文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高速公路顶管施工方案

高速公路顶管施工方案

高速公路顶管施工方案
高速公路顶管施工方案

新疆博乐天然气管道安装工程

高速公路顶管穿越管线

编制:

审核:

批准:

新疆分公司博乐天然气管道工程项目部

二零零九年九月二十五日

目录

一、编制依据…………………………………

二、工程概况……………………………………

三、工程部署……………………………………

四、施工组织方案……………………………

五、组织管理机构……………………………

六、主要施工设备……………………………

七、质量管理……………………………………

八、安全文明施工……………………………

九、夜间施工措施……………………………

十、应急预案…………………………………十一、施工图纸………………………………

一、编制依据

1.业主关于顶管工程施工安排情况;

2.有关设计方案及地质勘察报告;

3.自治区公路管理局文件《关于博乐市天然气输气管道穿越312线、省道205

线有关事宜的复函》(新公管办【2009】994号)

4.《输油、输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98;

5.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97;

6.《埋地钢质管道外防腐层和保温层现场补口补伤施工验收规范》(SY4085—

93);

7.《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079—95;

8.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98;

9.国家《给排水管道施工及验收规范》(GB50268—97)、建设部《市政排水管道工程质量检验评定标准》中关于顶管施工的相关规定以及国家建材行业标准JC/T640—1996;GB∕T11836-1999《钢筋混凝土套管规范》;

10.道路施工的有关施工规范及标准;

11.公司有关安全规章制度及相关公路建设施工检验;

12.遵循科学、合理、均衡、优先的原则。

二、工程概况

新疆博乐城市天然气建设的过程中,需要穿越312国道1次,桩号为(17至18号之间),公路边坡外沿的距离为52米。

1、线路穿越高速公路段:

探测深度揭露的地层为表土层、卵石层。

先描述如下:

表土:厚度1.40-1.50m,灰白色,以耕土及素填土为主,稍密,干。

卵石:埋深1.40-1.50m,厚度0.50-1.60m,末层未揭穿,最大可见厚度为6.60m,青灰色,亚圆形,质硬,一般颗径3.0-5.0cm,骨架颗粒均匀排列,砂填实,密实。

穿越段附近无地表水。

2、根据甲方要求:穿越管线采用顶套管方法施工。

如在地下岩土勘察报告中地下存在有大体积坚硬岩石,对顶管顶进造成困难,施工进度缓慢,且难度大大增加,必须采取特殊安全及技术措施,方可由人来对坚硬岩石进行剔凿,同时亦增加了施工的成本。

3、工程内容:

(一)工程量:

1. 公路顶管长度为52米,道路宽度为40米。

2. 加道路两侧各20米,合计套管长度92米。

3. 安装天然气主管道,共计120米。

(二)工程内容:

定位放线、管沟开挖、钢管防腐及电火花检测、管道组对及焊接、警戒带敷设、管道保护层施工及管沟回填、余土外运。顶管详见顶管施工流程图。

(三)施工特点

1. 集中人力、机械、设备,快速进行顶管作业。钢管连接采用焊接,焊口处

进行加强级防腐。

2. 施工时,施工范围全部封闭,两端的道路前方设置警示牌,提醒过路的车

辆慢行。

三、施工部署

1.穿越方案采用顶管穿越。

顶管采用φ406×6.4mm×52m 钢制套管,顶管封堵采用沥青及油麻进行封堵。

2.材料计划:

G312穿越段材料部分

3.主要施工设备:

四、施工组织方案

1.施工前准备工作:

(1)现场考查:项目部根据甲方提供信息进行工程施工区域的水位、地质、交通、建筑物、地下埋设物的调查,制定土方堆放、进出运输道路选择等有关施工方案。

根据现场考查确定施工现场的布置。

管道线位校核:根据施工图资料校核管线走向、水准点、高程等准备依据,并做好工程开工准备。

业务交底:全员培训。项目经理、技术、施工、测量、质检等项目部人员认真熟悉图纸,理解设计要求,进行合同内有关法规、规范、施工技术及总体方案交底。同时对施工班组及具体操作人员进行技术交底和技术培训,全面熟悉施工图纸技术规程,施工方案要点。并了解工程合同、业主、监理等各项制度规定,建立项目经理负责制和组织

框架,明确分工,责任到人。

(2)检修、准备顶管用主要设备及附属设备,对主顶设备(顶镐、工具管、护口、油泵等),吊管出土等本工程专用设备、工具(龙门架、吊车、电动葫芦、小推车、顶镐支架、轨道等)进行现场加工及试运行,发现问题及时维修好,对测量仪器(水准仪、经纬仪)进行校正,对附属设备及时加工。

(3)组织人员,机械进场:按照施工组织设计适时组织人员、机械进入施工现场。

2、顶管前的准备工作:

1)、工作井

(1)充分尊重设计及使用要求设置工作井。

(2)综合考虑本段地面建筑物、构筑物、地下管线情况,覆土深度、顶进长度及管道井室位置等多种情况、综合考虑工作井的设置。井内设临时集水坑以利于出现地下水时排水。

(3)在地形和土质上,有可利用的原土后背。

(4)工作井待顶进完成后根据覆土深度及需要改作检查井。

2)、工作坑的施工工艺

根据施工方案在顶管准备工作施工期间,首先进行工作坑的施工,工作坑深度按顶管规范不得小于3m,根据甲方要求适度增加深度,工作坑为保证顶管施工的最小操作空间,故工作坑设计为内径8m×4m。工作坑采用钢筋混凝土墙支护,混凝墙壁厚500mm,配筋为HRB335双排双向φ16@150双层双向设置,使用C25砾石混凝土(详见大样图)。混凝土浇筑分层施工,每次浇注高度不大于2m,根据工作坑设计深度,约需要分次进行。

3)、导轨基础及后背处理:

(1)导轨:①采用重轨,由于钢制套管自重较大,摩擦力相应增加,采用底板基础上合适位置预埋钢板,与钢轨焊为一体,同时外侧与护壁用钢管支撑,防止导轨发生位移或导轨间距增大。②导轨安装应顺直、平行、等高、坡度与施工管道设计坡度一致,轴线与管道轴线重合。③导轨安装允许偏差:轴线偏差:±3mm、顶面高程:±3mm、两轨内距:±2mm。

(2)后背:为保证顶力,将δ=25cm钢制后靠背紧贴在工作井后座墙壁上,C20砼灌缝以保证紧密接触,以保证足以承受最大500T顶力,并保证靠背的铅垂度与轴线的垂直度。

4)、顶镐支架、顶镐、油站安装:

(1)顶镐支架两侧安装要求水平、等高、对称、纵向坡度与管道设计坡度(平坡)一致,并与后靠背连为一体。

(2)顶镐安装用“U”形夹固定在支架上,不能发生横向位移。

(3)油站液压系统安放在侧壁靠近后靠背侧结实原土上,安装好后油管应顺直,避免转角,保证油路畅通,油管盘好用钢丝固定后,避免工人下井踩踏损坏,安装完毕后进行试运行。

5)、工作坑后部顶面搭设工作台,避免出土影响测量和毁坏测量仪器,工作坑四周设防护栏杆。

6)、下管及出土设备:根据管径等采用吊车或桁车配合电动葫芦下管及出土。

3、顶管施工步骤及操作要点:

1)、第一节管(工具管)进入洞口后,加强检查,边顶进、边测量,严格控制第一节管走向与坡度。

2)、第一节管顶进4 ~5m时停止顶进,下第二节管。

3)、开挖时严格按规程操作,正常情况下周围方向底部135。范围内不得超挖,其他范围不得超过15mm,需要纠偏时可按技术员的具体要求进行少量超挖。

4)、为确保公路的安全,每次掘进进尺严格控制在20~30cm,顶进一次同时测量一次,发现偏差及时校正。

5)、顶进中,为减少阻力,在钢制管外壁四周均匀涂抹石蜡,管前挖出的土由专用推车及时推出工作坑,及时顶进,同时采用管内注触变泥浆减阻和填充空洞,使顶力限制在较小范围同时确保地面不塌陷。

6)、顶管施工过程中,管内照明采用36V安全电压供电,必要时强制通风。

7)、顶管完毕,应及时将两井端钢制管下混凝土基础做好(采用注浆加固),以免管端下沉。

8)、测量方法:

(1)中线偏差测量:采用先进的激光经纬仪进行导向测量,自制木尺,长度略小于管内径,与水平尺绑在一起,水平摆放在第一节管前部,观察激光点打在木尺上“0”刻度左右多少,便知钢制管往右或左偏多少。每次测量前与工作坑前后井壁上设置的两点复核。

(2)一般高程测量:用水准仪及高程尺,根据工作坑设置的水准点标高,测头一节管前端与后端管内底高程,以便掌握头一节管子的走向趋势,测量后与工作坑内另一水准点闭合。

9)、纠偏措施:顶管误差校正缓慢进行,通常有三种方法:

(1)留坎纠偏法:当偏差不超过1cm时,在偏向方土层留坎,反方向适时超挖,利用土层的侧压力将混凝土管慢慢挤向反方。

(2)圆木纠偏法:当偏差超过1cm时,发现上法不起作用时可用此法,根据圆木与混凝土管端面的不同角度,不同距离,顶进过程中,圆木可产生向上(下)和向左(右)的分力,这样混凝土管就会向所需纠偏方向缓慢调头,逐渐正位。

(3)千斤顶纠偏法:原理与上法相同,只是千斤顶取代圆木,产生更大的分力。

钢制管纠偏在顶进中进行,边顶进、边纠偏、边测量,不能猛纠硬调,以防发生相反的结果。

10)、顶管完后,为了保证以后公路的扩建,在公路两边各加20m长套管,然后再穿管(天然气管)施工。

2.顶管施工流程图:

五、组织管理机构

1.施工原则

科学组织、精心施工,合理安排,统一指挥,高速高效确保合同工期,确保工程质量,确保安全文明施工。

2.施工管理机构

为确保该工程各项指标的实现,选派组织管理能力强,施工经验丰富,善打硬仗施工管理人员进驻现场。项目部管理体系如下:

六、质量管理

1.质量管理目标:争创优良工程。

2.质量管理保证体系:

为确保工程质量目标的实现,建立从公司技术部到项目部的质量保证体系:

(1)做好图纸会审,坚持按图施工。

施工图纸和设计文件是组织施工的技术依据,开工前由项目总工组织相关部门、主要技术管理人员,认真学习图纸,做好图纸会审工作,了解本工程特点和设计意图以及关键部位的职能要求。施工时必须按图施工,施工过程中若发现因施工条件变化和材料代用等事项,而不能遵从原图施工时必须按规定报请现场监理和业主及设计部门审批,在获得设计变更通知单和设计修改图后方可施工,同时做好各项资料校验,保证使用的数据准确可靠。

(2)搞好技术交底,落实质量管理计划。

工程施工前由项目工程师召集相关技术人员、施工人员讲解施工图纸及设计要求,施工操作方法与技术措施,质量标准及质量改进措施,在施工过程中,技术交底和下达任务同时下达。

(3)开工前预防检查,作好技术复核。

开工前预防检查,做好技术复核,消除质量及故障隐患,对中线基线,水准点等控制及定位,要进行三级复核,对钢筋制做,砼强度等必须在下道工序开始前,进行检查和复核并作好记录。

(4)做好材料实验工作,严把原材料关,严格按物资采购程序控制采购过程,确保使用的材料合格。

(5)人员组织使用技术过硬,专业心强的施工管理人员,同时对各特殊工种(电工、机械、焊接等)持证上岗。

(6)切实做好检测仪器及计量器具的复核、校正和各种原材料产品、机具、设备的质量验收工作。

(7)每天召开碰头会,每周召开例会,及时解决施工中有关的施工和技术问题,以确保工程质量。

七、安全文明施工

1.保证安全生产目标:

(1)做到无工伤、死亡事故。

(2)无交通死亡事故。

(3)无等级火警事故。

2.设置安全领导小组。

3.主要措施:

(1)设置专职安全员负责制,杜绝不安全因素和隐患,监督安全措施的执行。

(2)建立健全的各项安全制度,各工种施工前,必须进行安全交底。

(3)在施工现场设立围档,设立红灯等醒目标志,主要出入口,设立安全防火宣传栏。定点设置专用灭火器,消防水桶。

(4)吊车吊运砼管、设备时专人指挥以防撞碰路人,并保证钢丝有足够的安全储备。凡表面磨损、腐蚀、断丝超标;有死弯、断股、油蕊外露的不得使用,吊钩应有防止脱钩的保险装置。

(5)现场工作人员佩卡上岗,进入现场必须戴好安全帽。 (6)工作期间严禁喝酒。

(7)供电线中、漏电保护器及开关等电器安装安全、正规,非电工人员不得操作电器。工地办公室、食堂、宿舍不准使用电炉子,不准乱接电线。

(8)顶管操作台顶部要加防护罩,防止井上物品坠落伤人。 (9)减少施工噪音,特别是夜间施工,做到少扰民或不扰民。 (10)搞好环境卫生,实行卫生包干,预防各种传染病的发生。 (11)接受社会监督检查,积极参加安全生产,劳动竞赛活动。 安全文明施工组织机构框图:

八、夜间施工措施

根据施工工艺的特殊性——顶进过程不能长时间间断,顶管工程一般情况下必须进行夜间施工。结合工程进度情况及工程特点,由项目部下班前将夜间施工安排统一报监理部,由监理部安排人员旁站及巡视监督检查。

项目根据工程进度情况安排夜间值班管理人员,检查工程进度、工程质量和工程安全情况,杜绝安全事故的发生。做好夜间施工记录,交接班时相关问题要交待清楚,重要问题及注意事项必须要进入交接班记录。

九、应急预案

1.塌陷

处理办法:将钢管数根钻上小孔[10mm—12mm]纵向间隔为600mm,横向排列成一字型,插入土中。用C20水泥外加剂泵入钢管内,泵入压力可达6MPa,逐根钢管进行,全部泵完以后,相隔12—20小时[水泥凝固,但不必很硬],将钢管拔出,可以施工。

2.流沙

处理方法:用稻草、沙子和水泥将流沙处封死,以后进行降水工作,水位降至工作面1米以下,方可施工。

3.顶力超过极限,泵站卸压

处理方法:

(1) 向顶管处注澎润土。

(2) 相应超挖[孔可挖大1—10cm]。

(3)调整千斤顶位置。

4.事故报警电话:

救护:120

报警:110

公路顶管穿越方案

高青县滨河路建设工程管道顶管穿越公路方案 山东莱钢建设有限公司

目录 第一章工程概况........................................... - 2 - 第一节工程概况....................................... - 2 - 第二节编制范围、依据................................. - 2 - 第二章施工准备........................................... - 3 - 第一节项目组织机构.................................... - 3 - 第二节项目部主要成员及部门职责........................ - 3 - 第三节项目管理目标.................................... - 4 - 第三章施工方案........................................... - 5 - 第一节顶管施工原理................................... - 5 - 第二节施工方法....................................... - 5 - 第三节施工技术措施................................... - 6 - 第四章安全文明施工措施................................. - 15 - 第一节安全施工技术措施............................... - 15 - 第二节施工现场文明施工、环保、消防、降噪声措施....... - 15 - 第五章质量保证和质量违约责任承诺....................... - 16 - 第一节质量保证措施................................... - 16 - 第六章有必要说明的其他内容............................. - 17 - 第一节雨季施工基坑坍塌事故应急预案.................. - 17 -

道路顶管施工方案(完整版)

郑州市管城回族区实验中学宿舍楼过路顶管 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河南华瑞园林绿化工程有限公司 二0一八年五月

第一章编写依据 本施工方案编写依据如下: 1、郑州市管城回族区实验中学宿舍楼过路顶管项目施工图 2、《给排水管道施工及验收规范》GB50268-2008 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 4、郑州市建设委员会颁发的有关建筑规程,安全、质量及文明施工等文件。 第二章工程概况 2.1 工程简介 工期紧、施工场地有限、现场需穿越道路,可能遇上地下障碍物等情况,考虑影响本工程顶管正常施工的不利因素,故将本工程的顶管工程采用人工顶管。管材DN2000套管,管埋深为5.15m左右(管顶覆土2.75m)。工作井、接收井的井位和管段长度将根据现场实际情况(顶进长度、地下障碍物、交通影响等)而确定。 2.2周边环境简介 工作井东侧、北侧为学校消防同道,南侧为6F教学楼,西侧为2F彩板房。据我方在工作井位置所挖探沟探明,工作井南侧有给水主管、消防水主管,西侧有一道给水支管,且管道均位于图纸设计的工作井内。中间有一条校内光纤斜向对角穿过工作井。且工作井位于学校教学楼先期施工的基坑内,有大量的杂填土。 2.3施工参照标准 施工设计图、施工合同

《给排水管道施工及验收规范》GB50268-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 现场地质水文情况、地下管线的情况和周围建筑物及设施情况; 第三章施工部署 3.1施工组织安排 工程需要采用机械顶管的管段为两阶段,一阶段为工作井至配电房,另一段为工作井至教学楼配电室。工作井及接收井共计2座,计划用1套顶管设备,一台备用,第一阶段为工作井、接收井的施工,第二阶段为顶管的实施,其中工作井、接收井的施工可以交叉作业,速度较快,设备也能得到充分的利用。 本工程实地勘察,从道路面层向下的土质分布情况为:混凝土道路面层水稳层连砂石基层杂填土。 3.2顶管施工工艺流程 工作井施工设备安装管吊装就位施工准备土方掘进测量控制及纠偏废泥外运开机顶进结束施工下一节3.2施工顺序 施工顺序为:工作井施工顶进设备安装调试吊装砼管到轨道上连接好工具管装顶铁开启油泵顶进出泥管道贯通拆工具管压浆。

公路顶管穿越施工方案汇总

1. 编制依据 2. 工程概况 2.1 概况 2.2 地形、地质 2.3 管道顶管穿越公路平面示意图: 3. 施工方法 3.1 顶管施工方法介绍 4. 施工程序 5. 施工技术措施 5.1 施工准备 5.2 测量放线 5.3 降水井施工 5.4 作业坑开挖 5.5 发送操作坑地基处理10 5.6 安装导向支架、就位顶管机和套管10 5.7 顶管作业11 5.8 挖土、排土12 5.9 顶管误差校正13 5.10 拆除顶管设施13 5.11 工作管及光缆套管预制、穿越13 5.12 附件安装、套管封堵14 5.13 地貌恢复14 6. 质量保证措施14 7. HSE 管理措施15 7.1 HSE 预防措施15 7.2 HSE 应急预案17 8. 施工进度计划18 9. 主要设备、机具、材料需求计划19

9.1 施工设备19 9.2 施工用料19 10. 主要劳动力需求计划20

1. 编制依据 国家法律、法规,地区颁布的安全、消防、环保、文物等管理规定 油气长输管道工程施工及验收规范》 GB 50369-2006 油气输送管道穿越工程施工规范》 GB 50424-2007 钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006 石油天然气金属管道焊接工艺评定》 SY/T 0452-2002 油气管道线路标识通用图集》 (CDP-M-OGP-PL-008-2010-1) 顶进施工法用钢筋混凝土排水管》 JC/T 640-2010 成品油输送管道用钢管通用技术条件》 (Q/SY GJX 103-2010) 油气输送管道感应加热弯管通用技术条件》 Q/SY GJX 111-2010 石油天然气钢制管道无损检测》 SY/T 4109-2005 埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 GB/T 23257-2009 埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术规范》 Q/CNPC 38-2002 2. 工程概况 2.1 概况 XXXXX 公路顶管穿越位于XXXXX 约300m 。本段设计压力为lOMPa 该段采用D660 X 10.3,材质为L450MB 螺旋缝埋弧焊钢管,与主线路用管一致。管道穿越里程 16Km+175m-16Km+185m ,水平长度10m ,带钢筋混凝土套管长度为8m ,套管规格DRCP m 1200X 2000 A 。 2.2 地形、地质 XXXXX 公路穿越段地貌单元属于冲洪积平原,地形较为平坦。穿越段路面为水泥 路面,宽约 4m 。 1) 2) 单管顶混凝土套管穿越公路典型图 3) 现场踏勘情况 4) 施工技术标准及验收规范

公路顶管穿越施工方案

公路顶管穿越施工方案 1、工程概况 本段顶管穿越古北线,穿越长度为22m。穿越套管采用DN1200×100×2000钢筋混凝土管,施工作业采用液压千斤顶顶管方法. 2、施工方法 2.1方法简介 顶管穿越施工设备主要包括千斤 顶、高压液压站、工具管、顶铁及运 土设备等. 施工前开挖工作坑,将设备安装就位,吊装套管、安装顶环,利用液压千斤顶顶推套管,每顶进一定行程,退回顶缸,操作人员进入套管内挖土外运,然后加入顶铁或套管继续顶进,循环作业,直至套管顶至对面接收坑;拆除设备,清理套管内余土,进行主管穿越。 若路基为岩石段,无法进行顶管作业,则需采取人工凿岩和精细爆破的办法进行套管管沟的开挖。 2.2顶力计算 工程施工采用DN1200×100×2000钢筋混凝土管。 根据总顶力经验计算公式F=n·G·L 其中n—-土质粘住系数 G—-每米套管自重 L-—顶管长度

