文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高速铁路预制箱梁徐变观测方案

高速铁路预制箱梁徐变观测方案

高速铁路预制箱梁徐变观测方案
高速铁路预制箱梁徐变观测方案

预制箱梁徐变观测方案

《箱梁徐变观测方案》主要包括下列内容:

1 说明 (1)

1.1编制目的 (1)

1.2编制依据 (1)

2 人员设备情况 (1)

3 观测技术要求与实施方法 (2)

3.1测量工作基本要求 (2)

3.2桥梁工程沉降变形观测技术要求 (3)

3.3观测元件与埋设技术要求 (4)

4 资料整理与提交文件的技术要求 (6)

4.1数据传输流程 (6)

4.2文件管理与格式要求 (6)

4.3文件命名规则 (7)

4.4数据录入与输出管理 (8)

4.5附表录入要求 (11)

5 附表 (12)

附表1:工程沉降变形观测准备工作检查记录表 (12)

附表2:工程沉降变形观测结果评估验收记录表 (13)

附表3:电子水准测量记录手簿 (14)

附表4:桥梁梁部徐变观测数据录入表 (15)

附表5:人员证件及仪器证书 (15)

1 说明

1.1 编制目的

沉降变形的控制是决定高速铁路建设成败的关键因素之一,观测与评估工作是确定变形值的唯一途径,直接决定是否具备无砟轨道铺设条件。

观测数据的真实可靠性与评估工作的科学合理性是观测与评估工作的两个核心环节。而观测是评估的工作基础,如观测不能真实反映结构物变形情况,则评估工作就是空中楼阁。因此,观测工作尤其重要。

为了保证路桥梁工按照公司要求对桥梁沉降变形观测系统的实施,在无砟轨道施工前提供合格的监测数据便于对是否具备无砟轨道铺设条件进行正确的评估,在进行变形观测系统实施时,要保证各种元器件按照要求进行埋设并保证功能正常,采集正确的能反应实际情况的沉降数据,因此制定本作业指导书。

1.2 编制依据

(1)《高速铁路设计规范》(TB10621-2014);

(2)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—2006);

(3)《铁路工程沉降变形观测与评估技术规程》(QCR 9230-2016);

(4)《铁路客运专线竣工验收暂行办法》(铁建设[2007]183号);

(5)《工程测量规范》(GB50026-2007);

(6)江黑铁路工程设计文件;

(7)铁道部有关规定

2 人员设备情况

梁场配置专业测量人员,成立测量小组,由梁场项目总工程师任组长,技术负责人任副组长;成立测量队,设专职测量队长;按规定观测项目和频率进行全过程记录,并按规定格式和内容提交观测数据,参与和配合建设单位或评估单位组织的沉降变形观测评估工作。

观测组织机构表

设备/元件配备表

3 观测技术要求与实施方法

3.1 测量工作基本要求

3.1.1每次观测前,对所使用的仪器和设备应进行检验校正,并保留检验记录。

3.1.2每次沉降变形观测时应符合:

(1)严格按水准测量规范的要求施测。首次(即零周期)观测应进行往返观测,并取观测结果的中数,经严密平差处理后的高程值,作为变形测量初始值。

(2)参与观测的人员必须经过培训才能上岗,并固定观测人员。

(3)为了将观测中的系统误差减到最小,达到提高精度的目的,各次观测应使用同一台仪器和设备,前后视观测最好用同一水准尺,必须按照固定的观测路线和观测方法进行,观测路线必须形成附合或闭合路线,使用固定的工作基点对应沉降变形观测点进行观测。实行“五固定”即“固定水准基点、工作基点、固定人、固定测量仪器、固定监测环境条件、固定测量路线和方法”,以提高观测数据的准确性。

(4)观测时要避免阳光直射,且在基本相同的环境和观测条件下工作。

(5)成像清晰、稳定时再读数。

(6)随时观测,随时检核计算,观测时要一次完成,中途不中断。

3.1.3测段观测完成后数据,必须及时整理观测数据。

3.1.4 当发现沉降监测数据出现异常时(如沉降突变、桥墩上升、桥墩左右侧差异沉降量过大、线路纵向相邻测点沉降差异较大等)必须首先自查,应重测并分析工作基点的稳定性,必要时联测基准点进行检测,并提交自查分析报告。为确保评估工作的顺利进行,测量单位在保证外业测量数据精度合格的前提下,应在当天进行内业整理,及时针对异常数据进行分析,并及时采取相应处理措施,填写在观测数据处理文件的说明文档中。

3.1.5当相邻观测周期的沉降量超过限差或出现反弹时,应重测并分析工作基点的稳定性,必要时联测基准点进行检测。

3.1.6 数据处理满足要求后进行平差计算,水准路线要进行严密平差。

3.1.7 成果数据按统一格式录入线下工程沉降变形观测和评估数据库。

3.1.8 配备专人负责指导,以确保元器件不受损坏。

3.2 桥梁工程沉降变形观测技术要求

3.2.1 预制梁观测

对原材料变化不大、预制工艺稳定、批量生产的预应力混凝土预制梁,前三孔每片设置观测标,以后100孔/次设置观测标。对实测弹性上拱度大于设计值情况,前后未观测的梁应补充观测标,逐孔进行观测。

3.2.2观测点布置

简支梁的一孔梁设置观测标6个,分别位于两侧支座板点及跨中,详见图1。

图1 梁部测点横向布置示意图

3.2.3 桥梁梁部水准路线观测按二等水准测量精度要求形成闭合水准路线,沉降观测点位布设及水准路线观测示意图如图2所示,其中测点1,2,3,4构成第一个闭合环,测点3,4,5,6构成第二个闭合环。

图2 桥梁梁部沉降观测水准路线示意图

1

2

4

3

5

6

图3 梁体徐变观测示意图

存梁台座的沉降观测不在我们的沉降观测范围之内,但是必须严格按照制梁场的规定进行操作。

3.3 观测元件与埋设技术要求

3.3.1 梁体观测标

梁体观测标:选择L型观测标,顶部磨圆并刻画十字线,埋置深度不小于0.1m,高出埋设表面3mm,表面做好防锈处理。完成埋设后测量桩顶标高作为初始读数。

图4 梁体观测标设置

3.3.2有砟轨道铺设时梁体测点的转移技术要求待补充规定下发后在行要求。

3.3.3 观测精度要求:

梁体徐变沉降变形的观测精度为±1mm ,读数取位至0.01mm 。 3.3.4 观测频次要求:

自梁体预应力张拉开始至无砟轨道铺设前,应系统观测梁体的竖向变形。预应力张拉前为变形起始点,变形观测的阶段及频次要满足下表要求。

3.3.5 梁体徐变量计算:

对于梁体的徐变变形观测,每孔梁支点之间的梁体徐变变形应以两支点的连线为基准线进行观测计算,由于下部结构沉降变形的影响,该基准线的位置会发生变化,梁体观测点至该基准线的垂直距离利用几何方法计算取得,垂直距离差值就是梁体徐变变形量。 3.3.6 判定标准:

预应力混凝土桥梁上部结构的变形应符合以下规定:

终张拉完成时,梁体跨中弹性变形不宜大于设计值的1.05倍。

扣除各项弹性变形、终张拉60天后,L ≤50m 梁体跨中徐变上拱度实测值不应大于7mm ;L >50m 梁体跨中徐变变形实测值不应大于L/7000或14mm 。

不能满足上述要求时,应根据梁体变形的实测结果,确定梁体的实际弹性变形及徐变系数,并按下式估算无砟轨道的最早铺设时间t :

[]允许弹性?≤??Φ-∞Φ)()(t

式中:

