文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下水源热泵设计方案-天加.

地下水源热泵设计方案-天加.

地下水源热泵设计方案-天加.
地下水源热泵设计方案-天加.

南京天加空调设备有限公司

烟台汽车工程职业学院地下水源热泵中央空调

项目建议书

天加中央空调

TICA CENTRAL AIR-CONDITIONING

一、工程概况

1.1地理概况

烟台地处北纬 36.04度,东经120.20度。属亚热带季风气候,气候温和湿润,四季分明;日照充足。冬夏较长,春秋较短。全年平均气温约为12.2℃,年无霜期300天左右。

1.2工程内容及范围

项目具体情况:大专教学楼二区三层机房面积约1940平米,夏季空调总冷负荷不小于498.4KW ;学生活动中心面积约为10190.6平米,夏季空调冷负荷不小于1291.3KW ,冬季热负荷不小于1728.3KW ;第二食堂面积约为12530平米,夏季空调冷负荷不小于1443.6KW ,冬季热负荷不小于2181KW 。校方领导考虑到节能、环保、减排的能源需求,决定采用地下水源热泵中央空调系统,解决整个小区的空调需求。

项目范围:烟台汽车工程职业学院学生活动中心、食堂及教学楼等建筑地源热泵空调方案(含与地源热泵系统有关的电气控制部分,其中从配电室引至机房、泵房和其他空调设备电气控制箱及线路由招标人负责安装,控制箱至空调设备的管线

路由投标人负责安装)设计,室内末端空调系统二次优化设计,并负责全部工程安装施工调试验收,提供技术支持和售后服务。

1.3 地下水源热泵介绍

地下水源热泵系统,是指以地下水作为空调系统的冷/热源,通过水源热泵机组,给建筑物提供冷/热量的空调系统,下图是地下水源热泵系统原理图。系统主要由地下水源井系统、水源热泵主机、室内管网系统等三部分组成。

回灌井

二、系统设计方案

2.1设计依据

1、主要设计规范、标准

(1)《地源热泵系统工程技术规范》 (GB 50366-2005 (2)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-2003)

(3)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)(4)《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分》(JGJ26-95 (5)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JCJ134-2001 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)(7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)

(8)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101—2004)(9)其他必需的规范、规程 2、设计基础资料

(1)民用建筑暖通空调设计技术措施;(2)《采暖通风与空气调节设计手册》

(3)室外空气的空调设计参数:表1 室外设计参数

2.2冷、热负荷计算

2.2.1室内空调冷、热负荷的计算

1、室内设计参数(表2 室内设计参数)

2. 冷、热负荷的计算

根据设计院设计,大专教学楼二区三层机房面积约1940平米,夏季空调总冷负荷不小于498.4KW ;学生活动中心面积约为10190.6平米,夏季空调冷负荷不小于1291.3KW ,冬季热负荷不小于1728.3KW ;第二食堂面积约为12530平米,夏季空调冷负荷不小于1443.6KW ,冬季热负荷不小于2181KW 。

2.3系统设计

根据GB50366-2005《地源热泵系统工程技术规范》的定义,地源热泵系统是指以土壤或地下水、地表水为低温热源,由水源热泵机组、地能采集系统、室内系统和控制系统组成的供热空调系统。根据地能采集系统形式不同,地源热泵系统分地埋管、地下水和地表水三种形式。众所周知,地层之下一年四季均保持一个相对稳定的温度。在夏季,地下的温度要比地面空气温度低,而在冬季却比地面空气温度高。地源热泵正是利用大地的这个特点,通过热泵主机与土壤或地下水交换热量。地源热泵全年运行工况稳定,不需要其它辅助热源及冷却设备即可实现冬季供热、夏季供冷。所以,地源热泵是一项高效节能型、环保型并能实现可持续发展的新技术,在冬天,热泵机组将地下水的热量抽出,然后通过系统导入建筑物内,同时蓄存冷量,以备夏用;在夏天,热量从建筑物内抽出,通过系统排入地下水,同时蓄存热量,以备冬用。地源热泵一年四季均能可靠的提供高品质的冷暖空气,为我们营造一个非常舒适的室内环境。

本地源热泵系统采用地下水系统作为热泵主机的冷热源,建立集中能源站,通过室外管网对每栋建筑物夏季提供7℃冷冻水(冬季60℃的热水),再通过室内管网,末端采用风机盘管或其它热交换装置对每个房间进行制冷及供暖。

2.3.1、热泵机组的设计

(1)热泵机组的选型

热泵机组的选型一般原则有:满足系统的设计负荷;系统的初投资与运行费用小。本设计中选择使用天加满液式水源螺杆热泵机组为实现制冷、供暖,同时选用多台机组联机运行,其在满足系统的设计负荷的同时,彼此互为备用,提高机组利用率。

制热工况:水源侧进水15℃,出水7℃,用户侧进水60℃,出水55℃;制冷工况:水源侧进水29℃,出水18℃,用户侧进水12℃,出水7℃;则:

大专教学楼二区三层机房选用天加满液式水源螺杆热泵机组一台,型号为TWSF0150.1BW1;总制冷量为525KW ;设计要求制冷量为498.4KW ,完全满足

使用。学生活动中心选用天加满液式水源螺杆热泵机组两台,型号分别为

TWSF0335.2BW1×1台和TWSF0195.2BW1×1台;总制冷量为1872KW ,总制热量为1755KW ;设计要求制冷量为1291.3KW ,总制热量为1728.3KW ,完全满足使用。

第二食堂选用天加满液式水源螺杆热泵机组两台,型号为TWSF0335.2BW1;总制冷量为2366KW ,总制热量为2230KW ;设计要求制冷量为1443.6KW ,总制热量为2181KW ,完全满足使用。

2.3.2、室外地下水系统设计 2.3.2.1. 地下水源热泵系统设计要求

对于以地下水最为冷热源的热泵机组来说,必须遵守以下基本原则: 1). 地下水出水量务必满足根据空调负荷相关公式推导得出的要求流量,且供水稳定持续。

2). 需要通过详尽的地质勘查,确定地下水的水质情况;必要时候,应使用板式热交换器进行水井水和建筑循环水热交换;

3). 在寒冷季节,井水侧和系统侧的循环水路管道应做好防冻保温; 4). 对于地下水系统的投资效益比,在较大建筑物上的应用比小的建筑物好,因为地下水供回井的投资并不随系统容量的增加而呈线性上升;

5). 水源热泵机组的进水温度取决于深井水的水温,深井水的水温随着区域的不同而存在着差异性。因此,对于以地下水做为冷热源的水源热泵机组来说,必须确认机组的标准运行工况;同时,根据实际的水温情况,进行变工况参数的修正后,重新校核机组的选型工作。

2.3.2.2地下水源热泵系统水质要求

1)、搜集设计资料和现场勘察

现场勘查资料是设计的基础与依据,正确可靠的资料是保证地下水系统设计质量的先决条件。现场勘查不仅是收集资料的补充手段, 也是管井设计前期工作的重

要步骤。其目的是了解和核对现有水文地质及其它现场资料,初步选择井位及酝酿系统布置方案, 按设计任务提出进一步水文地质要求或其他现场工作要求.

2)、根据含水层的埋藏条件、厚度、岩性、水力状况及施工条件, 初步确定管井的型式、构造及取水设备型式。同时根据地下水位、流向、补给条件和地形地物情况, 考虑井群布置方案.

