液氯汽化车间废气处理工序操作规程(试行)1废气处理工序的任务:

1.1用于吸收液氯汽化车间、液氯贮槽厂房内无组织排放废气,利用软管吸风罩流动抽吸。

1.2用于液氯槽车卸车后管道废气吸收。

1.3用于接收氯化车间废气吸收碱液并进行后处理。

2废气处理工艺流程简述

2.1废气吸收流程:在风机C178AB的牵引下,来自液氯汽化车间的无组织排放废气,经由氯气泄漏报警仪联锁KV-T174a打开,进入一级吸收塔T174A,被喷淋的碱液吸收;未吸收的废气进入二级吸收塔T174B,继续被喷淋的碱液吸收;从塔顶出来的废气经气液分离器F176分离出液体后,被风机C178AB输送到烟筒S179高空排放。风机C178AB采用一开一备体制。

来自液氯贮槽安全阀的氯气与来自液氯废气总管的氯气从一级吸收塔T174A塔底入口输送到废气吸收系统。

2.2碱液循环流程:

,经二级循环泵P175CD输入到二级尾气吸收罐V173B,配制到18%备用。来自二级尾气吸收罐V173B的液碱经二级吸收循环泵P175CD分三路输出,一路回流到V173B,一路输送到一级尾气吸收罐V173A,一路经由冷却器E177B冷却后输送到二级吸收塔T174B塔顶旋转分布器。从T174B塔底回流的液碱经液封进入二级

尾气吸收罐V173B,实现循环吸收过程。

,经二级循环泵P175CD输入到一级尾气吸收罐V173A备用。来自一级尾气吸收罐V173A的液碱经一级吸收循环泵P175AB分三路输出,一路回流到V173A,一路输送到次氯酸钠贮槽V170,一路经由冷却器E177A冷却后输送到一级吸收塔T174A塔顶旋转分布器。从T174A塔底回流的液碱经液封进入一级尾气吸收罐V173A,实现循环吸收过程。

,联锁系统将启动开关阀KV-T174A,同时启动风机,主控室变频调节风机转速,启动循环泵进行吸收。日常操作时,需要将KV-T174A 投入联锁状态,只有在停车检修时以及调度命令方可解除联锁。

3岗位操作法

3.1液碱卸车单元操作法:

,根据最低库存量的规定以及采购周期来提报采购计划。

,经化验分析合格,并经计重后按车间书面通知予以卸车,卸车时仓库保管做好入库手续。卸车完毕计重空车。

,将槽车卸车软管的快速接头接入卸车泵P173入口快速接头,并锁紧;

,用手盘动泵联轴器,旋转灵活无卡滞无偏心即可;

,一人操作,一人监护,将槽车底阀打开少许,将液碱灌入软管和泵中,排净入口软管和泵内空气;随后关闭泵出口阀。

,再次盘动泵联轴器,旋转灵活无卡滞无偏心即可;若有泄漏或旋转

不灵活有卡滞则通知保全工维修;

,一人启动电机,一人开启泵出口阀,将液碱泵入到液碱贮罐V171。,注意观察液碱贮罐磁翻板液位计,随时确认液位。

,依次关闭泵出口阀门、按下停止按钮、关闭泵入口阀和槽车出口阀。拆卸快速接头,并将软管内残存液碱放倒临时桶内回收,不得排入地沟。

,要求操作工熟练掌握,同时要求操作工熟悉液碱性质,知道如何处置液碱对人体的伤害。操作过程中,操作工要透明戴防护面具、防护眼镜、耐酸碱手套、耐酸碱胶靴,工作服袖口、领口要扎紧,且工作服应耐酸碱。所有操作均需两人配合并互相监护。

3.2风机单元操作法

,通知主控室准备;

,保持入口阀门关闭;

,通知主控室调节变频器,让风机在低速下运行,然后缓慢开启风机入口阀门,并联系主控室调节变频器运行频率。根据现场需要调节风机运行频率。

,可停下风机。通知主控室将变频器频率降到0,然后在现场摁下风机停止按钮,最后关闭风机进出口阀门。

,需要注意风机的振动情况,适当调节进口阀门开度和运行频率,避免风机振动。

3.3循环泵单元操作法:

,以旋转灵活无卡滞无偏心为标准;

,底盘螺栓无松动,泵洁净无灰尘无油污,安全护罩良好;

,进出口导淋阀门处于关闭状态,确认泵出口压力表阀门处于开启状态。

,摁下启动按钮,打开泵出口阀门,观察泵出口压力并据此判断泵是否正常工作。调节泵出口阀门,保证各个方向的输送量都符合要求,且保证泵没有超负荷运行。

,要先关闭泵出口阀,然后迅速按下停止按钮,然后关闭泵入口阀门。,要求操作工熟练掌握,同时要求操作工熟悉液碱性质,知道如何处置液碱对人体的伤害。操作过程中,操作工要透明戴防护面具、防护眼镜、耐酸碱手套、耐酸碱胶靴,工作服袖口、领口要扎紧,且工作服应耐酸碱。所有操作均需两人配合并互相监护。

3.4系统操作法:

,让吸收碱液在吸收塔循环,同时根据需要给钛冷却器供冷却水。,并根据需要调节好风机运行频率,以降低电耗和碱耗。

,要观察KV-T174A阀位,判断是否自动打开,若未打开则通知主控室手动打开。若主控室手动打不开,则需要立即联系仪表工前来检修。

,要保证KV-T174A处于关闭状态,手动阀应保持常开状态,废气系统自动吸收安全阀废气。

,需要手动打开T174A入口对应的球阀,保证氯气吸收。此阀门平

时保持常关。

,在循环泵导淋口处取样。当一级循环槽游离碱低于2%,有效氯达到10%以上时,即可输送到成品次氯酸钠槽中用于销售。由于次氯酸钠性质不稳定,需要及时快速销售。一级循环槽次钠导出后,需要将二级循环槽的碱液导入到一级循环槽,二级循环槽重新配制液碱。,若降液量较大,就要适当调小液碱循环量。

