝重合。 ④中埋式止水带应固定在挡头模板上,先安装一端,浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏止水带本体部分。 ⑤固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。

⑥止水带定位时,应使其在界面部位保持平展,不得使橡胶止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。 ⑦止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制(一环长),尽量避免接头。如确需接头,应满足以下要求(如图): 止水带常用接头形式 ⑧橡胶止水带接头必须粘接良好,不应采用不加处理的“搭接”。 ⑨止水带粘接前应做好接头表面的清刷与打毛,接头处选在衬砌结构应力较小的部位,粘接可采用热硫化连接的方法,搭接长度不得小于10cm,焊接缝宽不小于50cm。冷接法应采用专用粘结剂,冷接法搭接长度不得小于20cm。 ○10设置止水带接头时,应尽量避开容易形成壁后积水的部位,宜留设在起拱线上下。 ○11在浇捣靠近止水带附近的混凝土时,应严格控制浇捣的冲击力,避免力量过大而刺破橡胶止水带,同时还必须充分震捣,保证混凝土与橡胶止水带的紧密结合,施工中如发现有破裂现象应及时修补。 ○12衬砌脱模后,若检查发现施工中有走模现象发生,致使止水带过分偏离中心,则应适当凿除或填补部分混凝土,对止水带进行纠偏。 4、止水带安装检查: ①止水带安装的横向位置,用钢卷尺量测内模到止水带的距离,与设计位置相比,偏差不应超过5cm。 ②止水带安装的纵向位置,通常止水带以沉降缝为中心两边对称,用钢卷尺检查,要求止水带偏离中心不能超过3cm。 ③用角尺检查止水带与衬砌端头模板是否正交,否则会降低止水带的有效长度。 (5)止水带接头的检查:

橡胶止水带的施工方法

橡胶止水带施工与安装方法,止水带宽度与厚度的选择 橡胶止水带施工与安装方法的正确性是使用橡胶止水带的关键所在,我们知道橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意安装定位方法和浇捣压力,以避免止水带被刺破。由于塑料和橡胶的抗断撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,所以如果产品被刺破将会大幅度降低产品抵抗外力的能力,故在施工中要格外注意。 进行橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面: 1.当施工人员在绑扎钢筋和支模时,中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。 2、对于固定橡胶止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体部分。 3、对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行,常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法,都必须保证止水带定位准确,不损坏止水带有效部分,方便混凝土浇捣。 4、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制,需在现场连接的,应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带),其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。 5、钢边橡胶止水带的各种交叉连结点,要使用我们成林公司生产成配件,以保证在施工中现场连接只在直线段进行。 6、我们还会提供橡胶止水带时还提供相应规格止水带接头模具,技术人员可随时到施工现场指导,根据实际情况,需方可与我公司联系,大家可以参考:橡胶止水带的施工与安装。 注:如何进行橡胶止水带宽度与厚度的选择 如果进行橡胶橡胶止水带宽度与厚度的选择的依据要考虑,工程变形缝的水平及垂直方向的变形量,及水压力,以及橡胶止水带结构断面尺寸。如果橡胶止水带断面尺寸大于

【隧道方案】双线四车道隧隧道防水层、止水带、排水沟施工方案

目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况 (2) 3、施工准备 (2) 3.1施工组织机构及施工队伍的分布安排 (2) 3.2通风、排水 (2) 3.3技术准备 (3) 3.4测量 (3) 3.5试验 (3) 3.6内业资料 (3) 3.7材料准备 (3) 3.18机械准备 (3) 4、工期安排 (4) 5、施工方案 (4) 5.1防水板 (4) 5.2止水带施工技术方案 (8) 5.3环向塑料盲沟 (9) 5.4排水沟(管) (9) 6、质量控制措施 (9) 6.1质量目标 (9) 6.2质量保证体系 (10) 7、安全保证措施 (12) 7.1安全管理目标 (12) 7.2安全保证体系 (12) 7.3安全教育 (13) 7.4安全检查 (14) 8、工期保证措施 (17) 9、文明施工 (17) 10、环境保护控制体系及措施 (18)

