文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变频器专用电缆

变频器专用电缆

变频器专用电缆
变频器专用电缆

六、变频器专用电力电缆产品特性

1、具有较小的绝缘介质损耗,具有优良的热老化性能;

2、具有较强的耐电压冲击性,能经受高速、频繁变频时的脉冲电压;

3、具有良好的屏蔽性能,其屏蔽传输阻抗在100MHz范围以内不大于1Ω/m;

4、电缆结构紧凑、圆整,用电安全性高,对称的三加三电缆结构设计,具有比四芯电缆更稳定的传输性能;

5、可降低变频器输出中存在的高次谐波的不良影响,降低电机噪声,提高电机的转矩效率;

6、可实现电机输入电源功率因素的改善,减轻其容量;

7、抑制了由于电源电压瞬间提升造成电容两端电压的升高,而使变频器产生过电压保护。

变频电缆与普通电缆区别

变频电缆与普通电缆区别 变频电缆其实结构和普通的区别就在于变频电缆是对称3+3结构成缆,然后多了一层金属屏蔽。 变频器在工作的时候会产生大量的高次谐波,这些高次谐波进入电缆中时,高次谐波产生的分流会在普通3+1型的电缆中的接地线芯上叠加,会使接地芯击穿,所以采用了对称3+3结构,把地线芯平均分成3份,相位相差120度,向量和为零,故而不击穿。而增加一层金属统包屏蔽是为了最大限度的减少变频器用电缆对周围电气系统的影响,此外对称结构也大大的增强了金属屏蔽的屏蔽效果。所以变频器用电缆与普通电缆相比较,改变了成缆的结构,增加了一层统包金属屏蔽。 变频电缆 变频电缆[1]的结构包括三根主线绝缘线、三根零线绝缘线,在主线绝缘线和零线绝缘线外依次设置内绕包层、铜带层、外绕包层和外护套层,形成3+3线芯结构,使电缆具有较强的耐电压冲击性,能经受高速频繁变频时的脉冲电压,对变频电器起到良好的保护作用. 产品用途 变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1KV及以下的输配电线路中,作输送电能用.尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。 变频电缆与一般电力电缆的区别 1.变频电缆具有较低且均匀的正序和零序工作阻抗,有利于改善供电品质。 2.具有较强的抗电磁干扰和抗雷击等特性。 3.如果电缆的结构采用普通3+1芯,即三根主线芯和一根零线,这会使主线芯 和零线的干扰和谐波电压不平衡。要使电缆能正常工作,必须增加电缆的绝缘水平。若采用3+3对称结构,那么由于导线互换效应及其对称平衡,可将干扰减小到最低水平,因此采用3+3结构,比普通电缆具有优越性。 4.对称3+3结构的变频电缆缆芯是互换的,有更好的电磁相容性,对抑制电磁 干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。采用对称3+3结构的变频电缆可以有效的防止高频轴电流的产生。 5.变频电缆屏蔽层可抗电磁感应、接地不良和电源线传导干扰,减小电感,防 止感应电动势过大。屏蔽层既起到抑制电磁波对外发射的作用,又可作为短路电流的通道,能起到中性线芯的保护作用。 6.以普通的3+1型电力电缆为例,完整的三项供电系统,当三项电流平衡时, 其中性线芯的电流为零;当高次谐波产生时,经过电缆的多次反射,便会出现对此的波峰与波峰或波谷与波谷相叠加的机会,电缆越长叠加机会越多表

变频电缆

主要用于变频电源和变频电机相匹配的结构特点以及电磁兼容(EMC)、分布电容、波阻抗等技术要求一体化设计制造,符合现代变频器技术发展要求,并摒弃传统普通电力电缆原有结构而采用新型对称(3+3)屏蔽结构,是一种具有变频配套性好的产品,用于变频器与电机之间的电力传输 bp-yjvp1-2变频电缆,变频电缆的型号名称: BPYJVP 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频器用电力电缆BPYJVP1 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕屏蔽变频器用电力电缆 BPYJVP2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频器用电力电缆 BPYJVP1-2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频器用电力电缆 BPYJVP1-3 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铝塑复合带屏蔽变频器用电力电缆 BPYJVP2/22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽铠带铠装变频器用电力电缆 bp-yjvp1-2变频电缆,变频器电缆BPVVP2,变频器专用电缆BPVVP2,变频电缆BPVVP2的详细资料: 变频器电缆BPVVP2,变频器专用电缆BPVVP2,变频电缆BPVVP2 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽变频器用电力电缆的详细介绍 四、变频电缆的使用特性:

1、电缆导体长期允许最高工作温度为90℃。 2、短路时(最长持续时间不超过5s),电缆导体最高温度不超过250℃ 3、绕包屏蔽型电缆敷设的弯曲半径不小于电缆外径的15倍,缠绕屏蔽型电缆敷设的弯曲半径不小于电缆外径的20倍。 五、变频电缆的产品特性: 1、具有较小的绝缘介质损耗,具有优良的热老化性能; 2、具有较强的耐电压冲击性,能经受高速、频繁变频时的脉冲电压; 3、具有良好的屏蔽性能,其屏蔽传输阻抗在100MHz范围以内不大于1Ω/m; 4、电缆结构紧凑、圆整,用电安全性高,对称的三加三电缆结构设计,具有比四芯电缆更稳定的传输性能; 5、可降低变频器输出中存在的高次谐波的不良影响,降低电机噪声,提高电机的转矩效率; 6、可实现电机输入电源功率因素的改善,减轻其容量; 7、抑制了由于电源电压瞬间提升造成电容两端电压的升高,而使变频器产生过电压保护bp-yjvp1-2变频电缆,

变频电缆的技术规范

变频电缆的技术规范 各种电机在使用变频调速后,实现了电机的软启动,使电机工作平稳,电机轴承磨损减小,延长了电机使用寿命和维护周期。在变频调速技术在石油、冶金、发电、铁路、矿山等大功率电机中采用变频调速电机,可节电30%。最近在家用电器同样也被广泛地应用。这就为变频电源与电机之间的连接线----变频电缆提出了特殊的要求: 一、变频电缆的工作特点: 1.脉冲电压对绝缘的影响:变频电源的频率调节范围较宽,不论频率高低,具有一个主频率的波形轮廓,它包含了许多高次谐波,作为一种行波经多次反射,幅值叠加可达到工作电压数倍,电缆越长,幅值越高,若电缆绝缘安全系数不高,可能被击穿。 2.电缆本体对外发射电磁波:一般变频家用电器为单相供电,长度很短,功率也较小,变频电源、连接电缆和变频电机一并设置在金属壳内,抑制了电磁波对外发射。但是在工业领域内,电机功率较大,连接变频电机和变频电源之间的电缆长度长,在工作时电缆就是高频电磁波向外发射的有效载体,对于周围邻近地区的广播通信将产生较大的干扰,有时情况也比较严重,称之为电磁波的环境污染。 3.中性线电流的叠加:完整的三相正弦供电系统,当三相电流平衡时,其中性线的电流为零,若出现三次谐波,则三次谐波的电流分量在中性线内不存在相位差,所以直接叠加成分量得三倍。若变频原供电对象是三个单相变频电机,而且处于三相功率分布平衡状态,则中性线电流更大,中性线截面应不小于相截面。 二、变频电缆的结构:了解变频电缆工作特点之后,就不难从电缆结构改进来解决上述三个问题。 1.电缆绝缘设计:大多数情况选用一般电力电缆,如聚氯乙烯绝缘或交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,由于电缆本身耐压水平较高,很少发生电缆本体击穿。为何电缆在工频下能长期运行而变频下几小时内击穿? 这决不是老化问题,基本上可归结于高频脉冲电压的影响。一般采用聚氯乙烯绝缘并不理想,因为其介质损耗偏大。交联聚乙烯绝缘较为满意,它兼有机、电、热等优良性能。若适当加厚,当然更为可靠,这对变频电缆更为有利。 2.电缆对称性设计 变频器与变频电机之间的电缆均需采用对称电缆结构,对称电缆结构有3芯和3+3芯两种,3+3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆,对于6/10kV变频电机专用电缆,该电缆结构与6/10kV普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。 3.屏蔽结构的设计 1.8/3kV及以下变频电机专用电缆的屏蔽一般采用总屏蔽,6/10kv变频电机专用电缆屏蔽由分相屏蔽和总屏蔽构成,分相屏蔽一般可采用铜带屏蔽或铜丝铜带组合屏蔽。总屏蔽结构可采用铜丝铜带组合屏蔽、铜丝编织屏蔽、铜带屏蔽、铜丝编织铜带屏蔽等,屏蔽层截面与主线芯截面按一定比例。此结构的屏蔽电缆

变频器电缆样本_图文.

变频电缆 Frequency Converter Cable

变频电缆 Frequency Converter Cable 变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1kV 及以下的输配电线路中,作输送电能用。尤其适用于造纸、冶金、纺织、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。 Frequency Conver t er cable is mainly used as the connection cable between frequency conver ter power supply and frequency converter motor. And it is also used to transmit power on distribution line of rated voltage 1kv or lower. It is specially used in the field of paper-making, metallurgy, textile mill, metalworking, mine, railway and packinghouse etc.

