中央空调系统全年能耗预测研究

0前言

随着科技水平的发展,越来越多的空调系统形式进入到人们的生活中来,然而在实际工程项目中空调系统如何选型却是人们不得不面对和急需重视的一个问题。不同地区不同的气候条件适应不同的空调系统形式,实际项目中设计人员不能简单地说哪一个系统形式更具有优势,而应当根据当地建筑和气象条件对不同空调系统形式在设计阶段进行全年能耗模拟计算,然后通过分析比较不同空调系统形式的全年运行能耗,进而指导选择比较合适的空调系统形式。

1 建筑物负荷预测

建筑物全年或季节负荷预测是空调系统全年能耗分析的基础工作,其精度也直接影响了空调系统全年能耗分析的可信度。现阶段,建筑物负荷预测方法主要分为静态模拟和动态模拟两种。静态模拟是各种简化计算方法,如当量满负荷运行时间法、度日法、温频法、负荷频率表法等,此类算法精度较低,但操作和实现简单,能满足一般的项目要求。建筑物热过程的动态模拟,即根据室内设计参数,室外逐时的气象数据,在计算机上通过软件做全年或某时间段的逐时模拟,计算出建筑物的能耗,其计算精度高,但此类软件一般较为复杂,不太容易被一般的设计和运行管理人员掌握。其代表软件有:美国DOE2、 BLAST、EnergyPlus 和室内环境温度和能耗模拟软件DEROB以及我国由清华大学自主开发的DesT软件。

上面提及的各种简化方法时采用稳态模型进行模拟计算的,计算结果精度较低,不能够实现建筑物全年实时负荷的模拟计算,因此若想要达到实时负荷预测的目的在实际工程中常采用动态模型,即计算机模拟计算。建筑的逐时准确计算、模拟是空调系统选型、优化配置与运行分析的基础。建筑全能耗分析软件的计算方法一般都是基于动态的环境,为保证计算结果的准确度,软件都需要室外逐时

的气象数据或典型气象年数据,而且需要尽可能详细的体型描述数据及相应的热工性能数据。

2 空调系统各设备能耗预测

目前国内外建筑能耗模拟软件大多是对整栋建筑的耗能系统作全年运行工况的动态模拟,其算法主要有反应系数法(Response Factor)和热流平衡法(Heat Balance),用于计算全年 8760 小时建筑逐时冷热负荷。静态算法,如度日数法(Degree Days)、箱法(Bin)、负荷频率表法和当量满负荷运行时间法已运用较少,而且随着计算机数据处理能力的增强,逐渐被计算精度更高更接近实际的动态方法所取代。虽然国内外已经有众多的能耗模拟软件,但是所有的能耗模拟软件在空调设备的能耗模拟计算方面还是有所欠缺。大多数的能耗模拟软件计算空调能耗部分的时候,都是应用恒定的 COP 值然后得到输入功率进行计算的,这样计算很不符合空调系统实际运行的情况。因此,在进行空调各耗能设备进行能耗预测的时候需要对各耗能设备进行建模分析,仿真其热力学已经工作过程,得到其在不同运行工况下的实时能耗。

2.1 压缩机建模

压缩机是制冷系统的心脏,是蒸气压缩系统的主要动力来源。定频压缩机建模至今研究已较为充分【11】【12】。而VRV空调系统多数是变频涡旋式压缩机。在封闭式涡旋压缩机中,系统的状态参数变化过程极快,因此可以假设工质热力参数均匀,采用集总参数法来建立其数学模型。而且压缩机的时间常数,要远小于冷凝器、蒸发器等的时间常数,因此可以视作稳态系统,故用稳态的集总参数法建立压缩机的数学模型【13】。

(1)变频压缩机的转速

变频压缩机的转速是可以改变的,这是通过变频器控制的。变频器改变电动机的运行频率来调节压缩机的转速。对于交流感应变频压缩机,转速和频率之间有如

下关系:

式中 n一压缩机的转速,r/min;

f一电动机供电频率,Hz;

s一电动机的转差率;

p一电动机的磁极数。

按照上式,已知电动机的供电频率,制冷系统压缩机的转速便可以求出。

(2)理论排气量,实际排气量和容积效率

理论排气量可用下式计算:

V = nπ P ( P ? 2t )( 2 N ?1) h/60 式中 V —理论排气量, m3 /s;

n —压缩机转速, r /min;

P —涡旋体节距, m ;

t —涡旋体壁厚, m ;

N —压缩腔数;

能耗管理系统功能展示

能耗管理系统功能展示 能耗管理系统是绿色建筑能效管理系统,又称能源控制与管理系统,系统应用智能化集成系统技术,对绿色建筑内各用能系统的能耗信息予以采集、显示、分析、诊断、维护、控制及优化管理,通过资源整合形成具有实时性、全局性和系统性的能效综合职能管理功能的系统。 能耗管理系统是一个涵盖面很广的综合性系统,涉及建筑智能化、工业自动化、数据采集分析等多个技术领域。能效管理系统实施的最终目的就是通过智能化系统集成来实现对既有系统的能源消耗进行节约与改善。它是以绿色建筑内各用能设施基本运行为基础条件,依据各类机电设备运行中所采集的反映其能源传输、变换与消耗的特征,采用能效控制策略实现能源最优化,是最经济的专家管理决策系统,可实现“管理节能”和“绿色用能”。 能耗管理系统包含三个子系统:即能耗分项计量、控制与管理系统(也有很多专家和生产厂家称为能耗综合管理系统)和节能控制系统以及各类传感器在线监测系统。其中能耗分项计量、控制与管理系统包括:变配电监控系统、中央空调能耗计量、控制与管理系统、三表(水、电、气三表集抄)计量监控系统等,节能控制系统包括:智能照明节

