一、屋面工程概况

1、屋面工程分类明细表

2、材料用量及说明

3、施工做法

上人屋面做法:

○1、50厚聚苯乙烯泡沫塑料保温层

○2、≥30厚1:6水泥焦渣找坡2%,振捣密实,表面压光

○3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层

○4、SBS改性沥青卷材防水层

○5、25厚1:3水泥砂浆(掺水泥用量15%的107胶)结合层

○6、撒素水泥面(洒适量清水)

○7、10厚缸砖面层,干水泥擦缝,每3×6M间隔留10宽缝一条,填1:3石灰砂浆

不上人屋面做法:

○1、50厚聚苯乙浠泡沫塑料板保温层

○2、≥30厚1:6水泥焦渣找坡2%振捣密实,表面压光

○3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层

○4、SBS改性沥青卷材防水层

○5、喷刷带色的苯丙乳液一遍保护层(配比:苯丙乳液:水:颜料=1:2:0.3)防水层做法:

○1、保护层及缸砖层

○2、铺贴2厚改性沥青柔性油毡(Ⅱ型)防水层,纵横向搭接宽度不小于100mm,应于第一层油毡错缝铺贴

○3、铺贴1厚改性沥青柔性油毡(Ⅰ型)防水层纵横向搭接宽度不小于100mm (施工方法:热熔铺贴法)

○4、基层处理剂,涂水乳型橡胶改性沥青一遍

二、施工准备

1、防水材料

SBS改性沥青柔性油毡防水材料进场后应放在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒、受潮,严禁接近火源,直立堆放,高度不超过二层,不得任意斜压或横压。同时应检查其合格证及其上的各项性能指标。

同一品种、牌号的卷材抽检数量为:500-1000卷抽取4卷,100-499卷抽取3卷,小于100卷抽取2卷。将抽取的卷材进行规格、外观质量检验,全部指标达到标准规定时即为合格。其中如有一项指标达不到要求,抽取双倍复检,全部达到期标准规定为合格,复检时如有一项指标不合格,则为不合格产品。

物理性能检测项目:拉伸强度、断裂拉伸率、低温弯折性,不透水性。

2、焦渣材料

宜采用烟煤焦渣,容重应为≤800Kg/m,焦渣内不应含有杂质和未燃尽的煤

块,粒径不得大于找平层厚度的1/2,且不大于40mm,焦渣粒径在5mm以下者不得超过其总体积的40%。

3、聚苯乙烯泡沫塑料保温板

50厚保温板,其容重应不超过30kg/m3,导热系数不超过0.047Kcal/m*h*℃,抗压强度不低于0.8Mpa,外形尺寸允许偏差为±5%。

4、缸砖

其外形尺寸要求一致,色泽统一,板块的尺寸允许偏差不得超过1mm,表面平整度不得超过±0.5mm,翘曲、破裂、掉角和表面有缺陷的砖不得使用。

5、水泥及砂

采用普通425#;砂采用中砂,其含泥量小于3%;107胶可用丹利胶代替。

6、施工机具的配备

三、施工工艺流程

基层清理找补涂水乳型橡胶改性沥青

水泥焦渣找坡层

四、施工技术

1、基层清理:

拾去屋面的杂物,用小平铲铲去屋面基层的浮浆、浮灰,提前找补好立面上的脚手等洞眼及出屋面管道和突出结构的周边,然后用扫帚把屋面扫尽。

2、保温板施工:

○1、前期限工作:按一定的顺序在屋面基层上干铺50厚聚苯乙烯泡沫塑料保温板,保温板要求错缝铺设,拼缝严密。对局部不平整的部位,用干水泥面适

排烟管道制作安装施工方案汇总

电解铝合金续建项目 制作安装工程 第十五标段 排烟管道制安施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1、工程概况 (1) 1.1 工程简介 (1) 1.2 编制依据 (1) 2、施工部署 (1) 2.1 质量目标 (1) 2.2质量控制点 (1) 3、主要施工方法 (1) 3.1 施工准备 (2) 3.2 施工顺序 (2) 3.3 施工方法 (3) 3.4 风管支、吊架制作规范要求 (4) 3.5 风管安装 (5) 3.6 排烟管风机安装 (6) 3.7 各类阀门安装 (7) 3.8 防排烟系统调试 (8) 4 、雨季施工措施 (11) 5 、安全保证措施 (11) 6 、安全文明施工设施 (12) 7 、主要施工机具计划 (12) 8 、劳动力安排 (13)