,不得携带碱液进入大气。烟筒底部设置一排放阀,需要定时排除积存碱液。

4 设备清单(附页)

5工艺流程图(附页)

6设备布置图(附页)

废气处理操作规程

废气处理操作规程 一、废气处理启动前的准备: 1、检查窑尾引风机前后轴承油位,各拉链机铰刀下料器入库提升机 减速机油位,传动链条润滑情况,均化库顶袋收尘风机联轴器油位。 2、检查窑尾引风机轴承冷却水压力及阀门开关情况。 3、检查增压水泵进出口阀门是否正确,水箱水位在1.0米以上。 4、检查窑尾袋收尘压缩空气压力是否正常,气缸、喷吹压力是否达 到规定值,各人孔门是否关闭到位,有无漏风。 5、检查各设备地角丝有无松动,人孔门是否关严,各下料口有无积 料或堵塞。 6、各转动设备周围有无妨碍物,靠背轮、传动链护罩是否安好。 7、与中控联系对照各仪表反馈信号是否相符。 8、在现场具备启运条件后,将钥匙开关打至中控位置,与中控联系 是否有备妥并通知班长、电气人员到现场,准备启运。 二、废气处理的巡检 1、检查窑尾引风机轴承、入库提升机减速机及其他辅机减速机油位 变化以及窑尾引风机轴承冷却水压力。 2、记录对照窑尾引风机轴承及电机轴承、定子温度,当发生大幅度 变化时应急停窑尾引风机。(风机轴承:75℃报警80℃跳停) 3、入库提升机皮带有无跑偏。 4、拉链机链条有无异音、跑偏,传动链有无冒牙或断裂。 5、星形下料器是否卡死,脱销。 6、增湿塔铰刀尼龙棒是否正常,下料是否有湿块。 7、库顶袋收尘运行是否正常,有无冒烟,灰斗有无积料。 8、窑尾袋收尘压差变大时,及时检查压缩空气压力及脉冲阀有无漏 气,压力表是否正常。 9、窑停时,能够正确开关供水阀门。 三、废气处理设备的正常停运与紧急停运 (一)、正常停运 1、当窑止料后,关闭水泵进口阀门,停运水泵。 2、当窑正常停运时,窑止料后废气处理窑尾袋收尘及输灰系统应再运行一段时间,以便把回灰走净,再通知中控停运设备。 3、如需做设备急停试验,应通知班长联系好操作员现场急停设备并

碱、酸喷淋吸收塔操作规程

碱、酸喷淋吸收塔操作规程 一、目的 制定碱、酸喷淋吸收塔操作方法及规范,是为了保证废气治理设施的正常运行,落实企业环境保护的主体责任,实现污染物的达标排放。 二、适用范围 该规程适用于***公司所有厂区的车间废气酸、碱喷淋吸收装置(吸收塔)。 三、职责 1设备部:负责本操作规程的制定及后期修订、完善。 2各车间主任:负责执行本操作规程。 3 安环部:负责监督车间等其他废气收集处理场所操作规程的落实。 四、操作程序 4.1操作前准备工作 (1)检查风机安装情况,用手转动风机叶轮,是否有杂声及平衡情况;检查皮带的松紧程度及 皮带的磨损状态; (2)检查水泵安装情况, 检查电机是否运转正常。 (3)检查加药系统安装情况,调好PH仪表至自动控制状态,检查报警灯工作状况,以及二级平 台设定程序的相应情况,配好水箱内氢氧化钠溶液、稀硫酸。 (4)检查吸收塔及管路安装情况,必须不渗漏, 塔内必须做好清洗工作防管路喷嘴堵塞. (5)检查控制箱安装情况,确定控制箱进出线安装正确及调整好内部各元器件至正确状态,检 查所有电机接线情况,必须旋紧没有松动。 (6)必要的时候用标液对PH探头进行校准。 (7)检查完成后,合上主电源,点动启动操作按钮,检查风机运转方向是否正确,不确定请 调整接线,调整正确。 4.2开机前注意事项 (1)检查各风道吸口调节阀门上否全部打开,防止全部关闭。 (2)检查塔内水箱水位是否在合理的高度上,是否缺水。 (3)检查水泵管道各阀门是否开启。 (4)安全性检查包括风机带轮处有否松动,水泵联轴器安装有否螺栓松脱,电器控制箱各电 器是否有老化及损坏等,发现有关异常应立即排除才能开机。 4.3开机顺序 (1)首先检查加药桶内是否加满药(切不可缺液运行,会损坏计量泵),把加药泵打到自动

液氯使用安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L7726 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 液氯使用安全操作规程 正式样本

液氯使用安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、使用前准备 1、进行液氯钢瓶操作(使用、应急)时,必须佩带防毒面具、浸塑手套和其他有效安全防护用品。 2、液氯钢瓶运输、放置、连接 1)液氯钢瓶在运输过程中,要旋紧保护帽,轻装轻卸。 2)在放置液氯钢瓶时,应固定好支架,液氯钢瓶放置在磅称上后,应固定好钢瓶并将支架撤消。 3)液氯钢瓶两只阀门,使用时,应放置好位置,保持朝上和朝下两种状态,在使用时,应连接朝上阀门。