3)、按理论公式或经验公式确定管井的出水量和水位下降值, 并在此基础上结合技术要求、设备和施工条件, 确定取水设备。同时应考虑井群互阻影响, 必要时应进行井群互阻计算, 确定管井数目、井距、井群布置方案。此外, 须设置一定数量的备用井。

4)、水源水的水质直接影响水源热泵机组的使用寿命和运行效率。对水源水水质的基本要求是:清澈、水质稳定、不腐蚀、不滋生微生物或生物、不结垢等。

通过对水质的考察以确定水源水是否可以直接进入或进行何种处理方法后水源热泵机组,或者通过采用专用换热器进行中间换热。

主要水质指标考核依据如下:

根据供冷和供热工况下,系统的最大放热量和最大吸热量来计算井水流量。在冬季和夏季需要的地下水水量,实际上应与系统选择的水源热泵性能、地下水温度、建筑物内循环水温度、冷热水负荷,以及换热器的形式有关。在计算流量时,可以采用下面公式进行计算:

q v , c =

式中:

3600Q 1ρc p (t 2-t 1

q v , c

——供冷/热所需要地下水量(m3/h);

Q 1 ——设计工况下换热器换热量(kW ),

ρ ——水的密度(kg/m3)

C p

——水的比热,可取4.187kJ/kg.℃

t 1 ——进入热泵主机的地下水温度(℃) t 2 ——离开热泵主机的地下水温度(℃)

则:

大专教学楼二区三层机房要求水流量为:

q v , c =

3600Q 13600*(525+87

==48吨/小时

ρc p (t 2-t 1 998*4. 187*(29-18

学生活动中心要求水流量为:

q v , c =

3600Q 13600*(679+112+1183+195

==170吨/小时

ρc p (t 2-t 1 998*4. 187*(29-18

第二食堂要求水流量为:

q v , c =

3600Q 13600*(1183+195 *2

==216吨/小时

ρc p (t 2-t 1 998*4. 187*(29-18

现地下水设计单井抽取量为80吨/小时,因此,地下水井设计方案初步如下:大专教学楼二区三层机房为:一抽一回;学生活动中心为:两抽三回;第二食堂为:三抽四回;

该系统地下水源井总计:六口抽水井;八口回水井

2.3.2.3地下水的回灌

a.

回灌水的水质。对于回灌水的水质,要求是优于或等于原地下水水质,回灌后不会引起区域性地下水水质污染。实质上,地下水经过水源热泵机组或板式换热器后,只是交换了热量,水质几乎没有发生变化,回灌不会引起地下水污染。

b.

回灌类型。根据工程场地的实际情况,可采用地面渗入补给、诱导补给及注入补给。注入式回灌一般利用管井进行,常采用无压(自流)、负压(真空)及加压(正压)回灌等方法。无压自流回灌适用于含水层渗透性好、井中有回灌水位和静止水位差。真空负压回灌适用于地下水位埋藏深(静水位埋深在10米以下)、含水层渗透性好。加压回灌适用于地下水位高、透水性差的地层。对于抽灌两用井,为防止井间互相干扰,应控制合理井距。

c.

回灌井数量。按照国家标准,回灌井的数量与抽水井的数量不得低于2:1;即一口抽水井,必须设置不少于两口回灌井。特殊地质结构层的地区,透水率高、回灌效果好的水源井,可以按照2:3的比例进行抽灌井的配置。

d.

回灌量。回灌量的大小与水文地质条件、成井工艺、回灌方法等因素有关,其中水文地质条件是影响回灌量的主要因素。一般来说,出水量大的井回灌量也大。在基岩裂隙含水层和熔岩含水层中回灌,回灌水位和单位回灌量变化都不大;在砾卵石含水层中,回灌量一般为单位出水量的80%以上;在粗砂含水层中,回灌量是出水量的50%~70%;在细砂含水层中,回灌量是出水量的30%~50%。采灌比是确定抽灌井数的主要依据。

e.

回扬。为预防和处理管井堵塞,主要采取回扬的方法。回扬是指在回灌井中开泵抽排水中堵塞物。每口回灌井回扬次数和回扬持续时间,主要由含水层颗粒大小和渗透性而定。实验证实,在几次回灌之间进行回扬,与连续回灌不进行回扬,前者能恢复回灌水位,保证回灌井正常工作。

2.3.2、控制系统介绍

ⅰ、控制系统简介

本控制系统是为室内空调和热水加热专门开发的智能型控制系统。控制系统是整个系统的心脏,具有安全、可靠、耐用的特点。人性化的界面,“自动+手动”运行模式,给客户日常管理带来了极大的方便,且能够有效控制日常运行费用。本控制系统特点有:

a 、水位传感器采用电容式水位检测装置。金属导体不与水直接接触便能检测水位变化,避免了金属导体与水接触产生水垢、氧化而影响检测可靠性和使用寿命的问题,且稳定性好、不受水箱温度及水质影响、水位检测范围宽,性价比极高,为目前水箱水位检测最理想的装置之一;

b 、温度传感器采用优质进口材料,检测温度可达250℃,完全满足工程要求。

c 、控制器主要电子元器件采用美国原装进口器件,双电源供电,光电隔离设计,工作稳定可靠,不受强电工作干扰。系统采用三相电(交流380V 和单相电(交

流220V 兼容方式,大功率设计,可适应用户不同的工作环境及更高的配件可选性。

d 、当前工作状态采用液晶屏和多指示灯指示,直观明了。

e 、本系统充分考虑安全性,装配有高质量漏电保护系统。

为适应不同用户要求。本系统可按用户需求,所有功能可现场随机取舍。ⅱ、地源热泵系统控制:

A 、采用温控开关联动控制,可通过室内风机盘管的启停控制机组及水泵的启

停(任一台风机盘管启动则机组及水泵启动,所有风机盘管停止运行,则机组水泵

停止运行;

B 、室内温度控制:

通过温控开关控制风机盘管转速,控制室内温度在设定范围;

C 、机组节能控制:

水源热泵机组可根据回水温度控制压缩机启停,逐节开启主机,达到节能的

目的;

三、项目经济性分析报告

1. 日常用电按照0.8元/度计算,夏季制冷天数90天,冬季采暖天数100天,每天工作时间8小时,潜水泵功率30KW 统计:制冷季节运行费用为:

大专教学楼二区三层机房:(87KW +30KW ×0.6)×8×90×0.8元=60,480元负荷系统数0.95 单位面积制冷费用为:29.6元/M2 学生活动中心:(112KW +195KW +30KW ×2)×8×90×0.8元=211,392元

第二食堂:(195KW ×2+30KW ×3)×8×90×0.8元=276,480元

制热季节运行费用为:

学生活动中心:(181KW +318KW +30KW ×2)×8×100×0.8元=357,760元

第二食堂:(318KW ×2+30KW ×3)×8×100×0.8元=464,640元

负荷系统数0.69 单位面积制冷费用为:14.31元/M2 负荷系统数0.60 单位面积制冷费用为:13.24元/M2 负荷系统数0.98 单位面积制冷费用为:34.41元/M2 负荷系统数0.98 单位面积制冷费用为:36.34元/M2

四.南京天加(TICA )空调设备有限公司介绍

南京天加空调设备有限公司为专

业生产TICA 牌空调制冷产品的中英合

资企业。

英方股东为英国天加环球投资有

限公司,中方股东为年产值九十多亿元的中国著名上市公司华东电子集团股份有限公司(股票号码:0727 华东科技)。天加空调设备有限公司于1999年成立后便开始正式生产组合式空气处理机组、螺杆式机组、新风机组、风冷冷热水机组等,已有多年生产历史,为各地的重点工程和项目提供了高品质产品,受到用户的好评,许多用户在使用我们的产品后对产品的性能非常满意,再次向我们定货。我们产品通过机械工业通用机械产品检测所与国家压缩机制冷设备质量监督检验中心检验,并在2004年顺利取得生产许可证。

天加公司将发展成为拥有自身技术特色及自主知识产权、制造高质量稳定的产品,并以客户为中心的服务型企业。到目前为止,天加公司已经拥有两家生产基地——南京工厂、天津工厂,以及全国四十多个销售网点和售后服务点。

