文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土灌注桩检验批质量验收记录

混凝土灌注桩检验批质量验收记录

混凝土灌注桩检验批质量验收记录
混凝土灌注桩检验批质量验收记录

混凝土灌注桩检验批质

量验收记录

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

混凝土灌注桩检验批质量验收记录

010405□□□(2)说明

强制性条文

5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质

量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,

少于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。

5.1.5 工程桩应进行承载力检验。

5.6.1 施工前应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,对施工

组织设计中制定的施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查。

5.6.2 施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查,人工

挖孔桩尚应复验孔底持力层土(岩)性。嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告。

5.6.3 施工结束后,应检查混凝土强度,并应做桩体质量及承载力的检验。

5.6.4 混凝土灌注桩的质量检

验标准应符合表5.1.4、表的规定。

表5.1.4 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差

表5.6.4-2 混凝土灌注桩质量检验标准

注:①人工挖孔桩、嵌岩桩的质量检验应按上述二表验收。②本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

混凝土原材料检验批质量验收记录

混凝土原材料检验批质量验收记录

010603(1)/020103(2)□□□说明 主控项目 7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性 及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB175等的规定。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行 复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物水泥。 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 7.2.2 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土 外加剂应用技术规范》GB50119等有关环境保护的规定。预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化 物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合 现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 7.2.3混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和设计的要求。 检验方法:检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。 一般项目 7.2.4混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596 等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查出厂合格证和进场复验报告。 7.2.5 普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及 检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

混凝土浇筑报审表

混凝土浇筑报审表 工程名称:天宁宝塔平台防水维修工程编号:A 3.8 致:常州东升建设工程项目管理有限公司(监理单位) 浇筑的准备工作已就绪,申请于浇 筑混凝土,请批准。 _____ 月____ 日8: 00时至_____ 月______ 日18: 00时 承包单位项目经理部(章): 项目经理:日期: 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理审核意见: □ 同意□ 不同意 专业监理工程师(土建):日期: 专业监理工程师(安装): ________________ 日期: 总监理工程师: __________________________ 日期:______________ 项目监理机构(章): ____________________________________________ 注:承包单位项目经理部应提前4小时提出本报审表。 江苏省建筑厅监制 ,

工序质量报验单 致:常州东升建设工程项目管理有限公司(监理单位) 兹报验: □ 1地基与基础□2主体结构□3建筑装饰装修 □4建筑屋面□5建筑给水、排水及采暖 □6建筑电气□7智能建筑□8通风与空调 □9电梯□10建筑节能□ 子分部/分项/检验批名称:钢筋分项工程检验批质量验收记录 部位:大平台楼梯下验收时间: 本次报验内容系第1 次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整,并呈报相应资料。 承包单位项目经理部(章): 项目经理:日期: 项目监理机构签收人姓名及时间 监理抽查数据及情况记录: 1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共页,收到时间: 2、 检查人:____________ 日期: _________ 监理审查意见: □可进行后续施工。 □核验未通过,不得进入下道工序施工,整改后再报 项目监理机构(章): 专业监理工程师: _____________ 日期:_________ 注:1、未经项目监理机构验收通过,承包单位不得进入下道工序施工 2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。A 3. 5 工程名称:天宁宝塔平台防水维修工程编号:A 3.5 — 承包单位签收 人姓名及时间

混凝土施工检验批质量验收记录表模版

混凝土施工检验批质量验收记录表 GB50204-2002 试件留置应符合下列规定:每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过100m3时,同一配合比的混凝土每200m3的取样不得少于一次;每一楼、同一配合比的混凝土取样不得少于一次;每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。检查施工记录及试件强度试验报告。②对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土取样不得少于一次,留置组数可根据实际需要确定。检查试件抗渗试验报告。③混凝土原材料每盘称量的偏差应符合水泥、掺料+2%,粗细管料+3%,水、外加剂+2%。每工作班抽查不少于一次,检查后形成记录。④混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。观察及检查施工记录。2.一般项目:①施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。观察及检查施工记录。②后浇带的留置按设计要求和施工方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。观察及检查记录。③混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取以下有效的养护措施:应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7 d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d,日平均气温低于5℃

