系统分区:I 区:D3F~2F ;II 区:3F~9F :III 区:10F~18F ; 1.I 区:生活给水

当量数量小计流量

管径N ∑N

l/s mm

洗手盆12323淋浴器0.7510.75洗涤盆166坐式大便器0.542蹲式大便器619114开水间100小便斗0.5

10

5

合计

150.75 3.683409

总当量:∑=75.150N 流量: s l q /98.3= 管径:DN65 II 区:生活给水

当量数量小计流量管径N ∑N l/s

mm

洗手盆15656淋浴器0.7500洗涤盆11414坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5

0合计

70

2.50998

总当量:∑=70N 流量: s l q /51.2= 管径:DN50 III 区:生活给水

当量数量小计流量管径N ∑N l/s

mm

洗手盆17272淋浴器0.759 6.75洗涤盆11818坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5

0合计

96.75

2.950847

总当量:∑=75.96N 流量: s l q /95.2= 管径:DN65

2.中水回用水系统分区:I区:3F~9F;II区:10F~18F;

I区:中水回用水

当量数量小计流量管径

N∑N l/s mm 洗手盆100

淋浴器0.7500

洗涤盆100

坐式大便器0.500

蹲式大便器656336

开水间100

小便斗0.52814

合计350 5.612486总当量:∑=350

N流量:s

.5

61

=管径:DN80

q/

l

两根立管,每根DN65

II区:中水回用水

当量数量小计流量管径

N∑N l/s mm 洗手盆100

淋浴器0.7500

洗涤盆100

坐式大便器0.513 6.5

蹲式大便器668408

开水间100

小便斗0.53618

合计432.5 6.23899总当量:∑=432

N流量:s

=管径:DN80

.6

q/

l

24

3.直饮水系统分区:I区:2F~9F;II区:10F~18F;

I区:直饮水

当量数量小计流量管径

N∑N l/s mm 洗手盆0.7500

淋浴器0.7500

小便斗0.500

洗菜池100

开水间11414

洗衣机100

洗涤盆100

坐式大便器600

坐式大便器0.500

合计14 1.12

总当量:∑=14

N流量:s

.1

=管径:DN40

12

l

q/

回水管:DN25

II区:直饮水

当量数量小计流量管径

N∑N l/s mm 洗手盆0.7500

淋浴器0.7500

小便斗0.500

洗菜池100

开水间11818

洗衣机100

洗涤盆100

坐式大便器600

坐式大便器0.500

合计18 1.27

总当量:∑=18

N流量:s

=管径:DN40

.1

l

q/

27

回水管:DN25

4.生活给水总量

当量数量小计流量管径

N∑N l/s mm 洗手盆18888

淋浴器0.7500

洗涤盆13434

坐式大便器0.500

蹲式大便器600

开水间100

小便斗0.500

合计122 3.313608

总当量:∑=122

N流量:s

.3

=管径:DN65

q/

31

l

水泵房选用变频给水机组Q=16m3/h H=100m N=7.5X3kW 选用拼装式不锈钢水箱V=25m3

中水回用水总量

当量数量小计流量管径N ∑N l/s

mm

洗手盆100淋浴器0.7500洗涤盆100坐式大便器0.5189蹲式大便器6143858开水间100小便斗0.5

64

32合计

899

8.994999

总当量:∑=899N 流量: s l q /99.8= 管径:DN80

水泵房选用变频给水机组 Q=33m 3/h H=104m N=11X3kW 选用拼装式不锈钢水箱V=25m 3

直饮水总量

当量数量小计流量管径N ∑N l/s

mm

洗手盆0.7500淋浴器0.7500小便斗0.500洗菜池100开水间13636洗衣机100洗涤盆100坐式大便器600坐式大便器0.5

0合计

36

1.80

总当量:∑=36N 流量: s l q /80.1= 管径:DN50

二、排水部分

1. 101号建筑卫生间及厨房 总当量:∑=1021N

总流量:s l q N q p p /67.1031021212.012.0max =+??=+?=α 三、雨水部分

本建筑采用内排雨水系统,设计重现期为P=5年,降雨历时5min ,降雨厚度H=182mm/h ,q=2001(1+0.811lgP )/(t+8)0.711 =506升/秒·公顷。

