文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市排水管网设计-

城市排水管网设计-

城市排水管网设计-
城市排水管网设计-

城市排水管网设计|

城市排水管网设计目录第一章工程概述 3 1.1 已知资料 3 1.2 设计方案 4 第二章污水设计及计算说明

5 2.1 设计污水定额 5 2.2 污水设计流量计算 5 2.3 管段设计

流量计算 6 2.3.1 污水管道布置 6 2.3.2 街区编号并计算其面

积 6 2.3.3 管道设计流量计算 6 2.4 管网水力计算 7 2.4.1

污水管道设计参数及水力计算 7 2.4.2 水力计算注意事项 7 第

三章雨水管网设计及计算说明 8 3.1 设计说明 8 3.2 雨水管

道定线及排水流域划分 8 3.2.1 雨水管带定线 8 3.2.2 排水流

域划分 8 3.3.1 管道流量设计参数资料 9 3.3.2 雨水管道水力

计算 9 3.4 绘制雨水管道平面图及纵剖面图 9 参考文献 9

附录 10 第一章工程概述 1.1 已知资料⑴城市规

划资料①华北地区一新型工业城市M市的城市规划平面图1张(1:5000)②人口分布,房屋建筑,卫生设备状况(见表1)表

1 人口分布、房屋建筑、卫生设备状况表街坊人口密度(人/

公顷)房屋建筑层数卫生情况 490 6 室内有给水排水卫生

设备和沐浴设备⑵气象资料①土壤冰冻深度1.2米;

②暴雨强度公式采用内蒙-海拉尔市的暴雨强度公式,即;

③常年主导风向西北风,地下水初见水位为6m;

⑶水文及水文地质资料①河流最高洪水位标高:80.0m;

②地质:在整个排水区域内为轻质亚粘土,地耐力为12~14t/m2,地震烈度为6度。

各工业企业生活污水、淋浴污水和生产废水情况见附表1. 1.2 设计方案根据设计要求,采用污水、雨水分开排放的分流制管道系统。污水管道干管采用截留式布置形式,支管采用围坊市布置形式。此种布置形式可充分利用地面坡度,减少管道埋深,降低造价。雨水沿垂直河流走向以最短距离汇入河流。

第二章污水设计及计算说明 2.1 设计污水定额我国《室外排水设计规范》规定,居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给水排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定,可按当地用水定额的80%~90%计算,即排放系数为0.8~0.9;

工业企业内生活污水量、淋雨污水量的确定,应与国家现行规范的有关规定协调;

工业企业的工业废水量及其总变化系数应根据工艺特点确定,并与国家现行的工业用水量有关规定协调。在计算居民生活污水量或综合生活污水量时,采用平均日污水量定额和相应的总变化系数。

在本设计地区,有街坊总面积为346.hm2;

居住人口密度为490cap/公顷,则服务人口数为346×450=17万人,则本开发区为二区,中小城市。查表,可确定居民生活污水量定额为180L/(cap·d),按平均日人均用水的90%确定,为160L/(cap·d)。

2.2 污水设计流量计算(1)综合生活污水设计流量计算综合平均日生活污水量为Qd=Σ==315L/s. 总变化系数为Kz==1.4 计算得综合生活污水设计流量:

Q1=KZΣ=KZ1·Qd=1.4×315=441L/s. (3)工业废水设计流量工业废水设计最大流量Q2=Σ;

在已知资料中生产废水量已经给出,所以Q2=11.1+6.94=.18.04L/s. (4)工业企业生活污水和淋雨污水设计流量工业企业生活水量和淋浴污水最大流量Q3=Σ(+)=27.26+24.77=52.03L/s. (5)城市污水设计总流量将各项污水设计流量直接求和,得该市开发区污水设计总流量:

Qh=Q1+Q2+Q3=441+18.04+52.03=511.07L/s. 2.3 管段设计流量计算 2.3.1 污水管道布置从街区平面图可知该区地势自西向东倾斜,坡度较小,无明显分水线,可依据面积划出分水线,使相邻流域的管道系统能合理分担排水面积街道。排水区域即按分水线划分,支管布置在街区地势较低一侧的道路下,干管基本上与等高线垂直布置,主干管则沿街区东侧道路沿线布置,基本与等高线平行。整个管道系统呈截流式形式布置。并给干管检查井编号,划分计算管段。其简图见附图一,污水排水管简图5、污水管道的布置和

定线遵循了如下原则:

(1)管道系统布置符合地形趋势,一般顺坡排水,取短捷路线,每段管道对应适当的服务面积,汇水面积主要依据地形确定。

(2)尽量减少或避免管道穿越不易通过的地带和构筑物,如高地、地质不良地带等。如必须穿越,要采取必要的处理措施。

(3)安排好控制点的高程。一方面应保证汇水面积的水均能排出,并考虑发展,在埋深上适当留有余地;

另一方面又应避免照顾个别控制点而增加全线管道的埋深。

(4)管道坡度骤然变陡时,可适当改变最小管径规定,可由大管径变为小管径。当D=200-300mm时,只能按生产规格减小一级;

当D>400mm时,应根据水力计算确定,但管径减小不得超过两级。

(5)管道最小流速为0.6m/s,管道坡度尽可能徐缓。当污水管道下游是泵站或处理厂时,为了保证安全排水,在条件允许的情况下,可在处理厂之前设置事故溢流口,但要征得环保部门的同意。。

2.3.2 街区编号并计算其面积将各街坊编上号码,并按街坊的平面范围计算它们的面积,列入表中。用箭头标出个街坊污水排出的方向。各街坊面积见附表二。

2.3.3 管道设计流量计算根据设计管段的定义和划分方法,将各干管和主干管中有本段流量进入的点(一般定义为街区两端)、集中流量及旁侧支管进入的点,作为设计管段的起讫点的检查井并编上号码。

居民生活污水量平均日流量按街坊面积比例分配,比流量为:

q0=490×160/86400=0.907[(L/s)/hm2]。

管段设计流量采用列表计算,计算结果见附表三。

2.4 管网水力计算 2.4.1 污水管道设计参数及水力计算在进行管道水力计算时,应保证管道的设计充满度、设计流速、最小设计坡度、最小管径、以及埋深。在设计污水管道时应按非满流管设计;

根据《室外排水设计规范》规定污水管渠在设计充满度下最小设计流速为0.6m/s,明渠的最小设计流速为0.4m/s;

另外,为养护方便规定采用最小设计管径,污水支管最小设计管径为200mm,干管最小设计管径为300mm。在保证这些水力参数的情况下对污水主干管及一条干管进行水力分析计算,由上游开始进行各设计管段的水力计算,一般列表进行计算。污水管道水力计算表见附表四。

2.4.2 水力计算注意事项(1)必须细致研究管道系统的控制点。

(2)必须细致研究管道敷设坡度与管线经过低端的地面坡度之间的关系。

(3)水力计算自上游依次向下游管段进行,一般情况下,随着设计流量逐段增加,设计流速也应相应增加。

(4)在地面坡度太大的地区,为了减小管内水流速度,防止管壁被冲刷,管道坡度往往需要小于地面坡度。

(5)水流通过检查井时,常引起局部水头损失。

(6)在旁侧管与干管的连接点处,要考虑干管的已定埋深是否

允许旁侧管接入。

2.5 绘制管道平面图和纵剖面图根据水力计算结果,在新兴工业城市M市的城区规划图上布置污水管道平面图,另根据水力计算结果,绘制主干管纵剖面图。

第三章雨水管网设计及计算说明 3.1 设计说明设计暴雨重现期为1年;

暴雨强度公式:;

