水泥土搅拌桩检测及验收
水泥土搅拌桩检测及验收

水泥土搅拌桩检测及验收

若干问题探讨

以水泥为固化剂主剂,通过特制的深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌,使软土硬化成具有整体性、水稳定性和一定强度的固体柱体称为水泥土搅拌桩。使用水泥浆与软土搅拌形成的柱状固体称为搅拌桩(湿法),使用水泥粉体与软土搅拌的柱状固体称为粉喷桩(干法)。水泥土搅拌桩主要用于承受竖向荷载的建筑复合地基和承受水平荷载兼止水的基坑支护结构。

目前,国内尚无专门的水泥土搅拌桩检测技术规范,相关的设计、施工、验收等规范对检测都有相应要求,但不系统。本文就水泥搅拌桩试块强度试验、静载荷试验及取芯检测,归纳相关规范检测要求,并就实际操作中存在的问题提出相应的改进意见。

1、水泥块试块

设计前一般会做拟处理土的室内配比试验,针对现场软土的性质,选择合适的水泥渗入量、水灰比等参数。水泥土渗入量,水灰比等参数在设计图纸上注明。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)[1](后简称《验收规范》)对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定,但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。《验收规范》和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)[2](后简称《地基处理规范》)规定水泥

土搅拌桩承受竖向荷载的水泥土强度宜取90d龄期试块的立方体抗压强度平均值,承受水平荷载取28d龄期强度平均值。

由于规范未明确试块留置的具体要求,目前,施工单位通常的做法为:

(1)试块每天一组,或一台机一天一组;

(2)由于工程进度关系,认为90d龄期过长,无论工程桩、支护桩一般只要求做28d龄期强度。

1.1 存在的问题

(1)一组试块强度取三块平均值,未对数据离散情况作规定;

(2)现场留试块一天一组,由于施工速度的不同,一组试块不能全面反映施工质量;

(3)设计强度是以90d龄期强度为依据,如只做28d强度,设计强度不能直接作为评判依据;

(4)桩身设计强度一般为1.0-1.5MPa,根据本单位试验数据,试块强度一般在5.0-15.0MPa,试块试验强度和设计值相差甚远,对检验试块强度是否满足设计要求意义不大。

1.2 改进建议

(1)试块强度值的确定可参照混凝土试块计算方法[3]。

a)三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值;

b)三个测值中的最大值或最小值如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度值;

c)如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。

(2)现场试块留置可参照混凝土灌注桩留块要求[1],每根桩至少留一组试块,才能较全面反映整体施工质量。

(3)如果试块只做28d龄期抗压强度,应经设计单位认可,28d龄期强度设计值应由设计单位提供。当设计不能提供时,可按下式推算28d龄期强度设计值[4]。

(1)

式中:qu1----龄期为T1的水泥土抗压强度;

qu2----龄期为T2的水泥土抗压强度。

例:90d龄期强度设计值为1.5MPa,推算28d龄期强度设计值:

q28=0.94 MPa

(4)由于水泥土试块制作养护条件较好,而现场取芯的强度受施工搅拌均匀性、地下养护条件、取芯设备和取芯技术的影响十分显著,因此现场强度远低于试块强度,强度折减系数约为0.20-0.33[4]。针对上述原因,设计强度值应作为现场桩体强度评判依据,试块强度应经折减后和设计值比较,更有实际意义。

2 静载荷试验

水泥土搅拌桩静载荷试验主要指承受竖向荷载的复合地基试验。用于支护结构的水泥土墙及止水桩一般不做静载荷试验。

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)[5](后简称《设

计规范》)、《验收规范》、《地基处理规范》对水泥土搅拌桩都要求做承载力检验,《设计规范》和《验收规范》对检测数量未作明确规定,《地基处理规范》规定检验数量为桩总数的0.5%-1.0%,且每项单体工程不应少于3点,宜在成桩后28d后进行。工程检测可依据《地基处理规范》执行。

竖向承载力试验可分为复合地基载荷试验和单桩载荷试验。单桩载荷试验仅能检测桩体承载力,不能反映桩体和地基土共同作用关系,试验结果只能为设计提供复合地基承载力计算参数,不能直接检测出复合地基承载力。《地基处理规范》只列出了复合地基载荷试验要点,未列出单桩载荷试验。本人认为应优先采用和实际桩体受力状态更接近的复合地基载荷试验,直接检测出复合地基承载力,作为验收依据。

3 取芯检测

取芯检测是一种直观准确的水泥土搅拌桩施工质量检测方法。该方法可根据芯样直接检验桩的连续性、均匀性、密实度、桩长、端承条件等,也可以将芯样制作成试块进行抗压强度试验,检验桩体强度。

3.1 检验数量

对承受竖向荷载的水泥土桩,《验收规范》和《设计规范》都要求对桩体强度进行质量检验,但对检验数量未作明确规定。《地基处理规范》规定对桩身质量有怀疑时,应在成桩后28d后钻取芯样作

抗压强度检验,检验数量为桩总数的0.5%,且不少于3根。

对承受水平荷载兼止水的支护结构水泥土桩,《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)[6](后简称《基坑规程》)规定钻芯数量不宜少于桩总数的2%,且不少于5根,时间应在施工后一周内钻取。

工程桩和支护桩取芯检测可分别参照《地基处理规范》和《基坑规程》执行。

3.2 检测过程要求

和水泥土桩相关的四本规范对取芯技术、芯样描述、抗压试件截取位置及数量、试件制作要求、压力试验机均未作要求。检测单位在检测过程中,有很大随意性,检测报告内容不全面、结论不明确,给相关单位判读带来困难。

本人总结日常水泥土桩取芯检测工作经验,借鉴其他检测项目,就上述问题阐述如下:

(1)取芯设备

水泥土桩强度不高(一般在0.5-1.5MPa),采用普通地质钻机可满足要求,钻孔位置宜确定在桩中心,保证钻孔有良好的垂直度,防止钻出桩体外。

(2)芯样描述

芯样描述的主要内容包括:颜色、硬度、芯样完整性、水泥含量、搅拌均匀程度、芯样采取率等,每进尺均要记录。通长取芯时,还要对桩端土层进行描述。

(3)抗压试件截取位置、数量

借鉴《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)[7]中混凝土灌注桩钻芯法思路。

a)截取数量

混凝土桩桩长10-30m时,每孔截取三组芯样,一组三块,取三块平均值为该组代表值。水泥土桩一般在20m以内[2],可参照上述执行。当芯样较破碎时,一组无法取三个试件时,至少取两个,取两个平均值为代表值。三组试件代表值中最小值作为该桩芯样抗压强度代表值。

b) 截取位置

上下两组试件可参照混凝土灌注桩,上部试件位置距桩顶设计标高不宜大于1倍桩径或1m,下部试件位置距桩底不宜大于1倍桩径或1m。对于水泥土桩,最大轴向应力发生在距桩顶3-4m范围内,而在这深度范围内,由于缺少上覆土层压力,搅拌质量易受影响[4]。故中间一组试件应在3-4m范围内截取。

(4)抗压试件制作要求

由于水泥土桩桩身强度远小于混凝土,不能完全照搬混凝土芯样制作质量要求。芯样端面与轴线的不垂直度、两方向直径差、芯样端面的不平整度等参数在芯样强度较低时,甚至无法测量,更无从谈起质量要求。切实可行的办法是将芯样不带水切割成高径接近1:1的试件,端面修平,即可试压,按下式计算:

(2)式中fcu----芯样试件抗压强度值(MPa),精确到0.01 MPa;

F ----试验测得的破坏荷载(kN);

d ----芯样直径,可根据取芯筒直径确定;

----高径比修正系数,目前无试验统计资料,试件加工时高径比接近1:1,可直接取1.0。

(5)压力试验机

芯样试件强度小于2.0MPa时,无法直接在普通压力试验机上试压,可选用承载比试验机,通过压力环位移测算压力值。芯样试件强度大于2.0MPa时,可选用小型压力试验机试压,加荷速度可参照低等级砂浆试块。

3.3 检测报告

(1)内容

检测报告内容应包括:

a)工程概况;

b)地质条件描述;

c)受检桩的桩号、桩位和相关施工记录;

d)检测仪器、检测过程叙述;

e)芯样描述、芯样试件抗压强度;

f)检测结论。

(2)结论

桩长校核:通长取芯时,比较芯样长度和施工记录桩长,对实际施工桩长和施工记录是否相符作出评判。

桩身强度评价:规范规定取芯应在成桩28d后进行,由于工程

进度原因,现场取芯龄期一般很少达到90d,而强度设计值是90d龄期强度,因此应按公式(1)推算实际龄期强度设计值,作为强度评判依据。

参考文献

[1] 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) [S].中国建筑工业出版社, 2002.

[2] 建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) [S].中国建筑工业出版社, 2002.

[3] 普通混凝土力学性能试验方法标准[S] (GB/T50081-2002) [S].中国建筑工业出版社, 2003.

[4] 罗骐先. 桩基工程检测技术手册[M]. 人民交通出版社. 282-308, 2004摘.

[5] 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) [S]. 中国建筑工业出版社, 2002.

[6] 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) [S]. 中国建筑工业出版社, 1999.

[7] 建筑基桩检测技术规范(JGJ106-2003) [S]. 中国建筑工业出版社, 2003.

水泥搅拌桩检测

水泥搅拌桩检测 (1)桩的测量放样检测,即在成桩后7d左右,通过检测桩位、桩数、桩间距来检查桩的放样情况;(2)桩体本身质量的检测,其中包括桩身的完整性、桩身外形尺寸(桩身截面,有效桩长等)、桩身的连续性、均匀性、强度、密实度、单桩承载力等,其中最主要的控制参数为单桩承载力。桩身强度是以90d龄期为其强度标准值,但在实际工程中往往由于工期紧等多种因素影响而难以等到90d,一般取28d左右龄期,特殊情况下也有以更短龄期对桩身测试后推算至90d龄期强度。根据水泥粉喷桩处理软土地基的控制参数及检测内容,检测水泥粉喷桩施工质量常用的检测方法有目测法、截取桩段试压法、轻便动力触探法、静力触探法、钻孔取芯法、应力波反射法、水电效应法和静载试验法等8种。 目测法成桩7d后,开挖0.5~1.0m深基坑,测量桩位、桩间距,检查桩数,不符合设计要求时应补桩或采取其它的有效措施;符合要求再检查桩身成形情况,通过目测群桩桩顶是否平齐,桩体是否圆匀,有无缩颈和凹陷现象,桩身有无水泥结块或夹泥层,颜色深浅是否一致,并用手感知桩身松散或硬结程度,来判断桩身水泥土的搅拌均匀程度,对于墙式搭接桩还可通过目测检查桩头部分桩间的搭接情况。目测法是最常用、最基本也是最简便的检测方法,主要根据眼观、手摸等感觉,检查0.5~2.0m桩头质量的大致情况,不能反映有效桩长、桩身的状态信息,不能对桩身质量下完整结论。截取桩段试压法在成桩一定

龄期后(一般不少于10d),在现场开挖出的桩体上部、桩顶以下连续截取长度等于桩径的三段桩体,上下截面用水泥砂浆整平,装入压力架后用压力机试压,可测得桩身的抗压强度和变形模量,同时也可以在桩段抗压破坏时进一步观察桩体喷粉搅拌的均匀性。该方法测试出的数据直接可靠,既可积累室内强度与现场强度之间的数据关系,又可避免桩体横断面方向上强度不均匀的影响。但该方法的缺点是挖桩深度过大,试验根数不能太多,而且该方法需要特制的夹板,对试验机精度也有一定的要求。同时在压前必须将上下面修水平,否则在施压时很容易出现偏心受压,产生较大的试验误差。 轻便动力触探法一般是在成桩7d内,使用轻便触探器取桩身水泥土样,通过观察水泥土样的颜色是否一致、有无结块水泥或未拌匀的土团来检查喷粉桩搅拌均匀程度,同时根据触探击数(N10)来判断桩身强度,对N10贯入10cm击数不能少于10击,少于10击或者每击大于10mm 的区段直接可认为所检查段不符合要求,应进行处理。行业标准《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ225-91)提出轻便触探击数(N10)与7d龄期水泥土强度所示关系。N10 15 20~25 30~35 >40qn(kPa) 200 300 400 >500如同三线宁波段高速公路3K+782通道的某两根桩,轻便触探检测情况:4~16号桩轻便触探2次,平均击数N10为32击,推算水泥土强度约为400kPa;8~19号桩轻便触探2次,平均击数N10为40击,推算水泥土强度约为500kPa。 使用轻便动力触探法检测粉喷桩时应注意:

水泥搅拌桩检测方案

目录 1.工程概况 (1) 2. 编写依据 (2) 3. 检测目的 (2) 4. 检验内容及部位 (2) 5. 检测方法 (3) 6. 检验仪器设备 (7) 7. 安全及质量保证措施 (7) 8. 水泥搅拌桩试桩桩位平面布置图 (8)

水泥搅拌桩试桩检测方案 1.工程概况 新建湄洲湾南岸铁路支线位于福建省泉州市湄洲湾南岸,该线路北起在建的福厦铁路仙游站厦门端接出,经泉州市泉港区和惠安县至斗尾站,线路沿途经过仙游县、泉港区及惠安县,正线全长39.87km,疏解线长4.381km。 试桩位于线路DK25+951~DK26+049段,该段地貌情况为大部分位于滨海海积平原,局部为剥蚀残丘,地面标高为 2.83~6.0m,多为旱地,地形平坦,开阔。地质情况为:上覆第四系全新统人工堆积层Q4ml,海积层Q4m 淤泥质粉质粘土,粉砂,细砂,中砂,粗砂,上更新统破积层(Q3dl+el),下伏燕山早期第一次侵入花岗岩(ηγ52(3))。 (1-2):素填土(Q4ml):褐黄色、灰黄色、灰色、分布不均,密度不一,以粉质粘土为主夹杂植物根茎,碎石等,层厚0.5-3.5m。属于Ⅱ级普通土。γ=18KN/m3,C=10kpa。 (2-1):Q4m 淤泥,深灰色,灰色,流塑-软塑,夹腐殖质和贝壳,含少量有机质,有腥臭味硬,偶夹少量中粉细沙,含量10-15%,层厚0-8.8m。属于Ⅱ级普通土。γ=16.5KN/m3,C=6kpa,【σ】=40kpa。 (6-1)Q4m 中砂,灰色、深灰色、灰黄色,松散-稍密,饱和、颗粒矿物成分以长石、石英为主,含少量泥质及贝壳碎片,层厚0-7.5m,γ=18KN/m3,C=0kpa,【σ】=120kpa。 (7-1)Q4m 粗砂,灰黄色、浅黄色,灰色,松散-稍密,稍湿-

