文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动三通调节阀

电动三通调节阀

电动三通调节阀
电动三通调节阀

电动三通调节阀

目录

ZAJQ型电动三通调节球阀

电动三通合流、分流调节阀-ZAZQ、ZAZX型电动三通合流、分流调

节阀

电动三通调节球阀

电动三通调节阀-ZAZQ电动三通调节阀

电动波纹管密封三通调节阀-ZDLX电动波纹管密封三通调节阀

电子式三通电动调节阀

电子式电动三通合流调节阀-ZDLQ电子式电动三通合流调节阀

ZAJQ型电动三通调节球阀

一、产品[电动三通调节球阀]的详细资料:

产品型号:ZAJQ型

产品名称:电动三通调节球阀

产品特点:ZAJQ型智能电动球阀是由DTR系列智能式执行机构和三通球阀组成,是一种旋转类切断调节阀门,具有关闭严密,结构紧凑,重量轻,维修方便等优点。广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制中。

两阀座密封三通球阀具有结构紧凑、外型美观、密封性能好。它能实现对管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。

四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理,它不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,现时也可关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。

二、控制模块主要技术指标:

控制精度:0.1%~3.1%可调。

接受控制信号:0~10mA.DC、4~20mA.DC或1~5V.DC

按键选择:1、输入信号中断时:“中断”模态(开、停、关)2、正逆动作选择3、控制精度选择。

电动装置全开、全闭位置自动定位标定,方便准确。

按输入信号和电动装置位置进行智能步距调整自动定位,抑制振荡精度高。

输出电动装置位置信号:4~20mA.DC对应电动装置全闭、全开。

三、阀内组件:

阀芯形式:O型阀芯

流量特性:快开型

材料:1Cr18Ni9Ti0Cr17Ni12Mo2衬聚四氟乙烯

密封面材料:聚四氟乙烯、PPL、硬密封

四、执行机构:

类型:可选PSQ、3810R、DTR角行程执行机构。防爆型选3810系列。

技术参数和性能:请参阅对应的执行机构和阀门定位器的说明书。

五、ZAJQ型电动三通调节球阀主要外形尺寸:

公称压力或压力级

公称通径尺寸(mm)

mm in L L1D D1D2b z-Φd

PN1.6MPa 1513065956545144-14 20150751057555/5814/164-14 25160801158565/6814/164-14 3218090135/14010078164-18 40200100145/15011085/88164-18 50230115160/165125100/10216/184-18 65290145180/185145120/122184-18 80310155195/200160135/138204-18 100350175215/220180155/158204-18 125400200245/250210185/188224-18 150480240280/285240210/21224/228-23/8-22

PN2.5MPa 1513065956545164-14 20150751057555/58164-14 25160801158565/68164-14 3218090135/14010078184-18

40200100145/15011085/88184-18 50230115160/165125100/102204-18 65290145180/185145120/122228-18 80310155195/200160135/13822/248-18 100350175230/235190160/162248-23/8-22 12540020027022018828/268-25/8-26 15048024030025021830/288-25/8-26

PN4.0MPa 1513065956545164-14 20150751057555/58164-14 25160801158565/68164-14 3218090135/14010078184-18 40200100145/15011085/88184-18 50230115160/165125100/102204-18 65290145180/185145120/122228-18 80310155195/200160135/138228-18 100350175230/235190160/162248-23/8-22 125400200270220188288-25/8-26 150480240300250218308-25/8-26

Class150PN2.0MPa 151/2130658960.535-4-15 203/415075987043-4-15 25116080108/11079.55111.54-15/4-16 3211/418090117/120896413.04-15/4-16 4011/2200100127/13098.57314.54-15/4-16 502230115152/150120.59216.04-19/4-20 6521/2290145178/180139.510517.54-19/4-20 803310155190152.512719.54-19/4-20 1004350175229/230190.515724.08-19/8-20 1255400200254/255216.018624.08-22 1506480240279/280241.521625.58-22

JIS10K 1513065957052124-15 20150751007558144-15 25160801259070144-19 321809013510080164-19 4020010014010585164-19 50230115155120100164-19 65290145175140120184-19

80310155185150130188-19

100350175210175155188-19

125400200250210185208-23

150480240280240215228-23

注:1、表中以分数表示者,分子为JB/T74~90系列2尺寸(等同于原机标JB74~90-59的尺寸),分母为JB/T74~90系列1、GB9112~9131(PN1.6、2.5、4.0Mpa)及HGJ44~76尺寸。2、表中以分数表示者,分子为ANSI B16.5尺寸,分母为GB9112~9131、SH3406尺寸。

<,STRONG>订货须知:

一、①ZAJQ型电动三通调节球阀产品名称与型号②ZAJQ型电动三通调节球阀口径③ZAJQ型电动三通调节球阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的ZAJQ 型电动三通调节球阀型号,请按ZAJQ型电动三通调节球阀型号

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,

相关产品:

ZAJD型电动调节碟阀

精小型电子式调节阀

ZDSJ电子式角型调节阀

电子式电动调节阀

电子式三通电动调节阀

电子式电动高温调节阀

ZDSF电子式三通调节阀

波纹管阀门>>波纹管调节阀>>

电动波纹管密封三通调节阀产品名称:电动波纹管密封三通调节阀

产品型号:ZDLX

产品口径:DN25~DN300

产品压力:0.6~10.0MPa

产品材质:碳钢、不锈钢、合金钢等

产品概括:生产标准:国家标准GB 、机械标准JB 、化工标准

HG 、美标API 、ANSI 、德标DIN 、日本JIS 、JPI 、

英标BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、

WCB 、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、

F22、不锈钢、304、304L 、316、316L 、铬钼钢、

低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa 。

工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺

纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱

动方式:手动、气动、液动、电动。

产品详细信息

产品介绍:

电子式电动三通调节阀由3610L、381L等系列电子执行机构与三通调节阀组成。电子式执行机构内含伺服系统,无需另配伺服阀。有ZDLQ合流和ZDLX分流两种形式。在某些场合可以替代两个二通阀和一个三通接管阀而得到广泛应用,常用于热交换器的现场调节及简单的配比调节。

应用范围:

在某些场合可以替代两个二通阀和一个三通接管阀而得到广泛应用,常用于热交换器的两相调节及简单的配比调节。

执行机构:

型式:361L(381L)系列电子式电动执行机构(可配德国PSQ,国产DKZ以及其它执行机构)

输入信号:4-20mA DC或1-5V(输入电阻250Ω)

电源电压:361L执行机构:220V,50/60Hz

手动机构:离合式

作用型式:电关式右电开式

产品规格:

技术参数与技术指标:

主要尺寸及重量:

描述:电动波纹管密封三通调节阀有合流和分流两种形式。

调节阀>>三通调节阀>>

电动三通合流、分流调节阀产品名称:电动三通合流、分流调节阀

产品型号:ZAZQ 、ZAZX 型

产品口径:DN25-200

产品压力:0.6~6.4Mpa

产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等

产品概括:生产标准:国家标准GB 、机械标准JB 、化工标准

HG 、美标API 、ANSI 、德标DIN 、日本JIS 、JPI 、

英标BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、

WCB 、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、

F22、不锈钢、304、304L 、316、316L 、铬钼钢、

低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa 。

工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺

纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱

动方式:手动、气动、液动、电动。

产品详细信息

产品概述:

ZAZQ、ZAZX型电动三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用DKZ直行程电动执行机构,接受0~10或4~20mA.DC信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体,或不同温度的同种流体,混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。

本系列产品口径由25mm至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,温度范围-60℃至450℃,控制信号为0~10或4~20mA.DC。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。

产品特点:

流体对阀芯作用方向都处于流开状态,故工作稳定性好。

·除了阀盖处衬套导向外,阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用,导向面积大,工作可靠。

·伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高调节精度。

·电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。

·电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。

·节省自动化投资,与单座、双座或套筒调节阀相比,组成同样的系统可省掉一个阀,简化系统,节省投资。

·波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。

零件资料:

阀体、阀盖:HT200、ZG230~450ZG1Cr18Ni9Ti

阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti司太莱合金堆焊

填料:聚四氟乙烯

推杆、衬套:2Cr13

技术参数:

公称通径DN(mm)253240506580100125150200

额定流量系数KV

合流8.51321345385135210340535

分流85135210340535

额定行程(mm)16254060

流量特性直线抛物线

工作温度(℃)普通型:铸铁:-20~200、铸钢:-40~250、铸不锈钢:-60~250散热型:铸钢:-40~450、铸不锈钢:-60~450

介质温度(℃)200以下(对合流阀而言)

固有可调比R30

公称压力PN(MPa) 1.01.64.06.4

允许泄漏量硬密封:Ⅳ级软密封:VI级

作用方式电开、电关

信号范围(mA.DC)0~104~20

电源电压220V、50H Z380V、50H Z24V、AC/DC

环境温度(℃)伺服放大器:5~45执行机构:-10~55

全行程时间S 普通型12.5203248电子型30304860

消耗功率(W)

普通型2835

电子型6152540连接标准:

◆连接尺寸及标准:

·法兰标准:铸铁法兰按GB4216.5-84铸钢法兰按GB9113-88,JB/T79-94·法兰密封面型:PN10、PN16为凸面PN40、PN64为凹凸面、阀体为凹面·结构长度:GB12221-89

·夹套保温型夹套载热体接口:对焊ф18X4

*阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。

如ANSI、JIS、JPI等标准。

◆订货须知:

订货时请用户提供以下资料:

·调节阀名称、型号

·公称通径(mm)

·公称压力(MPa)

·额定流量系数(KV)

·固有流量特性

·介质名称、阀前后压力、温度、流量等

·整机作用方式(电开、电关)及输入信号

·阀体、阀内件及填料材质

·附件(操作器、伺服放大器等)

·其他特殊要求

调节阀>>三通调节阀>>

电动三通调节阀产品名称:电动三通调节阀

产品型号:ZAZQ

产品口径:DN25-300

产品压力:0.6-6.4Mpa

产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等

产品概括:生产标准:国家标准GB 、机械标准JB 、化工标准

HG 、美标API 、ANSI 、德标DIN 、日本JIS 、JPI 、

英标BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、

WCB 、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、

F22、不锈钢、304、304L 、316、316L 、铬钼钢、

低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa 。

工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺

纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱

动方式:手动、气动、液动、电动。

产品详细信息

概述

ZAZQ(X)型电动三通合流(分流)调节阀有合流和分流二种型式,由DKZ 电动执行机构和三通合流或三通分流调节组成,以电源为动力,接受统一的标准信号0~10mA DC或4-20mA Dc驱使阀门开度与此操作信号相对应。合流阀的作用是将一种流体分成两路流体。分流合流阀只能对应选用,但当DN≤80时,合流阀可用于分流场合。可替代两台单、双座调节阀,节省投资,占据空间小。三通调节阀通常用于热交换器的两种介质调节,及简单的配比调节。

主要技术参数

公称通径mm 合流253240506580100125150200250300分流80100125150200250300

额定流量系数Kv 合流8.513213452851352103405358001260分流851352103405358001260

公称压力MPa 1.64.06.0流量特性直线

执行机构

Ⅱ型DKZ-310DKZ-310DKZ-410DKZ-510DKZ-510

Ⅲ型DKZ-510C DKZ-310C DKZ-410C DKZ-510C DKZ-510C 出轴推力(N)4000400064001600016000

行程mm16254060100

上阀盖型式 1.6 1.0 2.5 1.6 1.5 1.00.650.40.30.160.260.18允许压差(MPa)普通式(常温型),热片式(中温型)

介质温度℃-40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃可调比30:1

法兰标准铸铁按JB78-59,铸钢按JB79-59

输入阻抗Ⅱ型:200Ⅲ型:250

出厂状态电开(对上阀座而言),如需电关,订货时应注明

性能指标

项目指标值基本误差%≤±3.5回差%≤2.5

死区%≤3.0始终点偏差%电开、电关±2.5

±2.5

允许泄量L/H 符合JB/T7387-94Ⅲ级小于阀的额定容量×10-3

外形尺寸

电动三通合流调节阀

电动三通分流调节阀公称

通径

DN

A L H H1分流合流PN1.6PN4.0PN6.4分流合流PN1.6PN4.0PN6.4PN1.6PN4.0PN6.4普通型热片型普通型热片型25

52049018519020071586514015016032

52049020021021072187115016017040

52049022023023573388316017018050

52049025025526574889818019020065

52052027528529583999920022022080

52052030531032087210328421002225250265210230240100

52052035035537089610568461006245275285220250260125

52052041042544094711628971112284320325260300300150

52052045046047594711628971112305340340280320320200

52052055056057096511809051120350400410320380380

250

520520670740750300520520770805820

ZAZQ散热型电动三通合流调节阀

散热型:铸钢:-40~425℃、铸不锈钢:-60~450℃ZDLX电子式电动三通分流调节阀

该产品配3610L系列直行程电子式电动执行机构,

是引进日本工装技术生产的高性能电动执行机械。

机内有伺服系统无需另配伺服放大器。

ZDLX电子式电动三通分流调节阀

配德国PSL系列直行程电子式电动执行

机构,机内有伺服系统。具有体积小、

重量轻、推力大、等特点。

订货须知

订货时请填写《规格书》或注明以下内容:

一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数:1.公称通径、额定流量系数KV,

2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),

3.阀作用形式(电-关式或电-开式),

4.流量特性,

5.阀前、阀后压力,

6.阀体、阀芯材料,

7.输入信号,

8.是否带附件,说明附件型号。以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购;

三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。

电动三通调节球阀

一、结构特点和应用范围

ZAJQ型智能电动球阀是由台湾UM和LKR系列智能式执行机构和三通球阀L型及T型组成,是一种旋转类切断调节阀门,具有关闭严密,结构紧凑,重量轻,维修方便等优点。广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制中。

两阀座密封三通球阀具有结构紧凑、外型美观、密封性能好。它能实现对管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。

四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理,它不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,现时也可关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。

