1 适用围

本协议适用于供方向需方提供的110kV线路用氧化锌避雷器(以下简称避雷器)。

2 产品符合标准

应遵循的主要现行标准

DL/T 815 -2002 《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》

GB11032 -2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB311.1 -1997《高压输变电设备的绝缘配合》

GB7354《局部放电测量》

GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB775《绝缘子试验方法》

JB5892《高压线路用复合绝缘子技术条件》

JB/T8177《绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件》

GB/T16927.1-1997《高电压试验技术第一部分:一般试验方法》

GB/T16927.2-1997《高电压试验技术第二部分:测试系统》

GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

以及其它相关标准。

以上标准如有新版本,按最新版本执行。

3. 技术要求

3.1 环境条件

3.1.1 周围空气温度:

最高温度:+45℃

最低温度:-10℃

最大日温差:25℃

日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s)

3.1.2 海拔高度:≤1000m

3.1.3 最大风速:35m/s

3.1.4 环境相对湿度(在25℃时):

日平均:95%

月平均:90%

3.1.5 地震烈度:8度

3.1.6 污秽等级:II级 /Ⅲ级/Ⅳ级

3.2 工程条件

3.2.1 系统概况:

a. 系统额定电压:110kV

b. 系统最高电压:126kV

c. 系统额定频率:50Hz

3.2.2 安装地点:

户外110kV输电线路终端杆塔或中间杆塔

3.3 基本设计要求

3.3.1 耐震能力

水平分量0.25g

垂直分量0.125g

本设备能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时, 在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数大于1.75。

3.3.2 泄漏比距

不小于20mm/kV(II级)(分别按126、252 kV计)

不小于25mm/kV(Ⅲ级)(分别按126、252 kV计)

不小于31mm/kV(Ⅳ级)(分别按126、252 kV计)

3.3.3 设计寿命

供方保证所供设备全部是全新的、持久耐用的,保证设备能耐用30年。

3.4 技术参数

3.4.1 铭牌标志

线路避雷器铭牌的最少永久资料包括:

a. 系统标称电压;

b. 避雷器额定电压;

c. 避雷器本体标称电流及残压;

d. 避雷器本体直流1mA电压;

e. 制造年月。

3.4.2 额定电压

带间隙避雷器本体额定电压标准值为96kV;标准级差6kV,可按标准级差选用其它电压等级。

3.4.3 额定频率

避雷器的标准额定频率为:50Hz。

3.4.4 标称放电电流

避雷器的标准8/20μs标称放电电流为:10kA。

3.4.5 直流1mA参考电压

对带间隙避雷器本体,测量通过直流参考电流为1mA时的直流参考电压,其值不小于140kV。

3.4.6 工频参考电压和持续电流

带间隙避雷器本体,制造厂应测量工频参考电流下的工频参考电压。

3.4.7 残压

带间隙避雷器本体在标称放电电流下的陡波冲击电流残压值和雷电冲击电流残压值不超过314kV、280kV。

操作冲击残压试验施加电流值为500A。

3.4.8 带间隙避雷器的放电电压性能要求

对带间隙的整只避雷器进行雷电冲击50%放电电压和工频耐受电压试验。雷电冲击正极性50%放电电压试验用来确定避雷器间隙的最大距离,而工频耐受电压试验用来确定避雷器间隙的最小距离。

避雷器工频耐受电压不小于170kV有效值(110kV系统),雷电冲击正极性50%放电电压不大于525kV峰值(110kV系统)。且数值与线路绝缘水平相配合,以保证避雷器在雷电过电压下放电,而在工频及部分操作过电压下不放电。

在进行雷电冲击放电电压试验时,保证每次放电路径为间隙电极之间,而不是沿支撑绝缘子表面放电。

3.4.9 带间隙避雷器雷电冲击伏秒特性

避雷器雷电冲击(波头时间在1-10μs)伏秒特性曲线比被保护的线路绝缘子(串)的雷电冲击伏秒特性曲线至少低10%。

3.4.10 电流冲击耐受能力

在型式试验和抽样试验中,带间隙避雷器本体的比例单元或电阻片,能耐受4/10μs 峰值为100kA的大电流冲击2次和规定的2ms方波冲击电流18次。试验后试品不击穿,不闪络,不损坏,且试验前后标称放电电流下残压变化不超过5%。