一、使用条件 Working Condition 1、额定电压U0/U :0.6/1kV 。 2、电缆导体长期允许最高温度为90℃,短路时最高温度为250℃(最长持续时间为5秒。 3、安装敷设环境温度不低于0℃,固定敷设时环境温度不低于-10℃。 4、电缆允许最小弯曲半径不小于15 D (D-电缆外径, mm 。 1: Rated voltage U0/U :0.6/1kV 2: Max temperature of cable conductor for Long- term working is 90℃. Max. working temperature of cable conductor is 250℃ during short circuit (the longest lasting time shall be no more than 5 seconds. 3: Environment temperature for installing is no less than 0℃and -10℃ for fixed installing. 4: Min bending radium allowed by cable is no less than 15D. (D means outer diameter of cable with unit “mm ” 二、产品性能 Product Performance 1、BPYJVP12R 、ZR- B PYJVP12R 、BPYJVPX13R 、 ZR-BPYJVPX13R 型设计采用符合GB/ T 3956 -1997规定的第5类软绞合铜导体。

BPYJVP电缆

bpyjvp系列电缆 本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的屏蔽性,并有效消除电磁干扰,降低变频电机噪音,保证系统稳定运行。广泛用于冶金、电力、石化等行业。 产品构成 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。 产品用途 变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1KV及以下的输配电线路中,作输送电能用.尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。 使用条件 1、额定电压U0/U:0.6/1KV. 2、电缆导体长期允许最高温度为90度,短路时最高温度250度 3、安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度. 4、电缆允许最小弯曲半径不小于15D(D-电缆外径,mm) 产品性能 1、 BRYJVP12R-TK、ZRBPYJVP12R-TK型设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。 2、交联聚乙烯绝缘、耐温耐候性好。 3、低传输阻抗,电磁兼容性好。 4、低工作电容 5、良好的抗干扰和低辐射性能。 6、对称的三芯电缆结构设计,具有比四芯电缆更好的传输性能。 型号名称 BPYJVTP2-TK 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频器用回路电缆。 ZRBPYJVTP2-TK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频器用回路电缆。

BPYJVP12-TK铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。 ZRBPYJVP12-TK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。 BPYJVPX12R-TK铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。 ZRBPYJVPX12R-TK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆 规格范围 型号芯数标称截面(MM) BPYJVTP2-TK 3 1.5~240 ZRBPYJVTP2-TK 3 1.5~240 BPYJVP12R-TK 3+3 主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35 BPYJVPX12R-TK 3+3 主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35 ZRBPYJVP12R-TK 3+3 主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35 ZRBPYJVPX12-TK 3+3 主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35 注:另可根据用户需要提供铠装结构变频电缆. 型号说明 项目代号说明 系列代号 BP 变频电缆 绝缘代号 YJ 交联聚乙烯绝缘 护套代号 V 聚氯乙烯护套 护套代号 E 无卤低烟聚烯烃护套 屏蔽代号 TP2 同心导体+铜带屏蔽结构 屏蔽代号 P12 铜带屏蔽+铜丝编织双重屏蔽 屏蔽代号 PX12 铜带屏蔽+镀锡铜丝编织双重屏蔽 铠装代号 22 钢带铠装 阻燃代号 ZR 阻燃型

变频器专用电缆

变频器专用电缆 变频装置的节能效果十分明显,在大功率电机中采用变频调速电机,整个发电机组可节电30%。并且使用变频调速后,实现了电机的软启动,使电机工作平稳,电机轴承磨损减小,延长了电机使用寿命和维护周期。因此,变频调速技术在石油、冶金、发电、铁路、矿山等工业方面得到了广泛的使用。 1.电缆对称性设计 对于1.8/3KW及以下变频电机专用电缆,和对称3+1芯和4芯电缆仅可用于主电源的输入缆,但最好使用对称结构电缆。变频器与变频电机问电缆均需采用对称电缆结构,对称电缆结构有3芯和3+3芯两种,3+3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆,对于6/10kV变频电机专用电缆,该电缆结构与6/10kV普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。 2.屏蔽结构的设计 1.8/3kV及以下变频电机专用电缆的屏蔽一般采用总屏蔽,6/10kv变频电机专用电缆屏蔽由分相屏蔽和总屏蔽构成,分相屏蔽一般可采用铜带屏蔽或铜丝铜带组合屏蔽。总屏蔽结构可采用铜丝铜带组合屏蔽、铜丝编织屏蔽、铜带屏蔽、铜丝编织铜带屏蔽等,屏蔽层截面与主线芯截面按一定比例。此结构的屏蔽电缆可抗电磁感应、接地不良和电源线传导干扰,减小电感,防止感应电动势过大。屏蔽层既起到抑制电磁波对外发射的作用,又可作为短路电流的通道,能起到中性线芯的保护作用。6/10kV变频电机专用电缆,考虑到电缆在使用过程中经常受到径向外力作用,在电缆屏蔽层外增加镀锌钢带铠装层(在屏蔽层和钢带铠装层之间加隔离套)。钢带铠装主要是作为电缆的径向机械保护层,同时它也起到附加性总屏蔽作用,特别是钢带铠装和铜丝、铜带屏蔽,是采用了两种不同屏蔽材料,在电磁波屏蔽上起到一定的互补作用,屏蔽效果将更好。 3.电缆电气性能设计 1.8/3kV及以下变频电机专用电缆电气性能均按GB/Tl2706,2002标准设计。6/10kV变频电机专用电缆在满足GBT/l2706.2002标准外,增加了电容和电感等电性能要求。根据变频电机专用电缆的实际使用情况并参照GB/T12706.2002和ABB日公司对电力传动电缆的技术条件,确定了电缆的电气性能参数。 4.电缆的主要制造工艺技求 在变频电机专用电缆生产过程中,绝缘线芯挤包工序、成缆工序等是最关键的工序。 绝缘线芯挤包工序绝缘线芯的质量将直接影响到电缆的电气性能。为了提高电缆的质

