配电箱有型号,不同的厂家都有自己的型号。

国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等,国外厂家有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等,一般标准的型号是GB7251.1。

区别:

1、P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。

2、L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统

3、GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。

4、GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜。

5、GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜。

扩展资料

配电箱尺寸的确定:

1、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10 MM。

2、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加4 0MM,深度为开关最大深度加10MM。

3、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40 MM,深度

为开关最大深度加10MM。

4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线.当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线。

5、如全是微型断路器根据位数(每位18毫米)确定,PZ系列配电箱有固定尺寸,回路超出80位可在图纸标识甲方确定(字样),设备控制箱标识设备自带,进线大于185mm2,输出大于2路尽量选用柜式等。

配电箱规格型号有哪些配电箱尺寸如何确定

配电箱的型号规格

配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1。

配电柜型号意思

第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜

第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。

第三位:L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统

GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。

GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;

GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;

XZW综合配电箱;

ZBW箱式变电站;

XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;

JXF电器控制箱;

PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;

PZ40、XDD(R)电表计量箱

PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:(1)PXT明装配电箱,暗装加(R)(2)K有如表1的系列配线方式

(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。

(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入(5)□×□出线回路:单

相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路

(6)□/□主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30

表1:

序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号

1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列

2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq系列

3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列

4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列

5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq系列

6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列

7 JD 计量照明箱PXT07 PXT07 dq系列

8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列

9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq系列

10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列

11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列

12 ZN 智能箱PXT12 PXT12 dq系列

电气箱柜名称编号规格型号高压开关柜AH

高压计量柜AM

高压配电柜AA

高压电容柜AJ

低压电力配电箱柜AP

低压照明配电箱柜AL

应急电力配电箱柜APE

应急照明配电箱柜ALE

低压负荷开关箱柜AF

低压电容补偿柜ACC或ACP 直流配电箱柜AD

操作信号箱柜AS

控制屏台箱柜AC

继电保护箱柜AR

计量箱柜AW

励磁箱柜AE

低压漏电断路器箱柜ARC

双电源自动切换箱柜AT

多种电源配电箱柜AM

刀开关箱柜AK

电源插座箱AX

建筑自动化控制器箱ABC

火灾报警控制器箱AFC

设备监控器箱ABC

住户配线箱ADD

信号放大器箱ATF

分配器箱AVP

接线端子箱AXT

例如:1AL1b——代表一层一位置的b种类配电箱;AT-DT——电梯配电箱;

1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱。

配电箱尺寸如何确定

这种方法计算出来的尺寸一般都会比实际尺寸大上一些。

1、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10 MM。

2、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加4 0MM,深度为开关最大深度加10MM。

3、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40 MM,深度为开关最大深度加10MM。

4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线.当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线。

如全是微型断路器根据位数(每位18毫米)确定,PZ系列配电箱有固定尺寸,回路超出80位可在图纸标识甲方确定(字样),设备控制箱标识设备自带,进线大于185mm2,输出大于2路尽量选用柜式等。

电表箱:

1、单相六表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)860x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x750x11 0,留洞(宽x高x厚)810x770x120,洞底距地1100。

2、单相四表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x750x11 0,留洞(宽x高x厚)570x770x120,洞底距地1100。

3、单相三表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)850x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x490x11 0,留洞(宽x高x厚)810x510x120,洞底距地1400。

4、单相二表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x490x11 0,留洞(宽x高x厚)570x510x120,洞底距地1400。

总熔断器盒

总熔断器盒实际尺寸(宽x高x厚)440x620x165,嵌墙尺寸(宽x高x厚)400x580x155,留洞(宽x高x厚)420x600x165,洞底距地2000。

