文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 手动报警按钮

手动报警按钮

手动报警按钮
手动报警按钮

手动火灾报警按钮系列

J-SA P-M-LD2000E-A手动火灾报警按钮

介绍:

J-SA P-M-LD2000E-A手动火灾报警按钮与E/EN系列火灾报警控制器配合使用,采用电子编码,占有一个地址点,发生火灾时,人工确认火灾,按下按钮向控制器发出报警信号。同时,此按钮还配有电话插孔,可方便与消防中心联系,此手动火灾报警按钮经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB19880-2005《手动火灾报警按钮》、GB/T19001-2000 《质量管理体系要求》检验和审核,符合认证要求,取得消防产品3C认证。通过TüV公司CE认证,符合欧盟指令EN61000-6-3:2007、EN50130-4:1995+A1+A2。

功能:

★二总线、无极性。

★采用专用嵌入式MCU技术。

★采用电子编码方式,占一个地址点。

★可以进行手动复位。

★备有一组无源常开接点输出DC30V/0.1A。

★备有消防电话接口,配合电话手柄使用。

主要技术指标:

结构与安装尺寸图:

端子图与接线图示例:

安装步骤:

★固定底座:将导线从底壳背面穿过圆孔,用合适的自攻螺钉把底座固定在墙面。

★接线:剪、剥导线后按上图接线图所示将各导线与相应端子正确连接。

★系统接线查验后,将“按钮部分”插到底座里,并按压使两部分扣紧合缝。

布线要求:

★二总线:宜选用截面积不小于1.0mm2阻燃双色双绞软铜线(ZR-RVS2×1.0mm2)或选用截面积不小于

1.0mm2的阻燃铜芯电缆(ZR-KVV2×1.0mm2),耐压≥250V。连接导线的长度应以总导线电阻<50Ω为限,

否则应考虑增大导线截面积,或加装总线中继器。(不宜采用平行线)

★穿管要求:应单独穿入金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽中,严禁与其它系统传输线路穿入同一管中。

手动火灾报警按纽

手动火灾报警按纽 J-SAP-JBF-301/P手动火灾报警按纽 一、J-SAP-JBF-301/P手动火灾报警按纽的功能特点: 1、内置微处理器; 2、采用SMT表面贴装工艺; 3、手动推进弹簧按钮后,内部开关动作,报警信号送到控制器,采用专用工具进行复位; 4、有一组无源触点输出; 5、带电话插孔,配合电话手柄使用。电话插孔位于手报的左侧下方 6、二总线,无极性。低功耗,最远传输距离1500m; 7、插拔式结构,可像安装探测器一样先将底座安装在墙上,布线后工程调试前再将手报部件插入底座。易于施工、维护; 8、设双灯显示,正常工作时巡检灯、电话指示灯闪亮,报警时确认灯常亮。 二、J-SAP-JBF-301/P手动火灾报警按纽的主要技术指标: 1、工作电压:DC19-28V(控制器提供,调制型) 2、工作温度:-10℃-+50℃ 3、储存温度:-20℃-+50℃ 4、相对湿度:≤95% (40±2℃) 5、使用环境:室内型 6、监视电流:≤0.3mA(24V)

7、报警电流:≤3mA(24V) 8、确认灯:监视状态瞬时闪烁,报警常亮(红色) 9、外形尺寸:86.5mm长 X 86.5mm宽 X 46.5mm高 10、编址方式:使用专用电子编码器 11、线制:二总线,无极性 三、安装与接线 1、布线施工后,通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在墙上,安装孔距为66mm; 2、探测总线采用 ZR-RVS-2×1.0-1.5mm2双绞线; 3、具有手动报警按钮的所有功能;。 4、同时具有消防电话手柄接入端口,实现与控制中心的应急通讯功能; 5、探测总线 L1 、L2 连接端子1 和端子2,端子5、6接入消防电话系统; 6、安装之前用编码器对其写入相应地址码(1-200); 7、手报部件只能在布线检查后、调试之前安装,以防止因不恰当安装作业造成损失; 8、手动火灾报警按钮接线图例: J-SA P-M-LD2000E-A手动火灾报警按钮