变频专用电缆 (BPYJVP2、ZR-BPYJVP、BPGGPP2)

变频专用电缆(BPYJVP2、ZR-BPYJVP、BPGGPP2) 产品简介? 变频专用电缆 使用特性:较低的有效电容。低传输阻抗。额定电压:0.6/1KV;耐温:90℃。具有良好的耐火燃烧性能,可用于危险区域。低传输阻抗。该电缆含有屏蔽层,以防止电磁干扰,传输阻抗RX是对屏蔽阻抗感应和电容束合的有效度量,低传输阻抗可提供良好的电磁相容性。对称的三芯设计,更好的电磁相容性。三根耐侯耐温树脂绝缘线芯在缝隙处均匀等距绞合,形成一个真正的同芯结构。 产品特点及用途:变频器专用电缆用于频率控制传动系统中作供电电缆或连接电缆。该系统的电缆尤其适用于造纸、钢铁、纺织、金属回味工和食品加工用水泵、鼓风机、输送机、传输线和空调等电力传输。 使用特性: ■较低的有效电容 ■具有良好的耐火燃烧性能,可用于危险区域。 ■低传输阻抗。该产品含有屏蔽层,具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质特性。传输阻抗RX是对屏蔽阻抗感应和电容束合的有效度量,低传输阻抗可提供良好的电磁相容性。 型号及名称: BPVVP:聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。 BPVVP2:聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 BPVVPP2:聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 BPVVP3:聚氯乙烯绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆。 BPYJVP:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。 BPYJVP2:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 BPYJVPP2:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 BPYJVP3:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆。 BPYJVP:交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 BPYJPVP:交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 BPYJPVP2:交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽铜带绕包和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆BPYJVP2:交联聚乙烯绝缘铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 BPYJP2VP2:交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 BPYJP2VP:交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆BPYJVP2P:交联聚乙烯绝缘铜带绕包和铜丝编织双层总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆BPYJP3VP:交联聚乙烯绝缘铝(铝塑)带(扎纹)纵包分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 BPYJP3VP2:交联聚乙烯绝缘铝(铝塑)带(扎纹)纵包分屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 ZR-BPYJVP:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃变频器电缆 ZR-BPYJVP1:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕屏蔽阻燃变频器电缆 ZR-BPYJVP1-2:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包双重屏蔽阻燃变频器电缆 生产范围:规格3×1.5+3×0.25;3×2.5+3×0.5;3×4+3×0.75;3×6+3×1;3×10+3×1.5;3×16+3×2.5;3×25+3×4;3×35+3×6;3×50+3×10;3×70+3×10;3×95+3×16;3×120+3×25;3×150+3×35;3×185+3×35;3×240+3×50(mm²)。

新型大功率变频系统用电缆设计

大功率变频驱动系统用电缆 宝胜科技创新股份有限公司 目前,我国能源生产和消费仅次于美国,位列世界第二,但国民生产总值却排在第八位左右,其中最重要的原因之一就是单位产值能耗太大。我国工业消耗的能源超过能源总量的三分之二,国有企业能源使用占大头。由于生产技术的落后,一般均采用恒速驱动的设备,每年造成大量能源浪费。在此类负载中,80%左右容量由大中型电机拖动。因此,研究大中容量电机调速节能技术对于我国工业降低单产能耗具有重要意义。此外,在轧钢、造纸、水泥制造、矿井提升、轮船推进器等传统工业改造和高速列车等现代交通工具中也需要使用大容量电机调速系统,以提高系统性能和生产效率。对国有企业能源使用的研究表明,如果将我国现有的过时的设备和工艺立即用当今世界最先进的技术来代替,将能源效率提高到新的水平,我国具备在现有的能耗总量上节省40~50%能耗的技术潜力。 交流变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,近十年来,变频技术的应用在我国有很大的发展,并取得了良好的效果。可以说,变频技术已为大多数用户所接受。 目前,我国在用的交流电动机使用变频调速运行的仅6%左右,而工业发达国家已达60% ~ 70%;而随着我国改革开放的深入,国外的各种变频器大量涌入国内市场,由于其明显的性能优势,有力的激发了国内市场的活力。而与之配套使用的专用电缆,尚完全依赖于进口。 为了替代进口,促进我国民族工业的发展,加快国产变频专用电缆研制的进程,我公司组织科研人员通过吸收国外先进技术,根据我国电力系统的实际情况,研制开发了抗电磁干扰、低介电损耗、低电容、使