Ф(∞):根据实测结果确定的混凝土徐变系数终极值;

Ф(t):根据实测结果确定的铺设无砟轨道时混凝土徐变系数;

Δ弹性:实测梁体终张拉后的弹性变形;

Δ允许:L≤50m为10mm;L>50m为L/5000或20mm。

4 资料整理与提交文件的技术要求

4.1数据传输流程

4.1.1准备阶段:

以标段为单位提交“观测网平面布置示意图”、“观测断面与观测点工程属性信息表”,将电子文件和纸介质文件同步提交建设单位和评估单位。

4.1.2测量阶段

(一)组织要求:以标段为单位按照时间要求提供文件给建设单位和评估单位,具体文件格式要求详见后面内容。

(二)成果输出文件:要求提供桥梁梁部徐变观测数据录入表电子文件,每个月提交1次,要求每次数据均从观测原点开始至提交时间。

(三)工作基点复测报告:

对定期工作基点复测以及发现异常变形后的工作基点复测情况进行详细说明。

(四)特殊问题报告:施工单位提交观测过程中特殊问题报告。对观测过程中发生的沉降值异常、测点破坏后恢复等情况应及时提交报告给建设单位和评估单位。

4.2 文件管理与格式要求

4.2.1 文件格式

数据传输要求有电子文件和纸介质文件。其中电子文件表格要求采用EXCEL(*.xls)格式,图形文件采用CAD(*.dwg)格式,报告采用WORD(*.doc)格式;纸介质文件要求相关单位签署盖章。

4.2.2文件管理规定

图5 文件管理示意图

(1)施工单位由测量队负责处理观测数据形成文件,逐级上报给分部和标段项目部。

(2)施工单位提交文件夹执行以下命名规则:

一级文件夹以标段号命名,命名为:“五标段”。

二级文件夹以观测时间命名,如包含17年10月到17年11月的数据,则命名为“1709-1711”。

三级文件夹以测量队命名,分别命名为:“测量队”。

四级文件夹按测量日期命名,如2017年10月10日观测则命名为171010;如当天有4台仪器观测数据需要处理,则按171010(1)、171010(2)、171010(3)、171010(4)命名。

四级文件夹内应包含电子水准仪的原始观测数据文件和控制点高程文件,以及观测数据处理过程中生成的观测手簿文件、高差文件、平差文件、高差闭合差统计文件、平差计算表文件、平差成果文件,说明文件。

4.3 文件命名规则

4.3.1 原始观测数据文件命名规则

以“标段号-分区号-测队号-观测日期.后缀名”的格式为准。例:五标段、1项目部在17年10月10日进行的观测文件,文件名可命名为“5-1-171010.dat。原始观测文件常见形式一种为Leica DNA系列仪器生成的后缀名为GSI格式的文件,另一种为Trimble Dini 系列仪器生成的后缀名为DAT格式的文件,两种文件格式不同。后缀名根据仪器型号的不同由仪器自动生成,计算人员不得改变。

4.3.2 控制点文件命名规则

控制点文件名应与相应的观测文件名同,仅在后缀名上加以区分,控制点高程文件

以.BM1为其后缀名。例:观测文件名为5-1-171010.dat或5-1-171010.gsi,其相应的控制点名应为5-1-171010.BM1。

BM1文件的格式如下:

点号1,高程1

点号2,高程2

点号3,高程3

……

4.3.3 其余文件命名规则

其余文件均根据原始观测文件与控制点文件进行计算得出,文件名均与观测文件名同名,根据不同文件的类型定义其不同的后缀名。

观测手簿文件:5-1-171010.xls

高差文件:5-1-171010.hdf

平差文件:5-1-171010.in1

高差闭合差统计文件:5-1-171010.gco

平差计算文件:5-1-171010.ou1

平差成果文件:5-1-171010.our

4.3.4 其它

说明测量时的天气情况,温度,另外对测量过程中发生的超限重测、测点破坏后恢复等特殊情况需要说明。要求以上文件以纯文本格式提供。

4.4 数据录入与输出管理

4.4.1 观测点编号

观测点的编号是观测点的标识,简洁明了的反映该观测点所在里程、观测点的类型、观测点位置。为保证每个观测点的编号均为全线唯一的,同时便于在电子水准仪中输入,测点编号采用以下格式:

里程测点类型编码测点位置编号里程采用7位阿拉伯数字,前4位为公里标,后3位为百米标(取整);测点类型编码采用1位英文字母;测点位置编号采用1位阿拉伯数字;测点编号共计九位。

各种测点的测点类型编码及测点位置编号详见下表。

测点类型英文字母编码及测点位置编号表

梁体采用跨中里程。

4.4.2观测过程中的点号输入:

(1)在观测过程中,电子水准仪所有的点号均需要全名输入,不得有任何省略。

(2)所有转点均以“Z”字母表示,不得以任何其他类型的点号代替。

4.4.3 观测点属性信息表录入要求

(1)工程类型:桥梁。

(2)测点的类型有:梁体观测标。

(3)测点位置:按照下表输入:

测点位置属性表

(4)距线路中心:输入测点位置到中线的距离,单位为m。左侧为负值,右侧为正值,中心为0。

(5)工程名称:输入观测标所处工程段落的名称,例如:XX大桥。

(6)测点属性填写要求

不同类型的观测点需录入的属性信息有所不同,需要填写部分详见下表。

江黑铁JHZQ-5标箱梁徐变观测方案

表观测点属性信息表填写要求

注:表中标有“★”为必填属性,标有“☆”的为选填属性,空白的为不需要输入。

10

4.5 附表录入要求

4.5.1 观测期次

整型数据,根据观测的期次依次填入“1、2、3……”,观测期次必须连续。

4.5.2观测日期

日期型数据,格式为“年-月-日”,其间用英文短划线“-”连接,年为四位数,月和日是两位数,例如:2017-10-10、2017-11-12。

4.5.3两次观测间隔

整型数据,输入与前一期观测的时间间隔,单位为天。第一期观测时输入0。

4.5.4 累计天数

整型数据,各期次观测间隔天数的累计,单位为天。第一期观测时输入0。

4.5.5 本次高程

浮点型数据,本次观测的高程值,单位为m,保留小数点后5位。第一期观测时输入的高程值即为该观测标的初始值。

4.5.6 本次沉降

浮点型数据,本次观测的测点的沉降值,单位为mm,保留小数点后2位,第一期观测时输入0。沉降值以向下沉为正,向上隆起为负。

4.5.7 累计沉降

浮点型数据,各期次沉降值的累计,单位为mm,保留小数点后2位,第一期观测时输入0。沉降值以向下沉为正,向上隆起为负。

4.5.8施工阶段

输入各期次观测时的施工阶段(施工状态或者工况),各种工程类型的施工阶段可按下表填写。施工阶段和沉降评估密切相关,必须严格按照下表格式填写。要求每次数据处理完成后必须立即填写该项,以免时间久后发生错误。

施工阶段录入要求表

4.5.9备注

根据需要输入备注信息。

5 附表

附表1:工程沉降变形观测准备工作检查记录表

新建江黑铁路

工程沉降变形观测准备工作检查记录表

注:本表一式4份,施工、设计、监理和建设单位各1份。

附表2:工程沉降变形观测结果评估验收记录表

新建江黑铁路

工程沉降变形观测结果评估验收记录表

注:本表一式5份,施工、设计、监理、咨询和建设单位各1份。

附表3:电子水准测量记录手簿

电子水准测量记录手簿

测量负责人:复核:监理:年月日

附表4:桥梁梁部徐变观测数据录入表

桥梁梁部徐变观测数据录入表

测量负责人:复核:监理:年月日

15

附件5:人员证件及仪器证书

16

预制箱梁吊装专项施工方案.

