第一步:局域网(内网)访问客户端的相关操作。

1.准备好一个路由器(如:TP-LINK.D-LINK)。DVR和电脑连入路由器,使得DVR和电脑获取IP。(注:DVR前面板网络指示灯闪烁,为DVR已经通网。)

2.进入DVR主菜单界面,如下图所示:

点击【系统】—【网路设置】,如下图所示:

手动设置IP(IP一定

要和电脑.路由器在同

一个网段

与路由器IP一样(如:

192.168.1.1或192.168.0.1)

IP获取方式为手动设置,IP地址为内网IP,(注:内网

IP为手动设置IP和路由器在同一个网段,DVRIP与电脑IP

设置不能一样,)。默认网关为路由器网关(如:192.168.1.1

或192.168.0.1),其它设置为出厂默认设置,不需要改动。以

上需要改动为如上图红箭头所示,其它设置为出厂默认设置

不需要改动,点击【保存】就可以了。

3.设置完成以后,进入客户端,如下图所示:

请填写DVR里面手

动设置的IP。

用户名:admin

密码:8888

端口;5555

地址:DVR手动设置的IP(注:内网IP。)

输入完以后点击【登入】,出现如下图所示界面:

以上步骤为内网访问客户端进行远程监控。

第二部:外网(广域网)访问客户端或IE 的相关操作.

1..路由器端口映射。输入路由器地址19

2.168.1.1(注;路

由器以TP-LINK为例。)如下图所示:

上图为路由器出厂设置的用户名和密码,点击【确定】。如下图所示:

输入admin

输入admin

上图所示为【转发规则】——【虚拟服务器】显示界面

映射端口

DVR 手动设置IP (注:如图所

示IP 为DVR 出厂设置的IP 。)

在【虚拟服务器】中做两个端口映射5555和80,IP为DVR的手动设置的IP,协议为ALL,输入完以后点击保存,如上图所示。

2.DDNS域名解析设置。局域网(内网)登入客户端如下图所示:

点击【系统设置】,如下图所示:

点击【网络参数】,如下图所示:

点击【DDNS】,如下图所示:

输入域名(注:每台机器配套一个域名。)

服务器默认密码,不

需要更改。

域名地址

系统默认

登入界面地址以此地址不同,请输入此地址。

系统默认

进入此界面时,用户名.密码.域名为出厂设置好的,一

般不需要更改(注:用户名位为admin的话,请把它改为你

的域名数字,域名也一样。)

填入信息以后,如图界面蓝色箭头所示消去打钩,点击

【确定】,出现如下图所示界面:

点击【设置】就会自动保存,这一步为让服务器地址和域名上报服务器,再重新进入【DDNS设置】——点击【启用】打钩,保存就可以了,退出客户端,域名登入就可以了。第三部:IE访问远程监控。

现在以我们的公司域名为例如:https://www.wendangku.net/doc/d18483012.html,.

IE访问时只要加个前缀和后缀【https://www.wendangku.net/doc/d18483012.html,:8080】【注:每个机器的域名都不一样,出厂时每台机器配套一

个域名,IE访问时只需将(fhsjgzyf)改为你们机器的域名就可以,后面https://www.wendangku.net/doc/d18483012.html,:8080不需要改动。直接输入访问如下图所示:】

用户名:admin

密码:8888(注:出厂密码。)

端口:5555

【注:进入此界面时如果提示要下载控件,必须要下载安装控件,否则无法IE访问。】

还要记住一点下载安装控件时提示无法安装控件,属于你们本身电脑系统里设置了禁用控件安装以下为启用控件的安装步骤:

1.点击电脑桌面浏览器图标如下图所示:

点击红箭头所指【工具】,如下图:

点击选项,如图所示:

点击,如下图:

点击,如图:

存就可以了

以上操作为内外网.IE 远程监控,如有不懂之处,

请致电,谢谢。

银行远程监控管理操作流程

远程监控管理操作流程 1目的 本文件规定了XX农村银行(以下简称“本行”)远程监控管理的流程及控制要点,旨在加强远程监控工作管理,及时发现和有效控制操作风险,确保各项经营管理活动依法合规进行。 2适用范围 本文件适用于本行远程监控相关管理活动。 3定义与缩写与分类 3.1定义 远程监控:是指本行事后监督部门运用远程监控系统,对营业网点的工作秩序、柜面操作、文明服务和安全保卫等相关事宜进行非现场监督的管理活动。 3.2缩写 无 3.3分类 无 4职责与权限

