UPS基础知识

一、 UPS的简介

1、什么是UPS

UPS 是英文Uninterrupted Power System 的缩写,中文即称不间断电源系

统。UPS 是一种含有储能装置(常见的是蓄电池),以逆变器为主要组

成部分的恒压、恒频的不间断电源。它可以解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,使计算机系统运行更加安全可靠。现在已经

被广泛应用计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业。

2、为什么要使用UPS

有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且恒定的,其实不然。市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故,如地震、雷击、输、变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。根据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的问题主要有以下几种:

电涌(power surges):

指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。

电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。

高压尖脉冲(high voltage spikes):

指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。

这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。

暂态过电压(switching transients):

指峰值电压高达 20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的

脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。

电压下陷(power sags):

指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。

电线噪声(electrical line noise):

系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。

频率偏移(frequency variation):

系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。

持续低电压(brownout):

指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。

市电中断(power fai1):

指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况。其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障。

对于微机来说,显示器及主机工作都需要正常的电力供应。尤其是内存,对电源的要求更高。它是一种依赖电能的存储设备,需要不断的刷新动作来保持存储内容。一旦断电,所保存的内容立即消失。如果非正常断电,导致内存中的信息来不及保存到硬盘等存储设备上,就会造成信息因完全丢失或变得不完整而失去价值,从而浪费大量的工作精力、时间、甚至造成巨大的经济损失。而UNIX这样的操作系统,如果不正常关机,内存中的系统信息没有回写到硬盘上,还可能造成系统崩溃,无法再次启动。此外,电脑中的硬盘,虽然应用的是磁存储介质,不会因断电而损失信息,但突然的电力故障会使正在进行读写工作的硬盘物理磁头损坏,或者系统文件在维护文件系统时,造成文件分配表错误,从而造成整个硬盘的报废。另外,现在的操作系统大都能设置虚拟内存,由于突然的断电,使系统来不及取消虚拟内存,从而造成硬盘中的“信息碎片”,不仅浪费了硬盘存储空间,还会导致机器运行缓慢。电脑电源是一种整流电源,过高的电压可能会造成整流器烧毁。而电压尖脉冲和暂态过电压以及电源杂讯等干扰都可能通过整流器进入主机板,影响机器的正常工作,甚至烧毁主机线路。

3、UPS的作用

1)防止电网电压中断造成的损失

当电网发生断电时,往往使计算机来不及将数据储存起来。造成数据的丢失。甚至可能使某些软件不能恢复正常工作。另外还有可能使硬盘的磁头与盘面相磨,损坏磁盘。UPS是英文不间断电源的缩写。它的用途之一就是不间断的供电。当断电时,UPS将自己蓄电池内的电能释放出来,像发电机一样继续维持对设备的供电。这样操作人员可将数据及时储存起来,或者在此期间启动备用电源保持对设备供电的持续性。之所以需要启动备用电源是因为UPS的蓄电池容量是有限的,发电时间不可能无限长。一般供电的时间为十几分钟到数小时。视蓄电池容量而定。

2)稳压、稳频作用

电网的电压波动是经常发生的。随着电网负载的变化,电网电压亦发生高低变化。电网电压的过高或过低对计算机设备将产生不良影响。所以要求UPS应有稳压作用。另外有的计算机设备对电源的频率变动较敏感。大部分计算机对电源频率变化范围有一定的要求。通常是≤±1Hz。因此UPS 应有稳频作用。

3)隔离电网的干扰

在电网上所接入的负载设备类型繁多。如:产生电火花的设备,带有可控硅的设备,以及大型电动机的频繁启停都会给电网带来干扰。这些干扰通过电网串入计算机设备,扰乱他们的正常工作。尤其是通信设备对电网中

的干扰较敏感。而UPS是处于计算机设备与电网之间,电网来的干扰被UPS滤除隔断。有效防止了电网干扰对计算机的影响。

4、UPS的分类

UPS大致可分成三种:离线式(Off Line),在线式(On line)和在线交互式(Line interactive)

l) 离线式(Off Line)

离线式UPS电源平常市电通过旁路直接向负载供电。只有在停电时,才通过逆变器将电池能量转换为交流向负载提供电力。离线式不间断电源的特点:

?当市电正常时,离线式UPS对市电没有任何处理而直接输出至负载,因此对市电噪音以及浪涌的抑制能力较差;

?存在转换时间;

?保护性能最差;

?结构简单、体积小、重量轻、控制容易、成本低。

2)在线式不间断电源(On-Line UPS)

在线式UPS平常由逆变器输出向负载供电,只有当UPS发生故障、过载或过热时才会转为由旁路输出给负载。在线式UPS的特点:

?输出的电力经过UPS的处理,输出电源品质最高;

?无转换时间;

?结构复杂,成本较高;

?保护性能最好,对市电噪音以及浪涌的抑制能力最强。

3)在线交互式不间断电源(Line interactive UPS)

在线交互式UPS平常由旁路经变压器输出给负载,逆变器此时做为充电器。当断电时逆变器则将电池能量转换为交流电输出给负载。在线交互式UPS的特点:

?具双向性转换器设计,UPS电池回充时间较短;

?存在转换时间;

?控制结构复杂,成本较高;

?保护性能介于在线式与离线式UPS之间,对市电噪音和浪涌的抑制能力

较差。

5、UPS的输入输出方式

UPS输入输出方式大致分为3种

?单相输入/单相输出

?三相输入/单相输出

?三相输入/三相输出

上述三种输入输出方式的选择主要由负载容量状况来决定,单入/单出

UPS从1KVA~15KVA;三入/单出UPS从10KVA~20KVA;三入/三出UPS从

10KVA~500KVA。可以看出,输入输出形式主要是根据UPS容量的不同以

及现场应用时对现场的适应性而制定的。输入形式主要取决于对现场三

相电平衡度的影响程度,输出形式主要取决于UPS输出线径及功率元件

的容量,一般每个单相输出应在5KVA以上,以保证有效带载率,或考虑

到三相负载对输出形式的要求,采用更小单相输出容量。

1)单相输入/单相输出方式:

如果容量比较小,单入方式的UPS挂在任何一相入户的市电上都不会对

入户市电的三相配平衡问题造成麻烦,而负载容量较小,UPS采用单相输

出其输出线径(电流值)都不大,可以采用单相逆变器设计,因此小容

量(一般15KVA以下)的UPS多采用单入/单出形式。

2)三相输入/单相输出形式:

在容量稍大时,例如大于20KVA的负载,若挂在某一单相输入电上,会对现场的输入电配平衡造成麻烦,而采用三相输入,自动平均分配输入电流,从而有效解决配平问题。

3)三相输入/三相输出形式:

随着负载容量的增大,在输入三相形式的基础上,输出也采用三相形式,使每个单相输出的电流不至过大。在某些特殊场合,也使用容量较小的三相输出形式UPS,主要是小容量三相负载而设计的。

6、UPS的主要组成部份

整流充电器

把市电或油机的交流电变为直流电,为逆变器和电池提供电能,其性能的优劣直接影响UPS的输入指标。

可控硅整流器:输出容量大,可靠性高,工作频率低,滤波器体积大,噪声大,适应输入电压小,适用于大功率UPS。

二极管+IGBT:工作频率高,具有功率因数校正功能,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,适用于中小功率UPS。

逆变器

把市电变换后的直流电或电池的直流电转换为稳压稳频的交流电,其性能的优劣直接影响UPS的输出性能指标。

IGBT逆变器:工作频率高,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,工作频率20KHZ。

旁路开关

提高UPS系统工作的可靠性,承受负载的瞬时过载或短路。IGBT过载能力有限,当过载时转到旁路,市电内阻小,可允许充分大电流,提供足够的时间,使过载部分跳闸,使其他负载继续供电。

静态开关:可控硅――转换时无间断,损耗大;

动态开关:接触器――转换时有间断,损耗小。

电池组

为UPS提供一定的后备时间。

7、 UPS 原理图与基本作用原理

UPS 原理图(图1)

在这里我们以在线(ON LINE ) 型UPS 为例来讲述其原理。所谓“ON LINE” 型UPS ,就是指无论电网是否断电,负载设备始终由逆变器供电。基本电路结构如图1所示。UPS 主要由整流器、充电器、蓄电池组、逆

变器、旁路静态开关及控制电路构成。

1)