天加公司进入一个全新的发展时代,规范化的管理和世界水准的制造等级使产品的质量得以保证,领先的技术更使我们有信心制造一流的中央空调设备。天加公司奉行质量第一的原则,以制造高品质空调为己任,不断改进生产技术和产品设计,着力研究和开发新产品,在中国拥有多项专利,并注重产品可靠性、稳定性和耐久性实验,产品主要部件采用国际著名品牌。天加空调可广泛应用于饭店、写字楼、商场、纺织、电子、医院、电信、餐厅、公寓、娱乐场所、体育场馆

等各类型建筑和行业。天加公司特别强调以人为本、公司规范理念、

经营信条和个人品德,在公司迅速发展的同时,我们更注意企业自身素质的提高与管理的完善。我们需要聚集一大批德才兼备的精干之才,共同抓住当今千截难逢历史机遇去实现我们共同的理想和事业。

五、满液式水源螺杆热泵机组(TWSF特点

天加TWSF 系列螺杆水源热泵机组的特点是系统设计简洁稳定,运行高效节能。这个特点体现在满液式换热器最新技术的运用与先进的R134a/R22半封闭式双螺杆压缩机配合微电脑控制技术的结合。

1. 技术先进、运行稳定

机组使用高品质的进口R134a/R22专用半封闭双螺杆压缩机,该压缩机运动部件只有三个,可靠性极高,从而保证了压缩机的稳定运行;水源(地下水、土壤等)的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动,从而不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题;此外,优良的系统设计(多机头多回路技术),先进的自动拉油技术确保各运动部件的良好润滑,都使得机组运行更可靠、稳定。

1 多机头多回路技术

天加满液式水源螺杆热泵机组采用多机头多回路的技术,根据用户冷量的需求,在一台机组上选用两台或三台压缩机。每台压缩机具有完全独立的工质回路,

各系统具有独立的:冷凝器、蒸发器、电子膨胀阀。如上图所示。机组具有以下优势:

a .运行可靠:各压缩机具有独立的制冷剂回路,各压缩机之间不需要复杂的油平衡管路,彻底解决压缩机油不平衡的问题。

b .备用性强,便于维护:机组具有两个到三个独立的制冷剂系统,一个系统维护的时候其余的压缩机可以正常运行,系统备用性强,便于维护。无需选择备用机组。

南京天加空调设备有限公 https://www.wendangku.net/doc/da14532660.html, c.高效节能:多机头具有无与伦比的部分负荷性能,运行费用低,IPLV 可以达到 7.1 以上。 2 天加独创的自动拉油技术满液式水源螺杆热泵机组运行过程中,正常情况下,蒸发器液面上有约 0.1% 的浮油,通过引射泵引射到压缩机当中,维持一个动态的平衡。这种回油设计是可靠的。但是当空调负荷变化频繁,尤其是环境温度,末端负荷发生剧烈变化时,有可能导致正常的回油功能发生紊乱,导致压缩机的油槽缺油。由于蒸发器的温度低,大量的润滑油将积存在液面上,如果不及时将油拉回到压缩机,压缩机可能会缺油会很容易损坏。天加公司独创了自动拉油的程序:当压缩机的油槽里的油位过低,油位传感器触发报警信号,并激发自动拉油的程序,通过对电子膨胀阀的控制,在短短的几秒钟内将润滑油吸入压缩机,从而确保压缩机稳定可靠运行。 2. 油分高效、以油带油技术机组采用满液式机组专用压缩机,结合使用内外螺纹高效强化满液式蒸发器,高效二次内置油分离器,使机组有很强的适用性和更高的效率。

南京天加空调设备有限公 https://www.wendangku.net/doc/da14532660.html, 天加水源螺杆热泵机组拥有两级油分离器:一个是压缩机内置油分,一个是内置在冷凝器内部的二次油分。压缩机的排气两级油分后,效率到达 99.9%,还有 0.1%的油进入蒸发器,为实现机组连续运行,需要将 0.1%的油引射回到压缩机,天加满液式螺杆热泵机组,采用技术国际领先,并经特殊设计的引射泵,用二次油分分离出来的高压油将蒸发器中 0.1%的油引射到压缩机吸气管。这就是天加独创的用油来引射油

的回油技术。见上图所示。 3. 选择灵活 R134a 和 R22 两种冷媒供选择,通过各种压缩机的搭配运用,可以提供从 100~ 950RT 的各种机型供用户选择,其中必有一种可以满足用户的需要。我们还可以按照用户的需要特别定制。 4. 节能螺杆压缩机有部分负荷功能,通过多机头配置、高效满液式蒸发器与 PLC 控制技术配合,机组采用无级能量调节,无论是满负荷或部分负荷均可达到最佳能效比,显著降低用户运行费用;在标准制热工况下,机组热水最高出水温度 58℃(R22 机组),65℃(R134a 机组,请联系天加公司),出水温度的提高,可减少设备投资,提高系统运行效率,减小室内侧设备选型容量。 5. 安全、可靠机组提供从制冷剂系统、电系统到水系统的完备保护,完全保护机组安全正常地运行。(压缩机电机过热、过电流、相序异常、油位过低、油压差过大、排温过高、高压、低压、冰点、断流)等安全保护。

南京天加空调设备有限公 6. 方便操作 https://www.wendangku.net/doc/da14532660.html, 机组采用先进的 PLC 控制技术,全自动运行。根据用户的要求可实现多机联控以及与楼宇自控系统方便的连接。由于采用的智能自动控制,机组的运行相当简单,用户可以通过操作面板、用户自己的控制器、以太网络、有线或无线网络,随时与机组进行信息交流,了解机组的运行状态,对机组进行实时监控。 7. 功能齐全机组不仅能满足夏季供冷、冬季供暖的需要,还可以解决生活或工艺用水的供应问题,充分发挥了一机多用的功能。也可以增加中间换热器利用河水、湖水或海水,甚至可以利用工业废水和地热的尾水。

南京天加空调设备有限公 https://www.wendangku.net/doc/da14532660.html, 六、天加公司地下水源热泵案例序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目名称德国汉跋集团苏州技纺有限公司哈尔滨机械研究所南昌力高(香港)国际会所河南奥斯卡假日酒店沈阳春晖工艺品厂沈阳红太阳制药有限公司沈阳大东区交警支队沈阳市鑫淼宾馆河南新乡市新星剧场河南长垣县明秀苑大酒店河南省滑县人民医院北京百安居装饰建材有限公司葫芦岛宏跃集团综合开发有限公司台湾东森购物广场沈阳鞍山新阳光商业广场世纪新南方灯饰城兰州宝丰大厦徐州沛县华佗医院江苏泗县润阳宾馆南昌吉安市人民医院项目面积 6000M 2 地址苏州哈尔滨南昌

焦作沈阳沈阳沈阳沈阳郑州郑州郑州北京辽宁台湾鞍山天津兰州徐州泗县南昌分公司苏州分公司哈尔滨分公司南昌分公司郑州分公司沈阳分公司沈阳分公司沈阳分公司沈阳分公司郑州分公司郑州分公司郑州分公司北京分公司--沈阳分公司天津分公司西安分公司南京分公司南京分公司南昌分公司水源模式工业污水污水源地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水地下水主机型号TWSF0195.1BH1-N TESD090.1BH2 TESD195.1BW2 TESD210.1/TESD405.2

TESD150.1BH2 TESD465.2BH2 TESD125.1BH2 2台 2台竣工日期 2007 2007 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2007 2006 2007 2008 2007 2007 2008 2008-2009 2008 3000 m2 5000 m 6800 m 8800 m 4500 m 7200 m 2 15000 m2 2 32000 m2 2 2 2 TESD150.1BH2/TESD030.1BH2 TESD275.2×2 台 TESD255.2BH2

