文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆型故障指示器安装使用说明书 (1)

电缆型故障指示器安装使用说明书 (1)

电缆型故障指示器安装使用说明书 (1)
电缆型故障指示器安装使用说明书 (1)

1、概述

该系列产品可广泛应用于电力系统各种环网柜、高压开关柜及电缆分支箱中,能准确可靠检测电网发生故障的区段和故障类型,使用电缆短路接地故障指示器,是一种高效的查找电缆故障的方法,是提高配电网运行水平和事故处理效率的一条有效途径。其设计采用电磁感应、光电转化、信号光纤传输及单片机控制等技术使故障报警具有高准确度和强抗干扰能力;设有故障远传端口,适合配电网自动化;设有电池低电量报警指示;低功耗设计,高容量锂电池供电,电池工作寿命长(大于8年);外部结构采用卡装或锁扣设计,整机装卸简单方便。

2、基本原理

短路故障检测原理:当线路出现短路故障时,短路传感器感应到故障电流,同时将这一信号转换为数据信号发送给主机,则主机面板上的两相短路故障指示灯亮,显示故障所发生的线路。

1.It≥200A It为突变量电流起动值,即故障指示器的最小启动电流值

2.△I≥0.5I

0 △I为电流变化率I

为短路前线路电流,也就是说短路突变

电流值大于等于线路负荷电流的1.5倍。

3.I=0 I为线路故障后电流,线路发生短路故障时,在规定的时间之内系统会启动保护设施(线路停电)。

4.0.06S≤△T≤3S △T为电流突变时间

接地故障检测原理:接地部分以检测线路零序电流作为判断依据,当系统出现接地故障时,如果面板上的接地指示灯亮,表明电缆系统发生了接地故障。

3、技术参数

短路电流报警:≥150A 误差±10%;出厂设定为800A,短路延时20Ms

接地电流报警:3A~2000A 误差±10% 出厂设定为8A,接地延时20Ms

工作电源:ER14505 锂电池3.6V(有效期大于8年)

整机待机电流:≤5μA

自动复位时间:可根据需要设定

指示器防护等级:主机IP40;传感器IP65

远传继电器:230VAC 2A

短路电流传感器最大承受电流:20KA 4S

工作环境:-40℃~+75℃;相对温度:≤95%;防水、防酸、防盐雾

使用范围:20kV以下等级的系统中

4、产品特点

1.短路报警指示:短路传感器在工作中线路的电流,当线路发生短路故障时电流达到或超过短路电流的整定值时,路传感器发出报警信号,通过光纤传输给主机,主机接收到此信号后,产生相应的报警指示信号。

2.接地报警指示:接地传感器在工作中检测线路的零序电流,当线路发生接地故障时接地电流达到或超过接地电流的整定值时,接地传感器发出报警信号中,通过光纤传输到主机,主机接收到此信号后,产生相应的报警指示信号。

3、低压报警指示:主机采用锂电池供电,当电池电压低于正常工作电压2.8V 时,将产生电压报警指示,以提醒工作人员更好电池。(低电量报警功能单独连续显示时间不低于60 天)。

4.自动复位:当指示器发出报警信号后,如果无人工进行复位,在整定时间后,指示器可自动进行复位。

5.人工复位:当指示器产生报警后,可通过触发指示器主机面板上的“复位/测试”进行复位,解除报警。

6.自动化:指示器产生相应的报警指示信号后,可将报警信号输出远传。

7.测试:指示器可进行自检工作。可通过按下主机面板上的“复位/测试”按钮保持2秒进行测试。

5、产品安装说明

5.1 主机的安装

根据现场的条件不同,指示器的主机分为开孔安装和柜外安装两种。柜外安装主要是针对已投入现场无法开空的设备。对于开孔安装形式(图 5-1-1),柜体开孔尺寸为 92×44mm。将面板主机直接对上开孔,将主机推入到事先开好的槽位中(图5-1-1)。

5-1-1 主机安装示意图

5.2 短路传感器的安装

5.2.1短路传感器在单相电缆上的固定。

将短路传感器卡在单相电缆上,然后调节环卡上的顶杆,把传感器顶在单相电缆上(图5-2-1)。

5-2-1短路传感器的固定方法

5.2.2光纤线与短路传感器的连接

将短路传感器拧紧光纤的螺母取下,然后将光纤线插入其中,拧紧螺母即可。光纤线插入到不可能深入为止。三只短路传感器与光纤线之间没有严格的对应关系,与光纤线的色标无关。拧紧光纤螺母后,向外拨一下,以确认光纤线已接牢固,防止发生滑落。

5-2-2连接好后的状态

5.2.3 光纤线与主机的连接

特别注意的是光纤线的色标要与主机后方光纤插口螺母的颜色保持一致,光纤线插入后,要深入到底部,不能推进为止然后拧紧光纤螺母,拧紧光纤螺母后,向外拨一下,以确认光纤线已经牢固,防止发生滑落。(图 5-2-3)

5-2-3 将光纤螺母套在光纤上

5.2.4连接好的三相短路传感器(图 5-2-4)

5-2-4 短路传感器安装示意图

5.3 接地传感器的安装

5.3.1 接地传感器在总线电缆上的固定:把接地传感器的抱箍绕在电缆的三岔口

下端,抽紧扎带,拧紧穿孔旁的螺母。(图5-3-1)

5-3-1 正确的安装示意图

5.3.2接地检测线与接地传感器的连接

接地传感器上的航插座连接接地线一端的航插头(图5-3-2)

5-3-2 航插头插入图

5.3.3接地检测线与主机的连接

另一端按照主机上示意的接口连接,将蓝、红、黑线头分别接入主机背后端子排3、2、1 号端子(如果接地线没有黑色接头,则面板上主机上只连接3、2 号端子)。然后用仪表螺丝刀拧紧。(图5-3-3)