5原则与基本规定 5.1原则 1)认真履职原则。事后监督岗应认真履行岗位监督职责,及时、全面地发现、登记、报告违规事件。 2)客观公正原则。如实全面地记录、报告违规事件,不得回避或者掩盖问题的真相,更不得袒护、包庇违规行为责任人。 3)独立岗位原则。保持监督岗位部门的独立性,任何部门和个人均不得对监督活动和处理意见进行不合理的干预和阻挠,事后监督部门岗位应实行亲属回避制。 4)有据可依原则。对违规事件的认定和处罚应依据内外部法规、制度,避免随意性。 5.2基本规定 1)任何单位或个人不得擅自改变图像信息系统的安全运行;确保图像信息资料画面质量清晰,对违规的录像资料不得擅自删改、破坏图像信息资料的原始数据记录; 2)严格执行请示报告制度,重要信息不得误报、延报、漏报。对发生的重大事件要及时向领导报告; 3)不准让无关人员进入监控中心值班室。上级和外单位安全检查,须有相关部门人员陪同并办理登记手续;保修单位人员维护设备时,需经监控中心负责人批准,查验单位介绍信、个人身份证件,并按规定进行登记; 4)远程监控人员自发现重大可疑违规问题后,应即时反馈给纠正处理岗同时向部门经理报告,由部门经理报请分管领导批转按照相关程序处理,对于情节显著轻微的违

泛海三江监视模块说明

JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、 KZJ-02智能控制监视模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮使用说明书 一、概述 1、 JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮(智能手报)是与智能二总线火灾报警控制器JB-QB (LD )- 9700配套使用的产品、KZJ-02智能控制监视模块是与智能二总线火灾报警联动控制器JB- LD - 9700配套使用的产品。 2、 所有智能模块和智能手报通过BM-9700编码器编写地址码。 3、 在同一报警回路,智能模块地址与智能探测器地址可以同号,但智能模块与智能模块之间、智能模块与智能手报之间的地址不能相同,否则系统可能工作不正常。 4、 当智能模块或智能手报地址设定且确认与控制器连接无误后才能接通电源。9700控制器设置此智能模块或手报地址后,该模块(手报)的红色信号指示灯(LED )进行闪烁。 5、 当JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZJ-02智能控制监视模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮(手报)处于监视报警状态下时,LED 常亮;KZ-02智能控制模块、KZJ-02智能控制监视模块处于被命令控制状态下时,LED 常亮;只有在系统复位或短暂掉电且又重新上电后,模块和手报上的常亮LED 才恢复闪烁状态。 6、 工作环境:温度:-10℃~+55℃ 相对湿度:< 95% 二、 使用说明 1、JS-02智能监视模块使用时的接线方法图 图中: L+ /L-:控制器输出报警回路信号正/负端; TO+ /TO-:负载接入点正/负端。 终 端 负 载 47K/0.25W

远程集中监控管理系统

冠易诚远程集中监控管理系统 一、项目背景 经过调查发现,当前监控行业监控管理系统遇到了如下几个问题: 1) 用户投入成本居高不下、将中小项目拒之门外; 2) 传统的CCTV厂商在视频处理技术、网络传输、交换、控制、存储、服务器等方面的技术开发与应用经验比较匮乏,无法适应目前数字化、网络化、集成化和专业化的平台软件的需求趋势; 3) 用户学习系统、适应系统,而非系统适应用户需求与习惯,在大型项目的实施过程中,系统操作与部署异常繁琐; 4) 监而不控,项目实施后并没有表现出良好的业务效果; 5) 无长期规划的封闭独立式的软件架构,在不同的行业应用以及系统维护升级等方面已难以快速适应市场需求; 二、系统概述 冠易诚集中监控管理系统是在结合多年丰富的视频处理、应用与网络技术而研发出的一套“监、管、控”系统,该系统充分考虑了监控行业市场的发展趋势和用户需求,应用了多种先进技术包括P2P、微内核、插件、门户技术、流缓冲技术、服务器集群技术等,同时采用分布式组件化结构和三层设计思想(应用层、逻辑层、数据层),从而使系统在灵活性、稳定性、安全性、易扩展性等方面具有明显的行业优势。 系统意示图 三、系统功能 1.服务器心跳功能:在整个项目中,各服务器(中心服务、存储服务、转发服 务、代理服务等服务器)会实时检测自身运行状态,并及时向上级汇报信息。 2.屏蔽windows:以避免人为或意外的病毒进入与操作系统的干净稳定,进而保障监控服务器系统的安全。 3.报警管理中心:可按探头报警、移动侦测、视频丢失、设备网络中断、存储空间等触发条件进行联动布防策略,可触发录像、抓拍、调用预置位、报警输出(声/光/电)、视频放大弹出、电子地图显示。4.当前的主机信息备份与恢复:降低系统部署的繁琐与不可抗性的灾难恢复。 5.报警信息显示区::应急处理,强化报警信息提示与处警意识。 6.高度灵活、人性化、易于操作的可定制用户界面。 7.先进的加密技术:用户登录时,在网络中传输的用户名和密码信息经过128位DES加密处理,他人无

