问:(03G101-1)P36钢筋不等截面搭接方法?

答:见《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003,《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003.

问:(03G101-1)P47拐角墙是否有无暗柱均需按此节点做法?

答:规范规定一字墙10d,拐角墙带翼墙时15d.

问:(03G101-1)P47剪力墙在交叉点,转角墙是否应伸入对边弯折?

答:转角墙、丁字墙:水平筋均应伸入对边弯折15d。问:(03G101-1)P47转角墙内侧筋伸入暗柱的水平长度是0.4laE还是外侧即可?

答:转角墙内侧筋应伸入对边弯折15d。

问:(03G101-1)P47剪力墙水平筋在端柱时,是否只算锚固即可?

答:有端柱时,剪力墙水平筋可在端柱中锚固,够锚固长度lae即可

问:(03G101-1)P49约束边缘构件纵向钢筋连接构造不太明白

答:此问题有误,建议更正,并尽快在修编时进行修改。应

同08G101-5的P70。

问:(03G101-1)P54满足锚固长度时,是否还需要弯15d? 答:满足直锚时按右中图施工:“纵筋在端支座直锚构造”问:(03G101-1)P54下部纵筋在何处连接?

答:见注:6,在箍筋加密区以外机械连接。

问:(03G101-1)墙板水平筋放在暗柱钢筋里面,是不是可放在暗柱外面端部?

答:建议墙水平筋伸至暗柱纵筋的外侧。

问:(03G101-1)P55,≥1.5的锚固长度是如何得出的?答:从P34中查laE,然后乘以1.5得1.5laE的长度。问:(03G101-1)第48页剪力墙竖向钢筋构造中只有机械连接和绑扎搭接接头型式,而没有焊接接头型式,那么,剪力墙墙身竖向钢筋是否可以采用焊接接头呢?

答:可以采用焊接连接。

问:(03G101-1)P61通筋小于1/6梁的做法?

答:图⑤⑥的1/6的计算见图中注的公式c/(hc-50)≤1/6,>1/6时用图①或④

问:(03G101-1)P66悬挑梁,上部只有两根主筋,是否弯下?

答:只有两根钢筋无需弯下。

问:(03G101-1)1、P36关于嵌固端,应独基顶面算起还是土口算起?2、钢筋连接3排上去可不可以?35d满足不

了可否?

答:1、无地下室,从独基顶算起。2、在连接范围内3排可以,但应满足≥35d和≥500两个条件

问:(03G101-1)P54第八条及P61第4条纵筋直锚是否包括梁上部钢筋,这样是否对结构有影响,特别是屋面结构上部没有柱子的?

答:P54用于楼层梁;P61说的是柱两侧不能直通而需锚入柱子的钢筋,其它情况WKL见P55和P56作法。

问:(03G101-1)第51页剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗梁的做法,钢筋是怎么放置的,是墙包梁还是梁包墙?

答:暗梁箍筋与墙竖向筋一层。

问:(03G101-1)梁的底筋是否允许接头?有何要求

答:可以采用焊接连接,质量按焊接规程及施工验收规范。问:(03G101-1)P56剪力墙结构中的连梁按框梁设计?答:不按框架梁的作法将钢筋弯锚入边缘构件里,而是直锚进剪力墙里。

问:(03G329-1)第25页剪力墙墙体分布钢筋连接构造图中为竖向受力钢筋设置于水平分布钢筋内侧,当地下室墙体设计图示竖向受力钢筋设置于水平分布钢筋外侧时,是否还适用该图集中第25页拐角节点水平锚固示意图做法,对此图集中未做明确说明。

答:该页是用于剪力墙墙体分布筋的连接构造作法,地下室结构的外墙与剪力墙不完全相同,所以应视具体情况由设计确定水平钢筋在拐角处的连接作法,对于地下室内墙可按03G329-1施工。

问:(03SG611)砖混结构的楼盖是否能用加大截面法?答:可采用加大截面法,在板底加筋,并与原板连接牢固,加叠合层比较好。

问:(04G101-3)P38板筋是否伸入梁里?

答:见09G901-3,板筋伸入梁内,在梁筋下穿过。

问:(04G101-3)P28上部筋可否锚固在中间支座内?

答:本图集要求在两边各lo/4范围内搭接。

问:(04G101-3)1、P52下柱墩斜面处的钢筋排布?2、P17 3.3.3条注解“柱下区域”所指部分?3、P23 4.2.2条的注写方式?

答:1、参照1-1剖面。2、柱下板带部分。3、当柱墩为倒棱柱形时,设箍筋,当为倒棱台形时,不设箍筋。

问:(04G101-3)P38 平板式筏形基础门窗下有暗梁是否也按此做法?

答:有暗过梁也按此方法处理。

问:(04G101-3)高板位(梁顶与板顶平)梁板式筏形基础,梁上层钢筋与筏板上层钢筋的关系不明确,请问板筋在上还是梁筋在上。如果板筋在下,遇到梁上层有两排钢筋甚至三

排钢筋如何处理?

答:板筋在下。如做不到和设计方协商降低板的有效高度。问:(04G101-3)P39板底的非贯通附加筋,筏板有外伸750,附加筋需不需要伸出?

答:一般都伸出去。

问:(04G101-3)P57底部有三层钢筋,第二、三层是否锚固la?

答:按受力钢筋设计的都需要锚固la。

问:(04G101-3)P37页图二排非惯通筋,端支座从梁边算锚固,那钢筋下料长度锚固长度+1/3跨长度-梁宽(轴线到梁的距离)对吗?(网上咨询)

答:若指基础次梁,则下料长度应大于下式值,且应以设计为准。(锚固长度+max{lo1/3/a}-1/2*梁宽,式中,lo1为梁中至中距离,G=1.2la+hb+0.5bb.图见P36。

问:(04G101-4)P12 B起头的钢筋应放在上部还是下部.B 打头的非贯通筋在上还是在下?

答:B起头的应放在下部。B打头的都是贯通筋。

问:(04G101-4)板的上部钢筋的做法当梁板式转换层的梁较宽时(KZL一般较宽),只满足La,是否需要弯钩,如果需要弯钩,弯多少?

答:满足la即可

问:(04G101-4)P28构造筋是否做弯钩?

答:要做弯钩。

问:(04G101-4)P25梁盖板的板上部的钢筋如何搭接?答:可按25%或50%进行搭接。

问:(04G101-4)P25 lo如何算,是按框架梁还是次梁边算?答:按支承板的梁之间距离算。

问:(04G101-4)P25贯通区域≤lo/2宽与P26中≤lo/3宽是否矛盾?

答:P26,连接区≤跨中lo/2,包括等跨、不等跨情况,具体长度根据工程图纸中非通长筋设置的长度,算出连接区长度。问:(04G612)P7、19构造柱箍筋加密长度450且≥1/6*高,未提到搭接区是否需加密?

答:构造柱纵筋的搭接长度范围内均应加密。

问:(05SG343)P17第5节点C1+200(实心),C1指的

是什么?

答:实心区域宽度为柱(柱帽)+200,暗梁宽度≤柱(柱帽)+2*1.5hs。

问:(06CG01)P7,L型铁中没有体现钢筋,是否为不加筋?答:有抗震要求时,需按要求设拉筋,见说明5.1-1。

问:(06CG08)06CG08附赠的光盘是否下载后使用?

