10kV备用电源自动投入装置保护调试记录

10kV备用电源自动投入装置保护调试记录
10kV备用电源自动投入装置保护调试记录

继电保护调试施工方案设计

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护及安全自动装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅适用于鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程全所继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 中国电力建设集团江西省电力设计院施工图 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。

5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。5.5、设备已到场,经开箱检查无外观问题,其中部分需安装后才进行试验。 六、施工工艺 为完成鄱北220kV变电站110KV扩建间隔的调试工作的顺利进行,我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程的设计要求、设备特点编写方案,应对调试工作的内容、范围、项目、调试步骤、操作方法、技术规定与要求等作出具体规定、说明,经审核、审批,报监理工程师、业主审批后执行。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题、试验项目及时汇报监理单位,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录及签证。保护装置调试工艺流程:

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项 备用电源自动投入装置设计及应用的注重事项 摘要:备用电源自动投入(以下简称备自投)装置在电网中的使用,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段。备自投装置的逻辑是否完善和接线是否正确,直接影响着备自投装置动作的可靠性。本文从备自投的基本原则展开来讨论备自投装置的一些注重事项,希望能对装置的设计和应用起到必定的指引作用。 要害字:备自投;应用;设计 电力系统很多重要场合对供电可靠性要求很高,采纳备用电源自动投入装置是提高供电可靠性的重要方法之一。所谓备用电源自动投入装置,就是当工作电源因故障被断开后,能自动将备用电源迅速投入工作的装置。 1.基本备自投方式: 1)变压器备自投 2)分段断路器备自投 3)桥断路器备自投 4)进线断路器备自投 对更复杂的备自投方式,都可以看成是上述典型方式的组合。 2.备自投的逻辑分析 备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。一般说来,备自投的逻辑分为以下4个逻辑进程: 1)备自投充电。当工作电源运行在正常供电状态、备用电源工作在热备用状态(明备用),或两者均在正常供电状态(暗备用)时,备自投装置按照所采集的电压、电流及开关位置暗号来判定一次设备是否处于这一状态,经过10s~15s延时后,完成充电过程。 2)备自投放电。当备自投退出运行;工作断路器由人为操作跳开;备用断路器不在备用状态;断路器拒跳、拒合;备用对象故障等不认可备自投动作的情况下,将备自投放电,使其行为终止。 3)备自投充电后,满足其启动条件,经或不经延时执行其跳闸逻辑(可能断路器已跳开),跳闸对象可能有多个。 4)备自投执行完跳闸逻辑后,满足其合闸条件,经或不经延时执行其合闸逻辑,合闸对象也可能有多个。 3.备自投的设计和应用的事项 1)母线有电压、无电压的判定 母线有电压:指接入的三个相(线)电压至少有一个大于检有电压定值,三个有电压条件相或可以防止TV一相或两相断线时备自投误动。 母线无电压:指接入的三个相(线)电压均小于检无电压定值,即用逻辑与门来判定母线无电压,可以幸免工作电源TV一相或两相断线时备自投的误动。 2)当工作母线上的电压低于检无电压定值,并且持续时间大于给按时间定值时,备自投装置方可起动。 备自投延时是为了躲母线电压短暂下降,故备自投延时应大于最长的外部故障切除时间。因母线的进线断路器跳开而引起的母线失压,且进线无重合闸功能时,可不经过延时直接跳开断路器,以加速合备用电源。如主变差动庇护或本体庇护动作全跳主变时,可加速低压侧分段备自投和变压器备自投动作。备自投的时间定值应与相关的庇护及重合闸的时间定值相配合。 3)备用电源的电压应工作于正常范围,或备用设备应处于正常的预备状态,备自投装

备 用 电 源 自 动 投 入 装 置

备用电源自动投 入装置 本章要点 1.备用电源自动投入装置的作用。 2.对备用电源自动投入装置的要求。 3.备用电源自动投入装置的原理接线图及动作行为分析。 第一节备用电源自动投入装置的作用 电力系统许多重要场合对供电可靠性要求很高,采用备用电源自动投入装置是提高供电可靠性的重要方法。所谓备用电源自动投入装置,就是当工作电源因故障被断开后,能自动将备用电源迅速投入工作的装置,简称AAT装置。 图2-1所示为电力系统使用AAT装置的几种典型一次接线图。 图2-1 (a)所示为备用变压器自动投入的典型一次接线图。图中T1为工作变压器,T0为备用变压器。正常情况下1QF、2QF闭合,T1投入运行,3QF、4QF 断开,T0不投入运行,工作母线由T1供电;当工作变压器T1发生故障时,T1的继电保护动作,使1QF、2QF断开,然后AAT装置动作将3QF、4QF迅速闭合,使工作母线上的用户由备用变压器T0重新恢复供电。 又如图2-1(f)所示的接线,正常情况下变电所的I段和II段母线分别由线路L-1和L-2供电,分段断路器3QF断开。当线路L-l发生故障时,线路L-1的继电保护动作将断路器4QF, 2QF断开,然后AAT装置动作将分段断路器3QF迅速闭合,使接在I段母线上的用户由线路L-2重新恢复供电。

