第一章

1、管材、管子配件及常用材料的通用标准包括哪些内容?熟悉表示方法。

公称直径DN,公称压力PN,实验压力Ps和工作压力Pt以及管螺纹的标准。

2、管子配件按用途不同有哪些种类?

1)管路延长连接用配件:管箍,外螺纹(内接头)

2) 管路分支连接用配件:三通(丁字弯),四通(十字弯)

3)管路转弯用配件:90度弯头,45度弯头

4)节点碰头连接用配件:根母(六方内螺纹)、活接头(由任)、带螺纹法兰盘

5)管子变径用配件:补心(内外螺纹)、异径管箍(大小头)

6)管子堵口用配件:丝堵、管堵头。

3、供热及燃气工程管道对钢管的要求是什么?

4、常用薄板及型钢有哪些类型?

常用薄板:(金属薄板)普通钢板(黑铁皮)、镀锌钢板(白铁皮)、复合钢板、不锈钢板和铝板等。(非金属板材和复合板材)塑料板、玻璃钢板、木板、石膏板及铝塑板。

型钢:扁钢、角钢、圆钢、槽钢(U形钢)和H形钢(工字钢)等。

5、掌握公称压力、试验压力及工作压力的概念。

公称压力:原表示生产管子及附件的强度方面的标准,现表示与管件单元的力学性能和尺寸特性有关的标识,是指在二级温度(200℃)下的工作压力;

试验压力:在常温下检验管子和附件机械强度及严密性能的压力标准,即通常水压试验的压力标准;

工作压力:管道内流动介质的工作压力。

6、熟悉P11图1-3和P12图1-4。

7、常用的自动阀门和手动阀门有哪些?

自动阀门:浮球阀、止回阀、安全阀、疏水阀、减压阀、自动排气阀;

手动阀门:闸阀、截止阀、球阀,节流阀、蝶阀、旋塞阀。

8、熟悉止回阀工作原理。

9 、阀门安装时应做哪些准备工作?安装时应注意哪些问题?

阀门安装注意事项:

1)阀门安装应进行阀门检查;

2)阀门安装时应使阀门和两侧连接的管道位于同一中心线上,当连接中心线出现偏差时,在阀门处严禁冷加力调直,以免使铸铁阀体损坏。

3)与阀门内螺纹连接的管螺纹应采用圆锥形短螺纹,其工作长度应比有关表中短螺纹的工作长度少两个螺距(即至少两个牙数);

4)直径较小的阀体,运输和使用时不得随手抛掷;较大直径的阀门吊装时,钢丝绳应系在阀体上,使手轮、阀杆、法兰螺孔受力的吊装方法是错误的;

5)阀门安装时应保持关闭状;

6)对无合格证或发现产品的某些损伤时,应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。

10、熟悉螺母、螺栓的分类及表示方法。

第二章

11、钢管的切断方法有哪些?各适用什么条件?

(1)钢锯切断:钢管管径50mm以下(2)割刀切断:适用于管径40~~100mm的管子(3)砂轮切割机:适用于切断角钢,圆管,圆钢等(4)大直径管切断与切坡口:可以切断75—600mm 的管子(5)气割切断:管径100mm以上的大管子一般采用气割

12、熟悉钢管的螺纹连接、焊接及法兰连接过程。

钢管的螺纹连接:首先将要连接的两管接头螺纹头用麻丝按顺螺纹方向缠上少许,再涂抹白铅油,涂抹要均匀,然后用管钳子拧紧管配件。螺纹连接的形式有圆柱形接圆柱形螺纹连接和圆柱形接圆锥形螺纹连接。

法兰连接:就是把固定在两个管口上的一对法兰中间放入垫片。然后用螺栓拉紧,使其接合起来。法兰连接是一种可以拆卸的接头,主要用于管子与带法兰的配件或设备的连接处,以及管子需要拆卸维修的位置。法兰连接的工序是:法兰与钢管的点焊、校正焊接、制垫、加垫、上螺栓、紧螺栓等。

13 、对钢管的焊接质量如何检查?

(1)外观检查:用眼观察或用放大镜检查;焊缝应有加强高度和覆盖面宽度,焊缝应表面平整,宽度和高度均匀一致,并无明显缺陷(2)内部检查:可用水压、气压、渗油等密封性试验,检查焊缝的严密性,对要求高的管道安装工程,可用射线探伤、超声波探伤的试验方法。(3)强度检查,用抗控,抗弯曲等试验检查焊缝的机械强度,焊缝的抗拉强度应大于母材强度的85%

14、简述引起管子弯曲的原因及调直方法。

管子调直校正因装运堆放不当引起的弯曲 1.管子弯曲检查方法: 目测法滚动法 2.调直方法: (1)冷调法 (2)热调法

15、非金属管的加工及连接方法?

塑料管加工:(1)机械加工(2)热加工:弯管、管口扩胀、管口翻边

塑料管连接:(1)焊接:热风焊接、热熔的焊接、电熔连接(2)承插连接(3)法兰连接

16、方形补偿器的加工长度如何计算?

L=2πR+2B+A+2C 式中C为加工余量(根据N=A+2R、M=B+2R确定)

17、简述手工冷弯过程。

(1)用硬质木板制成弯管板,板上开有与管子外径相同的圆孔,弯管时将管端插入孔内,以人力施力使其弯曲(2)将滚轮弯管器用螺栓固定在工作台上,弯管时,将管端插入固定轮和活动轮之间,转动手柄,将管子弯至所需要的角度。第三章

18、室内采暖系统安装包括哪些内容?安装前应做哪些准备工作?

室内采暖系统安装主要包括管道、散热设备和附属器具的安装。

施工前,施工单位应组织各专业施工技术人员进行图样会审,对设计图样上的不明之处、存在的问题等进行充分讨论;并邀请设计单位进行必要的技术交底、现场答疑、方案确认和办理相关的技术洽商手续。通过技术沟通,施工单位对工程中可能出现的问题做到心中有数,同时,根据已经确认的设计方案,进行材料统计和施工组织设计。

19、图纸会审应包括哪些内容?

系统形式、管道走向、管径、固定支架和补偿器的位置、控制点标高、坡向、立管与散流器的连接形式、旁通管的安装、管道避让情况、使用管件部件情况和数量。

20 、室内采暖管道布置时,若发生矛盾,应遵循哪些原则?

首先选择基准,才能使管道定位、标高、路由、下料长度和管件配备等落到实处。

21 、熟悉建筑长度、加工长度及安装长度的概念及三者关系。

(1)建筑长度指管道系统中两个管件或设备中心之间的轴心尺寸、距离。(2)安装长度指管件或设备之间管子的有效长度,安装长度等于建筑长度减去管件或接头装配后占去的长度。(3)加工长度指管子所需的实际下料尺寸

22 、室内采暖管道施工时,可供选择的施工程序有哪些?

采暖干管包括主立管和水平立管,一般按下列程序进行:管道定位、画线→安装支架→管道就位→接口连接→开立管连接孔、焊接→水压试验、验收。

生活热水干管包括供水干管和循环水干管,一般按照下列程序进行:管道定位、画线→安装支架→管道就位→连接用水器具→水压试验、验收。

23 、承托支架有哪些种类?各有什么特点?、

悬臂托架、三角托架、吊架、管卡

24、干管安装时应注意哪些问题?

①位置准确,埋设平整牢固。

②与管道接触紧密,固定牢靠。

③无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。

④有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。

⑤固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

25、散热器的制作及加工有哪些要求?

26、熟悉长翼型散热器的组对过程及要求。

27、室内采暖系统的附属器具有哪些?

膨胀水箱、自动排气阀、除污器、Y形过滤器、疏水器、集气罐、热表、温控阀、补偿器、减压器。

28、膨胀水箱在设置时应注意哪些问题?

1)膨胀水箱的安装位置要求:水箱坐标允许偏差为15mm,标高允许偏差为士

5mm,水箱垂直度允许偏差为1 / 1000.