UPS 的作用原理

UPS 在不同的环境下有不同的工作状态。

a .电网电压正常时

电网交流电压u 经输入滤波器,通过整流器转换成直流电U ,再经逆变

器变为PWM 脉宽调制波u p ,经输出滤波还原成正弦交流电u 。。整个波

形变换过程如图2。 静态开关

图2

b.电网电压中断

由于整流器无输出电压,隔离二极管处于正向偏置而导通。蓄电池组的直流电经隔离二极管D向逆变器供电,维持逆变器的正常输出。确保负载得到的电压不中断。

c.电网电压恢复供电

此时整流器恢复输出。其直流电压高于蓄电池电压,使隔离二极管处于反向偏置而关断。蓄电池终止放电,逆变器改由整流器继续供电。同时整流器输出的直流电压经充电器稳压、限流给蓄电池充电。补充蓄电池所放出的电能。

d.逆变器故障及超载

逆变器故障时,UPS切换至旁路供电。静态旁路开关立即导通(见图1),由于静态旁路开关是由可控硅构成的电子开关,因此其反映速度极快。在UPS输出端,产生的电压中断极短,以至对于负载来讲几乎感觉不到断电。在严重超载情况下,UPS也产生逆变器输出向旁路切换的动作。但此时,在输出端不产生瞬间中断。切换动作是静态开关先接通,然后关断逆变器输出。在这两种情况下负载所获得的电压U L如图3所示。图中U。、U b分别为逆变器输出电压和旁路输出电压。

图3

2) 稳压原理

首先我们要明确的是,逆变器输出电压的幅度与PWM脉宽调制波的面积成正比。调整PWM脉宽调制波的脉冲宽度即可调整逆变器输出电压的幅

度。控制电路不断的将输出电压与某一标准电压做比较。当输出电压比标准值高时,控制电路就使PWM脉宽调制波的脉冲宽度减小。即减小PWM脉宽调制波的面积,使逆变器输出电压幅度下降。当输出电压比标准值低时,控制电路就使PWM脉宽调制波的脉冲宽度增大,最终使逆变器输出电压幅度上升。从而达到稳压之目的。

3) 稳频原理

严格地说在指定的频率范围内(如:±1Hz),UPS是不稳频的,他是通过锁相环来跟踪旁路电压频率,随其变化而变化的。当旁路电压频率超出指定范围时,UPS才进入稳频状态。其锁相环的参考电压来源有旁路切换到晶体振荡器。其频率稳定度一般小于千分之一,即频率变化范围< 0.1Hz。通常指定的频率范围是根据设备要求来确定的。例如:某计算机设备要求电源频率变化范围≤±1Hz,那么UPS频率跟踪范围就可设定为±1Hz。之所以这样设计是因为当发生逆变器向旁路切换时,旁路先接通逆变器后切断。只有逆变器输出电压的频率和相位必须与旁路电压的频率和相位严格保持一致。才能保证两者相位能准确的衔接,避免发生旁路与逆变器间的环流。我们知道若两者相位不一致则意味着两者瞬间的电压不一致。如图4所示,(这是一个旁路电源与逆变器电源并联在一起的等效电路)此电压差会引起一个环流,其值最大可达数千安培。足以烧毁逆变器。

图4

也就是说在计算机设备允许的频率范围内,UPS严格跟踪旁路电压相位,与旁路频率保持一致,在旁路频率超出计算机设备允许的范围,UPS即

提供一稳定的电压频率。但此时不能进行不间断切换。

4) 滤除干扰原理

如图1所示,由于UPS是先对电网电压整流,再将整流后的直流逆变成交流。因此电网中的干扰在整流后,经电容滤波被滤除。不可能通过逆变器进入计算机设备。

8、UPS主要性能指标

1)输入电压范围:即保证UPS不转入电池逆变供电的市电电压范围。在此电压范围内,逆变器(负载)电流由市电提供,而不是电池提供。输入电压范围越宽,UPS电池放电的可能性越小,故电池的寿命就相对延长。

2)输入频率范围:即UPS能自动跟踪市电、保持同步的频率范围。当切换旁路时,UPS能自动跟踪市电、保持同步可避免因输入输出相位差开甚至反相,引起逆变器模块电源和交流旁路电源间出现大的环流电源而损害

UPS。

3)输入功率因数:指UPS输入端的功率因数。输入功率因数越高,UPS所吸收的无功功率越小,因而对市电电网的干扰就越小。

4)过载能力:越大,表示逆变器能力越好。

5)切换时间:由于计算机开关电源,在10ms的间隔时间能保证计算机的输出,因此一般要求UPS切换时间小于10ms,对于在线UPS其切换时间为0。

6)输出电压稳定度: 指UPS输出电压的稳定程度。输出电压稳定程度越高,UPS输出电压的波动范围越小,也就是电压精度越高。大部分UPS的电压稳定度大于5%。

7)输出电压失真度:即UPS输出波形中所含的谐波分量所占的比率。常见的波形失真有: 削顶、毛刺、畸变等。失真度越小,对负载可能造成的干扰或破坏就越小。

8)负载峰值因数:指UPS输出所能达到的峰值电流与平均电流之比。一般峰值因数越高,UPS所能承受的负载冲击电流越大。

9)三相不平衡能力:对于三进三出的UPS来说,若出现三相的每一相电流不一致,就会造成输出电压的不平衡。具有100%负载不平衡能力的UPS,表示该UPS允许一相输出带满载,而其他两相空载。

10)整机效率:①效率低会造成UPS本身功耗大、易老化。②效率低还会造成电池供电时间变短。

11)电池管理水平:由于电池在UPS整机成本所占比重较大,特别长延时UPS中更占1/3以上,而且电池故障在UPS故障率中也占70%以上。所以电池管理水平的高低直接关系到UPS的使用。

12)监控软件:软件性能指标主要分保护、监测和管理(控制)3个层次。

13)冷启动功能:在无市电或不接市电的情况下,直接用电池组所提供的直流电压启动UPS。

14)旁路功能:指UPS超载或逆变器发生故障时,通过控制开关转换至市电供电,也就是旁路供电。

15)接发电机功能:发电机的输出波形一般失真度较高,且频率波动范围很大。因此,UPS必须具有良好的跟踪发电机频率的性能,保持与发电机同步工作,并且保持质量较高的输出波形和稳定的输出电压。

9、不间断电源的通讯接口介绍

目前市场上销售的不间断电源(UPS)采用的通讯接口有以下几种:

?继电器连接;

?RS-232接口;

?AS400接口;

?SNMP接口;

?USB接口。

其中AS400接口主要是针对IMB电脑设计的。而SNMP则能够使UPS无须通过电脑设备就可以连上网络,同时通过网络对UPS进行监控。继电器连接与RS-232接口是最常见的,现将其功能简单介绍如下:继电器连接方式,能够使UPS能过监控软件监控市电是否正常,电池电压是否过低,同时提供自动储存文档和系统关闭等功能。RS-232通讯间接口除了具有继电器方式连接的全部功能以外,还可以通过监控软件实时监控不间断电源的电压、电流、频认、负载容量等,并且可以设置UPS开关机时间与广播功能。USB (万用串行接口)是今后通讯接口的发展趋势,目前使用USB接口的使用将越来越普遍。

10、常用报警信息中英文翻译

二、UPS蓄电池组的介绍

1、不间断电源(UPS)使用何种电池

目前的不间断电源(UPS),绝大多数采用密封式免维护铅酸电池。

2、蓄电池常用术语及常识

蓄电池

能将所获的电能以化学能的形式贮存并将化学能转变为电能的一种电化学装置。

单体蓄电池

由电极和电解质组成,构成蓄电池组的基本单元。

蓄电池组

用电气方式连接起来的用作能源的两个或多个单体蓄电池。

铅酸蓄电池

电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。

充电

蓄电池从外电路接受电能,并转化为化学能的工作过程。

放电

蓄电池将化学能转换为电能,并向外电路输出电流的工作过程。

反极

由于电池本身故障导致蓄电池正常极性的改变。

开路电压

开路时,蓄电池正负极间的电位差。

连接条;连接线

用于传导单体蓄电池间电流的导电体。

循环

在规定的条件下,放电(充电)继之以充电(放电)的过程。

自放电

当蓄电池不与外电路连接时,由于蓄电池内自发反应而引起的化学能损失。热失控

在恒压充电期间发生的一种临界状态。此时,蓄电池的电流及温度发生一种累积的互相增强的作用并逐渐增加导致蓄电池的损坏。

过充电

完全充电后仍延续的充电。

完全充电状态

当蓄电池内所有可利用的活性物质都已转变成完全充电的状态。

均衡充电

为确保蓄电池组中的所有单体蓄电池完全充电的一种延续充电。

浮充充电

蓄电池与整流器及负载并联运行,平常是直流电,由整流器供电给负载使用,恒定电压,另一方面有一小部分电流给蓄电池充电,充电电流很小,在负载大小变化的情况下,浮充电流也稍有变化,但基本稳定在一个很小的范围内。

