概述

一期 1~11#住宅、配套商业及会所共设置一套消防广播系统,由本单位负责供货安装。社区配套幼儿园、国际学校、教育中心、独栋办公物业分别各设置一套公共广播兼消防广播系统,由本单位负责供货安装及消防报警信号接入。根据其使用功能将本系统划分为20 个分区,设置了三套节目源:一套为激光唱机,一套为数字录音机,一套为调幅调频接收机。其整体设计立足于先进、灵活、耐用、智能化为主。公共广播系统的设置可以使整个建筑智能化提高到一个新的高度。

公共广播整体设计既可以播放背景音乐,又可以发布日常信息、紧急广播、火灾报警。这套系统可以为整个建筑群提供良好的工作氛围,使一期1-11#住宅、配套商业及会所成为极佳的办公、会议和展览场所。这样就需要选择一家有知名度的专业广播系统生产厂家设备与之相配合,我方选择了西门子系统产品来完成大厦的需求。

西门子公司是世界最早从事公共广播系统的研究开发、设计、销售的企业之一,半个世纪以来不断推出上乘的广播和广播管理系统,十年前又发展出现代化水平极高的具有高投资效益的模块化CPU控制公共广播系统。

我公司作为智能建筑系统集成的专业化公司,拥有一流的专业技术和产品,我们多次承接并出色完成各种系统继承业务。我们综合西门子的技术、产品、系统和服务,以及我们长期以来所积累的丰富的经验,使得我们能够针对客户的具体要求提供特定的技术与服务。从项目的最初设想直至最后的竣工,我方提供从设计、制造、安装、调试到售后服务的成套解决方案。

设计思想

一期1-11#住宅、配套商业及会所是具有世界先进水平的高智能型建筑。这就要求整个办公楼内配置相应的背景音乐,业务广播及消防广播系统,共用一套广播系统。背景音乐系统要求扬声器间隔一般为15米,而且音质比消防广播要好,所以本系统按照背景音乐系统设计前端扬声器可以满足与消防系统共用的要求。

背景音乐为整个一期1-11#住宅、配套商业及会所提供一个舒适安逸的环境,调节心情,并在不同的使用环境中提供与之相吻合的音乐。优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧张的心情和消除疲乏的作用。在公共区域设置背景音乐,最早使用于星级酒店,用以创造舒适、和谐的氛围,随着人们文化素质的不断提高和思想意识的不断更新,现在对于公共区域背景音乐的使用已不再局限于饭店及宾馆了,它已被广泛地使用在现代化办

公用建筑中。

业务广播为整个一期1-11#住宅、配套商业及会所提供一个方便可靠的工作环境,并可以在不同功能分区的建筑内设置广播话筒,对指定区域进行特定广播。

根据一期1-11#住宅、配套商业及会所的具体情况,在室内设置3W扬声器和6W壁挂扬声器;

应急广播系统将为办公大楼提供一个安全而又可靠工作、休息环境,消防报警广播为最高优先权广播,音量为报警标准电平。消防广播既可以与消防报警系统联动,实现自动消防广播,也可以实施人工广播。

对于消防广播系统,通过与话音警报系统控制器相连接进行联动。一旦有消防系统有信息需要播放,立即将背景音乐的分区强制转换为消防分区,将消防系统音频输出作为音源。

该系统平时播放背景音乐,业务广播时可切断背景音乐,发生火灾时,与本办公大楼消防报警系统联动,构成紧急广播系统,实现火灾和紧急事故广播。

设计依据

《民用建筑电气设计标准》 JGJ/T1—92

《民用建筑电气设计规范》 JGB/T16—92

《建筑设计防火设计规范》 GBT16—87

《火灾自动报警系统设计规范》GBT16--88

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GBJ50116-92

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045--95

《工业企业通信接地设计规范》GBJ79--85

《智能建筑设计标准》GB/T50314--2000

设计要求

背景广播中心采用智能消防/公共广播主机。可实现多种音源同时播放,采用模块化设计,保证系统足够的扩充能力。

系统提供消防接口,能自动强行插入消防中心的报警信号。

可以定时自动开关机,定时自动播放不同的内置或外置节目源。

系统为模块化可以根据需要随时添加功能和分区

语音清晰、自然、音质良好。

多种方式信号输入、单通道输出。

定压式功率传输方式。

背景音乐与公共广播和消防广播三者兼容。

多种优先权控制方式,消防广播、公共广播,背景音乐权限最低。

提供符合中国有关消防广播规定的消防广播功能

具备分层分区功能广播。

实行主机化管理。

提供多语种自动广播

高可靠性。

系统将提供功率放大器监听、并提供热备用功放。

设计内容

公共广播系统根据建筑的整体性的管理原则,在一期1-11#住宅、配套商业及会所控制室设置背景音乐及消防广播控制中心,并且将整个办公楼划分为20个区(可扩展为40个分区),每个小分区可以分别进行特定的背景音乐或广播。在中心设置背景音乐及紧急广播中心,供整个建筑统一使用,并提供备用紧急广播系统。

系统采用微处理机控制的智能矩阵系统,采用国际先进的CPU微处理机结构,先进的矩阵输入输出形式,菜单功能显示,可以任意增加或减少分区结构,使用软件控制可以对系统任意编写程序设定,层联动设定,消防设定等等。需要适合于较大型,较复杂的扩音系统。应用起来既灵活而方便,可以满足今后的修改和扩充的需要。