3.4.11 机械性能

线路避雷器可以设计成悬挂式和水平式两种安装结构,其机械性能要求随结构型式之不同而有所区别:

悬挂式安装时,机械性能主要由拉伸负荷试验考核:型式试验时,避雷器应承受至少15倍自重的额定拉伸负荷1min不损坏。试验前后局部放电量变化不大于2PC,局部

放电量不大于10PC,直流参考电压变化不大于5%;

水平式安装时,机械性能主要由抗弯负荷试验考核:型式试验时,避雷器能承受至少2.5倍自重的额定抗弯负荷1min不损坏。试验前后局部放电量变化不大于2PC,局部放电量不大于10PC,直流参考电压变化不大于5%;

其他安装方式时,由供需双方协商机械性能要求。

3.4.12 密封性能

避雷器本体有可靠的密封,在运行中不因密封不良而影响避雷器的性能,避雷器在机械性能试验后,进行密封性能试验。

3.4.13 短路电流性能

额定电压42kV及以上带间隙避雷器本体进行短路电流试验,以保证避雷器故障时不引起粉碎性爆炸。

其中:大电流短路试验电流值为20、40kA(有效值),小电流短路电流试验电流值为800A(有效值)。

3.4.14 动作负载特性

为保证避雷器的可靠运行,避雷器或避雷器本体通过了动作负载试验。试验前后其标称放电电流下残压值变化不大于5%,试品没有闪络、击穿和损坏。

做大电流动作负载试验和操作冲击动作负载试验。

3.4.16 复合外套的绝缘耐受性能

对避雷器或避雷器本体复合外套进行雷电和工频绝缘耐受试验。

避雷器本体复合外套的绝缘耐受电压值,雷电冲击电压取避雷器本体残压值的1.3倍;工频电压取避雷器额定电压值的1.5倍。

3.4.17 耐污秽性能

避雷器具有一定的耐污闪能力。

带间隙避雷器的最小公称爬电距离按避雷器本体和支撑件之和计算,符合上述污秽分级要求,避雷器本体和支撑件的最小公称爬电比距分别不小于17mm/kV。

3.4.18 复合外套及支撑绝缘子表面缺陷要求

复合外套表面单个缺陷面积(如缺胶、杂质、凸起等)不超过5mm2,深度不大于1mm,高度不超过0.8mm,总缺陷面积不超过外套总表面积的0.2%。

3.4.19 热机试验及水煮试验要求

热机试验要求:避雷器或避雷器本体及支撑绝缘子分别能耐受4次24h的冷热循环试验,温度从-35±5℃至50±5℃,试验时施加50%额定拉伸负荷;