答:不可以,须在带光盘的情况下运行。

问:(06G101-6)P65基础承台梁的位置,上下铁如何搭接?答:按上部结构梁。

问:(06G101-6)坡形截面条基上部距梁多少开始起坡?答:50mm

问:(06G101-6)P20双柱时是否也按此数值?

答:双柱时,柱中心线至基础外边缘长度大于1250mm时,可略为缩短,缩短多少根据设计方对受力情况的分析。

问:(06G101-6)条形基础丁字墙和十字相关的底板分布钢筋伸入另一方向条基多长?

答:和另一方向条基受力筋搭接150。

问:(06G101-6)P68地框梁上部纵筋可否在中间支座锚固?答:可以,柱长度范围内不能直锚时,应弯锚

问:(06G101-6)每跨口上部筋均不一样,怎么连接?

答:上部筋要求连通,需在受力较小跨及图集中规定连接区范围内搭接。

问:(06G901-1)基础地梁的箍筋口是朝上还是朝下?

答:没有相关规定时,施工单位可以按施工习惯摆放,以便于施工。

问:(06G901-1)第二部分P9,第2小标题中均匀排布是指柱的纵向筋还是复合箍筋?

答:均匀排布首先考虑柱子纵筋(主筋)的均匀排布。

问:(06G901-1)洞口边暗柱,水平筋需要挷扎吗?进入暗柱的水平筋如何锚固?

答:如果暗柱的箍筋到了洞口边缘,则洞口边缘的墙肢在洞

高范围内不需要布置水平筋。进入暗柱的水平筋锚固方式参考06G901-1第3-7页。

问:(06G901-1)水平筋在内侧的如何处理?

答:可以参照06G901-1 P52做法,也可以按08G901-3 P75做法。

问:(06G901-1)P52剪力墙水平筋搭接锚固构造(三),外侧水平筋弯入另一个墙肢0.8la后,是否需要再加一个锚固长度?

答:不需要

问:(06G901-1)P27节点1柱子变截面处,下柱纵筋截断,如果直锚长度够,是否还需要弯12d?

答:需要。

问:(06G901-1)P10梁上部贯通纵筋的连接点和支座上部非贯通钢筋断点是否要错开一个连接区段?

答:通长筋的连接点设置在跨中la/3范围内,相邻的通长筋连接点要相互错开,不用考虑是否与非通长受力筋的断点错开。

问:(06SG614-1)P7墙的拉结筋全贯通,对钢筋搭接有何要求?

答:搭接50d,直径为6→300,直径为10→500

问:(08G101-5)P56与06G901-1第二章有冲突,应如何做?

答:需要避开箍筋加密区连接,下部筋可在支座范围内连接。问:(08G101-5)P70、72边缘构件钢筋连接是否包括外墙?答:用于挡土的外墙按P38箱形基础外墙。

问:(08G101-11)P8受拉钢筋接头的百分率是多少?具体连接位置在哪儿?

答:受拉钢筋接头的百分率按图集,具体位置设置原则为:接头应设置在受力较小处。

问:(08G101-11)P48腹板高度与03G101-1中P64不同,应以哪个为准?

答:以08G101-11为准,见砼规范7.5.1条。

问:(08G101-11)P62一级钢筋,分布筋是否加弯钩?答:一般情况下需设弯钩,受压时不设弯钩。

问:(08G101-11)P62受压时是否需要设弯钩?

答:受压时可不设弯钩,当考虑温度应力和收缩应力时,建议分布筋加弯钩。

问:(08G101-5)挡土墙水平筋在内侧,如何搭接?

答:转角墙处直接通过或搭接,按100%搭接。丁字墙处按P71处理,与水平筋在内在外无关。

问:(08G101-5)P42箱形基础的概念?

答:整个箱体结构做为基础,共同承受荷载。

问:(08G101-5)地下室挡土剪力墙水平筋在内,外立筋内侧设置。当立筋及水平筋为螺纹钢筋时:1,是否可以不按

照03G101-1第47页转角墙水平筋连续通过转弯设置?2,是否水平筋可以在转角墙暗柱内给上一个抗震或非抗震锚

固长度,而且端部内.外侧水平筋都不带15的弯钩?3,当挡土墙过长时,中部没有暗柱,水平筋是否可以在暗柱内锚固或者搭接?

答:1、可连续通过。2、不可以,需在转角处搭接,搭接长度1.6la,可按06G901-1P52施工。3、可搭接。

问:(09G901-3)地下室底板面筋是伸到梁面筋的上部还是下部?

答:底板面筋走梁面筋下部;保护层过厚的话可以在支座附近弯折(1:6)通过。

问:(09G901-4)P15次梁间距比较小时,中间搭接区域长度不够,如何处理?

答:次梁间距离较小时,可以多跨中分别搭接

问:(09G901-2)P18至21,悬挑梁外边封口边次梁上部筋放在悬挑梁上部纵筋内侧还是外侧?

答:都可以

问:(09G901-3)水平筋在内侧,大包角时水平筋如何做?答:剪力墙(地下室)外墙转角,水平筋按100%搭接,布暗柱筋时应一块布墙水平筋。

问:(09G901-3)电梯基坑,周边均为剪力墙,墙上无洞口,墙下有暗梁,筏板筋是在暗梁上部还是下部?

答:筏板筋可置于暗梁上部。

问:(09G901-4)第二章第1页说明第7条是何意思?

答:就是说长的钢筋不必刻意截断,可联跨通长布置,但端头搭接时要符合百分率、搭接位置的要求。

问:(09SG619-1)P44,3.9双面加钢筋网砂浆面层,是否可代替圈梁构造柱?

答:双面加钢筋网砂浆面层,采用水平和竖向加强带,可代替圈梁构造柱。

问:(09SG619-1)P26采用化学支筋,锚固深底是多少?答:≥200mm

问:(09SG619-1)P35改变结构体系的第二种方法是何意思?

答:是指有足够数量的剪力墙,全部地震力由剪力墙承担。问:(09SG619-1)改变结构体系时,是否需要加整浇层?答:预制楼屋盖两端伸入墙体的支承长度足够有胡子筋的拉接即可。

问:(09SG619-1)03SG611的板墙竖筋直径最小为8,本图集只有直径10(12)的,如何选择?

答:新的《加固规程》最小直径即为10,按新规范做。问:(SG111-1)P57,钢丝网墙图中1.8*50.8*50.8未注明意思。

答:已告知相应做法,可采用直径为4或6的钢筋。

问:(技术措施)P62表5.3.1抗震到7层,但08年的规范是到8层,是否冲突?