5-3-3 接地检测线线安装图

6、操作说明

1.测试:需要自检时,按下面板上“复位/测试”的按钮并保持2秒,本机进入自检状态,所有面板上的指示灯闪亮,输出继电器吸合,说明工作状态正常,进行5秒次后自动结束或者再按下“复位/测试”按钮可以结束自检过程,恢复正常状态。当指示器处于报警状态时,自检功能无效,只能先清除报警,再自检测试。

2.清除报警:当线路发生故障时指示器产生报警信号,故障处理完毕后应清除报警,可通过触发指示器主机面板上的“复位/测试”按钮解除报警。如果无人工进行复位,在整定时间(6、12、24、48小时)后,指示器可自动进行复位。

3.远传信号:指示器产生相应的报警指示信号后,可将报警信号由本机内置的继电器触点输出远传。本机设置二路远传信号:一对常开、一对常闭结点输出,用户可利用该信号将指示器的报警信号引至控制室,以便于观察和迅速发现故障所在。

4.设定复位时间:通过主机前面板可看到一个四位的拔码开关,分别代表四种复位时间:当将其拔到1号位置时,复位时间为6小时;当将其拔到2号位置时,复位时间为12小时;当将其拔到3号位置时,复位时间为24小时;当将其拔到4号位置时,复位时间为48小时;也可根据需要设定。

电桥电缆故障测试仪

电桥电缆故障测试仪基于MURRAY电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点(低阻、高阻及闪络型击穿)及没有击穿但绝缘电阻偏低点的定位:如用兆欧表发现电缆阻值较低,但运行电压下不击穿的绝缘缺陷点。当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。粗测电缆故障定位方法有电桥法及波反射法二种。目前波反射法定位仪较普及。其缺点为:部分仪器现场连线复杂,有定位盲区。波形不典型时,要求定位人员熟练掌握仪器,并富有经验才能分辩脉冲波形。有几种电缆故障很难用波反射法查找:如,高压电缆护套绝缘缺陷点,钢带铠装低压力缆,PVC 电缆,没有反射波,无法定位。短电缆,无法定位。一些高阻击穿点,在冲击电压下无法击穿,也难以定位。高压电桥电缆故障测试仪内含高频高压恒流源,解决了电源对电桥高灵敏放大的干扰难题,电源与电桥合为一体。测量电缆为专用的高压电缆,采用四端法电阻测量原理,定位精度高。电桥置于高压侧,而操作钮安全接地。彻底解决了电桥法用于高阻定位的局限性,使电桥法无盲区、精确、方便的特点得以发挥。与波反射法相比,高压电桥电缆故障测试仪特别适用于: 1.敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点,如电缆中间接头的线性高阻击穿(这种主要是由于电缆接头制作工艺不过关造成的。施加高压时只泄露爬弧不击穿放电)。 2. 高压电桥平衡法没有测试盲区,用于判断短电缆及靠近电缆端头的击穿点。 3. 高压电桥法仅仅要求电缆相线电阻的均匀性即可进行测量。而行波传输特性不好的电缆,如介质损耗很大的PVC低压电缆; ◎设备采用高频高压开关电源构成高压恒流源,电压高,电流稳定,体积小,重量轻。 ◎采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。面板上的操作钮处于低电位,通过绝缘杆操作电桥。

控制电缆使用说明书

塑料绝缘控制电缆 使用说明书 1、概述 1.1 主要用途及适用范围 适用于交流额定电压U0/U为0.45/0.75KV及以下控制、监控回路及保护线路的使用场合。 1.2 型号、规格 1.2.1 型号 电缆的型号见下表规定 1.2.2 规格 电缆的规格应符合下表规定

1.3 型号的组成及其代表意义 产品型号由六部分组成(由左至右) 第一部分:用大写字母ZR表示阻燃电缆 第二部分:用大写字母YJ/V表示交联聚乙烯绝缘/聚氯乙烯绝缘材料代号; 第三部分:用大写字母V表示聚氯乙烯护套材料代号; 第四部分:用P2表示铜带屏蔽。 第五部分:额定电压用U0/U表示,单位V; 第六部分:用阿拉伯数字分别表示电缆芯数及标称截面,二者之间以“×”连接; 第四部分和第五部之间用“-”连接。 1.4 使用环境条件 1.4.1本产品适用于最高环境温度不大于50℃的场合; 1.4.2本产品适用于固定敷设在室内、电缆沟、管道直埋等固定场合; 1.5 工作条件 1.5.1交联聚乙烯绝缘电缆导体的最高允许工作温度为90℃; 1.5.2短路时最长持续时间不超过5秒,电缆导体的最高温度不超过250℃;(对于聚氯乙烯绝缘的电缆导体的最高允许工作温度为70℃,短路时最长持续时间不超过5秒,电缆导体的最高温度不超过160℃)1.5.3 电缆最小弯曲半径

----无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。 ----有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 ----有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。 1.6 对环境及能源的影响 本产品在正常使用条件下不会对环境造成影响,因固有的原因,导体存在一些电阻,但也都在国家标准的允许范围内。 1.7 安全 本产品在使用过程中如遇突发情况如着火、短路时可有效的阻燃,并在短路保护器正常反应时间内不引燃。 2、结构特征及工作原理 2.1 本产品为交联聚乙烯/聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆,具有优异的阻燃性能。 2.2 本产品的导体采用GB/T3956-2008要求的无氧铜导体加工而成,具有稳定的导电性。 3、技术特性 3.1 本产品完全按照GB/T9330-2008的规定进行设计与制造。 3.2 主要参数