综合径流系数为:0.6 降雨历时为:

地面雨水集水时间为:

3.2 雨水管道定线及排水流域划分 3.2.1 雨水管带定线从街区平面图和资料知该地区地势平坦,无明显分水线,故排水流域按城市主要街道的汇水面积划分。河流的位置确定了雨水出水口的位置,雨水出水口位于河岸边,故雨水干管的走向为南向北。雨水干管的布置宜采用散式出水口的管道布置形式,在技术上和经济上都是较合理的。详见附图二,雨水管道规划简图。

雨水管道布置的注意事项:

在保证管道不被压坏、不冻坏和满足街坊内部沟道的衔接的要求下,确定沟道的最小埋深。管顶的最小覆土厚度,在车行道下时一般不小于0.7m,管道基础应设在冰冻线以下。当雨水管埋深过大时,可以采用重新布置管线、起端改为加盖板的明渠、中下游管道改为矩形管

渠等方法减小埋深。此外,当需要的管径超过2000mm时,一般改为箱涵。

3.2.2 排水流域划分见雨水管道系统平面图 3.3 雨水管道设计流量计算及管道水力计算根据管道的具体位置,划分设计管段,将计算管段干管上的检查井依次编上号码。每一设计管段所承担的汇水面积可按就近排入附近雨水管道的原则划分。将每块汇水面积的编号、面积数、雨水流向标注在图中。各汇水区域的汇水面积 3.3.1 管道流量设计参数资料在进行管道水力计算时,应保证管道的设计充满度、设计流速、最小设计坡度、最小管径、以及埋深。在设计污水管道时应按非满流管设计;

根据《室外排水设计规范》规定雨水管渠在最小设计流速为0.75m/s,明渠的最小设计流速为0.4m/s;

另外,为养护方便规定采用最小设计管径,街区支管最小设计管径为200mm,街道干管最小设计管径为300mm。在保证这些水力参数的情况下对雨水主干管进行水力分析计算,由上游开始进行各设计管段的水力计算,一般列表进行计算。污水管道水力计算表见附表四。

3.3.2 雨水管道水力计算一般城市的雨水管渠的汇水面积较小,在整个汇水面积上能产生全面积的径流,成为完全径流。实际地面径流量可按公式计算。先确定雨水管的坡度、管径、和埋深计算确定各设计管段的管径、坡度、流速、管内底标高以及管道埋深。计算过程见附表五。

3.4 绘制雨水管道平面图及纵剖面图根据水力计算结果,在上

海市郊区某城镇规划图上布置雨水管道平面图。并绘出其中一条干管

的管道纵剖面图。

参考文献 1. 严煦世、刘遂庆.给水排水管网系统(第二版).中国建筑工业出版社 3. 赵洪宾.《给水管网系统理论与分析》.中

国建筑工业出版社 4.《给水排水设计手册》第二版(第1,3册).

中国建筑工业出版社 5.《室外排水水设计规范》(GB50013-2006)6. 张志刚主编,《给水排水工程专业课程设计》. 化学工业出版社,2004 7. 《给水排水工程快速设计手册》(第2,5册). 中国建筑

工业出版社,1995 附录附表一:各工业企业生活污水、淋

浴污水和生产废水情况表工厂名称车间性质班数每

班工作时数 /h 生活污水淋浴污水生产废水量/ (m3/d) 最大班职工人数/人污水量定额/ [L/(人 *班)] 时变化系数最大班使用淋浴的职工人数/ 人污水量

定额 /[L/(人*班)] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 甲热车

间 3 8 800 35 2.5 800 60 800 一般 3 8 1000 25 3 800 40 乙热车间 3 8 700 35 2.5 700 60 500 一般 3 8 800 25 3 800 40 附表二:各街坊对应街坊面

积附三:各设计管段流量计算管段编号居住区生活污

水量Q1 集中流量设计流量(L/s) 本段流量转输

流量q2 (L/s) 合计平均流量(L/s) 总变化系数 Kz 生

活污水设计流量 Q1 (L/s) 街区编号街区面积(ha) 比流量

q0(L/(S*ha)) 流量q1 (L/S) 本段(L/s) 转输(L/s) 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1a-1 73 4.72 0.907 4.28 - 4.28 1.4 5.99 -- 5.99 8-9 ---- 8.04 8.04 1.4 11.25 -- 11.25 9-10 ---- 16.02 16.02 1.4 22.42 --22.42 10-11 ---- 24.45 24.45 1.4 34.23 -- 34.23 11-12 ---- 32.36 32.36 1.4 45.31 -- 45.31 12-13 ---- 40.61 40.61 1.4 56.85 -- 56.85 13-14 ---- 49.13 49.13 1.4 68.79 -- 68.79 14-1 ----60.13 60.13 1.4 84.18 -- 84.18 1-2 65 4.56 0.907 4.14 64.41 68.55 1.4 95.97 -- 95.97 2-2a ---- 68.55 68.55 1.4 95.97 --95.97 2a-3 ---- 68.55 68.55 1.4 95.97 -

- 95.97 3-4 57 3.04 0.907 2.76 68.55 71.31 1.4 99.83 -- 99.83 15-16 ---- 8.95 8.95 1.4 12.53 -- 12.53 16-17 ---- 17.23 17.23 1.4 24.13 -- 24.13 17-18 ----26.18 26.18 1.4 36.65 -- 36.65 18-19 --

-- 34.54 34.54 1.4 48.35 -- 48.35 19-20 ---- 38.71 38.71 1.4 54.20 -- 54.20 20-21 ---- 45.68 45.68 1.4 63.95 --63.95 21-22 ---- 53.75 53.75 1.4 75.25

-- 75.25 22-4 ---- 62.55 62.55 1.4 87.57 -- 87.57 4-5 48 3.59 0.907 3.26 133.86 137.12 1.4 191.97 -- 191.97 5-6 38 3.53 0.907 3.20 137.12 140.32 1.4 196.45 -- 196.45 23-24 ---- 8.29 8.29 1.4 11.61 -- 11.61 24-25 ---- 16.67 16.67 1.4 23.34 --23.34 25-26 ---- 26.00 26.00 1.4 36.41 -- 36.41 26-27 ---- 33.50 33.50 1.4 46.89 -- 46.89 27-28 ---- 39.67 39.67 1.4 55.54 -- 55.54 28-29 ---- 45.77 45.77 1.4 64.07 -- 64.07 29-30 ----51.49 51.49 1.4 72.09 -- 72.09 30-31 --

-- 60.34 60.34 1.4 84.48 -- 84.48 31-6 -

--- 69.68 69.68 1.4 97.55 -- 97.55 6-7 28 3.05 0.907 2.77 210.00 212.77 1.4 297.88 --297.88 32-33 ---- 5.76 5.76 1.4 8.06 -

- 8.06 33-34 ---- 12.64 12.64 1.4 17.70 -- 17.70 34-35 ---- 20.42 20.42 1.4 28.58 -- 28.58 35-36 ---- 26.56 26.56 1.4 37.18 -- 37.18 36-37 ---- 32.65 32.65 1.4 45.71 -- 45.71 37-38 ----38.50 38.50 1.4 53.90 -- 53.90 38-39 --

-- 44.33 44.33 1.4 62.06 -- 62.06 39-40 9 0.81 0.907 46.28 47.01 1.4 65.81 - 31.71 97.524 41-39 7 2.15 0.907 1.95 1.4 2.73 -31.71 34.44 40-7 17 4.93 0.907 47.01 51.48 1.4 72.07 -31.71 103.78 7-7a 18 0.99 0.907 264.25 265.15 1.4 371.21 38.36 31.71 441.28 附表四:

污水干管水力计算表管段编号管道长度 L(m) 设计流量

Q(L/s) 管径 D (mm) 检查井高差地面坡度坡度i 流速v (m/s) 充满度降落量 i*L (m) 标高埋设深度 h/D h (m) 地面水面管内底上端下端上端下端上端下端上

端下端 1-2 205 95.97 450 0.00 0.0000 0.0025 0.9 0.62 0.279 0.513 98.48 98.48 97.259 96.747 96.980 96.468 1.50 2.01 2-2a 95 95.97 450 0.38 0.0040 0.0025 0.9 0.62 0.279 0.238 98.48 98.10 96.747 96.509 96.468 96.230 2.01 1.87 2a-3 160 95.97 450 0.52 0.0032 0.0025 0.9 0.62 0.279 0.400 98.10 97.58 96.509 96.109 96.230 95.830 1.87 1.75 3-4 75 99.83 450 0.14 0.0019 0.0028 0.95 0.62 0.279 0.210 97.58 97.44 96.109 95.899 95.830 95.620 1.75 1.82 4-5 250 191.97 600 0.23 0.0009 0.002 1 0.65 0.390 0.500 97.44 97.67 95.860 95.360 95.470 94.970 1.97 2.70 5-6 260

196.45 600 0.67 0.0026 0.0023 1.05 0.65 0.390 0.598 97.67 97.00 95.360 94.762 94.970 94.372 2.70 2.63 6-7 205 297.88 700 0.40 0.0020 0.0024 1.2 0.62 0.434 0.492 97.00 96.60 94.706 94.214 94.272 93.780 2.73 2.82 7-7a 115 441.28 800 0.60 0.0052 0.0021 1.25 0.65 0.520 0.242 96.60 96.00 94.692 94.451 94.172 93.931 2.43 2.07 附表五:雨水干管水力计算表

城市排水系统规划设计

城市排水系统规划设计 彭 丞 (深圳市市政设计研究院有限公司,广州深圳518029) 摘 要:结合城市排水工程实践,介绍水污染控制及排水系统发展历程,分析排水系统功能及规划设计,提出符合城市要求的排水管网设计,实现供排水企业经济效益与社会效益的统一,对生产实践具有指导作用。关键词:城市排水系统;规划;设计 中图分类号:T U 96+1 文献标识码:A 文章编号:1008-5696(2011)02-0118-02 The City Drainage System Plan Designs PENG Cheng (Shenzhen M unicipa l A dminist ratio n D esign Research Institute L imited Company,Shenzhen 518029,China) Abstract:In the article introduced the w ater pollutio n control and the drainage system dev elo pm ent course,the drainage system function,the drainage system plan,the dr aining w ater system and the draining w ater manag em ent design and so on. Key words:city drainag e system ;plan;design 收稿日期:2010-10-26 作者简介:彭 丞(1984-),男,工程师,研究方向:市政给排水设计. 造成水资源紧张的主要原因:一是水资源总量先天不足,二是水质日趋恶化,不能满足水体正常使用的功能要求。恢复我国水环境是解决我国水资源不足的根本所在,其主要途径就是在各城市修建和完善污水处理厂,提高污水处理程度,努力促进水的健康循环。 1 水污染控制及排水系统的发展历程 随着社会发展和人们环境意识的增强,我国水污染控制经历了由单一污染源的治理、污染物体浓度达标排放到区域污染综合防治、以环境容量为依据的污染物排放总量控制的两个阶段。 2 排水系统的功能 传统观念上的排水系统是以防止雨洪内涝,排除和处理污水,保护城市公共水域水质为目的,认为 污水是有害的,应尽快排除到城市下游,这种观念导致的结果是保护了局部的生活环境,危害了广大流域地区。实际上,良好的水环境不是局部地域的,它的范围是整个流域乃至全球的,给水系统和排水系统好比是城市水循环的动脉与静脉,排水系统起到 回收城市污水和净化再生、畅通城市水循环的作用。21世纪排水系统的定位应从以前的防灌减灾、防污减灾逐步转向污水的资源化,从而恢复健康水循环和良好水环境,维护水资源的可持续利用,事实证明,污水深度处理与再生回用是恢复水环境的必由之路,其社会效益、环境效益与经济效益已为世界各国所瞩目,在这方面的每一个点滴进步都是对社会的贡献。 3 排水系统的规划设计 在进行排水管网的规划时,要把雨水和污水的 收集、处理、综合利用结合起来,逐步把目前的雨、污水合流或不完全分流制系统转变为完全的分流制系统。雨、污水的分流有利于对不同性质的水采用不同方法处理和控制,有利于雨水的收集、贮存、处理和利用,避免洪涝灾害,增加城市可用水资源,同时也有利于减轻城市面源污染。 在规划中还应该引起注意的是应妥善处理和处置城市污水处理厂生产的大量污泥,避免产生二次污染。 3.1 污水处理厂的选址和数目 按照传统规划方法,污水处理厂厂址要根据污染物排放量控制目标、城市布局、受纳水体功能及流量等因素来选择。一般尽可能地安放在各河系下

试析城市排水管网的建设与管理

试析城市排水管网的建设与管理 国家在城市化的过程中,首要任务就是做好基础设施工作,有了良好的基础,才能够为城市的发展注入活力,以带动城市的人流,车流和资金流,而城市的排水管网作为其水体工程的重要部分,始终发挥着不可小觑的能力。如今城市发展受到诸多因素影响,无论是客观的地理环境还是人为因素都使城市基础建设工作的难度逐步增大,从而使排水管网的建设和管理工作面临巨大挑战。本文在分析影响因素基础上,对建设和管理策略提出相应建议。 标签:城市基础建设;排水管网;建设措施;管理策略 一城的排水管网是城市居民生活以及经济发展必不可少的基础工程,同时也是维护城市水资源、控制水污染、改善水体环境的重要办法。而在如今发展日益迅速的现代城市随着其格局迅速扩张,规模迅速增大,其排水管网所覆盖的面积也在不断增加。这一方面说明了我国城市排水管网仍然是现代城市发展重要组成部分,另一方面也预示着城市管网建设工作难度正在呈几何倍上升,而后期管理运营也必须要与时俱进,按照更加科学的办法提高运行的可靠性。 1、问题阐述 1.1现有水网现状 当下我国各大城市的排水管网工程主要表现为以下几点缺陷。 第一点,从系统性方面进行分析存在不合理现象。主要表现为管网系统在个节点对接以及配合方面存在问题,而新的管网规划方案往往也与以往的管网配置系统不兼容,因而造成了大量的资本浪费。人为原因如,有的城市比较注重地上交通建设而轻视其他配套工程建设,由此造成城市在基础设施建设方面系统衔接出现问题。而客观原因有科技水平限制,对细节问题考虑不全等等问题。第二点,而从水网功能性方面进行分析,也存在较大缺陷。主要表现为对于突发问题处理不及时,不到位,不全面。如,在处理水网曝管问题时,经常会由于工程资料或者数据不完整导致处理过程中难度有所增加[1]。同时也由于这个原因导致在工程施工的过程中难以发现隐藏的问题,给后续养护和及时处理造成了一定难题。经常是在事情发生扩大之后才得以控制和处理,因此可见其功能性存在一定问题。 1.2发展影响因素 而关于现有城市排水系统发展影响因素主要有以下几点。 第一点,主要是进行重新建设的成本过高,在当今发展形势下,排水系统的客观需求远远超出了能够妥善承担的资金底线。通常情况下,只能通过翻修养护,功能优化以提高系统的承受能力。这种情况下就造成了大多数城市不愿意,或者