答:技术措施为《抗规》送审稿,按现行规范执行。

剪力墙结构中连梁的受力分析

剪力墙结构中连梁的受力分析 摘要:通过对计算理论和不同跨高比连梁结构模型的受力分析,找出更合理结构形式,以更准确的得出配筋结果。 关键词:剪力墙;连梁;抗震 1.引言 现代的结构受力体系中,剪力墙结构是抵抗地震作用、风荷载等水平荷载最有效的一种结构形式。其抗侧刚度大、抗震性能好、装修时不漏壳、尤其在汶川地震中的没有倒塌的记录,广泛被应用于各种高低层住宅类建筑中。在早期剪力墙设计中,其考虑的重点怎么提高混凝土墙身材料强度及整体的抗侧刚度,这直接导致其结构的混凝土用量增多,结构自重大。根据牛顿第二定律: F=ma 地震来的时候,地震加速度a的一定的,质量m越大,地震力F也就越大。因此在对剪力墙结构设计的不断的探索过程中,研究的重点变成如何提高剪力墙的延性和耗能上来,使剪力墙结构在大震来临的时候,让耗能构件能够吸收更多的能量,使其局部破坏,消耗地震能量,而保证整体结构不被破坏。连梁就是一个很好的耗能构件。 2.连梁耗能工作原理及受力特点 剪力墙在地震力和风荷载等水平荷载作用时,混凝土墙除受竖向荷载外,还会受附加的弯矩、剪力和轴力,从而使墙体出现弯曲变形。由于建筑功能开窗、开门等的需要,剪力墙不可能是完整连续

的,2片剪力墙之间需要用连梁或者框架梁来连接。由于连梁跨高比较小,对2片剪力墙有很大的约束作用,但在不同位置的剪力墙受到的地震力大小、变形是不一样,就会使连梁产生比较大的变形。而剪力墙的刚度又远远大于连梁的刚度,那么使之相连的连梁就会受到因剪力墙变形而带来的转动,两端会产生较大的转角,此时在连梁两端位置就产生了塑性铰。塑性铰的产生标志着连梁进入弹塑性受力阶段,随着水平力的不断增加,塑性铰随之扩展,直至破坏为止。 在墙肢与连梁的相互作用下,连梁会产生较大的约束弯矩与 剪力,约束弯矩与剪力在梁端方向相反。框架梁由于跨高比较大,即对2片墙的约束有限,通过构造措施就可抵抗产生的附加弯矩、剪力和轴力。在剪力墙结构的受力模型中,根据刚度分配原则,连梁所受竖向荷载很少,主要是以水平力为主,这也是为什么要求连梁上下皮钢筋都通长的原因。 3.实例 取大连普兰店某剪力墙结构民用住宅,地下1层,地上13层,层高为3.000m,建筑总高度40.90m。剪力墙墙厚200mm。抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,设计地震分 组为第一组,抗震等级为二级。对跨高比分别为2.75,2.5和2.25的连梁进行计算,采用计算软件为PKPM。标准层结构平面布置图如图一。 不同的跨高比连梁经过计算后,得出的总信息如下 (1)周期比

高层剪力墙中连梁设计建议和配筋计算(一)

高层剪力墙中连梁设计建议和配筋计算(一) 摘要:在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中,连接墙肢与墙肢,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下,连梁的内力往往很大。此外,高层建筑中,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩,会引起连梁两端的竖向位移差,这也将在连梁内产生内力。在设计时,即使采取降低连梁内力的各种措施,如:增大剪力墙的洞口宽度在连梁中部开水平缝在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减对局部内力过大层的连梁进行调整等,仍难使连梁的设计符合要求。基于这种情况,本文将提供连梁设计的几个建议,并且讨论连梁设计时的配筋计算。 关键词:高层结构连梁计算 1连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下,墙肢产生弯曲变形,使连梁产生转角,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形,对墙肢起到了一定的约束作用,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种,即脆性破坏(剪切破坏)和延性破坏(弯曲破坏)。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低,变形加大,墙肢弯矩加大,并且进一步增加P—Δ效应(竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩),并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时,梁端会出现垂直裂缝,受拉区会出现微裂缝,在地震作用下会出现交叉裂缝,并形成塑性绞,结构刚度降低,变形加大,从而吸收大量的地震能量,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力,对墙肢起到一定的约束作用,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中,连梁起到了一种耗能的作用,对减少墙肢内力,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在地震反复作用下,连梁的裂缝会不断发展、加宽,直到混凝土受压破坏。 2设计的建议 在墙肢和连梁的协同工作中,剪力墙应该具有足够的刚度和强度。在正常的使用荷载和风荷载作用下,结构应该处于弹性工作状态,连梁不应该产生塑性铰。在地震作用下,结构允许进入弹塑性状态,连梁可以产生塑性铰。根据抗震设计规范总则的要求,建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,一般不损坏或不需修复仍可使用,当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。因此,剪力墙的设计应该保证不发生剪切破坏,也就是要求墙肢和连梁的设计符合强剪弱弯的原则,同时要求连梁的屈服要早于墙肢的屈服,而且要求墙肢和连梁具有良好的延性。 因此在实际工程中要使连梁设计满足强剪弱弯的原则就必须考虑以下几个方面: 21关于连梁刚度的折减。连梁由于跨高比小,与之相连的墙肢刚度大等原因,在水平力作用下的内力往往很大,连梁屈服时表现为梁端出现裂缝,刚度减弱,内力重分布。因此在开始进行结构整体计算时,就需对连梁刚度进行折减。根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》第417条规定:“在内力与位移计算中,所有构件均可采用弹性刚度,在框架—剪力墙结构中,连梁的刚度可予以折减,折减系数不应小于055。”一般在实际设计中我们在055—1之间取值,以符合截面设计的要求. 22加连梁跨度减少高度。在连梁设计中,刚度折减后,仍可能发生连梁正截面受弯承载力或斜截面受剪承载力不够的情况,这时可以增加洞口的宽度,以减少连梁刚度。减少了结构的整体刚度,也就减少了地震作用的影响,使连梁的承载力有可能不超限。如果只是部分连梁超筋或超限,则可采取调整连梁内力来解决。调整的幅度不宜大于20%,且连梁必须满足“强剪弱弯”的要求。

部分框支剪力墙结构

部分框支剪力墙结构 一、结构布置 1. 底部转换层的设置高度 研究得出,底部转换层位置越高,转换层上、下刚度突变越大,转换层上、下内力传递途径的突变越加剧,落地剪力墙或筒体易出现受弯裂缝,而使框支柱内力增大,转换层上部附近墙体易破坏,因此,转换层越高,对抗震越不利,因此规定9度区不应采用此结构。 “高规”第10.2.2条规定:对部分框支剪力墙结构,转换层设置高度8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时可适当提高。 对于底部带核心筒的转换层框架核心筒结构和外框为密柱框架的筒中筒结构,由于其转换层上、下的刚度突变不明显,转换层上、下层内力传递途径突变的程度也小于框支剪力墙结构,转换层的高度对这两种结构影响不如框支剪力墙结构严重,因此,对这两种结构的转换层位置,可比框支剪力墙结构适当提高。但当底部带转换层的筒中筒结构外筒由剪力墙组成的壁式框架时,其转换层上、下层的刚度突变及内力传递途径程度与框支剪力墙结构相近,因此,其设置高度限制同框支剪力墙结构。 2. 转换层上、下刚度突变的控制 带转换层结构应使转换层下部结构的抗侧刚度接近转换层上部邻近结构的抗侧刚度,不发生明显的刚度突变,不应使转换层下部结构成为柔软层,因底部柔软层房屋在大地震中的倒塌十分普遍。 转换层上部结构的侧向刚度与下部结构的侧向刚度比应符合下列规定: 1) 底部大空间为1层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ表示,γ宜接近1,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2,γ可按下列公式计算 2 11122h h A G A G ?=γ……………………………………(1) ci i wi i A C A A += (i=1.2)……………………(2) 2)(5.2i ci i h h C = (i=1.2)……………………(3) 式中:1G 、2G ——底层和转换层上层的混凝土剪变模量 1A 、2A ——底层和转换层上层的折算抗剪截面面积,可按(2)式计算。

