工程概况:

本项目为某小高层住宅楼工程,建筑物高度约38、6米,工程中生活给水水源为市政自来水管网,水质符合国家《生活饮用水卫生标准》要求。需二次加压户数为40户,按单卫一厨考虑;工程中生活给水采用分区供水方式;一至七层为市政管网直供;八层以上有设备加压,用水高峰期时自来水压力为0。4MPA,自来水进出水管径为DN100,配一块DN100的总水表。

青岛三利:

一、设计原则

公司技术人员根据本工程特点,市政管网的供水状况以及工程的拟用水情况,结合我公司多年从事无负压技术研究的经验以及我公司无负压产品的独特技术,本着技术先进合理、运行安全可靠、卫生环保健康的原则,同时考虑一次性投资、占地面积、运行费用、日常维护管理、供水安全的情况,为本工程选用一套WWG无负压(无吸程)增压稳流供水设备保证整个系统的供水。

二、设计依据

1、本工程的基本资料

2、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-

3、《泵站设计规范》GB/T50256-97

4、《给水排水设计手册》第2册(核工业第二研究设计院主

编,中国建筑工业出版社出版)

5、《高程建筑给水排水设计手册》(第二版,湖南科学技术

出版社出版)

6、《给水排水设计手册》第1册。常见资料(中国市政工程

西南设计院主编,中国建筑工业出版社出版)

7、《三利产品设计手册》

三、方案选型计算

1、设计生活给水流量

根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015- )第3.6.4条款计算设计流量:

根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按下式计算出住宅共40户,每户按单卫一厨设计的最大用水时卫生器具的给水当量

平均出流概率:

U0=q0.m.k h/0.2.Ng.T.3600(%)

其中:U0--生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率

q0--最高用水日的用水定额,取250L/(人/D)

m --每户用水人数,取3.5人

kh --小时变化系数,取3.0

Ng --每户设置的卫生器具给水当量数,取Ng=4.0

T—用水时间,T=24H

0.2—一个卫生器具给水当量的定额流量,L/S

计算结果:U0=0.038

根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,按下式计算出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:u=[1+a c(Ng-1)0.49]/Ng1/2其中:计算管段上的给水当量总数,Ng=160

Ac,对应于不同U0的系数为0.026

计算结果:U=0.104

根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率,按下式计算设计秒流量:

Qg=0.2。U。Ng

计算结果:qg=11.98m3/h

1、管道水力计算

按照《建筑给水排水设计规范》的规定水泵直接供水所需扬程按下式进行估算(以满足一栋楼的最不利点用水要求时水泵所需扬程为计算依据):

Hb≥1.2Hy+Hc-H0

其中:Hb:水泵满足最不利点所需水压

Hy:最不利配水点与引入管的标高差,取38.6m

Hc:最不利配水点所需流出水头,取5m

H0:市政自来水管网的最小供水压力,取15m(已考虑经过设备时的阻力损耗)

1.2:给水管网在最不利点流量分配情况下,可服水泵出口至最不利点用水点间的水头损失而综合考虑的系数

经过上述计算:用水高峰时水泵满足最不利点所需的水压Hb=36m

a)设备方案选型

结合本工程的供水系统及实际用水特点,考虑到设备及水泵的性能,我公司技术人员结合我公司的产品技术,对该工程的给水系统经过严格的选型和校核,该工程生活系统选用我公司WWG无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备时选型如下所示

方案一:选用格兰富水泵,不锈钢高档配置时,设备型号:WWG16-36-2

配用水泵型号:CR10-4格兰富水泵两台

水泵参数:Q=8M3/H,H=36M,N=1. 5KW

稳流补偿器CYQ60*130一套;真空抑制器ZBQF-150一套

直通式过滤器DN100一件,远传压力表三套

负压表一套,微机控制系统一套

方案二:选用南方水泵,国产配置,设备型号:WWG16-36-2配用水泵型号:CDLF8-40南方水泵两台

水泵参数:Q=8M3/H,H=36M,N=1.5KW

稳流补偿器CYQ60*130一套,真空抑制器ZBQF-150一套

直通式过滤器DN100一件;远传压力表三套

无负压供水设备水泵的选型误区

无负压供水设备水泵的选型误区 合适的水泵是无负压供水设备稳定运行的前提条件。在选择水泵时,也存在许多误区。 1.无负压供水设备大口径水泵配小水管抽水 很多人认为这样可以提高实际扬程,其实水泵的实际扬程=总扬程~损失扬程。当水泵型号确定后,总扬程是一定的;损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。 2.无负压供水设备高扬程水泵用于低扬程抽水 很多新手认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。