1、工程简介 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司铝合金续建项目工程,电解二车间400KA特大型预焙阳极电解槽,由沈阳铝镁设计研究院设计。电解槽生产的烟气经槽排烟支管汇集与设在厂房的排烟总管至布袋除尘器,净化后向外排放,共有四套烟气净化系统。本次电解二车间电解槽排烟管道制作安装与净化主管连接。 2、工程采用的技术标准和规程规范 (1)GB50235—2010《工业金属管道施工及验收规范》;; (2)GB50236—2001《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》;(3)GB50243—2002《通风与控调工程施工及验收规范》;; (4)HCJ229—91《工艺设备、管道防腐工程施工及验收规范》; (5)GB50236—98《工业金属管道工程质量检验评定标准》; 3、防排烟系统施工方法 3.1.施工顺序 4、施工说明 风管设计采用钢板制作安装;风机采用落地、风管采用支架支撑形式。 一、施工主要方法 (1)钢板风管制作加工

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案

一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板

三、准备工作 1.材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2.机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等

四、施工方法 1.1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2.20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。

排气道工程施工组织设计方案

花园1#楼 住宅排气道专项施工方案 一、工程概况 项目工程??…花园1#楼、2#楼、3#楼及附属商业裙房。建设地点位于市?? ? ?建设单位为 ...... 。建筑层数地上??层,无地下室。建筑2?13层建筑面积为? ? ? ?〃,沿街一层商业建筑面积 .... 川,设计使用年限为50年。抗震设防 烈度为7 度。建筑耐火等级:本工程为二类高层建筑,建筑耐火等级地上为一级。结构设计使用年限50年。 本工程由.......... 发展投资建设,?? ??市建筑设计,............... 地 质勘察, ........ 监理,......... 建筑工程组织施工;由???担任项目经理,? ??担任技术负责人。 本工程住宅排气道选型参照05YJ11-3图集4/4,厨房间选用CPD规格450X 360; 卫生间选用WPC规格360 X 300。材料与制作、施工安装工艺依据省工程建筑设计标准图集《住宅厨房卫生间导流式排气道》05YJ11-3。B1、B3户型1个厨房 排气道。B2户型1个厨房排气道,1个卫生间排气道。B4户型2个厨房排气道, 1 个卫生间排气道。 二、编制依据 1 、规、标准 (1)、《住宅设计规》GB50096-2011 (2)、《住宅建筑规》GB50368-2005 (3)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (4)、《建筑设计防火规》GB50016-2006 (5)、《高层民用建筑设计防火规》GB50045-95 (2005年版) (6)、《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930-2007

(7)、《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194-2006 (8)、其它有关的地方规及行业标准 2、.... 院提供的《?…花园1#楼设计施工图》 3、省工程建筑设计标准图集《住宅厨房卫生间导流式排气道》05YJ11-3。 4、国家建筑设计标准图集《住宅排气道(一)》(07J916-1) 三、排气道技术要求 1、根据《望湖花园1#、2#、3#楼设计施工图》要求,排气道规格选用省工程建筑设计标准《住宅厨房卫生间导流式排气道》05YJ11-3 图集 4 页。屋面风帽选用省工程建筑设计标准《住宅厨房卫生间导流式排气道》05YJ11-3 图集第10 页、11 页。 2、按排气道平面图位置正确留设预留孔,按省标图集05YJ1 1-3图集第14页,排气道端部与墙身连接使用30mn宽、2mn厚扁铁箍,每层两道。 3、排气道安装完毕后,其预留孔用混凝土回填浇筑,满足蓄水防渗漏要求。 4、排气道穿楼板部位在满足结构防水要求后,再做1.5mm厚单组份聚氨脂 防水涂膜一层。 四、排气道材料与制作质量要求 1、排气管道应采用M25高强度水泥砂浆和10X 10耐碱玻璃纤维网格布,用模具成型,水泥应采用强度等级不低于32.5 的普通硅酸盐水泥,纤维网应符合 《耐碱玻璃纤维网布》JC/T841-2007 标准的要求。预制构件的水泥砂浆经28天 自然养护成薄壁矩形排气道。 2、无动力排气风帽固定盖板采用C20细石混凝土预制。 3、排气道制品的外表面应平整、无麻面、蜂窝和孔洞。 4、排气道制品不允许有裂纹,壁交界处宜制成圆角或倒角。 5、排气道制品端面应平整无飞边,且与管体外壁面相垂直。

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 工程名称:郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)-8#地块 建设单位:河南惠泰城乡建设有限公司; 施工单位:中冶建设高新工程技术有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南华冠工程咨询有限公司; 8#地块占地面积为42598.26㎡,总建筑面积为192313㎡,其中地上建筑面积为142278㎡,地下建筑面积为50035㎡,建筑高度99.9m,户数为1088户,机动车停车位共计1133个,其中地下983个,容积率为3.42,绿地率为30%,由七栋高层住宅(层数为34层),以及相关配套公建。 本工程屋面为上人屋面,屋面防水等级为一级,其中地下室出地面楼梯间屋面为二级防水,防水材料采用(4+3)mm厚SBS改性沥青防水卷材。屋面保温材料采用70mm厚挤塑聚苯板。屋面设87型雨水排水口,雨水为内排水系统。屋面的设备基础需确定设备选型后,按照设备厂家提出的安装条件及要求进行深化,经设计及甲方同意后进行施工。 二、编制依据 1、施工组织设计

