传输机房施工规范

传输机房施工规范
传输机房施工规范

中国移动集团陕西有限公司延安分公司

中国通信建设第四工程局有限公司

陕西移动项目部

2011年2月

中国移动陕西移动延安分公司设备安装项目工程

传输机房施工规范

总则:

1、严格依据延安分公司工程建设暂行管理办法、第六分公司施工安全管理办法及注意事项、设计施工图、施工图纸会审纪要及现场协调会纪要执行操作。

2、施工过程中各施工小组及时做好随工检验,同时留影、签证。

3、及时收集保存各类施工取证手续。

一、机房环境及施工范

A、机房环境

1、施工人员进入机房施工时,必须统一着装、佩戴工牌,保持良好的精神面貌。检验携带工具。

2、经机房管理人许可进机房前,切实做到进门换鞋。进入机房后不得开窗、拉窗帘防止导电、导磁粉尘和腐蚀性进入,防止阳光照射。

3、在机房作业保持机房内环境卫生整洁,(地面、墙壁)。工程废料及设备包装等杂物必须离开施工现场前,归放在指定位置

4、严禁烟火。确需动火,必须征得机房管理人员同意,划定区域并妥善采取隔离及消防措施后方可进行。

5、严禁在机房内、门口、过道、楼梯及卫生间吸烟,更不能做与工作无关的事情,个人生活用品、食品一律不得带入,操作现场不得摆放与工作无关的各类物品。

6、工具、设备、材料等堆放不得占用消防通道,在指定位置堆放时要整齐、统一、合理,坚决不能将以上物品搭靠或放置在设备上。

B、机房安全规范

1、长期机房施工人员,要熟知机房内各类安全设施,确保突发事应对。

2、需动用原有设备时,先检查设备外壳接地是否良好,必须佩戴防静电工具。禁止使用设备机架上电源,造成设备断路。

3、施工需使用电动工具时,先与机房值班人员核对所用电源负荷值后,确认是否可用。使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。

4、进机房后先检查市电设施是否良好,避免人、物触电。

5、严禁踩踏、移动、碰撞其他已有的缆线及设备。

6、严防任何金属屑、金属丝、金属片或其他金属物落入设备缝隙,造成设备短路。在施工过程中,使用的五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。

7、机房内登高作业时,必须使用材质坚实、无断列、四脚平稳、绝缘梯凳,禁止将金属梯登高搭靠在设备上。机房内使用人字梯时,不准堆放工具及材料、不准携带笨重物体上下人字梯、不准两人同时上下作业、一个人不准脚踩两只人字梯凳高作业或一脚踩梯凳一脚踩机架、不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。不得在机柜内、机柜顶、走线架放工具、工具袋、及其它物品,以防止散落损坏设备及伤人。梯凳须坚固并平稳放置,操作时须注意人身和设备安全。坚决不准在走线架上行走、攀爬。

8、不准在高处剖缆线,不可避免时应将拿刀的手放在后边,另一手放在

前面,不可用力过猛避免滑刀伤手。

9、机房内及周围禁止吸烟,禁止将生活用品、食品、可易燃品(火机等)带进机房,机房内的电缆井、穿墙孔洞使用完后必须封堵绝缘材料。

10、离开机房前,必须切断施工电源,检查火源及其他不安全因素,确认安全后才能离开工作现场,必要时告知随工人员或机房值班人员。

C、新设备搬运开箱

1、新设备开箱时,应在无尘、无潮湿的环境下进行。在室外开箱应有防尘、防潮措施,遇风雨天气不得在室外开箱。

2、开箱时应注意包装箱上的标志,严禁倒置。核对装箱单与实物是否相符。

3、开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备。

4、随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤、刮伤人员和设备。

5、人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40公斤、女工不得超过20公斤。

6、设备搬运前应先清理搬运路线上的物品,其次要有专人组织指挥,步调一致。多人合作时,应按照身高、体力妥善安排位置,负重均匀,保证安全。上楼梯及拐弯处要慢行.前后的人要相互照应。

7、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备的牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重的部位。

8、搬运蓄电池、硫酸、稀料等危险品时,应轻拿轻放,稳步行进,防止摔倒或溢出液体伤人。

9、在机房楼平台上吊装设备时,应知平台的承重量。应检查吊装设备及绳索是否牢固,确认无误方可作业。起吊后,应防止设备摆动而撞击墙壁或门窗。

10、在机房搬运设备时,不能推拉设备防止刮划地板及地面

二、铁件(走线架、槽道、底座、抗震加固)

1、不得在设备机房使用切割机加工铁件,应在机房外指定空旷工作区进行,切割时应将工件固定牢靠,切割完毕,用锉刀将切口锉平,除去毛边。手工锯工件时,应平衡用力拉锯弓,防止锯条受力不均而折断锯条伤人。

2、钻孔、打洞前,检查钻头是否夹牢、夹正。在设备上方及附近钻孔、打洞时,应采取防护遮盖措施,避免铁屑、灰尘落入设备内。钻孔时,若钻头卡住,不可使用蛮力强行操作,应停止钻动,松开夹头,退出钻头,以防钻头折断飞出伤人。扩孔时,应更换大号钻头扩孔。对墙、天花板打洞时,应避开梁柱钢筋和内部管线;

3、一定要对安装的铁件进行除锈处理。

4、走线架(梯)安装要求:

a、整条走线架应平直,无明显起伏或歪斜现象。

b、走线架与墙壁或机列应保持平行,水平走线架应与列架保持平行或直角相交,每米允许水平偏差为±2mm。走线架每超过3m要求加吊挂或支撑。

c、走线架吊挂应符合工程设计要求,安装应垂直、整齐、牢固,构件与走线架漆色一致。

d、走线架的地面支柱安装应垂直稳固,允许垂直偏差为1.5‰。同一方向的支柱应在同一条直线上,当支柱妨碍设备安装时,可适当移动位置。

e、走线架的侧旁支撑、终端加固角钢的安装应牢固、端正、平直。

f、沿墙水平走线架应与地面平行,沿墙垂直走线架应与地面垂直。

g、走线架穿过楼板孔洞或墙洞处应加装保护框,电缆放绑完毕应使用盖板封住洞口,保护框和盖板应刷漆,其颜色应与地板或墙壁一致。

h、所有支撑加固用的膨胀螺栓余留长度应一致,一般为螺帽紧固后余留5mm左右。

走线架安装效果图

图1

i、走线架宜用35 mm2以上多股铜导线接至机房内保护地排。(如图2)

