文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程_毕业设计论文

消防工程_毕业设计论文

消防工程_毕业设计论文
消防工程_毕业设计论文

消防工程毕业设计论文

目录

第1章绪论 (3)

1.1 现代火灾的形成 (3)

1.2 建筑火灾的发展过程 (3)

1.3 高层智能建筑防火要求 (3)

1.3.1 高层智能建筑特点 (3)

1.3.2 智能建筑火灾特点 (4)

1.3.3 智能建筑的火灾危险性 (5)

1.4 本文的工作内容 (6)

第2章工程概况及建筑平面设计 (7)

2.1 工程概况 (7)

2.2 防火分区 (7)

2.2.1防火分区的定义及类型 (7)

2.2.2防火分区的划分 (8)

2.2.3防火分隔物构造及要求 (8)

2.2.4 特殊部位和房间的防火分隔和布置 (10)

2.3 本章小结 (11)

第3章高层建筑灭火系统设计 (11)

3.1 消火栓灭火系统 (11)

3.1.1消火栓给水系统设计方案 (12)

3.1.2消火栓给水系统设计 (12)

3.2 自动喷水灭火系统设计 (18)

3.2.1自动喷水灭火系统概述 (18)

3.2.2喷头的布置 (20)

3.3 二氧化碳灭火系统 (24)

3.3.1二氧化碳灭火系统综述 (24)

3.3.2 单元独立系统的设计 (26)

3.3.3无管网系统设计 (31)

3.4 本章小结 (31)

第4章高层建筑防排烟设计 (32)

4.1 高层建筑机械防排烟综述 (32)

4.2 高层建筑自然排烟 (33)

4.3 高层建筑机械防烟加压系统设计 (34)

4.3.1确定需要加压的空间 (34)

1

4.3.2选定系统形式 (34)

4.3.3确定加压送风量 (34)

4.3.4加压送风设备的确定 (39)

4.4 高层建筑机械排烟系统设计 (40)

4.4.1机械排烟方式的类型 (40)

4.4.2 划分防烟分区 (41)

4.4.3排烟量计算 (41)

4.4.4排烟设备的确定 (43)

4.5 本章小结 (45)

第5章火灾报警控制系统设计 (46)

5.1 火灾报警控制系统的基本原理 (46)

5.2 火灾探测器 (47)

5.2.1 探测器的类型 (47)

5.2.2 火灾探测器的选择 (48)

5.3 火灾报警控制器 (50)

5.3.1 火灾报警控制器的分类 (50)

5.3.2 火灾报警控制器类型的选用 (51)

5.4 联动控制器 (51)

5.4.1 联动控制的基本功能[7] (51)

5.4.2 其他系统设备元器件 (52)

5.5 现场消防设施的设计 (53)

5.5.1 联动控制点的设计 (53)

5.5.2 联动控制点的确定及系统设备的选择 (55)

5.6 本章小结 (57)

结论 (58)

参考文献: (59)

后附:河南医学科学院整体拆建项目消防施工图 (60)

2

第1章绪论

1.1 现代火灾的形成

“火灾”,是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。人类能够对火进行利用和控制,是文明进步的一个重要标志。火,给人类带来文明进步、光明和温暖。但是,失去控制的火,就会给人类造成灾难。所以说人类使用火的历史与同火灾作斗争的历史是相伴相生的,人们在用火的同时,不断总结火灾发生的规律,尽可能地减少火灾及其对人类造成的危害。对于火灾,在我国古代,人们就总结出“防为上,救次之,戒为下”的经验。随着社会的不断发展,在社会财富日益增多的同时,导致发生火灾的危险性也在增多,火灾的危害性也越来越大。据统计,我国70年代火灾年平均损失不到2 .5亿元,80年代火灾年平均损失不到3.2亿元。进入90年代,特别是1993年以来,火灾造成的直接财产损失上升到年均十几亿元,年均死亡2000多人。实践证明,随着社会和经济的发展,消防工作的重要性就越来越突出。“预防火灾和减少火灾的危害”是对消防立法意义的总体概括,包括了两层含义:一是做好预防火灾的各项工作,防止发生火灾;二是火灾绝对不发生是不可能的,而一旦发生火灾,就应当及时、有效地进行扑救,减少火灾的危害。

现代建筑的起火原因有多种,主要有:生活和生产用火不慎、违反生产安全制度、电气设备设计安装使用及维护不当以及自燃现象引起等。

1.2 建筑火灾的发展过程

建筑火灾最初是发生在建筑内的某个房间或局部区域,然后由此蔓延到相邻房间或区域,以至整个楼层,最后蔓延到整个建筑物。

室内火灾的发展过程可以用室内烟气的平均温度随时间变化来描述.

1.3 高层智能建筑防火要求

1.3.1 高层智能建筑特点

近年来,随着社会经济的飞速发展,城市化进程大大加快,人口增长的巨大压力、城市用地的匮乏和交通设施的紧张,促使城市由平面扩张为主,而迅转向立体空间发展。

3

以功能分区为主趋向功能综合,导致高层的综合性建筑群体不断涌现,构成现代城市的独特风貌。我国规定,高度超过24m的建筑陈伟高层建筑,高度超过100m的建筑称为超高层建筑。

而自1984年智能建筑理念提出至今,智能建筑的发展历史较短,目前尚无统一的概念。例如,美国智能化建筑学会(AIBI)定义“智能建筑”是将结构、系统、服务、运营及其相关联系全面综合,达到最佳组合,获得高效率、高功能与高舒适性的大楼。

而目前的建筑多是将智能建筑与高层建筑这两者结合起来,因为这样可以同时发挥两者容量大、综合性及舒适性等优点。本设计中的黑龙江省检察院综合楼就属于高层中的智能建筑,所以在设计消防系统时应考虑到智能建筑和高层建筑的双重性及特殊性。

1.3.2 智能建筑火灾特点

智能建筑火灾由其自身特点决定,概括起来讲有以下六个方面:

(1)建筑结构跨度大、特性复杂

智能建筑由于采用大跨度框架结构和灵活的环境布置,使建筑开间和隔墙布置复杂,随着建筑高度增加,在起火前室内外温差所形成的热风压大,起火后由于温度变化而引起的烟气运动的火风压大,因而火灾时烟气蔓延、扩散迅速。同时,高层智能建筑室外风速、风压随着建筑物的高度而增大,当建筑物高度为90m时,其顶层的风速高达15m/s;室外风速增大,则火灾烟气蔓延速度急剧加快。

(2)建筑环境要求高、内部装饰材料多

为了加强智能建筑室内空间的艺术效果和实现智能建筑的环境舒适性要求,满足在其中工作、生活的人们的生理和心理的多种需要,智能建筑中的贴墙面层、顶棚吊顶、地毯、灵活和空花割断、窗帘、家具等均大量采用易燃或可燃材料,且有不少是有机高分子材料,尽管一些可能经过了阻燃处理,但遇火后这些易燃、可燃材料或有机高分子材料将分解出大量的CO、CO2及少量的HCN、H2S、HCl、NH3、HF、SO2等有害的烟气和毒气,直接危害人的生命安全。

(3)电气设备多、监控要求高

在智能建筑中,大量使用各种电气设备,如照明灯具、电冰箱、电视机、电话、自动电梯和扶梯、电炉、空调设备、驱动电机、自备发电机组等,还有通讯、广播电视、

4

大型电子计算机等电气设备,电气设备配电线路和信息数据通信布线系统密如蛛网,若有一处出现火花或线路绝缘层老化碰线断路而发生电气火灾,火灾会沿着线路迅速蔓延。

(4)人员多且集中

一般智能建筑容纳有成百上千甚至数以万计的人员,一旦发生火灾,人的慌乱心里加上建筑通道复杂及楼层多等,使人员疏散难度大,难以安全疏散逃离。

(5)建筑功能复杂多样

智能建筑多数是多用途的综合性大楼,往往设有办公室、写字间、会议厅、商业贸易厅、饭店、旅馆、公寓、住宅、餐厅、歌舞厅、娱乐场、室内运动场等,以及建筑自身必要的厨房、锅炉房、变配电室、物资保管室、汽车库、各种库房、不同功能用房,从而造成安全疏散通道曲折隐蔽。

(6)管道竖井多

智能建筑内部必然设置有电梯及楼梯井、上下水管道井、电线电缆井、垃圾井等,这些竖井若未加垂直和水平方向割断措施,一旦烟火窜入,则会产生“烟囱效应”,将使火灾迅速蔓延到上层楼房。

1.3.3 智能建筑的火灾危险性

智能建筑自身的上述特点,使其火灾危险性具有以下四个特征:

(1)火势蔓延快、烟气扩散快

智能建筑的楼梯间、电梯井、管道井、风道、电缆井、排气管道等竖向井道,如果防火分隔或防火处理得不好,发生火灾时会成为火势迅速蔓延的途径。尤其是高级旅馆、综合楼以及重要的办公楼、科研楼等智能建筑,一般室内可燃物比较多,有的智能建筑还有可燃物品库房,一旦起火,燃烧猛烈,容易蔓延。据测定,在火灾初起阶段,因空气对流,在水平方向造成的烟气扩散速度喂0.3m/s;在火灾燃烧猛烈阶段,由于高温状态下的热对流而造成的水平方向烟气扩散速度为0.5~3m/s;烟气沿楼梯间或其他竖向管道井扩散速度为3~4m/s。如一座高度为100m的智能建筑,在无阻挡的情况下,半分钟左右,烟就能沿竖向管道井扩散到顶层。

此外,助长火势蔓延和烟气扩散的因素较多,其中风对智能建筑火灾的影响较大,

5

风速增大,势必会加速火势的蔓延扩大。

(2)人员疏散困难

智能建筑人员集中、楼层跨度大、垂直距离长、人员疏散到地面或其他安全场所的时间长,而发生火灾时由于各种竖井拔气力大,火势和烟雾蔓延快,增加了疏散的困难。

(3)火灾扑救难度大

高层智能建筑发生火灾时,从室外进行扑救相当困难,一般要立足于自救,即主要是依靠室内消防设施。但由于目前我国经济技术条件所限,建筑内部的消防设施维护保养还不是很完善,因此扑救智能建筑火灾往往遇到较大的困难。另外,高层智能建筑的消防用水量是根据我国目前的技术经济水平,按一般高层建筑的火灾规模考虑的,当形成大面积火灾时,其消防用水量显然不足,需要用消防车向高楼供水,因而对消防技术装备提出了更高的要求。

(4)火险隐患多、火灾损失重

智能建筑综合性强、建筑功能复杂、可燃物多,火险隐患多,且容易造成消防安全管理不严,潜在的火险隐患多;一旦起火,易行成大面积火灾,火势蔓延快,扑救疏散困难,势必火灾损失严重。

1.4 本文的工作内容

鉴于高层智能建筑的自身特点和火灾危险性,遵循“预防为主、防消结合”的消防工作指导方针,我国《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)规定了“立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用。技术先进、经济合理”的消防设计原则,提出了“以自防自救为主,及时、可靠防火,迅速、有效灭火”的高层智能建筑消防安全要求。

故本文基于以上关于消防安全的原则及要求,应完成对河南省医学科学院整体拆建项目消防系统设计。其中包括:对建筑进行防火分区;室内消防栓灭火系统的设计,自动水喷淋系统的设计以及消防给水系统的设计计算;建筑防排烟系统的设计;对建筑消防设备联动控制系统的设计。设计应本着科学严谨,实用有效的原则进行。

6

第2章工程概况及建筑平面设计

2.1 工程概况

河南省医学科学院整体拆建项目工程位于郑州新区,西侧临博学东路,南侧临学理路,北侧临金水东路。建筑面积:占地面积4294.97平方米,总建筑面积53994.03平方米,其中地上建筑面积44126.93平方米,地下建筑面积9867.10平方米。建筑功能:地下室为设备用房、停车库和人防工程;地上一至四层为管理、会议等辅助用房,五至二十五层为科研实验及业务办公用房,四层设置应急指挥中心,屋顶设置电梯机房、冷却塔和水箱间。建筑层数、层高及高度:地下一层,层高为6.25米;地上25层,其中一至三层层高为4.5米,四层层高为4.85米,五至二十五层层高均为3.8米;室内外高差为145米,屋面面层最薄处厚度为185mm,最厚处厚度为440mm,建筑高度为99.99米。框架剪力墙结构,。

本建筑属于一类高层公共建筑,耐火等级为一级,以此为根据可进行防火分区,消防系统设计等工作。

2.2 防火分区

2.2.1防火分区的定义及类型

所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。

(1)竖向防火分区

7

为了在建筑物发生火灾时把火灾控制在一定的楼层之内,防止火灾从起火层向其他楼层垂直蔓延,沿建筑高度方向划分的防火分区为竖向防火分区。竖向防火分区用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。

(2)水平防火分区

水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。

2.2.2防火分区的划分

从防火的角度看,防火分区划分得越小,越有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分得过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。

针对本工程防火分区的划分如下:地下室划分为三个防火分区,防火分区一为设备用房,其建筑面积为926.1平方米,防火分区二、三位地下停车库,其建筑面积均小于4000平方米;地上一层划分为三个防火分区,二---四层每层划分为两个防火分区,五层及以上各层每层为一个防火分区,地上所有防火分区的建筑面积均小于2000平方米,每个防火分区均设置不少于两个安全出口用于疏散。

2.2.3防火分隔物构造及要求

防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓延,且能把建筑内部空间分隔成若干较小防火空间的物体。常用防火分隔物有防火墙、防火门、防火卷帘、防火水幕带、防火阀和排烟防火阀等。

一.防火墙

8

防火墙是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。

二.防火门

防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设置在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等且具有一定耐火性的活动的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外,更重要的是还具有阻止火势蔓延和烟气扩散的特殊功能。它能在一定时间内阻止或延缓火灾蔓延,确保人员安全疏散。防火门的耐火极限和适用范围:(1)甲级防火门

耐火极限不低于1.2h的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门,如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油等。

(2)乙级防火门

耐火极限不低于0.9h的门为乙级防火门。防烟楼梯间和通向前室的门,高层建筑封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火门。

(3)丙级防火门

耐火极限不低于0.6h的门为丙级防火门。建筑物中管道井、电缆井等竖向井道的检查门和高层民用建筑中垃圾道前室的门均应采用丙级防火门。

三.防火窗

防火窗是指在一定的时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。防火窗一般安装在防火墙或防火门上。防火窗的分类,按安装方法可分为固定窗扇防火窗和活动窗扇防火窗。按耐火极限可分为甲、乙、丙三级,耐火极限不低于1.2h的窗为甲级防火窗;耐火极限不低0.9h的窗为乙级防火窗,耐火极限不低于0.6h 的窗为丙级防火窗。防火窗的作用一方面在

9

于隔离和阻止火势蔓延,此种窗多为固定窗;二是采光,此种窗有活动窗扇,在正常情况下采光通风,火灾时起防火分隔作用。活动窗扇的防火窗应具有手动和自动关闭功能。

四.防火卷帘

防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘。防火卷帘是一种活动的防火分隔物,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘设置部位一般有;消防电梯前室、自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位、代替防火墙需设置防火分隔设施的部位等。

2.2.4 特殊部位和房间的防火分隔和布置

各种坚井等特殊部位的防火分隔建筑中的各种竖向管井,不仅是火势上下蔓延的主要途径,而且是拨烟火的通道,若防火分隔不当或未作适当防火处理,高温烟火会迅速传播扩大,造成扑救困难,严重危及人身安全,增大火灾损失。电梯是重要的垂直交通工具,电梯井一般都与电梯厅、走道及其他房间相通,若在其中设有可燃气体和易燃、可燃液体、电线(缆),一旦失火会威胁其他管井及整个建筑的安全,因此,对建筑物中的这些部位的建筑构造应严格要求,具体应采取以下防火措施:

(1)电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口,电梯门不应采用栅栏门。

(2)高层建筑的电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火等级不低于1h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。

(3)建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2-3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火

10

分隔。电缆井、管道井、与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。

(4)管道穿过楼板时,应用不燃烧材料将其周围空隙填塞密实。

2.3 本章小结

本章描述了建筑的基本工程概况,并依据《高层民用建筑设计防火规范》对建筑进行了竖向防火分区和水平防火分区的划分,同时又了解了进行防火分区的构件类型及特点。本章的工作为接下来的消防系统设计做了必要的准备。

第3章高层建筑灭火系统设计

高层建筑中的消防系统是维护建筑安全的主要力量。按灭火剂的种类和灭火方式可分为消防给水系统和固定灭火装置两大类。

以水为灭火剂的消防给水系统,按灭火设施可分为消火栓灭火系统和自动喷洒灭火系统。

3.1 消火栓灭火系统

因为本设计不需要考虑室外消防给水系统,故本设计中的消火栓灭火系统属于室内消火栓给水系统。

室内消火栓给水系统有消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组成。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外消防给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等,该设施的主要任务视为系统储存并提供灭火用水。给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等,其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓设备包括水带、水枪、水喉等,它是供人员灭火使用的主要工具。报警控制设备用于启动消防水泵,并监控系统的工作状态。系统附件包括各种阀门、屋顶消火栓等。只有通过这些设施有机协调的工作,才能确保系统的灭火效果。