2)膨胀水箱的膨胀管和循环管上,不得安装阀类。

3)膨胀水箱的检查管,应接到便于检查和有排水装置的地方。

4)与膨胀水箱连接的管道,均应安装活接头或法兰。

膨胀水箱一般放在小区最高的建筑屋顶上。水箱顶部的入孔盖应用螺栓紧固,水箱下方垫枕木或角钢架。水箱内外涂红丹漆或其他的防锈漆,并与生活给水箱一同安装在屋顶的水箱间内。如安装在非采暖房间内,必须注意保湿措施的实施。

29、室内采暖系统的试压程序是什么?

试压的目的是检查管路的机械强度与严密性。试压采用手压泵或电泵。关闭入口的总阀门和所有排水阀,打开管路上的其他阀门。一般从回水干管注入自来水,反复充水、排气,检查无泄漏处之后,关闭排气阀及注入自来水的阀门,再使压

力逐渐上升。随后进行细致的外观检查,如有漏水处应做好标记,修理后重新加压,直到合格为止。

30 、熟悉各类地沟的组成及适用条件。

(1)通行地沟:是用砖或混凝土砌筑的地沟,上面覆盖以钢筋混凝土预制板,或整体浇灌的的沟盖。除管道所占地方外,必须有足够空间保证维修人员的通行。适用条件:一般用在管子较多,或管径大的主要干线上。

(2)半通行地沟:可用砖或钢筋混凝土预制块砌成,其高度为1.3—1.5m,管子沿沟底或沟壁铺设。适用条件:用于管道数目不多,同时又不能挖开路面进行热力管道的检查或维修的情况下。

(3)不可通行地沟:不可通行地沟的尺寸根据管径尺寸确定,若管径较大可采用双孔地沟,其中设有隔墙。一般应修在地下水位以上。

31、沟槽开挖的技术要求有哪些?

挖沟时应注意沟槽的中心线、标高及断面形状是否符合设计要求,尤其沟底不得挖过设计标高规定的高度。沟底标高应用水平仪侧定。

32、室外采暖管道焊接前,应做哪些准备工作?

33 、采用架空管道时,有什么优缺点,安装程序是什么?

34、活动支座的作用是什么?

35、采暖管道的热伸长如何计算?

36 、套管补偿器安装时,插入长度如何计算?安装要求是什么?

安装要求:

1)套管补偿器要与管道中心线保持一致,不得歪斜,为此,应在补偿器两侧设导向支架。

2)填料的品种及规格应符合设计规定,填料应逐圈装入,逐圈压紧,各圈接口应相互错开。

37、方形补偿器的适用条件及安装条件是什么?

安装要求:

1)方形补偿器水平安装时,垂直臂应水平放置,平行臂应与管道坡度相同。

2)补偿器处滑托的预偏移量应符合设计图纸的规定。

3)补偿器垂直臂长度偏差即平面歪曲偏差应不超过士10mm.

4)方形补偿器应先预拉伸,然后安装,做好固定支座后,才能拆除预拉伸的支撑杆件。

第四章

38、锅炉安装时应执行哪些安装标准?

《蒸汽锅炉安全技术监察规程》《热水锅炉安全技术监察规程》

《工业锅炉安装工程施工及验收规范》《工业炉砌筑工程施工及验收规范》《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

39、锅炉安装前对材料设备及施工机具提出哪些要求?

40、锅炉安装前检查包括哪些内容?技术准备包括哪些内容?

41、锅炉安装内容是什么?

锅炉安装实际上是锅炉制造过程的延续,即锅炉制造的一个有机组成部分——总装工序

42、锅炉管束胀管前应做哪些准备工作?

1)测量管端外径尺寸;

2)管端退火;

3)管端清理;

4)胀接管孔清理。

43、锅炉安全附件有哪些?各起什么作用?

1)安全阀:对锅炉内部压力极限值的控制及对锅炉的安全保护起着要的作用。 2)力压表:压力表用于准确地测量锅炉上需测量部分压力的大小。

3) 水位计:水位计用于显T锅炉内水位的高低。

4) 温度测量装置:测量给水、蒸汽、烟气等介质的温度,对锅炉热力系统进行监测;

5)保护装置:

(1)超温报警和连锁保护装置,能在超温报警的同时。自动切断燃料的供应和停止鼓、引风,以防止热水锅炉发生超温而导致锅炉损坏或爆炸。

(2)高低水位警报和低水位连锁保护装置。

(3)锅炉熄火保护装置。当锅炉胜熄火时,切断燃料供应,并发出相应信号。 6)排污阀或放水装置排放锅水l蒸发而残留下的水垢、泥渣及其它有害物质。 7)防爆门:在炉膛和烟进易爆处装设防爆门防止炉膛爆炸。

8)锅炉自动控剖装置:使锅炉在最安全、经济的条件下运行

〔其中,安全阀、压力表、水位计又称为锅炉三保〕

44、锅炉水压试验按哪些程序进行?试压过程中应注意哪些问题?

注意问题:

1)锅炉整体水压试验应在环境温度高于5度的条件下进行,当环境温度低于5度时,应采取可靠的防冻措施。

2)水压试验时,升压和降压均应缓慢;

3)水压试验不合格应返修,返修后应重做水压试验;

4)水压试验合格后,应及时将锅水全部放尽,当立式过热器内的水不能放尽时,在冰冻期应采取防冻措施。

45、简述烘炉与煮炉的目的及过程。

烘炉目的:将砌炉墙时所带进炉墙砌体的大量水分从炉墙砌体内部排出。

烘炉过程:P180

煮炉目的:清处锅炉在制造、运输、安装过程中,受热面内部积存的灰尘、铁锈、油渍等杂质,以提高锅炉的热效率并保证合格的蒸汽品质和锅炉的正常、安全、经济地运行。

煮炉过程:P181

第五章

46、通风与空调工程的安装包括哪些内容?

包括风管制作、风管部件与消声器制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热安装。

风管采用金属材料制作时,常用哪些板材?

1 薄钢板

2 不锈钢板和铝板

48、咬口的形式有哪些?

单平咬口;单立咬口;转角咬口;联合角咬口;按扣式咬口。

49、熟悉90度弯管及大小头异径管接头的划线方法。

50、风管的加固方法有哪些?

将钢板面加工成凸棱,大面上凸棱呈对角线交叉,不保温风道凸向风管外侧,保温风管凸向内侧。

在风管内壁纵向设置加固肋条,用镀锌薄钢板条压成三角梭形铆在风管内,也可节省钢材,但洁净系统不能使用。

采用角钢做加固框,这是使用较普遍的加固方法。

51、硬聚氯乙烯塑料风管的加工工程?

划线,剪切,打坡口,加热,成型(折方或卷圆),焊接,装配法兰。52、无机玻璃钢风管的质量要求有哪些?安装要求有哪些?

制作质量要求:1无机玻璃钢风管及其部件的规格、尺寸必须符合设计的要求;2 玻璃丝布应该保持干燥清洁、不含蜡、玻璃丝布的铺置接缝应错开,无重叠现象,制作中所用的玻璃丝布的层数应符合表5-14的要求;3 无机玻璃钢风管的薄厚应满足表5-41的要求;4 玻璃钢风管及配件的内表面应平整光滑,外表面应整齐美观,厚度均匀,边缘无毛刺,不得有气泡、分层、外露玻璃丝布的现象,固化度应达到90%以上,风管单位平方米上的表面缺陷应符合表

5-13的规定。

安装要求:1 安装必须牢固,位置、标高和走向应符合设计要求,部件方向正确、操作方便。防火阀的检查孔位置必须设计在便于操作的部位。2 支架、吊架、托架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求;一般每节风管应有一个及一个以上的支架。3 风管法兰的连接应平行、严密,螺栓紧固,螺栓露出长度一致,同一管段的法兰螺母应在同一侧。法兰间的填料(密封胶条或石棉绳)均不应外露在法兰以外。4 玻璃钢风管法兰与相连的部件法兰连接时,法兰高度应一致,法兰两侧必须加镀锌垫圈。5 风管安装水平度的公差为

3/1000,全长上的公差为20mm;垂直风管安装的垂直度公差为2/1000,全高上的公差为20mm。

53、通风空调管道安装应具备的条件有哪些?