比较图2-1中各种使用AAT装置的典型一次接线图可知,其备用电源的备用方式有所不同,其中第一种备用方式是装设正常情况下断开着的备用电源(用备用变压器或备用线),如图2-1 (a)、(b)、(c)、(d)所示,称明备用方式。其特点是备用可靠性高,广泛用于发电厂厂用电和变电所所用电。为提高备用电源的利用率,一个备用电源可同时作为两段或几段工作电源的备用。另外一种备用方式是不装设正常情况下断开着的备用电源,而是在正常情况下工作的分段母线间,靠分段断路器取得相互备用,如图2-1(e)、(f)所示,称暗备用方式。在暗备用方式中,每个工作电源的容量应根据两个分段母线的总负荷来考虑,否则在AAT动作后,要减去相应负荷。 从图2-1所示接线的工作情况可以看出,采用AAT装置后有以下优点: (1)提高用户供电可靠性。 (2)简化继电保护。采用AAT装置后,环形供电网可以开环运行,见图2-1 (f),变压器可以解列运行,见图2-1(e),继电保护的方向性等问题可不考虑。 (3)限制短路电流,提高母线残余电压。在受端变电所,如果采用变压器解列运行或环网开环运行,显然出线故障时短路电流要减小,供电母线残余电压相应提高一些。这对保护电气设备、提高系统稳定性有很大意义。 由于AAT装置在提高供电可靠性方面作用显著,装置本身接线简单、可靠性高、造价低,所以在发电厂、变电所及工矿企业中得到了广泛的应用。 第二节对备用电源自动投入装置的基本要求 在发电厂和变电所,装设在不同场合下AAT装置的接线可以有各种不同的接线方案,但对其接线的基本要求却相同,分述如下: 1.明备用接线特征:接线图中一定可以找到专用的备用电源或备用设备(例备用变压器)或备用线路,而且这里的备用电源或备用设备(例备用变压器)正常时一定与所连接负荷的母线是断开的。 暗备用接线的特征:接线图中找不到专用的备用电源或备用设备(例备用变压器)或备用线路,但至少有两段负荷母线,且负荷母线之间一定有正常时断开的分段断路器。 2.基本要求 对AAT的基本要求是针对装置在工程应用时应该满足的要求,每一个要求应该对应一个实际问题,包括: (1)应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或备用设备; (2)工作母线电压不论因任何原因消失,AAT装置均应动作; ( 3) AAT装置应保证只动作一次; (4)发电厂厂用备用电源自投入装置,应同时满足几个工作电源的备用要求; (5)发电厂厂用备用电源自投入装置应满足切换方式的要求; (6)应校验备用电源和备用设备自动投入时过负荷的情况,以及电动机自起动的情况,必要时,应有AAT动作于自动减负荷; (7)当AAT装置动作时,如果备用电源或备用设备投于故障,应使继电保护加速动作。 学习时可以将以上基本要求分为两类: 3.起动条件 工作母线或设备上电压不论因任何原因消失,AAT装置均应起动。以图2-1(c)为例,工作母线I段或II段失去电压的原因如下:工作变压器T1或T2发生故障;I段或II段母线发生短路故障;I段或II段母线上的出线发生短路故障

防止继电保护事故安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止继电保护事故安全技术措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防止继电保护事故安全技术措施(新版) 为了防止继电保护事故的发生,应认真贯彻新颁布的《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《继电保护和安全自动装置现场保安规定》、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》、《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程》及相关规程。根据原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》结合公司实际情况,特制定本安全技术措施。 1继电保护专业管理

1.1充分发挥继电保护专业管理的职能作用,明确责任、权限和防止重大事故发生的关键环节,提高电网安全稳定运行水平,防止由于保护不正确动作而引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电等事故的发生。 1.2高度重视继电保护队伍建设,充实配备技术力量,加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训,保持继电保护队伍的相对稳定,并不断培养新生力量。 1.3继电保护技术监督应贯穿电力生产的全过程。在工程初设审查、设备选型、设计、安装、调试、运行维护等阶段,都必须实施继电保护技术监督。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、专业归口的原则实行技术监督、报告责任制和目标考核制度。 1.4不符合国家和电力行业相关标准的以及未经技术鉴定和未取得成功运行经验的继电保护产品严禁使用。所有入网运行继电保护装置的选型和配置,从初步设计阶段至投产运行前都必须经过相应各级调度部门的审核。

继电保护调试报告

目录 第一章 VENUS 测试软件快速入门 (1) 1软件功能特点 (1) 2 界面介绍 (1) 3试验界面介绍 (1) 4公共操作界面 (2) 5开始进行试验 (3) 6常规试验 (4) 7试验步骤 (5) 8 实验项目 (6) 第二章微机保护装置调试报告 (13) (一)WBTJ-821微机备自投保护装置 (13) 1.1 三段式复压闭锁电流保护 (14) 1.2 电流加速保护 (16) 1.3零序电流保护 (17) 1.4 零序加速保护 (18) 1.5 过负荷保护 (19) (二)WXHJ-803微机线路保护装置 (20) 2.1 差动保护调试 (21) 2.2 距离保护调试 (24) 2.3零序电流(方向)保护调试 (27) 2.4 重合闸调试 (31) (三)WHB-811变压器保护装置 (35) 3.1比率差动保护 (35) 3.2 过负荷保护 (38) 3.3 通风启动保护 (39) 3.4 有载调压闭锁保护 (40) 第三章实习总结 (41)