排水管网设计说明书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号2014010650 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (2) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (4) 3.1管道定线 (4) 3.1.1排水管网布置原则 (4) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (4) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (4) 3.1.3污水主干管定线 (5) 3.1.4污水干管定线 (5) 3.2水量计算 (6) 3.3水力学计算 (8) 3.3.1水力学计算要求 (8) 3.3.2水力学计算过程 (9) (四)图形绘制 (10) (五)管材设计 (11)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高; (2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,通过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。 1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。

1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社 (二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可以采用一个排水管网系统来排除,也可以采用各自独立的分质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能力的混合污水通过溢流井后直接排入水体,在截流主干管(渠)的末端修建污水处理厂。而分流制又分为完全分流制与不完全分流制两种。前者包括独立的污水排水系统和雨水排水系统;后者只有污水排水系统,未建立雨水排水系统。 合流制与分流制的优缺点如下表所示:

城市排水管网安全运行措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 城市排水管网安全运行措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5364-26 城市排水管网安全运行措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 摘要:排水设施是城市水污染防治与防洪排涝的基础设施,排水管网是其重要组成部分,“一丈不通,万丈无功”,因此加强其管理与养护,确保其安全运行,是城市安全,经济发展、居家安乐的保障。 关键词:管网重要性;目前通病;安全运行措施 abstract: the drainage facility is the infrastructure for drainage of urban water pollution control and flood control, drainage network is an important part of the infrastructure, therefore, strengthening the management and conservation, to ensure its safe operation is the protection of urban safety, economic development, and peace at home.key words: pipe network importance; currently a

排水工程专项规划编制纲要

内容包括: 第一部分规划文本 第二部分规划图纸 第三部分规划说明 第四部分基础资料汇编 第一部分规划文本 第一章总则 1.1 规划目的。说明规划编制背景及目的。 1.2 规划依据。法律法规、相关规划、有关政策和其他相关资料。 1.3 规划范围。 1.4 规划原则。 1.5规划期限。规划期限应与城市总体规划相一致,明确规划基准年和近、中、远期的划分。 第二章规划目标 以城市总体规划、城市环保规划、城市防洪规划及其他相关规划为依据,明确城市排水工程专项规划近期、中期、远期的目标。建设排水体制适当、系统布局合理、处理规模适度的城市污水集中收集处理系统。实现控制水污染,保护城市集中饮用水水源,维护水生态系统良性循环,配置适宜的雨水收集排除系统,消除水涝灾害等目标。 第三章排水体制与分区 3.1排水体制。根据城市发展水平、环保要求等综合因素,明确城市排水体制。 3.2排水分区。划分城市排水分区。 第四章污水管网工程规划 4.1污水受纳水体。 4.2 污水管网布置。根据污水排水分区,明确污水主干管的走向、管径、管材等。 4.3 污水处理厂、站。污水泵站和污水处理厂、站的建设规模、选址、用地控制,以及周围防护距离控制、污泥处理处置等。对污水收集处理系统的安全运行提出要求。 4.4 污水资源化回用。明确污水资源化回用的途径或提出建议。 第五章雨水管网工程规划

5.1 雨水受纳水体。确定雨水受纳体及排放口的位置、数量。 5.2 雨水管网系统。根据雨水排水分区,明确雨水主干管的走向、管径、管材等。 5.3 雨水泵站。雨水泵站的建设规模、选址、用地控制,以及周围防护距离控制等。提出雨水工程系统的安全运行要求、城市内涝应急措施等。 5.4 雨洪调蓄及资源化利用 提出雨、洪调蓄利用及雨水资源化途径。 第六章近期建设规划 明确各类排水设施及排水管道近期建设内容,并对近期建设项目进行投资估算与效益分析等。 第七章规划实施措施 规划实施的具体措施,提出政策措施、政策措施、经济措施、技术措施,明确政府及有关部门在城市排水规划实施过程中的职责。 第八章附则 规定本规划的调整修改、审查批准、解释权归属等程序性内容。对规划中涉及的专业术语进行规范性解释。 第二部分规划图纸 1、城市区位图 2、城市总体规划总图。图纸中要明确标注规划居住用地、公共建筑用地、工业用地、绿地用地,河流、铁路等要与其他用地明确区分。 3、城市污水设施及污水管渠现状分布图。标明现状设施的位置、占地界线、服务范围,现状管渠的分布、管径、控制点的埋深等。 4、城市污水排水分区图。标明各个分区的界线、分区面积。 5、城市污水管道水力计算简图。以简图的形式标明污水管网各管段的流量、坡度、管径、管长、排水方向等。 6、城市污水工程规划图。以城市规划总图为底图,标明污水管网的实际敷设路径、管径、管长、排水方向等,标明污水厂站的位置,用地界线、防护距离等。 7、城市雨水设施及雨水管渠现状分布图。标明现状设施的位置、占地界线、服务范围,现状管渠的分布、管径、控制点的埋深等。 8、城市雨水工程排水分区图。标明各个分区的界线、分区面积。 9、城市雨水管道水力计算简图。以简图的形式标明雨水管网各管段的流量、坡度、管径、管长、排水方向等。 10、城市雨水工程规划图。以城市规划总图为底图,标明雨水管网的实际敷设路径、管径、管长、排水方向等,标明污水厂站的位置,用地界线、防护距离等。 11、城市污水工程近期建设规划图。以城市规划总图为底图,标明城市近期建设管道的