二、控制模块主要技术指标

控制精度:0.1%~3.1%可调。

接受控制信号:0~10mA.DC、4~20mA.DC或1~5V.DC

按键选择:1、输入信号中断时:“中断”模态(开、停、关)2、正逆动作选择3、控制精度选择。

电动装置全开、全闭位置自动定位标定,方便准确。

按输入信号和电动装置位置进行智能步距调整自动定位,抑制振荡精度高。

输出电动装置位置信号:4~20mA.DC对应电动装置全闭、全开。

三、执行机构

类型:可选PSQ、3810R、YMR角行程执行机构。防爆型选3810系列。

技术参数和性能:请参阅公司对应的执行机构和阀门定位器的说明书。

四、电动三通不锈钢球阀L型主要尺寸、单位mm:

规格d L H D1B W1W2h重量(Kg)1/2″12.764539732.022.435.010-24UNC530 3/4″16.0766312638.022.435.010-24UNC700

1″20.0876612643.522.435.010-24UNC980 11/4″25.0968114548.022.435.010-24UNC1950 11/2″32.01148314557.025.438.11/4-20UNC2950 2″38.11429620471.025.438.11/4-20UNC4450五、订货须知

1、产品型号

2、公称通径

3、公称压力

4、工作温度范围

5、流通介质

6、流通能力

7、压力差

8、阀的密封性能要求

9、特殊要求

调节阀>>三通调节阀>>

电子式电动三通合流调节阀产品名称:电子式电动三通合流调节阀

产品型号:ZDLQ

产品口径:DN25-300

产品压力:0.6~10.0Mpa

产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等

产品概括:生产标准:国家标准GB 、机械标准JB 、化工标准

HG 、美标API 、ANSI 、德标DIN 、日本JIS 、JPI 、

英标BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、

WCB 、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、

F22、不锈钢、304、304L 、316、316L 、铬钼钢、

低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa 。

工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺

纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱

动方式:手动、气动、液动、电动。

产品详细信息

概述:

ZDLQ电子式电动三通合流调节阀、

ZDLX电子式电动三通分流调阀,由PS系列和3610系列直行程电动执行机构

和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构

为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)

及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具

有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性

能比DKZ型有明显提高。

电子式电动三通调节阀具有调节精度高,动作稳定可靠等优点。合流型主要用

于将两种流体混合成第三种流体;分流型主要用于将一股流体分成两股流体。

该产品可代替两台互为开关的单、双座调节阀,用于液体、气体、蒸汽等介质

的调节与控制。

主要技术参数和性能指标

调节机构主要技术参数

配361L执行机构(合流)配PSL执行机构(分流)

公称通径mm 合流253240506580100125150200250300分流253240506580100125150200250300

阀座通径mm263240506580100125150200250300额定流量系数kv

合流8.513213453851352103405358001260

分流8.513213453851352103405358001260公称压力(MPa)0.6,1.6, 2.5,4.0,6.4

行程(mm)16254060100流量特性直线

工作温度℃-40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃

法兰尺寸符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产

阀体材质WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8CF8M

阀芯材质1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti

阀体型式三通双座铸造球型阀

上阀盖型式普通式(常温),散热片式(中温),长颈式(低温)

配用电动执行机构型号

PSL PSL-202PSL-204PSL-208PSL-312PSL325 361L361LSA-20361LSB-30361LSB-50361LSC-65361LSC-99防爆型361LXA-20361LXB-30361LXB-50

注:1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。

2.工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决

性能

1、执行机构主要技术参数

型号额定输出力N速度mm/s技术参数PSL361L PSL361L PSL361L PSL361L

201361LSA-08

361LXA-08

1000

800

800

0.25

4.2

4.2

电源:AC220V50Hz

输入信号:DC4-20mA

DC1-5V

(信号线用屏蔽线)

输出信号:DC4~20mA

防护等级:IP67

带手轮

电源:AC220V50Hz

输入信号:DC4-20mA

DC1-5V

(信号线用屏蔽线)

输出信号:DC4~20mA

防护等级:相当IP55

隔爆标志:ExdⅡBT4

带手柄

202361LSA-20

361LXA-20

2000

2000

2000

0.50

2.1

2.1

204361LSB-30

361LXB-30

4500

3000

3000

0.50

3.5

3.5

208361LSB-50

361LXB-50

8000

5000

5000

1.00

1.7

1.7

312361LSC-651200065000.60 2.8

325361LSC-992500010000 1.0 2.0

2、性能指标

项目指标值基本误差%±2.5回差% 2.5

死区% 1.0

始终点偏差%电开

始点±2.5

终点±2.5电关

始点±2.5

终点±2.5

可调范围30:1

额定行程偏差% 2.5

允许泄量L/H符合JB/T7387-94IV级小于额定容量的10-4

3、允许压差

公称通径mm253240506580100125150200250300允许压差MPa 3.32 2.20 2.20 1.41 1.380.940.610.510.360.200.190.13

注:实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或最大工作压差超出列表范围,请与我们联系,采取适当方法可解决

外形尺寸mm

调节阀常见故障处理方法

调节阀常见故障处理方法 1)清洗法 管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位、下阀盖平衡孔内造成堵塞或卡住使阀芯曲面、导向面产生拉伤和划痕、密封面上产生压痕等。这经常发生于新投运系统和大修后投运初期。这是最常见的故障。遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面受到损伤还应研磨;同时将底塞打开,以冲掉从平衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行冲洗。投运前,让调节阀全开,介质流动一段时间后再纳入正常运行。 2)外接冲刷法 对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。 3)安装管道过滤器法 对小口径的调节阀,尤其是超小流量调节阀,其节流间隙特小,介质中不能有一点点渣物。遇此情况堵塞,最好在阀前管道上安装一个过滤器,以保证介质顺利通过。带定位器使用的调节阀,定位器工作不正常,其气路节流口堵塞是最常见的故障。因此,带定位器工作时,必须处理好气源,通常采用的办法是在定位器前气源管线上安装空气过滤减压阀。 4)增大节流间隙法 如介质中的固体颗粒或管道中被冲刷掉的焊渣和锈物等因过不了节流口造成堵塞、卡住等故障,可改用节流间隙大的节流件—节流面积为开窗、开口类的阀芯、套筒,因其节流面积集中而不是圆周分布的,故障就能很容易地被排除。如果是单、双座阀就可将柱塞形阀芯改为“V”形口的阀芯,或改成套筒阀等。例如某化工厂有一台双座阀经常卡住,推荐改用套筒阀后,问题马上得到解决。 5)介质冲刷法 利用介质自身的冲刷能量,冲刷和带走易沉淀、易堵塞的东西,从而提高阀的防堵功能。常见的方法有:①改作流闭型使用;②采用流线型阀体;③将节流口置于冲刷最厉害处,采用此法要注意提高节流件材料的耐冲蚀能力。 6)直通改为角形法 直通为倒S流动,流路复杂,上、下容腔死区多,为介质的沉淀提供了地方。角形连接,介质犹如流过90弯头,冲刷性能好,死区小,易设计成流线形。因此,使用直通的调节阀产生轻微堵塞时可改成角形阀使℃用。 密封性能差的解决方法(5种方法) 1)研磨法 细的研磨,消除痕迹,减小或消除密封间隙,提高密封面的光洁度,以提高密封性能。 2)利用不平衡力增加密封比压法 执行机构对阀芯产生的密封压力一定,不平衡力对阀芯产生顶开趋势时,阀芯的密封力为两力相减,反之,对阀芯产生压闭趋势,阀芯的密封力为两力相加,这样就大大地增加了密封比压,密封效果可以比前者提高5~10倍以上.一般dg≥20的单密封类阀为前一种情况,通常为流开型,若认为密封效果不满意时,改为流闭型,密封性能将成倍增加.尤其是两位型的切断调节阀,一般均应按流闭型使用。 3)提高执行机构密封力法 提高执行机构对阀芯的密封力,也是保证阀关闭,增加密封比压,提高密封性能的常见方法。常用的方法有: ①移动弹簧工作范围施工、安装要点 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。