2、施工图纸 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ1) 三、施工准备 1、技术准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法。 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。 复核现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。 根据图纸由测量组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

排烟道施工方案

排烟道安装施工方案 一、工程概况 本工程1#楼,位于口。该工程结构类型为框剪结构,地上十八层,地下二层,建筑面积为25232.38m2,建筑主体高度52.35m,抗震按七度设防,抗震等级为二级。卫生间排烟道尺寸选用360×300×2900mm;厨房排烟道尺寸选用450×360×2900mm。 二、施工准备 (一)材料 1、卫生间排烟道选用360×300×2900mm;厨房排烟道选用450×360×3900mm。 2、1:2水泥砂浆、C20细石混凝土、801胶、防水密封膏。 3、3镀锌钢丝、4螺母、10钢筋、钢板规格:40×40×3、70×30×4。 (二)作业条件 1、排气道在安装处的楼板上预留孔洞尺寸:CPD截面外形尺寸450×360mm,预 留孔洞尺寸500×410mm;WPC截面外形尺寸360×300mm,预留孔洞尺寸410 ×350mm。 2、做好各工序的书面技术交底。 3、根据施工图纸,按材料计划做好施工材料的供应工作。 (三)材料要求 1、排烟道的增强材料采用10×10抗碱玻璃纤维网格布。 2、排烟道壁采用M25水泥砂浆,经28天自然养护成薄壁矩形。 3、无动力风帽、风叶部分采用铝合金制作,底座采用抗冲击、耐腐蚀、抗老化的 增强PVC或不锈钢制成。 (四)主要机具设备 1、主要机械 塔式起重机(门式提升架、卷扬机等)。 2、主要工具 三、质量要求 四、施工工艺 墙面清理→ 五、操作工艺 六、施工安装要求

1、排烟道在厨房预留孔洞尺寸为500*410㎜、卫生间预留孔洞尺寸为410*350㎜,排烟道在主体结构完工后由下至上逐层安装,每层做承托处理,安装图集05YJ11-3第9页排气道连接详图施工, 2、排烟道安装时,进风口的方向一定要符合平面设计要求,并按照排气道所标层数进行安装导流管保持通畅。 3、排烟道定位应正确无误,排气道接头处的缝隙用素水泥砂浆加801胶粘结。楼板与排气道的间隙用C20细石混凝土支吊模振捣密实、平整,安装排气道后再进行楼地面处理及装修。 4、无动力风帽安装再屋面时,必须与避雷带连接。 5、排烟道第一节安装固定后在上口抹上素水泥砂浆加5%801,再把第二节排气道放再上面,用杠尺找平把挤出的灰胶刮平,上下两截进行焊接,然后用100㎜宽网格布将接口粘贴严密。 6、排烟道再施工安装过程中,管口应采取遮盖措施,防止杂物掉入管内。出屋面排气道应在屋面做保温、隔热、防水层施工前进行,排气道底座的材料采用砖砌体或钢筋混凝土,厚度或配筋。 7、排烟道内不得穿越任何管线,管壁上不得固定任何支架。 8、排烟道与墙面、天花板相交出的阴阳角处,应先贴通长150㎜宽、10*10㎜耐碱玻璃纤维网格布在进行抹灰。 9、排烟道外表面宜一次完成,如许进行第二次装修时,注意避免管壁被敲凿破裂。 六、质量标准 1、本垂直排烟气系统导流式排烟气、导流式诱导器、屋顶无动力排气风帽等部分组成。厨房排油烟机、卫生间排风机等产品,凡符合国家有关标准者,均可配套使用。 2、烟气管道主要使用于层高2.8m的住宅,标准长度2.8m,如层高有变化,可按房屋的层高制作。 3、烟气道设计参数 4、厨房烟气管道按每台排油烟机的排气量为300m2/h、500m2/h设计 5、本排烟道系统出屋面的风帽、采用无动力排气风帽,(铝合金或不锈钢风帽)。 6、管体承载力:排烟道制品的耐火极限大于1.0H。 管体设计纵向承载力大于25KN。 管体垂直破坏和载大于35KN。

成品烟道安装施工方案

***项目 成品排烟(气)道安装施工方案 编制: 审批: 编制单位:***公司 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据: (1) 三、烟道安装计划 (1) 四、技术要求 (2) 五、主要施工方法及技术措施 (2) 六、质量控制措施 (4) 七、成品保护 (5) 八、安全文明施工 (5)

