文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体结构抗震鉴定样表20091108A类砖(正式)

砌体结构抗震鉴定样表20091108A类砖(正式)

砌体结构抗震鉴定样表20091108A类砖(正式)
砌体结构抗震鉴定样表20091108A类砖(正式)

砌体结构

A类砌体结构抗震鉴定(本地区设防烈度7度,乙类)

(I)第一级鉴定

(Ⅱ)第二级鉴定

纵向墙体平均抗震能力指数计算表

楼层A i A biξoiλβi=A i/(A biξoiλ)

一层3550260.058333333二层

三层

四层

横向墙体平均抗震能力指数计算表

楼层A i A biξoiλβi=A i/(A biξoiλ)

一层12340.041666667二层

三层

四层

λ-----------烈度影响系数:6、7、8度分别为0.7、1.0、1.5

设计基本地震加速度为0.15g和0.30g,分别为1.25和2.0

纵向墙体平均抗震能力指数计算表

楼层ψ1ψ2βiβci=ψ1 ψ2βi

一层1236二层

三层

四层

横向墙体平均抗震能力指数计算表

楼层ψ1ψ2βiβci=ψ1 ψ2βi

一层1236二层

三层

四层

墙段综合均抗震能力指数计算表

楼层墙段A i j A bi jξoiλβi j=A i j/(A bi jξoiλ)ψ1ψ2βci j=ψ1ψ2βi j 一层112340.0416******* 1.25 2

3

二层1

2

3

三层1

2

3

四层

砌体结构房屋抗震检测鉴定

作业指导书 批准人: 颁布日期: 实施日期: 审核: 编写:

目录 1 适用范围 (3) 2执行标准 (4) 3仪器设备 (4) 4试件选取............................................................... 错误!未定义书签。5检验步骤............................................................... 错误!未定义书签。6检验结果评定 ...................................................... 错误!未定义书签。7检测报告 (18)

砌体结构房屋检测鉴定 1 适用范围 本作业指导书适用于砖墙体和砌块墙体承重的多层房屋,其高度和层数不宜超过表1所列的范围。对隔开间或多开间设置横向抗震墙的房屋,其适用高度和层数宜比表1的规定分别降低3m和一层。 表1多层砌体房屋鉴定的最大高度(m )和层数 注:①房屋层数不包括全地下室和出屋顶小房间;层高不宜超过4m ; ②房屋高度指室外地坪到檐口高度.半地下室可从地下室室内地面算起; ③房屋上、下部分的墙体类别不同时,应按上部墙体的类别查表; ④粘土砖空心墙指由两片12Om 。厚砖墙或1200m 厚砖墙与24Omm 厚砖墙通过卧 砌砖连成的墙体。

2执行标准 GB50023—95 《建筑抗震鉴定标准》; GB50003-2001 《砌体结构设计规范》 GB50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》(2008年版) 3仪器设备 砖强度回弹仪、砂浆强度贯入仪、裂缝量测仪器等。 4 检测前的准备工作 1、搜集设计与施工级相关资料; 2、了解建筑物的历史; 3、现场查看结构目前的状况; 4、确定检测方案。 5 检测内容 抗震鉴定时,房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙体的砂浆强度等级和砌筑质量、墙体交接处的连接以及女儿墙和出屋面烟

浅谈提高砌体结构抗震能力的措施

浅谈提高砌体结构抗震能力的措施 摘要:提高砌体结构的抗震能力,能够有效的保障砌体结构房屋的使用安全,减轻地震给国家及人民的生命财产带来的损害,对我国社会的发展有着良好的推动作用。本文简要的介绍了砌体结构的特点和应用状况,并提出了提高砌体结构抗震能力的有效措施。 关键词:砌体结构;抗震能力;地震;措施 采用砌体结构进行工程建设,有着方便、经济、快捷的特点,在建筑施工领域有着广泛的应用。提高砌体结构的抗震能力,可以有效的减少地震对砌体结构建筑造成的损害,对促进我国的社会主义现代化建设有着重要的意义。 一、砌体结构的特点及其在建筑工程中的应用 所谓的砌体结构是指使用砖石或混凝土小砌块等材料修建而成的建筑结构,具有取材方便、经济实用、施工简单等特点,因此在工业及民用建筑领域有着广泛的应用。由于砌体结构是由众多小砌块结合而成,不同砌块的结合主要依靠砂浆的作用,故抗压强度、抗剪强度以及抗弯强度均远远低于其他类型的建筑结构。采用砌体结构修建的房屋,往往具有较好的抗压性能,但是抗震能力却十分有限,如果在修建时未能采取有效的防震措施,便很容易在地震来临时产生开裂,而当地震强度较大时,砌体房屋甚至会出现倒塌现象,从而给国家及人民的生命财产带来巨大的损失。纵观我国的历史,在地震时发生倒塌的房屋中,砌体结构房屋的数量占到了倒塌房屋总数的60%以上。因此,采用科学的手段,提高砌体结构的抗震能力,对保障砌体结构房屋的使用安全,维护国家及人民的生命财产安全有着重要的意义。 通常情况下,地震对砌体房屋的损害主要集中在墙角、烟囱、楼梯间、墙体连接处、房屋裂缝及凹凸不平处、钢筋混凝土预制板的连接部位以及房屋的辅助结构等部分。因此,在对砌体房屋进行设计时,应当重点针对上述结构进行抗震设计,并对砌体结构房屋的整体进行合理的规划,通过改变砌体结构房屋的设计理念、调整砌体结构房屋的施工方案,并在砌体结构房屋的建设中增加抗震结构等方式,来提高砌体结构房屋的抗震能力,使砌体房屋在面对地震时做到“小震不坏、中震可修、大震不倒”,有效的降低地震对造成的损害,保护国家及人民的生命财产安全。 二、提高砌体结构抗震能力的有效措施 (一)对砌体结构房屋的进行合理的设计 1.对房屋的尺寸进行控制

