第一章绪论

1.什么是故障、异常运行方式和事故?它们之间有什么不同?又有什么联系?

故障:危及或影响电力系统运行的安全事故

异常运行方式:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的情况

事故:指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏等。

不同:

联系:故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。

2.常见故障有哪些类型?故障后果表现在哪些方面?

各种型式的短路;

雷击、鸟兽跨接电气设备;

备制造缺陷;

设计和安装错误;

检修与维护不当。

后果:

大短路电流和电弧,使故障设备损坏;

短路电流产生的热和电动力,使设备寿命缩短;

电压下降,使用户工作稳定性受到影响,产品质量受到影响;

破坏系统并列运行稳定性,产生振荡,甚至使整个系统瓦解。

3.什么是主保护和后备保护?远后备保护和近后备保护有什么区别和特点?

主保护: 保护元件内部发生的各种短路故障时,能满足系统稳定及设备安全要求,以最快速度、有选择地切除被保护设备或线路故障的保护。

后备保护:当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。

远后备保护:是指主保护或断路器拒动时,由近电源侧相邻上一级元件的保护实现的后备

优点:保护范围大

缺点:造成事故扩大;在高压电网中往往不能满足灵敏度的要求

近后备保护:是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备,当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现后备

优点:不造成事故扩大;在高压电网中能满足灵敏度的要求

缺点:直流系统故障与主保护同时失去作用时,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用

4.继电保护的基本任务和基本要求是?

继电保护装置的基本任务:

(1)故障时,自动、迅速、有选择性切除故障元件,使非故障部分正常运行;

(2)不正常运行状态时,发出信号(跳闸或减负荷)。

继电保护装置的基本要求:

①选择性②速动性③灵敏性④可靠性

5.继电保护基本原理是什么?

利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值(整定值)时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。

第二章

1.继电器的返回系数?采用什么方法可以提高电磁型过电流继电器的返回系数?

返回电流与动作电流的比值成为返回系数,提高方法:采用坚硬的轴承以减小摩擦转矩,减小转动部分的重量,改善磁路系统的结构以适当减小剩余转矩等方法。

3微机型继电保护装置的硬件包括那几个部分?有何作用?

(1)数据采集单元:完成将模拟量尽可能准确的转换为数字量的功能

(2)数据处理单元:对由数据采集系统输入至随机存取存储器中的数据进行分析处理,以完成各种继电保护的功能

(3)开关量输入/输出接口:完成各种保护的出口跳闸、信号警报、

外部接点输入及人机对话等功能

(4)通信接口:实现多机通信或联网

(5)电源:供给微处理器、数字电路、A/D转换芯片及继电器所需的电源

4.微机保护的软件包括那几部分?分别说明他们的作用?

微机保护装置的软件通常可分为监控程序和运行程序两部分。所谓监控程序包括对人机接口键盘命令处理程序及为插件调试、整定设置显示等配置的程序。所谓运行程序就是指保护装置在运行状态下所需执行的程序。

微机保护运行程序软件一般可分为三个部分。

a)主程序。包括初始化,全面自检、开放及等待中断等;

b)中断服务程序。通常有采样中断、串行口中断等。前者包括数据采集与处理、保护起动判定等,后者完成保护CPU与保护管理CPU之间的数据传送。例如,保护的远方整定、复归、校对时间或保护动作信息的上传等。

c)故障处理程序。在保护起动后才投入,用以进行保护特性计算、判定故障性质等。

第三章

2.什么是主保护?什么是后备保护?什么是辅助保护?对它们的要求有何不同?

主保护是指发生短路故障时,能满足系统稳定及设备安全的基本要求,首先动作于跳闸,有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。

后备保护是指主保护或上一级断路器拒动时,用以切除故障的保护。

辅助保护是为补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护

3.瞬时电流速断(Ⅰ段)、限时电流速断(Ⅱ或Ⅲ段)和过电流(Ⅲ或Ⅳ段)哪个是主保护?那个是后备保护?那个是辅助保护?为什么?