TESD405.2BH2×3 台 TWSF500.2R1 TESD230.2BH2 TESD220.1BH2

TESD420.2BW2 TWSF0480.2BH2 TWSF480.2BH2×3/TESD080.1BH2

TWSF205.1BW2/ TWSF265.1BW2 TESD125.1BW2×2 台 TESD195.1BW2R 15000 m 2 30000 m2 18000 m 6200 m 2 8000 m2 2 2 2 2 60000 m 18000 m 80000 m 6800 m 15000 m2 2 6500 m2

人防工程建设设计方案图审批

人防工程建设设计方案图审批 办事指南 一、事项名称:人防工程建设设计方案图审批 二、受理范围:城六区和各开发区新建、扩建、改建的建筑项目。 三、办理依据 1、《中华人民共和国人民防空法》第二十二条城市新建民用建筑,按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。 2、《陕西省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》第七条、第九条、第十条防空地下室的设计应当由具有人防工程设计资质的设 计单位承担。在对应建防空地下室的民用建筑设计文件组织审核时, 应当由同级人民防空主管部门参加,负责防空地下室的面积、抗力等级、战时用途和防护设计审核。 3、国家国防动员委员会、国家发展改革计划委员会、建设部、财 政部《关于颁发<人民防空工程建设管理规定>的通知》(国人防发【2003】18号)第四十六条、第五十三条 4、陕西省人民政府陕西省军区关于贯彻落实《国务院中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》的实施意见》(陕政办发【2008】66号)第四(十四)条:依法修建民用建筑防空地下室。应建防空地下室的民用建筑在向城市规划部门报批建设工程规划 许可证前,应由人民防空主管部门对防空地下室的面积、抗力等级、 战时用途和防护设计进行审批,施工图设计文件的人防审查应与技术性审查同步进行,由省人民防空主管部门认可的具有相应资质的施工 图审查机构进行审查。

5、陕西省人防办、省住建厅《关于进一步加强防空地下室建设管理的通知》陕人防【2009】20号文 四、办理条件 1、取得规划局批准的报建项目总平面图。 2、完成人防工程方案图设计。 五、应提交的材料 序 号材料名称份数 材料 形式 备注 1 规划批准的报建项目总平图 1 原件 盖有规划局审批蓝章的图纸2 方案图许可递交人防工程平 面图 3 原件 3 人防工程两个方向剖面图 3 原件 4 一层平面图 3 原件应标注该层建筑面积及主出入口 5 新建人防工程报建表 1 原件 注意事项:1、人防“结建”审批报建表中的“是否涉及原有人防拆除”应由工程所在区人防办盖章。 2、所有蓝图都应盖有:建设单位公章,设计单位公章,设计单位资质章,一级注册建设师印章。 六、办理程序 1、依据《西安市人民政府办公厅关于做好全市投资项目在线审批 监管平台运行工作的通知》精神,各单位上报资料前,需先在“陕西 省投资项目在线审批监管平台”()进行网上申报,网上申报通过后可将资料正常上报,未在平台申报的项目不予受理。 2、申请人在市政务中心导办台抽号后,到人防办窗口申报材料。窗口人员对材料进行初审,材料初审合格后予以受理,发放受理通知

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

综合管廊解决方案

正元城市综合管廊智能化建设 解决方案 正元地理信息有限责任公司 编制日期:二〇一六年四月

目录 一、概述 (1) (一)政策支持 (1) (二)发展现状 (2) 二、城市管廊智能化建设必要性分析 (4) (一)加强管廊运行监管的能力,切实保障管廊长期安全运行 (4) (二)转变管理模式、突破传统管理局限,提升管理工作水平 (4) (三)优化管廊运行方式,降低运行维护费用,提高经济效率 (5) (四)形成合作互惠机制,加强管线入廊管理,发挥管廊作用 (5) 三、正元城市管廊智能化建设目标及内容 (5) (一)建设目标 (5) (二)建设内容 (6) 1. 物联网智能监控系统 (6) 2. 管廊内通讯网络系统 (13) 3. 管廊三维模型及数据中心 (15) 4. 大数据应用支撑平台 (16) 5. 专项业务应用系统 (17) 6. 监控管理中心建设 (20) 四、科学管理模式提升管廊管理水平 (21) (一)运行维护 (21)

(二)后续建设 (21) 五、关于正元公司 (21)

一、概述 城市地下综合管廊将布设在地面、地下或架空的各类公用管线集中容纳于一体,并留有供检修人员行走的通道。将有效促进地下管线统一规划和设计,实现集中建设、集中管理,有效处理了地下管线布线间相互协调困难的问题,便于管理单位之间相互了解。 城市地下综合管廊将原本埋设在地下“不可见”的管线变成“直接可见的”,现状不清、家底不明将不再是制约地下管线发展的问题;而且“直接可见”的地下管线大大降低了管线巡检工作难度、提高了巡检质量,使管线漏损查找和处理都更方便,更容易发现管道安全隐患。城市地下综合管廊将管线“分散式”转变成“集约式”建设和管理,有效、合理地节约了城市地下空间,直接解决了地下管线埋设混乱问题。同时,为改变地下管线管理方式和提升管理水平创造很好的条件。 自动化、信息化管理设备和技术在地下综合管廊中更容易应用,管廊内现有空间为布设监控管理设备和设备检修管理提供了较大便利,通过布设视频和防入侵监控等设备,能有效提升综合管廊内地下管线安全水平和应急管理能力。因此,建设综合管廊在很大程度上对当前地下管线所面临的问题,提供了很好的解决途径。 (一)政策支持 自2013年以来,国务院先后印发了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》,部署城市地下管线建设工作。李克强总理近两年三次就城市建设谈到“里子”

茶庄整体经营策划方案及设计思路

茶庄整体经营策划方案及设计思路 本文导读:纵观近年来的茶叶零售店,效益好的已经微乎其微,大多处于保本、亏本状态,而且许多已倒闭。是什么原因造成茶叶零售经营不善呢?怎样才能经营好茶叶零售店呢?这是我们要研究解决的现实问题。 中国是茶叶的故乡。茶叶被国人称为“国饮”,随着世界物质文化交流的发展,全世界已有50 多个产 茶国,饮茶之风盛行世界。 我国茶区分布广泛,种类之多、饮茶之盛、茶艺之精、堪称世界之最。 随着人类文明的进步,人们生活节奏的加快,科学技术日新月异的发展,茶对人类身体健康的奇特功效和文化价值进一步被揭示和升华。 茶已被世界人民作为保健康乐、社会联谊、净化心灵、传播文化的纽带。 据世界卫生组织预测,茶在21 世纪将成为世界“第一大饮料”。 “开门七件事,柴米油盐酱醋茶”,正因为茶叶是人类生活必须消费品,同时又是人类精神文明生活的一部分,所以茶叶零售店分布广泛,阵容庞大,据初步统计全国约有十几万家,随着人们消费水平的提高,市场越来越走向规范化。茶科技的超速发展,人们对茶文化逐步深入以及对茶知识的进一步了解,茶叶零售面临着异常严峻的考验,如果还是按照过去陈旧的经营观念,很快就会被淘汰出局。 纵观近年来的茶叶零售店,效益好的已经微乎其微,大多处于保本、亏本状态,而且许多已倒闭。是什么原因造成茶叶零售经营不善呢?怎样才能经营好茶叶零售店呢?这是我们要研究解决的现实问题。 经营不善的原因很多,大体是以下几个方面: 一、选址不合理:开店重要的是位置,好多经营人员不经市场调查,随便选一个位置就去开店,有的盲目好高,片面追求繁华地段、大商场,这样就容易陷入盲目性,靠碰运气。 二、装饰不当:在装饰过程没有按茶店的特殊性,纯粹暗个人意志去做,追求豪华的、简单的,我就曾看到许多茶店的装饰模仿歌厅、饭店的装饰,着怎末行,茶叶是一种特殊的商品,它的特点在于它的品位、清心、高雅。 三、茶叶的质量不行:好多茶店经营由于本身对茶叶知识的了解不透,没有鉴别能力,为了图方便省事,大多数茶商到初级市场去盲目进货,这样茶叶质量把关不严,坑了顾客,结果也丧失了自己的信誉。 四、价格定位不合理:由于前期是“商品短缺”时代,市场不规范,大家为了眼前利益,追求暴利,随着市场经济的进一步成熟,商品过剩,薄利的时代已经来临,好多经营者没有从传统的经营思维中跳出来,还是沿着过去“高价位”的老路子,可是顾客不买,你怎么办呢? 五、品种结构不合理:好多茶叶店的经营者总是认为自己或亲朋熟人的茶叶可靠,拒绝新进品种,茶店品种单调,给顾客选购的余地少,这种自我封闭的经营方式必须立即改变。 六、不了解消费者口味:茶叶经营者应该了解你所在经营地区消费者的口味,不同的地区消费者口味不一样,你不能以你自己的口味来代替你所经营地区消费者的口味。 七、商品立体结构意识不强:现代经营离不开立体思路,茶叶不仅是一种饮料,同时也是一种博大精深的艺术,茶也须有与茶有联系的艺术品、工艺品、茶艺同台演出,不能唱独角戏。