继电保护毕业调试实习 第一章 VENUS 测试软件快速入门 1软件功能特点 VENUS 测试软件是本公司经过多年的开发经验,全新开发的面向继电器的测试软件。 该软件包具有以下的功能特点: 模块化设计 灵活的测试方式 试验方式逐级进化 保护装置测试模板化 完整的报告解决方案 完整的测试模块 清晰的试验模块分类 完整的试验相关量的显示 试验帮助和试验模块对应 方便灵活的测试系统配置 2 界面介绍 界面布局 VENUS 继电保护测试仪第二版的主界面的布局如图所示,此界面分为左右两个部分,左边是试验方式选择栏,右边是试验方式控制栏。 在试验方式控制栏中有三个按钮代表三种不同的试验方式:元件试验、装置试验、电站综合试验,按下相应的按钮则表示将要用按钮所代表的试验方式进行试验。 试验控制栏--元件试验 在元件试验方式对应的控制栏的画面中按照常规试验、线路保护、发电机/变压器保护 三个部分分别列出了相应的试验模块,每个试验模块用一个图形按钮代表,在按钮的下方有试验模块的名称,用户只要用鼠标双击相应的试验模块按钮就可以直接进入试验界面。 3试验界面介绍 界面布局 从图中我们可以看出,试验界面分为:菜单、工具条、试验控制台、操作信息栏、任务 执行状态栏和状态条七个部分。 菜单 VENUS 测试软件的菜单栏位于界面的最上方,通过选择菜单中的菜单项,可以完成测 1

变电站继电保护调试方法研究

变电站继电保护调试方法研究 摘要:电网建设是电力行业发展的一种必然趋势,近年来,大批智能变电站陆 续投入运行。智能变电站是集多种先进技术为一体的综合性系统,具有较高集成度,大大增加了运行维护和检修试验的难度,因而对变电站系统的安全性有着极 高的要求,而继电保护及相关二次设备作为变电站运行的基础,是提高智能变电 站运行安全性的主要途径,因此,要积极做好智能变电站继电保护的检测和调试 工作,确保继电保护功能的完备、正确和可靠。 关键词:变电站;继电保护;调试方法 引言 变电站是电力系统中的重要组成部分,只有保证变电站继电保护装置运行的质量,才能够保 证电力系统的可靠性。然而,应该怎样保证变电站继电保护装置运行的质量呢?这就需要技术 人员在变电站投入使用之前,对其进行适当的调试,下文就变电站继电保护装置的调试方法以 及注意事项进行合理分析,为继电保护调试工作者提供参考依据。 1我国的智能化变电站发展概况 变电站的发展与我国社会经济的发展息息相关。智能化变电站的应用是我国电力工业创 新发展的一个强有力的技术支撑,它对提高我国电力工业发展水平来说至关重要。智能化变 电站的二次运行系统的信息应用模式较传统变电站来说做出了明显的调整,通过信息技术可 以完成不同的电力设备的电气信息的实时传输。信息之所以能够很好地实现网络化交互,是 因为这种智能化系统应用了与其相关的网络建模方式,数字化传感器元器件代替了传统的老 式电气元件,这样能够很好地实现电力设备在运行过程中的高效以及节能。在电力系统中, 程序控制、数据传唤、信号采集及自动化交互工作都能够很好地完成,并且能够进行统一和 信息化的建模,并且一系列的智能化和调试化的工作都能够很好地完成。 2进行变电站继电保护调试前的准备工作 变电站继电保护调试工作是一项复杂的工作环节,因其涉及到的范围广,交叉学科多,因此,技术人员需要在此工作中花费大量的时间,通过合理安排来完成其调试工作。首先我们必须 要根据继电保护装置的实际情况来准备相应的资料以及设备仪器,主要包括继电保护测验仪 两个、数字式万用表一个、单模尾纤四根其长度不大于、试验电源一个、伏安特性调试试验 仪一个、大电流发生器一个、绝缘摇表一个、钳形相位表两个等。其次在对其进行调试之前 技术人员还应该认真熟悉其设计图纸,将施工进度考虑在其中,从而编制科学的调试项目计 划书。 3智能变电站继电保护的调试方法 3.1继电保护系统的测试 智能变电站继电保护系统测试时,需要对PT装置和保护测控装置进行分析,依照系统运 行状况,确定其是否能够起到保护作用,并实施相应的继电保护处理和调试,对继电保护系 统的安全效益进行优化,其具体状况见表1。 表1智能变电站继电保护测试的主要内容 3.2继电保护系统的调试 智能变电站继电保护系统调试工作开展的过程中,要对各项测试数据进行分析,依照测 试状况确定各项调试方案,形成具体的调试内容,对继电保护中的各项问题进行排查,从而 实现智能变电站继电保护工作的全面优化。 (1)保护设备调试 保护设备是智能变电站继电保护的重点,在对其进行调试过程中人员需要结合保护设备 状况做好调试设置,其具体状况见表2。

(整理)备用电源自动投入装置问答题.