无负压供水设备

质量要求、技术标准: 本设备为小区给水设备,分别由无负压给水设备供给,保证小区居民的生活用水。 1、无负压变频供水设备统一要求 1)投标方提供产品合格证明,并随货物免费提供以下资料各四份; 2)控制系统原理图A3纸(含电子版)。 3)电气接线图A3纸(含电子版)。 4)设备安装基础尺寸图纸(含电子版)。 5)产品安装技术说明产品验收单,保修卡。 6)产品使用说明书及维修手册(含电子版)。 7)货物清单及附件、备件明细表。 8)出厂前的各种检验和试验记录,出厂合格证检测报告等。 9)原材料外购部件的分析报告、检验合格证,包括授权检测单位出具的产品合格证明。 2、对无负压给水设备要求 1)无负压供水设备必须满足设计图纸中给出的“设备型号及参数”。 2)给水设备应具备无负压功能,即给水设备有对市政给水管网或有压管网不产生负压功能。不产生管路负压、积气和回流现象。无负压管网直供水设备应具有防止负压、压力振荡、回流的有效功能。设备与水接触到的部分为全封闭无污染。

3)给水设备在水源无水时应能自动停机保护,且有报警功能,水源水压恢复后应能自动启动,即设备应具有污水自动停机和有水自动开机的功能。 4)给水设备配置两台及以上的水泵时,水泵应能自动切换运行,且切换设定的视觉误差不应超过±30S。 5)给水设备在额定供水流量及扬程的条件下,连续运转不少于12小时后各部件不应产生影响正常运行的故障,且水泵无杂音和其他异常现象。 6)给水设备应具备手动,自动、和远程操作的启动停止功能。 7)给水设备的工作泵出现故障时备用泵应能自动投入运行。 3、必须安全、稳定地向用户恒压供水 1)无负压管网直供水设备,应采用水泵出水端压力恒定控制或供水管路最不利点恒压控制的方式,压力值可以在现场试水时设定和调整,以达到用户用水压力满意为准。 2)恒压控制稳态精度要求:设定压力与实际压力差不得超过±0.01MPa。 3)控制系统动态性能要求:必须平滑、稳定的进行调节,不产生调节震荡,并且响应速度合理。避免水流喘振、断流和水击现象出现。 4)无负压管网直供水设备应具备的控制功能要求:必须具有两台泵定时切换功能。故障报警停泵功能。进水压力控制设定上限压力,开泵时水泵能根据设定压力值自动升降转速调节出水压力,达到下限压力时停泵。必须设有手动开关泵按钮,当自动功能出现故障时必须手动开关水泵,不至于影响用户用水和市政管网运行的安全。

无负压设备企业标准

无负压供水设备企业标准 1、总则 1.1为使管网叠压(无负压)供水技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 1.2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。 管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 1.3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。 1.4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。 1.5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ /TXXX的规定。 1.6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 2、术语 2.1管网叠压(无负压)供水 由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式。

2.2管网叠压(无负压)供水设备 由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。 3、管网叠压供水设备 3.1一般规定 3.1.1用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小、节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。 3.1.2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。 3.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为: l)室外整体式; 2)室内整体式; 3)室内分体式。 3.1.4管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1)水箱调节: 2)气压水罐调节; 3)无水箱,亦无气压水罐调节。 3.1.5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成:l)水泵机组; 2)吸水管、出水管等管道系统;

无负压供水设备技术协议资料

协议编号: 合同号: ****有限公司拉萨办事处综合办公楼 箱式无负压供水设备 技术协议 签订地点: 签订时间:2012年12月 目录 1、技术说明 2、设备操作说明 3、设备清单 4、单体设备说明 5、设备设计、制造标准 6、设备组件说明 7、设备防腐及外观 8、供货范围清单 9、易损件清单 10、技术文件 11、检验、验收 12、质量保证 13、责任和权利 14、技术服务 15、包装运输

16、其他事项 ****有限公司(甲方)与****制泵有限公司西北销售处(乙方)经过友好协商,就乙方向甲方提供“****拉萨办事处综合办公楼项目”中的箱式无负压供水设备的制造、指导安装、调试及现场服务等相关事宜达成以下协议: 1技术说明: 1.1 设备名称 1.2 使用设备条件 1.2.1 地质地理及气象条件 地 面海拔高度:3650m a. 海拔高度:不高于3650m b. 环境温度:极端最低气温:-25.3℃ c. 极端最高气温:42.4℃ d. 最热月平均气温:+30℃ e. 最高年平均气温:+20℃ 设备名称 型号 生产厂家 数量 不锈钢循环泵 CDLF8-8 佳能 2 配套电机 3kw/380V/IP54/F 级 佳能配套 2 电控箱 ZQK-2B-7.5kw 佳能配套 1 不锈钢无负压平衡罐 Q600 佳能配套 1 变频柜 (含PLC 程序存储器) 佳能配套 1 显示屏 7寸彩屏 佳能配套 1 稳压罐 80L 1.0MPa 佳能配套 1 SUS304不锈钢水箱 体积:10m 3 面积:282 2500*2000*2000 底板、侧板厚1.5mm 顶板厚:1.2mm 佳能配套 1