电动三通调节阀的安装与维护(可编辑修改word版)

电动三通调节阀的安装与维护 电动三通阀阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。应用于比例调节阀或旁路调节,尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节,一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用,占据空间体积小,节省安装管道及费用。下面上海沪禹讲讲电动三通调节阀的安装与维护问题。 1、储运 (1)运输前检查各种标志是否完整、清晰,包装箱是否整齐牢固,无破损伤裂。(2)包装箱内应有石油沥青纸或塑料薄膜作为防雨措施。 (3)运输时应轻装轻卸,严禁抛滑和撞击,应防止木箱倒置和侧放,以免调节阀在箱内窜动损坏零件。 (4)调节阀应存放在环境温度为5℃~40℃,相对湿度不大于 80%的室内,通风无腐蚀性气体的地方。 (5)调节阀包装自出厂发货之日起保护有效期为一年。 2、安装 (1)调节阀应安装在环境温度在-25℃~55℃、空气中无强腐蚀性气体的地方,必须远离连续振动设备。 (2)调节阀一般应垂直安装在水平管道上,需水平或倾斜安装一般更加支撑,避免给阀带来附加应力。 (3)为便于维护检修,调节阀应安装在靠近地面或楼板的地方。在管道标高大

于 2 米时,应尽量放在平台上。同时如有手动操作,安装位置还应考虑便于操作人员手动操作和能够比较方便的看到开度指示。 (4)调节阀不应安装在旁路阀的正下方,以避免旁路阀内介质泄漏在调节阀上。(5)为了在调节阀出现故障时不影响生产和发生安全事故,一般都需要安装旁路管线(旁通管道组合形式见下图)。对于高温、高压、易冻、易堵和粘稠介质,还应安装排泄阀。 图旁管道组合形式 (6)多尘埃环境中的调节阀,应围绕着阀杆安装一个橡皮或塑料套,以保护阀杆的抛光面。 (7)安装前必须仔细核实产品型号、规格、材质等是否符合订货要求。 (8)安装前必须仔细检查产品外观是否有破损和螺丝是否有松动。 (9)安装前必须检查阀的内腔和密封面是否有污垢、铁锈附着。 (10)安装前应清洗密封面及法兰连接面和管道、接口及流道。 (11)安装前应进行启闭检查,检查阀杆动作是否灵活。 (12)必须按照阀流向箭头与介质流动方向一致安装阀门。

三通阀

三通阀有三个出入口与管道相连,相当于两台单座阀合成一体。按作用分为合流阀(两进一通)与分流阀(一进两通)。工作时,一路全开,一路全关,所以关闭时受力与单座阀相似,不平衡力大。三通阀阀芯与套筒阀的套筒一样,其截留面积有开大窗和打小孔(喷射型)两种,后者有降低噪音,减小共振的功能。三通调节阀,是由直行程电子式电动执行机构和采用圆筒型薄壁窗口形阀芯的三通合流(分流)阀组成。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流量特性精确,直接接受调节仪表输入的(4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC)等控制信号及单相电源即可控制运转,实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或把两种流体经三通阀合并成一种流体的工况。结构特点1.三通调节阀是自动化控制系统中仪表的执行单元,以AC220V电源电压作动力,接受来自DCS、PLC系统或调节仪表、操作器等输入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转。全电子式电动执行器,采用机电一体化结构,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、连线简单、调节精度高,以直行程输出的推力改变阀门开度位移,达到对流体介质的工艺参数精确调节控制

2.三通调节阀按作用模式可分;正作用:电闭式(当电信号增大时阀位向下位移),《B型》反作用:电开式(当电信号增大时阀位向上位移),《K型》 3.电动三通调节阀阀芯结构为圆筒型薄壁窗口形阀芯,采用阀芯侧面导向与阀座内表面导向和上衬套导向,因此导向面积大,工作可靠。流体对阀芯作用方向都处于流开状态,故阀工作性能稳定。 4.三通调节阀有三通合流式调节阀(把两种流体经三通阀混合成一种流体)和三通分流式调节阀(把一种流体经三通阀分成两路流出)两种形式。当公称通径DN≤80mm和压差较小的场合时,分流阀可以采用同口径的合流阀代替。流量特性有直线性、抛物线性两种。 5.三通调节阀它可以代替二台同时使用的二通调节阀,起分流或合流作用及两相调节配比作用。 本系列产品广泛应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制。产品压力等级有PN1.6 4.0 6.4MPa;公称通径DN25~300mm;适用流体温度有-40~+450℃;按温度高低配用不同阀盖可分常温型、高温型两种 三通调节阀分类及结构三通调节阀按流体的作用方式分为合流阀和分流阀两类。合流阀有两个入口,合流后从一个出口流出。分流阀有一个流体入口,经分流成两股流体从两个

电动阀门的正确调试方法

电动阀门的正确调试方法 电动闸阀由阀门电动装置与闸阀配套组成电动闸阀,用以控制闸阀的开启与关闭。它可以现场操作也可以远距离操作。阀门电动装置由电动机、减速器、转矩限制机构、行程控制机构、手动一电动转换机构、开度指示机构与电气控制器组成。电动闸阀的电动装置若调整不当,轻则缩短闸阀使用寿命;重则导致阀门铸铁外壳断裂、控制电机烧坏以及水淹泵房等严重事故。因此为了保证安全不问断供水,必须要认真调整好电动闸阀的电动装置,保证电动闸阀启、闭顺利。以下介绍电动闸阀的两种调整方法: 1,转矩限制机构的调整 电动闸阀在不同的地方使用因闸板两端的水压差或气压差不同(闸阀关闭时),转矩限制机构可适当调整。在电动闸阀闸板两端方向水压或气压差低的地方使用时,转矩限制机构应调到较低力矩,在使用HZ系列、z系列或ZB并囊菇簧荚齄磅叠 Hz系列转矩限制机构时,所调整的转矩值就要求越大,反之就小。以上几个系列调整方式一样。在调整ZD系列阀门电动装置时,要卸下箱体侧盖,调整转矩限制机构,旋松调节螺母中的紧定螺钉,旋松调节螺母,放松钮矩弹簧,并且放到最松的位置,然后把调节螺母中的紧定螺钉旋紧,固定住调节螺母。注意紧定螺钉的顶端必须落在轴槽内,如顶端不正好对准轴槽,只要把调节螺母向压缩弹簧的方向少许转动,使其对准轴槽紧定螺钉。然后把侧盖装上,调整开启阀门。如转矩限制机构动作,则弹簧太松调紧到不动作为止。这样可以使转矩限制机构在较低的转矩下工作,保证电动闸阀因行程控制机构失灵时,或其她原因超力矩时,转矩限制机构可靠动作,并切断电机电源,保护阀门不致损坏。在一些地方使用的电动闸阀也不必调整的关闭太紧,调整到用手动