每米套管自重=材料密度×每米套管体积 ?=2。45×103kg/m3×π×(1。2+0.15)×0.16×1m3 =2。043t 顶管长度按60m计算,土质按粘土、粉质粘土,含水量较小时,挖后能短 期形成土拱,土质系数取1.5~2。 总顶力= n·G·L =2×2.043×60=245。19t 土质按密实砂土、含水量大的粘土、亚粘土,挖后不能形成土拱,土质系数 取3~4. 总顶力= n·G·L =4×2.043×60=490。38t 根据以上计算,穿越地段为粘土、粉质粘土、细砂,含水量较小,穿越长度 在50米以内采用400吨电动液压千斤顶进行施工。穿越地段为含水量较大的粘土、亚粘土、粗砂、密实砂土,穿越长度在50米以上采用600吨液压千斤顶进 行施工。 3、施工工艺流程图 施工准备测量放线作业坑开挖作业坑处理 工作面挖土测量纠偏安装管节轨道及设备安装 顶进顶进退程加顶铁 管内运土土方提升弃土

顶管穿越公路安全评估

第一章概述 1.1 工程概况 雨水压力排管道顶管部分采用υ1520x10螺旋焊接钢管顶管施工;雨水压力排管道穿越管部分采用υ820x10螺旋焊接钢管穿越。施工钢套管内外壁除锈后,外壁做环氧煤沥青特加强级防腐,内壁做环氧树脂涂层2遍,套管两端采用柔性防水材料封堵处理。施工地点:大广高速西侧,雨水泵站东侧,中兴北街地段。 1.2 评价依据 1、《中华人民共和国公路法》(2004年修正); 2、《中华人民共和国公路管理条例》(2008年修正); 3、《公路安全保护条例》(2011年7月1日施行); 4、《路政管理规定》(2003年); 5、《公路工程技术标准》(JTGB01-2003); 6、《公路项目安全性评价指南》(JTG/TB05-2004); 7、《公路路线设计规范》(JTGD20-2006); 8、《公路路基设计规范》(JTGD30-2004); 9、《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》(DGJ08-87-2000); 10、《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-96); 11、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 12、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 13、《顶管施工技术及验收规范》(中国非开挖技术协会 2010); 14、《给水排水工程顶管技术规程》(CECS 246-2008); 15、委托单位提供的设计施工方案。 1.3 工作内容 根据委托方提供的资料,本次评估站在公正、客观、科学的立场上,按照“安全、经济”的原则,对大广公路管道工程顶管穿越大广公路方案安全性进行评价,主要包括

穿越高速公路顶管专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工作内容及范围 (1) 四、主要施工准备 (1) 五、施工步骤方法 (4) 六、技术措施 (8) 七、施工质量保证措施 (9) 八、安全技术措施 (10) 九、环境保护措施及文明施工 (11) 十、应急方案 (12) 十一、安全评估分析 (14) 附:顶管平面图及剖面图

一、编制依据 1.XX(电缆电气)设计图纸; 2.XX(电缆土建)设计图纸; 3.国家现行有关电力法律法规; 4.《建筑施工安全检查标准》; 5. 顶管施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法; 6.国家电网公司有关文明施工安全标准化现场管理规定; 7.国家电网公司IS09002质量手册、程序控制文件及作业指导书; 8.《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005; 9.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98。 二、工程概况 本工程为XX线路工程,建设单位是XX,设计单位是XX,监理单位是XX,施工单位是XX。其施工路径由XX至XX,线路路径总长度XX米,路径坐标点XX 路段需穿过XX高速公路XX处。根据设计要求,线路通过XX高速,考虑安全因素,决定采用顶管穿越高速公路的方法敷设电缆,顶管采用4*MPP-D200*15管、1*MPP-D110*11管,穿越跨度约为140米,深度为12米。 三、工作内容及范围 工作地段为XX高速公路XX两侧30米以外建立工作井,并进行顶管施工。顶管为电力电缆线路保护管,在穿越路段管上距公路砼基12米,管材选用MPP 管,管径MPP-D200、MPP-D110,顶管长度约为140m。 主要工作量: MPP-D200×4+ MPP-D110×1孔每孔长约140m 工作井:5.66m×1.25m×1.60m 一座 接收井:4.617m×1.25m×1.60m 一座 计划工期,从进场日期起30个工日。 四、主要施工准备 1、施工组织与管理 根据本工程的实际情况,我公司成立定向钻穿越施工项目部,负责该工程的施工作业。 工程项目管理组织及岗位责任框图

顶管穿越施工方案

庆铁线改造工程 第三标段 JQG037-JQG038桩珲乌高速顶 管穿越施工方案 编码JLYJ-QTSX4-SGFA -003 B A 2013.10.20 施工王德辉赵宏张守军 版 日期文件状态编制人审核人批准人本 编制单位吉林石油集团工程建设有限责任公司庆铁线改造工程项目经理部

庆铁线改造工程珲乌高速K674-350米处顶管穿越施工方案 目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工方法简介 (3) 4 施工方案 (3) 5 QHSE管理措施 (10) 6 施工人员配备 (11) 7 施工机具配置 (12) 8 主要材料及手段用料 (12)

珲乌高速顶管穿越施工方案 1 编制依据 1.1 顶管穿越施工图纸 1.1.1 线-D1115 庆铁线改造工程第三标段JQG037-JQG038桩珲乌高速顶管穿越施工图1.1.2 线-D1081∕7 顶进混凝土套管穿越公路、铁路通用图 1.2 施工规范 1.2.1 《钢质管道焊接及验收》 SY/T4103-2006 1.2.2 《油气输送管道穿越工程施工规范》 GB50424-2007 1.2.3 《油气长输管道工程施工及验收规范》 GB50369-2006 1.2.4 《管道下向焊接工艺规程》 Q/SY 1078-2010 1.2.5 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 GB/T23257-2009 1.2.6 《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》 JC/T640-2010 1.2.7 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 1.3 现场勘查资料 1.4 变更文件 1.4.1 设计院关于“庆铁线改造工程吉林省境内高速公路穿越”的函(QTXGZ-L-PL-YZ-110) 1.4.2 吉高管审批[2013]38号文件 2 工程概况 2.1 穿越位置位于珲乌高速公路K674-350米处,穿越处管道与公路的夹角为79°,穿越桩号为JQG037-JQG038,起点里程为20Km+342.5m,终点里程为20Km+426.5m。单出图长度为84m,其中穿越段水平长70m,一般线路段水平长14m。