瞬时速断是辅助保护,其作用是弥补主保护性能的缺陷,快速切除靠近保护安装处的使母线电压大幅度降低的短路;因为不能保护线路全长。

限时速断是主保护,因为它能满足最小方式下线路末端短路最小短路电流时灵敏度的要求;

过电流是本线路的后备保护,也作为下级线路保护的远后备。

4.速断和过电流在整定条件方面有什么根本区别?

速断是按躲过下一条线路出口处短路的最大短路电流来整定,过电流是按躲过最大负荷电流去整定

5.什么是可靠系数?什么是配合系数?两者有什么区别?它们是为了考虑什么 情况而设置的?

可靠系数:为了整定的保护定值能可靠的躲过计算出来的短路电流,而选取的一个系数

配合系数:

设置原因:理论计算与实际情况之间存在着一定的差别。

11.在过电流保护段的整定公式中都有哪些系数?

发电机的自起动系数,可靠系数,继电器的返回系数

14.三相星形结线和两相星形结线各有什么优点和缺点?

互感器和继电器均接成星形,在线路上流回的电流为c

b a I I I ,正常时此电流均为零,发生接地短路时为0

3I 。三相继电器的接点是并联连接的,其中任一接点闭合后均可动作于跳闸或起动时间继电器等。由于每相上均装有电流继电器,因此,它可以反应各种相间短路和中性点直接接地系统中的单相接地短路。

它和三相星形接线的主要区别在与B 相上不装设电流互感器和相应的继电器,因此,不能反应B 相中电流。若在中性线内接入一继电器,则于三相星形接线的作用相同。

各种接线方式的应用范围

三相星形接线方式能反应各种类型的故障,保护装置的灵敏度不因故障相别的不同而变化。

主要应用于如下方面:

1)广泛应用于发电机,变压器大型贵重电气设备的保护中。

2)用在中性点直接接地电网中(大接地电流系统中),作为相间短路的保护,同时也可保护单相接地(对此一般都采用专门的零序电流保护)。?

3)在采用其他更简单和经济的接线方式不能满足灵敏度的要求时,可采用这种接线方式。

两相星形接线方式较为经济简单,能反应各种类型的相间短路。

主要应用于如下方面:

1)在中性点直接接地电网和非直接接地电网中,广泛地采用它作为相间短路的保护。在10kV及以上,特别在35kV非直接接地电网中得到广泛的应用。

2)在分布很广的中性点非直接接地电网中,两点接地短路常发生在放射型线路上。在这种情况下,采用两相星形接线以保证有2/3的机会只切除一条线路(要求保护装置均安装在相同的两相上,一般为AC两相)。如在6~10kV中性点不接地系统中对单相接地可不立即跳闸,允许运行两个小时,因此在 6~ 10kV中性点不接地系统中的过流保护装置广泛应用两相星形接线方式。

17.方向继电器(元件)的基本工作原理是什么?

功率方向继电器是通过测量保护安装处的电压和电流之间的相位关系来判断短路功率方向的

18.半周积分算法的优缺点是什么?

优点:该算法本身具有一定的滤除高频分量的作用。(不能滤除直流分量)

缺点:该算法运算量小,因而在一些精度要求不高的电流电压保护中可以采用此算法。

19.全波傅里叶算法的优缺点是什么?