雷公铺隧道防水层、止水带、排水沟施工方案 1、编制依据: 1.1xxxxXXXX实施性施工组织设计; 1.2 XXXX雷公铺隧道施工图纸; 1.3国家、交通部及福建省现行的有关施工验收规范、强制性标准; 1.4我单位多年隧道施工经验。 2、工程概况 xxx隧道为丘陵地貌,植被发育,高程介于330-440米之间,相对高差约110米,丘陵自然坡度为30-500坡面石英砂岩裸露。隧道左侧约200-300米为204省道,隧道进出口交通便利。 xxx隧道为双线四车道隧道,左线长398米,里程为XXX,右线长397米,里程为XXX。隧道为小净距隧道,进出口净距仅4米,出口段为崩积粉质粘土及崩积含砾粉质粘土,稳定性极差易坍塌。xxx隧道进口采用端墙式洞门,出口采用斜切式洞门,洞身主要以Ⅲ、Ⅴ级围岩为主,部分地段为浅埋和破碎带,施工难度大,设计施工方法分别为单侧壁导坑法,台阶法,明挖法和半断面法。xxx隧道弃渣量约9万立方米。 3、施工准备 3.1施工组织机构及施工队伍的分布安排 现场设生产主管谭振杰全面负责现场的施工生产;劳动力组织安排:生产的组织协调;跟踪并组织落实各工序施工任务; 技术主管梁高峰全面负责施工技术; 现场安全人员宿琦和质检人员乔斌负责施工安全和施工质量。 3.2通风、排水 雷公铺隧道单线长398米,洞内采用自然通风。隧道进口端正坡进洞,施工期间在洞内两侧砌筑临时排水沟排水。

钢板止水带的施工方法

钢板止水带的施工方法 止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm 位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤: 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下: 1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边; 2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;(这里面,吉吉介绍一下橡胶止水带的安装要求:止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需

止水带施工方案

火泥塘隧道止水带施工方案 一、工程概况 隧道结构防水等级为II级,采用衬砌结构自防水和外贴式防水板结合的综合防水措施。其中,止水带的施工方案如下。 二、施工工艺 (一)、隧道止水带的施工包括: 1、施工缝防水:环向施工缝采用中埋式橡胶止水带+外贴式止水带,按10m一道计列,纵向施工缝采用中埋式钢边止水带+遇水膨胀止水胶进行防水处理。 2、变形缝防水:变形缝设钢边橡胶止水带+外贴式橡胶止水带+嵌缝材料进行防水处理。 (二)止水带施工工艺 止水带具体施工工艺如下: 1、沿衬砌设计轴线间隔0.5m挡头板上钻一φ10钢筋孔; 2、将加工成型的φ10钢筋卡由待模筑混凝土一侧向另一侧穿入,内侧卡紧止水带之半,另一半止水带平结在挡头板上; 3、待模筑混凝土凝固后,拆除挡头板,将止水带靠中心钢筋拉直,然后弯曲φ10钢筋卡套上止水带,模筑下一环混凝土。(三)、止水带施工技术措施 1、止水带不得被钉子、钢筋和石子刺破。如发现有割伤、破裂现象,应及时修补; 2、在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防水止水带偏移;

3、加强混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合; 4、止水带的搭接宽度不得少于10cm,止水带接头采用冷接,冷粘缝宽不少于5cm; (四)、质量措施 ⑴在二次衬砌灌筑前必须检查止水带的质量,如发现破损,应立即修补;不合格者禁止使用。 ⑵止水带安设位置一定要准确; ⑶止水带四周的衬砌混凝土一定要振捣密实,使止水带和混凝土紧密结合,严防出现空洞; ⑷止水带施工要严格按照交底进行。 三、各项保证措施 ㈠、质量保证措施 1、质量方针和目标 方针:以人为本,遵规守纪,信守合同,以优良的工程质量、周到服务赢得用户的信任。 目标:确保秦家沟隧道创部优质工程,争创国优,确保分项工程一次检验合格率100%,优良率90%以上。 2、质量保证措施 我方在本标段按项目法组织施工,全面推行ISO9000标准,运用科学的施工管理手段,积极推广“四新”科技成果,广泛开展“五小”发明创造,充分发挥机械效能,和专业化班组的优势,贯彻质量