控制中心可以对一期1-11#住宅、配套商业及会所内办公区域、各会议区播放背景音乐、业务广播、通知和紧急消防广播。中心可以对各楼公共区域根据自己需要播放不同效果的背景音乐,以满足不同区域的环境需要。中心设置分区呼叫话筒,可以对自己的每一分区进行广播,并可设置不同输入信号的优先等级,满足各自广播需求。

中心音频信号源包括:激光唱机,数字录音机,调幅调频接收机,分区呼叫话筒多套背景音乐。设置固态录音芯片进行循环播放。系统的音源、话筒、扩音设备、广播区域选择器,主机,功率放大器放置在控制中心。

控制中心可以对各自区域、公共区域可以根据自己需要播放不同效果的背景音乐,以满足功能需要。

中心设置分区呼叫话筒,可以对自己的每一区进行广播,并可设置不同输入信号优先等级,满足各自广播需求。同时呼叫站具有预录信息和提示音监听功能。

提供扬声器线路的自动短路、断路的实时检测。

各区域可以根据环境噪音状况作独立声音响度和频率的调整。在紧急广播时达到最大功

率输出。

中心提供多语言内置自动语音广播。CD级音质,可以实现两段以上预录信息同时播放,至少6分钟以上信息预录容量。

公共区域的背景音乐与消防广播共用一套扬声器,平时播放背景音乐及业务广播,火灾时播放消防广播。

系统广播分区包含建筑防火分区,各控制中心主机广播功放容量满足最大同时开通所有扬声器容量(即整个办公建筑同时消防广播),并且符合报警标准电平。

紧急广播应配置备用电源及功放。并能够完成火灾自动报警联动切换控制。完成相应区域的消防联动方式。

主机具有自检功能,同时监听扬声器工作状态。

各分控中心检测主机提供放大器自动检测功能

功率放大器配置热备份功放当任意一台功放故障时可以自动切换。

主机具有全数字结构,具有以太网接口,可以通过以太网,INTERNETD等实现系统的远程管理,诊断功能。

设计指标

1、声场强度:声场强度的确定与某环境下的背景噪音密切相关。根据KLARK TEKNIK 提供的各种不同环境下的噪声声强表可知,噪声声强除停车场声场强度较高(55-65dB)外,其它建筑环境一般为25-45dB。

2、声场均匀度:声压级均匀,变化范围在8dB左右为好。

可懂度:检测声音清晰度的主观评定指标。

3、扬声器系统的性能指标:扬声器的频响范围是影响可懂度的重要因素,吸顶扬声器的频响范围在100Hz-14KHz就可以满足要求。功放的频响范围应优于扬声器的频响范围。

4、功率放大器的配置:

功放的容量按:P=K∑Pi格式计算

其中Pi为第I支路扬声器装接容量,K为同时系数

本系统:办公区域广播K取,公共区域广播K取。

紧急广播系统: K取-(广播范围按照最大可能时选取)

5、背景音乐:背景音乐系统是以听音乐的人意识不到生源的位置为最佳,应具有柔和、清晰的音质作为设计目标。

其设计指标为:

室内声压级均匀,平均声压级=噪声等级+(3-5)dB。

频带在100-12000Hz,重放特性比较平直。

6、紧急广播:紧急广播系统是以听音的人在任何地方都能够听到清晰、准确的声音作为设计目的

其设计指标为:

室内声压级均匀,平均声压级=88-94dB

频带在100-6000Hz,重放特性比较平直。

根据前面所述噪声级可以确定本设计的平均声压级:

背景音乐声压级=60-70dB

紧急广播声压级=88-94dB

系统设计及选型

背景音乐设计

优美、舒适的音乐会给人们的精神上带来快感,即放松紧张的心情又可消除疲劳。公共区域背景音乐用以创造舒适、和谐的气氛。随着人们文化素质的提高和思想意识的不断提更新,人们对周围环境提出更高要求,背景音乐已经广泛应用于现代化建筑中。根据使用方不同要求和场地具体功用作相应改变。

背景音乐主要用于掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛,由于扬声器均匀分布,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人们正常交谈,是优化环境的重要手段之一。在大型营业性建筑中广泛应用。

背景音乐通常由激光唱机,数字录音机,调幅调频接收机等音源提供,并经放大输送到广播区域扬声器,实现音乐播放。背景音乐为单声道音乐,使人们不易感觉音源位置。其功能要求以不影响人们相近人群交谈为原则。

应急广播设计

广播系统是通过话筒、事先录制固态语音芯片在办公楼中起到播放通知、找人、宣传、紧急情况下广播疏散等作用。

系统的广播有两种形式一般业务广播,消防广播。在广播之前话筒会发出提示音,并可以在话筒逐一设置每一个分区的按键,可以实行一对一的广播,或根据需要进行功能设置。业务广播和紧急广播设置在消防控制中心,或指定地点。

本系统的消防广播可以完成自动的也可以完成手动的消防广播,可以编程作 N+1,N,

N-1楼层自动或手动的消防联动形式的消防广播。也可以根据实际需要编写消防联动区域,消防广播以扬声器满功率形式播放,并且不受扬声器回路被关闭或音量开关的限制。

在广播通知与紧急广播之前,应先发出不同形式的提示信号,并可发出连续的报警音频信号。

经常性的广播可以预录在本系统固态录音芯片中,可以按照事先编制的程序自动播放,录音时间6分钟,可以录制7段口信,每段口信可采用不同语种,且反复收听,直到收到停止信号,断电储存内容保留30天。