无负压供水设备选型计算方案

无负压供水设备选型计算 工程概况: 本项目为某小高层住宅楼工程,建筑物高度约38、6米,工程中生活给水水源为市政自来水管网,水质符合国家《生活饮用水卫生标准》要求。需二次加压户数为40户,按单卫一厨考虑;工程中生活给水采用分区供水方式;一至七层为市政管网直供;八层以上有设备加压,用水高峰期时自来水压力为0。4MPA,自来水进出水管径为 DN100,配一块DN100的总水表。 青岛三利: 一、设计原则 公司技术人员根据本工程特点,市政管网的供水状况以及工程的拟用水情况,结合我公司多年从事无负压技术研究的经验以及我公司无负压产品的独特技术,本着技术先进合理、运行安全可靠、卫生环保健康的原则,同时考虑一次性投资、占地面积、运行费用、日常维护管理、供水安全的情况,为本工程选用一套WWG无负压(无吸程)增压稳流供水设备保证整个系统的供水。 二、设计依据 1、本工程的基本资料 2、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3、《泵站设计规范》GB/T50256-97 4、《给水排水设计手册》第2册(核工业第二研究设计院主编,

中国建筑工业出版社出版) 5、《高程建筑给水排水设计手册》(第二版,湖南科学技术出版社 出版) 6、《给水排水设计手册》第1册。常用资料(中国市政工程西南 设计院主编,中国建筑工业出版社出版) 7、《三利产品设计手册》 三、方案选型计算 1、设计生活给水流量 根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)第3.6.4条款计算设计流量: 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按下式计算出住宅共40户,每户按单卫一厨设计的最大用水时卫生器具的给水当量 平均出流概率: U0=q0.m.k h/0.2.Ng.T.3600(%) 其中: U0--生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 q0--最高用水日的用水定额,取250L/(人/D) m --每户用水人数,取3.5人 kh --小时变化系数,取3.0 Ng --每户设置的卫生器具给水当量数,取Ng=4.0 T—用水时间,T=24H

无负压供水技术要求

85 球定位系统(GPS)的集合,能够有效的为建筑施工的空间数据提供支持;(2)系统仿真计算。系统仿真计算是数字化建筑施工体系一个非常重要的组成部分。由于建筑施工的信息数字化之后,能够通过计算机强大的计算能力,得出以往需要人力计算很长时间才能计算出的结果,而且这一结果远比人工计算的结果要准确,可靠性也更高;(3)可视化和虚拟化科学计算。可视化和虚拟化计算的好处在于,能够在建筑成为真正成型建设之前,即可以窥见其全貌,如果发现了问题还能够在正式的建设施工完成之前及时对其加以改正,减小损失;(4)多智能体施工。所谓的多智能体施工,是指通过采用多个具有计算能力的集合,依靠其各自独特的鲁棒性、学习性、组织性以及推理能力,能够有效地提高建筑施工体系解决各类复杂问题的能力。 数字化建筑施工体系的实践 数字化施工体系的真正实现,并不是一个简单的过程,它需要经过长期的各种知识和资源的整合和积累,还需要数字化技术的全面发展与普及。软件与硬件的环境都对其真正的实践有巨大的约束力。目前,我国的建筑施工体系中已经有了一部分数字化技术的运用,但离真正的数字化建筑施工体系还差之甚远。从长远来看,要真正实现该体系,首先,要加大硬件方面的投入,在建筑施工领域引入大量的相关数字化技术设备;其次,要引入更多的数字化管理和数字化技术的人才;再次,要围绕建筑施工 的目的或者建筑施工企业的基本情况,建立起符合实际的软件环境;最后,要组建起高效精干的数字化施工管理机构,切实做好施工前的数据资料的收集准备工作,为整个数字化的建筑施工体系提供良好的基本数据支持。 结语 数字化技术的发展为整个世界的经济发展都带来了一场深刻的变革,在建筑施工领域,通过建立数字化的建筑施工体系能够最大限度地降低管理成本,提高经济效益。本文分析了数字化建筑施工体系的一些基本内涵,并对数字化建筑施工体系的具体实践提出了几点建议,希望能为我国数字化建筑施工体系的建设和完善提供一定的借鉴和参考。参考文献: [1] 汪徽梅. 重大基础设施建设项目数字化施工管理解决方案[J].中国建设信息, 2008. [3] 赵东晖,袁永博. 基于GIS的建筑施工管理信息系统的研究与应用[J]. 地理空间信息,2007. [4] 刘妍,袁永博,张明媛. 基于数据挖掘的工程项目全面风险管理研究[A]. 第二届结构工程新进展国际论坛论文集[C],2008 主要特点 无负压供水技术(又叫管网叠压供水技术)目前使用的越来越多,它的主要特点是: 1、直接与自来水管网连接,有效利用市政水原有压力,与抽吸水池贮水的供水方式相比,更加节能; 2、直接对自来水加压,整个供水管网密闭,有效保证了自来水的纯净; 3、省除了水池(水箱)定期清洗、消毒费用; 4、全自动运行,无须专人看守,异常情况自动保护、指示,具有不间断高压供水措施,根据需求可增配数据通讯接口,供控制中心或值班室监控; 5、并具有交替循环、定时换泵、切换智能延时、超压保护、低压补偿等多项长寿命优化功能。 工作原理 无负压供水设备串接在自来水管网与用户管网之间,通过真 无负压供水技术要求 □ 刘智杰 空消除器破坏负压形成,保证水泵运转抽水过程中不对自来水管网产生吸力。 压力传感器采集自来水市政管网压力和用户管网压力,传送至控制系统与设定压力对比,自动调节配套水泵的转速、运转台数,对自来水加压,始终保持适合的用户管网压力。零流量,水泵停转;小流量,稳压泵与气压水罐配合,稳压泵间隙运转;稍大流量,单台主泵变频调速运转;大流量,多主泵运转,其中一台为变频调速运转。 直接在自来水原有压力上加压,自来水压力与设备耗能紧密联系。自来水压力越低,耗能越多;自来水压力越高,耗能越少;自来水压力达到用户用水压力需求,设备停止,无耗能(此种情况很少出现,只有在用水量很少的夜间,用户水量少,由无负压配套气压罐贮存的水短时调节或高位不锈钢水箱调节)。 自来水短时不能满足用水量需求,由无负压稳流调节罐内的 C