T接箱

T接箱(宽x高x厚)290x290x150,嵌墙尺寸(宽x高x厚)260x265x125,留洞(宽x高x厚)280x280x130,洞顶距板底300。

住户配电箱

1、15位住户配电箱留洞(宽x高x厚)350x250x120,洞底距地2000。

2、18位住户配电箱留洞(宽x高x厚)400x250x120,洞底距地2000。

3、24位住户配电箱留洞(宽x高x厚)300x430x120,洞底距地2000。

电信分线箱

1、型箱实际尺寸E(高x宽x厚)700x500x150,C型箱实际尺寸(高x宽x厚)500x380x150,B型

箱实际尺寸(高x宽x厚)380x250x130。

2、1~5层采用C型箱,留洞(高x宽x厚)520x400x160。洞底距地1300。

3、6层采用B型箱,留洞(高x宽x厚)400x270x140。洞底距地1300。

楼层访客对讲及安保分线箱

1、楼层访客对讲及安保分线箱实际尺寸(宽x高x厚)400x350x150,留洞(宽x高x厚)420x3 70x160,洞底距地2000。

2、2~6层分线盒(宽x高x厚)268x208x80

电视分接箱

电视分接箱实际尺寸(宽x高x厚)200x200x100,留洞(宽x高x厚)220x220(H)x120,洞底距地2000。

家庭信息箱

1、2、6层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x500x120,洞底距地300。

3~5层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x200x120,洞底距地300。

变频器柜最好做成800*600*2200的,另外柜底部要有进气口,顶部要有排气风扇,建议装再顶上,如果装在两侧也可以但是避免同样大小的柜子成排摆放挡住风扇口。钢板的厚度要有2mm,要有走线用的塑料线槽。不要应为回路少就减少柜子的尺寸,成排摆放的时候会十分难看。

住户配电箱的尺寸选择

2、电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40 MM,深度为开关最大深度加10MM。

4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,

要考虑进线的弯曲半径,一级接线子要预留足够的进线空间,当两排布置开关时要考虑开关的布线走线。

配电箱系统图中的符号解析

配电箱系统图学习 简介 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 分类 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采

用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 各类符号标注 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A 指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。 YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。 NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆 4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。 SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。 FC:指暗敷在地面内。

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

最新配电箱及其字母说明

配电箱有型号,不同的厂家都有自己的型号。 国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等,国外厂家有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等,一般标准的型号是GB7251.1。 区别: 1、P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。 2、L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统 3、GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。 4、GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜。

5、GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜。 扩展资料 配电箱尺寸的确定: 1、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10 MM。 配电箱规格型号有哪些配电箱尺寸如何确定 配电箱的型号规格 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1。 配电柜型号意思 第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜 第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。

配电箱安装说明书

低压配电箱(柜) 安装使用说明书 天美电气有限公司 2016年 5月

设计文件名称产品型号、名称1 主要用途与适用范围安装使用说明书 低压配电箱(柜) 共 3 页第 1 页 配电箱(柜)主要分为标准位数箱、挂墙式非标箱、落地式配电柜。 配电箱(柜)适用于三相交流 50Hz 或 60Hz,额定电压 380V 的供配系统。能广泛用于建筑/工厂/学校/商 厂/机关等场所,也可作为频繁转换及小功率动力线路的过载、短路、欠压、漏电保护。 本设备依据标准 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设 备和控制设备 IEC60439 正常使用条件 周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。 大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 海拔高度不超过2000m。 污染等级3。 如果上述使用条件不能满足时,应由用户和制造厂协商解决。 运输、储存和安置条件 如果运输、储存和安置时的条件例如温度和湿度与中的规定不符时,应由用户与制造厂签定专门的协议。 如果没有其他的规定,温度范围在-25°C~+55°C之间适用于运输和储存过程。在短时间内(不超过24h)可达+70°C。 设备在未运行的情况下经受上述高温后,不应遭受任何不可恢复的损坏,然后在规定的条件下应能正常工作。 2 电气参数 额定绝缘电压: 500V~660V 额定工作电压 主电路工作电压:交流380V 辅助电路工作电压:交流220V、380V 额定电流:800A以下 额定频率:50Hz或60Hz 外壳防护等级:IP30、IP40、IP54、IP65 描表 描校 旧底图总号 底图总号 签字日期 资料来源编 校 制 对 标准化提出部门审定

配电箱系统图解析讲课讲稿

配电箱系统图解析

柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地的金属板或绝缘板进行隔离。GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V 4.2 额定工作频率50HZ 4.3 辅助电路的工作电压:交流:100V、220V、380V;直流:110V、220V。 4.3 额定工作电流 GGD1:400A、600A(630)、1000A GGD2:1000A、1500A(1600) GGD3:2000A、2500A、3150A。 4.5 额定短路强度 GGD1:分断能力 15KA 峰值耐受电流 30KA GGD2:分断能力 30KA 峰值耐受电流 63KA GGD3:分断能力 50KA 峰值耐受电流 105KA 5. 柜体结构 5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E= 20mm和E= 100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 5.2 主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