深圳南坪快速路二期(A 段)工程第三合同段 龙井路、龙珠大道跨线桥 预制箱梁安装专项施工方案 编制者: 审核者: 中铁十三局集团有限公司深圳南坪快速路二期(A 段)工程 第三合同段项目经理部 二〇一一年五月 中铁十三局集团有限公司广明高速公路SG09合同段项目经理部 目录 1. 编制依据 . ................................................................................................................ 2 2. 工程概况 . (2) 2.1工程概 述 ...........................................................................................................................................

............ 2 2.2 箱梁安装基本情 况 (2) 3. 分项工程进度计划 (3) 3.1箱梁安装进度计 划 (3) 3.2主要分项工程进度计 划 (3) 4. 施工方案、方法及工艺 (3) 4.1施工方 案 ........................................................................................................................................... ............ 3 4.2 施工方法及工 艺 (5) 5. 材料、设备、劳力安排 ......................................................................................... 13 5.1架梁工作使用情 况 (13) 5.2施工组织、人员分工及职 责 (13) 6. 箱梁架设质量控制 ................................................................................................ 16

高速铁路32.0m单线箱梁

高速铁路32.0m单线箱梁预制施工技术总结 前言 秦沈铁路客运专线跨度32.0m后张法预应力混凝土箱梁为我国 首次采用旅客列车时速200km以上,轻快货物列车时速100km以上的单线、直曲线梁,具有速度高、对线路轨道平顺性要求高的特点。采用单箱单室截面形式,于端部设置横隔墙,箱梁上部宽6.15m,下部宽3.0m,梁高2.7m,设置有通风孔、泄水孔和梁底检查孔。接触网支柱基础和挡碴墙及盖板竖墙采用预埋钢筋,待箱梁架设完后现浇施工,防水层采用由氯化聚乙烯防水卷材和聚氨脂防水涂料共同构成的TQF-1型防水层,并与梁端伸缩缝处进行连续的防水铺装,保护层采用400#纤维混凝土保护层。 1、工程概况 秦沈铁路客运专线六股河特大桥位于辽宁省兴城市境内,全长1679m,上部结构设计为51孔102榀跨度32.0m单线箱梁,该梁全长32.6m。单线整孔箱梁主要工程量为:500#混凝土148m3;钢筋制安22T;高强度低松弛Ⅱ级钢绞线5.5t。该梁主要特点为技术含量高、标准要求高、施工难度大。 2、总体施工方案与工艺流程 梁体预制采用整体底模,全长整体滑移钢外模,折叠抽取式内模,台座上整体绑扎底板、腹板和顶板钢筋网架,抽拔橡胶棒成孔,强制式混凝土拌合机搅拌,混凝土输送泵配合液式压布料杆入仓,附着式振动器配合插入式振动器振捣。梁体采用一次性整体灌注技术,棚罩法

蒸汽养护,钢绞线用慢速卷扬机穿束,人工配合。预应力采用两期张拉(终张拉),建立最终应力值,孔道采用一次性压浆工艺,梁闻风而采用微膨胀混凝土封锚,桥面防水层、保护层及挡碴墙在梁架完后施工。工艺流程图见图1 3、主要技术参数 根据工期要求进行测算,模板循环时间4d/循环,制梁台位循环时间8d/循环,投入4套整体滑移式侧模,4套折叠抽取式内模、8套底模、8个制梁台位,设计能力为每月生产单线梁24孔,存梁场存梁能力为36孔。 另据现场实测及计算,32.0m单线箱梁反拱预留值取20mm,都较设计都偏大,施工后检测证明选择参数恰当。 4.1生产台座及配套设备 制梁台位地基承载力按200Kpa/cm2设计,考虑到梁体张拉后两端支撑,于台座跨中部设60cm厚素混凝土结构,梁两端设120cm厚钢筋混凝土结构,并预埋角钢和钢板以便与底模联接。顶梁孔处局部加垫钢板,避免压碎。 在制梁台座混凝土结构沿中线方向开设30×30m槽口,横方向每隔1-1.5m设30×20cm槽口,以利于中部蒸养管道蒸养时箱梁底部受热均匀和安装外侧模下拉杆。 4.2模板设计及其使用 32.0m单线箱梁分左右线梁,且部分箱梁上设接触网锚柱,针对此情况,内外模的设计须具有拆装方便、结构刚度好、通用性强等特点。

连续梁沉降变形观测方案

合肥铁路枢纽新建合肥北城至合肥站工程连续梁徐变观测技术方案 文件编号: 编制部门: 工程部 编制: 审核: 批准: 中铁四局联合体HFSN-1标项目部三分部 2011年03月15日

合肥枢纽一标三分部连续梁变形监测方案 一、工程概况 本管段内有两处连续梁,一处在DK115+853.402合蚌双凤特大桥220m连续梁,一处在BFSDK007+854.085蚌福双凤特大桥180m连续梁。 二、编制依据 1、《客运专线无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建[2006]158号); 2、《高速铁路工程测量规范》(J962-2009) 3、《国家一、二等水准测量规范》(GB12879-91); 4、《工程测量规范》(GB0026-93); 5、《客运专线无碴轨道铁路施工技术指南》(TZ216-2007); 6、京福高速铁路工程设计文件; 7、《京福高速铁路线下工程沉降变形观测及评估实施方案》。 8、《京福高速铁路合肥至蚌埠段沉降变形观测及评估实施细则》技术交底。 三、沉降监测一般技术标准 以连续梁的垂直位移观测为主,水平位移监测主要是监测路基基底底层变形情况。 1、变形测量等级及精度要求 变形测量等级精度要求按下表1执行(采用二等): 表1 变形测量等级精度表 2、变形监测网主要技术要求及建网方式 a、垂直位移监测网 垂直位移观测网主要技术要求如下表2:

表2 垂直位移观测网主要技术要求表 垂直位移监测网建网方式 线下工程垂直位移监测按变形等级二等水准测量的要求施测,其监测网布设方法为:在二等精密高程控制测量布设的基岩点、深埋水准点及一般扩基水准点的基础上,按照国家二等水准测量的技术要求进一步加密水准基点或设置工作基点至满足工点垂直位移监测需要。根据以前客专线沉降观测经验,加密后的水准基点(含工作基点)间距不大于200m时,可基本保证线下工程垂直位移监测需要。 b、水平位移监测网 水平位移监测网主要技术要求如下表3 表3 水平位移监测网主要技术表 水平位移监测网建网方式

高速铁路大型箱梁施工技术

高速铁路大型箱梁施工技 术 High quality manuscripts are welcome to download

2007-06-02 18:06 1、工程概况: 武广客运专线是我国第一条高速铁路,位于湖北、湖南、广东三省境内,设计时速350公里/小时,我单位桥梁施工总长度4610.2米,桥梁施工延米长占我公司管段总长度的一半以上,属重点、难点控制性工程。新华村大桥是我公司管段内的一座简支梁桥,桥梁总长度300.56米。 2、课题技术的重要性 1、总结一套成熟的支架法施工工艺和技术参数,为我管段其它桥梁的积累施工经验。 2、利用公司原有设备资源,降低施工成本投入。 3、认真贯彻公司“开拓创新,永争一流”的企业管理方针,顺利完成合同承诺不负业主所托。 3、施工技术的重点及突破口 1、新华村大桥是我公司管段内的一座简支梁桥,桥梁总长度300.56米,原设计梁部采用造桥机施工工艺,由于在山沟中,地形受限,征地困难。与业主进行多次会商论证,最后同意也可采用支架法施工。 2、支架法优点: 设备费用一次投入比较小。 对施工便道、场地要求一般。 900T箱梁现浇支架理论已经得到论证。