消防给水部分 消火栓部分

一、 消防水池计算

室外消火栓系统由市政保证。 室外消防用水量:30L/s 。

室内消火栓用水量:40L/s ,作用时间h 3。 自动喷水系统:地上部分为中危险级Ⅰ级:用水量s L /96.19,作用时间h 1。

喷水强度2min /6m L ?,作用面积2

160m 。地下部分为中危险级Ⅱ级:用水量

s L /9.36,作用时间喷水强度2min /8m L ?,作用面积2

160m 。

消防水池水量:36.56116.33636.340m V =??+??= 取3565m V = 二、 消火栓给水系统

1. 消火栓间距的确定 (1)消火栓的保护半径: s d f L L R +=

m L 20258.08.0L d =?==

o

k s S L 45cos ?=

m H H H H S o

k 5)15.4(41.1)(41.145

cos 212

1≈-=-=-=

根据实际情况<10米故取10m 水柱。 m L s 07.71045cos 0=?=

m L L R s d f 07.2707.720=+=+=

L:水带长度取25m. L d :水龙带有效长度。

L s :充实水柱垂直长度。 S k :充实水柱长度。 (2)消火栓布置

消火栓其布置间距由下式计算: m s n 656.2107.278.0R 8.0f 1=?== m s n 242.1607.276.0R 6.0f 2=?== m s n 312.4307.276.1R 6.1f 3=?==

S n1、2、3:多排消火栓两股水柱时的消火栓间距。 R f :消火栓的保护半径(米)

2.消防管道系统计算: (1) 选用65DN 消火栓水枪口径19mm ,水龙带长度m L 25=,充实

水柱长度m H m 10= (2) 水枪喷嘴射流量:s L q hx /0.5=,喷嘴压力由内差法得:

O mH H q 27.15=。

(3) 水龙带水损:m q L A h xh d d d 075.10.52500172.022=??== (4) 消火栓栓口所需水压:m H h H q d xh 8.16775.167.15075.1≈=+=+= (5) 消防立管计算:最不利消防竖管出水枪数查《给排水设计手册》

为3支,消防立管流量为:s L Q /0.1530.5=?=,采用DN100的立管,s m v /73.1= 2.601000=i

3. 消防泵的计算: (1) 消防流量:s l Q /15= (2) 消防扬程:

z g d q b h h h H H +++= m m 1208.1131000/9.711641.18.1684≈=??++=

选择消防恒压变流量泵两台,Q=0~40L/s ,H=120m ,N=90kW ,一用一备。

4. 系统分区:

根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)规定,消火栓系统竖向分为两个区,地下三~五层为低区,减压阀减压供水;六层~十八层为高区,加压供水。 5. 消火栓系统水泵接合器设计:

按规范规定:室内消防流量s L Q /40=,一个DN100的水泵接合器的负荷流量为10~15L/s ,故选3个水泵接合器,高、低区共用。 三、 自动喷水系统:

1. 统管路水力计算:本建筑为多功能综合性建筑,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)地下车库按中危险级Ⅱ及设计,地下一层商场餐厅及地上部分,按中危险级Ⅰ及设计。经计算:最不利作用面积所需压力m 55.21。流量:s L q /9.36=, 校核:

min /8min /8.1360160

9

.3622?>?=?m L m L 满足要求 2.自动喷水加压泵的计算: 流量:s L Q /9.36= 扬程:

z g d q b h h h H H +++=

m m 1303.124865)1000/145301000/5.61200(1.115≈=++?+??+=

选择消防恒压泵两台,Q=0~40L/s ,H=130m ,N=90kW ,一用一备。

3.系统分区:

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版),

自动喷水灭火系统共设8个报警阀组。其中地下三层~地下二层为预作用阀组,其余为湿式报警阀组。地下三层至五层为低区,为加压后两次减压供水;六层至十八层为高区,为加压供水。 4.消防水泵接合器

自动喷水系统设计流量s L Q /9.36=,水泵接合器的负荷流量为10~15L/s ,故选3个水泵接合器。 详细计算见附图表。 四、 高位水箱 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)

规定,在机房层加设高位消防水箱,水箱容积为18m 3。高位水箱高度不能保证最不利点消火栓静压及最不利喷头最低工作压力要求,故设置两套消防增压稳压设施 。配立式隔膜式气压罐一个,V=450L 。配25LGW3-10X5型稳压泵两台,N=1.5Kw ,一用一备。 五、 灭火器计算

地下车库

以地下三层车库为准,一个防火分区面积为3850m 2,为一个防护单元,灭火器设置在消火栓箱内,共有14个设置点。地下车库为严重危险级A 类火灾,计算如下:

A A U S K

Q 1.50/5038505.03.13.1=?== A N Q Q e 33.313

1.50===

选用5kg 磷酸铵盐干粉灭火器,每具灭火器3A ,故每处设置点2具

灭火器。

地上部分以标准层为准:

地上层最大一个防护单元面积1903m 2,灭火器设置在消火栓箱内,共有6个设置点。地上办公区为中危险级A 类火灾,计算如下:

A A U S K

Q 03.19/5019035.0=?== A N Q Q e 17.3603.19===

选用5kg 磷酸铵盐干粉灭火器,每具灭火器3A ,故每处设置点2具

灭火器。

合同管理制度

1 范围

本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;