钢板止水带的具体施工方法

钢板止水带的具体施工 方法 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

地下室墙体水平施工缝采用钢板止水带的具体施工方法 1.选用材料 (1)钢板止水带所用的钢板材质为Q235级扎花薄钢板3厚止水板,钢板的加工性能和可焊性符合施工规范要求且钢板表面扎花与混凝土可以有效的咬合。 (2)止水钢板表面应清洁无油污,无锈蚀麻面或划痕等质量缺陷。 2.原材料加工焊接 (1)将钢板切割成400mm宽的长条状,上下各50mm扳成150度,如图所示。 (2)钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度为50mm,双面搭接满焊。焊条采用结420结构焊条,焊接之前应进行试焊,调试好焊接电流参数,电流过大易烧伤甚至烧穿钢板,电流过小工人起弧困难,焊不透,焊接不牢固。 (3)焊缝应均匀,不得有裂缝夹渣、咬边、漏焊和烧穿等质量缺陷。 (4)止水带钢板安装在平面位置时应尽量接长,以减少就位后的焊接工作量。就位后为立焊,焊接难度较大,此时应安排熟练焊工进行焊接操作,并加强跟踪检查,坚持“三检”制度,及时清除焊缝部位的焊渣。 3.钢板止水带就位安装 (1)墙体水平施工缝不应留在剪力墙与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面500mm(设计要求)的墙体上;墙体上有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。

(2)确定钢板止水带的水平标高后,根据建筑物的标高控制点拉线,以保持钢板止水带上口平直。 (3)在钢板止水带下焊接短钢筋,起支撑作用,以防止下沉,短钢筋的长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长以防沿短钢筋形成渗水通道,短钢筋中心位置应焊止水环,以阻断渗水路线。 (4)短钢筋间距每800mm左右设置1个,使其大至符合住宅楼开间尺寸。间距不宜过小,否则会增加成本和工作量,间距过大则钢板止水带易弯曲,特别是浇注混凝土受到振动时,易产生变形。 (5)对于钢板止水带穿过L形、矩形和转角柱时常与柱箍筋发生交叉,需做细部处理。要经设计同意,可将钢板止水带范围内的柱箍筋打断并与钢板止水带焊接,施工中应加强跟踪检查以防焊穿钢板,施工完毕后应及时清理焊渣。 4.钢板止水带固定 钢板止水带安装完毕后,为防止混凝土振捣时钢板在板墙中内外晃动,还应在适当位置用短钢筋与板墙主筋焊接,其间距为400mm,且高低交替布置,以防止钢板止水带向一侧倾斜,保证钢板止水带高度上下各一半。 5.钢板止水带混凝土浇筑 (1)在混凝土浇筑时,由于钢板止水带将该板墙处混凝土一分为二,两边空间较小,因此在此处施工时应特别注意,要安排专人将钢板止水带两侧混凝土同时投料,同时采用直径φ30mm振动棒振捣密实,以保证钢板止水带的止水效果,并及时做好保湿养护。 (2)在浇筑上部混凝土板墙前,应将钢板止水带及水平施工缝表面浮浆和杂物清理干净,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面

止水带施工方法

止水带施工方案 一、止水带施工方法 1、橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。 2、在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展,接头部分粘接紧固,再以适当的力充分浇捣,震荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好的结合,以免影响止水效果。 二、止水带施工注意事项 1、在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋,所以在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。 B、固定止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体的部分。 C、在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调整。 D、在浇注固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。 E、在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。 F、止水带接头必须粘接良好,如施工现场条件具备,可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。底板打砼收面时,在墙内部位(墙筋之间)压槽,比止水带略宽1公分,深度1公分。封模时安放止水带,放在槽内就很平整,用长度为小于墙厚的6个圆钢垂直压在止水片上,间距1米5,两头与墙纵筋点焊。这样止水片就无法打卷了。