施工速度比较快。 4、钢管墩支架施工工法 基础处理 4.1.1 钢管支墩基础采用××0.5米的C20混凝土,顶面预埋6根 直径16mm圆钢与支墩连接,施工时,先把原地面的软泥和粘土清理干净,然后采用机械开挖基坑1米深,最后试验检测基底承载力,根据计 算书考虑倍的安全系数,地基承载力控制为三根中支墩基底承载力要达 到400Kpa,两根边支墩承载力要达到300Kpa,如果满足要求,按照图纸 施工,基础周边基坑内采用M5号浆砌片石回填至基础顶面,以防渗水,破坏基底。 4.2支架施工及检测: 4.2.1 支架布置 根据梁身自重和贝雷片承载力,经过计算,梁部采用(6+3+9+3+6)米的钢管支墩和贝雷简支梁作为箱梁预制支架,单跨纵向2排钢管支 墩,横向5根钢管支墩,每根钢管支墩长为3m~18m,高度调整主要由0. 25m~2m长的钢管支墩调整,其两端皆有法兰结构,以便连接,钢桩纵、横向采用钢管剪刀撑连接,增强整体稳定性。钢管支墩上下安装15mm的钢板进行应力扩散,钢管支墩顶面安装横向分配梁,分配梁上按照计算 安装贝雷片纵梁,贝雷片每片下玄杆设置两根10号槽钢横带,上部采用U形螺栓与10号槽钢横带连成整体,作为横联,增强整体稳定性。横梁 下横梁上安装模板, 4.2.2 支架安装:

桥梁箱梁悬浇施工测量方案

****桥箱梁悬浇施工测量方案 悬臂挂篮施工测量要点:在整个施工过程中,因为混凝土材料的非均匀性、混凝土的收缩和徐变、大气温度、温差的影响,加之各节段混凝土加载龄期不同的影响,会造成各梁节段的内力和位移随着混凝土浇筑过程而偏离预计值。因此在梁的整个悬背浇筑过程中,若不进行线形的现场施工控制,会造成悬背施工的梁体无法顺利合拢,整个结构线形不平顺,桥面高程达不到设计要求造成无法进行桥面铺装施工,或者桥面铺装厚度严重不均匀,导致桥梁的安全性、实用性和使用耐久性下降。因此在梁分段悬背浇筑施工中,线形控制测量是保证成桥梁的线形和受力状态与设计一致的重要工作。 一、方案简介: 1、方案控制范围、内容与目标 主控范围:***桥箱梁悬浇期间和合拢前后。 控制内容:悬浇施工预拱度,箱梁线形。 控制目标:主跨合拢相对高差≤10mm;成桥竖曲线与控制竖曲线的调整量≤20mm;轴线偏差≤10mm。两岸顺利合拢。 2、箱梁线形监测和控制 悬浇法施工测量内容:梁悬浇施工中必须成立专门的控制小组来进行现场测量、变形分析、线形计算,以施工测控模型随时分析施工过程中实测各阶段主梁内力和变形与设计预期值的差异,并找出原因,提出修正对策,以保证各节段梁施工符合设计的要求。大跨径混

凝土连续梁悬浇施工测量的主要内容有:①根据悬浇施工控制的需要,建立可靠、精度满足要求的平面和高程控制网;②按照设计尺寸及施工控制修正值放样定位放样模板;③进行悬浇施工过程中各阶段的梁体线形控制测量,内容包括标高测量、中轴线位置测量和施工挂篮变形测量;④定期进行墩位沉降观测。⑤水准基点和轴线基线点定期进行复测,确保测量工作的科学性。 控制网及测点的布设 ①施工控制网的布设:箱梁施工控制网包括平面控制网和高程控制 网,网的建立以原有的大桥首级施工控制网为基础,在桥墩的0#块中心上各加密一个点,联测两岸四个首级网控制点,构成箱梁施工控制网,平面和高程兼用。平面控制网采用LEICA(莱卡)TCR802测量,测角精度1”,测距精度±2+2ppm,根据一级三角网的要求严密平差后得出两点的坐标。高程网采用自动安平水准仪索佳DSZ2测量,规格DS1,根据三等水准高程的要求,两岸联测严密平差后得出两点的高程。 ②悬浇梁段测点的布设:为满足施工过程中控制箱梁各悬浇节段中 线位置,各个悬浇梁节段设5个测点,以箱梁中线为准对称布置,测点离节段前端15cm,悬浇梁节段设的测点既为控制箱梁中线平面位置的测点,又为箱梁标高和挠度变形观测点。 悬浇施工的测量要求 ①对于每一个悬浇梁段要进行6种工况的标高和挠度观测,即挂篮 就位及立模后、浇筑混凝土前、浇筑混凝土后、张拉预应力钢束

预制梁吊装方案(精制实操)

贵阳市北二环C标新添立交跨线桥预制梁吊装施工方案 中铁二十五局第三工程有限公司 贵阳市北二环项目经理部 二0一一年五月二十九日

一、工程名称:贵阳市北二环C标新添立交跨线桥 二、工程概况 跨线桥预制空心板梁,板高0.8m,板底宽1.24m,板长为15.96m,中板砼8.73m3,边板砼9.33m3,钢筋重量2.6t,因此,按照最大的吊装重量考虑为边板27t。共边板4边,中板36片,总计40片。 三、作业施工: 施工采用封锁施工,夜间11:00——06:30半幅封闭新添大道。预制空心板运输利用2台运梁车运输至新添大道,利用1台50吨吊车,1台70吨吊车进行吊装作业。1台70吨吊车置于封闭的半幅新添大道上,1台50吨吊车置于2#台尾处。 四、测量对线工作: 1、负责测量对线的人员按规定和设计要求,使预制梁平面位置,高程控制符合要求。 2、现场监理:本工程在驻地监理的监理协调管理下进行施工,施工人员必须提高监理意识。尊重和服从监理指令,以达到优质、安全、高效。 五、作业前的准备: 1、预制梁检查: (1)预制梁在移运、堆放、吊装时,移梁运梁必须在预制梁张拉压浆之后进行,且必须等压浆强度达到设计强度75%以上。 (2)检查预制梁的实际尺寸,伸出钢筋,吊环的位置及梁体混凝土的质量。如混凝土有裂缝、蜂窝、露筋、毛刺、鼓面、掉角、榫槽等缺陷时,均应修补、处理,务使箱梁形状正确、表面光滑,安装时不发生困难。 2、墩台帽梁的检查验收: 帽梁混凝土的强度,支座垫石砼的强度、支座的质量要求,支撑结构和预埋件的尺寸、标高、平面位置应符合设计及规范的要求,并于其上画上安装轴线(十字交叉线)。 3、安装机械设备的检查验收并进行安全技术交底;组织工程技术、质安、设备有关人员到现场进行作业的机具进安全、技术检查验收,确保作业能安全顺利地进行,并对参与作业的人员进行安全技术的交底工作。 4、其它准备工作:要根据现场施工条件,确定吊装顺序,沿线运输路线及运输道路应平整,以便满足吊车、运梁车行走和调头,路障应事先拆除。 5、晚上7点之前2台25吨吊车和运梁车就位,进行起梁移梁作业。负责运梁的4个作业人

