消防系统操作说明书

消防系统操作说明书
消防系统操作说明书

兆科药业(广州)有限公司厂房及厂房A

广东华冠消防工程有限公司

二O一四年三月

(仅供参考使用)

目录

A.自动喷淋系统 (3)

1、自动喷淋系统简介 (3)

2、分布情况 (3)

3、系统操作说明 (4)

4、自动喷淋系统之一般重组系统操作 (5)

5、湿式报警阀组之操作说明 (6)

6、自动喷淋水泵启动控制屏 (7)

7、自动喷淋系统之保养程序 (11)

8、自动喷淋系统动作方框图 (12)

8、自动喷淋系统系统图 (13)

B.室内消火栓系统 (14)

1.室内消火栓简介 (14)

2.分布情况 (14)

3.系统操作说明 (15)

4.室内消火栓系统之重组系统操作 (16)

5.消火栓水泵起动控制屏 (16)

6.室内消火栓系统之保养程序 (19)

7.室内消火栓系统动作方框图 (20)

8.室内消火栓系统系统图 (21)

C.室外消火栓系统 (22)

1.室外消火栓系统简介 (22)

2.分布情况 (22)

3.系统操作说明 (22)

4.室外消火栓系统之重组系统操作 (22)

5.室外消火栓系统之保养程序 (23)

D.火灾自动报警及联动控制系统 (24)

1. 火灾自动报警及联动控制系统简介 (24)

2.系统分布情况 (24)

3.系统操作说明 (25)

5.自动报警系统之保养程序 (27)

6.自动报警/联动系统流程示意图 (28)

7.自动报警/联动系统图 (29)

E.消防火灾紧急事故广播系统 (30)

1.消防火灾事故广播系统简介 (30)

2.分布情况 (30)

3.系统操作说明 (30)

4、消防火灾紧急事故广播系统动作方框图 (31)

F.消防排烟系统 (32)

1. 消防排烟系统消防简介 (32)

2. 分布情况 (32)

3. 系统操作说明 (32)

4、风机启动控制屏 (33)

5、防排烟系统之保养程序 (36)

6、消防排烟系统流程示意图 (37)

7、消防排烟系统图 (38)

G.防火卷帘设备 (39)

1. 防火卷帘设备简介 (39)

2. 分布情况 (39)

3. 系统操作说明 (39)

4. 防火卷帘设备之保养程序 (41)

5. 防火卷帘设备控制流程示意图 (42)

H.S型热熔胶气体灭火系统 (42)

1. S热气溶胶灭火系统简介 (43)

2.系统分布情况 (43)

3.系统操作说明 (43)

4.气体灭火系统图 (44)

I.灭火器设备 (46)

1. 灭火器设备简介 (46)

2. 手提式干粉灭火器操作说明 (46)

A.自动喷淋系统

1、自动喷淋系统简介

**68度普通上喷头:6168个

**68度普通下喷头:62个

**直径150毫米湿式报警阀:9套

**水流指示器:直径150毫米: 19套

**水流指示器:直径100毫米: 1套

**水流指示器:直径80毫米: 1套

**喷淋水泵接合器:2套

**喷淋泵:2台

**喷淋稳压泵组:1组

2、分布情况

2.1本设计为兆科药业(广州)有限公司厂房及厂房A提供一个全覆盖之自动喷

淋系统,保护点为厂房及厂房A。

2.2自动喷淋系统为按《国家消防技术标准规范汇编》所设计,自动喷淋头为68

度玻璃胆式喷淋头,其直径为15毫米及已连接适当管径之镀锌国标水管。

2.3所有自动喷淋水管均漆上二层红色油漆及喷有自动喷淋管网以作识别。

2.4自动喷淋系统之水管管路图及有关设计请参阅有关设计图纸。

3、系统操作说明

3.1自动喷淋系统之水源供应为位于地下一层消防水泵房的消防水池,透过消防

水泵房内自动喷淋水泵(一主泵、一副泵及稳压泵)于火警发生时把水压提升以供应自动喷淋头灭火。

3.2自动喷淋水泵之安排如下:

稳压水泵:自动启动压力设定为3公斤/平方厘米左右,以使自动喷淋系统水管保持一定之压力,(备自动开泵及停泵功能)。

主泵:设定启动压力为4公斤/平方厘米左右,当系统内压力损失至其设定压力时,便自动启动。

3.3自动喷淋水泵之切换如下:

稳压水泵:1、控制稳压水泵的压力开关制联动启动或停止。

主泵:1、消防泵房主泵压力开关制讯号联动启动。

2、每当副泵启动后,便自动停止。

3、主泵启动后,必须手动停止水泵。

副泵:当主泵启动后如未能正常加压,即联动副泵运转,每当副泵启动后须手动停止。

3.4透过设置在泵房内的湿式报警阀,可观察其喷淋系统内水管之压力。此外,

湿式报警阀亦于系统动作时,同时驱动水力警铃以作报警。

3.5当火灾发生时,火场内温度提升,当温度上升至自动喷淋头动作温度时,喷

淋头之玻璃胆(68度)便会烧破,随即使水管内之高压水射出,以扑救火灾。3.6系统于正常时,由于有稳压水泵之加压,故水管内会保持约不少于8公斤/

之压力急促下降,虽有稳压水泵加压,但由于其压力下降速度远超于稳压水泵补压之能力(虽视喷洒头烧破之数量),故系统压力会持续下跌,导致湿式报警阀自动开启,同时驱动水力警铃组上的压力开关启动或直至系统压力下降到消防泵房内的喷淋主泵压力开关启动时,喷淋泵便会启动以给水加压灭火,主泵启动后,如主泵因故障、缺电或其它原因而无法给水加压,副泵便自动启动,以取代主泵之工作。

3.7每当自动喷淋系统操作后,水管内之高压流动水流经过湿式报警阀后,便会

自动响起水力警铃以通知有关单位火警发生。此外,水流指示器亦会因水流流动而传交讯号至消防中心内之火灾报警控制屏集中显示并联动喷淋泵启动响起相应之电力警铃以通知有关单位有火警发生。