配电柜编号说明

配电柜、箱编号说明 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅户内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS 是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL 是低压固定式开关柜; XZW 综合配电箱; ZBW 箱式变电站; XL、GXL 低压配电柜、建筑工地箱; JXF 电器控制箱; PZ20、PZ30 系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT 明装配电箱,暗装加(R) (2)K 有如表 1 的系列配线方式(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10 表示:额定电流 250A/额定短时耐受电流能力 10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1 单相输入;□/3 三相输入;1/3 表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3 单相 6 回路,三相 3 回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30 单相主开关/IP30; 3/IP30 三相主开关/IP30 表 1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq 系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq 系列 3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq 系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq 系列

配电箱技术说明

离子探针工程配电箱、柜的技术要求 1、本次招标所选用的电器元件如:空气开关、漏电保护器、隔离开关、自动转化开关、断路器、浪涌保护器等均采用与图纸要求同等级同规格的(甲方指定)产品。其他附件及配件均采用有生产资质企业的合格产品。 2、所有箱、柜均为三相五线制,箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子,接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。PE端子排和N线端子排置于方便施工及方便接线的合理位置,PE及N线端子数量应比配电箱内回路多预留2-3位,端子螺栓间距应满足本箱的接线要求,所有螺栓采用镀锌处理且平弹垫齐全。箱门接地线规格必须符合设计要求,且满足长期开关门的要求,应灵活、耐用,地线端子与漆面有接触时,应加爪型垫片。 3、配电箱、柜壳体均采用冷轧板,表面处理为酸洗、磷化、喷塑(颜色按招标人要求),预埋底箱须热镀锌处理。 4、配电箱箱体及门的钢板厚度不得小于1.5mm,配电柜柜体及门的钢板厚度不得小于2.0mm。 5、配电箱、柜防护等级必须满足本工程设计规范要求或以上防护等级。 6、配电箱内导线截面按设计容量确定、导线颜色按国家规范。箱内一次线用铜排,并分别贴上黄、绿、红相位色标,N、PE母排镀锡处理,分别贴上N和PE标志。箱体、柜体上的所有PE接线端子,都必须有明显标识。

7、配电柜进线侧全部加电缆连接横母排,母排镀锡处理,总开关和各支回路开关的连接采用铜排,铜排的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。箱内导线连接严格按国家规范配线,做到安全、整齐、美观,所有塑壳式开关必须有阻燃绝缘隔板,铜排或铜引必须有绝缘隔板,并有明显标识。 8、所有照明开关箱带电部分原器件应有金属隔离板(二层板),使其与操作者隔离。 9、箱体开门方向待定,开启角度≥135°。箱门设计应灵活、严密、耐用。箱门应带锁,箱锁应灵活耐用。需要双开门的配电箱,加工前与施工现场技术人员根据实际情况确定。箱体内外表面均要求采用静电喷涂。 10、在箱内或箱柜门上必须粘贴牢固的不退色的系统图及二次接线图。 11、所有配电箱应预留10%~15%的元器件安装空间,以备元器件调整或增加回路。 12、箱内元器件可采用导轨或固定安装型式,安装应牢固,在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。 13、二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。 14、箱体需要做二层板的,二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计回路编号,暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识,暗装配电箱背面上下

配电箱系统图说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。 配电箱各类符号标注: 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V

KYN28-12型_高压开关柜使用说明书1

KYN28-12高压开关柜/PT柜/计量柜 安装使用说明书 有限责任公司

KYN-28-12型户内交流金属铠装移开式高压开关柜 ※概述 KYN28-12型户内交流金属铠装 移开式开关设备系列,额定电压为 3-12kV三相交流电、工矿企事业单 位配电以及电业系统交流50H z,单 母线及单母线分段系统的成套配电 装置。用于发电厂、中小型发电机 送二次变电所的受电、配送电及大 型高压电动机启动等,实现控制、 保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。 ※主要特点 ■柜体结构采用敷铝锌板经CNC机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成; ■所有操作均在柜门关闭状态下进行; ■防护等级高,可防止杂物和虫害侵入; ■简单有效的“五防”闭锁,防止误操作; ■可配用VS1及VD4型真空断路器; ■更换断路器简单,手车互换性能好; ■柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积; ■电缆室空间充裕、可连接多根电缆; ■断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。