水泥土搅拌桩试桩总结报告

南水北调东线一期工程鲁北段工程小运河段工程标段6 (合同编号:NSBD/LBD-XYH006 水泥土搅拌桩试桩总结报告 黄河水电工程建设有限公司 南水北调鲁北段小运河段工程项目经理部 二o—年十一月

水泥土搅拌桩试桩总结报告 我项目部在郭庄节制闸处基坑底进行了水泥土搅拌桩试桩试验,水泥土搅拌桩试桩 工程已经施工完毕,现将试验段施工中实测的各种数据及施工操作程序总结如下: 一、工程概况 邱屯节制闸枢纽位于临清市邱屯村东北部,输水渠设计桩号为98+288附近,枢纽 由输水渠上的郭庄节制闸、三干渠节制闸及六分干渠上的邱屯节制闸三座节制闸组成。 郭庄节制闸的地基处理采用水泥土搅拌桩。郭庄节制闸的进口翼墙202根,单根桩长7.49m、闸室基础148棵,单根桩长6.79m、出口翼墙214棵,单根桩长5.79m,共计 3801.32m。施工桩长控制在高出设计桩顶0.5m,桩体达一定龄期后凿除0.5m长超打桩头和挖除桩间土后,回填褥垫层压实。 郭庄节制地基处理采用水泥搅拌桩桩直径均为600mm间距450mm为确保工程桩 施工方案的经济可行,在地基处理施工前,先进行工艺性试桩,以确定最佳施工参数,用以指导大批量地基处理施工。 二、场地岩土地质概况及技术要求 2.1地质概况 本工程地质从上到下为:水泥土搅拌桩有效桩范围内为砂壤土、粘土,持力层为粘土层。本工程水泥搅拌桩段根据设计划分的区段分别控制在7.49m、6.49m、5.79m,桩底高程均为19.91m。 2.2工程设计技术要求 本工程水泥搅拌桩直径为600mm桩底面高程19.91m,施工高程27.9m,桩长7.49m, 进行了2喷4搅实验。 2.3现场配合比确定 根据图纸要求确定现场配合比,水泥掺量15%水灰比为0.5。水泥采用山水425 水泥,采用的工艺参数为水泥掺入量设计为15%每米掺灰量计算如下: 每米土的体积:V=n X r2x 1m 2 =3.14 X 0.3 X 1

水泥搅拌桩检测方法

水泥搅拌桩检测方法 1粉喷桩的检测内容 粉喷桩处理软基,其最终质量控制参数是保证复合地基的整体承载力,为此粉喷桩检测包括两方面内容:(1)桩的测量放样检测,即在成桩后7d左右,通过检测桩位、桩数、桩间距来检查桩的放样情况;(2)桩体本身质量的检测,其中包括桩身的完整性、桩身外形尺寸(桩身截面,有效桩长等)、桩身的连续性、均匀性、强度、密实度、单桩承载力等,其中最主要的控制参数为单桩承载力。桩身强度是以90d龄期为其强度标准值,但在实际工程中往往由于工期紧等多种因素影响而难以等到90d,一般取28d左右龄期,特殊情况下也有以更短龄期对桩身测试后推算至90d龄期强度。 根据水泥粉喷桩处理软土地基的控制参数及检测内容,检测水泥粉喷桩施工质量常用的检测方法有目测法、截取桩段试压法、轻便动力触探法、静力触探法、钻孔取芯法、应力波反射法、水电效应法和静载试验法等8种。 2 检测方法 2.1 目测法 成桩7d后,开挖0.5~1.0m深基坑,测量桩位、桩间距,检查桩数,不符合设计要求时应补桩或采取其它的有效措施;符合要求再检查桩身成形情况,通过目测群桩桩顶是否平齐,桩体是否圆匀,有无缩颈和凹陷现象,桩身有无水泥结块或夹泥层,颜色深浅是否一致,并用手感知桩身松散或硬结程度,来判断桩身水泥土的搅拌均匀程度,对于墙式搭接桩还可通过目测检查桩头部分桩间的搭接情况。 目测法是最常用、最基本也是最简便的检测方法,主要根据眼观、手摸等感觉,检查0.5~2.0m桩头质量的大致情况,不能反映有效桩长、桩身的状态信息,不能对桩身质量下完整结论。 2.2 截取桩段试压法 在成桩一定龄期后(一般不少于10d),在现场开挖出的桩体上部、桩顶以下连续截取长度等于桩径的三段桩体,上下截面用水泥砂浆整平,装入压力架后用压力机试压,可测得桩身的抗压强度和变形模量,同时也可以在桩段抗压破坏时进一步观察桩体喷粉搅拌的均匀性。该方法测试出的数据直接可靠,既可积累室内强度与现场强度之间的数据关系,又可避免桩体横断面方向上强度不均匀的影响。但该方法的缺点是挖桩深度过大,试验根数不能太多,而且该方法需要特制的夹板,对试验机精度也有一定的要求。同时在压前必须将上下面修水平,否则在施压时很容易出现偏心受压,产生较大的试验误差。

水泥土搅拌桩专项检测方案

水泥土搅拌桩专项检测方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章检测内容及目的 (1) 第三章检测依据及标准 (1) 第四章试验检测方法 (2) 1搅拌桩钻芯试验 (2) 1.1取芯检测法 (2) 1.2取芯检测法 (2) 1.3选择检测桩的原则 (2) 1.4主要设备 (3) 1.5钻芯设备 (3) 1.6芯样加工设备 (3) 1.7 取芯钻探及技术要求 (4) 1.8取芯工艺及技术要求 (4) 1.9钻孔回填 (4) 1.9.1芯样抗压强度试验与强度计算 (5) 1.9.2试桩施工工艺要求: (6) 2 复合地基静载荷试验 (7) 2.8试验方法与原理 (8) 2.8.1当出现下列现象之一时可终止试验: (9) 2.8.2复合地基承载力特征值的确定: (9)

2.8.3单桩复合地基承载力检测 (10) 3单桩竖向抗压静载试验 (12) 3.1试验设备 (12) 3.2加载与量测设备 (12) 3.3试验要求 (13) 3.4单桩竖向抗压承载力检测 (14)

水泥土搅拌桩专项检测方案 第一章工程概况 工程名称:揭阳科技创意城商务交流用楼配套建设项目 建设单位:揭阳市城市投资开发有限公司 设计单位:揭阳市建筑设计院 监理单位:揭阳市工程建设监理有限公司 施工单位:广东电安电力工程有限公司 工程地点:揭阳市榕城区(渔湖镇仙阳村) 本工程室外地坪地基处理采用水泥搅拌桩,浆液搅拌法,桩径为500mm,桩长12m,桩间距1750mm,梅花式公布,水泥土搅拌桩共2067根,长度共24804m。 第二章检测内容及目的 ⑴试验内容:水灰比、抽芯、复合地基静载荷试验、单桩竖向抗压静载 试验、 ⑵试验目的:①取芯法是从结构上钻取芯样,评定结构质量的一种检测方法,和非破损方法并列互补优势:方法简单,结构信息直接、真实,不需转换劣势:半破损(微破损),成本较高、工时较长。②判定竖向抗压承载力以及复合地基承载力是否满足设计要求。 第三章检测依据及标准 ⑴揭阳市建筑设计院提供的设计图纸; ⑵《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)用于现场检测参考 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014):用于现场检测及报告编写