用功率大、耐电热老化、寿命长等多项性能都有创新性提高的大功率变频驱动系统用电缆。 电缆结构 新开发的大功率变频驱动系统用电缆的结构如下图所示: 1-导体、2-绝缘层、3-填充、4-导体屏蔽层、5-绝缘屏蔽层+金属屏蔽层 6-阻水带隔离层、7-内护层、8-金属屏蔽层、9-外护套 产品的结构元件说明 1、导体 导体采用符合中、高压电缆相关标准规定的铜导体; 2、绝缘 采用高电性能、低介电常数、低损耗的XLPE材料作绝缘; 3、填充 填充采用绝缘聚丙烯(PP)撕裂网绳; 4、导体屏蔽 采用中、高压电缆专用半导电屏蔽料作为导体屏蔽层; 5、绝缘屏蔽 采用中、高压电缆专用半导电屏蔽料作为绝缘屏蔽层,其外层另绕包一层铜带作为其金属屏蔽层,以改善电缆的屏蔽效能; 6、隔离层 采用具有良好阻水性能的阻水带作为缆芯保护层; 7、内护层 采用无卤聚烯烃材料作为电缆的内护层; 8、金属屏蔽层 采用弯曲性能、屏蔽效果、抗压强度均优的皱纹铜管作为电缆的

变频电缆标准资料

ICS Q/DYAD 变频器专用电缆 大庆油田昆仑集团电缆有限公司发布

Q/DYAD 003—2009 目次 前言………………………………………………………………………………………………….…………I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语、代号和表示方法 (1) 4 型号和规格 (2) 5 技术要求 (3) 6 检验和验收规则 (6) 7 标志、包装 (7)

前言 本标准于2005年9月1日首次发布。 本标准于2009年4月1日第一次修订。 本标准由大庆油田昆仑集团电缆有限公司电缆研究所提出并归口。本标准由大庆油田昆仑集团电缆有限公司电缆研究所起草。 本标准主要起草人张守兴、阚丽娜、包玉华、刘永刚、张栋琪。

变频器专用电缆 1 范围 本标准规定了变频器专用电缆的术语、代号和表示方法、型号和规格、技术要求、检验和验收规则、标志及包装。 本标准适用于交流额定电压U0/U为0.6/1KV及以下变频控制系统供电电缆或电气连接,产品有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆有良好的屏蔽性,并有效消除电磁干扰,降低变频电机噪音,保证系统稳定运行。 产品广泛应用于电力、冶金、石油、化工、造纸、食品、纺织等行业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T2900.10-2001 电工名词术语 GB/T 2951-2008 电线电缆机械物理性能试验方法 GB/T 2952-2008 电缆护层用无纺布及麻布 GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法 GB/T 3953-83 电工圆铜线 GB/T 3956—2008 电缆的导体 GB/T 4909-85 裸电线试验方法 GB 5441.9—85 通信电缆试验方法 GB 6995—2008 电线电缆识别标志方法 JB/T8137—1999 电线电缆交货盘 GB/T12706-2008 额定电压1KV到35KV挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T19666—2005 阻燃和耐火电线电缆通则 3 术语、代号和表示方法 3.1 术语 本标准的名词术语按GB/T2900.10-2001的规定执行。 3.1.1 金属屏蔽:将电场限制在电缆内部和(或)保护电缆免受外界电气干扰的外包接地金属层。3.2 代号 3.2.1 系列代号 BP—变频器专用电缆 3.2.2 绝缘材料代号 YJ—交联聚乙烯 3.2.3 屏蔽结构代号 a)P—铜丝编织屏蔽 b)P1—铜丝绕包屏蔽 c)P2—铜带绕包屏蔽