水煮试验要求:避雷器或避雷器本体及支撑绝缘子在含有0.1%的NaCl的沸水中耐

受42h水煮试验。

3.4.20 伞套起痕和电蚀要求

避雷器复合外套能耐受1000h伞套起痕和电蚀试验。

3.4.21 间隙距离检查要求

出厂时,检查每支带间隙避雷器串联间隙的距离尺寸,以保证避雷器放电电压的性能。

3.4.22 支撑绝缘子工频耐受电压试验要求

支撑绝缘子进行工频耐受电压试验,保证其不发生击穿和闪络。

试验电压值根据相应产品串联间隙耐受电压试验值来确定,试验电压值保证至少高于串联间隙(不带避雷器本体)值的10%,以保证支撑件在运行中不发生击穿或闪络。

3.4.23 陡波冲击电压试验要求

支撑绝缘子进行正、负极性各5次的陡波冲击电压试验,每次冲击在电极间的试品外部闪络,而不击穿。

3.4.24 金具镀锌检查

避雷器所有镀锌件能至少保持8年不锈蚀,其余条件符合JB/T8177的规定。

3.4.25 避雷器计数器

能可靠动作,便于观察动作次数,密封良好,保证至少五年不进水受潮。

3.4.26 避雷器连结金具

避雷器与塔身、导线连接金具采用国标金具,以便配套。

4 性能试验

4.1 型式试验

供方提供设备的型式试验报告和鉴定证书。

4.2 例行试验

避雷器应满足本技术协议对性能和技术参数的要求,并应按照国家标准报所规定的例行试验项目做出厂试验,合格后方可出厂。

4.3 现场验收试验

本试验需经双方协商,且在避雷器装配前进行。

5 标志、包装、运输和保管

5.1 产品采用坚固的木包装,包装能够保证产品防碰撞、防雨淋。

5.2 包装箱外印有防重压、向上等运输图示的标志。包装箱能保证储存期为两年以上。

5.3 供方随产品提供以下资料:

a 出厂试验报告 1份;

b 产品合格证 1份;

c 产品使用说明书 1份;

d 需方可查阅电阻片试验记录。

6 质量保证

6.1 用户在遵守我方规定的运输、保管和使用规则的条件下,从供方发货日期起,在五年产品因质量不良而发生损坏或不能正常运行时,供方应无偿地为用户修理或更换。

附件一供货围

项目名称:

设备名称:氧化锌避雷器。

1型号、参数及主要要求

需方: 供方:

代表: 代表: 日期: 日期:

电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定

电网氧化锌避雷器在线监测 和带电测试技术规定 一、总则 1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。 2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。 二、在线监测 (一)在线监测装臵的技术要求 1.带有避雷器动作次数计数器的在线监测装臵应符合JB2440-91《避雷器用放电记数》标准的规定,其表面清晰、直观、密封可靠,上下端与接地线应能可靠连接。 2.在线监测装臵准确测量的量程应能满足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应满足下表要求:

(二)在线监测装臵的安装 1.在线监测装臵应安装在易于观察处,在保证安全要求的前提下,高度宜低些。 2.在线监测装臵上部引线与避雷器底部的引下线宜采用软连接过渡,或带有伸缩结构的硬连接。为排除由于MOA 底座用4个小瓷瓶支撑,螺栓孔易积水分流所致在线监测仪数值明显降低,底座选用单个大瓷柱支撑。 3.避雷器的底座无论气候状况如何变化应保持绝缘良好,否则应采用防雨等措施。 4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装臵宜采用屏蔽安装。 (三)运行监测 1.安装在线监测装臵后,应每天抄表一次(无人值守站至少每周抄表一次),除记录泄漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数。在雷电季到来之前,各站应对避雷器进行全面检查,登记避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器保持可投状态。 2.变电部在避雷器投运后,应确定所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的变化范围(可以以两周记录的电流值变化范围来确定)。若在正常运行状态下,晴天或采用屏蔽安装的避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.1倍;雨天或湿度大于85%时,避雷器的运行电流增加到正常值上限的

避雷器专业技术规范

避雷器技术规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。 本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB156—93标准电压 GB311.1—83高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11032—89交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC71(93)绝缘配合 IEC99—4(91)交流无间隙金属氧化物避雷器 3名词术语、符号定义 名词术语、符号定义与所引用的标准一致。

[整理]8-110kV氧化锌避雷器技术规范书

------------- 包头智能热电厂2×50MW供热机组工程 110kV氧化锌避雷器 技术规范书 内蒙古电力勘测设计院 2007年07月呼和浩特

------------- 批准: 审核: 编写: 专业汇签:

目录 1.总则 2.技术要求 3.设备规范及数量 4.供货范围 5.技术服务 6.需方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.l 本设备技术规范书适用于包头智能热电厂2×50MW供热机组工程110kV氧化锌避雷器(以下简称避雷器)的订货,它提出了避雷器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合工业标准和本规范书要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在应标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2技术要求 2.l 应遵循的主要现行标准

GB11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-GB311.6 《高电压试验技术》 GB7354 《局部放电测量》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 所有标准均会被修改,供货商在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度: 38.4 ℃ 最低温度: -31.6 ℃ 最大日温差: 25 K 日照强度: 0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 2.2.2海拔高度: 1042 m(技术规范书中设备的参数按海拔1000米提出,供方应对所提供设备参数按此海拔值进行修正,修正系数满足国标GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》及相关标准的要求。) 2.2.3最大风速: 34 m/s 2.2.4环境相对湿度(在25℃时) 年平均值: 51 % 2.2.5地震烈度: 8 度(中国12级度标准) 水平加速度: 0.3 g