1 一般送排风系统和空调系统的管道安装,需在建筑物的屋面做完,安装部位的障碍物已清理干净的条件下进行。

2 空气洁净系统的管道安装,需在建筑物内部有关部位的地面干净,墙面已抹灰,室内无大面积扬尘的条件下进行。

3 一般除尘系统风管的安装,需在厂房内与风管有关的工艺设备安装完毕,设备的接管或吸、排尘罩位置已定的条件下进行。

4 通风及空调系统管路组成的各种风管、部件、配件均已加工完毕,并经质量检验合格。

5 与土建施工密切配合。应预留的安装孔洞,预埋的支架构建均已完好,并经检查符合设计要求。

6 施工准备工作已做好。

54、风管支吊架的形式有哪些?

1 风管支架在墙上的安装

2 风管支架在柱上的安装

3 风管吊架分圆形风管吊架和矩形风管吊架

55、风管安装的一般要求有哪些?

1 风管的纵向闭合缝要求交错布置,且不得置于风管底部。有凝结水产生的风管底部横向缝宜用锡焊焊平

2风管与配件的可拆卸接口不得置于墙.楼板和屋面内

3风管水平度公差不大于3/1000,垂直度公差不大于2/1000。

4地下风管穿越建筑物基础,若无钢套管时,在基础边缘附件的接口应用钢板或角钢加固。

5输送潮湿空气的风管,当空气的相对湿度大于60%时,风管安装应有

0.01-0.15的坡度,并坡向排水装置。

6安装输送易燃易爆气体的风管时,整个风管应有良好的接地装置,并应保证风管各组成部分不会因摩擦而产生火花。

7地下风管和地上风管连接时,地下风管露出地面的接口长度不得少于

200mm以利于安装操作。

8用普通钢板制作的风管配件和部件,在安装前应按设计要求做好防腐涂料的喷涂。

9保温风管宜在吊装前做好保温工作,吊装时应注意不使保温层受到损伤。

56、风管常用的法兰连接有哪些?

1法兰连接2矩形风管组合法兰连接

57、无法兰连接的风管安装有哪些?

圆形风管1抱箍连接2插入连接矩形风管的插条连接

58、风口的安装一般要求有哪些?

各类风口的安装应横平竖直,表面平整。在无特殊要求情况下,露于室内部分应于室内线条平行,各种散流器的风口面应于顶棚齐平。有调节和转动装置的风口安装后应保证制作后的灵活程度。为使风口在室内保持整齐,室内安装的同类型风口应对称布置,同一方向的风口其调节装置应处于同一侧

59、简述离心式通风机的安装基本顺序。

1 通风机混凝土基础浇筑或型钢支架的安装制作;

2 通风机的开箱检查;

3机组的吊装、校正、找平;

4 地脚螺栓的二次浇灌或型钢支架的初紧固;

5 复测机组安装的中心偏差、水平度和联轴器的轴向偏差、径向偏差等,是否满足要求;

6 机组试运转

60、轴流通风机的一般安装有哪两种?

1 墙洞内安装

2 墙、拄支架上安装

61、简述吊顶式空调机安装程序和方法。

应首先详细阅读产品样本与产品使用说明,掌握其结构、尺寸、重量与安装要点;在安装前确认吊装楼板或梁的混凝土强度等级是否合格,钢筋混凝土承重能力是否满足要求;当机组的风量、质量、振动较小时吊杆顶部可采用膨胀螺栓与楼板连接,吊杆底部采用螺纹加装橡胶减震垫的方式与吊装孔连接;如果机组的风量、质量、振动较大,吊杆在钢筋混凝土内应加装钢板。

62、简述组合式空调机组的安装

组合式空调机组外形较大,它有10余种功能段:新风、回风混合段,初效过滤段,中效过滤段,表面冷却段,加热段,加湿段,回风机段,送风机段,二次回风段,消声段,中间段等。安装空调机组时可根据需要取舍各功能段,安装

时应分组安装,从机组一端开始逐一将各段体抬上底座并校正位置,加上衬垫。空调机组的四周、操作面、外接管一侧应有充足的操作和维护空间;机座应有平整的混凝土垫层或槽钢底座基座,基座应高于机房地平面200-250mm,且四周应设有排水沟或地漏,以便排放冷凝水及清洗机房用水。

63、风机盘管的安装方式有哪些?简述风机盘管的安装程序和方法。

根据设计要求确定风机盘管的安装位置;根据安装位置选择支、吊架的类型,并对之、吊架进行制作与安装;风机盘管安装一定要水平,机组凝水管不能压扁、折弯,保证应有的坡度坡向。凝水管连接严密,不得泄露;风机盘管与风管、回风室及风口连接处严密,风机盘管同冷热媒管道应在管道清洗排污后进行连接,以免赌赛换热器;卧式暗装的盘管应由支架、吊架固定,并便于拆卸和检修64、冷冻水泵一般多采用什么类型水泵?根据冷冻水循环水量选择多台水泵并联,一般采用几台水泵并联?

冷冻水泵一般多采用离心式水泵,一般每台冷水机组对应一台水泵

65、空调常用的冷凝器有哪三种类型?水冷式冷凝器有哪些类型?

水冷式冷凝器风冷式冷凝器蒸发式冷凝器水冷式冷凝器有立式壳管式卧式壳管式和套管式

66、风机盘管机组是空调系统中末端装置,主要哪几部分组成。

风机盘管凝水管和箱体

67. 中央空调压缩式制冷机组可分为哪三种?

活塞式离心式螺杆式

68. 使用建筑常用的空调有哪三种类型?

集中式半集中式分散式

69. 空气调节的四个要素分别是什么?

空气调节的四个要素是温度湿度气流的调整和空气的净化

第六章

70、简述制冷机组的安装步骤

活塞式:

1)开箱检查验收(制冷机组和混凝土基础)

2)吊装就位3)测量水平度

4)传动装置的安装5)传动带的安装

6)压缩机的拆卸与清洗

71、简述立式和卧式冷凝器的安装

P254

72、简述冷库制冷系统安装施工流程。

73、简述压缩机基础的施工步骤。

74、简述压缩机的安装步骤。

75、氨冷库冷却排管有哪些种类?

主要有墙排管、顶排管、搁架排管

76、氨系统采用哪些管材?氟系统采用哪些管材?

氨:工作温度高于-40度,采用优质碳钢无缝钢管;工作温度低于-40度,使用经热处理的无缝钢管或低合金钢管。

氟:管径小于20mm时,采用纯铜管;管径大于20mm时,采用复合国家标准的无缝钢管。冷却水和盐水管道,常采用焊接钢管、镀锌钢管和无缝钢管。

77、氨制冷系统管道的连接方法有哪些?

焊接(DN>=50mm钢管亦采用电焊,纯铜管亦采用插接焊。DN<50mm采用氧——乙炔焊焊接)、法兰连接(用于DN>=32mm的管道与阀门、设备的连接,均采用凹凸面法兰,填料采用2~3的石棉橡胶板做垫片)、螺纹连接(适用于DN<=25mm的设备、阀门链接处),除配合阀门、设备安装采用法兰连接和螺纹连接外,其余均采用焊接。

78、制冷管道安装的技术要求有哪些?

1)压缩机的吸、排气管的安装应符合设计配置的要求,使液体不返流回压缩机。

2)冷凝器的出液管与贮液器进口之间的高差及平管的坡度应保证氨液靠重力流人贮液器。

3)水平液体管道不得向上安装成凸形,以免形成气囊,水平气体管道不得向下安装成凹形,以免形成液囊,阻塞管道。

4)制冷管道应设置一定的固定支架或吊架,避免过分振动的影响,安装时应注意不影响维修及交通,并预留出绝热的操作空问。

5)穿墙、楼板应加设套管,套管内应填塞防火材料。

6)为了避免冷损失,管道与支架接触处应垫浸沥青的木垫,木垫大小应与绝热尺寸相符。

7)阀门安装前应进行清洗、研磨,并做强度及严密性试验,合格后方可使用。安装应平直不歪斜,安装位置应便于操作和维修。

8)热力膨胀阀的安装位置应高于感温包感温包应安装在蒸发器末端的水平回气管上,与管道接触良好,绑扎紧密,隔热材料包扎,其厚度与保温层相同。9)蒸发排管主要用于冷藏库内,主要有墙排管、顶排管和搁架式排管。

79、单机试运行有哪三个步骤?具体有哪些要求?