4)应采用经过退火处理的紫铜管连接钢瓶。紫铜管应经耐压试验合格。 3、开启钢瓶阀门 1)连接好钢瓶,使用专用扳手慢慢开启钢瓶阀门(顺时针为关,逆时针为开)。 2)开启瓶阀要缓慢操作,关闭时亦不能用力过猛或强力关闭。 3)钢瓶出口端应设置针型阀调节氯流量,不允许使用瓶阀直接调节。 4、检查有关设施情况 1)开启阀门后,应保持气化器和缓冲器压力≤0.1MPa的状态,使用氨水(浓度约10%)进行试漏。 2)检查液氯气化器、缓冲器及管道、阀门、仪表接口处是否严密,不得有漏泄溢散现象。 3)检查应急水池是否为碱性,PH值应为10以

废气处理塔操作规程()

废气处理塔操作规程

一.操作要求 请仔细阅读以下所有的提示并以此为标准进行系统的操作。 1、废气净化设备在使用运行前,认真检查各设备电源是否配备正确,并严禁人员接近。 2、检查风机的噪声与振动,检查水泵的流量与扬程,检查药水与废气中有害气体的匹配和浓度。 3、严格控制循环水的PH值,严格禁止中和药水(含固体药物)不经过稀释直接加入循环药箱。 二.废气处理塔简介 公司使用立式废气处理塔,其原理是气液逆流运行,抽出的废气由塔底气体入口进入塔体,自下而上穿过填料层,最后从塔顶管道出口经防腐蚀风机排出。中和药水通过循环水泵打到塔顶通过液体分布器,均匀地喷淋到填料层中沿着填料层表面向下流动,进入循环药箱。由于上升废气和下降吸收剂在填料层中不断接触,所以上升气流中溶质的浓度越来越低,到塔顶时已达到吸收要求后排出塔外。相反下降液体中的介质浓度越来越高,到塔底时达工艺条件要求,排出塔外。 1.塔体 塔体的选材采用防腐蚀FRP制造、耐老化、外观好。 2.喷淋系统 喷淋系统是由管线(路)喷淋架及喷头组成。管线(路)及喷淋架采用成型PVC管焊制,喷头采用多层螺旋式不堵塞喷头,材料为PVC或PP。喷头按国标设计生产,具有流量大,喷淋均匀,喷淋面积大,不堵塞等特点。 3.填料 塔内的填料能提供足够大的表面积,促进气相充分接触: 要有较大的比表面积;有较高的传质速率;良好的温润性能及有利于气液均匀分布;较好的空隙率,气液通过能力和气流阻力小;高的机械强度,耐腐蚀,易清洗而不易破碎。4.药剂的添加 (1)药剂名称:氢氧化钠。 (2)使用配比 A、使用前检查加满中和吸收液。 B、注意控制循环箱内水位,保持PH 值8-12,注意先经搅拌桶搅拌均匀后加入。

尾气吸收塔操作规程

编号:SM-ZD-94715 尾气吸收塔操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

尾气吸收塔操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、主题内容 本标准规定了尾气吸收塔操作要点及一般要求。 二、适宜范围 本标准适用于本公司的尾气吸收塔。 三、操作要求 1、操作前准备工作。 (1)、首次检查管路连接情况,确保其完好。 (2)、检查电动机安装是否牢固,三角带松紧是否适度,如有异常,应先进行检修。 (3)、检查各种泵是否好用。 (4)、检查风机是否完好。 2、操作方法及注意事项。 (1)、按要求配制好碱液,尿素溶液(二车间氯化尾气预处理塔加水)。

(2)、将溶液加入各自的塔内,要求加入量达到刻度的85%~95%之间。 (3)、启动循环泵,吸收液在塔内循环流动。 (4)、开启引风机,向塔内注入工艺尾气,尾气中有害物质在塔内得到处理。 (5)、尾气吸收塔进入运行状态,在运动过程中,操作人员应密切注意吸收液的PH值的变化情况,每小时记录一次,操作人员应确保吸收塔的PH在10以上。 (6)、在运行过程中,操作人员应与车间关管理人员保持联系,及时掌握生产情况,以便做出相应的调整。 (7)、循环液每班间歇排放至废水池,由废水处理站进行生化处理,最终达到标准排放。 (8)、二车间氯化尾气预处理塔吸收液为水,在运行的过程中,吸收液的浓度(盐酸)随时间推移会不断提高,当吸收液盐酸浓度达到20%时装桶回收利用,再补加新鲜水。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

液氯使用安全操作规程

液氯使用安全操作规程 液氯使用安全操作规程 一、使用前准备 1、进行液氯钢瓶操作(使用、应急)时,必须佩带防毒面具、浸塑手套和其他有效安全防护用品。 3)检查应急水池是否为碱性,PH值应为10以上。 二、使用 1、液氯使用,各类容器(气化器、缓冲器)压力应在≤0.2MPa以下,严禁超压使用。 2、使用时,应保证液氯钢瓶压力大于使用端压力。 3、严禁使用蒸汽、明火直接加热钢瓶。可采用45℃以下的温水加热。 4、严禁将油类、棉纱、有机溶剂等易燃物和与氯气易发生反应的物品放在钢瓶附近。