第一章备用电源自动投入装置问答题 1、BZT装置在什么情况下动作? 答:当备用电源有电压时,在以下几种情况下动作:1)工作电源失去电压;2)工作变压器或线路发生故障,继电保护动作将断路器跳开;3)工作电源断路器由于操作回路或保护回路出现故障以及误碰而跳闸;4)工作母线电压互感器的一次或二次熔断器全部熔断引起的误动作。 2、为什么备用电源自动投入装置的起动回路需要串接反映备用电源有电压的电压继电器接点? 答:这是为了防止在BZT装置动作时,将无电压的备用电源投入,用以保证BZT装置的动作有实际意义。 3、变电站一般有哪些BZT装置? 答:一般有备用母线或母线分段断路器的BZT装置,备用变压器的BZT装置及备用线路的BZT装置。 4、停用接有BZT装置低电压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将BZT装置退出运行,然后停低电压起动回路的电压互感器,以防BZT装置误动。 5、对备用电源自动投入的基本要求是什么? 答:工作电源因任何原因消失时,BZT装置都应起动;工作电源先切,备用电源后投;BZT只动作一次;BZT动作要快;工作母线YH熔断器熔断时BZT不误动;正常停电操作或备用电源无电时,BZT不应动作。 6、试拟定图示3DL的备用电源自动投入原理接线。 7、图为变压器的备用电源自动投入装置接线图。试求保证备用变压器一次合闸的闭锁中间继电器BSJ,检查被投入母线无电压继电器、检查备用母线有电压继电器和时间继电器的整定值。备用变压器断路器3的合闸时间为0.3秒,断路器4的合闸时间为0.25秒,变压器B1和B2的过电流保护装置动作时间为1秒,当6Kv出线电抗器后短路时备用的6Kv母线上残压为4.2Kv。

继电保护保护调试规程

继电保护保护检修调试规程 一、引用规范 二、继电保护装置定值更改 三、继电保护装置调试 四、继电保护装置及二次回路的验收 一、引用规范 GB 7261—2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T15145—2001 微机线路保护装置通用技术条件 GB 50171—2006 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL/T584—2007 3kV~110kV 电网继电保护装置运行整定规程 DL/T587—2007 微机继电保护装置运行管理规程 DL4081—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 油气生产技术部电气操作票、工作票实施细则 二、继电保护定值修改 3.1 继电保护装置定值修改应有油气生产技术部电调中心下发的一式四份定值修改单及生产办下发的任务通知单方可进行。 3.2 继电保护定值修改权限规定: 3.2.1对英买电力队、哈得水电队、牙哈水电队、迪那水电队属地的保护定值录入和保护定值区域切换,由电力测试队下达书面的通知,各站队技术人员操作,完成后以书面形式返回电力测试队,并汇报调度。 3.2.2对东河电力队属地的保护定值改、录因涉及到ABB保护,情况较为复杂,在没有完成改造之前,仍然由电力测试队负责改录,但是,南瑞保护装置定值的改、录工作参照以上4个队执行。 3.2.3对变电队属地的保护定值改录工作由电力测试队进行,轮南变电所两个旁母的定值区切换由变电队单独完成。 3.2.4所有发电机保护定值改、录都由电力测试队进行,权限不调整。 3.2.5以上所述的保护定值改、录只涉及软压板及数值,不涉及硬压板的投退,保护硬压板的投、退工作仍然由运行单位负责。 3.2.6由站队改、录的定值发生错误,造成后果的,按照技术部的考核细则处罚责任由所在站队和电力测试队各承担50%的责任。 3.3继电保护定值修改流程 3.3.1继电保护定值修改应开第二种工作票,继电保护装置在高压室及户外的还应穿戴正确的劳保用品。 3.3.2定值修改应由两人进行,一个对设备较为熟悉者做监护,以防走错间隔。在修改过程中如对保护定值有疑问,应与电调中心相关人员沟通,得到确认后方可继续进行。 3.3.3在定值修改过程中如需添加新的保护配置项,因配置后需要重启保护装置且保护装置所有定值会自动恢复至出厂状态,因此需要全部重新录入保护定值。 3.3.4在定值修改期间继电保护装置都会默认自动退出运行,修改完毕后应由修改人

备用电源自动投入装置及接线方式

洛阳理工学院 备用电源自动投入装置原理及接线方式 专业:电气工程及其自动化专业班级:电气35班 学号:B12043506 学生姓名:皇甫晓晓 完成时间: 2013年11月15日

《电力系统自动装置》课程论文评分表

摘要 随着经济建设的发股,我国电力系统的规模日益扩大,发电设备的容量也相应增大.系统运行方式的变化越来越频繁。为了更好地保证电力系统的安全、经济运行并保证电能质量,电力系统自动装置及其技术得到广泛应用并日益发展,同时也促进电力系统自动控制技术的不断提高。 与其他产品不同,电能的生产、传输、分配和消耗在同一时刻完成,遵循功率平衡原则。所以发电厂、变电所、输配电线路和用户构成的电力系统是一个有机的整体,在运行中任何一个环节出现问题,都会影响到电力系统的稳定运行,严重时会造成恶性事故,导致整个系统崩溃。 为了取得更大的经济效益,电力网规模越来越庞大、发电机容量也越来越大,因此为了满足电力系统运行的要求,电力系统必须借助于自动装置来完成别电力系统及其设备监视、控制、保护和信息传递。因此自动化技术就成了必不可少的手段。 二、电力系统自动控制的总目标和主要内容 电力系统自动控制酌总目标是:保证供电质量,提高供电的可靠性,实现电力系统的安全经济运行。为了实现这个总目标,电力系统自动控制的任务有以下几个方面。 1.电力系统自动监视和控制 2.电厂动力机械自动控制 3.电力系统主要电力设备的自动控制 近年来,由于控制理论、信息沦等方面的成就,大规模、超大规模集成电子器件不断推出;计算机技术和数据通信技术的发展,自动控制技术正发生着日新月异的变化;计算机控制技术在电力系统自动装置中得到广泛应用。 关键词:电力系统自动控制可靠性