砌体结构的抗震设计

浅谈砌体结构的抗震设计 摘要:本文从抗震角度诠释了多层砌体结构设计的抗震设计,在现行抗震规范采用的“三水准两阶段”设计法下如何做好多层砌体结构的设计。 关键词:砌体结构;抗震概念设计 abstract: in this paper, the interpretation of the seismic design of multistory masonry structure seismic design from the perspective, how well the design of multi-story masonry structure is adopted in the current seismic code “ sanshui two stage design method “. key words: masonry structure; seismic concept design 中图分类号:tu973+.31 文献标识码:a文章编号: 多层砌体结构因其工程造价较低在我国目前是应用较为广泛的 结构形式,在整个建筑业中占着很大的比重。从节能和减排的角度,砌体结构仍有发展的余地。从国内外历次大地震来看,砌体结构在强烈地震作用下的破坏是极其严重的。无论我国1966年河北邢台邢台地震,1970年的云南通海地震,1976年河北唐山地震、2008年汶川地震等,还是国外如1923年日本关东地震,印度、墨西哥、希腊、俄罗斯、智利、印尼等国发生的大地震,都使砌体结构房屋大量破坏倒塌,造成人员和财产的巨大损失,教训是十分沉痛的。因此,作好砌体结构的抗震设防设计,具有十分重要的意义。 砌体结构因其构件组成和连接方式的内在原因,具有脆性性质,

抗震鉴定报告模板-砌体结构

沪抗鉴 ()证字第(2012)-( ) 房屋(砌体结构) 抗震鉴定报告 二○一二年四月 目录

1、委托单位概况 (2) 2、房屋概况 (2) 3、检测的目的和项目 (2) 4、检测情况 (3) 4.1、房屋建筑状况 (3) 4.2、房屋结构设计状况 (3) 4.3、现场检查情况 (4) 4.4、损坏情况检查及原因分析 (4) 4.5、房屋结构布置检测及图纸复核 (5) 4.6、结构材料检测 (5) 4.7房屋沉降状况 (7) 4.8、结构验算 (8) 4.9、抗震鉴定 (11) 5、鉴定结论及处理建议 (14) 6、检测鉴定人员 (15) 7、检测鉴定单位技术负责人签章 (15) 8、检测与鉴定依据 (16) 9、附录 (17) 附录一、附图 (17) 附录二、照片 (17) 附录三、砂浆强度检测记录表 (17) 附录四、砖强度检测记录表 (18)

房屋抗震鉴定报告 1、委托单位概况 2、房屋概况 3、检测的目的和项目 房屋坐落于 主要检测内容:房屋的结构布置复核与检测;混凝土构件截面检测;结构材料性能检测;房屋的损坏情况调查与检测;根据目前房屋实际状况和改建方案并按现行规范要求进行有关的工程结构验算;房屋抗震鉴定;分析损坏情况的原因等;对该房屋的结构状况作综合评价、提交鉴定结论;对该房屋本次改造的可行性进行评估。 现场检测日期:2012年3月 图1 房屋总体鸟瞰图

4、检测情况 4.1、房屋建筑状况 房屋坐落于 本房屋的建筑平面不间距由南向北依次为1.8m、2.4m、1.8m、2.4m、1.8m、2.4m、1.8m、1.2m。在6~7×A~D、16~17×E~J轴线范围内设有楼梯。 房屋标高:根据设计图纸资料,底层地面标高为±0 ,地上二层楼面标高为 . m,三层楼面标高为 m,屋面结构标高为 m。 经过调查、收集和整理,该房屋的建筑、结构等设计图纸资料基本齐全,暂缺基础平面布置图。有关各层楼面至屋顶的平面图和详图等可详见原设计图纸。 房屋外立面见附录照片,房屋建筑平面图详见附图。 图2 建筑平面示意图 4.2、房屋结构设计状况 根据委托方提供的原始结构设计图纸,房屋设计采用砌体结构,底层局部结构形式类似于内部框架结构,且部分内框架梁为托墙梁。承重墙墙厚240㎜,其余墙体墙厚㎜,墙基底层采用标准砖、混合砂浆,二、三层墙基采用标准砖、混合砂浆。房屋楼、屋面板设计基本采用预应力多孔板,房屋梁采用C20混凝土,梁截面尺寸主要有 × ㎜、等。 房屋共设有两部楼梯,甲楼梯为现浇钢筋混凝土梁式楼梯,楼梯梯段板厚为40㎜,内配φ6@300,梯段梯梁厚500㎜,梁底配3φ12,梁顶配2φ10,箍筋φ6@200;乙楼梯为现浇钢筋混凝土板式楼梯,楼梯梯段板厚130㎜、120㎜,内配φ12@150、φ12@200。基础形式为条形基础,采用C15混凝土,防潮层基础梁用C20防水细石混凝土浇制。