橡胶止水在先施工一侧的基础底板时加固,一般采用钢筋骨架托着,在用钢筋压住,类似夹子那种形状。所以说加固起来也很浪费材料的。 止水带下面浇筑起来确实有难度,这和钢板止水带一样的,浇筑时必须分层浇筑,先浇筑到与止水带同高度位置。振捣密实后在下部砼初凝前再浇筑止水带上部混凝土。 止水带---就是防止阻止水分渗透(流动'扩散)而制作安装的带状物,一般用于防水部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处.通常它必须交圈.一般由300~500MM宽的钢板或橡胶板作成.现在市场上也有现成的橡胶止水条(圈)出售.可以根据工程的具体要求和图纸要求具体选用. 止水带一般用于地下室施工缝部位,为防止因混凝土施工未连续浇注而导致的隙缝(水见缝就会渗透,特别是地下水,有一定压力),因此在这些部位进行防水处理,一般水平向为膨胀止水条和钢板止水带两种,竖向一般用橡胶止水带(当然也不是固定的,根据设计要求选择图集做法)。 伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热涨、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物沿长方向可做水平伸缩。缝宽一般在200-400mm。 后浇带是钢筋砼结构中临时断开的一个条带,一般宽度0.8米,钢筋连通不断,仅砼先不浇筑。待一定时间以后再浇筑,最后结构成为一个整体。根据作用不同,一般有以下两种类型:一。协调砼收缩变形的后浇带:钢筋砼结构超过一定长度时(好像是地上40米,地下70米,具体查有关规范),砼在新浇筑的早期(2个月内),因收缩产生的变形较大,对刚性节点结构产生较大的附加应力,可能引起砼结构出现裂缝甚至破坏,因此,需要用后浇带将砼结构的施工长度缩小,使每一小块砼结构充分收缩稳定以后,再连成整体。这种后浇带的封填时间是一至两个月后。 二.协调不均匀沉降的后浇带:在高层建筑中,主楼和群楼的沉降量是不同的,一种办法是设置永久沉降变形缝来解决。但某些建筑可能不希望有缝,而且主楼、群楼在施工期间的沉降完成后,以后的残余沉降量和沉降差都很小,则可以考虑在主楼、群楼之间设置施工后浇带,这种后浇带的封填时间是主楼结顶以后。 建筑变形缝是指为了避免建筑由于温度变化、建筑物各部分所受荷载的不同以及建筑物相邻部分结构的差异和地震的影响而使建筑物出现变形、开裂、建筑结构破坏而设置的将建筑物垂直分开的缝隙。变形缝包括伸缩缝、沉降缝、防震缝。

中埋式橡胶止水带施工方案

中埋式橡胶止水带 施工方案

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 XX中心城市XX(XX-XX)综合管廊工程中埋式橡胶止水带施工方案 编制: 审核: 审批: XX集团有限公司 二〇一七年九月

目录 一、编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工安排 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 施工组织管理机构设置.............................................. 错误!未定义书签。 3.2 施工步骤..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 施工目标..................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 各项目部主要岗位职责.............................................. 错误!未定义书签。 3.5 施工区段划分 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.6 材料组织..................................................................... 错误!未定义书签。 3.7 劳动力组织 ................................................................. 错误!未定义书签。 四、施工准备 ................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺及方法 ....................................................... 错误!未定义书签。 5.1、施工顺序.................................................................. 错误!未定义书签。 5.1、钢边橡胶止水带的连接........................................... 错误!未定义书签。 5.1.1、钢边橡胶止水带的连接工艺流程 ........................ 错误!未定义书签。 5.1.2、钢边橡胶止水带的连接操作要点及技术要求 .... 错误!未定义书签。 5.2、钢边橡胶止水带施工工艺....................................... 错误!未定义书签。 5.2.1、底板钢边橡胶止水带安装工艺流程 .................... 错误!未定义书签。 5.2.2、操作要点及技术要求 ........................................... 错误!未定义书签。

隧道止水带

山西省临县至离石高速公路路基 一合同段七分部 ZK26+910-ZK26+960张家岭隧道 止水带工程 施 工 组 织 设 计 山西路桥集团临离高速公路路基 一合同段项目部七分部 二O一二年四月

1、工程概况 1.1、设计概况 张家岭隧道位于山西省吕梁市临县三交镇境内,临县端为进口、离石端为出口,为左右分离式双洞长隧道,隧道右洞起讫里程K25+665~K26+920,长1255米。隧道左洞被冲沟分为两段、起讫里程分别为:ZK25+885~ZK25+965,长190米;ZK26+000~ZK26+965,长965米;左右洞单洞长度合计为:2410米。右洞从进口到出口(K25+665—K26+920)纵坡为-2.430%,左洞纵坡为:-2.446%,车行方向左边到右边横坡为:-2% 。两洞内侧边线间距:24.0—30.0米,不属于小净距隧道;进出口各洞门均为端墙式,建成后采用高压钠灯照明,机械通风。 1. 2、水文、气候 隧道位于下伏以砂岩为主的黄土覆盖丘陵区,地表形态表现为黄土梁峁状,冲沟发育。海拔高程介于900~1047米,相对高差147米。下伏基岩节理发育,基岩中存在地下水,在沟谷两侧可见泉水出。 2、施工准备 2.1、测量放样 已完成对张家岭隧道洞口导线点、水准点测量数据的复测,根据设计资料在施工现场用拓普康全站仪采用坐标法直接放样。 2.2、材料准备 在张家岭隧道止水带工程开工前,将用于张家岭隧道止水带工程的材料进行所需的各种实验。 (详见钢筋、水泥物理性能试验) 序号姓名岗位备注 1 魏鹏飞工区生产副经理 2 张广俊隧道技术员 3 赵斌安全员 5 仇忠良材料员 6 尤龙辉施工员 7 黄泽水施工员 8 胡烨杰测量员