成品排烟(气)道安装施工方案 一、工程概况 二、编制依据: 1、国家建筑标准设计图集《住宅排气道(一)》(16J916-1)。 2、国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)。 3、国家标准《住宅建筑规范》(GB50368-2005)。 4、***项目建筑施工图及相关图纸。 5、***项目排烟(气)道施工分包合同。 三、烟道安装计划

1、材料计划: 1#楼:4×2.9×23=266.8米。 2#楼:****米。 2、人工安排及进度计划: 根据委托方要求的总进度计划节点要求,土建主体结构分部工程完成并提供工作面时,烟道即可以开始安装,与抹灰等装饰工程穿插施工,具体开工时间以委托方提供工作面时间为准。计划安排4人分成2组同时对1#楼和2#楼进行施工,每组每天安装5层,共需5天完成安装工作。 四、技术要求 1、安装工程施工前,有施工单位项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求保质保安全施工。 2、认真检查烟道的观感质量,不合格材料不得使用。排烟道的内外表面应平整、无孔洞;排烟道的内外表面不允许有裂缝;排烟道端面应平整无飞边,且与管体外壁互相垂直。 3、烟道的垂直承载力、抗柔性冲击、耐火极限等性能应符合要求。 五、主要施工方法及技术措施 (一)工艺流程: 洞口清理打凿→烟道中心线放线→烟道尺寸位置校正→安装烟道→自检烟道垂直度及尺寸偏差→分包及总包单位自检报验→监理验收签认→C20微膨胀细石砼填实预留孔周缝隙(烟道靠墙侧用聚合物砂浆填实)→养护。其他构造层由总包单位按图施工。 (二)施工要点: 1、洞口位置检查及洞口清理打凿。安装前应防线测量洞口的位置是否准确,洞口大小是否满足设计要求,如有超过偏差允许的情况,应与总包协商处理。洞口周边应规整、密实,方便烟道安装,否则应进行剔凿处理。 2、首层安装时,应先用1:2的水泥砂浆找平,安装后用防水密封胶嵌填密

屋面工程施工方案

***********************************************项目 屋面工程施工方案 企业LOGO 编制人: 审核人: 审批人: **********有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、屋面工程施工 (4) 1、施工部署 (4) 2、施工准备 (4) 3、施工要点 (5) 4、施工方法 (5) 四、质量控制措施及注意事项 (11) 五、成品保护措施 (12) 六、安全保证措施 (13) 七、细部做法及附图 (13)

一、编制依据 1、********************项目施工图纸。 2、规范 (1)《工程测量规范》(GB50026-2016) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (3)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (5)《建筑工程质量评定标准》(GB/T50375-2006) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2013) (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 二、屋面工程做法 类 别 编号名称材料及做法备注 屋面屋1 保温上人 屋面(从 上到下) 1、40厚C20细石混凝土(加5%防水剂)保护层, 内配φ6@150双向钢筋网,平面四周(沿山墙、 突出屋面墙体和女儿墙之间)留缝,缝宽30mm 油膏嵌缝,平面间距6m设置分格缝,缝宽 20mm,用切割机切深15mm油膏嵌缝,内钢筋断 开。 2、干铺无纺聚酯纤维布一层做隔离层 (250g/m2) 3、1.5+1.5厚双DTM聚酯复合卷材 4、最薄30厚1:6陶粒混凝土3%找坡层。 5、保温层,材料及厚度详各栋节能报告。 (屋面保温层采用B1级挤塑聚苯板,干密度 25kg/m3,厚度120mm。) 6、刷冷底子油一道(隔汽层)。 7、20厚1:3水泥砂浆找平层,平面间距6M设 用于住宅上人 屋面

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

厨房、卫生间排烟气道安装方案

高层住宅楼 厨房、卫生间排烟气道 安装作业指导书 编制: 审核: 审批:

一、工程内容。 厨房、卫生间排烟气道安装、吊洞。 二、施工准备。 1. 材料。 预制厨房、卫生间排烟气道、701胶、P.O32.5R水泥、灰刀、线绳、灞河中砂、豆石、竹胶板、顶撑。 2. 施工准备。 (1) 施工前对预制烟道面层平整度、蜂窝、麻面等项目进行检查,以保证其自身质量。 (2) 检查预留洞口尺寸,预留洞比排烟气道外包尺寸大50mm。 (3) 检查预留洞边预埋件位置,制作承托角钢。 三、排烟气道安装技术要点。 1. 安装排烟道应在管道安装、楼地面工程、墙面粉刷等工序之前施工。 2. 施工前应用线绳吊测预留孔洞,以保证各层楼板预留孔洞上下垂直度。 3. 排烟管道安装应在主体施工项目基本完毕后由下向上逐层安装,并做分层承托处理,即在楼板洞边每侧配置附加钢筋或采用角钢(∠45×4)与楼板预埋件焊接承托排烟气道。 4. 排烟气道定位应按建筑平面图结合现场实际情况划线,就位正确无误后,检查上下两个烟气道接头处的缝隙。上下烟气道接合面,满涂水泥素灰加5%701建筑胶密封,再用C20细石混凝土灌实楼板与