无负压供水合同

民权东郡国际花苑无负压供水 设备采购合同 采购方:商丘名筑置业有限公司民权分公司合同编号:GC2010001 签订地点:民权县 供货方:唐亮签订时间:2010/8/30 第一条标的、数量、价款等 1、合同标的物品名及主要技术参数、规格、数量、单价等(详见合同附件)。 2、总价合计人民币为壹佰伍拾捌万元整(¥1580000.00)。各组设备按报价(1585131元) 优惠比例计算单价。以上价款均已包括供货及其他合同约定事项材料设备费、技术措施费、 运输费、机械费、安装就位调试费、操作培训费、风险费、服务费等费用。 3、配置要求: 3.1生产商:上海熊猫机械(集团)有限公司,配套设备生产商见报价清单。供货方不得 将主要部件或整机组装等重要工作转交其他厂家(包括联营企业)完成。 3.2所有水泵配过载(热)保护功能。 3.3所有水泵采用格兰富不锈钢水泵;管件、阀件全部采用全不锈钢材料;卧式无负压罐 和真空抑制器全部采用食品级不锈钢材料。 3.4配套控制柜元器件(空气开关、断路器、接触器、热继电器等)均采用知名品牌产品, 变频器采用瑞土ABB牌。控制器采用液晶显示屏、中文界面。 第二条质量标准:供货方所供产品须同时符合或高于以下标准和要求。 1.中华人民共和国国家及有关行业(部)现行最新标准。 2.设备主机及各组件国家行业标准、产品说明书。 第三条质量保证: 1.供货方应保证其提供的货物是全新的,未使用过的,并在各个方面符合合同规定的质量、 规格和性能。供货方应保证其货物经过正确的安装、正常操作和保养在货物寿命期内运转良 好。在供货方承诺的质量保证期内,供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何 缺陷或故障负责。保证该机组能通过本地政府相关管辖部门的验收。满足民权东郡国际花苑 供水设计、质量要求,满足民权县供水集团供水验收及移交的要求。

无负压供水设备安装

无负压供水设备安装 施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX工程 工程概况:最高供水楼层33层,采用四组箱式无负压成套供水设备 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。

2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求

四、施工程序

五、设备开箱和验收 1、由建设单位组织我方人员参加,清点随机出厂合格证明书、图纸及文件等技术资料。 2、应按设备装箱单清点泵的零件部件和配套件并应齐全。并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好。 3、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 4、移交后要妥善保管。 六、基础验收 安装施工前基础须经正式交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料: 1、基础移交时,应附有标高、外形尺寸、中心、测量记录和有关的技术资料。 2、基础复测检查: a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。 b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。 c、地脚螺栓预留孔,预埋地脚螺栓应符合设计要求 七、基础表面处理 1、在地脚螺栓两侧及机座的立筋及纵向中心线部位或负荷集中的地方铲出垫铁位置,用铁水平检查垫铁的水平度。 2、除垫铁位置外基础表面铲麻,以利二次灌浆结合良好。 3、配置垫铁每组垫铁(包括一对斜垫铁)不得超过4块,如果基础标高过低,则应采用较厚垫铁或预埋垫铁,以减少垫铁块数。垫铁的间距不大于500mm。 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定;

无负压设备供水原理..