5、使用过程中,瓶内液氯不能用尽,必须留有余压。钢瓶(1000KG装)应保留5 kg以上的余氯。 6、在使用过程中,更换液氯钢瓶时,应先关闭系统进氯阀(缓冲罐后),再关闭岀氯阀(紫钢管后)。 三、应急处理 1、液氯钢瓶泄漏时的应急措施 1)转动钢瓶,使泄露部位位于氯的气态空间。 2)易熔塞处泄漏时,应有竹签、木塞做堵漏处理;瓶阀泄漏时,拧紧六角螺母;瓶体焊缝泄漏时,应用内衬橡胶垫片的铁箍箍紧。凡泄露钢瓶应尽快使用完毕,返回生产厂。 3)严禁在泄漏的钢瓶上喷水。 4)一般方法不能制止漏氯,则可以将氯瓶推入应急水池中,同时往池内投液碱中和。 2、使用系统泄漏时的应急措施 1)容器、管道及反应釜等系统接头处因天长日久腐蚀发生微量漏氯时,应用氨水查出漏气地点,再关闭氯瓶出氯总阀,针对漏气部位进行修理。

吸收塔作业操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A61495 吸收塔作业操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

吸收塔作业操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一步:启动风机,开始送风 点击电源开关的绿色按钮接通电源,就可以启动风机,并开始工作。 第二步:调节空气流量,测量干塔压降 1、调节空气流量。 打开空气流量调节阀,调节空气流量。由于气体流量与气体状态有关,所以每个气体流量计前都有压差计(测表压)和温度计,和流量计共同使用,转换成标准状态下的流量进行计算和比较。将空气流量调节阀的开度调节到100,稍许等待,进行下一步。 2、读取数据

鼠标左键点击空气的转子流量计,读取空气的流量,如下图所示: 鼠标左键点击空气的压差计,读取空气的当前流量下的压差。 鼠标左键点击空气缓冲罐上的温度计,读取温度。 鼠标左键点击吸收塔两侧的压差计分别读取塔的压降和塔顶的压力,左边的压差计指示塔的压降,右边的压差计指示塔顶压力。 3、记录数据 鼠标左键点击实验主画面左边菜单中的“数据处理”,可调出数据处理窗口,点击干塔数据页,按标准数据库操作方法在各项目栏中填入所读取的数据,也可以使用自动记录功能进行自动记录。 第三步:进水,测量湿塔压降

液氯气化岗位安全技术流程正式样本

文件编号:TP-AR-L4364 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 液氯气化岗位安全技术 流程正式样本

液氯气化岗位安全技术流程正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、通氯操作工必须经过技术培训,考试合格, 持有特种容器操作证书方准上岗操作,并定期进行安 全教育训练和考核。 2、通氯操作工应熟悉氯化釜的工艺流程,安全 装置的性能,事故处理和生产三氯化磷的安全知识。 3、在生产运行时,通氯操作工应严格遵守安全 操作规程和岗位责任制,应勤听、勤看、勤巡回检 查,发现不正常现象及时处理。 4、通氯操作工严禁超温、超压运行,严禁脱 岗、离岗、窜岗。

5、通氯岗位必须和氯化岗位和收料(成品)岗位保持密切的联系,(特别是刚开车、停车、投完磷时)千万注意温度、压力的变化,以免发生事故。 6、了解本岗位氯气的性质、用途及发现泄漏等情况,能有及时处理的安全措施。 7、开始通氯应当缓慢,根据压力的显示,流量计浮标的高低,通氯量的大小来调控,大约5分钟调好。 8、缓冲罐压力表达到0.1Mpa时,方可打开通氯阀,防止氯化釜压力大于缓冲罐压力产生物料进入缓冲罐。 9、发现异常情况时,应立即停车,及时汇报处理。查明原因,方可开车。 10、本岗位操作工应认真详细的做好原始记录,不许弄虚作假。

吸收塔作业操作规程(新编版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 吸收塔作业操作规程(新编版)

吸收塔作业操作规程(新编版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 2、读取数据 鼠标左键点击空气的转子流量计,读取空气的流量,如下图所示:鼠标左键点击空气的压差计,读取空气的当前流量下的压差。 鼠标左键点击空气缓冲罐上的温度计,读取温度。 鼠标左键点击吸收塔两侧的压差计分别读取塔的压降和塔顶的压

力,左边的压差计指示塔的压降,右边的压差计指示塔顶压力。 3、记录数据 鼠标左键点击实验主画面左边菜单中的“数据处理”,可调出数据处理窗口,点击干塔数据页,按标准数据库操作方法在各项目栏中填入所读取的数据,也可以使用自动记录功能进行自动记录。 第三步:进水,测量湿塔压降 1、降低空气流量。 干塔压降测量完毕后,在进水之前,应减少空气流量,因为如果空气流量很大,会引起强烈的液泛,有可能损坏填料。 2、进水,湿润填料。 打开水流量调节阀,调节进水的流量(建议80l/h)。然后慢慢增大空气流量直到液泛,鼠标左键点击塔身可看到塔内的状况。液泛一段时间使填料表面充分润湿,然后减小气量到较少的水平。 注意:本实验是在一定的喷淋量下测量塔的压降,所以水的流量应不变。在以后实验过程中不要改变水流量调节阀的开度。 3、读取数据 测量湿塔的压降与测量干塔的压降所读取的数据基本一致,参见“测量干塔压降”的“读取数据”,但只多了一项水的流量,点击水

液氯气瓶操作事项标准版本

文件编号:RHD-QB-K1882 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 液氯气瓶操作事项标准 版本