水泥搅拌桩检测

一、水泥搅拌桩试验检测方案 (1)水泥土试验 为确定该工程深层搅拌桩采用哪种水泥掺入比合适,要在工程现场钻孔取土样到有相应资质的实验室做搅拌桩掺入比室内强度试验(养护室的温度为20±2℃,湿度 大于90%,试验所用的水泥与试桩所用水泥一致。所取土样主要为③层的淤泥质土,分别采用水泥掺入比12%、15%,18%,分别检验了龄期为7 天、14天、28 天、60 天、90 天的水泥试块抗压强度,每组试验 6 个试块,共90 个试块。按70.7×70.7×70.7 的水泥砂浆试模进行水泥土的强度试验。水泥土强度试验的试件编号表1:

试块强度实验数据记录表 日期实验温度仪器 实验员记录员校核员 2)试桩工艺参数确定试验 为了确定深层水泥土搅拌桩的施工工艺,特要求做深层水泥土搅拌变径桩试桩,该桩具有提高地基承载力、控制地基沉降、降低地基处理费用等优点。试桩按湿法成桩进行试验。 桩排成10 行,每行 3 根桩,桩与桩成正方形布置,间距分三组 1.5×1.5m,2.0 × 2.0m, 2.5×2.5m,呈每三个一组; 1)水泥土搅拌桩的主桩直径Φ 500,扩大的支盘桩径Φ 1000;水泥掺入比为15%, 水泥采用32.5R普通硅酸盐水泥。如图 1 所示:

图 1 试验桩的剖面图 2)水泥土搅拌桩支承于第四层(细砂),要求进入该层1.0 米,预计桩长约12.0 米。 3)施工过程中,应认真记录施工中的各种操作参数,下钻及提升的阻力情况等。以便根据试验结果,确定正式施工参数。 浆液配制。 按照水泥浆的水灰比和水泥质量要求称取用水量。先将水泥加入自动计量灰浆搅拌机中,再将水加入,搅拌时间≥ 3 min。制备好的水泥浆停置时间应≤45 min,使用前浆液在灰浆搅拌机中应不断搅拌。 设备安装搭置起吊塔架、安装起吊装置、导向架及搅拌轴、输浆管。电器系统必须安装漏电保护装置,供浆系统应布置在离深层搅拌桩机50 m的范围内。 桩机定位用起重机将深层搅拌桩机吊至指定桩位。对正桩位,调平桩机机身,保证钻杆的垂直度;桩位对中误差≤50 mm,搅拌轴和导向架的垂直度偏差应≤ 1.5 %。启动主电机下钻,待搅拌钻头接近地面时,启动空压机送气,继续钻进。 预搅下沉 待深层搅拌桩机的冷却水循环正常后,启动深层搅拌桩机的电机,钻机正转给进状态,放松起重机钢兹绳,同时启动空压机喷射压缩空气,使深层搅拌桩机导向架搅拌下沉。一般情况下不宜冲水,当遇到较硬土层下沉太慢(>30 min/m)时,可适当冲水下沉。钻进速度应严格控制,使土体能完全破碎,以利于灰土拌和均匀,一般采用1V~V 挡钻进。钻进实际工作中钻进深度 D 由深度尺盘按D= H+ a1+ a2确定,其中H 为设计加固深度,a1为搅拌钻头喷射口与地面平行时深度尺盘的读数,可事先调整为a1 = 0, a2 为停灰面深度。钻到设计孔深时,停止钻进,钻头反转,但不提升。 提升喷浆搅拌 当确认深层搅拌桩机钻头下沉到设计桩底标高以下0. 6 m后开动灰浆泵,关闭送气阀门,估计浆液从喷嘴喷出后,搅拌头自桩底反转,边喷浆边旋转,同时匀速提升搅拌轴。每米喷灰量控制在50kg 左右,并保证瞬时喷灰的均匀性,提升至桩顶设计标高时停止供料。 重复搅拌当搅拌轴提升到试验加固深度的顶面标高时,喷浆量应达到设计要求,为使水泥浆与土拌和均匀,对桩体按设计要求进行重复搅拌一次,搅拌头下沉、再重复上下搅拌一次,形成桩体,复搅时停止喷水泥。复搅完毕后继续提升钻头直至离开地面,移动钻机

水泥土搅拌桩规范

1 总则 1.0.1 为确保水泥土工程的施工质量,统一水泥土配合比设计方法,满足设计和施工要求,使之达到技术可靠,经济适用,科学配置,特制定本规程。 1.0.2 本规程适用于采用水泥作为固化剂加固软弱土的水泥土配合比设计。 1.0.3 水泥土配合比设计的任务是根据土样情况,结合水泥、水源、外加剂、掺合料的各项参数指标计算各材料的用量,并经试验室试配、调整后确定每立方米水泥土各材料的用量。 1.0.4 在进行水泥土配合比设计时,除应遵守本规程的规定外,还应符合国家现行相关标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术 语 2.1.1 水泥土 Soil mixed with cement 待加固的软弱土中注入水泥浆(或水泥干粉)并经搅拌处理后形成的拌合物。 2.1.2 水泥掺入比 Ratio of cement usage to soil 掺入的水泥质量与湿土的质量比值,以百分数表示。 2.1.3 无侧限抗压强度 Unconfined compressive strength 试件在无侧向压力的条件下,抵抗轴向压力的极限强度。 2.1.4 水灰比 Ratio of water to cement 用于拌合湿土的水泥浆中水与水泥的质量比。 2.1.5 水泥土配合比设计 Mixed proportion design for soil mixed with cement 根据土样、水泥等原材料情况,在试验室内进行计算、试配、调整、确定每立方米水泥土各材料用量的全过程。 2.1.6 水泥土含水率 Rate of water content in soil mixed with cement 在水泥土中水的质量与拌合物干质量的比值,以百分数表示。 2.2 符 号 0,cs f ——水泥土试配强度(MPa ) d cs f 90,——水泥土90d 无侧限抗压强度设计值(MPa ) σ ——施工水平(包括施工机械,人员操作及管理等)系数 α ——水泥掺入比

水泥搅拌桩施工规范.

水泥搅拌桩施工规范、水泥搅拌桩施工方案、施工工艺技术_灌注桩-搅拌桩--施工技术工艺规范方案_技术规范 时间:2011-1-30 0:50:34 点击:5305 核心提示:水泥搅拌桩施工规范、水泥搅拌桩施工方案、水泥搅拌桩施工工艺技术为确保水泥搅拌桩施工质量,根据《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96),参照《粉体喷搅法加固软弱土层技术规范》(TB1... 水泥搅拌桩施工规范、水泥搅拌桩施工方案、水泥搅拌桩施工工艺技术 为确保水泥搅拌桩施工质量,根据《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96),参照《粉体喷搅法加固软弱土层技术规范》(TB10113-96)、《软土地基搅拌桩加固法技术规程》(YBJ225-91)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),结合江苏已建高速公路水泥搅拌桩施工经验,对江苏省高速公路水泥搅拌桩施工提出如下指导意见: 一、施工机械 水泥搅拌桩施工设备应选用定型产品,并配有全自动电脑记录仪的设备。严禁使用非定型产品、自行改装设备。严禁使用没有管道压力表和计量装置的设备。水泥搅拌桩施工设备分浆(湿)喷桩和粉喷桩两种。具体要求如下: 1、浆(湿)喷桩施工设备 施工设备 要求 钻机 ①具有正向钻进,反转提升的功能; ②反转提升时具有匀速提升、均匀搅拌、匀速喷浆等功能。