海康威视录像机远程监控设置方法

海康威视自带域域名录像机远程监控设置方法 DS-7800SH 系列海康DDNS 配置和设备访问 适用型号:DS-7800SH 系列 网络环境:通过路由器拨号模式 1 设备配置 第一步:DVR 的相关设置,确认以下几点是否全部填写

第二步:端口映射(以下提供两种配置方法,两种选择一种就可以了) 1、UPnP自动端口映射 说明: 该设置有一个要求,需要路由器支持UPnP这个功能,所以请先确认自己使用 的路由器是否支持该功能,如果支持UPnP的,可以参考以下设置,如果不支 持UPnP的请严格按照第2点中的端口映射来操作。 操作步骤如下: 登陆路由器配置界面,开启UPnP功能

进入设备本地配置界面,启用UPnP 刷新端口,看状态显示为“生效”即可。 2、路由器端口映射 登陆路由器的配置界面,找到虚拟服务器(或者是端口映射),映射端口(设备默认80、8000、554三个端口,可在设备上修改,三个端口必须同时映射,缺一不可)

如果在同一台路由器上有多台监控设备,请使用端口号来区分,不能重复使用端口。 第三步:配置自定义域名 1、快捷配置 点击鼠标右键,选择快捷配置->快捷上网配置

勾选启用DDNS,设置设备域名(自定义,只支持小写字母、数字以及“—”且必须以小写字母开头,必填),手机号码(后续增值服务使用,必填)。当设备状态显示在线时可以使用自动生成的访问地址来访问设备。

注意:配置海康DDNS前,需保证设备正常接入公网。 注意: 1.如果设备通过路由器接入公网,需要开启路由器的UPnP功能并配置设备的UPnP参数或者在路由器上做端口映射。 2.如果配置失败,可能原因是网络不通或者域名冲突,请先检查网络,若网络正常则尝试修改其他域名。 2 设备访问 打开IE浏览器,在地址栏直接输入https://www.wendangku.net/doc/d18483012.html,/自定义域名,例如配置了设备域名为test12345,则直接输入

泛海三江火灾主机操作说明书

泛海三江火灾主机操作说 明书 The latest revision on November 22, 2020

J B-Q B L-M N/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时 间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消 音键,主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时 间 3、“总火警”灯亮。

4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理: 1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认) 后,按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认) 后,按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与 维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位 键,使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待 反馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时 处于打开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24 小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面 板控制按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60秒左右。

大华监控主机操作说明

监控主机操作说明 一、开机与关机 1、开机 插上电源线,按下后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式,若开机启动时间在定时录像设定时间内,系统将自动启动定时录像功能,相应通道录像指示灯亮,系统正常工作。 2、进入系统菜单 正常开机后,按Enter确认键(或单击鼠标左键)弹出[登录]对话框,用户在输入框中输入用户名和密码。 密码安全性措施:每30分钟内只能试密码5次,否则帐号锁定。 注:为安全起见请用户及时更改出厂默认密码,添加用户组、用户及修改用户,设置更改参见菜单操作——用户帐号。 关于输入法:除硬盘录像机前面板及遥控器可配合输入操作外,可按按钮进行数字,英文大小写,中文输入(可扩展)之间切换输入法,并直接在面板上的字符值进行鼠标选取输入相关值。 3、关机(更换硬盘须打开机箱并先切断外部电源)

关机时,按住面板上POWER键3秒钟,停止硬盘录像机的所有工作,方可按下后面板的电源开关,关闭电源。 4、断电恢复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下,若系统电源被切断或被强行关机,重新来电后,录像机将自动保存断电前的录像,并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 二、录像操作 用户可以根据自己的需求选择录像模式。对不同模式的录像,通道发生录像时,在通道画面上显示录像标志。 1、如何进行录像 按遥控器上的“录像”键或面板上的“●”键(更改录像设置需有相应控制权限),或在菜单[高级选项]>[录像控制]中 查看录像菜单中各通道的状态,对应的通道下反显“●”,则为选中的通道 手动:设置通道录像可根据用户实际需要设置,也可全部设置为录像或不录像,即使“全”处于“●”状态进行状态设置。 自动:设置通道录像由定时界面里设置的定时、动态检测和报警的设置条

海康威视录像机远程监控设置方法

海康威视录像机远程监控设置方法 DS-7800SH 系列海康DDNS 配置和设备访问 适用型号:DS-7800SH 系列 网络环境:通过路由器拨号模式 1 设备配置 第一步:DVR 的相关设置,确认以下几点是否全部填写

第二步:端口映射(以下提供两种配置方法,两种选择一种就可以了) 1、UPnP自动端口映射 说明: 该设置有一个要求,需要路由器支持UPnP这个功能,所以请先确认自己使用的路由器是否支持该功能,如果支持UPnP的,可以参考以下设置,如果不支持UPnP的请严格按照第2点中的端口映射来操作。泛海三江火灾主机操作 说明书 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