剪力墙结构设计计算要点和实例

剪力墙计算 第5章剪力墙结构设计 本章主要内容: 5.1概述 结构布置 剪力墙的分类 剪力墙的分析方法 5.2整体剪力墙和整体小开口剪力墙的计算 整体剪力墙的计算 整体小开口剪力墙的计算 5.3联肢剪力墙的计算 双肢剪力墙的计算 多肢墙的计算 5.4壁式框架的计算 计算简图 内力计算 位移的计算 5.5剪力墙结构的分类 按整体参数分类 按剪力墙墙肢惯性矩的比值 剪力墙类别的判定 5.6剪力墙截面的设计 墙肢正截面抗弯承载力 墙肢斜截面抗剪承载力 施工缝的抗滑移验算 5.7剪力墙轴压比限制及边缘构建配筋要求 5.8短肢剪力墙的设计要求 5.9剪力墙设计构造要求 5.10连梁截面设计及配筋构造 连梁的配筋计算 连梁的配筋构造 5.1概述 一、概述 1、利用建筑物的墙体作为竖向承重和抵抗侧力的结构,称为剪力墙结构体系。墙体同时也作为维护及房间分隔构件。 2、剪力墙的间距受楼板构件跨度的限制,一般为3~8m。因而剪力墙结构适用于要求小房间的住宅、旅馆等建筑,此时可省去大量砌筑填充墙的工序及材料,如果采用滑升模板及大模板等先进的施工方法,施工速度很快。 3、剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高,墙厚在高度方向可以逐步减少,但要注意

避免突然减少很多。剪力墙厚度不应小于楼层高度的1/25及160mm。 4、现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平力作用下侧向变形很小。墙体截面面积大,承载力要求也比较容易满足,剪力墙的抗震性能也较好。因此,它适宜于建造高层建筑,在10~50层范围内都适用,目前我国10~30 层的高层公寓式住宅大多采用这种体系。 5、剪力墙结构的缺点和局限性也是很明显的,主要是剪力墙间距太小,平面布置不灵活,不适应于建造公共建筑,结构自重较大。 6、为了减轻自重和充分利用剪力墙的承载力和刚度,剪力墙的间距要尽可能做大些,如做成6m左右。 7、剪力墙上常因开门开窗、穿越管线而需要开有洞口,这时应尽量使洞口上下对齐、布置规则,洞与洞之间、洞到墙边的距离不能太小。 8、因为地震对建筑物的作用方向是任意的,因此,在建筑物的从纵横两个方向都应布置剪力墙,且各榀剪力墙应尽量拉通对直。 9、在竖向,剪力墙应伸至基础,直至地下室底板,避免在竖向出现结构刚度突变。但有时,这一点往往与建筑要求相矛盾。例如在沿街布置的高层建筑中,一般要求在建筑物的底层或底部若干层布置商店,这就要求在建筑物底部取消部分隔墙以形成大空间,这时也可将部分剪力墙落地、部分剪力墙在底部改为框架,即成为框支剪力墙结构,也称为底部大空间剪力墙结构。 10、当把墙的底层做成框架柱时,称为框支剪力墙,底层柱的刚度小,形成上下刚度突变,在地震作用下底层柱会产生很大的内力和塑性变形,致使结构破坏。因此,在地震区不允许单独采用这种框支剪力墙结构。 11、剪力墙的开洞:在剪力墙上往往需要开门窗或设备所需的孔洞,当洞口沿竖向成列布置时,根据洞口的分布和大小的不同,在结构上就有实体剪力墙、整体小开口剪力墙、联肢剪力墙、壁式框架等。

高层建筑剪力墙连梁设计的

低温建筑技术2012年第11期(总第173期) 高层建筑剪力墙连梁设计的探讨 范小平 (湖北工业大学,武汉430068) 【摘要】针对高层建筑剪力墙连梁具有跨高比(跨度与截面高度的相对比值)较小,而与之相连接的钢筋 混凝土墙体刚度很大的特点。介绍了连梁的工作和破坏机理,并指出整体分析时剪力墙连梁模型建立的原则。 通过结构设计中常遇到连梁超筋问题的讨论,提出了在实际设计中解决连梁超筋问题的方法及应注意的问题。 【关键词】连梁;剪切破坏;剪力墙结构;超筋 【中图分类号】TU973.16【文献标识码】B【文章编号】1001-6864(2012)11-0050-02 STUDY ON THE CONNECTING BEAMS DESIGN OF SHEAR WALL IN HIGH-BUILDINGS FAN Xiao-ping (Hubei University of Technology,Wuhan430068,China) Abstract:Connect beam has characteristics of small span and large size,also the stiffness of the wall between the beam is very large.The paper introduced working and failure mechanism of connecting beams,pointed out the establishment principle of the connecting beams of shear walls during the unitary analysis of structure.Over-reinforced connecting beam is often met in structure design,which is dis-cussed in this article.The method to deal with the over-reinforced connecting beam and some notes to be paid attention to are put forward. Key words:connecting beam;shear failure;shear-wall structure;over-reinforced 在剪力墙结构和框架—剪力墙结构等结构体系中,两端都与剪力墙相连,且与剪力墙轴线的夹角不大于25?,跨高比较小的钢筋混凝土梁称为连梁。需要说明的是一端支撑在剪力墙上,另一端支撑在框架柱的梁,一般不作为连梁,应作为普通梁考虑。在高层建筑中连梁的功能主要表现在两个方面:①受力作用:充当各片墙在受沿墙长方向水平力产生的弯、剪作用时的联系、支撑功用,当墙产生水平力变形时,连梁受到剪切;②构造作用:把过于长的墙分为较为长度合适的数片墙肢。从受力方面来说,连梁对墙肢起约束和支撑作用,如果连梁设计出现问题,势必会影响到剪力墙的受力,而剪力墙是高层房屋的主要抗侧力结构单元。因此应该要重视连梁的设计。 1连梁的工作机理和破坏形态 在水平荷载如风荷载和地震荷载作用下,建筑物的侧移使墙肢产生弯曲变形,使连梁产生转角,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形,对墙肢起到了一定的约束作用,改善了墙肢的受力状态。 高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏形态可分两种,即剪切型破坏和弯曲型破坏。连梁的剪切破坏是一种脆性破坏,连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低,变形加大,墙肢弯矩加大,并且进一步增加P-Δ效应,并最终可能导致结构的倒塌。这种情况多发生在连梁的跨高比较小(跨高比<5)时。当连梁的跨高比较大(≥5)时,通常连梁发生弯曲型破坏,是一种延性破坏。其破坏时梁端会出现垂直裂缝,受拉区会出现微裂缝,在地震作用下会出现交叉裂缝,并形成塑性绞,结构刚度降低,变形加大,从而吸收大量的地震能量,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力,对墙肢起到一定的约束作用,使剪力墙保持足够的刚度和强度。此时,连梁充当了耗能梁的作用,对减少墙肢内力,延缓剪力墙屈服有着重要的作用。 2计算分析中连梁模型的建立 连梁作为一种重要的、敏感的结构刚度调节器,其分析模型的合理性会影响到整个结构的分析结果,即不仅对连梁本身内力和配筋计算有很大影响,对整体结构刚度、周期、位移计算也有影响。连梁可以按壳元划分单元进行有限元分析,如单元划分得较细, 05