10KV电缆故障指示器的安装应用

10KV电缆故障指示器的安装应用 目前在10kV高压网络中应用较为广泛的是有源二合一故障指示器,其不仅能够指示相间短路故障,而且还能够检测单相接地故障,其安装应用主要如下所示: (1)主机的安装。有源二合一故障指示器主机为95*50*85mm尺寸规格,存放主机的柜体的开孔规格为90(长)*45(宽)mm。主机的安装相对来说较为简单,只需要将主机上方的四个弹片按下即可放入到柜体中,即完成主机安装。 (2)接地传感器的安装。接地传感器是为了感应单相接地短路电流,因此该设备必须安装在各个分相的三芯电缆上,从而使得传感器能够接收并感应每一相的接地电流。接地传感器在安装时首先用螺丝刀拧开螺丝,打开金属卡环,然后将金属卡环套在各项三芯电缆上面,最后用螺丝刀拧紧固定,同时拉紧抱扎锁扣,将卡扣牢牢地固定在电缆上面,从而防止传感器脱落。图一为短路传感器安装示意图。 (3)短路传感器的安装。短路传感器是为了监测电缆相间是否存在着短路电流,因此短路传感器往往安装在单相电缆的分支之上,安装方法和步骤与接地传感器相似,首先用螺丝刀将螺丝钉拧开,从而打开金属卡环,然后将卡环套在电缆分支上,再次拧紧螺丝钉,如果仍然存在松动,则通过调节传感器顶端的螺杆来固定。

(4)光纤线缆的连接。当故障指示器的主机和传感器安装完毕之后,安装人员用光纤线缆将传感器与主机连接起来,这样传感器在电缆上接受到的电流信息就能过通过光纤输送至主机之中,从而根据电流的大小,主机判断是否进行翻牌或闪灯动作。安装时将光纤线缆插入到主机的光纤线头之中,然后再旋紧光纤帽,使得光纤与主机紧密地连接在一起,从而杜绝因接触不良带来的信号中断事故。 总而言之,随着我国电力事业的不断发展,10kV高压电缆网络成为了电力输送的重要途径,电缆头作为线路连接的核心配件,其制作质量决定着供电网络安全运行。同时在线路上安装故障指示器能够在线路出现故障时快速地找到故障源,为工作人员开展及时进行抢修节约了宝贵的时间,进而保证了电力输送的持续稳定。

电缆故障测试仪说明书

电缆故障测试仪说明书 第一节概述 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。 电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。

第二节功能介绍及技术指标 一、功能介绍 1.功能齐全 测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。 2.试精度高 仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。 3.智能化程度高 测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。 4.具有波形及参数存储,调出功能 采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。 5.具有双踪显示功能。 可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。 6.具有波形扩展比例功能。 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。 7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试

电线电缆产品说明

电线电缆产品简析 一、电线电缆产品型号编制方法简介 (一)型号组成讲明 电线电缆产品型号以汉语拼音字母来表示,型号中不同位置的拼音字母表示电缆结构,各位置的相应情况如下: 其中1-5项以汉语拼音表示,6-7项以数字表示。 为了减少型号字母和数字,关于产品中常用材料或惯用材料等字母可省去,如一般铜芯电线电缆型号中不列入“T”的 代号,电力电缆不列入“力”的代号,一般电压的电线电缆产品不列入“低”的代号而对高压产品均可用“G”字加以讲明。 (二)产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字) A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式 D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)

F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压) H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒 J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),操纵,铠装,空心。 L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷 M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜 N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火 O:同轴(结构代号) P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。 S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套 T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探 U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号) V:(P)V(C)(聚氯乙烯)

电缆线路故障在线监测系统技术规范书..

配电电缆线路故障定位及在线监测系统 技术规范书 批准: 审核: 拟制:

总则 1.本“规范书”明确了某城区供电公司10kV配电电缆线路故障定位及在线监测系统的技术规范。 2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。 1.1 系统概述 配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。 电缆线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于10kV电缆系统,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测电缆线路的正常运行情况和故障发生过程。该系统可以帮助电力运行人员实时了解电缆线路上各监测点的电流、电缆头温度、电缆头对地电压(局部放电)的变化情况,在线路出现短路、接地、过温等故障以后给出声光和短信报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、首半波尖峰突变电流、线路对地电压(局部放电)的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控、远程无线抄表和无功补偿柜电容投切等功能。 故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。 1.2 总体要求 1.2.1当电缆线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线 路负荷电流、零序电流、电缆头温度、线路对地电压(局部放电)等线 路运行信息和开口CT取电电压、后备电池电压等设备维护信息处理后发

激光测距仪操作规程

激光测距仪操作规 程

1.使用方法触按电源开关,接通电源,“电源、测试指示灯”为绿色。触按档位选择开关,选择适合的档位。 2.将仪表测量端子的两个电流输出端子用两根测试线接到被测导体的两个端子,两个电压输入端子也接到被测导体的两个端子。 3. 如图所示,电压端子应位于电流端子的内侧,并尽量靠近被测试品,以减少引线电阻引入的误差。 4.接线完毕后,触按一下 TESTE 键,“电源、测试指示灯”为红色,显示屏显示的值即为测得的电阻值。 5.当被测导体开路或阻值大于选定量程时, 显示屏首位显示“1”,后三位数字熄灭。 6.注意事项 a)本仪表使用6 节1.5V(LR6,AA)电池供电。当显示屏出现欠压符号“”时,请更换电池,以保障得到正确的试值。换下的旧电池请勿乱扔,以免造成污染。B)仪器应避免受潮、雨淋、跌落、暴晒等。