高速铁路整体箱梁的预制、运输和架设

高速铁路整体箱梁的预制、运输和架设 一、前言 客运专线铁路(高速铁铬)与我国既有铁路相比,具有速度高、对线路平顺性要求高等特点,要求其下部结构具有较大的抗弯和抗扭刚度,整孔简支箱梁具有受力简单明确、形式简洁、外形美观、抗弯和抗扭刚度大,建成后桥梁养护工作量以及维修少等优点,在许多国家高速铁路建设中得到广泛应用。目前我国客运专线大量采用32m简支箱梁(调跨用24m、20m ),并主要采用现场预制、架桥机架设的施工工艺和方法。由于跨度32m简支梁体积大、桥面宽、其预制和架设尚属首次,同时为了提高桥梁的耐久性,预制梁采用高性能混凝土。 xx在承担了京津城际3#梁场305孔(其中32m276孔,24m39孔)、7#梁场124孔(其中32m89孔、24m26孔、20m9孔)后张法预应力混凝土双线简支箱梁的制架任务后(7#梁场架设由中铁二局承担),对箱梁的预制、架设进行了一系列试验研究,成功地解决了制梁台座设计及地基加固处理,模板的设计制造,混凝土的品质试验和箱梁的浇筑、养护、张拉工艺,箱梁场内转运,以及制梁、运梁及架梁设备等重大技术问题,3#梁场于2006年4月3日生产出了第一孔箱梁,经优化设计和工艺改进后,于2007年5月16日完成305孔箱梁的预制任务,7月6日架设完毕。7#梁场于2007年3月21日生产第一孔箱梁,8月12日完成124孔箱梁的预制任务,8月28日完成架设任务,经检查质量全部合格。 二、工程特点 1、预应力混凝土箱梁采用现场预制、架梁机架设的方法,避免 了箱梁的长途运输,便于施工管理,既能保证工程质量,又可以缩短全桥工期,降低工程造价,效益显著。 2、施工工艺适应了新结构、新标准的要求,确保了制梁架梁质 量,为铁路桥梁向预制化发展积累了经验。 3、横移小车、轮胎式搬运机、轮胎式运梁车、900t架桥机等先 进设备的研制,确保了箱梁制架的要求。 4、对不同的施工方法进行了比较。 5、采用高性能混凝土技术进行客运专线箱梁的预制。 三、适用范围 适用于铁路后张法预应力混凝土单双线简支箱梁的现场预制架设。 四、施工工艺 1、工艺流程(见图1、图2)

梁体(连续梁)徐变观测实施方案

梁体(连续梁)徐变观测实施方案

新建吉林至珲春铁路重点控制工程JHSKⅡ标 大川屯3#特大桥 40m+64m+40m连续梁徐变观测实施方案 编制: 审核: 审批: 中铁大桥局新建吉林至珲春铁路 重点控制工程JHSKⅡ标项目经理部二工区 2013年06月

目录 一、总则 0 1.1、适用范围 0 1.2、工作依据 0 二、组织管理 (1) 2.1、职责分工 (1) 2.2、工作程序 (1) 三、通用要求 (2) 3.1、沉降变形测量等级及精度要求 (2) 3.2、沉降变形监测网主要技术要求及建网方式 (2) 3.3、沉降变形测量点的布置要求 (4) 3.4、沉降变形监测测量工作基本要求 (4) 3.5、沉降变形监测观测具体要求 (5) 四、专业要求 (8) 4.1、梁体工程 (8) 4.1.1、工程概况 (8) 4.1.2、变形控制标准 (8) 4.1.3、变形观测方案 (8) 4.1.4、观测资料要求 (10) 4.1.5、观测频次 (11) 4.1.6、沉降评估 (11) 4.1.7、其他 (12) 五、人员设备及质量保证措施 (13)

一、总则 为了更好的对吉图珲客运专线路基(含过渡段)、桥梁、涵洞等线下工程的沉降变形观测,保证工程测量工作的顺利进行,规范本项目的测量工作,使测量工作规范化、制度化,特制定本方案。 1.1、适用范围 本方案适用于吉图珲客运专线铁路土建工程梁体工程施工过程中的沉降变形观测及评估。 1.2、工作依据 1.《客运专线铁路有砟轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设[2006]158号); 2.《客运专线铁路有砟轨道测量技术暂行规定》(铁建设[2006]189号); 3.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—2006); 4.《建筑沉降变形测量规程》(JGJ/T8-2007); 5.《铁路客运专线竣工验收暂行办法》(铁建设[2007]183号); 6.《客运专线有砟轨道铁路施工技术指南》(TZ216-2007); 7.《工程测量规范》(GB50026-2007); 8.《客运专线有砟轨道铁路设计指南》(铁建设函[2005]754号); 9.吉图珲客运专线工程设计文件; 10.铁道部有关规定。

高速铁路现浇简支箱梁线形控制技术

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/dd10251684.html, 高速铁路现浇简支箱梁线形控制技术 作者:晋维武 来源:《城市建设理论研究》2013年第09期 【摘要】本文以京沪高铁蚌埠张巷特大桥32m现浇箱梁为例浅谈施工过程中对箱梁线形 控制的一些方法。箱梁线形控制按照施工的先后顺序,分别在预压阶段、箱梁施工阶段、徐变观测阶段采取一系列不同的方法进行,最终达到设计要求的线形。 【关键词】预压加载顺序监控量测徐变计算 中图分类号:U238文献标识码: A 文章编号: 1预压阶段 1.1预压目的 32米箱梁预压的目的是通过模拟现浇支架及模板在梁体荷载下的支架受力情况,消除支 撑体系非弹性变形,通过布点观测,计算出各部位的弹性变形和非弹性变形,得出模板预拱度的设置值。 1.2确定荷载 梁体自重为836.775t,考虑箱梁两端头1.5m范围2#、3#、4#区域内荷载为墩顶散模承重直接传递到墩身,预压荷载应扣除此部分重量(89.17t),得出梁体有效自重为747.603t,再考虑1.2倍系数后为897.124t,故预压最大荷载采用1.2倍梁体效自重+内模重,内模总重为32t,合计预压最大荷载为929.124t。断面内力计算见图1断面计算图。 1.3 加载分级 预压采用四级加载。第一级加载按照50%梁体有效自重+内模重,第二级加载按照75%梁体有效自重+内模重,第三级加载按照100%梁体有效自重+内模重,第四级加载按照120%梁体有效自重+内模重。 1.4 预压分区及材料 采用等效预压,翼缘板1#、5#区域及顶底板3#区域位置采用砂袋,砂袋分为大小袋两种,大袋按每袋装1 t,小袋按每袋装0.05 t,现场过磅计量,腹板2#、4#区域采用钢材。全部预压材料共需砂子642.3 t,大砂袋384个,小砂袋5166个,钢筋286.824 t。见图2荷载试验分区图

预制箱梁施工方案

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3主要工程数量 (2) 2施工安排 (2) 3工期安排 (3) 4资源配置 (3) 4.1人员配置 (3) 4.2机械配置 (4) 4.3模板配置 (5) 5施工方法 (5) 5.1工艺流程图 (5) 5.2台座 (7) 5.3钢筋制作绑扎 (10) 5.4波纹管安装 (11) 5.5模板安装 (12) 5.6预应力筋穿束 (15) 5.7混凝土的浇筑 (15) 5.8预应力箱梁张拉 (20) 6质量预控与通病防止 (29) 6.1壁厚超差 (29)

6.2梁顶面裂缝 (29) 6.3漏浆: (30) 6.4预应力施工常见问题及处理措施 (30) 7质量保证措施 (35) 7.1管理体系 (35) 7.2质量保证措施 (36) 8安全保证措施 (37) 9文明施工及环境保护 (39)