J-SAP-8401手动火灾报警按钮产品说明书

J-SAP-8401手动火灾报警按钮产品说明书 一、J-SAP-8401手动报警按钮特点 手动火灾报警按钮安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动火灾报警按钮和前面介绍的各类编码探测器一样,可直接接到控制器总线上。本手动火灾报警按钮主要具有以下特点: (1)采用拔插式结构设计,安装简单方便; (2)采用无极性信号二总线,其地址编码可由手持电子编码器在1,242之间任意设定; (3)有机玻璃片按下后可用专用工具复位; (4)按下玻璃片,可由按钮提供无源输出触点信号,可直接控制其它外部设备。 二、J-SAP-8401手动报警按钮主要技术指标 (1)工作电压:总线24V (2)监视电流?0.6mA (3)动作电流?1.8mA (4)线制:与控制器无极性信号二总线连接 (5)无源输出触点容量:DC60V/100mA (6)使用环境: 温度:-10?,+55? 相对湿度?95%,不结露 (7)外壳防护等级:IP43 (8)外形尺寸: 90mm×122mm×48.5mm(带底壳)

三、J-SAP-8401手动报警按钮结构特征、安装与布线 本按钮为红色全塑结构,分底盒与上盖两部分。底盒与上盖采用拔插式结构装配,安装拆卸简单、方便,连接紧密,非常便于工程调试及维修更换。手动火灾报警按钮外形示意图如图2-1: 手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2-2: 其中: Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子 K1、K2:无源常开输出端子 布线要求:信号线Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线,导线截面?1.0mm2。手动火灾报警按钮底盒背面和底部各有一个敲落孔,可明装也可暗装,明装时可将底盒装在86H50预埋盒上,明装示意图见图2-3;暗装时可将底盒装进埋入墙内的YM-02C型专用预埋盒里(安装方式见第二章1.5节YM-02C使用方法)。

久远火灾报警产品使用说明书

久远火灾报警产品使用说 明书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

J-SAP-M/JF-D13P 手动火灾报警按钮 使用说明书 四川久远智能监控有限责任公司 2012-01 J-SAP-M/JF-D13P 手动火灾报警按钮 使用说明书 1、概述 1.1、产品特点 J-SAP-M/JF-D13P手动报警按钮(以下简称手报)具有内置微处理器; 采用SMT表面贴装工艺; 采用二总线制系统,无极性要求,在保证低功耗的同时使传输距离最远达1500m; 施工中对导线无特殊要求,导线截面积不小于1.0mm2均可正常使用;

按下透明启动面板,即向控制器报火警。此时有一对随动的常开接点闭合,接点容量DC30V,0.2A,可用来控制现场声光警报器。透明启动面板在按下后,要将 其复位必须使用专用钥匙; 本按钮采用易于客户施工、维护的插拔式结构。先安装底座,线路检测完毕后再装主体插入进行调试; 1.2、主要用途及适用范围 该手报配合JB-TBZL-JF998火灾报警控制器使用。接于控制器回路二总线上,由回路二总线为其供电。 用于公共场所,发生火灾时人工手动操作,用该手报向控制器发出警报。 按下启动面板后,一组常开接点随动闭合,可启动现场的声光报警装置。 执行标准: GB19880-2005手动火灾报警按钮。 应用设计遵照国家标准GB50116“火灾自动报警系统设计规范”。 可用于潮湿环境。 适用于宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院邮政大楼等公共场所 1.3、使用环境条件 工作温度:-10 (60) 贮存温度:-30 (75) 相对湿度:≤95%(40±2℃)

