文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多层外脚手架施工方案

多层外脚手架施工方案

多层外脚手架施工方案
多层外脚手架施工方案

新蔡月亮湾城中村改造项目一标段多层外脚手架施工方案

编制:

审核:

批准:

中国有色金属工业第六冶金建设有限公司新蔡月亮湾城中村改造工程项目部

2015年月日

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、方案的选择 (2)

四、施工条件 (2)

五、脚手架材质要求及准备 (2)

六、落地式双排钢管扣件式脚手架 (3)

七、外架验收 (5)

八、外架防护措施 (6)

九、外架搭设、拆除安全注意事项 (7)

十、计算书 (7)

一、编制依据:

1、建筑施工手册(第五版)

2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)

3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)

4、本工程施工组织设计

二、工程概况

本工程为新蔡县小商品城建设项目,位于新蔡县人民西路与月亮湾大道交叉口,建筑高度18.8米,结构类型为框架-砖混结构,地上6层,一层、二层为商业用房,三层以上为住宅用房,一层层高3.8米,二层层高3.5米,三层以上均为2.8米。

三、方案的选择

考虑外架搭设与施工塔吊等机械位置、安全防护的接口和联系等。通过分析比较,综合现场实际情况,决定在本工程的外架施工中采用双排落地式全封闭钢管脚手架。

脚手架为结构施工时防护架和砌筑、装修施工架。在临路及过道、路口处,在架子立面内侧,采用荆笆或竹夹板拼缝、挂设严密,以防不小心从楼内窜出钢管、扣件砸伤行人。

四、施工条件:

1、落地脚手架基础搭设场地平整,夯实等地基处理,必须具有足够的承载力,回填土质量符合要求。

2、落地脚手架立杆下必须放置50厚×200宽的通长木垫板(可顺铺或横铺),确保立杆位置准确,铺放平稳,不得悬空并设置扫地杆。

3、遇有坑槽时,立杆应下到槽底或在槽上架设底梁(一般可用枕木或型钢梁)。

4、脚手架地基应有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。

5、搭设前技术人必须向操作人员进行安全、技术交底。

五、脚手架材质要求及准备

1、钢管脚手架均选用φ48×3.5mm的A3钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、结巴、分层、错位、压痕、毛刺、划道和硬弯,新钢管必须有出厂合格证。

2、搭设脚手架前,钢管进行保养、除锈,新旧扣件进行防锈处理。防护栏杆、踢脚杆统一漆黄黑相间色。

3、钢管脚手架搭设使用的扣件必须符合建设部《钢管脚手架扣件标准》要求,不得有裂缝、缩颈、砂眼等的缺陷。

4、旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

5、扣件的规格和钢管相匹配,贴和面平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开

口最小距离不小于5mm。

6、脚手板、脚手片须符合有关要求,脚手板、脚手片的绑扎丝不于18#,绑扎时用双股并联绑扎。

7、安全网采用密目式安全网,满足2000 目/10×10cm2,做贯穿试验不穿透,6×1.8m 的单网重量在3kg 以上,颜色应满足环境效果,要求用绿色,并要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由建筑安全监督管理部门发放的合格准用证。

六、落地式双排钢管扣件式脚手架

(一)、脚手架搭设顺序;

放样弹线——垫好垫板——摆放扫地杆(贴近地面大横杆)——竖立杆和底座——装扫地小横杆——第一步小横杆——第一步大横杆——第二步小横杆——第二步大横杆——加设临时斜撑杆——连墙杆——接立杆——加设剪刀撑——防护栏杆——铺脚手片——挂安全网。

(二)、搭设要求:

1、立杆基础

立杆基础地基承载力满足要求,立杆下垫不小于200×200×50 的通垫木。

2、立杆设置

落地式脚手架立杆纵距1.5m,横距1.2m,步距1.8m。该脚手架的连墙件竖向间距按层高设置,脚手片满铺。上、下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,以减少立杆偏心受载,与相邻立杆的距离不大于纵距的三分之一,扫地杆通常设置在距外架底部0.2米处。

脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3,搭接长度不小于1m ,且要求相邻接头不应在同部同跨内,以保证脚手架的整体性。