本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。

2 规范性引用

《中华人民共和国合同法》

《龙腾公司合同管理办法》

3 定义、符号、缩略语

4 职责

4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。

4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。

4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。

4.5 合同管理部门履行以下职责:

4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;

4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;

4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;

4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;

4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;

4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;

4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,

4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:

4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;

4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;

4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;

4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责

高层建筑给排水设计案例分析

【长沙中崛供水设备有限公司】整理 高层建筑给排水设计案例分析 高层建筑有别于多建筑,具有层数多、高度大、功能复杂、用水要求高、排水量大等特点,因此,对建筑给水排水工程的设计提出了新的要求。本文以工程实例为对象,以多年工作经验为基础,具体分析了某高层建筑的给排水系统设计。 一、案例背景 某综合楼是集商场、餐饮、办公、住宅为一体的大楼。项目地下1 层为车库及设备房;首层为部分架空、部分小商铺及商场;2 层为餐饮、商场及配套办公室;3层~28层由6栋住宅塔楼组成。建筑高度为94.5m,总建筑面积约125000㎡。 二、给水系统 由于无负压给水一旦自来水管网停水或者出现问题,则有可能造成没有储备水。根据本地实际情况,故采用变频调速供水,控制方式较为简单,可根据泵后压力的变化来确定水泵的转速和多水泵时启泵台数的调配,可以做到无级调速,不论水箱进水浮球阀开闭的大小如何,均可有效供水,这样就增加了供水的可靠性。 市政供水压力为3.2MPa,为了充分利用市政水压,地下1层~地上6层采用市政压力直接供水;7层以上采用两套变频设备供水。系统分区,7层~18层采用低区变频设备供水;其中7层~12层经可调式减压阀减压后供水。19层~28层采用高区变频设备供水;其中19层~24层同样经可调式减压阀减压后供水。 住宅总户数为624户,最高日用水量为655m3,设150m3的生活水池,分为容积基本相等并能独立使用的两格。 水池的泄空管从吸水坑底接出,排入泵房集水井。有人说这样违反了《建筑给水排水设计规范》(以下简称《水规》) 第3.2.4条第一款规定,出水口不得被任何液体或杂质所淹没。如果硬要套这条规范,是有点问题,但笔者认为这种情况,做足相对安全的措施就行了,水池溢流水位报警并关闭进水管上的电动阀(或进水阀选用具有三重保险作用的电动浮球阀)

高层建筑给排水计算书

给排水计算书 一、生活用水 1、用水量计算: 1000 m3/h 室外消防用水量:30L/S;室内消防用水量:30L/S;火灾延续时间T=3hr。 自动喷淋用水量:26L/S;火灾延续时间T=1hr。 2.给水方式 1)、生活给水方式: A. 高区:采用地下室生活水池-生活变频水泵-用水点的供水方式。生活 水池及水泵房设于D段地下室。 B. 低区:三层及三层以下直接利用市政压力供水(市政水压0.30Mpa)。 压力复核:H(34m)≥H1+H2+H3=11.75+12+10=33.75m H1:最不利点与供水点最低水位高差:1+9.65+1.1;(室外管网埋深按照1m

计算) H2:管路全部水头损失:3+3+6米(水表在生活用水工况时,取0.03Mpa;管道倒流防止器的局部水头损失,取0.06MPa); H3:最低工作压力0.10MPa; 2)、水池及水箱计算: 由生活(水箱)水池—变频水泵—用水点系统供水部分,水池水泵设于地下室设备房内。 生活冷水箱容积取58 m3,设于地下室设备房内。 消防水池容积为30×3.6×3+26×3.6×1=417.6m3(取432 m3) 市政给水管网引入两根DN200给水管道,在建筑红线内形成给水环状管网,可以满足室外消防用水量;因此消防水池不储存室外消防用水量,消防水池有效容积取432m3,储存全部室内消防用水量。 3)、生活变频水泵计算: 生活水泵主要供给四层及四层以上部分用水: 最高日用水量为354m3/d,最大时用水量为40.50m3/hr; 高区的最高日用水量为232m3/d,生活水池的有效容积取高区的最高日用水量的25%。 生活变频调速泵组型号SHV20/SV3003F55T:Q=31 m3/h; 气压罐Φ800;水泵扬程计算:H≥H1+H2+0.01V2/2g; H1储水池最低水位与高位水箱入口处高程差;26.75+5.85+1.2=33.8m H2管路(吸水管口至高位水箱入口处)的全部水头损失取1.41×1.3=1.83m;H≥33.8+15+ 1.83=50.63米,取55米; 最不利管路水头损失计算表 序号