烟气道的间隙(顶部内部用防水密封胶嵌实)。待安装完烟气道后再施工地坪和墙面装饰。 5. 排烟气道在施工安装过程中,为防止杂物掉入管道内,管口应采取遮盖措施。 6. 出屋面排烟气道的安装应在屋面保温隔热层、防水层施工前进行。 7. 风帽盖板底座采用C20混凝土,配φ6@200双向钢筋捣制。 四、排烟气道吊洞技术要点。 1. 为防止厨房、卫生间排烟气处出现漏水、渗水现象,在烟道吊洞时禁止用铁丝拉吊模板,必须由下部用顶撑支设竹胶板,该顶撑必须稳固。 2. 洞口边在灌注砼前必须毛化,以利于砼的贴接,浇筑前必须洒水湿润。 3. 灌洞用砼必须用豆石砼,并掺加水泥用量10%用量的膨胀剂,砼振捣必须密实。该部分砼浇筑必须分两次完成,第一次浇筑至距地坪2cm处,第二次与地坪浇平,以保证砼结构的自防水。 五、质量检验及标准。 注:垂直度系指管体四个外壁面相对于管体端面而言。

屋面工程施工组织设计方案【工程施工方案】

一、编制依据 1、施工图纸。 2、××××发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 二、工程概况 本工程位于甘肃××××发电有限责任公司福利区,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工准备 (一)屋面保温层工程 1、施工准备 (1)材料准备 所用材料的表观密度、含水率、导势系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。 ○1松散材料:A、炉渣或水渣:粒径一般为5-40㎜,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500-800㎏/m3导热系数为0.16-0.25m·K.B矿渣棉:应控制小珠的含量,使用前应加疏松,表观密度为110-200㎏/m3,导热系数为0.031-0.067w/m·k。 ○2板状保温材料:外观整齐,厚度应按设计要求确定,一般以小于3㎝,使用前应按设计要求检查其表观密度及强度。A泡沫混凝土板:表观密度不大于500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.4Mpa。B加气混凝土板:表观密度为500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.2 Map。C聚笨板块:表观密度为<45㎏/m3,抗压强度不应低于0.18 Map,导热系数为0.043 w/m·k。 ○3水泥:325号及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。 (2)作业条件 ○1基层施工前,清除吊钩、拉绳等杂物。

○2有隔气层的屋面,先铺风隔气层。 ○3穿屋面的管根等部位用豆石混凝土固定好。 2、操作工艺 (1)基层清理:将预制或现浇混凝土的基层表面尘土、杂物等清理干稳。 (2)铺设隔气层:有隔气层要求的屋面,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。 (3)铺设保温层:A、松散保温材料如采用炉渣或水渣,应经过筛选。严格控制粒径;并应进行加水预焖;B、松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150㎜,其压实的程序及厚度应根据设计要求确定;保温层的允许偏差为+10%或-5%;C、铺设水泥焦渣层前,前根据设计要求的厚度拉线,找出2%的泛水;铺凤1:6水泥焦渣,最薄处为30㎜;铺凤顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面抹光;D、干铺加气混凝土板或聚笨板块等保温材料,应先将基层清扫干净,板块铺平垫稳,分层铺凤的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板高度一致。 (4)倒置式屋面。如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。 3、质量技术标准 (1)保温材料的强度,表观密度,导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)松散的保温材料分层铺设压实适当,表面平整,找坡正确。 (3)板状保温材料应紧贴基层铺平垫稳,找坡正确,上下层缝并嵌填密实。 (4)整体保温层应拌合均匀,分层铺凤,压实适当,振捣密实,表面抹光,找坡正确。 (5)允许偏差

屋面排气孔施工方案

屋面排气施工方案 在找坡层或保温层中设置排气孔、排气道、施工方便、排列准确、高度统一等优点,本工程采用¢40UPVC管,采用胶接施工方便、容易固定、不宜位移等特点。本工程屋面采用1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层时,在找坡层内设置排气管道、排气孔,使找坡层内的水分充分排出,确保屋面防水层质量。 一、屋面排气孔作用 排气屋面孔道主要是用来排放保温屋面下水汽的。若保温层和找平层不够干燥或干燥有困难,铺贴卷材时应留置排气孔道,使卷材层下的潮气排出,这种屋面做法称为排气屋面。若不留置排气孔道,层的潮气密闭在卷材防水层下,一旦气温较高(尤其在炎热的夏季),潮气蒸发,体积膨胀,卷材就会出现起鼓现象,引起卷材防水层水层的开裂、破损,造成屋面渗漏水。 二、屋面排气孔设置及做法 (一)屋面排气孔设置 1.先确定排气孔位置,使其纵横交错、相互贯通。 2.在铺设找坡层前,先用?25PVC管按6*6且不大于36㎡设置排 气管道,PVC管按5cm间距打8mm孔径的孔洞,再铺设水泥膨胀珍珠岩找坡层。 3.根据找坡层厚度确定排气孔立管打孔高度。 4.排气管打孔孔径按10mm打孔,排气管底部四个方向与排气 管道连接。