3.8所有自动喷淋系统讯号,均可在消防中心之火灾报警控制屏上观察得到,包

括水流指示器之报警位置、讯号闸阀状况及自动喷淋泵组启动讯号。

3.9每当自动喷淋泵主泵/副泵一经启动后,必须有指定人员到消防中心或消防水

泵房以手动停止水泵,且必须是系统内压力已复原正常压力,方可停止水泵。

3.10自动喷淋系统之紧急供水,为接驳于室外设置之水泵接合器,主要为供消

防车使用。

4、自动喷淋系统之一般重组系统操作

4.1把位于消防泵房的喷淋水泵启动控制屏隔离及停止供电,以停止一切水泵运

行。

4.2关闭湿式报警阀下的主供水闸阀,打开湿式报警阀上直径50毫米之排水阀,

以把整个系统水排清。

4.3确定水已排清,然后更换已烧破或已损坏之喷淋头或管道。

4.4把湿式报警阀之直径50毫米排水阀关闭,然后重新打开湿式报警阀下的主

供水闸阀。

4.5确认主供水闸阀已开启后,而其它排水闸阀已关闭,然后将稳压泵的电源供

上,已启动稳压泵加压,直至系统内压力正常后(约不少于8公斤/平方厘米)

4.6系统压力正常后,检查自动喷淋头/水管有否漏水或其它故障,如有任何漏水

情况则把系统隔离,然后按上述步骤重做一次。

5、湿式报警阀组之操作说明

5.1湿式报警阀组主要作用在于:

5.1.1在自动喷淋系统动作前将管网与水流隔开避免用水的可能和污染。

5.1.2报警阀开启时,要通过水力警铃发出音响及接收讯号报警。

5.1.3只允许水流单方向流入配水管网。

5.1.4观察系统的压力。

5.2在报警阀及水力警铃之间已设置延时器用于防止误鸣报警。

5.3湿式报警阀组在其正常情况下,上压与下压均在6kg/cm2(72.5psi)至

8kg/cm2(116psi)之间,但由于受水压高度差影响,上压会高于下压压力。

5.4湿式报警阀组在正常情况下:总闸阀平时应将其限位在常开位置,测试水力

警铃闸阀时应将其限位在常关位置。

5.5湿式报警阀组已设置系统试验装置,用于测试水力警铃,测试警铃时,将测

试水力警铃闸阀开启,水流流经延时器延时后响动水力警铃,已测试水力警铃功能正常与否。

5.6当需对系统进行维修和保养,则应将总闸阀及测试水力警铃闸阀置于关闭位

置,把排水闸阀置开启位置,将系统的水排净。

6、自动喷淋水泵启动控制屏

型号:37KW x2组水泵控制

启动模式:1)水泵启动控制屏手动直接启动。

2)消防泵房压力开关讯号启动。

3)湿式报警阀组上的压力开关讯号启动。

4)消防中心水泵房覆示屏手动直接启动。

5)流水水掣动作联动启动。

显示控制功能:1)水泵供电正常指示。(1号泵、2号泵)

2)水泵供电故障指示。

(1号泵、2号泵,备蜂鸣器响号提示)

3)主/副泵选择。

4)水泵运行指示。(备蜂鸣器响号提示)

5)手动直接启动1号/2号水泵。

请参阅对照附后之(启动控制屏)

控制功能说明:

1)水泵启动控制屏提供1号泵、2号泵之供电正常,供电正常时,各相位灯均会亮起。

2)每当水泵供电缺电或任何一相缺电时,缺电指示灯便会亮起而蜂鸣器会发出声响以警告该水泵供电出现故障。

3)每当水泵运行时,控制屏之运行指示灯会亮起,而蜂鸣器会发出声响以警告该水泵在运行。

4)水泵之主泵或副泵设定,可用于启动控制屏上选择1号水泵或2号水泵作主泵或副泵用途。

5)于任何情况下,水泵启动控制屏均为自动式启动水泵操作,透过联接之1号泵、2号泵及稳压水泵压力开关已设定水泵启动压力值,包括启动1号泵切换2号泵、启动及停止稳压水泵,但亦可按下手动启泵/停泵制以手动直接启动/停止水泵。

6)稳压水泵之压力制设定后,控制屏将按其设定压力启动水泵及自动停止水泵。

7)水泵之压力设定,控制屏将按其设定压力启动水泵,但不会自动停泵,故此水泵运行后,管道压力回升至设定压力(8公斤/平方厘米或以上)才可以手动停泵。

8)控制屏上所有故障讯号及水泵运行讯号,蜂鸣器均会响起加以警告。

A.发生火警情况时,喷淋水泵仍未自动起泵。

操作方法:在供电正常情况下,直接于消防控制中心按下水泵房覆示屏上的“启”泵按钮起泵或直接于消防泵房按下水泵启动控制屏上的“启”泵按钮起泵。

原因:产生上述情况的主要原因有:a联动控制故障; b喷淋头未被烧破,导致压力开关未能接收讯号; c水泵供电不正常或未供电。

10)系统故障时,紧急停泵操作说明:

A.故障情况:当主管爆裂,喷淋头非火警时爆破,或其它原因引起的非火警情况下管网压力下降(水流流动),压力开关传交讯号联动起泵。B.操作方法:于消防泵房供电配电柜处关掉水泵电源。

C.原因:a、不可以手动联动停止水泵b、当管网压力下降时(水流流动),压力开关会传送缺压讯号联动起泵c、当于水泵启动控制屏上手动按停泵按钮后,水泵会停止;但由于管网压力仍在下降(水流仍在流动),导致缺压讯号依然保持联动起泵,因而在上述情况发生时,不能有效的手动联动停泵。