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

高层建筑给排水设计方案

高层建筑给排水设计方案 摘要:现阶段,随着城市化建设的不断加快,极大的促进着建筑行业的发展。 高层建筑和普通建筑相比较而言,施工难度更高,给排水设计作为施工建设的重点,要想确保其施工质量,就必须要合理的规划给排水设计方案。基于此,本文 首先分析了高层建筑给排水工程特点;其次探讨了高层建筑给排水设计方案。 关键词:高层建筑;给排水工程特点;设计方案;研究分析 高层建筑给排水工程对于消防安全、给水可靠性等方面的要求非常高,这对 于给排水设计工作也就提出了更高的要求。如何才能够设计出更高质量的给排水 方案,成为接下来工作的重点。 一、高层建筑给排水工程特点分析 (一)静水压力大 高层建筑给排水系统最显著的特点就是静水压力大,在这一特点的影响下, 如果没有做好分区工作的话,不仅会在很大程度上影响到接下来的使用,出现较 大震动与咋噪音,消耗大量的能耗,导致水资源出现浪费,而且还极易导致破坏 水系统管道及配件。在这种情况下,我们就必须要科学合理的做好对水系统的竖 向分区工作,通过这样的方式,在降低静水压力的同时,更好的保障水系统的安 全稳定运行。 (二)消防安全要求高 和普通建筑相比较而言,高层建筑消防系统对于安全性方面有着更高的要求。众所周知,高层建筑属于综合性的多功能建筑,由于受到众多因素的影响,极易 导致出现火灾事故。我们都知道,高层建筑一旦出现火灾事故,其蔓延速度是非 常快的,并且灭火难度非常高,一旦延误了最佳的救火时机,必将会给人员及财 产安全带来了巨大的损失。在这种情况下,做好高层建筑消防给水系统设计工作 至关重要。 (三)瞬间给水、排水量大 高层建筑中人数众多,因此瞬间给、排水量是非常大的,在这种情况下,我 们实际的使用过程当中如果给水系统停水、排水系统堵塞等问题的话,必将会带 来非常大的影响。因此在设计高层建筑给排水系统的过程当中必须要确保技术的 合理性,并进行综合的考虑分析,最大限度的确保给排水系统的正常运行。 (四)排水量大、管道长 高层建筑不仅管道非常长、复杂,而且排水量非常大,管道压力波动较大。 要想在避免破坏水封的基础之上提升其给排水系统的排水能力,就必须要提升管 道压力的稳定性,在这一过程当中,可以通过设置通气管系统、应用螺旋消音单 立管系统等方式来解决。不仅如此,对于排水管道材料的选择,应确保其具备较 高的机械强度,最好采用柔性接口。 二、高层建筑给排水设计方案探讨 竖向分区问题和普通建筑相比较而言高层建筑高度要高的多,因此在设计水 系统的过程当中要认真考虑竖向分区的问题。如果只采用一个供水系统的话,那 么将会在很大程度上加大建筑底层配水点的压力,进而引发一系列的问题,例如:打开水龙头出现喷溅、而且还极易导致管道出现损坏。与此同时,在竖向分区的 过程当中还要确保区分压力值选择的合理性,如果压力值过高的话,是无法解决

某高层住宅建筑给排水设计案例分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d512613735.html, 某高层住宅建筑给排水设计案例分析 作者:管清华 来源:《科学与技术》2018年第01期 摘要:高层住宅建筑的给排水设计,将直接影响整栋高层建筑的质量和住户的生活质量。当然,由于高层建筑具有建筑而积大、高度高、功能复杂、用水保证率要求高、排水量大且要求高、以及火灾防护要求严格等特点,因此,在高层建筑给水地排水工程的没汁方面提出了新的要求。基于此,本文主要结合工程实例对高层住宅建筑给排水设计案例进分析探讨。 关键词:高层住宅建筑;给排水;设计案例 1 工程概况 本工程为某高层宾馆主楼,属于一类高层综合楼建筑。本建筑高度为87.0m,地下2层,地上28层,地下一层为车库,地下二层为设备用房;地上部分一~五层为写字楼性质办公区域;六~二十八层为酒店住宿用房,其中六层和十八层为设备层。本设计包括工程主体建筑内部生活给水工程、消防工程以及排水工程等。 2 给水系统 2.1 水源 工程给水水源选用城市自来水系统,由总图东侧太平路市政给水管网上接入DNl50给水 管至本地块,供本工程生活、消防用水,水压约0.28MPa。 2.2 生活给水系统 根据本建筑功能分区参考各部分用水定额标准,最高日用水量为527.3mVd,最高时用水量为60.5m3/h。给水采用竖向分区供给,供水方式采用水泵、水箱联合给水,该方式供水安全可靠,水泵设备集中设置在地下二层,管理维护方便,运行动力费用经济,但需设置高位水箱,增加土建结构成本。 本建筑给水竖向分为三个区:一2F~5F为低区,由市政管网直接供水,包括地下贮水池补水、洗衣房用水、停车场冲洗地面用水以及办公层卫生间用水等;7F~17F为中区,由水泵向设备层18F的水箱供水,经水箱调节后采取加压的上行下给式供水,给水主横管设于18F;19F。28F为高区,由水泵向天面水箱供水,经水箱调节的上行下给式供水,给水主横管设于天面。整个给水系统分区压力不超过0.45MPa,卫生间用水引入管接口处压力大于0.35MPa,均设置支管减压阀。