能控制系统、中央空调节能控制系统、电梯系统等。 能耗管理系统需要监控建筑分布、设备类型、点数及设备的分布情况,针对实际项目建立能效管理系统(能源控制与管理系统),该系统直接对地铁站、商业中心、住宅区、工厂、医院学校、政府大楼等的能耗情况进行监控及评估,通过把所监测的节点能耗信息集成到能效管理系统后台,同时可通过广域网上传至络,方便管理层对各功能区的用能情况进行监管和评估。 能耗综合管理平台核心理念在于:一个中心、两个基本点:一个中心,即“能耗受控”,在不影响建筑舒适性的前提下,降低能源消耗,提升能源使用效率;两个基本点是“能耗可视化”和“寻找最优能效控制方案”,“能耗可视化”通过采集各类能耗信息、通过多种发布手段(网络、大屏幕展示厅、展板等),使得能源消耗的任何异常实时显示于人们面前,促使全员参与用能管理。 能耗控制方案,是指通过采集和监控建筑中⒈各类用能系统(配电、照明、暖通空调、电梯、给排水、新能源系统等)整体的实际运行状态,找出关键耗能点和异常耗能点,提出成熟的、可靠的、实际的“能效控制方案”,进行远程控制和管理,并不断结合实际采集数据,对之前进行微调,最终寻找到符合实际状况的、适应四季变化的、满足物业管理要求的、专业权威的“最优能效控制方案”,从整体上降低

医院能耗模拟报告

目录 1.项目概况 (1) 2. 计算简介 (1) 2.1计算依据 (1) 2.2 分析目的 (2) 3.能耗模拟说明 (2) 3.1模拟计算工具 (2) 3.2 关键性节能技术应用 (3) 3.1.1围护结构节能 (3) 3.1.2地源热泵系统 (3) 3.1.3地板辐射系统 (3) 4.模型建立 (4) 4.1模型简化说明 (4) 4.2模型的建立 (4) 5.模拟条件 (5) 5.1 气象条件分析 (5) 5.2 围护结构参数 (7) 5.2.1参照建筑 (7) 5.2.2设计建筑 (7) 5. 3照明、设备及人员 (15) 5.3.1 参照建筑 (15) 5.3.2 设计建筑 (16) 5.4 空调、采暖及生活热水系统 (16) 5.5 系统运行时间 (17) 6.结果分析 (18) 6.1逐月能耗对比分析 (18) 6.2参考建筑和设计建筑的全年能耗总量分析 (21) 7.结论 (22)

医院工程建筑能耗模拟报告 1.项目概况 本工程位于安徽省马鞍山市,建设对象为医院工程医疗综合楼,总建筑面积9.395万m2,其中:地下建筑面积17210m2,地上建筑面积76740m2。病床规模为600张,包括门诊、急诊、住院、医技,以及行政办公、汽车库,设备用房等,医疗综合楼地上12层,地下1层,建筑高度55.40m,裙房高度21.70m;在医院的首层采用了地板辐射采暖,热水供水管病房及走道区末端采用双面楼板辐射系统+独立新风系统,其他办公行政区末端采用风机盘管+独立新风系统,其中冷热源采用土壤源热泵。 2. 计算简介 2.1计算依据 [1].《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 [2].《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011 [3].《民用建筑热工设计规范》GB50176-2007 [4].《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 [5].《建筑照明设计标准》GB50034-2004 [6].《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) [7].《建筑幕墙》GB-T_21086-2007 [8].业主提供的设计文件

空调系统节能运行管理制度示本

附件1: 空调系统节能运行管理制度 示范文本 中国建筑科学研究院 二O O八年六月

目录 前言 (1) 1 空调系统人员管理 (3) 1.1资格认证 (3) 1.2节能技术培训 (3) 1.3节能岗位职责 (3) 1.4节能运行交接班 (4) 1.5节能激励 (5) 2 空调系统节能运行 (6) 2.1节能运行策略 (6) 2.2节能运行监控与记录 (6) 2.3其他技术措施 (7) 3 空调系统节能检查 (8) 3.1设备的开停机检查 (8) 3.2巡回节能检查 (8) 3.3周期性节能检查 (100) 4 空调系统节能维护保养 (122) 4.1 空调设备的节能维护保养 (122) 4.2 空调系统的节能维护保养 (126) 附表 (18)

前言 《中华人民共和国节约能源法》(主席令第七十七号)已于今年4月1日起实施。在《节约能源法》中第三十七条明确规定“使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。”为此,住房和城乡建设部组织专家制定了《公共建筑室内温度控制管理办法》。 公共建筑室内温度控制是空调系统节能运行中的重要一环,与空调系统节能运行密不可分。制定科学、合理的节能运行管理制度是保证空调系统高质量、高效率地运行,降低能耗、延长检修周期和使用寿命的基本保证。降低空调系统运行能耗不仅需要采用一些先进的节能技术和节能产品,更重要的是提高空调系统的运行管理水平,而目前我国公共建筑空调系统的运行管理技术人员素质不高、管理制度缺乏,运行管理水平良莠不齐、差距很大,且总体水平较低。 为配合《公共建筑室内温度控制管理办法》的实施,便于空调系统运行管理单位能根据自身情况制定出切实可行的节能运行管理制度提供参考,同时也为监督检查提供依据,特编制节能运行管理制度示范文本。其主要内容包括空调运行人员管理、空调系统节能运行、空调系统节能检查和空调系统节能维护保养四大部分,组成结构框图见图一。该示范文本既适用于使用集中空调系统的公共建筑,也适用于使用集中空调系统的居住建筑。 管理、操作和维修人员是空调系统运行管理的主体,因此运行人员管理是空调系统节能运行的重要内容,由于空调系统的专业综合型、复杂性,要求运行管理人员、操作和维修人员必须具有相应的资格认证才能上岗;并且在上岗之前,所有运行管理、操作、维修人员必须进行节能培训;空调系统的运行管理、操作和维修人员除了要满足各自岗位的基本职责外,还要达到节能运行管理的职责要求;在加强对技术人员节能管理的基础上,空调运行单位可通过制定一些激励制度进一步促进工作人员的节能工作,获得较好的节能效果。 空调系统的节能运行管理包括空调系统的节能操作规程、系统节能运行调节和运行参数的节能监控,空调系统在实际运行过程中只有按照标准的运行操作规程进行操作,采取合理、可行的节能技术措施,才能保证空调系统运行安全,运