顶管穿越道路施工方案

公路顶管穿越施工方案 1 工程概况 2 方案总述 根据设计及施工现场实际情况的要求,本标段公路穿越采用顶管机顶钢筋混凝土套管的穿越方式,采用的钢筋混凝土套管规格为DRCφ1500×2000×150、GADRCφDN1000×2500×100、 GADRCφDN800×2000×70,具体施工方案如下。 3施工方案 3.1施工程序 准备工作→测量放线→场地平整及作业坑开挖→安装顶管机→顶进作业及套管安装→主管线穿越→套管封堵→安装附件→回填恢复地貌→记录与检查验收 3.2施工准备 3.2.1施工前应先熟悉图纸、勘察现场,掌握所要施工道路的设计要求及现场地形、穿越土层地质等情况。 3.2.2开工前应及时与公路行政管理部门及水利局等相关单位联系,取得穿越 施工的合法手续;搞清所施工道路的地下管道、线缆等情况。 3.2.3施工材料准备齐全,穿越套管检验合格并经监理工程师认可,质量符合设计要求。 3.2.4每一条公路穿越施工前,应征得监理工程师批准。 3.2.5对操作工人进行技术交底,使其掌握施工技术要求、质量要求及安全要求。 3.3测量放线 3.3.1根据设计给定的控制桩、水准桩进行测量放线,放线时首先移桩、拴桩、护桩,对测量控制桩进行全过程保护。 3.3.2放出穿越中心线,设置穿越中心桩、施工作业带边线桩,并做出明显标志;并保护套管或管道顶距公路路面>1.2 m;距公路边沟沟底>1.0m;且套管长度宜伸出路堤坡脚、路边沟外边缘不小于2m。 3.3.3根据现场情况放出作业坑开挖边线及主管预制场地。发送坑宜选在地面高程较低的一侧,应有足够的长度和宽度。 3.3.4做好放线测量记录,并报工程监理确认。

公路顶管穿越方案

高青县滨河路建设工程管道顶管穿越公路方案山东莱钢建设有限公司

目录 第一章工程概况第一节工程概况 一、工程说明

本标段采用水泥管顶管穿越上东外环路K1+381米处,长度44米,管径为DN1000mm接入东外环污水主线;就近开挖东外环东侧至东外环污水主线检查井,管径为DN1200mm。 第二节编制范围、依据 一、编制范围 本次编制的工作范围为上东外环路K1+米、K1+及过东外环接入东外环污水主线检查井标段内管道安装,以及无压力排水管道闭水试验。 二、编制依据 、《给排水管道工程管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 、《市政排水管道工程施工及验收规程》 DBJ08-220-96 、《给水排水工程顶管技术规程》 CECS246-2008 、《公路路基设计规范》 JTGD30-2004 第二章施工准备 第一节项目组织机构 现场管理组织机构框

第二节项目部主要成员及部门职责 项目管理机构各岗位部门职责范围和授权: 一、项目经理职责 1.项目经理是工程的第一责任人,全权负责该工程的指挥运行,对工程的安全、质量、进度、经济技术指标等负全面责任。 2.建立健全各项管理体系,制定和完善各项管理制度,保障项目的高效、有序运转。 3.协调各部门、岗位的工作关系,监督考核其工作质量,奖优罚劣。 4.合理调配项目部各项资源,解决施工中的重大问题。 5.组织协调和业主、监理、地方部门及其它施工单位的关系。 6.对本岗位工作质量负责。 二、项目技术负责人职责 1.负责工程项目的全面技术管理,是工程技术第一责任人。

2.贯彻执行本工程各项技术标准和施工规范。 3.负责组织制定本工程主要技术方案,组织编写施工组织设计。 4.组织项目重大技术问题的决策与处理,解决现场技术、质量及HSE问题。 5.组织编写和整理各项技术资料,负责工程的竣工验交。 第三节项目管理目标 一、工程工期目标: 18天内施工完成。 二、工程质量目标: 确保本工程质达到“合格”标准。

穿越公路顶管专项施工方案设计

实用文档 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工作内容及范围 (1) 四、主要施工准备 (1) 五、施工步骤方法 (4) 六、技术措施 (8) 七、施工质量保证措施 (9) 八、安全技术措施 (10) 九、环境保护措施及文明施工 (11) 十、应急方案 (12) 十一、安全评估分析 (14) 附:顶管平面图及剖面图

一、编制依据 1.XX(电缆电气)设计图纸; 2.XX(电缆土建)设计图纸; 3.国家现行有关电力法律法规; 4.《建筑施工安全检查标准》; 5. 顶管施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法; 6.国家电网公司有关文明施工安全标准化现场管理规定; 7.国家电网公司IS09002质量手册、程序控制文件及作业指导书; 8.《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005; 9.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98。 二、工程概况 本工程为XX线路工程,建设单位是XX,设计单位是XX,监理单位是XX,施工单位是XX。其施工路径由XX至XX,线路路径总长度XX米,路径坐标点XX 路段需穿过XX高速公路XX处。根据设计要求,线路通过XX高速,考虑安全因素,决定采用顶管穿越高速公路的方法敷设电缆,顶管采用4*MPP-D200*15管、1*MPP-D110*11管,穿越跨度约为140米,深度为12米。 三、工作内容及范围 工作地段为XX高速公路XX两侧30米以外建立工作井,并进行顶管施工。顶管为电力电缆线路保护管,在穿越路段管上距公路砼基12米,管材选用MPP

管,管径MPP-D200、MPP-D110,顶管长度约为140m。 主要工作量: MPP-D200×4+ MPP-D110×1孔每孔长约140m 工作井:5.66m×1.25m×1.60m 一座 接收井:4.617m×1.25m×1.60m 一座 计划工期,从进场日期起30个工日。 四、主要施工准备 1、施工组织与管理 根据本工程的实际情况,我公司成立定向钻穿越施工项目部,负责该工程的施工作业。 工程项目管理组织及岗位责任框图 施工人员组织表

管道安装-公路、铁路穿越施工方案

公路、铁路穿越施工方案 8.1横钻孔机穿越 对于不能采用大开挖施工的干线公路和铁路采用横钻孔机穿越。 8.1.1横孔钻机法穿越铁路、公路流程图 合 格不合格开工前准备 测量放线 切割套管主管组对焊接开挖操作坑 焊缝无损检验安装钻机 试压钻进补口补伤套管安装测量 钻机拆除 主管穿越 主管绝缘测试 套管封堵 恢复地貌

8.1.2施工工艺 8.1.2.1测量放线 a. 根据设计给定的控制桩位,用经纬仪放出穿越轴线,并打出管线穿越中心桩、施工作业带边线桩,撒上白灰线。 b. 放线时,同时放出操作坑与接收坑的位置与尺寸。 c. 在穿越至验收的全过程中,随时有测量仪器进行配合。 8.1.2.2开挖操作坑,安装钻机 a. 选择运输方便、平整且无障碍的一侧作为施工场地,其面积应大于200m2。 b. 操作坑为矩形,尺寸为4×11.5m,其深度应按图纸给定的管道埋深具体 确定,其值为(管道埋深+0.9m+加垫层厚度)。承受顶进反作用力的作业坑背部 处理成垂直状,误差小于±5°,并用枕木排靠紧坑壁,枕木排与钻机之间应用 钢板作承力板,钢板面积不小于 1.5×1.5m。当作业坑背部承力土壤性能较差时,采用适当的加固措施。作业坑侧壁坡比依地质状况而定,坑底抄平夯实,高差不超过50mm,坑底基面铺垫枕木,沿穿越轴线做成图纸要求的穿越坡度。如穿越 处的地下水位高、土壤承载力较小,则在坑底加碎石或混凝土垫层。在作业坑路对面的套管长度外挖接收坑,其尺寸不小于 3.5×2m,深度比设计套管底标高低300mm。 c. 用水准仪测量基础底面高程,误差±20mm。在坑底铺设导轨,待枕木与 轨道安装后,测量两导轨高程,误差为±10 mm,然后将导轨与枕木固定。 d. 将钻机吊装在导轨上,装上滑板,放开推杆止动器,把止动器插入最后边 的轨座孔内,发动机器往返行走两趟,查看是否异常。将钻杆固定于套管内并装 上钻头,钻头应伸出套管前端300mm。同时一并吊装到套管支架上,插上螺旋 钻的销子,再把套管紧固在套管夹座内。最后在套管前端焊上200mm长的防腐层保护圈。 8.1.2.4穿越套管的切割 穿越套管的规格、材质及防腐类型应符合设计要求,套管切割的长度与每节