建筑给排水计算书毕业设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 单位代码:006 分类号:TU 西安创新学院本科毕业论文设计 题目:西安市外国语学校计算机实验中心 建筑给水排水设计 系部名称:建筑工程系 专业名称:给水排水工程 学生姓名:高逍蕊 指导教师:杨轶珣

毕业时间:二〇一三年六月

西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计 摘要:本设计是西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计,主要包括给水系统、排水系统以及消防给水系统。给水系统设计包括给水方式的选择、给水管材、管径的选择和相应水力计算。排水系统包括排水管材、管径的选择布置和相应的水力计算,排水系统出水直接排入市政污水管网,底层单独排水,排水立管设伸顶通气。消防系统包括消火栓的布置和相应的水力计算,室内消火栓系统火灾初期10min消防用水量由屋顶消防水箱供给,消防水箱由生活给水系统供给。 关键词:给水系统;排水系统;消防给水系统

Design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city building Abstract: This design is the design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city buildings, including water supply system, drainage system and fire water supply system. Water system design including the calculation of water supply mode selection, water supply pipe, pipe diameter selection and the corresponding of drainage system comprises a drainage pipe, pipe diameter selection and layout of the corresponding water, drainage water directly into the municipal sewage pipe network, the separate drainage, drainage tube set stack ventilation. Fire of the arrangement and the corresponding early fire 10min fire water supply from the roof fire water tank, fire water tank is supplied by the living water supply system. Keywords: water supply system; drainage system; fire water supply system

某18层高层建筑给排水设计计算书

给水排水部分 一、 生活给水部分 系统分区:I 区:D3F~2F ;II 区:3F~9F :III 区:10F~18F ; 1.I 区:生活给水 当量数量小计流量 管径N ∑N l/s mm 洗手盆12323淋浴器0.7510.75洗涤盆166坐式大便器0.542蹲式大便器619114开水间100小便斗0.5 10 5 合计 150.75 3.683409 总当量:∑=75.150N 流量: s l q /98.3= 管径:DN65 II 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆15656淋浴器0.7500洗涤盆11414坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 70 2.50998 总当量:∑=70N 流量: s l q /51.2= 管径:DN50 III 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆17272淋浴器0.759 6.75洗涤盆11818坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 96.75 2.950847 总当量:∑=75.96N 流量: s l q /95.2= 管径:DN65

2.中水回用水系统分区:I区:3F~9F;II区:10F~18F; I区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.500 蹲式大便器656336 开水间100 小便斗0.52814 合计350 5.612486总当量:∑=350 N流量:s .5 61 =管径:DN80 q/ l 两根立管,每根DN65 II区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.513 6.5 蹲式大便器668408 开水间100 小便斗0.53618 合计432.5 6.23899总当量:∑=432 N流量:s =管径:DN80 .6 q/ l 24 3.直饮水系统分区:I区:2F~9F;II区:10F~18F; I区:直饮水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆0.7500 淋浴器0.7500 小便斗0.500 洗菜池100 开水间11414 洗衣机100 洗涤盆100 坐式大便器600 坐式大便器0.500 合计14 1.12

给排水计算书总结

给排水计算书总结

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

给排水设计 一、工程概况: 本建筑位于河南省平顶山市叶县商业街东环路西侧,为金建叶县悦和园2#住宅楼。总建筑面积:10871.83m2,建筑高度57.15m。负一层为汽车库、设备用房和储藏室;一、二层为商业网点,三层~顶层均为住宅。建筑类别及耐火等级:二类高层居住建筑;耐火等级为地上二级,地下一级。 二、设计依据: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版); 4.《住宅建筑规范》GB50368-2005; 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 7.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005; 8.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001; 9.《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道技术规程》CECS 94:2002; 10.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料。 11.河南省现行建筑工程设计标准图集:《05系列工程建设标准设计图集》DBJT19-20-2005。三、设计范围: 本工种主要负责建筑红线内生活给水、建筑生活排水、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等施工图设计与配合。 四、生活给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足生活和消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN150,在基地内以DN150管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 本工程生活供水采用分区供水方式,-1F~5F为供水一区,由市政给水管网直接供给,室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~5层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。6F~13F为供水二区, 14F~19(跃层)为供水三区。本小区二、三区生活供水由设于泵房内的智能化箱式泵站加压后供给,其中二区供水由设于泵站内的减压稳压阀经三区供水干管减压后供给。设备加压力水泵流量根据高区生活用水设计秒流量选型,配备全变频控制柜。泵组为恒压变频运行,由设在供水干管上的压力传感器控制。各区最不利用水点的出水压力不小于0.1MPa,最大静水压力不大于0.35MPa。在控制室可显示泵组运行状态,并可控制泵组启停。住宅冷水表采用一户一表,每层按单元分别集中设置,采用普通旋翼式冷水表,集中设于各层管道井内。户内给水支管在结构楼板降板后的建筑垫层中敷设。 2、生活用水量计算: (1)、小区1、2#楼总生活用水量计算,最高日,最大时用水量计算书: 最高日,最大时用水量计算书 按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 各用水部位统计结果如下:

住宅给排水计算书

XXXXX六期F37-2型住宅工程计算书 专业分类给排水 姓名 2008年7月30日

一、工程概况: 本工程位于XXXXX ,为低层住宅,耐火等级为二级,建筑面积xxx m 2,建筑占地面积 xxx m 2,地下1层,地上8层,建筑总高 25.10m 。 管材:给水管为钢衬塑复合管,排水管为PVC-U 排水塑料管。 二、市政条件: 给水:由市政给水管网供水。 高区:市政管径为 DN150,入口水压约 0.59MPa 。 低区:市政管径为 DN100,入口水压约 0.29MPa 。 消防:由市政消防管网供水,管径为 DN200,入口水压约 0.61MPa 。 三、给水管道水力计算: 取最不利的管段进行计算,即取户型二(A )的JL1-4、JL2-4计算。 a. 给水用水定额与时变化系数 依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003),户型二(A )有两卫一厨,取4人/户,最高日生活用水定额q=320L/(人?d),时变化系数Kh=2.5。 b. 最高日用水量 Qd=mq d =4×320=1280L/d=1.75 m 3/d Q d —— 最高日用水量,单位(升/天); m —— 用水总人数,单位(人); q d —— 人均生活用水定额,单位(升/人天)。 c. 最高日最大时用水量 q hmax =Q d ×K h /T =1.28×2.5/24=0.133 m 3/h q hmax —— 最大时生活用水量,单位(m 3/h ); Q d —— 最高日用水量,单位(m 3); K h —— 小时变化系数; T —— 用水时间,单位(h )。 d. 给水管网水力计算 1)设计秒流量计算 按公式q g =0.2×U ×N g A 、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 00100% 0.23600 h g q m k U N T ??= ???? U o ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0——最高用水日的用水定额; m ——每户用水人数; k h ——小时变化系数; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h); 0.2—— 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 N g =8.00(洗涤盆1个1.00,洗脸盆2个0.75,大便器2个0.50,淋浴器2个0.75,拖布盆1个1.00,家用洗衣机1个1.00,室外绿化龙头1个1.00(仅一层有),绿化龙头1个1.00。) U 0=320×4×2.5/0.2/8/24/3600×100%=2.31% 取U 0=2.5%

高层建筑给排水设计方案

浅析高层建筑给排水设计方案 摘要:本文以某高层建筑为例,从给水系统、消防系统、排水系统等几方面分析了该高层建筑的给排水设计要点,探讨了在高层以建筑给排水设计中的一些问题。 关键词:高层建筑;给排水;给水系统;消防系统;排水系统abstract: taking a high-rise building for an example, the water supply system, fire control system, drainage system and so on several aspects analyzes the key points of the design of high-rise building water supply and drainage, the paper discusses the design of high-rise building water supply to some problems. keywords: high building; water supply and drainage; water supply system; fire control system; drainage system 中图分类号:s611文献标识码:a文章编号: 高层建筑给排水的特点:高层建筑的建筑标准高。给水排水设备使用人数多,水量大,一旦发生停水或排水管道堵塞事故,影响范围大;竖向分区多;动力设备多;火灾隐患大;高层建筑的排水量大,管道长,管道中压力波动大。本文针对高层建筑给排水的特点,结合具体工程实例,分析了高层建筑给排水的设计要点。 1.工程概况 该高层建筑是一座集商业、写字楼于一体的综合性商务大厦。