浅谈砌体结构抗震的发展

浅谈砌体结构抗震的发展 发表时间:2016-11-30T17:06:08.313Z 来源:《基层建设》2016年17期作者:孟令梁1 李玉进2 [导读] 摘要:砌体的结构是一种传统的墙体材料,用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,又称砖石结构。由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯。砌体结构在我国的各类建筑中仍占80%以上的比例。 山东志合建筑设计院有限公司山东济南 250101 摘要:砌体的结构是一种传统的墙体材料,用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,又称砖石结构。由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯。砌体结构在我国的各类建筑中仍占80%以上的比例。近些年来,随着建筑业的蓬勃发展,新型墙体材料也不断涌现。另外,结合就地取材的原则生产的各种地方性砌体材料,如蒸压类和烧结类的非粘土多孔砖和实心砖.这都为砌体结构的应用扩大了领域和范围. 关键词:砌体抗震构造柱约束砌体 一、引言 现代砌体结构已与传统的砌体有许多区别。按照砌体中的配筋率大小可将其分为无筋砌体结构、约束砌体和配筋砌体三类,它们的界限定义为:仅有少量的拉结钢筋,含筋量在0.07%以下时为无筋砌体;约束砌体适用于地震设防地区的砌体结构,如在墙段边缘设置边缘构件(钢筋混凝土构造柱),同时墙段上下设置有圈梁,此类砌体结构的特点是在砌体周边均有钢筋混凝土约束构件,砌体配筋量在0.07%-0.17%左右;配筋砌体适用于10层以上的中高层建筑,如配筋混凝土空心砌块,其实就是一种砌筑成型的剪力墙结构,其配筋率也接近于现浇钢筋混凝土剪力墙结构,即在0.2%左右。 砌体结构的抗震性能如此之差,然而在城镇建设中,由于我国人口集中,土地有限,所以我们不可能把砌体结构限制过严,而是要适应发展的需要,在研究和总结震害的基础上,改进砌体的抗震性能,提高它的建造层数和高度,满足需要。 二、约束砌体 砌体结构的脆性性质可以通过配筋或加强边缘约束来改善。唐山地震之后,研究者们开始关注如何改善砌体结构的抗震性能,寻找提高砌体结构整体性及变形能力的方法,进行了的大量试验研究,最终提出了通过设置构造柱和圈梁以约束砌体墙从而将无筋砌体转变为约束砌体以提高砌体结构整体性及变形性能的方法。此种方法贯彻在随后的历次规范修订中。因此,构造柱在砌体结构抗震中的作用就是将无筋砌体结构转变为约束砌体结构,即通过构造柱和圈梁形成构造性钢筋混凝土框架,从而实现对无筋砌体墙的约束,使其在地震中不易发生倒塌等脆性破坏。 设置构造柱和圈梁约束砌体墙此种做法是安全的。但应注意以下几点: 1、约束墙体的构造柱截面不宜过大,配筋不宜过多。且必须是先于墙后浇构造柱混凝土,墙中留马牙槎,使柱与墙体能够紧密结合,共同工作。此类构造柱在墙体受水平地震作用初期应力极小,刚度也不大。但当墙体开裂后柱内应力逐步增大,直到裂缝贯通墙体,构造柱才明显受力直到钢筋屈服。此时的墙体已破碎,构造柱的约束使得墙体破碎而不至于倒塌,从而达到“裂而不到”的目标。如果构造柱截面和配筋过大,由于混凝土刚度远大于砌体墙体,所以构造柱会吸收大多数的地震力,结果构造柱先于墙体破坏,起不到约束墙体的作用。 2、构造柱的设置不能改变砌体刚性的性质。墙体在竖向和水平地震作用下首先沿45°主拉应力的轨迹开裂,并逐步延伸,形成对角的“x”形裂缝;如果墙段的高宽比较大,则在墙体中段会出现水平裂缝段。因此构造柱的间距不能过大,否则将会消弱对墙段砌体的约束作用,基本上是纵墙内每开间均设,横墙内间距不大于层高的两倍。 3、构造柱必须依靠楼层上下楼盖圈梁的拉结。构造柱作为一种竖向构件,一般沿墙截面不变,配筋也少有变化。因此,在各楼层柱高处必须有圈梁作为锚固点,以形成上下和左右墙段的约束作用。 4、楼盖圈梁在多层结构中很难准确计算,它的作用是多方面的,如增强拉接,提高结构的整体性,抵御地基的不均匀沉降,加强楼板与墙体的连接等。而构造柱的作用也是如此,它在加强墙体之间的连接方面是明显的,但它的约束作用一般要在墙体开裂以后才能发挥,这是构造柱的特点之一。 5、设置构造柱之后,墙体的抗剪能力一般提高20%左右,因此应当认为提高砌体抗剪强度不是在墙两端设置构造柱的主要目的,构造柱的主要作用在于较大幅度的增大墙体的变形能力,特别是对墙段塑性变形后的约束作用。墙段两端的构造柱既不能阻止墙体裂缝的出现,也不能大幅度的提高墙段的抗剪能力,但它使墙段和房屋取得了较大的延性,从而减小了突然发生倒塌的危险性。 6、构造柱间距应该分两种情况区别对待。一种是单一作为约束边缘构件的构造柱,此类构造柱的设置主要考虑约束墙段的长度需要,以往抗震规范中尚不明确,无论在砌体横墙或纵墙中均为提出间距的要求。事实证明构造柱的约束作用是有限的。例如在以往的纵墙中设置构造柱时只要求在两端设构造柱,数十米长的构造柱难以约束墙段的破坏此时构造柱的数量是远远不够的。即使横墙中的构造柱间距一般可能达到11~12米,构造柱作用也难以完全发挥。 根据工程实践经验和有关试验研究资料分析结果,新规范对此做了补充和完善:当层数和房屋高度接近或者达到砌体结构限定高度时横墙内的构造柱间距不宜大于层高的2倍;下部1/3楼层的构造间距适当减小;当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。一般不超过3.9m(外纵墙)和4.2m(内纵墙),即大致每开间均应设置一根构造柱。如此要求是十分必要的,实验证明墙段的宽高比超过2时,构造柱的约束作用降低。 通过上面规定可以看出构造柱作为一种约束边缘构件限定其最大间距是十分必要的,否则将难以发挥其应有的作用,新规范完善了对多层砌体结构构造柱设置的规定,在一定程度上也提高了砌体结构的抗震安全性,有效的保证了大震不倒的抗震设防的总目标的实现。 7、构造柱的计算 按照提高墙段的抗剪强度要求,设置构造柱是对构造柱作用的一种新发展。设置构造柱的目的不同因此设置部位也不同,此类构造柱一般均布置在墙段中段。当房屋的设防烈度要求较高或横墙较少,墙段不能承受所承担的地震作用时可采用增设构造柱的做法来提高墙段的抗剪强度,满足抗震设防地区对多层砌体结构的抗剪要求,因此中段构造柱的作用不同与设置在墙段边缘的约束构造柱,两者从概念上不能混为一谈。 三、对于配筋砌体,主要是对于当房屋层数比较高时应用,对于大量的民用建筑中,应用还不是很广泛,在此我们就不谈了。