7、自动喷淋系统之保养程序

7.1自动喷淋系统之保养程序,需要每年每季进行定期之测试检查,及每年应进

行一次全面之保养维修及测试,以确保系统操作正常及稳定之工作。

7.2每年每季之例行定期测试,可参照系统操作说明加以进行。

7.3检查自动喷淋泵是否运行正常,主/副泵之切换是否正常,自动稳压泵是否操

作正常,及自动喷淋泵启动控制箱是否操作正常。

7.4检查湿式报警阀之操作是否正常及湿式报警铃是否于水流流动时响起,及检

查湿式报警阀之压力是否正常。

7.5检查水流指示器是否于有水流流动时传达火警讯号至自动报警控制屏报警,并

联动喷淋泵启动。

7.6检查所有自动喷淋管道有否破裂及损坏,检查自动喷淋头是否清洁。

7.7检查所有自动喷淋系统之信号闸阀位置是否处于正常位置(开/关)以保证系

统之操作正常。

7.8检查所有自动喷淋水泵接合器有否破坏,止回阀、减压制操作是否正常。

7.9每年全面保养维修及测试,可在每季之例行测试及检查后进行。

7.10全面保养维修及测试,除作每季之定期测试外,还须把整套系统之信号闸

阀以开/关测试,及加上润滑油,以保持开关时顺畅。

7.11把喷淋泵及自动稳压泵作适量运行及加上润滑油,以保持水泵运行畅顺。

7.12上述之每年全面检查后,应加以记录,以便日后翻查,如对于上述之测试

及检查表示满意,而喷淋系统亦处于正常状态,则可把喷淋报警系统重新

火 警 发 生

自动喷淋泵控制屏

喷淋主泵压力制启动

自 动 喷 淋 主 泵 起 动

自动喷淋副泵启动主泵停止

加 压 供

水 灭 火

喷淋副泵压力制启动

玻 璃 胆 型 喷 淋 头 烧 破

管 道 压 力 下 降 及 水 流 流 动

湿 式 报 警 阀 动 作 喷 淋 主 管 上 流 水 制 启 动 水力警铃响动

稳压泵压力制启动 稳压泵启动

火灾报警联动控制屏

8、自 动 喷 淋 系 统 动 作 方 框 图

(管网压力下降

至3公斤或以下)

(经 延 时

(显示火警区份) 器 动 作)

(管网压力下降至 (联动水泵启动) (覆示启泵讯号)

4公斤或以下

(管网压力下降 至3公斤或以下)

(主泵运行后压力未能 保持4公斤或以上)

消防

泵房 或消 防中 心直 接紧 急启 动

响动该火警区火警铃及消防广播

8、自动喷淋系统系统图

B.室内消火栓系统

1.室内消火栓简介

**室内消火栓:223个

**有衬里消防水带:221个

**直流水枪:221个

**内扣式接口:221对

**消火栓箱:221个

**多用式水泵接合器:2套

**消火栓泵:2台

2.分布情况

2.1本设计为兆科药业(广州)有限公司厂房及厂房A提供一个室内消火栓灭火

系统,保护点为整个厂区。

2.2室内消火栓系统为按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)所设计,所有室

内消火栓为单出口式,出水口为直径65毫米,每个室内消火栓均配备25米长帆布水带1条、水枪1支,另所有室内消火栓已连接适当管径之镀锌国标水管。

2.3 所有室内消火栓水管表层均漆上二层红色油漆及喷有室内消火栓管网以作

识别。

2.4室内消火栓系统之水管管路图及有关设计请参阅有关设计图纸。

3.系统操作说明

3.1室内消火栓系统之水源由市政供水管网供至消防水池,通过水泵房内之消火

栓泵(一主一副)于火警发生时把水压提升以供应保护点之消火栓灭火。

3.2消火栓泵之启动如下:

主泵:1、消火栓按钮火警讯号联动直接启动;

2、水泵起动控制屏手动启动;

3、消防中心火灾自动报警控制屏按钮手动直接起动。

副泵:1、当主泵启动后出现过载或缺电,则副泵经延时后自动启动;

3.3各栋建筑,各设有总控制阀以控制相应建筑之室内消火栓系统。

3.4每套室内消栓均设有一个消火栓报警按钮,当消火栓报警按钮按下后,会自

动联动响起声光报警器以通知所有人员及有关单位有火警发生。

3.5每当火警发生后需要使用室内消火栓时,先把消火栓报警按钮按下报警,消

防火灾自动报警控制屏接收其讯号,同时联动消火栓泵起动以加压供水灭火。

3.6使用室内消火栓时,先拉出消防水带,接驳好水枪及连接室内消火栓出水口,

然后开启消火栓顶部之阀门,再按下消火栓报警按钮,便可以启泵加压送水扑灭火灾。

3.7消火栓泵运行时,其压力应在约3至8公斤/平方厘米之间(按国家消防规范

同时使用2支消火栓水枪计算),如主水泵启动后出现过载或缺电,则副泵经延时后自动启动,以取代主泵工作。

3.8室内消火栓系统紧急供水,为接驳于厂区外围设置之室内消火栓水泵接合

器,主要为供消防车之使用。

4.室内消火栓系统之重组系统操作

4.1先把消火栓报警按钮重组,然后重组火灾自动报警控制屏一切讯号。

4.2把消火栓水泵以手动在消防泵房内停止。

4.3关闭一切曾开启过之室内消火栓及整理使用过之水带及水枪。

4.4确定所有室内消火栓已关闭好后,以手动开启消火栓泵(主泵或副泵均可)以

加添水压至室内消火栓水管内(压力约至7公斤/平方厘米左右)便可停泵。

4.5检查所有室内消火栓及水管是否正常及有否漏水。

5.消火栓水泵起动控制屏

型号:37KW x2组水泵控制

起动模式:1)消火栓报警按钮火警讯号联动直接启动;

2)水泵起动控制屏手动直接起动;

3)消防中心火灾自动报警控制屏按钮手动直接起动。

显示/控制功能:1)水泵运行指示(备蜂鸣器提示) 。

2)水泵停止指示。

3)水泵故障指示(备蜂鸣器提示) 。

4)主/副泵选择。

5)手动直接起动水泵。

6)手动直接停止水泵。

请参阅对照附后之(启动控制屏)

控制功能说明:

1)每当水泵运行时,控制屏之运行指示灯会亮起,以警告该水泵在运行。

2)每当水泵停止时,控制屏之停止灯会亮起。

3)每当水泵故障时,控制屏之故障指示灯会亮起,而蜂鸣器会发出声响以

警告该水泵出现故障。

4)水泵之主泵或副泵设定,可于起动控制屏上选择1号水泵或2号水泵作

主泵或副泵用途。

5)任何情况下,水泵起动控制屏均为自动式起动水泵操作,通过消火栓报

警按钮动作信号,自动联动起动主泵,但亦可按下手动启泵/停泵制以手动直接启动/停止水泵。

6)主水泵/副水泵起动后均不会自动停泵,故水泵运行后必须以手动于控制

屏处按停泵制停止水泵运行。

7)火警发生时,紧急起动操作说明:

A.发生火警情况时,消火栓水泵仍未自动起泵。

B.操作方法:在供电正常情况下,直接于消防控制中心的火灾自动报警

主机的按下“启动消火栓泵”按钮起泵或直接于消防泵房按下水泵起

动控制屏上的“启泵”按钮起泵。

C.原因:产生上述情况的主要原因有:a、联动控制故障;b、未按下

消火栓报警按钮或消火栓报警按钮功能故障;c、水泵供电不正常或

未供电。

6.室内消火栓系统之保养程序

6.1室内消火栓之保养程序,需按每年每季进行定期之测试及检查,及每年则进

行一次全面之保养维修及测试,以确保系统之操作正常及稳定之工作。6.2每年每季之例行检测,可参照有关室内消火栓系统操作说明加以进行。

6.3检查消火栓泵是否运行正常,主/副泵之切换是否正常及消火栓泵起动控制屏

是否操作正常。

6.4检查消火栓管道、消火栓、消火栓水带有否破裂或损坏,及检查消火栓栓口

是否清洁及畅通。

6.5检查所有消火栓系统之闸阀位置是否处于正常位置(开/关)以保证主系统之操

作正常。

6.6检查所有室内消火栓水泵接合器有否破坏,闸阀、止回阀是否正常,及检查

水泵接合器接口是否开关顺畅。

6.7每年之全面保养维修及测试,可在每季之例行测试及检查后进行。

6.8全面保养维修及测试,包括把整套系统之闸阀以开/关测试,及加上润滑油以

保持开关时顺畅。

6.9把消火栓泵(主泵及副泵)作适量运行及加上润滑油,以保持水泵运行顺畅。

6.10开启室内消火栓作喷射测试,以观察其喷水射程及流量是否足够。

6.11对于测试及检查表示满意,而消火栓系统亦处于正常状态,则可把消火栓

系统重新投入正常状态。

自动灭火、自动喷淋装置

自动喷淋系统 自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出 火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。现已广泛应用于建筑消防中。 一、自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种。 自动喷淋灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。 二、工作原理 闭式消防喷淋系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。 开式消防喷淋系统: 1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。 2、有是对温度感应开始工作。 三、设计原则 消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋 头的数量和种类的。 喷淋头数量 一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。 四、喷淋头种类的选择 根据场所不同可以选择不同的喷淋头: 1. 下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 2. 直立型喷淋头 适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。 直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。 3. 普通型喷淋头 适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。 4. 边墙型喷淋头 适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程

消防检测报告模板.doc

v1.0可编辑可修改 建筑消防设施检测报告 编号:京消检AZH(2013)XJ131224 北京安征昊消防技术服务有限公司质量体系认证证书号:01712Q12120R2S 依据标准: GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008 建筑名称: 申检单位: 检测类别: 报告日期: 北京安征昊消防技术服务有限公司

建筑消防设施检测概述申检单位建筑地址 建筑面积 使用性质 检测区域依 据 380V 标 进户电源 准 环境温度12℃相对湿度45% 检测日期 检测项数 建审意见 资 施工单位资质证书质 审 核 申检单位改造工程要求甩项中未予检的区域或测的原有消防设施消防设施申检单位安征昊检负责人测负责人安征昊 检测人员GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》 GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》 GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50084-2001 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50261-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB14102-2005 《防火卷帘》 GB12955-2008 《防火门》 GB 4717-2005 《火灾报警控制器》 GB 16806-2006 《消防联动系统》 DBJ01-611-2002 《消防安全疏散标志设置标准》 施工系统 王汉文 主检人:审核人:批准人:

建筑消防设施检测结果综述页 建筑(项目)的火灾自动报警及联动控制系统、消防供水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、防火卷帘、防火门进行了即时技术检测。当 日检测结果如下: 一、符合项目(符合国家和北京市有关规范和标准要求的项目) 1、火灾自动报警系统 系统布线中:信号传输导线截面积,信号传输线路和控制通信警报线路的防火保护措施;系统接地形式、接地导体截面积。 火灾探测器数量、选型、规格,安装间距、外观质量、确认灯、报警功能;手动报警按钮设置状况、外观质量、安装牢固程度、报警、确认功能。火灾报警控制 器的选型、布置,安装尺寸和牢固程度;控制器柜内配线、导线绑扎、导线 检 编号、接线端子接线根数、接线余量;控制器保护性接地及标志,控制器电源的测 连接及标志;主电源供电情况,主备电源的转换,备用电源容量及安装、欠压过结 压报警功能;控制器自检、故障报警、屏蔽功能及火灾报警优先、二次报警、消论 音复位、报警记忆功能。消防联动控制盘的选型、布置,安装尺寸;柜内布线、 备用电源;盘面信息显示与查询、盘面控制和显示功能;消防专用电气设备手动 和自动控制装置。 消防控制室的位置、安全出口、门及标志、室内照明、双回路电源自动切换功能、送回风管穿墙处应设置防火阀、无关电气线路及管路穿过情况;控制室与 设备间通讯功能、与外线消防“ 119”通话功能、电话插孔通话功能;火灾应急 广播手动选层广播功能;火灾警报装置。 火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间;疏散指示标志的设置、疏散指示图形符号。 2、消防供水系统

消防主机操作说明

北大青鸟JBF-11S消防主机一般性操作说明 一、消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按 “消音”键即可消音。 二、复位:当主机屏幕显示有火警,联动,故障信息且该火警信息, 联信息或故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至 正常监控状态。 三、隔离/释放设备 隔离设备:此操作用于发生误报警的或故障的设备,但又不能及时处理的情况。 释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放操作,使其恢复正常工作。 操作方法如下:按“设置”键→输入密码“111”→选择2项“故障部件隔离”即按数字键2→根据提示输入回路号和地址 号→按“隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设 备释放→按“退出”键 四、打印机的控制及换纸 开关打印机:按“设置”键→输入密码“111”→选择3项“打 印机开关设置”即按数字键“3”→按“开”或“关”键→退出老主机换纸: 1 将打印机设置在开启状态 2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状态 (打印机有呼呼声响) 3 将打印纸的端部剪成20度左右插入打印机的进纸口,让纸 慢慢的进入 4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 新主机换纸: 1 将打印右边按钮按下,打印机会自动打开,然后将热敏打印纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。

五、校对时间 按“设置”键→密码“111”→选1项“日期和时钟”→根据提示输入准确的日期和时间,按“确认”键→退出 六、气体灭火方式和设置 按“设置”键→密码“111”→选X项“气体灭火控制方式”→根据提示输入准确的控制状态。 七、主机控制方式和设置 1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。 2、没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选X项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态。 八、消防控制主机自检 按“设置”键→密码“111”→选X项“主机自检”→根据提示输入机器号00,按确定键即可。 九、新主机设置有部分变化,根据情况设置. 注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成的后果自负。