1)空负荷运行2)空气负荷试运行3)抽真空试验

要求:1)空负荷运行:应先拆去汽缸盖和吸、排气阀并固定缸套;先启动压缩机运转10min,停车检查温升和润滑情况,无异常后,继续运行1h,检查运行是否平稳、主轴承温升是否正常、油封是否有滴漏、油泵供油是否正常,停车后,检查气缸是否有磨损。

2)空气负荷试运行:P262

3)抽真空试验:应关闭吸、排截止阀,打开放气孔,开动压缩机进行抽真空,其中曲轴箱应抽至绝对压力0.015MPa,油压不应低于绝对压力0.1MPa。

80、系统试运行有哪些阶段?每个阶段有哪些具体要求?

1)系统吹污2)气密性试验3)真空试验4)充注制冷剂5)系统试运行

建筑施工技术A考试试题及答案

建筑施工技术A一 一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时,同一连接区段内的搭接接头面积百分比不宜大于50% 2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接电渣压力焊 3. 某现浇悬臂板,悬臂长度1m,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的100% 4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2,标准差为1.82N/mm2,, 则其试配强度计算值为24.1 N/mm2 5. 混凝土每组3个试件,其试验结果为20、25、27(单位N/mm2),该组的代表值为25 6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土,正确的处置方法是不得再继续使用 7.后张法施工,混凝土强度要求达到何值时,才能张拉预应力钢筋?强度标准值的75% 8. 常温下砌砖时,普通粘土砖应提前1天浇水润湿 9. 采用旋转法吊装厂房柱子时,平面布置应满足柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重机工作半径的圆弧上 10.防水混凝土的自然养护时间不得少于14天 二、不定项选择题(有不定个选项正确,共5道小题) 11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是() (A) 以桩尖设计标高为主 (D) 以最后贯入度作为参考 12. 对砖砌体砌筑要求正确的是() (A) 水平灰缝饱满度不小于80% (C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内 13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时,应考虑的施工荷载有( ) (A) 混凝土重量 (D) 钢筋重量 (E) 模板自重 14. 与后张法比较,先张法的特点是() (B) 工艺简单 (D) 锚具可重复使用件 15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是() (A) 效率低,施工速度慢 (D) 适合采用桅杆吊 (E) 可以为后续工作提前提供工作面

施工技术复习题及答案(1)

一、 二、 三、名词解释 天然含水量:在天然状态下,土中水德质量与固体颗粒质量之比的百分率。(P10)土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍然不能完全复原。(P10) 模板放线图:是模板安装完毕后结构构件的平面图和剖面图,它是反映结构构件平面图与竖向尺寸以及相互之间的位置关系的图形。(P81) 配板图:是针对某一结构构件进行模板拼装和组合的图形。(P81) 施工缝:是指在混凝土浇筑中,因设计要求或施工需要分段浇筑混凝土而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。(P104) 后浇带:是为在现浇钢筋混凝土过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。 筏板基础:由钢筋混凝土底板、梁等组成,适用于地基承载力较低而上部结构荷载很大的场合。(P128) 钢筋代换:不同级别钢筋的代换,按拉力相等的原则进行。(P96) 灌注桩:是先以一定的手段(人工或机械)在桩位上形成桩孔,然后放入钢筋笼,最后浇筑混凝土所成的桩。(P121) 三一砌筑法:又叫大铲砌筑法,采用一铲灰、一块砖、一挤揉的砌法。也叫满铺满挤操作法。(P146) 预应力混凝土:预先施加预压应力的钢筋混凝土。(P158) 先张法:是在浇筑混凝土构件之前张拉预应力筋,将其临时锚固在台座或钢模上,然后浇筑混凝土构件,待混凝土达到一定强度(一般不低于混凝土强度标准值的75%),并使预应力筋与混凝土之间有足够粘结力时,放松预应力,将会对混凝土产生预压应力。(P159)、 后张法:是在构件制作时,在设计放置预应力筋的部位预先预留孔道,待混凝土达到规定强度后在孔道内穿入预应力筋,并用张拉机具夹持预应力筋将其张拉至设计规定的控制应力,然后借助锚具将预应力筋锚固在预制构件的端部,最后进行孔道灌浆(无粘结预应力构件不需要灌浆)。(P169)、 应力松弛:钢筋受到一定张拉力后,在长期保持不变的条件下,钢筋的应力随时间的增加而降低的现象。(P167)、 超张拉:施工中为减少由于松弛等原因造成的预应力损失,一般不是从零直接张拉到控制应力,而是先张拉到比设计要求的控制应力稍大一些,如1.05σcon。(P166) 四、填空题 1、土的含水量对填土压实质量有较大影响,能够使填土获得最大密实度的含水量称为最佳含水量P40。 2、轻型井点的平面布置形式有P25 单排线状井点、双排线状

建筑设备施工安装技术

第一章 1、建筑设备安装工程中,施工材料约占安装工程造价的70%左右。 2、管道一般由管子和管子附件组成,通常被称为通用材料 3、管子及管子附件的通用标准主要是指公称尺寸、公称压力PN、试验压力Ps和工作压力Pt以及管螺纹的标准等。 4、同一型号规格的管子外径都应相等,但内径不同,因此公称尺寸近似于内经但并不等于内径。 5、不同型号的管子公称尺寸内径既不相等,外径也不相等,接近内经。 6、公称尺寸是有缝钢管的标称,无缝钢管则采用管外径×壁厚的表示方法。 7、DN100以上的管子要用焊接连接。 8、同一种材料在不同的工作温度下,最大允许承受压力也不同,通常将0~450°的工作温度分为八级,其工作温度与最大工作压力的关系:I级温度0~20℃,工作压力=1.20×公称压力;II级温度20~200℃,工作压力=1.0×公称压力;0~200℃时,工作压力≥公称压力,>200℃时,工作压力<公称压力 9、通常将公称压力分为低、中、高三级,低压是2.5MPa以下,中压是2.6~10Mpa,高压是10.1~32MPa 10、水压试验采用常温下的自来水,试验压力为公称压力的1.5~2倍,即Ps=(1.5~2)PN, 11、工作压力用字母Pt表示,t为介质最高温度1/10的整数值,例如Pt=P30时,“30”表示介质最高温度为300℃。 12、一般情况下,钢管采用圆锥状螺纹(外螺纹),管子附件、配件的管接口采用圆柱状管螺纹(内螺纹) 13、热轧无缝钢管的长度一般为4~12.5m,冷拔无缝钢管为1.5~7m。 14、无缝钢管适用于高压供热系统和高层建筑的热、冷水管。无缝钢管不宜采用螺纹连接,宜采用焊接、法兰连接或卡压式管件连接。 15、管路延长连接用配件:管箍、外螺纹、异径管、内管箍(对丝)、补心; 16、管路分支连接用配件:三通(丁字弯)、四通(十字管); 17、管路转弯用配件:90°弯头、45°弯头;管路变径用配件:补心(内外螺纹)、异径管箍(大小头)管子堵口用配件:丝堵、管堵头 18、管子配件的试压标准:可锻铸铁配件应承受公称压力为0.8MPa;软钢配件承压为1.6MPa 19、铸铁管多采用承插连接、法兰及卡箍连接。承插接口细分为柔性接口和刚性接口 20、塑料管有聚氯乙烯管(U-PVC)、氯化聚氯乙烯管(CPVC)、给水用高密度聚乙烯管(HDPE)、给水用低密度聚乙烯管(LDPE、LLDPE)、给水用交联聚乙烯管(PE-X)、乙烯-丁烯共聚耐高温聚乙烯管(PE-RT)、改性共聚聚丙烯管(PP-C)、无规共聚聚丙烯管(PP-R)、聚丁烯管(PB)和工程塑料管(ABS)等。 21、给水用硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U管)用于主管给水、塑料管有聚氯乙烯管(U-PVC)主要用于排水管。 22、复合管材常见的有铝塑复合管、钢塑复合管、衬里管、橡胶管。 23、金属薄板常见的有普通钢板、镀锌钢板、复合钢板、不锈钢板、铝板等。金属薄板的规格通常是用短边和长边以及厚度三个尺寸表示。 24、常用型钢种类:扁钢、角钢、圆钢、槽钢和H形钢。扁钢的规格是以宽度×厚度表示。 25、止回阀分为升降式和旋启式两类。安装止回阀时注意介质的流向,必须使介质流向与阀体上箭头方向一致。止回阀连接方式可分为螺纹止回阀和法兰止回阀。 26、减压阀有活塞式、波纹管式及薄膜式、 27、常用仪表主要有压力测量仪表、温度测量仪表、流量测量仪表、热量测量仪表等。