校园分体空调节能管理系统解决方案

校园分体空调节能管理系统解决方案 江苏联宏自动化系统工程有限公司 一、 引言 学校作为大型公共机构建筑的重要组成部分之一,其特点是占地面积大,建筑物种类及数量多,建筑高能耗的问题日益突出。目前学校的分体空调数量较大,空调能耗在校园能耗中比重日益增加,而校园分体空调分布较为广泛,用能管理难度较大,存在空调不合理使用的浪费现象。 针对空调的使用存在管理不到位,导致能源浪费的现象,有必要对学校的空调采用系统化的管理手段,对学校的空调系统进行精细化的管理和节能控制,以达到资源节约型、环境友好型校园的管理目标。为此,江苏联宏自动化系统工程有限公司自主开发了校园分体空调节能管理系统,为学校的分体空调用能精细化管理提供强有力的工具。 二、 分体空调管理的特点和难点 1、能耗高,单独计量不便 分体空调的能耗较高,但是由于校园建筑配电结构特点,往往无法实现分体空调的单独计量,使得校园的能耗数据一方面存在不完整、不全面的现象,另一方面,由于没有计量数据支撑,收费管理不到位,存在一定的浪费现象。 2、宿舍及教室无人时空调忘关 由于学校的课程设置特点,分体空调的使用过程中会出现上课时宿舍空调及下课时教室空调忘关的现象,加上分体空调长时间的待机能耗,造成空调电费过高的浪费现象。 3、温度设置过高或过低造成不合理能耗 由于学校分体空调使用时温度设置无法管控,存在夏季房间温度设置过低及冬季房间温度设置过高的不合理现象,从而使得分体空调未能经济运行,造成大量的能耗浪费。

三、 校园分体空调节能管理系统主要内容 校园分体空调节能管理系统主要包括以下方面内容: 1、空调能耗实时计量 实时监测教室、宿舍、办公室等各房间空调进线,获得各房间空调用电实时能耗数据,以及楼层或建筑空调用电能耗数据,实现空调能耗的分户用电计量,可作为收费依据。 2、运行状态监测 用电回路电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等各种电力参数实时在线监测与分析;空调开关状态、温度设置、室内房间温度等数据采集及实时监测;安全用电报警和事件管理。 3、节能控制 (1) 定时:根据学校提供课表预先设置空调开启、关闭时间,通过定时控制手段,在上课宿舍无人时间及下课教室无人时间强制断电,避免出现无人情况下的开机等情况,有效节电。 (2) 控温:通过远红外命令学习及发送,可自动设定夏季的下限温度、冬季的上限温度以及中间恒温值,如夏季一旦检测到室内温度低于该下限温度,可自动发送红外命令自动调高空调设定温度,强制空调运行在下限温度以上,特别适合教室空调的集中管理。

燃气空调系统的能耗分析及经济性分析

燃气空调系统的能耗分析及经济性分析 2004-11-24 摘要:本文先简述了我国目前电力供应、燃气供应现状,集中讨论了燃气空调的原理、形式和应用发展,对对各种燃气空调系统进行了能耗分析,最后选取了某建筑进行了三种空调冷热源的方案分析比较,分析了使用燃气空调的经济性。 关键词:燃气空调能耗分析经济性燃气热泵机组燃气冷水机组电力峰谷燃气调峰 0 引言 在过去20年,我国的发电量以每年8%至9%的速率增长,2003年底装机容量和发电量分别为3.8亿千瓦和1.9万亿度,仅次于美国。但近两年电力缺口仍在不断的增大,且用电峰谷差亦增大。其原因在于近几年夏季高温使得大量空调设备使用,且目前的空调设备中有70%为电力空调。2004年我国电力的缺口将达到600亿度。近4年上海地区用电情况如表1所示: 另一方面,由于西气东输工程的实施,使得上海地区燃气供应量剧增,而上海地区的燃气消费结构中民用燃气占据大部分半壁江山,民用燃气的一个最大特点就是用气量有季节性,夏季为低谷冬季为高峰,正好与电力相反,也成为城市燃气发展的一大难题。由于夏季的燃气用量处于低谷,冬季电力处于低谷,因而发展燃气空调促进城市能源结构调整,缓解城市夏季供电紧张,提高燃气管网利用率成为一种双赢的选择。 1 燃气作为热源的空调系统的特点 燃气空调是以天然气、液化石油气、人工煤气为能源进行发电、制冷、供热、供生活热水等的设备,具有四大优点:经济、环保、高效、节能。 1.1经济 燃气空调运行费用低,运行稳定性高,使用寿命长。 1.2环保

燃气空调以天然气、液化石油气、人工煤气等环保能源为热源,不会产生二氧化硫、粉尘等有害物质污染环境。 1.3高效、节能 燃气空调能够同时或单独提供空调、制冷、采暖、卫生热水等,能源利用效率高,经济效益和社会效益高。 2 以燃气作为热源的空调系统原理以及能耗分析 2.1燃气锅炉+蒸汽型单(双)效吸收式制冷机 原理如下:

中央空调节能自控管理系统

中央空调节能自控管理系统 一、背景 长期以来,随着中央空调在公共建筑中的普及应用,所产生的“高能耗”带来的负担也日益加剧。据统计,建筑能耗约占全社会总能耗的,其中最大的能耗就是由中央空调系统产生的。这与国家所倡导的美丽中国、节能低碳、绿色环保等趋势显得格格不入。以一座每天总耗电量高达数千度的商务大楼为例,其中有接近40%到50%的电量是被中央空调系统消耗掉的。因此,如何实现中央空调的节能控制成为摆在我们面前的一个重要问题。 二、现状 目前市场上做空调节能自控的厂家多为机房自控,将末端与机房连接起来的只有郑州春泉暖通节能设备有限公司。郑州春泉是“当量能量计费方法”的奠基人,空调末端的数据可实时采集,瘵末端需要的能量传递到机房中心,改变了从“送多少用多少”或是“送不出去了再不送”到“用多少送多少”的局面,有效地解决了能源的浪费问题。 三、原理 郑州春泉节能股份有限公司自主研发的“中央空调节能自控管理系统”就是针对传统中央空调系统运行中存在大量能耗问题而研发的高科技产品,由中央空调末端能耗监控系统和能源中心集中监控系统两个子系统组成,利用中央空调末端能耗检测系统的实时数据和能源中心设备的运行特性,采用负荷随动的专利技术,在确保中央空调系统安全和舒适的前提下,同步调节中央空调主机能量输出,实现运行能效最大化,降低系统能耗。 四、技术 中央空调节能自控管理系统采用了“实时监测”、“负荷随动”等优势技术,使用现场编辑和就地数字化方法,使产品在实际应用中安装方便,使用简单,最终达到节能环保、减少使用成本和延长中央空调系统使用寿命的效果。其中采用的实时监测系统能进行全天候自动检测,实现高度实时的状态监测、能耗分析及故障报警等功能。而“负荷随动”技术则是一种以中央空调系统为模型对

中央空调系统分析评估及成本预估报告

御景华庭中央空调 汇 报 会

目录 一、设计方案初评估 二、空调设备选型 三、系统附属功能 四、招投标计划 五、空调系统造价预估

一、设计方案初评估 中煤重庆设计院对本项目完成了施工图设计,计算参数详见下表:

1、设计意图简介:本项目设计单位采用二个独立空调系统:超市单冷及集中商业冷暖系统。系统布置采用空气---水系统(加独立新风系统)。主机为水冷螺杆机组,末端设备采用吊(卧)式空气处理机或风机盘管。 2、中央空调系统简介:空气调节系统按负担室内热湿负荷所用的介质划分为:全空气系统;全水系统;空气-水系统;制冷剂式系统。空调系统按冷媒基本可以分为:氟系统和水系统。 3、系统比选 1)水系统和氟系统比较

建议:基于项目特征及需求,结合上述分析,本系统采用水机是合适的。 2)空气调节系统按负担室内热湿负荷所用的介质分析: 经过查阅相关设计手册、规范,结合项目需求及特征,基本认可系统采用空气---水调节方案(加独立新风系统)。 4、设计方案评估建议 但对系统相关配置,有如下建议需同设计院商议: 1)、主机规格及锅炉规格偏大;

2)、系统设计中重百超市工作模式为全开全关,建议全部取消铜阀、电磁二通阀; 3)、考虑使用年限及使用功能等原因,原设计纤维增强镁质风管(MFR1)节能型改为镀锌铁皮风管; 4)、PP-R塑铝稳态管更改为热镀锌钢管; 二、空调设备选型 1)、设备选型方案 方案A:本系统设计全部采用水冷螺杆机组。 方案B:查阅设备参数及COP(能效比系数),建议和设计沟通主机配置为:采用一台500冷吨离心式冷水机组和一台400冷吨螺杆式冷水机组搭配。

综合能耗模拟分析报告

项目综合能耗分析 1.项目概况 1.1 项目建设单位概况 项目名称:意创国际港 建设单位名称:宁波意创建设开发有限公司 单位性质:有限责任公司 单位地址:宁波市高新区广贤路997号孵化大楼南楼7层 建设单位运营情况:宁波意创建设开发有限公司是2011年由外资投资成立的一家房地产开发建设公司,致力于宁波城市的建设开发,目前主要开发高新区中心区一块商业地产项目。 1.2 项目建设方案 1.2.1 建设性质 新建 1.2.2 项目位置 意创国际港项目位于宁波市高新区。本项目地块地块北侧紧邻甬新河景观带,东侧道路为规划路,紧邻已经设计即将实施建设的酒店商业项目;西侧道路为院士路;南侧道路为规划路,其南边为已经设计即将实施建设的办公商业项目。

图1.2-1 宁波市高新区区位图 图1.2-2 意创国际港项目区位图 1.2.3 周边土地利用现状和规划情况分析 项目地块东侧为空地,根据《宁波市国家高新区(GX04地块)控制性详细规划》,已规划为商办混合用地(C2m),再往东为创苑路。 项目地块南侧现状为空地,规划为道路,路外为意创惠风和畅产业园,再往南为扬帆路,路外为空地,根据《宁波市国家高新区(GX04地块)控制性详细规划》,已规划为商办混合用地(C2m)、商务办公用地(C23)。 项目地块西侧为院士路,路外为杨木碶河,河外为宁波韵升股份有限公司。西北侧距离本项目红线最近距离380m处为ART蓝海小区,465m处为江南一品居民小区。西南侧距离本项目红线最近距离265m处为翡翠湾小区。 项目地块北侧邻甬新河,再往北为绿城·皇冠花园(距离本项目红线最近距离为200m)、宁波洲际酒店、中国石化宁波工程公司等企业,北侧距离本项目红线最近距离484m处为宝韵音乐幼儿园。