J-SAP-8401手动报警按钮安装使用

一、概述 J-SAP-8401手动火灾报警按钮(以下简称报警按钮)安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下报警按钮上的有机玻璃片,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响。本报警按钮适用于船舶火灾报警。 技术特性 1.工作电压: 信号总线电压:24V 允许范围:16V~28V 2.工作电流: 监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA 3.输出容量:额定DC60V/100mA无源输出触点信号,接触电阻≤100m 4.启动零件型式:重复使用型 5.启动方式:人工按下有机玻璃片 6.复位方式:用吸盘手动复位 7.指示灯:红色,正常巡检时约3s闪亮一次,报警后点亮 8.编码方式:电子编码,编码范围在1~242之间任意设定 9.线制:与控制器无极性二线制连接 10.使用环境: 类型:户内 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不凝露 11.外形尺寸:90mm×122mm×48.5mm (带底壳) 12.外壳防护等级:IP43 13.壳体材料和颜色:ABS,红色 14.重量:约221g(含底壳) 15.安装孔距:65mm 16.执行标准:GB 19880-2005 工作原理 本报警按钮采用按压报警方式,通过机械结构进行自锁,可减少人为误触发现象。报警按钮内置单片机,完成报警检测及与控制器通讯功能。单片机内含EEPROM用于存储地址码、设备类型等信息,地址码可通过本公司生产的GST-BMQ-1B或GST-BMQ-2型电子编码器进行现场更改。 1.报警按钮端子示意图如图4所示。

测试 1.报警按钮安装结束后或在使用过程中至少每年都必须进行测试。 2.报警按钮在进行测试之前,应通知有关管理部门,系统将进行维护,会因此而临时停止工作。同时应切断将进行维护的区域或系统的逻辑控制功能,以免造成不必要的报警联动。 3.按下报警按钮有机玻璃片,报警按钮红色报警指示灯应点亮,控制器应显示该报警按钮报警地址。 4.测试结束后,用吸盘使报警按钮复位,并通知有关管理部门系统恢复正常;在测试过程中不合格的报警按钮检验其连接线是否正常,然后再进行测试,如仍不能通过测试,则应返回维修。 使用及操作 1. 使用前应对报警按钮进行编码操作。可利用本公司生产的GST-BMQ-1B或GST-BMQ-2型电子编码器(具有支持数字化总线通讯功能)进行现场编码,编码时将电子编码器与报警按钮的总线端子Z1、Z2连接,输入“编码号”后,按“编码”键即完成编码工作。 2. 连好线后,控制器对报警按钮进行注册,报警按钮处于正常工作状态。 3. 当现场发生火警后,按下报警按钮上的玻璃片,报警按钮指示灯应点亮,控制器显示火警地址信息。 4. 无火情后及时将报警按钮复位。 常见故障及维修 1.不能编码 检查电子编码器应完好,确认连接端子正确,否则电路内部损坏。 2. 不能注册 检测总线接线应正确,电压应在正常范围内,插接应牢靠,否则电路内部损坏。

消火栓按钮与报警按钮区别

手动报警按钮和消火栓按钮的区别。 1.设置手动报警按钮的目的是报警,消防控制中心主机(或区域火灾报警控制器)接到报警后,需经确认(排除误报)后,方可发出联动控制信号,其性质等同于探测器报警,其管线为报警线路,没有耐火要求;设置消火栓按钮的目的是为了启动消防泵(直接送至消防泵控制柜),并不需要经过消防中心确认,其管线属于控制线路,有耐火要求。 2.规范规定,消火栓按钮也须报出地址,一般接线方式如下:所有消火栓按钮的常闭触点串联,接至消防泵控制柜用于启动消防泵;消火栓按钮的常开触点经输入模块纳入火灾自动报警系统并在消防控制中心主机上报出地址;消火栓按钮指示灯并联,由消防泵控制柜反馈的启泵信号点亮。(规范规定,消火栓按钮所接线路电压低于50V) 3.消火栓按钮在火灾自动报警系统关闭或发生故障时,一样可以直接启动消防泵。 4.目前有些消防公司的产品,其消火栓按钮带有地址编码。 5.消火栓按钮和手动报警按钮从设置原理和功能上说不能相互代替。从实际使用方法和效果上看两者的区别较为模糊(特别是如果消火栓按钮启泵信号先送至消防中心,然后再从消防中心再接至消防泵控制柜),也一直存在不同看法。 由于火灾自动报警系统设计规范中并未明确规定必须设置消火栓按钮,因此有些工程在只在消火栓旁边设置手动报警按钮,同时兼消火栓按钮的功能(消火栓内未设消火栓按钮),这种做法也通过了消防部门的验收。 但是反过来,如果只设置消火栓按钮,而没设置手动报警按钮,这显然不符合规范要求。 我个人的意见是,如果设置有火灾自动报警系统且有需要我控制的消火栓泵存在,那么应该同时设置手动报警按钮和消火栓按钮。 摘要:本文对电气消防系统设计中的易错问题进行了归纳整理,以相关规范为依据,解析了这些问题的症结所在,并有针对性地提出了改进措施。 关键词:组合探测器系统接地应急广播自动点亮硬线直接启泵反馈模块控制模块 【问题1:楼梯间漏设报警探测器】