分部、单位工程验收记录表

地基与基础分部(子分部)工程验收记录 工程名称察隅农场农产品包装中心项目 结构 类型 框架层数三层 施工单位重庆市开元建筑工程有限公司 项目 负责人 冷祯秀 技术 负责人 谭林 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包技术负责人/ 序号分项工程名称检验 批数 施工单位评定验收意见 1 土方工程 2 模板工程 3 钢筋工程 4 混凝土工程 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告观感质量验收 验收单位 分包单位 项目经理 / 年月日施工单位 项目经理 年月日勘察单位 项目负责人 年月日设计单位 项目负责人 年月日 监理(建设) 单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

主体分部(子分部)工程验收记录 工程名称察隅农场农产品包装中心项目 结构 类型 框架层数三层 施工单位重庆市开元建筑工程有限公司 项目 负责人 冷祯秀 技术 负责人 谭林 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包技术负责人/ 序号分项工程名称检验 批数 施工单位评定验收意见 1 模板工程 2 钢筋工程 3 混凝土工程 4 砖砌体工程 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告观感质量验收 验收单位 分包单位 项目经理 年月日施工单位 项目经理 年月日勘察单位 项目负责人 年月日设计单位 项目负责人 年月日 监理(建设) 单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程 名称 安阳县联社蒋村双全分社 结构 类型 框架 层数 二层 施工 单位 安阳市隆源建筑安装有限责任 公司 技术部门负责人 陈保仓 质量部门 负责人 杨玉明 分包单位 / 分包单位负责人 / 分包技术负责人 / 序号 分 项 工 程 名 称 检验批数 施工单位评定 验 收 意 见 1 地面整体面层工程 3 √ 同意/不同意验收 2 地面板块面层工程 2 3 室内、外一般抹灰工程 6 √ 4 木门安装工程 2 √ 5 塑钢窗安装工程 2 √ 6 门窗玻璃安装工程 2 √ 7 水性涂料涂饰工程 6 √ 8 溶剂型涂料涂饰工程 2 √ 9 细部工程 1 √ 质量控制资料 √ 同意/不同意验收 安全和功能检验(检测)报告 √ 同意/不同意验收 观感质量验收 √ 同意/不同意验收 验 收 单 位 分包单位 项目经理 / 年 月 日 施工单位 项目经理 年 月 日 勘察单位 项目负责人 年 月 日 设计单位 项目负责人 年 月 日 监理(建设) 单 位 同意验收/不同意验收 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 安阳市建筑施工管理处监制

混凝土施工检验批质量验收记录

混凝土施工检验批质量验收记录 (GB50204-2002)表7.4编号:010603(3)/020103(3)□□□□

010603(3)/020103(3)□□□□说明 主控项目 7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的 浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。 7.4.2 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混 凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 检验方法:检查试件抗渗试验报告。 7.4.3 混凝土原材料每盘称量的偏差应符合表7.4.3的规定。 原材料每盘称量的允许偏差 注:①各种衡器应定期校验,每次使用前应进行零点校核,保持计量准确;②当遇雨天或含水率有 显著变化时,应增加含水率检测次数,并及时调整水和骨料的用量。 检查数量:每工作班抽查不应少于一次。 检验方法:复称。 7.4.4混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇 筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。 当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查施工记录。 一般项目 7.4.5 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方 案执行。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查施工记录。 7.4.6 后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。 检验数量:全数检查。 检验方法:观察,检查施工记录。

混凝土拌合物检验批质量验收记录

混凝土拌合物检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 混凝土结构工程采用的材料、构配件、器具及半成品应按进场批次进行检验。属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程,对同一厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品,可统一划分检验批进行验收。 如:钢筋连接,可根据钢筋安装,按结构楼层或伸缩缝、部位、连接工艺进行划分。 三、GB50204-2015规范摘要 主控项目 7.3.1 预拌混凝土进场时,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查质量证明文件。 7.3.2 混凝土拌合物不应离析。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 7.3.3 混凝土中氯离子含量和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定和设计要求。检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。 检验方法:检查原材料试验报告和氯离子、碱的总含量计算书。 7.3.4 首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求。检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。 检验方法:检查开盘鉴定资料和强度试验报告。 一般项目 7.3.5 混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定: 1 每拌制100盘且不超过100时,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3 每次连续浇筑超过1000时,每200取样不得少于一次; 4 每一楼层取样不得少于一次。 检验方法:检查稠度抽样检验记录。 7.3.6 混凝土有耐久性指标要求时,应在施工现场随机抽取试件进行耐久性检验,其检验结果应符合国家现行有关标准规定和设计要求。 检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置试件数量应符合国家现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193的规定。 检验方法:检查试件耐久性试验报告。 7.3.7 混凝土有抗冻要求时,应在施工现场进行混凝土含气量检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,取样数量应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080的规定。 检验方法:检查混凝土含气量检验报告。