5、室外走线架(梯)安装要求:

a室外走线架一般为400mm、500mm、600 mm宽,使用不锈钢或镀锌合金材质的材料制作。架间连接处要焊接牢固,焊接和连接螺丝要涂抹黄油做防锈处理。

b在楼顶平面安装时,不允许在楼顶上打孔固定,应先将加重水泥墩放

置在平面上,再使用膨胀螺栓、角铁等将走线架固定在水泥墩上(如图3),

图 3

或使用支撑,但不在楼顶平面上进行固定,平铺楼面时支架下要垫胶皮保护防水层。走线架组装成一个整体后,在墙面上使用支撑进行固定,并应可靠接地,接地电阻小于5欧姆。(如图4)

图 4

c走线架安装在机房外墙面上时,使用膨胀螺栓进行固定。

d走线架扁钢应平直,无明显扭曲和歪斜。组装好后走线架应平直,横档规格一致,间距均匀(一般为30-40cm),与线架扁钢相互垂直,组合牢固。

e走线架在楼顶平面水泥墩和墙面上固定应稳固,与楼顶平面或墙面平行。

f走线架应与铁塔(增高架)焊为一体,或通过扁钢、圆钢与大楼防雷地网进行焊接。焊接部位应至少为10cm,焊接后应涂防锈漆或做其它防水防腐蚀处理。(如图5)

图 5

三、配线架安装及线缆布放

1、MDF/DDF/ODF安装要求:

A、MDF底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。对于非通信专用机房楼,MDF位置应与设计图纸相符。

B、跳线环安装位置应平直整齐。

C、MDF滑梯安装应牢固可靠,滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。

D、各种配线架(含总配线架、数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3 mm,底座水平误差每米不大于2 mm。

E、配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。

F、配线架必须按施工图要求进行抗震加固。

gMDF直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。(如图6)

M

D

F

图 6

H、DDF须使用线径大于6平方的多芯铜导线就近接保护地排,相邻DDF须接地互连,连接须牢固可靠。(如图7)

相邻DDF架接地互连

图7

I、ODF须进行保护接地,光缆内用于增强强度的金属线接保护地。(如图8)

引至保护地排

光缆的金属部件

固定后并引入保

护地排

图8

J、配线架与机房通信机架间不应通过走线架形成电气连通。

2、配套传输线缆(光缆、尾纤、中继电缆、用户电缆)布放要求:

A、光缆(尾纤)布放要求:(见图9-12)

1、光缆应使用线扣进行绑扎,不宜过紧,间距均匀;转弯应均匀圆滑,半径不宜小于20cm。

2、尾纤在机柜外走线时应穿入保护套管内,保护套管延伸到机柜内部,保护套管切口应平滑或加柔软物缠上胶带以免割伤尾纤;保护套管在机柜内应绑扎固定,在机柜外应绑扎,转弯时应均匀圆滑。

3、尾纤在机柜内,出保护套管后应轻轻绑扎,最好单独路由或在其它线缆之上走线,以避免受到挤压。尾纤可盘绕在线扣环中时,不宜缠绕过紧,可自由拉动;无线扣环时,尾纤盘绕半径不宜过小,应大于4cm。

4、光缆(尾纤)在两端使用法兰盘接头时,应使法兰盘固定在机柜上,不宜悬挂,以免使尾纤受到拉伸。

5、光缆(尾纤)头应干净无灰尘,暂不插接的接头应使用保护帽加以保护。

图9

图10

图11

图12

B中继电缆(用户电缆)布放要求。(效果图如图13-17)

1、走线路由应符合工程设计要求。

2、中继电缆(用户电缆)布放前应计算布放顺序,布放理顺平直,不交叉,不扭曲。转弯应均匀圆滑,转弯半径大于线缆外径的20倍。

3、中继电缆(用户电缆)应使用蜡线或线扣绑扎在走线架上,应绑扎成圆形或矩形。绑扎应松紧适度,间距均匀。蜡线头藏在中继电缆束内,线扣头朝向一致,多余部分剪断,不留尖头。

4、中继电缆120欧姆平衡电缆(用户电缆)卡接牢固,端子板侧要留有适当的富余量;75欧姆不平衡电缆焊接时,芯线焊点圆滑、牢固,无毛刺,外层金属网长度留量适当。

5、中继电缆(用户电缆)导通率应达到100%。

通信线路迁改施工方案

通信线路迁改工程 施工初步方案 编制: 审核: 审批: 公司名称: 编制日期:2015 年12 月11 日 线路迁改施工初步方案 一、工程概况 本工程为XXXX 通信管线迁移工程,该路段全长XXkm 左右,将现状管道内的缆线全部移出(临时),再按新建管道路径进行恢复原状,具体施工内容根据最终审批的管线图纸进行施工。 二、人员组织 针对XX 通信线路迁改工程,任务重时间紧,我们必须提前安排施工和摸查割接力量,及时跟进道路施工总体进度,并在施工割接中尽量不出故障,保证传输网络畅通。为此公司准 备专门设立“XX 通信线路线路迁改工程项目部”,XX 通信线路是老线路迁改工程,原有线路内有大量在用业务,本次施工必须要有熟悉线路资源,懂业务,了解网络结构的施工人 员进行施工。先充实到市区维护抢修队伍中进行磨合熟悉,等明年开工后可以成立2-3 组进行资源摸查和割接,不动用现有的维护力量。另外增加三支工程队针对XX 通信线路迁改施工,一支为XX 施工队,另二支XX、XX 施工队。为保证预算资料及时完成再增加资料员1-2 名,以及保证现场施工安全,增加施工“盯防”人员3 人,总之在XX 通信线路开工前成立一支满足施工进度、安全和质量要求的合格施工队伍。 附XX 通信线路迁改工程组织架构图(暂定)。 XX 通信线路线路迁改工程项目部 (略) 三、各标段人员安排 标段 各段负责 资料员 施工队 熔接组 核查组 安全员 标段1 第