液氯气瓶操作事项标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、气瓶使用前,应首先对其安全状态进行检查,对所盛装的气体进行确认,气瓶质量确实是完好无缺方可领用。如发现气瓶漆色标记不符合有关规定,钢印识别不清,瓶阀出气口结构与所装气体不符,超过检验期限,气瓶明显变形,气瓶损伤超过规定等情况时,应对库房保管员说明理由,拒绝领用; 2、气瓶在使用的放置地点,不得靠近热源。因为气瓶的公称工作压力,是按正常情况下瓶内气体可能达到的最高温度,并考虑适当的安全裕度确定的。因此,必须防止不正常情况的出现。气瓶与明火距离不得小于15m,以及两种气瓶之间的距离不得

小于10m 3、必须备有防毒面具和解毒药品,工作间应保证有良好的通风; 4、气瓶与汇流排管道之间的密封垫,不得采用可燃性材料和普通橡胶垫。与此同时,还应检查卡具或接头螺帽的螺纹质量,以免工作时脱扣造成事故。为防止压力表、接头、管道互相混用,应按气体用的原则涂上与气瓶一样的颜色; 5、开启或关闭瓶阀(或汇流排管路上口截止总阀)时,只能用手或专用扳手缓慢进行,绝不准使用锤子、凿子、管钳、加长杆扳手等工具开闭,以免损坏阀件或使压力表受冲击而失灵; 6、当发现瓶阀漏气,或放不出气来,或存在其他缺陷时,将瓶阀关闭,并将发现的缺陷标在瓶壁上,然后送回气体充装单位处理;

气化站安全操作规程规程

LNG气化站卸车 安全操作规程 1.0 目的 通过对LNG气化站LNG槽车卸车的管理,保证设施的安全生产供气。 2.0 适用范围 本LNG供气设施区域内的基础设施、场所、设备、人员。 3.0 职责 3.1 安全员负责对LNG槽车卸车作业进行检查监督及作业指导和管理。 3.2 运行操作人员负责LNG槽车卸车操作运行。 3.3 槽车司机(押运员)负责槽车卸车前后连接和拆除三根金属软管等各项相关操作,并在卸车过程中负责槽车的安全监护。 4.0 工作程序 4.1卸车前的准备工作: 4.1.1 遇雷雨天气不能进行LNG槽车的装卸液作业。 4.1.2 卸车作业人员须穿静电防护服,佩戴防护面罩、防护手套,方可进行卸车操作。

4.1.3 槽车进站后,运行操作人员指挥槽车停在适当位置,熄灭发动机,拉起手制,前后轮用三角木块契好,以防槽车滑动。 4.1.4 检查槽车及进液罐的安全附件:安全阀、液位计、压力表、充装接头等是否齐全及灵敏可靠,各附件有无跑、冒、滴、漏,检查不合格不予装卸。 4.1.5 将槽车的静电接地设施与卸车地线接牢,静电接地符合要求后才能卸车。 4.1.6 槽车司机负责槽车卸车前的拆除盲板,连接卸车区与槽车之间的三根金属软管,注意连接前先要检查密封聚四氟乙烯垫片,确保其密封良好。打开槽车三个紧急切断阀。 4.2 卸车过程: 4.2.1 根据现场储罐的液位确定进液罐,一般选择低压低液位的储罐为进液罐。 4.2.2 打开储罐手动BOG阀,关闭储罐增压器进液阀,将进液罐压力降至0.4MPa 以下为宜。 4.2.3 稍打开卸车增压液相阀,关闭卸液BOG阀,对卸车增压器及卸车增压气相管线进行置换吹扫,打开槽车放空阀,置换完毕关闭放空阀。稍打开槽车出液阀对进液管进行置换吹扫,打开卸车台放空阀,置换完毕关闭放空阀。 4.2.4 打开槽车增压液相阀、槽车气相阀,对槽车进行增压。将压力增至0.6—0.7 MPa时,打开槽车出液阀,稍打开卸车区进液阀对进液管进行预冷。进液管法兰结霜视为预冷完毕,时间10min。全开卸车区进液阀开始进行卸液。

脱硫吸收塔作业指导书

一、编制依据 1、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇) 2、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉机组篇) 3、《电力建设安全规程》 4、广安电厂二期扩建(2X300MW)施工组织总设计 5、国华荏原环境工程有限责任公司提供的技术资料及施工图纸 二、工程概述 广安电厂二期脱硫工程(2×300MW)机组的烟气脱硫系统由国华荏原环境工程有限责任公司(以下简称“国华荏原”)设计。二期脱硫吸收塔为600MW机组等级(二合一)烟气脱硫装置,由“国华荏原”设计、制造和负责安装。现国华荏原将吸收塔的安装工程分包给四川电建二公司,故根据“国华荏原”提供的电子版资料(非施工图)作此作业指导书,确保本项目工程的安全、保质、按期完成。 该吸收塔筒体由上下两部分组成:下部直径φ19000(高度为13.6米),上部直径φ16000(高度2.6+29.2+3.8=35.6米),总高49.2米。安装时先安装吸收塔地脚螺栓埋件,待二次灌浆完毕并达到强度要求后,安装吸收塔底板;接着安装吸收塔筒体,筒体安装时均采用单件进行安装。安装主要机具为:安装埋件及下部筒体时用20t汽车吊进行吊装,上部筒体吊装由C5015塔吊进行吊装。25t低驾平板车作为设备转运。 三、作业准备工作及具备的条件 (一)作业的机具、工具、量具

(二)作业具备的条件 1、吸收塔基础已交付安装。 2、设备到场且已进行清点,无差缺。 3、施工图纸已会审。 4、连接螺栓、结构板清点完毕已入库。 5、现场施工电源已布置完毕。 6、核实到货设备尺寸是否和图纸尺寸相符。 7、所有施工人员必须熟悉全部图纸和相关资料及说明书,并已进行技术交