新版混凝土浇筑令

精心整理 砼浇筑审批表 编号审批时间 工程名称总包单位 作业队伍劳务责任人 浇筑部位砼标号 顶板水平度合格率(0~10mm)整改情况 模板垂直度合格率(0~6mm)整改情况 板面标高合格率(±5mm)整改情况 支模架搭设情况整改情况 钢筋连接情况整改情况 复核人复核意见 责任工程师 质检员 监理工程师 审批人审批意见 安全总监 生产经理 技术总工 项目经理 审批意见须注明验收中的问题是否整改完毕。

钢筋验收检查表 工程名称:劳务单位: 申请验收部位 申请验收时间年月日上午(下午)点 劳务自查内容 常规检查内容 1、各部位垫块到位,马凳筋是否按方案要求制作; 2、顶板及楼梯已清理干净,并用水冲洗; 3、钢筋型号、数量、间距、搭接、锚固是否合格; 4、柱子拉钩位置及数量准确,弯钩需135°并绑扎好; 5、墙柱水平施工缝已按要求剔凿并已清理干净; 6、墙上水平梯子筋到位; 7、柱子用箍筋固定; 8、楼板等高块是否放置; 9、砼浇筑前标高控制点是否布置; 10、降板位置支模已按要求完成。 直螺纹连接验收 1、是否砂轮切割机切头; 2、完整丝头数量:16~22钢筋≥10扣,25、28钢筋≥11扣; 3、丝头加工完成后必须统一戴保护帽; 4、外漏丝头数量≤2完整扣; 5、直螺纹钢筋接头拧紧力矩值: 直径18~20≥200,22~25≥240N/M,28~32≥320N/M。 电渣压力焊验收 1、接头四周焊包均匀,不得有裂纹,突出钢筋表面的高度应大于4mm; 2、轴线偏移不大于0.1d或2mm,弯折角不大于7/100(4°); 3、钢筋表面应无明显烧伤缺陷。 劳务自检结论: 自查人签字:自检时间: 总包单位复查情况: 验收人签字:验收时间: 注:完成项合格的在内填‘√’,不合格的填‘×’。 模板验收检查表 工程名称:劳务单位: 申请验收部位

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表 GB50204—2002 (Ⅰ) 010603□□

说明 (Ⅰ) 010603 020103 主控项目: 1、水泥进场检查及复试的要求,其性能指标应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175标准的规定。对使用中水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。检查产品合格证、出厂检验报告及复验报告。 2、混凝土中掺用外加剂的质量应符合《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规程》GB50119标准和有关环境保护的规定。预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂,钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物外加剂时应符合《混凝土质量控制标准》GB50164标准的规定。检查产品合格证、出厂检验报告及进场复验报告。 3、混凝土中氯化物和碱的总含量应符合《混凝土结构设计规范》GB50010和设计要求。检查原材料试验报告、氯化物、碱的总含量计算书。 4、配合比设计按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的规定,根据混凝土强度等级、耐久性和工作性进行。有特殊要求的混凝土,其配合比尚应符合有关专门规定,检查配合设计资料。 一般项目: 1、混凝土中掺用矿物掺合料质量应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596标准,掺量应通过试验确定。检查产品合格证和进场复验报告。

2、普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ5 3、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52。检查进场复验报告。 3、拌制混凝土宜采用饮用水,当采用其它水源时,水质应符合《混凝土拌合用水标》JGJ63标准的规定,检查水质试验报告。 4、开盘鉴定,首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据,检查开盘鉴定资料及试件强度试验报告。 5、配合比调整。混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。检查含水率测试结果和施工配合比通知单。

分项工程质量验收记录(混凝土)