ZMOAⅢ氧化锌避雷器直流参数测试仪产品技术规范书(参考Word)

Z M O A-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪 技术规范书 一、概述: ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物 避雷器做直流1mA电压(U 1mA )和0.75 U 1mA 下泄漏电流的检测。 本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储50组测试数据,掉电不丢失。配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。 二、产品关键字: 无间隙避雷器测试仪、避雷器直流参数测试仪、避雷器测试仪 三、采用标准:

DL/T 474.5-2006 《现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验》

DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 四、仪器特点: 1.温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。 2.遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试,让测试更加安全、方便、快捷。 3.内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。 4.使用方便:中文菜单,测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便,打印速度快。 5.测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测量精度高,测试结果重复性好。 6.可存储50组测试数据,掉电不丢失,并能随时查看打印。 7.携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % ,携带方便。 8、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位。 五、主要技术参数: 1.测量范围:电压:0~30kV 纹波系数:≤1.5% 电流:0~1000μA 2.分辨率:电流:0.5μA 电压:0.1 kV

110KV避雷器技术规范

1. 总则 1.1 本设备技术协议适用于110kV氧化锌避雷器, 它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求。凡本技术协议中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,供方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 本技术协议所建议使用的标准如与供方所执行的标准不一致,供方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 2. 工作范围 2.2.1 从生产厂家至线路的运输全部由乙方完成。 2.2.2 现场安装和试验在乙方的技术指导和监督下由甲方完成, 乙方协助甲方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 乙方选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。 3. 技术要求 3.1 环境条件 3.1.1 周围空气温度: 最高温度:+45℃ 最低温度:-20℃ 最大日温差:25℃ 日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s) 3.1.2 海拔高度:≤1500m 3.1.3 最大风速:35m/s 3.1.4 环境相对湿度(在25℃时): 日平均:95% 月平均:90% 3.1.5 地震烈度:8度 3.1.6 污秽等级:II级 /Ⅲ级/Ⅳ级 3.2 工程条件 3.2.1 系统概况: a. 系统额定电压:110kV b. 系统最高电压:126kV c. 系统额定频率:50Hz d. 系统接地方式:有效接地系统 3.2.2 安装地点: 户外110kV输电线路终端杆塔或中间杆塔 3.3 基本设计要求 3.3.1 耐震能力

水平分量0.25g 垂直分量0.125g 本设备能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时, 在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数大于1.75。 3.3.2 泄漏比距 不小于20mm/kV(II级)(分别按126、252 kV计) 不小于25mm/kV(Ⅲ级)(分别按126、252 kV计) 不小于31mm/kV(Ⅳ级)(分别按126、252 kV计) 3.3.3 设计寿命 供方保证所供设备全部是全新的、持久耐用的,保证设备能耐用30年。 3.4 技术参数 3.4.1 铭牌标志 线路避雷器铭牌的最少永久资料包括: a. 系统标称电压; b. 避雷器额定电压; c. 避雷器本体标称电流及残压; d. 避雷器本体直流1mA电压; e. 制造年月。 3.4.2 额定电压 无间隙避雷器额定电压标准值为108kV和216kV,带间隙避雷器本体额定电压标准值为90kV、96kV及180kV、192 kV等;标准级差6kV,可按标准级差选用其它电压等级。 3.4.3 额定频率 避雷器的标准额定频率为:50Hz。 3.4.4 标称放电电流 避雷器的标准8/20 s标称放电电流为:10kA。 3.4.5 直流1mA参考电压 对无间隙避雷器或带间隙避雷器本体,测量通过直流参考电流为1mA时的直流参考电压,其值不小于表1和表2的要求。 3.4.6 工频参考电压和持续电流