1工程概况 1.1工程简介 本工程预制箱梁共有176片、车站轨道梁36片,预制箱梁分为30m、27.5m、25m 3种形式,轨道梁分为10m、15m、20m 3种形式。 区间预制箱梁梁高1.9m,顶板宽度3.28m(含两侧各25cm预留筋),底板宽1.5m,腹板厚度25~40cm,底板厚度21~30cm,顶板厚度25cm;车站轨道梁梁高1.2m,顶板宽3.8m,底板宽1.7m,腹板厚度25cm,底板厚20cm,顶板厚18cm。30m预制箱梁重量150t,20m轨道梁重量80t。 1.2编制依据 《城市桥梁工程施工质量验收规范》DJG08-117-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T F50-2011) 《后张预应力施工规程》(DBJ08-235-1999-75) 《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002) 《预应力混凝土结构设计规程》 (DGJ 08-69-2007) 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2007) 《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》(GB1499.1-2008) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)

关于高速铁路900t箱梁架设关键技术的研究

关于高速铁路900t箱梁架设关键技术的研究 发表时间:2020-02-27T15:38:50.977Z 来源:《建筑细部》2019年第17期作者:朱炫恺[导读] 该类型的架桥机能够有效架设32、34和20m的双线预应力混凝土整体箱梁,通过双导梁简支架设,同时移位过孔为一跨式下导梁。 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 222002 摘要:高速铁路在近年来赢得了辉煌发展时刻,建设项目迅速增多。箱梁架设乃是高速铁路施工中的重要一环,施工难度大,技术含量高,工程量大,工程精度要求高。基于此,文章结合实例,针对900t箱梁架设展开详细分析。关键词:高速铁路;TLJ900架桥机;箱梁架设 一、TLJ900架桥机的结构概述 该类型的架桥机能够有效架设32、34和20m的双线预应力混凝土整体箱梁,通过双导梁简支架设,同时移位过孔为一跨式下导梁。梁体运用的吊装方式为3点吊装,能够确保梁体的平衡和稳定。分别由前后支腿简支来支承主梁,架设工况的受力更加的明确。闭式O型结构作为后支腿的结构形式,使得后续梁体通过时有足够的空间,外观亦十分好看。同时,在整机移位过孔的过程中,仅需要吊具就可以实现作业,无需任何辅助工具。架桥机的主梁对荷载直接承担,是一种箱型结构,基本节的最大长度可以高达12m,总共有10节,具体结构如图1所示。于主梁的前端位置设置横联和变跨接头,且横联设置在2个主梁的上部位置,将两个主梁连接在一起,使之成为一个整体。同时,悬臂梁的安装基础也是前横联。于主梁后部外侧位置设置的有接头盒后支腿,于主梁的另外一侧设置的有行走台,为后续的施工检修等提供便利。在主梁的下部位置设置的有变跨接头,并于辅助支腿上将其直接连接,最终实现对32、24、20m间变跨的施工。 图1 TLJ900型架桥机的主梁结构简图 二、实例分析 (一)工程概况 该梁场设置在主线前进方向左侧,中心里程桩号为:DK39+300,占地189亩。架梁的范围为从顺义特大箱梁预制场的位置进行提梁上桥,选用1台900t箱梁架桥机,先向北京方向进行架设,再向沈阳方向架设(包括JSJJSG-10标潮白河特大桥120孔简支箱梁的架设)。制梁结束后,选用900t轮胎式提梁机,将其吊装到存梁台座予以存放,带各项准备工作完成,用900t轮胎直接提梁吊装到提梁台座,并选用2台450t的轮轨进行提梁上桥,最终借助架桥机完成架梁作业。 (二)箱梁架设工艺 结合本工程实际,最终选用TLJ900型架桥机。架梁的方式为跨一孔间支式架梁。喂梁作业前,用TLC900型运梁车将箱梁运送到架桥机的尾部,吊梁和取梁均利用起重小车,吊至空中进行微调后放至具体作业位置。利用液压驱动轮胎走行步履纵移过孔的方式进行架桥作业,架桥机的额定起重量为900t。落梁时,分别选用型号为YC400型的千斤顶,数量为4个。将箱梁纵向移动到位后,同时给4个千斤顶供油,促使4个支点均衡受力且标高一致。 1、不同工况下架桥机架梁以及纵移作业流程 (1)纵移过孔步骤 ①架桥机过孔准备→架桥机开始架设→于桥面上进行临时轨道铺设→拆除架桥机后支腿下方2个机械顶,落下台车轮子→交替使用辅支腿和前支腿油缸,下调前支腿,使其离开墩面。 ②架桥机开始前移→开动后支腿台车电机→移动架桥机于指定位置→安装好后支腿台车机械顶下方4个调整垫块→辅支腿油缸调整前支腿位置,进一步支平主梁。 ③调整下导梁→前吊梁行车继续前移,吊下导梁后端。吊起下导梁前端→继续向前移动前吊梁,并前移下导梁→定位下导梁在辅支腿1m的位置,借助下导梁天车吊下下导梁→将前吊梁行车和下导梁天车同时进行前移。 ④箱梁过孔作业完毕→前吊梁行车定位于前支腿附近→解除前吊梁行车的吊点→天车推动下导梁继续前进→直至设计位置→支平、调整和固定好下导梁→拆除架桥机设置的临时轨道→做好各项检查工作,准备进行架梁。(2)由32m跨变24m跨变跨施工步骤 ①架设完毕32m梁体。 ②轨道铺设在桥面上→将前支腿收起→将架桥机纵向移动8m。 ③前支腿向后移动8m,并进行固定→辅支腿同样向后移动8m,固定到位。 ④将架桥机向前移动24m的距离。 ⑤下导梁吊运到位,准备架梁作业。 (3)由24m跨变32m跨 ①完成24m梁体的架设作业。 ②将轨道铺设在桥面上,将辅支腿收起,且向前移动8m,支撑到位。 ③向前移动8m,并固定好前支腿。 ④向前移动架桥机,直到设计位置。

20米预制梁吊装施工方案(汽车吊)

*******路预制梁吊装 施工方案 一、工程概况 **********中桥上部结构为先简支后连续预应力混凝土箱梁,跨度30m、高度1.6m,预制底宽1.0m,顶 宽2.4m。桥梁全宽20m,每跨桥由6片预应力箱梁组成,共2跨,一共有12片预应力箱梁,其中边梁4片,中 梁8片。预制梁于2014年4月28日施工完成,5月29 日张拉完成,计划于2014年6月下旬吊装施工. 预应力边梁C50混凝土方量37.0m3,钢筋6.073T,钢绞线1.29T;预应力中梁C50混凝土方量34.3m3,钢 筋5.849T,钢绞线1.29T。 预制梁场距K0+620中桥200m,考虑施工现场与工程实际情况,决定采用汽车起重机与运输板车相配合的 方式进行预制梁的安装。 二、编制依据 1、《工程建设标准强制性条文》; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 3、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2012; 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011;

5、《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号); 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80—91; 7、《公路桥涵施工技术规范》(JTG\TF50-2011); 8、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JG276—2012; 9、与本工程施工相关的国家现行法律、法规,其他技术标准、规程规范 三、吊机、吊具的起吊荷载验算 ,地基承载力验算 根据施工现场实际情况,初步计划选用装车起重机为2台80T,架梁起重机为200T、150T各一台;运输板车采用挂-120车2台。 1、荷载自重 预应力边梁:37.0*2.45+6.073+1.29=98.013T 预应力中梁:34.3*2.45+5.849+1.29=91.17T 荷载考虑按边梁预应力计算,计取98.013T. 2、吊装钢丝绳的选择 预应力箱梁吊装过程中采用2根钢丝绳环线绕在预制梁吊装孔内,后挂勾于起重机吊勾内悬吊。钢丝绳与水平夹角为40-45度,钢丝绳端头数n=8,边梁自重为 98.013t 钢丝绳的内力 T=Q/n*(1/Sinα)*10