立杆应设置垫木(50×200×200)并设置纵横方向扫地杆,连接于立杆脚点上,离底座8cm左右。立杆顶端宜高出墙上皮1m。

立杆的垂直度偏差应控制在不大于架高的 1/200。

外架立面示意图

3、大横杆、小横杆设置

脚手架按立杆与步距设置小横杆,两端用扣件固定在内外立杆上,外侧伸长度统一为150mm,内侧统一为300mm,以形成空间结构整体受力;大横杆竖向间距控制在1.8m以内,以便立网挂设,大横杆设置于立杆内侧,固定在立杆上,外侧外伸长度为150mm。在设定的施工电梯部位,横杆接头采用搭接接头。

4、剪刀撑与斜撑

脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始,剪刀撑满设,剪刀撑与楼面角度成50°,要连续设置并保持相交点处于同一条直线上。

5、脚手板、脚手片的铺设要求

脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设脚手板,脚手板宽为300mm,应满铺,无探头板。

满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

脚手片必须用18#铅丝双并联绑扎,不少于4 点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手板,发现有破损的要及时更换。

6、防护栏杆

脚手架外侧使用建设主管部门认证合格的绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧;选用不小于18#铅丝双股张挂安全网,要求严密、平整;每张安全网的挂点间距及最少挂点应符合要求或按网上挂点全部满扎;

底层出入口设安全通道,并悬挂安全标志。见下图

脚手架外立杆内侧必须设1.8m 高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2 道,高度分别为0.9m 和1.3m;

脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m 高的防护栏杆和30mm 高的踢脚杆。

底层入口处构造

7、架体与建筑物拉结

脚手架与建筑物拉结为刚性拉结,采用梁内预埋短钢管,露出板面150mm,再通过短钢管与脚手架的立杆用扣件固定。

在建筑物的首层设置两道连墙件,当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45度-60度;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。拉结点要保证牢固,防止其移动变形,尽量靠近外架大小横杆的接点处。

外墙装饰阶段拉结点,也必须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重设可靠、有效的临时拉结,以确保外架的安全可靠。

8、架体内封闭

脚手架的架体内立杆距墙体净距大于300mm,必须铺设站人片,站人片设置平整牢固;

脚手架施工层内立杆与建筑物之间应采用脚手片进行封闭;

施工层以下外架每隔3层底部用密目网封闭。

(三)、拆除顺序:

安全网——护身栏杆——挡脚板——脚手板——小横杆——大横杆——立杆——联墙杆——纵向支撑。

七、外架验收

1、由施工员、技术员、安全员及架子工共同参加,按照JGJ130-2011标准、J59-2011标准和要求进行验收,验收合格后才准使用,对未通过验收的外架不得使用。

2、外脚手架分以下阶段进行检查与验收;

①、每搭设完一层高度后,作业层上施加荷载前。

②、达到设计高度后。

③、遇到六级大风与大雨后。

④、停用超过一个月。

3、外架使用中应检查的项目:

①、杆件的设置和连接,连墙杆、支撑,门洞架等的构造是否符合要求;

②、扣件螺栓是否松动;

③、立杆的垂直度偏差应不超过±70mm;

④、安全防护措施是否符合要求;

⑤、是否超载

⑥、严禁结构支撑模板脚手架与外架相连。

八、安全防护措施

1、结构邻边防护措施

在结构四周边线内50cm处设置全封闭式防身栏,使用材料均用ф48×3.5钢管。其高度不低于1.2m。立杆间距不大于2.5m,竖向每隔0.6m设置一道通长大横杆,每隔一根立杆设一道三脚架。沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆。挂醒目标志牌;防身栏四周满挂密目安全网,设警示牌;临边四周1米范围内不准堆放料,停放机具。

2、楼梯间防护措施

楼梯的内侧边利用脚手架做安全防护,架子立管从梯井内搭设,侧边沿楼梯坡度方向做一道1.2米高的防身栏,侧边底部设18cm高的挡脚板。

3、楼板上洞口防护措施

楼板上超过0.25m的预留洞在未使用前必须加盖,并予固定。

4、防雷电措施

采用避雷针与大横杆接通,接地线与整栋建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。

避雷针采用φ12镀锌圆钢筋制作,高度不小于1m,每栋楼设置4根在脚手架四角立杆上,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。