35kV继电保护试验作业指导书

电气试验操作规程 35k V系统继电保护传动 作业指导书 临沂华盛江泉电力有限公司 2017年4月

35kV 系统继电保护调试交接试验作业指导书 试验细则 操作程序 编写人 审核人 批准人 批准日期2017年4月18日

35kV变电站系统继电保护传动试验细则 1目的 用于检测35kV级和10(6)kV级微机综合继电保护装置工作是否正常。 2 范围 用于保护35kV系统及与之相关的6或10kV进线的综合保护继电器(线路保护、母联保护、变压器高、低备保护、差动保护、电压保护、接地变保护、备自投保护、常规过流、速断、零序保护)。 3 责任和权限 负责传动的人员应了解调试项目、调试方法,认真做好调试记录,并应及时解决调试中出现的问题,定期维护仪器设备,对调试结果的真实性、正确性和有效性负责。 试验管理员负责出具调试报告,参与各调试项目的试验人员应对调试数据(动作值和时间)与定值单进行核准,由试验主管和负责人批准签发调试报告。 4依据标准 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 华北电网集团有限公司2008年《电力设备交接和预防性试验规程》 Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 5试验项目 5.135kV进线开关柜(GIS)二次回路检查; 5.235kV变压器馈线柜(GIS)二次回路检查; 5.3主变压器保护屏CT二次回路检查; 5.4线路保护屏CT二次回路检查; 5.5CT一二次回路绝缘电阻; 5.6CT二次回路直流电阻; 5.7差动及过流(后备)保护CT变比、极性; 5.8定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输入电流,检查 装置的电流值是否能与CT变比对应); 5.9大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,检查装置的 电流值是否能与输入的电流值对应); 5.1035kV GIS 进线保护过流保护调试(瞬时投入); 5.1135kV GIS 进线保护速断保护调试; 5.1235kV GIS 进线保护零序过流保护调试;

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案 1 编制依据及引用标准: 1.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)1.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 1.3《继电保护及安全自动装臵技术规程》 1.4《电力建设施工及验收技术规范》 1.5《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 1.6 设计院图纸及厂家技术资料 1.7 作业指导书适用范围: 本作业指导书适用于继电保护装臵调试。 1.8试验目的: 1)检验保护装臵动作的正确性和可靠性 2)检验保护装臵跳闸出口逻辑的正确性 3)检验保护二次接线及跳闸回路的正确性 2 工程概况与工程量 2.1工程概况:XX集团XXXX电厂一期2×1000MW工程,#机组由XX省火电建设公司承建,本作业指导书涉及的施工范围为#机组附属的继电保护装臵单体调试,含发变组保护装臵、厂用快切装臵、故障滤波装臵装臵、同期装臵、综合保护装臵等。 2.2 工程量 工程量一览表

3 施工作业人员配备与人员资格 3.1参加作业人员配臵: 参加作业人员配臵表 3.2作业人员资质要求: 3.2.1试验至少应有2人以上参加,一名调试负责人; 3.2.2试验人员应熟悉相关仪器的使用,熟悉继电保护装臵的基本原理及保护构成情况,具有相关的调试专业的理论知识,具备国家认可的资格证书; 3.2.3试验人员应具备相关的实际工作经验和必要的安全知识。

4施工所需试验设备及工器具量具、安全防护用品配备:4.1工机具配备表 4.2安全防护用品配备 4.2.1个人安全防护用品配备:安全帽、安全带等; 4.2.2施工区域安全防护用品配备:安全网、安全围栏等。 5 施工条件及施工前准备工作 5.1厂家资料、设计院图纸已到齐并已审核无误; 5.2 继电保护装臵已安装就位; 5.3 继电保护装臵经过安装人员清查完毕,并经验收合格; 5.4 作业环境安全设施可靠、完善; 5.5 试验电源应准备好,照明充足。 6 作业程序、方法及要求 6.1作业程序流程图(略) 6.2试验项目: 6.2.1 保护装臵绝缘检查

备用电源自动投入装置

备用电源自动投入装置 本章要点 1.备用电源自动投入装置的作用。 2.对备用电源自动投入装置的要求。 3.备用电源自动投入装置的原理接线图及动作行为分析。 第一节备用电源自动投入装置的作用 电力系统许多重要场合对供电可靠性要求很高,采用备用电源自动投入装置是提高供电可靠性的重要方法。所谓备用电源自动投入装置,就是当工作电源因故障被断开后,能自动将备用电源迅速投入工作的装置,简称AAT装置。 图2-1所示为电力系统使用AAT装置的几种典型一次接线图。 图2-1 (a)所示为备用变压器自动投入的典型一次接线图。图中T1为工作变压器,T0为备用变压器。正常情况下1QF、2QF闭合,T1投入运行,3QF、4QF 断开,T0不投入运行,工作母线由T1供电;当工作变压器T1发生故障时,T1的继电保护动作,使1QF、2QF断开,然后AAT装置动作将3QF、4QF迅速闭合,使工作母线上的用户由备用变压器T0重新恢复供电。 又如图2-1(f)所示的接线,正常情况下变电所的I段和II段母线分别由线路L-1和L-2供电,分段断路器3QF断开。当线路L-l发生故障时,线路L-1的继电保护动作将断路器4QF, 2QF断开,然后AAT装置动作将分段断路器3QF迅速闭合,使接在I段母线上的用户由线路L-2重新恢复供电。 比较图2-1中各种使用AAT装置的典型一次接线图可知,其备用电源的备用方式有所不同,其中第一种备用方式是装设正常情况下断开着的备用电源(用备用变压器或备用线),如图2-1 (a)、(b)、(c)、(d)所示,称明备用方式。其特点是备用可靠性高,广泛用于发电厂厂用电和变电所所用电。为提高备用电源的利