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

城市地下综合管廊工程总体设计

城市地下综合管廊工程总体设计 针对于城市的地下综合管廊而言,主要是为通过电力以及通讯、给水、制冷和燃气等真空管道的两种以上的管线集中的进行设置到道路之下相同的一个空间,从而可以形成一个集约化一会科学化的城市基础设施,并且也是有效的去解决了城市在进行发展过程中各种各样管线进行维修和扩容所导致出现的“蜘蛛网”等方面的问题,十分有效的对城市的形象进行了一定的提高,并且对于创建和谐的城市生态环境也是具有着重要的一个作用。 1.城市地下综合管廊的具体分类以及结构分析 1.1具体分类研究 在城市的地下综合管廊工程施工当中,其设施环节非常多,也是相对比较复杂的,其主要的内容主要分为以下几个环节:首先,市政管道部分,这一环节当中包括较多的管道,主要包括给排水管道、天燃气管道、原料供应以及运输管道等多个环节,对于给、排水环节就有几种,有工业上的给、排水管道和生活饮用水源给、排水管道等。而原料的供应就包括燃气、,煤气等管道,是人们生活当中不可或缺的环节。在运输领域当中就包括地铁,是为人们出行带来便利的重要途径,能够降低地面交通的拥堵。其次,电缆疏通,在地下管廊当中能够有效的实现电缆的连接和管理,其中就包含用电电缆以及通信电缆等,通过在地下管廊当中铺设不同的电缆,能够有效的节约地面空间,还能避免地面上电缆受日晒或其他因素而产生的电路损坏等问题,防止供电或通信系统在运行当中出现的不同故障等。最后,附属设施环节,对于这一环节的内容主要就是地下综合管廊运营以及管理当中具有较为重要的作用和意义,从而保障综合管廊运作的安全性。 1.2具体结构分析

在城市地下综合管廊当中的结构主要包括以下几个方面:其一,管廊本体结构主要是运用钢筋混凝土来构建的,运用的技术是是现浇方式或预制方式来进行建设的,最后形成完善的地下结构,从而保证城市当中不要的管线能够在这一空间当中通行。其二,不同管线的结构,在地下综合管廊当中,所承载的不同管线是管廊当中的核心环节和关键部分,在早期只有是以电力、电信、供排水等环节为主要内容。 而在现今不同的城市管线都可以通过地下综合管廊来运行,而对于排水管以及污水管等几个环节,这些都是重力流管线,在地下综合管廊工程当中会带来很大的成本影响,因此在当前的地下综合管廊当中没有幽水管和污水管环节,其三,监控管理环节,对于地下综合管廊当中,出现的湿度和煤气浓度较高、人员进出等状况,都会对地下综合管廊带来一定的安全问题,所以必须要在地下综合管廊当中设计监控系统,并与地面控制中心相连,及时将地下综合管廊的问题上报到相关办法,从而制定有效的方法和处理进行控制和管理,对于这一环节来说,是保障地下综合管廊系统安全稳定的重要环节。其四,通风环节,对于在地下开展管线施工工作,为了更好的保障施工工程的安全性和保障工作人员的生命健康,并且更好的提升管道的使用寿命,就必须要在施工过程中制定完善的机械通风环节,进而保障整体工程的通风,为工作人员施工带来有利条件。其五,排水环节,对于地下施工来说,整体工程很容易会出现下幽或是地下水渗水的现象和问题发生,这一现象的出现会导致施工现场出现较多的积水,而影响工程项目的正常施工,所以必须要在地下综合管廊当中涉及完善的排水系统,确保工程不会因积水问题而影响整体工程。其六,供电环节,在整体的工程施工当中,整体的采光是相对比较差的,为了更好的保障工程施工的顺利完成,提升整体施工效率,就必须要运用电力来帮助工程施工过程,

景观方案设计思路

景观方案设计思路 大家一直强调方案思路,思路,思路重要的事情说三遍今天就给大家捋捋哈!前言景观设计是多项工程相互协调的综合设计,就其复杂性来讲,需要考虑交通、水电、园林、市政、建筑等各个技术领域。各种法则法规都要了解掌握,才能在具体的设计中,运用好各种景观设计元素,安排好项目中每一地块的用途,设计出符合土地使用性质、满足客户需要、比较适用的方案。景观设计中一般以建筑为硬件,绿化为软件,以水景为网络,以小品为节点,采用各种专业技术手段辅助实施设计方案。从设计方法或设计阶段上讲,可简单归结为以下几个方面: 大家一直强调 方案 思路,思路,思路 重要的事情说三遍 今天就给大家捋捋哈!

前言 景观设计是多项工程相互协调的综合设计,就其复杂性来讲,需要考虑交通、水电、园林、市政、建筑等各个技术领域。各种法则法规都要了解掌握,才能在具体的设计中,运用好各种景观设计元素,安排好项目中每一地块的用途,设计出符合土地使用性质、满足客户需要、比较适用的方案。景观设计中一般以建筑为硬件,绿化为软件,以水景为网络,以小品为节点,采用各种专业技术手段辅助实施设计方案。从设计方法或设计阶段上讲,可简单归结为以下几个方面:

构思 构思是景观设计最重要的部分,也可以说是景观设计的最初阶段。从学科发展和国内外的实践来看,景观设计的含义相差甚大。我们认为,景观设计是关于如何合理安排和使用土地,解决土地、人类、城市和土地上的一切生命的安全与健康以及可持续发展的问题。它涉及区域、新城镇、邻里和社区规划设计,公园和游憩规划,交通规划,校园规划设计,景观改造和修复,遗产保护,花园设计,疗养及其他特殊用途等很多领域。同时,从目前国内很多的实践活动来看,景观设计着重于具体项目本身的环境设计,即狭义的景观设计。两种观念并不相互冲突。 基于以上的观点,我们认为无论是关于土地的合理使用,还是一个局部的景观设计方案,构思都是十分重要的。 构思首先考虑的是满足其使用功能,充分为地块的使用者创造、规划出满意的空间场所,同时不破坏当地的生态环境,尽量减少项目对周围生态环境的干扰。然后,采用构图以及下面将要提及的各种手法进行具体的方案设计。 方案构思“四法” 1草图法 草图法的特点和作用