建筑施工复习题及参考答案

《建筑施工》课程复习资料 一、填空题: 1.集水总管一般直径100~127mm,每节4m,与井点管的接头间距 0.8 或 1.2 m。 2.U形井点的开口方向一般留在_地下水下游__方向。 3.轻型井点的出水规律是先大后小,先混后清。 4.轻型井点采用单排布置,井点管应设在__靠地下水_一侧。 5.钢筋混凝土预制桩采用平卧叠浇,下层混凝土达到_30%_设计强度方可浇注上层 6.钢筋混凝土预制桩的混凝土强度达到设计强度的 75%方可运输和打桩。 7.现场接桩的方法有焊接法和浆锚法两种。 8.桩距大于 4倍桩径时,打桩顺序对土体挤压影响不大。 9.泥浆护壁成孔灌注桩中护筒的作用是保护孔口和增加泥浆压力。 10.泥浆护壁成孔灌注桩中泥浆的两个最主要的作用是护壁和携渣。 11.沉管成孔灌注桩施工时常易发生断桩、_缩颈_和_吊脚_等问题。 12.高压喷射注浆法采用三重管法,有效直径为 1.2~2.6 m。 13.深层搅拌法采用反射波法检测质量,其养护不少于 28 天。 14.钢筋级别越高,可焊性越差。 15.钢筋与钢板的丁字形接头宜选用埋弧压力焊。 16.钢筋机械连接中只能用于带肋钢筋的是套筒冷挤压连接。 17.大模板的平面组合方案有平模方案、小角模方案、大角模方案。 18.滑模在混凝土达到设计强度的 75%即可拆除。 19.早拆模板体系主要用于现浇楼板浇注。 20.导管法水下浇筑混凝土应当连续浇注,一旦堵管半小时以上,应立即用备用导管浇注。 21.泵送混凝土的配合比要求水泥用量适当增加。 22.预应力筋的张拉顺序应遵循_对称、分批、交错_张拉原则。 23.后张法预应力施工时,曲线孔道的留设可采用胶管抽芯法或预埋波纹管法。 24.预应力筋的张拉程序为_0→1.03σcon _或_0→1.05σcon-持荷2 分钟→σcon _。 25.单层房屋结构吊装,起重机的起重半径R≥a+b,起重机宜单侧布置。 26.装配式框架结构柱的接头有榫式、插入式和浆锚式。 27.地下室防水混凝土墙体只能留水平缝,不得留垂直缝。 28.普通防水混凝土宜采用普通硅酸盐水泥。 29.卷材防水采用外防外贴法,卷材铺贴应该先铺平面,后铺立面。 30.大规格天然石饰面板一般采用安装法施工。 二、单项选择题: 1.含水层处于二不透水层之间,井底未达到下部不透水层的轻型井点,称为( C ) A.有压完整井 B.无压完整井 C.有压不完整井 D.无压不完整井 2.宽大于6m的条状基坑采用轻型井点降水,宜选择( B )布置。 A.单排 B.双排 C.环形 D.U形 3.地下水表面为自由水,井底达到下部不透水层的轻型井点,称为( B )。 A.有压完整井 B.无压完整井 C.有压不完整井 D.无压不完整井 4.我国目前划分深基坑和浅基坑的界限是( C )。 A.6.1m B.6.5m C.7.0m D.7.5m 5.钢筋混凝土预制桩主筋的连接宜采用( A )。 A.对焊 B.电弧焊 C.电阻点焊 D.埋弧压力焊 6.钢筋混凝土预制桩的打桩方式宜采用( C )。 A.重锤高击 B.轻锤高击 C.重锤低击 D.轻锤低击 7.钢筋混凝土预制打入桩平卧叠浇制作下层混凝土达到( B )设计强度方可浇注上层。 A.25% B.30% C.40% D.50% 8.桩距大于4倍桩径时,打桩顺序宜选择( A )。

建筑施工技术试题及答案

一、单项选择题 1、土的类别越大,越难开挖,其可松性() A、越小 B、无变化 C、变大 D、趋于零 2、从建筑施工的角度,根据土的(),可将土分为八类。 A、颗粒级配 B、沉积年代 C、坚硬程度 D、承载能力 3、某沟槽的宽度为4.0m,轻型井点的平面布置宜采用() 布置形式。 A、单排井点 B、U型井点 C、双排井点 D、环形井点 4、土方边坡的边坡系数是以()之比表示。 A、土方开挖深度与底宽 B、土方每层开挖深度与底宽 C、底宽与土方每层开挖深度 D、土方每层开挖深度与土方总开挖深度 5、反铲挖土机的工作特点是() A、后退向下,自重切土 B、前进向上,强制切土 C、后退向下,强制切土 D、直上直下,自重切土 6、影响填土压实的主要因素之一是() A、土的种类 B、土的含水量 C、可松性大小 D、土的渗透系数 7、土方的开挖顺序,方法必须与设计情况相一致,并遵循开槽支撑、()严禁超挖的原则。 A、先撑后挖,分层开挖 B、先挖后撑,分层开挖 C、先撑后挖,分段开挖 D、先挖后撑,分段开挖 8、在河岸淤泥质土层中做直径为600mm的灌注桩时, 应采用()成孔方法。 A、螺旋钻钻孔法 B、套管成孔法 C、爆扩法 D、人工挖孔法 9、锤击打桩法进行打桩时,宜采用()的方式, 可取得良好的效果。 A、重锤低击,低提重打 B、重锤高击,低提重打 C、轻锤低击,高提重打 D、轻锤高击,高提重打、 10、需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简单,对现场周围原有建筑的影响小,施工质量可靠的灌注桩指的是( ) A、钻孔灌注桩 B、沉管灌注桩 C、人工挖孔灌注桩 D、爆扩灌注桩 11、浇注水下混凝土时,导管应始终埋入混凝土中不小于()。 A、3~4m B、 0.3~0.5m C、0.8m D、2m

施工技术复习题及答案(1)

一、名词解释 天然含水量:在天然状态下,土中水德质量与固体颗粒质量之比的百分率。(P166) 二、填空题 1、土的含水量对填土压实质量有较大影响,能够使填土获得最大密实度的含水量称为最佳含水量P40。 2、轻型井点的平面布置形式有P25 单排线状井点、双排线状井点、环状井点。 3、钢管扣件式外脚手架中的扣件用于钢管之间的连接,其基本形式P59 直