10KV备用电源运行方案

白水河电厂10KV后备电源运行方案 一、前言 发电厂厂用电供电系统中,有大量的机电、机械设备,用以保证主设备和辅助设备的正常运行,这些机电设备以及全厂的运行操作、试验、检修照明、电焊等都是电厂安全、稳定运行有力保障。厂用电供电可靠、运行维护灵活方便、合理,是防止电厂人身伤亡、设备损坏、机组正常运行的必要条件。 二、概况 1、白水河一级总装机3×2000KW,1、2号机为扩大单元接线, 经6.3KV母线汇入1号主变低压侧;3号机为单元接线,接入2号主变低压侧。41B厂用电由6.3KV母线经606DL接入高压 侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由10KV母线经607DL 接入高压侧,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 2、白水河二级总装机2×17WW,1、2号机为扩大单元接线, 经10KV母线汇入1号主变低压侧。41B厂用电由10KV母线经013DL接入高压侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由一级 厂6.3KV母线经604DL—61B高压侧—10KV白长线接入高压侧014DL,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 3、为确保一二级电厂厂用电安全可靠,由天生桥二级接一10KV 电源作为后备电源,其接线如图:

三、厂用电运行方案 1、正常运行时,白水河一级厂用电由41B(自用电源)供给;白水河二级厂用电由41B(自用电源)供给;10KV长白线由白水河一级经604DL供给,白水河二级保险001FU取下。 2、二级厂用电故障,备用电源由一级厂供给; 3、一、二级同时失去自用电源,由天二供给电源; (1)断开一级厂601DL、602DL、608DL,并拉至检修位置; (2)合上白水河二级保险002FU,对二级供电; (3)合上白水河一级保险003FU,对一级供电。 四、10KV后备用电源管理 1、长田仓库侧电源不能随意使用,白水河二级保险001FU取下,存放于中控室,紧急情况时启用; 2、使用前应先向天生桥申请(紧急情况下可先启用后汇报); 3、启用二级保险001FU前,必须通知一级,做好安全措施,并做好