1.目的: 建立超声波测厚仪标准操作规程。 2.适用范围: 试验室所有检验人员执行本规程,部门领导监督,检查本规程的执行。 一、操作规程 1、机器校准 仪器壳下方有一个厚度为4mm的试块,按“菜单”键进入菜单,经过“上下”箭头选择“声速”,在选择“声速设置”,把声速设置为5920m/s,并在试块上涂抹耦合剂,把探头放在试块中央轻轻压紧,按一下“下箭头”,能够看到仪器显示试块厚度为4.000mm,如果试块厚度测试值不为4.000mm请在进行校准,直到试块测量厚度为 4.000mm。仪器校准完成后即能够正常测量了。 2、测试块准备 准备50mm的测试医用消毒超声耦合剂样品三份,以备测试。 3、声速测试 将探头与已准备好的测试样品耦合,确保探头不晃动并耦合良好,此时能够看到显示屏上耦合标志。选择声速测试界面,输

电缆产品安装使用说明

电缆产品安装使用说明 一、缆线的敷设和支撑保护方式 1、缆线敷设一般应符合下列要求: (1)敷设电缆时的环境温度不应低于0℃。 (1)缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。 (2)缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤,固定时,松紧应适度。 (3)缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。 (4)电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求,在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。 (5)缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3~6m,工作区为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。 (6)缆线的弯曲半径应符合下列规定: ①非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍,在施工过程中应至少为8倍。 ②屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。 ③主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 ④光缆的弯曲半径至少为光缆外径的15倍,在施工过程中应至少为20倍。 ⑤缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m,布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。 ⑥缆线布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引时,应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。 2、预埋线槽与暗管敷设缆线应符合下列规定: (1)敷设管道的两端应有标志,表示出房号、序号和长度。 (2)敷设暗管时宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布主放双护套线和主干缆线时,直线管道的管径利用率应为50~60%,弯管道为40~50%,暗管布放4对对绞电缆时,管道的截面利用率应为25~30%。 (3)预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。 3、设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定: (1)电缆桥架宜高出地在面2.2m以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3m。桥架宽度不宜小于0.1m,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 (2)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5 m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5m处进行加固。 (3)电缆线槽宜高出地面2.2m.在吊顶内设置时, 槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。 (4)布放线槽缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢于线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔

PMF560电缆型故障指示器使用说明书

PMF560 电缆型故障指示器使用说明书 许继智能科技股份有限公司

目录 1概述 (1) 1.1智能配电网的发展及需求 (1) 1.2解决方案 (1) 2系统构成 (3) 2.1终端装置 (3) 2.1.1产品选型 (3) 2.1.2故障指示器 (4) 2.1.2.1装置功能 (4) 2.1.2.2技术指标 (4) 2.1.3架空线路通信终端 (6) 2.1.3.1功能模块 (6) 2.1.3.2技术指标 (6) 3故障定位原理 (7) 4系统功能 (10) 4.1主要功能 (10) 4.2基本功能 (10) 4.2.1报警 (10) 4.2.2系统对时 (11) 4.2.3重合闸识别 (11) 4.2.4线路负荷监视 (11) 4.2.5防误动 (11) 4.2.6规约支持 (11) 4.2.7终端自检 (11) 4.2.8远程维护 (11) 4.2.9信息查询 (12) 4.2.10数据统计 (12) 4.2.11信息安全 (12) 4.2.12数据统计 (12) 4.2.13扩展功能 (12) 5技术特点 (13) 5.1故障算法 (13) 5.2数据采集技术 (13) 5.3低功耗技术 (13) 5.4通信技术 (13) 5.5抗涌流技术 (13) 6可靠性和适用性设计 (14) 6.1系统可靠性设计 (14) 6.1.1降额设计 (14) 6.1.2元器件选择、控制和归一化 (14) 6.1.3热设计 (14)

6.1.4电磁兼容设计 (14) 6.1.5输入电压可靠性设计 (14) 6.2硬件可靠性设计 (15) 6.2.1结构件设计 (15) 6.2.2电路设计 (15) 6.3软件可靠性设计 (15) 6.3.1防护性能 (15) 6.3.2容错能力 (15) 6.4系统兼容性设计 (16) 7通信组网方案 (17) 7.1GPRS通信方式 (18) 7.2RS232/RS485通过光纤通信方式 (18) 8安装说明 (20) 8.1故障指示器安装说明 (20) 8.2故障指示器通信终端安装说明 (22) 9订货须知及其他 (25)

电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪

T-880电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405图片 型号:RL024280型号:RL187405 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405内容 型号:RL024280

T-880电力电缆故障测试仪 长度测试+漏电测试 T-880加强版:长度测试+漏电测试+路径查找(功能上取得重大突破:断线点可以实现精确定位,带外铠电缆的对地短路、相线断线也能测试)---10天倒计时上市发售,目前接收预定,6月25日前预定客户到正式上市发售时送精美礼品一份。 长度测试:电缆线的断线、短路距离;也可以测试电缆线总长度(用于工程验收) 漏电测试:针对地埋线路绝缘层被破坏造成的绝缘不好定位; 路径查找:对于不知道地埋走向电缆能方便的查找出其准确走向; 工业级制造标准,不存在接口粗糙连接不好情况,专业指导,售后无忧。 使用ARM技术和FAGA技术一键自动快速测试,不用漫长等待,测试结果直观明了!采用大屏幕真彩液晶显示 适用于测量低压电力电缆的断线、混线(短路)、漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用于线路工程验收和检查电缆电气特性。填补农电故障及小区供电故障没有相应仪表测试的空白。 产品功能: 长度测试单元: ?脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离; ?全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能; ?自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节; ?手动分析功能,方便对电缆进行分析判断; ?可充锂电电池,智能充电,无需值守。 ?脉冲反射测试法:最大测量范围2km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m, 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。 漏电测试单元: ?故障智能诊断,辅助耳机音频判断; ?背带包式设计,方便随身携带; ?对于绝缘没处理好或者绝缘层遭到破坏造成的漏电(线间漏电、对地漏电)故障均可测试; ?测试电缆地埋深度不大于3米; ?测试精度:探测误差±5cm; 其他指标: ?充电时间约3个小时,充满后连续工作时间8小时;