完整版建筑设备施工技术复习题及答案

建筑设备施工技术复习题及答案第一章、管材、管子配件及常用材料的通用 标准包括哪些内容?熟悉表示方法。1 以及管螺纹的标准。和工作压力PtDN,公称压力PN,实验压力Ps 公称直径、管子配件按用途不同有哪些种类?2 )管路延长连接用配件:管箍,外螺纹(内接头) 1 管路分支连接用配件:三通(丁字弯),四通(十字弯) 2) 45度弯头)管路转弯用配件: 390度弯头,)节点碰头连接用配件:根母(六方内螺纹)、活接头(由任)、带螺纹法 4 兰盘 5)管子变径用配件:补心(内外螺纹)、异径管箍(大小头) 6)管子堵口用配件:丝堵、管堵头。 3、供热及燃气工程管道对钢管的要求是什么? 4、常用薄板及型钢有哪些类型? 常用薄板:(金属薄板)普通钢板(黑铁皮)、镀锌钢板(白铁皮)、复合钢板、不锈钢板和铝板等。(非金属板材和复合板材)塑料板、玻璃钢板、木板、石膏板及铝塑板。 型钢:扁钢、角钢、圆钢、槽钢(U形钢)和H形钢(工字钢)等。 5、掌握公称压力、试验压力及工作压力的概念。 公称压力:原表示生产管子及附件的强度方面的标准,现表示与管件单元的力学性能和尺寸特性有关的标识,是指在二级温度(200℃)下的工作压力; 试验压力:在常温下检验管子和附件机械强度及严密性能的压力标准,即通常水压试验的压力标准; 工作压力:管道内流动介质的工作压力。 6、熟悉P11图1-3和P12图1-4。 7、常用的自动阀门和手动阀门有哪些? 自动阀门:浮球阀、止回阀、安全阀、疏水阀、减压阀、自动排气阀; 手动阀门:闸阀、截止阀、球阀,节流阀、蝶阀、旋塞阀。 8、熟悉止回阀工作原理。 9 、阀门安装时应做哪些准备工作?安装时应注意哪些问题? 阀门安装注意事项: 1)阀门安装应进行阀门检查; 2)阀门安装时应使阀门和两侧连接的管道位于同一中心线上,当连接中心线出现偏差时,在阀门处严禁冷加力调直,以免使铸铁阀体损坏。 3)与阀门内螺纹连接的管螺纹应采用圆锥形短螺纹,其工作长度应比有关表中短螺纹的工作长度少两个螺距(即至少两个牙数); 4)直径较小的阀体,运输和使用时不得随手抛掷;较大直径的阀门吊装时,钢丝绳应系在阀体上,使手轮、阀杆、法兰螺孔受力的吊装方法是错误的; 5)阀门安装时应保持关闭状; 6)对无合格证或发现产品的某些损伤时,应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。

2018年《建筑工程》复习题含答案(七)

2018年《建筑工程》复习题含答案(七) 单选题-1 标前施工组织设计的内容除施工方案、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外,还有( )。 A.施工进度计划 B.降低成本措施计划 C.资源需要量计划 D.技术经济指标分析 【答案】A 【解析】 备选项B、C、D属于标后施工组织设计的内容。 单选题-2 安全技术措施主要是运用工程技术手段消除( )不安全因素,实现生产工艺和机械设备等生产条件的本质安全。 A.人的 B.物的 C.条件的 D.环境的

【答案】B 【解析】 安全技术措施是指运用工程技术手段消除物的不安全因素,实现生产工艺和机械设备等生产条件本质安全的措施。 单选题-3 《建设工程质量管理条例》规定,未经( )签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。 A.监理员 B.监理工程师 C.总监理工程师代表 D.总监理工程师 【答案】B 【解析】 暂无解析 单选题-4 《实施工程建设强制性标准监督规定》规定了实施工程建设强制性标准的监督机构,其中正确的是( )。 A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督 B.施工图设计审查单位应当对工程建设施工阶段执行强制性标准的情况实施监督

C.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督 D.工程质量监督机构应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 【答案】A 【解析】 暂无解析 单选题-5 对于一般工业与民用建筑工程而言,下列工程中属于分部工程的是( )。 A.给排水及采暖工程 B.设备安装工程 C.土方回填工程 D.厂房建筑 【答案】A 【解析】 [解析] 分部工程是单位工程的组成部分,应按专业性质、建筑部位确定。一般工业与民用建筑工程的分部工程包括:地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程。 单选题-6

建筑施工技术试题及答案

浙江**大学 2014/2015学年第2学期 学院 13建工1、2 班级建筑施工技术课程题号一二三四五总分 得分 一、判断正误题(每题1分,共12分) 1.深层搅拌法主要用于加固软土地基。( ) 2.压实遍数与压实质量效果成正比。( ) 3.砖墙砌筑应采用混合砂浆。( ) 4.钢筋焊接后通电热处理是为了提高对焊接头的强度。( ) 5.普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,自然养护的时间不得少于7昼夜。( ) 6.起重机的三项主要参数是起重量、起重机臂长和起重高度。( ) 7.施工降水应在基础垫层施工完成后才能停止。( ) 8.抓铲挖土机的挖土特点是“直上直下,自重切土”。 ( ) 9.立皮数杆的作用是控制砌筑墙体的竖向尺寸以及各部件的标高。( ) 10.构件按照最小配筋率控制时,应按照等强度代换的原则进行钢筋代换。( ) 11.后张法是先浇筑混凝土后张拉预应力筋的预应力混凝土生产方法。( ) 12.平移轴线法用来检查屋架的轴线直线度。( ) 二、填空题(每题1分,共12分) 1.土方工程机械中,正向挖土、侧向卸土的是________________。 2.打斜桩时,桩锤应选用________________。 3.充盈系数用于检查________________的质量事故。 4.模板按________________分类时,分为基础模板、柱模板、梁模板等多种。 5.闪光对焊主要用于________________。 6.JJM3型卷扬机,选用“二、二”滑轮组,省力系数,其最大起重量为________________。 7.沥青卷材防水屋面施工时,涂抹沥青玛酯的厚度不得大于________________。 8.在基坑中常用________________用作既档土又防水的支护结构。

《建筑施工技术》试题及答案

-- 《建筑施工技术》试题及答案 一、单项选择题 1、土的类别越大,越难开挖,其可松性( ) A、越小 B 、无变化 C 、变大 D 、趋于零 2、从建筑施工的角度,根据土的( ),可将土分为八类。 A、颗粒级配 B 、沉积年代 C 、坚硬程度 D 、承载能力 3、某沟槽的宽度为4.0m ,轻型井点的平面布置宜采用( )布置形式。 A 、单排井点 B 、U 型井点 C 、双排井点 D 、环形井点 4、土方边坡的边坡系数是以( )之比表示。 A 、土方开挖深度与底宽 B 、土方每层开挖深度与底宽 C 、底宽与土方每层开挖深度 D 、土方每层开挖深度与土方总开挖深度 5、反铲挖土机的工作特点是( ) A 、后退向下,自重切土 B、前进向上,强制切土 C 、后退向下,强制切土 D 、直上直下,自重切土 6、影响填土压实的主要因素之一是( ) A、土的种类 B、土的含水量 C 、可松性大小 D 、土的渗透系数 7、土方的开挖顺序,方法必须与设计情况相一致,并遵循开槽支撑、( )严禁超挖的原则。 A 、先撑后挖,分层开挖 B 、先挖后撑,分层开挖 C 、先撑后挖,分段开挖 D 、先挖后撑,分段开挖 8、在河岸淤泥质土层中做直径为600mm 的灌注桩时, 应采用( )成孔方法。 A、螺旋钻钻孔法 B 、套管成孔法 C 、爆扩法 D、人工挖孔法 9、锤击打桩法进行打桩时,宜采用( )的方式,可取得良好的效果。 A、重锤低击,低提重打 B 、重锤高击,低提重打 C、轻锤低击,高提重打 D 、轻锤高击,高提重打、 10、需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m 为一段),且施工设备简单,对现场周围原有建筑的影响小, 施工质量可靠的灌注桩指的是( ) A、钻孔灌注桩 B 、沉管灌注 C 、人工挖孔灌注桩 D 、爆扩灌注桩 11、浇注水下混凝土时,导管应始终埋入混凝土中不小于 ( )。 A 、3~4m B 、 0.3~0.5m C 、0.8m D 、2m 12、某混凝土梁的跨度为9.0m,采用木模板、钢支柱支模时,如无设计要求, 则该混凝土梁跨中的起拱高度为(9-27m m) A 、6mm B、8m m C、18mm D 、28mm 13、钢筋进行冷拉加工时,常采用控制钢筋的冷拉率和( )两种方法。 A 、强度 B 、冷弯性能 C 、应力 D、变形 14、对厚度大而面积较小的大体积设备基础,浇筑混凝土时应采取( )方案。 A、全面分层 B 、斜面分层 C 、分段分层 D 、分期浇筑 15、首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时,应至少留置 ( )组标准养护试件,作为验证配合比的依据。 A、一 B 、二 C、三 D 、六 16、混凝土的自由倾落高度不应超过( )m ,否则应采用串筒或溜槽下料。 A 、1 B 、2 C 、3 D 、4 17、对于泵送的混凝土,优先选用的粗骨料为( )。 A、碎石 B、卵碎石 C 、卵石 D 、砾石 18、采用插入式振捣器对基础、梁、柱进行振捣时,要做到( ) A 、快插快拔 B 、快插慢拔 C、慢插慢拔 D、满插快拔 19、钢筋等强代换公式为( )。 A、fy 2As 2≤fy 2As 1 B 、fy 1As 2≤fy 1As 1 C 、fy 2A s2≥fy 1As 1 D、fy 2A s1≥f y2As 2 20、电阻点焊适用于( )焊接。? A、预应力钢筋 B 、钢筋与钢板 C 、结构中的竖向 构件 D 、交叉钢筋 21、后张法施工相对于先张法的优点是( )。 A 、不需要台座、不受地点限制 B 、锚具可重复使用 C 、工艺简单 D、经济方便 22、先张法中张拉预应力钢筋时,混凝土强度一般应不低于砼设计强度标准值的( )。 A 、50% B 、60~70% C 、75% D 、100% 23、砂浆的强度采用边长为( )的正立方体试件,经28天标准养护,测得一组六块的抗压强度值来评定。 A 、70.7 mm B 、80.8 mm C 、100 mm D 、150 mm 24、水泥砂浆必须在拌成后( )小时内使用完毕,如气温超过30摄氏度, 必须在拌成后( )小时内使用完毕。( ) A 、2和3 B 、3和2 C、1和2 D 、5和4 姓名: 班级: --------------------------密--------------------------------------封------------------------------------线---------------------------------