大华硬盘录像机操作说明 一、开机与关机 1、开机 插上电源线,按下后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式,若开机启动时间再录像设定时间内,系统将自动启动定时录像功能,相应通道录像指示灯亮。 2、进入系统菜单 正常开机后,按Enter确认键(或单击鼠标左键)弹出登录对话框,用户在输入框中输入用户名和密码。 出厂时有4个用户admin,888888,666666及隐藏的default,前三个出厂密码与用户名相同。admin,888888出厂时默认属于高权限用户,而666666出厂默认属于低权限用户,仅有监视、回放、备份等权限。(为安全起见请及时更改默认密码) 3、关机 A进入【主菜单】>【关闭系统】中选择【关闭机器】(关机时建议使用此方法,以避免意外断电时对DVR造成的损害。) B关机时,按下后面板的电源开关即可关闭电源。 4、断电回复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下,若系统电源被切断或被强行关机,重新来电后,录像机将自动保存断电前的录像,并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 5、更换硬盘摄像机纽扣电池 更换硬盘摄像机的纽扣电池建议选用相同型号的电池。定期检查系统时间,一般每年更换一次电池以保证系统时间的准确性。

二、录像操作 1、预览 设备正常登陆后,直接进入预览画面。 在每个预览画面上有叠加的日期、时间、通道名称,屏幕下方有一行表示每个通道的录像及报警状态图标。 2、手动录像 提示:手动录像要求用户具有“录像操作权”,在进行这项操作前请确认硬盘录像机内已经安装且已经正确格式化硬盘。 2.1进入手动录像操作界面 单击鼠标右键或在【主菜单】>【高级选项】>【录像控制】中可进入手动录像操作界面。 在预览模式下按前面板【录像/●】兼或遥控器上的【录像】键可进入手动录像操作界面。 2.2开启/关闭某个或某些通道 要开启/关闭某个通道的录像,首先查看该通道录像状态。(“○”表示关闭,“●”表示开启)使用左右方向键移动活动框到该通道,使用上下方向键或相应数字键切换开启/关闭状态。 2.3启动/关闭全通道录像 将录像模式中自动/手动“全”切换到“●”状态,即可开启全通道录像,将录像模式中关闭“全”切换到“●”状态,即可关闭全通道录像。 3、录像查询 4、录像设置

库云设备远程监控平台使用手册V1.1

库云设备远程监控平台 说明书 苏州库德莱兹自动化技术有限公司 2016.1

目录 第一章平台介绍 (3) 第二章准备工作 (3) 2.1运行环境 (3) 2.2下载客户端 (3) 第三章功能详解 (4) 3.1进入平台 (4) 3.2登录界面 (4) 3.3进入【平台总览】 (5) 3.4实时监控 (6) 3.5图表趋势 (8) 3.6报表统计 (11) 3.7设备管理 (12) 3.8告警管理 (12) 3.9售后管理 (15) 3.10权限管理 (16) 第四章附录 (18)

第一章平台介绍 库云平台具有灵活的可配置性、线性可扩展性及海量数据监控等技术优势,实时获取和监控设备的运行状态和海量数据。即时发现、诊断和修复设备,确保各生产设备及其子系统处于最佳运行状态,解决其对设备的远程监控和维修维护问题。通过本系统,设备厂家可以对所售出的设备进行全面有效的信息采集、监控、维护和升级。本系统也可与ERP、PDM 等系统做对接,提升数据传输的时效性和信息系统的集成化。 第二章准备工作 2.1运行环境 ●操作系统: Windows XP/Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 Ubuntu Linux 12.04+ Mac OS X 以及其他正常运行Java SE 6+的系统 ●JAVA运行环境:由于平台需要JAVA运行环境支持,在进入演示平台之前请 根据自身电脑操作系统环境,选择安装JRE(Java Runtime Environment,即Java运行环境)。本文第四章附录有Windows 32位及64位JRE安装包,用户可自行选择安装。 2.2下载客户端 客户端链接位于本文第四章附录中,点击即可下载。我们采用JNLP技术,您只需下载1Kb的瘦客户端即可。无需繁琐的安装、调试。

海康硬盘录像机远程监控方法外网以及路由器设置

海康硬盘录像机远程监控方法外网以及路由器 设置 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

海康硬盘录像机远程监控方法(外网)以及路由器设置 前端视频处理设备:装有采集卡的PC 或者带网络功能的DVR 或者网络摄像机或者 网络视频服务器。 网络环境:电话线+ADSL+路由器+交换机+前端视频处理设备(一般大众环境)前提条件:不管是什么视频处理设备,首先能在局域网内能访问(因为各个设备内网设置各式各样,不一一赘述) 目的:能够远程监控 前面在局域网能访问了,做远程就全是在路由器上设置了。 1.进入路由器,这里我用金星的这款无线路由器给大家介绍下(其他的路由器也行,只要有”转发规则“和”动态DNS“就行,这样比较方便) 此主题相关图片如下:路由器界面.gif