接地采用40×4的镀锌扁钢,将立杆与整栋建筑物内避雷系统连成一体,并检测接地电阻不大于10 Ω。接地线连接应保证接触牢靠应与立杆连接时应用2道螺栓卡箍连接,螺钉加弹簧垫圈以防松动并保证接触面不小于10cm2,并将表面油漆及氧化层清除,露出金属光泽并涂以中性凡士林。

接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置。按脚手架的长度不超过50米设置一个。位置不得选在人经常走动地方,以避免跨压的危害,防止接地线遭机械伤害。两道的采用焊接,焊接接地长度应大于2倍的扁钢宽度。同时应注意检查与其它金属物或埋地缆之间的安全距离发生击穿事故。

6、脚手架搭设人员,必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带,穿防滑鞋。

7、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施工,施工荷载不得大于3KN/m。

8、控制扣件螺栓,拧紧力矩,采用扭力矩应控制40-50N·m的范围内。

9、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

10、保证脚手架的整体性,不得与井架、升降机等一并拉结。不得截断架体。

九、外架搭设、拆除安全注意事项

1、架子工必须持证上岗,上岗前应作健康检查。凡患高血压、心脏病等均不得从事外架作业。

2、架子工必须对所用钢管、扣件进行检查、验收,发现钢管表面有裂缝、壁厚不够、分层、硬弯、毛刺及较深压痕情况应不得使用,发现扣件有裂缝、变形的应不得使用,出现螺栓滑丝情况,必须更换,确保外架结构安全。

3、架子工作业时,必须戴安全帽,系好安全带。衣着灵便,禁止穿硬底和带钉易滑鞋,作业所用工具用毕放入工具袋内,上下传递物件严禁抛掷。

4、搭设外架所用材料按规定堆放平稳;拆除后的钢管、扣件严禁随意抛掷,必须分类堆放整齐。

5、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

6、当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。

7、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

(1)主节点处的纵横向水平杆,纵横向扫地杆;

(2)连墙杆;

(3)各部件的扣件。

8、遇大风、大雨、照明不足时严禁上架操作;

9、按规定安放脚手板,铺设安全网,(安全网与架子外转角的立杆成90°角);

10、外架作业时划分作业区,周围设警戒标志,并设专人指挥,严禁非作业人员入内,拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调;

11、材料工具要用滑轮绳索运送,不得乱扔,拆除的料件应用绳索拴住,吊运至指定地点,随拆随运,分类堆放。

12、外架拆除时必须遵循由上而下,先搭的后拆,后搭先拆的原则,即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆横向水平杆、纵向水平杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆除作业。

13、分段拆除高差不大于2步,如高差大于2步,应增设临时连墙杆加固。

14、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,必须设

置连墙杆和横向(之字形)斜撑加固。

15、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守;

十、计算书

一、双排落地脚手架计算

大横杆计算、小横杆计算、扣件抗滑移计算、连墙件计算参见悬挑架计算,此处仅验算架体整体稳定和裙房屋面荷载是否满足要求。裙房屋面生根架体脚

手架立杆纵距1.5m,立杆横距1.2m,步距1.5m,里立杆距结构边距离为30cm。

1、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):查《施工手册》P194页,标准值

取;

N G1 =0.1225×24=2.94 kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用,标准值为0.30

N G2 =0.30×4×(1.2+0.3)/2=0.90 kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);

采用脚手板挡板,标准值为0.11

N G3 =0.11×1.2×4/2=0.264 kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);标准值为:

N G4 =0.005×1.2×52=0.312 kN

经计算得到,静荷载标准值 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 2.94+1.080+0.330+0.375=4.725kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得:活荷载标准值 N Q =3×2×1.2×1.05/2=3.780 kN

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N G + 0.85×1.4N Q

= 1.2×4.725+0.85×1.4×3.780=5.368KN

2、立杆的稳定性计算:

1)考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式:

其中 N ──计算立杆段的轴心力设计值,N=5368.000N;

φ──轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ=164,查表取值:0.262;