消防自动喷淋系统施工技术交底

交底内容: 一、管材 1、消防系统管道的管材材质必须按照图纸要求。 2、各种管道及其配件的等材料必须认真检查其外观质量,确认完好无损后方可入库。 3、各种管道及其配件的等材料在运送、储存及安装期间,应采取正确的保护措施,以确保管材在任何情况下不受破损和锈蚀。 二、质量要求 1、喷淋系统水压试验结果及使用的管材品种、规格、尺寸必须符合设计要求和施工规范规定。 2、水泵的规格型号必须符合设计要求,水泵试运转的轴承温升必须符合规定。 3、自动喷洒喷头位置,间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。 4、镀锌管道螺纹连接应牢固,接口处无漏油漏麻且防腐良好。 5、卡箍连接应对接平行、紧密且与管中心线垂直,螺杆露出螺母长度不大于螺杆直径的1/2。 6、现场用的支架材料,进场必须报验,现场防腐刷漆必须经过验收后才能使用,管道的弯头和三通处需要架设支吊架。 7、水平管道安装坡度在0.002~0.005之间。 8、吊架与喷头的距离不应小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。 9、吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m,可设1个。小于1.8m,允许隔段设置。管道支架设置原则: 9.1管道不允许由因介质通过发生作用而产生位移的部分,应设置固定支架,固

定支架要牢固地固定在可靠的结构上。 9.2在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或钢性支架。 9.3喷淋、喷雾系统的分支管道设置吊架,主管的每条分支管道设置一个防晃支架。 9.4管道支架设置间距: 9.5墙柱三角支撑

10、为确保现场标高,所有管道和其他专业管道撞架时,需向高处调整标高时,必须管道调整管道标高。 三、工艺流程:安装准备→支吊架预制安装→干管安装→支管安装→分层分区强

消防设施检查维护作业指导书

消防设施检查维护作业指导书

XXXXXX管理体系文件 消防设施检查维护 作业指导书 文件编号:QD/XXXXX— 版本号:I/0 页次:P1-P24编写人:XXXXXX日期:XX年X月X日审核人:XXXXXX 日期:XX年X月X日批准人:XXXXXX 日期:XX年X月X日受控印章: 发文登记号:XXXXXX/WHCX-

XX年X月X日发布 XX年X月X 日实施 XXXXXX

目录 1.火灾自动报警系统检测作业指导书 (2) 2.消防供配电设施检测作业指导书 (5) 3.消防给水系统检测作业指导书 (6) 4.室内消火栓系统维护作业指导书 (12) 5.自动喷水灭火系统维护作业指导书 (14) 6.水喷雾灭火系统维护作业指导书 (17) 7.细水雾灭火系统维护作业指导书 (21) 8.气体灭火系统检测作业指导书 (24) 9.干粉灭火系统维护作业指导书 (28) 10.泡沫灭火系统检测作业指导书 (32) 11.防火门防火窗维护作业指导书 (38) 12.防火卷帘门系统维护作业指导书 (40) 13.防烟、排烟系统维护作业指导书 (43) 14.火灾应急照明和疏散指示系统维护作业指导书 (48)

火灾自动报警系统维护作业指导书 一、系统运行要求: 1、火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。 2、正常工作状态下,报警联动控制设备应处于自动控制状态。严禁将自动灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔措施设置在手动控制状态。其它联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 二、系统检查和试验: (一)系统检查 1、控制器报警自检功能:按下报警控制器自检键,控制器应完成系统自 检。 火灾报警控制器应有本机自检功能,自检期间,如非自检回路有火灾报警信号输入,火灾报警控制器应能发出声、光报警信号。 2、消音、复位功能:当报警控制器接到报警信号后,按下消音键,观察能否消除声信号;光报警信号能否保持;按下复位键后,看能否手动复位。火灾报警控制器处于报警状态时,声报警信号应能手动消除,光报警信号在控制器复位前不能手动消除;同时应具有手动复位功能。 3、故障报警功能:卸下系统回路中的任一探测器或将连接线路断线,观察报警控制器能否在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。用秒表记录故障报警时间。当火灾报警控制器内部、火灾报警控制器与探测器、火灾报警控制器与传输火灾报警信号的部件间发生故障时,报警控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。

消防主机操作说明

消防主机操作说明 开机: 先打开机柜内主电开关、再打开备电开关,控制器进入工作状态。正常情况下控制器面板上液晶显示系统工作正常,运行灯闪烁,主电运行灯常亮。当控制器处于“自动”状态时自动有效灯常亮,反之,则灭。 按时: 按“按时”键,控制器提示输入密码,输入密码后,用户通过移动光标“”并输入数字,对年、月、日、星期、时间进行调整后:按“确认”键保存新的设置。 火警处理: 当发生火警时,首先应按主机单元上“消音”键消音,然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生,若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的消防广播或声光报警器,通知现场人员撤离。 拨打消防报警电话报警 启动消防灭火设备等。 若为报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大,温度过高,确认是否由人为或其它因素造成误报警:

按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报:如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键终止报警声、然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生,若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施。 当报主电故障时,应确认是否发生停电,否则检查主电源空开,报警主机保险是否熔断。主电断电情况下,备电可以连续供电。 当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线,当备用电池连续工作超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,等故障维修后再解开。 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修。 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停止重要设备: 当确认发生火灾时,可以通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。

消防联动系统操作规程

消防联动系统操作规程本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

消防联动系统操作规程 一、目的 规范消防联动系统的操作。 二、适用范围 适用于物业公司各管理处工程维修部。 三、消防联动系统的操作 1.操作规程。 (1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 (2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源,启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 (3)启动消防水泵,使消火栓内水压充足,供灭火使用。 (4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机为灭火和疏散提供方便。 (5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知业主疏散。 (6)如没有火灾发生,则是误报火警,按“复位”按钮,将恢复正常运行状态。 2.消防联动系统的日常巡查、维护内容。 (1)检查显示屏上各种显示是否正常。 (2)检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。

(3)擦拭设备、保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍,油渍等。 (4)检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示正确无误。 (5)检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 四、管理规程 1.消防联动监控中心必须有专人24小时不间断值班,并严格做好各种记录。 2.消防联动系统维护保养负责人须有消防上岗证,按维护保养计划定期维护保养,确保整个系统发挥正常功能。 3.消防联动设施为消防专用,严禁挪作他用,专用工具、专用设备应保管好。 4.发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须做详细处理记录。 5.消防监控中心必须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 五、附表 1.消防联动系统巡查记录表。 2.消防联动系统维修保养计划表。 3.消防联动系统维修保养记录表。 4.消防联动系统故障(或报警)处理记录单。