抗震鉴定报告

一.工程概况 厦门大学海滨新区幼儿园教学楼为四层(局部五层)建筑,该建筑设计于1989年并于1990年建成投入使用。该建筑原设计所采用的抗震设计规范为《工业与民用建筑抗震设计规范》(TJ 11-78),原设计抗震设防烈度为7度,原设计未进行抗震设防分类。 该建筑总建筑面积约3000m2,由三个单体组成:其中A区平面长30.240m,宽5.640m(局部12.840),总高10.900m;B区平面长41.300m,宽6.300m,总高10.800m;C区平面长43.040m,宽6.540m,总高10.950m。该建筑单体A的结构形式分砖砌体结构、单体B的结构形式为框架与砖砌体共同承重、单体C的结构形式为砖砌体结构。该建筑各单体楼(屋)盖均采用现浇钢筋混凝土梁、板体系,该建筑的基础采用钢筋墙下条形基础和柱下独立基础,基底持力层为老土层,其地基承载力允许值为20T/m2。具体结构平面布置示意图详见第14~24页的图一~图十二,建筑立面及内部布置情况详见第26页照片一~二。 因受该建筑北侧厦门市环岛干道隧道施工爆破的影响,该幼儿园部分砼楼板板面出现了裂缝,因此为了解这部分砼楼板的安全性,由厦门百城建设投资有限公司委托本中心对该建筑物有裂缝的楼板进行安全性检测鉴定。此外考虑到该建筑为幼儿园,属重点抗震设防建筑。为了解该建筑的抗震性能,厦门百城建设投资有限公司委托本中心对该建筑进行抗震鉴定。二.现状调查 我中心人员于2010年6月5日到现场勘察调查工作,其现状调查结果如下: 2.1.使用状况 该建筑A区:一层为食堂、门厅及办公室,二层为办公室,三层为办公室及活动室;B区:一~四层均为教室和活动室;C区:一~四层均为教室和活动室。该建筑现场实际使用状态与原设计图纸相符。 2.2.现状情况 经现场调查可知:该建筑部分砼楼板存在通长裂缝,具体详见第15~24页,图二~十二。该建筑B区以南室外回填土局部下沉,具体详见第26页,照片四。该建筑其余砼梁、砼柱、砼板及砖墙表面尚未发现不适于继续承载的裂缝及变形的现象,砼梁、砼柱、砼楼板及砖墙表面基本完好无缺陷。 2.3.现场抽样检测情况 我中心人员对该建筑砼构件的截面尺寸、构件材料强度、钢筋配置情况、结构整体侧向位移、砼楼板裂缝等进行了现场抽样检测,具体检测结果详见第27~37页,附录A。 三.抗震鉴定 本工程为幼儿园建筑,依据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)中第3.0.2条和6.0.8条的规定,该教学楼的抗震设防类别为重点设防类别(乙类设防),即按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施,按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 该教学楼设计于1989年且当时所采用的抗震设计规范为《工业与民用建筑抗震设计规范》(TJ 11-78)。因此,依据国家标准《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009)中第1.0.4和1.0.5的有关规定,该建筑的后续使用年限为30年(属A类建筑)。

砌体结构房屋抗震检测鉴定

作业指导书批准人: 颁布日期: 实施日期: 审 核:编写:河北博瑞建工技术有限公司 作业指导书 第1页共18页第A 版第0次修订主题:砌体结构房屋抗震检测鉴定颁布日期:2008年06月01日 河北博瑞建工技术有限公司

目录 1适用范围 (3) 2执行标准 (4) 3仪器设备..................................................................................................44试件选取.........................................................................错误!未定义书签。5检验步骤.........................................................................错误!未定义书签。6检验结果评定.................................................................错误!未定义书签。 7检测报告................................................................................................18河北博瑞建工技术有限公司作业指导书 第A 版第0次修订主题:砌体结构房屋抗震检测鉴定颁布日期:2008年06月01日

作业指导书 第A版第0次修订 主题:砌体结构房屋抗震检测鉴定颁布日期:2008年06月01日 砌体结构房屋检测鉴定 1适用范围 本作业指导书适用于砖墙体和砌块墙体承重的多层房屋,其高度和层数不宜超过表1所列的范围。对隔开间或多开间设置横向抗震墙的房屋,其适用高度和层数宜比表1的规定分别降低3m和一层。 表1多层砌体房屋鉴定的最大高度(m)和层数 注:①房屋层数不包括全地下室和出屋顶小房间;层高不宜超过4m; ②房屋高度指室外地坪到檐口高度.半地下室可从地下室室内地面算起; ③房屋上、下部分的墙体类别不同时,应按上部墙体的类别查表; ④粘土砖空心墙指由两片12Om。厚砖墙或1200m厚砖墙与24Omm厚砖墙通过卧 砌砖连成的墙体。 河北博瑞建工技术有限公司 作业指导书第4页共18页

检测鉴定报告范本

报告编号:××××共8页第1 页工程名称名称要与现有学校名称一致,如与原始资料不符要在括号内注明(原某某学校)工程地点现在名称 委托单位现在名称 鉴定时间×年×月×日至×月×日检验类别委托 鉴定项目安全及抗震鉴定 仪器设备检测所使用设备名称 鉴定依据详见附页 鉴定结论及处理意见 1.鉴定结论 1)有无影响结构安全性缺陷。 2)检测材料强度值是否满足《建筑抗震鉴定标准》规定。 3)抗震构造措施是否满足要求,如不满足,需说明哪里不满足什么标准或规范的要求。 4)安全性等级和试修性评估等级,并注明等级含义。(例:该工程的安全性等级为C su,(安全性不符合标准要求,显著影响整体承载),适修性评估等级为:B'r/ B r (稍难修,改造后的功能尚可达到现行设计标准要求,适修性尚好,宜予修复或改造)。) 2.加固建议 根据鉴定结论,需要加固的项目给出加固建议,如需拆除,则此条改为拆除;如满足各项要求,则无需此条。 (本页以下无正文) 单位名称(盖章) 年月日

报告编号:××××共8页第2 页 1.工程概况 包括建成年份,建筑面积,结构形式,层数,楼板形式,基础形式,基本尺寸;原勘察设计单位,施工单位,监理单位,质检部门,产权所有人等,如果没有资料可查,应注明。 写明鉴定原由。(例:为了保证河北省中小学校舍安全工程顺利实施,按照国务院关于中小学校舍安全工程的统一部署及《全国中小学校舍安全工程实施方案》和《全国中小学校舍安全工程技术指南》的要求,依据《河北省中小学校舍鉴定实施细则》和《河北省中小学校舍安全排查实施细则》,×单位接受委托于×年×月×日~×月×日对以上工程进行了建筑物抗震鉴定与安全性鉴定。) 注明当地设防烈度。 图1该项目正立面图(建筑实体照片) 2.抗震鉴定依据 2.1 该工程设计文件、设计变更及地质勘查报告; 2.2《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009); 2.3《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999); 2.4《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008); 2.5《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)(2008版); 2.6《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)。 3.鉴定内容、要求及方法 3.1鉴定内容及要求 此次抗震鉴定包括下列内容及要求: 3.1.1搜集该工程的勘察报告、施工和竣工验收的相关原始资料;当资料不全时,应根据鉴定的需要进行补充实测。 3.1.2调查该工程现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况,普查相关的非抗震缺陷,工程现状调查又包括如下内容:1)该建筑的使用状况与原设计或竣工时有无不同;2)该建筑存在的缺陷是否仍属于“现状良好”的范围,并从结构受力的角度,检查结构的使用与原设计有无明显的变化;3)检测结构材料的实际强度等级。