λ──长细比,λ=l0/i

λ=2599.000/15.8=164

l0──计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,

l0= kuh =1.155×1.5×1.50=2.599m=2599.000mm;

i ──立杆的截面回转半径,i=15.8 mm;

k ──计算长度附加系数,取1.155;

u ──计算长度系数,查表确定,u=1.50;

A ──立杆净截面面积,A=489 mm2;

W ──立杆净截面模量(抵抗矩),W=5080mm3

M w ──计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,M w=211.000 N.m;

f ──钢管立杆抗压强度设计值,f = 205.00N/mm2;

【f】=205/0.9?m=205/0.9×1.481=153.67

立杆的稳定性计算:

5368.000/(0.262×489)+211000.000/5080=83.43<[f]

考虑风荷载时,立杆的稳定性符合要求。

一)、挑架验算

此计算书参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

1、参数计算

计算的脚手架搭设高度按30米计(实搭每段14.5米高),立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立杆的横距0.9米,立杆的步距1.50米。

采用的钢管类型为φ48×3.5,连墙件采用2步2跨,竖向间距3.00米,水平间距3.00米。

施工均布荷载为3kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。

钢材的强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=2.06X105N/mm2

惯性矩I=12.19X104mm

悬挑水平钢梁采用14号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.3米,建筑物内锚固段长度1.7米。

悬挑水平钢梁上面采用钢丝绳与建筑物拉结。

最外面支点距离建筑物0.3m,连墙杆采用钢管φ48mm拉杆。

风压按《建筑结构荷载规范(GB50009-2012)》50年一遇取值。

2、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1)均布荷载值计算

大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值P2=0.30×0.9/3=0.090kN/m

活荷载标准值Q=3×0.9/3=0.900kN/m

静荷载的计算值q1=1.2×(0.038+0.090)=0.154kN/m

活荷载的计算值q2=1.4×0.900=1.260kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2)强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为:

M1=(0.08×0.154+0.1×1.260)×1.5×1.5=0.311kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.1×0.154+0.117×1.260)×1.5×1.5=-0.366kN.m

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:(M1与M2的绝对值对比,以大的为强度验收 )

=0.366×1000000/5080=72.047N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求。

3)挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q1=p1+p2=0.038+0.090=0.128kN/m

活荷载标准值q2=0.900kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.128+0.990×0.900)×1500.0×1500.0×1500.0×1500.0/(100×206000×121900.0)=1.971mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150和10mm,满足要求。

3、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1)荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.5=0.057kN

脚手板的荷载标准值P2=0.30×0.9×1.5/3=0.135kN

活荷载标准值 Q=3×0.9×1.5/3=1.350kN

荷载的计算值 P=1.2×0.057+1.2×0.135+1.40×1.350=2.120kN

小横杆计算简图

2)强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=1.2×0.038×0.9×0.9/8+2.120×0.9/3=0.641kN.m

=0.641×1000000/5080=126.181 N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求。

3、挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5×0.038×900.0×900.0×900.0×900.0/(384×206000×121900)=0.013mm

集中荷载标准值P=0.057+0.135+1.350=1.542 kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=1542.00×900.0×(3×900.0×900.0-900.0×900.0/9)/(72×206000×121900)=1.589mm

最大挠度和:V=V1+V2=1.602mm

小横杆的最大挠度小于900.0/150和10mm,满足要求。

4、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc ──扣件抗滑承载力设计值,单扣件取8.0kN,双单扣件取12.0kN; R ──纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

荷载值计算:

横杆的自重标准值 P1=0.038×0.9=0.034kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.30×1.5×0.9/2=0.203kN