优点:不仅仅能完全滤掉各种整次谐波和纯直流分量,对非整次高频分量和按指数衰减的非周期分量所包含的低频分量也有一定的抑制能力。

缺点:它需要一个周波的数据窗长度,运算工作量中等。

第四章

4.1 试述我国电网中性点有哪几种接地方式?各有何优缺点

直接接地(包括经小电阻接地),单相短路时无过电压,短路电流较大,保护动作于断路器,供电可靠性低;适用于110kV及以上电网。

非直接接地(包括不接地、经消弧线圈、大电阻接地),单相短路时有过电压,短路电流为容性短路电流,较小,保护一般动作于信号,可持续运行一段时间,供电可靠性高;适用于10kV,35kV配网;

4.2 试述中性点直接接地系统的零序电流保护各段的整定原则

A.为保证选择性,零序电流速断保护(零序Ι段)的保护范围不能

超过本条线路的末端零序电流

速断保护起动值的整定原则如下:

躲开下一条线路出口处单相接地或两相接地短路时可能出现的最大零序电流

躲过断路器三相触头不同期合闸时出现的零序电流3I。;

如果线路上采用单相自动重合闸时,零序电流速断应躲过非全相运行又产生振荡时出现的最大零序电流。

B.限时零序电流速断保护(零序II段)

起动电流:

零序II段的起动电流应与下一段线路的零序1段保护相配合。

动作时限:

零序II段的动作时限与相邻线路零序I段相配合,动作时限一般取0.5s。

灵敏度核验:

零序II段的灵敏系数,应按照本线路末端接地短路时的最小零序电流来校验。

C.定时限零序过电流保护(零序III段)

零序三段的作用相当于相间短路的过电流保护,主要作为本线路零序I段和零序II段的近后备保护和相邻线路、母线、变压器接地短路的远后备保护。在中性点直接接地电流电网中的终端线路上也可作为主保护。

起动电流:

躲开在下一条线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流

与下一线路零序III段相配合就是本保护零序III段的保护范围,不能超出相邻线路上零序III段的保护范围

灵敏度校验:

作为本条线路近后备保护时,按本线路末端发生接地故障时的最小零

序电流来校验

作为相邻线路的远后备保护时,按相邻线路保护范围末端发生接地故障时,流过本保护的最小零序电流来校验

动作时限:

4.8 为了抵消接地电容电流,常采用中性点经消弧线圈接地方式,请解释为什么常采用过补偿方式

补偿容性短路电流,消除故障点的电弧。过补偿,因为完全补偿会出现谐振;欠补偿也会因线路停运等方式改变而出现完全补偿的情况,故用过补偿。

第五章

5.4 什么是测量阻抗?什么是动作阻抗?什么是整定阻抗?

(1)测量阻抗是指其测量(感受)到的阻抗,即为通过对加入到阻抗继电器的电压、电流进行运算后所得到的阻抗值;

(2)动作阻抗是指能使阻抗继电器临界动作的测量阻抗;

(3)整定阻抗是指编制整定方案时根据保护范围给出的阻抗,阻抗继电器根据该值对应一个动作区域,当测量阻抗进入整定阻抗所对应的动作区域时,阻抗继电器动作。

5.8 相位比较方法和幅值比较方法在什么条件下有互换性?

(1)只适用于、、、为同一频率的正弦交流量

(2)只使用于相位比较方式动作范围为270° 90°,和幅值比较方式动作条件为∣∣∣∣的情况,因为这里是分析继电器动作的条件,对于比福式已设定∣∣∣∣时继电器动作

(3)对于短路暂态过程中出现的非周期分量和谐波分量,以上转换关系显然是不成立的,因此不同比较方式构成的继电器受暂态过程的影响不同

第六章

1、何谓闭锁信号?何谓允许信号?何谓跳闸信号?何谓解除闭锁信号?

闭锁信号:指“收不到这种信号是保护动作跳闸的必要条件。”允许信号:指“收到这种信号是保护动作跳闸的必要条件。”跳闸信号:指“收到这种信号是保护动作于跳闸的充要条件。”解除闭锁信号:即在正常运行的情况下,两端用不

同的频率互发一闭锁信号。闭锁对端保护,兼作通道的监视信号,当内部短路时两端同时取消此闭锁信号,使保护能够跳闸。

3、载波通道是由哪些设备组成的?

阻波器、耦合电容器、连接滤波器、高频电缆、高频收发信机、接地开关

9、何谓环流式纵联差动保护和均压式纵联差动保护?