第 2 标段 标段3 第 四、时间进度 1、从现在开始至12 月27 日止,将涉及XX 通信线路第1-3 标段的光、电缆段落长度、走向、芯数及管道属性(包括综合、自建管道、借挂电力、广电管道杆路)等核查完成; 细化工作计划,17 日前、23 日前、27 日前分别计划完成百分比, 2、从12 月28 日起至2015 年3 月5 日止,完成光缆纤芯业务资料核查和电缆用户资源核查;细化工作计划,17 日前、23 日前、27 日前分别计划完成百分比, 3、接着跟随XX 通信线路整体道路改造进度,各标段迁改工程按照总体进度跟进,只能提 前不能落后。 五、施工流程 、核查XX 通信线路沿线的基站、机房、光交内的光缆业务、去向和光缆数量; 2、上报光缆数量与规格,报批流程,提前申请材料的发放。 3、从施工地铁路口施工线路资源开始摸底和核查,必须将所有光、电缆的纤芯资源和业务 性质准确检查清楚,按照每条光缆的走向条件,现场制定好新光缆布放办法,确保新路由 的安全性,上报割接方案,进行割接; 4、在线路布放完成后,需要全程三盯,避免迁改后线路被再次伤害,并要防止道路施工造 成的线路故障; 5、线路布放后,应确认线路安全,避免行人,过路安全,杜绝施工范围超出道路施工范围,对于安全性的不可控。 6、严格执行甲方要求的拆旧缆线回收再利用规定,特别是一次临时迁改杆路上的旧缆再利 用的价值。 7、割接迁改后现场的清理,包括各类标牌、标签、废缆、废纤等需清理干净,杜绝引起的 各类投诉,做到文明施工,安全施工。 六、安全措施 针对XX 通信线路线路迁改工程现场情况,安全管理做以下措施: 1、设专职(李进宏)和不脱产安全管理人员对施工现场的各项安全情况进行经常性的检查。 2、施工人员生命安全措施: 加强对职工的安全教育,严格执行安全生产制度和操作规程,作好安全交底,确保全过程 安全施工,工程施工时宜在作业点前后100 米处设立安全标志,市区作业区域应用安全标 志带进行栏围,晚上施工时,必须穿反光衣,并在夜晚设立安全标志灯,登高时必须带安 全帽,安全带,试电笔等必备工器具,下窨井时必须提前打开窨进盖进行通风,确保无毒 ,严警酒后进入施工场所进行作业。气体后方可进入施工. 3、确保网络结构安全措施: 对所需改动的光电缆,必须逐条排摸出去向,每条光电缆内所承载的业务需核查清楚明了, 对不能识别的业务需提前进行断纤测试,每次割接必须10 点30 分前到达现场,在12 点后进行割接操作,严格执行甲方下发的割接标准和要求,另与其他施工单位在开工前需提前现场交底,在未确认完成全部迁改后,禁止其他施工单位在原路由范围内施工,确保网络结构的安全。 施:、施工中的交通与行驶人员等安全措4.

(工程建设标准)机房建设验收标准

信息机房建设验收标准

目录 一.机房建设标准概览 (1) 1.机房内环境要求 (1) 2.尘埃数量 (1) 3.照明 (1) 4.供配电系统 (1) 5.建筑结构 (2) 6.防雷接地 (2) 二.国家规范标准相关条款 (2) 1.国标名称 (2) 2.机房验收规范 (3) 2.1.室内装饰装修 (3) 2.1.1.吊顶 (3) 2.1.2.隔断墙 (3) 2.1.3.地面处理 (4) 2.1.4.活动地板 (4) 2.1.5.内墙、顶棚及柱面的处理 (5) 2.1.6.门窗及其他 (5) 2.1.7.施工验收 (5) 2.2.供配电系统 (6) 2.2.1.电气装置 (6) 2.2.2.配线及敷设 (7) 2.2.3.照明装置 (8) 2.2.4.施工验收 (8) 2.3.防雷与接地系统 (9) 2.3.1.防雷与接地装置 (9) 2.3.2.接地线 (10) 2.3.3.施工验收 (10) 2.4.空调系统 (10) 2.4.1.空调设备安装 (10) 2.4.2.其他空调设施的安装 (11) 2.4.3.风管、部件制作与安装 (11) 2.4.4.空气调节系统调试 (12) 2.4.5.施工验收 (13) 2.5.综合布线 (13) 2.5.1.线缆敷设 (13) 2.5.2.施工验收 (15) 2.6.监控与安全防范 (16) 2.7.消防系统 (18) 3.工程竣工验收与交接 (19) 三.附录 (20)

一. 机房建设标准概览 1.机房内环境要求 2.尘埃数量 机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm的个数是否小于或等于18000粒/cm3(相当地50000粒/英尺3) 3.照明 计算机机房在距地面0.8m处,照度是否不低于300lux,基本工作间和第一类辅助房间不低于200 lux。 事故照明:计算机机房、终端室的照度在距地面0.8m处不是否低于5 lux。 4.供配电系统 频率:50Hz 电压:380V/220V 相数:三相五线或三相四线制/单相三线制 电源参数依据计算机性能允许的变动范围:

传输线路工程要点

关于传输管线工程施工中若干安全及技术标准问题的意见 在近几年传输管线工程施工监理过程中,发现了若干有关执行技术标准、施工质量、安全生产等问题,根据相关设计规范、验收规范、建设单位的有关规定以及实践经验,提出如下意见,供参考。 1、光缆线路工程: 1.1、立杆: 1.1.1、电杆的检查: 1、工程使用环形预应力钢筋混凝土电杆,杆高分别为7、8、9、10米,按设计要求 选用,梢径15cm,电杆壁厚4cm,锥度1/75; 2、电杆表面应光滑、平直,不应有麻面、裂缝、脱皮、锈斑和露筋等现象; 3、电杆内表面不应有塌落或锈筋现象,电杆根部断面平整,杆顶封闭,不露 钢筋; 4、电杆有下列情况之一者,不得用: [1] 环向裂缝宽度超过0.5mm; [2] 有可见纵向裂缝; [3] 混凝土破碎部分总面积超过200平方毫米。 1.1.2、安全生产要点: (1)劳动组织合理,人员配备充足(按人均负重50kg考虑),熟练工应占半数以上; (2)打杆洞之前应了解该地点是否有煤气管道、自来水管、电力光缆、通讯电缆等,如有时,应谨慎挖掘,不可蛮干; (3)杆洞应开足够深、足够长的马槽(斜槽),特别是电杆较高和地形不利时; (4)绳索、杆叉等工具配备齐全,牢固安全,不准用铁锹等工具替代; (5)扛杆人员应用同一肩膀,便于遇险时躲闪;不准用汽车、拖拉机等拉绳立杆; 1.1.3、杆位选择: (1)杆位要选择安全稳固的地点,不影响车辆、行人通行,同时要照顾当地的民俗; (2)装设拉线的电杆杆位,要考虑拉线的位置; 注:7.0M水泥杆比本地网验收规范增加了0.1m。 如果杆位在斜坡上,以地形底的一侧计算,另外加深0.1m。 杆洞深度允许负偏差0.05m,超过负偏差即为不合格。本地区水田较多,应严格按水田标准要求(即使立杆时未栽水稻) 1.1.5、杆根垫板: 本地区土质比较松软,凡做拉线的电杆必须在杆根下垫水泥垫板,防止电杆受力后下沉,不准用砖头、石块替代。 1.1.6、电杆横直线: (1)直线杆应在线路路由中心线上,允许左右偏差5cm; (2)电杆上下应垂直于地平面。前、后、左、右杆梢偏差允许半个杆梢(7.5cm)