二位三通电磁阀原理

二位三通电磁阀符号|原理|图解 阀芯的事情位置有几个,该电磁阀就叫几位电磁阀:阀体上的接口,也就是电磁阀的通路数,有几个通路口,该电磁阀就叫几通电磁阀即两位是指有两个事情位置可切换,三通是有三个通道通气。 好比: 二位二通两位三通电磁阀原理电磁阀是一进一出(二个通道、最普凡是见);1个通道与气源毗连,别的一个通道与执行机构的进气口毗连 二位三通电磁阀控制气体是一进一出一排气(事情位置有二个);1个通道与气源毗连,别的两个通道1个与执行机构的进气口毗连,1个与执行机构排气口毗连 二位五通电磁阀控制气体是一进二出一排气(事情位置也是二个);1个进气孔(接进气气源)、1个正动作发泄孔和1个*作发泄孔(别离提供给目标装备的一正一*作的气源)、1个正动作排气孔和1个*作排气孔(安装*) 三位五通电磁阀控制气体是一进二出一排气(但事情位置有三个);1个进气孔(接进气气源)、1个正动作发泄孔和1个*作发泄孔(别离提供给目标装备的一正一*作的气源)、1个正动作排气孔和1个*作排气孔(安装*) 以下特此为大家提供二位三通电磁阀符号,二位三通电磁阀原理及二位三通电磁阀图解等说明。此说明为本司内部技术结合国际型号编辑做出正确表示,希望对大家了解二位三通电磁阀有所帮助。 二位三通电磁阀符号: 二位三通电磁阀是两个位置三个通气口,其中一个为进气口(P),另两个为出气口(A/ B),当电磁阀得电励磁是,P和A通,失电时P和B通两位指阀芯有两个位置,三通就是三个口,一个进气口,P口,或者1口,一个工作口,2口,一个排气口,3口。分为常开常闭。常开工作原理就是通电后,阀芯产生动作,开启气路,断电之后阀芯复位,关闭气路。 符号见图。→ 二位三通电磁阀工作原理:

LAPAR选型表调节阀另详调节阀选型表

阀类代号驱动方式作用形式出厂状态控制方式结构形式阀体材质密封材质阀芯材质连接方式环保蝶阀LPB11- 1 气动 D 双作用 1 常开 A 开关型 1 A型 A 316L N NBR A 316L 1 法兰 硬密封蝶阀LPB12- 2 气动+手轮S 单作用 2 常闭 B 调节型 2 LT型 B 316O EPDM B 316 2 对夹 高性能蝶阀LPB14- 3 电动24V DC0 其它 3 无固定 C 智能型 3 两偏心 C 304P PTFE C 304 3 内螺纹 高性能衬氟蝶阀LPB15- 4 电动220V AC 4 保位0 其它 4 三偏心 D WCB R BODY-T D WCB 4 卡箍 高性能偏心蝶阀LPB13- 5 电动380V AC0 其它 5 一体式 E QT r BODY-D E QT 5 对焊 真空蝶阀LPB16- 6 自力式 6 两块式 e HT S STL F UPVC 6 承插焊 法兰球阀LPA11-7 手柄7 三块式 F UPVC T EK G CPVC7 胶焊/由任薄型球阀LPA16-8 蜗轮8 三通L G CPVC U FPM H PP 螺纹球阀LPA12-0 其它9 三通T H PP V POM I 304L 对焊球阀LPA15-0 其它I 304L W PEEK J QT+Nylon 11 三通法兰球阀LPA13-M B148X CR K EPT 三通螺纹球阀LPA14-N 铝Z SI硅橡胶Y FEP(QT+F46) 衬氟球阀LPA19-L CE3MN P PTFE(F4)M B148 卫生级球阀LPC11-0 其它Y FEP(F46)Q TFM1600 卫生级蝶阀LPC12-L CE3MN W PEEK UPVC球阀LPD11-0 其它 UPVC蝶阀LPD12- 精小型电动金属球阀LPAJ12- 精小型电动UPVC球阀LPDJ11- V型球阀LPA17- 金属密封球阀LPA18- 高压球阀LPK11- 三通高压球阀LPK14- 气动隔膜阀LPE11- 气动角座阀LPF11- 刀闸阀LPL11- 方形插板阀LPL12- 止回阀LPQ11- 截止阀LPJ11- LAPAR选型表(调节阀另详) 阀类代号驱动方式作用形式出厂状态控制方式结构形式阀体材质密封材质阀芯材质连接方式气动薄膜单座调节阀LPH11- 1 气动 D 双作用 1 常开 A 开关型7 常规 A 316L N NBR A 316L 1 法兰 气动薄膜双座调节阀LPH12- 2 气动+手轮S 单作用 2 常闭 B 调节型 4 低温型 B 316O EPDM B 316 2 对夹 气动薄膜笼式调节阀LPH13- 3 电动24V DC A 控制阀后 3 无固定 C 智能型 5 波纹管 C 304P PTFE C 304 3 内螺纹 气动薄膜三通分流调节阀LPH148- 4 电动220V AC B 控制阀前 4 保位0 其它 6 散热性 D WCB R BODY-T D WCB 4 卡箍 气动薄膜三通合流调节阀LPH147- 5 电动380V AC0 其它0 其它0 其它 E QT r BODY-D E QT 5 对焊 气动薄膜角型调节阀LPH15- 6 自力式 e HT S STL F UPVC 6 承插焊 气动薄膜衬氟调节阀LPH113-7 手柄 F UPVC T EK G CPVC7 胶焊/由任气动薄膜卫生级单座调节阀LPHC11-8 蜗轮G CPVC U FPM H PP 气动薄膜小口径单座精确调节阀LPH11-0 其它H PP V POM I 304L 气动薄膜小口径笼式精确调节阀LPH13-I 304L W PEEK J QT+Nylon 11 气动薄膜笼式角型调节阀LAC-M B148X CR K EPT 气动薄膜波纹管密封平衡笼式调节阀LWCB-N 铝Z SI硅橡胶Y FEP(QT+F46) L CE3MN P PTFE(F4)M B148 调节阀选型表 气动薄膜降噪音笼式调节阀LCN- 气动薄膜保温夹套单座调节阀LJTS-0 其它Y FEP(F46)Q TFM1600 气动薄膜保温夹套平衡笼式调节阀LJCB-L CE3MN W PEEK 气动薄膜保温夹套小口径单座调节阀LJLS-0 其它 气动薄膜高压降噪笼式调节阀LPN- 气动薄膜高压单座调节阀LPS- 气动薄膜高压笼式调节阀LPC- 气动薄膜不平衡笼式调节阀LCU- 气动薄膜平衡笼式单座阀LCP- 气动薄膜笼式单座调节阀LSC- 电子式单座调节阀LPG11- 电子式双座调节阀LPG12- 电子式套筒调节阀LPG13- 电子式三通分流调节阀LPG148- 电子式三通合流调节阀LPG147- 电子式角型调节阀LPG15- 电子式单座衬氟调节阀LPG113- 自力式压力调节阀LPI11- 自力式温度调节阀LPI12- 自力式流量调节阀LPI13- 自力式液位调节阀LPI14- 自力式压力蒸汽调节阀LPI15- 自力式微压调节阀LPI16-