电池的容量

电池在一定放电条件下所能给出的电量称为电池的容量,用符号C表示。常用的单位为安培小时,简称安时(Ah)。通常在C的右下角处标明放电

时率,如C

10表明10小时率的放电容量;C

3

表明3小时率的放电容量。

放电率(1/H)=放电电流(A)/电池容量(AH)

放电率通常用时率(C10)和倍率(0.1C

10

)表示。

终止电压

终止电压指电池放电时电压下降到不宜再放电时的最低要作电压。由于铅酸蓄电池本身的特性,即使放电的终止电压继续降低,电池也不会放出太多的容量,但终止电压过低对电池的损伤极大,尤其当放电达到0伏而又不能及时充电时,将大大缩短电池的寿命。

温度与容量的关系

温度影响电池的容量。图为电池放出容量(10小时率)与温度的关系曲线。VRLA电池虽然在-15℃下也能工作,但标准数据(如容量、数据、浮充电压等)是25℃时的测量结果。

温度过低,电池容量将减少,例如温度降低20℃,容量将下降16%左右;同时温度过低,容易造成电池长期充电不足,也会造成电池放不出电及负极硫酸盐化等问题。

随着环境温度的升高,电池的容量也会增大,例如温度升高10℃,容量将上升6%左右。然而环境温度的升高,将加速电池板栅的腐蚀和电池水分的损失,从而大大缩短电池的寿命。

由此可见,严格控制电池的环境温度非常重要。室内温度过高则必须用适当的通风条件或空气调节机改善环境温度,同时通过改变电池的浮充电压来保证电池的性能。

寿命与浮充电压关系

选择特定的浮充电压主要目的是为了达到电池的设计使用寿命和额定容量。如果浮充电压过高,电池的浮充电流随之增大,引起板栅腐蚀的速度加快,电池使用寿命缩短;浮充电压过低,则易造成电池不能维持在完全充电状态,引起极板硫酸盐化,容量减少,同样降低电池的使用寿命。

温度对浮充电池寿命的影响

环境温度升高,室内又没有必须的强制通风条件或空调制冷,浮充电电压又没有降低,就会造成蓄电池的浮充电电流增大,短时间内虽然可以提高蓄电池的放电容量,但这种情况下将加速蓄电池板栅的腐蚀和内部水分的损失,从而大大缩短蓄电池的使用寿命也容易引发蓄电池的热失控,造成蓄电池的损坏,环境温度升高10度蓄电池寿命将减少一倍。

二、电气基本知识

1、什么叫正弦交流电?

大小和方向随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电,正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。如下图:

2、什么是正弦交流电的最大值、平均值和有效值?它们之间的关系如何?

最大值:也叫振幅值,是指交流电在一个周期内出现的最大瞬时值,分别用符号I M、

U M、E M来表示电流、电压、电动势等正旋量的最大值。

平均值:因为正弦交流电在一个周期内的平均值等于零,所以正弦交流电的平均值是按半个周期计算的,通常用符号I P、U P、E P表示交流电流、电压、电动势的平均值。

以电流为例,平均值与最大值的关系是:I P=0。637I M 或I M=1。57I P

有效值:用来衡量交流电的大小,并能确切地反映交流电在一段较长的时间内,以功率、电能等方面来衡量周期性电流、电压的平均效果,通常用I、U、E来表示交流电流、电压、电动势的有效值。

以电流为例,如果用热效应来定有效值,则有效值为I的交变电流,通过某电阻R 在一段较长时间内产生的热量,应当与数值也是I的直流电,在同一时间内通过同一电阻所产生的热量相同。根据实验结果和数学推算,得出交流电的有效值:I=0.707I M

3、什么是交流电的周期、频率?

交流电的周期:交流电完成一个循环所需要的时间(即从零开始增加到正的最大值,又减小到零,接着达到负的最大值又回到零)通常用字母T表示,单位是秒,如上图所示。

频率:是单位时间(即1秒钟)内交流电重复变化的周期数,用字母f表示,单位是周/秒(或赫芝、H Z)。周期和频率的关系为:T=1/f或f=1/T

4、什么是相位的超前、滞后、同相和反相?

在同一个周期内,一个正弦量比另一个正弦量早些或晚些到达零值(或最大值),前者被认为是超前;后者被认为是滞后。习惯规定:超前与滞后的

角度不应超过180度。下图表示i

1超前于i

2

或i

2

滞后于i

1

的情况。

i.

w t i

1

i

2

如果两个同频率正弦量同时达到最大值,则这两个正弦量称为同相。

如果两个同频率正弦量同时达到零值,但当一个到达正的最大值时,另一个到达负的最大值,则这两个正弦量的相位互差180度,称为反相。

5、什么叫三相交流电?

三个具有相同频率、相同振幅,但在相位上彼此相差1200的正弦交流电势、电压、电流,称为三相交流电,如下图所示:

i

w t

90度180度270度360度

A 相

B 相

C 相

6、什么叫相序?相位和相位是怎样确定的?

所谓相序,是指相位的顺序。另解为:是三相交流量在某一确定的时间T 内达到最大值(或零值)的先后顺序。

例如:对称的三相电压,频率相同,而且在相位上彼此相差120度,即A 相超前B 相120度,B 相超前C 相120度,C 相超前A 相120度,这种三相电压由A 到B 再到C 这个顺序称为三相电压的相序。

相位:一般是根据系统电站或发电厂的相位来命名的,但对于两个供电系统的电站,单纯按照变电站或发电厂的相位确定还不够,还必须通过核相的方法来确定。

7、什么叫相电压、线电压?什么叫相电流、线电流?

在三相四(五)线制供电系统中,可以得到两种电压,即相电压和线电压。三相电源每个线圈两端的电压称为相电压。A 、B 、C 三相的相电压一般用U A 、U B 、U C 表示。

三相电源中任意两根端线间的电压称为线电压。线电压一般用U AB 、U BC 、U CA 表示。

三相电源中流过每一相线圈的电流称为相电流,相电流一般用I A 、I B 、I C

表示。

A 、

B 、

C 三根端线中的电流称为线电流。线电流一般用I AB 、I BC 、I CA 表示。 三角形连接

星型连接

A

C B X

Y Z O A O B

C A Z C

Y

B X A

B C

8、三相负载星型联接和角型联接时,相电压和线电压、相电流和线电流之间的关系?

将三个绕组末端X 、Y 、Z 连接在一起,由A 、B 、C 三个端引连接线,这种连接方式称为三相星型连接,又称(丫接)。在星型连接中U 线电压=3U 相电压、I 线电流=I 相电流。星型连接时,三个末端连接在一起的那一点,叫做中性点或零点,用“O ”表示,从中性点引出的连接线叫做中性线。从始端引出的三根连接线叫做端线(相线)。

电源的另外一种连接方式是三角形连接,又称(△接)。就是把一个绕组的末端和另一个绕组的始端顺次序连接,例如X 接B ,Y 接C ,Z 接A ,连接成一个闭合回路,再从三个连接点引出三根导线向外送电。在角型连接中U 线电压=U 相电压、 I 线电流=

3I 相电流

9、三相四线制介绍

在星形连接的电路中,除从电源三个线圈的端头引出的三根火线(相线)

电池基础知识培训

电池产品基本知识培训教材 培训总则 1. 目的本教材的目的是应电池产品生产的需要, 提供一些电池产品基本知识, 以及生产 所需设备和生产过程中的一些安全注意事项, 以保证与电池产品生产相关的员工受到适当的培训并能完成与其职位相对应的工作. 2. 范围此教材适用于负责电池产品生产的操作员, 及相关技朮人员. 3. 职责相关工程师负责有计划地对电池产品生产的操作员, 及相关技朮人员做适当培训 教育, 使其符合电池产品生产的基本要求. 4. 目录 第一部分< 电池的定义及种类> 第二部分< 充电电池使用及安全注意事项> 第三部分<电池工艺设备要求及注意事项> 第一部分电池的定义及种类 电池的定义 电池是指能将化学能、内能、光能、原子能等形式的能直接转化为电能的装 置. 任何一种电池由四个基本部件组成,四个主要部件是两个不同材料的电极、