高层框架剪力墙结构设计实例探析

高层框架剪力墙结构设计实例探析 发表时间:2016-03-07T11:54:20.603Z 来源:《工程建设标准化》2015年10供稿作者:金国祥 [导读] 中国中建设计集团有限公司(辽宁分公司)高层框架剪力墙结构是高层建筑楼房中一个重要的组成部分。 (中国中建设计集团有限公司(辽宁分公司),辽宁,沈阳) 【摘要】随着住房数量的需求的不断增加,以及受到土地资源紧缺现象的控制,当前城市楼层建设主要表现为高层楼房的建设施工。而高层框架剪力墙结构是高层建筑楼房中一个重要的组成部分。笔者结合当前一些比较成功的高层框架剪力墙结构设计案例,对高层框架剪力墙的施工要求和注意事项等进行了深入的分析和研究,希望能够给有关的设计人员必要的参考和借鉴。 【关键词】结构设计;框架剪力墙;结构布置;计算分析 前言 剪力墙结构是目前高层建筑施工中普遍应用的一种建筑形式,该结构设计科学,建筑施工难度小,具有一定的稳固性,安全可靠,目前应用范围越来越广。笔者进行了大量的资料研究和案例分析,总结出剪力墙结构设计的几点主要注意事项,下面进行简单的分析和介绍: 1.框架剪力墙结构布置 (1)双向抗侧力体系和刚性连接。框架—剪力墙结构中,剪力墙是主要的抗侧力构件。结构在两个主轴方向均应市置剪力墙,并应设计为纵、横双向刚接框架体系,尽可能使两个方向抗侧力刚度接近,除个别节点外,不应采用铰接。如果仅在一个主轴方向布置剪力墙,会造成两个主轴方向的抗侧刚度悬殊,无剪力墙的一个方向刚度不足且带有纯框架的性质,与有剪力墙的另一方向不协调,也容易造成结构整体扭转。主体结构构件间的连接刚性,目的是为了保证整体结构的几何不变和刚度的发挥;同时,较多的赘余约束对始构在大震下的稳定性是有利的。 (2)框架—剪力墙结构是通过刚性楼、屋盖的连接,将地震作用传递到剪力墙,保证结构在地震作用下的整体工作的。所以,从理论上来说,剪力墙与剪力墙之间的距离不应该过大,需要严格控制在安全系数之内,否则,两者中间的重力没有承载的媒介,可能会发生坍塌事故。一些施工单位为了节约经济成本,降低施工量,往往会在设计的基础上擅自扩大剪力墙之间的间隔,这些都是违规操作,必须杜绝。 (3)楼板开洞处理。通常来说,如果设计和施工实际情况允许,尽量不进行楼板开洞,但是在实际的施工过程中,存在一些无法避免的客观因素,此时必须进行楼板开洞处理。一旦遇到这类问题,其核心原则就是,尽量缩小开洞的数量和开洞的面积。即使,在设计之初对于重力和承重能力都进行了科学的计算和预测,但是一旦进行了楼板开洞处理,实际的承重情况可能会发生改变,因此施工人员应该提高警惕。 2.结构计算分析要点 框架剪力墙结构的计算应考虑框架与剪力墙两种不同结构的不同受力特点,按两者变形协调工作特点进行结构分析。即使是很规则的结构,也不应将结构切榀,简单地按二维平面结构(平面框架和壁式框架)进行计算。不应将楼层剪力按某种比例在框架与剪力墙之间分配。框架剪力墙结构是复杂的三维空间受力体系,计算分析时应根据结构实际情况,选取较能反映结构中各构件的实际受力状况的力学模型。对于平面和立面布置简单规则的框架—剪力墙结构,宜采用空间分析模型,可采用平面框架空间协同模型,对布置复杂的框架—剪力墙结构,应采用空间分析模型。另外,对于框架—剪力墙结构由于填充墙数量较框架结构少,而比剪力墙结构多,因此其周期折减系数应选取介于两者之间。结合工程实践经验,对于一般情况下当填充墙较多时,周期折减系数可取0.7-0.8,填充墙较少时,周期折减系数可取0.8-0.9。 此外,当今楼房的建设施工过于追求外表形式的新颖,五花八门的楼房外形,给框架剪力墙的结构设计带来了一定的难度。例如,一些建筑在设计之初,出于某种特殊的需求,可能会减少框架柱的数量,此时单根框架柱的承重压力随之增加,这样显然是不合理的,存在较大的安全隐患。对于这一问题,国家相关的管理部门高度重视,并在法律文件中做出了明确的规定:即当某楼层段柱根数减少时,则以该段为调整单元,取该段最底一层的地震剪力为其该段的底部总剪力;该段内各层框架承担的地震总剪力中的最大值为该段的Vfmax。3.高层框架剪力墙实际施工案例分析 某市为了适应市场需求,在城郊附近施工建设了一栋办公楼。地下设有停车场等共三层。地面高度为18层,总计22层。地面建筑结构由左右两个呈扇形的区域构成。该建筑施工总占地面积约为12万平方米。根据本建筑结构的基本属性,以及对相应地质条件等因素的勘察,设计人员采用剪力墙作为其主体框架。综合分析其建筑形式和材料结构,本建筑办公楼的抗震等级为8级,安全等级为2级。由于办公楼内部要求使用高度不低于2.9米,所以施工建设的难度相对来说比较大,综合考量到楼层的建筑结构以及剪力墙的应用,通过不断的调整和反复的测试,目前高建筑办公楼基本上可以达到以下几个要求:(1)根据建筑物的自振周期、位移及地震效应判断结构方案的合理性;(2)得出各构件的内力以及配筋,以判断构件截面的合理性;(3)根据结构内力分析判定结构受力的德弱部位,并在设计中采取加强措施。 受到办公楼内部使用空间的限制和制约,原本应该设计在楼层中间的剪力墙核心筒,需要按照实际情况进行位置的偏移。同时,由于本栋楼的特殊需求,在其他位置不允许继续设计框架剪力墙,这就给施工建设带来了一定的难度。由于操作起来难度系数大,同时安全系数受到了影响,因此设计施工单位经过与投资方的研究分析,最终决定略微增加剪力墙的数量。在此基础上,稍微增加了剪力墙的厚度,以提高剪力墙的承重能力。可见,在实际的施工过程中,由于不同建筑结构具有各自的独特性,因此剪力墙的实际设计都是存在差异性的,但是这种差异性需要建立在安全性之上。 本工程结构整体计算采用中国建筑科学研究院编制的多层及高层建筑结构三维分析与设计软件SATWE,计算时考虑扭转藕联的影响。考虑模拟施工分层加载,振型数取18个,采用侧刚分析方法。计算结果表明,本结构整体刚度在X方向较好,Y方向稍差。两幢楼剪力墙在X方向承担了总倾覆力矩的80%以上,Y方向承担了60%以上;西楼在地震作用下Y方向顶点位移绝对值偏大,最大层间位移接近规范限