混凝土分项工程质量验收记录 工程名称 金能科技150万吨/年干熄焦 余热利用节能改造项目-干熄焦 本体基础一土建工程 结构类型框架结构检验批数45 施工单位北京首钢国际工程技术有限公 司 项目经理林松项目技术负责人贾战勇 分包单位河北跃丰建筑安装工程有限公 司 分包单位 负责人 闻兴华分包项目经理张建军 序 号 检验批部位、区段施工单位评定结果监理(建设)单位验收结论1本体一、二基础垫层混凝土原材料合格 2本体一、二基础垫层混凝土施工合格 3本体一、二基础垫层混凝土现浇结构合格 4本体一西侧-2m垫层混凝土原材料合格 5本体一西侧-2m垫层混凝土施工合格 6本体一西侧-2m垫层混凝土现浇结构合格 7本体一西侧-2m平台防水保护层混凝 土原材料 合格 8本体一西侧-2m平台防水保护层混凝 土施工 合格 9本体一西侧-2m平台防水保护层混凝 土现浇结构 合格 10本体一基础筏板混凝土原材料合格11本体一基础筏板混凝土施工合格12本体一基础筏板混凝土现浇结构合格13本体一一轴基础混凝土原材料合格14本体一一轴基础混凝土施工合格15本体一一轴基础混凝土现浇结构合格 检查结论项目专业技术负责人: 2017年5 月25 日 验 收 结 论 监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日 鲁JJ—081

山东省建设工程质量监督总站监制混凝土分项工程质量验收记录

检查结论项目专业技术负责人: 2017年5 月25 日 验 收 结 论 监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日 山东省建设工程质量监督总站监制混凝土分项工程质量验收记录 工程名称 金能科技150万吨/年干熄焦 余热利用节能改造项目-干熄焦 本体基础一土建工程 结构类型框架结构检验批数45 施工单位北京首钢国际工程技术有限公 司 项目经理林松项目技术负责人贾战勇 分包单位河北跃丰建筑安装工程有限公 司 分包单位 负责人 闻兴华分包项目经理张建军 序 号 检验批部位、区段施工单位评定结果监理(建设)单位验收结论 31本体一5.63m墙、柱、梁、板混凝 土原材料 合格 32本体一5.63m墙、柱、梁、板混凝 土施工 合格 33本体一5.63m墙、柱、梁、板混凝 土现浇结构 合格 34本体一液压站基础混凝土原材料合格 35本体一液压站基础混凝土施工合格 36本体一液压站基础混凝土现浇结构合格 37本体一电梯基础混凝土原材料合格 38本体一电梯基础混凝土施工合格 39本体一电梯基础混凝土现浇结构合格 40本体一钢梯基础混凝土原材料合格 41本体一钢梯基础混凝土施工合格 42本体一钢梯基础混凝土现浇结构合格 43本体一西侧平台楼梯混凝土原材料合格 44本体一西侧平台楼梯混凝土施工合格 鲁JJ—081

钢筋、模板、混凝土检验批

津蓟铁路平交道口改立交桥工程 工程报验申请表(TA8) 工程项目名称:津蓟铁路施工合同段:编号: 致:北京铁建工程监理公司天津西站工程监理部 根据施工承包合同和设计文件的要求,我单位已完成工程并自检合格,报请检查。 项目1:钢筋 附件:1、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ) 2、钢筋(连结与安装)检验批质量验收记录表(Ⅱ) 承包单位: 质量检查工程师: 日期: 监理审核意见: 专业监理工程师: 日期: 注:本表一式3份,承包单位2份,项目监理机构1份 津蓟铁路平交道口改立交桥工程

钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ) [框架桥] 03010802D101011 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称钢筋验收部位 施工单位项目负责人 施工质量验收标准名称及编号《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号) 施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 钢筋材质第5.2.1条 Ф16出厂合格证1份,编号:Y081-16698 试验报告1份,编号:T00811026 ф10出厂合格证1份,编号:082912028 试验报告1份,编号:TJX1-LJ3-GJ-20090211-01 2 环氧涂层钢筋的涂层质量第5.2.2条/ 3 钢筋保护层垫块材质第5.2.3条 采用与墩身同强度等级的细石混凝土,本墩采用标号 为C35的细石混凝土垫块 4 钢 筋 弯 钩 、 弯 起 180°弯钩 第5.3.1条 ф10弯钩直径:25mm,直线段长度:33,32,31,35, 33,32,30,36,31mm,质量合格 直角形弯钩 ф16弯钩直径:80mm,直线段长度:51,53,50,49, 53,51mm;质量合格 弯起钢筋/ 箍筋弯钩 ф10弯钩直径:25mm,直线段长度:32,30,31,35, 33,32,30,36,31mm,质量合格 一般项目1 钢筋外观第5.2.4条平直、无损伤、表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老绣2 允 许 偏 差 ( mm ) 受力钢筋全长±10 +5,+2,-7,-4,+2,+6,-5,-4,+7,+8,+5,-2,+3,-6 弯起筋弯折位置20 / 箍筋内净尺寸±3 -1,0,+2,-2,+3,+1,-2,+3, 施工单位检查评定结果 专职质量检查员:年月日分项工程技术负责人:年月日分项工程负责人:年月日 监理单位 验收结论 监理工程师:年月日津蓟铁路平交道口改立交桥工程