外贴式橡胶止水带现场施工方法

目录 第1节编制依据.................................................... 第2节工程概况.................................................... 第3节施工部署.................................................... 第二章施工方法及要点 ................................................. 第1节施工准备.................................................... 第2节底板止水带的安装方法........................................ 第3节地下室外墙止水带的安装方法.................................. 第4节底板后浇带的设置............................................ 第5节橡胶止水带纵横交接处处理方法................................ 第6节橡胶止水带的拼接方法........................................ 第三章质量保证措施 ................................................... 第四章成品保护措施 ...................................................

综合说明 第一节编制依据 1.工程图纸 2.本方案遵循国家有关的现行技术规范、标准 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《高分子防水材料第二部分止水带》GB18173.2-2000 第一节工程概况 工程基础形式为钢筋混凝土预制空心桩基础,其上设独立承台及拉梁,拉梁上设500厚钢筋混凝土底板,拉梁均为上反梁。基础底板形状约为80m×90m的矩形。 本工程地下室部分每隔30m左右设一道后浇带,共四道,呈“井”字形,后浇带宽度为800mm,其上附加柔性防水层为外贴式橡胶止水带,止水带总长约为800m。后浇带平面位置如图1所示。 图1后浇带平面位置 本工程采用的外贴式橡胶止水带为天龙橡胶止水带,规格型号为HBD320型,其外形如下图2所示。 图2天龙橡胶止水带外形图 第一节施工部署 本工程混凝土垫层养护7天后,即可进行橡胶止水带的施工。我公司拟安排施工人员10人,5天内完成全部止水带施工任务。 根据本工程的具体情况,结合我专业防水公司的技术优势和一切为业主服务的宗旨,优选科学先进的施工方法和施工工艺,配备先进的施工机械和高精度的测量、检测仪器,配备技术娴熟的施工人员,制定科学合理的施工进度计划,力创一流工程质量,创一流施工管理,创一流施工速度,创一流分包管理,顺利完成本工程止水带施工任务。 施工方法及要点 第一节施工准备 1.安装前应对进场材料抽样,对材质进行检验。 (1)规格尺寸:(详见表1) 材质规格尺寸表表1 (2)外观质量:(详见表2) 止水带外观产品标准 表2

隧道防水层止水带施工方案

隧道防水层止水带 施工方案

隧道防水层及止水带施工方案 一、施工准备 经过前期的洞身开挖以及初期支护,现拱顶和拱脚以及隧道的周边收敛沉降均已趋于稳定,已具备进行二次衬砌的施工条件,用于二次衬砌施工的机械设备已全部到位。 二、施工方案 1、明洞外防水层施工 明洞拱墙浇筑完成,混凝土达到设计强度后应立即铺设防水层进行回填。明洞外防水设计为防水层。施工时,先将混凝土表面的外露钢筋头等清理干净,混凝土表面上凹凸不平处修凿平整,用水泥砂浆将衬砌外表涂抹平顺,以免损坏防水层。。。。。。 为防止明洞与隧道防水板的接头在回填时被破坏,在与回填面接触处用3cm厚的水泥砂浆保护防水板接头。详见图《明洞与隧道衬砌接缝处防水施工示意图》。