常见流量调节阀的种类解读

常见流量调节阀的种类 1、平衡阀 平衡阀分手动平衡阀和自力式平衡阀。无论手动平衡阀还是自力式平衡阀,它们的作用都是使供热系统的近端增加阻力,限制实际运行流量不要超过设计流量;换句话说,其作用就是克服供热系统近端的多余资用压头,使电动调节阀或温控阀能在一个许可的资用压头下工作。因此,手动平衡阀和自力式平衡阀,它们都是温控阀或电动调节阀的辅助流量调节装置,但又是非常重要的,如果选型不当,或设计不合理,电动调节阀或温控阀都不能很好工作。 1.1、手动平衡阀 手动平衡阀是一次性手动调节的,不能够自动地随系统工况变化而变化阻力系数,所以称静态平衡阀。手动平衡阀作用的对象是阻力,能够起到手动可调孔板的作用,来平衡管网系统的阻力,达到各个环路的阻力平衡的作用。能够解决系统的稳态失调问题:当运行工况不同于设计工况时,循环水量多于或小于设计工况,由于平衡阀平衡的是系统阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡的分配,使各个支路的流量将同时按比例增减,仍然满足当前负荷下所对应的流量要求 1.2、自力式平衡阀 自力式平衡阀则可在没有外接电源的情况下,自动实现系统的流量平衡。自力式平衡阀是通过保持孔板(固定孔径)前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。定流量阀作用对象是流量,能够锁定流经阀门的水量,而不是针对阻力的平衡。他能够解决系统的动态失调问题:为了保持单台制冷机、锅炉、冷却塔、换热器这些设备的高效

率运行,就需要控制这些设备流量固定于额定值;从系统末端来看,为了避免动态调节的相互影响,也需要在末端装置或分支处限制流量。 2、温控阀 用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。温控阀一般是装在散热器前,通过自动调节流量,实现居民需要的室温。温控阀有二通温控阀和三通温控阀之分。三通温控阀主要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调节余地大,但价格比较贵,结构较复杂。二通温控阀有的用于双管系统,有的用于单管系统。用于双管系统的二通温控阀阻力较大;用于单管系统的阻力较小。温控阀的感温包与阀体一般组装成一个整体,感温包本身即是现场室内温度传感器。如果需要,可以采用远程温度传感器;远程温度传感器置于要求控温的房间,阀阀体置于供暖系统上的某一部位。 3、电动调节阀 电动调节阀是适用于计算机监控系统中进行流量调节的设备。一般多在无人值守的热力站中采用。电动调节阀由阀体、驱动机构和变送器组成。温控阀是通过感温包进行自力式流量调节的设备,不需要外接电源;而电动调节阀一般需要单相220V电源,通常作为计算机监控系统的执行机构(调节流量)。电动调节阀或温控阀都是供热系统中流量调节的最主要的设备,其它都是其辅助设备。

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、 输出性能进行严格标定,接线后一般 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意 义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以 DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确, 且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次 通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置 反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能 3

电动调节阀说明书

调节阀 电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种 阀门结构 由电动执行机构和调节阀连接组合后经过机械连接装配、调试安装构成电动调节阀。主要零件 零件材料:阀体、阀盖、填料压盖、阀杆、阀瓣、密封圈、指示标、阀杆螺母、螺帽套 材料:灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜 工作原理 工作电源:DC24V,AC220V,AC380V等电压等级。 输入控制信号:DC4-20MA或者DC1-5V。 反馈控制信号:DC4-20MA(负载电阻碍500欧姆以下) 通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。 新型电动调节阀执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。 流量特性 电动调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经电动调节阀的相对流量与它的开度之间关系。 电动调节阀的流量特性有:线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。 应用领域 电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。 安装 电动调节阀最适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部。温度传感器可安装在任何位置,整个长度必须浸入到被控介质中。 电动调节阀一般包括驱动器,接受驱动器信号(0-10V或4-20MA)来控制阀门进行调节,也可根据控制需要,组成智能化网络控制系统,优化控制实现远程监控。

电动调节阀智能定位器使用说明书

HKPS-MODBUS 电动调节阀智能定位器 使用说明书 一、概述 HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器(以下简称定位器)是和电动执行机构配套使用的。具有体积小,可靠性高,具有MODBUS通信功能等特点,是在HKPS-ASM定位器基础上的改进产品,该定位器将控制执行机构的4~20mA电流信号,与执行机构当前位置信号进行比较,并根据偏差情况,控制电动执行机构开或关动作,使执行机构位置与输入信号平衡。该定位器还具有手动功能,能满足更多用户现场调试的需要。 本手册包括HKPS-MODBUS技术指标,接线端子定义,按键和红外遥控器的使用方法等。用户在使用HKPS-MODBUS前,请认真阅读本手册,并按本手册提供的操作方法完成您的操作。若在使用过程中有不清楚的地方或发现其他问题,请及时与本公司联系。本公司将尽快回复,并解决您的问题。 TEL:(010)58859981/92 FAX:(010)58859950 HTTP:// https://www.wendangku.net/doc/d32388569.html, E-MAIL: hart@https://www.wendangku.net/doc/d32388569.html, 谢谢您选用HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器。 二、HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器性能特点及接线 2.1 性能与技术指标 ?控制精度:0.1%~5% 可通过按键设定 ?液晶显示:可显示阀门开度百分比、输入信号百分比以及故障状态时故障代码 ?通信方式:符合MODBUS协议通信 ?接收控制信号:MODBUS协议通信控制信号 ?控制信号:4 mA~20mA DC、MODBUS协议通信控制信号 ?工作温度范围:-20℃~+70℃ ?电源:单相交流电220V±10% 50Hz ?输出开关触点容量:单项交流250V,5A ?位置反馈电阻:0.5K~10K? ?定位方式选择:手动/自动 ?安全位置选择:输入信号故障时电动执行机构所处位置可选择全开/全闭/停止在当前位置/运行到预设位置 ?自动校准:零位/满位 2.2 接线端子定义 HKPS-MODBUS型电动调节阀智能定位器面板示意及对外接线见图1。 现将HKPS-MODBUS与执行机构安装及接线端子定义作出描述: 1) X1端子与220V电源连接。 2) X2端子与电机相连。 3) X4端子与反馈电阻相连。 4) X5端子的第1脚与故障节点的常开节点连接;第2脚与故障节点的公共端连接;第3脚与故障 节点的常闭节点连接。 5) X6端子的第1脚与输出4~20mA的“+”连接;第2脚与输出4~20mA的“—”连接。