液氯充装操作规程

液氯充装操作规则 本工段,人工操作较多,极易发生液氯泄漏。为安全充装,特定规程如下: 1.充装前,应先检查车间内是否有氯气味,若不正常,必须解决泄漏点;若正常,开启真空泵。 2.校磅,空磅指示应为零。挂上复吊磅,空钩,应示数为零。3.将钢瓶放在磅上,上下瓶阀应垂直,校对钢瓶皮重,并记录。若 超出平均皮重(460KG),说明内有剩余液氯,应特别操作。 4.将充装铜管和钢瓶嘴对正,卡头拧紧;按归零键,使显示数字为 零。 5.首先打开钢瓶瓶阀,然后再关闭真空节门;液氯节门先开一个少 许,用氨水试接头处是否泄漏,若不泄漏,再全开液氯节门。进行液氯充装时,应用手摸瓶壁,温度下降为正常;若发现瓶壁发热或磅显示进液慢,必须立即停止充装,查明原因。 6.当充装量达到规定量时,报警灯亮,立即关闭液氯节门、瓶阀, 停止充装。重量显示应为990±2KG。 7.打开真空节门,将铜管的液氯抽尽,表压P<-0.03Mpa后,方可卸 卡头。在卸卡头前,再次检查液氯节门和瓶阀是否关到位,抽负管上白霜的位置;若白霜位高,说明液氯阀门有内漏或抽负管堵,须检查采取措施;为防止卸卡时有残余液氯窜出,卸卡时,应当一只手拿住卡子,一只手稍微松一下顶针。若有气冒出,立即拧紧顶针;呈负压吸气,再完全卸下卡子。

8.复磅,将瓶吊起,充装磅的显示重量应与吊秤数值在允许误差范 围内(1%)。若合格,认真填写并贴上合格证;将瓶吊到重瓶区,瓶头朝一边,以不高于二层排好;不合格者,卸量或补装。 9.充装操作时,必须是台主亲自操作,旁有一人检查监护,避免多 人操作发生混乱;充装期间不许离开岗位,以免问题不能及时发现、及时处理,发生危险。 10.台主必须时时检查、保养自己的设施,及时发现小泄漏和堵塞, 及时处理或通知班长处理,避免酿成大事故。 11.若环境温度高,充液太慢,可先停止充装;接通真空管和钢瓶的 气相阀,打开真空节门,进行瓶内减压,然后再充装。 12.若瓶内有剩余氯液较多,操作时应以瓶标瓶重为准,+990公斤液 氯重量,即为应停止充装的重量,(此时不要磅归零的操作)。13.过量充装10KG内,可用真空将过量液氯抽走;否则要倒入另一 空瓶中。 14.充装完毕后,要马上通知停液氯泵。系统抽真空十五分钟后,停 纳氏泵。再次检查液氯、真空节门和瓶阀是否关好,下班前,打扫卫生,关闭电源,锁门。 15.为防止接头处泄漏,胶垫,充装三瓶换一次。 16.充装台钢瓶阀使用两个月,换一遍;同时检查抽负管的堵塞。

喷漆车间喷房废气处理设施操作规程示范文本

喷漆车间喷房废气处理设施操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

喷漆车间喷房废气处理设施操作规程示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一:目的 加强喷漆车间员工的操作管理。 二:使用范围 适用于本公司喷漆车间。 三:作用机理 喷漆车间喷房废气主要污染物为:油漆颗粒、稀释剂 中的苯、二甲苯等。油漆颗粒的处理主要是利用其酸性易 凝结的特点,经弱碱液喷淋吸收中和后达标排放;稀释剂 中的苯、二甲苯等易挥发性气体,采用活性碳吸附,让废 气经过活性碳层交换吸附后,以达到达标排放。 四:工艺流程:

四:操作步骤 1. 先在碱液喷淋水箱中配制2%的氢氧化钠溶液,即打开喷淋药箱的进水阀门,有浮球自动控制药箱中的水位在30厘米左右,开启喷淋泵,往药箱中加5Kg的氢氧化钠即可。 2. 对风机等设备进行检查后,再开启风机,喷房抽风系统。 3. 喷房喷涂作业完成后,依次关闭喷房抽风系统,喷淋泵,风机。 4. 每天对碱液喷淋吸收塔中的碱液用PH试纸检测一次,碱液PH值控制在8~10,若PH值小于8时及时往喷淋药箱中添加1~2Kg氢氧化钠。 5. 每天清理喷淋药箱中的浮渣,根据生产实际情

化二尾气吸收塔操作规程

化二车间尾气吸收塔操作规程 目录 1: 岗位任务 2:工作原理 3:工艺流程 4:工艺指标 5:开停车程序 6:正常操作要点 7:环境与职业健康安全管理 8:设备简图及参数 9:设备维护与保养 10:岗位检修规程 第一章岗位任务 利用负压将生产尾气和储槽废气抽至中和塔内进行碱吸收将酸性气体中和,使尾气达标排放改善生产和生活环境。 第二章工作原理 整套处理系统的处理效率≥95%,经处理后,尾气处理要求达标排放。整套处理系统包含碱吸收喷淋洗涤塔、离心引风机、循环耐腐泵、连接管道、阀、弯头、紧固件等。为了达到气液完全分离的效果,净化塔上设挡液器,挡液器采用PPφ50花球,厚度为500mm。净化塔和碱液箱为整体设计,上设视窗,视窗材料采用透明PVC,并在液面上设人孔供人员进入塔内维修。由于净化塔室外安装,烟囱高出屋面,