2、隧道防水层施工 隧道防水层以“防、堵相结合”的综合治理原则,达到防水可靠、经济合理、不留后患的目的。 全隧在喷混凝土与二次衬砌之间设土工布+LDPE防水层,将水堵在模注衬砌之外,作为第一道防水措施;二次衬砌模筑混凝土采用不低于C25的防水混凝土浇筑,隧道洞身变形缝设置中埋式橡胶止水带,施工缝设置带注浆管膨润图橡胶止水条,边墙基础与拱墙二次衬砌之间的施工纵缝也应设置橡胶止水条作为第二道防水措施。 自制简易台车配合人工铺设土工布和LDPE防水板,无钉铺设,热融机双焊缝施工。隧道两侧纵向铺设φ110双壁打孔波纹管盲管,采用锚钉卡扣固定在喷射混凝土面上,环向软式透水φ50的施工与纵向盲管一样。纵向盲管与环向盲管的连接采用三通接头连接。沉降缝采用中埋式止水带和被贴式止水带。施工缝采用带注浆管膨润土遇水膨胀止水条和被贴式止水带,中埋式止水带采用钢筋支架固定,被贴式止水带采用

止水伸缩缝施工方法

止水伸缩缝施工方法 The following text is amended on 12 November 2020.

(1)橡胶止水带 本工程采用带两道遇水膨胀线的适合变形缝的橡胶止水带。止水带应避免油污和长期曝晒,对于外露的部分止水带要采用可靠措施进行保护,防止破坏和老化。 止水带接头应采用热压硫化胶合,不得采用其他接头方式,并且接头要在平段上进行。对于止水带之间的各种交叉和T形接头应采用止水配件。接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的75%。 止水带安装时可用模板嵌固,不得在止水带上穿孔架立。 浇筑混凝土时不得冲撞止水带,当混凝土将要淹没止水带时应再次清除其表面的污垢。振捣混凝土时,振捣棒应避免触及止水带,嵌固止水带的模板应推迟拆模时间。 应有可靠措施和切实可行的施工工艺,确保止水带周围的混凝土振捣密实并保证止水带位置准确。对于水平止水带下部的混凝土的施工更要加倍重视。 伸缩缝的隔缝材料为闭孔泡沫塑料,其技术参数见表11-11. 隔缝材料要铺设在先浇块模板的内侧。接头部位无需搭接,但要保证接缝部位连接严密。

的规定。 (5)橡胶止水片的安装应防止变形和撕裂,并切忌与油污接触。 (6)安装好的止水片应加以固定和保护;对止水附近的混凝土应采取可靠措施确保浇筑量,防止形成渗漏通道。 (1)处理范围 这种伸缩缝主要指泵房与前、后池底板、底板与挡墙之间,挡墙之间、底板之间的缝等。 (2)材料选用 1)HYM-水工弹性密封膏;2)TB-III砼宝;3)HY-高分子树脂涂料 1)原结构之间的伸缩缝,伸缩缝两侧用切割机切5cm宽、4cm深的槽;新老结构之间的伸缩缝,伸缩缝原结构一侧用切割机切5cm宽、4cm深的槽,新结构一侧预留5cm 宽、4cm深的槽。原混凝土切割槽时,采用无损切割法,不得破坏保留结构。 2)切槽部位要冲洗干净,然后用角磨机、切割机彻底打磨并清除疏松、薄弱层以及灰尘、杂物,露出新基面,保证缝两侧和槽内的基面干净、平整、坚实;缝内应吹干或烤干,以便粘结牢固。 3)在缝面涂刷2道HYF界面剂,在缝底部注入HYM水工弹性密封膏3cm厚,并与缝壁结合紧密。 4)涂刷HY高分子树脂涂料;再用TB-III砼宝将槽抹平为止。 (4)验收标准: 1)供应的各种工程材料的性能指标均符合设计要求; 2)接缝平整、牢固,不得有开裂或脱胶现象; 3)密封膏经养护后完全固化成弹性体,并到达设计要求的硬度; 4)密封膏与密封膏之间粘结牢固,胶层表面平整有光泽。 (1)处理范围 这种缝是指除梁体以外的所有混凝土结构上的缝宽大于的裂缝。 (2)材料选用

隧道结构防排水工程施工方案(排水盲管 防水板 止水带)

攀枝花至大理高速公路(四川境)工程项目隧道结构防排水工程 施工方案 XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 XX高速项目经理部 2016年8月

编制:审核:技术负责人:项目负责人:

隧道结构防排水工程施工方案 1、编制依据 1.1攀枝花至大理高速公路(四川境)两阶段施工图设计文件。 1.2《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004。 1.3《公路施工技术规范》JTG F60-2009。 1.4《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009 1.5《公路隧道施工技术细则》JTG/T F60-2009 1.6实施性施工组织设计。 1.7现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力。 2、编制原则 2.1 优先考虑安全、质量的原则。精心组织施工,合理安排工序,确保无安全、质量事故发生。 2.2 在施工方案中,坚持施工技术先进、施工方案可行、重信誉守合同、施工组织科学合理、按期优质安全高效、不留后患。 2.3 采用大型机械化配套快速施工技术,无轨运输,开挖先行,仰拱及回填紧跟,确保基底不受破坏。 防排水施工方案编制做到施工总体部署和分项工程施工组织相结合、重点工程和一般工程相结合,重点突出、内容全面。 3、工程概况 3.1主洞概况 攀枝花至大理高速公路(四川境)灰嘎隧道位于四川省攀枝花市太平镇境内,进口为红岩村灰力苏组。灰嘎隧道全长4716米,最大埋深529m,为分离式隧道,按长度分属特长隧道。TJ10分部范围内(灰窝端)左线起于ZK28+545,止于LZK30+888,左线长:2343米;右线起于K28+516,止于LK30+874,右线长:2358米。 该隧道平、纵面及超高设计:进口段左右线均位于圆曲线上,曲线半径分别为R左=730.139m,R右=754.623m;隧道左线纵坡(%/m)为2.5/95,-1.655/2247,右线纵坡(%/m)为2.5/74,-1.63/2284(灰窝至半边街方向下坡为负);路面横坡:单向坡2%(直线段),超高不大于±4%;洞身平面线形:圆曲线+Ls=270m缓和曲线+直线,隧道灰窝端左右线净距最小值为13.34m。

(完整word版)钢板止水带施工方法

钢板止水带施工方法 1 、材料。 1.1 钢板止水带所用的钢板为Q235级轧花薄钢板,厚度不低于3mm,该种钢板的加工性能和可焊性均符合施工和规范要求,且钢板表面轧花有利于增加钢板于砼的咬合。 1.2 板表面应清洁,无锈蚀、麻点或划痕等缺陷。 2 、加工和焊接。 2.1 将薄钢板切割成300mm宽的长条状,上下各30mm左右扳成60°角,如图一所示。加工工作应由专业厂家完成,以保证钢板止水带成型良好。 2.2钢板的接头应采用焊接,两块钢板的搭头长度不小于50mm,两端均应满焊,如图二所示。焊缝高度不低于钢板厚度。焊条应采用结420结构钢焊条。焊接之前应进行试焊,调试好电流参数,电流过大则易烧伤甚至烧穿钢板;电流过小则起弧困难,焊接不牢固。 2.3焊缝的焊波应均匀,不得有裂缝、夹渣、咬边、烧穿等缺陷。

2.4 钢板止水带在安装前应尽量焊的长,以减少就位后的焊接工作,因为止水带就位后为立焊,焊接难度较大,此时应安排熟练焊工进行操作,并应加强跟踪检查。 3、安装就位。 3.1 钢板止水带的就位对于其施工质量起着重要的作用。规范规定其中心高度至基础底板面距离H≥250mm,但为了便于施工,一般可取H=300mm,即一块300mm宽吊模钢模板的高度。 3.2确定好止水带的水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在止水带上口带通长线,以保持其上口平直。 3.3在止水带下口焊短钢筋头以支撑钢板,其长度应以砼板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋头形成渗水通道。短钢筋头中心位置应焊止水板,以阻断渗水路线。 3.4短钢筋头一般间隔1000mm左右设置一个,间距过短则增加成本和工作量,间距过大则止水带易弯曲,浇筑砼时受到振动易变形。 3.5对于止水带穿过柱处,应其于柱箍筋产生冲突,故须做细部处理。一般做法将止水带范围内的柱箍筋折断,与止水带焊接。具体做法详见图三所示。

隧道止水带施工方案

ZK18+578~ZK18+804银子坝隧道左线 洞身止水带安设施工方案 一、工程概况 银子坝隧道为单洞分离式隧道,左线位于左转圆曲线上。左洞起讫里程为ZK18+564~ZK18+804,全长240m, 纵坡为-2.95%。银子坝隧道地貌上属于构造剥蚀中山地貌,区内山势陡峻,沟谷纵横,呈现岭谷相间的自然景观,总体上看,山岭走向为北东—南西走向,隧址区因南、西侧为白龙湖,所以呈现NE高而SW低,地面高程变化在580~1050m间,相对高差470m,洞身围岩为V级,V级围岩衬砌长度共240m,占全长100%。 银子坝隧道按新奥法原理进行设计,采用复合衬砌结构,以锚杆、湿喷混凝土(钢筋挂网)、钢拱架等为初期支护,大管棚、超前注浆小导管、超前注浆中空锚杆等为施工辅助措施,充分调动和发挥围岩的自承能力,在监控量测信息的指导下施做初期支护和二次模筑衬砌。 银子坝隧道左线洞身二次衬砌的沉降缝设置中埋式橡胶止水带,沉降缝设置于明暗交界处以及围岩条件较差的V加强(X)衬砌段落处。每处环向施工缝及沉降缝均设置背