※结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分,手车,两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙,以节省占地面积,减少投资。 ※开关柜主要技术参数 ※※:电流互感器的断路容量应单独考虑 ※※※:额定短时耐受电流为31.5KA及以下,分支母线额定电流为1250A 及以下柜宽800mm;额定短时耐受电流为40KA及以上,分支母线额定电流为1250A,以上柜宽1000mm,柜深由用户选择。

配电系统图.doc

配电系统图 先从后面说起: 一、回路额定功率:指在同一回路中所有负载(用电设备)的额 定功率的总和,这个回路的额定功率设计师通过了解负载的功率 和设计回来得出来的,对预算没有直接联系。 二、线管、线槽的规格以及敷设方式:常用管线有镀锌电线管 (TC)、聚氯乙烯硬质管(P C)、塑料线槽(PR)、镀锌线槽(SR); 常用敷设方式有吊顶内敷设(SCE)、墙内暗敷设(WC)、地板内暗敷设(FC)、沿天棚面或顶板面敷设(CE)、沿墙面敷设(WE)。 例:上面系统图的TC20-WC/SCE指穿内径为20的镀锌电线管沿墙 内暗敷设和吊顶内敷设。

这上面的字母代表符号仅仅是一部分,还有很多的敷设方式以及套线方式!为此,我特意在网上收集了更多关于图纸字母代表符号供大家学习参考: 1、导线穿管 S C:焊接钢管 RC:镀锌钢管 JDG:套接紧定式镀锌钢导管 KBG:扣压式薄壁镀锌钢管 PC-PVC:硬质塑料管 FPC:阻燃硬塑料管 CT:桥架 MR:金属线槽 M:钢索 CP:金属软管 2、导线敷设部位 AB :沿或跨梁(屋架)敷设 B C:暗敷在梁内

AC :沿或跨柱敷设 CLC:暗敷设在柱内 WS:沿墙面敷设 WC:暗敷设在墙内 CE:沿天棚或顶板面敷设CC:暗敷设在屋面或顶板内SCE:吊顶内敷设 FC:地板或地面下敷设 3、灯具安装 CS:链吊 DS:管吊 W:墙壁安装 C:吸顶 R:嵌入 S:支架 CL:柱上

三、电线电缆规格、型号:常用的电线电缆有ZR-BV、ZR-BVV、NH-VV、NH-YJV。ZR-BV是指阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘线, ZR-BVV是指阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线, NH-VV是指耐火型铜芯聚氯乙烯绝燃聚氯乙烯护套电力电缆,电压等 级1~6KV; YJV 是指铜芯交联聚氯乙烯绝燃聚氯乙烯护套电力电缆,电压等级 6~500KV。 例:上面系统图中ZR-BVV,3X2.5 中的3 表示导线根数,2.5 表示一 根导线的截面积,我们就读成: 3 根截面积为 2.5mm2 的阻燃型铜芯聚氯乙烯绝燃聚氯乙烯护套线。电线电缆常用标称截面m m2 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 一般来说,当电网电压是220V的时候,每平方电线的载电量是1KW 左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5KW

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

动力配电箱安装方法

动力配电箱安装方法 动力配电箱安装方法 (1)采用嵌墙暗装或墙上悬挂式明装。 (2)设备安装高度:挂墙及嵌墙式电力配电箱、控制箱和端子箱为1.4m;按钮盒为1.3m。所有设备的安装均须按相关安装图集执行。 (3)暗装配电箱的安装 先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称。 (4)明装配电箱的安装 明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式。一般装在砖或混凝土墙上的采用膨胀螺栓固定,而有些特殊的结构处在现场制作钢支架。 1)在混凝土墙或砖墙上用金属膨胀螺栓固定明装配电箱时,采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束,待配电箱找准位置后,将导线端头引至箱内,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线压在明显的地方并将配电箱调整平直后进行固定。 2)在铁架固定配电箱,根据有关标准图集确定支架的形式,然后制作。 (5)配电箱安装可以先安装其箱壳,而其内部元件库存保管,待穿线完成后再安装。 (6)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 (7)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 (8)导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠。 (9)零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 (10)配电箱上的母线应套上有黄(A相)、绿(B相)、红(C相)、黑(D相)等颜色色带,双色线为保护地线。 (11)配电箱上电器、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 感谢您的阅读!