灰浆搅拌机 包括2台容积为!语法错误, SUP8的灰浆搅拌机;泵量50L/min,泵压1500Kpa 的灰浆泵等; 搅拌钻头 钻头直径应与浆喷桩的处理直径相同 计量装置 计量装置在浆喷桩施工过程中起到质量监测的作用,正式施工前必须结合试桩由计量部门进行标定。标定过程中,市高指、项目经理部、监理组、计量设备供货厂商共同参与,标定结束后,由计量部门、市高指、项目经理部、监理组共同铅封。施工过程中要有专人监控记录; 施工过程中监测一般包括深度计、流量计、各种压力表、电压表等。 电脑记录仪 电脑自动记录仪应选用定型产品,不得具有存储功能。应具备现场打印施工过程和成桩资料的功能。 动力设备 满足工程需要的发电机组或市电 2、粉喷桩施工设备 施工设备 要求 钻机 ①动力大、扭矩大和符合大直径钻头成桩要求; ②具有正向钻进,反转提升的功能; ③反转提升时具有匀速提升、均匀搅拌、匀速喷粉等功能。

水利工程水泥搅拌桩检测要求和费用

水利工程水泥搅拌桩检测要求 一、检测的依据 ①设计图纸要求 ②《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002 J 220-2002) ③《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003 J256-2003) ④地基处理手册 二、检测方法及工作量 查明水泥土搅拌桩的质量,需采用多种方法和手段相互结合,相互补充,相互验证,一般包括如下几个方面: ①成桩后3天内,采用轻型动力触探(N10)检查桩身每米的均匀性;检验数量为施工总桩数的1%,且不少于3根。 ②成桩7天后,采用浅部开挖桩头(深度宜超过停浆面以下0.5m),目测检查搅拌的均匀性,量测成桩直径。检查量为总桩数的5%。 ③对防渗墙,成桩15-21天后,采用地质雷达全段检测水泥土搅拌桩的连续性。成桩28天后进行钻芯法采取芯样进行单轴抗压强度和渗透性试验检测。检验数量为施工总桩数的0.5%,且不少于3根。试验样数量一般每孔上、中、下三段各不少于2组。 ④竖向承载水泥土搅拌桩地基,承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。载荷试验必须在桩身强度满足试验荷载要求时,并宜在成桩28天后进行。检验数量为桩总数的1%,且每项单体各不少于3点。 三、收费标准 主要依据《工程勘察设计收费标准》(2002修订本),部分参照市场实际价格。 ①轻型动力触探:每组日1320元,(设备进出场地视情况200~500元/次 另计) ②浅部桩头均匀性目测及桩径测量:每组日1320元 ③地质雷达: 16000元/km,(最低10000元/次) ④钻芯法: a) 钻探取芯:253元/m(设备进出场地视情况500~1000元/次另计) b) 试样采取及运输:310元/件 c) 试验费:单轴抗压强度(含试样切割、打磨):161元/组 渗透试验(含试样切割、打磨):242元/件 ⑤复合地基承载力检测:a) 载荷试验

水泥搅拌桩试验方案.docx

水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、本标段水泥搅拌桩工程量主要是涵洞、通道基础和桥头、涵洞、 通道基台背及过渡段软基处理,总工程量约为252251 米。 2、该试桩地段地质0-8 米以低液限粉土及粉细沙为主。 二、施工计划 1、涵洞、通道处水泥搅拌桩2009 年 4 月 19 日至 2009 年 6 月 5 2、桥头台背及过渡段2009年5月15日至2009年6月5 三、施工准备 1、场地准备: (1)清除地表下各种障碍物(包括人防工程、建筑垃圾、地下管线、电缆等)。局部不平整的回填素土进行压实。 (2)进场道路畅通,将施工用水、施工用电接至施工现场。 (3)组织材料进场,现场布局合理。 2、人员组织 为了搞好水泥搅拌桩的试桩工作,我们对试桩操作人员进行了详细分工,具体安排如下: 序号工种人数工作内容 1班长4负责指挥协调各工序操作联系,控制操作规程,排除施工中各种障碍 2操作员4负责机械的操作 3司泵4统计材料用量,记录泵送时间,清洗输送管道 4上料工8负责水泥浆的调配 5发电工4负责机器设备的安装和检修 6记录员4 负责记录数据,操纵电器控制仪表,使用联络信号,兼

3.机械设备 机械设备表 序号设备名称型号数量备注 1搅拌桩机ST-5 1 台 2水泥浆搅拌机UJZ-15 1 台 3压浆泵 1.2Mpa 1 台 4配电柜 1 台 5发电机120KW 1 台 4、测放桩位 (1)施工前用全站仪定出轴线。根据桩位平面图及主要轴线用钢尺量距,确定桩位。 (2)测量现场地面标高,确定桩顶标高。对桩位进行编号,以利于施 工管理和资料整理。 5、材料准备 (1)水泥搅桩采用 P.C 32.5 级复合硅酸盐水泥。使用袋装水泥(50kg/袋)以便于计量。 (2)外加剂采用的外加剂为水泥用量 0.2%的木质素和 2%的生石膏。6、 施工配比 根据水泥搅拌桩的试桩检测报告,按照每米水泥含量 55kg,分别加木质素和生石膏。目标配比如下: 水泥用量 55kg+0.2%木质素 +2%生石膏水灰比0.6 7、开钻前,在钻机上标注明显的尺寸标记,以掌握钻杆钻入深度、复搅 深度,并进行空负荷试运转,检查桩机运转是否正常,喷浆机输料管道是否畅通,确保试桩过程中各种机械设备运转正常。桩机上的气压表、转速

水泥搅拌桩施工及检测技术要求(新)

水泥搅拌桩施工及检测技术要求 水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固、软土处治方法,但因人员、机械等因素影响,造成施工质量不稳定,甚至出现工程事故。为了提高本项目工程质量,加大软基处治质量的监督,加强水泥搅拌桩的质量管理,特制定本技术要求。 水泥搅拌桩一般分为粉喷(干法)和浆喷(湿法)两种,两种方式均有不同的适用范围,如遇地基土的天然含水量小于30%、大于70%或地下水的PH值小于4情况时,不宜采用干法施工。施工中应严格满足相关施工技术规范基础上,结合路段的实际地质情况及试桩结果,确定合适的施工方法。现将两种施工方法分别叙述。 一、浆喷搅拌法施工技术要求 1、施工准备 1.1 技术准备 1.1.1 熟悉施工图纸及设计说明和相关规范要求。做好施工方案,报监理工程师审核。 1.1.2 做好班组技术交底、安全交底。 1.1.3 施工前应检查水泥及外掺剂的质量,桩位、搅拌机工作性能、各种计量设备(主要是水泥流量计及其它计量设备)完好程度。 1.1.4 室内试验 1.1.4.1 试验目的:了解加固水泥的品种、掺入量、水灰比、最佳外掺剂对水泥土强度的影响,求得龄期与强度的关系,为施工工艺提供可靠的参数。 1.1.4.2 试验设备:可利用现有土工试验仪器及砂浆混凝土试验仪器,按照土工或者砂浆混凝土的试验规程进行试验。 1.1.4.3 土样制备:土类应当是工程现场所要加固的土,一般分为三种: 风干土样:将现场采取的土样进行风干、碾碎,通过2~5㎜筛子的粉状土料;烘干土样:将现场采取的土样进行烘干、碾碎,通过2~5㎜筛子的粉状土料;原状土样:将现场采取的天然土立即用厚聚氯乙烯塑料袋封装,基本保持天然含水量。 1.1.4.4 水泥 ①水泥品种:水泥采用强度等级为32.5级复合硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐、矿渣水泥及以上普通硅酸盐装袋水泥,水泥出厂期不应超过3个月,并且在试验前进行原材料检验。