一、无负压供水设备的工作原理 自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。 无负压供水设备关键技术部分为智能控制系统(变频型)和调节罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器,程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观,操作简便可靠,性能稳定,高智能化等诸多特点。调节罐的真空消除也是该项目的关键技术,管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压力平稳,由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水。 二、无负压供水设备的特点 1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。 2、卫生无污染:设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。 3、节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。

次供水无负压供水设备验收标准

1 总则 总体要求 二次供水系统的设计参数应与市政供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配; 二次供水设施应独立设置,并应有建筑维护结构; 二次供水设施应具有防污染措施; 二次供水设施应具有安全运行保障措施; 二次供水设计中涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定; 二次供水设施应具有就地自动和手动控制方式,可采用远程控制,实现无人值守; 本标准适用二次供水设施(含无负压供水设备)的验收标准; 引用主要标准、规范和法规(现行) 《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T 17219-1998) 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998) 《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010) 2 术语 二次供水 当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。 二次供水设施 为二次供水设置的泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。无负压供水设备供水 利用城市供水管网压力直接增压的二次供水方式。 3 系统选择 一般规定 二次供水系统的设计应与城镇供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配。 二次供水系统的设计应满足安全使用和节能、节电、节水、节材的要求,并应符合环境保护、施工安装、操作管理、维修检测等要求。 供水方式选择 二次供水应充分利用城镇供水管网压力,并依据城镇供水管网条件,综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用标准等因素,经技术经济比较后合理选择二次供水系统。 二次供水系统可采用下列供水方式: A 变频调速供水设备供水; B 无负压供水设备供水; 4. 技术要求 泵房要求 泵房一般规定:

无负压供水设备选型参数

无负压供水设备选型参数 无负压供水设备选型参数-无负压供水设备的运行控制功能 手动控制:人为操作面板开关控制设备 自动控制:设备根据传感信号自动改变其工作状态 远程监视:管理人员即便远离现场也能随时监视设备的控制状态温度控制:在热水循环系统中,可根据温度控制设备的工作状态市政水压监控:当市政管网压力可以达到用户所需水压时,给水系统自动处于停止状态自动软启动:设备自动开机时,有变频器或软启动器来实现软启。 无负压供水设备选型参数-无负压供水设备产品组成部分: 1、组合式不锈钢水箱(带泵房)。 2、智能化电气控制系统。 3、低噪音不锈钢多级离心泵(KCDL系列)。 4、无负压进水装置及防倒流装置。 5、不锈钢成套管路。 6、压力、液位信号采集、反馈设施。 无负压供水设备选型参数-无负压供水设备主要技术指标流量范围0--5000m3/h 压力范围0--2.5MPa 控制功率0-280Kw 压力调节精度≤0.01MPa

环境温度0--+40℃ 相对湿度≤90%以下(电控部分) 电源380V(1±10%)50Hz±2Hz 稳流补偿器0.5m3--100m3 无负压供水设备选型参数-无负压供水设备节能: 普通给水设备:自来水全部放入水池中,原有的压力全部为零,再从零开始重新加压给水,原有的能量白白浪费。这种给水方式能耗大,设备运行费用高,使用不经济。 无负压供水设备与自来水管道直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用长方独有的优化变频技术,进一步节能。综合节能一般可达50-70%以上。设备完全停机时,节能可达100%。

无负压供水设备原理图

无负压供水设备原理图【免费下载】 无负压供水设备的工作原理是:通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管网压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管网压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。自来水的压力越低,水泵的转速越高;自来水的压力越高,水泵的转速越低。当自来水的压力不小于用户所需的压力时,水泵停止运转。无负压供水设备在运行过程中充分利用自来水的原有压力,又保证了用户供水压力恒定。设备在运行过程中微机时刻监测市政管网和系统压力,自动控制真空抑制器及稳流补偿器来抑制负压的产生,既充分利用了市政管网的压力,又不产生负压,不对市政管网产生任何不良影响,保证了用

水的安全性。无负压供水设备既能利用自来水管网的原有压力,又能动用足够的储存水量满足高峰期用水,且不会对自来水管网产生吸力。 ① 当 Q 自> Q 用时 ( Q 自 = 自来水流量; Q 用 = 用户用水量) 此时水箱蓄水,至设计水位则浮球阀关闭 ( 真空压力表的读数为正 ) 。在自来水压力的作用下止回阀关闭,由此便构成了管道泵供水状态,此时水泵能有效地借用自来水管道原有的压力。 ② 当 Q 自< Q 用时因水泵的进水口直接与自来水管道相连接,若止回阀未打开,则水泵的进水口处便会产生负压。由于止回阀的底部压力小而上部压力大,故止回阀打开时水箱里的水在重力的作用下流向水泵入水口,此时 O 点的压力为: Po=ρg(H-Hr) 式中 H ——水箱水面到止回阀上部的高度 Hr ——止回阀在额定流量下的局部阻力水头 ρ——水的体积质量 g ——重力加速度 由于止回阀的正向阻力水头一般小于 5kPa ,因此只要 Hmin > 5 kPa ( 水箱水面到止回阀上部的最低高度,这可以在设计时得以保证 ) 就能使 O 点的最小压力始终为正值,也就保证了自来水管道在水泵对接处始终不会出现负压。

无负压供水机组

无负压供水机组详细介绍: 充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 概述 节能减排是中国目前热门趋势,公司在变频恒压供水设备的基础上开发了无负压供水设备,无负压供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压供水设备无需建造水池、水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期和节省了冲洗水池,给水池消毒的费用。无负压供水设备为全封闭式结构,真正消除供水二次污染,为绿色环保新型供水设备。目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题。因此,无负压供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。无负压供水设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 水泵,应符合下列规定: 1应采用低噪声、节能型离心泵; 2宜设两台或两台以上; 3水泵过流部分宜采用不锈钢材质。 安装方式:

无负压供水设备安装

无负压供水设备安装 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

无负压供水设备安装 施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX工程 工程概况:最高供水楼层33层,采用四组箱式无负压成套供水设备 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。 2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。 4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求

四、施工程序

五、设备开箱和验收 1、由建设单位组织我方人员参加,清点随机出厂合格证明书、图纸及文件等技术资料。 2、应按设备装箱单清点泵的零件部件和配套件并应齐全。并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好。 3、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 4、移交后要妥善保管。 六、基础验收 安装施工前基础须经正式交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料: 1、基础移交时,应附有标高、外形尺寸、中心、测量记录和有关的技术资料。 2、基础复测检查: a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。 b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。 c、地脚螺栓预留孔,预埋地脚螺栓应符合设计要求 七、基础表面处理 1、在地脚螺栓两侧及机座的立筋及纵向中心线部位或负荷集中的地方铲出垫铁位置,用铁水平检查垫铁的水平度。 2、除垫铁位置外基础表面铲麻,以利二次灌浆结合良好。 3、配置垫铁每组垫铁(包括一对斜垫铁)不得超过4块,如果基础标高过低,则应采用较厚垫铁或预埋垫铁,以减少垫铁块数。垫铁的间距不大于500mm。 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定; 图一地脚螺栓垫铁和灌浆示意图 1—基础;2—设备底座;3—螺母;4—垫圈;5—灌浆层斜面 6—灌浆层;7—成对斜垫铁;8—外模板;9—平垫铁;10—地脚螺栓;11—麻面

箱式无负压供水设备技术标准

箱式无负压供水设备技术标准 2016.8 箱式无负压供水设备技术标准 1总贝 本标准适用于11#地块项目

2、执行标准: 国家有关箱式无负压供水设备及相类工程设计、施工及验收之现行规范和规定,包括但不限于: 《建筑给排水设计规范(GB50015-2010》 《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50278-1997》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002> 《生活饮用水卫生标准GB5749-2007> 《箱式无负压供水设备CJ/T 302-2008》 3、供货范围: 箱式无负压供水设备的供货和安装以及技术支持。 4、设备技术要求 4.1 设备组成: 箱式无负压供水设备应包含并不限于以下基本设备: 4.1.1密闭水箱 4.1.2增压装置 4.1.3引水装置 4.1.4无负压流量控制器 4.1.5主泵机组 4.1.7稳流罐 4.1.7密闭溢流装置 4.1.8管路阀门系统 4.1.9倒流防止器 4.1.10变频控制柜 4.2 设备功能要求: 箱式无负压设备应满足并不限于以下功能要求: 4.2.1 无负压功能

设备应具备无负压功能。 422 全封闭、稳流补偿功能 整套设备全封闭无污染,并且设备在全封闭的基础上,稳流补偿器中的储备水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。 4.2.3 设备供水能力 额定状态下,设备每台工作泵的扬程和流量不应低于水泵标定的额定值的5%设 备的供水能力符合设备参数要求。 4.2.4 无水自动停机、有水自动开机功能 设备在水源无水时应能自动停机保护,并具有报警功能;水源水压恢复后应能自动启动。即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。 4.2.5 小流量停机保压功能 设备在用水低峰或夜间小流量时应能自动切换为小流量停机保压的工作状态,即设备应具有小 流量停机保压功能。 4.2.7 压力控制误差 设备应具有自动恒压给水功能。恒压给水时,压力控制误差不应超过O.OIMPa 4.2.7 水泵自动交换功能 设备配置二台或二台以上的水泵时,水泵应能自动交换运行,且切换设定的时间 误差不应超过土30s。 4.2.8 连续运行功能 设备在额定供水流量及压力的条件下,连续运转不少于12h后,各部件不应产生 影响正常运行 的故障,且水泵运转无杂音和其它异常现象。 4.2.9 设备启、停控制功能 设备应具备手动、自动和远程操作的启动、停止功能。 4.2.10 备用泵自动投入运行功能