11

3.1.1消火栓给水系统设计方案

该建筑为建筑高度为99.99米的一类民用高层建筑。建筑面积53994m2。由《给排水设计手册》确定:消火栓室内消防水量为40L/s,室外消防水量为30L/s,火灾延续时间为3h。自动喷水系统室内消防水量为40L/s,火灾延续时间为1h。采用水泵、水箱联合供水的不分区消火栓给水系统,在火灾发生的10min之内的消防用水贮存在高位消防水箱,火灾延续时间内消防用水贮存在室外消防水池内。

3.1.2消火栓给水系统设计

(1)消火栓的选用及设置

由于高层建筑每股水枪的水量不小于5L/s,室内消火栓应采用同一型号规格,所以设计中均选用口径为19mm喷嘴的水枪,65mm口径的消火栓,直径65mm长度20m的衬胶水带。

按规定,高层建筑和裙房的各层除无可燃物的设备层外每层均应设置室内消火栓,高层建筑的消防电梯前室应设消火栓。高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区该消火栓可设在顶层出口处或水箱间内,室内消火栓应设在楼内走道、楼梯附近等明显易于取用的地方。

消火栓栓口距地面高度为1~1.1m[9],本设计采用1m。栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直。

a. 水枪充实水柱确定

为有效地扑灭建筑物火灾,要求水枪射流时的充实水柱应能到达建筑物每层的任何高度。因此,水枪的充实水柱应按层高计算确定。通常水枪射流

13

3.6 1.0 3.68m 10m sin 45k S -==

3.3 1.0 3.25m 10m sin 45k S -==

枪充实水柱的计算如下。

图 3.1 倾斜射流的S k

若上倾角按45°考虑,则

(3.1)

式中, ——水枪充实水柱,m ;

——建筑物层高,m ;

——水枪喷嘴离地面高度,m 。

首层: 标准层:

故本设计中,消火栓充实水柱长度取10m 。

b. 消火栓保护半径的计算

消火栓保护半径计算如下:

(3.2)

式中,R ——消火栓保护半径;

d L ——水带敷设长度,m ,考虑到水带的转弯曲折,应为水带长度乘

以折减系数0.9;

——水枪充实水柱长度的平面投影长度,m ,

cos S k L S α=。

代入数据可得,

c. 消火栓间距的计算

消火栓的间距不宜大于30m ,本设计中消火栓采用单排布置及在消防电

梯、客梯前室布置,其间距计算如下:

(3.3) 式中, ——消火栓间距,m ;

——消火栓保护半径,m 。

12sin 45k H H S -=?17.7m d S =0.92010sin 4525.07m

R =?+??=d S R L L =+k S 1H 2H S L d S R

14

走廊的长度为40m,故每排布置两个消防栓,如图3.2。

d. 屋顶消火栓的设置

高层民用建筑的屋顶应设置消火栓。设置屋顶消火栓的目的是用于消防人员定期检查室内消火栓给水系统的供水压力以及建筑物内消防给水设备的性能。另外,建筑物发生火灾时也可用其灭火和冷却。屋顶消火栓的设置,应符合下列要求。

(ⅰ)屋顶消火栓的设置数应为1~2个;

(ⅱ)屋顶消火栓应设压力显示装置;

(ⅲ)采暖地区屋顶消火栓可设在屋顶出口处或水箱间内,不应设在电梯机房内。[4]

图 3.2 室内消火栓给水系统示意图

e. 管网水力计算

水力计算首先要选定最不利点和最不利管线,如图3.2所示,管线ABCD 为最不利管线。根据规范,此建筑发生火灾时消防栓同时使用数为六,即abcdef 。

消火栓a 为最不利点,该消火栓的水枪保证10m 充实水柱时所需压力为

a b c

(3.4)

式中,——水枪喷嘴处造成一定长度的充实水柱所需压力;

——实验系数,与充实水柱有关,由《高层建筑给排水设计》(以下简称《给排水设计》)查表得出;

?——实验系数,与水枪喷嘴口径有关,由《给排水设计》查表得出;

m

H——充实水柱长度,m;水枪使用角按45°计算,由《给排水设计》查表得出;

消火栓a水枪喷射流量

(3.5)式中,;

——水枪喷嘴直径,mm;

——水枪水流特性系数,由《给排水设计》查表得出;

q

H——水枪喷嘴处造成一定长度的充实水柱所需压力,kPa。

因为每只喷嘴的喷射流量最小值为5L/s,所以计算取5L/s,由《给排水设计》查表计算可得,该消火栓口所需水压

mH2O (3.6)

式中,

q

H——水枪喷嘴处造成一定长度的充实水柱所需压力,kPa;

——水带的水头损失,mH2O;

d

A——水带比阻;

d

L——水带长度m;

xh

q——水带通过的实际射流量,L/s

代入数据得,

mH2O

消火栓b水枪喷射流量

mH2O 消火栓b

(3.7)

2

1010 1.210

135.8kPa13.58mH O

110.0097 1.210

f m

q

f m

a H

H

a H

?

??

====

--??

1

4.6L/s5L/s

xh

==<

2

17.760.02768 1.1 3.3 3.321.16

xhc xhb

H H H h

=+?+=+??+=

2

13.580.0017220514.44

xha

H=+??=

2

13.58

xha q d d d xh

H H H A L q

=+=+

q

H

f

a

μ

f

d

B

d

H

5.61L/s

xhc

q===

16

217.760.02768 1.1 3.3 3.321.16xhc xhb H H H h =+?+=+??+=

式中, ——水枪水流特性系数,由《给排水设计》查表得出;

——水带比阻,查表得出;

d L ——水带长度,m

消火栓c 栓口水压

mH 2O

消火栓c 水枪喷射流量

(3.8) 水力计算结果见表3.1。

表3.1 消火栓水力计算表 管路沿程损失

mH 2O

局部水头损失按沿程损失的10%计算

管路水头总损失

mH 2O (1) 消防水箱的计算

a . 消防水箱贮水量的计算

消防水箱应储存扑救建筑物初期(10min )火灾的室内消防用水量,其有效容积可按下式计算:

(3.9) 式中 f V ——消防水箱有效容积,m 3;

f Q ——室内消防用水量,L/s ;

——水箱保证供水时间,min 。一般取 =10min [4]

5.61L/s

xhc q ===0.06f f x

V Q T =y 1.1h 1.127.2729.99

g H ==?=∑y h 27.27=∑B A x T x T

17

代入数据,得

即水箱选用的容积为18L/s 。

b .消防水箱的设置高度

根据“当建筑物高度不超过100m 时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于0.07MPa [3]”的规定,水箱箱底的设置高度取

(3.10) (4)消防水泵的选型

消防水泵的流量,应满足火灾发生时建筑内消火栓使用总数的每个消火栓的设计流量之和来计算。

消防水泵的流量为31.52L/s,从消防水泵吸水管到消防管道最不利点的水头损失,即管路水头总损失为29.99 mH 2O ,消防水池中最低水位至最不利点消火栓的标高差为40.9mH 2O ,则消防泵扬程为

14.4429.9940.9=++

85.33=mH 2O

0.853=MPa

式中 ——消防水池中最低水位只最不利点消火栓的标高差。

选用消防泵IS100-65-315离心式单级单吸式泵两台,一台为备用泵。每台水泵流量120m 3/h ,扬程118m 。

另外还需在屋顶设置一个试验消火栓,试验时流量较小,水泵流量及扬程必能满足试验需要,故不另作计算校核。

(5)消火栓的减压计算

由于高低层消火栓所受水压不同,实际出水量相差很大,当上部的消火栓口出水压力满足消防灭火要求时,下部的消火栓压力过剩,消防支管减压的目的在于消除消火栓的剩余水压。当消火栓栓口出水压力大于0.50MPa 时,可在消火栓栓口处加设不锈钢减压孔板或采用减压稳压消火栓减压,使消火1xf xh g H H H H

=++18L/s

f V =40.97.047.9m x

H =+=H

栓的实际出水量接近设计出水量。[5]本设计采用孔板减压的方法,选择孔径为31mm的减压孔板,消火栓压力计算见表3.2。

(6)水泵接合器的选择

楼内消火栓用水量为30L/s,每个水泵接合器的流量为10~15L/s,故选用两个水泵接合器即可,采用外墙墙壁式,型号为SQB型,DN100。

表3.2 消火栓压力计算

3.2 自动喷水灭火系统设计

自动喷水灭火系统是利用其特有的性能,在火灾时能自动喷水灭火的固定灭火方式,可使火灾在初期就能够及时得以控制,从而最大限度的减少火灾损失。自动喷水灭火系统具有灭火效率高,安全可靠,工作性能稳定,适用范围广,投资少,不污染环境等优点。广泛应用于民用建筑、工业厂房及仓库。特别适用于在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生困难的重要或火灾危险性较大的场所中应用。[1]