城市排水管网的建设与管理

科技信息2013年第9期 SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION 城市排水管网是城市基础设施建设中不可或缺的重要组成部分,它是否能及时、迅速地疏通城市的污水、雨水,避免河道、沿海等地表水体受到污染,是关系到城市生态环境优劣和人民生产生活能否正常有序进行的大事。当前,我国正处在工业化、城市化高速发展时期,城市规模不断扩大,基础设施建设和小城镇建设积极向前推进,这对城市排水管网的设计、施工与管理带来严峻考验,同时也提出更高、更严的要求。 1城市排水管网面临着多方面挑战 针对目前城市排水管网在建设和管理等环节中存在的弊端,根据调查了解,归纳为主要以下三个方面。 1.1排水管网建设重视程度不够,投资欠缺 随着我国综合实力的不断增强,城市基础设施建设投资正在逐年增加。城市交通、绿化、景观建设、环境建设的投资增加比例较大,但是由于城市排水管网工程是隐蔽的地下工程,投资力度低于城市的发展速度,造成很多城市的排水管网超期服役,很多大城市的排水管网使用年限超过50年,不仅排水能力低下,而且渗水和漏水情况严重。我国的很多城市在降雨期间严重积水,给城市的交通和市民的正常生活带来不便。部分城市的局部排水管网已经变为压力流,给日常养护工作造成困难。现代化的城市必须要有现代化的地面建筑,也应该有与之配套的地下基础设施,城市排水管网的改扩建工程必须给予高度的重视。 1.2管网配套相对滞后,处理能力未能充分利用 近年来国家对环境保护工作的重视,各地正在建设或筹建污水处理厂。不少城市和地区,往往只把污水处理厂作为重点工程对待,而放松与之相配套的污水管网的建设。造成一方面污水处理厂处理量不足,一方面污水仍直接排入河体污染环境的情况。因此,排水管网的建设应与污水处理厂的建设作为一个整体,同步实施。并且在城市排水方面的科学研究资金都集中在污水处理技术方面,在城市排水管网方面的投入极少。 2统筹兼顾,多措并举,加强城市排水管网建设 为从根本上解决城市排水管网运行和管理中的各种弊端或问题,必须从排水管网的建设投资、规划、设计、施工、使用、维护和管理等方面全方位努力,才能最大限度满足城市发展对污水排放能力的要求,保障工业生产和人民生活的发展需要。 2.1将排水管网建设纳入年度基本建设计划,加大投资力度面对挑战,必须坚持城市建设、经济建设与环境保护同步发展的原则,将排水管网建设纳入年度基本建设计划,统筹规划,加大资金投入,逐年实施,确保排水管网高效稳定运行。 2.2排水管网规划要有超前意识 城市排水管网的规划作为城市规划的一部分,其在城市排水领域起着举足轻重的作用,规划设施蓝图一经实施,几十年甚至上百年难以改变,其影响是极为深远长久的,因此排水管网的规划工作中必须有远期超前意识,统筹安排,克服短期行为。 2.3科学设计排水管道工程 (1)应考虑排水管网所处出水口地质条件。 从实践情况来看,排水管道在设计前对管道沿线水文地质和工程地质勘察常因时间仓促而不够深入,这样易导致特殊地质条件(如淤泥、流砂、涌水)地段缺乏详细设计,特殊地质条件地段管道往往需要基础加固、接口特殊处理等措施。但由于缺少相应的详细设计,施工单位为赶工期就可能采取简单的技术措施处理;由于排水管网全部埋于地下,线路很长,水文工程地质条件往往变化很大,如能对不同的情况进行有针对性的设计,采取最有效的施工方法保证排水管网的施工质量,可为市政排水管网的良好运行和管理打下坚实基础。 (2)设计前宜摸清其它地下设施埋设情况。 城市道路下各种不同功能的管线很多,错综复杂,根据管道埋设深度,地下管线的安排顺序,通常自建筑红线至路中心依此为:A.电力电缆,B.电讯电缆或电讯管道,C.煤气管道,D.热力管道,E.给水管道,F.雨水管道,G.污水管道等。如何合理安排管线是一个很复杂的问题,各类管线在平面或立面上经常发生冲突,如果没有摸清地下设施的埋设情况,施工过程中将经常遇到障碍物,有时管道走向、坡度、高程很难重新调整,在这种情况下不得已采用“倒虹吸”处理,甚至有时障碍物与检查井交叉,倒虹吸不仅容易使管道堵塞,而且使输水能力大为降低,管道达不到设计排水能力。因此,设计人员宜对排水管线沿途的地下设施埋设情况详细摸清,使管线设计更合理、更科学。 (3)多采用先进新型管材,改善水力运行条件。 传统的城市排水管道多采用混凝土管,虽然价格低廉,但是管体自重大、施工难度大、强度小、寿命短、管壁粗糙、易引起管道流水不畅甚至堵塞。如能采用新型管材,譬如硬聚氯乙烯波纹管(UPVC管)、HDPE双壁波纹管等则可以大大改善水力运行条件。UPVC管、HDPE 管虽然价格贵些,但是重量轻、施工简单、强度大、寿命长、管壁光滑、排水流畅,可以大大提高排水管网的排水效能。 2.4强化施工质量管理,采用先进技术,提高城市排水管网的施工质量 在城市排水管网的施工过程中,应作好每道施工工序,以保证整个工程的质量,从而保证管网达到设计排水能力,具有良好的排水效能。排水管道工程大多数工序是隐蔽工程,只要有一个部位“卡脖子”,全线过水能力就会降低甚至完全堵塞。因此,须强化施工质量管理,确保工程质量。 2.5注重排水管网的技改工作,实现雨污分流 当前,大部分城市的排水系统都是既有合流制又有分流制的混合制排水体制,在雨季很容易造成城市区积水、内涝和水体污染现象。实施市政管网改造工程,实现雨污分流,对加强城市环境建设、规范城市排水管网的管理、保障污水处理厂的正常运行尤为重要。 3加大监管力度,充分发挥城市排水管网的排水效能 3.1加大宣传力度,增强市民对城市排水设施的自觉爱护意识。制定并宣传市政排水设施管理办法,教育市民和近郊的农民爱护市政排水设施,对故意盗窃市政管网设施和乱接管道等行为,依法严厉制止和处罚,这些都可以有效减少排水设施遭到破坏。 3.2加强管网设施维护和管理 (1)建议定期周期性对市政排水管网检查井、泵站逐个逐段进行巡查、清理、疏通。泵站的设备管理养护实行定员制,实行24小时值班制度,责任落实到每个人。增强管理人员的管理意识,出现问题,及时发现解决,促进泵站管理水平整体向上提高。 (2)改变排水维护操作落后的工艺,进一步提高养管水平,实现排水科技进步,需要采用高效、安全、卫生、经济的清掏技术和管道修补技术。 (3)加强监督管理,对于建成后排水管网的成效至关重要。如果一个排水系统已经进行了雨、污分流,而管理措施跟不上,沿街居民私自乱接出户管,或图方便省钱,将生活污水管就近接入雨水管道,就会造成花大量资金建成的雨污分流系统失去作用,污水由雨水管道直接排入水体造成河流污染。 3.3加强监管,确保排水用户达标排放 排水管道排水不畅有时是由于用户将超标污水排入管网造成的,部分工厂排放的污水中含有大量的粘稠渣油、柴油、汽油、油脂、浮渣等杂物,生活污水中也有一些塑料制品、橡胶制品、(下转第490页) 浅议城市排水管网的建设与管理 李卓 (秦皇岛市山海关排水管理处,河北秦皇岛066000) 【摘要】城市排水管网是城市基础设施建设中不可或缺的重要组成部分。随着城市面貌和规模的快速发展,城市排水管网的建设和管理面临着多方面考验。对此,必须将排水管网建设纳入年度基本建设计划,统筹规划,加大资金投入。同时,从排水管网的规划、设计、施工、使用、维护和管理等方面全方位努力,使排水管网最大限度满足城市发展对污水排放能力的要求,保障工业生产和人民生活的发展需要。 【关键词】城市排水管网;建设与管理;全方位努力 ○百家论剑○ 489

城市排水工程规划规范GB503182000

城市排水工程规划规范 GB 50318-20001 总则 1.0.1 为在城市排水工程规划中贯彻执行国家的有关法规和技术经济政策,提高城市排水工程规划的编制质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于城市总体规划的排水工程规划。 1.0.3 城市排水工程规划期限应与城市总体规划期限一致。在城市排水程规划中应重视近期建设规划,且应考虑城市远景发展的需要。 1.0.4 城市排水工程规划的主要内容应包括:划定城市排水范围、预测城市排水量、确定排水体制、进行排水系统布局;原则确定处理后污水污泥出路和处理程度;确定排水枢纽工程的位置、建设规模和用地。 1.0.5 城市排水工程规划应贯彻“全面规划、合理布局、综合利用、保护环境、造福人民”的方针。 1.0.6 城市排水工程设施用地应按规划期规模控制,节约用地,保护耕地。 1.0.7 城市排水工程规划应与给水工程、环境保护、道路交通、竖向、水系、防洪以及其他专业规划相协调。 1.0.8 城市排水工程规划除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2 排水范围和排水体制 2.1 排水范围 2.1.1 城市排水工程规划范围应与城市总体规划范围一致。 2.1.2 当城市污水处理厂或污水排出口设在城市规划区范围以外时,应将污水处理厂或污水排出口及其连接的排水管渠纳入城市排水工程规划范围。涉及邻近城市时,应进行协调,统一规划。 2.1.3 位于城市规划区范围以外的城镇,其污水需要接人规划城市污水系统时,应进行统一规划。 2.2 排水体制 2.2.1 城市排水体制应分为分流制与合流制两种基本类型。 城市排水体制应根据城市总体规划、环境保护要求,当地自然条件(地理位置、地形及气候)2.2.2