抗震鉴定报告表

抗震鉴定报告表 抗震安全鉴定报告 (( )市( )市/ 县/ 区第第037 ( )--(( - - )号 工程名称: 学校 楼 幢号 委托单位: 鉴定单位(盖章): 鉴定人: 鉴定负责人: 年 月 日日 山东省校舍安全工程领导小组办公室制制 表1 山东省中小学校校舍抗震安全鉴定基本情况表工程名称

产权单位 工程地址 建筑面积 结构类型□砖混(砌体) □框架 □内框或底框□钢结构 □砖石木 □土木 □其他设计图纸□有 □无建筑总高 层 数 建筑原设防分类□甲 □乙 □丙建筑现设防分类□甲 □乙 □丙基础形式□浅基础 □深基础 □其他基础形式□无基础平面形式楼板形式□预制板 □现浇板□木制 □其他供暖方式□集中供热

□采暖锅炉 □地热 □火炉 □热风 □空调 □其他形式 □无采暖建设单位 设计单位 施工单位 图纸审查单位 监理单位 勘察单位 建造时设防烈度□6 □7 □8 □9 □无设防 现设防烈度□6 □7 □8 □9 □无设防历史改造情况建造时间 改造时间 改造资料□完整 □不全 □无改造内容□增层

□结构拆改□改变功能 □其他其他情况 说明: 鉴定标准: 统一按GB50292-1999 进行安全评定;按GB50023-2009 和GB50011-2001(2008)进行抗震鉴定。 表2 砖混(砌体)结构房屋抗震安全鉴定表 工程名称: 产权单位: 1 一般规定 房屋高度 是否超限□是□否墙体厚度 房屋层数 是否超限□是□否墙体(材料)类别 注:①房屋层数不包括全地下室和出屋顶小房间;层高不宜超过4m。 ②房屋高度系指室外地坪到檐口高度,半地下室可从地下室室内地面算起。 ③房屋上、下部分墙体类别不同,按上部墙体类别确定。 外观和内在质量墙体不空臌、无严重酥碱和明显闪歪□是□否□不详支承大梁、屋架的墙体无竖向裂缝,承重墙、自承重墙及其交接部位无明显裂缝□是□否□不详木楼、屋盖构件无明显变形、腐朽、蚁蛀和严重开裂□是□否□不详混凝土梁柱及其节点仅有少量微小开裂或局部剥落,钢筋无露筋、锈蚀□是□否□不详主体结构混凝土构件无明显变形、倾斜和歪扭□是□否□不详

砌体结构抗震概述

砌体结构抗震概述 作者:林雪松 学院:建筑工程学院 班级:建工071班 学号: 指导老师:刘小敏

砌体结构抗震概述 关键词:砌体结构;抗震;技术措施 论文摘要:根据目前国家地震专家预测及分析,目前我国仍处于第五个地震活跃期,特别是在四川发生的汶川8度地震造成了巨大的人员伤亡和财产损失。使得人们对日常生活和居住的建筑的安全性有了更高的关注。对此国家也对建筑抗震规范进行了及时的修改,同时也要求我们工程技术人员对地震灾害的预防措施的研究应有更深的认识。 砌体结构在我国不仅有悠久的应用历史,而且至今仍在我国墙体材料中占有绝对优势。据不久前的统计,全国墙体材料中以砌体为承重和非承重(填充、围护)材料约占85%左右,因此,砌体材料可以说是我国的主要墙体材料,也是我国的传统材料。 砌体结构是采用砌块和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。其是通过砌块和砂浆的互相作用及纵横墙的拉结而达到具有一定整体性和承重能力。但砌体的抗拉、弯、剪的强度又较其抗压强度低,导致建筑变形能力小,因而抗震性能较差。而我国六度和六度以上地震区占全国面积的三分之二以上,广大地区都处于地震破坏的威胁之中。历次地震表明,砌体结构在地震中破坏或倒塌较多。历史上在印度、希腊、日本关东大地震以及汶川地震等都证明了这一点。因此改善砌体的延性,提高建筑物的整体稳定性和抗震性能具有重要意义。地震后摆在我们面前有两条出路:一是淘汰砖砌体,像日本1923年以后那样,一律使用其他材料建造房屋。但是,显然不符合我国国情。我国有广阔的黄土和砂石资源,有传统的生产和施工工艺,尤其是因为它的地方特色和经济实用,要淘汰砌体材料是不可能的。因此,只能走另一途径,即改进砌体的抗震性能,提高它的延性和抗倒塌能力,使之能满足裂而不倒的要求。 图1:地震后砌体建筑的受损情况