配电箱系统图

配电箱系统图的识读 河南省建筑工程学校 李斌

WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC AL-1-1 C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户3户C65N-C10/1P C65N-C32/3P 型号 脱扣器额定电流 三极 32A BV(5×6)SC20-WC 塑料铜芯导线 5根6 m ㎡ 穿管径20的焊接钢管 墙内暗设 5根导线为:U 、V 、W 、N 、PE 电源进线 AL-1-1 照明配电箱 1层 1号箱 电能表 U 相相线 WL111-BLV(3×4)SC15-WC 回路编号 塑料铝芯导线 3根4m ㎡ 穿15的焊接钢管 墙内暗设 3根导线为:U 、N 、PE 零线汇流排 保护线汇流排 读图示例:单元用户配电箱系统图 C65N-C10/1P 型号 脱扣器额定电流 单极 10A WL114-BLV(2 ×2.5)SC15-WC 回路编号 塑料铝芯导线 2根2.5m ㎡ 穿15的焊接钢管 墙内暗设 2根导线为:U 、N C65N-C25/1P 型号 脱扣器额定电流 单极 25A

wL111 wL114 PE N 电能表的接线示意图 配电箱的配线 L N 电源进线 PE U V W N WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户 3户 C65N-C10/1P

智能配电箱说明书

1.主题内容和适应范围 本技术条件书适用于正常使用条件下,额定绝缘电压为660V,额定工作电压交流380V,额定电流至630A,频率为50HZ的配电系统中,适用于做为城市市区配电变压器台区使用的、集低压电力载波集中数据采集、变压器在线监测、无功补偿、数据上传等功能为一体的综合型智能配电装置。用此装置实现配网自动化后台管理功能以及经济、安全、可靠的运行方案,为最终形成的市区电网综合性的、配调一体化的电力整体自动化系统打好基础,从而达到全面提高配电系统的服务质量和供电企业的管理水平。 2.引用标准及额定值 2.1引用标准 GB/T15576 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 GB7251.3 低压成套开关设备和按制设备3:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备——配电板的特殊要求 2.2.额定值 2.2.1额定绝缘电压:660V 2.2.2额定工作电压:主电路380V;辅助回路380V,220V。 4.3额定频率:50HZ 4.4额定电流:100A~630A 4.5主母线额定电流:100A~630A 4.6母线额定短时耐受电流:50kA 4.7装置内短路保护电器所能承受的额定短时耐受电流应等于或大于母线的额定短时耐受电流。 4.8额定短路持续时间:1S 4.9集中器主系统工作电压:直流+5V±5﹪ 4.10集中器功耗:≤20W 4.11抄表通道:三相电力线 4.12集中器表计管理容量:1340块单表 4.13上位通讯方式:电话线通信方式(波特率2400BPS),异步双工串行直联通讯(波特率9600BPS),红外通讯(波特率2400BPS)

4.14 下行电力线载波通讯方式 4.15 停电后系统数据保持时间不少于4个月 4.16 时钟误差不大于5s/日 4.17 停电后时钟运行时间不少于2年 4.18 抄表成功率100% 4.19 测量精度 电压0.5 级电流0.5 级 有功功率1 级无功功率1 级 有功电量1 级无功电量2 级 4.20 遥控输出 提供5VDC 或12VDC 低电平(或称5VDC 或12VDC共阳极)输出。每路最大允许电流0.5A,12 路总输出;最大允许电流12VDC 时0.5A,5VDC 时1A。 4.21 通信端口 RS-232 :传输速率1200~19200bps RS-485 :传输速率1200~19200bps GPRS :内置 4.22通信规约 DL/T 634-5101—1997 DL/T 634-5101—2002 DL/T645-1997 3.名词术语 3.1静态补偿:根据指令,按一定步长或其倍数连续对无功负荷进行的补偿。 3.2静态补偿装置:用并联电容器改善供配电系统及连续运行的异步电动机、其它感性负荷功率因数的各类无功功率补偿装置。 3.3涌流:在电容器投入运行的瞬间,在该支路中产生的瞬态(过渡)过电流。 3.4条形熔断器开关:是集熔断器保护、隔离功能和开关三种功能为一种的新型电器元件。对线路进行短路及过载保护、电能分配,在某一单相线路出现故障或需要检修时,另外两相仍然继续运行。以下简称条形开关。 3.5多功能载波抄表集中器:是抄表系统的组成部分,它作为多费率载波抄表系统的