电解质、隔膜和外壳. 二、电池的种类 依使用次数区分,电池可分为一次电池和二次电池 在化学电池中,根据能否用充电方式恢复电池存储电能的特性,可以分为一次电池(也称原电池)和二次电池(又名蓄电池,俗称可充 电电池,主要有镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、碱锰充电电池和铅蓄电池 等类型。在数码设备中,常用的电池类型是干电池(包括碱性干电池)、镍镉 电池、镍氢电池和锂离子电池等。 ■一次电池:指无法进行充电,仅能放电的电池,但一次电池容量一般大 于同等规格充电电池,如锌锰、碱性干电池,锂扣电池, 锂亚电池等。 ■二次电池:可充电重复使用者,如:镍镉充电电池、镍氢充电电池、锂 充电电池、铅酸电池、太阳能电池。 三、常见的一次电池 一般单个干电池(包括碱性电池)的额定电压为1.5V , 锂电池的电压是3V。干电优点是能量密度较高,电流密度适当,易实

蓄电池基本知识培训试题

蓄电池基本知识培训试题 一、填空: 1、蓄电池按极板结构可分为:涂膏式、管式、形成式。 2、极板是铅酸蓄电池的主体部件,是由板栅与活性物质构成。 3、微孔橡胶隔板是一种用生胶硅酸以及其他添加剂制成的,具有10ūm以下微孔的平板式隔板。 4、蓄电池的主要部件,正负极板、极板、电池槽、电池液和一些零部件。 5、蓄电池封口的作用是防止电液溢流。 二、判断题 1、移动型蓄电池是为了便于携带,在移动情况下使用的电源 设备,因此,它具有体积大,重量轻,瞬时放电电流大和耐震、耐冻性较好等基本要求。(×) 2、蓄电池极板一般为单数,至少在三片以上,负极板总比正 极板多一块。(√) 3、蓄电池槽是用来储盛电解液与支撑极板,所以它必须具 有防止酸液漏泄,耐腐蚀、坚固和耐高温等条件。(√) 4、极板所能付出的能量与他的表面积成反比。(×) 5、蓄电池供给外电路电流时所做放电。(√) 三、问答题 1、什么叫蓄电池的容量、流程,理论容量、额定容量、实际 容量三者的区别?

答:蓄电池的容量是指在一定的放电条件下可以从电池中获得的电量,用A·H容量,W·H容量表示,A·H容量是电池输出的电量,W·H容量表示其作功能力的能量。 理论容量:根据活性物质的重量,按照法拉第定律求得的。 实际容量:是指在一定放电条件下(放电率、终止电压、温度)电池实际放出的电量,它总是低于理论容量。 额定容量:是指在设计电池和生产电池时规定或保证电池在放电条件下应该放出的最低限度容量。 2、说说特殊工作栓的工作原理。 答:特殊工作栓主要是由金刚沙压制而成,金刚沙有称刚玉,即氧化铝为多孔性物质一般孔率在30-40%,成型后用四氧乙烯处理,形成一层膜四氧乙烯有较强的憎水性,电池中出的酸雾遇到这层膜变为液珠,又流回电池起到防酸作用。 3、根据有关标准,产品型号的含义可分为三段,解释下列几 种电池型号的含义是什么? (1)6-DZM-10 6个单体串联、电动、助动用、密封、10AH (2)D330KT “D”电机“K”矿用“T”特殊,容量330AH (3)N-462 “N”内燃机用,容量462AH (4)GFM-300 单格电池,“G”“F”阀控“M”密封,容量300AH 4、什么叫穿壁焊? 穿壁焊:又称对焊,它是用对焊机将相邻单体极群的偏极柱。在

ISO基础知识培训讲义

ISO基礎知識培訓講義 一、何為ISO? ISO:International Organization for Standardization 是國際標准化組織的簡稱,成立于1947年2月23日,總部設在瑞士的日內瓦,是世界上最大的非政府性國際標准化組織,其工作范圍涉及到除電工技術以外的其它各個技術領域,成立時只有包括中國在內的25個國家參加,其中主要是歐洲國家,到1996年發展到90個成員國。 其宗旨是:在世界范圍內促進標准化工作的發展,以利于國際交流与互助,擴大在知識、科學、技術和經濟方面的合作。 二、企業為什么要推行ISO9000標准? 1987年國際標准化組織正式發布ISO9000系列標准,在較短的時間內很多國家采用了這套標准并出現了300多家認証机构,在全球形成了“ISO9000熱”,為什么那么多國家和企業要去推行這個標准呢? 1、國際貿易改革与發展的的需要 進入90年代世界范圍的經濟發展、技術進步和標准化与質量的關系越來越密切。21世紀世界經濟呈現兩大特點:一是世界經濟區域集團化如歐共体、北美自由貿易區等,競爭將更加激烈。二是國際市場日益一体化,無論是發達國家還是發展中國家要發展本國經濟就必須搶戰國際市場。作為一個衡量質量的標准ISO9000將發揮重要作用。 2、現代科學技術与生產力發展及顧客价值觀的變化 3、為提高企業的管理水平 页脚内容1

ISO標准是西方發達國家几十年質量管理經驗的總結,是一套科學化、系統化、程序化的管理標准,是管理現代化的標志,是管理思想的變革,引用和推行這套標准可以規范企業的一切管理行為提高企業管理水平。 4、降低企業成本 海外工業產品生產行業流行一种所謂1:10:1000的成本法則,就是說在生產前發現缺陷并改善只花一元錢的成本,在生產中發現并改善要花10元成本,如果在產品銷售到顧客手中發現缺陷要改善則須1000元成本。ISO9000系列標准就是要對生產的各個環節進行有效的控制,預防不合格,降低成本。 三、几個常用的術語 1、產品(product):活動或過程的結果 這里將產品分為四類:硬件(hardware)、軟件(software)、流程性材料(Processed material)、服務(service) 2、實体(item) 可以單獨描述和研究的事物。如組織、体系、人、產品等 3、質量方針(quality policy ) 是組織最高管理者正式發布的該組織的質量宗旨和質量方向。 系統事業處的質量方針(品質政策)是: 页脚内容2

UPS蓄电池的测试使用与维护

UPS蓄电池的测试、使用和维护 2006-07-03 00:48:12 UPS蓄电池在UPS电源设备中占有十分重要的地位.目前,中小型UPS电源中广泛使用的免维护密封式铅酸蓄电池,占据UPS电源总成本的1/4~1/2之多。不仅如此,实际维修也表明,约有50%以上的UPS电源故障与UPS蓄电池有关。无论作为UPS故障的起因还是结果,UPS蓄电池的失效都会直接表现为内阻增大、端电压不够、容量不足或瞬间放电电流不满足带载启动要求等。因此,在使用和维修UPS电源时,正确认识UPS蓄电池、科学使用UPS蓄电池、掌握测试和挑选UPS蓄电池的方法就显得尤其重要(为说明问题方便,UPS蓄电池简称为电池。) 一、UPS蓄电池的主要技术指标 在衡量UPS电池的指标中,电池的额定电压和额定容量是两个最常用的技术指标。例如,日本汤浅NP6—12型蓄电池的额定电压为12V,额定容量是6Ah/20h;德国阳光A406/165型蓄电池的额定电压为6V,额定容量是165Ah/20h。 电池的容量是指充足电的电池放电到终止电压时输出的电量。在恒流放电的情况下,容量Q=It 式中Q——电池放出的电量,Ah; I——放电电流,A; t——放电时间,h。 所谓终止电压指电池低于这一规定的电压时,电池就无法正常工作的电压。换言之,电池在低于终止电压的情况下继续放电使用,可能会造成电池永久性损坏。电池的额定容量或标称容量用字母C表示。例如,额定容量为6Ah的电池,C=6Ah;额定容量为24Ah的电池,C=24Ah。 容量的概念实质是电池能量转化的表示方式。例如,考虑到电池的端电压E=12V在实际使用时保持近乎不变的事实及输出能量表达式W(t)=IVt=IEt,因此,6Ah从能量效果的角度,可理解为NP6—12型蓄电池在保持端电压不变的情况下释放能量,若以6A电流放电可释放1h或以1A的电流放电6h。 二、放电制与放电速率 在研究电池时,常常规定统一的放电时间,称为放电制。利用给出的放电制就能通过额定的容量求出放电电流。放电电流(A)=电池的额定容量(Ah)/放电制时间(h) ,为了对容量不同的电池进行比较,放电电流不用绝对值(安培)表示,而用额定容量C与放电制时间的比来表示,称作放电速率或放电倍率。20h制的放电速率就是C/20=0.05C,单位为A。 因此,上述NP6—12型电池的容量指标6Ah是在20h制的放电速率,即0.05C放电速率下测定的。对于NP6—12型电池,0.05C等于0.3A的电流。 三、测试UPS蓄电池 测试UPS电池的目的是确定该电池是否满足UPS电源的使用要求。这在更换UPS电池和判定原有UPS电池是否失效时是必须的。 在实际维修UPS时,一般的UPS电源对电池的要求:满足原来使用电池的端电压;电池应具有在启动放电瞬间就能输出大电流的特性;满足一定容量和内阻,以保证逆变供电的时间。 从以上UPS电源对电池的要求可见,单凭测量UPS电池的端电压是不能确定电池好坏的。