氧化锌避雷器运行规程

氧化锌避雷器运行规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

氧化锌避雷器运行规程 三、氧化锌避雷器的巡视检查和验收 1.氧化锌避雷器巡视检查 (1)避雷器引下线无松股、断股、弛度过紧及过松现象。(避雷器引排无变色、弯曲变形现象)。 (2)避雷器接头无松动、发热或变色现象,均压环不歪斜。 (3)避雷器运行无异常声响。 (4)避雷器底座固定良好,固定螺丝不锈蚀。 (5)避雷器瓷套无裂纹及放电痕迹,无破损现象,外观清洁(合成式避雷器检查合成绝缘套无皲裂和破损现象)。 (6)避雷器放电喷口无鸟巢。 (7)避雷器动作计数器完好,内部不进潮,读数正确。 (8)避雷器泄漏电流表上小套管清洁、螺丝紧固,泄漏电流读数在正常范围内,内部不进潮。 (9)避雷器底座接地连接良好,接地引下(线)排无断裂及锈蚀现象。 2.氧化锌避雷器的验收 (1)引线无损伤、断股、松股现象,无弛度过紧或过松现象。接头连接牢固,接头接触面应涂电力脂。 (2)避雷器不得倒置或倾斜,瓷套伞裙应朝下,避雷器中心线相对于垂直线的倾斜度不得大于避雷器总高的%。均压环水平不歪斜,安装牢固且方向正确。

(3)避雷器安装牢固(检查底部螺栓旋紧),密封良好。避雷器的瓷质部分应完整,无裂纹和破损,绝缘子清洁。 (4)对于由2节(或以上)元件串联的避雷器应检查避雷器是否按标牌指定的位置正确安装。 (5)检查避雷器的释压喷口防爆片完整,喷口朝向正确(符合运行中避雷器一旦排气不得引起相间或对地闪络,并不得喷及其它电气设备的要求)。 (6)检查避雷器基座紧靠基础钢架的4个带槽垫片的流水槽方向正确(流水槽向下),槽沟内不得被灰尘堵塞,带槽垫片不得装于绝缘底座的上方。 (7)动作计数器密封良好,无进潮现象,应安装正确,计数器指示在零位,绝缘垫及接地良好。 (8)避雷器在线泄漏电流监测表密封良好,无进潮现象,安装应良好,读数应指示在零位。 (9)油漆完整,相色正确。 四、运行注意事项 1.避雷器的在线泄漏电流表读数应每星期抄录一次,每次雷击及避雷器修试后应及时记录动作计数器读数,在系统过电压保护动作后亦应记录动作计数器读数。 2.当计数器动作后应查明原因;在线泄漏电流表读数与原始值比较有5%的变化即应分析原因并加强监视。

避雷器的作用及相关参数(图文)民熔

避雷器的作用及相关参数避雷器的作用当雷电过电压侵入变电站或架空线路上的其他建筑物时,会发生闪络,甚至会破坏电气设备的绝缘。因此,如果在电气设备的电源进线端并联一种保护装置,即避雷器,如图1所示,当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,并对设备进行绝缘保护,电压值正常后,避雷器迅速恢复原状,保证系统正常供电。 避雷器的介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV

产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型

避雷器的保护功能基于以下前提:1。电压-秒特性与被保护绝缘的伏秒特性具有良好的协调性。残余电压应低于被保护绝缘的冲击电强度。被保护的绝缘必须在避雷器的保护距离内 1正常运行时不放电,过电压时正常工作 2放电后,必须具有自恢复功能。避雷器的相关参数为连续工作电压:允许长期工作电压。应等于或大于系统的最高相电压。额定电压(kV):即最大允许短时工频电压(灭弧电压)。避雷器在该工频电压下能放电灭弧,但在该电压下不能长时间运行。 它是避雷器特性和结构的基本参数,也是设计的依据。工频耐压伏秒特性:表示氧化锌避雷器在规定条件下承受过电压的能力。 额定放电电流(KA):用于均压避雷器的放电电流峰值。 220kV及以下系统的残余电压不应超过5kA:指避雷器两端在冲击电流作用下产生的电压,也可理解为避雷器两端能承受的最大电压值

110kV线路避雷器安装施工方案设计及三措

张供2014年110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司

2014年9月 批准: 审核: 校核: 编制:

一、编制依据 (1) 《110—500kV架空送电线路施工及验收规(GB5023a2005》; (2) 《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001〉; ⑶《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-200); (4) 《建设工程项目管理规范(GB/T50326-20O; (5) 《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T516—2002)》; (6) 《110?750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999》; (7) 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-8); (8) 《建筑工程质量检验评定标准(GBJ30—88)》; (9) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004》; (10) 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-200)〉; (11) 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12) 《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)?; (13) 《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2—2004》; (14) 《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》 (15) 《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工2003]168号)》; (17) 《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》 (18) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》 (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2) 111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2) 173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2) 174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2) 112-2014;》

避雷器技术规范

避雷器的14个技术参数 1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。 2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。 3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。 6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。 7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。 8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。 9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。 10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。 13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。

110kV线路避雷器安装施工方案及三措之欧阳家百创编

张供2014年110kV线路避雷器改造 工程 欧阳家百(2021.03.07) 青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司 2014年9月 批准: 审核: 校核: 编制:

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004)》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-2004)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[2003]168号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》; (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2)111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2)173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2)174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2)112-2014;》 (23)《国网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法国网(基建3)187-2014;》 (24)《国网公司输变电工程进度计划管理办法国网(基建3)179-2014;》 (25)《国网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法国网(基建3)185-2014;》 (26)《国网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网(基建3)182-2014;》 (27)《国网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建3)186-2014;》 (28)《架空输电线路防雷设计》 (29)《架空送电线路运行规程》 (30)《接地装置施工及验收规范》 二、线路概况 青牵一线、榆崇线、崇红线部分地段位于山区,地势较高,处于雷害高发区,且未采取过相应的防雷措施,为提高供电可靠性减少雷击跳闸事故的发生。建议对部分地段安装金属氧化锌避雷器,提高设备防雷水平。 三、避雷器安装工作概况 为减少雷雨季节线路跳闸概率,结合电力行业规程规范在充分考虑地形地貌和线路运行参数的情况下拟在青牵一线47号-54号、榆崇线44号-48号、52号-55号、59号、60号-63号、崇红线9号-11号、15号-29号、47号-49号、60号、68号-80号等容易遭受雷击的杆塔加装带保护间隙的氧化锌避雷器57组共171只。 3.1、安全点及安全风险控制 3.1.1、安全点 本次线路工作为同塔双回架设,施工过程中一回停电另一回带电,整个检修过程中塔上作业人员必须注意与带电侧导线保证不小于1.5米的安全距离,同时一回停电时需退出另一回重合闸。 3.1.2、风险控制 为保证本次线路避雷器安装顺利安全进行,在施工作业过程中分别设置施工安全员1名由陆国肖担任,负责整个工作现场全面安全管理工作;施工负责人1名由陆国平担任,负责施工作业人员和施工机具管理;塔上专责监护人1名由陆国强担任,负责塔上作业电工的安全监护和避雷器安装指导。

跌落式避雷器的专用技术规范

可拆卸跌落式避雷器专用技术规范

1、总则 1.1 投标须知: 1.1.1 本技术规范适用于10kV架空线路绝缘导线、裸导线的可拆卸跌落式避雷器技术规范书,提出了可拆卸跌落式避雷器的设计、制造、试验、检验、包装及供货要求。1.1.2投标人应仔细阅读本标书文件,投表人提供的设备技术规范应与本标书中规定的要求相一致,也可推荐满足本标书中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差; 1.1.3 投标人在投标文件中应提供有关资格文件; 1.1.4投标人必须以书面形式对本标书的条文作出应答,否则视为废标。如有异议,都应在投标书中以“对标书的意见和同标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述; 1.1.5本标书所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行; 1.1.6本标书经供需双方确认后作为订货合同的技术部份,与合同正文具有同等法律效力。 1.2 投标人在投标时应提供的技术文件: 1.2.1投标人应提供与本招标书中可拆卸跌落式避雷器的核心部件---(氧化性避雷器) 必须取得国家电网公司集中招投标活动供应商资质能力核实结果的证明函件; 1.2.2投标人应是防雷设计、施工等范畴的生产厂家(营业执照经营范围、专业证书); 1.2.3投标人提供的可拆卸跌落式避雷器应是避雷器需要检修或更换时,可在不断电的情况下,借助绝缘拉闸操纵杆对准避雷器原件上的圆环进行方便的操作,其操作方法等同跌落式熔断器; 1.2.4投标人提供的可拆卸跌落式避雷器产品在电网内无不良运行记录; 1.2.3投标人必须在投标文件中提供的产品图片必须与供货产品一致,如有偏差视为弃标; 1.2.6应提供投标书与招标书的差异表。 2、应遵循的主要标准 本标书中所有设备、备品备件,除本标书中的技术参数和要求外,其余均因遵循最新版本的有关标准(GB、DL、IEC和IEEE标准),这是对设备的最低要求。如果投标方有自己的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 投标方提供的交流无间隙金属氧化物限流元件应遵循如下主要标准:

避雷器参数讲解 图文 民熔

避雷器参数 1.标称电压Un 被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。 2.额定电压Uc: 能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。 3.额定放电电流Isn: 给保护器施加波形为8/20μs 的标准雷电波冲击10 此时,保护器所耐受的最大冲击电流峋值。4.最大放电电流 Imax: 给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

5.电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/ys斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。 6.响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于 du/dt 或 di/dt 的斜率。 7.数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选

用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。 8.插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。 9.回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。 10.最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为 8/20us的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 11.最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 12.在线阻抗:指在标称电压 Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻13峰值放电电流:分两种:额定放电电流lsn 和最大放电电流Imax。 13.漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流。 从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则:①氧化锌避雷器的额定

110kV线路避雷器安装施工方案及三措

110kV线路避雷器安装施工方案及三 措

张供 110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司 9月

批准:审核:校核:编制:

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300- )》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328- )》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326- )》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875- )》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782- )》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法()》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法()》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[ ]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[ ]168号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[ ]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》;

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021新版)

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0804

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021 新版) 1操作程序 1.1使用前准备 1.1.1试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。 1.1.2在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。 1.1.3选定试验区域(半径2米范围内、非人员经常出入或活动区域),选定或增设牢固拉设安全警示线固定物,悬挂高压危险标示牌(凡人员易进入方均应悬挂),区域试验过程中任何人不准接近高压区,确保试验时的人身安全。 1.1.4在高压区域内新敷设或就近利用一接地电阻≤10Ω的接

地体,将接地线接于该接地体上 1.1.5、ZV控制箱、ZV高压发生器放置到干燥、平整的合适位置,按下图分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用ZV专用接地线。(见图1) 1.1.6电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定拨盘开关设置在适当位置上,一般为1.15-1.20倍测试电压值。 1.2空载升压检查设备是否正常并调校实验设备。 1.2.1接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。 1.2.2按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。 1.3对试品进行泄漏及直流耐压试验 在进行1.1-1.2检查试验确认试验器无异常情况后即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等均联接好,人员撤除高压危险区域,设置安全警示线,检查无误后可打开电源。

避雷器技术规范

避雷器技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB 087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC 99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB 11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC 99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。设备检修施工方案项目名称: 氧化锌避雷器试验编制目录: (一)目录 1.工程概况 2.施工准备 3.施工组织准备 4.工器具准备,材料和车辆 5.网络计划和施工方法 6.网络计划 7.主要施工方法 8.维修技术标准和质量保证标准 9.维修技术标准 10.质量保证标准 11.维修安全措施 12.危险性评价和控制措施标识 13.环境控制措施 14.竣工验收 应急预案 (二)设备维修施工方案 1.工程概况:氧化锌避雷器主要试验项目包括绝缘电阻和泄漏电流的测量。 2.施工准备