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析 韩钧

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析韩钧 摘要:空调系统的运行能耗主要取决于运行方式和机组调节水平,要加大新技术的投入使用,采用先进的自控工艺和运行策略,实现空调系统运行的动态调节策略,最大限度节约能耗。 关键词:暖通空调系统;运行能耗;影响因素 引言 在建筑过程中应当更加注重空调系统的节能作用,这对其之后的实际运行有着重要意义。在设计过程中应当注重系统在节能方面的表现,并合理地使用节能技术。在选择节能技术时应当确保其适合当前的需求,并且设计中每一个环节都能够被合理地控制。在系统运行中也应当注意操作人员的综合素质,防止由于人为因素而造成的资源的浪费。节能问题的解决可以减少资源的不必要消耗,也可以节省人们在这方面的花费,同时对经济的发展也有着重要意义。 1提升暖通空调节能技术的现实意义 在经济全球化的基础上,我国的社会形态不断完善。由于人们长时间生活在建筑环境内开展办公或生活,建筑环境内的室内温度或空气湿度与人们的健康密切相关,因此对其办公和居住的环境具有严格的要求。在城市化进程中,越来越多的人涌入大城市,城市内的高大建筑物不断增加。受建筑物、汽车、等因素影响,使得人们所生活的环境质量逐渐下降,很大程度上威胁了人们的健康。通过暖通空调的节能技术,可以对室内环境的温度和湿度进行有效的改善和调节,降低室内空气中对人体有害的物质,满足人们的健康需求,可以为用户提供一个舒适、健康的生活与办公环境。但是,暖通空调在使用过程中,为我国的能耗问题带来了巨大压力,能源的使用量不断增加,为可持续发展带来阻碍,同时暖通空调在实际运行的过程中,会消耗大量的能源。所以,相关的研究人员要针对暖通空调的节能问题制定行之有效的解决措施,将节能技术高效地融入暖通空调系统中,在确保人们室内生活环境的同时,还能有效地改善能耗问题。 2暖通空调系统节能方面存在的问题 2.1在设计中缺乏对节能技术的评价标准 关于暖通空调的节能设计有很多,同时技术之间存在着较大的差异,但是都能从不同的方向起到一定的节能作用。随着目前人们对各种设施的节能方面越来越重视,相关技术也在不断地被开发出来,每种技术都存在着自身独有的有点与缺陷,并且以自身的技术特点为基础不断地发展。大量的技术也就是设计方案有了更多的选择,由于每个设计者的眼光都是不同的,所以他们对自身设计中应用的技术进行选择时,也存在着很大差异。每一项技术都会受到许多人的推崇,但是同样也会被许多人所质疑,这样就导致了设计者在选择时存在着一定的困难,很难通过一项技术受到的评价来对其进行判定。这主要是由于目前缺少一套合理的评价标准,从技术的各个方面来对其进行衡量,使设计者无法快速地从众多技术中选择自身需要的节能技术,或者在选择过程中出现错误。如果选择的技术不满足当前的设计需求,在日后的系统使用过程中就很可能出现许多问题与故障,不但起不到良好的节能效果,反而会浪费许多的资源在维持其运行上,并且由于技术不匹配的原因,使运行过程中会有故障频发的现象。 2.2在运行管理方面存在的问题

大型公共建筑冷源系统能耗调查

大型公共建筑冷源系统能耗调查 和主要问题分析 中国建筑科学研究院牛利敏宋业辉曹勇路宾 摘要:本文对四个典型城市多个项目的冷源系统进行测试、调查,给出了部分测试调查结果,并对结果进行分析讨论,指出了现有公共建筑冷源系统在系统配置、运行管理、自动控制方面存在的普遍问题和节能潜力,为空调系统的设计、运行提出了建议。 关键词:公共建筑建筑节能冷源系统 1 引言 目前,建筑节能已成为全社会普遍关注的问题。在所有民用建筑中,大型公共建筑能耗水平最高,而在大型公建的能耗构成中,空调能耗约占建筑能耗的50%。因此公共建筑中央空调系统能耗问题越来越受到人们的重视。冷源系统能耗一般占空调系统总能耗的40-60%。因此如何提高冷源系统运行效率、降低冷源系统的能耗,对于建筑节能非常重要。冷源系统的实际运行能耗除与冷水机组本身性能有关外,还受系统设计、运行管理和维护保养等诸多因素的影响。近年来的调查结果显示,目前我国现有建筑,特别是大型公共建筑中由于空调系统设计的不合理、设备安装的不规范、运行管理水平低、维护保养不到位和运行策略不科学等原因,导致冷源系统长期在低效率下运行,能源浪费严重。为了能够掌握现有大型公共建筑中冷源系统的实际能耗水平、系统性能、存在的问题,我们对广州、上海、北京和沈阳四个典型城市,共20个公共建筑的冷源系统进行测试和调查。本文将重点对次测试调查的结果及主要问题进行分析。 2 测试项目概况及调查方法 2.1 测试项目概况 测试20个项目中,建筑面积最小的为10000平方米,最大为100000平方米。使用功能包括酒店、商场、办公和医院。从空调冷源形式分,有8个项目用的是溴化锂吸收式冷水机组,其余12个项目采用电制冷机组,其中包括3个多联式空调系统,4个水源热泵空调系统和5个常规的水冷冷水空调系统。每个项目冷源系统的配置情况在这里不做介绍。 2.2 方法 首先在开展测试之前,通过现场勘查、查阅系统设计图纸等了解项目的概况和冷源系统的配置情况,查阅制冷系统的运行记录,了解系统的运行模式;然后根据系统的配置情况和运行模式,确定检测内容和方法,对制冷系统的实际运行参数进行现场测试;最后根据测试结果对运行记录进行整理、必要的修正计算,根据计算机过对系统的运行情况进行评价。

空调系统项目可行性研究报告

空调系统项目可行性研究报告 核心提示:空调系统项目投资环境分析,空调系统项目背景和发展概况,空调系统项目建设的必要性,空调系统行业竞争格局分析,空调系统行业财务指标分析参考,空调系统行业市场分析与建设规模,空调系统项目建设条件与选址方案,空调系统项目不确定性及风险分析,空调系统行业发展趋势分析 提供国家发改委甲级资质 专业编写: 空调系统项目建议书 空调系统项目申请报告 空调系统项目环评报告 空调系统项目商业计划书 空调系统项目资金申请报告 空调系统项目节能评估报告 空调系统项目规划设计咨询 空调系统项目可行性研究报告 【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等【关键词】空调系统项目可行性研究报告、申请报告 【交付方式】特快专递、E-mail 【交付时间】2-3个工作日 【报告格式】Word格式;PDF格式 【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。 【报告说明】 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能