建筑施工复习题和答案

2011年课程考试复习题及参考答案 建筑施工 一、填空题: 1.集水总管一般直径100~127mm,每节4m,与井点管的接头间距 0.8 或 1.2 m。 2.U形井点的开口方向一般留在_ 地下水下游__方向。 二、选择题: 1.含水层处于二不透水层之间,井底未达到下部不透水层的轻型井点,称为( C )。 A.有压完整井 B.无压完整井 C.有压不完整井 D.无压不完整井 2.宽大于6m的条状基坑采用轻型井点降水,宜选择( B )布置。建筑施工技术试题及答案1

2、大体积砼浇筑时,宜采用( C )。 A、硅酸盐水泥 B、普通硅酸盐水泥 C、矿渣硅酸盐水泥 D、火山灰水泥 3基槽(坑)开挖时土方堆置地点,离槽(坑)边一般应在( A )以外,堆置高度不宜超过 1.5m 以免影响土方开挖或塌方。 A、 1.0m 建筑施工技术试题及答案1 -、判断正误题{每题2 分,共1 2 分) 1.施工降水应在基础垫层施工完成后才能停止。( ) 2. 抓铲挖土机的挖土特点是" 直上直下,自重切士" 0 ( ) 3. 立皮数杆的作用是控制砌筑墙体的竖向尺寸以及各部件的标高。( ) 4. 构件按照最小配筋率控制时,应按照等强度代换的原则进行钢筋代换。( ) 5. 后张法是先浇筑混凝土后张拉预应力筋的预应力海凝土生产方法。( ) 6. 平移轴线法用来检查屋架的轴线直线度。( ) 得分|评卷人 二、单项选择题{每题2 分,共1 4 分} 1.在基坑中常用( )用作既档土又防水的支护结构。 A. 预制桩 B.灌注桩 C. 土层锚杆 D. 连续钢板桩 2. 拔桩时,桩锤应选用( )。 A. 落锤 B.单动汽锤 c.双动汽锤D.柴油锤 1707 3. 砖墙砌体灰缝厚度一般应控制在( )左右。 A. 8mm B. 10mm C. 12mm D. 15mm 4. 拆装方便、通用性强、周转率高的模板是( )。 A. 滑升模板 B.组合钢模板 C. 大模板 D.爬升模板 5. 搅拌机加料顺序一般为( )。 A. 砂→水泥→石子→水 B.石子→水泥→砂→水 c.水→水泥→砂→石子D.水泥→石子→水→砂 6. 起重机滑轮组的省力系数0.275 ,钢筋混凝土构件重180kN,卷扬机应选用( )。 A. JJM3 B. JJK3 c. JJ 如15 D. JJK5 7. 卷材屋面防水的防水层应在( )上面。 A.保温层 B.保护层 C. 找平层 D. 基层 得分|评卷人 三、多项选择题{每题4 分,共2 0 分) 1.土钉支护的施工工序主要是( )。 A. 成孔 B. 插钢筋 C. 预应力筋张拉 D. 注浆 E. 喷射混凝土

公路施工技术复习题及答案

中南大学现代远程教育课程考试(专科)复习题及参考答案 《公路施工技术》 一、填空题:本大题30个小题,85个空,每空1分,共85分。请把答案填在题中横线上。 1.道路施工前的准备工作主要包括组织准备、物质准备和技术准备三方面。 2. 土方路堑的开挖根据路堑深度和纵向长度开挖方式可分为横挖法、 纵挖法、混合开挖法。 3.地面横坡陡于1:5时,原地面应挖成台阶,台阶宽度不小于1米,高度不小于0.5米。 4. 土质路堤填筑的基本方法有分层填筑法、纵向分层填筑法、横向填筑法、混合填筑法四种。 5. 土基压实常用的压实机具可分为静力式碾压、夯实式、振动式三大类。 6. 地面排水设施主要有边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽等。 7.地下排水设施有明沟与排水槽、暗沟、渗井和渗沟等。 8.渗沟是一种常见的地下排水设施,按构造可分为填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟三种形式。 9.砌石防护可采用干砌和浆砌两种。 10干砌片石护坡一般可分为单层铺砌、双层铺砌和编格内铺石等几种形式。 11.工程防护常用的方法有抹面、锤面、喷浆、勾缝和坡面护墙。 12.冲刷防护工程一般分为直接防护和间接防护两种。 13.常用的重力式挡土墙一般由基础、墙身、排水设施、沉降缝等组成。 14.间接防护常用的导流结构一般有丁坝、顺坝、拦河坝、格坝 15.石灰土基层的施工主要有路拌法和厂拌法两种方法。 16.水泥稳定细粒土是指颗粒的最大粒径小于9.5MM 且其中小于 2.36 MM的颗粒含量不少于 90%。 17.石灰稳定土包括二灰、二灰土和二灰砂。 18.石灰稳定土用做高速公路和一级公路的底基层时,颗粒的最大粒径不得超过37.5mm , 用做其他等级公路的底基层时,颗粒的最大粒径不得超过 53mm 。 19.常用石灰工业废渣稳定土的种类主要有石灰土、石灰砂砾土和石灰碎石土。 20.二灰土碾压完成后的第二天或第三天开始养生。通常采用洒水养生法。 21.级配砾石可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。 22.用单一粒径的粗碎石和石屑组成的填隙碎石可用干法施工,也可用湿法施工。干法施工的填隙碎石特别适宜于干旱缺水地区。 23. 当沥青贯人式的上部加铺拌和混合料时,称为上拌下贯,此时拌和层的厚度宜为3~4cm ,总厚度为7~10cm。 24. 热拌沥青混合料施工前的准备工作主要包括料源确定材料质检、机械选型与配套、 修筑试验路段。 25.热拌沥青混合料的压实应按初压、复压、终压三个阶段进行。 26. 热拌沥青混合料的碾压过程中有沥青混合料粘轮或被带起现象时,可向碾压轮洒少量水 或加洗衣粉,严禁洒柴油。 27.高速公路和一级公路中下层的横向接缝可采用斜接缝,在上面层应采用垂直的平接缝。其 他等级公路的各层可采用自然碾压的斜接缝。沥青层较厚时,可采用梯形接缝。 28.为降低水化反应速度,防止因温差开裂,散装水泥的夏季出厂温度,南方不宜高于 65 ℃,北方不宜高于55℃ 29.选配路面和桥面混凝土的粗集料,应按最大公称粒径的不同采用2~4个粒级的集料进行掺