当向某区域广播时,其它区域背景音乐节目不受影响。系统可以选择多呼叫站结构,在不同地点可以安放呼叫话筒以实现各自的广播,管理功能(根据实际需要)。

广播区域选择

本系统应可按照广播、紧急广播的需要任意选择一个或数个广播区域广播,也可用组合的广播区进行广播。设置20分区,该分区根据消防报警系统分区而定。如需增加分区,只要增加少量费用,不必为新购置设备投入大量资金,充分做到了可扩展性。

紧急情况发生时,可以向全区进行广播。

广播区域的划分可以与建筑防火区域相同,并且适应层别选择要求。

故障监察监听

系统中的主机自带故障检测系统,检测主机工作状态保证系统正常运行。

系统设置热备用功放,故障发生时可将备用功放接替上(用户可选配)。

中央设备中配备带有选择开关的监听设备。

放大器选择

放大器采用定压式音频传输方式,亦称高阻抗输出方式,带负载能力较强,传输距离较远,在远距离传输时采用高压传输方式(100V/70V/50V电压输出),将音频信号馈送至各点扬声器。本系统放大器采用额定功率输出。

功率放大器的配置:

功放的容量按: P=K∑Pi格式计算

其中Pi为第I支路扬声器装接容量,K为同时系数

本系统背景音乐系统:办公区域广播K取

公共区域广播K取

本系统紧急广播系统:K取(广播范围按照最大可能时选取)

扬声器选择

为使背景音乐和紧急广播声场达到一定均匀度,并保证紧急广播时广播声场声压级比背景噪音高出10-15dB。

扬声器的频响范围是影响系统可懂度的重要因素,吸顶扬声器频响范围在100Hz-14KHz就足以满足要求可懂度要求。

扬声器额定功率应是它正常工作时功率,其在此条件下可以长时间正常工作不致损坏。同时最大输出功率应是额定功率2-3倍。

系统扬声器采用吸顶6W/3W/三抽头扬声器;壁挂扬声器采用9W/6W/3W/三抽头音箱;系统功能与特点

功能丰富

一期1-11#住宅、配套商业及会所背景音乐系统根据消防要求及办公需要将分10个背景音乐、业务广播、消防广播分区,并将整个背景音乐系统的控制设备集中放置于消防控制中心。通过系统管理主机向各楼提供背景音乐(如需增加只需增加音源数量),业务、消防广播。通过消防联动接口与消防控制中心消防主机相连,实行自动或手动消防广播。整个一期1-11#住宅、配套商业及会所共用一套扬声器,是背景音乐与消防广播和二为一系统。

该中心采用西门子报警管理系统。话音报警管理系统主机采用国际先进的CPU微处理机结构,菜单功能显示,可以任意增加或减少分区结构,使用软件控制,可以对系统任意编写程序设定,联动设定,消防设定等等。故十分适用于较大型,较复杂的扩音系统。可以满足今后的修改和扩充的需要,最大支持64分区,完全能够满足扩容的需求。

背景音乐功能可以在楼层走廊、大堂、餐厅、会议室等同时提多套背景音乐激光唱机,数字录音机,调幅调频接收机为节目源,平时播放背景音乐,一般业务广播,消防时同样用该系统播放消防广播。

广播话筒可以通过控制主机的设定来完成消防广播规范的N-1、N、N+1(需要按层分区),也可以通过话筒上分区按键来对每一个区域或多个区域进行业务广播。固态录音芯片是通过预先录制好的通告信息循环不间断的播放。话筒与录音芯片播放的优先权可以根据不同需求而设定。在广播之前话筒会发出提示音,并可以在话筒逐一设置每一个分区的按键,可以实行一对一的广播,或根据需要进行功能设置用以完成功能键的设置。

配置灵活

西门子报警管理系统具有与高于其他广播系统的功能,这些功能主要由话音警报系统控制器主机及路由器、功率放大器、扬声器等设备连接实现,本次设计充分的利用到主机的输

出功能,每个区都可以选择不同的背景音乐(在音源数量内选择),同时还可以互换。并且为用户提供扩展和灵活的功能:如果一期1-11#住宅、配套商业及会所将来增加某一个办公区背景音乐,而且要求单独的广播节目,用户只要增加前端功率放大器以及希望播放的音源就可已实现。

背景音乐/紧急广播系统采用二线制或三线制方式传送,在正常情况播送的状态下,区域音量控制(OFF、0dB、-6dB、-12dB)起到音量衰减和关闭的作用,紧急状态下无论音量控制器处于何种状态,紧急广播均可无衰减地进行。做到背景音乐和紧急广播二者兼容。

消防联动

本系统的消防广播功能也是非常重要的,西门子报警管理系统主机内的控制输入模块,即可以完成自动的也可以完成手动的消防广播。它提供每个区一个干性接点,供消防报警用。只要消防方面提供干接点与消防分区的分区对应表,就可以在主机上设定每个干接点的广播分区,并且可以编程作“上一下一”的“三文治”式的消防广播,即N+1,N,N-1楼层自动或手动的消防联动形式的消防广播,完全符合国内的消防要求,也可以根据需要由系统菜单编写消防联动区域,即灵活又方便。

如:地下层火灾首层及地下层同时报警当发生火灾的时候,消防报警触发干接点,话音警报系统路由器里紧急广播通道就会自动打开,而预先录制在数字录音口信模块里的紧急广播就会自动播送到相应的区域,根本不需人工操作,完全避免操作人员在火灾时慌乱所引起的不可容许的错误。也可以通过消防人员确认后在启动此报警系统。消防广播以扬声器满功率形式播放,不受音量开关限制。

固态录音芯片可以听录音时间6分钟,可以录制7段口信,每段口信可采用不同语种,断电储存内容保留30天,可以独立使用进行异地录音。

系统可以选择多呼叫站结构,在楼层安放呼叫话筒以实现各自的广播,管理功能。

设备简介

DSP话音报警管理系统具有丰富的功能,这些功能主要由系统主机及路由器、功率放大器、扬声器等设备连接实现,以下对系统主要设备功能进行描述。

磁带播放器

西门子 MP9906D磁带播放器:

MP-9906D 磁带播放器

性能特点:

微电脑控制。

全逻辑磁带播放,VFD 显示。

具有选曲功能,通电后自动播放。

受无线遥控器及定时器控制。

十路监听器

西门子 MP9912M十路监听器:

10通路输入供任意选通

内置监听扬声器

电平指示灯

监听音量可调

?