2 进入“转发规则”界面,进行端口映射,“添加新条目”; 此主题相关图片如下:转发规则.gif

此主题相关图片如下:添加新条目.gif 4.“添加新条目”完成后,端口映射完成。 此主题相关图片如下:添加新条目后.gif 5,设置到这里,远程监控设置已经可以实现了。现在用ADSL 的动态IP已经可以访问了。到路由器“运行”“WAN口状态”找外网IP 此主题相关图片如下:wan口状态.gif

6,动态IP+端口号的访问 此主题相关图片如下:动态ip访问.gif 7,因为动态IP容易变动,所以人们发明了域名,所以前面要选用的带“动态DN S”功能的路由器,进入路由器的“动态DNS”界面,选择“服务提供商”,填入“用户名”和“密码”(很多同胞把这里的用户和密码添混,这里应该填你申请“服务提供商”的帐户名和密码),勾上“启用DDNS”,记得“登陆”,如果成功,“连接状态”那是连接成功的,至于下面的域名信息就看你在申请的帐户上创建了,收费的免费的看君喜好,设置好后“保存”。 此主题相关图片如下:动态

泛海三江火灾主机操作说明书[1]

JB-QBL-MN/300 火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入 6 个 8,按 #键确认)后,按本机消音键, 主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理:

1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入 6 个 8,按 #键确认)后, 按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 6 个 8,按 #键确认)后, 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入 按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与 维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入 6 个8,按 #键确认),按复位键, 使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下 1 号或 2 号泵控制键,启动显示灯亮,待反 馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打 开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24 小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制 按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60 秒左右。

大华录像机系列联网说明

大华录像机系列联网说明 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

大华网络客户端操作 录像机端设置(使用TP-linkR402) 1. 将硬盘录像机正确接入网络。打开主菜单—系统设置—网络设置。 2. 打开网络对话框.给硬盘录像机设置IP 地址、子网掩码和默认网关.TCP端口 号.HTTP端口 默认IP地址 默认TCP端口37777 HTTP端口 80 如下图:1.1 1.1 路由器设置(TP-linkR402) 账号 admin密码admin 点击确定。进入路由器设置界面如下图:1.2 . 1.2 2. 左侧菜单。转发规则—虚拟服务器。打开虚拟服务器设置框 在路由器里面映射录像机的 80 和37777端口如下图 1.3 1.3 3.点击保存 测试80和37777端口是否能用——开始—运行—输入cmd 和telne37777 按回车出现空白对话框就说明端口能用。 如果出现下列对话框(如下图1.4)。则说明端口号不能使用,请修该端口号 1.4 客户端设置 1.在客户端IE浏览器的菜单栏点击工具—Internet选项打开出现选项对话框 如下图1.5 1.5 选择—自定义级别—打开安全级别对话框如下图1.6 1.6 将控件和插件子菜单中全部启用单击确定 客户端的应用(广域网) 1.在浏览器地址栏里输入录像机的外网的IP 地址,(外网IP在路由器中左侧菜单运行 状态—IP地址。如下图 1.7)本文档以录像机IP外网地址并连接。打开系统时,弹出安全预警是否接受硬盘录像机的WEB 控件webrec.cab,请用户选择接受,系统会自动识别安装。 1.7

城市消防远程监控管理系统

城市消防物联网远程监控管理方案 广东安警技术-伍锦雄 一、行业概述 1、行业发展趋势 消防控制室是建筑消防设施的心脏,也是单位日常消防工作管理的中枢核心,发生火灾后还是灭火、救援的应急指挥中心。近年来,一些单位由于消防控制室无人值班,值班操作人员玩忽职守或将火灾自动报警系统人为设置在手动状态而导致小火酿成大灾,教训十分深刻。因此,保障消防控制室的可靠运行和有效管理,意义十分重大。 目前的消防远程监控系统基本上都是各单位独立选购安装、独立工作,很容易导致火灾信息漏报、迟报,报警设备出现故障没有及时恢复开通,对设备的故障更是无法评判、预测。 因此,打造信息化和智能化的消防远程监控系统,已成为行业发展趋势。 2、行业应用价值 城市消防远程监控系统采用消防自动报警系统已有的各种感知设备、视频采集设备等,将感知和采集到的大量现场信息,借助消防物联网网络层传输到消防指挥中心,再通过消防指挥中心的信息平台整理后进行辅助决策,通过消防指挥中心下发指令及时对灾情的消防处置,并结合消防应急预案组织救援力量、救援物资及救援装备的部署。 系统架构图:

二、城市消防联网远程监控管理方案 1、建筑消防物联网系统架构 广东安警持技术的消防物联网,是指通过使用物联网技术实现消防远程监控系统可以24小时工作,并且变的“耳聪目明”。在此基础上搭建的消防信息数据平台,将传统消防工作提升到“智能联网消防”时代。通过消防安全信息中心的搭建,主要依靠“视频远程监控”,“值班员管理”,“紧急远程对讲”为核心技术。整个系统可分为感知层、网络层和应用层。如图:

2、城市消防远程监控管理物联网特点 广东安警持技术基于物联网技术的消防远程管控系统,通过物联网传输终端、物联智能终端实现物联网监控中心、消防相关人员与各地消防设施的沟通与对话,这种将消防领域的人与物、物与物联系起来的网络就形成了消防物联网。 广东安警持技术提供集“安装—检查—快速查询—实时监控”一体化的消防产品设备信息化作业链,将消防主管、产品用户、工程维保商三大建筑消防产品设施关联角色的职能融入到系统中,把对建筑消防产品设施的重视提到日常工作上,加强消防监督管理力度。

大华硬盘录相机使用花生壳远程监控设置

使用花生壳+大华硬盘录像机搭建远程视频监控 花生壳动态域名解析服务是目前全球用户量最多的动态域名解析服务,使用花生壳动态域名解析服务后,可以将您的动态公网IP和域名进行实时绑定,无论您在何地,只要您可以上网,都可以通过激活花生壳服务的域名从外网访问您的服务。现在我们以实例来讲解如何使用花生壳从外网访问您大华硬盘录像机的视频监控。 实例测试环境: 1)花生壳动态域名解析服务; 2)大华硬盘录像机; 3)ADSL宽带; 4)Tp-link路由器 第一步、注册护照、域名并登陆嵌入式花生壳服务 1、注册花生壳护照,获取免费域名 通过Oray官方网站的注册页面/register.php,进行护照注册(如图1):

图1 护照成功后,域名会自动赠送一个已激活花生壳服务的免费域名。当然,我们也可以另外去进行注册其他后缀的免费域名,点击网站首页——域名服务——免费域名,如图2: 2、通过嵌入式设备登录花生壳 如果您受现场硬件环境限制,比如您使用的是硬盘录像机看视频监控,不方便使用客户端6.0,那么您可以选用通过Oray认证过的硬件设备(具体通过Oray认证尝试列表请您参考: /embed_company.php)来代替花生壳客户端6.0进行登录,这种方式称为嵌入式登录。现以 TP-lINK的TL-WR841N内嵌花生壳为例进行说明: 登陆路由器,在地址栏里面输入.1 (有的也为.1)登录帐号默认是admin密码admin。

进入路由器界面,点击动态DNS按钮,然后在动态DNS里面输入我们注册的帐号和密码,并启用动态DNS,如图3: 图3 然后点击“登陆”按钮,登陆成功后,会直接显示目前护照的花生壳服务级别和激活花生壳服务的域名,如图4: 花生壳已经成功登录,那么我们需要确认花生壳解析是否准确,那么如何判断呢?首先我们需要看宽带服务商分配给我们的真实公网IP是多少,这个可以进入路由器——运行状态——WAN口状态进行查看,如图5:

视频监控管理平台软件

视频监控管理平台软件 视频监控管理平台应充分考虑用户的应用需求,能在同一系统同时兼容主流高清网络摄像机和视频服务器等,实现基于计算机网络技术的视频监控和管理;基于中间件技术、面向业务的四层体系架构模式,可确保新需求的增加无需改变软件核心模块;系统各接口应满足用户应用开发的要求,无偿提供接口开发包,配合用户调用相关安防视频数据满足应用需求。本系统所提供的产品需具有相当成熟的系统设计,保证产品能与采购人正在运行的视频监控管理系统的连、报警系统等的连接。 本系统承诺产品可在今后使用过程中无条件按采购人的实际应用需求修改;确保产品具备各种类信息标准接口,保证产品在今后使用中能与不同品牌的各种类型硬件设备实现无缝接合。本次安防视频监控系统主要用于安全管理工作,包括周界及各区域的视频监控等。 视频监控系统招标内容主要包括:前端摄像机及其编码器设备、网络系统及设备、后台视频管理和存储设备、视频数字解码设备、显示设备、室内外摄像机安装平台、实现视频监控功能的其他相关设备以及配套的线缆敷设等安装工作。 所有监控点在网络接入上采用M-JPEG、MPEG-4、H.264等压缩方式压缩传输,视频质量达到CIF、2CIF、4CIF或D1、720P、1080i及其以上高清效果,实现实时预览、按需录像;室外安装智能高速球,具有自动定位、自动巡航、设置预置位、设置巡航轨迹等功能,具有低照度功能,借助灯光或附近的辅助照明,实现24小时监控、高速巡航。 采用基于IP网络的数字化编码设备,可以兼容硬盘录像机模式兼容目前市场上主流数字压缩卡,主流嵌入式DVR,DVS,网络摄像机等设备,考虑到未来系统扩容和设备更换等因素,为了有效的保护长期投资,系统平台的选择必须可以同时支持10个以上国际和国内知名厂商的产品(),以便于业主可以不受某一单一厂商的控制,能够根据性价比最优的原则采购硬件设备;这样可以满足以后的系统扩容和其他厂家产品的接入。 利用单位之间的IP网络平台构建数字化视频监控系统;系统能够将摄像机根据监管需要任意分配给领导或者其它相关用户,这些用户可以共享或者独立拥有某个摄像机的监视和控制权。系统能够将同一个摄像机的图像保存在多个录像服务器上,需要独立保存录像资源,因此系统需要支持对同一摄像机进行多重录像的能力。 为了确保系统稳定可靠,视频编码器及网络摄像机等设备应该采用国际知名品牌产品,选用的产品必须在环境大致相同有过成功应用,能够经受住恶劣环境的考验;考虑到模拟摄像机大多在国内设有学校,用户可以选择国内生产的国际知名品牌产品; 系统应该支持目前市场上各种存储系统,包括DAS、NAS、IP-SAN、FC-SAN等,以便为用户在建设项目时可以不受限制地选择最优的存储设备; 为了使系统的日常操作灵活方便,系统应该支持用户使用模拟监视器或者数字显示器显示图像,支持采用鼠标、计算机键盘及模拟CCTV键盘等多种操作终端进行摄像机控制和切换显示操作; 功能介绍: A. 基本功能: 通过采用数字化编码设备,对监控现场等进行实时、有效的监控、显示和记录。采用先进的编解码、存储和网络传输技术,实现远程监控、图像传输、联网报警、智能调控、设备巡检、历史资料查询等功能。