钢管内混凝土浇筑检验批质量验收记录

钢管内混凝土浇筑检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628-2010。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 检验批的划分可参考主体结构分部-混凝土结构子分部、钢结构子分部、钢管混凝土结构子分部、铝合金结构子分部等,按工作班、楼层结构、施工缝或施工段划分为若干检验批。 三、GB50628-2010规范摘要 主控项目 4.7.1 钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查试件强度试验报告。 4.7.2 钢管内混凝土的工作性能和收缩性应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查施工记录。 4.7.3 钢管内混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间,同一施工段钢管内混凝土应连续浇筑。当需要留置施工缝时应按专项施工方案留置。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查、检查施工记录。 4.7.4 钢管内混凝土浇筑应密实。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查钢管内混凝土浇筑工艺试验报告和混凝土浇筑施工记录。 一般项目 4.7.5 钢管内混凝土施工缝的设置应符合设计要求,当设计无要求时,应在专项施工方案中作出规定,且钢管柱对接焊口的钢管应高出混凝土浇筑施工缝面500mm以上,以防钢管焊接时高温影响混凝土质量。施工缝处理应按专项施工方案进行。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查、检查施工记录。 4.7.6 钢管内的混凝土浇筑方法及浇灌孔、顶升孔、排气孔的留置应符合专项施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查、检查施工记录。 4.7.7 钢管内混凝土浇筑前,应对钢管安装质量检查确认,并应清理钢管内壁污物;混凝土浇筑后应对管口进行临时封闭。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查、检查施工记录。 4.7.8 钢管内混凝土灌筑后的养护方法和养护时间应符合专项施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查施工记录。 4.7.9 钢管内混凝土浇筑后,浇灌孔、顶升孔、排气孔应按设计要求封堵,表面应平整,并进行表面清理和防腐处理。

混凝土检验批质量验收记录表

接下表桥G2-11 续上

混凝土质量检验标准 主控项目 7.13.1水泥进场除全数检验合格证和出场试验报告外,应对其强度、细度、安定性和凝固时间抽样复验。 检验数量,同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续续进场的水坭,散装装水泥每500t 为一批,袋装水泥每200t 为一批, 当不足上述数量时,也按一批计,每把抽样小少于1 次。 检验方法:检查试验报告。 7.13.2 混凝土外加剂除全数检查合格证和出厂检验报告外,应对其减水率、凝结时间差、抗压强度比抽样检验。检验数量:同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期且连续进场的外加剂,每50t 为一批,不足50t 时,也按一批计,每批至少抽查1 次。 检验方法:检查试验报告。 7.13.3混凝土配合比设计应符合本规范第7.3 节规定。 检查数量:同强度等级,同性能混凝土的配合比设计应各检查1 次。 检验方法:检查配合比设计选定单、试配试验报告和经审批后的配合比报告单。 7.13.4当使用具有潜在碱活性骨料时,混凝土中的总碱含量应符合本规范第7.1.2 条的规定和设计要求。 柱验数量;每一混凝土配合比进行1 次总碱含量计算。 检验方法:检查核算单。 7.13.5混凝土强度等级应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107 的规定检验评定,其结果必须符合设计要求。用于检查凝土强度的试件,应在混凝土浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100 盘且不超过10Om3 的同配比的混凝土,取样不得少于1 次; 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,取样不得少于1 次; 3 每次取样应至少留置1 组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验数量,全数检查。 检验方法:检查试验报告。 7.13.6抗冻混凝土应进行抗冻性能试验,抗渗混凝土应进行抗渗性能试验,试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ 82 的规定。 检查数量:混凝土数量小于250m3,应制作抗冻或抗渗试件1 组(6 个;250~500m3 应制作2 组。 检验方法:检查试验报告。 一般项目 7.13.7混凝土掺用的矿物掺和料除全数检验合格证和出厂检验报告外,应对其细度、含水率,抗压强度比等项目抽样检验。 检验数量:同品种、同等级且连续进场的矿物掺合料,每200t 为—批,当不足20Ot 时,也按一批计,