活荷载标准值 Q=3×1.5×0.9/2=2.025kN

荷载的计算值 R=1.2×0.034+1.2×0.203+1.4×2.025=3.119<RC=

8.0kN

单扣件抗滑承载力的设计满足要求。

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

多层建筑脚手架施工方案

多层楼房脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为框架结构,建筑面积为14123m2,均采用双排落地脚手架。 二、脚手架的构造与搭设要求 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,并不超过结构的容许强度,以确保安全。 2、受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件的脚手架立杆,大横杆和小横杆是主要受力杆件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并且有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 3、脚手架的构造与搭设要求 1)脚手架基础应在夯实的泥土上铺设80mm的道渣,碎石,用打夯机 夯实后,浇捣100mm的C25的碎石混凝土,脚手架基础底座面标高 宜高于自然地坪50mm左右。 2)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于 50cm,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,且不应在同一跨内, 立杆底部设置50×100×2000mm木板作为垫板,并设置纵向扫杆。 3)小横杆伸出外立杆连接点外15~20cm,离外墙面10cm。 4)脚手架的纵向两端和转角处、脚手架外侧每隔9m(水平距离)左 右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置斜杆,钢管与脚手架 底部水平成45°~60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平 杆扣牢。剪刀撑接长必须采用两只以上的旋转扣件固定,搭接长度 不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 5)外立杆里侧设防护栏杆和18cm高的挡脚板,其内侧离地(楼层面) 超过2米的必须设置1.2米高的内防护栏杆,外侧全部设置密目式 安全网满封,并同第一步架底捆牢。 6)脚手架每隔4步,应在里杆与墙面之间设统长安全竹笆,支承在两 根钢管上,用18#铅丝同钢管绑扎牢固,每片竹笆绑扎点不少于4 点。 7)脚手架与主体结构必须采用刚性连接(钢管一端与主体预埋钢管用 十字扣件扣牢,另一端用扣件与立杆扣牢)连接杆应与墙面垂直, 连接杆与框架梁柱中预埋件连接时砼强度不宜低于15Mpa。

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

脚手架工程施工方案

(一)施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。脚手架应先进行承载力计算及验算,必须满足施工及安全方面的需求。 (二)脚手架的搭设施工工艺 场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→检查验收 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采用临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 (三)脚手架的拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 (四)构造要求及技术措施 1.地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2.立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

五层(多层)脚手架施工方案

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架工程施工方案 编制: 审核: 安全审核: 审定: 合肥捷强建筑劳务有限公司 2011年11月

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架施工方案 一、工程概况 九成锦苑棚户区改造二期工程是由13幢5F层砖混住宅楼组成。 设计单位 施工现场“三通一平”工作已基本就绪,外地面已做硬底化。 二、工程特点、环境特点 本工程采用扣件式钢管脚手,按照规定,我方要求严禁使用竹脚手架,并不得使用外悬挑脚手架。 本工程工区临时围墙未搭设完毕,排水及供水设施相对完善,道路路基已铺设完毕。 本工程建筑部分主要在5F层之间,相对高度不是太高。 三、脚手架工程编制的依据 本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;严格按中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和省级行业标准,实施设计意见与施工。 四、脚手工程的施工技术 1、脚手搭设的使用要求 A、有适当的宽度(面积)、步架高度、离墙距离,能满足工人操作、材料 堆置和运输的需要。 B、具有稳定的结构和足够的承载能力,能保证施工期间可能出现的使用荷 载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。 C、与垂直运输设施和楼层或作业面高度相互适应,以确保材料垂直运输转 入水平运输的需要。 D、搭设、拆除和搬运方便,能长期周转使用。搭拆进度能满足施工安排的 需要。 E、应考虑多层作业、交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 2、扣件式钢管脚手架的搭拆 A、使用的材料及机具

扣件式钢管脚手架采用Φ48*3.0或Φ48*2.75焊接钢管,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4.0~6.0M为好,适合人工操作;用于小横杆的钢管长度以1.0~1.2为宜,以适应脚手架的宽度。 脚手架使用的扣件有直角扣件、旋转扣件和对接扣件等几种。采用Q235A 级钢的可锻铸铁制作。 脚手架的底座用可锻铸铁制作。 钢管扣件脚手架施工的主要机具应有扳手、力矩扳手、铁杆、起重索具等。 B、脚手架的基础 良好的脚手架底座和基础(或地基)对脚手架的安全极为重要,在搭设脚手架前必须对其下部地基作好处理。 脚手架的立杆大多处在基底土和墙边回填土为底的硬化地面上,其回填土必须严格分层夯实。立杆底脚宜用长2M,宽不小于100MM,厚20~50MM的木板,平行于墙面放置。脚手架地基应有可靠的排水措施,防止雨水浸泡地基。 C、脚手架的搭设必须在完成了施工准备工作,办理好施工组织设计的审批、技术交底、基础验收等手续后方可施工。 D、脚手搭设的构造要求 扣件式钢管脚手架的构造形式有:立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、连墙杆、水平斜拉杆、护栏和挡脚板及铺板。 本工程脚手的搭设要求一般按规范规定的要求进行施工。有关重要的结构如水池类和截面大的柱梁的支撑脚手必须要有合理的加强措施。 一般脚手搭设的构造要求如下表(一):单位:米 序号杆件名称砌筑脚手装饰脚手 单排双排单排双排 1 立杆 1.35~1.5 1.5~1.8 1.15~1.5 0.8~1.2 2 大横杆≯6 ≯6 ≯1.8 ≯1.8 3 小横杆≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 4 剪刀撑脚手纵向两端起每12~15M设置 5 连墙杆隔层设置,垂直距离≯6,水平距离≯6M 6 水平斜拉杆视需要布置在与连墙杆相同的水平面上