5.排气管与屋面板采用管卡固定,固定后在排气管道上用纤维网布覆盖,防止。 6.回填后在排气道碎石上方采用油毛毡,将碎石覆盖每边伸出碎石100mm,在铺砂浆找平层。 (二)屋面排气孔做法 1.对需要铺设排气管道的屋面,排气管道设置在保温层中,再穿过保温层的管道上打排气孔,排气孔呈梅花状分布。 2.排气管道外壁包裹一层玻璃布,防止保温层中颗粒将管道上的排气孔堵死。 3.根据屋面的情况布置排气管道,排气管道要纵横贯通,在保温层内形成有效的排气网。 4.在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在屋面面积每36㎡的范围内设置1各出气口,在排气管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。排气孔根部进行装饰。 三、施工要点 1.排汽道应纵横贯通,不得堵塞,并应与大气连通的排汽孔相连。排汽道间距宜为6m纵横设置,屋面面积每36㎡宜设置1个排汽孔。在保温层中埋置打孔细管(塑料管)做排汽道时,管径为25mm。排汽道应与找平层分格缝相重合。 2.为避免排气孔与基层接触处发生渗漏,应做防水处理。 防水层粘贴:

烟气道安装施工方案

厨房烟气道安装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

厨房烟气道安装施工方案二○一四年八月

厨房烟气道安装施工方案 1、工程概况 1.1 本工程总建筑面积53896㎡,由27#、28#楼为2栋地上30层,地下2层;26#楼为地下2层,地上18层;18#楼为地下2层,地上15层;21#、22#楼为地下2层,地上11层和地下车库组成,使用功能为高层商用住宅;本工程基础为桩筏,上部位剪力墙结构。建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度。 1.2 本住宅楼厨房烟气道设计为:27#、28#楼采用A35型,规格500×450×3000×15,共计174节;其它楼采用A24型,500×350×3000×15,共计248节,做法详见苏J19-2009第4页;烟道出屋面风帽高出屋面1.8m,做法详见苏J19-2009第13页。 2、编制依据 《住宅烟气集中排放系统》苏J19-2009 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930-2007 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006 《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194-2006 《玻璃纤维增强水泥排气管道》JC/T854-2008 《耐碱玻纤网格布》JG/T841-2007 《排油烟气防火止回阀》GA/T798-2008 《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2005 中铁溪源花园一期工程施工图纸 有关江苏省和泰州市地方标准、规程及规定。

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 1.1.1 屋面工程简介 1 本工程屋面防水等级为I级,屋面防水采取2道防水设防,保温层为挤塑聚苯板(B1级)。 具体做法见表1-1:

1.1.2 屋面各分项工程施工方法 本工程屋面做法除面层不同,基层做法相同,分解施工方法如下: 1 找坡层 1) 先将屋面基层清扫干净,弹出天沟线,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找坡层施工。

2) 扫水泥净浆,要求扫浆均匀,边角到位。 3) 找坡层由远及近、由高到低的程序进行,严格掌握坡度,最薄处不小于30mm,可用2m左右的方尺找平,空隙不得超过5mm,用抹子在水泥初凝前抹平、压实。 4) 养护:常温时在24h后浇水养护,养护时间不少于7d。 2 防水层 防水做法详见屋面防水施工方案。 3 保温层 1) 基层应平整、干净、干燥。 2) 采用干铺的铺贴方式 3)排版时要错缝排版,板缝紧密,不得有空隙。 4) 尽量采用整板铺贴,非整板处进行整板裁切后拼贴。 4 保护层 1) 清理基层。 2) 在混凝土浇筑前将分割条按原划分的分割缝位置用水泥砂浆固定。分格缝木条要刨光(梯形),横截面高50mm,上口宽度为20mm,下口宽度为15mm~17mm,木条要在水中浸泡至基本饱和状,并刷涂膜剂再使用。 3) 钢筋网片按设计要求的规格,直径配料,绑扎。保证搭接长度大,在同一断面内,接头不得超过钢筋断面的1/2;钢筋网片在分格缝处需断开;钢筋网采用34mm厚砂浆块垫起至细石混凝土上部,并保证留有10mm的保护层。 4) 混凝土浇筑 (1)在基层上分仓均匀地铺设混凝土。一个分格内混凝土要连续浇筑完成,不留施工缝。分格内混凝土木杠刮平,用平板振捣器振捣密实或人工木抹拍实,并用滚筒来回滚压,直至混凝土密实、表面浮浆不再沉落为止,用木抹子搓平,搓出水泥浆。 (2) 光时不宜在混凝土表面掺加干灰或水泥砂浆,否则混凝土表面易产生开裂与剥落现象。 (3) 混凝土初凝后及时将分割条起出,分割缝两侧做到顺直、平整、密实,否则要及时修补。