消防设施月年度检测记录表(全)

消防系统维护保养检测报告 项目名称:检测日期:年月日 报告类型:月检□季检查□年检□ 一、消防系统检测内容: 、火灾自动报警系统□ 、应急广播系统 □ 、消防电话 □ 、消火栓系统□ 、自动喷水灭火系统 □ 、防排烟系统 □ 、防火分隔□ 、气体灭火系统 □ 、应急照明系统 □ 、消防炮系统□ 、消防供电配电 □ 、消防供水设施 □ 、灭火器□ 、消防电梯 □ 、其他 □ 说明:实施检测内容以消防系统维护保养合同为准,并在□内打“√” 二、本周期主要维护保养内容: 三、本周期主要维修整改内容:

四、消防系统维护保养检测依据: 、《建筑消防设施地维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》 、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(年版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑消防设施检测记录表(一) 系统检测项目检测内容实测部位及记录运行 情况 故障描述及处理情况 消防供电配电消防配电柜试验主、备带你切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 发电机组试验发电机组自动、手动启动功能,试验 发电机启动电源充放电功能 应急电源试验应急电源充放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试验费消防电源地联动切断功能 火灾火灾探测器试验报警功能

自动报警系统手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功 能 警报装置试验报警功能 报警控制器试验火警报警、故障报警、火警优先、打 印机打印、自检、消音等功能;火灾显示 盘和显示器地报警功能、显示功能 消防联动控制 器 试验联动控制器及控制模块地手动、自动 联动控制功能;试验控制器显示功能,试 验电源部分主、备用电源充、放电功能远程监控系统试验信息传输装置显示、传输功能;试验 监控主机信息显示、告警受理、派单、接 单、远程开锁等功能,试验电源部分主、 备电源切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液体 检测装置报警功能 消防水箱核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟 消防水箱出水,测试消防水箱供能力 稳(增)压泵及 气压水罐 模拟系统渗漏,测试稳压泵、增压泵及气 压水罐稳压、增压能力,自动启泵、停泵 及联动启动主泵地压力工况,主、备泵切 换功能

消防自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水灭火系统简介 自动喷水灭火系统具有自动喷水灭火和报告火情的基本功能,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统,距今已有160年的历史。美国1965 年作过统计,早在技术远不如目前发达的1925~1964 年共40年间,在安装喷淋灭火系统的建筑物中,共发生火灾75290 次,灭控火的成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有的比例高达87.46%。 自动喷水灭火系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装的自动喷水灭火系统中,70%以上为湿式系统。 1.1 湿式自动喷水灭火系统 1.1.1 适用范围。湿式系统应用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。 1.1.2 系统组成。湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供 水设施等组成,并且管道内始终充满有压水。湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内,该系统在喷头动作后立即喷水,其灭火成功率高于干式系统。(见图1)。 图 1 湿式统示意图 1-水池2-水泵3-止回阀4-闸阀5-水泵接合器6-消防水箱7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-末端试水装置12-配水支管13-闭式洒水喷头14-报警控制器 P-压力表 M-驱动电机 L-水流指示器 1.1.3 工作原理。湿式系统的工作原理是:火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷 头的热敏感元件动作,喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,则水流指示器就被感应送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水,持续喷水造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀,流向干管和配水管,同时,水通过细管进入水力警铃,发出火警声号;压力开关动作启动消防水泵,向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。 1.1.4 系统特点。湿式系统具有以下特点与功能: a.与其他自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。为了保证扑救初期火灾的效果,喷头开放后,要求在持续喷水时间内连续喷水。 图2 湿式自动喷水灭火系统原理图 b.湿式系统适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。 1.1.5 系统组件 a.湿式报警阀 只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。

消防水泵及系统作业指导书

1 目的 规范消防水泵及系统的操作、维护。 2 适用范围 为了保证消防水泵及系统的正常操作、运行、维护和保养,制定本文件。 本文件规定了消防水泵及系统的操作及维护和保养步骤。 本文件适用于兰州输气分公司站场消防水泵及系统的使用操作、维护。 3 职责 3.1生产科负责的操作、维护和保养的技术指导。 3.2各站队负责的操作、维护全过程。 3.3供应站负责购买维护保养消防水泵及系统所需的专用工具及备品备件。 4 工作程序 4.1消防水泵软启动控制箱操作规程 4.1.1操作方法 4.1.1.1手动操作:合上电源开关,红色指示灯亮,将转换开关旋至“手动”位置上,按[起动]按钮,电动机开始起动,红灯熄灭,软起动器开始工作,经一定时间后(即时间继电器整定时间),旁路交流接触器接通,即自动切换使电动机正常运转,同时红灯熄灭,而绿灯亮。按[停止]按钮,电动机即开始软停止。约20秒后停止工作。 4.2安全规定 4.2.1从启动切换至运转必须待电动机接近额定转速时进行。否则,容易损坏接触器,对输电网络亦不利。 4.2.2在运转过程中,如继电器发生误动现象,此时应将热继电器的动作电流适当调大一点,用螺丝刀在热继电器上的电流整定旋钮上顺时针调动,电流调大;如发生过载保护动作,则需按下热继电器的“复位”按钮,方能继续工作。 4.2.3在启动过程中,操作人员应认真监视控制箱启动结束后是否进入运转状态(绿灯亮),以免启动时间超过规定而引起启动器和电机的损坏。 4.3日常检查内容 4.3.1检查输入电压是否在380~400V正常范围之内。 4.3.2各指示灯与泵状态是否一致。 4.3.3消防水池水位是否在正常范围:-2.8-0.3米。观察消防水池上方的液位计以确定水位是否在正常范围之内。 4.4消防泵操作 4.4.1消防泵启动 4.4.2确认消防泵进水阀门全开,出水阀门全开,各点消防阀门均处于正常关闭状态。

尼特消防报警主机操作说明

尼特消防报警主机操作说 明 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生应根据火情采取相应措施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示通知现场人员撤离; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮再启动泡沫罐电动阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警应采取如下措施: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时应确认是否发生市电停电否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下备电可以连续供电8小时;