3.2.1自动喷水灭火系统概述

为适应保护对象的需要,充分发挥自动喷水灭火系统的作用,系统具有

18

19

多种形式。按喷头的封闭与否可分为闭式系统和开式系统。

闭式系统装有闭式喷头,平时处于密闭状态,发生火灾后,由于热力作用,闭式喷头会自动打开喷水灭火。由于保护场所环境条件限制,要求平时闭式系统灭火管网内充有水或压缩空气,因此又有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统等多种系统类型。但露天场所不易采用闭式系统。

开式系统装有开式喷头,因此,灭火管网平时不会存水。当设置场所发生火灾时,由火灾探测控制装置启动系统,所有开始喷头会同时喷水灭火或阻止火势蔓延。开式系统根据其作用不同,又分为雨淋系统、水幕系统和雨淋—泡沫联用系统。

图3.3 湿式自动喷水灭火系统组成示意图

湿式系统由闭式喷头、湿式报警阀组、管道系统、水流指示器、报警控制装置和给水设备组成。其工作原理为:火灾发生时,火源周围温度上升,火焰或高温气流使闭式喷头的热敏感元件动作,喷头被打开喷水灭火。此时,湿式报警阀后的配水管道内的水压下降,在水源压力作用下使原来处于关闭状态的湿式报警阀组开启,压力水流向配水管道。随着报警阀的开启,报警M L P 高位水箱消防水池控制报警器

水泵接合器湿式报警阀组水流指示器闭式喷头压力表驱动电机

20 信号管路开通,压力水冲击水力警铃发出声响报警信号,同时,安装在管路上的压力开关接通发出相应的信号,直接或通过消防控制中心自动启动消防水泵向系统加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。另外,串联在管路上的水流指示器,由于水的流动被感应并送出相应的信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水。

此系统满足环境温度不低于4℃,且不高于70℃能用水灭火的建筑。故本设计采用闭式系统中的湿式自动喷水灭火系统。

3.2.2喷头的布置

闭式自动喷水灭火系统的设计,用于保证建筑物的最不利点有足够的喷水强度。喷水强度的大小与建筑物的火灾危险等级有关。根据高规,本建筑属于中危险级。设计采用标准玻璃球喷头,由《给排水设计》查表可知:在10m 水柱的工作压力下,消防用水量20L/s ,设计喷水强度应达6L/( min · m 2),作用面积应为200 m 2,喷头工作压力为10 mH 2O 。

喷头是自动喷水灭火系统的主要组件。自动喷水灭火系统的火灾探测性能主要体现在喷头上。喷头在火灾时主要有两个作用过程,首先是探测火灾,然后在保护面积上进行布水以控制和扑灭火灾。喷头布置间距与系统设计喷水强度、喷头类型、喷头工作压力和喷头的布置形式有关,其间距确定合理与否,将决定喷头能否及时动作和按规定强度喷水。本设计采用矩形布置喷头间距。

矩形间距布置为同一根配水支管上喷头的间距大于或小于相邻配水支管的间距,如图3.4所示。查《给排水设计》可得:每只喷头最大保护面积为12.5m 2,矩形布置的边长不能超过4.4m ,且不宜小于2.4m ,喷头与边墙的最大间距为1.8m ,具体布置见图3.5。

(1)确定最不利面积

矩形布置的长边可按下式计算:

(3.11)

(1.05S

消防工程毕业设计室内消火栓系统

前言 3室内消火栓系统 3.1室内消火栓系统概述 3.1.1室内消火栓箱及其组件的配置 第五号生产车间室内消火栓配置65 25, DN的消防水带,长度不宜超过m 喷嘴当量直径mm 19的消防水枪。 3.1.2室内外消火栓的布置 第五号生产车间室外消火栓的数量根据室外消火栓设计流量与保护半径计 算确定,保护半径不超过m 10计算,第 ~ 15 150,每个室外消火栓出流量宜按L/s 五号生产车间的室外消火栓沿建筑周围均匀布置且不集中布置在首层车间的一侧。室外消火栓可以直接连接水带和水枪出水灭火,是扑救建筑火灾的重要消防设施之一。第五号生产车间的室外消火栓系统采用低压系统。环状消防给水管网安全可靠,第五号生产车间采用环状管网。徐州市第五号生产车间的总体积是3 . 161 m 85 = . ? ? V= 25 211009 . 25 m m 734 35 m 15 . 根据规范可得,生产车间室外消火栓设计流量为s/ 40,故室外消火栓设置 L 3个。在消防登高操作面布置2个,与之对应面中间布置一个,距离建筑外墙为 5。第五号生产车间满足同一平面应有2支消防水枪的2股充实水柱同时可m 达到任何部位的要求。 3.1.3室内消火栓栓口设置 根据表4-1可知第五号生产车间充实水柱长度是m 13。 表3-1 建筑火灾对水枪充实水柱的要求 建筑类别充实水柱长度/m 栓口动压/MPa 厂房、库房、高层建筑、室 13 ≥0.35 内净空高度超过8m的民用 建筑 其他场所10 ≥0.25 3.2室内消火栓系统布置方案 3.2.1选定消火栓、水带、水枪的型号 第五号生产车间属于丙类厂房,最不利点处消火栓栓口动压不小于 DN的室内消火栓,水枪.0,充实水柱不小于m 13。选用公称直径为65 MPa 35 喷嘴直径mm DN的聚氨酯有衬里水带长度25m。 19,65

金融工程专业学生职业生涯规划(16页字数5800)

大学生职业生涯规划设计 姓名: 专业: 时间:

目录 引言 (3) 第一章人生志向总体目标 (4) 1.1个人基本情况 (4) 1.2 职业兴趣 (4) 1.3 职业能力及适应性 (4) 1.4 360度评价 (5) 1.5 职业测评 (5) 1.5.1 TOPS职业测评 (5) 1.5.2 霍兰德职业测评 (6) 1.5.3 MBIT职业测评 (6) 1.6 职业价值观 (7) 1.7胜任能力 (7) 1.8 自我分析小结 (7) 第二章职业认知 (8) 2.1家庭环境的分析 (8) 2.2 外部环境分析 (8) 1、学校环境分析 (8) 2、社会环境的分析 (9) 2.3 目标职业的分析 (10) 2.4 SWOT分析 (11) 2.5 职业认知的小结 (12) 第三章职业规划 (12) 3.1 确定目标和途径 (12) 3.2 制定行动计划 (12) 3.2.1 短期计划 (12) 3.2.2 中期计划 (14) 3.2.3 长期计划(畅想) (15) 第四章风险评估 (15)

第五章总结 (16) 引言 高速发展的社会主义市场经济成就了一个个杰出的英才,社会也同时步入一个激烈的人才竞争时代,对于一名处在校园与社会交叉口的大学生而言,职业生涯规划开始逐渐成为就业争夺战中的另一个重要砝码。如不进行有效的规划,势必会造成事倍功半,一脸茫然踏入这个竞争激烈的社会,怎能使自己的优势得到充分的发挥,在广阔的领域中占有一席之地? 正所谓有目标才有动力,“知己知彼,百战不殆”。只有在全面把握自己、审视自己、认识自己、了解自己的基础上,做好自我评估,综合自己的兴趣、特长、性格、学识、技能、智商、情商、思维方式等,拟定正确的职业方略,弄清我想干什么、能干什么、怎么干、在众多的职位面前我会选择什么等问题,从而达到一击必中,事半功倍的效果。 第一章人生志向总体目标 “雄心壮志是茫茫黑夜中的北斗星”,志向是人生的导航,是事业的基石,是前进路上的指南针,它对我们的一生都起着重要的作用。 我的总体目标是成为一名优秀的本科毕业生并且考取东北财经大学金融工程专硕研究生,研究生毕业后进入中信银行上海分公司,

毕业论文---建筑消防系统论文

建筑的消防系统 摘要:建筑物的消防系统与人们的私人财产和生命安全息息相关,我们只有拥有合理的、规范的消防措施以及消防意识才能保证我们的城市家园更加美好漂亮,以及给社会国家带来健康发展。 关键词:建筑消防标准、消火栓、报警系统、消防设备。 自从学习建筑设备这门课程以来我深感到它的重要性,有时候它与我们的人身财产与生命安全息息相关,因此我从《室外给、排水组成》、《建筑采暖系统的分类》、《建筑通风的基本原理》、《建筑房排烟设计》、《空气调节的基本原理》、《建筑的消防系统》这6个题目中选取了《建筑的消防系统》,并且阐述了建筑消防标准和规范报警系统的相关观点,我们只有在建筑房屋的时候严格执行这些规范和标准,才能保证我们每一个人的人身财产与生命安全,共同创造一个和谐美好的城市家园。 随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高以及其它各项事业的兴旺发达,城市用地日益紧张,促进建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,并随着用电负荷及煤气耗量的加大,对建筑消防、火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,建筑消防及火灾自动报警系统设计已成为建筑设计中最重要的设计内容之一。 一、建筑物消防系统的标准及规范 目前我国与建筑电气消防有关的设计规范主要有《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《民用建筑电气设计规范》等。前两部是国家标准,后者是国家建设部发布的行业标准。三部规范对建筑中一、二类建