电源时序器

西门子 MP9923S电源时序器:

公共广播系统电源管理设备之首选。

按顺序开启/关闭。

多达十六路受控设备电源。

通过定时器作自动/人工控制。

插座总容量达

纯后级广播功放

西门子 MP 系列纯后级广播功放机:

MP200P 前置广播功放

MP300P 前置广播功放

MP600P 前置广播功放

性能特点

◆ 3路话筒输入,2路AUX输入;1路AUX输出;100V、70V定压输出和4欧-16欧定阻输出

◆ 5单元LED电平表

◆ 有默音功能,便于插入紧急广播

◆ 各通道独立音量控制;高、低音调控制

◆ 输出短路保护告警

◆ 单机即为一完备的小公共广播系统

规格参数

音源

对任何公共广播系统而言,CD播放机/调谐器都是理想的背景音乐源。其具有专业品质的CD播放机可播放常规音响CD和MP3编码的CD-R,对于MP3格式的CD,最多可安排播放999首乐曲。另外也可以将音乐安排在文件夹内,然后按文件进行播放。借此可针对特定时刻或按一天的不同时间来调整选播的音乐。

数字FM/AM调谐器使用频率合成器实现精确调谐,并且提供了15个预制选台,这为您存储喜爱的电台提供了方便。CD播放机和调谐器可使用不同的输出同时工作。混合输出可提供CD信号,以防止因为没有及时更换CD而导致背景音乐中断。

单声道背景音乐源

专业的CD播放机,带有随机选曲和重复功能(音频和MP3)

CD音乐可连续播放1天

数字FM/AM调谐器,可预置15个选台。

音箱

(1)西门子 802天花喇叭:

(2)西门子 106壁挂音箱:

西门子 802天花扬声器是专为各种吊装天花的场地设计的全频广播扬声器,适用于语言和音乐重播的音响系统。

每个西门子 802天花扬声器都使用1个”全频单元。其频响特性为110Hz~12000Hz,灵敏度93dB。采用100V/70V定压连接法,连接端分别为3W/5W/10W,供用户自行选择。其安装方式为两端弹簧压片式。

西门子 106壁挂音箱是专为无法吊装天花的场地设计的全频广播壁挂音箱,适用于语言和音乐重播的音响系统。

每个西门子 106壁挂音箱都使用1个”全频单元和1个高音单元。其频响特性为110Hz~13500Hz,灵敏度88dB。采用100V/70V定压连接法,连接端分别为3W/5W/10W,供用户自行选择。其安装方式壁挂扣装式。

(2)室外音箱扬声器

放音部分主要主要布置在室外公共场所,采用室外造型扬声器。其外观大方、频带宽、失真小、声音柔和,在室外公共区域,可以选择各种艺术造型,,以和周围环境相协调。

公共广播系统方案

公共广播系统方案 Revised as of 23 November 2020

前言: ? 一套完整的公共广播系统设计方案,大家可以参考一下。 ? 正文: 一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。 科学性和规范性: 公共广播系统与一般广播系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。 安全性和可靠性: 公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统

调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。 二、公共广播设计原则及依据 设计原则 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计依据 本设计主要依据以下标准进行: 1. 《智能建筑设计标准》GB /T 50314-2015 2. 《火灾报警与消防联动控制》(JGJ/ 3. 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008) 4. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GBJ50166-2007) 5. GB50116-2008《火灾自动报警系统设计规范(摘录)》 6. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 7. 《调音台基本特性测量方法》 GB9003 8. 《工业企业通信接地设计规范》 GBJ-79-85