某18层高层建筑给排水设计的计算书

给水排水部分 一、生活给水部分 系统分区: I 区: D3F~2F ; II 区: 3F~9F:III 区: 10F~18F; 1. I 区:生活给水 当量数量小计流量管径 N ∑N l/s mm 洗手盆 1 23 23 淋浴器0.75 1 0.75 洗涤盆 1 6 6 坐式大便器0.5 4 2 蹲式大便器 6 19 114 开水间 1 0 0 小便斗0.5 10 5 合计150.75 3.683409 总当量:N 150.75 流 量: q 3.98l /s 管径: DN65 II 区:生活给水 当量数量小计流量管径 N ∑N l/s mm 洗手盆 1 56 56 淋浴器0.75 0 0 洗涤盆 1 14 14 坐式大便器0.5 0 0 蹲式大便器 6 0 0 开水间 1 0 0 小便斗0.5 0 0 合计70 2.50998 总当量:N 70 流量:q 2.51l /s 管径: DN50 III 区:生活给水 当量数量小计流量管径 N ∑N l/s mm 洗手盆 1 72 72 淋浴器0.75 9 6.75 洗涤盆 1 18 18 坐式大便器0.5 0 0 蹲式大便器 6 0 0 开水间 1 0 0 小便斗0.5 0 0 合计96.75 2.950847 总当量:N 96.75 流量:q 2.95l /s 管径: DN65 2.中水回用水系统分区:I 区: 3F~9F;II 区: 10F~18F; I 区:中水回用水

洗手盆 1 0 0 淋浴器0.75 0 0 洗涤盆 1 0 0 坐式大便器0.5 0 0 蹲式大便器 6 56 336 开水间 1 0 0 小便斗0.5 28 14 合计350 5.612486 总当量:N 350 流量:q 5.61l /s 管径:DN80 两根立管,每根 DN65 II 区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N ∑N l/s mm 洗手盆 1 0 0 淋浴器0.75 0 0 洗涤盆 1 0 0 坐式大便器0.5 13 6.5 蹲式大便器 6 68 408 开水间 1 0 0 小便斗0.5 36 18 合计432.5 6.23899 总当量:N 432 流量:q 6.24l /s 管 径: DN80 3.直饮水系统分区:I 区: 2F~9F; II 区: 10F~18F; I 区:直饮水 当量数量小计流量管径 N ∑N l/s mm 洗手盆0.75 0 0 淋浴器0.75 0 0 小便斗0.5 0 0 洗菜池 1 0 0 开水间 1 14 14 洗衣机 1 0 0 洗涤盆 1 0 0 坐式大便器 6 0 0 坐式大便器0.5 0 0 合计14 1.12 总当量:N 14 流量:q 1.12l / s 管径: DN40 回水管: DN25 II 区:直饮水

11层高层给排水计算书

11层高层给排水计算 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

一,设计任务书 二,设计方案比较和确定 1,室内给水工程 (1)给水系统选择 由于建筑层高11层,市政管网水头30m.估算建筑物所需水头 + H? =) (=48m,故采用分区供水。 + 4 10 2- 11 2 串联给水:将建筑物分为若干供水区域,设有水箱和水泵,低区水箱兼做上区水源,高区水箱通过水泵从下一集区域水箱取水,依次逐级取水。 优点:无需设高压水泵和高压管线;水泵可以保持在高效区工 作,能耗少,管线布置简洁,省管材 缺点:每区都设水泵水箱,占用建筑物面积,供水可靠性受下区 设备制约;各区水箱,水泵分布分散,不易集中管理。 并联给水:将各区升压设备集中设置在底层或地下设备层,各区升压设备从储水池向本区官网供水。 优点:比串联重力给水方式的动力消耗小;各区供水自成系统, 互不影响,供水比较安全可靠;各级升压设备集中,便与维修管 理。 缺点:上区供水泵扬程大,总压水现长。 减压给水:又设在底层泵房内的高扬程水泵,直接将水提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置依次逐级向下一区的高位水箱供水,形成减压水箱串联给水系统。 优点;节省水泵,占地少,且集中设置便于维修管理,管线布置 简单,投资少 缺点;各区用水需提升至屋顶水箱,水箱容积大,增加了结构负 荷,对于建筑物结构和抗震不利,起传输作用的管径增加,水泵 向高位水箱供水,然后逐渐减压供水,增加了中,低压的能耗, 提高了运行成本,且不能保证供水的安全可靠。 综上所述,选用并联分区给水方式供水 分区给水方式比较 水泵,水箱并联给水 优点,供水安全可靠,水压稳定,各区水箱小,有利于结构 缺点,水箱容积大,增加了结构负荷,对于建筑物结构和抗震不利, 起传输作用的管径增加 变频调速水泵给水 采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变话 优点:高效节能,比一般设备节能10%-40%;设备占地面积小,不设高位水箱,减少了建筑负荷,节省水箱占地面积,又可有效的避免水质的二次污染综上所述,给水系统采用纵向分区,一至三层为底层,市政管网供水,四至十一层,变频调速水泵增压给水。 (2)排水系统选择 高层建筑的排水系统组成应满足以下三个要求: 1)系统能迅速通畅地将污废水排到室外。