在暖通空调水系统里电动调节阀的选型

在暖通空调水系统里电动调节阀的选型 发表时间:2018-07-05T10:09:29.870Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第5期作者:陈杰[导读] 只有深入了解了换热设备的特性及调节阀的性能,才能做出正确的选型,达到运行节能舒适,系统投资经济的目的。 陕西思拓机电工程有限公司 摘要:电动调节阀在中央空调和集中供热系统里是一个非常重要的控制部件,但只有根据换热设备的特性进行正确的选型才能发挥作用。 关键词:电动调节阀阀权度自动调节 引言 随着中国城市化进程的不断发展,城市里商业和民用建筑不断增多,为了创造良好的工作和居住环境,在我国的大部分地区,中央空调系统在上述建筑中得到了广泛的安装和应用,在北方地区冬季还有集中供热系统。在上述系统里电动调节阀得到了广泛的应用。设计院的暖通设计师在方案设计过程中对电动调节阀的选型并不十分了解,尤其是面对大量的国内和国外产品手册,各厂家介绍的选型方式不尽相同,国内阀门和国外阀门标注的技术参数也有差别,导致设计师在阀门选型过程中产生困惑,阀门的选择到底是根据什么技术参数和指标来进行,不同的设计师有不同的理解,大多数的情况下设计师都是根据中央空调和集中供热系统里管径的大小来确定电动调节阀的大小,最后造成在实际运行过程中电动调节阀没有起到良好的自动调节作用,造成房间温湿度或水温等参数波动过大、运行能耗增加、电动调节阀的损坏等等一些现象。 针对上述情况,为了保证在中央空调和集中供热水系统里电动调节阀能够在最佳工况下工作,保证控制对象的精度,笔者在此总结了电动调节阀的选型方法,因为电动二通调节阀的使用数量远大于电动三通调节阀,故本文中只讲述电动二通调节阀的选型,并且着重论述阀门口径的确定和调节特性选择的这两个最重要的选型因素。 1 确定阀门口径 1.1 阀门流通能力 阀门流通能力,也叫流量系数,用Kv表示,表示阀两端的压差为1bar,流体密度ρ=1g/cm3时,流经阀门的流量,单位是m3/h。而Kvs 表示阀门处于全开状态时阀门的流通能力,公式表示如下: 式中,Q--通过阀门的流量,m3/h; △P--通过阀门的压降,bar。 1.2 阀门的理想流量特性 阀门的流量特性反映的是阀门的相对流量(Q/Qmax)与相对行程(l/lmax)之间的关系,即 Q/Qmax=?(l/lmax) 式中,Q--调节阀在某一开度时的流量; Qmax--调节阀在全开时的流量; l--调节阀在某一开度时阀芯的行程; lmax--调节阀在全开状态时阀芯的行程。 当阀两端的压差固定不变时(ΔP=const),所得到的流量特性,称为理想流量特性。 下图就是理想流量特性曲线:

调节阀故障的几种保位方案

调节阀故障的几种保位方案 调节阀在过程控制中的作用是人所共知的,在许多控制过程中要求调节阀在故障时处于某一个位置,以保护工艺过程不出现事故,这就要求调节阀在设计上实现故障—安全的三断(断气、断电、断信号)保护措施。对于电动调节阀来说,比较简单,断信号时,可以根据控制模块的设定而停留在全开、全关、保持中的任一位置,而断电时,自然停留在故障位置,或带有复位装置的电动执行器也可将阀位运行到全开或全关。 对于气动调节阀来说,情况就比较复杂了,所以我们主要讨论气动调节阀的三断保位方法。一般来说,我们在选择气动薄膜调节阀时,都要先确定选气开还是气闭,这就是选择调节阀断气时的保护位置,如果工艺要求断气时阀门打开,则选择常开(气闭)式调节阀,反之则选常闭(气开)式调节阀。这只是一个粗浅的方案,如果工艺要求断气、断电、断信号的三断保护,则调节阀就需要配置一些附件来组成一个保护系统才能实现控制要求,这些附件主要有保位阀、电磁阀、气罐等。以下是单作用气动薄膜调节阀和双作用气动调节阀的两种保位方案。 一、气动薄膜调节阀方案(调节阀配用电-气阀门定位器) 本方案主要由气动调节阀、电-气阀门定位器、失电(信

号)比较器、单电控电磁换向阀、气动保位阀、阀位信号返回器等组成。其工作原理如下: 1、断气源:当控制系统气源故障(失气)时,气动保位阀自动关闭将定位器的输出信号压力锁定在气动控制阀的膜室内,输出信号压力与控制阀弹簧产生的反力相平衡,气动控制阀的阀位保持在故障位置。该保位阀应设定在略低于气源的最小值时启动。 2、断电源:当控制系统电源故障(失电)时,失电(信号)比较器控制单电控电磁换向阀的输出电压消失,单电控电磁换向阀失电,单电控电磁换向阀内的滑阀在复位弹簧的作用下滑动,电磁阀换向,将气动保位阀的膜室压力排空,气动保位阀关闭,将定位器的输出信号压力锁定在气动控制阀的膜室内,输出信号压力与控制阀弹簧产生的反力相平衡,气动控制阀的阀位保持在故障位置。 3、断信号:当控制系统信号故障(失信号)时,失电(信号)比较器检测到后,断掉单电控电磁换向阀的电压信号,单电控电磁换向阀失电,单电控电磁换向阀内的滑阀在复位弹簧的作用下滑动,电磁阀换向,将气动保位阀的膜室压力排空,气动保位阀关闭,将定位器的输出信号压力锁定在气动控制阀的膜室内,输出信号压力与控制阀弹簧产生的反力相平衡,气动控制阀的阀位保持在故障位置。 位置反馈信号由阀位信号返回器给出。

电动二通阀 使用说明书

电动两通阀 上海永兵阀门电动两通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成,驱动器由一个同步电机驱动,具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节。方工电动两通阀由温度传感器TE-1,比例积分温度控制器TC一1和电动调节阀TV一1组成送风温度控制系统,安装在送风管道的TE一1,把检测到的温度信号传送至TC一1,由TC一1将TE一1的检测值与设定值不断比较,同时不断地输出信号,控制TV一1的开度连接可调,最终使TE一1测量的环境温度保持在设定的温度范围内。空气压差开关DPS一1是用来检测过滤网的透气情况,过滤网越脏,透气率越低,其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS一1的设定值时,微动开关运作,发出报警信号。当盘管后的温度低于某限值时,低温保护开关TS一1切断送风机的电源,从而使新风风阀关闭,防止盘管内的水结冰,涨裂盘管。 1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。 2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作。 3..开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。 4..ZYFT系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小,产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻★选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能★适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA)★具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配)★传动齿轮采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命★功耗低、输出力大、噪音小★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择,以适合不同工作介质及温度的要求★阀体有螺纹连接和法兰连接两种,安装方便,其构造符合IEC国际标准★阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀它分为直动式和先导式2种。 上海永兵阀门电动两通阀注意事项 维修和保养1、若阀门在泄漏,应将流体排尽或将其从系统中隔离。2、检查是否需要更换阀芯组件。3、若驱动器不工作或连续不断的上下走动,应更换整个驱动器。注意事项1、安装、维修和保养之前必须先将电源切断。2、换阀体或阀芯时必须先切断流体,打开风盘排气阀以彻底卸压方可操作。3、使用中若阀门在泄漏,必须立即将阀门从系统中隔离并排尽流体。4、选择普通型驱动头,一个温控器只能