混凝土浇筑申请(浇筑令)

混凝土浇筑申请 工程名称:悦城?枫丹丽舍7#8#楼工程编号: 施工单位:西昌市长安建司监理单位:西昌市市建设工程监理有限公司 致:西昌市市建设工程监理有限公司(监理单位) 我公司项目部拟于____________________________ ,开始浇筑__________________________________________ 混凝土,预计 ___________ m3,在 __________ 小时内浇筑完成,其中: 1标高或轴线已校核:是□ 否口 2、模板已校核,满足施工规范要求:是口否口 3、钢筋制作安装已符合设计要求及施工规范要求:是□否口 4、钢筋焊接已试验,并满足施工规范要求:是口否口 5、预埋(构)件已按设计图纸施工完毕,满足施工规范要求:是口否口 6、水、电、消防、设备预埋管线及构件已按设计图纸施工完毕,满足施工规范要求:是口否口 7、预埋孔洞已按设计图纸留出:是口否口 (附送相关隐检数据、自检数据) 经业主及监理方认可,选用商品混凝土,其产品资料随产品送达。 施工单位:西昌市长安建设有限公司 项目技术负责人签字: 混凝土浇筑申请回复 致:西昌市市建设工程监理有限公司(监理单位) 我部经检查:□同意你方开始混凝土浇筑。 □不同意你方浇筑混凝土,需进行整改,详见监理通知单 监理单位(盖章):____________________________ 日期: ______________________ 总(专)监理工程师签字:_____________________________ 日期:_______________ 注:本表由施工单位填报一式四份,经监理审批后业主工程部、监理、施工方各留一份。

砼浇筑令

编号: 单位工程名称G329线合相路肥东县杨店服务区建设 工程-综合服务楼 混凝土设计 强度等级 C15 分部分项工程名称基础垫层浇灌数量约 m3水泥品种 出厂日期及编号 浇灌日期2017.11.28 混凝土来源商品砼 工 程 概 况 模板安装结束,经建设单位、监理单位及施工单位验收合格。 项 目 部 检 查 现场人员充足,材料齐全,机械设备安排到位,模板工程验收合格,申请砼浇筑。 混凝土班组长:施工项目部质检员: 项 目 部 审 批 经复核,同意浇筑该部位混凝土。 项目部技术负责人:项目经理: 项 目 监 理 部 审 批 意 见 (总)监理工程师:年月日 注:①工程概况应填写模板轴线、标高、支模强度、钢筋经监理工程师验收,水泥、砂子、石子备料充足,复试报告、配合比符合要求,计算、振捣等的物料准备工作。当采用预拌混凝土时“混凝土来源”应注明供应商名称、准用证号码、

编号: 单位工程名称G329线合相路肥东县杨店服务区建设 工程-综合服务楼 混凝土设计 强度等级 C30 分部分项工程名称基础承台浇灌数量约 m3水泥品种 出厂日期及编号 浇灌日期2017.12.01 混凝土来源商品砼 工 程 概 况 模板安装结束,钢筋绑扎完毕,经建设单位、监理单位及施工单位验收合格。 项 目 部 检 查 现场人员充足,材料齐全,机械设备安排到位,钢筋、模板工程验收合格,申请砼浇筑。 混凝土班组长:施工项目部质检员: 项 目 部 审 批 经复核,同意浇筑该部位混凝土。 项目部技术负责人:项目经理: 项 目 监 理 部 审 批 意 见 (总)监理工程师:年月日 注:①工程概况应填写模板轴线、标高、支模强度、钢筋经监理工程师验收,水泥、砂子、石子备料充足,复试报告、配合比符合要求,计算、振捣等的物料准备工作。当采用预拌混凝土时“混凝土来源”应注明供应商名称、准用证号码、

相关文档