智能变电站继电保护的调试方法分析

智能变电站继电保护的调试方法分析 发表时间:2018-03-15T10:43:15.510Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:魏晓东吴春明[导读] 摘要:在科技水平的带领下,我国智能变电站技术得到飞速发展。 (国网山东寿光市供电公司山东省潍坊市 262700)摘要:在科技水平的带领下,我国智能变电站技术得到飞速发展。智能变电站建设过程中变电站继电保护的调试尤为重要。为更好的保障智能变电站的安全、稳定运行,本文研究了智能变电站继电保护的调试、继电保护系统的检测,并结合本人实际工作经验分析了继电保护的应用,以期为我国智能电网建设,贡献自己的绵薄之力。 关键词:智能变电站;继电保护;调试方法;变电站调试引言 作为我国智能电网的核心部分,智能变电站直接决定着智能电网的运行效果和经济效益,是影响用电质量的关键。传统智能电网建设过程中只是对智能变电站技术进行运用,并未做好继电保护装置的设置,造成智能变电站安全性、可靠性大打折扣,在一定程度上限制了智能变电站的发展。如何做好继电保护系统的设置,形成科学的智能变电站继电保护调试体系已经成为新时期智能电网建设的重中之重。 1智能化变电站概述相比于传统的变电站,智能化变电站中大量运行光电技术,网络通信技术以及信息技术,尤其是在二次系统中,信息应用的模式发生了彻底的改变,各种电气量实现了数字化输出。通过运用相关技术,对电力系统的信息进行统一建模,信息的交互通过网络通信的方式实现。在设备上,摒弃了常规的TA和TV,采用的是新型的数字化互感器,具有紧凑和低功耗的特点。将电力系统中的运行量直接变换成数字信号,结合基于以太网的数据采集以及传输系统,进行统一的信息建模。主要的技术特征表现在以下几个方面:1)数字化的数据采集。采用光电式互感器,实现采集信号的数字化,不仅能够有效隔离一二次系统的电气连接,而且提高了测量的精度,为信息的集成化应用提供保证。2)分布化的系统分层。分布式分层系统能够实现分布式的配置,该配置是面向对象的配置,CPU模式的采用,使得分布式系统中的装置具有独立的数据处理能力。3)网络化的信息交互。数字化变电站的自动化系统之间的数据传输包括:过程层中的智能传感器与间隔层中的装置实行信息交互,各个层内部信息的交换与通信。 2智能化变电站的特点智能化变电站通过使用大量的智能化设备实现对电网的可观,可控,可测性的要求。与传统变电站相比,其主要具有以下几个特点:第一,智能化变电站具有标准的模型,智能化变电站的建设遵循IEC61850。IEC61850通过定义抽象通信服务接口技术、设备自我描述规范,以及面向对象的建模技术,对智能化变电站内的系统进行统一的定义,并采用标准的通信模型,实现整个变电站内的各种智能设备的交互性。第二,智能变电站大量采用光纤通信方式,极大地提高了数据带宽以及信号的抗干扰能力,满足了智能变电站内的各种智能设备进行数据通信要求。第三,电气二次设备的检修通常是作为一个整体来进行的,因此具有一定的难度,普通变电站一般采用“定期检修”。而智能化变电站能够通过信息化手段实时获取变电站内所有设备的运行情况,实现设备的“状态检修”。 3智能变电站继电保护调试方法 3.1调试保护装置元件 在调试保护装置前,首先应对相关设备进行全面、认真检查,确保各插件的无损、完好性,同时要认真检查压板的松动情况,其次,对设备直流回路的实际绝缘情况进行全面、严格检查,应先切断对应设备的电源,再把逻辑插件拔出,最后,确认装置的实际零漂值,先对端子排内的电压回路进行短接,切断电流,以便准确观察电流与电压的零漂值。对相关设备装置检查完成后,开始对其保护定值进行校验,其校验对象应包括:PT断线零序过流以及相过流定值、反零序时限过流保护定值、以及纵联差动保护定值等,校验完相关保护定值后,要让光纤通道的连接正常,不能有异常告警的出现,即相关指示灯的状态都是熄灭的。接着应联调光纤通道,其具体步骤为先对差流与侧电流进行检测,接着对两侧装置进行联调,让差动保护功能纵联。 3.2通道调试 在通道调试前,应判断其状态,并观察光纤通道的实际情况,确保其状态良好,若纵联通道不存在异常现象,异常灯则会处于熄灭状态,相关通道状态计数也处于恒定状态。同时,调试前应对光纤进行清洁处理,需详细观察各个设备的接地情况,确认接地良好后,则可按照不同的要求完成接线,并将不同的接地网完全分开。通道调试主要是对光纤通道进行调试,光纤通道调试的完成主要依靠于装置的发光功率,注意观察通道插件上的标称值是否满足要求。在检查光纤收信率的过程中,还应核查收信裕度。通过通信内时钟统一设置本侧和对侧的识别码,并查看装置中纵联通道是否存在异常警告信号,若不存在,则说明通道处于正常状态。 3.3GOOSE调试 在调试装置的菜单栏,对GOOSE通信状态和报文统计进行配置,其告警信号包括以下几个:GOOSE-A网网络风暴报警、GOOSE-B 网网络风暴报警、GOOSE-A网断链、GOOSE-B网断链以及GOOSE配置不一致。就GOOSE的发送功能来说,最多可以支持八个发送模块,为了现场调试的方便,发送压板可以配置为12个,一旦对应的发送压板退出使用。相关的GOOSE的发送信息都以清零来处理,在发送的信息中,不仅包含有GOOSE发送的信息,还包含有投检修态的开入信息。 4智能变电站继电保护的应用分析就继电保护的应用来说,对GOOSE的具体连接功能应重点关注,应尽量采用硬电缆进行连接,在采集完数字信号后,可通过数据包的形式向外传输。对于接受方来说,接收的只是其中的部分信号,因此在对GOOSE连接功能进行配置时,接收方应对内部信号与外部信号先进行添加,值得注意的是,同一个外部信号无法与两个内部信号同时连接。反之,同一内部信号也无法与两个外部信号相连。可利用日志窗口查看信号的具体记录,这样可使内部信号的添加更顺利。笔者以实际工作经验为基础,对某智能变电站的继电保护调试方法进行了详细研究,打算入量通道测试某220KV线路保护装置,想使用智能化继电保护校验仪来检查异常状态,在对线路的实际保护情况检查完成后,发现没有必要的开入信息存在于保护装置内部。于是笔者对问题原因进行了全面、详细分析,首先对校验仪的61850配置进行了检查,严格进行了数次校验后,发现配置并没有问题,其次对光网口灯的状态进行了检查,发现相关指示灯的闪烁符合规定,属于正常状态,进而对硬件口的数据信息传递问题进行了排除,最后检查了模型文件的配置,把母差文件找了出来,打开母差文件,对检查对应的数据集进行了浏览。

变电站备用电源自动投入装置--课程设计

变电站备用电源自动投入装置--课程设计

1.概述 1.1概念 为保证供电的可靠性,电力系统经常采用两个或两个以上的电源进行供电,并考虑相互之间采取适当的备用方式。当工作电源失去电压时,备用电源由自动装置立即投入,从而保证供电的连续性,这种自动装置称为备用电源自动投入装置,简称AAT。备用电源自动投入是保证电力系统连续可靠供电的重要措施。 备用电源自动投入装置遵循的基本原则如下: ①当工作母线上的电压低于检无压定值,并且持续时间大于时间定值时,备自投装置方可起动。备自投的时间定值应与相关的保护及重合闸的时间定值相配合。 ②备用电源的电压应工作于正常范围,或备用设备应处于正常的准备状态,备自投装置方可动作,否则应予以闭锁。 ③必须在断开工作电源的断路器之后,备自投装置方可动作。 工作电源消失后,不管其进线断路器是否已被断开,备自投装置在起动延时到了以后总是先跳该断路器,确认该断路器在跳位后,方能合备用电源的断路器。按照上述逻辑动作,可以避免工作电源在别处被断开,备自投动作后合于故障或备用电源倒送电的情况发生。 ④人工切除工作电源时,备自投装置不应动作。 装置引入进线断路器的手跳信号作为闭锁量,一旦采到手跳信号,立即使备自投放电,实现闭锁。