感温电缆使用说明书

JTW-LD-L805/L806 系列线型定温火灾探测器安装使用手册 一、公司简介 上海安誉智能科技有限公司是一个以高技术为起点,着眼于消防安全的高科技企业。致 力于为工业客户提供消防探测解决方案,以帮助客户提高业绩,同时降低火灾的影响。是业 内着名的产品设计制造商和OEM 协作商。公司位于浦东新区莲溪路科技园内,为上海翼捷 工业安防技术有限公司的旗下企业。 安誉公司业务包括完整系列的缆式线型定温火灾探测器、声光警报器及OEM 加工配套 等。安誉产品已广泛应用于电厂、公路隧道和电力行业等。安誉追求创新和卓越质量,其产 品均已成为业内的基准。安誉在工业消防解决方案和消防项目管理方面的能力,表现在电厂、钢铁厂、公路隧道、汽车工业、电力行业等多个领域。 在商业活动中,安誉坚持公平竞争,坚持最高标准的商业道德和诚信,我们相信商业道 德和经济利益是相辅相成的。通过为客户提供优质的产品和有竞争性的解决方案,为我们的 客户带来超额的回报。 可靠,专业,最新技术—这就是安誉的工业温度探测技术,在考虑一个整体的工业温 度探测解决方案时,您需要一个专业可靠的,能为你提供合适的解决方案的伙伴;您需要一 个不管遇上任何安全问题,都能全心依靠的伙伴,安誉正是您理想的选择。 生产厂: 二、产品概述 JTW-LD-L805/L806 系列线型定温火灾探测器(以下简称探测器)是一种新型的探测报 警温度精度高、可重复使用、抗老化的线型缆式探测器类专利产品,技术性能指标符合 GB16280-2005《线型感温火灾探测器技术要求及试验方法》及1 号修改单,通过了国家消 防电子产品监督检验中心的型式检验。该探测器由感温电缆缆线、接口盒AIB(信号解码器)、终端盒ATB(终端盒)三部分组成,采用多线制的继电器输出接线方式,可方便地与其它 厂家的火灾报警控制器配套使用,广泛应用于电缆廊道、油库、电气配电柜、仓库等场合。三、功能特点 ?? 探测精度高,一致性好,不会因长期、重复使用引起材料老化导致的探测精度变化。 ?? 专利探测原理,潮湿环境下使用不会出现误报警。 ?? 抗干扰能力强,可应用于强电磁干扰场所。 ?? 结构稳定可靠,抗拉性强,抗震动性强。 ?? 感温电缆标准长度为200m,可根据实际需要进行扩展(<1000m)。 ?? 感温电缆可应用于室内、室外、防爆场所。 ?? 信号解码器(接口盒)内置继电器开关量输出,方便连接各种工业控制系统、火灾报警 系统。 四、探测器应用范围 线型感温火灾探测器具有很强的抗环境干扰特性,可以很好的应用于工业领域以及其他 特殊领域的许多场所。尤其可以用于不能采用其他形式探测器的场所,另外探测器维护工作 量低的特性还提供了人员不便于靠近或对人体有危害场所的火灾探测解决方案。探测器主要 的适用范围包括: ?? 电缆设施:如电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等; ?? 油类设备区:如液压站、润滑油库、油灌区等; ?? 皮带传输类:如运煤、运料皮带、自动化生产线等; ?? 电力设施:配电装置、开关设备、变压器、变电站电力切换装置等; ?? 化学品储存及生产工厂; ?? 高举架仓库、货架库、粮库等; ?? 石油钻井平台区域;

高压电缆故障指示器

https://www.wendangku.net/doc/da4276374.html,/604 高压电缆故障指示器 一、电缆故障指示器工作原理 鼎升电力研发中心依据工作经验研发的DFDL-SI 10kV电缆故障指示器由传感器和显示器两部分组成,传感器负责探测电缆通过的电流,显示器负责对传感器传送来的电流信息进行判断及做出故障指示动作。 正常情况下,故障指示器不动作,故障指示灯不亮。当通过电缆的电流达到故障指示器设定的故障电流值,显示器会对由传感器传来的电流进行判断,如果过电流持续不到100~200ms,则此电流可能是电机起动等因素引起的瞬间起动过电流,不是故障电缆,因策显示器不动作。如果过电流持续超过100~200ms,则

https://www.wendangku.net/doc/da4276374.html,/604 判断为故障电流,显示器动作,指示灯闪烁显示。显示器动作后再作一次判断,如果2s内电缆电流已恢复正常,说明上级开关重合闸成功,故障点已被排除,恢复正常供电状态,显示器回复初始状态,指示灯熄灭。如果2s内电缆电流消失,说明故障已引发上级开关跳闸而导致电缆失压,则确定为故障,显示器保持动作,指示灯继续闪烁,直到达到预设的时间限制或收到人工手动复位为止。 DFDL-SI 10kV电缆故障指示器因安装方便灵活的特别被广泛安装在架空线、电力电缆配电线路上、箱式变、环网柜、分支箱中,它能够迅速指明故障线路和故障点,减小停电面积,缩短故障排除和查找时间。准确指示瞬间故障,不仅利于排除供电隐患;为查找隐蔽永久性故障点提供了技术手段,避免传统多次拉路合闸巡线给电力设备带来的影响,同时也减轻了巡线人员劳动强度,提高售电量和供电可靠性。