*当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障应及时维修若因特殊原因不能及时排除的故障应将其屏蔽待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时请尽快通知安装单位或厂家进行维修; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时应立即关闭电源并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动命令发出:若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式再次按此该键则启动灯熄灭启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态若进行命令功能键(除“消音”键外)操作液晶屏显示一个要求输入密码的画面此时输入正确的用户密码并按下“确认”键才可继续操作同时完成键盘解锁。 保护备电:

自动喷淋系统简介

自动喷淋灭火系统简介 湿式喷水灭火系统工作原理: 湿式自动喷水灭火系统管网内依靠高位消防水箱及补压泵充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(红色玻璃球68℃,绿色用于厨房等高温场所93℃)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;水流指示器桨片带动开关动作,在消防主机上指示报警区域。 1、屋顶高位水箱、稳压泵、稳压罐:在正常状态下维持管网的压力,当火灾发生的初期给管网提供灭火用水。 2、湿式报警阀:安装在各层总供水干管上,连接供水设备和配水管网,当管网中有喷头喷水时,阀门上下的压力不平衡,使阀板开启接通水源和管网。同时部分水流通过阀座上的环形槽,经信号管道送至水力警铃,发出音响报警信号 3、水力警铃:是自动喷水灭火系统中的重要部件。当火灾发生时,由报警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警。 4、水泵结合器:用于给消防车提供供水口。 5、消防自动报警主机:在控制室内安装,用于接收系统传来的电信号及发出控制指令。 6、喷淋水泵:火灾时给消防管网中补水用。 7、水流指示器:水流指示器指示楼层或火灾区域。火灾时喷头动作,水流指示器向消防中心显示着火区域位置并报警。 8、压力开关:是自动喷水灭火系统的自动报警和控制附件,它能将水压力信号转换成电信号。当压力达到工作压力时,电路就闭合,输出信号至火灾报警控制器或直接控制启动消防泵。 9、延时器:是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间。用以对由于水系统压力突然发生变化而引起的报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳的作用。从而避免虚假报警。只有真正发生火灾时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30 s左右冲满整个容器,然后冲入水力警铃报警。 10、试警铃阀:用于人工测试。打开试警铃阀泻水,使报警阀自动打开,水流充满延迟器后可使压力开关及水力警铃动作报警。 11、放水阀:用于检修时放空管网中余水。 12、末端试水装置:设在管网末端,用于自动喷水灭火系统等流体工作系统中。该试水装置末端接相当于一个标准喷头流量的接头,打开该试水装置,可进行系统模拟试验调试。利用此装置可对系统进行定期检查,以确定系统是否能正常工作。 13、闭式喷头:可分为易溶金属式、双金属片式和玻璃球式三种,其中以玻璃球式应用最多;正常情况下,喷头处于封闭状态。当有火灾发生且温度达到动作值时喷头开启喷水灭火。 14、压力表:观察系统水压是否正常; 15、水箱下止回阀:防止消防水进入水箱。

消防设施检测记录表

建筑消防(电气)设施检测记录表 一、汇总表检测时间:年月日至月日

检测员:记录员: 甲方现场负责人:施工单位现场负责人: 电话:电话: 建筑消防(电气)设施检测记录表 二、火灾自动报警系统检测时间: 1.消防控制室□: ⑴设置地点:; ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质/铝合金),防火玻璃□,门开启方向□,感烟探测器□;设备房名称标识□;相关制度□;对外直拨电话□;应急灯□,照明灯具□;无关管路通过□; ⑶正常照明时的工作面照度lx,应急照明时工作面照度lx。

⑷消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路故障时间秒。 ⑸火灾报警控制器(联动型):柜式//琴台式/壁挂式/单列/双列/三列。 型号:数量:台,控制器、控制箱及门接地□; 生产厂家:出厂日期: 安装距离:正面m,后侧m,左侧m,右侧m,距地:m。 火灾报警控制器绝缘电阻:对地MΩ,相间MΩ;接地电阻Ω。 控制器主电直接连消防电源□,。备\专用蓄电池□。 2.不同系统、电压等级、电流类别的导线是否穿在同一管内□,物理位置。顶棚内布线穿管不到位□,未穿管□,物理位置。 3.手动火灾报警按钮□:安装高度: m, 物理位置,分区最远距离: m。 4.消防广播□: 消防广播扬声器背景噪音dB,最远点声强dB,物理位置,消防广播分区最远距离m。 5.消防电话□:安装高度: m,物理位置。 6.火灾警报装置(声光报警器)□: 背景噪音dB,声强dB,物理位置。 7. 火灾探测器内走道安装距离□: ⑴宽度小于3m内走道顶棚设置宜居中布置,感烟间距m;⑵距端墙距离m。 ⑶物理位置。 注:火灾探测器安装间距见GB50116-2013/第6.2.4条“在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。” 8.电梯机房□:

消防主机操作说明

消防主机操作说明 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项:

1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明()依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项:

一级消防工程师技术实务习题:自动喷水灭火系统

学尔森整理“一级消防工程师技术实务习题:室内外消防给水系统”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请搜索“学尔森消防工程师考试”。 第1页:单项选择题第2页:多项选择题第3页:答案 一级消防工程师《消防技术实务》习题汇总 一、单项选择题 1.湿式自动喷水灭火系统由( )组成。 A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 2.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于( )MPa。 A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2 3.( )适用于在环境温度不低于4℃,且不高于70℃的环境中使用。 A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统 4.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危

险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是( )。 A.建筑高度为50m的办公楼 B.建筑高度为23m的四星级旅馆 C.2000个座位剧场的舞台 D.总建筑面积5600m2的商场 5.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由( )探测火灾。 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关 6.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( )。 A.压力开关 B.电接点压力表 C.流量开关 D.水位仪 7.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由( )发出信号开启。 A.闭式喷头 B.开式喷头 C.水流指示器

消防系统运行管理作业指导书示范文本

消防系统运行管理作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防系统运行管理作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的规范和指引消防系统运行管理,确保消防系统完 好、运行正常。 2.适用范围适用于物业项目消防系统运行、维护管理。 3.责任归属 3.1项目经理(即服务中心/管理处负责人)监督本项 目消防设备系统运行管理工作。 3.2工程主管(即设备管理负责人)负责监督消防设备 外包工作及消防设备管理责任人的管理工作。 3.3维修技工(具体的设备责任人)对消防设备外包单 位进行监督、评估。 4.方法与过程控制4.1 消防系统维护标准 4.1.1消防水泵、喷淋水泵供水系统具备任意时间启动