考虑塔和烟囱的固定,采用铁支架固定,以免设备受风力的影响发生危险。废气由引风机从侧吸风口吸入净化塔内,由下而上,这时水泵工作,将吸收液由上而下喷雾,与废气接触反应。中间花球填料增大接触面积,延长接触时间,达到进一步净化目的,从而提高净化效率,达标排放。 第三章工艺流程 采用稀碱来中和废气中的HCl、三氯乙酰氯、丙烯腈、氯苯气体, 碱洗塔配比:液碱占液体量8-10%、ph值在7以上, ph值达到7以下时需重新配制。 第五章开停车程序 1、设备启动前的准备工作 1、1检查风机,水泵有无异常,如有异常,排除故障后启用。 1、2检查吸收塔体内水位高度,水位高度60-75cm之间,水位过

低及时补液。 1、3检查溶液浓度,吸收液PH值在合适范围。PH值不到时应及时补充碱液。 1、4检查室内吸风口,吸风口无遮挡物,保证吸风口有足量气体吸入,以免影响风机寿命及电机超负荷运转。 2、设备的启动与停止 2、1电源启动,先开启水泵,然后开启风机。 2、2观察风机,水泵工作是否正常,有无噪音,发现问题,立刻停止检修,如有故障,排除故障后重新启动。 2、3观察吸风是否正常,如风量过小,及时检查,出风处是否结晶,拥堵,水冲排除。 2、4观察窗口,水泵喷雾是否均匀,出水不足及喷雾不均,喷嘴结晶堵塞或杂物堵塞,及时排除。 2、5停止工作时,先停止风机,再停止水泵。 第六章正常操作要点 1、严格控制吸收塔内液体的PH值。 2、观察吸收塔内液体的液面高度。 3、观察风机和各循环泵的运行状态。 4、观察管道连接处的泄露情况。 第七章环境与职业健康安全管理 1、严禁在未清洗置换的情况下进入塔内检修。

液氯使用操作规程

上虞市临江化工有限公司 临江安环发[2010]2号 液氯使用安全操作规程 1、液氯气瓶的使用 1.1、使用液氯气瓶,应执行气瓶安全的有关规定。 1.2、本公司使用的液氯气瓶充装量为500kg,使用时应卧式放置,并牢靠定位。 1.3、液氯气瓶使用时,应有称重衡器。气瓶内氯气不能用尽,应保留5kg以上的余氯。 1.4、液氯气瓶在使用过程中,应建立使用记录,重瓶存放期不应超过三个月。 1.5、液氯气瓶在使用过程中,应保持气瓶内压力大于瓶外压力,液态氯向气化器中输送时,应高于气化器的压力。当气瓶出现负压时,应立即关闭控制阀或气瓶阀,防止物料倒灌;负压瓶返回充装单位时应说明,不应向气瓶内充入其他气体。 1.6、不应使用蒸汽、明火直接加热气瓶,可采用40℃以下的温水加热。 1.7、开启气瓶阀门时,应使用专用扳手;不应使用活扳手,管钳等工具。开启瓶阀要缓慢操作,用力不可过猛;关闭时,亦不能用力过猛或强力关闭。使用压力、流量用控制阀或针型调节阀调节,不应使用气瓶阀直接用于调节压力和流量。 1.8、为防止工艺系统物料倒灌,不应绕开缓冲器、单向阀(逆止阀),走短路直接使用氯气,并定期检查以防失效。 1.9、作业操作结束后,应立即关闭液氯气瓶瓶阀。 1.10、更换液氯气瓶时,不应将残余氯气排在作业场所。 1.11、液氯气瓶长期不用,因瓶阀腐蚀而形成“死瓶”时,应与供应厂家取得联

系,并由供应厂家安全处置。 2、液氯使用过程中的泄露应急处理 2.1 液氯气瓶泄漏时,不应向瓶体喷水,抢修人员在戴好防护用品保证安全的前提下,应立即转动气瓶,使泄漏部位朝上,位于氯的气相空间。 2.2 瓶阀密封填料函泄漏时,应查压紧螺帽是否松动或拧紧螺帽;瓶阀出口泄漏时,应查瓶阀是否关紧或关紧瓶阀,或用铜六角螺帽封闭瓶阀口。 2.3 瓶体泄漏点为孔洞时,可使用堵漏器材(如竹签、木塞、止漏器等)处理,并注意对堵漏器材紧固,防止脱落。处理无效时,应迅速将泄漏气瓶浸没于备有足够体积的烧碱或石灰水溶液吸收池进行无害化处理,并控制吸收液温度不高于45℃、pH不小于7,防止吸收液失效分解。 安全环保部 二○一○年一月十日 主题词:液氯气瓶使用操作规程 呈送:尹总经理 抄送:各车间、科室 安全环保部2010年1月10日 (共印10份)

电镀车间废气处理系统废气塔操作规程

电镀车间废气处理系统废气塔操作规程 Hessen was revised in January 2021

操 作 规 程 编制日期:二○一七年五月

车间废气治理工程 操作规程 一、运行管理 废气治理系统设施的管理与运行的可靠性和稳定性密切相关。该废气治理系统从完工调试至运行稳定,应切实做好控制、调试、检测及保养等工作,使废气治理系统能长期正常运行达到设计目的。 废气治理系统需经过调试,进入稳定运行状态。引风机正常运转,喷淋塔正常运行,洗涤塔正常运行,吸收塔正常运行,吸附装置正常运行,该系统就能达到预定效果,所以调试运行相对简单。 二、废气治理系统的规章制度 1、根据厂部生产产品周期,严格确定废气治理系统上岗人员操作时间。 2、操作管理人员需经过培训,应掌握相关的技术经验。 3、上岗人员应做好交接班记录。 4、在岗人员不得擅自离开工作岗位。 5、不能用湿手接触电器设备,如需检修,必须先切断电源后由专业电工进行操作。 6、要随时检查各工艺设备运行情况是否正常。