砌体结构房屋的质量检测与抗震鉴定

砌体结构房屋的质量检测与抗震鉴定 发表时间:2019-03-22T15:01:19.803Z 来源:《防护工程》2018年第34期作者:邓雪香刘金财 [导读] 砌体作为块材墙的一种简称,主要是由砂浆等胶接材料将砖石块材组砌而成的结构。 浙江翰达工程检测有限公司浙江杭州 310000 摘要:砌体作为块材墙的一种简称,主要是由砂浆等胶接材料将砖石块材组砌而成的结构。砌体结构的房屋拥有较好的保温、隔热性能,在同样的承载能力下,其施工操作也非常简单。但也正是因为砌体结构房屋的现场湿作业较多,使得其建造的劳动强度大、难以工业化,而且在质量和抗震等方面差强人意,本文将从砌体结构的结构检测出发,进一步探讨砌体结构房屋的抗震鉴定,从而总结出砌体结构房屋的抗震加固方法。 关键词:砌体结构;质量检测;抗震鉴定 与发达国家的房屋建筑结构检测水平来说,我国的结构检测在上世纪六十年代中期才开启了零的突破,发挥至今经历了从无到有、从单一到全面、从局部到整体的发展路程,已经有了比较全面的理论基础与施工技术,以及较为健全的法律法规。但不可否认的是,从整体的执行水平来说,砌体结构房屋的质量检测水平还有提升的空间,特别是对于抗震鉴定这一方面,我国更是从1976年唐山大地震之后,才开始着重发展这一方面的鉴定与加固技术。在这之前修建的房屋基本没有在防震方面做出设计规划,而这一部分老式房屋有很多都是砌体结构,这就使得砌体结构房屋的质量检测与抗震鉴定是目前房屋检测的重难点。 1 砌体结构房屋的结构检测方法 以砌体作为主体结构的房屋,其结构检测的抗压强度包括砖抗压强度、砂浆抗压强度和砌体结构的抗压强度,具体的检测方法如下。对于砖这种材料进行抗压强度检测时,采用的比较多的方法是回弹法,适用于检测普通砖或多孔砖所砌成的砖墙抗压强度,但是对于表面已经风化或者受到过冻害、侵蚀的这两类砖的抗压强度测定是不适用的。不适用的原因是因为回弹法是利用回弹仪,对于砖的表面硬度进行检测,根据砖的变形回弹数值进行相应的计算,将变形的程度换算成相应的抗压强度。 在进行砂浆抗压强度的测试中,具体的测试方法可以分为回弹法、贯入法、简压法、砂浆片剪法、点荷法和射钉法共六种方法,应用的较为广泛的是回弹法和贯入法。 回弹法广泛应用于砌体工程的现场检测中,这是由于回弹法属于原位无损检测的一种,不受到测区限制的同时能够减少对被测墙体的损伤。而且回弹仪的操作比较简单,同时性能比较稳定。但是回弹法也同时存在缺陷,它不能够应用在高温、长期浸水、化学侵蚀等环境中,而且不适于砂浆强度低于2MPa的墙体。 贯入法在检测过程中的优缺点与回弹法非常相似,不过贯入法更适用于水泥混合砂浆或水泥砂浆的抗压强度测试。 在砌体的抗压强度检测上,原位轴压法和平顶法是两种使用的比较多的方法。原位轴压法是直接在墙体上进行抗压强度测试,能够综合反映材料质量和施工的质量,在直观性、可比性上比较突出,但原位轴压法的设备较重,对于检测部位的损伤比较重,更适用于检测普通砖砌体的抗压强度,且限用于240mm的砖墙。在同一墙体上的测点数量也不应该多于一个,测点总数上也不宜过多。扁顶法的优势与原位轴压法相同,但其监测设备较轻、重复使用率较高,只是对于砌体轻度比较高或者墙体的轴向变性比较大的时候,扁顶法难以测出抗压强度。而且扁顶法在应用中同一墙体的测点数量也不宜多于一个,墙体宽度应不小于1.5m。 对于砌体结构的房屋结构检测方法,常见的方法有很多,但是都难以做到对墙体的零损害,特别是对于精度较高的检测而言,其对于墙体的损害还是成正比的。想要进一步提升结构检测的水平,就需要对于无伤检测进行更加深入的研究。 2 砌体结构房屋的抗震鉴定 砌体结构的房屋在上世纪中后期在我国有着较为广泛的建设,由于当时的施工水平有限,且经过了较长时间的使用,在对于这种砌体结构的房屋进行抗震鉴定的时候,要特别的对建筑物的历史进行调查,然后再进行现场的结构查看,根据情况制定检测方案。 一般来说,砌体结构房屋的抗震鉴定,主要是根据房屋的高度和层数、抗震墙的厚度、墙体的砂浆强度等级等情况,对于墙体连接处、女儿墙和出屋面烟囱等在地震中容易倒塌而伤人的部位进行重点检查。对于多层砌体房屋的质量要求,主要包括墙体不空鼓、支承大梁无竖向裂缝、承重墙交界处无明显裂缝等。 而除了应该对于砌体结构的墙体结构进行抗震鉴定外,对于房屋的整体性鉴定也是抗震鉴定的一大组成部分。 砌体结构房屋的整体性主要体现在纵横墙交界处有着可靠地连接,咬槎较好;墙体布置在平面内应该闭合、马牙槎砌筑应有拉结钢筋、空心砌砖应有钢筋混凝土芯柱,且芯柱应该在楼层的上下相连通。 在经过了抗震等级的第一级鉴定后,在对砌体结构房屋进行第二级鉴定时,应该根据房屋不符合第一级鉴定的具体情况,进行相应的鉴定方案设计。通常来说会采用楼层平均抗震指数方法、楼层综合抗震能力指数方法和墙段综合抗震能力指数方法三种。这三种方法都应该按照房屋的纵横两个方向进行分别计算,之后当最弱的楼层综合抗震能力指数或者最弱的墙段综合抗震能力指数大于等于1.0,才能够将砌体结构房屋品味满足抗震鉴定要求,如果达不到该要求,则应该进行相应的抗震加固措施。 3 砌体结构的抗震加固 砌体结构房屋作为一种较为传统的房屋结构,其抗震性能不是非常出色。但随着近年来地震的频发,如何对于砌体结构房屋进行抗震加固工作,就成为了现阶段砌体结构房屋改扩建的一大重点。 对于结构的抗震加固工作,其基本原则可以分为方案选择和加固方法两种。 从加固方案来说,应该根据抗震鉴定的结果进行综合分析,分别采用整体房屋加固、区段加固或者构件加固这三种方法。对于加固方法而言,应该尽量选择便于使用的方法,能够减少施工对于生产、生活的影响。 由于砌体结构方法通常年代较为久远,且多为多层建筑,主要的问题在于抗震承载力不足和整体性不足两方面。针对于抗震承载力不足的问题,在进行抗震加固时,有6种方法。 (1)拆砌或增设抗震墙,对于强度过低的原墙体进行拆除重砌,增设的抗震墙除了采用砖或砌块的形式之外,还可采用现浇钢筋混

房屋建筑安全鉴定报告三篇

房屋建筑安全鉴定报告三篇 篇一:房屋建筑安全(含抗震)鉴定报告 Building Seismic Appraisal Report 项目名称: Project 鉴定机构: Appraisal Unit 发文日期: 年月日 Issuing Date 注意事项 1.本报告无XX市住房和城乡建设委员会监管系统生成的报告编码(条形码)无效。 2.本报告无鉴定负责人、审核人、批准人签字无效,并须在封面、鉴定结论、骑缝三处加盖鉴定机构鉴定专用章方为有效。 3.本报告涂改无效。 4.本报告未经同意请勿复印,报告复印件未在封面、鉴定结论、骑缝三处加盖鉴定机构鉴定专用章无效,且不得用于各类广告宣传。 5.对本报告内容有异议时,请按照封三规定程序处理,逾期不予受理。 6.本报告不作为房屋建筑权属及建筑面积确认依据。 鉴定机构:

地址: 电话: (鉴定机构名称)安全(含抗震)鉴定报告 报告编号:共页第页

报告编号:共页第页

报告编号:共页第页

鉴定结论异议处理 委托人及利害关系人对房屋建筑鉴定结论有异议的,可按下列规定处理: (一)委托人有异议的,应当在合同约定期限内向原鉴定机构提出书面异议,鉴定机构应当在合同约定期限内对委托人予以书面答复。 (二)利害关系人有异议的,应当及时向原鉴定机构提出书面异议。鉴定机构应当在15个工作日内对异议人予以书面答复。 (三)委托人及利害关系人对鉴定结论有异议又不能协商解决的,可以在鉴定结论有效期内,向市房屋安全管理事务中心提出鉴定程序符合性审查或鉴定结论可靠性审查。 市房屋安全管理事务中心负责对鉴定异议项目进行程序符合性审查,发现问题的,责令房屋安全鉴定机构按照规定程序改进或者重新进行鉴定。 异议项目涉及鉴定结论可靠性审查的,异议人可以在市房屋安全管理事务中心的组织下,从XX市建设工程质量与房屋安全鉴定专家库中随机选取相关专家组成审查组,对鉴定过程采用的技术路线、测试方法、计算方法、评定方法的适用性和可靠性进行审查,专家组审查费用由异议人先行支付。经审查发现问题的,由市房屋安全管理事务中心责令房屋安全鉴定机构对鉴定报告进行完善,或者重新进行鉴定。 鉴定结论改变的,房屋安全鉴定机构应当重新出具鉴定报告,并承担专家组审查费用;鉴定结论不变的,市房屋安全管理事务中心应当向异议人出具书面答复。鉴定报告的有关要求 1.鉴定报告的在线填写页应当包含房屋建筑基本信息、现场检查检测情况及主要损坏、鉴定结论和处理建议。鉴定报告的正文应当紧接处理建议另起一页开始;

砌体结构房屋抗震鉴定方法及加固技术分析

砌体结构房屋抗震鉴定方法及加固技术分析 发表时间:2019-01-03T16:35:14.367Z 来源:《基层建设》2018年第34期作者:聂红霞 [导读] 摘要:新中国成立到现在,在很多经济发展落后的地区仍然存在许多砌体结构房屋,加上建筑行业的发展,砌体结构房屋仍然是应用最广泛的结构形式,其施工简单,但是其中砌体的抗剪能力和抗拉性都比较弱,所以在其使用过程中必须进行抗震鉴定和加固处理。 中石化江苏石油工程设计有限公司江苏扬州 225000 摘要:新中国成立到现在,在很多经济发展落后的地区仍然存在许多砌体结构房屋,加上建筑行业的发展,砌体结构房屋仍然是应用最广泛的结构形式,其施工简单,但是其中砌体的抗剪能力和抗拉性都比较弱,所以在其使用过程中必须进行抗震鉴定和加固处理。但是从目前情况来看部分砌体结构房屋虽使用多年却没有进行抗震鉴定和加固处理,所以其抗震性能也无法满足当前的抗震要求。本文从其危害特点进行阐述,分析了砌体结构房屋的抗震鉴定方法,并对其加固技术进行进一步研究,希望有一定参考价值。 关键词:砌体结构房屋;抗震鉴定方法;加固技术;分析 从目前情况来看,我国发生地震灾害的次数越来越多,频率也越来越频繁,地震属于自然灾害,不仅具有很强的的破坏性,并且不可预见。在我国的相关建筑设计规范中,明确规定和要求了建筑房屋的抗震性能,一方面要做好其鉴定工作,另一方面也要对未达到抗震要求的房屋结构进行相应的加固处理,以此来保证人们的财产和生命安全。 一、砌体结构房屋的地震灾害特点 砌体结构房屋建筑的主要承重构件是各种砌体,但是砌块本身的延性和抗剪能力都比较弱,所以一旦有强大的外力作用在砌块上就会导致其发生变形。尤其在地震发生时,砌体结构房屋的承重结构会因为强大的外力作用发生严重的变形和变裂,导致其受到严重破坏,进而出现整体倒塌的现象。就2008年的汶川大地震来说,根据房屋受到破坏的情况发现,其裂缝以X型将整个墙段贯穿,其位置大多在窗下。在房屋内外墙的交接处,也有严重的破坏,并且外纵墙的倒塌情况也很严重,加上墙体转角处容易遭到破坏,也进一步导致房屋倒塌事故的发生。此外,楼层盖采用整体式或装配式,所以在地震中楼梯间和墙体也会有一定程度的损坏。 二、砌体结构房屋的抗震鉴定方法 为了更好的掌握建筑房屋结构的状态,对其安全性能和抗震性能进行合理评估,做好砌体结构房屋的抗震鉴定工作是非常重要的。与此同时,在其评估过程中要针对已经发生的问题提出科学合理的建议,不断将其完善。从目前情况来看,我国在砌体结构房屋抗震鉴定过程中所使用的标准和规范有很多,还要配合使用多种类型的仪器,在具体工作中针对砌体结构房屋的主要构件连接、易损构件连接、建筑材料的强度、主要构件连接的可靠性以及建筑结构的合理性进行综合评估,对于已经建成的建筑房屋,还需要结合实际需要和功能选择合适的鉴定方法。目前被广泛使用的鉴定方法主要包括以下几种。 (一)直接经验法 直接经验法主要是对房屋建筑进行现场初步调查和勘查的方法。需要相关鉴定人员拥有丰富的工作经验,在实际鉴定过程中,通过本身的专业知识和从业水平,根据房屋设计的图纸对其各个构件的运行状态进行核对,进而对其安全等级加以初步评估。这种初步鉴定方法在具体的建筑房屋工程鉴定过程中优势比较明显:一方面鉴定所需时间比较短,另一方面操作相对比较简单。但是,在实际工作过程中如果缺乏现代化检测设备,那么对检测结果的准确性和科学性也会造成比较大影响。 (二)实用鉴定法 实用鉴定法指的是鉴定人员在分析房屋损坏原因后,采用相应的监测仪器按照规定的鉴定和监测项目进行实地监测和勘察,再结合实验结果和结构计算对其鉴定和监测项目做出综合评定,以此来获得准确的鉴定和检测结果。在采用实用鉴定法方法时,鉴定人员不仅要使用现代化的监测仪器获得房屋相关数据资料,完成模型分析和结构验算,还要根据建筑房屋的图纸、规划、勘察以及环境等相关技术资料对其整体可靠程度和安全程度进行综合鉴定和检测。 (三)概率法 这种鉴定方法的原理是根据建筑房屋结构的可靠性,采用结构失效概率对房屋结构的可靠性和安全性进行评价。概率法在理论上是可行的,但是在具体的实践应用中还存在一定问题,需要不断的完善。 三、砌体结构房屋的加固技术 对于目前很多砌体结构房屋来说,由于外部原因和使用年限等多种因素影响,很多房屋结构都存在一定程度的损坏但却无法进行大面积的拆除,综合考虑可行性、经济性等原因,对其进行加固处理是最有效且最实用的方法,目前主要的加固技术包括以下几种。 (一)圈梁、后拉加杆加固技术 圈梁加固技术在砌体结构房屋的应用多种多样,在对非现浇坡屋顶面进行加固时,一般情况下会采用卧墙式圈梁,这样能够明显增强屋架的锚固作用。与此同时,利用外露式圈梁进行加固,不仅便于施工,而且能够进一步改善房屋结构的延性。此外,木质屋盖房屋顶层在加固过程中通常会采用后加型钢圈梁,这种圈梁不会受到外界气候环境的影响,操作简单,但是会消耗很多的钢材,成本相对较高。所以,在砌体结构房屋的加固过程中选择圈梁加固形式时需要结合成本、环境以及房屋的实际情况选择最合适的圈梁。砌体结构房屋的纵横墙采用钢栏杆进行拉结,一方面可以有效的防止纵墙倒塌现象发生,另一方面还可以显著改善外加钢筋混凝土和砖墙构造之间的协同作用,进一步增强房屋的整体性。 (二)钢筋网砂浆面层加固技术 从目前情况来看,钢筋网砂浆面层加固技术在砌体结构房屋的加固应用中非常广泛和普遍,它还可以被称为板墙技术。水泥砂浆在外界的作用力作用之下会发生开裂,这就会造成钢筋屈服和墙面开裂等问题的出现,在采用钢筋网砂浆面层加固技术之后会明显改善墙体的抗剪强度和抗侧刚度,使房屋的整体性能得到进一步优化,尤其是在多层砌体结构房屋加固应用中拥有更为显著的效果。 (三)外加钢筋混凝土构造柱加固技术 外加钢筋混凝土构造柱加固技术主要是利用钢筋混凝土构造柱,对砌体墙面比较薄弱位置的内侧和外侧进行加固,构造柱可以与墙体一起承受各种破坏性的作用力,与此同时还可以显著增强砌体结构房屋的抗剪强度。此外,加固使用的钢筋混凝土构造柱还能和建筑的拉杆、外加圈梁构成非常牢固的空间结构,对提高砌体结构房屋整体的稳定性具有非常重要的作用。在采用此种加固方法后,一方面砌体结构的抗震性能可以明显上升,另一方面房屋墙体两侧位置的抗弯能力和中间位置的抗剪能力也会显著改善,尤其是将其设置在砌体结构房