环流式纵联差动保护:

在正常运行或外部故障时,被保护线路两侧电流互感器的同极性端子的输出电流大小相等,方向相反,动作线圈中没有电流流过,即处在电流平衡状态,此时导引线流过两端循环电流,故称环流式。

均压式纵联差动保护:

在正常运行或区外故障时,被保护线路两侧电流互感器极性相异的端子的输出电流大小相等且方向相同,故导引线及动作线圈中均没有电流通过,二次电流只能分别在各自的制动线圈及互感器二次绕组中流过;两侧导引线线芯间电压大小相等方向相反,处在电压平衡状态,故称均压式。

10、线路纵联差动保护的动作特性有哪几种分析和表示方法?

一种是按电流的实际流向找出进入差动回路的电流;一种是按规定的电流正方向确定实际电流的正、负,然后按两端电流之和得到差回路电流。

12.纵联差动保护的不平衡电流是由哪些因素产生的?为什么不平衡电流随着短路电流的增大而增大?多段折线式制动特性设计的原则是什么?

答:(1)由变压器励磁涌流所产生的不平衡电流;由变压器两侧电流相位不同产生的不平衡电流;由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流;由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流;由变压器带负荷调整分街头而产生的不平衡电流;(2)不平衡度是以百分比计算的,同样是2%当额定电流可能是零点几安培,短路时电流增大可能上百倍,同样是2%,那电流就相差可能十几安培了。另外当短路电流很大时各侧的电流互感器饱和程度的不同,更使得不平衡电流进一步的增大了;(3)无

16.简述方向比较式纵联保护的基本原理。

答:方向比较式纵联保护,不论采用何种通信通道,都是基于被保护线路各端根据对故障方向的判断结果向其他各端发出相应信息。各端根据本端和其他各端对故障方向判断的结果综合判断出故障的位置,然后独立做出跳闸或不跳闸的决定。

17.为什么对方向比较式纵联保护要设置两套灵敏度不同的起动元件?两套起动元件之间如何配合?

答:纵联保护设两套起动元件分别起动发信以及开放跳闸回路,低定值元件起动发信回路;高定值的元件开放跳闸回路,这是为了防止外部故障时仅一侧纵联保护起动导致误动。采用两套定值起动发信、跳闸回路,当高定值条件满足准备跳闸时,由于高低定值间考虑足够的配合系数,如果低定值元件未损坏,可以认为两侧低定值元件均已起动发信。这样就保证纵联保护准备跳闸时是在两侧保护均已起动的状态下。

22.与方向纵联保护比较,距离纵联保护有哪些优缺点?

答:1)距离纵联保护的方向元件可以超范围整定,也可以欠范围整定,而方向比较式纵联保护的方向元件只能超范围整定。

2)距离纵联保护的另一优点是可以兼作本线路和相邻线路的后备保护,方向比较式纵联保护则不能。

3)距离纵联保护的缺点主要是受系统振荡、电压回路故障的影响,故保护接线复杂,方向比较式纵联保护相对而言所受影响很小。

第七章

7.1 电力系统对自动重合闸的具体要求有哪些?

1.重合闸不应动作情况

(1)手动跳闸或通过遥控装置将断路器断开时,重合闸不应动作。

(2)手动投入断路器,因线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时,重合闸不应动作。

2.重合闸起动方式

(1)断路器控制开关的位置与断路器实际位置不对应的起动方式(简称不对应起动)。

(2)保护起动方式。

3.自动重合闸的动作次数

自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。

4.自动重合闸的复归方式

自动重合闸在动作以后应能经预先整定的时间后自动复归,准备好下一次再动作。

5.重合闸与继电保护的配合

自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电器保护动作,以便更好地和继电保护相配合,加速故障的切除。

6.对双侧电源线路上重合闸的要求

在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同期问题,并满足所提出的的要求。

7.闭锁重合闸

自动重合闸装置应具有接受外来闭锁信号功能。

7.2 三相一次重合闸的组成部分包括哪些?