J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮接线与应用

J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮接线与应用 一、J-SAM-GST9122手动火灾报警按简介 J-SAM-GST9122手动火灾报警按钮安装在公共场所,本报警按钮含电话插孔。当人工确认发生火灾后,按下报警按钮上的按片,即可向控制器发出报警信号,控制器接收到报警信号后,将显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响,将消防电话分机插入电话插孔即可与电话主机通讯。 二、J-SAM-GST9122结构、安装、示意图 J-SAM-GST9122结构特征、安装与布线手动火灾报警按钮外形示意图如图 手动火灾报警按钮的外接端子示意图如图2- 10 其中: Z1、Z2:报警控制器来的信号总线,无极性。 K1、K2:额定DC30V/100mA无源输出端子,当报警按钮按下时,输出触点闭合信号,可直接控制外部设备。 TL1、TL2:与GST-LD-8304连接的端子。 布线要求:信号Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线,截面积≥1.0mm2;消防电话线TL1、TL2采用阻燃RVVP屏蔽线,截面积≥1.0mm2。 三、J-SAM-GST9122应用方法 作为手动火灾报警按钮使用时,将报警按钮的Z1、Z2端子直接接入火灾报警控制器总线上即可。作为手动火灾报警按钮及消防电话插孔使用时,将报警按钮的Z1、Z2端子直接接入火灾报警控制

器总线上,同时将报警按钮的TL1、TL2端子与GST-LD-8304消防电话模块连接,具体见图2-11所示(最末端报警按钮的TL1、TL2接线端子接4.7kΩ终端电阻)。 参考资料: J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮:https://www.wendangku.net/doc/e22356116.html,/goods-676.html 手动报警按钮:https://www.wendangku.net/doc/e22356116.html,/category-12-b0.html

火灾报警与自支灭火系统安装细则

五、消防工程监理细则 1.设备的检验 (一)、开箱检查 安装的设备及器材运至施工现场后,应严格进行开箱检查,并按清单造册登记,设备及器材的规格型号应符合设计要求。 产品数技术文件应齐全,具有合格证和铭牌。 设备外壳、漆层及内部仪表、线路、绝缘应完好、附件、备件齐全。(二)、模拟试验 感烟,感漫探测器,安装前应逐个模拟试验,不合格者不得使用。 2.探测器的安装 (一)、探测器的安装定位 探测器安装时,要按照施工时选定的位置,现场定位划线在吊顶上安装时,应注意纵横成排对称。火灾报警施工图一般只提供探测器的数量,大致位置,在现场施工时,会遇到风管、风口、排风机、工业管道和照明灯具等各种障碍,这样就应对探测器设计的位置作必要的移位,如果取消探测器或经过移位,已超出了探测器的保护范围,则应和设计单位联系,进行设计修改变更。 探测器的安装位置应符合下列规定: (1)、探测区域的每个房间至少应设置一只火警探测器。感温、感光探测器 距光源距离应大于1M。 (2)、感烟,感温探测器的保护面积和保护半径应下表确定: 感烟,感温探测器的保护面积和保护半径

(3)、探测器一般安装在室内顶棚上,当顶棚上有梁时,梁的间距净距小1m 时,视为平顶棚,在梁突出顶棚的高度小于200mm的顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保护面积的影响。 当梁突出顶棚的高度在200—600mm时,应按规定图、表 确定探测器的安装位置。 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间 区域应至少设置一只探测器。 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,则 应将被隔断的区域视为一个探测区域,并应按有关规定计算探测器的设置数量。 安装在顶棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距 保持在: A.与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。 B.感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯,容量大于 100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。 C.距电风扇的净距不应小于1.5m。 D.距不突出的杨声器净距不应小于0.1m。 E.与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m。 F.距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m。 G.与防火门、防火卷帘的间距,一般在1-2m的适当位 置。 (4)、宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测