https://www.wendangku.net/doc/da4276374.html,/604 DFDL-SI 10kV电缆故障指示器主要包括检测电路、逻辑分析电路、信号触发电路、通信传输电路、电源电路等你模块,通过将检测到的上电、断电、接地、短路等信号通过无线射频方式传送到信号传输终端,最后驱动故障指示器的显示部分。 二、电缆故障分析 对于短路故障,故障指示器利用线路出线故障时电出现正突变以及线路停电的原理来检测故障。借助电磁感应法检测线路中通过的电流突变量和持续时间确定故障。通过检测电流突变量,能够减小误动作的概率,可以有效的避免出于线路继电保护在装置整定值改动或者是电力负荷突然增加而造成的故障指示器误动作。 因此故障指示器短路故障的判定依据为: 1、线路中通过的电流值突然升高。当线路出现短路故障时,导线中通过的电流值会突然增大,该在值得大小与电缆的长度、型号、敷设方式、环境温湿度等因素有关。 2、线路中的电流等于零。当电缆线路出现短路故障时,变电站线路出口保护动作,开关跳闸后线路停电,线路中的电流为零。 3、突变电流持续时间。为了提高故障指示器的动作准确性,需要和变电站的继电保护装置相配合,确定一个突变电流时间宽度。 以上述三个依据同时满足的条件下,故障指示器就判断电缆线路出现了短路

电缆故障测试仪的四种实用测定方法

https://www.wendangku.net/doc/da4276374.html, 电缆故障测试仪的四种实用测定方法电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 一、电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断

https://www.wendangku.net/doc/da4276374.html, 线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接池故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障点的查找方法 1、测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障

https://www.wendangku.net/doc/da4276374.html, 芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生"滋、滋"的火花放电声,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到"滋、滋"放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 2、电桥法电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2RX+R,其中R为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a’和b’芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a’相和b’相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b’与C’短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示。RL=RX +R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,经径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊搂,计算过程中小数位要全部保留。

徕卡激光测距仪使用说明书

徕卡激光测距仪使用说明书 一、使用前的准备 (一)电池的装入/更换 打开仪器尾部的固定挡板。向前推卡钮,向下将底座取下。按住红色的卡钮推开电池盒盖。安装或更换电池。关闭电池盒盖,安装底座和卡扣。当电池的电压过低时,显示屏上将持续闪烁显示电池的标志{B,21}。此时应及时更换电池。 1、按照极性正确装入电池。 2、使用碱性电池(建议不要使用充电电池)。 3、当长时间不使用仪器时,请取出电池,以避免电池的腐蚀。 更换电池后,设置和储存的值都保持不变。 (二)多功能底底座 固定挡板可以在下面的测量情况下使用: 1、从边缘测量,将固定挡板拉出,直到听到卡入的声音。 2、从角落测量,将固定挡板拉出,直到听到卡入的声音,轻轻将固定挡板向右推, 此时固定挡板完全展开。 仪器自带的传感器将辨认出固定挡板的位置,并将自动设置测量其准点。 (三)内置的望远镜瞄准器 在仪器的右部有一个内置的望远镜瞄准器。此望远镜瞄准器为远距离测量起到辅助的作用。通过瞄准器上的十字丝可以精确地观察到测量目标。在30米以上的测量距离,激光点会显示在十字线的正中。而在30米以下的测量距离,激光点不在十字线中间。 (四)气泡 一体化的水泡使仪器更容易调平。 (五)键盘 1、开/测量键 2、第二级菜单功能 3、加+键 4、计时(延迟测量)键 5、等于[=]键 6、面积/体积键 7、储存键 8、测量基准边键 9、清除/关键 10、菜单键 11、照明键 12、间接测量(勾股定律)键 13、减-键 14、BLUETOOTH (六)显示屏 1、关于错误测量的信息 2、激光启动 3、周长 4、最大跟踪测量值 5、最小跟踪测量值 6、测量基准边 7、调出储存值

电缆型故障指示器技术规范

电缆型故障指示器 产品别称:10KV电缆故障指示器 概述 故障指示器能提高电力故障的查找效率,进入我国市场较晚,但是势头锐不可挡。深圳市特力康科技有限公司,集合公司科研力量,研制出电缆型故障指示器,能实现接地、短路故障指示的功能,对于温度、负荷的监测也能满足,是一款功能强大的高科技产品。 工作原理 电缆型故障指示器是用在电缆线路上的,可在多种电力电缆系统应用,可检测接地、短路故障、温度、负荷等,对于故障源可通过面板闪光和显示屏显示,并可以选择故障信息远传的方式。 主要功能 故障监测:电缆型故障指示器具有识别短路、接地故障的功能; 在线运行:嵌入电缆系统,可持续运行,无须维护 复位方式:延时手自一体复位功能; 显示方式:面板液晶、指示灯闪光显示; 告警指示:电缆型故障指示器接地、短路报警指示; 故障判断:检测短路故障时,线路电流突变,且待开关跳闸后方给出故障指示,无须设定动作值; 抑制涌流:当线路送电时,指示器检测到励磁涌流,动作回路闭锁,防止故障指示器误动作; 自检功能:上电自检功能; 故障远传(可选):485总线远传; 防锈耐蚀:电缆型故障指示器结构零件采用防锈防蚀材料;

结语 深圳市特力康科技有限公司自主研发生产的电缆型故障指示器,实现了故障源头迅速发现反应,节省了工作人员查找的时间,是电力部门实现减人增效的有力手段。 凡购买我司产品,自购机之日起享受12个月免费保修服务以及相关产品有偿维护,用户联系我公司技术人员即可办理相关手续。 预知详情,TEL贝先生:0⑦⑤⑤-②⑨⑤00⑦⑥②或 QQ:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦ 特力康还经营:智能型接地短路故障指示器、面板型故障指示器、电缆线路故障指示器、架空线路故障指示器等相关产品。