传输网工程施工方案

深圳供电分公司传输网工程 施 工 方 案 深圳市思波特电力通信有限公司 二零零五年元月

深圳供电分公司传输网工程施工方案 一、工程概述: 深圳供电分公司传输网工程是广电集团深圳供电分公司“十五”计划通信建设一项重要的工程。本工程共建设11条线路、15个站点共17套光传输设备,其中布放24芯ADSS架空光缆59.75km、24芯管道光缆28.8km、48芯管道光缆11.4km。工程项目计划开竣工日期:从2005年02月01日至2005年05月31日,计划工期120天。工程验收日期:从2005年06月01日至2005年06月30日,计划30天。 二、建设目的:为满足深圳市电力通信日益发展的需求,增强网管系统的容 量,加快光缆城域网建设特建设此工程。 三、施工步骤: 1. 杆塔光缆施工步骤: 1) 路由复测 2) 施工前准备 3)铁附件安装 4) 牵引绳布放 5) ADSS光缆布放 6) 预绞丝、耐张线夹、悬垂线夹、引下夹具、护线条、防振锤等金具的

安装 7) 光缆进站施工 8) 光缆中间头接续及站内光缆终端头制安 9) 光缆测试,并开通光通信信道 2. 管道光缆施工步骤: 1) 路由复测 2) 施工前准备 3)PE管敷设 4) 管道光缆敷设 5) 光缆进站施工 6) 光缆中间头接续及站内光缆终端头制安 7) 光缆测试,并开通光通信信道 3. 光传输设备安装步骤: 1) 现场复测 2) 施工前准备 3)传输设备及相关部件安装 4) 传输设备调试 5) 开通电力通信业务 四、工程人员组成 为了保证工程施工进度,并规范、安全、优质的完成此项工程,公司计划投入施工工作人员110人,施工管理人员40人,总计150人。主要人员

通信施工作业要点..

一、光缆单盘测试 1、准备 ①检查光时域反射仪(OTDR)状态是否良好,并在检定有效期内; ②检查仪表所需使用的电源是否正常;③单盘光缆编号,并检查外包装是否良好 2、光缆开剥 用专用切割刀环切外护套一周,然后轻折几次使环切处折断。切割时避免伤及纤芯。 3、清洁 依次用棉纱、清洗剂和酒精棉清洁裸露光纤或塑管,严禁用汽油等化学品清洗。 4、光缆单盘测试 ①检查光缆程式、光纤、绝缘介质、加强芯、屏蔽层、色谱标识及其他机械物理特性是否符合相关技术标准的规定;②测试连接见图;③测试:(1)长度:被测单盘光缆的长度应不小于出厂制造长度(2)衰减:被测单盘光缆每公里衰减应小于设计要求(3)测试数量:光缆中全部光纤(4)填写单盘光缆测试记录 测试尾纤 测试连接图 二、电缆单盘测试

①检查测试仪表状态是否良好,并在检定有效期内;②检查仪表所需使用的电源是否正常 2、开剥 将电缆开剥后,使电缆芯线露出20~30cm 3、对号、环阻测试 ①对号:用万用表将每根芯线与金属护套进行对号导通测试,判断芯线是否断线、混线;②环阻测试:将电缆线对终端环节,测试端与直流电桥相接,测出每一线对直流环阻。换算公式:实测值/L。指标要求(20℃):0.9mm线径环阻≤57Ω/km;0.7mm线径环阻≤57Ω/km;0.9mm 线径环阻≤57Ω/km; 4、绝缘电阻测试 将终端电缆芯线散开,用1000V兆欧表对电缆芯线间及芯线对地进行绝缘电阻测试。换算公式:实测值*L指标要求:0.9mm线径绝缘电阻≥1000MΩ·km;0.7mm线径绝缘电阻≥500MΩ·km;0.6mm线径绝缘电阻≥500MΩ·km; 5、电容耦合测试 将终端电缆芯线散开,电缆金属护套与仪表接地端子相连,用电容耦合测试仪,对电缆线对的电容耦合系数K1 及交流对地电容不平衡e1、e2进行测试换算公式及指标要求:K1平均值≤81pF/km;换算:实测值/√L :K1最大值≤330pF/km;换算:实测值/Le1、e2平均值≤330pF/km;换算:实测值/√L e1、e2最大值≤800pF/km;换算:实测值/L 三、电缆沟开挖

通信线路工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工布置及施工方案 (2) 三、施工进度计划及进度保证措施 (5) 四、劳动力、机械设备及检测设备投入计划 (7) 五、竣工验收 (20)

一、工程概况 从新建站A至老站B布放光缆,工程周期7天。具体情况如下: 1、新建站A 2、新建站A至线路施工点a,施工点a设置576芯光交箱,布放144芯光缆5km;新建架空 3、线路施工点a至线路施工点b,布放24芯光缆,利旧现有管道2km、现有杆路1km(需新建吊线); 4、线路施工点b至老站B,布放24芯光缆,新建杆路1km、新建直埋1km。 1.施工依据 1.1、按《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD5012-95要求。作废 1.2、按《本地网通信线路验收规范》YD5051-97的有关规定。作废 1.3、按《通信线路施工技术规范》的要求。作废 1.4、按《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》YDJ44-89 的要求。作废 1.5、根据指标文件的技术要求及建设方的要求。规范修改。规范重新查阅 1.6、依据设计文件,会议纪要,工程文件。(前面)通用的放在后面 2.编制原则 根据业主方提出的工程范围,工程数量和工期的要求,本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,安全工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计 3.施工范围 本工程的施工范围为:按要求完成施工图设计的全部工作内容。 4.工期安排 具体开工日期以业主方通知为准,工期为7天。 二、施工布置(总体)及施工方案 1、施工总体安排 整个工程分三个阶段实行。 第一阶段:施工准备阶段。 1)对本工程所需人、材、物资源进行配置,组建工程进场等事宜。 2)和相关单位协调,落实好施工场地,临时用地及用水用电方案。以及施工队 伍进场等事宜。 3)组织施工现场调查,复测管道径路和相关资料。 a)熟悉,审查设计图。 b)做好技术交底。 c)编制材料和设备供应计划并做好供应 d)落实施工场外的运输道路。 e)各工序和专业阶段性施工准备除做好上述工作外,还需落实已完成工程 保护措施。