建筑结构安全性鉴定报告

建筑结构安全性鉴定报告

结构安全性鉴定报告

批准:审核:校核:项目负责: 接上页

批准:审核:校核:项目负责: (附录) 一、工程概况 本工程为地下一层、地上二十三层抗震墙结构,设计采用预应力高强混凝土管桩(PHC)基础。经现场调查、勘测,现状各层结构平面布置详见附录图1~图9,房屋高度约为67.35m。该工程地处抗震设防烈度7度(0.10g)区,抗震墙抗震等级为三级,框架抗震等级为三级,房屋后续使用年限按照50年考虑,属C类建筑。现为了解该结构的安全状况,福州市房地产开发总公司委托我司对其进行安全鉴定。 二、检测鉴定程序、安全性鉴定评级、说明 ⒈检测鉴定程序 ⑴建筑及结构的平、立面布置核查,结构及其支承构造、构件及其连接构造检查 ⑵地基基础检查 检查地基基础变形或其在上部结构中的反应 ⑶上部结构及构件工作状态检测 ①构件的裂缝检测 ②构件变形检测 ③围护系统及附属结构使用功能检查 ⑷上部结构及构件的施工质量及性能检测 ①构件外观质量与缺陷检测 ②混凝土强度检测 ③钢筋配置检测 ⑸根据检测数据并结合设计资料,对结构构件进行承载能力验算分析,结合现状调查、勘测结果,进行结构安全性鉴定,并对存在的问题提出整改处理建议。 ⒉安全性鉴定评级的分级标准 根据现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)的相关规定,民用建筑安全性鉴定按单个构件、子单元、鉴定单元三个层次进行,每一层次分为四个等级,其中鉴定单元安全性鉴定评级的各层次分级标准及相应的处理要求如下: A su—安全性符合鉴定标准的要求,不影响整体承载,可能有极少数一般构件应采取措施; B su—安全性略低于鉴定标准的要求,尚不显著影响整体承载,可能有极少数构件应采取措施; C su—安全性不符合鉴定标准的要求,显著影响整体承载,应采取措施,且可能有少数构件必须立即采取措施; D su—安全性严重不符合鉴定标准的要求,严重影响整体承载,必须立即采取措施。 根据结构布置情况,本次鉴定按1个鉴定单元进行,并划分为地基基础、上部承重结构以及围护系统的承重部分3个子单元。 ⒊说明 ⑴构件名称中,“Q”表示墙,“YBZ”表示约束边缘构件,“GBZ”表示构造边缘构件,Z表示柱(-1Z 表示地下一层柱),L表示梁(其中WL表示屋面梁),首位数字代表楼层数,“-”后面的数字及字母表示构件所在的轴线。 ⑵本工程抽样检测部位根据现场实际条件进行确定,由于样本的随机性,抽样检测可能出现生产方风险和使用方风险。 ⑶《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)适用于对已有建筑物的安全与合理使用的技术管理,其中,已有建筑物指已建成两年以上且已投入使用的建筑物。根据委托方委托,本报告中对各层次的

相关文档