脉冲电缆故障测试仪

电缆高频(高次)脉冲电缆故障测试仪 脉冲电缆故障测试仪是应用于电缆故障查找的一种流行原理和方法,具有测试时间短,可靠性高和性价比高的突出优势,满足35kv及以下系统电缆的各种故障的测量,现阶段,经过电磁技术的持续升级,脉冲电缆故障测试仪由单脉冲移植到“二次脉冲”和“多次脉冲”的测试环境中,不过,我们使用频次比较高的还是“单脉冲”,毕竟价格便宜,功能还比较完善。 测量工程案例0713 上图是中粮集团抽风系统电缆临时出现故障,我司携带设备驱车前往现场处理,通过技术人员专业的排查和检测,判定C相故障,类型为高阻,随后开机巡查电缆的路径方向,经过3个小时的处理,最终将故障点定位,开挖后故障属实。

新疆伟华矿业10kv壁挂电缆出现故障导致境内部分设备无法运行,我司技术部门与现场沟通之后,推荐购买脉冲电缆故障测试仪,并由我司提供现场指导,最终在1.7公里处定位故障点,直接减少该单位经济损失达30万元。 脉冲电缆故障测试仪的优势 1、满足各种电压等级电力电缆的断线、接地、高阻故障性故障的测量和定位; 2、“低压阻抗法”+“高压闪络法”双疗法,克服现场环境干扰; 3、图形化可视界面、简单易懂,简洁明了,极易判读; 4、基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通。 主要技术指标 测量方式:脉冲法、电流法、高阻法和阻抗法;

测量最大长度:长度<20km ;深度>3.5m;软土可达5m; 操作方式:手动按键式操作; 可靠性:98%; 脉冲频段:6MHz、12 MHz、24MHz、48 MHz、96 MHz、192MHz、324MHz ;可调节波速范围:160m/μs~210 m/μs; 供电方式:DC12V 锂电池 传感器类型:磁棒、信号放大器

激光测距仪使用教程

美国LaserCraft高精度激光测距仪-Contour XLRic型,这款激光测距仪是高精度和远量程的结合体,是目前市场性能最好的一款手持激光测量系统。它能成功地在保持良好精度的前提下测量以下目标到前所未有的距离:175米到电力线,400米到电线杆,800米到建筑物。同时,它是一款坚固防水的仪器,遇到下雨,下雪,大雾或沙尘暴天气时,您只把工作模式选择到“坏天气”模式,您的工作就不会受到任何影响。在坏天气下使用它,就如同在好天气下使用一样方便,好用。如果装配了三脚架,它就可以用来进行更远距离的精确测量和进行精密的倾斜测量。 Contour XLR采用最新激光技术,小巧、轻便、使用方便,可准确测量目标距离。有恶劣天气工作模式保证仪器在仪器在雨、雪、雾、沙尘暴天气条件下仍可可靠工作。仪器配备HUD显示器,可边瞄准边测量。是建筑结构规划等通用距离测量的得力仪器。最大测量距离1850米,精度0.1米。 Contour XLRi具有XLR系列的全部特点,同时增加360度倾角传感器。有六种工作模式,分别是距离、角度、水平距离、垂直距离、二点高度、三点高度。有串行口,可通过计算机或数据记录器记录数据。典型应用:矿山地形测量、森林资源调查、倾斜测量、高度测量、水平杆测量、塔高测量。 Contour XLRic将XLRi和GPS以及数据采集器结合起来,可测量不易达到目标的参数。内置软件可计算树高、倾斜、面积、周长、不见线的长度、水平距离等。XLRic内部有数字罗盘和倾角传感器,是测绘的得力仪器。

ContourMAX最大测量距离达到3000米,重仅1.6公斤,首/末目标可选,门控能力、恶劣天气模式、手持/平台安装可选。典型应用:火灾控制系统、遥测、GPS偏移测、航空测量等。和Contour 系列手持激光测量系统中的Contour XLRi比较起来,Contour XLR ic在内部又集成了一个高精度磁通量数字罗盘。配合高精度磁通量数字罗盘,XLR ic在功能就比XLR和XLRi多了不少。有了Contour XLRic,您就可以把它和您的GPS系统连接起来,去测量那些无法到达或不容易到达的地方的坐标信息,省时又省钱。或者您也可以使用它内置的软件计算:树高,倾斜度,面积,周长,空间线段的长度,水平距离,高差等等数据。由于Contour XLRic配置了数字罗盘和倾斜角度测量仪,所以它完全可以被看作是一个手持式全站仪,可以协助您进行测绘和测量工作。一级人眼安全的激光测距仪精确地向您报告以下测量数据:距离,方位,倾斜角。技术特点-测量距离到: 1850米;-测量精度达到:10厘米;-倾斜角度测量;-方位角测量;-周长测量;-面积测量;-电力线高度和垂度测量;- 3D空间尺寸测量;-连接GPS工作;-高度测量功能;-“点到点”斜距测量;-水平距离测量和垂直距离测量;-独特的坏天气模式:一般的测距仪在天气不好的情况下,测量的距离往往会大大缩短,甚至无法工作。Contour系列激光测距仪的“坏天气模式”消除了这种现象。当天气情况不好的时候,比如:多云,大雾,扬尘,潮湿等,启动该模式,测量起来就和好天气时测量一样轻松快速!工作模式(详细功能)模式一标准测量模式:该模式测量仪

电缆分支箱使用说明书

?成套性强?体型小巧 一、概述 ?欧式(T型连接)电缆分支箱是近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备,它主要特点是双向开门、利用绝缘套管作为连接母排,具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头。所采用的电缆接头符合DIN47636标准(见图1)。 二、功能和特点 1、全绝缘、全密封、全防护、全工况。 2、进出线灵活,实际应用最多有8分支进出线。 3、抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。 4、体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。 5、可带氧化锌避雷器。 6、可安装带电指示器,提示操作人员线路带电。 7、可安装电缆型短路故障指示器,便于迅速查找电缆故障。 8、有多种箱体材质可选择:普通冷轧板和不锈钢板等。 三、用途 ?广泛使用于:城市工业园区、城市住宅小区、城市商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的10kV电缆配网系统中环网联接配电网,是城网改造的理想设备。 四、订货须知 ?请注明所选用电缆分支箱的型号、进出线数目、备用回路数量、电缆的标称截面; ?保护装置要求:如无要求则按本公司标准供给; ?箱体外壳要求及外壳颜色:如无要求则按本公司标准供给。 电缆分接箱、户外环网柜应用网络图