机房工程建设规范标准

营业部机房工程建设规范标准 第一章机房场地环境要求 1.1目标 根据相关规范或标准,建设安全、可靠、合规的机房场地环境。 1.2相关规范或标准 ●《证券营业部信息技术指引》 ●《中国证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》 ●《中华人民共和国金融行业标准证券公司信息技术管理规范JR/T 0023—2004》 ●《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范GB50174-93》 ●《中华人民共和国国家标准电子计算机场地通用规范GB/T 2887-2000》 ●《中华人民共和国国家标准计算站场地安全要求GB 9361-88》 1.3规范细则 1)机房工程承建商应具有国家有关部门相应的施工资质证书,包括装修工程、系统集 成、强电施工资质、网络集成等。 2)机房应选择在具有防震、防风、防强电磁干扰和防雨等能力的建筑内,避让主干电 力电缆穿越场所,无供水和消防管网经过。 3)应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。 4)电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于中间位置。 5)机房实际使用面积要满足使用需要,不能过度拥挤。 6)机房净高应按机柜高度的要求确定,宜为2.4~3.0m。 7)计算机机房楼板荷重依设备而定,宜采用B级:≥300kg/m2,设备放置地应考虑地 面承重,应尽量选择有主干墙、承重墙的位置放置,必要时进行地面加固。 8)具有机房独立使用的空调的安装条件(室外机组安装位置、方便排水等)。 9)开机时机房温度15-25℃(不得凝霜)。 10)相对湿度45-65%。 11)计算机机房在距地面0.8m处,照度不应低于300 lx。 12)计算机系统停机时机房内噪声在机房中心处测试应小于65 dB(A)。 13)机房内无线电干扰场强,在频率范围0.15 MHz~1 000 MHz时不大于126dB。 14)机房内磁场干扰场强不大于800 A/m(相当于10 Οe)。

会议系统施工难点

二、 施工工艺及主要施工要点 1线管及线管敷设 ◆线管应按设计图纸的管径取材,否则应按以下原则:预埋在墙体中间暗管的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。 ◆金属线管管径20mm及其以下的可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上的采用液压煨管器。 ◆线管敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺;管路连接应采用丝扣连接或 扣压式管连接,管子进入线盒处应顺直,进入线盒内的长度小于5mm。 ◆直线布管每30m处应设置过线盒装置。 ◆暗管的转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角不得多于2个,并不应有S 弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置过线盒装置,在有2个弯时,不超过15m 应设置过线盒。 ◆暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍。 ◆暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为20~25mm。 ◆线管管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。 ◆金属线管敷设时,先根据设计图确定安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心用粉袋进行弹线。 ◆金属线管敷设时,应在下列情况下设置支架或吊架:线管接头处;每间距3m 处;离开线管两端出口0.5m处;转弯处。 ◆桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定在建筑物构体上的间距宜小于2m,距地1.8m以下部分应加金属盖板保护。 ◆电缆线管、桥架宜高出地面2.2m以上,线管和桥架顶部距楼板不宜小于300mm;在过梁或其他障碍物处,不宜小于50mm。 ◆金属线管接地应符合设计要求。金属线管、桥架穿过墙体或楼板时,应有防火措施。 2、缆线敷设

◆线缆布放路由应符合施工设计的规定,每个拐弯处及过线盒处应设专人,按统一指挥牵引,牵引中保持线缆呈松弛状态,严禁出现小圈和死弯。 ◆线缆下弯应均匀圆滑,起点以外部分应顺直,线缆的弯曲半径应符合:非屏蔽四对双绞线的弯曲半径应至少为线缆外径的6~10倍;主干对绞线缆的弯曲半径应至少为线缆外径的10倍。 ◆线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤 压和损伤。 ◆线缆绑扎要牢固,松紧适度、紧密、平直、端正,捆扎线扣要整齐一致。 ◆电缆不得有中间接头,桥架内电缆应顺直,无明显扭绞和交叉,电缆不溢出桥 架,电缆进出桥架部位应绑扎。 ◆线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。标签应选 用不易损坏的材料。 ◆槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线管部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线管布放缆线应每隔1.5m固定在缆线支架上。 ◆保持线缆的弯曲半径为线缆直径的8倍。当线缆弯曲时应保持合适的线缆张力。 ◆强电与弱电严禁同穿在一根管内,线管以及管内严禁有接头,导线的管槽满率不超过40%。 ◆采用吊顶支撑柱作为线管在顶棚内敷设线缆时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线管进行布放,但应分束绑扎。 ◆在施工中不要过分挤压线缆,捆扎线缆要宽松适中,否则会造成近端串音。 ◆从金属槽/管至信息插座接线盒间的缆线宜采用金属软管敷设。 ◆垂直骨干线缆应布设在镀锌槽中,填充率应控制在50%以下,所有线管均用膨胀螺钉固定在墙上。 ◆从水平主线管分线到达各个工作区,线管的填充率应控制在30%左右。 ◆缆线不得布放在电梯或供水、供气、强电竖井中。 ◆电源线、综合布线系统缆线应分隔布放。缆线间的最小净距应符合设计要求, 并应符合相关规范。 3、缆线终接 ◆缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确。对绞线缆与插接件连接应认准线

通信设备安装施工规范

通信设备安装规范及要求 前言 为了提高工程质量、确保设备安装符合技术规范要求,根据原邮电部和信息产业部对通信工程施工的相关要求,特颁发本施工要求,本要求主要依据以下参考文献: 1、《通信电源设备安装工程验收规范》 YD 5079-99 2、《通信工程电源系统防类防雷技术规范》 YD 5078-98 3、《数字移动通信(TDMA)设备安装工程验收规范》YD 5067-98 文中如有不详处以上述中华人民共和国通信行业标准为准。 一.系统设备施工安装、测试实施细则 (一.)施工前的检查 1、机房环境要求 在安装工程开始以前,必须对机房的建筑和环境条件进行检 查,具备下列条件可开工: 1.1 机房及有关走廊等地段的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥; 1.2 机房地面负荷:每平方米≥450Kg;(须满足设备厂家要求)。 1.3 机房净高:≥2.70M;(须满足设备厂家要求)。 1.4 机房主要门的大小应满足设备的搬运要求,房门锁和钥匙齐全; 1.5 机房的通风管道应清扫干净并通风,空气调节设备应安装完毕,性能良好; 1.6 机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易集灰,并能尘砂侵入。屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非 燃烧材料或非易燃材料; 1.7 各种沟槽应采取防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明与电力管线应尽量采用暗铺设; 1.8 对机房活动地板进行专门检查,地板板块尺寸符合安装设计要求,板块铺设严密坚固,每平方米水平误差≤2毫米,地板支柱接地 良好,接地电阻和防静电设施符合说明书面要求; 1.9 机房的防尘、温湿度、照明符合设计要求; 1.10 机房地面应平整光洁,地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符