1.重合闸起动元件

2.重合闸延时元件

3.一次合闸出口和放电元件

4.控制开关

5.执行元件

7.3 双侧电源输电线路的自动重合闸特点是什么?都有哪些重合闸方式?

特点:(1)时间的配合:当线路上发生故障时,两侧的保护装置可能以不同的时限动作于跳闸。(2)同期问题:当线路上发生故障跳闸以后,常常存在着重合闸时两侧系统是否同期,以及是否允许非同期合闸的问题。

重合闸方式:(1)快速自动重合闸(2)非同期重合闸(3)解列重合闸与自同期重合闸(4)线路两侧电源联系紧密时的自动重合闸(5)检查双回线另一回线电流的重合闸(6)具有同期检定和无电压检定的重合闸

7.4 具有同期检定和无电压检定的自动重合闸工作过程是怎样的?

前提:线路发生故障时,两侧断路器跳闸,线路失去电压

目的:重合闸恢复线路工作

方法:装设有检定线路无电压继电器侧先动作,重合闸首先动作使断路器合闸,若重合不成功,则断路器又跳闸,同时由于没有电压,另一侧的检同期继电器不动作,重合闸不起动。若检无压侧重合成功,则检同期侧在检定条件符合条件时投入断路器,线路恢复供电。

7.5 简述重合闸前加速和重合闸后加速的特点、动作过程及应用场合。

前加速:特点:快速切除各段线路上的瞬时性故障,提高重合闸成功率,保证厂用电和重要用户的电能质量,简单经济。重合与永久故障时,故障切除时间较长,断路器工作次数多,工作条件恶劣如重合闸装置或断路器QF3拒绝合闸则将扩大停电范围。

动作过程:先无选择性的将故障切除,然后利用重合闸重合予以纠正保

应用场合:主要用于35KV以下由发电厂或重要变电站引出的直配线路上。

后加速:特点:第一次是有选择性切除故障,保证永久性故障能瞬时切除,不受网络结构和负荷条件的限制。每个断路器上需要一套重合闸,第一次切除故障可能带有延时。

动作过程:当线路第一次故障时保护有选择性动作,然后进行重合。

应用场合:广泛用于35KV以上的网络及对重要负荷供电的输电线路上。

第八章

1、变压器的保护配置中包括哪些原理的保护?

答:1)瓦斯保护 2)纵联差动保护和电流保护 3)反应外部相间短路故障的后备保护 4)反应外部接地短路故障的后备保护 5)过负荷保护 6)过励磁保护 7)其他非电量保护

2、变压器差动保护的基本原理?YNd11接线的变压器差动保护接线是怎样的?

答:变压器正常运行或外部故障时,流过比变压器两侧电流互感器的二次侧电流大小相等,相位相反,。为使得差动保护可靠不动作,应使差流为零。=== 该式是构成变压器纵差动保护的基本原则。 YNd11接线的变压器差动保护接线是将星形侧的三个电流互感器接成三角形,将变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形。

3、影响变压器差动保护的不平衡电流大小的因素有哪些?相应地有哪些减小不平衡电流的具体措施?

答:1.由于实际的电流互感器变比和计算变比不同产生的不平衡电流。采用平衡线圈的方式减小不平衡电流。2.由于改变变压器调压分接头产生的不平衡电流。应在纵联差动保护的整定中予以考虑。3.由于变压器各侧电流互感器型号不同,即各侧电流互感器的励磁电流和饱和特性不同而产生的不平衡电流。1)保护电流互感器在外部最大短路电流流过时能满足10%误差曲线的要求。2)减小电流互感器二次回路负载阻抗以降低稳态不平衡电流。3)可在差动回路中接入具有速饱和的中间变流器以降低暂态不平衡电流。

4.变压器励磁涌流产生的原因是什么?影响变压器励磁涌流大小的因素有哪些?