无塔供水设备如何选型

无塔供水设备如何选型 目前供水设备可以分为三大类:全自动无塔供水设备、变频恒压供水设备、无负压供水设备。其中无塔供水、无塔供水器、压力罐都可以统称为无塔供水设备。 无塔供水设备全套有增压罐、潜水泵、自动控制系统、配套阀门、压力表组成。该设备的特点是安装工期短,操作简便,只要接通电源、水源,设备就可全自动供水,无需专人操作。该设备采用了气压式供水,使用密封罐体,使局部增压,达到供水的目的,利用电解点压力表调节压力,当压力达到制定的上线时,供水设备自动停止工作,当压力达到制定下限时,供水设备自动开始供水,整个过程无需人来操作,设备自动完成。该设备最大的优点是省电耐用,在停电状态下仍可持续供水。 变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。该设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备可广泛应用于工业、企业、生活小区生产、生活用水。也可用于热水供应、恒压喷淋等系统用水。各种场所的冷却水和循环水。农业灌溉、园林喷淋、水景和音乐喷泉系统。宾馆、大型建筑的供水和消防系统。 无负压供水设备是我厂(开封市九天无塔供水设备有限公司)创新研制开发的无负压管网增压设备。该设备全封闭设计,可直接与自来水管网连接,通过自动补气装置和流量调节器保护自来水管网部形成负压,保证了自来水管网稳压(无负压)、安全、卫生的向用户供水,避免了修建混凝土蓄水池或设水箱的麻烦。该设备充分利用了自来水管网的原有压力,在原有压力的基础上实现压力叠加,实现差多少,补多少,使二次加压设备的选型减小,节省投资,同时在使用过程中也可大大节能,是目前最先进最新型的二次供水方式。 以上就是三大供水系统的概述、组成以及特点适用范围。其中全自动无塔供水设备是比较节水省电的一种设备,变频恒压供水设备可以保证供水的恒压,水流不断,但是相对比较费电。无负压供水设备专门针对自来水管网压力不足设计的,既保证了高楼供水正常且不会产生负压影响其他楼层的供水。总而言之,各有各的优缺点,针对客户不同的情况我们技术人员会设计适合其使用的供水设备的。

几种常见的无负压供水设备

几种常见的无负压供水设备

几种常见的无负压供水设备 一、第五代叠压补偿式无负压供水设备 简介 第五代叠压补偿式无负压供水设备采用微机变频技术、降噪技术、一屏双机技术、双稳态压力补偿技术、负压处理技术实现无负压供水。通过触摸屏显示运行状态,通过微机控制、双稳态压补偿装置及真空补偿系统,实现了与自来水管网直接串接,并且克服了对管网的不良影响。 首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。工控微机随时检测管网压力,计算速度很快,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定数值上。 另外如设备原理图所示,通过微机控制、双稳态压力补偿装置及真空补偿系统,使本设备可以和自来水直接串接,因水泵工作的叠加原理,使设备可以充分利用自来水原有的压力,增加了变频调速给水设备的节能点。当自来水压力不足致使压力下降时,本设备通过真空抑制器及稳流补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的水位信号,通过微机控制真空抑制器及双稳态压力补偿装置中的的特殊装置动作,抑制负压的产生,保证设备不对城市管网产生任何

影响。 设备结构示意图如下 ZBW型叠压补偿式无负压供水设备工作原理(如下流程图):

主要组成部件 1.双稳态压力补偿系统 自主专利技术(专利号ZL 2012 2 0646001.X),具备高低峰压力补偿及保压不启动泵等独特技术。用水低峰期进行能量储存,多余压力释放到用户管道补偿给用户供水,降低水泵转速及小流量保压不启动泵,节约电能;用水高峰期,高压能腔释放能量,通过装置补偿到自来水给水管道内,从而抑制负压的产生,完成不间断持续正常供水。 2 .管阀防回流系统 自主专利技术(专利号:ZL 2012 2 0151983.5):采用304不锈钢无缝管,镜面抛光,防止水回流设计避免泵的反转。 3.旁通管自动供水设计 采用旁通管设计,自来水压力满足供水时无压力损失的供给用户,从而不用启运泵。停电后也能保证低区用户的供水。 4.增压系统 主要由一组(两台或三台)不锈钢多级离心泵组成,不锈钢多级离心泵主要

无负压供水是什么

无负压供水是什么 无负压供水是指供水行业的经营者通过实地勘测、试验、研发的一种解决居民用水问题的设备。它是在国家市政管网或者居民自用供水设备的基础上实现二次供水,以满足广大用户的用水需求。 传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般自来水管供给,这样有压力的水进入水池后变成零,造成大量的能源白白浪费。而无负压供水设备是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。无负压变频供水设备的组成:无负压供水主要由无负压稳流罐、压力罐(隔膜式或气囊式膨胀罐)、无负压控制柜、水泵、电机、过滤器、倒流防止器、传感器、电接点压力表、管路组件、底座等组成。 无负压供水工作原理 一、无负压流量控制器采用专利技术的无负压控制器时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响,自来水公司135号文件规定市政压力不能低于2KG,无负压流量控制器不仅保证了用户用水的安全稳定,同时确保了市政管网压力的稳定。 二、双向补偿装置采用发明专利技术储能与释放调节装置双向补偿可自动对自来水管网进行持续水量补偿,还可以对用户管网起到稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压供水低峰双向补偿器工作,将水泵出口端的高压水引向低压腔,向低压腔补水,低压腔补满后,关闭,再向高压腔继续补水,当液面逐渐上升,带压得惰性气体被挤压回能量储存装置内,这样就完成了低峰期给罐内补水的过程,当高峰期供水或市政管网压力下降时,双向补偿装置将低压腔的水向恒压腔补水,同时能量存储装置释放能量,积挤压高压腔水向低压腔补水,汇同恒压腔的市政水一同给用水补水,这样就完成了高峰期向用户补水的过程。 三、能量储存器采用专利技术的能量储存器内置带压不浮于水的惰性气体,当高峰期供水时,释放能量挤压高压腔水向低压补水,充分利用能量守恒定律的原理,实现高峰期给用户补水,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生影响。 无负压供水应用范围: 1.适用于任何自来水压力不足的地区的加压供水。 2.新建的住宅小区或办公楼等生活用水。 3.低层自来水压力不能满足要求的消防用水。