水泥土搅拌桩试验报告

编号:(2017)检字11-006号 湖北省黄石市 大冶湖湖堤(大冶湖生态新区核心区东区段)加固工程水泥土搅拌桩 试桩质量抽检报告 湖北XX建设工程质量检测有限公司 XXXX年 XX月 XX日

声明 1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2. 本报告无我公司CMA专用章及技术专用章无效; 3. 本报告无检测人员签字无效; 4.未经书面同意不得部分复制; 5.如对本检测报告有异议或需要说明之处,应于报告发出后15日内向本单位书面提出。 湖北XX建设工程质量检测有限公司 地址:联系电话: 网址:

批准:校审:编写:检测:

大冶湖湖堤(大冶湖生态新区核心区东区段)加固工程试桩质量抽检报告目录 目录 基本信息 (1) 1 工作概况 (2) 2 检测内容及数量 (2) 3 检验依据 (2) 4 主要仪器设备 (3) 5 检测原理与方法 (3) 5.1外观尺寸 (3) 5.2芯样抗压强度 (3) 6 设计指标 (4) 7 试验结果 (4) 7.1外观尺寸 (4) 7.2芯样强度 (5) 8 结论 (5) 附照 (7) 附件 (8)

基本信息 工程名称:大冶湖湖堤(大冶湖生态新区核心区东区段)加固工程 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 检测目的:质量抽检 检测方式:现场检测、室内试验 检测日期:XXXX年XX月XX日

1 工作概况 为了解大冶湖湖堤(大冶湖生态新区核心区东区段)加固工程水泥土搅拌桩试验桩施工质量,为实际施工提供参数,广东省水利水电第三工程局有限公司委托湖北正严建设工程质量检测有限公司对大冶湖湖堤(大冶湖生态新区核心区东区段)加固工程水泥土搅拌桩试桩进行检测。根据任务要求,湖北正严建设工程质量检测有限公司技术人员于2017年10月30日进入现场开展检测工作,至2017年11月28日完成全部室内试验和数据整理工作,并提交本报告。 2 检测内容及数量 现场共有9根试验桩,每3根为一组,于2017年10月30日试桩成型,编号分别为1#、2#、3#,对每组试桩进行外观检测及1组芯样抗压强度试验。每组试验桩的施工参数见表1《水泥土试验桩技术参数表》。 表1 水泥土试验桩技术参数表 3 检验依据 1)设计文件; 2)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007; 3)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—地基处理与基础工程》SL 633-2012;

水泥搅拌桩质量检验 完整方案

水泥搅拌桩质量检验 施工期质量检验 1、桩位:偏差不超过5CM。 2、桩顶、桩底高程:均不应低于设计值,桩底一般应超深10-20CM,桩顶应超高10-50CM。 3、桩身垂直度:不应超过1%。 4、桩身水泥质量:允许每根桩的水泥用量在±25KG范围内调整。 5、水泥标号:按设计要求选用。 6、搅拌头上提喷浆(或喷粉)的速度:提升速度不超过0.5M/MIN。 7、外掺剂的选用:通常有氯化钙、碳酸钠、三乙醇胺、木质素磺酸钙、水玻璃等。 8、浆液水灰比:0.4-0.5。 9、水泥浆液搅拌均匀性。 10、喷粉搅拌均匀性。 11、喷粉到距地面1-2M时,无大量粉末飞扬、污染环境的现象。 12、对基坑开挖工程中的侧向围护桩,相邻桩体要求搭接施工,相邻桩体施工应连续,其施工间歇时间不宜超过8-10小时。 工程竣工后的质量检验 1、标准贯入试验和动力触探。 2、静力触探试验。 3、取芯检验。 4、桩基静载荷试验。 基坑开挖后的质量检验 1、墙面渗漏水情况。 2、桩墙的垂直、整齐度。 3、桩体裂缝的多少和开展程度,缺桩和断桩情况。 4、桩体强度和均匀性。 5、桩体和路面顶梁裂缝开展情况和脱开的程度。 6、桩顶水平位移。

7、坑底渗漏情况。 8、坑底隆起情况。 3.2.2 湿法工艺 3.2.2.1 施工时,先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上,用输浆胶管将贮料罐砂浆泵与深层搅拌机接通,开动电动机,搅拌机叶片相向而转,借设备自重,以0.38-0.75m/min的速度沉至要求的加固深度;再以0.3-0.5m/min的均匀速度提起搅拌机,与此同时开动砂浆泵,将砂浆从深层搅拌机中心管不断压入土中,由搅拌叶片泥浆与深层处的软土搅拌,边搅拌边喷浆直到提至地面(近地面开挖部位可不喷浆,做于挖土),即完成一次搅拌过程。用同法再一次重复搅拌下沉和重复搅拌喷浆上升,即完成一根柱状加固体,外形呈“8”字形(轮廓尺寸:纵向最大为1.3m,横向最大为0.8m)。 3.2.2.2 施工中固化剂应严格按预定的配比拌制,并应有防离析措施。起吊应保证起吊设备的平整度和导向的垂直度。成桩要控制搅拌机的提升速度和次数,使连续均匀,以控制注浆量,保证搅拌均匀,同时泵送必须连续。 3.2.2.3 搅拌机预搅下沉时,不宜冲水,当遇到较硬土层下沉过慢时,方可适量冲水,但应考虑冲水成桩对桩身强度的影响。 3.2.2.4 所有使用的水泥都应过筛,制备好的浆液不得离析,泵送必须连续。拌制水泥浆液的罐数、水泥和外掺剂用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录;喷浆量及搅拌深度必须采用经国家计量部门认证的监测仪器进行自动记录。 3.2.2.5 当水泥浆液到达出浆口后应喷浆搅拌30s,在水泥浆与桩端土充分搅拌后,再开始提升搅拌头。 1 水泥搅拌桩的类型 水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固方法,根据水泥水化的化学机理,其施工工艺主要有两种:一种称为,先在地面把水泥制成水泥浆,然后送至地下与地基土搅和,待其固化后,使地基土的物理力学性能得到加强;另一种,采用压缩空气把干燥,松散状态的水泥粉直接送入地下与地基土拌和,利用地基土中的孔隙水进行水化反应后,再行固结,达到改良地基的目的。目前我国水泥搅拌桩施工较多采用“喷浆”工艺。 2 水泥搅拌桩的施工工艺流程及质量控制 水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土,处理效果显著,处理后可很快投入使用。快把公路监理工程师站点加入收藏夹吧! 2.1 施工准备 2.1.1 搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。