泛海三江火灾主机操作说明方案

J B-Q B L-M N/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理: 1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按远音控制键, 即完成声光报警器的消音。

2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主 机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位键,使主机恢复正常监 视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待反馈显示灯亮起则水 泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打开或关闭状态,如 遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制按键,输入密码, 主机复位,复位时间需要60秒左右。

海康大华远程监控设置

海康录像机远程监控 外网访问的几种方法: 1.公网静态IP接入 如果您可以联系电信或者网通运营商提供静态的公网IP那么只需要将相关的网络IP,掩码,网关参数填写进设备DVR/DVS 然后重新启动设备,就可以通过客户端软件或者IE输入IP来实现对于设备的远程访问了. 2.pppoe 接入 DVS支持PPPOE自动拨号的功能可以连接Modem进行ADSL拨号获取公网IP地址进行访问,方法是:一:将设备ip 、掩码、网关均设置为0.0.0.0 二:开启PPPOE 输入ADSL拨号的用户名密码然后重起机器。 三:设备重起后等待一段时间那么会在IP地址处显示拨号获得的IP地址,然后通过拨号的公网IP 地址进行访问。

但是通过这种方式获得的ip 地址是动态的,那么会给用户访问时造成困扰,IP总是会改变。 一种解决的方法是,在一台具有公网静态IP地址的电脑上运行我们公司提供的IPSERVER软件,将电脑IP地址填写进设备的DNS地址处,这时就可以在IPSERVER软件中发现这台DVR的IP地址,产品序列号等,通过客户端软件进行访问,注册时将注册模式选择为“私有域名解析”

通过这种域名解析的方式,来访问设备;然而用户使用比较多的方式还是第三种方式,请看3。 3.路由器方式接入。 DVS/DVR连接路由器,设置DVS ip地址、掩码、网关(设置为路由器内网IP )与硬盘录像机在一个网段,路由器通过拨号或者 别的方式获得公网IP在路由器中做端口映射,路由器如果是动态IP可以通过路由器的DDNS功能来绑定域名,通过客户端软件或者 IE直接输入域名的方式来访问。

以上方式均为设备接入外网的方式,至于访问方式可以通过两种方式来进行访问: 一:通过IE 输入设备的IP地址或者域名(不管是局域网还是内网),只要知道设备IP地址或域名,并且通过ping命令来查看网络连接正常,那么都可以在IE 地址处输入设备IP地址域名访问,只是第一次通过IE访问时需要从DVR/DVR下载一个控件,请减低您IE的安全级别,控件顺利安装后,就可以进入登陆界面输入DVR/DRS用户名密码(出厂为admin 12345)访问了。