答:1)变压器励磁涌流是:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流。2)励磁涌流的大小和衰减时间,与合闸瞬间电压的初相角,铁心中剩磁的大小额方向、电源容量的大小、回路的阻抗以及变压器容量的大小和铁心材料的性质都有关系。

5.变压器相间短路的后备保护原理有哪些?并掌握变压器复合电压闭锁的过电流保护整定原则及方法。

答:1)过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护以及阻抗保护。2)电流元件的整定值是按大于变压器的额定电流整定。低电压元件的起动值应小于正常运行情况下母线上可能出现的最低工作电压。负序电压元件的起动电压按躲开正常运行方式下负序过滤器出现的最大不平衡电压来整定。

第九章

1.大型每相有多分支的汽轮发电机的保护装置应采用哪些保护原理

1.纵联差动保护

2.横差动保护

3.定子接地保护

4.一点接地保护和两点接地保护

5.低励磁和失磁保护

6.定子过负荷和励磁绕组过负荷保护

7.定子绕组过电流保护

8.定子绕组过电压保护

9.负序反时限电流保护

10.失步保护

11.逆功率保护

2.大型每相有多分支的水轮发电机的保护装置和汽轮发电机有何不同?

水轮发电机一般只装设一点接地保护,汽轮发电机还装设两点接地保护

3.大型发电机的纵联差动保护的构成及其工作原理。它能反应哪些故障?

构成:p291图9-1(b)

工作原理:p291 当纵联差动保护区外部……n

TA为电流互感器的变比。

第十章

1.哪些保护方法可以作为母线故障的保护?

1.利用相邻元件保护装置切除母线故障

2.装设专门的母线保护

2.母线电流差动保护的基本原理及其整定原则是什么?

母线电流差动保护分为完全差动保护和不完全差动保护两种。

完全差动保护的基本原理及其整定原则p321

不完全差动保护及其整定原则p322 第三段

3.双母线的电流差动保护功能有哪些主要组成部分?当双母线在固定连接方式下时,电流差动保护在母线区内外故障情况下的动作情况是怎样的?当双母线的固定连接方式被破坏后,其电流差动保护在母线区内外故障情况下的动作情况是怎样的?

(1)保护功能组成部分:p324 最后一段到p325第二段

(2)P325第三段到P326第三段

(3)P326倒数第二段到P327第一段

(注:范文素材和资料部分来自网络,供参考。只是收取少量整理收集费用,请预览后才下载,期待你的好评与关注)

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

第1题、【判断题】|发电厂、变电站的电气系统按其作用分为一次系统和和二次系统。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】一般把继电保护动作值、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】三段式电流保护中定时限过电流保护构成线路的后备保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】三段式电流保护中瞬时电流速段保护及限时电流速段保护构成线路的主保护。 A、正确

B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】三段式电流保护加装功率方向元件后即可构成三段式方向 电流保护。A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路通过动作 电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】三段式零序电流保护中第III段为限时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第9题、【判断题】三段式零序电流保护中第II段为零序过电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】三段式零序电流保护中第I段为瞬时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第11题、【判断题】三段式零序电流保护加装正序功率方向元件后构成三段式零序方向电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】上下级定时限过电流保护按照选择性要求上级线路比下级线路动作时间大。 正确答案:A 第13题、【判断题】上下级定时限过电流保护灵敏度配合时上下级动作电流整定值相等。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】不同原理的微机保护可以采用通用的硬件。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器合闸相应的控制开关在“合闸后”位置时启动事故音响。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器跳闸

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

继电保护原理第二次作 业答案 Revised as of 23 November 2020

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题分,共分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B. C.M dc≥M th? D.M dc?≥M m+ M th E.M dc≥ M m+2M th 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的 动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) 4. A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 5.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 6.Y/-11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 7. A.BC B.ABC C.CA D.AB 8.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要加装 方向元件。 9.