变频电机专用电线电缆结构

变频电机专用电线电缆结构 变频装置的节能效果十分明显,在大功率电机中采用变频调速电机,整个发电机组可节电30%。并且使用变频调速后,实现了电机的软启动,使电机工作平稳,电机轴承磨损减小,延长了电机使用寿命和维护周期。因此,变频调速技术在石油、冶金、发电、铁路、矿山等工业方面得到了广泛的使用。 对于1.8/3KW及以下变频电机专用电线电缆,和对称3+1芯和4芯电缆仅可用于主电源的输入缆,但最好使用对称结构电缆。变频器与变频电机问电缆均需采用对称电缆结构,对称电缆结构有3芯和3+3芯两种,3+3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆。总屏蔽结构可采用铜丝铜带组合屏蔽、铜丝编织屏蔽、铜带屏蔽、铜丝编织铜带屏蔽等,屏蔽层截面与主线芯截面按一定比例。 1.8/3kV及以下变频电机专用电线电缆的屏蔽一般采用总屏蔽,6/10kv变频电机专用电缆屏蔽由分相屏蔽和总屏蔽构成,分相屏蔽一般可采用铜带屏蔽或铜丝铜带组合屏蔽。此结构的屏蔽电缆可抗电磁感应、接地不良和电源线传导干扰,减小电感,防止感应电动势过大。屏蔽层既起到抑制电磁波对外发射的作用,又可作为短路电流的通道,能起到中性线芯的保护作用。 对于6/10kV变频电机专用电缆,该电缆结构与6/10kV普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。 6/10kV变频电机专用电缆,考虑到电缆在使用过程中经常受到径向外力作用,在电缆屏蔽层外增加镀锌钢带铠装层(在屏蔽层和钢带铠装层之间加隔离套)。钢带铠装主要是作为电缆的径向机械保护层,同时它也起到附加性总屏蔽作用,特别是钢带铠装和铜丝、铜带屏蔽,是采用了两种不同屏蔽材料,在电磁波屏蔽上起到一定的互补作用,屏蔽效果将更好。 (转自一览电缆英才网好用的电缆求职网)

关于变频电缆与普通电缆间的区别分析

关于变频电缆与普通电缆间的区别分析变频装置的节能效果十分明显,在大功率电机中采用变频调速电机,整个发电机组可节电30%。6/10kV 变频电机专用电缆在满足GBT/l2706.2002标准外,增加了电容和电感等电性能要求。变频器用中电缆技术规范书

变频器用6/10kV交联聚乙烯电力电缆 技术规范书 (型号:TRANSDUCER CABLE-6/10kV)

目录 1.总则 2.执行标准 3.使用条件 4.技术条件 5试验 6包装储运

1.总则 1.1本技术规范是变频器专用6/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆而作的规定。 1.2本规范规定了供货方应遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运。 1.3供方提供的XLPE绝缘电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明产品质量优良、 安全可靠。 1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的效力。 2.执行标准 GB/T12706.2 《额定电压1KV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件第2部分》 GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》 GB3953 《电工圆铜线》 GB3955 《电工圆铝线》 GB2952 《电缆外护套》 GB6995 《电线电缆识别标志方法》 GB4005 《电线电缆交货盘》 GB8170 《数字修约规则》 GB50217 《电力电缆工程设计规范》 DL401 《高压电缆选用导则》 IEC183 《高压电缆选用导则》 IEC60502 《额定电压30kV及以下挤出塑料绝缘电力电缆》 3.使用条件 3.1 运行条件 系统标称电压U0/U6/10kV 系统最高运行电压U m12kV 系统频率50Hz 系统接地方式中点不接地系统,单相接地时允许持续运行8小时3.2 运行要求 电缆导体的额定运行温度90℃ 短路时电缆导体的最高温度250℃ 短路时间不超过5s 电缆弯曲半径:

3.3 运行环境条件 环境温度-20℃~+45℃ 3.4 敷设条件 敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。 具有聚氯乙烯护套的电缆,安装时的环境温度不宜低于0℃。 4.技术条件 4.1导体 4.1.1导体采用TR状态无氧铜杆制圆铜单线绞合紧压而成,紧压系数不小于0.9,导体符合 GB/T3956规定。 4.1.2导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。 4.2导体屏蔽 4.2.1导体屏蔽为挤包交联型半导电层。半导电层应均匀地包覆在导体上,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 4.2.2导体屏蔽标称厚度为0.7mm,最小厚度不小于0.6mm。 4.3 绝缘 4.3.1绝缘为XLPE型材料,挤包在导体上的绝缘性能符合GB/T12706.2的规定。 4.3.2绝缘标称厚度为3.4mm,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于90%-0.1mm,绝缘偏心度≤10%。 4.3.3.导体屏蔽,绝缘和绝缘屏蔽采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘生产采用原材料净化装置,绝缘偏芯度控制采用在线X射线测偏装置。 4.4绝缘屏蔽 4.4.1绝缘屏蔽为挤包半导电层,半导电层应均匀地包复在绝缘表面。绝缘表面光滑,不应有尖角,颗粒,烧焦或擦伤痕迹。 4.4.2 绝缘屏蔽为可剥离型。标称厚度为0.7mm。