框架、框剪、框支的区别

框架-剪力墙结构也称框剪结构,这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同样又有足够的剪力墙,有相当大的刚度,框剪结构的受力特点,是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以它的框架不同于纯框架结构中的框架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙。因为,在下部楼层,剪力墙的位移较小,它拉着框架按弯曲型曲线变形,剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反,剪力墙位移越来越大,有外侧的趋势,而框架则有内收的趋势,框架拉剪力墙按剪切型曲线变形,框架除了负担外荷载产生的水平力外,还额外负担了把剪力拉回来的附加水平力,剪力墙不但不承受荷载产生的水平力,还因为给框架一个附加水平力而承受负剪力,所以,上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小,框架中也出现相当大的剪力。 框支剪力墙是指在框架剪力墙结构(在转换层的位置)上部布置剪力墙体系.部分剪力墙应落地. 一般多用于下部要求大开间,上部住宅、酒店且房间内不能出现柱角的综合高层房屋。 框支-剪力墙结构抗震性能差,造价高,应尽量避免采用。但它能满足现代建筑不同功能组合的需要,有时结构设计又不可避免此种结构型式,对此应采取措施积极改善其抗震性能,尽可能减少材料消耗,以降低工程造价。 剪力墙结构

目录 编辑本段 剪力墙结构(shearwall structure)是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。这种结构在高层房屋中被大量运用,所以,购房户大可不必为其专业术语所蒙蔽。 编辑本段 原理 剪力墙结构。钢筋混凝土的墙体构成的承重体系。剪力墙结构指的是竖向的钢筋凝土墙板,水平方向仍然是钢筋混凝土的大楼板搭载墙上,这样构成的一个体系,叫剪力墙结构。为什么叫剪力墙结构,其实楼越高,风荷载对它的推动越大,那么风的推动叫水平方向的推动,如房子,下面的是有约束的,上面的风一

混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋处理

混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋处理 朱炳寅 (中国建筑设计研究院北京100044) 剪力墙结构、框架-剪力墙结构中连梁及框筒结构中的裙梁一般较易出现超筋现象,应采取适当的处理方法。本文讨论的是在结构体系合理的情况下,当某些剪力墙连梁仍然超筋时,设计如何根据混凝土高规第7.2.25条的相关规定,进行适当地处理的方法。 1 对连梁的计算处理方法 1.1 连梁调幅处理(计算结果①) 抗震设计剪力墙中连梁的弯矩和剪力可进行塑性调幅,以降低其剪力设计值。但在结构计算中已对连梁进行了刚度折减,其调幅范围应限制或不再调幅。当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位的连梁和墙肢的弯矩应相应加大。一般情况下,经全部调幅(包括计算中连梁刚度折减和对计算结果的后期调幅)后的弯矩设计值不宜小于调幅前(完全弹性)的0.8倍(6,7度)和0.5倍(8,9度)。 注意:1)本调整方法考虑连梁端部的塑性内力重分布,对跨高比较大的连梁效果比较好,而对跨高比较小的连梁效果较差;2)经本次调整,仍可确保连梁对承受竖向荷载无明显影响。 1.2 连梁的铰接处理(计算结果②) 当连梁的破坏对承受竖向荷载无明显影响(即连梁不作为次梁的支承梁)时,可假定该连梁在大震下破坏,对剪力墙按独立墙肢进行第二次多遇地震作用下的结构内力分析。实际计算时,为减小结构计算工作量,可将连梁按两端铰接梁计算。 注意:1)事实上,通过采取恰当的构造措施可确保连梁对剪力墙的约束不完全丧失,避免出现“独立墙肢”。采用铰接处理就是考虑了大震时连梁对剪力墙仍能保持一定的约束作用。2)本次调整的连梁为其破坏对承受竖向荷载无明显影响的连梁,即该连梁不作为次梁或主梁的支承梁。3)应注意到本次计算为“第二次”,是对剪力墙进行包络设计的重要步骤之一。4)实际操作中,经常会出现将某根超筋连梁进行铰接处理后,引起其他位置原来不超筋的连梁超筋。 1.3 对超筋连梁的计算处理(计算结果③) 对采用上述1.2的方法对连梁进行计算处理(计算结果②)后,结构的侧向位移不能满足规范要求,即层间位移角已不符合混凝土高规表4.6.3要求,且确无其他手段加大结构的侧向刚度时;或者采用1.2的方法调整效果不好(即多次调整都不能杜绝上述情况4)的出现)时,可在计算中考虑地震作用下连梁对墙实际存在的约束作用(既没有按真实截面弹性方法计算的那么大,也不是完全铰接,而是具有一定转动约束的塑性铰),即在结构分析中采取降低连梁计算截面(但施工图的实际截面仍采用原有连梁截面尺寸)的方法。其计算控制目标是:连梁的计算剪力V3小于连梁实际截面所能承担的最大剪力[V1](按混凝土高规第7.2.23条计算)即可。注意此时程序可能仍然判断为超筋(V3>[V3]),但其判断不真实,因为其实际截面尺寸大于计算截面尺寸,连梁所能承担的最大剪力还是[V1]。 注意:1)本次调整中的连梁为其梁破坏对承受竖向荷载无明显影响的连梁,即本连梁不作为次梁或主梁的支承梁。2)本调整方法不宜作为首选方法,仅适用于上述的特殊情况。3)本次调整计算也属于“第二次”,是对剪力墙进行包络设计的重要步骤之一。2连梁计算处理后的分析及相应的配筋设计情况一:连梁调幅处理(计算结果①)后,计算结果满足规范要求。 剪力墙配筋:直接按计算结果①配筋。 连梁配筋:按计算结果①配筋。 情况二:对连梁进行计算处理后(计算结果②),当结构位移仍能满足规范要求,即层间弹性位移角符合混凝土高规表4.6.3要求时。 剪力墙配筋:应进行包络设计,配筋取计算结果①,②的较大值(一般情况下,连梁铰接处理后,墙的计算结果较大),以保证墙肢的安全。 连梁配筋:按计算结果②配筋,同时应采取措施确保计算中的连梁与剪力墙的真正“铰接”。 情况三:对连梁进行计算处理后(计算结果②),当结构的侧向位移不能满足规范要求,且确无其他手段加大结构侧向刚度时,降低连梁截面进行计算(计 百家论坛建筑结构.技术通讯 2007年3月 1