iso基础知识培训资料

ISO基础知识培训资料 质量管理八项原则: (1)以顾客为关注焦点;(2)领导作用;(3)全员参与;(4)过程方法;(5)管理的系统方法;(6)持续改进; (7)基于事实的决策方法;(8)与供方互利的关系。 质量管理体系总要求包括5个方面的要求: (1)符合:质量管理体系应符合标准所提出的各项要求; (2)文件:质量管理体系应形成文件; (3)实施:质量管理体系应加以实施; (4)保持:质量管理体系应加以保持; (5)改进:质量管理体系应持续改进其有效性。 质量管理体系文件至少应包括: (1)形成文件的质量方针和质量目标; (2)质量手册; (3)标准所要求的形成文件的程序; (4)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件; (5)标准所要求的记录。 此外,根据需要,质量管理体系文件还可以包括(但不是要求): (1)组织结构图; (2)过程图/流程图; (3)作业指导书; (4)生产计划; (5)内部沟通的文件; (6)批准的供方清单; (7)质量计划; (8)检验和试验计划; (9)规范; (10)表格; (11)外来文件。

为坚持以顾客为中心这一质量管理基本原则,建立和完善公司质量管理体系,经研究讨论,制订公司质量方针如下: 诚信为本 顾客满意 群策群力 持续改进 质量是企业的生命,顾客就是公司存在和发展的基础,我们必须把顾客放在首要位置,共同追求科学的管理,共同创造一流的品质.全体员工都必须认真学习、领会公司的质量方针,把握好总的宗旨和方向. 质量目标是质量方针的具体化和定量化,是企业所追求的具体目标.经研究讨论,制订公司总质量目标. 总质量目标: 产品出厂检验批合格率为≥98% 客户投诉每月不超过2次 部门分解目标为: 1.生产部月质量目标: 1.1.制程不良率≤2% 1.2.准时交货率≥95% 2.品管部月质量目标: 2.1.顾客投诉处理率为≥100%; 2. 2漏检、错检率每月不超过2次 3.客服部质量目标: 3.1.顾客满意度评分为80分以上≥80% 4.人事部: 4.1.培训计划达标率100% 5. 物料部: 5. 1. 供货商/加工商准时交货率≥95%

培训教材之蓄电池知识

储能专用蓄电池 本文讨论了阀控式密封和免维护铅酸蓄电池作为太阳能灯具、光伏电站和光伏户用系统的储能电源,在全天候运行时的耐候性问题,即自然环境下温度对蓄电池寿命、容量的影响,以及光伏系统储能铅酸蓄电池的研究、开发。 近年来,太阳电池的光伏发电技术得到了世界各国的高度重视。从欧美的太阳能光伏“屋顶计划”到我国的西部光伏发电项目,太阳能光伏发电已经显示了其强劲的发展势头。随着光伏发电技术的发展和低成本光伏组件的产业化,太阳能灯具、光伏电站和光伏户用电源,均要求蓄电池供应商能够提供全天候运行的蓄电池,而目前光伏系统多采用阀控式密封铅酸蓄电池 (以下简称铅酸蓄电池缩写为VRLA、胶体铅酸蓄电池和免维护铅酸蓄电池(不是VRLA蓄电池)作为储能电源。耐候性是指蓄电池适应自然环境的特性。 一、温度对铅酸蓄电池寿命的影响 VRLA铅酸蓄电池受温度影响较大,按阿里纽斯原理,在大于40C,温度升高10度,寿命降低一倍,寿命终止的主要原因是:(一)硫酸电解液干涸;(二)热失控;(三)内部短路等。 (一)硫酸电解液干涸:硫酸电解液作为参加化学反应的电解质,在铅酸蓄电池中是容量的主要控制 因素之一。 酸液干涸将造成电池容量降低,甚至失效。造成电池干涸失效这一因素是铅酸电池所特有的。酸液干涸的原因:( 1)气体再化合的效率偏低,析氢析氧、水蒸发;( 2)从电池壳体内部向外渗水;( 3)控制阀设计不当;( 4)充电设备与电池电压不匹配,电池电压过高、发热、失水、干涸而失效。 VRLA铅酸蓄电池受到上述(1)(2)(3)(4)四种因素的影响,其中(2)(3)(4) 三种因素引起的失水速度随环境温度的上升而加快,从而加速了铅酸蓄电池以干涸方式失效。酸液干涸是影响VRLA 铅酸蓄电池寿命的致命因素,因此VRLA蓄电池不适于在35C以上高温条件下使用。 (二)热失控:蓄电池在充放电过程中一般都产生热量。充电时正极产生的氧到达负极,与负极的绒 面 铅反应时会产生大量的热,如不及时导走就会使蓄电池温度升高。蓄电池若在高温环境下工作,其内部积累的热量就难以散发出去,就可能导致蓄电池产生过热、水损失加剧,内阻增大,更加发热,产生恶性循环,逐步发展为热失控,最终导致蓄电池失效。 VRLA铅酸蓄电池由于采用了贫液式紧装配设计,隔板中保持着10%勺孔隙酸液不能进入,因而电池内部的导热性极差,热容量极小。VRLA铅酸蓄电池之所以在高温环境下易发生热失控,是由于安全阀排出的气体量太少,难以带走电池内部积累的热量。热失控的巨热将使蓄电池壳体发生严重变形、胀裂、蓄电池彻底失效。 (三)内部短路:由于隔膜物质的降解老化穿孔,活性物质的脱落膨胀使两极连接,或充电过程中生

UPS电源培训资料

UPS电源培训资料

CPU控制的PPS-500在线互动式UPS电源介绍 简介 PC PARTNER SERIES系列PPS-500UPS是美国OTC公司为适应个人电脑用户市场需求推出的一款最新一代CPU控制的智能型在线互动式正弦波不间断电源。该产品集交流稳压电源、高速后备电源、浪涌吸收、隔离保护、通讯、网络管理等多种功能于一体,具有体积小、功能全、效率高、性能可靠等特点,可为客户的计算机提供优良的交流供电品质和可靠的后备保护,现场使用证明是真正可以依赖的PC伴侣。 1)工作介绍: 标称值为220V/50HZ的市电电源经输入电源插座及其上的保险管(250V/6.3A)后进入UPS,先经过低通滤波器处理后,被同时送到: ●微处理器的市电输入电压检测电路的输入端; ●通过隔离变压器到电池充电器的输入端,对电池充电; ●位于交流市电调压稳压装置的电路中RY1的常开触点上,经过稳压处理后再 输出到负载。这部分电路根据CPU检测之市电状态信息,经CPU判断处理后去控制相应的RY2、RY3、RY4继电器线圈,从而改变变压器绕组抽头的连接,最终达到稳压的目的,输出给负载。其中RY1在市电允许范围内(±25%)时吸全,经稳压后输出给负载。一旦市电超出此范围或市电中断,则RY1不吸全,负载由电池放电给逆变器工作供电,直到电池放电到终止电压UPS自动保护关机(电池终止电压10.2V左右)。 其主要回路原理是围绕一个多绕组的铁芯变压器来实现不间断稳压输出:输入绕组与输出绕组共用,并采用自耦全方式将绕组分成三个抽头,采用三个继电器实现分组调压稳压稳定市电输出;单独的充电绕组完成市电降压至可以对12V电池进行良好充电;逆变器绕组则采用半桥推挽逆变方式,在市电不符合要求时,电池通过逆变器PWM脉冲宽度调制方式逆变产生准正弦波由变压器升压后供给负载。检测电路采用CPU测量计算判断,实现高速转换,保障电路实现负载不间断供电运行。 2)CPU控制I/O接口说明:

ISO基础知识及培训内容(转载)