?分支数 ?欧式(丁锻连接) ?电 ?户外电缆分接箱 欧式分支箱部分型号与组合图对照表 说明 型号 组合图 尺寸(宽X 深X 高) ?一如. 毎相由两只接头.一 T _ — L 一 ] * 三分支 DFW7 2C3/630 只欧述右接头和一只环亂寒 管组成, III 1 LU 1 1 ■一 ' ? 580 . 毎相由两只歐式前接头.一只欧 或后接头(一只欧式后接头接全 垫缘级化锌和一只环霰 垂管组成. 型号说明 DFW 12 E □ 三分支 带避雷亜 DFW 12E3B/63O

Trupulse360激光测距仪中文操作说明.

TruPulse360简易操作说明一、外观说明 1. 1. 发射键 (开机键) 2. 上翻菜单键 3. 下翻菜单键 4. 可调目镜 5. 屈光度调节环 6. 脚架连接口 7. 吊带和镜头盖栓靠杆 8. RS232 数据输出端口 9. 电池盖 10. 激光接收镜头 11. 激光发射镜头 / 目镜 二、基本操作 2.1 开机 打开电池盖,按电池室内图示方向装入2支5号电池,盖好盖子。按下“发射键 (开 机键)”约3秒即开机。 2.2 关机 同时按“下上翻菜单键”和“下翻菜单键”约4秒即关机。待机2分钟左右自动关机(开启蓝牙功能时待机30分钟后关机)。

2.3 系统设置 2.3.1 按住下翻菜单键4 秒钟,进入上图所示系统设置菜单, 按上下键切换”Units”“bt”“InC”“H_Ang”等设置项目。 按发射键进入设置选项, 再按上下键切换选择项, 按发射键选定项目, 再按发射键回到测量工作状态。 测量单位设置 距离单位:Feet(英尺) / Meter(米)倾斜角度单位 Degree(度) 蓝牙功能设置 出现bt_on时按发射键选中拉牙功能开启,出现btoFF 时按发射键关闭蓝牙。

倾斜角度校正: 按住下翻菜单键4 秒,进入系统设置菜单, 按上下键切换到上图所示inC设置画面,按发射键进入inC的设置 菜单,按上下键切换no / yes,当画面显示yes 是按发射键进入倾角校正。 校正图示:把仪器放在平板上,按上图所示方向摆好后各按发射键一次

方位角校正

Slope Distance (SD) 斜距 Azimuth (AZ) 方位角 Inclination (INC) 倾角Horizontal Distance (HD) 水平距Vertical Distance (VD) 垂直距离Height Routine (HT) 高差Slope Distance (SD) 斜距 Azimuth (AZ) 方位角 Inclination (INC) 倾角Horizontal Distance (HD) 水平距Vertical Distance (VD) 垂直距离Height Routine (HT) 高差

故障指示器原理

产品详细介绍: ■描述 DS-JDX与DS-1DX外形一样,特点、功能与应用、技术指标都一样,但是它们内部结构不同,其工作原理也不同。 DS-1DX内只有一块核心智能检测短路的芯片,而DS-JDX里面则有检测短路和接地故障的二合一的智能检测芯片。 ■性能特点 ◆故障指示:正常运行时,窗口为白色显示;发生短路、接地故障时,窗口为红色显示。 ◆在线运行:直接安装在线路上,免维护。 ◆抗干扰强:信号不受线路、励磁涌流、高次谐波、电流波动、电缆分布电容旁路的影响。 ◆自动复位:动作翻牌后,按设定时间自动复位,DS-2DX电缆型短路指示器可手动复位。 ◆带电装卸:带电装卸极其简单,不影响线路运行。 ■工作原理 接地短路二合一的原理中的短路故障原理与DS-1DX相同, 接地检测原理:采样接地瞬间的电容电流首半波与接地瞬间的电压首半波,比较其相位,当采样接地瞬间的电容电流突变且大于一定数值,并且与接地瞬间的电压首半波同相,同时导线对地电压降低,则判断线路发生接地,否则线路未发生接地。用于判断接地的故障指示原理图:

由2#线C相3、6、9指示器翻红牌显示而12指示器仍白色,即可判断出D点发生故障. ■应用范围 ◆安装在长线路的中段和分支入口处,可指示线路故障区段及故障分支。 ◆安装在变电站出口,可判明故障是否由用户原因造成。 ◆安装在用户配变压进线处,可判明故障是否由用户原因造成。 ◆安装在电缆与架空线连接处,可区分故障是否在电缆段. ■安装工具 图右下为DS-1DX和DS-JDX的安装工具,具体安装方法只需将一根绝缘棒置于安装工具底部,把指示器的顶端螺栓拧开后放入安装工具中,再把指示器卡入电缆中即安装成功. ■推荐使用 《国家电力公司电网供电可靠性管理办法(试行)》明确指出: ………… 3.4.5 积极采用配电自动化技术。实施环网供电,缩短故障隔离时间,缩小停电范围。暂不 能实施配网自动化的地区应装设环网开关和分段开关。 3.4.6 有条件的地区可在线路上装设故障指示器,变电所内装设小电流接地选线装置,采用 电缆故障寻址器等,缩短查找故障点时间。 …………

相关文档