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

外架挑网施工方案设计

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. NO.2015G43地块(悦山名邸)项目 外架挑网施工方案

目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 (1) 五、搭设工艺 (2) 六、脚手架拆除 (3) 七、安全保证措施 (4) 附图:水平安全挑网搭设图 (5) 附图: (6)

一、编制目的 由于目前我项目结构竖向交叉作业施工区域较多,为保证安全生产和安全防护,现编制水平挑网施工方案,请按方案要求进行挑网搭设施工。 二、编制依据 三、工程概况 建设单位:南京嘉茂房地产开发有限公司; 设计单位:南京大学建筑规划设计研究院有限公司; 监理单位:中衡设计集团工程咨询有限公司; 施工单位:中建二局第三建筑工程有限公司; 南京NO.2015G43地块(悦山名邸)项目地处南京市江宁区,位于万安北路与文靖东路交汇处。本项目一共有十一幢住宅楼,其中9#楼16层,2#、3#、11#楼17层,10#楼20层,6#、7#楼23层,1# 、4#、5#、8#楼26层。总建筑面积118646.47平米,其中地上建筑面积90357.91平米,地下建筑面积28288.56平米。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年。 四、施工准备

1人员准备 架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。操作过程中严格遵守安全技术操作规程,佩戴和使用劳动保护用品。 2材料准备 1)搭设脚手架全部采用ф48mm钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2)钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 3)钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 4)旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 5)安全网采用水平兜网(宽3m长6m锦纶平网)、密目式安全网,必须符合GB5725-2009国家标准。 6)扣件等进场后由材料员、质检员及施工员进行抽验。对照材料要求,不合格的材料一律不得使用。 五、搭设工艺 1、挑网布置 首次挑网:挑网应设置在塔楼外架悬挑层的上一层。 二次及以上挑网设置在外架悬挑层下一层 2、施工方法 沿外架每一拉通平直段两端设置两根 4.5m长平挑钢管,钢管挑出角度约10-20°,一端固定在外挑架内排大横杆下,另一端固定在外排大横杆上,

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

多层建筑脚手架施工方案

多层建筑脚手架施工方案(总 5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

多层楼房脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为框架结构,建筑面积为14123m2,均采用双排落地脚手架。 二、脚手架的构造与搭设要求 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,并不超过结构的容许强度,以确保安全。 2、受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件的脚手架立杆,大横杆和小横杆是主要受力杆件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并且有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 3、脚手架的构造与搭设要求 1)脚手架基础应在夯实的泥土上铺设80mm的道渣,碎石,用打夯机 夯实后,浇捣100mm的C25的碎石混凝土,脚手架基础底座面标 高宜高于自然地坪50mm左右。 2)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于 50cm,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,且不应在同一跨 内,立杆底部设置50×100×2000mm木板作为垫板,并设置纵向 扫杆。 3)小横杆伸出外立杆连接点外15~20cm,离外墙面10cm。 4)脚手架的纵向两端和转角处、脚手架外侧每隔9m(水平距离)左 右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置斜杆,钢管与脚手 架底部水平成45°~60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水 平杆扣牢。剪刀撑接长必须采用两只以上的旋转扣件固定,搭接 长度不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100mm。 5)外立杆里侧设防护栏杆和18cm高的挡脚板,其内侧离地(楼层 面)超过2米的必须设置1.2米高的内防护栏杆,外侧全部设置 密目式安全网满封,并同第一步架底捆牢。 6)脚手架每隔4步,应在里杆与墙面之间设统长安全竹笆,支承在 两根钢管上,用18#铅丝同钢管绑扎牢固,每片竹笆绑扎点不少于 4点。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