EMCP云平台手机APP远程监控MCGS触摸屏

EMCP 云平台 ——手机App 远程监控MCGS 触摸屏 一,实现目的。 MCGS 触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把MCGS 的TPC7062系列触摸屏连接到EMCP 设备管理云平台,实现电脑Web 页面和手机APP 对MCGSTPC7062系列触摸屏的远程监控。 二,准备工作。 1. 在对接前我们需准备如下物品; 1) MCGS TPC7062KT 触摸屏一台(或电脑仿真运行)。 2) 河北蓝蜂科技的GM10-DTU 模块一台。 3) 联网电脑一台(WinXP/Win7/Win8操作系统) 4) USB 转232数据线一颗(如果电脑主机有串口那就可以免去此线)。 5) 9针DP 头一个。 6) 电工工具一套。 7) 导线若干。 2. GM10-DTU 准备工作 此处参考GM10-DTU 说明书进行操作,我们需要对GM10连接天线、插上SIM 卡(移动/联通无欠费电话卡)、连接12V/24V 电源、连接232调试线到电脑串口(或USB 转232串口线)。 3. 触摸屏准备工作。 触摸屏连接24VDC 电源,准备一颗9针串口头(如上图),用两颗导线分别焊接的7和8引脚(MCGS 触摸屏说明书有介绍,7和8引脚为485通讯口) 。 注意:如果我们的触摸屏485通讯口已被占用,这里我们可以使用2、3、5引脚(232串口)经232-485连接器转成485方式。 4. 连接MCGS 触摸和触摸屏。 EMCP 云平台 ——手机App 远程监控MCGS 触摸屏 乐可集团GB 2015-8-22

将上面触摸屏接好的通讯线连接到GM10-DTU端子上,引脚7对应GM10模块的485A端子,引脚8对应GM10模块的485B端子。 5.上电检查 连接好所有的线后检查是否接线牢靠,接线是否正确。一切无误后我们给两台设备进行通电。通电后触摸屏点亮,GM10模块SYS灯点亮。 三,MCGS触摸屏设置。 1.新建一个MCGS工程,在设备窗口中添加“通用串口父设备”和“Modbus串口数据转发设备” 2.设置“通用串口父设备” 3.设置“Modbus串口数据转发设备”,这里我们需要设置Modbus串口转发设备的属性,如下图右 下框。还要添加连接变量,我们添加Date1-Date8共8个Modbus地址4区的16位整形变量为EMCP平台定时读取TPC触摸屏数据,Control_1和Control_2为EMCP平台对触摸屏进行读写操作。 4.添加用户窗口,在用户串口中添加10个输入框,对应内容为上面设定的Date1-Date8定时读取 变量,Control_1和Control_2两个远程读写变量。 四,GM10-DTU模块设置。 1,在对模块进行配置时,具体操作请参照《DTU配置软件使用手册》,打开“DTU配置软件”选择连接的串口号,选择菜单“系统设置”点击“参数获取”读取连接模块的当前配置。 2,选择菜单“高级设置”,设置“模块密码”(和平台密码要一致)。设置“数据串口”参数和触摸屏的“通用串口父设备”设置一致。点击选项“MODBUS设置”按下图设置。设置完成后点击上图中的“参数写入”将我们配置好的数据写入到GM10模块里面。此时模块配置完成。 五,EMCP平台设置。 用管理员身份登录平台,对EMCP设备管理云平台进行设置。具体操作参照《EMCP设备管理平台用户使用手册》 1.新增模块,选择菜单“管理”-> “模块管理”新建一个模块,该模块是我们触摸屏连接的模块, 对新建模块进行如下设置。设置完成后点击“保存”。这里“SN编号”为模块上的编号(注意:SN码必须和模块一直)。模块密码为DTU配置软件中设置的模块密码(密码必须和模块设置的密码一致)。“SIM卡号”我们可随意设置为11为的数字。“地址”我们可以通过右面的“地图”按钮进行地图选点。设置完成后点击保存。 2.新建规则,选择菜单“管理”-> “信号规则管理”新建一个规则命名为“ABC001” ,“适用设 备型号”我们写“ABC_1”,然后新建8个信号,此信号要和上面触摸屏设置的8个定时读数据相匹配,具体的设置可参照《EMCP设备管理平台用户使用手册》进行设置,对数据地址进行设置时要参考上面我们对触摸屏进行设置的地址,两者地址必须一一对应。 3.新建“设备”, 选择菜单“管理”-> “设备管理”新建一个设备。我们需要选择设备的图片, 点击“选择文件”按钮选择我们想要上传的图片,选中后点击“上传”。“从站编号”为上面我 “设备名称”我们可随意输入,这里我们输入TPC7062。 们触摸屏Modbus串口转发设备的从站地址。 “所属模块”选择上面我们配置的模块“TEST_MODEL”模块。“数据规则”选择上面配置的“ABC001” 规则。“地址”输入所安装地的城市名。“摄像头”为视频监控用的,输入网络摄像头的序列号就可将摄像头加载在EMCP设备管理云平台。如果设备需要进行远程控制,可在下面进行控制名利的添加,这里我们新建两个控制命令(要和触摸屏上的控制地址相对应(地址减一处理))。六,实验效果。 1,TPC7062在线仿真实况。 2,EMCP设备管理云平台在线显示实况。 3,手机APP在线显示实况。

相关文档
相关文档 最新文档