水泥搅拌桩试验桩检测方案知识讲解

水泥搅拌桩检测方案 一、工程概况 西乡街道延康路(源和苑保障性住房配套路段)新建工程地基采用水泥搅拌桩处理,搅拌桩设计总数量为:1954根,由于受地下燃气管道影响,实际施工桩总数量为:1886根。桩径0.5m,K0+014.267~ K0+040位置设计桩长11m,K0+040~ K0+070位置设计桩长9.6m,K0+070~ K0+100位置设计桩长7.76m,K0+100~ K0+127.751位置设计桩长 6.35m,桩间距1.3m,正三角形布置,水泥标号为: 32.5级及以上的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥掺入量64kg∕m,设计水灰比:0.45~0.55。 二、检测要求及质量目标 抽芯检验、单桩及复合地基载荷试验必须在成桩期龄28天后进行,试验前需凿除桩 顶0.5m软桩头。抽芯取样90d无侧限抗压强度为 1.6MPa,单桩承载力>120KN,复合地基承载力≥140Kpa。 本次检测的质量目标:人员持证上岗;仪器设备确保在检定周期内运行正常;使用的现行规范有效;提供单桩竖向极限承载力及复合地基承载力;检测桩身完整性情况,为设计和甲方提供技术参数及依据。 三、检测工作量 桩类检测项目试验要求检测频率检测数量 水泥搅拌桩共:1886根 抽芯试验90d无侧限抗压 强度为1600kpa 总桩数的1% 19根单桩载荷试验>120KN 检验数量为总桩 数的0.5%,且不少 于3根 9根复合地基载荷试验 机动车道≥140Kpa 非机动车道或人行 道≥120Kpa 检验数量为总桩 数的0.5%,且不少 于3根 9根

四、检测方法技术 4.1技术方案编制依据: 1)《岩土工程勘探规范》(GB50021-2001) 2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 6)《深圳地区地基处理技术规范》(SJG04-96) 甲方提供的地质资料、图纸及相关文件。 4.2 抽芯及无侧限抗压强度检测 实验目的:检测水泥土搅拌桩桩身质量(抗压强度、含灰量、坚硬程度、搅拌均匀性)。 抽芯试验是一种微破损或局部破损的检测方法,具有科学、直观、实用等特点。通过沿桩身自上而下取芯,对取芯率、芯样的连续性及特性进行描述,采取芯样样本进行抗压强度试验,判断桩身质量,如含灰量、搅拌均匀性、坚硬程度及强度等。 抽芯试验一般在成桩龄期达28天后进行。 (1)、试验方法与要求 ①桩身抽芯检测采用XY-100型工程钻机,钻进前检查测量取芯钻具;钻机设备安装 周正、稳固、底座水平;钻机立轴中心、天轮中心(天车前沿切点)与孔口中心在同一铅 垂线上,钻进过程中确保钻孔的垂直度,其误差不大于1%。 ②采用双管取芯器,钻孔位置在桩直径1/4处,钻进压力、转速、给水要适中,提钻、下钻慢速均匀,清水钻进。 ③钻孔直径不应小于108mm,取芯直径不应小于100mm,每个回次进尺不大于 1.0米,总取芯率保证在80%以上。全桩长抽芯,每2米取一个样芯,桩底下取出20cm原状土,抽出的水泥土芯按深度摆放在一起,并拍照。 ④对抽取的芯样进行描述,包括钻进回次进尺,芯样的颜色、含灰量、搅拌均匀程度 及软硬程度,取样编号及位置等。 ⑤对芯样和标有工程名称、桩号、钻芯孔号、桩长、孔深、检测单位名称的标示牌的 全貌进行拍照。 ⑥取出的芯样应有效密封,防止水分散失,及时送试验室进行抗压强度试验。 (2)抽芯试验分析

水泥搅拌桩试验检测方案

水泥搅拌桩试验检测方案 (1)水泥土试验 为确定该工程深层搅拌桩采用哪种水泥掺入比合适,要在工程现场钻孔取土样到有相应资质的实验室做搅拌桩掺入比室内强度试验(养护室的温度为20±2℃,湿度大于90%,试验所用的水泥与试桩所用水泥一致。所取土样主要为③层的淤泥质土,分别采用水泥掺入比12%、15%,18%,分别检验了龄期为7天、14天、28天、60天、90天的水泥试块抗压强度,每组试验6个试块,共90个试块。 按70.7×70.7×70.7的水泥砂浆试模进行水泥土的强度试验。 水泥土强度试验的试件编号表1: L1-6③层的淤泥质土 M1-6③层的淤泥质土

试块强度实验数据记录表 日期实验温度仪器 实验员记录员校核员 (2)试桩工艺参数确定试验 为了确定深层水泥土搅拌桩的施工工艺,特要求做深层水泥土搅拌变径桩试桩,该桩具有提高地基承载力、控制地基沉降、降低地基处理费用等优点。试桩按湿法成桩进行试验。 桩排成10行,每行3根桩,桩与桩成正方形布置,间距分三组1.5×1.5m,2.0×2.0m, 2.5×2.5m,呈每三个一组; 1)水泥土搅拌桩的主桩直径Φ500,扩大的支盘桩径Φ1000;水泥掺入比为15%,水泥采用32.5R普通硅酸盐水泥。如图1所示:

图1 试验桩的剖面图 2)水泥土搅拌桩支承于第四层(细砂),要求进入该层1.0米,预计桩长约12.0米。 3)施工过程中,应认真记录施工中的各种操作参数,下钻及提升的阻力情况等。以便根据试验结果,确定正式施工参数。 浆液配制。 按照水泥浆的水灰比和水泥质量要求称取用水量。先将水泥加入自动计量灰浆搅拌机中,再将水加入,搅拌时间≥3 min。制备好的水泥浆停置时间应≤45 min,使用前浆液在灰浆搅拌机中应 不断搅拌。 设备安装 搭置起吊塔架、安装起吊装置、导向架及搅拌轴、输浆管。电器系统必须安装漏电保护装置,供浆系统应布置在离深层搅拌桩机50 m的范围内。 桩机定位 用起重机将深层搅拌桩机吊至指定桩位。对正桩位,调平桩机机身,保证钻杆的垂直度;桩位对中误差≤50 mm,搅拌轴和导向架的垂直度偏差应≤1.5 %。启动主电机下钻,待搅拌钻头接近地面时,启动空压机送气,继续钻进。 预搅下沉 待深层搅拌桩机的冷却水循环正常后,启动深层搅拌桩机的电机,钻机正转给进状态,放松起重机钢兹绳,同时启动空压机喷射压缩空气,使深层搅拌桩机导向架搅拌下沉。一般情况下不宜冲水,当遇到较硬土层下沉太慢(>30 min/m)时,可适当冲水下沉。钻进速度应严格控制,使土体能完全破碎,以利于灰土拌和均匀,一般采用1V~V 挡钻进。钻进实际工作中钻进深度D由深度尺盘按D= H+ a1+ a2确定,其中H为设计加固深度,a1为搅拌钻头喷射口与地面平行时深度尺盘的读数,可事先调整为a1 = 0, a2为停灰面深度。钻到设计孔深时,停止钻进,钻头反转,但不提升。 提升喷浆搅拌 当确认深层搅拌桩机钻头下沉到设计桩底标高以下0. 6 m后开动灰浆泵,关闭送