框支剪力墙优缺点分析

某高层建筑结构优缺点分析 摘要:针对某项目的一栋框支剪力墙结构的单体建筑进行结构分析,主要通过对结构层转换和提高结构的抗扭承载力及采用空间有限元法和时程分析计算手段的描述,阐述了框支剪力墙这样一种结构的适用范围和优缺点。 关键词:框支剪力墙;刚度变化;结构转换;扭转效应 1.工程概况 我所选择的工程项目位于长沙市雨花区,由7栋高层组成,地下有两个相互连通的一层地下室。其中1号栋地上27层,地下1层,由A、B、C三个单体组成,单体之间设260mm宽的缝彼此脱开。针对其中的B座的结构进行具体的分析。 2.上部结构设计 该工程上部结构具体设计指标如下: 工程抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,场地土的类型为中硬场地土,建筑场地类别为(类,设计地震特征周期值为0.35S。B座为框支剪力墙结构。框支框架抗震等级为二级,底部加强部位剪力墙抗震等级为二级,非底部加强部位剪力墙抗震等级为三级。 B座上部剪力墙不允许落地,为实现底层用作商店或停车场而需要的大空间,因而采用底层为框架的剪力墙结构,即框支剪力墙体系。这种体系刚度比全剪力墙体系差,比框架-剪力墙墙体系好。 这种体系既有框架结构布置灵活、使用方便的特点,又有较好的抗侧能力,在实际工程中应用较为广泛。在整个体系中,框-剪同时存在,剪力墙负担大部分的水平荷载,而框架则以负担竖向荷载为主,两者共同受力、合理分工,各尽所能。 由于框支剪力墙体系结构中的局部,部分剪力墙因建筑要求不能落地,直接落在下层框架梁上,再由框架梁将荷载传至框支梁、框支柱上。这样的做法通常是通过设置转换层来实现的。

2.1结构转换 由于该类型结构由于竖向构件不连续,结构竖向刚度会产生变化。转换层上部的刚度大于下部的刚度,转换层上下楼层构件内力、位移容易发生突变,转换层位置较高时,内力和位移的突变更剧烈,并易形成薄弱层。有核心筒的框支短肢剪力墙结构由于上部墙肢较短,侧向刚度较小,上部结构较柔,使转换层上、下的刚度比较普通的框支剪力墙结构更容易控制,只要适当加大落地剪力墙厚度和提高下部大空间层的混凝土强度等级,上下层刚度比就很接近1了,因而这种结构体系的抗震性能优于普通的框支。 该工程层3以上为剪力墙小户型住宅,层1、2为商业、娱乐用房,需要较大开间及空间,上部的短肢剪力墙无法落地,因此存在结构转换问题。针对工程实际情况,并考虑到造价的因素,在转换层设置转换大梁,以承托上部短肢剪力墙。由于转换梁承托着上部24层的剪力墙,受力很大,因此需要很大的截面和配筋,即需要转换层下层有较大的层高。 按照抗震规范表3.4.2-2对于侧向刚度不规则的定义,尽量使层2与层3的侧向刚度比大于70%。经与建筑专业人员协商,在转换层以下部分山墙两端及房间开间两侧设置剪力墙,加大房屋的整体刚度及抗扭刚度。同时转换层以下不设管道层,在3米标高处设置管道通廊,将设备管道由此引出室外,从而将转换层下层的层高由5.4米降到4.8米。经过计算,满足了侧向刚度规则的要求,该转换层结构方案传力途径明确,受力状况相对简单,对框支构件另采用平面有限元的程序进行单独分析,并与总体计算结果对比,以保证关键构体的抗震安全。值得注意的是,转换层大梁不是框支梁。框支梁上部承托完整的剪力墙需满足高规规定的条件,框支梁整截面受拉。转换梁和普通梁一样单面受压或受拉,在构造要求上与框支梁不同。高规对框支梁的构造有非常详细的要求,对转换梁的规定很少。结合以往的工程经验,转换梁在满足框支梁混凝土强度等级、开洞构造要求、纵向钢筋、箍筋构造要求以外,还需要满足已下两点。 (1)转换梁断面宜由剪压比控制计算确定,以避免脆性破坏和具有合适的含箍率,适宜剪压比限值在有地震作用组合时,不大于0.15。 (2)转换梁腰筋构造以梁高中点为分界,下部腰筋间距100,上部腰筋间距200,直径不小于18。

结构设计中剪力墙连梁的概念设计和分析

结构设计中剪力墙连梁的概念设计和分析 摘要:剪力墙以其较好的抗震性能在高层建筑的结构设计中得以广泛运用。本文首先分析了连梁的受力特点和破坏形式,进而讨论了连梁截面设计及配筋的详细计算方法,最 后提出了连梁设计的几个措施和构造要求。 关键词:结构设计;连梁;剪力墙结构;设计;抗剪承载力 0 前言 由于剪力墙具有较好的抗震性能,近年来在高层、超高层中得到愈来愈广泛的应用。剪力墙洞口连梁既起着调节和保证剪力墙侧向刚度的作用,又是抗震剪力墙的第一道防线,起着消耗地震能量的作用。具有合适强度、刚度和良好变形性能的连梁的剪力墙,在遭受强烈地震时,多数连梁在墙肢屈服之前先屈服,发挥其塑性变形能力,耗散地震能量,有效减轻主体结构构件的损坏。 1 连梁的受力特点和破坏分析 在风荷载和水平地震的作用下,墙肢产生弯曲变形,使梁端产生转角,从而使连梁产生内力。同时,梁端的剪力、轴力、弯矩又反过来减少了墙肢的内力和变形,对墙肢起到一定的约束作用,改善了墙肢的受力状态。由于连梁在抗震设计中的重要作用,对连梁的设计提出的特殊要求是:在小震和风荷载作用的正常使用状态下,它起着联系墙肢且加大剪力墙刚度的作用,承受弯矩和剪力,不能有裂缝;在中震下应当首先出现弯曲屈服,耗散地震能量;在大震作用下,可能也允许剪切破坏。连梁设计作为剪力墙设计中的重要环节,应当了解连梁的性能和特点,从概念设计的需要和可能,对连梁进行设计。 2 连梁截面设计及配筋计算 1) 连梁是对剪力墙结构抗震性能影响较大的构件,提高连梁延性的主要措施是控制连梁的剪压比,其次是多配一些箍筋。剪压比是主要因素,箍筋的主要作用是限制裂缝开展,推迟混凝土的破碎,推迟连梁破坏。如果平均剪应力过大,在箍筋充分发挥作用之前,连梁就会发生剪切破坏。根据清华大学及国内外试验研究得到:连梁截面内平均剪应力对连梁破坏性能影响较大,尤其是在小高跨比条件下,因此规程对截面尺寸提出要求,限制截面平均剪应力,对小高跨比连梁限制更严格。 a. 非抗震设计。

剪力墙连梁设计分析

剪力墙连梁设计分析 连云港市建筑设计研究院有限责任公司马占勇 搞要: 连梁与剪力墙轴线的夹角一般不大于25度。连梁不应设计太强。连梁超筋的解决方法,可采用减小截面高度、进行塑性调幅等方法。 关键词:连梁的含义连梁的作用超筋解决方法 前言: 剪力墙结构为一种常用结构形式,多用于高层住宅。剪力墙结构中,两端都与剪力墙相连的梁,成为常见的梁的类型。连梁配筋的安全与经济成为我们关心的问题。现对剪力墙结构连梁设计进行分析总结,以便更好的设计。 1.规范关于连梁的规定 《抗规》规定,“一、二级抗震墙的洞口连梁,跨高比不宜大于5”。《抗规》规定,“抗震墙连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.5”。 2.连梁的含义 剪力墙连梁含义是:两端都与剪力墙相连,且与剪力墙轴线的夹角不大于25度,跨高比较小(不般小于5),刚度可以折减的梁。 值得注意的是: (1)、一端支撑在剪力墙上,另一端支撑在框架柱上的梁,一般不作为连梁。 (2)、连梁一般应于剪力墙在一个平面内,或夹角不太大,如梁