顶管穿越公路安全方案_2015

辽河石化鮁鱼圈长输管线清理占压及扩容改造滨海路穿越工程安全 安 全 措 施 盘锦龙飞建筑安装工程有限公司 2015年6月22日 1

目录 第一章概述 (3) 一工程概况 (3) 二、编写依据 (3) 三、施工部署 (4) 第二章安全措施 (4) 一、安全措施 (4) 二、场地恢复 (6) 三、应急预案 (6) 四、处理塌陷路面的安全方面 (7) 五、质量方面 (8) 六、公路行车安全措施 (8) 第三章:安全操作规程 (8) 第四章:安全生产文明施工措施 (15) 第五章组织机构 (18)

第一章概述 一、工程概况 1、该工程项目段为鲅鱼圈外输管线清理占压及扩容改造项目,为新建一条由辽河石化公司鲅鱼圈末站外输泵房至营口港码头的柴油装船管线,输油管线规格为D508mm×7.1mm,材质为PSLIL245,全长约6.5Km,管线设计压力2.0Ma,设计温度800C。单线穿越长度42m,采用公称内径为1200mm,长度为2000mm,顶进施工用Ⅱ级,钢筋混凝土管,其标记如下:DRCP1200×2000JC/T640-2010。 2、滨海路为二级公路,设计速度60Km ,沥青路面,路面宽度28m,主路基为零填高度。 2、工作管输油管线规格为D508mm×7.1mm与滨海路交叉900,滨海公路被交叉桩号为:966+288。 3、工作管输油管线规格为D508mm×7.1mm,材质为PSLIL245,全长约6.5Km,管线设计压力2.0Ma,设计温度800C。 4、管顶距公路路面埋深3.82m,管顶距涵洞底大于1m(距排水涵洞底1m)。 5、水文地质情况:勘察深度8m未见地下水,顶管位置为强风化花岗岩。 二、编写依据: 1、工程设计图纸; 2、《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》SH3533-2003;

公路顶管穿越施工安全应急方案(一)

公路顶管穿越施工安全应急方案(一) 一、安全防护重点 顶管穿越主要安全防范重点为:施工过程中的路面沉降、塌陷事故、地下管线破损、触电事故、高处坠落、起重伤害、交通事故等 二、技术措施 (1)防止路面沉降、塌陷 ①做好顶管施工前的施工准备工作,对施工人员进行施工技术、安全技术交底,从思想上首先确立质量和安全意识; ②选用优质的管材,对到场材料做好现场检查验收工作,对不合格产品坚决予以退回; ③做好材料供应,开始起顶前做好材料计划,并在现场备好足够的余量,在顶管工作开始前,保证所有管材到场; ④顶管施工前做好准备工作; ⑤在顶管的施工过程中,确实做好润滑减磨,根据地面变化和地下水位情况等因素及时调整压力和润滑量,每天的出土量应做好记录,作为分析地层损失的依据,记录由专人负责,并每日定时检查; ⑥顶管施工过程中,同时应保证公路的运行安全,由专人负责检测道路的行车情况和路面是否发生沉降等情况。 ⑦在顶管通过路面设置间距为2M的观测点,根据顶进位置每小时进行测量,发现沉降超过3CM应立即停止作业,找出原因并采取相应措施后才可继续施工。

⑧管材顶进过程中,做到勤测勤调,轴线和高程控制在5CM之内,以保证钢管的顺利推进。 (2)防止底下管线破损 ①在顶管施工前由我单位牵头,与各相关部门联系,确认顶管施工范围内是否有管线通过; ②在确认后,及时调整顶管施工路线和高程,以避开管线相交; ③如在顶进过程中发现异常情况,及时与各相关部门联系。 (3)防止交通事故 ①在本项顶管的施工中,除公路外其余均为农田和厂区,所以防止交通事故主要为防止由于顶管作业封道而导致正绕线公路交通事故的发生; ②在顶管作业前,由专人与公路路政联系,并落实交通标识标牌; ③为避免路面荷重,如在顶管穿越路面发生交通事故或车辆发生故障,及时拖走事故或故障车辆。 三、应急资源分析 (1)应急力量的组成及分布:机关有关部门负责人、项目部成员。(2)应急设备、物资准备:现场灭火器、医疗设备、救护车辆充足,药品齐全,各施工小分队配有对讲机。 (3)上级救援机构:公司应急救援领导小组,地方可用的主要应急资源是救护车。 四、应急准备

公路顶管穿越施工方案(中文)

XQDS-10A 006/A版 西气东输管道工程线路施工 公路、铁路顶管穿越施工方案 (第10标段A段) 辽河石油勘探局油田建设工程一公司 西气东输管道工程武威项目部 二oo三年四月八日

编制:高秋华、王正国审核:倪洪源 批准:赵明波

目录 1.0编制依据 (2) 2.0工程概况 (2) 3.0施工方法简述 (3) 4.0穿越施工方案 (3) 4.1施工程序 (3) 4.2施工准备 (4) 4.3测量放线 (4) 4.4作业坑开挖 (5) 4.5安装导向支架、就位顶管机和套管 (5) 4.6顶管作业 (6) 4.7挖土排土 (7) 4.8拆除顶管设施 (7) 4.9工作管预制 (7) 4.10工作管穿越及套管封堵 (7) 4.11阴极保护安装 (8) 4.12恢复地貌 (8) 5.0质量保证措施 (8) 6.0 HSE保证措施 (9) 7.0施工部署 (9) 7.1施工人员配置 (9) 7.2施工设备配置 (10) 7.3施工手段用料 (10) 8.0施工进度计划 (11) 9.0顶管穿越施工平面图 (12) 9.1312国道穿越平面图 (12) 9.2BL011~BL012308省道穿越平面图 (13) 9.3BL019~BL020308省道穿越平面图 (14)