性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可 行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整) 为客户提供国家发委甲级资质 第一章空调系统项目总论 第一节空调系统项目背景 一、空调系统项目名称 二、空调系统项目承办单位 三、空调系统项目主管部门 四、空调系统项目拟建地区、地点 五、承担可行性研究工作的单位和法人代表 六、空调系统项目可行性研究报告编制依据

常用的能耗模拟软件

国内外建筑物的相关物理分析软件 1.能耗分析软件 目前国内外的能耗分析软件有几十种,以下是列出的国内外使用频率,市场占有率,和精确度较高的一些软件的基本介绍。 国外常用的能耗模拟软件

?国内常用分析软件 ?能耗软件的分析 由于能耗分析软件针对的使用阶段,使用人群不同,软件的重点设置也有所不同。目前大部分的软件主要针对于设计阶段,对设计师起到一个参考的价值。 国内外存在的软件中,energy plus有很强的能耗计算功能,能够分区块将各个部分的能耗数据单独列出来,虽然操作上有一定的困难,但是适用范围比较广泛,精度比较高,不仅仅可以针对于设计院的设计师,也可对建筑物有特殊要求的业主。 ECOTECT先归属于Autodesk,可与revit建立的模型进行导入,方便操作和分析。但软件功能性不高,只能提供给设计师一个参考数据,不能作为绿色建筑评估提交的数据。 目前国内使用较多的国外软件是Equest,也是以DOE-2为内核计算,精确度高,简易操作。本土化较差,目前没有中文版本。 国内的软件目前有天正,斯维尔,PKPM这三种市场占有率高,使用率高的能耗分析软件。国内的分析软件与国外的一些权威软件一样,采用的DOE-2内核,但是由于国内软件本土化,并且与国内的绿色建筑评估有很好的链接,能够提供国内绿色建筑评估的数据,并且能够在一些设计审核中得到国内建筑部门的认可。 2.其他物理分析软件 能耗分析模拟是对建筑物节能耗能方面的分析模拟,而建筑物的物理分析也包括了日照,噪音,人流疏散,消防,室内环境的模拟分析,风环境的模拟,冷热负荷的模拟等。以上的大部分能耗分析软件里也有很多涉及到了日照,室内外环境,冷热负荷等多方面的模拟分析。还有一些软件可以相互导入,进行专业的分析。 目前国内用的较多的软件:

中央空调能耗分析办法

文件号:NYG10062911A 拟文单位: 运营管理部 中央空调能耗分析办法 类别:纲领及流程(红) 可阅范围: 运营人员 编制: 审核: 批准: 页数:11 熟读:运营人员 日期: 日期: 日期: 生效日:2011.1.1 默写:无 前提 1机房统一的水、电、主能源、冷热量、卫生热水计量器具;冷却水泵电表、冷温水泵电表,冷却水补水表、排污表。 2单一建筑功能区。 每日能耗分析 1每班由值班运营人员作能耗分析,具体数据填入《运行日志》的“节能笔记”栏 1.1平均气温:取《值班记录表》中数个室外气温的平均值(℃)。 1.2机房系统空调能耗:分为机房系统主能源耗量Qp、输配系统电耗Np(冷温水泵电耗Nhp、冷却水泵电耗Ncp)、机房 系统水耗Wp(冷却水补水量Wc、冷却水排污量Wcw),分别取计量器具的实时数据。 其中,Np=Nhp+Ncp+Nfp式中Nhp-指冷温水泵电耗,取电表的实时数据, Ncp-指冷却水泵电耗,取电表的实时数据, Nfp-指风机电耗(kwh),取电表的实时数据,如未独立计量,则根据风机功率(运行电流)、使用时间及运行方式(台数或频率)计算。 当空调附带卫生热水情形时,应扣除卫生热水能耗: Qp=Qt-Qh式中Qt-指所有运行机组的主能源输入量,取计量器具的实时数据, Qh-指卫生热水主能源耗量,计算方法参照第3条。 Np=Nj-Nh式中Nj-指机房总电耗(kwh),取计量器具的实时数据,机房如有其它大功率用电设备,则相应扣除, Nh-指卫生热水一次泵电耗(kwh),计算方法参照第3条。 1.3机房系统卫生热水能耗:分为卫生热水主能源耗量Qh、卫生热水一次泵电耗Nh。 Qh的计算分两种情形: 第一情形:单独卫生热水,Qh等于输入机组的主能源耗量,取计量器具的实时数据。 第二情形:空调附带卫生热水。 Qh的计算办法: a.依据《值班记录表I》中计量器具的实时数据,分别计算每2小时的卫生热水主能源耗量Qh2, Qh2=(Th2-补水水温)×补水量×1.368+(Th2-Ta2)×保有水量×1.368(kwh) 式中Th2-指本次记录的保有水温(卫生热水罐水温)℃, Ta2-指上次记录的保有水温(卫生热水罐水温)℃, 当Th2-Ta2≤5℃时,Th2-Ta2约等于0, 保有水量=(DN/1000)2×L×0.785+V (m3),其中,DN-指卫生热水主管管径(mm),L-指卫生热水主管长度(m), V-指卫生热水罐容积(m3)。 b.(本班)累计Qh=数个Qh2的累加值 Nh(kwh)取电表的实时数据,如未独立计量,则根据卫生热水泵功率(运行电流)、使用时间及运行方式(台数或频率)计算。 1.4末端及新风电耗:末端电耗Nm(kwh),新风电耗Nx(kwh),一般根据末端及新风设备功率、使用时间及运行方式(档位 或频率)计算。 1.5运行面积与时间统计: 分两种情形: 第一情形:运行面积固定,运行时间变化,统计运行面积S(㎡)、运行时间t(h)。 第二情形:运行面积与时间都变化,统计白班运行面积Sa(㎡)、时间ta(h)或晚班运行面积Sb(㎡)、时间tb(h)。 1.6冷热量:系统提供的冷热量Qq(kwh),取热量表的实时数据。 1.7卫生热水计量Wh(T):取水表的实时数据。 1.8平均负荷: CCA=Qq×1000÷(S×t)或CCA=Qq×1000÷(Sa×ta)或CCA=Qq×1000÷(Sb×tb)(w/㎡) 式中S、Sa、Sb-指运行面积(㎡),t、ta、tb-指对应的运行时间(h),Qq-指系统提供或建筑消耗的冷热量(kwh)。 1.9机组效率:COP=Q q÷Q p 式中Qq-指系统提供或建筑消耗的冷热量(kwh),Qp-指机房系统的主能源耗量(kwh)。 注:多台机组统一计算。 1.10系统效率:EER S=Q q÷(Q p +N p)