无负压供水设备技术标准

无负压供水设备技术标准 1无负压供水设备必须具有可靠的防负压、防空气污染水质的功能。 2、无负压供水设备应具有由泵吸入口压力控制的自动开停功能。吸入口压力低于 0.20Mpa时自动停泵,吸入口压力达到0.22Mpa时自动恢复运行。 3、无负压供水设备应具有自动随户内用水状态而变换的休眠和唤醒功能。 4、使用无负压供水设备时,水泵进水口前必须安装符合国家建设部CJ/T160-2002 标准要求的倒流防止器。 5、无负压供水设备应具有质量技术监督部门的检测报告、设备生产许可证及省级 卫生行政部门颁发的卫生许可批件。 6、无负压供水设备及组件,包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关技术质量标准和卫生防疫要求,不能对水质造成污染。 7、无负压供水设备启动时,泵吸水口压力下降值不得超过0.02Mpa。无负压供水设 备技术标准产品特点 1.无负压供水设备技术标准按辅助供水方式可分为无辅助供水、小型水泵辅助供 水、小型气压水罐辅助供水3种 无辅助供水:同型号水泵互为备用,小流量供水时效率较低; 小型水泵辅助供水:有两种以上规格的水泵(主泵和副泵),大流量条件下主泵运行, 小流量条件下启用副泵,夜间流量接近零时仍然存在能量浪费; 小型气压水罐辅助供水:小流量条件下切换到气压供水方式,避免能量浪费,隔膜式气压水罐可缓冲水锤压力波动。 2.无负压供水设备技术标准按稳流罐构造可分为气水分离、气水接触2种 气水分离:利用胶囊将水和空气隔离,空气与水无接触,卫生条件好,对水锤压力 波动有缓冲作用; 气水接触:消除负压时空气通过过滤器进入稳流罐,空气与水有接触,卫生条件取决于过滤器质量。 3.无负压供水设备技术标准按供水压力可分为恒压变量、变压变量2种 恒压变量:供水量随用水量变化,但供水水压保持设定值的供水方式。控制简单, 但节能不充分;

无负压供水设备选型表

无负压供水设备选型表 无负压供水设备选型表原理 无负压供水设备选型表充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及投资成本。 无负压供水设备选型表采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,无负压供水设备选型表采用真空消除器消除管网内所产生的负压,充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,无负压供水设备选型表采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,无负压供水设备选型表既实现了增压的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投资,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。无负压供水设备选型表全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 无负压供水设备选型表造型说明: 无负压供水设备选型表的造型是根据用户自来水管线.压力与流量.用户实际用水量.用 户实际用水量.建筑物的高度等数据来确定的.设备表用的调节器容积是按照自来水流量满足要求的情况下估算的.如果自来水管路很细.流量不能满足用水高峰期的用水要求.需要重新 计算调节器的容积.推荐公式如下:V容积=(Q出-Q进)△tQ进=一天最高用水高峰期自来水进水量Q出=一天最高用水高峰期用户用水量t=最大用水高峰期持续时间?无负压二次供水设备产品用途:适用于直接抽取市政管网水源作消防供水的场合;适用于生活、消防合用一套给水设备的场合;适用于对消防供水压力、对消防巡检及其他方面有特殊要求的场合;可提高消防用水的实际使用效果。 尽管二次加压供水设备企业这几年发展很快,但它在相关标准以及技术环节等方面还是存在以下不足: 首先,它的应用具有一定的限制性。由于它缺少二次储水装置,市政供水一旦有故障,整个设备停止运行而处于停水状态,因此对于那些不能间断供水的特殊用户,它并不适用。 其次,由于二次加压供水设备是一种新型的设备,技术环节还有待于进一步成熟,应用条件也有待于市政供水条件的变化而不断完善。 再次,也是更为关键一点,整个行业无国家统一标准可依、可行,各企业都按自己的企业标准进行生产,因此在实际应用过程中难免会出现一些问题。据不完全统计,现在二次加压供水设备生产企业已从三、四年前的十余家猛增到近千家。这些企业规模大小不等,技术与售后服务也千差万别,最大的资产上亿元,拥有先进的数字化生产线,小的只有十几人手工作坊式生产,抛开技术因素不谈,其质量的差距便可能天壤之别。仅是如何使产品不产生负压一项,各企业使用的方法就不尽相同,造成产品质量参差不齐。另外该设备是在一定条件下才能应用的,对管网压力,供水量等都有一定要求,但有部分企业忽视了这些要求,在