支撑在两道垂直的剪力墙上,该梁不宜作为连梁设计。 (3)、跨高比小于2.5,作为连梁设计。 跨高比大于5,作为框架梁设计。 跨高比在2.5和5之间,根据工程实际酌情处理。 (4)、应当注意,剪力墙连梁是按连梁还是框架梁设计,不仅对连梁本身的内力和配筋计算有很大影响,对结构整体刚度,周期,位移计算也有影响。 3.连梁的作用 (1)、当连梁有足够的延性时,在地震作用下会出现交叉裂缝并形成塑性绞,刚度降低,变形加大,从而吸收大量的地震能量,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力,对墙肢起到一定的约束作用,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中连梁起到了耗能作用,对减少墙肢内力,延缓墙肢屈服有着重要的作用。 (2)、连梁不应设计太强,其刚度可以折减,即允许大震下连梁开裂或损坏,以此可以保护剪力墙,有利于提高整体结构的延性和实现多道抗震设防的目标。 (3)、连梁刚度折减是针对抗震设计的,通常抗震设防烈度低时连梁刚度少折减,抗震设防烈度高时多折减,非抗震设计地区,连梁钢度不宜折减。 4.PKPM软件对剪力墙连梁的设置方式: (1)、在剪力墙上开洞形成的梁,程序默认其为连梁。 (2)、在两道剪力墙间布置的梁,程序默认其为框架梁。如需要将

高层建筑框支剪力墙结构设计

高层建筑框支剪力墙结构设计探讨摘要:剪力墙结构作为高层建筑中的主要结构形式,被广泛运用于现代高层建筑领域。本文作者结合工程实例,主要针对高层建筑框支剪力墙结构设计中的结构布置、计算调整、分析模型与设计计算等进行了分析。 关键词:高层建筑;框剪结构;抗震设计 abstract: the shear wall structure as the main structure form in tall buildings, is widely used in modern high-rise building fields. in this paper the author combined with engineering examples, and the major in high-rise building with frame shear wall structure design of the structural layout, calculation and adjustment, and model and design calculation is analyzed. keywords: high building; box shear structure; seismic design 中图分类号:tu97 文献标识码:a文章编号: 目前,一些框支剪力墙结构由于底部几层有较大的空间,能适用于各种建筑的使用功能要求。主要广泛应用于底层为商店、餐厅、车库、机房,上部为住宅、公寓、饭店、综合楼等高层建筑。但是,这种结构在受力上也有明显的缺点:传力不直接,结构竖向刚度变化很大,甚至是突变,地震作用下易形成结构薄弱层,加上构造复

剪力墙中连梁配筋计算和建议

剪力墙中连梁配筋计算和建议 在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中,连接墙肢与墙肢,墙肢与框架柱的梁称为连梁。 连梁一般具有跨度小、截面大,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。 一般在风荷载和地震荷载的作用下,连梁的内力往往很大。 此外,高层建筑中,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩,会引起连梁两端的竖向位移差,这也将在连梁内产生内力。 在设计时,即使采取降低连梁内力的各种措施,如:增大剪力墙的洞口宽度、在连梁中部开水平缝、 在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减、对局部内力过大层的连梁进行调整等,仍难使连梁的设计符合要求。 基于这种情况,本文将提供连梁设计的几个建议,并且讨论连梁设计时的配筋计算。 1连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下,墙肢产生弯曲变形,使连梁产生转角,从而使连梁产生内力。 同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形,对墙肢起到了一定的约束作用,改善了墙肢的受力状态。 高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种,即脆性破坏(剪切破坏)和延性破坏(弯曲破坏)。 连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用,将成为单片的独立梁。 这会使结构的侧向刚度大大降低,变形加大,墙肢弯矩加大,并且进一步增加P—Δ效应(竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩), 并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时,梁端会出现垂直裂缝,受拉区会出现微裂缝,在地震作用下会出现交叉裂缝, 并形成塑性绞,结构刚度降低,变形加大,从而吸收大量的地震能量,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力, 对墙肢起到一定的约束作用,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中,连梁起到了一种耗能的作用,对减少墙肢内力, 延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在地震反复作用下,连梁的裂缝会不断发展、加宽,直到混凝土受压破坏。 2设计的建议 在墙肢和连梁的协同工作中,剪力墙应该具有足够的刚度和强度。在正常的使用荷载和风荷载作用下,结构应该处于弹性工作状态, 连梁不应该产生塑性铰。在地震作用下,结构允许进入弹塑性状态,连梁可以产生塑性铰。根据抗震设计规范总则的要求, 建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,一般不损坏或不需修复仍可使用,当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震时, 不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。因此,剪力墙的设计应该保证不发生剪切破坏,也就是要求墙肢和连梁的设计符合强剪弱弯的原则, 同时要求连梁的屈服要早于墙肢的屈服,而且要求墙肢和连梁具有良好的延性。 因此在实际工程中要使连梁设计满足强剪弱弯的原则就必须考虑以下几个方面: 1)关于连梁刚度的折减。连梁由于跨高比小,与之相连的墙肢刚度大等原因,在水平力作用下的内力往往很大,

(完整)高层住宅剪力墙结构设计原则

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 高层住宅剪力墙结构设计原则 1 剪力墙布置原则 (1)剪力墙的位置: 1)遵循均匀、分散、对称和周边的原则。 2)剪力墙应沿房屋纵横两个方向布置。 3)剪力墙宜布置在房屋的端部附近、平面形状变化处、恒荷载较大处以及两端楼(电)梯处,在结构中部尽量减少剪力墙的布置量。 4)在平面布置上尽可能均匀、对称,以减小结构扭转。不能对称时,应使结构的刚度中心和质量中心接近。 5)沿高度均匀变化;在竖向布置上应贯通房屋全高,使结构上下刚度连续、均匀。 6)多均匀长墙(增加抗侧刚度和减少剪力墙数和混凝土用量),少短墙(抗震性差);可布置成单片形(不少于三道,长度不超过8m)、L形、T形、工字形、十字形或筒形最佳,H/L≥2, 少复杂形状转折。 7)洞口布置在截面中部,避免布置在剪力墙端部或柱边。 (2)剪力墙的间距: 为了保证楼(屋)盖的侧向刚度,避免水平荷载作用下楼盖平面内弯曲变形,应控制剪力墙的最大间距。 (3)剪力墙的厚度: 剪力墙厚度取值由以下因素确定: 1)通过结构分析,在满足最大层间位移、周期比、位移比的各项指标确定每层剪力墙的厚度; 2)不同抗震等级的轴压比的限制; 3)构造性及稳定性要求(而稳定性一般会满足); 对于普通的住宅建筑在7度或8度地区,墙厚大多情况下是按稳定性和构造要求所控制的; 首先剪力墙厚度应满足《高规》7.2.1条7.7.2条规定(其实是高厚比要求),当不能满足上面几条的时候应按《高规》附录D 计算墙体的稳定,从大量工程实例看, 按《高规》附录D 计算的墙厚比《高规》7.2.1条7.7.2条规定的小得多。故稳定性一般会满足;此时剪力墙墙厚主要由构造与施工要求控制。 建筑物高度在百米以下时剪力墙厚度一般取200~300mm (3)剪力墙的墙肢长度: 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。