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

自控系统安装工程施工方案

8.1. 工程概况 本工程自动化控制要求较高,整个工程仪表设备及控制系统包括:生产过程的自动监测与控制、计算机管理网络系统、闭路电视监控系统等。 全厂中央控制室设在厂区综合楼,设备监控自动化系统由中央监控计算机、服务器、工业以太网、PLC控制站及远程I/O子站ECU组成。中央监控计算机通过通讯适配器与工业以太网相连,配置实时监控软件,实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。 中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定,监测设备及仪表的运行工况和运行参数。 现场使用了大量的仪表具体有:超声波液位仪、浊度仪、压力变送器、温度变送器、电磁流量计等。 8.1.2 施工程序 施工准备→复检预留、预埋→盘柜基础、支架制安→保护管敷设→PLC柜安装→仪表单校→现场仪表安装→电缆、光缆敷设→校接线→系统调试。 8.1.3 主要施工方法 8.1.3.1 施工前的准备 包括技术准备和物资准备。技术准备,熟悉图纸,掌握设计意图及全部技术要求,进行图纸会审,发现图纸中的问题,及时向业主、设计单位提出疑问及合理化建议。物资准备,根据施工图编制物资材料计划书,及施工需要准好的材料、机具设备,安排好进厂时间。 8.1.3.2 仪表设备的开箱检验 仪表设备在搬运、开箱入库时要小心谨慎。设备的现场开箱检验,由我方技术人员会同业主及有关人员一起进行,并严格按照施工设计图纸及有关合同认真核对产品的型号、规格、铭牌参数、数量及产品的合格证,作好检查记录。如果发现问题后,及时配合业主做好更换工作,最后由我方技术人员根据设计要求及产品说明书对每台仪表进行单体检查,单体检查合格后的仪表方可交付安装。对开箱随机带来的产品资料可先交付业主和监理,在安装需要时再由我方技术人员向业主和监理申请。 8.1.3.3 配管及桥架安装 (1)电缆桥架安装 ①桥架的订货,为便于尽量减少现场制作,施工人员详细阅读图纸,根据产品说明书,提出详细的桥架的配件、吊架、固定件的具体型号和数量。 ②桥架到货后,为防止因堆放造成桥架变形和配件混乱,应把各种型号的桥架堆放整齐,配件分类堆放,做上标志。 ③桥架支架的安装与制作符合下列要求: a.制作支架时材料矫正、平直,切口不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平整、尺寸准确,防腐齐全完好。 b.支架安装按设计要求,一般间距少于2m,支架固定牢固,间距均匀,整齐美观。 c.安装支架时,在金属结构上(征得业主同意)和砼的预埋件上,应采用焊接固定,在砼上,宜采用膨胀螺栓固定。 ④桥架安装横平竖直,整齐美观,距离一致,固定牢固。 ⑤桥架的所有断口、开孔实行冷加工,不得采用气焊。 ⑥桥架连接

智能广播系统工程方案

智能广播系统工程方案一、系统配制清单

二、系统方案图: 三、系统功能介绍: ?系统编程设置:具有自动广播功能,无人值守,定时、定点、定节目。 ?多条程序设定:主机可编8条程序,每条程序可编80个时间段,用户可根据不同的作息 时间、内容、分开进行编程,当不同作息时间或内容时,直接选择不同的程序运行即可,达到任意选择运行,切换简单方便,满足经常修改作息时间的单位的需求。 ?背景音乐、即时广播的分区管理:系统音乐可以对指定的区域进行广播;也整个区域进 行广播,让广播更具灵活性,多样化。 ?音频矩阵功能:内置8*8路信号矩阵、可以外控多路音源 ?可寻址控制1000个终端 ?停电保护:采用微电脑控制器及存储器,具有记忆功能,不因停电而影响时钟和程序, 来电自动恢复程序运行 ?多路同时播放:系统可提供多达百套播放容量,可根据需要建设多套广播节目,各个收听 点也可根据不同的需求收听不同的节目,向学生提供多内容、多语种的校园广播节目。 一线通调频寻址触摸屏主机允许同时输出多路信号,适应学校多年级同时进行英语听力考试。 ?调频一线通广播优势: 1.布线简单美观,易于扩展,且线缆价低

2.更改分区分组广播容易,不需动网络,仅在软件中更改或添加即可 3.CATV网络不仅能传输广播,且可以共缆传输卫星电视,有线电视,教学评估,教学VOD, 多网合一,利用率高 4.完全做到点对点寻址控制,无须另布线,采用FSK方式与音频信号共缆传输 5.可远距离传输 6.设备集成度高,连线少,系统稳定 7.音箱具有提供教室音源放大功能,解决教师上课时笔记本电脑等音源放大问题 8.智能化多路广播,任意指定某个或某些终端广播任一节目 9.失真小,采用高低音分频,音质好 10.音箱具有多频点接收功能,易于升级 11.对数字音源及传统设备为音源均可以智能化管理 四、系统产品介绍: ★、RT-8900 一线通调频寻址触摸屏主机 功能特点 功能特点 ■12寸触摸屏操作显示、操作简单方便 ■网络控制及传输信号 ■内置4-12路音源,可以同时播出多路节目 ■容量音乐存储功能,编程定时定点循环播放 ■内置8*8路信号矩阵、可以外控多路音源 ■可寻址控制1000个终端 ■支持消防联动自动紧急广播 ■N±1……N±5多种邻层报警设置 无人值守编程自动播放——按用户设置不同时间表,不同播放节目,控制不同的设备的编程内容,自动运行 程序运行自动循环——运行的程序可以按周自动循环运行,不需另外控制 自由分区广播——用户可以按使用环境自由管理广播分区,最多寻址管理1000广播点编组。定点寻呼广播——可以将不同的分区点进行编组,或对指定分区点进行寻呼广播临时手动插播——用户可以根据需要随意进行手动广播

照明灯具安装施工方案

楼道照明灯具安装施工方案 一、施工准备与部署 1、施工准备 技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员与水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号与技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 二、材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2、4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于

6mm。 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹与缺损现象。 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 作业条件: 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 盒子口修好,木台、木板油漆完。 对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