传输线路施工方案(技术标资料)

施工组织设计方案 一、各分部分项中主要工程的施工方法 1、主要预检工程中的各分部工程施工方法 1.1、路由复测工序及施工方法 1)定线:根据设计施工图,在前方三角位桩或转角桩上竖起大标旗,始标点至大标旗间插入两根以上花杆,始标、花杆和大标旗成一直线,以此画线和丈量距离。复测中需改变路由时,如遇有新路由比原路由增加长度超过100m、连续变更路由超过2km或改变水线路由等情况应报相关部门审批后方可修改。 2)测距:测地面距离时一般使用100m地链。地链应每天用皮尺校正以免由于地链变化而造成测量误差。测距时拉前后链人员应保持在始标至大标旗的直线上,地链应拉直,平行于地面。穿越较大障碍物<铁路、河流、一、二级公路等>时,如位置变更应测绘出新的断面图。每隔100m打一计数桩,在转角点穿越障碍处应打定位桩。桩号应随时与绘图、记录者核对。在前后桩之间把地链接直沿地链用白灰画线,沿途预留处应画出,余留长度应记入距离数之内。 3)绘图:核实复测的路由与设计施工图有无差异,路由变动部分应按施工图的比例绘出路由位置及路由两侧50m以内的地形和主要建筑物。核实施工图上的各种障碍及“防护”段落。提供配盘及光缆运输、施工车辆进入通路的资料<障碍分布及沿途交通情况等>。 1.2、光缆等器材检验方法 1)单盘光缆的检验 ①单盘检验应在光缆运达现场分囤点后进行,检验后不宜 长途运输。 ②单盘检验前的准备工作: a)熟悉施工图技术文件订货合同,了解光缆规格等技术

指标、中继段光功率分配等; b)收集、核对各盘光缆的出厂产品合格证书、产品出厂 测试记录等; ③外观的检查: a)检查光缆盘有无变形,护板有无损伤,做好记录,与 供应商一起开盘检查,并将出厂合格证及技术参数资料保存。 b)开盘后先检查光缆外表有无损伤,如有损伤做好记录, 如有出厂的记录或卡片收好保存。 c)剥开光缆头。有A、B端要求的识别端别,识别光缆 种类,并在盘上用红漆标上新编盘号,光缆种类及外端端别。 ④进行光性能检验: a)衰耗测试:采用光时域反射仪(OTDR)测试;加1km 左右尾纤,以消除OTDR的盲区,测试做好记录。测试结果如超 出标准或与出厂测试相差太大,立刻向光缆生产厂家提出用剪 断法进行测试。 b)长度测试:用光时域反射仪(OTDR)测出每根光纤的 长度,同一光缆几根纤的测长加以比较。如有较大差别则从另 一端测试或做通光检查以防有断纤。 c)测试方法如图所示 2)光缆的配盘 ①配盘的基本流程 a)列出光缆路由长度总表 根据路由复测资料,列出各中继段内各种不同施工形式的地面长度。内容包括埋式、管道、架空、水底或丘陵山区爬坡等布放的总长度,以及局(站)内的长度(局前人孔至机房光纤分配架(盘)的地面长度)。 b)列出光缆总表 将单盘检验合格的不同光缆列成总表,内容包括盘号、规格、型

(工程建设标准)机房建设标准

第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第一节电子计算机机房位置选择 第2.1.1条电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 第2.1.2条电子计算机机房位置选择应符合下列要求: 一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 第2.1.3条当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。 第二节电子计算机机房组成 第2.2.1条电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。 第2.2.2条电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定: 、主机房面积可按下列方法确定: 1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算: A=K∑S (2.2.2-1) 式中A——计算机主机房使用面积(m2); K——系数,取值为5~7; S——计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)。 2.当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计算: A=KN (2.2.2-1) 式中K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(m2v/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 二、基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的1.5倍。 三、上机准备室、外来用户工作室、硬件及软件人员办公室等可按每人3.5m2~4m2计算。 第2.3.1条计算机设备宜采用分区布置,一般可分为主机区、存贮器区、数据输入区、数据输出区、通信区和监控制调度区等。具体划分可根据系统配置及管理而定。

(完整word版)传输线路施工难点、重点

2.2.7.1传输线路施工重点 1)特殊地段施工: ●注意与当地群众做好协调工作,重视施工队伍自身的形象。 ●附挂电力杆及交越电力线施工时请求电力公司配合操作,禁止在与电力线交叉线路上拖拉 钢绞线和光缆。 ●城区施工时,要即时与园林、城建等单位联系,尽快办理施工许可证避免影响施工工期。 2)路由复测: ●根据设计核定光缆路由走向及敷设位置。 ●核定和丈量线路长度。 ●为光缆配盘、布放和运输提供参考资料。 ●为修改、补充施工图提供参考意见。 3)做好光缆单盘检验与光缆配盘 ●按技术规范要求编制单盘检验记录表格。 ●单盘检验要求按屯放点编写自编盘号,测试时用OTDR测试光纤衰减和纤长,并应与出厂 随盘资料核对;测试数据要做好详细记录,出厂资料和单检记录应存档。 ●光缆配盘:根据复测路由和光缆到货的实际盘长,合理配盘,尽量做到整盘配放。 4)光缆的敷设: ●本工程的架空光缆,采用人工布放,光缆布放中应避免尖锐石块,铁器或其它硬物擦伤, 并随时检查光缆外护层,如有损伤要及时修复。 ●光缆布放时,必须严密组织并有专人指挥,布放过程中应有良好的联络手段,禁止未经训 练的人员上岗和无联络工具的情况下作业。 ●配盘时,架空光缆接头位置的安排在电杆附近。避免安排在道路、河渠、水塘、沟坎等维 护不便或易受损伤的地方。 ●位于电杆两侧和吊线接头处两侧的光缆,要用铝芯塑料线与吊线绑扎,并用PVC软管保护 光缆。 ●新建杆路应按规范安装防雷装置、直埋式地线、拉线式地线,接地电阻按吊线接地要求。