1.0编制依据 1、设计施工图纸:Z线-098、Z线-099、Z线-114、Z线-113及通用设计 图纸。 2、施工招投标文件、施工标准规范及已批准的施工组织设计。 3、工程总体施工计划及现场实际踏勘情况。 2.0工程概况 1、本标段A段顶管穿越公路共三条,铁路一条。地属均为冲洪积平原,地下水位 均很低。其中, ●308省道(BL011-BL012):起始里程为13+500~13+700(km+m),穿越 处位于沙漠边缘地带,地表分布有较厚的风积粉砂层,穿越段由于修路时 上部砂层经人工堆积,厚度较大。宽度为12.00m,沥青路面,路基高于两 侧地面 1.00~1.50m,为碎石路基,采用石、砼护坡。穿越段地层分布有 粉砂(厚度5.0~5.5m)和角砾(厚度为3.0m)。 ●308省道(BL019-BL020):起始里程为27+800~27+1000(km+m),穿越 处位于沙漠边缘地带,地形变化较大,路东侧地势较低。低于路面约4m, 该路宽约12m,沥青路面,路西侧设有较浅排水沟,宽约0.5m。穿越段地 层分布有粉砂(厚度3.9m左右)、粉土(厚度为0.5m左右)及粉砂(厚 度为7.5m)。 ●312国道(BK034~BK035):起始里程为52+810~52+950(km+m),穿 越处地形平坦,地势开阔。该路宽约12m,沥青路面,卵砾石路基,穿越 处路东15m处有光缆干线,公路两侧均有水管线。穿越段地层分布有粉质 粘土(厚度0.5~1.0m)和卵石。另外此处穿越待改线。 ●包兰铁路(BK038~BK039):起始里程为58+240~58+294.5(km+m), 穿越处地形较平坦,地势开阔。穿越段地层分布有粉质粘土(厚度0.4~ 1.5m)和卵石(厚度7.6m)。另外此处穿越除改线外,其穿越方法要征得 铁路主管部门的同意。 2、穿越方法均采用顶管方式穿越,穿越段加钢筋混凝土套管保护。具体穿越情况 见下表:

过路顶管施工方案

嘉峪关市峪泉小城镇供水扩容工程水源工程 过路顶管施工方案 编制: 审核: 批准: 甘肃省农垦建筑工程公司 2013年3月8日

一、工程概况 由嘉峪关市水务局投资建设的峪泉小城镇供水扩容工程水源工程第三标段的DN600玻璃钢管敷设其中由部分需要穿过312国道,该段施工采取在路面一下2000mm使用机械顶管方式将直径800mm钢管埋设于路面下方再进行DN600玻璃钢夹砂输水管及电缆敷设。为了安全、优质、按期完成此工程任务,特制定如下施工方案。 二、编制依据 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50269-97) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 顶管施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法

三、施工组织部署 3.1工程工艺流程 3.2施工组织与管理 根据本工程的实际情况,我项目部成立定向钻穿越施工组,负责该工程的施工作业。

工程项目管理组织及岗位责任框图 施工人员组织表 3.3施工准备 3.3.1施工平面 a. 施工用电需求,根据现场实际情况,采用发电机或接电;

b. 施工用水、生活用水根据现场情况就近取水; c. 临时排污:由于施工场地为嘉峪关城楼景区道路旁,施工污水、泥浆采用专用运输车运到指定地点排放。 3.3.2材料准备 本工程采用定向钻方式铺管,由于水平定向钻铺管工程为连续施工,工程开工前,管材、焊材、各种材料提前到场。 3.3.3设备准备 钻机及主要配套机具见下表: 3.3.4进度计划 嘉峪关峪泉小城镇供水扩容工程水源工程过路非开挖供水管道敷设顶管工程工期为4天。

计划实施的保证措施: a. 根据工程量及地质情况,配备足够数量施工机械,人力,以保证工期按计划完成; b. 进场后调试好机械,备足备件,对施工设备全面维护和保养,降低现场设备故障率; c. 合理、科学的组织施工计划。 d. 加强控制质量关,及时解决现场发生的问题,检查每道工序。 e. 应用ISO9002质量体系、压力管道安装保证体系控制施工质量,最大限度提高一次合格率。 f. 设备和材料的运输,均提前查明路线,保证配合工程进度的需求。 g. 及时收听天气预报,提前做好异常天气的施工措施,随时调整施工部署,尽量减少天气对施工进度带来的影响。 四、施工组织部署 4.1测量定位、管线探测及场地准备 4.1.1测量定位放线 根据施工要求的管道轴线放出钻机安装位置线、管道两端的具体轴线位置及标高;在路面上放出轴线及标高,设计详细的导向数据。 a.放出钻机的安装位置线、入土点、出土点的具体位置及表高;在入土点、出土点放出桩位及标高。 b. 放线入土点、出土点位置左右偏差不超过20mm,沿管线轴方向误差不超过40mm,并做出明显标记。从出土点到回拖管线路必须保持直线。

管道公路顶管施工方案(实施版)

XXX管道工程施工方案/施工组织设计 施工单位名字 编制: 审核: 批准: XXXX项目经理部 二零XX年XX月XX日

施工组织设计/施工方案报审表

附录:施工组织设计/方案内部会审表 项目名称:会审单编号:

方案5 公路顶管穿越施工方案 1 工程概况 本工程管道沿线穿越各种等级公路 ,考虑到各主干公路交通繁忙 ,路面等级较高的特点 ,一般采用顶管施工。保护套管采用钢筋混凝土套管 ,套管内径为 1.8m ,套管规格为RC1800X2000-II-GB11836 ,并满足强度及稳定性型要求。 2施工方法 2.1 方法简介 顶管穿越施工设备主要包括千斤顶、高压液压站、发电机、工具管、顶铁、轻型井点降水设备、轻轨发送设备及运土设备等。 施工前开挖工作坑 ,将设备安装就位 ,吊装套管、安装顶环 ,利用液压千斤顶顶推套管 ,每顶进一定行程 ,退回顶缸 ,操作人员进入套管内挖土外运 ,然后加入顶铁或套管继续顶进,循环作业 ,直至套管顶至对面接收坑;拆除设备 ,清理套管内余土 ,进行主管穿越。 2.2 机型选择 工程施工采用RC1800X2000-II-GB11836钢筋混凝土套管。 根据总顶力经验计算公式F=n·G·L 其中n——土质粘滞系数 G——每米套管自重 L——顶管长度 每米套管自重=材料密度×每米套管体积=2.45×103kg/m3×[π×(1.8+0.2)×0.2]×1m3=3.077t 顶管长度按50m计算 ,土质按粘土、粉质粘土 ,含水量较小时 ,挖后能短期形成土拱 ,土质系数取1.5~2。 总顶力= n·G·L=2×3.077×50=307.7t 土质按密实砂土、含水量大的粘土、亚粘土 ,挖后不能形成土拱 ,土质系数取3。 总顶力= n·G·L=3×3.077×50=461.55t 根据以上计算 ,穿越地段为粘土、粉质粘土、细砂 ,含水量较小 ,穿越长度在50米以内采用400吨电动液压千斤顶进行施工。穿越地段为含水量较大的粘土、亚粘土、粗砂、密实砂土 ,穿越长度在50米以上采用600吨液压千斤顶进行施工。

顶管穿越高速公路的设计与施工注意事项

顶管穿越高速公路的设计与施工注意事项 意事项及顶管作业施工测量控制、顶管施工的优点及其发展潜力。 前言 新疆油田公司玛河气田项目部正在建设一条由玛河气田到704泵站的天然气输气管道,独山子石化公司投资建设从704泵站至独山子的输气管道。输气管道将穿越乌奎高速公路、穿越克一榆公路。新疆油田公司玛河气田项目部、新疆独山子天利高新技术股份有限公司输气管道项目部委托新疆公路规划勘察设计研究院对输气管道穿越乌奎高速段、克一榆公路段进行顶管设计。在不影响公路正常运营的情况下,采取顶管(套管)穿越公路,输气管道再从顶管(套管)中通过。 1 顶管的设计 1.1 顶管的设计要点 一般情况下,顶管的覆土厚度不小于3m,或者不小于1.5倍的管道外径,否则应采取相应的技术措施。管道长度通常以2.0~3.0m为宜,有时也采用1.0~1.25m较短的管节。对于大直径的管道,一般应采用较长的管节,这样可以相对减少管接头的次数,提高施工效率。在通常情况下,采用的单根管节的长度不宜超过顶管机的机身长度。顶进管道的直径DN(ID)系列为250~4000mm。 钢筋混凝土圆管是顶管中使用得最多的一种管材,按接口形式可分为:企口式(Q)、双插口式(S)、钢承口式(G)、平口式(P)4种。 顶管施工的管材还应符合以下要求:(1)较高的轴向承载能力;(2)紧密