IP校园广播施工方案

3.3校园广播施工方案 1、系统总体要求 校园广播系统采用基于TCP/IP的微机控制全自动多分区系统。全自动多分区系统可以独立控制播放的各个多区,(如体育馆、操场、教学楼、教师办公室、学生宿舍等,)对不同区域在不同时间播放不同节目。 在室内有吊顶的地方设置吸顶喇叭,在没有天花的地方设置壁挂音箱,操场设置室外音柱,室外绿化区设置草坪音箱,并在每间教室、实验室设置一台壁挂式 IP 终端。 IP 网络广播,可以基于学校的局域网来建设,安装时无需单独布线数据线。基于 IP 网络的节目传送,每个广播点都可以有各自独立的广播节目,为广播引入日常广播提供了可行性。它可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或 Internet 网上使用。稳定可靠的网络广播直取决于网络服务器及网络适配器软硬件结合的完好性能。IP 网络广播系统是由 IP 网络广播控制中心、IP 网络适配器、音频工作站等组成。系统采用高速的双 CPU 处理、数字功放、延时短、音质好,支持各种音频格式的数据网络传送,完善的网络适应能力,同时支持外接音频的实时编码。 系统具体功能: (1)定时节目播放 (2)领导网上讲话 (3)网上电台转播 (4)音频实时采播 (5)自动音乐打铃 (6)自由点播 (7)音频触发启动设备 (8)音频素材制作

(9)数字音源库 (10)无线遥控广播 (11)广播监听 (12)节目播放方式及音量调节 2、校园广播系统施工工艺 1)公共广播与紧急广播系统设备、材料进场验收要求: 扬声器(音箱)、功放、音源设备、控制设备、IP终端、广播机柜、电源的各项技术参数应符合设计和产品技术要求,均应提供生产厂的合格证及相关测试证明,资料齐全,各类线缆具有出厂合格证等质保资料。 2)施工工艺流程 技术资料复核→机房设备安装→线路敷设→IP终端安装→现场功放安装→扬声器安装→系统测试,以上流程可同时进行,如机房设备和现场设备安装以及线缆敷设可同时进行。 3)机房设备安装 ◆机房内布局按设计要求进行。 ◆控制室设备的安装应考虑到维修方便,设备间不应过分密 集,控制台与机架间应有较宽的通道,与落地式广播设备的净距一般 不宜小于1500mm,设备与设备并列布置时,应保证间隔便于通行,不 宜小于1000mm。 ◆广播机柜安装应平稳、端正,其垂直度进行调整,垂直误 差不大于1.5/1000。 ◆机柜内设备要固定在机柜的托盘上。 4)线路敷设 ◆话筒输出必须使用专用屏蔽软线。长度在10m至50m之间 应使用双芯屏蔽软线作低阻抗平衡输人连接,中间若有话筒转接插 座的必须要求接触特性良好。 ◆音源及全部周边设备之间的连接均需采用单芯(不平衡)或

公共广播系统设计方案

公共广播系统方案设计说明 设计方案 目录 一、项目概述 (2) 1.1项目概况 (2) 1.2项目需求 (2) 二、方案设计 (2) 2.1设计原则及依据 (2) 2.2设计思想 (3) 2.3系统介绍 (4) 2.4设计效果 (5) 三、方案配置 (5) 3.1系统配置 (5) 3.2系统功能 (9) 四、设备参数 (10)

一、项目概述 1.1项目概况 该项目为少年宫大楼。 1.2项目需求 1),背景音乐广播 主要作用是掩盖本地噪声,并创造一种轻松和谐的听觉气氛。背景音乐扬声器呈均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈。 2),业务呼叫广播 可以起到商业宣传、播放通知、寻人等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 3),应急事故广播 人的生命是第一位的,;当火灾或紧急状态发生时用以指挥和疏散人群,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 二、方案设计 2.1设计原则及依据 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计原则: 1.实用性:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,最大限度地发挥投资的效益;

2.先进性:系统的结构和功能应具有先进性和成熟性,避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高而 过早被淘汰; 3.可靠性:保证系统运行的稳定性和安全性。保证重要信息不致破坏和丢失; 4.开放性:系统应具有良好的开放性,并提供标准接口,可以根据用户需求对系统进行扩展和升级; 5.兼容性:系统设备的选择要以先进性和成熟性为基础,同时考虑兼容性,避免因兼容性造成系统 难以升级和扩展; 6.标准化:进行设备选择时,应符合国际、国内标准设计,避免因新技术不支持而造成设备淘汰。 设计依据: 本系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行: 1.《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 2.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013) 3.《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2006) 4.《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS 119—2000) 5.《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008) 6.《高层民用建筑设计防火规范(2005版)》(GB 50045—95) 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166—2007) 8.《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 9.《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2007) 客户技术要求和相关建筑平面图(客户提供),根据此规格书及最新版的有关标准对公共广播系统进行设计、施工和验收。 2.2设计思想 综合大楼对公共广播系统的使用需求,本次公共广播系统设备考虑背景音乐广播和紧急消防广播两部分,公共广播系统设计主要满足大楼的背景音乐播放、信息广播、广播通知、紧急广播等使用需求。为满足项目的需求,广播系统走向智能化管理,同时系统具有可扩展性,扩展方便。我们设计了一套从音频信号集中控制传输,可靠实用的背景音乐、公共(紧急)广播系统。即设计背景音乐广播

照明系统安装施工方案及方法

照明系统安装施工方案及方法 1、工艺流程 2、安装程序 第一步:首先应全面检查埋线管的位置、数量、规格、通路等情况,同时将拉线用铁丝穿入,将管口封牢; 第二步:线管与暗管敷设应与土建施工密切配合,砌墙时应做好接线盒、配电箱的配置或预留工作; 第三步:验线、穿线、校线; 第四步:装箱、开关、插座、灯头座、接线板、并接线;第五步:土建装修结束后,照明部分上灯具; 第六步:照明部分送电调试 3、施工方法 (1)根据墙面排列允许情况,或直接固定于墙,或用角钢支架托起固定。暗配管连接可用套管,长度需是管外径的1.5倍、焊接必须牢固严密;明配管连接套丝长度不小于管接头长度的一半,管套接好后,在管接头两端焊跨接接地线,