三、操作规程 工艺流程 集气罩引风机酸雾吸收塔 达标排放 酸性废气输送管道循环沉淀中和池NaOH 泵 废水定期更换,排至贵公司污水处理站集气罩引风机立式喷淋洗涤塔 达标排放 含氰废气循环水池泵FeSO 4集气罩引风机旋流喷淋塔 达标排放喷漆废气循环水池泵 活性炭吸附器漆膜定期清理后送至有资质的公司进行治理 废水定期更换,排至贵公司污水处理站 废水定期更换,排至贵公司污水处理站 废气处理原理 酸性废气:废气收集后,通过离心风机送入吸收塔中用稀碱液淋洗,废气在鲍尔环填料中与淋洗液充分接触,可有效地去除废气中的酸雾等污染物,废气经处理后可直接排放。 含氰废气:废气收集后,通过离心风机送入洗涤塔中用漂水淋洗,废气在鲍尔环填料中与淋洗液充分接触,可有效地去除废气中的氰化物等污染物,废气经处理后可直接排

尾气吸收塔操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD265 尾气吸收塔操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

尾气吸收塔操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

液氯气化岗位注意事项和操作要求(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 液氯气化岗位注意事项和操作要 求(标准版)

液氯气化岗位注意事项和操作要求(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、严守劳动纪律,精心操作,真正做到勤看、勤听、勤摸、勤调节,及时做好与前后岗位的联系,确保安全生产。 2、接班中途均应对计量衡器进行校验,确保准确。 3、每30分钟记录一次,温度、压力、流量计,要记录详细,不许弄虚作假。压力、温度不得超标,保证生产安全。 4、生产中实际操作,调节时应做到稳、缓、严,避免因调节过猛,引起压力过高,尾气过大。 5、加强与氯化岗及收料岗的密切联系,确保正常生产。 6、加强巡回检查,细心观察压力、尾气缓冲罐压力表、流量计、预热器(水温)情况,发现异常情况应及时处理和报告,如遇紧急情况,可先处理后汇报。 7、对液氯储罐区的尾气缓冲罐定期排放三氯化氮,并作排放记录。 8、注意节约,努力降低消耗,消除跑、冒、滴、漏现象。 9、按正常的操作程序开车、停车,不得违章作业。

废气处理工序操作规程

山东沾化阳光化学有限公司 液氯汽化车间废气处理工序操作规程(试行) 1废气处理工序的任务: 1.1用于吸收液氯汽化车间、液氯贮槽厂房内无组织排放废气,利用软管吸风罩流动抽吸。 1.2用于液氯槽车卸车后管道废气吸收。 1.3用于接收氯化车间废气吸收碱液并进行后处理。 2废气处理工艺流程简述 2.1废气吸收流程:在风机C178AB的牵引下,来自液氯汽化车间的无组织排放废气,经由氯气泄漏报警仪联锁KV-T174a打开,进入一级吸收塔T174A,被喷淋的碱液吸收;未吸收的废气进入二级吸收塔T174B,继续被喷淋的碱液吸收;从塔顶出来的废气经气液分离器F176分离出液体后,被风机C178AB输送到烟筒S179高空排放。风机C178AB 采用一开一备体制。 来自液氯贮槽安全阀的氯气与来自液氯废气总管的氯气从一级吸收塔T174A塔底入口输送到废气吸收系统。 2.2碱液循环流程: 2.2.1二级吸收流程:来自碱液贮罐V171的液碱,经二级循环泵P175CD输入到二级尾气吸收罐V173B,配制到18%备用。来自二级尾气吸收罐V173B的液碱经二级吸收循环泵P175CD分三路输出,一路回流到V173B,一路输送到一级尾气吸收罐V173A,一路经由冷却器

E177B冷却后输送到二级吸收塔T174B塔顶旋转分布器。从T174B塔底回流的液碱经液封进入二级尾气吸收罐V173B,实现循环吸收过程。 2.2.2一级吸收流程:来自二级吸收罐V173B的液碱,经二级循环泵P175CD输入到一级尾气吸收罐V173A备用。来自一级尾气吸收罐V173A的液碱经一级吸收循环泵P175AB分三路输出,一路回流到V173A,一路输送到次氯酸钠贮槽V170,一路经由冷却器E177A冷却后输送到一级吸收塔T174A塔顶旋转分布器。从T174A塔底回流的液碱经液封进入一级尾气吸收罐V173A,实现循环吸收过程。 2.2.3DCS控制流程:来自液氯汽化工序所有的氯气泄漏报警仪有一个报警达到上限,联锁系统将启动开关阀KV-T174A,同时启动风机,主控室变频调节风机转速,启动循环泵进行吸收。日常操作时,需要将KV-T174A投入联锁状态,只有在停车检修时以及调度命令方可解除联锁。 3岗位操作法 3.1液碱卸车单元操作法: 3.1.1液氯汽化车间每天统计和确认碱液贮罐内液碱存量,根据最低库存量的规定以及采购周期来提报采购计划。 3.1.2液碱槽车到厂后,经化验分析合格,并经计重后按车间书面通知予以卸车,卸车时仓库保管做好入库手续。卸车完毕计重空车。3.1.3两人配合,将槽车卸车软管的快速接头接入卸车泵P173入口快速接头,并锁紧; 3.1.4依次打开泵入口阀门和出口阀门;

相关文档
相关文档 最新文档