城市排水管网水位监测

城市排水系统是城市重要的基础设施,随着城市的进步和发展,城市排水管网已进入一个加强科学管理,提高安全保障的新时期。尤其是近年来我国城市暴雨事件频发,更让我们清醒地认识到在排水管网科学建设的同时更要加强科学的管理,随着计算机的应用和测绘技术的发展使排水管网的数字化管理应运而生,排水管网的数字化管理将成为科学管理的发展方向。 在城市排水管网中安装雷达水位流量监测站,实时监测窨井内水位数据,流速流量数据、定时监测,也可以根据水位涨落幅度做超限加报,实现管网窨井水位预警、管网动态信息收集等功能。 雷达水位流量监测站需要安装的部件主要包括:雷达水位计(可增加压力水位计进行盲区补偿)、雷达流量计、无线通信模块、RTU 和防水电池,所有部件均通过配套安装支架固定于井口,便于后期安装与维护。安装作业可在井口完成,无需井下作业。 实现功能 ①水位、流速及流量自动采集:按预先设置的定时间隔,通过GPRS/GSM通信信道向中心站发送当前的数据。 ②数据补报:对短时间内维护人员难以到达并修复故障的遥测站,尤其是系统内的重要站应具有备用通信功能。 ③自动加报:根据水位的高低,增加水位数据加报的频率。 ④水位越限报警:当水位越过某一规定数值之后即进行报警。 ⑤供电不足报警:遥测站电源能力低于设定的门限值时即进行报警。

⑥综合信息服务平台:基于背景图形自动刷新显示最新或指定时间的水位监测数据,并对出现异常情况的站点以特殊颜色告警。提供对实时、历史水位、流量、水量信息进行查询。 城市排水管网水位监测是一项庞大而复杂的系统工程,需要投入大量的人力和物力,也需要一定的时间。该系统建成后,能使城市排水管网的管理水平、管网分析、规划设计、优化设计等方面登上一个新的台阶,使城市排水管网管理真正进入信息化的时代。 为“海绵城市”的建设添砖加瓦,推出新一代24QP雷达流量监测系统,可用于生活污水、合流污水及雨水管网开放式沟渠的流量监测。设备采用非接触式测量,不受污水腐蚀,大大降低维护成本。实时测得水位、流速、流量,通过RTU传输到监控中心,便于实时了解地下管网运作状况。 HZ-SVR-24QP雷达流量计

城市排水管网设计-

城市排水管网设计I 城市排水管网设计目录第一章工程概述3 1.1已知资料3 1.2 设计方案4 第二章污水设计及计算说明 5 2.1 设计污水定额5 2.2 污水设计流量计算5 2.3 管段设计 流量计算6 2.3.1 污水管道布置6 232 街区编号并计算其面 积6 2.3.3 管道设计流量计算 6 2.4 管网水力计算7 2.4.1 污水管道设计参数及水力计算7 2.4.2 水力计算注意事项7 第 三章雨水管网设计及计算说明8 3.1 设计说明8 3.2 雨水管 道定线及排水流域划分8 3.2.1 雨水管带定线8 3.2.2 排水流 域划分8 3.3.1 管道流量设计参数资料9 3.3.2 雨水管道水力 计算9 3.4 绘制雨水管道平面图及纵剖面图9 参考文献9 附录10 第一章工程概述1.1 已知资料⑴城市规 划资料①华北地区一新型工业城市M市的城市规划平面图1张(1:5000)②人口分布,房屋建筑,卫生设备状况(见表1)表1人口分布、房屋建筑、卫生设备状况表街坊人口密度(人/公顷)房屋建筑层数卫生情况490 6 室内有给水排水卫生设备和沐浴设备⑵气象资料①土壤冰冻深度1.2米; ②暴雨强度公式采用内蒙-海拉尔市的暴雨强度公式,即

③常年主导风向西北风,地下水初见水位为6m ⑶水文及水文地质资料①河流最高洪水位标高:80.0m; ②地质:在整个排水区域内为轻质亚粘土,地耐力为12~14t/m2,地震烈度为6度。 各工业企业生活污水、淋浴污水和生产废水情况见附表 1. 1.2 设计方案根据设计要求,采用污水、雨水分开排放的分流制管道系统。污水管道干管采用截留式布置形式,支管采用围坊市布置形式。此种布置形式可充分利用地面坡度,减少管道埋深,降低造价。雨水沿垂直河流走向以最短距离汇入河流。 第二章污水设计及计算说明2.1设计污水定额我国《室外排水设计规范》规定,居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给水排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定,可按当地用水定额的80%~90计算,即排放系数为0.8~0.9 ;工业企业内生活污水量、淋雨污水量的确定,应与国家现行规范的有关规定协调;工业企业的工业废水量及其总变化系数应根据工艺特点确定,并与国 家现行的工业用水量有关规定协调。在计算居民生活污水量或综合生活污水量时,采用平均日污水量定额和相应的总变化系数。 在本设计地区,有街坊总面积为346.hm2;

城市排水防涝综合规划编制大纲

城市排水(雨水)防涝综合规划编制大纲 第一部分规划编制大纲 一、规划背景与现状概况 (一)规划背景 1. 区位条件 2. 地形地貌 3. 地质水文 4. 经济社会概况 5. 上位规划概要 6. 相关专项规划概要 (二)城市排水防涝现状及问题分析 1. 城市排水防涝现状 2. 问题及成因分析 二、城市排水防涝能力与内涝风险评估 (一)降雨规律分析与下垫面解析 (二)城市现状排水系统能力评估 1. 排水系统总体评估 2. 现状排水能力评估 (三)内涝风险评估与区划 三、规划总论 (一)规划依据

(二)规划原则 (三)规划范围 (四)规划期限 (五)规划目标 (六)规划标准 1. 雨水径流控制标准 2. 雨水管渠、泵站及附属设施设计标准 3. 城市内涝防治标准 (七)系统方案 四、城市雨水径流控制与资源化利用(一)径流量控制 (二)径流污染控制 (三)雨水资源化利用 五、城市排水(雨水)管网系统规划(一)排水体制 (二)排水分区 (三)排水管渠 (四)排水泵站及其他附属设施 六、城市防涝系统规划 (一)平面与竖向控制 (二)城市内河水系综合治理

(三)城市防涝设施布局 1. 城市涝水行泄通道 2. 城市雨水调蓄设施 (四)与城市防洪设施的衔接 七、近期建设规划 八、管理规划 (一)体制机制 (二)信息化建设 (三)应急管理 九、保障措施 (一)建设用地 (二)资金筹措 (三)其他 十、附件 (一)近期建设任务与投资列表 (二)规划附图要求 第二部分关于规划编制大纲的说明一、规划背景与现状概况 (一)规划背景 1. 区位条件

描述城市位置与区位情况。 2. 地形地貌 描述城市地形地貌概况。 3. 地质水文 描述城市气候、降雨、土壤和地质等基本情况。 4. 经济社会概况 描述城市人口、经济社会情况等。 5. 上位规划概要 (1)城市性质、职能、结构、规模等内容。 (2)城市发展战略和用地布局等内容。 (3)城市总体规划中与城市排水防涝相关的绿地系统规划、城市排水工程规划、城市防洪规划等内容。 6. 相关专项规划概要 重点分析城市防洪规划、城市竖向规划、城市绿地系统专项规划、城市道路(交通)系统规划、城市水系规划等与城市排水与内涝防治密切相关的专项规划的内容。 (二)城市排水防涝现状及问题分析 1. 城市排水防涝现状 (1)城市水系 城市内河(不承担流域性防洪功能的河流)、湖泊、坑塘、湿地等水体的几何特征、标高、设计水位及城市雨水排放口分布等基本情况。 城市区域内承担流域防洪功能的受纳水体的几何特征、设计水(潮)位和流量等基本情况。 (2)城市雨水排水分区 城市排水分区情况,每个排水分区的面积,最终排水出路等。(3)道路竖向 城市主次干道的道路控制点标高。 (4)历史内涝 描述近10年城市积水情况,积水深度、范围等,以及灾害造成的人员伤亡和直接、间接经济损失。 (5)城市排水设施 城市现有排水管渠长度,管材,管径,管内底标高,流向,建设年限,设计标准,雨水管道和合流制管网情况及城市雨水管渠的运行情况。 城市排水泵站位置,设计流量,设计标准,服务范围、建设