ISO基础知识培训内容 ISO基础知识培训内容 一:ISO,Ingernational Organization For Standardization 国际标准 >标准化组织1947年2月成立于瑞士的日内瓦。 1979年成立了“质量管理和质量保证技术委员会(TC176)”。 二:2000版的ISO9000的核心标准的组成部份为: ISO9000:《质量管理体系-------基础和术语》 ISO9001:《质量管理体系-------要求》 ISO9004:《质量管理体系-------业绩改进指南》 ISO19011:《质量(或)环境管理体系审核指南》 三:ISO9001与ISO9004的区别: *ISO9001是质量管理体系要求,ISO9004作为组织的业绩改进指南。 *ISO9001是三方审核(第一方审核/组织内部审核;第二方审核/顾客对组织的审核;第三方审核/认证机构对组织的审核)的依据,ISO9004不能做为三方审核的依据。 *ISO9001所关注的是“质量管理体系的有效性”,ISO9004除关注体系的有效性外,还注重关注“持续改进一个组织有总体业绩的效率。 四:八项基本原则: 以顾客为关注焦点领导者的作用全员参与过程方法管理的系统方 法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系 1、运用“以顾客为关注焦点”这一原则应采取的措施: ● 调查、识别并理解顾客的需求和期望 ● 确保组织的目标与顾客的需求和期望相结合 ● 确保在整个组织内部沟通顾客的要求和期望 ● 测量顾客的满意度并根据结果和采取相应的活动和措施 ● 系统的管理好与顾客的关系 2、运用“领导者的作用”这一原则应采取的措施: ● 考虑所有相关方的需求和期望

蓄电池的基本知识大全

铅酸蓄电池基本常识 1、什么是放电效率? 放电效率是指在一定的放电条件下放电至终点电压所放出的实际电量与额定容量之比,主要受放电倍率,环境温度,内阻等到因素影响,一般情况下,放电倍率越高,则放电效率越低。温度越低,放电效率越低。 2、何为电池的倍率放电? 指放电时,放电电流(A)与额定容量(A?h)的倍率关系表示。 3、何为电池的小时率放电? 按一定输出电流放完额定容量所需的小时数数,称为放电时率。 4、何为电池的能量密度? 指电池的单位体积所含的电能。 5、铅酸电池使用什么标准? 电池标准分国家标准、行业标准、企业标准三个级别。目前车用电池执行的是编号为JB/T 10262——2001的行业标准。 6、电动车铅酸电池是如何命名的? 车用铅酸电池名称叫做6-DZM-X,其中的X为后缀,X可以是8、10、12,代表电池的容量。6DZM代表6组单格电池组合成一块12V电压的电动车专用阀控密封免维护电池,如果是胶体电池,其标示方法为6-DJM-X。 7、铅酸蓄电池容量标示方法是什么? 应当以C2为准,即以0.5C2电流放电,当电压达到该电池的放电终止电压时的放电时间和电流的乘积应等于或接近额定容量值。比如:一块12V、12Ah的电池,以5A电流放电,放电终止电压达到10.5V时,时间不能少于140min;同样,一块12V、10Ah的电池,以5A电流放电到电压达到终止电压10.5V时,时间不能少于120min。其误差为0.1Ah 实际上行业标准规定:10Ah的电池,以5A电流放电到终止电压时间不得小于120min。企业产品实际达到的为130~137min。 8、什么是电池的过充电能力? 行业标准规定,铅酸蓄电池以1.2A电流连续充电48h,实际容量不得低于额定容量的95%。 9、什么是电池的过放电能力? 行业标准规定,铅酸蓄电池开始放电电流为12A±1.2A、以定阻抗方式连续放电2.0h,实际容量不得低于75% 10、什么是电池的低温保存特性? 行业标准规定,铅酸蓄电池在-10℃±0.1℃的环境条件下存放10h,实际容量不能低于70%。 11、如何评价铅酸蓄电池的寿命? 以容量75%的深度放电,寿命不应低于350次。 12、铅酸电池有那些优缺点? (1)优点——价格低廉:铅酸电池的价格为其余类型电池价格的1/4~1/6。一次投资比较低,大多数用户能够承受。 (2)缺点——重量大、体积大、能量质量比低,娇气,对充放电要求严格。 13、为什么电池要储存一段时间后才能包装出货? 电池的储存性能是衡量电池综合性能稳定程度的一个重要参数。电池经过

UPS及电池使用维护手册

UPS及电池使用维护手册 目录 1.UPS使用注意事项 (1) 1.1 UPS注意事项 (1) 1.2 电池使用的注意事项 (1) 1.3电池及充电 (1) 2.UPS使用培训(EP系列) (1) 2.1UPS开机 (1) 2.2UPS关机 (2) 2.2.1正常工作模式下关机 (2) 2.2.2旁路工作模式下关机 (2) 2.2.3电池工作模式下关机 (2) 2.3工作模式切换 (2) 2.3.1.1正常工作转电池供电 (2) 2.3.1.2正常工作转旁路供电 (2) 2.3.1.3旁路供电转正常工作模式 (2) 2.3.1.4电池供电转正常工作模式 (3) 2.3.2UPS故障消除 (3) 2.3.2.1故障模式及其处理 (3) 3.UPS维护培训(EP系列) (3) 3.1季检 (3) 3.2年检 (3) 3.3其他检查 (4) 4.电池维护 (4) 4.1蓄电池安装使用注意事项 (4) 4.2电池的使用注意事项 (5) 4.3蓄电池保养 (5) 4.4手动电池自检 (6) 4.5自动电池自检 (6) 4.6停机维护 (7) 5.UPS故障诊断及处理培训 (7) 5.1 UPS系统故障诊断 (7) 5.2 故障诊断基础 (7) 5.3 故障诊断步骤 (8) 5.4 UPS故障信息的LED指示(EP系列) (8) 中大功率UPS安装注意事项 (8) 安装运行环境确认 (8) 开机注意事项 (10) 备注: 对于现场设备管理人员培训内容主要包括介绍UPS的正常使用和日常维护,不涉及UPS内部的操作。如果对UPS系统内部进行维护,必须咨询厂家技术支持人员,在未完全理解明白本机之前千万不要触摸UPS内部的任何器件,否则会有触电的危险。 提供免费技术服务热线:800-830-9662,对科士达UPS产品性能、使用等咨询提供即时解答服务未开通800 业务的地区可拨打400-700-9662 提供电子邮件咨询服务。E-mail地址:service@https://www.wendangku.net/doc/d517136718.html,

UPS培训计划

电池搬迁工作计划 为确保搬迁工作安全稳定进行,保障搬迁过程中机房、消防、配电、系统等设备的运行安全,特制定此工作计划,指导电池搬迁工作。 一、工作小组 组长:() 组员:(中心技术部相关人员、物业保障人员、施工方人员) . 二、准备工作及要求1.准备工作 (1)现场勘查机房运行情况,制定详细的搬迁及应急方案。 (2)协调消防、空调、监控工作,确保其实现完整功能运行,并完成相验收工作。 (3)计划搬迁时间、搬迁方式,并对请专家其进行评估,明确具体实施方案。 (4)协调物业供电保障,明确提出供电质量、应急供电等具体要求。 (5)提前做好运行检测工作,组织安排相关人员,明确搬迁工作职责。 2.要求 (1)全局考虑: 中心技术部参与电池搬迁工作人员要 深入了解工作现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑搬迁过程中可能出现的各种情况。 (2)搬迁时限:保证不影响彩票业务及机房运行的情况进行搬迁工作;电池组搬迁工作在10小时内搬迁并调试完毕,投入正常运行。 (3)系统搬迁完整性要求:电池搬迁后主机所有的硬件设备和系统能够正常运行,保证电池搬迁过程中不损坏。 (4)数据备份要求:保证电池搬迁前做好重要数据备份工作,在搬迁过程中如出现断电,重要数据不得丢失。 (5)应急要求:做好应急供电保障,搬迁过程中出现市电断电情况应能及时启动发电机组进行应急供电直至搬迁工作完成;同时做好开关机后,硬件启动故障备件更换准备。三、搬迁整体流程: 附表: 篇二:施工计划 2011年有限公司软件中心设备采购项目之 电源实施方案 根据项目情况,我司制定的实施方案为: 1、工程实施建议 1)工程实施方案 合同签定后,我公司对该项目进行立项,成立项目组,由项目组与最终用户共同商定制定项目实施计划。组织工程人员进行设计文件、工程资料、施工安全的学习,落实施工工具的准备,货物验收,根据最终用户施工现场的准备情况通知工程队进行现场施工。施工过程中定期进行工程质量检查。工程完工后组织验收,试运行结束后组织终验。 项目组人员名单如下: 项目经理: 项目副经理: 项目组成员: 2)项目管理 对合同签定后的工程项目,卖方实行从合同签定到工程终验结束的全流程的项目管理,基本步骤如上。 合同签定后卖方将任命一名具有丰富工程管理经验的工程师为项目经理。项目管理经理在项目实施中将是卖方的责任人和唯一接口人,负责该项目的管理及联络。 卖方的工程师将依据合同界面负责设备的安装督导、测试及开通,并负责解决其间可能出现的所有技术问题。

iso基础知识培训资料

iso基础知识培训资料 ISO基础知识培训资料 质量管理八项原则: (1)以顾客为关注焦点;(2)领导作用;(3)全员参与;(4)过程方法;(5)管理的系统方法;(6)持续改进; (7)基于事实的决策方法;(8)与供方互利的关系。 质量管理体系总要求包括5个方面的要求: (1)符合:质量管理体系应符合标准所提出的各项要求; (2)文件:质量管理体系应形成文件; (3)实施:质量管理体系应加以实施; (4)保持:质量管理体系应加以保持; (5)改进:质量管理体系应持续改进其有效性。 质量管理体系文件至少应包括: (1)形成文件的质量方针和质量目标; (2)质量手册; (3)标准所要求的形成文件的程序; (4)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件; (5)标准所要求的记录。 此外,根据需要,质量管理体系文件还可以包括(但不是要求): (1)组织结构图; (2)过程图/流程图; (3)作业指导书; (4)生产计划; (5)内部沟通的文件;