大功率变频驱动系统用电缆的研制

大功率变频驱动系统用电缆的研制 庞玉春, 冯志骏, 董 春 (宝胜科技创新股份有限公司,江苏宝应225800) 摘要:介绍了大功率变频驱动系统用电缆的研制以及该电缆的结构特点和技术创新点。关键词:变频系统用电缆;屏蔽;3+3结构;设计;技术创新点中图分类号:T M246.9 文献标识码:A 文章编号:167226901(2008)0520017203 D evelop m en t of the Cable for Large Power Frequency Conversi on D r i v i n g Syste m PE NG Yu 2chun,et al (BaoSheng Technol ogy I nnovati on Co .,L td .,Baoying 225800,China ) Abstract:Devel opment of the cable f or large power frequency conversi on driving syste m as well as the constructi onal characteristics and technical novelties of the cable were p resented . Key words:cable for frequency conversi on syste m;shield;3+3constructi on;design;technical novelties 收稿日期:2008203215 作者简介:庞玉春(1966-),女,高级工程师.作者地址:江苏宝应县宝胜中路1号[225800]. 0 引 言 20世纪70年代起,国际上已采用了正弦脉冲 宽度调制技术(SP WM )的变频器,使交流电机变频调速进入了实用阶段。交流变频调速具有提高设备工艺水平和生产效率,以及显著的节能效果。采用变频调速的变频电机具有设备投资费用少,结构简单,体积小,成本低、节能、调速范围大,以及恒功率、恒转速的特性,使用方便,容量大等优点,因此,广泛应用于冶金、矿山和铁路等工业,目前在家用电器上也获得了大量的应用。但是,我国在大功率变频驱动系统开发和应用尚处于起步阶段,与其配套的35k V 及以下大功率变频驱动系统专用电缆在国内也尚未生产。鉴于这种情况,我公司组织科研人员通过吸收国外先进技术,开始研制了额定电压为35k V 及以下大功率变频系统用的电力电缆。 1 产品结构与性能 我公司通过对大功率变频驱动系统的剖析及对国外同类电缆产品深入研究后,进行了消化吸收和 再创新,研制出了抗静电偶合干扰、低介质损耗、低电容、耐电热老化和寿命长的额定电压35k V 及以下大功率变频系统用电缆(见图1)。其与国外同类产品结构和性能的比较见表1。 图1 产品结构示意图 1-铜导体 2-复合绝缘层 3-屏蔽层 4-填充 5-内衬层 6-复合屏蔽层 7-外护套 表1 我公司研制的产品与国外同类产品的比较 项目 国外产品 采用方式 应用效果我公司产品采用方式应用效果 绝缘线芯排列 3芯 常有误动作,不适用3+1芯电机噪声较大,有高次谐波3+3芯 完全满足要求 3+3芯 完全满足要求 屏蔽结构铜丝编织 一般铜带绕包 良好铜丝缠绕 好 铜丝缠绕+铜带绕包 非常好 该产品具有以下技术性能: (1)相线符合G B /T 12706.2—2002性能要求,接地导体符合G B /T 3956第二类导体的规定; (2)绝缘层能够经受由于变频系统高次谐波反

变频电缆与普通电缆区别

变频电缆与普通电缆区别 变频装置的节能效果十分明显,在大功率电机中采用变频调速电机,整个发电机组可节电30%。并且使用变频调速后,实现了电机的软启动,使电机工作平稳,电机轴承磨损减小,延长了电机使用寿命和维护周期。因此,变频调速技术在石油、冶金、发电、铁路、矿山等工业方面得到了广泛的使用。 1.电缆对称性设计 对于1.8/3KV及以下变频电机专用电缆,和对称3+1芯和4芯电缆仅可用于主电源的输入缆,但最好使用对称结构电缆。变频器与变频电机问电缆均需采用对称电缆结构,对称电缆结构有3芯和3+3芯两种, 3+3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆,对于6/10kV变频电机专用电缆,该电缆结构与6/10kV 普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。 2.屏蔽结构的设计 1.8/3kV及以下变频电机专用电缆的屏蔽一般采用总屏蔽, 6/10kv变频电机专用电缆屏蔽由分相屏蔽和总屏蔽构成,分相屏蔽一般可采用铜带屏蔽或铜丝铜带组合屏蔽。1kv变频电力电缆技术规范要点

武汉华能阳光电气有限公司 变频电缆工艺-1KV说明书 一.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成本规范的条文,所有标准都会被修订,使用本规范的各方应考虑使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T12706.1-2002 额定电压1Kv(U m=1.2Kv)到35Kv(U m=40.5Kv)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1Kv(U m=1.2Kv)和3Kv((U m=3.6Kv)电缆 IEC60502.2-19 97 额定电压1Kv(U m=1.2Kv)到30Kv(U m=36Kv)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1Kv(U m=1.2Kv)和3Kv((U m=3.6Kv电缆 GB/T3956-199 7 电缆的导体 GB/T3952-200 8 电工用铜线坯 GB/T3953-83 电工圆铜线 JB/T10437-20 04 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料