筑的划分以及对火灾报警与消防联动控制系统的设置与要求总体来讲是一致的,但从各自不同角度三部规范也各有侧重,有所区别。在实际应用中国标是带有强制性的,必须严格遵守,部标或行业标准应服从国标。 1、设计依据 建筑物消防设计的依据是建筑消防设计规范、系统设计规范、设备制造标准、安装施工验收规范及行政管理法规等五大方面的消防法规,并注意了解现行国家有关标准及规范中的正面词:"必须"、"应"、"宜"、"可"和反面词:"严禁"、"不应"、"不得"、"不宜"的含义。 要结合建筑物的功能、用途及属于哪级保护对象和消防等级,并认真执行现行国家有关标准及规范的宽严程度及公安消防监督部门的审批意见。 2、火灾报警系统基本形式的划分 火灾报警系统的形式应根据具体设计对象来确定,在做规划设计方案时,应首先必须搞清楚设计对象的建筑形式、规模、分类、建筑个体的分布等诸多因素,再根据这些因素来确定火灾报警系统的形式。 二、消防设备布置 火灾探测器的设置:敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和通道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及通道相通,在发生火灾时烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,也是在发生火灾时烟气容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。 电缆竖井应单独划分探测区域及装设火灾探测器。一则是恐怕竖井形成拔烟火的通道;二则是恐怕发生火灾时火势沿电缆延燃。为防止竖井形成拔烟火的通道及防止发生火灾时火势沿电缆延燃,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建

消防工程毕业设计开题报告

华北水利水电学院本科生毕业设计开题报告 2010年 3 月 16 日 学生姓名冯孝辉学号 6 专业消防工程 题目名称某综合楼消防系统设计 课题来源导师提供 主要内容 1、熟悉图纸,计算建筑面积,根据《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005)版》规范确定是二类建筑。 2、根据《高层建筑给水排水设计规范GB 50015-2003》进行室内消火栓系统设计。首先确定消火栓保护半径进而确定系统的布置方案。再依立体图画出平面原理图进行水力计算进而进行设备选型。 3、根据《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》以及《高层建筑给水排水设计GB 50015-2003》 进行自动喷水灭火系统的设计。首先是确定建筑物危险等级进而根据具体规范进行喷头布置。再依据面积法进行水力计算,验证校核,并最终确定管道、泵的选型。 4、根据《建筑灭火器配置设计规范》先确定灭火器配置场所和火灾种类,再确定灭火器的设置点数、位置和规格。因为,本工程设有消火栓系统和自动喷水灭火系统,所以灭火器可以根据规范要求适当减少配置。 采取的主要技术路线或方法 一、确定建筑物消防给水系统 该水系统的设计用水量应考虑该城市的市政供水。 设计用水量由下列各项组成: 1、消火栓消防给水系统。 2、自动喷水灭火系统。 设计用水量为以上两系统用水量之和;确定消防水箱是应考虑市政补水的影响;确定高位水箱时应符合规定。 (一)室内消火栓给水系统 1、分类 a、按服务范围分为独立的室内高压或临时高压消防给水系统和区域集中

的室内高压或临时高压消防给水系统。 b、按建筑高度分为一次供水室内消火栓给水系统和分区供水室内消火栓给水系统。 此建筑用临时高压、一次供水室内消火栓给水系统。 2、组成 室内消火栓系统由水枪,水带,消火栓,消防管道和水源组成,当室外管网水压不能满足室内消防要求时,还应设置消防水池,消防水泵和消防水箱。 (二)自动喷水灭火系统 1、分类 根据喷头形式不同,分为闭式和开式自动喷水灭火系统两大类。 2、组成 自动喷水灭火系统由喷头、探测器、管网系统、报警阀(湿式或者干式)、喷淋泵、高位水箱等组成。 该工程采用湿式自动喷水灭火系统,设室外消防水池和高位水箱的综合给水系统。 二、消防给水方式的选择 城市市政管网必须常年有足够的消防用水量,必须能满足室内最不利点灭火设备的水压要求。市政管网不允许室内消防水泵从室外给水管网直接吸水,消防用水由市政给水管网进入消防水池,再由消防水泵加压送到室内消火栓系统。 (一)消火栓消防给水方式 a、并联供水方式:适用于分区数在3个分区以下,且允许设置高位水箱的建筑中。 b、串联供水方式适用于建筑高度大于100m的高层建筑中。 C、减压供水方式可减少水泵数量,减少泵房面积。 (二)自动喷水灭火系统供水方式 自动喷水灭火系统管网内压力不应大于,但考虑到系统管网安装在吊顶内适当降低管网工作压力可减少维修工作量和避免发生渗漏。竖向分区压力控制在—左右。其供水方式分直接供水和水泵水箱加压供水。

金融工程毕业论文题目

金融工程本科毕业论文选题参考 对本选题参考的说明: 1、以下选题仅提供了写作的方向,请学生自己根据写作重点确定论文题目。题目应该简洁明了,直接反映出论文的主要内容。 2、本参考选题仅列出部分主要的研究主题,学生可以根据自身的情况,选择其他的题目。 3、请每位同学把自己的学号、姓名、联系方式、电子邮箱地址、论文题号及论文题目等项目填写清楚,具体格式见附表1(EXCEL格式); 4、论文选题结束后,请班长将选题结果发送至以下电子邮箱: 一、宏观金融与国际金融问题 1.汇率传递与我国通货膨胀关系的实证研究 2. 利率政策调整后的有效性分析 3.人民币国际化:条件、现状与路径选择 4. 金融危机对江苏经济的影响 5.金融危机:比较与启示 6.存款准备金政策及其作用机制的完善 7.我国货币政策传导机制效应研究 8.货币失衡与通货膨胀 9. 我国现行利率政策评估 10. 利率结构的调整与经济结构的调整 11. 我国利率政策的经济运行效果分析 12. 人民币汇率制度改革与货币政策的协调 13. 论通货膨胀压力下的利率政策选择 14. 股票市场对我国货币政策的传导作用分析 15.后金融危机时期人民币汇率政策的选择 16. 利率变动对房地产信贷风险影响的实证分析 17.我国外汇储备持续增长的原因分析 12.人民币升值背景下我国企业的外汇风险管理 18.人民币汇率调整对我国商业银行的影响分析 19. 人民币国际化的路径与政策选择 20.人民币汇率变动对国内价格水平的影响 二、金融工程问题

1.衍生金融产品定价的基本假设讨论 2.无套利定价方法的实证分析 3.风险中性定价方法的实证分析 4.中国企业运用衍生金融工具套期保值的实证研究 5.远期价格与期货价格的关系分析 6.现货-远期平价定理的实证分析 7.互换定价方法的实证分析 8.期权交易策略的实证分析 9.衍生金融工具套期保值策略分析 10.国债期货研究 11.股指期货风险测算及监管 12.权证与其标的资产相关性的实证分析 13.VaR模型及其在证券投资管理中的应用 14.基于ETF的沪深300股指期货套利研究 15.沪深300股指期货统计套利研究 16.沪深300股指期货风险管理研究 17.国际板证券退市制度研究 18.国际板证券上市制度研究 19.国际板证券监管研究 20.股指期权的风险度量研究 21.我国国债期货的风险管理研究 22.我国重启国债期货的可行性研究 23.欧债危机对我国股市的影响分析 24.我国多层次资本市场体系建构研究 25.债券市场与股票市场协调发展研究 26. 我国三板市场法律制度研究 27.股指期货期权定价研究 28.我国金融衍生品创新研究 三、金融市场问题 1.论我国票据市场的现状及完善措施 2.发达国家发展票据市场的借鉴与经验 3. 证券回购市场的交易分析 4. 货币市场共同基金的运作及其特征 5.中国证券市场监管制度变迁与政策选择研究 6.证券经纪业务与证券经纪人制度研究

消防工程课程设计

武汉工程大学四教灭火器设置研究 摘要 近年来,高校多次出现重大消防安全事故,造成了严重的生命财产损失和消极的社会影响。而灭火器具有操作简单,轻便灵活,能顾在火灾初期迅速控制火灾的特点。本文选择从灭火器的基本特性出发,针对四教学楼的安全消防进行设计研究,得出最可靠的灭火器布置方式,对减少重大火灾事故的发生具有重大的意义。 abstract In recent years, colleges and universities multiple occurrences of major fire accidents, cause serious life and property loss and negative social impact. And fire extinguisher has simple operation, portable and flexible, can regard control the characteristics of the fire quickly at the beginning of the fire. This article choose starting from the basic characteristic of the fire extinguisher, study four teaching building fire safety design, fire extinguisher layout mode of the most reliable, to reduce the happening of the fire accident is of great significance.