正常,不堵塞、跳闸,不泄漏。止回阀动作灵敏可靠,反向不泄漏。水流开关、水压力开关动作准确稳定。消火栓配置齐备,各配件功能良好。消防水泵控制柜指示正常。 4.1.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;喷淋系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa,稳压罐无漏气漏水现象,压力显示正确。 4.1.3喷淋头:无泄漏,外观完整。消防烟感、温度传感器,定期检验并记录。 4.1.4消防排烟系统,消防广播系统,区域火焰报警器,各种模块。处在良好工作状态。设施功能完备无损坏。 4.1.5卷帘门电气自动控制、电气手动控制、关门动作程序正确。

消防主机EST3操作手册

E S T3 火灾报警主机中文版操作手册

第1章基本的系统操作 概述 本章叙述基本的系统操作指令。 内容 面板控制 显示 信息处理 显示开关的功能 简介 在本章所描述的操作系统中,必需确认每个事件。每条信息可用“上一信息、下一信息”键查阅。自动恢复(修复)的故障(Trouble)和状态(Monitor)等低优先权事件将被确认后自动地从信息队列中删去,而不必让操作员按复位(Reset)键,系统即可恢复正常工作。 注意:被清除后的报警(Alarm)和监视(Supvr)事件不能自动恢复,并将存于报警信息队列和监视信息队列中,直到人工按复位(Reset)键系统才能恢复正常工作。 面板控制 面板控制开关的功能或者特点,其作用范围定义为,网络内当功能被激活时,火灾报警机箱受到影响的三种作用范围: ·局部——其功能特性只影响安装了LCD显示屏的机箱 ·分组——其功能特性影响网络上预先定义好分组的机箱 ·全局——其功能特性影响网络上所有的机箱 分组 局部 [3GROUP.CDR] └────────┬────────┘ 全局 一个网络可以是一个或多个分组的一部分。 火灾报警系统配置的特性与功能因安装不同而异,可根据现场的特殊情况,来决定是否已经把用户需要的功能与特点设计进去。 LCD显示屏 LCD显示屏是系统的主要的操作界面,它显示系统工作状态。 1.电源状态指示灯:当交流电源接通时绿灯亮。 (Power) 2.测试状态指示灯:当系统的任何一部分处于测试状态时黄灯亮。如果系统经过一段时间,没有 (Test)动作,可编程的定时器会自动退出测试模式。

3.CPU故障指示灯:当中央处理器CPU的监视单元检测到处理器故障后,黄灯亮。 (CPU Fail) 4.接地故障指示灯:当连接机箱的非接地线与地相连时黄灯亮。 (Ground Fault) 5.屏蔽状态指示灯:当一些点或区域被人工屏蔽时黄灯亮。 (Disable) 6.群呼开关/指示灯:按群呼键激活群呼功能。黄灯亮指示群呼功能被激活。 (Drill)注意:此键可以另外编程,使其具有其它功能。 7.盘消音键/指示灯:在所有事件被确认后,自动关闭控制盘内部蜂鸣声。当蜂鸣器消音,以及(Panel Silence)控制盘处于非正常状态时黄灯亮。 按此键消音无效。同时按下盘消音键和报警消音键将激活灯检测功能。8.显示屏:系统状态显示屏,带蓝色背光LCD显示。 图1-1 LCD显示屏 9. 故障队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为故障指示。当还有故障事件未被查看确认时灯 (Trouble)闪烁,当所有在队列中的信息被查看确认完后灯常亮。按故障 队列选择/确认键将在显示屏上显示系统故障消息。再按一次, 它将查看下一条消息。 10. 状态队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为状态指示,当还有状态事件未被查看确认时灯 (Monitor)闪烁,当所有在队列中的消息被查看确认完后灯常亮。按状态

消防喷淋系统工作原理

常规的自动喷林系统是,系统管路中保持定压满水,喷林头是感温动作的,如喷头动作温度为60度,当室内达到该温度是喷头喷水,系统中压力降低,联动喷林系统水泵启动,保持系统压力,满足喷水量。 正常情况下管网中有一定压力的水,当系统中报警阀上面的水压低于下面水压时(或者系统中有喷头动作,人为在放水测试时,)就会造成报警阀动作,这时压力开关动作,把报警信号传入控制中心,提示启动喷淋泵,(新安装的系统,这时压力开关信号直接进入喷淋泵控制柜)如控制柜在自动状态,这时喷淋泵就会启动。 工作温度要看设计是怎么规定的,有68°, 72°,还有93°这样的。 达到设定的温度,喷头动作,产生水流,水流指示器报告起火区域(按防火分区设置水流指示器,设置在喷淋现场),压力开关(设置在消防水泵处)工作,启动自动喷淋泵(喷淋泵可与消火栓泵合用)。 带稳压泵的消防泵系统,管网压力降低,启动稳压泵,继续降低,则启动消防泵。 消火栓系统的消火栓打开卸压,超低压力时,启动消防水泵;如时间紧急或者有其他需要直接启动消防水泵的情况,可通过启泵按钮启动消防泵。 哎,经常见到关于消火栓按钮的讨论。这里我发表一下自己的愚见 我觉得消火栓按钮应该具备直接启动消火栓泵的功能,原因很简单,一是图集上明确要求有! 二是假设你通过主机软启动水泵(消火栓按钮报警回火灾报警控制主机,通过编程逻辑来启动水泵)万一报警主机故障或瘫痪后请问你的水泵还能通过按钮来启动吗? 诸如此类的还有喷淋泵和压力开关的关系。有的是通过压力开关动作,反馈信号回报警主机, 然后通过编程软启动水泵,缺陷同上。 消火栓按钮直接起泵一般原理(普遍型):消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,24V,启 泵线,反馈线。按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合,启泵线接 到水泵控制箱里面的继电器线圈上,继而线圈动作(前提继电器自带G线),接触器动作,水泵动作。水泵动作后,从接触器上取一组闭合点接反馈线。反馈线反馈G线回按钮,点 亮起泵指示灯。有点含糊,慢慢理解 压力开关直接起泵一般原理(普遍型):在压力开关旁边加继电器。压力开关上接两根线, 其中一根带24V的电源,压力开关动作后触电闭合另一根线传输24V电源到继电器,继而 继电器动作(前提是继电器自带G线),取一组继电器动作后闭合点反馈信号回控制中心, 取一组继电器动作后闭合点做启泵作用。有点含糊,慢慢理解