的配合尺寸;(3)端部要平整、垂直;(4)管道长度方向上应保证平直度; (5)防水接头应设置在管道壁内,不允许突出于管道的内外壁;(6)管道接头应具有传递轴向载荷的能力,同时在发生一定角度的偏斜时应仍具有防水能力。 1.2 顶管的顶进计算 (1) 顶进计算包括:a.钢筋混凝土管道的许用顶力。管道断面的许用顶力是决定顶进长度的一个重要因素。b.准确计算顶进力。根据计算结果,选定相应的油缸类型和确定中继站的分布。c.工作井的设计。根据计算得到的最大顶力,提出工作井的加固方案。 (2) 后座墙的设计,其重要程度不亚于顶进力的计算。后座墙的最低强度应保证在设计顶进力的作用下不被破坏,并留有较大的安全度。 2 顶管的施工 2.1 工程实例 从704泵站至独山子的输气管线在K4349+780段穿越乌奎高速公路,输气管道管径为426mm;顶管设计采用壁厚10cm的C40钢筋混凝土圆管,顶管内径1.0m,顶管管节长2m,管道接口采用企口式,顶管的覆土厚度为4m,顶管总长44m,采用手掘式顶管机施工。 由玛河气田到704.泵站的天然气输气管道在K4314+136段穿越乌奎高速公路,在K329+864..5处穿越克一榆公路,输气管道管径为457mm;顶管设计采用壁厚16cm的C40钢筋混凝土圆管,顶管内径1.5m,顶管管节长2m,管道接口采用企口式,顶管的覆土厚度为3.81m,顶管总长56m,采用手掘式顶管机施工。

顶管穿越公路施工方案

交口县入城天然气管网工程(线路工程JK01-JK66) 顶 管 穿 越 公 路 施 工 方

案 天力建设有限公司 2011年11月 顶管穿越公路施工方案 一、工程概况 交口县入城天然气管网工程沿线过209国道和321省道,设计采用钢筋混凝土套管保护顶管过路,套管规格为DN1000*100mmⅢ级钢筋混凝土管,三条长度分别为JK02~JK03段16m、JK07~JK08段34m、JK37~JK38段16m,为确保顶管的质量和安全,特编制此施工方案。 二、编制依据 1、交口县入城天然气管网工程设计图纸。 2、《油气输送管道穿越工程施工规》GB50423-2007 三、施工方法和措施 1、顶管施工工艺流程

2、测量放线和施工准备 依据设计施工图纸及控制桩点,用全站仪测量放出穿越管道的轴线、用地边界线及发送坑、接受坑的位置、尺寸线,撒白灰线进行标识。 在穿越施工前,向道路主管部门和监理单位提交施工方案和计划,并办理相关手续,在征得监理和道路主管部门批准后方可实施。 备齐施工中所用的各种测量仪器、用具及检验、记录表格。 3、作业坑开挖、制做 测量放线后,在路两侧开挖作业坑。 作业坑的开挖包括发送坑与接受坑的开挖。发送坑尺寸为5m×4m,接收坑尺寸不小于3m×3m。作业坑深度根据穿越处管道设计管底标高确定。 人工配合单斗挖掘机进行发送坑开挖,直至开挖浇筑到设计套管管底标高下0.8m深处,底层浇筑顶管用混凝土靠背或放置钢靠背。 坑底先敷设200mm厚的碎石,再浇注200mm厚的C15钢筋混凝土,坑底浇筑时设积水坑一个。

接收坑用单斗挖掘机开挖,如通过勘探,发现开挖处有管道、电缆等隐蔽物时,需要得到主管部门的认可并进行必要保护后,方能开挖。 接收坑开挖根据土壤性质设定边坡坡比,当开挖深度超过5m时,四周用钢板桩支护,用潜水泵提升排放施工中渗出的积水,坑上口四周边沿设挡水坝,以防地表水流入坑,坝的高度为0.3m,顶宽0.5m,坡比1:0.5。顶管作业要避免在雨天施工。 4、顶管设备安装 顶管设备主要包括钢后座、导轨、主顶液压油缸、泵站、顶铁、泥浆泵、龙门吊等,用8t汽车吊将顶进设备吊入发送坑,并配合进行安装。 5、套管顶进 为使后靠背受力均匀,液压设备与后背接触面加厚30mm的钢板和道木,在液压缸与被顶管间加承力盘。 液压系统包括高压油泵、动力传递机构等,液压缸按顶管中轴线对称布置,顶管中保持轴线重合。 做预顶试验:检验液压系统性能,液压缸行程,传力设备的中心线和垂直度等。 对顶入管节做最后检查,如端面平直度,椭圆度,管壳任一侧母线直线度等。顶入管节采用DN1000×2000mm钢筋混凝土套管。 用起吊设备将管节轻放在导轨上,测量中线与前后两端高程,管节端面垂直顶管中轴线。人工在套管前端掏土,清出的土方用轨道小滑车配以小型卷扬机外运出作业坑。待套管前端形成略大于套管外径的圆形空间后,启动主顶液压油缸,

穿越高速公路顶管专项施工方案

目录No table of contents entries found.一、编制依据 1.XX(电缆电气)设计图纸; 2.XX(电缆土建)设计图纸; 3.国家现行有关电力法律法规; 4.《建筑施工安全检查标准》; 5. 顶管施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法; 6.国家电网公司有关文明施工安全标准化现场管理规定; 7.国家电网公司IS09002质量手册、程序控制文件及作业指导书; 8.《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005; 9.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98。 二、工程概况 本工程为XX线路工程,建设单位是XX,设计单位是XX,监理单位是XX,施工单位是XX。其施工路径由XX至XX,线路路径总长度XX米,路径坐标点XX 路段需穿过XX高速公路XX处。根据设计要求,线路通过XX高速,考虑安全因素,决定采用顶管穿越高速公路的方法敷设电缆,顶管采用4*MPP-D200*15管、1*MPP-D110*11管,穿越跨度约为140米,深度为12米。 三、工作内容及范围 工作地段为XX高速公路XX两侧30米以外建立工作井,并进行顶管施工。顶管为电力电缆线路保护管,在穿越路段管上距公路砼基12米,管材选用MPP 管,管径MPP-D200、MPP-D110,顶管长度约为140m。 主要工作量: MPP-D200×4+ MPP-D110×1孔每孔长约140m 工作井:5.66m×1.25m×1.60m 一座 接收井:4.617m×1.25m×1.60m 一座 计划工期,从进场日期起30个工日。 四、主要施工准备 1、施工组织与管理 根据本工程的实际情况,我公司成立定向钻穿越施工项目部,负责该工程的施工作业。 工程项目管理组织及岗位责任框图

相关文档