消防工程论文

火灾自动报警系统在工程实际应用中存在的问题 摘要:随着经济社会的发展,现代化城市人口高度集中,高层、超高层和地下建筑大量开发建设,给建筑消防和城市防灾减灾提出了更高的要求。火灾自动报警系统应时代要求发展出现,在建筑消防的“防”上有巨大的贡献,但同时也存在相当多的问题。 关键词:火灾自动报警系统,运行问题,改善方法 火灾对经济社会造成的损失不亚于地震和洪涝灾害,由于火灾发生的频率高居各种灾害之首,这更需要人们对火灾有足够的认识。火灾从发生到结束大致分为四个阶段:初期起、成长期、最盛期和衰减期。火灾初起期是扑灭火灾的最佳时期,及时的发现火灾并发出报警可以有效地阻止火灾的蔓延,将损失降到最低。火灾自动报警器通过感温和感烟探头等地感应,对发生火灾区域及早报警,提醒人员及时疏散和灭火起到重大作用。 一、火灾自动报警系统的组成和工作原理 1.1火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警装置(火灾报警控制器)、火灾警报装置(声光报警器)、控制装置(包括各种控制模块)等构成。火灾自动报警系统根据建筑规模的大小和重点防火部位的数量多少可分为:区域火灾报警系统、集中火灾报警系统和控制中心火灾报警系统。 1.2火灾自动报警系统的工作原理 火灾探测器通过对火灾发出的物理、化学现象——气(燃烧气体)、烟(烟雾粒子)、热(温升)、光(火焰)的探测,将探测到的火情信号转化为火警信号,现场人员发现火情后应立即按动手动报警按钮或消火栓按钮,发出火警信号。火灾报警控制器接到火警信号后,经处理,一方面发出预警、火警声光报警信号,同时显示并记录火警地址和时间,告诉消防控制室(中心)的值班人员;另一方面将火警信号传送至各楼层(防火分区)所设置的火灾显示盘显示火警发生的地址,通知楼层(防火分区)值班人员立即察看火情并采取相应的措施。在消防控制室(中心)还可能通过报警控制器的通讯接口,将火警信号在CRT微机彩显系统显示屏上更直观地显示出来。 二、火灾自动报警系统运行的有效性和存在的问题 2.1火灾自动报警系统运行的有效性 火灾自动报警系统本身并不灭火,而是通知人们去现场灭火,现场消防队员或用消火栓,或用手提式灭火器灭火。因而,它不可能单独作为一个灭火体系,而是要与其它灭火系统联合作用来灭火。对于消火栓灭火系统而言,在正常情况下,灭火一般需要经历以下五个步骤:现场人员发现火情,向消防队报警、消防队警车出动、到达现场,使用消火栓喷水灭火。火灾案例分析表明:以上五个环节环环相扣,若哪一个环节出了差错拖延了时间,则失火将可能蔓延成灾,救火将失败。假设(只是假设,并未有统计数据支持),每个环节的保证率都高

金融工程专业论毕业论文选题题目大全

金融工程专业论毕业论文选题题目大全 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。您的努力学习是为了更美好的未来! 金融工程毕业论文选题(一) 1.衍生金融产品定价的基本假设讨论 2.无套利定价方法的实证分析 3.风险中性定价方法的实证分析 4.金融期货与商品期货的实证比较分析 5.远期价格与期货价格的关系分析 6.现货-远期平价定理的实证分析 7.互换定价方法的实证分析 8.期权交易策略的实证分析 9.衍生金融工具套期保值策略分析 10.国债期货研究 11.我国股指期货的推出对股票市场的影响 12.权证与其标的资产相关性的实证分析 13.VaR模型及其在证券投资管理中的应用 14.股指期货风险测算及监管 15. 中国股指期货推出的市场效应分析 金融工程毕业论文选题(二) 1.我国货币政策工具的使用及条件 2.我国货币政策最终目标与财政政策目标的协调 3.中国与美国(或其他国家)货币政策的区别 4. 股票市场对我国货币政策的传导作用分析 5.货币政策的有效性、效果、效率分析 6.存款准备金政策及其作用机制的完善 7.我国货币政策传导机制效应研究 8.进一步拓展我国公开市场业务的对策

9. 我国现行利率政策评估 10.衡量货币政策松紧程度的指标的选择 11.货币失衡与通货膨胀 12. 利率结构的调整与经济结构的调整 13.储蓄和投资的利率弹性研究 14. 央行利率政策调整对银行业的影响与对策 15.我国利率政策的经济运行效果分析 16.论通货膨胀压力下的利率政策选择 金融工程毕业论文选题(三) 1. 汇率传递与我国通货膨胀关系的实证研究 2. 利率政策调整后的有效性分析 3. 人民币国际化:条件、现状与路径选择 4. 金融危机对江苏经济的影响 5. 金融危机:比较与启示 6.存款准备金政策及其作用机制的完善 7.我国货币政策传导机制效应研究 8. 货币失衡与通货膨胀 9. 我国现行利率政策评估 10. 利率结构的调整与经济结构的调整 11. 我国利率政策的经济运行效果分析 12. 人民币汇率制度改革与货币政策的协调 13. 论通货膨胀压力下的利率政策选择 14. 股票市场对我国货币政策的传导作用分析 15. 后金融危机时期人民币汇率政策的选择 猜你喜欢: 1.金融工程毕业论文选题 2.金融工程专业毕业论文选题 3.金融工程毕业论文选题目录 4.金融工程毕业论文选题

消防工程专业职业生涯规划书范文格式(原创)

消防工程专业职业生涯规划书范文格式(原创) 大学四年规划书之消防工程专业详细执行计划如下: 消防工程专业大学四年规划 初入大学就应该树立正确的职业生涯规划理念,大一就进行职业规划,从一开始就不走弯路。 大一、大二 在大一首先要适应大学生活,把握大学生活特点与节奏,合理科学安排好时间。同时要注意自身道德素质的提升,完善自己的世界观、人生观、价值观。积极学习马克思主义、毛泽东思想,用科学的理论武装自己,学会用辩证唯物主义分析问题,解决问题。特别要注重基础课的学习。要熟练牢固掌握基础知识。进一步强化英语的学习,特别是口语的表达能力和理解能力。 其次,在学习上要养成自主学习的好习惯,自己对自己的学习认真负责,形成良好的大学学习方法,有侧重、有倾向性,培养理性深入思考分析问题的能力,锻炼自己的理科思维,养成良好的思维品质。 另外,要开始融入社会,广泛交际,积极参与各项有益的活动,不断提高自己的社会交际能力,开始积累有效的社会实践经验。充分发挥自己的长处,弥补自己的不足,学会有技巧有能力的处理各种交际问题。还要关注本专业的发展动向,对专业有初步了解和认识,关注专业的科技前沿发展,了解市场行情及就业状况,为专业的深入学习打好基础。

大三、大四 努力搞好专业核心课程,熟悉当年同专业同地区本科生就业情况。多向毕业学姐学长了解情况,学习相关面试技巧。分析就业形势,做好简历,多参加招聘活动,在实践中检验自己。做好毕业论文。 二、消防工程专业就业方向分析: 某名企人力资源总监曾先生表示,消防工程专业的就业前景不错,毕业生主要到公安消防部队和企事业单位从事消防工程技术与管理和灭火救援指挥方面的工作。 文章来源网络整理,请自行参考编辑使用

消防工程毕业设计厂房仓库(校级优秀)

摘要 消 防 工 程 毕 业 设 计 作者:陆序勇2018.06.05

ABSTRACT 生产车间水灭火系统及防排烟系统 和火灾自动报警系统设计 摘要:本文针对第5号生产车间进行消防系统设计,主要设计内容包括:建筑防火设计,室内消火栓系统设计,消防炮灭火系统设计,防排烟系统设计,火灾自动报警系统设计。 第五号生产车间是多层厂房与仓库贴邻建造的建筑,火灾危险类别分别为丙类厂房和丙2类仓库,采用钢筋混凝土框架结构,耐火等级二级。 第五号生产车间室内消火栓系统设计充实水柱为13m,消火栓布置方式为多排布置,两股充实水柱到达室内任何位置,设计流量为25 L/s,选用XBD5.0/25-150L型消防泵,一用一备,设置2个水泵接合器。 第五号生产车间厂房部分二层采用消防炮灭火系统,消防炮灭火装置设计流量为30L/s,采用型号为ZDMS0.8/30S-A-YA水炮,采用复式火灾探测器,型号为JTG-ZHF-YA001。 第五号生产车间火灾自动报警系统,采用控制中心火灾报警系统,按建筑性质采用JTY-LZ-ZM991感烟探测器安装,安装方式均为吸顶安装。 关键词:生产车间室内消火栓系统消防炮系统防排烟系统火灾自动报警系统