GIS的城市排水管网设施管理系统

GIS的城市排水管网设施管理系统- 市政给排水论文【摘要】以GIS为技术支持,结合排水管网设施管理的实际需求建立了排水管网设施管理系统。借助ArcGIS平台,充分发挥了GIS在可视化,查询定位及空间数据管理等方面的优势,实现了普查数据的入库以及设施数据管理功能。并在此基础上构建了排水管网网络模型,借助模型实现了管网流向、连通性、污染源追踪、污染影响范围等网络分析功能。 【关键词】排水管网;地理信息系统;管网分析 前言 近年来,极端天气引起的暴雨多次见诸报道,极大的损害了人民群众财产和人身安全。随着国内经济的腾飞,在极丰富人们的物质生活的同时,也提高了大家对城市排水系统的要求。排水管网是市政设施的重要组成部分,肩负着城市内涝排水的重任,建立基于GIS的排水管网设施管理系统有助于提高主管部门对排水设施的管理能力,实现了数字化排水设施管理的需求。GIS技术已经成功在城市的多个业务管理部门进行应用,借助GIS,主管部门可以方便快捷地查询定位设施位置分布情况,轻松实现日益复杂的排水管网设施各种档案资料的管理。摸底现有城市排水管网设施,对防汛排涝应急指挥、排水管网改造、雨污管道分流改造、暴雨积水分析等工作有重要的指导意义。 1系统构建及其功能 排水管网设施管理按实体形状主要分为线状和点状设施,其中线状设施包括:排水管道、倒虹吸管道以及河道;点状设施包括:检查

井、雨水篦子、排水阀门、提升泵站、闸门井、窨井、排水户等。 排水管道按管径可以分成小型管(小于600mm)、中型管(600-1000)、大型管(1000-1500)及特大型管(大于1500);按排水性质可以分为雨水、污水及雨污合流管道。 系统功能: 数据入库:排水管网设施数据来源比较广泛,目前主流方法是对地下管线进行全面数据普查,优势在于可以科学准确对管网数据进行摸底,为后续业务应用、管网建模提供了可靠的数据质量保证,缺点在于普查工作资金投入比较大,相比较而言,投入和产出比还是非常高,值得主管部门进行投入。 普查数据原则上是不能直接进入系统数据成果图的,原因有2个: 1)数据格式不一致,普查数据格式由普查公司定义,一般是微软提供的mdb数据。 2)数据质量难以达标,数据成图前需要进行业务属性检查,成图后需要进行空间拓扑检查,方可保证达到管网建模的最低要求。 普查数据入库流程如图1-1所示 在线编辑:支持多用户同时在线编辑排水管网设施数据,同时提供了丰富的管网设施编辑工具:精确要素捕捉、撤销及回退、连点成线、设施绘制及删除、批量属性编辑、管段合并及打断、管网废弃及恢复等。 为了更好的保障成果库数据的安全性以及稳定性,提供了编辑图

城市市政排水管网设计要点分析

城市市政排水管网设计要点分析 发表时间:2017-08-16T16:55:25.760Z 来源:《基层建设》2017年第11期作者:李冠泽 [导读] 摘要:本文以系统性的视角,分析了城市市政排水管网设计过程中存在的主要问题,并提出了相应的建议,以完善设计思路并指导设计工作实践。 广州市城市规划勘测设计研究院广东广州 510060 摘要:本文以系统性的视角,分析了城市市政排水管网设计过程中存在的主要问题,并提出了相应的建议,以完善设计思路并指导设计工作实践。 关键词:市政排水管网;存在问题;要点分析 引言 市政排水管网有如城市的静脉,输送着一个城市的排水,城市的水浸街、水污染等现象与其密切相关。一个合理设计的排水管网系统,可以最大程度避免城市内涝、城市水体污染等现象,是排水系统正常运行的前提,也体现着一座城市的良心。本文从设计环节入手,系统地对设计过程中容易忽视的重要问题进行分析,使排水管网设计更加合理完善,以期更好地指导设计实践。 1 市政排水管网设计的主要环节 市政排水管网设计工作,一般的包括以下几个步骤:平面布线、高程控制、设计流量及管道计算、细节设计等。相应的,设计的一般流程如下:①结合道路竖向、防洪排涝要求等,对排水管网进行合理的布局,同时划定合理的汇流面积,确定排水方向和排水路径,明确排水的最终归宿地。②根据实际情况,对相关的参数(比如暴雨重现期、地面集水时间、径流系数、排污量标准等)进行选取并校核,确定排水管道的设计流量,进行管道水力计算。③根据确定的管网布局、控制点高程、走向、管径、坡度等对管网进行细节设计,从而最后得以实施。顺着这个流程,可以梳理出城市排水管网的设计要点,他们的执行与否关乎整个管网设计的质量。 2市政排水管网设计的要点分析 2.1与系统的排水规划相协调 在城市规划过程中,对城市地下排水的重视程度不足,导致排水规划不合理,在具体实施排水管网设计时,缺乏相应精度的规划指导,从而使排水设计只见树木不见森林,设计中往往只考虑设计道路两侧局部范围内的排水,孤立地对道路排水管进行设计。或者有些片区没有整体的排水规划,而只在进行市政道路设计时才孤立地进行排水管设计,最后导致排水管网的不合理性。特别是对一些分期实施的成片开发地区,虽有上层次排水规划,但如果没有相应的分期排水实施专项规划,将造成建设了管道却排不出去的尴尬,从而导致刚建好又挖开重建的不必要现象。因此,为避免排水管道频繁改造,编制一个系统的排水规划指导排水设计落地实施极为必要。 2.2与合理的城市用地竖向规划相协调 竖向规划应遵循安全、适用、经济和美观的原则,合理利用现状地形、地质条件,满足城市各类用地开发的使用要求,尽可能地减小地形改造,节省土方工程投资,注重保护城市生态环境,增加与自然的协调,形成具有特色的城市景观效果,同时还应具有可操作性,符合城市规划建设管理的有关要求,以便于建设的实际操作。但竖向规划还应充分考虑防洪排涝与排水的要求,否则,城市竖向高程无法保证,将使排水管网设计无法满足防洪排涝要求,从而导致内涝等城市问题。因此,必须将排水与防洪排涝的需求与道路竖向规划进行互相反馈,使得竖向、排水与防洪排涝统一协调。 2.3与合理的管线综合规划相协调 城市道路市政管线包括:雨水、污水、照明、给水、中水、电力、燃气及通信、地下综合管廊等多种专业管线,在设计排水管网时需充分考虑雨水管道、污水管道与其他市政管线及绿化带等道路元素之间在地下与地面的空间关系,根据道路的功能定位,给各种管线预留位置,使其避免发生碰撞。而在管网设计过程中,往往仅对排水管线的位置进行布置,而忽略了其他管线,从而导致排水管线挤占了其他管线空间的情况时有发生。在设计中,当排水管道布置在车行道上时,尽可能使排水检查井避开轮痕线,避免井盖受车轮碾压而造成沉降变形,同时应当考虑排水管线与绿化植物设施在空间上的避让。 2.4合理确定市政排水管网设计流量 雨水管网设计流量主要受汇水面积、暴雨强度、径流系数等参数的影响;污水设计流量计算方法主要有:城市综合指标法、不同用地性质指标法、综合生活用水量指标法等,因此污水设计流量主要受城市综合指标(人口或用地)、不同性质用地用水量指标、人均综合生活污水量指标、人均综合生活污水量指标、规划人口数量、污水排放系数、工业废水排放系数等参数影响。合流管渠的总设计流量为排入管渠的平均日城市设计污水量与设计雨水量之和。结合城市具体情况,一般选取较大值作为设计依据,以保证管网具备充足的容量。对于影响设计流量的参数选取,不该习惯性的使用经验值,而应该结合经济效益分析等具体分析,科学地选取参数,同时留有适当的富余量,使得设计的管网在具备安全边际的同时具备较高的社会经济效益。 2.5充分考虑与周围地块排水的衔接 市政排水管网收集周边地区的雨污水,需要排水管道要有足够的埋深,以便其周边地块的雨污水能顺畅排入,在设计当中,应充分考虑周边地块排水管网的衔接,避免埋深过浅而需要泵站提升或管网改造的现象。但埋深不是越大越好,随着管道埋深的增加,沟槽开挖深度必将增加,施工难度也随之增大,工程造价随之提升,因此,确定合理的管道埋深以衔接周围地块排水十分重要。 2.6充分考虑与现状管道、周边水系的衔接 在进行排水管网设计时,应充分摸查清楚周边存在的现状排水管线及水系情况,复核其尺寸标高,处理好设计管道与现状管网、水系之间的关系,做好衔接或交叉,理顺设计管网、现状管网、水系等排水系统之间的关系。 2.7管道交叉时注意的问题 排水管交叉时,往往会忽略了排水管道的壁厚以及管道基础的厚度,在排水管道设计时,应充分考虑这些因素,避免设计出来的管道因避让管壁和管道基础而导致标高无法满足设计要求,保证整个系统在细节上的连续性。 2.8合理选用排水管道管材 管道材料的选择取决于管道承受的内部压力、外部荷载、施工及地质条等。排水管材选择不合理,可能会加大施工难度,容易造成经