高层外脚手架专项施工方案

外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为高层商住楼,主楼地下一层,地上十八层,总高度为63米,外脚手架采用钢管悬挑架分段搭设,从二层板面开始搭设型钢悬挑架。一段搭设五层,共八步架。 悬挑脚手架简介:扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做到简单轻便、装拆容易、多次周转、节约材料、方便操作、牢固稳定,在设计荷载下使用不变形、不倾晃,满足正常施工操作、人员行走、材料堆放的要求。该项技术已在许多地区高层建筑施工中普遍使用,为达到安全使用等目的,特编制本施工方案。 二、材料质量要求: ⑴挑架采用[22a型槽钢,质量必须满足现行型钢技术规定。 ⑵钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3规定: 扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。 ⑶脚手板选用竹笆板,规格为1200mm×1000 mm,不得使用腐烂、散边

或破损严重的竹笆。 ⑷安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网,安全网应为不小于2000目/100cm2的密目式绿色围护立网。 三、扣件式钢管悬挑脚手架搭设: ⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留→设置挑杆→纵向水平大横杆→设立斜支撑→布置立杆→扶手水平杆→…… ⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设置拉杆,共同承受此一挑架体的重量。 ⑶扣件螺栓抗扭力矩40N.m以上,但不大于65N.m,扣件抗滑荷载7KN。 ⑷拉杆不设接头,与楼层预埋件必须有交叉点。 ⑸立杆纵向间距1.5m,横向间距1.0m,步距1.8m。连墙杆横向每隔三跨,竖向每隔两步布置一根。 ⑹要注意架体悬挑部分的水平及垂直度,防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。 ⑺纵向水平杆设置于小横杆之上,在立杆的内侧,并采用十字扣件与立杆相扣。 ⑻纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开500mm以上。如采用旋转扣件时,应使用3个扣件对接。纵向水平杆步高1.8m,设4道纵向水平杆。架子的外侧应设1.2m高的防护栏杆,操作层设置18cm高挡脚板。

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

多层脚手架施工方案

脚手架施工方案 1、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001 J84-2001) 1.2《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87) 1.3《钢管脚手架扣件》(GB15831) 1.4《冷弯薄型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 工程概述: 本建筑为宁安市妇幼保健院拟建的扩建工程,该工程位于宁安市妇幼保健院内,建筑面积:398㎡,本工程为砖混结构。该建筑三层高度10米。 3、落地式脚手架设计 1.本工程脚手架采用钢管(Ф48×3.5mm)扣件组合连接。脚手架步距1.8m,立杆间距1.2~1.7m,立杆排距1.05m,立杆离墙0.3m。 2、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm. 3、基础应素土夯实,铺设混凝土垫层,上垫60mm木板并设钢板底座与垫板或仰卧槽钢。 4、落地式脚手架基础必须有可靠的排水措施。 5、基础必须连续设置,高低差不得大于1m. 脚手架附墙杆采用首步拉结,首步附墙杆距水平扫地杆300mm处,附墙杆一端与结构预埋件焊接,另一端与立杆采用直角扣件扣牢,附墙杆必须垂直与墙面,附墙杆与预埋件连接时,主体结构混凝土强度不宜低于15N/mm2,附墙杆间距:竖向间距为3m,

水平间距为5m。 脚手架基础底座示意图: 4.搭设立杆的技术措施: 1)外径Ф48mm或Ф51mm的钢管严禁混合使用。 2)相邻立杆的对接扣件交错布置,两个相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的相邻接头,在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点距离不宜大于1/3。 3)开始搭接立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙杆安装稳定后方可根据情况拆除。 4)当搭至有连墙杆的构造时,搭设完该处的立杆,纵向水平杆,横向水平杆后,应立即设置连墙杆,连墙杆宜靠近主节点位置,偏离主节点不应大于300mm,附墙杆间距:

相关文档
相关文档 最新文档