高速铁路简支箱梁施工方案

高速铁路简支箱梁施工方案

一、前言 客运专线铁路(高速铁铬)与我国既有铁路相比,具有速度高、对线路平顺性要求高等特点,要求其下部结构具有较大的抗弯和抗扭刚度,整孔简支箱梁具有受力简单明确、形式简洁、外形美观、抗弯和抗扭刚度大,建成后桥梁养护工作量以及维修少等优点,在许多国家高速铁路建设中得到广泛应用。目前我国客运专线大量采用32m简支箱梁(调跨用24m、20m ),并主要采用现场预制、架桥机架设的施工工艺和方法。由于跨度32m简支梁体积大、桥面宽、其预制和架设尚属首次,同时为了提高桥梁的耐久性,预制梁采用高性能混凝土。 二、工程特点 1、预应力混凝土箱梁采用现场预制、架梁机架设的方法, 避免 了箱梁的长途运输,便于施工管理,既能保证工程质量,又可以缩短全桥工期,降低工程造价,效益显著。 2、施工工艺适应了新结构、新标准的要求,确保了制梁架 梁质 量,为铁路桥梁向预制化发展积累了经验。 3、横移小车、轮胎式搬运机、轮胎式运梁车、900t架桥机 等先 进设备的研制,确保了箱梁制架的要求。 4、对不同的施工方法进行了比较。 5、采用高性能混凝土技术进行客运专线箱梁的预制。 三、适用范围 适用于铁路后张法预应力混凝土单双线简支箱梁的现场预制架设。 四、施工工艺 1、工艺流程(见图1、图2)

五、施工总体布置及基础设施 2.1、场地布置:要根据现场的地质条件,地形地貌,同时根据施工工艺及施工方法,各工序的相互关系来合理布置场地,既要满足生活需要,又要方便施工,形成流水作业,并应尽量少占耕地。3#梁场采用横移方案,模板与台座采用1:2布置,便于

侧模移动梁体横移,钢筋加工和绑扎在台座边分底腹板及顶板钢筋绑扎,内模用2台50t门吊吊装入模。7#梁场因地处北京市四环以内,占地面积小,必须双层存梁,故采用提梁机方案,模板不动,模板与台座采用1:1,钢筋集中绑扎,一次成型吊装入模,内模采用滑移式,从箱梁的一端进入。 2.2、制梁台座:制梁台座中间采用条形基础,下部采用强夯碎石置换处理,要求承载力大于180kpa。由于箱梁在预应力后发生上拱,此时箱梁结构自重、模板重量和施工荷载逐渐向两端集中,一般按最不利情况考虑,即荷载全部由两端基础承受,因此二端基础必须采用桩基础。3#梁场采用横移方案,台座设计考虑横移小车的高度,采用高台位法制梁;7#梁场采用搬移方案,采用低台位法制梁。 2.3、存梁台座:采用四点支承箱梁的方法,每个存梁台座由四个钢筋混凝土支墩组成,应保证箱梁四个支点的不均匀沉降或不平整度不大于2mm,各支墩顶面设橡胶板。 2.4、模板:双线整孔预制箱梁的模板由底模、内膜、外模和端模组成。根据施工方案不同,3#梁场采用侧模、端膜、内膜与底模为1:2,即1套模板负责2个台座。7#梁场采用侧模、端模、内模与底模为1:1,即每个台座1套模板。 所有模板均采用钢模,要求模板接缝平顺、板面平整、转角光滑、连接孔位置准确,具有足够的强度、刚度和稳定性,能保证在施工过程中各部位尺寸准确,且多次重复使用不产生影响梁体外形变形的足够刚度。 3#梁场一套外模负责二个台位及将制成的梁体移出台位的需要,在两侧外侧模桁架的底部各设二个横移台车。7#梁场外模设为固定式。 内模采用液压收缩内模,内模的收缩及脱模均利用液压油缸的自由伸缩,在满足伸缩行程的条件下保证快捷、灵活、方便。 底模在跨中需设置反拱,端模安装时应考虑箱梁的弹性压缩。 3、材料 3.1、水泥:选用42.5级的低碱硅酸盐或低碱普通硅酸盐水泥。 3.2 砂:采用质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净河砂,细度模数为2.6~3.0。

桥梁沉降观测方案

连镇铁路LZZQ-5标沉降观测方案 1、编制依据 (1)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—2006); (2)《建筑沉降变形测量规程》(JGJ/T8-2007); (3)《铁路客运专线竣工验收暂行办法》(铁建设[2007]183号);(4)《客运专线铁路有碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设[2006]158号) (5)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2009); (6)《高速铁路工程测量规范》(TB 10601-2009); (7)《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB 10752-2010);(8)《高速铁路设计规范》(TB 10621-2014); (9)客运专线铁路变形观测评估技术手册(修订版); (10)高邮特大桥、路基等相关图纸文件; (11)铁路总公司有关规定。 (12)连镇铁路沉降变形观测评估实施细则。 2、工程概况 新建连云港至镇江铁路地处我国东部沿海地带,位于江苏省南北纵向中轴线上。线路北起苏北连云港市,沿宁连高速公路引入淮安市,与京杭运河、京沪高速公路并行,向南经苏中扬州市,跨长江后止于苏南镇江市,正线全长304.883km。 连镇5标地处扬州境内,起讫里程为DK177+218.46-DK205+504.97,全长28.287km。其中,DK177+218.46-DK179+282.375为界首站和区间路基段,高邮特大桥(DK179+282.375~DK203+866.39)全长24.584km。本标段桥梁占比87.85%。

本标段共有9联连续梁,1孔现浇简支箱梁,3座刚构-连续梁桥,桥梁其余部分采用721片32m和24m后张法预应力混凝土简支箱梁通过。一分部管段内包含路基和2座刚构-连续梁桥,二分部管段内包含5联连续梁,三分部管段内包含4联连续梁和1联刚构-连续梁桥。 桥梁基础采用打入法PHC-800-130管桩基础和钻孔灌注桩,桩基直径采用1.0m、1.25m、1.5m、2.0m。桥梁墩身采用圆端形实心桥墩,桥台采用矩形桥台。 涵洞孔径采用1.5-6.0m,采用圆涵、框架涵结构,兼顾排水、交通等功能。 3、沉降观测的意义 有碴轨道对桥梁等线下工程的工后沉降要求非常严格,工程在设计中虽然对每个桥墩进行了沉降量的计算,但是沉降变形是一个很复杂的过程,单靠理论计算很难满足轨道对工后沉降的要求。施工期间必须按设计要求进行沉降观测,通过对沉降观测数据的分析处理和评估,验证或调整沉降设计参数,必要时进行地质复查并采取沉降控制措施使结构物达到规定的变形控制要求。通过对设计沉降的验证和修改,分析、预测出最终沉降量和工后沉降量,合理确定轨道的铺设时间,确保设计目标顺利实现。 4、沉降观测的范围和内容 (1)沉降观测范围:DK171+218.46-DK179+100段站场路基(其中,D K177+527.15-DK177+604.85为子婴干渠中桥、DK178+713.15-DK178+846. 85为龙翔大桥)、DK179+100-DK179+282.375段区间路基、路基段落内的涵洞、高邮特大桥的所有墩台及梁体。 (2)沉降观测的内容:路基、涵洞、桥梁的垂直位移监测和水平位移监测。