武汉华能阳光电气有限公司 GB/T 2951-1997 电缆绝缘和护套材料通用使用方法GB2952-1989 电缆外护层 GB/T3048-199 4 电线电缆电性能试验方法 GB/T18380.3-2001 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法 GB6995.3-198 6 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志GB/T169271-1 997 高电压试验技术第1部分:一般试验要求 JB/T8137-199 9 电线电缆交货盘 GB2406 电缆绝缘垫层,护套氧指数的测试 GB/T19666-20 05 阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级 GB /T 17650-1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法

变频调速系统用电缆

变频调速系统用电缆 一、前言 变频调速已经成为目前主流的调速方案,可广泛应用于各行各业无级变速传动。随着变频器在工业控制领域内日益广泛的应用,并且变频电机在变频控制方面较普通电机具有更多的优越性,使用变频调速很快得到普及化。 变频调速也可说是低碳技术之一,它有三大优点: 1. 变频节能 举水泵为例,如果水泵的效率一定,当要求调节水流量下降时,转速N可成比例地下降,轴的输出功率P则成立方函数下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。近似计算,一台水泵电机当转速下降到额定转速的1/2时,可省电87.5%。 2. 功率因数补偿节能 无功功率不但增加线路损耗和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,有大量无功电能消耗在线路当中。举例来说,一台大型普通水泵电机的功率因数在0.6~0.7之间,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,使电流相位超前,矢量合成后的cosФ≈1,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。 3、软启动节能 由于普通电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于4~7倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击;对设备、管路(指水管等)的使用寿命也极为不利。使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能,可使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命,节省了设备的维护费用。 当然也不可否认存在一些问题,这就是输入电机的线路中,存在3次谐波及3的倍数的谐波,这一类谐波产生的电流相位相同,没有相位差,因此它们的矢量叠加,在电缆中心线内传输。另外还有高次谐波的对外发射,造成电磁波对外干扰。这些现象在变频电缆中比较突出。 大型变频调速系统对电缆的要求较高,所用品种不只限于电力电缆,控制电缆、仪表电缆和数字传输电缆等等,将来也需要用光-电综合缆等。 既然认识了变频调速优点、问题及其重要性,认识了配套电缆的特殊性,那末电缆行业应当为其配套提供优越的产品和完善的服务。

变频电缆选型及变频技术和变频接地

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction,use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. ABB Utilities AB; 2002 ABB Marine Cabling Instructions SAVEDATE: 23.12.2002 13:01

Contents 1 Introduction (3) 2 General about Cables (3) 2.1 Installation (3) 2.2 Earth Fault Demands and Insulation (3) 2.3 Dimensioning (3) 3 High Voltage Cables (4) 3.1 General (4) 3.2 Cable Environment and Demands, One Phase Cables (6) 3.2.1 Generators, One Phase Cables (6) 3.2.2 Transformers, Motors and HV-Switchboards, One Phase Cables (7) 3.2.3 Transformer – Cycloconverter – Motor, One Phase Cables (8) 3.2.4 From HV-Switchboard or Transformer via ACS6000AD/SD to Motor, One Phase Cable (9) 3.2.5 Duplex Connections on Supply Side, One Phase Cable (10) 3.3 Cable Environment and Demands, Three Phase Cables (11) 3.3.1 From HV-switchboard or Transformer via ACS6000AD/SD to Motor, Three Phases (11) 3.3.2 HV-Switchboards, Generators, Transformers and Motors, Three Phase Cables (12) 3.3.3 Duplex Connections on Supply Side, Three Phase Cable (13) 4 Low Voltage Cables (14) 4.1 General (14) 4.2 Cable Environment and Demands (15) 4.2.1 From LV-Switchboard or Transformer via ACS600 to Motor, Three Phases (15) 4.2.2 Consumers (16) 5 Signal Cables (17) 5.1 General (17) 5.2 Cable Environment and Demands (17) 5.2.1 Signal Cable Connections (17) 6 Fieldbus Cables (18) General (18) 6.2 Cable Environment and Demands (18) 6.2.1 Modbus (19) 6.2.2 Profibus (19) 6.2.3 Ethernet (19) 6.2.4 AF100 (19) 7 Other Optical Cables (21) 7.1 General (21) 7.2 Cable Environment and Demands (21) 7.2.1 DDCS (21) 7.2.2 Absolut Angle Encoder Link (21) 7.2.3 SatCom Link (21) 8 Reference Documents (22)

相关文档