水泥搅拌桩检测方案

目录 1. 工程概况 (1) 2. 编写依据 (2) 3. 检测目的 (2) 4. 检验内容及部位 (2) 5. 检测方法 (3) 6. 检验仪器设备 (7) 7. 安全及质量保证措施 (7) 8. 水泥搅拌桩试桩桩位平面布置图 (8)

水泥搅拌桩试桩检测方案 1.工程概况 新建湄洲湾南岸铁路支线位于福建省泉州市湄洲湾南岸,该线路北起在建的福厦铁路仙游站厦门端接出,经泉州市泉港区和惠安县至斗尾站,线路沿途经过仙游县、泉港区及惠安县,正线全长39.87km,疏解线长4.381km。 试桩位于线路DK25+951~DK26+049段,该段地貌情况为大部分位于滨海海积平原,局部为剥蚀残丘,地面标高为 2.83~6.0m,多为旱地,地形平坦,开阔。地质情况为:上覆第四系全新统人工堆积层Q4ml,海积层Q4m 淤泥质粉质粘土,粉砂,细砂,中砂,粗砂,上更新统破积层(Q3dl+el),下伏燕山早期第一次侵入花岗岩(ηγ52(3))。 (1-2):素填土(Q4ml):褐黄色、灰黄色、灰色、分布不均,密度不一,以粉质粘土为主夹杂植物根茎,碎石等,层厚0.5-3.5m。属于Ⅱ级普通土。γ=18KN/m3,C=10kpa。 (2-1):Q4m 淤泥,深灰色,灰色,流塑-软塑,夹腐殖质和贝壳,含少量有机质,有腥臭味硬,偶夹少量中粉细沙,含量10-15%,层厚0-8.8m。属于Ⅱ级普通土。γ=16.5KN/m3,C=6kpa,【σ】=40kpa。 (6-1)Q4m 中砂,灰色、深灰色、灰黄色,松散-稍密,饱和、颗粒矿物成分以长石、石英为主,含少量泥质及贝壳碎片,层厚0-7.5m,γ=18KN/m3,C=0kpa,【σ】=120kpa。 (7-1)Q4m 粗砂,灰黄色、浅黄色,灰色,松散-稍密,稍湿-饱和、颗粒矿物成分以长石、石英为主,含少量泥质及贝壳碎片,层厚0-5.8m,

百度文库-----水泥搅拌桩试桩工艺性试验总结

关于水泥搅拌桩成桩工艺性试验成果的报告 ---------------------------------工程监理办: 2012年5月11日,在贵站现场监理工程师指导监督下,经过我项目部认真筹备和精心组织,在57省道平阳县水头至萧江段复线工程第2合同段K4+098.8~K4+138.8段路基现场顺利进行了水泥搅拌桩成桩工艺性试验,现将本次成桩试验成果报告贵站,望予审批。 附件:水泥搅拌桩成桩工艺性试验报告 水泥搅拌桩试桩检测报告 水泥搅拌桩试桩施工情况记录表 K4+098.8~K4+138.8段水泥搅拌桩桩位布置图 ----------------------有限公司 ---------------------------------------------------项目经理部 二○一二年六月九日

水泥搅拌桩成桩工艺性试验报告 编制: 复核: 审核: ----------------工程有限公司 --------------------------------项目经理部 二〇一二年六月九日

2012年5月11日,-------------------------------------------工程第2合同段项目经理部在K4+098.8~K4+138.8段路基上进行了水泥搅拌桩成桩工艺性试验。具体试验情况总结如下: 一、试验目的 1、确定施工设备、施工工艺和方法满足施工需要。 2、确定有关各项施工工艺参数:水灰比、水泥浆比重、钻进速度、提升速度、喷浆压力、单位时间掺入量等各项工艺参数。 二、试验地段情况 1、试桩位置:K4+098.8~K4+138.8段1—9号桩。 2、地质情况:本段路基为农田灌溉区,地层属多层结构,表部为粉质粘土(俗称“硬壳层”),厚约1.2—2.3m,软塑状,具中压塑性,物理力学性质一般。中部为海积淤泥质粘土及海冲积卵石,淤泥质粘土流塑状。下伏全—中风化花岗岩,全风化岩呈砂土状,中密状,强风化岩破碎,呈碎块状,中风化岩完整性较好。 3、设计情况:本段水泥搅拌桩设计桩径50cm、桩长12~14m、桩距0.8m,正三角形布置。 三、试桩参数 本次试桩共试验9根桩,顺序为:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#。 1#、2#、3#桩钻孔提升喷浆:钻进、提升速度为0.6m/min,喷浆压力设定为0.5MPa,喷浆量为48L/m,水泥用量为58.7kg/m。 4#、5#、6#桩钻孔提升喷浆:钻进、提升速度搅拌速度为0.8m/min,喷浆压力设定为0.5MPa,喷浆量为44L/m,水泥用量为53.8kg/m。 7#、8#、9#桩钻孔提升喷浆:钻进、提升速度搅拌速度为1.0m/min,喷浆压力设定为0.5MPa,喷浆量为40L/m,48.9kg/m。

水泥搅拌桩质量检测方法

水泥搅拌桩质量检测方法 摘要:水泥搅拌桩施工量大、面广,且是隐蔽工程,现有水泥搅拌桩施工机具无法自动、准确地控制水泥搅拌桩施工质量。因此,如何对水泥搅拌桩施工质量进行检测,实施水泥搅拌桩施工过程中质量有效控制,是软基处理工程没有很好解决而迫切需要解决的问题。就水泥搅拌桩应用中常见的检测方法及其质量评定进行了浅析,提出了几点建议。 1 水泥搅拌桩的质量检测方法浅析 水泥搅拌桩桩身质量至少包括3个方面:桩体强度、搅拌均匀性和桩身长度。 1.1 挖桩检查法 挖桩检查法是目前软基设计规范规定的方法,挖桩检查主要查看桩的成型情况,鉴定外观方面:桩体是否圆匀,有无缩颈和回陷现象;搅拌是否均匀,凝体有无松散;群桩桩顶是否平齐,间距是否均匀。同时可分别在桩顶以下50、150cm等部位砍取足尺桩头,进行无侧限抗压强度试验。 1.2 轻便触探仪触探法 使用轻便动力触探法检测粉喷桩时应注意:①探测深度不能超过4 in;②触探点不能在桩中心位置,一般定在距桩中心2/5桩径处,以避开桩中心水泥含量中偏少、强度低的喷灰搅拌盲区,以使触探具有代表性;③触探时触探仪的穿心杆一定要保持垂直。 1.3 静力触探法和标贯法检测 已有人采用SPT法结合钻孔取芯对不同龄期、不同的掺入比条件下,对多根水泥搅拌桩进行过对比试验。根据静力触探比贯入阻力PS和标贯击数N与钻孔取芯无侧限抗压强度QU测试结果,采用数理统计方法提出以下统计关系:静力触探比贯入阻力PS与无侧限抗压强度QU之间关系 QU = 39.3+4.17P (7d龄期)标贯击数N与无侧限抗压强度QU之间关系 QU =17.85+6.8N 2≤N63.5≤18 (7 d龄期)QU =268.4+10.6N 16≤N63.5≤30 (28d龄期) 随着龄期的增长,桩身强度逐渐提高因此静力触探法宜在成桩后近期内进行。该方法有直、快速的特点,但无论在理论上还是实践上还需要作深入探讨,对测试设备也须作进一步改进和完善。因此,没有将该法列为水泥搅拌桩的质量检测方法。 1.4 动测法