5)光缆接续安装 ●光缆接续测试操作人员必须是通过专业培训并已取得上岗证书的人员进行。 ●本工程将根据工程中使用的光缆和光缆接头盒以及工程实际情况,组织光缆接续和安装培 训和现场演示,统一操作规范和工艺,并对参加培训的人员进行考核发证。在施工中实行持证上岗,以确保工程质量。 ●光缆接续仪表和监测仪表应通过仪表计量单位校对后使用,使用中每周还必须进行一次核 查试验。 ●光纤接续衰耗必须达到设计要求指标。 ●光缆接续完毕后应及时固定(在杆上、接头坑内或人孔壁上),防护措施应按技术要求和 规范进行光缆成端和全程测试。 6)光缆成端和全程测试 ●光缆成端工作由经过专门培训的人员持证上岗完成。 ●成端之前应核对施工图纸,以确保安装正确,工艺美观。 ●光缆全程测试仪表应在使用前交仪表计量站进行校对。 ●全程测试工作认真细致,测试数据要与掌握的资料进行核对。 ●测试记录要认真填写,最终测试记录作为竣工资料的重要组成部分。 7)安全保障措施 ●根据本工程的要求及特殊性,根据工程分段施工的特点,指派专门安全员,专职负责各分 段施工的安全。 ●加强施工管理,严禁“三违”操作。 ●对本次施工的全体员工进行施工前的安全思想、安全知识、安全技能及法制教育。 ●对特殊地区进行特殊施工时,要对施工人员进行特种培训,比如埋式光缆施工的爆破处理 等相关人员需持有相关的上岗证。 ●施工前对我公司投入本工程施工的所有机具进行全面、专业一检测后再进行使用,并作好 检测记录。 ●穿越电力等施工时,严禁在交叉线路上拖拉钢绞线和光缆。

通信机房设备安装通用标准规范

通信机房设备安装通用标准规范 第1章设备机房 1.机房的土建工程已全部竣工,门窗完好,过线孔密封良好,干燥无积水并能防止水从孔洞浸入室内。无明显的灰尘。机房屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃烧材料;理想的条件是外窗加双层玻璃并密封,门加防尘密封条,天窗密封机房,加尘埃过滤装置。 2. 机房必须采取防静电措施。 3. 室内无直射阳光,建议采用有色玻璃窗,或深色窗帘遮光。 4. 机房内配备日常照明。 5. 机房内部不应有给水、排水、煤气及消防管道通过。 6. 机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品,必须配备有效的消防器材。 7. 机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。 8. 机房配有感烟、感温等告警装置,性能应良好。 9. 机房所在地区土壤电阻率低于700Q?m时,机房地阻应小于10Q。 第2章设备安装工艺 1 .设备安装位置应符合工程设计文件,设备安装时必须预留一定的安装空间、维护空间和有可能的扩容空间。 2. 设备的垂直度偏差应小于等于机架高度的1%。。 3. 同一排机架的设备正面应在同一水平面,偏差不大于5mm每列设备的列头柜应在同一水平面上,偏差不大于5mm。 4. 室内安装相邻机架时,要求相邻机架紧密靠拢,机架间缝隙应小于等 于3mm。

5.同类机架相邻,高低一致,偏差小于2 mm。 6.抗震加固应符合工程设计要求,要求做抗震加固处理的机架(设备)应有抗震加固处理,抗震地脚附件齐全,安装正确。 7.机架和底座连接牢固可靠,机架安装后稳固不动。 8.机柜或底座(支架)与地面固定膨胀螺栓安装正确牢固,各种绝缘 垫、平垫、弹垫和螺栓螺母安装顺序正确,无垫反现象。 9.绝缘地脚安装时,必须保证膨胀螺栓与机架之间绝缘。 10.有活动地板的机房内安装设备,应有钢质底座,非镀层底座应涂防 锈漆, 做防腐防锈处理。 11.同类螺栓露出螺帽长度应基本一致。 12.拧紧螺母时应该进行防松处理,如采用弹垫或双螺母方式。 13.设备安装完毕,设备周边防静电地板安装平整、牢固,底座应与地板紧密相贴。 第3章走线架安装 1.走线架安装位置及高度应符合工程设计要求。 2.走线架与墙壁或机柜列应保持平行,每米允许水平偏差为2mm。 3.走线架横平竖直,各横铁规格一致,两端紧贴走道扁钢和横铁卡子,横铁与走道扁钢相互垂直。 4.横铁卡子等部件、固定螺栓齐套并安装牢固。 5.走线架横铁间隔均匀,当影响走电缆时,可做适当调整。 6.槽道安装应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线,两槽道并接处允 许水平偏差2mm。 7.走线架的保护接地应符合工程设计要求。 8.走线架互相连接时,应保证可靠的电气连接。 9.走线架的地面支柱安装应垂直稳固,加固支撑安装平稳牢固,吊挂垂直整

通信施工规范

通信施工规范 篇一:通信施工标准 通信专业评定报告 4.6通信专业评定报告 4.6.1实体评定 通信专业主要评定范围及内容包括全线光缆通信线路外观检查,通信电缆与电力电缆分设、进通信机房光缆的分设、通信机房至其他专业机房的缆线分设;车站、基站、亭所内传输、电源、动环、视频、数据网等施工情况进行评定;检查铁塔、隧道内直放站、漏缆安装、视频箱的安装。对通信信号与站前、电力、房建等专业的结合部问题进行了重点检查。 4.6.1.1通信线路 (1)基本要求: 槽道内敷设线缆应摆放顺直自然,同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确,敷设的径路、占用的槽道和位置符合设计要求。 光缆成端,收容余长单端引出不小于0.8m,两端引入引出不小于1.2m,弯曲半径不小于40mm,熔纤盘内光纤盘留整齐,固定可靠,光缆绝缘节固定牢固,接地良好。 光缆成端及绝缘节处理 1 通信线路标识美观,路由清晰,从铁路正线旁槽道引入区间基站的通信光缆,光缆标识美观大方,路由标示清晰明了。 通信标桩及走线路由 从桥上往基站、所亭引入分歧缆,采用安装钢槽与预留锯齿口对接,桥墩下方采取水泥防护的方式,把光缆引入到目的地;交叉施工过程中及时防护,避免破坏。