烟道工程施工方案

编制 审核 审批 目录 工机具 员配备 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块 烟道工程施工方案 2015年5月20日 中国建筑第七工程局有限公司 C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H E N G I N E E R I N G

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 工程基本情况 本工程为郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于郑州市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为。 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业生产单位生产并供货至施工现场,产品质量严格按照JG/T194-2006行业标准的有关要求执行。在进场时,由项目部通知监理单位一同对烟道的外观质量、

屋面工程施工组织设计方案(1_1)

昆山市同周路东,锦东路北地块项目 屋面工程施工方案 (2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、18#、22# 楼、A地库) 编制人: 审核人: 审批人:

南通建工集团股份有限公司 2018年1月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工工艺 (4) 六、质量标准 (9) 七、注意事项………………………………………………………………………… 11 八、成品保护………………………………………………………………………… 12 九、安全文明施工…………………………………………………………………… 12 十、附图……………………………………………………………………………… 13

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2、《屋面工程技术规程》(GB50345-2012); 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 4、《平屋面建筑构造》(12J201); 5、本工程施工图纸 6、《苏南万科项目统一构造做法》(S-2#) 二、工程概况 (一)工程基本情况 昆山市同周路东、锦东路北地块项目一期含主体土建工程、水电工程、室外工程等。本工程位于昆山市锦溪镇同周公路东侧、锦东路北侧,本期(1-1)开工建设范围为2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、18#、22#楼、A地库,其中6#7#楼为11层住宅,8#~9#、13#、18#、22#楼为8层住宅,总建筑面积约48936.1㎡。

公司 项目经理章闪电总监理工程师黄汝兵 技术负责人余付云专业监理工程师朱根深 三、施工部署 3.1、材料运输: 使用施工电梯和塔吊解决垂直运输,以手推车在屋面内水平运输。 3.2、主要劳动力构成 根据本工程的屋面面积合理配备施工操作人员,人员安排计划如下表 表3-2 序号工种人数备注 1 泥瓦工18 找坡层、保护层、刚性屋面层施工 2 壮工 6 剔凿、修理、文明回宫 3 防水工10 屋面防水施工 4 钢筋工8 钢筋网片绑扎

屋面工程施工方案

中国科学院西安光学精密机械研究所北院改扩建项目 屋面工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西建工第八建设集团有限公司 中科院西安光学精密机械研究所北院改扩建工程项目经理部 二零一八年八月

一、编制依据 1、施工图纸及设计变更 2、规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 《建设工程监理规范》(GB 50319—2013) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 3、标准 《屋面工程施工工艺标准》GSQB12-09-2012 4、图集 陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第一册)》陕09J01 建筑用料及做法陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第二册)》陕09J02 屋面/陕09J03 外装修 陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第五册)》陕09J07-1 轻质空心条板隔墙/陕09J07-2 钢丝网架水泥夹心板隔墙/陕09J08 楼梯栏杆栏板 陕西省建筑标准设计《09系列建筑图集(第六册)》陕09J09 室外工程/陕09J10 地下防水工程 陕西省推广用用标准设计《住宅厨房、卫生间聚合物水泥防火型排气道系统》陕2011TJ008 二、工程概况 1、工程名称:中国科学院西安光学精密机械研究所北院改扩建项目 2、工程地址:西安市碑林区太白路与友谊西路西北角 3、建设单位:中国科学院西安光学精密机械研究所 4、设计单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院 5、监理单位:中煤陕西中安项目管理有限责任公司 6、施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 7、根据施工图纸及变更,各部位作法统计如下:

烟道排气道施工方案

施甸甸河玉湾C地块 烟 道 排 气 道 施 工 方 案 编制单位:广元利川建设有限公司施甸分公司 甸河玉湾工程项目部 编制人:审核人: 编制日期:2013年 7月13日审核日期:2011年 7月13日