目录 1前言 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2多层厂房、仓库的主要特点 (1) 1.2.1多层厂房的特点 (1) 1.2.2多层仓库的特点 (1) 1.3设计内容 (1) 1.4设计规范依据 (2) 2建筑防火设计 (3) 2.1建筑的分类与耐火等级 (3) 2.2平面布置 (3) 2.2.1休息室办公室的布置 (3) 2.2.3变配电站的布置 (4) 2.2.4消防设备用房的布置 (4) 2.3防火分区划分 (4) 2.3.1防火分区划分的依据 (4) 2.3.2首层厂房的防火分区划分 (5) 2.3.3首层库房的防火分区划分 (5) 2.3.4二层厂房的防火分区划分 (5) 2.3.5二层库房的防火分区划分 (5) 2.4安全疏散 (6) 2.4.1疏散距离的设置 (6) 2.4.2安全出口的设置 (7) 2.4.3疏散宽度 (7) 3室内消火栓系统 (8) 3.1室内消火栓系统概述 (8) 3.1.1室内消火栓箱及其组件的配置 (8) 3.1.2室内外消火栓的布置 (8) 3.1.3室内消火栓栓口设置 (8) 3.2室内消火栓系统布置方案 (8) 3.2.1选定消火栓、水带、水枪的型号 (8) 3.2.2确定消火栓的水枪充实水柱和水枪设计流量 (9) 3.2.3计算消火栓的保护半径 (9)

金融毕业论文选题题目大全.doc

金融毕业论文选题题目大全 我国民营企业融资结构研究 论多元化融资对我国电信业实现国际化经营的推动作用试论我国社会保障制度的进一步深化改革 谈网络金融现状及其发展战略 我国汽车金融服务业的制约因素及促进措施 关于我国投资银行发展问题的战略研究 网络化与我国商业银行发展 论佛山民营经济的金融支持 中国反洗钱的现状与对策 我国商业银行中间业务与发展策略 银行不良资产居高不下的成因和对策 商业银行的营销策略研究 建立我国信托投资公司内部控制制度的探讨 人民币国际化问题研究 我国资本市场深化的背景与途径分析 我国证券市场的现状、存在问题及发展前景分析 农村信用社不良贷款成因及其治理对策 论我国金融业混业经营及其发展模式 个人消费信贷的风险分析与控制 中小企业融资中的银企关系探讨

保持人民币汇率稳定的理性及对策 全球离岸金融市场与我国的离岸银行业务发展 国有商业银行品牌营销策略研究 推进广东金融发展、加强粤港金融合作与创新 2019-05-14 我国民营企业融资结构研究 论多元化融资对我国电信业实现国际化经营的推动作用 试论我国社会保障制度的进一步深化改革 谈网络金融现状及其发展战略 我国汽车金融服务业的制约因素及促进措施 关于我国投资银行发展问题的战略研究 网络化与我国商业银行发展 论佛山民营经济的金融支持 中国反洗钱的现状与对策 我国商业银行中间业务与发展策略 银行不良资产居高不下的成因和对策 商业银行的营销策略研究 建立我国信托投资公司内部控制制度的探讨 人民币国际化问题研究 我国资本市场深化的背景与途径分析 我国证券市场的现状、存在问题及发展前景分析

农村信用社不良贷款成因及其治理对策 论我国金融业混业经营及其发展模式 个人消费信贷的风险分析与控制 中小企业融资中的银企关系探讨 保持人民币汇率稳定的理性及对策 全球离岸金融市场与我国的离岸银行业务发展 国有商业银行品牌营销策略研究 推进广东金融发展、加强粤港金融合作与创新 2019-05-14 我国民营企业融资结构研究 论多元化融资对我国电信业实现国际化经营的推动作用 试论我国社会保障制度的进一步深化改革 谈网络金融现状及其发展战略 我国汽车金融服务业的制约因素及促进措施 关于我国投资银行发展问题的战略研究 网络化与我国商业银行发展 论佛山民营经济的金融支持 中国反洗钱的现状与对策 我国商业银行中间业务与发展策略 银行不良资产居高不下的成因和对策 商业银行的营销策略研究

金融工程专业导论

金融工程专业导论 金融工程(1)班张晴宇 作为大一的一名新生,刚来这里,对金融一无所知,幸运的是学校里开设了专业导论这门课,使我对金融有了点初步的认识。 在我看来,金融是美好和邪恶的结合。金融是跨时间、空间的资源配置,金融市场可以聚集大量的闲散资金。这些闲散资金可以用于国家工程医药科技各方面的建设,促进国家的经济发展。 美国就是个很好的例子,美国的经济发展离不开华尔街,离不开金融。金融是一个很美好的领域,但金融危机也很恐怖。历史上发生了多少次金融危机,有多少人因此流落街头,输的一败涂地,又有多少人在华尔街跳楼自杀。我们渴望繁荣,但绝不是非理性繁荣。 在一次次的金融危机之后,人们意识到了金融监管的重要性,于是有了美国的联邦储备委员会,有了英格兰银行,有了香港的银行体制,有了中国人民银行,之后又有了银监会。 金融市场有各种各样的银行,除此之外还有各种金融机构,这些都需要有一个部门来监督。如果没有监督,比如说银行有100元的存款全部作为贷款发放出去了,人家来取钱拿什么给人家?这种情形是不行的,银行垮了、倒闭了怎么办?因此银行需要储备准备金。银行可以发放贷款,可以进行投资,但一定要根据法定准备率,储备充足的准备金。 现在大部分国家的中央银行也担负着监督的角色,我们国家在银监会成立之前,中央银行具备监管的功能,这个功能是不可替代的,所以必须要有一个中央银行,监管是必不可少的。 金融是一个博大精深的领域,这里有很多值得人尊敬的前辈,如保罗?沃伯格,可以成功预测金融危机的规模和影响,简直太不可思议了。我原以为金融业是男人拥有绝对优势的世界,女性是很难获得成功的,但缪丽尔?希伯特做到了,她在金融业开辟了自己的世界。我很钦佩她。 关于金融工程的定义有多种说法,美国金融学家[1] 约翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定义最好:金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施,以及对金融问题给予创造性的解决。 金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,

消防工程毕业设计论文

第1章绪论 1.1 现代火灾的形成 “火灾”,是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。人类能够对火进行利用和控制,是文明进步的一个重要标志。火,给人类带来文明进步、光明和温暖。但是,失去控制的火,就会给人类造成灾难。所以说人类使用火的历史与同火灾作斗争的历史是相伴相生的,人们在用火的同时,不断总结火灾发生的规律,尽可能地减少火灾及其对人类造成的危害。对于火灾,在我国古代,人们就总结出“防为上,救次之,戒为下”的经验。随着社会的不断发展,在社会财富日益增多的同时,导致发生火灾的危险性也在增多,火灾的危害性也越来越大。据统计,我国70年代火灾年平均损失不到2 .5亿元,80年代火灾年平均损失不到3.2亿元。进入90年代,特别是1993年以来,火灾造成的直接财产损失上升到年均十几亿元,年均死亡2000多人。实践证明,随着社会和经济的发展,消防工作的重要性就越来越突出。“预防火灾和减少火灾的危害”是对消防立法意义的总体概括,包括了两层含义:一是做好预防火灾的各项工作,防止发生火灾;二是火灾绝对不发生是不可能的,而一旦发生火灾,就应当及时、有效地进行扑救,减少火灾的危害。 现代建筑的起火原因有多种,主要有:生活和生产用火不慎、违反生产安全制度、电气设备设计安装使用及维护不当以及自燃现象引起等。 1.2 建筑火灾的发展过程 建筑火灾最初是发生在建筑内的某个房间或局部区域,然后由此蔓延到相邻房间或区域,以至整个楼层,最后蔓延到整个建筑物。 室内火灾的发展过程可以用室内烟气的平均温度随时间变化来描述,如图1.1。 1

超市消防系统毕业论文

炎黄职业技术学院信息工程系毕业设计(论文) 超市消防系统 年级: 311级 学号: 07000903017 姓名: 张潇 专业: 楼宇智能化 指导老师: 张爽 二零一三年十二月

摘要 消防监控系统是大型超市不可缺少的重要组成部分,能够及时发现和通报火情并能采取措施灭火,保证超市内设备正常运行和人员逃离。本设计包裹两个主要部分:硬件部分设计和软件部分设计。硬件部分设计首先通过探测器和控制器监控超市的温度,可燃气体的浓度、烟灰密度、光的强度等物理量,然后进行数据采集,最后将采集到的数据通过二总线传到消防报警监控联动系统,再由消防联动系统监控联动设备发出警报,喷淋灭火动作。 火灾自动报警系统选用海湾公司的二总线火灾报警控制系统,考虑消防栓灭火系统、闭式湿式自动灭火系统、气体灭火系统等显示工程中常见的固定灭火系统。同时,增加了计算机联动控制和消防控制室多线控制盘硬件直接控制电路,加强了系统的可靠性。 关键词:火灾自动报警;联动控制;自动喷水灭火系统