三、施工组织机构的建立 本项目已成立精干有力的项目经理部,具体主要人员构成见下图: 四、工程进度计划 ZK18+578~ZK18+659段洞身止水带安设:计划开工日期为2010年06月12日,计划完工日期为2010年07月22日,工期为41天。 ZK18+659~ZK18+740段洞身止水带安设:计划开工日期为2010年07月27日,计划完工日期为2010年08月12日,工期为17天。 ZK18+740~ZK18+804段洞身止水带安设:计划开工日期为2010年08月11日,计划完工日期为2010年08月25日,工期为15天。

隧道防水层、止水带施工方案

隧道防水层及止水带施工方案 一、施工准备 经过前期的洞身开挖以及初期支护, 现拱顶和拱脚以及隧道的周边收敛沉降均已趋 于稳定,已具备进行二次衬砌的施工条件,用于二次衬砌施工的机械设备已全部到位。 -——、^施^工^方^案 1、明洞外防水层施工 错误!未找到引用源。明洞拱墙浇筑完成,混凝土达到设计强度后应立即铺设防 水层进行回填。明洞外防水设计为防水层。施工时,先将混凝土表面的外露钢筋头等清 理干净,混凝土表面上凹凸不平处修凿平整,用水泥砂浆将衬砌外表涂抹平顺,以免损 坏防水层° ° 0 0 0 0 错误!未找到引用源。为防止明洞与隧道防水板的接头在回填时被破坏,在与回 填面接触处用3cm 厚的水泥砂浆保护防水板接头。详见图《明洞与隧道衬砌接缝处防水 施工示意图》° \ 沉降缝 明洞与隧道衬砌接缝处防水施工示意图 2、隧道防水层施工 隧道防水层以“防、堵相结合”的综合治理原则,达到防水可靠、经济合理、不 匚 明洞 隧道/

留后患的目的 全隧在喷混凝土与二次衬砌之间设土工布 +LDPE 防水层,将水堵在模注衬砌之外, 作为第一道防水措施;二次衬砌模筑混凝土采用不低于 C25的防水混凝土浇筑,隧道洞 身变形缝设置中埋式橡胶止水带,施工缝设置带注浆管膨润图橡胶止水条,边墙基础与 拱墙二次衬砌之间的施工纵缝也应设置橡胶止水条作为第二道防水措施。 自制简易台车配合人工铺设土工布和 LDPE 防水板,无钉铺设,热融机双焊缝施工。 隧道两侧纵向铺设? 110双壁打孔波纹管盲管,采用锚钉卡扣固定在喷射混凝土面上, 环向软式透水? 50的施工与纵向盲管一样。纵向盲管与环向盲管的连接采用三通接头连 接。沉降缝采用中埋式止水带和被贴式止水带。施工缝采用带注浆管膨润土遇水膨胀止 水条和被贴式止水带,中埋式止水带采用钢筋支架固定,被贴式止水带采用热熔焊接。 2.1 LDPE 防水板施工 2.1.1 LDPE 板施工工艺见附图1《防水板施工工艺框图》 2.1.2基层处理 基面处理主要是检查开挖断面,对显著凹凸支护表面应分层喷混凝土找平,使凹 凸处矢跨比小于1/6,处理处露锚杆及钢管等尖锐物,欠挖处理。 钢筋网等凸出部分,先切断后用锤铆平抹砂浆素灰(如下图) 。 / ■- cj - r V ''-- P- L D : 'r j ■ - F d f i 切断 用锤打 有凸出的管道时,用砂浆抹平(如下图)。 螺栓 盖帽 砂浆素灰抹面 面要平整 用砂浆填死 锚杆有凸出部位时,螺头顶预留 5mm 切断后, 用塑料帽处理(如下图)。 切断 切断 ■ <1

相关文档