A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 10.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由 其(B)零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 11.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期时 间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 12.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错 极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 13.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz为最大的运行方式来确定,目的是 为了保证保护的(C)。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 14.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A,则 I J=(C )。 A.I A B.I A-I0 C.I A-K3I0 D.3I0 15.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻抗元 件的启动顺序是(C)。 A.Ⅰ段Ⅱ段Ⅲ段 B.Ⅲ段Ⅱ段Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

●()系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证 设备和系统的安全。中性点直接接地系统 ●4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA 断线检测等部分构成。差动速断元件 ●安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于()学 时。48,16 ●安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。屏面布置图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。端子排图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。错 ●备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。暗备用 ●备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用 电正常供电。对 ●备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电 源的投入。错 ●备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。对 ●备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障 点的绝缘恢复时间。错 ●备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自 起动时间。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。加速 断开 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断 开。对 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,()均应投入。备用电 源 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。 对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投 入。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。错●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。对 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。将 备用电源投入到故障上 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。错 ●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。与本线路零序电流I段保护配合●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

电力系统继电保护网上作业题 第一章绪论 一. 填空题 1.对继电保护装置的四项基本要求是( )性、( )性、( )性和( )性。 2.继电保护装置组成部分一般包括(),(),()。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应将()部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应()。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作(),不应动作时()。 5.输电线路的短路可分为()、()两类。 6.电力系统的三种运行状态()、()、()。 7.按继电保护所起的作用可分为( )保护、( )保护,其中后备保护又可分为( )保护和( )保护。 8.能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为( ).若主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为( )。 9.保护装置的灵敏性,通常用()来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越()。 10.最常见的不正常运行状态是(),最常见的故障类型是()。 11.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的( )保护,有按反应电压降低原理而构成的( )保护,有按反应电流与电压比值及相角变化原理而构成的 ( )保护等。 12.反应于变压器油箱内部故障时所发生气体而构成( )保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成( )保护。 二.选择题 1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护( )的体现. A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 2.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(). A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 三.问答题 1.什么是继电保护装置? 2.对继电保护有哪些要求?各项要求的定义是什么? 3.继电保护装置的基本任务是什么? 4.什么是主保护?什么是后备保护? 5.何谓近后备保护、远后备保护? 电力系统继电保护网上作业题参考答案 第一章绪论 一. 填空题 速动性选择性灵敏性可靠性 测量部分、逻辑部分、执行部分 故障发出信号 不拒动,不误动 相间短路,接地短路 正常状态不正常状态故障状态 主保护后备保护近后备远后备 主保护后备保护 灵敏系数高 过负荷单相接地故障 过电流低电压差动 瓦斯过负荷 二.选择题 1. B , 2. A 三.问答题 1.继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.电力系统继电保护的基本性能应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。速动性:短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。 灵敏性:是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证非故障部分迅速恢复正常运行。(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸,且能与自动重合闸相配合。 4.所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 5. 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 第二章电网的电流保护

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

继电保护 1、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流增大超过定值而动作。(√) 2、【判断题】变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。(√) 3、【判断题】变电站自动化系统按系统结构可分为主从式、分布式和分散式三种类型。(×) 4、【判断题】电力系统短路中发生单相短路的几率最大。(√) 5、【判断题】电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。(×) 6、【判断题】断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。(√) 7、【判断题】变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最大短路电流校验。(×) 8、【判断题】变电站有载调压变压器可以在带负载情况下切换分接头位置,改变变压器变比。(√)

9、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 10、【判断题】电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√) 11、【判断题】直流系统的绝缘监察主要是对地绝缘监视。(√) 12、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。(×) 13、【判断题】从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。(√) 14、【判断题】变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。(√) 15、【判断题】微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、软件算法组成。(×) 16、【判断题】电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动。(√) 17、【判断题】变电站主接线图一般用单线图表示。(√) 18、【判断题】继电保护动作时将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的可靠性。(×)

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护作业模拟考试题库及答案第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误

正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。