(完整版)建筑设备施工技术复习题及答案

建筑设备施工技术复习题及答案 第一章 1、管材、管子配件及常用材料的通用标准包括哪些内容?熟悉表示方法。 公称直径DN,公称压力PN,实验压力Ps和工作压力Pt以及管螺纹的标准。 2、管子配件按用途不同有哪些种类? 1)管路延长连接用配件:管箍,外螺纹(内接头) 2) 管路分支连接用配件:三通(丁字弯),四通(十字弯) 3)管路转弯用配件:90度弯头,45度弯头 4)节点碰头连接用配件:根母(六方内螺纹)、活接头(由任)、带螺纹法兰盘 5)管子变径用配件:补心(内外螺纹)、异径管箍(大小头) 6)管子堵口用配件:丝堵、管堵头。《建筑工程概预算》复习题 含答案

《建筑工程概预算》复习题1(含答案) 建筑工程定额具有哪些性质?1. 科学性2. 法令性3. 群众性4. 稳定性和时效性 1.预算定额基价组成:(1)人工费;(2)材料费;(3)机械使用费 2.建筑装饰工程费用由哪些项目构成(1)直接费(2)间接费(3)利润 4)税金 3.单位工程预算的编制方法有哪两种模式?(定额计价模式和清单计价模式) 4.建筑工程定额:在正常施工条件下,完成单位合格产品所必须消耗的劳动 力、材料、机械台班的数量标准。 5.时间定额:是指某种专业的工人班组或个人,在合理的劳动组织和合理使 用材料的条件下,完成单位合格产品所必须消耗的工作时间 6.工资等级系数:是表示建筑安装企业各级工人工资标准的比例关系 7.材料预算价格:指材料由来源地或交货地点,经中间转运,到达工地仓库 或施工现场堆放地点后的出库价格 8.工程量清单编码:项目编码采用12位阿拉伯数字表示,以五级编码设置。 9.建筑面积:指建筑物各层水平投影面积的总和。 10.施工图预算:在施工图设计完成后,根据施工图设计图纸、预算消耗定额 等资料编制的、反映建筑安装工程造价的文件。 11.单项工程:指在一个建设设项目中具有独立的设计文件,竣工后可以独立 发挥生产能力或使用效益的工程。 12.措施项目清单:指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面 的非工程实体项目的清单。 13.综合单价:指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、 机械使用费、管理费和利润,并考虑风险因素。 14.产量定额:指某种专业的工人班组或个人,在合理的劳动组织和合理使用 材料的条件下,单位时间完成合格产品的数量的数量。 15.单位工程:指竣工后一般不能独立发挥生产能力或效益,但具有独立的设 计文件能独立组织施工的工程。 16.施工预算:指施工单位根据施工图纸、、施工及验收规范、标准图集、 (或 施工方案)编制的单位工程(或分部分项工程)施工所需的人工、材料和施工机械台班数量,是施工企业内部文件,是单位工程或分部分项工程)施工所需的人工、材料和施工机械台班消耗数量的标准。 17.工程量清单的组成部分1)分部分项工程量清单2)措施项目清单3)其 他项目清单 18.编制投标措施项目费的原则:措施项目费,投标人要根据施工方案结合企业 自身实力、技术专长自行计算报价,未计算或少算的费用视为此费用已包括在其它费用内,额外的费用除合同另有约定外,一般不预支付。措施费用结算时需要调整的,必须在招标文件或合同中明确。 19.什么样的工程必须执行工程量清单计价?全部使用国有资金或国有资金 投资为主的中大型建设工程。 20..定额计价所称价差,是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、

建筑施工技术试题库及答案

一、名词解释 1.土的可松性:自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽然经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质,称为土的可松性。 2.土方边坡坡度: 土方边坡:土方边坡的坡度以其高度h与底宽b之比表示(图),即 式中:,称为坡度系数 3.土层锚杆:土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连,一端锚固在土层中,以承受由土压力、水压力作用产生的拉力,维护支护结构的稳定。 4.土钉支护土钉支护:基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并注浆,在坡面上安装钢筋网,喷射厚度为80~200mm的C20混凝土,使土体、钢筋与喷射混凝土面板结合为一体,强化土体的稳定性。这种深基坑的支护结构称为土钉支护。 5.动水压力:流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。 6.流沙现象:采用集水坑降水法开挖基坑,当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。 7.土的最优含水量:在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实获得最大密实度时的土的含水量,称为土的最优含水量。 8.压实系数:压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。 9.摩擦桩与端承桩: 端承桩——是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上。桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很小,其摩擦力可忽略不计。 摩擦桩——是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用,将上部荷载传递扩散于桩周围土中,桩端土也起一定的支承作用,桩尖支承的土不甚密实,桩相对于土有一定的相对位移时,即具有摩擦桩的作用。 10.静力压桩: 静力压桩是在软弱土层中,利用静压力(压桩机自重及配重)将预制桩逐节压入土中的一种沉桩法。 11.护筒:护筒用4—8mm厚钢板制成,内径比钻头直径大100—200 mm,顶面高出地面0.4~0.6 m,上部开1一2个溢浆孔。 12.复打法施工: 复打法是在单打法施工完拔出桩管后,立即在原桩位再放置第二个桩尖,再第二次下沉桩管,将原桩位未凝结的混凝土向四周土中挤压,扩大桩径,然后再第二次灌

建筑设备安装识图与施工工艺

《建筑设备安装识图与施工工艺》课程标准 编制单位:应用工程学院 课程建设负责人:哈丽娜 课程名称:建筑设备安装识图与施工工艺 适用专业:建筑工程技术、工程造价 总学时:60 学分:4

一、课程的定位、性质与任务 《建筑设备安装识图与施工工艺》是建筑工程技术、工程造价专业一门重要的专业技术课,属于B类课程。对于建筑工程技术专业学生来说,是土建施工员等职业岗位工作过程中的部分内容,是专业的拓展课程,对于工程造价专业学生来说,该课程专业基础课,为后续进行安装工程计量计价奠定基础。 《建筑设备安装识图与施工工艺》课程系统地介绍了建筑设备基础知识、建筑给水系统、建筑消防给水系统、建筑排水系统、热水及燃气供应系统、建筑给排水施工图、建筑采暖施工图、建筑通风、防排烟与空气调节、建筑电气施工图与建筑智能系统。该课程是一门实践性很强的课程,它作为建筑设备安装工程预算、工程监理等课程的基础,广泛应用于建筑工程、安装工程等各种工程技术领域。 该课程的任务是使学生掌握建筑设备基础知识、具备基本施工图识读能力,培养学生分析问题的能力,从而,为后续课程的学习打下坚实基础。 二、课程设计思路 与行业企业合作,就课程的内容、标准进行设计;基于工作任务和工作过程,整合、序化教学内容,突出课程的针对性,强化工作任

务的实用性;以学生职业能力培养为核心,加强工学结合,“教、学、做”一体,精心组织教学,强化能力培养 校企合作,建立校外第二教学课堂,为学生创造有利条件,参加社会实践,加强工学结合,培养建筑设备的施工工艺和技术标准。 课堂教学与建筑模型、建筑仿真软件、现场教学相结合,理论与实物相对接,消除抽象想象,与现实接轨。 在课堂采用案例教学法、任务驱动教学法等方法提高教学效果. 三、课程目标 (一)知识目标 1.掌握建筑给水排水系统的类型及适应场合; 2.掌握建筑给水排水施工图的内容及表示方法; 3.了解建筑给排水施工质量验收评定相关知识; 4.了解建筑采暖与通风空调系统的基本知识, 5.了解供电和配电系统基本知识,掌握电气照明基本知识; 6.掌握安全用电基本知识;了解建筑弱电初步知识; 7.掌握建筑防雷接地基本知识; 8.掌握建筑设备工程与土建施工配合的知识; 9.了解电气施工质量验收评定的关知识;

相关文档