实验方案的设计与评价

实验方案的设计与评价 一、实验方案的设计 (一)、一个相对完整的化学实验方案一般应包括的内容有:实验名称、实验目的、实验原理、实验用品和实验步骤、实验现象记录,及结果处理、问题和讨论等。 (二)、实验方案设计的基本要求 1、科学性 (1)、当制备具有还原性的物质时,不能用强氧化性酸,如: ①、制氢气不能用HNO3、浓H2SO4,宜用稀H2SO4等。另外,宜用 粗锌(利用原电池原 理加快反应速率),不宜用纯锌(反应速率慢)。 ②、同理,制H2S、HBr、HI等气体时,皆不宜用浓H2SO4。前者宜 用稀盐酸,后两者宜 用浓磷酸。 FeS + 2HCl = FeCl2+ H2S↑H3PO4+ NaBr NaH2PO4+ HBr↑(制HI用NaI) (2)、与反应进行、停滞有关的问题 用CaCO3制CO2,不宜用H2SO4。生成的微溶物CaSO4会覆盖在CaCO3表面,阻止反应进 一步进行。 (3)、MnO2和浓盐酸在加热条件下反应,制备的Cl2中含HCl气体和水蒸气较多;若用 KMnO4代替MnO2进行反应,由于反应不需加热,使制得的Cl2中含HCl气体和水蒸气极 少。 (4)、酸性废气可用碱石灰或强碱溶液吸收,不用石灰水,因为Ca(OH)2属于微溶物质,石灰水中Ca(OH)2的含量少。 (5)、检查多个连续装置的气密性,一般不用手悟法,因为手掌热量有限。 (6)、用排水法测量气体体积时,一定要注意装置内外压强应相同。

(7)、实验室制备Al(OH)3的反应原理有两个:由Al3+制Al(OH)3,需加氨水;由AlO2-制Al(OH)3,需通CO2气体。 (8)、装置顺序中,应先除杂后干燥。如实验室制取Cl2的装置中,应先用饱和食盐水除去HCl气体,后用浓H2SO4吸收水蒸气。 2、可行性 (1)、在制备Fe(OH)2时,宜将NaOH溶液煮沸,以除去NaOH溶液中溶解的O2;其次在新制的FeSO4溶液中加一层苯,可以隔离空气中的O2,防止生成的Fe(OH)2被氧化。 (2)、实验室一般不宜采用高压、低压和低温(低于0℃)等条件。 (3)、在急用时:宜将浓氨水滴入碱石灰中制取NH3,不宜用NH4Cl与Ca(OH)2反应制取NH3;又如,宜将浓HCl滴入固体KMnO4中制备Cl2;还有将H2O2滴入MnO2中制O2,或将H2O滴入固体Na2O2中制备O2等。 (4)、收集气体的方法可因气体性质和所提供的装置而异。 (5)、尾气处理时可采用多种防倒吸的装置。 3、安全性 实验设计应尽量避免使用有毒的药品和一些有危险性的实验操作,当必须使用时,应注意 有毒药品的回收处理,要牢记操作中应注意的事项,以防造成环境污染和人身伤害。 (1)、制备可燃性气体,在点燃前务必认真验纯,以防爆炸! (2)、易溶于水的气体,用溶液吸收时应使用防倒吸装置。 (3)、对强氧化剂(如KClO3等)及它与强还原剂的混合物,千万不能随意研磨,以防止 发生剧烈的氧化还原反应,引起人身伤害等事故。 (4)、有毒气体的制备或性质实验均应在通风橱或密闭系统中进行,尾气一般采用吸收或燃 烧的处理方法。 (5)、混合或稀释时,应将密度大的液体缓慢加到密度小的液体中,以防液体飞溅。如浓硫 酸的稀释等。 (6)、用Cu制CuSO4,可先将Cu在空气中灼烧成CuO,再加稀

人防工程施工组织设计方案76150

目录 1、编制依据 0 2、工程概况 0 2.1工程总体概况 0 3、施工部署及管理施工人员 (1) 3.1工程施工计划 (2) 3.2技术配合及施工措施 (2) 4、模板 (3) 4.1模板制作安装 (3) 4.2验收要求 (4) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (5) 5、钢筋 (5) 5.1钢筋原材控制 (5) 5.2钢筋安装 (5) 6、混凝土 (6) 6.1浇筑准备 (7) 6.2人员组织 (7) 6.3技术要求 (7) 7、门窗安装 (9) 8、管道的附件安装 (10) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (10) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (11) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (11) 8.4 电缆电线的穿管安装 (12) 8.5排烟管与附件的安装 (12) 8.6管道防腐涂漆 (13) 9、设备安装 (13) 9.1设备基础 (14) 9.2通风设备安装 (14) 9.3给水排水设备安装 (15)

9.4电气设备安装 (16) 9.5设备安装工程的消声与防火 (18) 10、施工质量保证体系 (19) 11、安全措施及要求 (20)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规和标准 人民防空工程施工及验收规 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况

地下车库设计方案

万科地下车库设计省钱心法 在目前房地产市场以“现金为王”的开发形势下,对于地下车库开发成本的节约就很有必要了,省下来的可都是白花花的银子。 一、规划要求:控制车位比例 地下车库的造价比较高,普通地下车库的造价一般是地上住宅土建造价的两倍左右。所以,为了节约成本,必须减少造价,做经济型的地下车库。 从规划的角度针对无锡万科魅力之城五期与无锡万科金域蓝湾为例分析: 无锡万科魅力之城五期:地处新兴片区,客户定位为首次置业,小户型产品为主流,其新政比例仅为90/20(90平米以下的户数占总户数的20%),为平衡无锡万科金域蓝湾,可以加大小户型的比例到90/70。规划设计要求车位比例为辆/户,最后通过与规划局沟通,最后按辆/100平米考虑,就此一项为魅力五期节约投资1785万,如下表: 无锡万科金域蓝湾:地处市中心核心地段,客户以再次改善居住为主,但项目受新政比例90/35(90平米以下的户数占总户数的35%)的影响,全区90户数很多,导致要考虑的停车位过多。规划设计要求车位比例为辆/100平米,通过与规划局沟通,最后按辆/户考虑,就此一项为金域蓝湾节约投资7100万,如下表:

可见,小区规划争取最有利于开发需求的车位比例,是解决地库经济性问题的根本。首次置业以小户型为主的居住小区,宜按每百平米来控制车位比较合理;再次改善以大户型为主的居住小区,宜按每户来控制车位比较合理。 二、地库设计范围5个要素 设计地库首先要考虑其可实施的范围,掌握好了设计范围,才能使地库的利用率达到最大化,否则既浪费了空间又节约不了成本。影响地库设计范围的因素大概有如下几种: 1.上部建筑是否要连通 在做地库范围的设计时,要考虑地下车库与住宅主体是否要在地下层连通,要否设计地下大堂等。地库和住宅尽可能的保持一定的距离,要基础保证施工的操作面,特别是基础有高差时,更应根据土的力学性质,留不同的距离,减少基坑维护费用,档次要求高的小区一般考虑住宅地下入户。 2.销售和开发分期 当整个小区要做分期开发时,地库的设计也要考虑分期建设,否则会对下一期的建设和前一期的销售带来麻烦,分期建设就要设缝,带来部分建设成本的增加。 3.规划停车总量扣除地面停车数量 首先我们要根据规划要求计算出需要的总停车数量,然后减去地面的停车数量就是需要建设的地下停车数量了,再结合住宅的主体进行地库的范围设计,在地库设计时做到心中有数。