二通流量阀和三通流量阀介绍

目前多数液压教材与参考书,有不少内容,比较地没有能跟上近10多年来液压技术进步的步伐,显得比较陈旧。这里就借网友的提问,以介绍原理为主线,将二通调速阀与三通调速阀方面的情况作一介绍。 在具体介绍之前,有一个基本的背景材料:二通调速阀、三通调速阀都是与定量泵配合,来调节负载所需要的流量(即用于定量泵系统)。也就是说多余流量,要从系统溢流阀(对于二通调速阀)流回油箱,或三通调速阀自己的第三个油口流出(在工业用系统中一般流回油箱,在工程机械系统中,有时要派其他用场)。

1)二通调速阀(见插图)由可以改变阀口过流面积大小的节流阀,与定差减压阀串联而成。由图可见,该阀只有一个进油口和一个出油口,所以称为二通调速阀。阀中的节流阀口是一种液阻,它服从液阻流量公式的制约。即通过液阻的流量,主要与节流阀口的调定面积(可以根据需要加于改变)A和阀口前后的压差PP成正比,即由面积与压差这两个主要因素决定。如果只是调节阀口面积,不采取其他措施保持阀口前后压差不变,则尽管调定的阀口面积不变,但负载变化(表明阀口前后压差变化)时,流往负载的流量就会发生我们所不希望的变化。 2)二通流量阀中的定差减压阀,就是专门用来在负载压力变化时保持节流阀口前后压差不变(又称二通压力补偿器),这样流量就只决定于节流阀阀口面积。这个定差减压阀不是常规的减压阀(常规减压阀实际上是定值减压阀,简称减压阀)可以这样来理解。例如,对于总压力为120bar的系统,假设定差减压阀保持的节流口压差为5bar,而如果负载压力为110,则油液流进二通阀的那个口子E (补偿阀口)上的压差就是120-110-5=5bar。如果现在负载小了,例如变成60,这时定差减压阀阀芯(图中最明显得那个一头大(作用着节流阀后的压力)一头小(小头加上一个环形面积,总面积等于大头,作用着节流阀前压力)的阀芯)就会首先感受到这个变化,由于大头压力降低,阀芯就会往左移动一点,也就是将补偿阀口E关小一点,使得节流阀前的压力也随着节流阀后压力的降低而降低,使得节流阀前后压差还基本为5bar。这就是所谓的负载补偿功能。二通就是靠这个本事尽职的。 3)这一笔新的帐是:补偿口E处的压差就是120-60-5=55bar。你看,补偿阀口E一方面尽职维持节流阀阀口前后压差不变,一方面拿回扣(55-5=50)50,也就是将负载降低的110-60=50全部装进自己的口袋--在补偿阀口以发热的形式损失掉! 所以讲,二通阀是以消耗能量来维持节流阀阀口前后压差不变,代价不小。 4)不过话要说回来,二通阀还是比较能干的,它可以根据人们的需要,在进油(串联于负载前)、旁路(并联于负载前)和回油(负载之后)三个位置上干活,比较听话。 1-1)三通阀中,请了另一位保护神来维持节流阀阀口前后压差不变。如图(先不要看结构原理图右端的先导阀,当作没有这个小阀RY),就是定差溢流阀(又称三通压力补偿器)。也就是说,从结构上看,三通是由节流阀与并联的定差溢流阀组成。三通阀除了进油口(来自泵出口)出油口(去负载)外,还有一个多余流量的出口(对于一般工业用液压系统,多余流量流回油箱;对于工程机械系统,有时还有派其他用场,压力不等于零),所以称为三通调速阀。 2-1)三通中的定差溢流阀阀芯形式上也是一个大小头结构,从这个阀芯受力平衡的分析中得出它能维持节流阀口前后压差不变等情况,与二通调速阀是相似的。 3-1)这里与二通调速阀最大的不同是,油液根本就不流过定差溢流阀的主阀

电动调节闸阀

电动调节闸阀 采购阀门需要考虑的八个必要技术因素 阀门采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的。因为阀门制造厂家为了产品的竞争,各自均在阀门统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的 企业标准及产品个性。因此在阀门采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为阀门采购合同的附件是十分必要的。 一、产品[电子式三通电动调节阀]的详细资料: 产品型号:ZDSF(H)型 产品名称:电子式三通电动调节阀 产品特点:ZDSF(H)型直行程分流、合流电动调节阀,由三通分流,合流阀门配用德国进口PS系列直行程电动执行机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4-20mADC 或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节,采用平衡式阀塞结构,具有阀塞稳定性好、不易产生震动、噪声低、允许使用压差大,连线简单等特点,工洲调节阀广泛用于流量系数大,泄漏量要求比较严的电力、冶金、石油、化工、环保等行业的工业自动控制系统中。二、阀体:

形式:三通双座铸造阀 公称通径:25-300mm 公称压力:PM1.6 4.0 6.4MPa 连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59 材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 三、上阀盖: 常温型:-20℃-+200℃ 散热型:-40℃-+450℃ 压盖形式:螺栓压紧式 填料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨、不锈钢波纹管 四、阀内组件: 阀芯形式:双导向双座套筒型阀芯 流量特性:等百分比特性,线性特性和快开特性 材料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 五、执行机构: 类型:可选PS、3810、ZAZ型(DN100以内)、DKZ型(DN100以上)系列电子式直行程执行机构。防爆

比例调节阀的计算选型

比例调节阀的计算选型 调节阀的流通能力C值,是调节阀的重要参数,它反映流体通过调节阀的能力,也就是调节阀的容量。 (1)调节阀流通能力C值定义为:调节阀全开时,阀前后压力差为 0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流经调节阀的体积流量(m3/h)。 为了正确选择调节阀的尺寸,必须准确计算调节阀的流通能力C值。 在设计选用时,根据工艺提供的最大流量、阀前绝对压力、阀后绝对压力、流体密度及温度等,计算出流通能力C值,然后按C值选择合适的阀的口径。 (2)调节阀C值计算公式。 介质为液体时 C=10Q 介质为饱和蒸汽时 当P2>0.5P1时 C=6.19Gs 当P2≤0.5P1时 C=7.22 介质为过热蒸汽时 当P2>0.5P1时 C=6.23Gs 当P2≤0.5P1时 C=7.25Gs 介质为气体时 当P2>0.5P1时 C= 当P2≤0.5P1时 C= 式中Q——液体体积流量(m3/h) QN——标准状态下气体体积流量(m3/h标况) Gs——蒸汽流量(kg/h) P1——阀前绝对压力(kPa) P2——阀后绝对压力(kPa) ΔP——(P1-P2)阀前后压差(kPa) t——流体温度(℃) Δt——过热度(℃) ρ——流体密度(t/m3,g/cm3) 选对比例调节阀对整个空调系统运行极为重要,阀门的开启度控制情况直接影响着空调的温湿度。 同时比例调节阀的安装应注意以下几点: (1)调节阀应装在水平的工艺管道上,即调节阀保持垂直。 (2)为便于检修,应靠近地面、楼板、平台等,如在架空管道距地面较高时,应设专用检修平台。 (3)在调节系统失灵或调节阀本身发生故障时,为避免造成停运和发生事故,影响正常生产,一般都应安装旁路管。 (4)当调节阀公称直径小于管道直径时,应加变径接头,而且变径接头不能太短。

相关文档