目录 第一节工程概况 (2) 第二节.编制依据 (3) 第三节排气道技术要求 (3) 第四节排气道材料与制作质量要求 (4) 第五节排气道施工安装方法 (5) 第六节质量、安全要求 (8) 烟道、排气道方案 一、工程概况 本工程为甸河玉湾商住楼,建设单位为云南省保山市中春房地产开发有限公司,监理单位为浙江天然建筑设计有限公司,施工单位为四川省广元市利川建筑有限责任公司。该工程位于施甸县位于云南保山市施甸坝南段东侧,新建施孟公路东侧,太平路以南,建设路以北。其中14栋为多层、4栋为小高层,小高层地下一层地上12层。钢筋砼框架剪力墙结构,总建筑面积,其中地上建筑面积,地下建筑面积㎡,地下储藏间面积为㎡,建筑物高度多层、小高层建筑高度。本工程为短支剪力墙结构体系。填充墙外墙为200mm水泥多孔砖,内隔墙为100mm加气砼块砖,分户墙为200mm加气砼块砖,内墙阴阳角比较多,墙面采用混合砂浆抹灰,顶棚砼平整、阴阳角较方正。 本工程住宅变压式排气道选型套用国家建筑标准图集(07J916-1),厨房间选用A-CA/A-1,规格300×250;卫生间选用A-WA/A-5,规格,250×200。材料与制作,

施工安装工艺依据国家建筑设计标准图集《住宅变压排气道》。每户均有一道厨房排气道,卫生间排气道。 二、编制依据 1、规范、标准 (1)、《住宅设计规范》GB50096-1999 (2003年版)。 (2)、《住宅建筑规范》GB50368-2005。 (3)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 (4)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006。 (5)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)。 (6)、《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930-2007。 (7)、《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194-2006。 (8)其它有关的地方规范及行业标准。 2、浙江天然建筑设计研究院提供的《甸河玉湾项目设计施工图》。 3、国家建筑设计标准图集《住宅排气道(一)》(07J916-1)。 三、排气道技术要求 1、根据《甸河玉湾项目设计施工图》要求,排气道规格选用国家建筑设计标准图集《住宅排气道(一)》(07J916-1)。其中有处作了修改:;屋面风帽选用西南03J201-1建筑设计标准图集第55页1a施工方案。 2、按排气道平面图位置正确留设预留孔。 3、排气道安装完毕后,其预留孔用混凝土回填浇筑,满足蓄水防渗漏要求。

高层排烟道施工方案

排烟道施工方案编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9) 一、工程概况: 总体简介

2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300-2013》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。 3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.2、人员准备:

安装人员: 4人 ,力工:2人 测量工: 1人 ,预留洞口处理工人:1人 人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 4.3、主要工器具准备: 4.4、材料准备: 预制烟风道,有出场合格证和检验报告。 4.5、作业条件: 五、排烟道安装: 5.1施工安装要求 1、排烟气道在安装处的楼板上预留孔洞尺寸详见施工图纸,烟气道可以待住宅楼主体结构完工后由下至上逐层安装,每4个安装节点做一次承托,承托采用直径14厘的钢筋,并涂刷防锈漆后置于洞口两边和楼板中间固定,且钢筋头不能外露。做法详见楼板留孔安装示意平面图。 2、烟气道定位应按建筑平面图,位置正确无误后,检查上下两个气道接头处的缝隙,上下烟气道结合面,满图素灰加5%建筑胶密封,再用C20细石混凝土在楼板与气道的间隔支吊模分二次窝嵌密实平整,待安装完烟气道后再捣地坪细石混凝土和墙面装饰。 3、烟气道在施工安装过程中,为防止杂物掉入管道内,管口应用模板遮盖。出屋面烟气道应在屋面保温隔热层、防水层施工前进行。风帽底座采用C20钢筋混凝土浇筑。 5.2、工艺流程: 排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→烟道洞口封堵→安放排气道钢筋→上层排气道就位。

屋面工程施工方案43801

屋面工程施工方案 编制: 审核: 审批:

一、编制依据 1、图文信息中心施工图纸。 2、规范 (1)《工程测量规范》(GB50026-2007) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)(3)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) (4)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (5)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2001)(6)《山西省建筑工程施工资料管理》(DBJ04-214-2004) (7)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010)(8)《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》 二、屋面工程概况 各部位屋面作法:

三、屋面工程施工 1、施工部署 (一)、进度计划安排:详见总体进度计划。 (二)、施工组织 (1)劳动力安排 防水工:20人;瓦工:18人;力工:15人 (2)垂直运输 所有材料利用外用电梯和塔吊进行垂直运输,根据工期要求,视进度情况,必要时采用人工倒运。 2、施工准备 (一)、现场材料准备 (1)保温材料:保温材料(100厚泡沫砼板)必须具备合格证、质量检验报告。 (2)找坡材料:水泥炉渣,所使用的材料必须符合要求。 (3)防水材料:其质量是保证防水功能的关键所在,对防水材料一定严格把关,所使用的材料必须符合要求,进场时具备材料出厂合格证、检测报告、使用说明书,材料分批进入现场后,及时报验,按规定进行现场抽查复试,待复试合格且完成材料报验后方可使用。 (4)面层材料: ①C20混凝土,内配Φ4@150单层双向钢筋网,抗渗等级P6。 ②20厚600*600灰色花岗岩。 ③8~10厚地板砖。