中央空调能耗与管理系统

中央空调能耗计量与管理系统 系统概述及组成 本工程采用自动计费系统对建筑内中央空调能耗数据进行采集、运算、综合分析处理,并形成报表自动计费,提高用户的节能意识,降低物业管理成本,提升了物业管理水平。 本系统管理服务器安装于机房或监控中心,通过总线将中央空调计费仪表等集成在一个系统中,从而中央空调的计费实行自动化管理。 系统组成: 系统由中央空调计量仪表、中央空调计时温控器、能耗采集设备(如集中器、数据采集器等)、数据传送设备(如信号隔离放大器、路由器等)、通讯线路(如通讯总线、网线)、管理电脑、管理软件等组成。中央空调能耗计量对象全,不留下任何死角,便于统一管理! 1、中央空调计量管理 对于使用中央空调的建筑,采用区域能量计量方式,末端温控计量方式: (1)区域能量计量原理和方法 用户所消耗的能量是一段时间内供水的流量和供回水的温差的乘积对时间的积分,用流量计测量逐时的流量并用温度传感器测量逐时的供回水温差,将这些数据输入结算控制器计算就能得出用户所用的能量。 能量Q=∫μ*ΔΤ*ΔΜdt 能量计量由一个流量计、一对温度传感器、和一个结算控制器组成。流量计安装在系统的供水管上,并将温度传感器分别装在供、回水管路上。对于制冷系统和制热系统,均可使用以上方法计量能耗。 中央空调监控系统温湿度控制的分析 空调系统结构组成一般包括以下几部分: (1)新风部分 空调系统在运行过程中必须采集部分室外的新鲜空气(即新风),这部分新风必须满足室内工作人员所需要的最小新鲜空气量,因此空调系统的新风取入量决定于空调系统的服务用途和卫生要求。新风的导入口一般设在周围不受污染影响的地方。这些新风的导入口和空调系统的新风管道以及新风的滤尘装置(新风空气过滤器)、新风预热器(又称为空调系统的一次加热器)共同组成了空调系统的新风系统。 (2)空气的净化部分 空调系统根据其用途不同,对空气的净化处理方式也不同。因此,在空调净化系统中有设置一级初效空气过滤器的简单净化系统,也有设置一级初效空气过滤器和一级中效空气过滤器的一般净化系统,另外还有设置一级初效空气过滤器,一级中效空气过滤器和一级高效空气过滤器的三级过滤装置的高净化系统。 (3)空气的热、湿处理部分 对空气进行加热、加湿和降温、去湿,将有关的处理过程组合在一起,称为空调系统的热、湿处理部分。 在对空气进行热、湿处理过程中,采用表面式空气换热器(在表面式换热器内通过热水或水蒸气的称为表面式空气加热器,简称为空气的汽水加热器)。设置在系统的新风入口,一次回风之前的空气加热器称为空气的一次加热器;设置在降温去湿之后的空气加热器,称为空气的二次加热器;设置在空调房间送风口之前的空气加热器,称为空气的三次加热器。三次空气加热器主要起调节空调房间内温度的作用,常用的热媒为热水或电加热。在表面式换热器内通过低温冷水或制冷剂的称为水冷式表面冷却器或直接蒸发式表面冷却器,也有采用喷淋冷水或热水的喷水室,此外也有采用直接喷水蒸汽的处理方法来实现空气的热、湿处理过程。

空调系统实验报告

空调系统实验报告 专业: 工程管理姓名: 阚红火学号:1101021024实验日期: 实验地点: 成绩: 实验题目 空调系统试验 实验目的 1、掌握中央空调系统的组成与工作原理。 2、掌握中央空调系统的运行操作步骤。 3、学会测量空调系统不同部位的温湿度与空气处理设备的冷量、风量等参数,并对测量结果进行分析。 实验步骤 一.了解空调的基本情况: 空调,简单来说就是利用机器设备,对空气进行调解处理,是人生活在一个简单,舒适的环境中,学习,工作,娱乐等。一般来说,它的组成结构包括以下几个部分。压缩机,冷凝器,节流器,蒸发器。这四部分听过管道组成一个封闭系统,系统内贮充一定量的制冷剂,来自蒸发器的低温低压的制冷剂气体经压缩机压缩成高温高压的气体,然后经节流器,节流成低温低压的气液两相物体,然后再蒸发器中与空气进行热量交换,成为低温低压的气体,进而循环。如此压缩——冷凝——节流——蒸发反复循环,制冷剂不断带走空气的热量,从而降低了房间的温度,制冷剂一般采用佛里昂和氨两种。 二.了解空调系统的一般组成:

按负担室内热湿负荷所用的介质可分为: 1.全空气系统 2.全水系统 3.空气-水系统 4.了解冷剂系统 二.按空气处理设备的集中程度可分为: 1.集中式2.半集中式 三.按被处理空气的来源可分为: 1.封闭式2.直流式3. 混合式(一次回风二次回风) 为了达到空气调节的目的,发挥空调的作用,就必须有对空气进行处理和调节的措施和方法,其系统组成应包括以下几个部分 1.采风部分。系统必须采用一部分是外新鲜空气,即新风,保证室内空气的新鲜程度。新风的采入口*一般设置在周围不受污染影响的地方,这些新风采入口和空调系统的新风通道及新风滤尘装置构成系统的进风部分。 2.空气的过滤部分。系统的新风进入空气处理装置,除去空气中的灰尘。根据过滤能力的大小,过滤效率的高低,过滤器分为初效过滤器,中效过滤器,亚高效过滤器,高效过滤器和超高效过滤器(后三者可以统称为高效过滤器)。 而我们此次参观的云峰药厂和北方学院当附属第一医院则分别属于中等和高等空气净化。其中药厂的空调机柜的流程为初效过滤—中效过滤—预加热段—表冷段—加热段—风机段—蒸汽加湿段—消声段—中效袋式出风口

能耗管理系统方案

同景地产两江工业园项目能效管理系统

目录 1 概述 ....................................................... 错误!未定义书签。 项目概况............................................................... 错误!未定义书签。 系统概述............................................................... 错误!未定义书签。 需求分析............................................................... 错误!未定义书签。 设计依据............................................................ 错误!未定义书签。 设计原则............................................................ 错误!未定义书签。 2 设计方案 ................................................... 错误!未定义书签。 总体设计............................................................... 错误!未定义书签。 系统组成............................................................... 错误!未定义书签。 数据采集系统设计....................................................... 错误!未定义书签。 采集设计............................................................ 错误!未定义书签。 计量表的安装........................................................ 错误!未定义书签。 数据采集器.......................................................... 错误!未定义书签。 数据传输系统设计....................................................... 错误!未定义书签。 系统架构............................................................ 错误!未定义书签。 计量装置和数据采集器的连接.......................................... 错误!未定义书签。 采集网络设计........................................................ 错误!未定义书签。 软件系统设计........................................................... 错误!未定义书签。 设计思路............................................................ 错误!未定义书签。 建筑能耗分项模型设计................................................ 错误!未定义书签。 软件功能介绍........................................................ 错误!未定义书签。 3 能效管理系统软硬件清单...................................... 错误!未定义书签。

建筑能耗模拟分析PDF.pdf

建筑能耗模拟分析 建筑能耗包括室内能耗、新风能耗、附加能耗。室内能耗包括围护结构能耗、空气渗透能耗、室内热源散热形成的能耗。具体的计算可参照《实用供热空调设计手册》进行计算。空调区的建筑能耗,应根据所服务空调区的同时使用情况、空调系统的类型及调节方式,按各空调区逐时能耗的综合最大值或各空调区能耗的累计值确定,并应计入各项有关的附加能耗。各空调区逐时能耗模拟的综合最大值,是从同时使用的各空调区逐时能耗相加之后得到的数列中找出最大值;各空调区能耗的累计值,即找出各空调区逐时能耗的最大值并将它们相加在一起,而不考虑它们是否同时发生。 例如:当采用变风量集中式空调系统时,由于系统本身具有自适应各空调区建筑能耗变化的调节能力,此时即应采用各空调区逐时建筑能耗的综合最大值;当采用定风量集中式空调系统或末端设备没有室温控制装置的风机盘管系统时,由于系统本身不能适应各空调区建筑能耗的变化,为了保证最不利情况下达到空调区的温湿度要求,即应采用各空调区建筑能耗的累计值。设计负荷是按照标准规定的室内外计算参数进行的负荷计算的结果,它是全年负荷中的最大冷(热)负荷,是选择设备最大容量的依据,并不代表实际运行负荷。实际上全年室外气象参数在逐时变化,而室内的热湿环境参数也是在逐时变化,因此,采用动态能耗模拟计算进行建筑全年能耗分析的变化,为空调系统提供真实的能耗分析设计依据。

目前有许多可用于全年建筑冷热负荷计算的计算机建筑能耗模 拟软件。如DeST、PKPM、EnergyPlus、DOE-2、ESP-r等。 (1)DOE2 DOE-2是现今世界上最为流行的建筑能耗分析和建筑能耗模拟软件。冷热负荷的能耗模拟模拟采用的反应系数法,假定室内温度恒定,不考虑不同房间之间的相互影响。 (2)EnergyPlus是在BLAST和DOE-2的基础上开发的,兼具两者的优点以及一些新的特点。EnergyPlus是一个建筑能耗逐时模拟引擎,采用集成同步的负荷/系统/设备的模拟方法。EnergyPlus采用CTF 来计算墙体、屋顶、地板等的瞬态传热,采用热平衡法计算负荷。(3)ESP-r 是在欧洲应用非常广泛的建筑能耗模拟分析软件。ESP-r 采用半隐式差分格式求解导热方程。可以计算房间各个内、外表面的太阳辐射得热;模拟整个建筑各个房间之间的空气流动;基于人体活动量、室内温湿度等参数模拟热舒适性(PMV-PPD)。 (4)PKPM是中国建筑科学研究院开发的建筑设计系列软件,包括公共建筑节能设计软件、采暖居住建筑节能设计软件、夏热冬冷地区居住建筑节能设计软件和夏热冬暖地区居住建筑节能设计软件。该软件采用动态能耗分析计算程序,可按各地铁全年气象数据对建筑物进行全年的逐时能耗分析计算,以及系统设计等。 (5)DeST是20世纪90年代由清华大学开发的建筑与暖通空调系统分析和辅助设计软件,负荷模拟采用的是状态空间法。目前有用于住宅建筑的DeST-h和应用于商业建筑的DeST-c两个版本。