城市排水管网安全运行措施.docx

城市排水管网安全运行措施 摘要:排水设施是城市水污染防治与防洪排涝的基础设施,排水管网是其重要组成部分,“一丈不通,万丈无功”,因此加强其管理与养护,确保其安全运行,是城市安全,经济发展、居家安乐的保障。 关键词:管网重要性;目前通病;安全运行措施 abstract: the drainage facility is the infrastructure for drainage of urban water pollution control and flood control, drainage network is an important part of the infrastructure, therefore, strengthening the management and conservation, to ensure its safe operation is the protection of urban safety, economic development, and peace at home.key words: pipe network importance; currently a common problem; safe operation of the measures 城市排水设施是城市极为重要的市政基础设施,是城市水污染防治与城市防洪排涝的必要设施。排水管网是城市排水设施的重要组成部分,“一丈不通,万丈无功”,管网有点滴的阻塞、损害就有可能发生污水外溢、道路积水,继而会发生污染环境,行人行车的不安全等恶劣现象。因此加强城市排水管网的管理与养护,保障其安全运行,以此确保城市的环境卫生、安全与促进城市大发展就显得尤为重要。 一、排水设施存在的问题 近年来,国内各地政府非常重视城市的发展与建设,不断地加大对城市市政基础设施建设的投入,排水设施也逐渐地得到了重视并获得了较大的发展,排水管网普及率得到了较大的提高。随着国家对节能减排、雨污分流、污水处理与中水回用、城市防洪排涝等涉水问题的高度重视,各地污水处理厂、排水管网、防洪排涝等涉水工程建设速度明显加快,然而在重视排水设施、防洪排涝工程建设的同时,却往往忽视了对已经建成并投入使用的排水管网的管理与养护工作,据了解与统计分析,目前大多数城市排水管网存在如下通病: 1、排水管网设计标准偏低,重地上建设轻地下排水管网的建设,管网服务区域时有发生变化,已经投入使用的管网时常会发生难以满足实际需求的不良局面。 2、管理与养护经费严重不足,造成城市排水管网管理与养护状况是:由城中心向城外方向,管理力度与养护周期及质量逐级减弱与下降,管网的淤积、损毁等病害是逐级加大。 无证排污、私接、乱排等现象还很严重,没有设置必要的隔离(油)池等排水户屡见不 鲜,隔离(油)池、化粪池等能按国家行业相关规定进行清理(淤)的微乎其微,超标污水、

城市排水管网建设工程可行性研究报告

城市排水管网建设工程可行性研究报告 提示:本文原版含图表word版全文下载地址附后(正式会员会看到下载地址)。这里只复制粘贴部分内容或目录(下面显示的字数不代表全文字数),有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目录 第一章概述 1 1.1 项目背景 1 1.2 项目概况 4 1.3 项目的范围 5 1.4 项目区概况 6 1.5 建筑材料来源及运输条件11 1.6 建设区域现状11 1.7 建设的必要性和可行性12 1.8 项目建设的可行性15 第二章工程方案论证17 2.1 设计依据17 2.2 工程内容17 2.3 排水现状17 2.4 设计原则17 2.5 排水体制确定17 第三章排水管网设计24 3.1 污水管线设计24 3.2 雨水管线设计33 3.3 主要工程数量表38 第四章环境保护40 4.1 概述40 4.2 控制污染和生态变化的初步方案42 4.3 环境监测44 4.4 环境影响评价的结论或环境影响分析44 4.5 存在的问题和建议45 第五章安全生产46 5.1 安全生产制度46 5.2 安全生产措施46 5.3 安全卫生47 第六章节能48 6.1 编制依据48 6.2 节能措施48 第七章管理机构及建设进度安排50 7.1 管理机构及人员编制50 7.2 建设进度安排50 第八章招投标51 第九章投资估算和融资方案53 9.1 编制说明53 9.2 编制依据53

9.3 工程建设其它费用53 第十章经济评价57 10.1 主要参数:基准收益率;投资回收期57 10.2 工程实施进度及投资分年使用计划 57 10.3 成本预测57 10.4 流动资金59 10.5 利润与利润分配 60 10.6 项目的盈利能力 60 10.7 项目的清偿能力分析 61 10.8 项目的不确定性分析 62 10.9 经济评价结论63 第十一章环境、社会效益评价及风险分析64 11.1 环境效益评价64 11.2 社会效益评价64 11.3 风险分析64 附表: 1、项目总投资估算表 2、建设投资估算表 3、建设期利息估算表 4、流动资金估算表 5、项目总投资使用计划与资金筹措表 6、营业收入、营业税金与附加和增值税估算表 7、工资及福利费估算表 8、固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表 9、总成本费用估算表 10、项目投资现金流量表 11、项目资本金现金流量表 12、利润与利润分配表 13、财务计划现金流量表 14、资产负债表 15、借款还本付息计划表 16、资金来源与运用表 17、敏感性分析表 附图: 1、建设区域位置示意图 2、农安县南部新城污水管线平面布置示意图 3、农安县南部新城雨水管线平面布置示意图 第一章概述 1.1 项目背景 1.1.1项目名称 农安县南部新城排水管网建设工程 1.1.2承办单位

相关文档