(a)明备用 (b) 暗备用之一

(c) 暗备用之二 图1-1 几种备用方式的简单接线图1.2.1 明备用的控制 有一个工作电源和一个备用电源的接线,即为明备用的配置,如图1-1(a)所示。图中。TI为工作变压器,T2为备用变压器。正常工作时。QF1、QF2处于合闸位置,工作母线Ⅲ上的负荷由工作电源通过T1供给;此时QF3合上(也可断开)、QF4断开,T2处于别用状态。当工作母线Ⅲ因某种愿意失电时,在QF2断开后,QF4合上(QF3断开时,要与QF4同时合上),恢复对工作母线Ⅲ的供电。 1

电力系统继电保护及自动化装置调试手册

电力系统微机继电保护新技术及自动化装置调试手册 作者:本书编委会 出版社:中国电力出版社 进入20世纪书籍已成为传播知识科学技术和保存文化的主要工具,随着科学技术日新月异地发展,传播知识信息手段,除了书籍、报刊外,其他工具也逐渐产生和发展起来。但书籍的作用,是其他传播工具或手段所不能代替的。在当代, 无论是中国,还是其他国家,书籍仍然是促进社会政治、经济、文化发展必不可少的重要传播工具。 详细介绍: 简介:

电力系统微机继电保护新技术及自动化装置调试手册电力系统微机继电保护新技术及自动化装置调试手册 第一编电力系统继电保护原理及新技术 第一章绪论 第二章微型计算机继电保护的数字信号基础 第三章微型计算机继电保护的硬件构成 第四章电网的电流、阻抗及方向保护 第五章输电线快速纵联保护 第六章自动重合闸 第七章电力变压器的继电保护 第八章发电机的继电保护 第九章母线的继电保护 第二编微机继电保护设计与运行原理 第一章微机保护的硬件原理 第二章数字滤波器 第三章微机保护的算法 第四章提高微机保护可靠性的措施 第五章微机保护程序流程 第三编微机继电保护应用、安装与系统试运行 第一章微机保护和综合自动化系统的发展 第二章继电保护的算法分析 第三章线路保护 第四章变压器微机保护系统 第五章BCH综合自动化系统 第六章配电自动化系统与光纤通信系统 第七章D1SA一2型分散式变电站自动化系统

第八章电网调度主站DF8002和DFl331分布式RTU系统第九章自动化发展规划、协议和概算, 第四编微机继电保护运行测试 第一章微机保护测试装置与测试技术的发展 第二章中低压线路保护及其测试 第三章高压线路保护及其测试 第四章变压器差动保护及其测试 第五章母线差动保护及其调试 第六章备用电源自动投入装置及其测试 第七章自动重合闸装置及其测试 第五编微机继电保护系统检验及通用检验方法 第一章产品质量检验的基本条件 第二章继电器及装置的基本检验方法 第三章外观检查 第四章微机型保护装置的硬件性能检验 第五章微机型保护装置的软件功能检验 第六章功率消耗测量 第七章绝缘性能检验 第八章整组功能试验 第九章微机型继电保护试验仪及常用的仪表 第六编微机继电保护系统设备保护装置的电气性能检验第一章保护元件的电气性能检验 第二章主设备成套保护装置的电气性能检验 第一节微机型、数字型变压器成套保护装置 第二节微机型、数字型发电机变压器组成套保护装置第三节微机型母线保护装置 第四节微机型、数字型电动机保护装置

服务器设备加电测试记录精编WORD版

服务器设备加电测试记录精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

服务器设备加电测试内容 XXXX服务器,服务器型号: 开关机加电测试 编号测试步骤正确结果测试结果1连接服务器电源线开机正常, 服务器自检后,引导到操作系统介面合格()不合格() 2打开主机电源,系统自检 3等待系统进入操作系统介面 电源切换测试 编号测试步骤正确结果测试结果 1连接服务器主用电源线 当服务器主 用与备用电源都 在工作时,拔出任何一根服务器电源线,服务器仍然能够正常工合格()不合格() 2打开主机电源,系统自检 3等待系统进入操作系统介面4插上服务器备用电源线

5等待服务器正常运转几分钟 作。 6拔出服务器主用电源线 7观察服务器运行状况 HBA卡状态检查 编号测试步骤正确结果测试结果1在服务器正常工作情况下插上光纤 线,HBA光纤通道卡指示灯正常合格()不合格() 2观察 HBA光纤通道卡的工作状态 网卡加电状态检查 编号测试步骤正确结果测试结果 1在服务器正常工作情况下 插上网线后, 网卡指示灯正常合格()不合格() 2观察网卡的工作状态系统配置检查

7网络接口数量检查: 用“lsdev –Cc adapter”命令查 看。 网络接口数量符 合合同要求 合格()不合格 () 8 查看显卡 用 prtconf |more命令查显卡数量符合合 同要求 合格()不合格 () 9光驱测试: 在DVD-ROM中放入一张光盘, 使用 mount -v cdrfs -oro /mnt/cdrom 使用 ls 命令可列 出光盘内容 合格()不合格 () 10硬盘容量确认:df –m lsps -a 用 lsdev -Cc disk 命令可列出所有硬 盘设备。 硬盘个数及容量 符合合同要求 合格()不合格 () 11支持中文内码,符合中国关于中文 字符集定义的有关国家标准 用smitty lang查看系统中文支持 操作系统支持中 文内码 合格()不合格 () 高清多功能矩阵