深化设计方案思路及流程

钢结构深化设计思路及流程 、钢结构单位在拿到图纸后,项目专职深化人员首先要对整套图纸读懂吃透。对图纸表达不详细或不明白的地方进行归纳整理以书面的形式向总包、设计进行正式提交,在下一个设计周例会上进行答疑再对答疑结果,总 包、设计进行签字确认。钢结构深化单位在拿到正式的签字确认单后,方可 进行下一步工作。 、按照深化的程序要求对钢结构制作和安装方案进行会审。深化设计过程 应包含钢结构制作工艺流程、节段划分方案、制作精度控制方案、质量检测方 案、 关键节点的计算分析以及与深化设计有关的整体分析等内容。 (1)钢结构深化设计开始前,按IS09001的程序文件的要求, 对钢结构制作和安装方案进行会审。 (2)深化设计过程应包含钢结构制作工艺流程、节段划分方案、制作精度控 制方案、质量检测方案等内容, ⑶深化设计流程图如下:

详图设计单位确定杆件分段位置、 加工工艺图 纸分批情况及图纸提交时间 图纸交底及工厂 开始下一批图纸设计 服务 1 P 设计结束,提交完整设 计图纸 (4) 深化设计出图思路 钢结构进行具体深化。对每个单体的重要关键节点以及构件图重要的焊缝形式等 深化图送 * 校对、审核并修改 根据招标单位提供的本工程钢结构图纸、 补充文件及招标文件,对本工程的 完成一批图纸及自校 施工图设 计方 确认 施工图设 计方 确认

交设计、业主、监理确认后,方可下料制作作为工程施工及验收依据。 (5)先进的钢结构深化设计软件 本工程的深化设计采用CAD4行三维建模。 (6)图纸深化设计进度控制及保证措施 1)图纸深化设计进度控制 中标后,设计部根据工程总进度和资源情况排出“深化设计进度计划图”, 明确本工程各结构设计进度节点,确保满足本工程总体制作进度; 在设计院提交总体设计资料前,我公司将组建专项设计组,派1-2名深化设计人员到设计院提前熟悉设计内容,领会设计意图,以确保图纸转化按照总体设计进行; 在完成每个分项设计后,即刻向设计院上报并申请深化设计图纸的审批,对 审批后需要修改的部分,及时进行修改,直到审批合格; 实行“设计倒计时”制度,使每个人明确自己分项设计进度对于总体设计进度的重要性,目标明确,确保节点。 2)图纸深化设计质量保证措施 中标后,业主、总承包单位和设计院就本工程进行技术交底,同时提供完整的结构设计图。我公司设计部首先组织专人详细阅图,对作图范围、图面表达、构件编号等进行统一的规定。然后开始工作图的转化设计; 为保证设计交接工作的顺利进行,将设立该项目专职负责人,强化与设计院及安装现场的联系与沟通,发现问题及时解决,确保工作图的设计完全贯彻原结构设计的思路和意图,并且可以将根据现场安装的需要而增设的安装作业所需的一些临时装置绘制在工作图上,以便于在工厂直接加工,减少现场的工作量,加 快施工进度; 在设计过程中,如发现设计图有疑问,立即与总承包单位和设计院联系,经过协商达成一致后,进行修改; 实行图纸的自审、专审制,即在工作图设计完成后,先进行自审,然后由专审人员进行审核,审核后设计人员进行确认并修改图纸,然后二次出图,再由专审人员进行审核并修改,最后将通过审核的图纸绘制出图,经原设计部门审查批准后方可投入生产; 在构件加工过程中,如发现工作图有错误或原设计图有修改,工作图设计人员应及时进行确认,然后修改图纸发修改图,同时收回原图,以免发生混淆。 我公司将为本工程的深化设计编制严格合理的工作流程和控制程序。同时根据中国钢结构行业的具体情况,制定符合建设部颁布的各项制图标准和设计规范的本公司的深化设计标准,建立起完善的三级审核制度。设计制图人员根据设计图纸、国家和部委的规范与规程以及本公司的深化设计标准完成自己负责的设计制图工作,并要经过以下检查和审

某人防工程施工组织设计方案

XX市XX家园人防工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: XXXX建设有限公司 二0XX年九月

目录 一、工程概况 二、总体目标 三、总体施工部署 四、施工准备工作 五、施工中重点、难点的各项保证措施 六、主要分部分项工程的施工方法 七、质量保证措施 八、安全保证措施 九、工期保证措施 十、文明施工保证措施 十一、冬雨季施工保证措施 十二、施工总进度计划表 十三、施工总平面图

一、工程概况 建设单位:XX市XX房地产开发有限公司 施工单位:XXXX建设有限公司 设计单位:工程兵工程学院人防设计院 监理单位:XX市工程建设监理有限公司 工程名称:XX市XX家园人防工程 结构类型:箱形结构 建筑面积:2842.8㎡ 抗震设防烈度:6度 人防抗力等级:甲类核六级 防化等级:丁级 战时用途:物资库 工程防水等级:二级 平时用途:汽车库 工程地点:江平中路68号北侧 该工程东西长102.1m,南北宽30m,箱形结构,底板标高-4.8m,顶板标高-1.0m。建在XX家园3#、4#与5#、6#楼之间,建成后平时可停76辆汽车,战时作为物资库,其内设两个防爆单元,采用防水砼,抗渗设计标号为S6,内墙为1:2的水泥砂浆粉刷,刷白色防霉乳胶漆;砼地面上做环氧面漆;平顶刷白色防霉乳胶漆。内部门窗采用防火门、卷帘门,防水百页窗。 二、总体目标 质量:确保泰州市优,争创省优工程。 安全:确保泰州安全标准化工地,争创省安全标准化工地。 工期:本工程工期为 65 个日历天。 合同覆约:严格按合同约定要求施工。 三、总体施工部署 1、主要分部项工程施工顺序如下: (1)地下室结构: 定位放线→大面积机械开挖→(井点降水)→人工挖土→梁侧砖模、底板垫层→防水层、保护层→底板模板→底板钢筋→墙板、柱插筋→墙模→底板混凝土→地

地下车库交通设施设计方案

地下车库交通设施设计方案 根据我司对交通设施施工设计方案的说明 本设计方案按《道路交通标志和标线》规定﹑《安全标志》﹑《道路标线涂料》等有关国家标准,根据停车场现场环境条件,合理规范地设置一定标志牌﹑结构件及地面涂线等交通设施,尽可能完善地对出入车场的车辆进行引导和控制,使车辆放置,便捷有序,出入流通顺畅,既方便管理,又提高效率。 一﹑反光标志牌: 在车辆进出口以及车辆内适当位置安装标志牌,引导车辆正常行驶,交通标志有禁停标志,指示标志及其它标志等。 1﹑材料:铝合金板,进口工程级反光膜。 2﹑制造:先将铝合金板加工成国标规格后,再将通过贴膜机将反光膜贴在铝合金板上。文字,图样均按国标样本。 3﹑规格: A﹑导向标指示牌—安装在车道两边的墙上。 B﹑警示标指示牌—安装在车位两便的墙上(柱)脚上。 C﹑龙门标牌—安装在车道入口处的墙上。标有本车场的主要信息。 D﹑出入标志牌—安装在车道出口处的位置,使车辆不得从出口出进入车辆。 E﹑其它圆方牌及方牌(如转弯指示牌“国标准”,出口指示牌“用专用的“丁”字形悬牌吊架安装在天花板上或墙上。 二﹑标线:在车场地面及行车道上标划有关的各种线条,箭头等交通安