手动火灾报警按钮(样本)

J—SAB—M—PA1231型防爆非编码手动火灾报警按钮(复位式) 一、概述 J—SAB—M—PA1231为防爆型手动火灾报警按钮,防爆手动报警按钮安装于易燃易爆场所的公共区域,当人工确认火灾事故发生后,按下按钮上的有机玻璃片,手动报警按钮将报警信号通过探测总线传输给报警控制器,报警控制器发出声光报警信号。该按钮采用隔爆的防爆设计方式,可以直接与PA1000系列火灾报警控制器配套使用。J—SAB—M—PA1231为N+1线制,按钮结构设计合理,造型美观,有效抵御灰尘污染和潮湿空气影响。本产品符合GB3836.1—2000《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》及GB3836.2—2000《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型“d”》标准,防爆等级达到ExdⅡCT6,适用于石油化工、油库等易燃易爆场所火灾的人工辅助报警,并经国家****的检验单位检验合格,取得了防爆合格证书。 二、主要技术参数 1、防爆标志:ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围:-50℃~80℃ 3、湿度范围:小于95% 4、大气压力:80~110KPa 5、线制:N+1线制 6、监视电流:0.3mA 7、报警电流:<30mA(瞬时) 8、工作电压:DC24V 9、外型尺寸:124×150×70mm 10、静态电流:<0.06mA 11、重量:1.29Kg 三、安装与布线 ◆安装:根据现场情况可分为壁式安装和立柱式安装。壁式安装用M6膨胀螺钉或M6螺钉通过按钮安装口将按钮防爆外?**潭ㄔ谇奖谏希话阋蟀磁サ撞烤嗟孛娓?1.5m。连接电缆外径为φ6~8mm的橡塑电缆,电缆的防爆进口为 M22×1.5螺纹,可与镀锌护管或BNG15×700防爆挠管连接,也可以用防爆封口螺帽锁紧。立式安装须用专用立柱在地面上固定,其它安装步骤与壁式安装相同。对于在室外环境下使用的按钮还配有按钮防雨箱。 ◆按钮的布线:用一字螺刀将按钮的前面盘取下,然后松开按钮面板的固定螺丝,将按钮的面板从按钮的防爆壳体上取下,最后松开按钮防爆外壳的固定螺丝,打开按钮的隔爆腔,按照J—SAB—M—PA1231接线示意图的接线方法接好按钮,本系统总线回路采用2总线制,不分极性。接线时两根探测总线不分极性分别压接在按钮线路板的L1,L2端(接线方式参见图24 J—SAB—M—PA1231布线示意图)。连线接好后,将按钮的防爆上盖上好,防爆面紧固螺钉应均匀拧紧,注意防爆面不要夹杂导线或其它异物。然后依次固定按钮的面板及按钮的前面盘。

手动火灾报警按钮技术要求及试验方法

中华人民共和国公共安全行业标准 GA 5—91 手动火灾报警按钮技术要求及试验方法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了手动火灾报警按钮(以下简称:“报警按钮”)的技术要求、试验方法和标志。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装的以按碎(下)或打碎启动零件操作方式动作的报警按钮。对于以其他操作方式动作及有特殊技术要求的报警按钮,除特殊部分应符合有关标准外,亦应执行本标准。 2 引用标准 GB 1497 低压电器基本标准 GB 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法 GB 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB 2423.3 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB 2423.10 电工电子产品基本环境试验规程试验Fc:振动(正弦)试验方法 GB 3181 漆膜颜色标准样本 GB 4715 点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法 GB 4716 点型感温火灾探测器技术要求及试验方法 3 产品分类 3.1 产品分类形式 报警按钮可按其启动零件的操作方式、应用范围及安装方式等进行分类。 3.2 产品型号编制方法 3.2.1 示例

3.2.2 消防产品分类代号 J(警)——火灾报警设备。 3.2.3 操作方式代号 SA(按)——手动按碎(下); SJ(击)——手动击打; SL(拉)——手动拉下; 等。 3.2.4 应用范围特征代号 B(爆)——防爆型; C(船)——船用型; P(普)——普通型; 等。 3.2.5 安装方式代号 M(明)——明装式; A(暗)——暗装式。 4 技术要求 4.1 当现场发生火灾时,操作启动零件,报警按钮应能输出火灾报警信号,同时报警按钮的确认灯应有可见指示,直到启动零件被复原,报管按钮方可恢复原状态。 4.2 报警按钮的外壳或面罩应符合下述规定: a.安装时,它的外壳正面或面罩应与安装面平行;