桥上引下钢槽 桥上引下槽钢防护处理 在施工过程中,不可避免存在交叉施工,通信光缆比较脆弱,为了减少破坏,在光缆敷设后及时进行防护很重要。 光缆成品保护 光缆敷设后进行沙袋防护 (2)线路验标4.2.3条 1)验标规定:敷设径路符合设计要求;占用的槽道和位置符合设计要求;槽道内摆放顺直自然;槽内同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确。 2)发现问题:光缆在预留井内较乱,有交越、交叉等现象,且预留井内存在杂物。 整改前 盖盖板防护 整改后 3) 原因分析:缆线敷设后没有及时安装支架,不便线缆 2 整理。 4)整改措施:及时安装支架,捋顺、固定缆线,互不交叉,及时加装盖板。 (3)线路验标4.3.2条 1)验标规定:光缆引入室内时,应在引入井或室内上机架前做绝缘节,室内、室外金属护层及金属加强芯应断开,并彼此绝缘;光缆引入室内应终端在光缆配线架或光终端盒上;引入室内的光缆应固定安装牢固。 2)发现问题:光缆成端时未用抱箍固定,不牢固,加强芯钢丝预留过长。 篇二:通信工程施工标准

机房建设标准要求

机房建设标准要求 一、电子信息系统机房位置选择 1.电力供给稳定可靠,交通通信便捷,自然环境清洁; 2.远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3.远离水灾火灾隐患区域,远离强振源和强噪声源,避开强电磁场干扰。4.对于多层或高层建筑物内的电子信息系统机房,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,必须具备安装室外机的建筑条件。 5.电子信息系统主机房建设面积(尚未确定设备规格的情况下)的计算公式:A=KN。 K——单台设备占用面积,可取3.5-5.5(㎡/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 6.电子信息系统辅助区面积宜为主机房1倍。 二、电子信息系统办公区面积计算 1.短期或临时用户工作室的面积可按3.5~4m2/人计算;

2.长期工作人员的办公面积可按5~7 m2/人计算。 三、环境要求 1.温度、相对湿度及空气含尘浓度 2.噪声、电磁干扰、振动及静电 (1)有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。 (2)当无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,主机房和辅助区内的无线电干扰场强不应大于126dB。 (3)主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 (4)在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。 (5)主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV70%。

四、建筑要求 1.一般规定 (1)建筑平面和空间布局应具有灵活性,并应满足电子信息系统机房的工艺要求。 (2)变形缝不应穿过主机房。 (3)主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方,不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。(4)电子信息系统机房须设有技术夹层和技术夹道,建筑设计应满足各种设备和管线的安装和维护要求。当管线需穿越楼层时,必须设置技术竖井。 2.防火与疏散 (1)电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。

综合布线施工环节的难点

综合布线施工环节的难点 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

综合布线工程施工环节的难点及解决方法 随着全球社会信息化与经济国际化的深入发展,人们对信息共享的需求日趋迫切,这要求现代建筑物和综合办公楼的信息传输通道系统能全面支持各种系统应用(如语音系统、数据通信系统、楼宇自控和保安监控等)。综合布线系统已然成为新世纪的热点。 综合布线系统是一种灵活的、模块化的建筑物内及建筑群之间的信息传输通道,综合布线系统既能使语音、图像、数据设备以及交换设备与其他的信息管理系统连通并进行彼此的信息交换。也能使这些设备与外界取得联系。综合布线系统是建筑物中弱电信号进行传输和联络的基础,是办公自动化、楼宇自动化系统发展的一个重要环节。近年来,随着电气设计水平的不断提高,我国综合布线系统得到了进一步发展,但是实际应用中仍然暴露出系统运行不稳定、通信效果差等问题,因而要保证系统的正常运行,首先要做好施工现场管理,保证综合布线施工合理、到位。 2优化施工组织机构 综合布线系统工程项目的施工组织是保证项目成功实施的基本保证。施工组织机构的建立应遵循以下原则:根据工程的规模、结构特点和复杂程度,确定施工组织机构的人员和数量,坚持合理分工与密切配合的原则。目前,施工管理大多是以项目经理负责制的形式运作的。优化项目组织部机构,应注意以下几点:挑选合适的项目经理 项目经理全面负责该工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排调配,负责项目的组织、计划及实施;负责协调工地各方关系,代表单位全面处理施工中

遇到的困难和问题。[1]项目经理是项目目标成功实现的关键。论文参考网。项目经理应具备以下主要素质:有较强的技术背景;有丰富的工作经验;有强的沟通能力和协调能力;具有灵活性,同时具有组织性和纪律性;具有一定的组织和管理能力。 挑选有经验的施工队长 施工队长负责并组织综合布线系统的线缆、管道及线槽的安装,合理安排施工人员,确保施工进度的完成。施工队长需全面掌握工程的具体质量和施工进度,掌握现场施工技术。 简化施工现场临时设施 一个典型的中小型布线工程项目在不受装修等因素的影响下,总计划工期不应超过60天,工期短。临时仓库、办公室等临时设施,没有必要单独租赁。工现场基本都有空地提供给施工人员,和土建方妥善协调,还是很能得到支持的。其他人员如财务等可由公司人员兼任,不需要长期驻守在施工现场。 3开工前的技术准备 施工单位应详细阅读工程设计文件和施工图纸,了解设计内容及设计意图,明确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的施工要求,熟悉和工程有关的其他技术资料,如施工及验收规范、技术规程、质量检验评定标准,以及制造厂所提供的资料(包括安装使用说明书、产品合格证和测试记录等)。。 为了加强管理,要在施工现场布置一些临时场地和设施。如,在管槽施工阶段,根据布线路由施工情况对管槽材料进行现场切割和加工的管槽加工制作场;一般设备和材料都有一个采购周期,同时施工工具和材料不可能存放到公司仓库,因此必须在现场设置临时仓库;为了方便现场指挥,需设置现场办公室等。

通信设备工程安装施工规范

通信设备工程安装施工规范(通信机房验收标准) word文档可编辑

通信设备工程安装施工规范(通信机房验收标准)根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一、安装工艺 1、机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,1.4 误差不1.5 大于5mm。相邻机架应紧密靠拢;整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2、机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。

2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3、总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不3.4 大于3mm,3.5 底座水平误差每米不3.6 大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4、电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1)水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm;

《工程建设国标》计算机房建设标准

计算机机房建设标准 机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。计算机机房的设计应符合下列规定:★设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 ★设备间的地面面层材料应能防静电。 ★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 ★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、N O2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 ★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至8 0%。 ★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。

★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 ★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于12 0dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 ★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 ★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 ★防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 机房建设所涉及系统 ★机房装修系统 ★机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) ★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)