目录 摘要 ..................................................................................................... 第1章绪论. 0 1.1本课题的研究意义 0 1.2本课题的研究目的 0 1.3本论文的主要内容与创新点 (1) 第2章人事工资系统概述 (2) 2.1国内人事工资系统现状和发展 (2) 2.2人事工资系统理论介绍 (2) 2.3系统特征与主要使用技术 (2) 第3章系统分析与设计 (4) 3.1系统分析 (4) 3.2系统功能分析 (4) 3.3数据流程图 (4) 第四章系统详细设计与模块的具体实现 (6) 4.1系统的登录界面 (6) 4.1.1 登录界面的具体实现 (7) 4.2主界面的具体实现 (9) 4.3录入信息界面的具体实现 (10) 4.4查看统计界面的具体实现 (13) 4.5查看信息界面的具体实现 (15) 4.6管理工资界面的具体实现 (16) 4.7工资条界面的具体实现 (16) 4.8考勤和应扣项目界面的具体实现 (18) 4.9工资标准界面的具体实现 (19) 结论 (20) 致谢 (21) 参考文献 (22) 附录程序相关代码 (23)

建筑物消防系统设计毕业论文

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期:

消防设计文件内容

消防设计文件内容 一、一般要求 (一)消防设计文件应当包括设计说明书,有关专业的设计图纸,主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要求设计的内容。 (二)消防设计文件应当按照下列顺序编排: 1、封面:项目名称、设计单位、日期。 2、扉页:设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 3、设计文件目录。 4、设计说明书。 5、设计图纸。 二、新建、扩建工程消防设计文件申报内容 (一)设计说明书 1、工程设计依据。包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 2、建设规模和设计范围。包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。 3、总指标。包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

6、总平面。包括场地所在地的名称及位置,场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术条件。 7、建筑、结构。包括建筑面积、建筑层数、层高和总高,建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,建筑物使用功能和工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系,建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局,防火防烟分区的划分等。 8、建筑电气 (1)消防电源、配电线路及电器装置。包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式;消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。 (2)火灾自动报警系统和消防控制室。包括保护等级的确定及系统组成,消防控制室位置的确定,火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择,火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求,概述火灾应急广播、火灾警报装置及消防通信,概述电气火灾报警,消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求,传输、控制线缆选择及敷设要求,应急照明的联动控制方式等;当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系。 9、消防给水和灭火设施 (1)消防水源。由市政管网供水时,应说明供水干管方位、接管管径及根数、能提供的水压;采用天然水源时,应说明水源的水质及供水能力、取水设施;采用消防水池供水时,应说明消防水池的设置位置,有效容量及补水量的确定,取

优秀消防工程毕业设计论文

1.3 高层智能建筑防火要求 1.3.1 高层智能建筑特点 近年来,随着社会经济的飞速发展,城市化进程大大加快,人口增长的巨大压力、城市用地的匮乏和交通设施的紧张,促使城市由平面扩张为主,而迅转向立体空间发展。以功能分区为主趋向功能综合,导致高层的综合性建筑群体不断涌现,构成现代城市的独特风貌。我国规定,高度超过24m的建筑陈伟高层建筑,高度超过100m的建筑称为超高层建筑。 而自1984年智能建筑理念提出至今,智能建筑的发展历史较短,目前尚无统一的概念。例如,美国智能化建筑学会(AIBI)定义“智能建筑”是将结构、系统、服务、运营及其相关联系全面综合,达到最佳组合,获得高效率、高功能与高舒适性的大楼。 而目前的建筑多是将智能建筑与高层建筑这两者结合起来,因为这样可以同时发挥两者容量大、综合性及舒适性等优点。本设计中的黑龙江省检察院综合楼就属于高层中的智能建筑,所以在设计消防系统时应考虑到智能建筑和高层建筑的双重性及特殊性。 1.3.2 智能建筑火灾特点 智能建筑火灾由其自身特点决定,概括起来讲有以下六个方面: (1)建筑结构跨度大、特性复杂 智能建筑由于采用大跨度框架结构和灵活的环境布置,使建筑开间和隔墙布置复杂,随着建筑高度增加,在起火前室内外温差所形成的热风压大,起火后由于温度变化而引起的烟气运动的火风压大,因而火灾时烟气蔓延、扩散迅速。同时,高层智能建筑室外风速、风压随着建筑物的高度而增大,当建筑物高度为90m时,其顶层的风速高达15m/s;室外风速增大,则火灾烟气蔓延速度急剧加快。 (2)建筑环境要求高、内部装饰材料多 1

为了加强智能建筑室内空间的艺术效果和实现智能建筑的环境舒适性要求,满足在其中工作、生活的人们的生理和心理的多种需要,智能建筑中的贴墙面层、顶棚吊顶、地毯、灵活和空花割断、窗帘、家具等均大量采用易燃或可燃材料,且有不少是有机高分子材料,尽管一些可能经过了阻燃处理,但遇火后这些易燃、可燃材料或有机高分子材料将分解出大量的CO、CO2及少量的HCN、H2S、HCl、NH3、HF、SO2等有害的烟气和毒气,直接危害人的生命安全。 (3)电气设备多、监控要求高 在智能建筑中,大量使用各种电气设备,如照明灯具、电冰箱、电视机、电话、自动电梯和扶梯、电炉、空调设备、驱动电机、自备发电机组等,还有通讯、广播电视、大型电子计算机等电气设备,电气设备配电线路和信息数据通信布线系统密如蛛网,若有一处出现火花或线路绝缘层老化碰线断路而发生电气火灾,火灾会沿着线路迅速蔓延。 (4)人员多且集中 一般智能建筑容纳有成百上千甚至数以万计的人员,一旦发生火灾,人的慌乱心里加上建筑通道复杂及楼层多等,使人员疏散难度大,难以安全疏散逃离。 (5)建筑功能复杂多样 智能建筑多数是多用途的综合性大楼,往往设有办公室、写字间、会议厅、商业贸易厅、饭店、旅馆、公寓、住宅、餐厅、歌舞厅、娱乐场、室内运动场等,以及建筑自身必要的厨房、锅炉房、变配电室、物资保管室、汽车库、各种库房、不同功能用房,从而造成安全疏散通道曲折隐蔽。 (6)管道竖井多 智能建筑内部必然设置有电梯及楼梯井、上下水管道井、电线电缆井、垃圾井等,这些竖井若未加垂直和水平方向割断措施,一旦烟火窜入,则会产生“烟囱效应”,将使火灾迅速蔓延到上层楼房。[2] 2

金融工程专业学生职业生涯规划(16页字数5800)-精品

大学生职业生涯规划设计 姓名:论文资源网 专业:金融工程

目录 引言 (3) 第一章人生志向总体目标 (4) 1.1个人基本情况 (4) 1.2 职业兴趣 (4) 1.3 职业能力及适应性 (4) 1.4 360度评价 (5) 1.5 职业测评 (5) 1.5.1 TOPS职业测评 (5) 1.5.2 霍兰德职业测评 (6) 1.5.3 MBIT职业测评 (6) 1.6 职业价值观 (7) 1.7胜任能力 (7) 1.8 自我分析小结 (7) 第二章职业认知 (8) 2.1家庭环境的分析 (8) 2.2 外部环境分析 (8) 1、学校环境分析 (8) 2、社会环境的分析 (9) 2.3 目标职业的分析 (10) 2.4 SWOT分析 (11) 2.5 职业认知的小结 (12) 第三章职业规划 (12) 3.1 确定目标和途径 (12) 3.2 制定行动计划 (12) 3.2.1 短期计划 (12) 3.2.2 中期计划 (14) 3.2.3 长期计划(畅想) (15)

第四章风险评估 (15) 第五章总结 (16) 引言 高速发展的社会主义市场经济成就了一个个杰出的英才,社会也同时步入一个激烈的人才竞争时代,对于一名处在校园与社会交叉口的大学生而言,职业生涯规划开始逐渐成为就业争夺战中的另一个重要砝码。如不进行有效的规划,势必会造成事倍功半,一脸茫然踏入这个竞争激烈的社会,怎能使自己的优势得到充分的发挥,在广阔的领域中占有一席之地? 正所谓有目标才有动力,“知己知彼,百战不殆”。只有在全面把握自己、审视自己、认识自己、了解自己的基础上,做好自我评估,综合自己的兴趣、特长、性格、学识、技能、智商、情商、思维方式等,拟定正确的职业方略,弄清我想干什么、能干什么、怎么干、在众多的职位面前我会选择什么等问题,从而达到一击必中,事半功倍的效果。 第一章人生志向总体目标 “雄心壮志是茫茫黑夜中的北斗星”,志向是人生的导航,是事业的基石,是前进路上的指南针,它对我们的一生都起着重要的作用。

相关文档
相关文档 最新文档