钢管进入配电箱,交接箱被锁紧螺母固定后,丝扣露出2~4扣;暗管进入开关盒,拉线盒、灯头盒、接线盒焊接固定后,管口露出盒壁5mm,在吊顶里配管要等轻钢龙骨上去以后,利用其吊架焊放管支架,线管用管卡子固定。 (2)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,减少摩擦阻力,进入配电箱或交接箱的导线或电缆按顺序以同样的弧度上端子,并用尼龙线将出线依次绑扎整齐、严实、美观,插座、开关这两部分全为暗装式,在土建最后抹面后安装,要注意面板平整地卡在墙面上。 (3)灯具必须注意吊点的牢固情况,上灯泡时,逐个检查并调整灯头舌簧的伸出位置,保证接点导通可靠。装灯罩时,注意手法,千万不能硬上,以防玻璃挤碎。 (4)钢管如不能进入设备,在室内的可于管出口加保护软管引入设备,管口扎严;在室外或潮湿处可在管出口加防水弯头。引出导线加绝缘保护软管,并将软管弯或防水弧度引入设备; (5)吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线与链应编叉在一起;灯线所有的分支接头必须留在接线盒内; (6)灯具自重超过3kg时,应用预埋吊钩或螺拴固定,软线吊灯限于1kg以下,超过者加吊链; (7)面对插座,右极接相线,左极接零线,开关、插座的盖板应端正地紧贴墙面;

电气系统安装施工方案

第1节电气系统安装 开工前各指定分包单位均以确定;施工中各分包单位服从总包管理;总包单位负责配合、协调管理工作; 3.1施工工艺流程: 3.1.1 钢管敷设 3.1.2 管内穿线: 3.1.3 桥架,线槽: 3.1.4 灯具安装: 3.1.5 开关,插座的安装 3.1.6 配电箱柜安装 3.1.7 防雷接地:

3.2 主要施工工艺: 3.2.1 封闭插接母线的安装: 1)根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2)分段标志应清晰齐全,外观无损伤变形,母线绝缘电阻负荷设计要求。 3)根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字形、“L”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 4)支架的加工制作断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 5)封闭插接母线组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。 6)母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2 m。 7)母线与设备连接直接采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。8)应有跨接地线,两端应可靠焊接。 9)封闭式母线敷设长度超过40 m 时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适当的措施。 10)封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,插接箱底口宜为1.4 米。 11)封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。 12)试运行验收: 13)试运行条件:变配电室已达到送电条件。插接式母线连接设备及连线安装完毕,绝缘良好。 14)封闭式母线接头连接紧密,相序正确,外壳接地良好。绝缘摇测负荷设计要求,并做好记录。 15)送电空载运行24 小时无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用时,同时提交验收资料。 16)验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。 3.3 电缆桥架、线槽安装要求 3.3.1 本工程采用热镀锌金属电缆桥架、线槽。 3.3.2 安装前检查产品包装箱内的装箱清单、产品合格证、出厂检验报告;桥架及附件外观、外护层表面是否完整、无毛刺、色泽是否均匀。

公共广播施工方案

公共广播施工方案校园公共广播项目实施方案

2011-6-7

第一章工程概况及施工组织机构5 1.1 编制依据 5 1.2 工程概况 5 1.2.1 工程位置及规模5 1.3 施工组织机构5 第二章施工总体部署及布置5 2.1 施工总体部署5 2.2 施工预备工作6 2.2.1 施工前的预备工作6 2.2.2 进场的预备工作6 2.3 施工布置及讲明 6 2.3.1 施工布置编制6 2.3.2 施工用电7 2.3.3 施工用水7 2.4 工程的要紧特点 7 2.5 施工重难点及关键工序讲明7 2.5.1 工程的重点与难点7 2.5.2 工程的关键工序讲明7 2.6施工文档治理8 2.7施工物料治理9 第三章要紧工具设备打算9 3.1 PVC 管材安装施工要紧工具设备 9 3.2 施工测量仪器配备情形 9 3.3 设备安装调试设备配备情形10第四章施工进度打算10 第五章工程质量保证措施10 第六章全施工保证措施10 第七章施工工期保证措施11 第八章文明施工保证措施12

8.1 场容场貌 12 8. 2 临时设施13 8.3 现场施工守则13 第九章对专业施工单位的配合14

工程概况及施工组织机构 1.1 编制依据 本实施组织打算按照杭州电信设计院给出的设计图纸,结合以往我公司相似类型工程的施工体会及有关的施工规范进行编制。 1.2 工程概况 1.2.1 工程位置及规模 该工程要紧包括该校教学楼、行政楼、科技馆、人文馆、学生宿舍、食堂、体育馆、校园等公共广播系统的安装和调试等。 1.3 施工组织机构 我司针对该项目成立专门项目组,并实行项目经理负责制,确定项目负责人1人,全面和谐该项目一切事宜,对该项目范畴内发生的一切事宜有决定权和否决权。 其组织架构如下: 施工总体部署及布置 2.1 施工总体部署 本工程的施工要做到不阻碍校方的正常上班及有关工作人职员作。本工程的施工能够分为四大部分: 第一部分:所有线缆的测试; 第二部分:广播机房的建设;

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

校园公共广播方案

校园公共广播方案

xxx第二中学校园智能 广播系统方案 项目单位: 设计单位: 设计日期:

目录 第 1 章公司简介.................................................................... 错误!未定义书签。第 2 章客户需求.................................................................... 错误!未定义书签。第 3 章方案设计.................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 智能广播系统简介 ....................................................... 错误!未定义书签。 3.2 设计依据....................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 设计原则....................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 设计方案....................................................................... 错误!未定义书签。 3.5 系统功能特点............................................................... 错误!未定义书签。 3.6 系统主要设备介绍 ....................................................... 错误!未定义书签。第 4 章项目实施施工流程 .................................................... 错误!未定义书签。第 5 章设备清单.................................................................... 错误!未定义书签。第 6 章施工管理.................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 施工前准备................................................................... 错误!未定义书签。 6.2 设备及材料................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 施工过程管理............................................................... 错误!未定义书签。 6.4 施工完成后质量检查与验收 ....................................... 错误!未定义书签。 6.5 施工步骤....................................................................... 错误!未定义书签。 6.6 保证施工安全............................................................... 错误!未定义书签。第 7 章系统培训和售后服务 ................................................ 错误!未定义书签。

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

通讯系统施工方案

上海梅山钢铁股份有限公司 1号、2号烧结机易地大修技术改造工程 通讯系统安装调试方案 总包方:中冶长天国际工程有限责任公司梅钢烧结工程分公司 施工经理:一 项目经理:-------- 宝冶电装建设有限公司分包方:梅钢项目经理部

编制: 审核: 批准: 月22009年6日专业资料. 目录 第1卷本项目工程概况 (3) 对关键工序的施工安排 (3) 前期准备与现场施工的配合 (1) 施工高峰期的工作章 ......................................... 第2 施工依据 .................................................... :B3卷 施工规范 (3) 施工用图及参考文件 ..................................... 第4章4 施工准备 .................................................... 第.4卷4 主要技术方案与措施 (5) 线路敷设5章 ................................................. 第5

设备布局 ................................................ 章第65 电缆桥架安装第7 ........................................... 章6 搬运第1 .............................................. 节.6 储存第2 ............................................... 节.6 配线第 ..................................................... 章.89 系统调试第章9 (9) 质量安全措施卷7第 ......................................... 10 质量措施 安全措施章 第11 专业资料 专业资料 本项目工程概况 工程名称:1#、2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程 工程地点:南京市中华门外新建梅山钢铁股份有限公司内 工程范围:梅钢1#2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程包括精矿、燃料及熔剂系统通讯安装,配料混合系统通讯安装,烧结冷却抽风系统通讯安装,成品筛分系统通讯安装,除尘系统通讯安装,

公共广播施工方案

舟山中学 校园公共广播项目实施方案2011-6-7

第一章工程概况及施工组织机构3 1.1 编制依据 3 1.2 工程概况 3 1.2.1 工程位置及规模3 1.3 施工组织机构 3 第二章施工总体部署及布置3 2.1 施工总体部署 3 2.2 施工准备工作 3 2.2.1 施工前的准备工作3 2.2.2 进场的准备工作3 2.3 施工布置及说明 4 2.3.1 施工布置编制4 2.3.2 施工用电4 2.3.3 施工用水4 2.4 工程的主要特点 4 2.5 施工重难点及关键工序说明 4 2.5.1 工程的重点与难点4 2.5.2 工程的关键工序说明4 2.6施工文档管理5 2.7施工物料管理5 第三章主要工具设备计划5 3.1 PVC 管材安装施工主要工具设备5 3.2 施工测量仪器配备情况 5 3.3 设备安装调试设备配备情况 6 第四章施工进度计划6 第五章工程质量保证措施6 第六章全施工保证措施6 第七章施工工期保证措施6 第八章文明施工保证措施7 8.1 场容场貌 7 8. 2 临时设施7 8.3 现场施工守则 8 第九章对专业施工单位的配合8

工程概况及施工组织机构 1.1 编制依据 本实施组织计划根据杭州电信设计院给出的设计图纸,结合以往我公司相似类型工程的施工经验及有关的施工规范进行编制。 1.2 工程概况 1.2.1 工程位置及规模 该工程主要包括该校教学楼、行政楼、科技馆、人文馆、学生宿舍、食堂、体育馆、校园等公共广播系统的安装和调试等。 1.3 施工组织机构 我司针对该项目成立专门项目组,并实行项目经理负责制,确定项目负责人1人,全面协调该项目一切事宜,对该项目范围内发生的一切事宜有决定权和否决权。 其组织架构如下: 施工总体部署及布置 2.1 施工总体部署 本工程的施工要做到不影响校方的正常上班及相关工作人员工作。本工程的施工可以分为四大部分: 第一部分:所有线缆的测试; 第二部分:广播机房的建设; 第三部分:所有系统设备(包含室内/室外扬声器)的安装调试; 第四部分:各类软件的安装设置; 第五部分:系统使用培训。 2.2 施工准备工作 2.2.1 施工前的准备工作 在工程前期阶段,已对工程的性质、内容、周边环境等作了认真、充分的研究,并为进场施工作准备。准备工作包括: 落实该项目组的人选,筹备组建强有力的项目工程部,并落实准备参与施工的人员。 针对工程的具体情况和特点,组织准备投入到施工的员工进行岗前培训和教育,以便工程开工后,这些员工能招之即来,来之能战。 对准备投入到本工程施工的所有工具设备进行检修和保养。 本工程使用到的有关材料及时与供应商联系,落实货源。 准备办公设备及有关的标牌等。 规划好施工现场的仓库布置。 2.2.2 进场的准备工作 由项目组负责人出具工程开工报告,校方批准后方可进场施工。