(6)批准的供方清单; (7)质量计划; (8)检验和试验计划; (9)规范; (10)表格; (11)外来文件。 为坚持以顾客为中心这一质量管理基本原则,建立和完善公司质量管理体系,经研究讨论, 制订公司质量方针如下: 诚信为本 顾客满意 群策群力 持续改进 质量是企业的生命,顾客就是公司存在和发展的基础,我们必须把顾客放在首要位置, 共同追求科学的管理,共同创造一流的品质.全体员工都必须认真学习、领会公司的质量方 ,把握好总的宗旨和方向. 针 质量目标是质量方针的具体化和定量化,是企业所追求的具体目标.经研究讨论,制订公司 总质量目标. 总质量目标: 产品出厂检验批合格率为?98% 客户投诉每月不超过2次

公司ISO基础知识培训讲义

目录 ISO 9000基础知识培训讲义 第一章ISO9000系列标准概 (1) 第一节ISO9000系列标准的来源 (1) 第二节ISO9000系列标准是对产品寿命周期品质进行全面控制 (2) 第三节ISO 9000以过程为基础的质量管理体系模式 (3) 第四节贯穿ISO 9000标准之灵魂——八质量管理原则 (4) 第五节ISO9000:1994与ISO 9000:2000对照表 (5) 第六节ISO 9000推行的益处 (7) 第二章ISO9000标准的实施 (8) 第一节ISO9000管理制度建立之程序 (8) 第二节ISO9000品质系统文件架构 (9) 第三节品质系统文件制作流程 (10) 第四节ISO9000的精神 (11) 第五节ISO9000品质保证系统的建立步骤 (12) 第六节结论 (13) 第三章品质系统认证 (14) 第一节认证型态 (14) 第二节认证申请作业流程 (15) ISO 9000认证审核宣传动员教材 (16) 第一章预评准备及配合事项说明 (16) 第二章认证前的准备工作 (17)

第三章 ISO 9000质量体系认证审核各级人员注意事项 ...........................20 第四章 代表评审时被询及问题重点 (21) 第一章 ISO9000系列标准概述 第一节 ISO9000系列标准的来源 美军品保大纲 1959 美军品保标准 1968 标准编号 1979 1987 1994 2000 对产品寿命周期品质活动进行全面控制 在产品的一般寿命期内,对品质有影响的主要活动,从最初识别市场需求到最 终满足要求的所有过程,归纳为十二个阶段。 ISO 9000系列标准始于营销和市场调研,终于营销和市场调研,是一种连续不 断、周而复始的过程,通过不断循环而实现持续的品质改进。 营销和市场调研 使用寿命结束时 处置或再生利用 售 后 采 购

(完整版)UPS基本培训试卷

UPS基础知识问卷 一、填空题(每题4分,共10题) 1.UPS面板上常见的指示灯有、、、、。 2.一般UPS故障可通过和 来进行判断。 3.UPS的作用是和。 4.当市电停电,UPS使用电池模式正常工作的情况下,和两个指示灯亮。当UPS在市电模式下正常工作的话, 和两个指示灯亮。 5.对于在线式UPS来说,当市电正常时,首先将市电交流电源转换为,然后逆变器在信号作用下将 在逆变器中转换为被功率放大的信号,再经逆变器的重新变成正弦波电源。 6.UPS在电池供电模式下时,过量的电池放电会使电池端电压低于电池终了保护电压,直接导致蓄电池使用寿命缩短,一般端电压为12V的蓄电池单元放电终了保护电压为V. 7.蓄电池放电深度超过标称容量的%即为深度放电。8.UPS采用先进的电压补偿技术,使市电输入电压范围达到V-- V。 9.UPS采用先进的宽频输入技术,使UPS的输入频率范围达到Hz-- Hz。

10.UPS具有开机自检功能,开机后,轻按键进行自检,指示灯、、和轮流亮起。 二、问答题(每题10分,共6题) 1.UPS具有哪些保护功能? 2.简单介绍一下UPS的旁路功能? 3.在维修UPS的时候,怎样才可以在不影响基站正常运行的情况下将主机取出? 4.UPS的防雷等级? 5.电池开关未打开的情况下是否可以开机运行?为什么? 6.当市电中断而电池容量被大量放掉时,应该注意什么?为什么?

UPS基础知识问卷答案 一.填空题(每题4分,共10题) 1.市电指示灯、旁路指示灯、逆变指示灯、过载指示灯、故障指示灯。 2.指示灯、报警声音 3.不间断供电、净化电网 4.电池指示灯,逆变指示灯,市电指示灯,逆变指示灯 5.直流电、脉宽调制控制、直流电、脉宽调制驱动、输出滤波器。 6. 10.5 7. 80 8. 115 、295 9. 40、60 10.开机键、逆变指示灯,市电指示灯,旁路指示灯,电池指示灯 二、问答题(每题10分,共6题) 1.UPS具有市电电压过高/过低;输出电压过高/过低;过载;短路;逆变器温度过高;电池低压;电池过充电;网络浪涌等保护功能。 2.UPS在有市电刚开机时或发生过载,故障时才会转入旁路模式继续向负载供电,并提供声光报警。在UPS转入旁路模式后,旁路指示灯与市电指示灯亮,此时负载上所用的电源不是通过UPS供给的,而是有电力系统直接供应的。 3.UPS具有手动维修旁路开关,在维修时,一定要先将UPS关闭,然后将手动维修旁路开关打到旁路档(Bypass),此时才可将主机取出。在维修、更换完毕后,再将手动维修旁路开关打到UPS档(UPS),

UPS电池配置

UPS用蓄电池速率与容量 放电速率C数=电池放电流÷电池标称容量AH,例如;48V-17AH蓄电池组,37.88÷17AH=2.228C 免维护蓄电池放电速率与可使用容量表(20)摄氏度。C数指小时率,如0.05C是20小时率放电,0.2C是5小时率放电。 下表是不同C数的可用容量 电池组使用时间计算公式; 先算蓄电池放电电流; 电池组的放电电流=(UPS标称功率VA数×负载的功率因数视负载明电器设备一般取0.75)÷(逆变效率一般为0.9×蓄电池放电电压点48V电池终止是40V 取中点电压是44V] 例一台2000VA的UPS放电电流 (2000VA×0.75)÷(0.9×44V) =1500÷39.6 =37.88A(放电电流) 接下来算蓄电池组的放电速率(C数的百分比如果是30%即0.3); 放电速率=放电电流A÷蓄电池组容量AH 例2000VA-UPS的蓄电池组是48V-17AH; 37.88A÷17AH=2.228C 再算蓄电池组使用时间; 蓄电池组使用时间=放电速率(C数百分比)×电池组容量÷放电电流×时间换算率(100=60分)

例2000VA的UPS使用48V-17AH电池组的使用时间 2.228C=约30%可用容量数值为0.3 0.3×17AH÷37.88×0.6=0.08078(0小时8分078秒) 下列3种长时间型UPS的配套蓄电池使用时间供参考,其它机型也可以此推 类。 APC MATRIX3000配套电池组使用时间 用电功率2250W÷(逆变效率0.9×44V电池电压)=放电电流56.8A 56.8A÷AH=C 17AH X 2箱总=48V-34AH 12分 1.67C 35% 17AH X 4箱总=48V-68AH 39分 0.835 C 55% 17AH X 6箱总=48V-102AH 1.10 分 0.556 C 65% 17AH X 8箱总=48V-136AH 1.51分 0.417C 78% 17AH X 10箱总=48V-170AH 2.28分 0.334 C 83% 17AH X 12箱总=48V-204AH 3.07 分 0.186 C 87% 17AH X 16箱总=48V-272AH 4.02 分 0.208C 90% 17AH X 20箱总=48V-340AH 5.33分 0.167C 93% 17AH X 24箱总=48V-408AH 6.53分 0.167C 96% 17AH X 28箱总=48V-476AH 8.13 分 0.119C 98% APC MATRIX5000配套电池组使用时间 用电功率3750W÷(逆变效率0.9×44V电池电压)=放电电流95A 95A÷AH=C 17AH X 3箱总=48V-51AH 10分 1.86 C 33% 17AH X 6箱总=48V-102AH 27分 0.93 C42%