高速铁路大型箱梁施工技术

1、工程概况: 武广客运专线是我国第一条高速铁路,位于湖北、湖南、广东三省境内,设计时速350公里/小时,我单位桥梁施工总长度4610.2米,桥梁施工延米长占我公司管段总长度的一半以上,属重点、难点控制性工程。新华村大桥是我公司管段内的一座简支梁桥,桥梁总长度300.56米。 2、课题技术的重要性 1、总结一套成熟的支架法施工工艺和技术参数,为我管段其它桥梁的积累施工经验。 2、利用公司原有设备资源,降低施工成本投入。 3、认真贯彻公司“开拓创新,永争一流”的企业管理方针,顺利完成合同承诺不负业主所托。 3、施工技术的重点及突破口 1、新华村大桥是我公司管段内的一座简支梁桥,桥梁总长度300.56米,原设计梁部采用造桥机施工工艺,由于在山沟中,地形受限,征地困难。与业主进行多次会商论证,最后同意也可采用支架法施工。 2、支架法优点: 设备费用一次投入比较小。 对施工便道、场地要求一般。 900T箱梁现浇支架理论已经得到论证。 施工速度比较快。 4、钢管墩支架施工工法 基础处理 4.1.1 钢管支墩基础采用××0.5米的C20混凝土,顶面预埋6根直径16 mm圆钢与支墩连接,施工时,先把原地面的软泥和粘土清理干净,然后采用机械开挖基坑1米深,最后试验检测基底承载力,根据计算书考虑倍的安全系数,地基承载力控制为三根中支墩基底承载力要达到400Kpa,两根边支墩承载力要达到300Kpa,如果满足要求,按照图纸施工,基础周边基坑内采用M5号浆砌片石回填至基础顶面,以防渗水,破坏基底。 4.2支架施工及检测:

4.2.1 支架布置 根据梁身自重和贝雷片承载力,经过计算,梁部采用(6+3+9+3+6)米的钢管支墩和贝雷简支梁作为箱梁预制支架,单跨纵向2排钢管支墩,横向5根钢管支墩,每根钢管支墩长为3m~18m,高度调整主要由0.25m~2m长的钢管支墩调整,其两端皆有法兰结构,以便连接,钢桩纵、横向采用钢管剪刀撑连接,增强整体稳定性。钢管支墩上下安装15mm的钢板进行应力扩散,钢管支墩顶面安装横向分配梁,分配梁上按照计算安装贝雷片纵梁,贝雷片每片下玄杆设置两根1 0号槽钢横带,上部采用U形螺栓与10号槽钢横带连成整体,作为横联,增强整体稳定性。横梁下横梁上安装模板, 4.2.2 支架安装: 按不同的长度钢管连接好后,用吊车安装就位,下口和预埋螺栓连成整体,然后做纵、横向斜支撑连接,上面放置分配梁并栓接,最后用吊车安装纵横梁并连接,横梁安装铁楔块以备落架。 4.2.3 支架卸载(脱底模) 箱梁浇注完成后,待强度达到设计要求的80%时,开始初张拉,张拉完成后,拆除横梁下铁楔块进行卸载。 4.2.4 支架预压: 为验证支架的稳定,刚度及强度,消除支架非弹性变形,确保梁体不因支架沉降而产生开裂,需采用支架预压措施。 4.2.4.1 支架预压荷载和范围: 支架预压范围主要为腹板和翼板交点间的正下方支架,翼板部分支架由于重量小,对支架沉降影响不大。支架预压荷载按该部分箱梁自重的倍计算(芯模、人群荷载及结构物自重),即32米预压荷载重量为:860吨;24米预压荷载重量为:670吨;箱梁预压荷载在支架沉降稳定后拆除。 4.2.4.2 预压方案:上边横向9米范围混凝土块加载,腹板和翼板交点间的9米范围内正下方支架承担着绝大部分重量,翼板部分支架由于重量小,不于考虑。 4.2.5 加载

预制小箱梁吊装方案

两港公路(拱极路~S32)新建工程2标 预制小箱梁 专 项 吊 装 方 案 编制:周汉成 审核:虞德良 审批:敖翔 中达建设集团股份有限公司 二零一三年五月 目录 1、工程概况 (2) 2、总体设想与施工准备 (6)

3、小箱梁运输 (14) 4、吊装方案 (15) 5、施工进度计划与劳动力安排 (19) 6、安全生产及文明施工措施 (19) 1、工程概况 1.1工程设计概况 本标段为两港公路(拱极路~S32)新建工程2标,桩号为:K7+500~K8+600,本标段地处浦东新区老港镇,本标段范围内包括道路、排水和两座跨河桥梁,分别为三灶路港桥、联合支河桥; (1)、三灶路港桥 三灶路港桥上部结构均采用预制小箱梁,简支变连续,桥梁全长175米,跨径组合为3*25m+4*25m,双幅桥宽为38.6米,该桥设计为15度斜交,共计小箱梁83片。 (2)、联合支河桥 联合支河桥上部结构均采用预制小箱梁,桥梁全长30米,跨径为单跨30米简支小箱梁,双幅桥宽度为35米,该桥设计为顺交6度,共计小箱梁10片。 1.2参建单位 建设单位:上海南汇汇集建设投资有限公司 设计单位:上海千年工程建设咨询有限公司 监理单位:上海永宏工程建设监理有限公司 总包单位:中达建设集团股份有限公司 1.3编制依据 两港公路新建工程2标桥梁施工图纸; 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 《公路工程技术标准》(JTGB01-2003); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 《公路工程质量管理办法》(交通部2000年第6号); 《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003);

高速铁路预制箱梁、连续梁施工技术培训考卷

预制箱梁、连续梁施工技术教育培训(宁安铁路) 考试试卷(含答案) 姓名:得分: 一:选择题: (每空2分,共40分)。 1、连续梁支承垫石顶面与支座底面间的压浆厚度不得小于mm,也不得大于mm。 以下答案正确的是 B 。 A.15 ;30 B.20 ;30 C.20;40 D 15;30 2、预应力钢绞线应用 D 切断。 A.电焊 B.氩弧焊 C.氧气乙炔焊 D. 砂轮切割机或切断机 3、悬臂浇筑连续梁(刚构)梁体预留管道位置应符合设计要求,梁段预留孔道位置的允 许偏差应小于 A mm。 A.4 B.5 C.8 D. 10 4、混凝土墩台支撑垫石顶面高程允许偏差 A mm。 A. 0,-10 B. -10,+10 C. 0,+10 D. -5,+5 5、后张箱梁及连续梁预应力钢绞线张拉时,张拉实际伸长量与理论伸长量差值不得超过 B 。 A ±5% B ±6% C ±7% D. ±3% 6、连续梁(刚构)悬臂浇筑梁段的允许偏差悬臂梁段高程mm;梁段轴线偏差mm。 以下答案正确的是 D 。 A +10,-5;10 B ±10;10; C ±15 ;20 D.+15,-5;15 7、悬臂浇筑连续梁(刚构)梁体支座板尺寸允许偏差四角高度差,螺栓中心位置, 平整度。以下答案正确的是 A 。 A 1;2;2 B 2;2;2 C 1;1;2 D 1;1;1 8、宁安铁路I标后张法预应力混凝土简支箱梁悬臂浇筑连续梁属三向预应力体系,如 果钢绞线、竖向预应力钢筋等管道、普通钢筋发生冲突时,允许局部调整,调整原则 是 C 。 A先普通钢筋,后横向预应力钢筋,然后是竖向预应力钢筋,最后是纵向预应力钢筋。 B先纵向预应力钢筋,后横向预应力钢筋,然后是竖向预应力钢筋,最后是普通钢筋。 C先普通钢筋,后竖向预应力钢筋,然后是横向预应力钢筋,最后是纵向预应力钢筋。 D可根据实际情况适当调整,顺序不受限制。

相关文档