全设施,和标志牌配合使用,管制和引导,规范疏导车流。 1﹑材料:交管局指定的标准道路标线漆 2﹑制作:用机器喷涂在地面上。 3﹑规范: A﹑车位线—引导车辆停车,按国标规范。施工时可根据车场的现场情况适当调整。线宽为150mm,颜色为白色。 B﹑箭头—引导车辆行驶方向,在车场内适当的位置标志导向箭头,按国家标准长为300mm.,颜色为白色。 C﹑分道线—为通路中间分离线,表示不准车辆跨线超车或压线行驶。规格线宽为150mm,颜色为黄色。 D﹑禁停线—在车场的主要出入口处禁止停车的地点划分禁停区,颜色为黄色。 E﹑车位编号—在车场内的每一个车位上标注编号,以便车辆有序地的对号停放。 三﹑金属构件:在车场内适当安装一些金属结构件,包括用于安装反光诱导标牌﹑吊架和保证车辆安全的挡车器﹑反光防护角及反光凸镜﹑减速带等。 1﹑材料:有用金属钢管﹑不锈钢管和及反光膜。 2﹑制作原料:机器铸造铁管﹑硬塑制品﹑原生橡胶制品及人工加工成品后安装。 3﹑规范: A﹑挡车器—在停车位靠墙方向安装,距离停车位后线1.1米

综合管廊工程施工设计方案

乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路)综 合管廊二标段工程 专 项 施 工 方 案

2017年4月20日

目录 一、编制依据------------------------------------------ 1 二、工程概况------------------------------------------ 2 三、过安宁渠路口平面图-------------------------------- 3 四、重点、难点施工技术控制---------------------------- 4 五、工程进度计划-------------------------------------- 18 六、人员、材料、机械安排------------------------------ 21 七、质量保证措施-------------------------------------- 23 八、安全文明施工保证措施------------------------------ 25 九、雨季施工保证措施---------------------------------- 30 十、环保措施------------------------------------------ 31 十一、应急预案---------------------------------------- 33

乌市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊 二标段工程 一、编制依据 1、根据上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司提供的《乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊工程二标段(安宁渠路口路-百圆路)(K1+380-K3+480)施工图设计》编制。 2、根据施工现场场地实际情况进行编制。 3、相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

[精编]地下人防工程施工方案

中国建筑一局(集团)有限公司地下人防工程施工方案地下人防工程施工方案 - 1 - 津南新 城

目录 1.编制依据2 2.工程概况2 3.施工准备3 3.1施工现场准备3 3.2施工流水段划分原则3 3.3施工流程3 4.技术准备4 5.材料准备4 5.1钢筋原材4 5.2模板架料6 5.3混凝土6 6.机具准备和劳动力安排7 6.1机具准备(人防部分)7 6.2劳动力安排(人防部分)7 7.主要的施工方法和技术措施8 7.1钢筋工程8 7.2模板工程25 7.3混凝土工程35 8.质量保证措施43 8.1钢筋工程质量控制43 8.2模板工程质量控制44 8.3混凝土施工质量控制措施45 9.成品保护措施46 10.安全生产与文明施工措施47 1.编制依据 施工合同文本 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图筏形基础》

11G101-3 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《地下工程防水设计规范》GB50108-2008 《防空地下室结构设计》07FG01~05 《防空地下室建筑设计》FJ01~03 《人民防空地下室设计规范》05SFJ10 天津市津南区津南新城起步区-B地块2.3期地下车库及人防工程结构和建筑图纸。 2.工程概况 本工程位于天津大道西侧,津沽路南侧。天津津南新城总开发面积为300万平方米,B地块二期、三期工程总建筑面积为36.6万平米,人防建筑面积14192平米。地下人防工程主要位于本工程部分楼座地下二层及相邻地下车库。人防工程防

地下室外墙设计方案【最新版】

地下室外墙设计方案 为了满足抗渗要求,地下室外墙(以下简称外墙)的厚度一般不应小于250mm,混凝土强度等级常用C20~C30。 1.荷载:竖向荷载有上部及各层地下室顶板传来的荷载和外墙自重;水平荷载有室外地坪活荷载、侧向土压力、地下水压力、人防等效静荷载。 (1)室外地坪活荷载:一般民用建筑的室外地面(包括可能停放消防车的室外地面),活荷载可取5kN/m2。有特殊较重荷载时,按实际情况确定。(京院技措2.0.6) 地面活荷载对外墙产生的压力为沿墙高度方向的均布荷载Px, Px=qx.Ka= qx/3, qx为地面活荷载 (2)水压力:水位高度可按最近3~5年的最高水位确定,不包括上层滞水。(京院技措3.1.8) (3)土压力:a. 当地下室采用大开挖方式,无护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙承受的土压力宜取静止土压力,土压力系数K0,对

一般固结土可取K0=1-sinφ(φ为土的有效内摩擦角),一般情况可取0.5。(京院技措2.0.16) b. 当地下室施工采用护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙土压力计算中可以考虑基坑支护与地下室外墙的共同作用,或按静止土压力乘以折减系数0.66近似计算,Ka=0.5x0.66=0.33,相当于主动土压力。(京院技措2.0.16) c. 地下水位以下土的容重,可近似取11kn/m2。(京院技措2.0.5) 实际上,风荷载和地震区地面运动使土压力超过静态土压力而有所增加,但其对外墙平面外产生的内力较小,可以不予考虑。 2.荷载设计值:以前的算法地面活荷载取1.4外,其他包括水压力均取1.2。现依据《建筑结构荷载规范,当活荷载占总荷载之比值不大于20%时,γG=1.35, γQ=1.40,ΨC=0.7,综合分析后外墙各项荷载分项系数均取1.30。 3.计算简图: (1)地下室无横墙或横墙间距大于层高2倍时,其底部与刚度很大的基础底板或基础梁相连,可认为是嵌固端;顶部的支座条件应视主

综合管廊工程施工设计方案

中心城市青堡路A2标综合管廊(沟)工程 施 工 组 织 设 计 书 鹏程建筑工程有限责任公司青堡路A2合同段项目经理部 二0一四年二月二十五日

目录 第一章施工组织综合说明 一、编制说明 二、工程概况 三、工程目标 四、项目管理策划 第二章专项施工方案 一、主要材料用量及要求 二、总体施工工艺 三、各施工工序专项施工方案 1、施工前准备 2、平整场地 3、测量放样 4、基坑开挖及边坡支护 5、地基处理 6、综合管廊底面防水处理 7、综合管廊钢筋砼浇筑 8、变形缝及施工缝的处理 9、墙身及顶板防水处理 10、基坑回填 11、总体质量要求 12、进度计划表 13、人员、材料、机械计划表 14、临时设施布置及施工用水、用电情况第三章保证措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、工期的保证体系及保证措施 四、文明施工保证措施 五、检测监控措施 六、雨季施工保证措施 七、环保保证措施 八、应急预案 第四章工程交验后的服务措施 一、工程交付 二、服务及保修

第一章施工组织综合说明 一编制说明 1.1根据同济大学建筑设计研究院(集团)设计的《中心城区青堡路道路综合管廊(沟)工程施工图》编制。 1.2根据市万润水利电力勘测设计提供的《中心城区青堡路道路工程岩土勘察报告》编制。 1.3根据施工现场场地实际情况进行编制。 1.4相关技术规 《城市综合管廊工程技术规》(GB50838-2012) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下工程防水技术规》(GB 50108-2008) 《地下防水工程质量验收规》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ1-2008) 二工程概况 本项目位于中心城区青阳组团片区,青堡路设计为城市I级主干道,路基标准宽度50米,综合管廊设置在道路中央分隔带下,全线长5545.0米,其中A2标境起止桩号为:K0+-010.00~K1+780.00,长度为1790.0米。综合管廊为矩形双仓断面,其中西侧为电力仓,标准段净宽高尺寸为1.4m×2.3m,东侧为综合仓,标准段净宽高尺寸为2.2m×2.3m。总净宽高尺寸为4.85m×2.3m。 综合管廊平面位置布置在道路中央分隔带下,综合管廊顶面距路面约1.5米,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C30防水混凝土,抗渗等级P6。 综合管廊平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径,满足收纳管

相关文档
相关文档 最新文档