UPS电池技术规范[1]

UPS电池技术规范[1]

********************************************** 2006年金盘CDMA交换局UPS扩容工程 UPS用阀控式密封铅酸蓄电池技术规范书 **********************************************

中国联合通信有限公司海南分公司 中国联合通信有限公司 海南分公司 二OO六年七月

中国联合通信有限公司海南分公司 第一部分采购需求 目录 一.概述 (2) 二.招标设备 (3) 三.对投标方的要求 (3) 四.主要技术要求 (4) 五.测试及验收 (5) 六.服务要求 (6)

一.概述 1、本技术要求为中国联合通信有限公司海南分公司UPS用蓄电池组设备集中采购招标文件的技术规范书。 2、投标方必须对所有供货质量和服务质量负责,即:保证所有供货符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 3、投标方必须对本技术规范书的每一款做出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,并给出详细的技术数据和指标。诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。 4、投标方应详尽叙述所推荐产品的其它技术性能。生产商应具有完善的检测手段及相应的检测设备。 5、投标方应提供经信息产业部认可的检测机构出具的检测报告,并且招标方有权要求进行抽测。 6、投标方以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单,所有资料需提供3套纸质、2套光盘文本。技术文件内容要与提供的设备一致,因投标设备软硬件修改而导致文件的任何修改,厂商应提供修改或补充的印刷文件。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,各种文字说明应通俗易懂,所有图纸和图形符号等均应规范化。投标方应提供设备说明书、企业内部检测标准、主要部件、元器件的产地及技术资料、安装、维护和操作手册等。提供产品检验报告、产品合格证。 设备说明书包括设备工作原理、技术性能、功能、指标、结构(电池柜或电池架整组外形尺寸、重量)、设备可靠性指标及计算依据等。 此外还要求提供如下资料: ●提供UPS用蓄电池组的温度-容量曲线图 ●提供温度25℃时,放电终止电压分别为1.70V、1.75V、1.80V时, 放电时间分别为15min、30min、60min的蓄电池恒功率数据表 ●提供电池极板合金的材料构成,标明极板厚度、重量及种类 ●提供生产蓄电池用的原材料“铅”的供货商名单、本厂铅质量的 检测报告及2004年铅采购量最大的一次发票复印件。 安装、维护和操作手册包括安装手册、维护操作手册、备品备件清单等。

最新ISO基础知识培训资料

ISO基础知识培训 品质—企业的生命线 一、什么是ISO? ◆ISO是一个组织的英语简称。其全称是I nternational Organization for Standardization , 翻译成中文 就是“国际标准化组织”。 ◆ISO起源于本世纪早期产生的国际电工委员会和国际标准协会;ISO正式建立的时间是1947年2月23日 ◆ISO的任务是促进全世界标准的发展和联络活动以促进工具和服务的标准化,目的是鼓励知识,科学和经济 活动的联合. ◆ISO的总部设在瑞士的日内瓦,有近120个成员国组成,每个成员国都设有自己的标准化团体. ◆国际标准的制定和准备工作通常由ISO的技术委员会(TC)来完成. ◆公开规范(ISO/PAS):表明一个ISO工作组内技术专家间以达成一致,如果上一级委员会成员50%投票同意则 可接受出版. ◆技术规范(ISO/TS):表明技术委员会成员间以达成一致,如果委员会成员2/3投票同意则可接受出版. ◆国际标准:由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决,国际标准草案至少取得75%参加表 决的成员团体同意,才能作为国际标准正式出版 二、什么是ISO9000? ◆ISO9000是国际标准化组织制定的质量管理与质量保证标准. ◆ISO9000是一个统称,它是由一系列核心标准和支持标准组成; ◆ISO9000的制定是由成立于1980年的TC176来制定的. ISO9000的发展史 ◆1959年 MIL--Q--9858A(美国军用质量大纲要求) ◆1971年 ASME--III--NA4000(机械工程师协会) ◆ANSIN(核电站质保大纲要求) ◆1979年 BS5750--1、2、3(英国标准) ◆ANSI/ASQCZ--1.15(美国) ◆FX50--110(法国N企业质量管理体系指南) ◆1980年 ISO/TC176成立(国际标准化组织) ◆1987年 ISO9000系列标准 ◆1994年 ISO9000族标准(改版1) ◆2000年 ISO9000族标准(改版2) ◆2008年 ISO9000族标准(改版3) ISO9000核心标准的构成 ◆ISO9000;2000 质量管理体系-概念和术语 ◆ISO9001:2000 质量管理体系-要求(通用质量体系要求) ◆ISO9004:2000 质量管理体系-业绩改进指南(改进内部过程,提高经营业绩) ◆ISO19011:2000 质量和环境审核指南 三、ISO9000的核心精神(八大原则) 1.以顾客为中心 2.领导作用 3.全员参与 4.过程方法 5.管理的系统方法 6. 持续改进 7.基于事实的决策方法 8.互利的供方关系 ◆以顾客为中心 组织依存于顾客。因此,组织应理解顾客当前的和未来的、明显的和潜在的需求,满足并争取超越顾客的期望! ◆领导的作用 领导者将本组织的宗旨、方向和内部环境统一起来,并创造使员工能够充分参与实现组织目标的环境 ◆全员参与

蓄电池培训计划.doc

培训计划 随着我国发展港口扩建,我处航标不断增加,人员变更、技能、学历不同,现在航标工有必要进行航标专业技能学习,提高维护和养护维修全面技术提高,改进完善航标现场维护质量,使每次航标现场巡检做到对所检航标技术数据应用参数心中有数,不重复劳动,安全快捷顺利完成本航行工作。做到部局对航标的要求,对工作中发现的产品质量和故障排除,提高维修经验。总结工作经验,学习航标发展中新知识、新设备,等跟航标发展时代潮流有关技能。为单位安全生产工作做出贡献。 学习方式以上课,自学,互学相结合,参考书如: 1.《沿海航标管理》 2.《沿海航标工》 3.《直属海事系统业务培训教材》 4.《沿海航标管理办法》、 5.《电工基础》、《无线电》专业书籍。学习内容要求见附页 航标操作工技能应会教程篇三:蓄电池维护与更换 学习任务二:蓄电池维护与更换实训任务分解表 学习任务二:蓄电池维护与更换 学习目标: 1.能正确叙述蓄电池的结构和工作原理; 2.能正确识别汽车蓄电池的型号; 3.能在实车上正确更换蓄电池; 4.能正确检查和维护蓄电池。学习时间:8学时情景导入:前不久,位于南昌红谷滩某品牌4s店的维修部接到一辆回店维修的轿车。据称,该车车主由于习惯在发动机停止工作后,继续待在车内听音乐,久而久之导致汽车不能正常开动。经检查,维修人员怀疑该车蓄电池亏电或已损坏。作为未来的汽车维修工,要解决此类故障需讲蓄电池从车上取出,并进行相关检测。 如果蓄电池没有电,汽车不能起动。一、资讯 1.蓄电池的用途有: 1).起动发动机时供电给。 2).发动机停转或发电机电压过低时供电给。 3).在发电机电压高于蓄电池电压时,蓄电池作为发电机的负载,将发电机发出的一部分电能转变成。 2.蓄电池的类型蓄电池的分类有各种不同的方法,根据蓄电池使用的介质不同可分为碱性电池和酸性电池两种。 电池电池 3.蓄电池的型号 按照原机械工业部jb/t2599-1993《铅蓄电池产品型号编制方法》标准规定,蓄电池的型号共分为三个部分组成。 第i部分表示,用阿拉伯数字表示,蓄电池的额定电压是该数字的2倍。 第ii 部分表示,用两个汉语拼音字母表示。第一个字母为“q”表示。第二个字母表示。第iii部分表示 4.、蓄电池的结构组成 蓄电池由、、、、、极柱、蓄电池盖及加液孔盖等部分组成。12v蓄电池一般由3个或6个单格电池串联而成,每个单格额定电压为。 5.蓄电池的工作原理 蓄电池的工作过程就是化学能与电能的相互转化过程。当蓄电池向外供电时,化学能转化为电能向外供电;此时称为放电过程。当蓄电池与外部直流电源相并联进行充电时,将电能转化为化学能,则称为充电过程。两个过程是一个可逆反应,可通过以下反应方程式表示:

相关文档