手动报警按钮

手动火灾报警按钮系列 J-SA P-M-LD2000E-A手动火灾报警按钮 介绍: J-SA P-M-LD2000E-A手动火灾报警按钮与E/EN系列火灾报警控制器配合使用,采用电子编码,占有一个地址点,发生火灾时,人工确认火灾,按下按钮向控制器发出报警信号。同时,此按钮还配有电话插孔,可方便与消防中心联系,此手动火灾报警按钮经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB19880-2005《手动火灾报警按钮》、GB/T19001-2000 《质量管理体系要求》检验和审核,符合认证要求,取得消防产品3C认证。通过TüV公司CE认证,符合欧盟指令EN61000-6-3:2007、EN50130-4:1995+A1+A2。 功能: ★二总线、无极性。 ★采用专用嵌入式MCU技术。 ★采用电子编码方式,占一个地址点。 ★可以进行手动复位。 ★备有一组无源常开接点输出DC30V/0.1A。 ★备有消防电话接口,配合电话手柄使用。 主要技术指标: 结构与安装尺寸图:

端子图与接线图示例: 安装步骤: ★固定底座:将导线从底壳背面穿过圆孔,用合适的自攻螺钉把底座固定在墙面。 ★接线:剪、剥导线后按上图接线图所示将各导线与相应端子正确连接。 ★系统接线查验后,将“按钮部分”插到底座里,并按压使两部分扣紧合缝。 布线要求: ★二总线:宜选用截面积不小于1.0mm2阻燃双色双绞软铜线(ZR-RVS2×1.0mm2)或选用截面积不小于 1.0mm2的阻燃铜芯电缆(ZR-KVV2×1.0mm2),耐压≥250V。连接导线的长度应以总导线电阻<50Ω为限, 否则应考虑增大导线截面积,或加装总线中继器。(不宜采用平行线) ★穿管要求:应单独穿入金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽中,严禁与其它系统传输线路穿入同一管中。

火灾自动报警系统安装及联动调试

欢迎阅读施工工艺 1.1工艺流程 1.2操作工艺 1.管路及线缆敷设 火灾自动报警系统中钢管、线槽及线缆敷设应满足下列要求: (1)火灾自动报警系统线缆敷设等应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。 (2)对每回路的导线用250V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于 (9)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 (10)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 (11)在宽度小于3m的内走廊顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。见图21-14。 (12)可燃气体探测器的安装位置和安装高度应依据所探测气体的性质而定。当探测的可燃气体比空气重时,探测器安装在下部,当探测的可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。 (13)红外光束探测器的安装应符合以下要求:

1)发射器和接收器应安装在同一条直线上,见图21-15。 2)光线通路上不应有遮挡物。 3)相邻两组红外光束感烟探测器水平距离应不大于14m,探测器距侧墙的水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。 4)探测器光束距顶棚一般为0.3m~0.8m,且不得大于1m。 5)探测器发出的光束应与顶棚水平,远离强磁场,避免阳光直射,底座应牢固地安装在墙上。 (14)缆式探测器的安装应符合以下要求: 1)缆式探测器用于监测室内火灾时,可敷设在室内的顶棚下,其线路距顶棚的垂直距离应小于0.5m。 2m,在有人值班经常工作的一面,距墙的距离不应小于3m,柜后维修距离不应小于1m,控制柜排列长度大于4m时,控制柜(台)两端应设置宽度不小于1m的通道。 (2)引入火灾报警控制主机的线缆应符合下列要求: 1)引入的线缆应进行校线,按图纸要求编号。 2)线间、线对地绝缘电阻不应小于20MΩ。 3)摇测全部合格后按电压等级、用途、电流类别分别绑扎成束引到端子板,按接线图进行压线,每个接线端子上压线不应超过2根。 4)线缆标识应清晰准确,不易褪色;配线应整齐,避免交叉,固定牢固。

相关文档