3.施工组织准备(人员配备、分工及主要职责) 4.值班作业人员负责提供安全用具及相应安全措施的落实,提供更换所需的设备、材料和工具工作,更换现场安全条件,采取安全措施。 5.值班人员安排专人负责现场安全监测。 6.检修中心水电作业区试验组李广晶负责现场绝缘安全器具试验。 7.工具、材料、车辆准备 8.工具、仪表准备:直流高压发电机、电源线、警示绳、摇表、试验线等 9.网络计划及主要施工方法 10.网络计划总时间:24小时 处理避雷器,浸水,取出避雷器,干燥,准备试验和清理现场,测量避雷器泄漏电流,测量绝缘电阻,确认安全措施 (三)主要施工方法 2.检查并确认安全措施齐全,办理工作票 3.处理避雷器并在水中浸泡8小时,取出并通风8小时。 4.试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 5.测量绝缘电阻。 6.试验结束后,拆除自组接地短路。 7.清理现场,不留杂物。四。维护技术标准和质量保证措施 8.维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不小于2500mΩ2)

35kV及以下,不小于1000mΩ 4.1.2直流1mA电压(U1mA),0.75u1ma以下漏电流1)不小于GB11032 2)2)U1mA测量值与初始值或制造商规定值的比较,变化不大于±5%3)0.75u1ma以下泄漏电流不大于50μa 4.2质量保证措施 4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。维修安全措施 5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认 5.1.1维修作业危险源辨识和风险评价 6.5.1.1.1绝缘安全器具在试验过程中存在触电危险。 5.1.2安全控制措施 5.1.2.1作业前严格执行工作票制定和现场确认制度,安全措施检查落实到位。 5.1.2.2维修现场人员只能在维修区工作。 5.1.2.3升压过程中设专人监护,施工全过程设专职监护人员。 5.1.2.4正确使用工器具。环境控制措施 6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 6.2维修现场严禁遗留废保险丝。 6.3废雨刷、手套、保险丝统一回收。竣工验收 7.1试验合格,避雷器无损坏。触电事故应急预案 8.1触电事故应急的第一步是使触电者迅速脱离电源,断开触电者接触的带电设备部分的所有开关,或尝试将触电者与带电设备断开。在脱离电源的过程中,救援人员

避雷器的电气参数

避雷器的电气参数 [ 2007-1-7 16:51:00 | By: 35dtb ] 1.系统额定电压(有效值)(kV):与电力系统标称电压相对应。 2.避雷器额定电压(有效值)(kV)(灭弧电压):保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值。 3.工频放电电压(有效值)(kV):避雷器在工频电压下将放电的电压值。由于火花间隙击穿的分散性,它有一个上限值和下限值。 工频放电电压不能低于下限值,以避免在能量大的内过电压下动作,使避雷器损坏或爆炸。 工频放电电压也不能高于上限值,因在一定的结构下工频放电电压和冲击放电电压有一定的影响关系,工频放电电压高了将使冲击放电电压提高,影响保护效果。 4.冲击放电电压:在冲击电压作用下避雷器发生放电的电压值(幅值)。 5.残压:当波形为8/20μs,5kA或10kA的冲击电流流过避雷器时避雷器两端的电压降,以幅值表示。此残压为避雷器雷电放电时加于并接的被保护设备上的电压,当然低一点好。 6.避雷器持续运行电压:加于避雷器两端允许持续运行的工频电压有效值。 7.避雷器的直流参考电压U1mA:使恒定的1mA电流流过避雷器时施加于避雷器两端的电压。

避雷器额定电压是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压设计的避雷器,能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确地工作。它是表明避雷器运行特征的一个重要参数,但它不等于系统标称电压。 由于电力系统的标称电压使该系统相间电压的标幺值,而避雷器一般安装在相对地之间,正常工作时承受的是相电压和暂时过电压,并且避雷器有它本身的特点,因此其额定电压与电力系统的标称电压以及其他电器的额定电压有不同意义。按照国际电工委员会(IEC99-4)及GB11032对无间隙金属氧化物避雷器的规定,避雷器在60度的温度下,注入标准规定的能量后,必须能耐受相当于额定电压数值的暂时过电压至少1s。 避雷器额定电压建议值: 非直接接地系统及小阻抗接地系统:1s及以内切除故障,10kV选用13kV避雷器 1s以上切除故障,10kV选用17kV避雷器 直接接地系统:110kV选用102kV避雷器 并联电容器装置保护用氧化锌避雷器的选型问题 唐耀胜

相关文档