高层建筑给排水设计例题

高层建筑给水排水工程实例 第一章设计任务及设计资料 §1-1 设计原始资料 一、工程概况 该高层建筑是集商业、餐饮、娱乐、客房于一体的综合性宾馆建筑,位于城市的中心地带。 该高层建筑由主体建筑和两侧的裙楼建筑组成。主体建筑地上三十二层,地下三层。建筑基本外框尺寸为:36.0×18.0m;地下三层建筑层高为6.0m,地面一~五层建筑层高为4.0m,地面六层至三十二层层高均为3.0m,主体建筑面积约22680m2,建筑高度为109.06m。两侧裙楼均为十六层,基本外框尺寸和建筑层高同主体建筑。每栋裙楼建筑面积约:12312m2,建筑高度为59.2m。 建筑功能分区为:地下负一、二层为车库(战时人防工事),地下负三层为设备用房,包括:水泵房、贮水池、空调机房、洗衣房、员工餐厅、办公室、厕所、更衣室等。地上一层设有中式快餐、酒吧和商场;二层设有商场、中餐厅和西餐厅;三层设有宴会厅、海鲜酒楼和商场;四层设有舞厅、宴会厅和商场;五层为桑拿、按摩和贵宾房;五层至六层间设有技术层(设备层),其它技术层由设备专业人员提出要求设置;六层及以上为客房。 主体建筑共有客房712间,裙楼共有客房258×2间,该宾馆共有床位2580个。 二、市政给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网作为水源,从DN800mm的给水干管取水,由DN200mm水管引入到大楼东侧地下三层水池。 2、排水条件 (1)该地区无生活污水厂,城市排水管网为污、废、雨水分流制排水系统。 设计思路: (2)室内粪便污水和洗涤废水采用分流制排放,粪便污水经化粪池处理后和洗涤废水一起排入市政污水管道。

(3)厨房、餐厅、酒楼和员工食堂的污水经隔油池后,再和客房污水汇合,由地埋压力式生物处理装置处理后排入市政污水管道。 (4)汽车废水排到集水坑收集,经隔油池处理后,再排入市政污水管道。 (5)泵房、消防专用电梯井等均设集水坑收集,用泵抽升后再排入市政污水管道。 (6)汽车坡道处设集水坑收集污水,用泵抽升后再排入市政污水管道。 (7)雨水经专用雨水立管排入首层雨水井,再排入市政雨水管道。 3、热源情况 本地区没有城市供热管网,宾馆自设集中锅炉房作为热源。热媒采用蒸汽,蒸汽压力为P表=400kPa(4kg/cm2)。 三、卫生设备 1、地下三层卫生设备 坐式大便器39个,小便斗7个,洗手盆9个。 2、裙楼 每栋裙楼:坐式大便器24个,小便斗13个,洗手盆14个。 3、客房 单人房和双人房有坐便器1个、浴盆1个,洗脸盆14个。 三人房有坐便器1个、浴盆1个,洗脸盆2个。 总统房有坐便器2个、浴盆1个,洗脸盆2个。 四、建筑图纸资料 (1)建筑总平面图; (2)地下室一层平面图; (3)地下室二层平面图; (4)地下室三层平面图; (5)首层、二层、三层、四层、五层平面图; (6)夹层平面图; (7)六层、七层平面图; (8)十七层、十八层平面图; (9)三十层平面图; (10)三十一至三十二层,屋顶平面图; (11)天面平面、电梯机房平面图。

(完整版)设计院给排水设计计算书范例剖析

给排水设计 一、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年版); 4、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 (2006年版); 5、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 6、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸; 二、设计范围: 本工种主要负责基地内建筑物室内外给水、污废水、雨水、消防栓消防、自动喷水灭火、灭火器配置等的施工图设计与配合。 三、给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN 200(生活用水接自其中一路),在基地内以DN200管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~2层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。其余用水进入主楼地下室生活水箱,经加压泵组抽吸、提升至屋顶水箱后供给。 2、用水量计算: ⑴办公用水: 人数:主楼地上部分面积为7433m2,副楼面积为3083m2,有效面积为建筑面积 60%,每人使用面积按6m2计,则办公人数为:(7433+3083)×60%/6=1052, 取1000人; 用水量标准:50 L/人·班; 时变化系数:K=1.2; 使用时间:10小时; 最高日用水量: Q d1=50×1000/1000=50 m3/day 最大时用水量: Q h1=50×1.2/10=6 m3/hr 平均时用水量: Q h平1=50/10=5m3/hr ⑵道路地面冲洗用水和绿化用水: 用水量标准: 2 L/ m2·次; 使用时间:以2 h/ 次,上、下午各一次计; 面积:约4000 m2;